目录

1.编制说明及依据 (1)

1.1编制说明 (1)

1.2编制依据 (1)

2.工程概况 (1)

2.1设计概况 (1)

2.2周围环境 (3)

2.3地质条件 (8)

2.4水文条件 (8)

2.5施工技术要求 (9)

3.总体施工部署 (10)

4.主要施工技术方案 (10)

4.1管线保护方案 (10)

4.1.1管线种类 (10)

4.1.2管线的保护方法 (11)

4.1.3管线正穿支撑冠梁施工方案 (13)

4.2盖板标高调整方案 (13)

4.2.1盖板纵断面标高调整 (13)

4.2.2盖板横断面标高调整 (14)

4.3人防结构处理方案 (14)

4.4盖板施工方案 (15)

4.4.1人防结构范围外盖板施工方案 (15)

4.4.2人防结构范围内盖板施工方案 (17)

4.4.3管涵施工方案 (18)

4.4.4支架模板工程 (18)

4.4.5钢筋工程 (23)

4.4.6混凝土工程 (29)

5.施工计划 (31)

5.1劳动力计划 (31)

5.2材料计划 (32)

5.3施工进度计划 (32)

6.施工质量保证措施 (32)

6.1支架模板工程施工质量保证措施 (32)

6.2钢筋工程施工质量保证措施 (33)

6.3混凝土工程施工质量保证措施 (34)

7.安全保证措施 (35)

8.文明施工保证措施 (36)

9.文明施工及环境保护措施 (36)

9.1施工现场 (36)

9.2施工排水 (36)

9.3施工粉尘 (36)

9.4施工噪声 (36)

9.5冬季施工 (37)

9.6雨季施工 (37)

10.附件 (38)

苏州轨道交通四号线Ⅳ-TS-05标

乐桥站人防结构处理施工方案

1.编制说明及依据

1.1编制说明

乐桥站结构西侧存在既有人防结构影响桩基及连续墙施工,为了指导人防结构的处理施工,特编制此方案。

1.2编制依据

⑴苏州市轨道交通四号线Ⅳ-TS-05标乐桥站围护结构设计图;

⑵《苏州市轨道交通4号线(主线)乐桥站)岩土工程详细勘察报告简本》;

⑶我公司多年从事类似工程所积累的施工经验和成熟的施工工艺;

⑷我公司现有的施工机械设备及施工技术力量;

⑸地铁施工现行设计、施工及验收规范;

①《混凝土工程施工质量验收》GB50204-2011

②《混凝土结构设计规范》GB50010—2010

③《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

④基坑工程手册

⑤基坑降水工程手册

2.工程概况

2.1设计概况

苏州市轨道交通四号线Ⅳ-TS-05标土建工程包括观前街站、观前街站~乐桥站明挖区间、乐桥站(含一号线与四号线之间联络线)。

观前街站~乐桥站区间为明挖区间,区间大致呈南北走向,区间主体位于人民路下,人民路两侧商场林立,各种地下管线密布。

观前街站~乐桥站区间范围为测设里程右DK11+993.521~右DK12+315.222,全长321.701m,为双向隧道,标准段外包宽度为25.7m。采用半盖挖法施工,结构底板埋深约16.5~14.5m。区间地势略有起伏,地面标高约3.6~4.4m,区间顶板埋深约1.8~2.8m。

区间将分五期施工,一~四期施工主体结构部分,五期施工出入口、风道等其余部分。

区间采用2道混凝土支撑+2道钢支撑作为内支撑体系,混凝土支撑及车道梁尺寸为700×1000mm,盖板厚度为300mm。支撑、盖板详细情况见附图一《观乐区间盖板、支撑、冠梁平面施工图》。标准段断面图如图2-1、图2-2所示。

图2-1 标准段围护结构断面图1

图2-2 标准段围护结构断面图2

2.2周围环境

观乐区间位于人民路下,沿人民路南北向布置,处于城市繁华商业区。人民路为城市主干道,规划道路红线宽约40m,人民路与宜多宾巷交叉路口以北部分为双向5车道,其余部分为双向4车道;西侧景德路为东西向城市主干道,与人民路形成T字路口,规划道路红线宽30m,双向3车道;干将路为东西向城市主干道,与人民路十字相交,规划道路红线宽约63m,双向6车道。标段周边道路现状车流量较大,交通疏导需分6期实施。

周边建筑物情况如表2-3所示。

表2-1 观前街站~乐桥站明挖区间周边建筑物情况统计表

表2-2 人民路(干将路以北)地下管线情况统计表

在现状人民路下存在嘉余坊地下人防结构工程,嘉余坊人防结构概况见表2-3、表2-4、表2-5。

表2-3 嘉余坊地下人防结构情况简介

表2-4 嘉余坊自行车环道情况简介

表2-5 人民路3m宽人防通道情况简介

嘉余坊地下人防结构平面位置情况详见附图二《嘉余坊人防处理平面布置图》,断面结构形式如下图2-3、图2-4所示。

图2-3 嘉余坊人防工程纵断面示意图

图2-3 嘉余坊人防工程与观~乐区间位置关系断面示意图

2.3地质条件

区间场地地面标高一般在3.61~4.23m之间,地势较平坦。根据地质资料,地层层序自上而下依次为:

①2杂填土层

杂色,道路部位面层为0.30~0.80m沥青及混凝土,基层以三七灰土(夹有碎石、道渣等),其它以碎石、碎砖为主,中间以少量粘性土充填。平均厚度4.96m,层底标高-2.87~0.74m。区间部位均有分布。

③1粘土层

黄褐色~褐黄色,可塑,局部为硬塑,含铁锰质结核,夹青灰色条纹,无摇振反应,刀切面具油脂光泽,干强度、韧性高,平均厚度1.59m。

③2粉质粘土层

灰黄色,可塑为主,底部一般为软塑,含铁锰质氧化斑点,下部粉粒含量较高,夹少量粉土薄层,无摇振反应,刀切面稍有光泽,干强度、韧性中等,平均厚度1.20m,沿线基本均有分布。

③3粉土层

灰黄色,稍密,饱和,无光泽,干强度低,韧性低,摇振反应迅速。层厚3.30~6.20m,平均厚度4.60m,沿线均有分布。

④1粉质粘土层

灰色,软塑为主,水平层理微发育,夹少量薄层状粉土或粉砂,稍有光泽,干强度中等,韧性中等偏低,无摇振反应。层厚0.80~3.30m,平均厚度1.82m左右,区间右线右CK12+080~终点、左线左CK12+021.9附近、左CK12+115.5附近、左CK12+210~终点段有分布。

④2粉土夹粉砂层

灰色,中密为主,饱和,粉砂主要矿物成份为长石、石英及云母,颗粒分选性中等,级配不良。平均厚度6.53m,该层压缩性中等偏低,沿线均有分布。

2.4水文条件

区间范围内及周边无地表水分布。根据地下水埋藏条件,可将地下水分为孔隙潜水、微承压水及承压水。

(1)潜水

含水层主要由填土层组成。填土层由粘性土夹碎石组成,由于其颗粒级配不均匀,

固结时间短,往往存在架空现象而形成孔隙,成为地下水的赋存空间,其透水性不均匀。主要接受大气降水的入渗补给。勘察期间实测潜水稳定水位在1.57~1.91m之间。苏州市历年最高潜水位标高2.63m,最低潜水位标高为0.21m。

(2)微承压水

含水层由晚更新统沉积成因的土层组成,含水层的补给来源主要为微承压水的越流补给及地下迳流补给,微承压水头埋深约3.40m左右,相应标高在0.51~0.71m之间,高于隔水层顶板,故具微承压性。

(3)承压水

该含水层的补给来源主要为承压水的越流补给及地下迳流补给,以地下迳流及人工抽吸为主要排汇方式。根据4号线初勘人民路站抽水试验成果,承压水头埋深在4.5m 左右,水头标高-0.225m,高于隔水层顶板,因此具承压性。据区域资料,承压水水头年变幅1m左右。

2.5施工技术要求

一)材料

1、混凝土:地下连续墙采用水下灌注混凝土C30;路面板、冠梁、混凝土支撑、混凝土围檩采用C30;抗拔桩兼做立柱桩为水下灌注混凝土C35。

2、钢筋:

1)采用HPB300级(A),HRB335级(B)、HRB400级(C)钢筋,材质应分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB/T13013-1991)及《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)。

2)钢筋必须采用焊接或机械连接,如果采用焊接接头必须按施工条件进行试焊,合格后方可正式施作。焊接工艺及质量按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)的有关规定执行。

3、焊条:HPB300钢采用E43xx型,HRB335钢采用E50xx型,HRB400钢采用E55xx 型。

4、钢支撑:?609、壁厚16mm钢管,材料为Q235钢;钢围檩600X300,材料为Q235钢。

5、临时立柱型钢:L200×20,材料为Q235钢。

3)其他技术要求见第三节《主要施工技术方案》。

3.总体施工部署

观乐区间盖板分东西侧两期施工完成,每期将盖板分成7段(GB6~12段)进行施工。东侧盖板施工时,先行拟安排一支施工队伍施工观前街~大井巷之间围挡内的GB6、GB7、GB8三段盖板。施工GB9~12段时,安排2支施工队伍分别自南向北、自北向南施工。GB9~GB12段受人防结构影响,在盖板施工前,需进行人防结构顶板破除。

东侧盖板施工完毕后,与观前街站一并将围挡移至结构西侧。西侧盖板施工时,根据围挡的分段进行盖板施工。

4.主要施工技术方案

4.1管线保护方案

4.1.1管线种类

观乐区间管线密集,包括弱电集化管、自来水管、电力管线。其中对于大部分管线已迁改至连续墙外侧,不影响支撑、盖板施工。本方案所涉及的管线保护方案主要针对需要进行原位保护的横穿管线。

区间横穿管线主要包括以下几种类型的管线,如表4-1所示。

表4-1 区间横穿管线情况统计表

4.1.2管线的保护方法

(1)、大井巷自来水管保护方案

大井巷一新改自来水管,材质为DN500钢管,需进行原位保护一直至主体结构施工结束。主体结构施工过程中需对钢管进行悬吊保护,拟采用A20@2000mm吊筋,悬吊于盖板或支撑之下,具体悬吊方式如图4-1、图4-2所示。

图4-1 盖板下自来水管悬吊保护示意图

图4-2 支撑下自来水管悬吊保护示意图

(2)、弱电集化管、电力管线(刚性管)保护方案

区间弱电集化管、电力管线(刚性管)主要包括九胜巷口(美罗)前三根电力管线、九胜巷~塔倪巷(美罗爱马仕前)新改双排6根电力管道、大井巷口弱电集约化管、富仁坊(嘉余坊)口弱电集约化管。对于多根刚性钢管在主体结构施工过程中的保护拟采用悬吊保护的方法。悬吊保护前,对多根钢管进行捆绑,捆绑必须结实、牢固。由于此类管线为6m一节钢管连接而成,接头部位刚性较差,必须在接头部位两侧50cm处预埋吊筋。悬吊方法参照自来水管悬吊方法。

(3)、柔性电信管线保护方案

区间柔性电信管线主要包括九胜巷~塔倪巷(美罗爱马仕前)电信电缆、富仁坊(嘉余坊)口电信电缆。电信电缆在二期施工时需改迁完毕,对此两处的管线保护仅限于在盖板施工时对裸线的保护。九胜巷~塔倪巷(美罗爱马仕前)电信电缆处盖板采用支架法施工,而富仁坊(嘉余坊)口电信电缆处盖板需先对人防结构顶板切割破除后搭设支架进行施工,因此在土方开挖及路面破除时,破除表层路面后,需采用人工进行挖掏,管线处多挖50cm沟槽,将管线埋设于沟槽内,并用钢板覆盖,确保施工过程中管线的安全。

(4)、管线在盖板施工过程中的保护方案

由于盖板体系施工时先开挖或破除人防结构顶板,再进行支架搭设,施工冠梁、支撑、盖板。土方开挖或人防顶板破除后,将造成管线悬空的情况出现,因此必须采取措施,使得管线不会因为自身的重力作用而损坏。

对于人防范围外的管线,沿管线走向,每隔三米掏槽至坑底后,在坑底放置10mm

钢板,搭设支架将管线固定,防止管线下落。

对于人防范围结构范围内的管线,沿管线走向,在管线下方搁置一根H250×250型钢,将型钢与管线绑扎牢固。

4.1.3管线正穿支撑冠梁施工方案

在区间范围内,由于前期管线迁改时,各路管线相互影响,新改管线不能够埋设到冠梁底,造成现状有多根管线影响了冠梁、支撑的施工。管线穿过冠梁时,主筋在管线处断开,同时在管线上部与下部增加与断开根数相同的主筋。冠梁构造筋弯至管线下部穿过。管线穿过支撑时,节点处理与冠梁相同。如下图所示。

进行管线下方连续墙墙顶浮浆凿除时注意先将管线周围钢板与连续墙主筋焊接固定,再进行浮浆凿除,避免管线下沉破坏。

4.2盖板标高调整方案

设计施工图中,区间盖板纵向坡度为0.249%,方向自南向北下坡,横向为水平,无横坡。主体结构顶板纵向梁均为下翻梁。设计支撑下,顶板深度为 1.8m~0.783m,其中深度最小处为区间南端与已施工乐桥站接口处。由于现状地面与设计盖板顶标高不一致,为了方便市政道路施工,拟对区间盖板顶标高进行调整,调整原则为:①作为交通便道的盖板,在铺设6cm沥青层后,标高与现状地面标高基本一致。②盖板施工完毕后,不会对结构顶板施工造成影响。③二期施工完成后,盖板比西侧现状路面高20cm,使得在现有路面浇筑20cm钢筋砼路面后能与盖板顺接,组成施工便道。④调坡后的路面应该具备横向排水的功能,因此必须有横坡,横坡坡度应在1.5%~3%。

4.2.1盖板纵断面标高调整

东侧设计盖板、路面、调整后的盖板标高如表4-1所示。

表4-2 盖板、路面、调整后盖板标高统计表

高不做调整。施工完成后该段盖板将比地面高出约40cm。

4.2.2盖板横断面标高调整

盖板施工完毕后作为交通道路或施工便道投入使用,因此盖板横向具有横向坡度。由上表可知,对于观前街口~吉由巷,道路现状西侧路面比东侧路面要高5~19cm。区间主体结构施工期间,西侧施工道路是由盖板与现状非机动车道拼接而成。由于现状非机动车道强度无法满足施工便道的强度要求,需要将非盖板的施工便道区域浇筑成20cm钢筋混凝土路面。现直接将西侧冠梁标高提高至比地面高20cm,将整个盖板施工成自西向东的纵坡,坡度约为1.55%,支撑、车道梁等截面不变,底标高相应改变。由于施工便道的积水自西向东流向基坑内侧,因此在围挡需要断开的各路口需要埋设DN100的排水管。排水管与市政雨水井连接。

横坡调整示意图见图4-4。

图4-4 横坡调整示意图

4.3人防结构处理方案

由于人防结构范围内盖板施工时,需要破除东侧人防结构顶板,人防结构整体性已被破坏。东侧盖板施工期间,西侧仍作为交通道路投入使用。为了保证盖板施工期间,交通道路的安全,拟在西侧人防结构结构内搭设300×300mm碗扣式密排钢管支架,支

架步距为900。

4.4盖板施工方案

4.4.1人防结构范围外盖板施工方案

人防结构范围外盖板将采用搭设支架方法一次性浇筑冠梁、支撑、盖板。具体施工流程如下图所示。

图4-5 支架法盖板施工流程图

(1)土方开挖

施工区域内的土方开挖至支撑底下1.4m,即现状地面下约2.45m。开挖到预定深度后,由于基坑较浅,未进行降水,在基坑底开挖一个集水池,基坑四周开挖排水沟,及时将基坑内明水抽排出基坑。

(2)支架基础硬化

支架基础主要有模板加10×10cm枋木组成,先在晾干的坑底铺设一层模板,再在支架立杆轴线铺设10×10cm枋木。注意在搭设支架时,支架底托应置于枋木正中心,杜绝偏心的情况出现。

(3)焊接格构柱顶钢板

格构柱顶设置有一块840×840×20mm钢板与支撑连接。钢筋与钢板采用穿孔后焊接即钢筋穿过钢板3~5cm后,钢板两端与钢筋接缝处均采用满焊。钢板的具体做法如下图所示。

图4-6 格构柱顶钢板焊接示意图

(4)防撞挡墙施工

二~四期交通疏解阶段,为防止车辆撞进施工场地内,在交通道路西侧施工500mm 高、300mm宽防撞挡墙。防撞挡墙位于出土孔东侧约1.0m处。防撞挡墙在盖板施工时预留插筋,当盖板达到80%强度后,凿毛施工防撞挡墙。由于防撞挡墙上安装1.98m施工围挡,因此在防撞挡墙正中间预留A150mmPVC管,管中心间距为3800mm,插入深度为500mm。挡墙施工图如下图所示:

图4-7 挡墙截面配筋图

4.4.2人防结构范围内盖板施工方案

区间结构范围内,存在嘉余坊地下人防结构。由于人防结构顶板埋深较浅,其中地下停车场区域顶板埋深0.8~1.0m,过街自行车环道顶板埋深0.5~0.65m。区间支撑尺寸为1000×700mm,支撑底在结构顶板以下。施工支撑前,需先对人防结构顶板进行破除。顶板破除完毕后在盖板施工区域搭设支架进行支撑、盖板施工。人防范围内支撑、盖板施工流程图如下图所示。

图4-8 人防范围内支撑、盖板施工流程图

4.4.3管涵施工方案

设计施工图中,为了对管线更好的实施保护,方便主体结构施工,在大井巷口设置净高800mm,净宽3300mm的过街管涵,管涵顶板为路面盖板,管涵底板为30cm后钢筋混凝土结构。管涵处冠梁下沉1100mm,支撑设置为1400×700mm混凝土支撑。

图4-9 管涵断面图

管涵施工时,管涵的顶板与支撑冠梁一并浇筑施工,该区段立杆采用两根600mm 立杆组成,管涵顶板施工完毕后再拆除顶上一根立杆进行管涵底板施工。管涵顶板施工时,注意在顶板上预留150mm浇筑孔,孔距离为1500mm。

4.4.4支架模板工程

盖板、支撑、冠梁支架系统为碗扣式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.5mm。

对于人防结构范围外盖板下的脚手架采用1200mm立杆。立杆按照纵距90cm、横距90cm、步距600cm的间距布置。支撑梁下脚手架采用600mm立杆。立杆纵距同盖板为900mm,由于600mm立杆仅有一个碗扣,上顶横杠采用钢管与立杆扣件连接,步距为300mm,及横距为600mm。

对于人防结构范围内,人防结构底板至盖板高度约 4.3m,脚手架采用1200mm+2400mm立杆组合。立杆按照900mm横距,900mm纵距,1200mm步距设置。人防结构底板至支撑底高度为约3.6m,采用3000mm立杆。立杆纵距为900mm,横距为600mm,步距为1200mm。

支撑侧模采用拉杆固定。冠梁侧模为在碗扣式钢管脚手架的基础上再采用扣件式钢管脚手架水平对撑,以提高侧模板的稳定性和可靠性,保证结构尺寸。扣件式水平对撑钢管纵距90cm、步距60cm。

模板采用尺寸为1.22m×2.44m×1.5cm的优质涂塑竹胶板,采用可调式支撑体系调节模板的大面平整度及垂直度,以保证结构的位置正确和外观质量。背楞根据支撑部位的不同分别选择5cm×10cm、10cm×10cm的规格。模板背楞布置形式如下:

⑴盖板模板背楞(纵向)为5cm×10cm方木,中心间距20cm、净距15cm;主楞(横向)为10cm×10cm方木,中心间距为0.9m(立杆纵距),净距80cm;

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防地下室模板支撑专项施工方案

秀水花苑工程 模 板 支 撑 与 模 板 施 工 方 案 城建集团秀水花园项目部 2014年8月30日

第一章编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2011 《建筑工程模板技术规程》 74-2003 第二章工程结构概况 该工程为秀水花苑5#、6#住宅楼及地下车库二期工程,位于滨州市黄河一路以北、渤海十六路以东。建筑总面积21506.89平方米,皆为混凝土框架剪力墙结构。5#住宅楼为地上18+1层,地下2层;6#住宅楼为地上10层,地下2层。基础设置350㎜抗水板和承台梁桩及承台,为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6。 第三章施工准备 3.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。

(2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 基础模板 (1)承台模板: 采用15 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×80方木,加固采用48×3.0 钢管加固。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (3)顶板及梁模板: 采用木胶合板厚度为 15㎜、50×80木方、48×3.0钢管顶撑现场拼制,支撑采用扣件式脚手架,由立杆、横杆、支座、支托组成。50×80 木方作次楞,立杆间距1200。 (4)楼梯 本工程楼梯采用木胶合板,木方作楞,钢管上部加螺旋顶撑。 3.3 材料计划(详见表3-1) 材料计划一览表表3-1

地下人防(车库)基础工程施工方法

地下人防(车库)基础工程施工方法 地下人防(车库)基础工程施工方法提要:在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录 来自地产E网 地下人防(车库)基础工程施工方法 1、施工工艺流程 井点放线→管井降水→放开挖线→机械开挖土方→人工清理→主楼沙石回填→浇砼垫层→地下室施工→回填土 2、定位放线 (1)据地堪资料及图纸设计放出降水井点位置,井距25米,深25米 (2)在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录。 (3)高程引测点必须沿基坑四周每隔40米布置一个点,应呈环形布置,该点宜做在坚固的土基或永久性的建筑物上,并加以保护。 3、管井降水 (1)基坑降水设计 根据场地岩土工程勘察报告提供的资料和甲方的施工经验及场地含水层特性、

基础埋深及现场施工条件,拟采用管井抽降的降水方案。沿整个场地大基坑周边布置管井抽降。 (2)、施工工艺 管井主要工艺流程为: 放点→埋设护筒、挖泥浆池→成孔→换浆→下管→填料→洗井→水泵安装→抽降 各工序要求如下: ①放点:按照结构设计提供的施工图测放出结构边线,按放坡和工作面及设计要求的井位和井距施放井点,监理验收合格后方可施工,井点位应有明显标志,采用Ф6的钢筋棍楔入地面,井点间距约25m。 ②埋设护筒、挖泥浆池 为保证钻进过程中水流循环及保存钻孔出渣,根据场地条件在距降水井3m周围挖单井体积倍的泥浆池。为避免钻进过程中循环水流将孔口回填土冲塌,根据地层情况钻孔前埋设护筒。在护筒上口设进水口,并用粘土将护筒外侧填实。护筒须安放平整,护筒中心即为降水井中心点。 ③成孔:用循环钻机成孔,采用原土造浆护壁钻进。成孔深度不小于25m,井径600mm; ④换浆:成孔深度满足设计要求后,停钻进行泥浆循环或用抽筒抽渣,将孔内

(完整版)人防专项专项施工方案

东航金叶苑(暂名)2#地块(地下车库含会所) 地下室人防 专项方案 上海建工七建集团有限公司 2013年7月27日

目录 一、编制综合说明 (1) 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 二、施工部署 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工流程 (5) 三、分部分项施工措施 (5) 3.1.结构工程 (5) 3.2.防水工程 (10) 3.3.孔口防护工程 (10) 3.4.建筑装饰装修工程 (20) 3.5.给水排水工程 (24) 3.6.通风工程 (35) 3.7.电气工程 (49) 3.8.防火设备安装工程 (57)

一、编制综合说明 1.工程概况 本工程总用地面积约60000m2,其中地下建筑面积48754.50m2。整个项目由10幢21~24层住宅楼,1幢会所,1个游泳池及地下车库组成。 本工程人防地下车库工程为复建式人防工程,共地下一层。地下车库面积为48754.50平方米,人防建筑面积34601平方米。地下室局部为人防单元,防护等级为核五级和核六级,地下室其余部分均非人防。本工程平时功能为地下汽车库和设备用房,15个核6级,常6级二等人员掩蔽部(防护单元A~Q), 一个核6级、常6级专业队队员掩蔽工程(单元S)、一个核5级、常5级专业队装备掩蔽工程(单元R)和4个移动电站。 混凝土强度等级: 注:a、当部分构件采用其他混凝土强度等级时,另见详图及说明; b、后浇带混凝土采用强度等级高一标号补偿收缩混凝土浇筑; c、人防区域混凝土强度等级同平时,但车库、住宅涉及到人防区域的梁顶板应采用抗渗混凝土,抗渗等级为P6。

2.编制依据 2.1业主单位提供的工程建筑、结构、安装设计图纸。 2.2施工现场地块的实际情况。 2.3国家及地方现行施工技术标准、规范(规程)。 《工程测量规范》(GB50206-2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)《地下工程防水技术规范》(GB50208-2001); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《上海市工程建设地方标准强制性条文》(2002版) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《砼泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

人防门施工组织设计

欣水湾·华庭人防门工程 施 工 方 案 恒大人防设备 编制人:勇审核人:胡静

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (2) 第四章项目组织机构 (2) 第五章具体施工方案 (3) 第六章操作工艺 (8) 第七章质量标准 (9) 第八章文明施工及环保措施 (12) 第九章安全保障 (12) 第十章需土建配合事宜 (13)

第一章编制依据 1.1 主要技术资料 施工图纸——设计单位(国贸易工程设计研究院) 建设单位下发的投标文件。 1.2 国家标准及施工验收规 人防防空地下室设计规 GB50038-2005 人民防空工程施工及验收规 GB50134-2004 防空地下室出入口部建筑设计 04FJ02 防空地下室通风口部建筑设计 04FJ03 防空地下室建筑构造 07FJ02 防空地下室结构设计(2007年合订本)FG01~05 第二章工程概况 建设单位:三河汇福房地产开发 建设地点:唐省三河市“国家级高新技术开发区”,燕顺路西侧,高尔夫路南侧。 工程概况:本工程主体人防地下室为平战结合,平时用途为地下停车场,耐火等级为一级。防空地下室共28486.92平方米。战时为乙类二等人员掩蔽所(共划分14个防护单元)、抢险抢修专业队队员掩蔽部和治安专业队队员掩蔽部。防常规武器抗力等级为5级;防化等级为丙级(专业队乙级)。 防空地下室设置3个移动柴油电站。

第三章施工准备 3.1 材料准备 3.1.1人防门和门框进厂施工单位须提供垂直存放空间。 3.1.2 人防门:门扇和框的规格、型号、技术性能应符合设计要求,有产 品合格证、性能检测报告和生产许可证。 3.1.3 配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。 3.1.4 其它材料:各种规格的螺钉、垫片、焊条、防锈漆等。 3.2 机具设备 3.2.1 机械:电焊机 3.2.2 工具:焊把线小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒 链支架。 3.2.3 计量检测用具:托线板、线坠、水平尺、钢尺。 3.2.4 安全防护用品:绝缘手套、安全带、面罩等。 3.3 作业条件 3.3.1 人防门框安装时须认真执行规,垂直吊装,在塔吊吊车的配合下搬 运到位,并且垂直放稳后再安装,门框就位调直坐标垂直准确后方可绑扎钢筋,门框安装时使用卡扣钢管固定,施工人员不得随意拆除或割断人防门框固定用的卡扣、钢管等物品。 3.3.2 地下结构工程施工完,经验收合格,应输好工序交接手续。 3.3.3 按设计要求位置,人防门框已经随结构施工预埋完,经检验符合安 装要求。 3.3.4 人防门及配件已经到场,其规格、型号符合设计要求,且检验合格

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下车库人防工程施工组织设计

一、编制说明 一、编制依据: 1、********下发的********花园地下车库人防工程施工图纸; 2、施工现场实际情况; 3、国家、地方的各种行政法规、文件及行业强制性标准; 4、建筑工程施工及验收规范(2002版); 5、建筑工程质量检验评定标准; 6、建筑工程施工手册(2001版); 7、本公司技术、施工管理能力和机械、设备供应能力; 8、本工程在施工中不发生结构及建筑变更; 二、编制范围: ********下发的********花园地下车库人防工程的施工图纸标明的工程; 三、编制原则: 1、认真贯彻和执行国家及地方相关建筑行业法律法规和文件,严格执行工程建设程序; 2、严格执行工程建设强制性标准,采用先进、合理地施工方法和施工工序; 3、积极采用新技术、新工艺及新材料,减员增效; 4、充分利用机械设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件,提高劳动效率; 5、严格控制工程质量,确保安全文明施工和施工工期,合理降低成本; 二、工程概况

南京********花园地下车库人防工程为现浇钢筋混凝土框架结构,平面形状呈矩型,地下一层,西侧覆土1.7m,东侧覆土1m。由南京市地下工程建筑设计院设计,工程位于******以南,*****路以西。 2-1 建筑概况 整个建筑东西轴线长162.9m,南北轴线长42m,地下车库层高3.5m。±0.00相当于绝对标高12.2m,建筑面积约6290m2。根据图纸设计要求装饰简介如下: 内墙水泥砂浆粉刷,楼地面做细石混凝土找平,顶板梁板不粉刷,梁板下刷白色防水乳胶漆二度,进排气机房内墙、天棚作吸音处理,楼梯间天棚采用阳光板天棚,混凝土外墙采用1:2.5水泥砂浆找平、砌筑1:3水泥砂浆120厚永久性保护墙,室外楼梯间、竖井以上外墙均以仿石涂料饰面地下室外墙、顶板与底板的迎水面,室内水池等采用GF-SJ水泥基渗透结晶型防水涂料,做法详J02-2003-2/60,。 2-2 结构概况 本工程按七度抗震设防裂度设计,四级抗震, 为六级单建式人防工程,建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土有梁式整板基础,柱截面有600*600,框架梁截面有600×900、600×850、500×850、300×1100、600×800等,最大柱距8.7m,整板基础、框架柱、梁板、剪力墙混凝土强度等级为C30,混凝土后浇带强度等级为C35,过梁为C20,基础垫层C15。 混凝土抗渗等级:地下室底板、墙板为S6,地下室内墙采用MU10空心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 2-3 安装概况 本项目安装部分有四个主要方面的内容,即给排水、电气(通风空调系统、消防系统)。其中给排水部分包括普通给排水管路、电气部分包括照明系统。本工程设计时考虑电气接地体利用建筑结构钢筋网作为接地装臵,

人防钢筋工程专项施工方案

山顶.御景园2#楼 人防地下室钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南亚太建设有限公司 2017年5月20日

目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (4) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (5) 2、材料准备 (5) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 4、钢筋标识............................................. ......... ......... . (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (6) 1、钢筋加工 (6) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋安装.............................................................. (12) 六、钢筋工程质量保证措施 (20) 1、钢筋工程质量检验 (20) 2、钢筋工程质量保证措施 (25) 七、施工安全及成品保护措施.......... (25)

一.编制依据 (1) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (2) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) (3) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (4) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013) (5) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008/XG1-2012) (6) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (7)《普通螺纹基本尺寸》(GB/T196-2003) (8)河南方创民防建筑设计有限公司设计的施工图纸及有关的标准图 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为位与郑州市航空港区鸿运路以南,郑港二街以西,郑港一街以东,郑港二路以北围合的地块内。地下三层,地上二十六层。本人防地下室为附建式人防地下室,人防地下室建在地下室二层,地下室二层层高局部为4.6米(专业队装备掩蔽部)、3.9米,抗震设防烈度7度。 2、构件种类 普通构件:承台、剪力墙、柱、梁、板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级HPB300、三级HRB400;HRB500级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤10的钢筋为HPB300盘圆钢

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防地下室工程混凝土工程施工方案(修改)

西安航天城·壹街区 人防工程地下室混凝土 施工方案 编制: 审核:

审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、混凝土施工 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺 (4) 3、泵送混凝土施工 (5) 4、柱混凝土浇筑 (5) 5、梁、板混凝土浇筑 (6) 6、剪力墙混凝土浇筑 (7) 7、楼梯混凝土浇筑 (7) 8、施工缝的处理 (7) 9、混凝土浇筑的一般要求 (8) 10、梁柱节点处理 (9) 11、对商品混凝土搅拌站的要求 (9) 12、混凝土振捣 (9) 13、质量标准 (10)

14、成品保护 (10) 四、质量标准及保证措施 (10) 五、混凝土质量通病预防措施 (12) 六、安全文明保证措施 (12) 一、工程概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-81 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013

《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》 (11G101-1、2、3) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(GBT107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2011)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、混凝土施工 1、施工准备 (1)机具、人员准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 根据项目工期计划以及现场实际情况,混凝土班组采用2班制,配置人员如下:

人防地下室施工组织设计

人防地下室施工组 织设计 1

许昌绿园人防地下室 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 项目监理: 河南正茂建设工程有限公司 6月1日

目录 第一章工程概况及施工特点-------------------------------------1 第二章施工组织机构-------------------------------------------5 第三章施工部署-----------------------------------------------7 第四章施工准备-----------------------------------------------7 第五章主要施工方法-------------------------------------------8 第六章施工进度计划的技术和组织措施--------------------------37第七章质量保证的技术和组织措施------------------------------40 第八章安全施工的技术和组织措施------------------------------54 第九章文明施工的技术组织措施--------------------------------59 第十章施工机具及劳动力配备----------------------------------61 第十一章雨季及农忙施工的技术和组织措施----------------------63第十二章施工成本控制保障------------------------------------65

第一章工程概况及施工特点 1.1地理位置:绿园地下车库人防地下室,河南省许昌市清苑路以北,德星路以西,永昌东路以南。 1.1.1工程概况 建筑概况: 建筑面积:人防建筑面积10872.53㎡。 层高:本地下室层高为3.8米;主楼地下室为一层层高4.35米。 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构。 合理使用年限:50年。 本工程为甲类人防地下室,战时为二等人员掩蔽部和物资库,平时为汽车库。所处抗震设防烈度区为7度,耐火等级1级,防水等级1级。 防护及防化: 1)本工程为附建式人防工程,工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级,防核武器抗力级别6级,防化学武器级别丁级。 2)战时人员掩蔽部按清洁、滤毒、隔绝三种通风方式。 3)防护密闭门、密闭门、防爆波活门必须竣工前安装完毕,上述门前的普通或其它装饰门,临战前拆除,战时封堵做法注明外均详见结构施工图。 4)所有穿越外部维护结构的管线必须按各专业图纸做好防护密闭及防水处理。 5)供平时使用战时封堵的洞口应按设计要求預埋各种铁件,预留地槽,并用与所在位置相同的材料装饰起来。 6)地下室所有钢筋混凝土墙厚度及定位尺寸以结构施工图为准,其余墙

人防工程安全专项方案【最新版】

人防工程安全专项方案 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程位于XX中路段,是市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度

不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。 6、模板安装应按工序进行,墙、柱模板安装时,应支撑牢固,防止倾覆,在安装过程中,必须设置反倾覆的临时措施。 7、模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆支撑攀登上下。不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料;支撑不得使用有弯曲变形、裂缝的钢管。

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

人防地下车库施工组织设计最新

施工单位:////////////公司编制人: 审批人: 审核人: 日期:

审批页

建设单位:***********开发有限公司 设计单位:*********建筑设计研究院有限公司 监理单位:*********工程监理咨询有限公司 施工单位:**********建筑工程有限责任公司 第一章编制依据及适用规范 第一节编制依据 1. 本工程施工合同; 2. 本工程现有的********建筑设计研究院有限公司提供的设计施工图; 3. *************勘察设计有限公司提供的工程地质勘察报告; 4. 施工总平面图及业主提供的规划红线与基准水准点; 5. 国家及地方有关施工规范、标准 6. 我公司内部各种文件、制度。 第二节主要适用规范 《人民防空工程战术技术要求》 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(居住区使用)

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009(2009年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JCJ100-98 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 《建筑给水排水及采暖工程施工质量》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 第二章工程概况 第一节概述 本工程为**********住宅小区人防地下车库,位于**********住宅小区院内。总建筑面积5418平方米。设计使用年限50年(以主体结构确定)。本工程为地下一层,功能为汽车库,停车位128辆,战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数3400人,建筑层高3.400m。本工程防火等级为一类,耐火等级为一级,防水等级为二级。机构类型为砖混结构,抗震设防烈度7度。 1.设计标高 本工程标高由现场定。标高以米为单位,总平面图尺寸一米为单位,其他尺寸以毫米为单位。

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防地下车库施工方案

人防地下车库施工方案 一、工程概况 此工程为附建式人民防空地下室,战时为物资库,平时为汽车库;人防工程类别为甲类,抗力级别常六核六级,防化级别为丁级。本工程为三个防护单元,每个防护单元划为两个抗爆单元,人防工程主体建筑面积为11383.99平方米,防空警报值班室设在3#楼住宅楼屋顶层。 地下室底板厚250mm。墙体:外墙均为300mm厚。临空墙为300mm厚。柱子基础为1000mm,顶板厚350mm。砼均为C35。防水为p6级。 二、编制依据 1、人防地下室设计图纸、图纸会审、设计交底、变更 2、《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94) 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、施工准备 1. 技术准备

⑴.技术准备工作中首先落实技术资料,在开工之前应认真组织好图纸会审及技术交底工作,并尽快将需变的设计及时作出技术核定,收集好各种相关施工图集,以利加工订货和组织施工,保证材料的供应。 ⑵.队伍进场后与甲方做好交接工作,对轴线、标高、几何尺寸及土方开挖、等进行全面交底,汇同甲方处理好问题。并认真熟悉图纸,做好会审和翻样工作,对各种操作人员进行技术、质量、安全交底,建立现场管理体系,制定好各项岗位责任制。 ⑶.编制重要详细的施工方案及各种材料的进场计划。 2、临时设施 详见施工总平面图布置。 施工现场及场地排水: 按照文明标化现场的要求,经现场放线后即对所有施工堆场进行硬化,整个施工现场沿基坑周边排环通的排水明沟,施工道路的两侧,砂浆机堆场周围做好排水明沟,在人口处设置冲洗台,保证来往车辆的干净整洁。所有的污水经沉淀后排放至污水管道。 在施工过程中,正确处理好施工噪音,尽量做到不干扰附近居民正常的生活:现场平面布置: 该平面布置是根据施工部署、施工方法和施工总进度计划,结合施工图纸及现场实际情况进行布置。做到即满足施工生产、现场管理的要求,又考虑到各种设施、机械布置合理、安排紧凑,使它们之间能有效地组合,安全运行。并且整个现场严格按标化文明现场布置。 3.2施工机械的配备 根据该工程的实际情况,为达到建设单位的要求,必须配备足够的施工机械,其中主要设备如下: 主要施工机械设备见下表

地下室人防工程施工组织设计方案

江宁中等专业学校师生服务综合楼工程 地 下 室 人 防 施 工 组 织 设 计

第一章编制说明 (6) 1.1综合说明 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程性质 (8) 2.2工程特点 (8) 2.3建筑用料说明 (8) 2.3.1 结构设计特点 (8) 第三章工程总目标 (10) 3.1质量目标 (10) 3.2施工工期目标 (10) 3.3文明安全施工目标 (10) 第四章施工进度计划及保证措施 (10) 4.1总工期目标 (10) 4.2确保总进度计划实施的措施 (10) 4.2.1 技术保证措施 (10) 4.2.2 劳动力保证措施 (11) 4.2.3 组织保证措施 (11) 4.3施工机械准备 (12) 4.4施工物资准备 (12) 4.5施工技术准备 (13) 第五章项目施工管理班子配备 (13) 5.1项目管理组织构架图 (13) 5.2项目承包技术力量配备原则 (14)

5.3管理人员配备情况 (14) 第六章施工总体部署 (14) 6.1施工安排的总则 (14) 6.2施工组织部署指导思想 (15) 6.3施工顺序及施工段的划分 (15) 6.3.1 施工顺序 (15) 6.4装饰施工设想 (16) 6.5土建与安装各专业相互协调配合措施 (16) 第七章工程施工测量 (17) 7.1施工依据 (17) 7.2平面控制网的测设 (17) 7.3工程竖向投测 (18) 7.4高程控制网布设 (19) 7.5质量保证措施 (20) 7.6基坑降排水方案 (20) 7.7基坑围护方案 (20) 7.8基坑监测方案 (20) 第八章土方工程施工方案 (22) 8.1土方工程特点 (22) 8.2土方开挖施工准备 (22) 8.2.1 测量放线及测量桩点的保护 (22) 8.2.2 夜间施工照明的准备 (23) 8.3基坑开挖方法 (23) 8.4土方开挖质量要求和质量保证措施 (24) 8.4.1 土方开挖质量要求 (24)

相关文档