电工岗位作业标准

1、提前到达工作岗位,接受班前学习和工作任务安排。

2、认真学习和掌握先进的电力技术,必须熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作方法和维护保养。

3、工作前必须检查工具,测量仪表和防护用品是否完好;所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。

4、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转,认真填写电气设备维修记录。。

5、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,及时排除故障。

6、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管。

电气设备点检标准

一、操作手柄、高低压开关、按钮灵活可靠。

二、指示灯、仪表完好。

三、电气柜、高压换向柜、电阻室紧固良好,线路无破损。

四、电气控制及安全连锁动作灵敏、准确。

五、信号操作显示与传递正确、灵敏。

六、内外联系电话畅通。

七、变压器点检标准:

1、开关:动作、档位正确,无卡滞

2、高低压侧套管:目视无污垢、无放电痕迹及放电声

3、避雷器:中心点避雷器无放电声、外观无裂纹、记录动作次数值

4、地刀:位置正确、外观无裂纹

八、低压配电装置:

1、刀开关:灭弧栅完整无缺;接触面合闸到位、接触面≥90%;

2、接触器:触电无伤损、表面无颗粒状;铁心吸合到位,噪音小;灭弧罩完整无缺

3、二次系统:仪表、信号显示正常,继电器正常;

九、高压配电装置:

1、开关:操作机构与开关指示一致、操作灵活;连杠无脱销断裂;

2、隔离闸刀:动静触头到位同步

3、隔离小车:动静触头到位同步,三相平衡时,温度≤70℃;二次

触头紧固无松动;

4、PT(CT)柜:二次接线连接可靠,接地线连接可靠;

5、二次系统:仪表、信号显示正常;

十、直流装置保护屏:

1、直流电流屏:电压显示值在正常范围内;目视绝缘子无污垢;

2、交流电源:动静触头到位同步,三相平衡时,温度≤65℃;电压正常;

3、监控装置:报警正常,运行正常、控制系统完好

4、保护装置:指示正常,无报警;

十一、电缆:

1、电缆:支撑牢固且符合要求;接地线符合要求;终端头完整且无放点痕迹;

2、电缆沟:无积水和阻塞,电缆进出口无孔洞,封堵严实,盖板无破损和移位;

电气设备安全质量运行标准

一、为了保证电气设备的安全运行,保证公司的生产生活用电,以安全生产为目的,特制定本规程。公司全体电气工作人员必须严格执行本规程。

1、值班运行人员必须具备必要的电气知识。熟悉《电业安全工作规程》。

2、人员必须熟悉电气设备及运行状态。具有一定的实际工作经验。

二、按规定进行设备巡视

1、高压设备巡视应注意设备的安全距离,35KV安全距离不小于1.0M、

2、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

3、高压设备发生接地时,要及时通知相关人员并向调度汇报,接近故障点时,必须穿绝缘靴。接触设备外壳和构架时,应带绝缘手套。

4、进入变压器室,巡视高压侧的安全距离不应小于0.6M、

三、倒闸操作

倒闸操作必须根据电力公司值班调度员的命令,受令人复诵无误后执行。学会使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号,与调度员取得联系后互通姓名,听取调度员命令时要做好记录。

1、停电拉闸操作,必须按照断路器——负荷侧隔离开关、——母线侧隔离开关的顺序依次操作、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

2、倒闸操作必须由两人执行、一人监护、一人操作。

3、装卸高压可熔保险器、应戴绝缘手套、必要时使用绝缘夹钳或站在绝缘垫上。

4、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前、不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

5、在发生人身触电事故时、为了解救触电人,可以不经许可、即行断开有关设备的电源,但事故后必须立即报告上级。

四、保证安全的技术措施

1、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:

a、停电,

b、验电,

c、装设接地线,

d、悬挂标示牌和装设遮拦。

2、检修的设备停电,必须把各方面的电源完全断开,至少有一个明显的断开点。

3、在一经合闸即可送电的开关和刀闸的操作把手上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

4、在配电变压器室停电检修时,必须要在工作负责人的监护下进行,且要具备良好的安全措施。

5、进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。

6、高空作业必须系安全带。

7、防爆场所作业检修,按防爆设备操作规程执行。

五、电气测量工作;

1、电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。夜间

进行测量工作,应有足够的照明。

2、测量人员必须了解仪表的性能、使用方法,正确接线,熟悉测量的安全措施。

3、高低压设备,每年要进行一次性能试验。

4、电气设备的接地每年要进行一次接地电阻测量,包括避雷针、避雷塔、钢结构屋架。

5、各种表计的监视与测量,要认真执行规程规定,监视其准确性,发现异常及时报告。

电工巡回检查标准

一、电工值班人员对运行和备用(包括附属)设备及其周围环境,按运行规程的规定,定时定点按巡视路线进行巡视检查,备用设备每月试运行一次;

二、每周一、周二电工人员须对主副井高低压室的设备设施、井下-495m中央水泵房、牵引变电所、采取变电所巡视一次,发现问题及时报修;

三、每周三、周四维修人员对地面及井下所有照明设施、电话设备设施巡视一次,发现问题及时报修、及时处理;

四、电工值班人员检查项目的划分:

A.单日:

1、主副井高压室、变压器室;

2、中央水泵房的高低压室、牵引变电所及采取变电所的高低压设备设施;

3、电机车主电路及控制电路检查,发现问题及时处理;

B.双日

1、主副井低压配电室设备运行状态及设备除尘;

2、电机车电气设备除尘(特别是接触器的触头除尘);

3、架空线线路检查

五、在遇有下列情况时,必须及时报告主管领导,确定增加巡视次数:

1、电气过负荷或负荷有显著增加时;

2、新装、长期停运或检修后的设备投入运行时;

3、设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时;

4、根据领导指示增加的巡视等。

六、巡视后向主管领导汇报,并将发现的缺陷记入设备缺陷记录簿,重大设备缺陷应即时向领导汇报。消除缺陷后,必须在设备缺陷记录

簿上登记。

七、值班人员在巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并同时向领导汇报。

电工安全技术操作规程

一、电工必须持有电工证及特种作业操作资格证,方可上岗作业,未取得以上证书者不得上岗

二、进入现场时要穿戴好工作服、安全帽、绝缘鞋及电工用具。登高作业时需系安全带,传递物件时不得上下抛掷。

三、在施工过程中需两人以上配合作业

四、电工必须持有电工证及特种作业操作资格证,方可上岗作业,未取得以上证书者不得上岗。

五、进入现场时要穿戴好工作服、安全帽、绝缘鞋及电工用具。登高作业时需系安全带,传递物件时不得上下抛掷。

六、在施工过程中需两人以上配合作业。

七、使用电动工具时,应戴绝缘手套;使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度左右为宜,并有人扶住梯子。

八、在安装火检修开关、灯具时,在配电箱或是刀闸把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

九、在施工现场临时用电不得乱拉乱接,不得用金属燃气管用作自然接地体或是接线,螺纹钢和铝板不能用做人工接地体。

十、在带电体附近工作时,必须设专人监护,带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

十一、配电箱、开关箱的箱体不得采取木板制作,应用铁板

十二、在电气设备和线路周围不得堆放易燃、易爆物品。不得使用火源。

1、掌握安全用电的基本知识和使用机械、电气设备的性能。

2、在使用电器设备过程中负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱和有关电器设施的防护措施等。

3、在使用设备前,应对电器装置认真检查,并对开关箱中的漏电保护器试验,合格后做记录,确保用电安全。

4、所有的设备停止工作时,必须将开关箱中的控制开关断开,并锁好开关箱。

2014年电修班安全工作目标

全员教育培训率100%,持证率100%;

“三违”现象为零;

操作差错率为零;

事故为零。

姑山矿业公司安全生产方针

安全第一预防为主加强管理持续改进

姑山矿业公司安全生产目标——在岗员工接受安全教育率100%;

——逐步改善员工的作业环境,岗位粉尘合格率大于91%;

——重伤(含重伤)以上人身伤害事故、重大设备事故、重大火灾爆炸事故为零;

——百万工时伤害率≤5,百万工时死亡率为0。

电工点检考试题库

点检考试题库 (一)设备点检工作的“五定”及其内容是什么? 答:(1)定点——设定检查的部位、项目和内容; (2)定法——定点检检查方法,是采用五感,还是工具、仪器;(3)定标——制订维修标准; (4)定期——设定检查的周期; (5)定人——确定点检项目由谁实施。 (二)设备故障的定义是什么?其主要表现形式有哪些? 答:设备在投入生产使用和运行过程中,由于某种原因,使系统、机器或构成系统、机器的零部件丧失了其规定的功能。 其主要表现形式有:异常振动、磨损、异常声响、腐蚀、渗漏、裂纹、疲劳、绝缘老化、油质劣化、松弛、异常温度、堵塞和剥离。(三)点检路线编制具体要求 1、全面:如何进行点检,对动态的、静态的,包括根据管理要求必须进行相关信息了解、业务交流的操作室、电气室等地点,都要予以全面考虑,进行排列组合、优化选择。 2、合理:在安排路线时可以将工艺检查项目与设备检查内容结合考虑,或者专门安排点检路线。 3、快捷:以不遗漏、确保点检时间相对最短和路线最简捷为原则。 4、图示化:把管辖的区域结合上述内容,画一张通俗易懂、容易记忆的图形。对一些地点进行图示说明,标识出先后顺序。 (四)编制点检标准的依据 1、管辖设备的使用说明书和有关技术图纸资料; 2、国家法规规定的要求、设备维修技术标准;

3、同类设备的实绩资料; 4、点检管理以及运行、故障、检修过程中的实际经验积累。(五)图中A、V、D分别表示什么物理意义,用什么值表示。 答案:A代表加速度(m/s2峰值);V代表速度(mm/s有效值);D 代表位移(μm峰值)。 (六)试根据时域频谱图判断主要故障并说明分析原因。 主要故障:松动 原因分析:时域波形有大量毛刺,冲击明显;频域出现精确的1X、2X、3X、4X、5X、6X倍频成分且幅值很高。

点检电工题

职业道德 1、职业道德是人们在职业活动中所应遵守的行为规范的总和,所以职业道德的适用范围是普遍的х 2、职业选择就是指人人有选择职业的自由,并意味着人人都可以自由选择职业х 3、在职业理想和岗位需要发生矛盾时,应采取的做法是服从岗位需要,履行劳动合同 4、面对市场竞争引起的企业破产,兼并和联合,同恪守产品信用的生产者联合起来,优胜劣汰,才能使企业经济效益持续发展 5、现代化生产是上下工序紧密衔接的生产,要求从业人员做到(B) A、处理好职工之间、不同工序之间的关系 B、严格遵守技术操作规程,发现安全隐患力争处理好再交接班 C、树立上工序为下工序服务 6、诚实守信是个行业的生存之道,各行各业的竞争归根结底是(A)的竞争。 A、争取消费者和群众 B、追求企业利润 C、企业规模扩大 D、产品进入国家市场 7、职业道德修养在现代化知识经济中要求从业人员树立(D)观念。 A、提高自身素质 B\ C\ D、终身教育 第一章设备点检管理 1、三级点检就是日常点检、专职点检和精密点检√ 2、点检制要求操作、点检、维修三方密切配合,共同掌控设备状态√ 3、点检业务流程采用PDCA循环方式管理,其中字母P、D、C、A的含义:计划、实施、检查、反馈 4、点检五大要素包括:紧固、清扫、给油脂、备品备件管理、按计划修理。 5、点检、操作、维修三者之间,点检处于核心地位。 6、点检定修制的四大标准包括:维修技术标准、点检标准、给油脂标准、和维修作业标准 7、设备的无形劣化体现在经济性无形劣化和技术无形劣化 8、设备劣化表现为(A、B、C、D) A、机械劣化 B、疲劳劣化 C、腐蚀 D、塑性和脆性劣化 9、下列情况下。加速设备有形劣化的主要原因是(A、C、D) A、润滑不良 B、更换操作工 C、螺栓松动 D、环境潮湿 10、精密点检是专业点检员根据点检标准和定期点检的结果以及设备的实际情况,由专业点检员实施。х 第二章供配电设备状态检测与维护 1、两只电流互感器,一只继电器接成的两相电流差保护电路,能反映各种相间短路或三相短路,但其灵敏度是各不相同的。√ 2、继电保护采用两相两继电器方式接线,系数是1。√ 3、继电保护采用两相一继电器方式接线,系数是1。х 4、供配电系统由人工管理、就地管理发展为远动化就是实现遥控这一目标。х 5、凡是装有电流速断保护的线路,必须配备带时限的过流保护。√ 6、在同一供电系统中的设备,可以根据其具体情况,采取接地保护或接零保护。х 7、当没有兆欧表时,可以用万用表的Rх10K档测量电气设备的绝缘电阻。х 8、电磁系仪表的刻度均匀性不如磁电系仪表。√ 9、我国在10KV系统中一般采用中性点非直接接地运行方式运行。√ 10、两台单相电压互感器接成V/V形接线,可以测量各种线电压,也可以测量相电压。х

2、电工日常检查及维修记录

电工巡视维修记录 巡查日期2017.6.10 电工姓名李国峰 整改人孙海涛整改日期2017.6.11 验收人程伟检查部位拌合站 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患整改措施 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。无 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2。 无 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 无 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供 电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 无 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在 电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、 脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 线路有老化现 象 更换新线 路 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用 其他金属丝代替熔断丝。 无 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 无 8 其他除以上内容发现的其他隐患。无

电工日常检查巡视记录()

临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:5月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 3 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效

④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现 象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:6月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 2014.6.8①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 2014.618①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。

变配电电工巡视检查相关制度和要求

变配电电工巡视检查相关制度和要求 巡视检查: 电气事故在发生以前,一般都会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 长春供电总公司《设备巡回检查制度》: 1、值班人员对所管辖的用电设备、每班至少巡回检查一次。 2、特殊情况如设备异常运行,雷、雾、风、雨天气需增减巡检次数。 3、检时发现问题,凡能处理者应组织人员立即设法处理,需停电处理时需联系有关部门或请示 领导后停电处理。 4、巡检中发现有严重威胁人身设备安全问题时,如:火、水等灾害主要设备损坏等必须停电的, 先予停电处理后报告上级。 5、每日巡检时发现的问题及处理经过,必须记入值班日记内,重大者须报告上级及电业局协同 处理。 6、在巡检时需注意安全,以免发生事故。 巡视检查注意安全事项; 1、不论高低压设备带电与否,值班人员不准单独移开或超过遮拦及警戒线对设备进行任何操作 和巡视。 2、巡视检查时应注意安全距离:设备不停电时10kv电压安全距离0.7米。 3、单人值班不得参加修理工作。 4、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前,不得触及设备 或记入遮拦内,以防止突然来电。 5、巡视检查架空线路、变电台时,禁止随意攀登电杆、铁塔或变电台。两人检查时,可以一人 检查,一人监护,并注意安全距离。 6、在雨、雪、雾天气巡视及检查接地故障时,必须穿绝缘靴。雷雨天气不得靠近避雷器。 7、高压设备发生接地故障时和巡视检查时与故障点保持一定的安全距离。室内不准接近故障点 4米内,室外不得接近故障点8米内。接近上诉范围时应穿绝缘靴,接触设备外壳、构架时应带绝缘手套。 巡视检查周期的规定: 1、有人值班的变配电所,除交接班外,一般每班巡检两次。根据设备繁简情况及供电性质,可 适当增加巡检次数。 2、遇有特殊天气(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时室外电气设备应进行特殊检查。 3、处于污秽地区的变配电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天气情况及污秽程度来确定。 4、电气设备发生重大事故又恢复运行以后,对事故范围内的设备进行特殊巡视检查。 5、电气设备存在有缺失或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直至设备正常。 6、新投入或大修后投入运行的电气设备正常巡检。

变配电电工巡视检查相关制度和要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD698 变配电电工巡视检查相关制度和要求 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工巡视检查相关制度和要 求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 巡视检查: 电气事故在发生以前,一般都会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 长春供电总公司《设备巡回检查制度》: 1、值班人员对所管辖的用电设备、每班至少巡回检查一次。 2、特殊情况如设备异常运行,雷、雾、风、雨天气需增减巡检次数。 3、检时发现问题,凡能处理者应组织人员立即设法处理,需停电处理时需联系有关部门或请示领导后停电处理。 4、巡检中发现有严重威胁人身设备安全问题时,如:火、水等灾害主要设备损坏等必须停电的,先予停电处理后报告上级。 5、每日巡检时发现的问题及处理经过,必须记入值

电工日常检查记录

中国水利水电第九工程局有限公司江口县鱼粮水库工程 电 工 日 常 巡 查 记 录 记录人: 日期:

电工巡视维修记录 工程名称: 电工姓名巡查时间年月日 供电方式额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患整改情况 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8 其他除以上内容、发现的其他隐患。

电工日常巡查制度

电工日常巡查制度 1、检查一级电箱到三级电箱(包含部分三级箱接出来的四级 电箱)内的一闸多机、地线接入地线排、箱内巡查记录填写及时,重复接地电阻<10Ω,电缆架空或埋地(包含从变压器到三级或 四级电箱,不包含三级或四级电箱出线口出来的电缆),漏电保 护器是否完好,配电箱灭火器是否配备(配备的是否过期),标识、标牌是否完善,是否张贴系统图。 2、观察线路是否正常,有无冒烟、打火现象,触点、接头是 否发黑变色。 3、巡检时注意各电箱有无异常气味。如电线、开关等发烫时 散发的焦味,并及时对其处理。 4、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电线接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 5、定期对电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆 绝缘是否良好。 6、安质部安全员每天对现场临电检查一次,发现一处问题处 罚区域电工20元,电工班长10元。 7、安质部长抽查现场临电情况,发现问题将处罚负责本区域 的安全员20元,部员有发现问题的检查记录或整改单,将不予处罚。 8、安全总监抽查现场临电情况,发现一处问题将处罚安质部 长20元,有发现问题的检查记录或整改单,将不予处罚。 9、项目经理抽查安全总监,发现一处问题将处罚安全总监20元,有发现问题的检查记录,将不予处罚。 10、业主、监理检查发现有问题,将按第6条处罚。 11、如遇突发情况需要电工配合,导致电工无法正常巡查而 出现问题,将不予处罚电工。

12、每月临电无问题,给予无问题区域的电工200元奖励, 现场临电都无问题,给予区域电工200元奖励、电工班长300元 奖励。 13、施工队私自接线不符合要求,第一次警告、第二次罚款、第三次断电停工。 14、本制度将于2015年12月1日正式实施。