1.感应电动机的额定功率(B)从电源吸收的总功率。A.大于;B.小于;C.等于

2. 电动机铭牌上的“温升”是指(A)允许温升。A.定子绕组;B.定子铁芯;C.转子

3.电动机的连续额定工作方式,是指该电动机长时间带额定负载而其(C)不超过额定值。A.定子温度;B.出、入口风温;C.温升

4.电动机从电源吸收无功功率,产生(C)。A.机械能;B.热能;C.磁场

5. 电动机定子旋转磁场的转速和转子转速的差数,叫做(A)。A.转差;B.转差率;C.滑差

6. 电动机外加电压的变化,对电动机的出力(A)。A.影响小;B.影响大;C.无影响

7. 电动机外加电压的变化,对电动机的转速(A)。A.影响小;B.影响大;C.无影响

8. 当外加电压降低时,电动机的电磁力矩降低,转差(B)。A.降低;B.增大;C.无变化

9.直流电机的转换过程,是一个比较复杂的过程,换相不良的直接后果是(A)。A.产生火花;B.炭刷发热碎裂;C.炭刷跳动

10.交流电流表指示的电流值,表示的示交流电流的(A)。A.有效值;B.最大值;C.平均值

11.当电力系统发生故障时,要求继电保护动作,将靠近故障设备的断路器跳开,用以缩小停电范围,这就是继电保护的(A)。A.选择性;B.可靠性;C.灵敏性

12.目前广泛采用瓷或钢化玻璃制造绝缘子,是因为它们具有(B),能抵抗气温和晴雨等气候的变化。A.热稳定性差;B.伸胀性小;C.击穿电压低于闪络电压

13.蓄电池安培小时的效率,一般是(A)的。A.小于1;B.大于1;C.等于1

14. 为了比较蓄电池电解液的浓度均以(B)的密度为标准。A.10℃;B.15℃;C.25℃

15.由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做(A)过电压。A.大气;B.操作;C.谐振

16.电力系统在运行中,突然短路引起的过电压叫做(C)过电压。A.大气;B.操作;C.弧光接地

17.我们使用的测量仪表,它的准确等级若是0.5 级,则该仪表的基本误差是(C)。

A.+0.5%;

B.-0.5%;

C.±0.5%

18. 磁电式测量仪表,可以用来测量(A)。A.直流电;B.交流电;C.直流电和交流电

19.电磁式测量仪表(C)。A.只能测量直流电;B. 只能测量交流电;C.可以测量直流电和交流电

20.断路器切断电流时,是指(C)。A.动静触头分开;B. 电路电流表指示为零;C.触头间电弧完全熄灭

21. 为了降低交流电弧恢复电压的上升速度和防止出现振荡过电压,有的在断路器触头间加装(B)。A.均压电容;B. 并联电阻;C.均压环

22.所谓电力系统稳定性,指(C)。A. 系统无故障时间的长短;B. 系统发动机并列运行的能力;C.在某种扰动下仍能恢复稳定状态的能力。

23.当电力系统发生短路时,使原电流剧增至额定电流的数倍,此时电流互感器将工作在磁化曲线的非线性部分,角误差和变比误差(A)。A. 均增大;B. 均减小;C.变比误差增大,角误差减小。

24.蓄电池电动势的大小与(A)无关。A.极板的大小;B.蓄电池内阻的大小;C.蓄电池比

重高低。

25.蓄电池所能输出的能量与它的极板表面积(C)。A. 没有关系;B.成反比;C. 成正比。

26.电流互感器二次回路阻抗增加时,其电流误差和角误差(A)。A. 均增加;B.均减小;

C.电流误差增加,角误差减小。

27. 电流互感器二次回路功率因数降低时,其电流误差和角误差(C)。A. 均增加;B.均减小;C.电流误差增加,角误差减小。

28.零序电流只有在(B)才会出现。A. 相间故障;B. 接地故障或非全相运行;C. 振荡时。

29.涡流损耗的大小,与铁芯材料的性质(B)。A. 没有关系;B.有关系;C. 关系不大。

30.磁滞损耗的大小与周波(C)。A. 无关;B.成反比;C. 成正比。

31.不同的绝缘材料,其耐热能力不同,如果长时间在高于绝缘材料的耐热能力下运行,绝缘材料容易(B)。A. 开裂;B.老化;C. 破碎。

32.在输配电设备中,最容易受雷击的设备是(C)。A. 变压器;B.断路器和隔离开关;

C. 输电线路。33.所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的(A)与电网工频电压有效值的比值。A. 幅值;B.有效值;C. 平均值。

34.电压互感器的变比与其匝数相比较,则变比(A)匝数比。A. 大于;B.小于;C. 等于。

35.电流互感器过载运行时,其铁芯的损耗(A)。A. 增大;B.减小;C. 无变化。

36.铅酸蓄电池在放电过程中,其电解液的硫酸浓度(B)。A. 增大;B.减小;C. 无变化。

37.电力系统发生振荡时,电气量的变化比系统发生故障时电气量的变化(B)。A. 较快;

B.较慢;

C. 相同。

38.SF6 气体断路器其SF6 气体的灭弧能力比空气大(C)倍。A. 50;B.80;C. 100。

39.电流互感器在运行中,为保护人身和二次设备的安全,要求互感器(B)。A. 必须一点接地;B.二次侧严禁开路;C. 严禁超过规定容量加带负荷。

40.用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如果摇表转速与要求转速低得过多时,其测量结果与实际值比较(A)。A. 可能偏高;B.可能偏低;C.大小一样。

41.三相断路器,其最大热稳定电流是指在(B)时间内,各部件所能承受的热效应所对应的最大短路电流的有效值。A. 0.5 秒;B.5 秒;C.10 秒。

42.在电力系统中,由于操作或故障的过渡过程引起的过电压,其持续时间(B)。A. 较长;B.较短;C. 时长时短。43.电力网中,当电感元件与电容元件串联且感抗等容抗时,就会发生(A)谐振现象A. 电压;B. 电流;C. 铁磁。

44.电压互感器的变压比与其匝数(B)。A. 相等;B.不相等;C. 无关。

45.在运行中蓄电池的电解液温度升高(允许工作温度),蓄电池的内阻将(B)。A. 增大;B.减小;C. 无变化。46.按照对称分量法,一个不对称的电气量可以分解为三组对称的分量,发电机三相电流不对称时,则没有(C)分量。A. 正序;B.负序;C.零序。47.三支相同阻值的阻抗元件,先以星形接入三相对称交流电源,所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所消耗的功率之比等于(C)。A. 1:1;B.1:2;C. 1:3。

48.输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压与输送距离(A)。A. 成正比;B. 成反比;C. 无关。49.在电力系统内,由于操作失误或故障发生之后,在系统某些部分形成自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振时,引起的过电压持续时间(C)。

A. 较短;

B.较长;

C. 有很长周期性。50.电压互感器的误差与二次负载的大小有关,当负载增加时,相应误差(A)。A. 将增大;B.将减小;C. 可视为不变。

51.在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后,其三相间线电压(B)。A. 均升高根号3 倍;B.均不变;C. 一个不变两个升高。52.在可控硅整流装置中,自动稳流调整回路常采用直流互感器作为(C)。A. 保护用元件;B.测量用元件;C. 反馈元件。

53.铅酸蓄电池在运行中,电解液呈现褐色,则表示蓄电池(B)。A. 过放电;B.过充电;

C. 电解液不合格。54.在进行高压电力系统短路电流计算时,常采用(A)表示电气量,计算简单、方便。A. 标么值;B.百分值;C.有名值。55.用隔离开关可以直接拉、合(B)。

A.35KV、10A 负荷;

B.110KV 电压互感器;

C. 220KV 空载变压器。

56.运行中的隔离开关,刀闸口最高允许温度为(A)。A.80℃;B.95℃;C. 100℃。

57.二氧化碳灭火器不怕冻,但怕高温,所以要求存放二氧化碳灭火器的地点温度不得超过(B)。A.50℃;B.38℃;C. 45℃。58.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的对地电压(C)。A.不变;B.升高不明显;C. 升高根号3 倍。59. 在中性点直接接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的对地电压(A)。A.不变;B.升高不明显;C. 升高根号3 倍。

60.零序电压地特性是(A)。A.接地故障点零序电压最高;B.变压器中性点接地处零序电压最高;C. 接地电阻大地地方零序电压最高。61.发生接地故障时人体距离接地体越近,跨步电压越高,越远越低,一般情况下距离接地体(B)跨步电压视为零。 A.10m 以内;B.20m 以外;C. 30m 以外。

62. 蓄电池浮充电运行,如果直流母线电压下降,超过允许范围时则应(C)恢复电压。A.切断部分直流负荷;B.增加蓄电池投入个数;C. 增加浮充电流。

63.用比重表测量蓄电池电解液的比重,为了测量准确,蓄电池必须处于(C)状态。A.充电;B.放电;C.静止。64.蓄电池在运行中,电解液的温度不准超过(B)。A.25℃;B.35℃;

C. 40℃。65.蓄电池的浮充电方式外,还有(B)运行方式。A.充电;B.放电;C. 充电-放电。66.在运行中的电流互感器二次回路上工作,按安全工作规程的规定(B)。 A.要办理工作票;B.不要工作票;C. 用口头联系。

67.直流互感器的一次侧接在整流电路的直流侧,二次侧接上电流表,该表的指示的是(C)值。A.直流电流;B.交流分量电流;C.零序分量电流。

68.周围温度是25℃时,母线接头允许运行温度为(B)。A.65℃;B.70℃;C. 80℃。

69.两块电流表测量电流,甲电流表测量为400A,绝对误差为4A,仪表测量100A 时绝对误差2A,比较两表测量准确度是(A)。A.甲高;B.乙高;C. 一样高。

70.如果把电压表直接串在被测负载电路中,则电压表(A)。A.指示不正常;B.指示被测负载电压;C. 线圈被短路。72. 如果把电流表直接串在被测负载电路中,则电流表(C)。

A 指示不正常;B.指示被测负载电流;C. 线圈被短路。

73.用钳形电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入两相导线与放入一相导线,其表指示值为(C)。A.两相大于一相;B. 两相小于一相;C. 相等。

74. 用钳形电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线时,其表指示值为(A)。

A.零;

B. 一相电流值;

C. 三相电流的代数和。75.低压验电笔一般适用于交直流电压为(C)

V 以下。A.220;B. 380;C. 500。76.装设接地线的顺序是:先装(B)。A.中相后接两边相;B. 接地端;C. 导体端。77.戴绝缘手套进行高压设备操作时,应将外衣袖口(A)。

A.装入绝缘手套中;

B. 卷上去;

C. 套在绝缘手套外面。78.绝缘手套的试验周期是(B)。

A.每年一次;

B. 每半年一次;

C. 每季度一次。

79. 绝缘靴(鞋)的试验周期是(B)。A.每年一次;B. 每半年一次;C. 每季度一次。80.二氧化碳是电的不良导体,所以二氧化碳适用于扑灭(A)带电设备的火灾。 A.10KV 以下;B. 1000V 以下;C.500V 以下。81.兆欧表有三个端子L、G、E,当测量电气设备绝缘电阻时(B)接地。A.L 端子;B. E 端子;C.G 端子。

82.用万用表测量某回路电压时,应先了解被测电压的大致范围,如果不清楚范围,则应选择电压档(A)测量档次。A.大的;B.小的;C.中间的。

83.铜芯铝线的允许运行温度是(A)。A.70℃;B.75℃;C.80℃。84.电力系统中,内部过电压的幅值,基本上与电网(A)。A.工作电压成正比;B.工频电流成正比;C.复阻抗成反比。85.防雷保护的接地,称之为(C)。A.工作接地;B.保安接地;C.防雷接地。

86.电压互感器的二次线圈,运行中一点接地属于(A)。A.工作接地;B.工作接地;C.防雷接地。87.铅酸蓄电池在正常运行状态下,其正极板的颜色中(C)。A.灰色;B.黑色;C.浅褐色。88.人站立或行走在有电流流过的地面时,两脚间所承受的电压称(B)电压。A.接触;B.跨步;C.接地。

89.电流互感器其二次线圈,在运行中不许(A)。A.开路;B.短路;C.接地。

90.运行中的电压互感器二次线圈不许(B)。A.开路;B.短路;C.接地。

91.铅酸蓄电池在正常运行状态下,其负极板的颜色中(C)。A.灰色;B.深灰色;C.浅灰色。

92.断路器在送电前,运行人员进行拉、合闸和重合闸试验一次,以检查断路器(C)。A.动作时间是否符合标准;B.三相动作是否同期;C.合、跳闸回路是否完好。

93.在正常运行时,应监视隔离开关的电流值不超过额定值,其温度不超过(B)运行。A.60℃;

B.70℃;

C.80℃。94.采用分裂电抗器,运行中如有负荷变化,由于两分段负荷电流不等,引起两分段的(C)偏差增大,影响用户电动机工作不稳定。 A.铁芯损耗;B.阻抗值;

C.电压。95.消弧线圈在运行时,如果消弧的抽头满足XL=XC 的条件时,这样的运行方式的称(C)。A.过补偿;B.欠补偿;C.全补偿。

96.三相星形接线中性点不接地的电源系统,当发生一相接地时,三个线电压(A)。A.不变;B.均降低;C.一个低两个高。97.电压互感器的容量与它的准确度级相对应,一般互感器的额定容量与(A)级相对应。A.高准确度;B.低准确度;C.中间准确度。

98.蓄电池电解液温度升高,电化反应增强,蓄电池的容量(A)A.增大;B.减小;C.无变化。

99.电压互感器在额定方式下可长期运行,但在任何情况下都不得超过(C)运行。A.额定电流;B.额定电压;C.最大容量。

100.电压互感器二次侧熔断器装在室内时,一般选用250V,(C)A 的熔断器。A.1~2;

B.2~6;

C.4~10。101.电压互感器接在空母线上,当给母线充电时,有的规定先把电压互感器一次侧隔离开关断开,母线充电正常后再合入,其目的是(B)。A.防止冲击电流过大,损坏电压互感器;B.防止铁磁谐振熔断一次熔断器;C. 防止全电压冲击,二次产生过电压。102.表现断路器开断能力的参数是(A)。A.开断电流;B.额定电流;C.额定电压。

103.把分流器装设在交流回路上测量交流电流,则接在分流器上的电流表(C)。A.指示正常;B.指示偏大;C.无指示。104.用一直流电压表和一直流电流表测量一高阻值电阻时,其接线有两种:甲.电阻与电流表串联后再与电压表并联;乙.电阻与电压表并联后再与电流表串联,比较两种接线的测量误差(A)。A.甲比乙小;B.乙比甲小;C.甲乙一样。105.蓄电池充电结束后,连续通风(B)小时以上,室内方可进行明火工作。A.二;B.一;

C.半。106.通过人体电流的大小主要决定于施加于人体的电压和人体电阻,一般情况下,成人的电阻是:(B)欧姆。A.100~200;B. 1000~2000;C. 10000~20000。

107.六氟化硫介质,具有优越的(C)性能。A.绝缘;B. 灭弧;C. 绝缘和灭弧。

108.发电厂的一项重要技术经济指标是:发电设备“年利用小时” 。它是由(A)计算来的。

A.发电设备全年发电量除以发电设备额定容量;

B. 发电设备额定容量除以发电设备全年发电量;

C. 发电设备全年发电量除以年供电量。109.在没有专用验电器的特殊情况下,允许使用绝缘棒(绝缘拉杆),对(B)的电气设备进行验电。A.10KV 以下;B. 35KV 及以上;C. 35KV 及以下。110.热继电器是利用双金属受热(B)来保护电气设备的。A.膨胀特性;B. 弯曲特性;C. 电阻增大特性。

111.一般交流电压表和交流电流表的表盘刻度都是前密后疏,这是由于使指针偏转的力矩与所测量的电压或电流的(C)成比例的缘故。A.平均值;B. 有效值;C. 平方值。

112.发电机视在功率的单位是(C)。A.kW;B. kWh;C. kVA。

113.一台发电机,发出的有功功率为80MW,无功功率为60Mvar,它发出的视在功率是(C)MV A。A.120;B. 117.5;C. 100。114.发电机通过旋转而产生电动势,它是一种能连续提供电流的装置,所以称它为(A)。A.电源;B. 电压源;C. 电动势。

115.发电机的同步转速n 与发电机的磁极对数为(B)。A.正比例关系;B. 反比例关系;

C.不成比例。116.发电机定子里安放着互差120 度的三相绕组,流过三相对称的交流电流时,在定子里将产生(C)。A.恒定磁场;B. 脉动磁场;C.旋转磁场。

117.发电机三相定子绕组,一般都为星形连接,这主要为了消除(C)。A.偶次谐波;B. 三次谐波;C.五次谐波。

118.发电机的定子绕组其中一相在靠近引出部分发生金属性接地时,其他两相的对地相电压将升高(A)倍。A.根号3 倍;B. 根号 2 倍;C.1。

119.我国规定发电机的额定入口风温是(A)℃。A.40;B. 35;C.30。

120.发电机在带负荷运行时,发电机与负载之间只存在着能量(C)。A.消耗过程;B. 交换过程;C.消耗和交换过程。121.发电机带存电阻性负荷运行时,电压与电流的相位差等于(C)。A.180 度;B. 90 度;C.0 度。

122.发电机正常运行时既发有功也发无功,我们称之为功率因数迟相(又称滞后),此时发电机送出的是(C)无功功率。A.感性的;B. 容性的;C.感性和容性的。

123.发电机的绕组中流过电流后,就在绕组的导体内产生损耗而发热。这种损耗称之为(B)。

A.铁损耗;

B. 铜损耗;

C.0 涡流损耗。124.发电机定子线圈的测温元件,通常埋设在(C)。

A.上层线棒槽口处;

B. 下层线棒与铁芯之间;

C.上、下层线棒之间。

125.发电机并列过程中,当发电机的电压与系统电压相位不一致时,将产生冲击电流,此冲击电流最大值发生在两个电压相差为(C)时。A.0 度;B. 90 度;C.180 度。

126.发电机在运行时,当定子磁场和转子磁场以相同的方向、相同的(A)时,称为同步。A 速度;B.频率;C.幅值。127.发电机带部分有功负荷运行,转子磁极轴线与定子磁极轴线的相互位置是(C)。A.定子磁极轴线在前;B. 相互重合;C.转子磁极轴线在前。128.发电机失磁后,带有功负荷的多少与(A)无关。A 发电机的调整特性;B.汽轮机的调速特性;C.发电机异步力矩特性。

129.大、中型变压器为了满足二次电压的要求,都装设有调压分接头装置,此装置都装在变压器的(A)。A.高压侧;B. 低压侧;C.高、低压侧。

130.大型变压器无载调压,每两个相邻接头的电压差,一般为额定电压的(C)。A.10%;

B. 5%;

C.2.5%。131.变压器线圈内感应电势的大小与穿过线圈的磁通变化率的大小(A)。

A.成正比;

B. 成反比;

C.无关。132.变压器在电力系统中的作用是(B)。A.产生电能;

B. 传输电能;

C.消耗电能。133.具有无载调压的变压器,在进行调压操作前,此变压器必须(A)。A.停电;B. 把负荷降到零;C.将高压侧开路。

134.在变压器有载调压装置中,它的触头回路内部串有一个过渡电阻,其作用是(C)。A.限制负载电流;B. 谐振激磁电流;C.限制调压环流。

135.为把电能输送到远方,减少线路上的电能损耗,重要采用(A)。A.变压器升压;B. 增大导线截面减小电阻;C.提高功率因数减少无功。

136.变压器二次电压相量的标志方法和电势的相量的标志方法(C)。A.相似;B. 相同;

C.相反。137.自耦变压器公共线圈的电流,等于一次电流和二次电流的(C)。A.代数和;

B.相量和;

C. 相量差。

138.自耦变压器的经济型与其变比有关,变比增加其经济效益(A)。A.差;B.好;C. 不明显。139.自耦变压器的绕组接线方式以(A)接线最为经济。A.星形;B.三角形;C. V 形。140.电力系统在运行中,受到大的干扰后,同步发电机仍能维持稳定运行,称为(A)。A.动态稳定;B.静态稳定;C. 系统抗干扰能力。

141.自耦变压器一次电压与一次电流的乘积,称为自耦变压器的(C)容量。A.额定;B.标准;C. 通过。142.变压器的二次电流增加时,其一次电流也随之(C)。 A.减少;B.不变;C. 增加。143.一台降压变压器,如果一、二次绕组使用同一种材料和相同截面积的导线制成,在投入运行时,将产生(B)现象。A.两个绕组发热一样;B.二次绕组发热较大;C. 一次绕组发热较大。144.变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的重要原因是(C)。A.电流;B.电压;C.铁损和铜损。145.变压器的一次侧为额定电压时,其二次侧电压(B)。A 必然是额定值;B.随着负荷电流的大小和功率因数的高低而变化;C.随着所带负载的性质而变化。146.规定为星形接线的电动机,而错接成三角形,投入运行后(A)急剧增大。A.空载电流;B.负荷电流;C.三相不平衡电流。

147.规定为三角形接线的电动机,而错接成星形,投入运行后(B)急剧增大。A.空载电流;

B.负荷电流;

C.三相不平衡电流。148.大容量的发电机采用离相封闭母线,其目的主要防止(B)。A.单相接地;B.相间短路;C.人身触电。149.对于经常性反复启动而且启动载荷量大的机械,通常采用(C)。A.深槽式电动机;B.双鼠笼电动机;C.绕线式电动机150.发电机励磁电流通过转子绕组和电刷时,产生的激磁损耗,属于(A)损耗。A.电阻;

B.电抗;

C.机械151.变压器所带负荷是电阻、电感性的其外特性曲线呈(B)。A.上升形

曲线;B.下降形曲线;C.近于一条直线152.发电机过电流保护,一般均采用复合低电压启动,其目的是提高过电流保护的(C)。A.可靠性;B.快速性;C.灵敏性

153.为了防止汽轮发电机组超速损坏,汽轮机装有保护装置,使发电机的转速限制在不大于额定转速的(B)以内。 A.5%;B.10%;C.15%154.异步电动机的三相绕组加上三相对称电压后,在转子尚未转动的瞬间,转子上的电磁转矩(B)。A.最大;B.不大;C.近于零155.为确保厂用母线电压降低后又恢复时,保证重要电动机的自启动,规定电压值不得低于额定电压的(B)。A.50%;B.60~70%;C.80%

156.发电机自动电压调整器用的电压互感器二次侧(A)。A.不装熔断器;B.应装熔断器;

C.应装过负荷小开关157.一般电动机的最大转矩与额定转矩的比值叫过载系数,一般此值应(C)。A.等于1;B.小于1;C.大于 1 158.汽轮发电机承受负序电流的能力,主要决定于(B)。A.定子过载倍数;B.转子发热条件;C.机组振动

159.运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成(A)运行。A.同步电动机;B.异步电动机;C.异步发电机160. 变压器所带负荷是电阻、电容性的其外特性曲线呈(A)。 A.上升形曲线;B.下降形曲线;C.近于一条直线

161.发电厂的主变压器空载时,其副边的额定电压应比电力网的额定电压(C)。A.相等;

B.高5%;

C.高10%162.发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对(C)造成危害。A.发电机本身;B.电力系统;C.汽轮机尾部叶片

163.发电机横差保护的不平衡电流主要是(B)引起的。A.基波;B.三次谐波;C.五次谐波164.对于中性点设有六个引出端子的发电机,往往采用负序功率方向作为匝间短路保护。因为负序功率方向继电器能正确区分发电机(A)。 A.内部短路和外部短路;B.接地短路和相间短路;C.对称短路和非对称短路165.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与(A)有关。A.断路器合闸快慢;B.合闸初相角;C.绕组的型式。166.负序电流在发电机绕组中产生负序磁场,在转子表面槽楔,绕组的金属结构中感应出(B)的电流。A.50Hz;B.100 Hz;

C.150 Hz。167.负序电流在发电机转子表面引起损耗,该损耗的大小与负序电流的(C)成正比。 A.大小;B.根号 3 倍;C.平方。168.如果在发电机出口发生短路故障,在短路期间,两相短路电流值(B)三相短路电流值。A.大于;B.小于;C.等于。

169.发电机匝间短路,其短路线匝中的短路(B)机端三相短路电流。A.大于;B.小于;C.等于。170.强行励磁装置在发生事故的情况下,可靠动作可以提高(B)保护动作的可靠性。

A.待延时的电流;

B.差动;

C.匝间短路。171.发电机转子过电压是由于运行中(B)引起的。

A.灭磁开关突然投入;

B. 灭磁开关突然断开;

C.励磁回路突然发生一点接地。

172.正常运行中的发电机,在调整有功负荷时,对发电机无功负荷(B)。A.没有影响;

B.有一定影响;

C.影响很大。172.发电机的测温元件(热电偶式)是利用两种不同金属丝的接触点,在不同温度时所产生的(A)的不同来测定温度的。A.电动势;B.电阻;C.位移。173.发电机振荡或失步时一般采用增加发电机的励磁,其目的是(C)。A.提高发电机电压;B.多向系统输出无功;C.增加定、转子磁极间的拉力。

174.汽轮发电机并网后,开始长负荷的多少一般取决于(B)。A.发电机;B.汽轮机;C.系统周波。175.为了保证氢冷发电机在运行中不漏氢,要保持密封瓦油压(A)氢压。 A.高于;B.低于;C.等于。176.氢冷发电机在充氢合格后,应保持氢气纯度在(B)。A.95%

以上;B.96%以上;C.96%以下。

177.风吹自冷式变压器,最高允许温度不超过(B)。A.80℃;B.95℃;C.100℃。

178.为了保证装在小间内的变压器运行安全,变压器小间内必须设有良好的(B)。A.卫生设施;B.通风条件;C.照明条件。179.发电厂厂用变压器控制盘上,通常装设的电气仪表有(B)。A.电流、电压表;B.电流、有功表;C.电压、有功表。

180.允许发电机连续最高运行电压不得超过额定电压(A)倍。A. 1.1;B. 1.2;C. 1.3。180.如果发电机在运行中定子电压过低,会使定子铁芯处在不饱和状态,此时将引起(B)。

A.电压继续降低;

B.电压不稳定;

C.电压波形畸变。181.如果发电机在运行中周波过高,发电机转速将增加,转子的(A)明显加大。A.离心力;B.损耗;C.温升。

182.发电机如果在运行中功率因数过高,会使发电机(C)。A.功角减少;B.动态稳定降低;C.静态稳定降低。183.发电机在带负荷不平衡的条件下运行时,转子(C)温度最高。

A.本体;

B.绕组;

C.两端的槽楔和套箍在本体上嵌装处。

184.变压器的使用年限主要取决于(A)。A.绕组;B.铁芯;C.变压器油。

185.当电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,会引起(A)。A.激磁电流增加;

B.铁芯磁密减少;

C.一次绕组电势波形畸变。

186. 当电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,对110KV 及以上大容量的变压器的(C)危害最大。A.对地绝缘;B.相间绝缘;C.匝间绝缘。187.不论分接开关在任何位置,变压器电源电压不超过其相应的(A),则变压器的副绕组可带额定电流运行。

A.105%;

B.110%;

C.115%。188.容量不同的变压器,具有不同的短路电压,大容量的变压器(B)。A.短路电压较小;B.短路电压较大;C.短路电压不固定。

189.异步电动机在启动过程中,使电动机转子转动并能达到额定转速的条件是(A)。A.电磁力矩大于阻力矩;B.阻力矩大于电磁力矩;C.电磁力矩等于阻力矩。

190.异步电动机在运行中发生一相断线,此时电动机(B)。A.转速不变;B.转速下降;

C.停止转动。191. 异步电动机在启动中发生一相断线,电动机(C)。A.启动正常;B.启动时间较长;C.启动不起来。192.异步电动机电源电压的变化,对电动机的转速(B)。

A.影响较大;

B.影响较小;

C.没有影响。

193.同步发电机不对称运行会使(C)发热。A.定子绕组;B.定子铁芯;C.转子表面。194.同步发电机长期在进相方式下运行,会使(A)发热。A.定子端部;B.转子;C.机壳。195.变压器并列条件之一,即各台变压器的原边电压与副边电压应分别相等,但可允许误差值在(C)以内。 A.5%;B.-5%;C.±5%。196. 变压器并列条件之一,即各台变压器的短路电压相等,但可允许误差值在(B)以内。A. ±5%;B. ±10%;C.±15%。

197.异步电动机在运行中,其允许额定电压在(C)范围内变化时,可保持额定出力。A. ±5%;

B. ±10%;

C.-5%~10%。

198.有的电动机入口风温规定为35℃,当入口风温为30℃时,则允许升高(B)的额定电流。A. 1%;B. 5%;C.10%。199.电动机在正常运行中都有均匀的响声,这是由于(A)引起的。A. 交变磁通通过铁芯硅钢片时因电磁力的作用而振动;B.电源电压过高;C.三相电流不会绝对平衡。200.发电厂厂用电动机都是经过厂用变压器接在厂用母线上的,因此遭到(A)机会很少。A. 雷击过电压;B.感性负荷拉闸过电压;C.合闸瞬间由于转子开路

产生过电压。201.发电机中性点经过消弧线圈或单相电压互感器接地,通常属于中性点不接地系统,因为它们的中性点对地(B)很大。A. 电阻;B.感抗;C.容抗。

202.发电机中性点一般是不接地的,当发生单相接地时,其故障电流仅为很小的(C)。A. 电阻性电流;B.电感性电流;C.电容性电流。203.为了保证厂用电可靠连续运行,重要的厂用工作电源均装设备用电源自动投入装置,其装置借助于(B)的启动来实现。 A. 保护联锁;B.断路器辅助接点;C.低电压联锁。204.发电机在运行中出力的大小,受本身的(A)限制。A. 允许温度;B.入口风温;C.允许电流。

205.在发电机并列操作中,其中有一项发电机升压到60%左右时,要检查三相电压是否平衡,其目的是(B)。A. 防止发电机三相电流不平衡;B.防止发电机升压过程中超压;

C.检查发电机励磁回路是否有故障。206.发电机在手动并列操作中,要求离同期点提前一个角度合入发电机断路器,此角度所确定的时间,应等于(C)时间。 A. 断路器固有合闸;B.继电保护动作;C.发合闸脉冲到断路器合入。

207.发电机的功率因数表在其停电后,它的指针(C)位置。A. 应转向最大;B.应回到最小;C.没有固定。208.发电机-变压器组接线的主变压器,其高压侧的额定电压,应比并列电网额定电压(A)。A. 高10%;B.高5%;C.低5%。

209.大型异步电动机转子做成深槽式或双鼠笼式,其目的是改善(A)特性。A. 启动;B.运行;C.稳定。210.有的大型变压器采用导向强迫油循环,其目的是(B)。 A. 改善运行条件;B.改善冷却条件;C 提高耐压强度。211.发电机与系统并列时,有功负荷的调整,就是改变汽轮机的(A)。A. 进汽量;B.进汽压力;C 进汽温度。

212.发电机与系统并列运行,调整发电机的无功负荷,有功负荷(B)。A. 成正比变化;

B.不变化;C 成反比变化。213.为了避免高压厂用母线发生瞬时故障,引起低压厂用母线备用电源自动投入装置不必要的联动,通常使低压侧备用电源的自投的时限(A)高压侧备用电源的自投的时限。A. 大于;B.等于;C 小于。

214.当大、中型的发电机发生定子回路接地时,要迅速检查故障点,经检查没有发现明显接地点则应立即转移负荷,解列停机,时间不超过(A)。A. 0.5 小时;B.1 小时;C.2 小时。215.发电机定子回路绝缘监察装置,一般均接于(C)。 A. 零序电压虑过器处;B.发电机出线电压互感器的中性点处;C.发电机出线电压互感器开口三角处。

216.变压器过载能力系指在一定冷却条件下,能够维持本身的正常寿命而变压器不受损害的(A)。A.额定负荷;B.最大负荷;C.最小负荷。217.异步电动机的启动力矩与电源频率(C)。A.成正比;B.平方成正比;C.立方成正比。218.单机容量在200MW 及以上的厂用系统,必须有(B)。A.多路备用电源;B.事故保安电源;C.逆变控制电源。

219.运行中的电动机发生匝间短路,被短路线匝中的电流(B)。A. 保持不变;B.迅速增大;C.突然减小。220.直流电动机在电源电压,电枢电流不变的情况下,它的转速与磁通(A)。 A. 成反比;B.成正比;C.不成比例。221.运行中的发电机,当励磁回路正极发生一点接地时,其负极对地电压(A)。A. 增高;B.降低;C.无变化。

222.由于汽轮发电机是隐极式且气隙较均匀,转子是分布绕组,因此气隙的磁密波形是(B)。

A. 呈正弦波;

B.呈阶梯形波;

C.呈矩形波。223.同步发电机的短路比是指发电机空载时产生额定电压的励磁电流与三相短路时产生的额定电流的励磁电流(A)。A. 之比值;B.

之和;C.之差。224.变压器合闸瞬间,会出现很大的励磁涌流,它的最大值出现在(C)的瞬间。A.断路器触头似接未接;B.合闸;C.合闸后经半个周期。

225.发电机做空载试验时,除注意稳定发电机转速外,在调节励磁电流的上升或下降曲线过程中,不允许(B)。A. 间断调节;B.反向调节;C.过量调节。

226.发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是(B)运行。A. 继续维持同步;B.由同步进入异步;C.时而同步时而异步。227.并列发电机时,同步指针转动不稳,有跳动现象,其原因可能是(C)。A. 周波相差过大;B.汽轮机调速器不稳定;C.同步继电器或同步表内部机构有卡涩。228.变压器绕组的极性主要取决于(A)。 A. 绕组的绕向;B.绕组的几何尺寸;C.绕组内通过电流的大小。229.并联运行的变压器,所谓经济还是不经济,是以变压器(A)来衡量的。A. 运行时间的长短;B.损耗的大小;C.效率的高低。

230.当变压器的一次绕组通过直流电时,其二次绕组的(B)。A. 感应电势的大小与匝数成正比;B.感应电势为零;C.感应电势有功分量的大小。

231.有的直流电动机,在出线端并接一个电容器,其目的是(C)。A. 起滤波作用;B.抵消感抗;C.防止换相时,产生火花放电,对电子设备形成干扰。

232.异步电动机的电磁力矩的大小与定子旋转磁场对转子(C)有关。A. 感应电势的大小;

B.感应电流无功分量的大小;

C.感应电流有功分量的大小。233.为了提高发电机的容量,目前同步发电机的短路比正以减少的趋势发展,这将影响发电机(B)。A. 过载能力增大;B.过载能力减小;C.电压变化率增大。

一、填空题:

1、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)适用于运用中的(发、输、变、配电和用户电气)设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。

2、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。

3、一个工作负责人只能发给(一张)工作票,工作票上所列的工作地点,以一个(电气连接)部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个(电气连接)部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。

4、低压带电作业应设(专人)监护。使用有(绝缘柄)的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿(绝缘鞋)和(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。

5、何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应(戴安全帽)。

6、工作场所的照明,应该保证足够的(亮度)。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有(事故照明)。

7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。

8、凡在离地面(坠落高度基准面)(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

9、高处作业必须使用(安全带)(绳),(安全带)(绳)使用前、应进行检查,并定期进行

试验。(安全带)(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得(低挂高用),禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等支持件上]。

10、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在(牢固)的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用(绳索栓牢)传递,严禁上下抛掷。

8、高压电气设备:对地电压在1000V 及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V 以下者。

9、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。

10、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m 以内,室外不得接近故障点8m 以内。

1、安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。(是)

2、防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,不能作为制定反事故措施计划的依据。(否)可以做为依据,见《安全工作规定》39 条之规定。

3、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关规程制度时,发包方(电力企业)安全监督部门可以制止,但不得停止承包方的工作。(否)可以停止承包方的工作,见《安全工作规定》96 条

4、生产性企业的车间可以作为工程的发包方向外发包工程项目。(否)不能,见《安全工作规定》99 条

5、本企业代训工、实习生在从事电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡,不统计为电力生产人身伤亡事故。(否)应纳入统计

6、新投产发电设备由于设计单位主要责任造成设备事故,但投运时间已超过一年,应中断该发电单位的安全记录。(是)

7、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。(是)

8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于20 。(否)

9、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(是)

10、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。(是)

11、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是)

12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。是)

二、判断题:

1、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前.不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

2、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。

3、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。

4、用计算机生成或打印的工作票应使用统-的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。

5、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。

6、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。

7、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。

三、问答题:

1、作业现场的基本条件是什么? 答: 1.2.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备; 1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

2、作业人员的基本条件是什么? 答:1.3.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。1.3.2 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3 具备必要的安全生产知识、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

3、新《安规》对安全教育和培训有何要求? 答:1.4.1 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。1.4.2 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。1.4.3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 1.4.4 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

4、电气设备高压和低压如何区分?:答:高压电气设备:对地电压在1000V 及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V 以下者。

5、高压设备工作的基本要求是什么? 答:2.1 一般安全要求2.1.1 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:l)室内高压设备的隔离室设有遮栏、遮栏的高度在 1.7m 以上,安装牢固并加锁者:2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操作机构者。2.1.3 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表2-1 的安全距离。

10、20、35kV 配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。安全知识

89、【3】安规规定电气工作人员必须具备的条件有哪些?答: 一.经医师鉴定,无妨碍工作

的病症。二.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉〈电业安全工作规程〉的有关部分,并经考试合格。三. 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

90、【4】变电站实行单人值班,高压设备应符合哪些条件?答: 一.室内高压设备的隔离设有遮栏,遮栏的高度在1.7 米以上,设备安装牢固并加锁;二.室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构。

91、【2】设备不停电时的安全距离,安规作如何规定?答: 电压等级在10KV 及以下时,安全距离为0.7m;35KV 时,1.0m;为110KV 时,1.5m;为220KV 时,3.0m;为500KV 时,为5.0m。

92、【2】安规规定倒闸操作应填入操作票的项目有哪些?

93、【2】操作中发生疑问时应如何处理?有何规定?答: 应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解

除闭锁装置。

94、【4】变电站开关遮断容量应满足电网要求,若遮断容量不够,应采取什么措施?答: 必须将操作机构用墙或金属板与该开关隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。

95、【2】在发生人身触电事故时,为了解救触电人,应如何处理?答: 可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

96、【1】安规规定哪些操作可以不用操作票而应记入操作记录簿?答: 一. 事故处理;二.拉合开关的单一操作;三.拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线。

97、【4】工作票制度规定,出现何种情况应重新办理新的工作票?答: 一. 至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,重新办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作;二.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票;三.须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

98、【2】哪些工作应填用第一种工作票?答: 一.高压设备上工作需要全部停用或部分停电;

二.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。

99、【2】哪些工作应填用第二种工作票?答: 一.带电作业和在带电设备外壳上的工作;二.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;三. 二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电;四. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;五.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

100、【2】什么工作可不用工作票且有何要求?答: 事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按安规规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。101、【2】一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,而有几个班同时进行工作时,如何履行工作票制度?答: 可以签发一张第一种工作票,工作票发给一个总的工作负责人,在工作票中工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。

102、【2】线路、用户检修班或基建施工单位在变电站进行工作,如何履行工作票制度?答: 工作票必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票并履行工作许可手续。

103、【2】工作票签发人应负何种安全责任?答: 1. 工作必要性;2.工作是否安全;3.

工作票上所填安全措施是否正确完备;4. 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。

104、【3】工作负责人应负何种安全责任?答: 1.正确安全地组织工作;2.结合实际进行安全思想教育;3.督促、监护工作人员遵守安规;4.负责检查工作票所载安全措施是否符合现场实际条件;5. 工作前对工作人员交待安全事项;6.工作人员变动是否合适。105、【2】工作许可人应负何种安全责任?答: 1. 负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2.工作现场布置的安全措施是否完善;3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;4. 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

106、【3】值长(值班长)应负何种安全责任?答: 负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。

107、【3】工作班成员应负何种安全责任?答: 认真执行安规和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督安规和现场安全措施的实施。

108、【4】工作许可人在完成施工现场的安全措施后,如何履行工作许可手续?答: 一. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;二. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;三. 和工作负责人在工作票上分别签名。109、【3】工作监护制度规定在何种情况下,工作负责人可以参加工作?答: 一.全部停电时;

二.部分停电而安全措施可*,人员集中在一个工作地点,且不致误碰导电部分时。

110、【2】变电站值班员在什么情况下可以停止检修工作班的工作?答: 发现工作人员违反安规或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

111、【5】检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?答: 加压前一.检查全体工作人员撤离工作地点;二.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;三. 应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。

112、【3】检修结束对设备恢复合闸送电应具备什么条件?答: 只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

113、【2】在全部停电或部分停电的电气设备上工作,有哪些技术措施?答: 一.停电;二.验电;三.装设接地线;四.悬挂标示牌和装设遮栏。

114、【3】为确保将检修设备停电,技术措施对开关和刀闸有何规定?答: 应拉开检修设备各方面的电源开关和刀闸,断开开关和刀闸的操作能源,刀闸操作把手必须锁住,在开关和刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”牌。115、【1】变电站规范的标示牌有哪几种?答: 有六种:一. 在此工作;二.从此上下;三.禁止合闸,有人工作;四.禁止合闸,线路有人工作;五.止步,高压危险;六.禁止攀登,高压危险。

116、【4】带电作业在什么情况下停用重合闸,并不得强送电?答: 一.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;二.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作

业;三.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

117、【3】紧急救护法包含哪些内容?答: 会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

118、【2】心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?答: A.通畅气道;B.口对口人工呼吸;C.胸外按压。

名称解释:

119、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

120、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

121、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

122、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。

123、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

124、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。

125、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。126、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。127、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

128 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

129 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

130 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。

131 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

132 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。

133 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部

分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。

134 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离0.8m 处与接地体之间。

135 、相序:就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。136 、电力网:电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。

19 、电力系统:电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。

20 、动力系统:发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。

继电保护部分

1 继电保护的的4 个基本要求,选择性,速动性,灵敏性,可靠性,其中考试时主要考查它们的定义。(县局)

2 近后备保护和远后备保护的定义。(P4-P5)

3 返回电流与动作电流的比值成为继电器的返回系数,并且返回电流大于动作电流。(市局)

4 功率方向继电器的最大灵敏角和动作区,详见P56。

5 助增电流和外汲电流的定义,详见P63-P64。(县局)

6 中性点接地方式的分类,详见P72 中间分类,,以及两种接地方式的适用范围和特点。(60kv 以下的系统使用中性点不接地系统,特点是可靠性高,绝缘要求高,110kv 以上的系统使用中性点不接地系统,特点是可靠性低,绝缘要求低。)中性点不接地系统发生单相接地时的故障特征:故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高根号下3 倍。(注:根号下3 是1.732)

7 课本86 页上面的三条很重要,尤其是方向问题。消弧线圈的三种方式,最常用的是过补偿,详见P88 下面。

8 距离保护继电器加入的电压和电流的要求,见P102 的上面两条,以及距离继电器经常采用的接线形式0 度接线和带零序补偿的接线。(了解90 度接线、0 度接线的接线形式)

9 全阻抗继电器和方向阻抗继电器的定义。

10 电力系统振荡和短路的区别,详见P147 的三条。

11 信号的三种分类:锁信号、允许信号、跳闸信号的定义,详见P165。

12 输电线路载波通道的构成,尤其是阻波器的作用(阻高频,通低频)(市局)。

13 纵连差动保护的原理详见P174。

14 高频闭锁保护的原理详见P208 下面的一段。高频闭锁保护的构成,详见P209 页上面一段,尤其是为什么要采用灵敏度不同的启动元件。(县局)(灵敏度高的只用来起动高频发信机,发出闭锁信号,而灵敏度低的用于给继电器以正电源,准备好跳闸信号)

15 单侧电源线路的电源侧一般采用三相一次自动重合闸。(市局)

16 课本P250 下面介绍的潜供电流十分重要,县局中至少考了4 道选择题,要认真阅读。

17 变压器的励磁涌流是考试的重中之重。励磁涌流的特点详见P267 下面的三条,防止励磁涌流的措施详见P269 中间的四条(只记标题,可以不理解,一定要牢记)(市局、县局)

18 发电机纵差保护和横差保护的定义,详见P294 的下面。发电机一般采用比率制动特性的纵联差动保护。

山东电力集团笔试试题回顾

山东科技大学电气07-2 班说明:此材料只能由山东科技大学电气专业使用。笔试试题包括电路、模电、plc、电机学、电力电子、电力系统稳态分析、电力系统暂态分析(电磁暂态和机电暂态)、电力系统自动化、继电保护、高电压技术、电力安全常识等科目,其中以电力系统分析、继电保护、高电压技术最为重要,约占试卷比例的80%,因此要着重学好这几门科目。2010 年的市局和县局考试都是80 道选择题,时间大约45 分钟。

高电压技术部分

1 流注理论考虑空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用。流(注理论和汤逊理论的差别是考察的重点)。

2 汤逊理论适用于低气压、短气隙的条件,而流注理论适用于高气压、长气隙的条件。

3 巴申定律表明高气压和低气压都能使气体击穿电压增大。

4 电晕放电是不均匀电场放电,是自持放电。

5 输电线路上传播的过电压波将因电晕而衰减其幅值和降低其波前陡度,电晕放电还在静电除尘器、静电喷涂装置中获得广泛的应用。

6 气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为碰撞游离.

7 进行外绝缘的冲击高电压试验时,往往施加正极性冲击电压,因为(在极不均匀电场中,正极性击穿电压比负极此时的电气强度较低。

性击穿电压低)

8 钢化玻璃型绝缘子具有损坏后“自爆”的特性

9 以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件?A.大雾B.毛毛雨C.凝露D.大雨

10 以下哪种材料具有憎水性?A. 硅橡胶B.电瓷C. 玻璃D 金属

11 工程实际中,常用棒-板或棒-棒电极结构研究极不均匀电场下的击穿特性。

12 伏秒特性曲线波头击穿时取瞬时值,波尾击穿时取峰值。冲击系数是50%放电电压与静态放电电压之比。雷电流具有冲击波形的特点:迅速上升,平缓下降。标准雷雷电冲击波电压波形包括视在波前时间和视在半峰值时间,击波为1.2/50us,在防雷设计中采用2.6/40us。

13 保护设备的伏秒特性应始终低于被保护设备的伏秒特性。这样,当有一过电压作用于两设备时,总是保护设备先击穿,进而限制了过电压幅值,保护了被保护设备

14 SF6 气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是______。(SF6 的理化特性是考察的重点,每次招聘必考)D.电负性A.无色无味性B.不燃性C.无腐蚀性在所用的杂质中影响最大的是水。

15 影响液体电介质击穿电压的因素有水分和其他杂质油温电场均匀度电压作用时间油压的影响(考试列出以上选项,从其中选出无关的,尤其注意与电压的频率无关)影响固体电介质击穿电压的因素有电压作用时间电场均匀程度温度受潮累积效应。

16 纯净液体介质的击穿理论分为电子碰撞电离理论气泡击穿理论气泡击穿理论中气泡的Er 最小,其电气强度又比液体介质的低,故气泡必先电离。纤维等杂质对极不均匀电场下变压器的击穿电压影响较小,这是因不均匀场强处扰动大,杂质不易形成桥。

17 平行板电容器的公式C=εS/4πkd,E=4πkQ/εS,当在两介质是空气的平行板电容器加入其它介质后,ε 变大,电场强度E 变小,电容C 变大。

18 介质损耗包括由电导引起的损耗和某些有损极化(偶极子极化和夹层极化)引起的极化。测量介质损失角正切值(tanδ)是判断设备绝缘状况灵敏的有效方法,对受潮、老化等分布性缺陷尤其有效。固体介质的损耗一般用电容代替。

19 提高气体介质电气强度的方法:改进电极形状以改善电场分布,利用空间电荷改善电场分布,采用屏障,采用高气压,采用高电气强度的气体,采用高真空。(详见高电压技术课本P39)

20 绝缘电阻是一切电解质和绝缘结构的绝缘状态最基本的综合性特性参数。兆欧表的的三个接线端子:线路端子,接地端子,保护端子。介质损失角正切值(tanδ)的测量方法西林电桥(正接和反接)正接法一般应用于实验室内的测试材料及小设备,实现样品的对地绝缘。实际上,绝大多数电气设备的金属外壳是直接放在接地底座上的,换句话说,就是试品的一极是固定接地的,这时就要用反接法。

21 视在放电量是衡量局部放电量强度的一个重要的参数。(补充电容并联相加,串联相并,电感相反)脉冲电流法是测量视在放电量的有效方法,包括并联,串联,桥式。脉冲电流法考过计算,其原理详见高电压P87。

22 高电压试验包括非破坏性试验和破坏性实验,非破坏性试验包括绝缘电阻试验,.局部放电试验,绝缘油的气相色谱分析,介质损耗角正切试验,破坏性实验包括.交流耐压试验,.直流耐压试验,操作冲击耐压试验,雷电冲击耐压试验(两次笔试都考到此题,值得注意)

23 为了让有缺陷的试品绝缘来得及发展局部放电或完全击穿,达到U 后还要保持一段时间,一般取一分钟。多级冲击电压发生器的基本原理是并联充电,串联放电,其原理曾经考过计算题,做题时要注意累加效应。(详见高电压P100)电容分压器和阻容分压器考过计算题,详见高电压P113

24 电力系统过电压分类是每次招聘必考的内容,县局考试中曾经关于此知识点考过5 道选择题,因此要重点记忆。(详见高电压P114)课本P199 页中间的那个内部过电压的分类很重要,一定要详细阅读。其中谐振过电压的类型以及串联铁磁谐振的必要条件在县局中考察过,详见P217 和P218。

25 波阻抗和波速的表达式Z=根号下L/C,V=1/根号下L*C,(详见P117),考试时给出L 和 C 的变化,回答波速和波阻抗的变化。波阻抗Z 和电阻R 的区别是考试的重中之重,详见P119.

下列表述中,对波阻抗描述不正确的是______。A.波阻抗是前行波电压与前行波电流之比B.对于电源来说波阻抗与电阻是等效的C.线路越长,波阻抗越大D.波阻抗的大小与线路的几何尺寸有关

减少绝缘介质的介电常数可以______电缆中电磁波的传播速度。

A.降低

B.提高

C.不改变

D.不一定

供电局电力公司考试试题(含答案)

电力考试试题 一、填空题: 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)适用于运用中的(发、输、变、配电和用户电气) 设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。 2、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。 3、一个工作负责人只能发给(一张)工作票,工作票上所列的工作地点,以一个(电气连接)部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个(电气连接)部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 4、低压带电作业应设(专人)监护。使用有(绝缘柄)的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿(绝缘鞋)和(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 5、何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应(戴安全帽)。 6、工作场所的照明,应该保证足够的(亮度)。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有(事故照明)。 7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。 8、凡在离地面(坠落高度基准面)(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、高处作业必须使用(安全带)(绳),(安全带)(绳)使用前、应进行检查,并定期进行试验。(安全带)(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得(低挂高用),禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等支持件上]。 10、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在(牢固)的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用(绳索栓牢) 传递,严禁上下抛掷。 二、判断题: 1、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前.不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 2、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 3、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。 4、用计算机生成或打印的工作票应使用统-的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 5、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 6、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 7、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。8、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 9、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。 10、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。 1、安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。(是) 2、防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,不能作为制定反事故措施计划的依据。(否) 可以做为依据,见《安全工作规定》39条之规定。 3、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关规程制度时,发包方(电力企业)安全监督部门可以制止,但不得停止承包方的工作。(否) 可以停止承包方的工作,见《安全工作规定》96条 4、生产性企业的车间可以作为工程的发包方向外发包工程项目。(否) 不能,见《安全工作规定》99条 5、本企业代训工、实习生在从事电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡,不统计为电力生产人身伤亡事故。(否)应纳入统计 6、新投产发电设备由于设计单位主要责任造成设备事故,但投运时间已超过一年,应中断该发电单位的安全记录。(是) 7、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。(是) 8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于 20 。(否) 9、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(是) 10、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。(是) 11、9、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是) 12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。(是) 三、问答题: 1、作业现场的基本条件是什么? 答: 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备;1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、作业人员的基本条件是什么? 答:1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3具备必要的安全生

必看的电力自动化专业面试试题

电力行业电气工程及其自动化专业应聘时必知东东 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

山东电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程完整

电力集团公司 电力设备交接和预防性试验规程 二ΟΟ三年三月

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1996年原电力工业部颁发DL/T596—1996《电气设备预防性试验规程》后,原省电力工业局为了减少停电次数,达到多发多供的目的,结合省的实际情况,制定颁发了《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,多年来对电力生产起到了非常重要的作用,并积累了丰富的经验。 交接试验的主要目的是检验电气设备安装过程中的质量,它是电气设备开展预防性试验和绝缘监督工作的基础。GB50150—1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》自1992年实施以来,对保证电气设备安全可靠投入运行起了重要作用。 随着电力工业的迅速发展,新设备的大量涌现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些容已不能适应当前电力生产的需要。特别是在执行预试规程和交接标准的过程中,由于交接标准10年来没有进行过修订,出现了交接标准比预试标准低的现象,给执行标准带来困难。为此,2002年电力集团公司组织相关技术人员,在广泛征求意见的基础上,依据《电气设备预防性试验规程》和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,结合电力集团公司的实际情况,编制了《电力设备交接和预防性试验规程》。 本标准经电力集团公司批准从2003年3月10日起实施。 本标准从生效之日起代替1997年省电力工业局颁发的《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,凡其它标准、规定涉及电力设备交接和预防性试验的项目、容、要求等与本标准有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B和附录H是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录I、附录J和附录K是提示的附录。

供电局入职考试题库

安全(安规)试题 一、填空题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 2.工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3. 新参加电气工作人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经安全知识教育后,方可下现场参加指定工作,并且不得单独工作。 4. 各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 5.设备不停电时的安全距离:220kV: 3m ;110kV: 1.5m ;35kV: 1m 10kV: 0.7m 。 6.. 因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案: (三) 《变电安规:1.4.2》 7. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、________完成。答案:(程序操作) 《变电安规:2.3.2》 8.在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和________。答案:(技术措施) 《变电安规:2.4.2》 9. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施包括:停电;验电;________;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。答案:(接地)《变电 安规:4.1 》 10. 一般安全措施要求,各生产场所应有逃生路线的________。答案:(标示) 《变电安规:13.1.7》 11. 遇有电气设备着火时,应立即将________的电源切断,然后进行救火。答案:(有关设备) 《变电安规:13.3.3》 12. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿________,并不准靠近避雷器和避雷针。答案:(绝缘靴) 《变电安规:2.2.2》。 一、判断题 1.高压电气设备是指电压等级在1000伏以上者。(错) 2.运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:错误《变电安规:1.8》 3. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:错误《变电安规:1.1》 4. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。答案:错误《变电安规:2.3.6.12》 5. 各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。答案:正确《变电安规:1.8》 6.潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面不准有人进入。答案:正确《变电安规:13.4.4.2》 7. 电动工具的电气部分经维修后,只进行绝缘耐压试验。答案:错误《变电安规:13.4.2.9》 8. 电气工具和用具应由专人保管,每六个月应由电气试验单位进行定期检查。答案:正确《变电安规:13.4.2.1》 9.判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。答案:正确《紧急救护法:2.3.1.1》。选择题 1. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( B )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 2. 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0 3.( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规:3.1 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 4. 使用电气工具时,应提着电气工具的( A )部分。 A. 把手(手柄) B. 转动 C. 绝缘外壳 D. 导线 5..作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产 的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7.作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8.室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。答案:C 《变电安规:2.2.4》 A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0 9.()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A 《变电安规:3.1 》 A. 工作监护制度 B. 停役申请 C. 交接班制度 10.所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。答案:B 《变电安规:3.4.2》 A. 多人 B. 单独 C. 随意 11. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。答案:B 《紧急救护法:2.3.1.1》 A. 15s B. 10s C. 6s D. 8s

中国电气工业五百强资料

1 西安电力机械制造公司6075800 2 江苏远东集团有限公司4938367 3 特变电工股份有限公司* 4487562 4 广州市白云电气集团有限公司4035466 5 正泰集团公司3172320 6 青岛变压器集团有限公司3074520 7 大全集团有限公司2602056 8 厦门ABB开关有限公司2553996 9 南京南瑞继保电气有限公司2257660 10 德力西集团有限公司2214311 1 11 青岛汉缆集团有限公司2062470 12 保定天威保变电气股份有限公司* 1963050 13 许继电气股份有限公司* 1826788 14 上海输配电股份有限公司* 1812748 15 天正集团有限公司1785121 16 湘潭电机股份有限公司* 1780093 17 人民电器集团有限公司1763515 18 江苏华鹏变压器有限公司1753700 19 北京ABB高压开关设备有限公司1631321 20 重庆川仪总厂有限公司1585285 21 北京四方继保自动化股份有限公司1552456 22 河南平高电气股份有限公司* 1534799 23 泰开电气集团有限公司1420792 24 兴乐集团有限公司1380102 25 西门子(杭州)高压开关有限公司1368427 26 中电电气集团有限公司1307889 27 宝胜科技创新股份有限公司* 1296534 28 江苏东源电器集团股份有限公司1265147 29 宁波天安(集团)股份有限公司1245924 30 兰州长城电工股份有限公司* 1224216 31 上海浦东电线电缆集团有限公司1212760 32 西门子电气传动有限公司1135339 5 33 北京ABB电气传动系统有限公司1111222 5 34 上海施耐德配电电器有限公司1100896 1 35 常州东芝变压器有限公司1099030 36 华仪电器集团有限公司1026326 37 北海银河高科技产业股份有限公司* 1022532 38 重庆ABB变压器有限公司1012890 39 长城电器集团有限公司1008441 40 环宇集团有限公司1005748 41 上海ABB工程有限公司983262 42 正泰电气股份有限公司970124 43 新东北电气(沈阳)高压开关有限公司959816 44 施耐德(北京)中压电器有限公司942951

国家电网各省份面试形式及面试真题

国家电网各省份面试形式及面试真题为了帮助大家更好的了解各省份国家电网面试的情况,小编特意为大家搜集了各省份国家电网面试形式及面试真题哦。大家可以来参考一下,满满的都是干货哦!详情如下: 一、河南国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 八名考官,三道题,无专业问题。 管理类面试真题: 1.自我介绍; 2、爱好广而不专的看法; 3、对领导交代的工作完成的思路与步骤 电工类面试真题 1.自我介绍; 2.怎么做好配角; 3.既要金山银山又要碧水青山,你觉得国网该怎么做。 其他类面试真题: 1.自我介绍 2.你怎样理解工作中发扬钉子精神; 3.如果有同事举报你工作中的失误你会如何应对? 二、山东国家电网面试形式及面试真题 面试形式:八个左右考官轮流问问题一般专业问题问四五个,半结构化问题两个左右 面试真题: 专业题: 1.穿越电流潜供电流定义 ; 2.无功补偿方式;

3.隔离开关,断路器作用与区别; 4.避雷针,避雷线,避雷器,作用与区别 半结构化问题: 1.你的简历上有社会活动他可能问你体会; 2.对某个社会现象谈谈自己的看法; 3.简历上主考官感兴趣的东西。比如有人音乐比赛拿奖很多,则有可能被要求现场演唱歌曲; 4.和同学发生矛盾怎么处理 三、四川国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 五个面试官,抽签决定顺序,四个专业问题,其中三个问题与岗位类型相关,另有几个半结构化问题 面试真题: 1.调度室的保护装置有哪些 2.母线差动保护动作了接下来什么器件动作 3.大气过电压有哪些 4.导体运行的最高温度是多少度 5.连接外电设备时空气温度怎么选择 四、江苏国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 一般是三个面试官对一个考生,先是考生的自我介绍(具体时间不确定,大概2分钟-5分钟),然后面试官会问五个左右的专业课问题。题目范围很广泛,考官会提出尖锐问题,有压力面试。 面试专业题目,以电力系统分析、继保、高电压、输配电、发电厂电气等专业课内容为主;同时也涉及到了电路、电机、电力电子、发电厂动力部分、微机原理、微机保护等专业基础课内容。 面试真题: 1.电力系统一二次设备有哪些(举例说明); 2.隔离开关和断路器的区别?

【优质文档】国家电网往年真题题库山东电力-华电笔试回忆版答案(1)

声明: 这份回忆版记录了华电前几天考试的一些知识点,我们实验室朱师哥华电的同学发来的,大家互相分享复习下,未经同意,请勿随意上传,转发,谢谢合作!有不会的大家一起讨论啊! From:马懿 声明:答案可能有个别题不准确,仅供参考。 慕水之德2012-11-21 时事政治 11年发射神舟几号神舟8号 今年任命了哪两个院士 电监会的董事长是谁吴新雄 暂态 变压器一二次侧电流电压、阻抗的倍数关系《电路》第五版P269哪些电厂用来调频水电厂 貌似是枯水期 还有一二次调频调速器、调频器 AGC 稳态 无限大电源《暂态》P10 冲击电流《暂态》P13 貌似还有个基频、倍频在电机中的什么关系《暂态》P20之5

变压器接线方式和零序回路关系,考了两次 把不对称短路好好看看《暂态》P119 单相、两相、两相接地、三相考了有5个左右吧三相短路《暂态》P63静态稳定、暂态稳定、动态稳定《暂态》P149 包括静态、暂态稳定的防护措施《暂态》P199、P224 继保 三段式电流保护《继电保护》P32 考的好多,没有涉及到数值之类的东东 电力系统的接地,也是考了好多《继电保护》P72 距离保护的震荡闭锁《继电保护》P147 变压器保护《继电保护》P257、母线保护《继电保护》P319、发电机保护《继电保护》P289 高频闭锁保护的动作条件《继电保护》P208 一段收不到另一端的闭锁信号 励磁涌流考了2个,特征《继电保护》P267 单相断路器和三相断路器、综合断路器的应用场所 变压器的后备保护《继电保护》P277 发电厂电气部分 然后发电厂电气里的3/2接线《发电厂电气部分》P111 高压的雷击导线有几种形式:雷击避雷线、绕击、雷击杆塔 保护里面的电流保护、距离保护、高频保护、变压器保护

电力系统经典面试题

1、什么就是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业得动力设施、设备与发电、输电、变电、配电、用电设备及相应得辅助系统组成得电能热能生产、输送、分配、使用得统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应得辅助系统组成得电能生产、输送、分配、使用得统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应得辅助系统组成得联系发电与用电得统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强得超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够得调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高得供电可靠性。4、具有相应得安全稳定控制系统,高度自动化得监控系统与高度现代化得通信系统。5、具有适应电力市场运营得技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联得意义与作用就是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业得可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组与核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电得非同时性进行负荷调整,减少备用容量与装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平与供电可靠性。 5、能承受较大得冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大得经济效益。 4、电网无功补偿得原则就是什么? 答:电网无功补偿得原则就是电网无功补偿应基本上按分层分区与就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点得电压在正常与事故后均能满足规定得要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性得区别就是什么? 答:电力系统得频率特性取决于负荷得频率特性与发电机得频率特性(负荷随频率得变化而变化得特性叫负荷得频率特性。发电机组得出力随频率得变化而变化得特性叫发电机得频率特性),它就是由系统得有功负荷平衡决定得,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统得稳态频率就是相同得。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统得电压特性与电力系统得频率特性则不相同。电力系统各节点得电压通常情况下就是不完全相同得,主要取决于各区得有功与无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么就是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值与考核电压质量得节点,称为电压监测点。电力系统中重

电力中高级技师模拟试题

二、单选题: 1.山东电网运行实行()的原则。 A、统一调度、分级管理 B、分级调度、统一管理 C、统一调度 D、分级管理 标准答案:A; 出题依据:规程第2条 2.山东电网设置()级调度机构。 A、1 B、2 C、3 D、无 标准答案:C; 出题依据:规程第3条 3.任何情况下监视控制点电压高于规定电压105%的持续时间不得超过 ()小时。 A、1 B、1.5 C、2 D、3 标准答案:C; 出题依据:规程第166条 4.当频率低于()Hz时,各电厂值长无须等待调度指令立即自行 增加出力,直到频率恢复------或发电机带满出力。 A、49.5 B、49.6 C、49.7

标准答案:D; 出题依据:规程第146条 5.山东电网调度规程规定:任何时间电钟与标准钟误差不得超过()。 A、± 10秒 B、±15秒 C、±20秒 D、±30秒 标准答案:D; 出题依据:规程第134条 6.省调管辖设备、省调委托地调代管设备、省调许可设备的月度大、小 修计划,各单位应在()将次月检修计划报省调。 A、每月十日前 B、每月十二前 C、每月十五日前 D、每月二十日前 标准答案:C; 出题依据:规程第31条 7.发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的() 前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征得值班调度员的同意。 A、17点 B、12点 C、15点 D、20点 标准答案:B; 出题依据:规程第42条 8.任何情况下,监视控制点电压低于规定电压95%的持续时间不应超过 ()。

B、2小时 C、3小时 D、4小时 标准答案:B; 出题依据:规程第164条 9.任何情况下,频率超过50±0.2Hz的持续时间不应超过()。 A、20分钟 B、30分钟 C、50分钟 D、60分钟 标准答案:B; 出题依据:规程第145条 10.型号为LGJQ-400的导线,按铝导线允许温度70℃,周围空气温度 25℃时,持续电流为()。 A、710A B、1420A C、845A D、1690A 标准答案:C; 出题依据:规程P75页附录7 11.事故情况下,发电机允许短时过负荷运行,双水内冷发电机事故过 负荷不得超过15%,时间不得超过()。 A、5分钟 B、10分钟 C、15分钟 D、20分钟 标准答案:C; 出题依据:规程第209条

山东电力集团公司防人身伤害特别措施30条

山东电力集团公司防人身伤害特别措施30条 一、现场作业“六不准” 1、不准无票进行检修工作 2、不准单人进行检修工作 3、不准使用事故应急抢修单进行非连续性的故障抢修工作。 4、不准变电工作许可人不到现场办理工作票开工手续。 5、不准工作负责人在设备部分停电时参加现场工作。 6、不准使用非全方位安全带进行高处作业。 二、运行操作“七严禁” 1、严禁无票操作(事故应急处理和拉合断路器的单一操作除外)。 2、严禁不进行模拟操作的倒闸操作。 3、严禁操作时进行与操作无关的工作。 4、严禁操作时不核对设备、跳项、漏项、倒项和不进行操作后实际位置确认。 5、严禁监护人操作或无监护操作。 6、严禁操作过程不唱票、不录音(或录像)。 7、严禁防误闭锁专责人不到现场监护进行解锁操作。 三、工作现场“八不干” 1、工作票中未列入的工作不干。 2、作业过程中临时指派(帮忙)的工作不干。 3、需工作人员移开或越过遮拦进行的工作不干。 4、扩大工作范围时未重新办理工作票并履行开工手续的工作不

干。 5、工作间断或转移时工作负责人没有重新确认和交代安全措施的工作不干。 6、次日复工没有得到工作许可人许可、没有重新检查确认安全措施、没有召开现场站班会交代安全措施的工作不干。 7、线路上双重名称(色标)不清晰的登杆作业不干。 8、防机械伤害措施未落实的工作不干。 四、作业人员“九拒绝” 1、拒绝干自己业务不熟悉的设备检修(维护、操作)工作。 2、拒绝干无作业指导书的工作。 3、拒绝干安全措施不完备的工作。 4、拒绝干危险点无防范措施的工作。 5、拒绝干无法判定设备明显断开点或接地的停电工作。 6、拒绝干自身状态不佳时安排的工作。 7、拒绝干监护人员不在现场的工作。 8、拒绝干在塔上移动、换位时失去保护的工作。 9、拒绝干使用未装设“一机一闸一保护”的施工机械、电动工具进行的工作。 防人身伤害特别措施30条是现场工作的“红线”,作业人员必须严格遵守。

2021年供电局电力系统招聘考试必考题库及答案(共120题)

2021年供电局电力系统招聘考试必考题库及答 案(共120题) 1、简述电力系统通信网的子系统及其作用? 答:电力系统通信网的子系统为:(1、调度通信子系统,该系统为电网调度服务。(2、数据通信子系统,这个系统为调度自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网等各种数据传输提供通道。(3、交换通信子系统,这个系统为电力生产、基建和管理部门之间的信息交换服务。 2、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些? 答:1、为电网运行情况的安全监控提供精确而可靠的实时信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等。2、当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时启动纠偏措施。3、当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。 3、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么? 答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组成。 4、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些? 答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发电计

划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。 5、电网调度自动化SCADA系统的作用? 答:调度中心采集到的电网信息必须经过应用软件的处理,才能最终以各种方式服务于调度生产。在应用软件的支持下,调度员才能监视到电网的运行状况,才能迅速有效地分析电网运行的安全与经济水平,才能迅速完成事故情况下的判断、决策,才能对远方厂、站实施有效的遥控和遥调。 目前,国内调度运行中SCADA系统已经使用的基本功能和作用为: 1)数据采集与传输;(2)安全监视、控制与告警;(3)制表打印;(4)特殊运算;(5)事故追忆。 6、什么是自动发电控制(AGC)? 答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。7、AGC有几种控制模式? 答:AGC控制模式有一次控制模式和二次控制模式两种。一次控制模式又分为三种:1、定频率控制模式;2、定联络线功率控制模式;3、频率与联络线偏差控制模式; 二次控制模式又分为两种:1、时间误差校正模式;2、联络线累积电量误差校正模式。

2018国家电网面试各省份面试真题

2018国家电网面试各省份面试真题 中公电网招聘网提醒你,要参加2018国家电网校园招聘面试,必须提前了解面试组织的形式,面试的内容,最好是有之前面试过国家电网的一些题目,这样对备考面试是最好的,面试真题由考生回忆整理所得,难免有所错漏,发布初衷是希望考生能够借由对真题的了解,把握国网面试出题核心,提升个人短板,顺利通过面试 一、河南国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 八名考官,三道题,无专业问题。 管理类面试真题: 1.自我介绍; 2、爱好广而不专的看法; 3、对领导交代的工作完成的思路与步骤 电工类面试真题 1.自我介绍; 2.怎么做好配角; 3.既要金山银山又要碧水青山,你觉得国网该怎么做。 其他类面试真题: 1.自我介绍

2.你怎样理解工作中发扬钉子精神; 3.如果有同事举报你工作中的失误你会如何应对? 中公电网小编(zgdwzp)觉得国家电网面试的题目虽然不难,但是对于比较内向或是很少当众说话的同学来说,还是需要练习才能掌握。 二、山东国家电网面试形式及面试真题 面试形式:八个左右考官轮流问问题一般专业问题问四五个,半结构化问题两个左右 面试真题: 专业题: 1.穿越电流潜供电流定义; 2.无功补偿方式; 3.隔离开关,断路器作用与区别; 4.避雷针,避雷线,避雷器,作用与区别 半结构化问题: 1.你的简历上有社会活动他可能问你体会; 2.对某个社会现象谈谈自己的看法; 3.简历上主考官感兴趣的东西。比如有人音乐比赛拿奖很多,则有可能被要求现场演唱歌曲; 4.和同学发生矛盾怎么处理

三、四川国家电网面试形式及面试真题 面试形式: 五个面试官,抽签决定顺序,四个专业问题,其中三个问题与岗位类型相关,另有几个半结构化问题 面试真题: 1.调度室的保护装置有哪些 2.母线差动保护动作了接下来什么器件动作 3.大气过电压有哪些 4.导体运行的最高温度是多少度 5.连接外电设备时空气温度怎么选择

国家电网(国网)山东省电力公司校园招聘考试笔试内容试题试卷历年考试真题

国家电网(国网)公司招聘考试笔试真题复习资料 考试形式: 从2013年开始,国家电网的校园招聘就采用“全国统考”的形式了,考试方式为“上机考试”或者“笔试答题”都有可能,但是考试题都是客观题(选择和判断),预计未来也绝对不会有主观题了。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到“考萝林资料网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 考试题型: 总共是155道题 其中专业部分: 单选50 多选25 判断25道题。 其他是55道行测题占35分。 考试范围: 国家电网采取分专业统考的方式,所有专业都考行测+电网战略+专业,其中电网战略是第二批考试新加入的考点,各专业的重点科目如下(电网的大纲在官网上给出来了,所以我这里也就大致说下,不赘述); 1)电气专业:分为研究生、本科、专科,研究生重点为:电路原理、电力系统分析、电网络分析、高等电力系统分析;本科、专科重点为:电路原理、继电保护、电力系统分析、高电压技术; 2)计算机专业:重点科目为组成原理、操作系统、网络、数据库、数据结构; 3)电信通信专业:重点科目为电磁、通信原理、信号、计算机通信与网络、现代交换、宽带接入、数字传输等; 4)财务会计专业:重点科目为成本会计、财务管理、审计、税法等; 5)管理专业:管理专业是比较特殊的,因为今年的大纲并未给出具体的科目,但是报名的时候还是给了2个方向,一个是人力资源管理,一个是技术经济

管理(工程管理),重点要看好人力资源管理体系、薪酬管理、绩效管理、电力市场营销管理、管理统筹和现代管理等; 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 考试大纲: 1.综合能力(35%)

山东电力集团公司销售电价执行细则

山东电力集团公司销售电价执行细则 为加强销售电价管理,提高电价精细化管理水平,全面规范山东电网分类电价、功率因数调整电费、峰谷分时电价、政府性基金及附加的执行,根据有关政策和文件规定,制定该细则。 第一类分类电价 一、大工业电价 (一)非优待大工业电价 1、适用范围:直供客户受电变压器(含不通过受电变压器的高压电动机)容量在315千伏安及以上的下列用电(依据《75年电、热价格》): (1)以电为原动力,或以电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的工业生产用电; (2)电气化铁路的牵引用电; (3)自来水、工业实验、污水处理等生产用电; (4)党政机关、部队、学校及学术研究、试验等单位从事生产及加工修理业务的用电。 2、按行业分类具体包括: (1)各类矿藏资源的开采用电:煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、黑色金属矿采选、有色金属开采; (2)各类加工制造用电:食品、饮料和烟草制造,纺织、服装鞋帽,皮革羽绒及其制品,木材加工及制品和家具制品,造纸及纸制品,印刷和记录媒介的复制,文体用品制造,石油加工,炼焦及核燃料加工,化学原料及化学制品制造,医药制造,化学纤维制造,橡胶和塑料制品,非金属矿物制品,黑色金属冶炼及压延加工,有色金属冶炼及压延加工,金属制品,通用及专用设备制造,交通运输、电气、电子设备制造,工艺品及其他制造,废弃资源和废旧材料回收加工; (3)电力、燃气、水的生产用电,包括自来水、电厂的取水、送水用电,污水处理及其再生利用。 3、特殊情况的界定: 容量在315KVA 及以上的下列用电,均执行大工业电价。 (1)大工业用户,其生产车间内的全部用电(包括各种照明、空调、冷藏设备等)。 (2)公用电厂启动调试阶段或由于自身原因停运向电网购买的电力,但不收取基本电

山东单招面试题汇总

单招考试面试题 1.请做个简单的自我介绍。 2.请简单介绍一下你的家庭。 3.你为什么选择这个专业? 4.请谈谈你的理想? 5.谈谈你的家乡? 6.请谈谈你的短期目标,和对人生的长远规划。 7.你的业余爱好是什么? 8.你爱看书吗? 9.你认为大学生应该具备什么基本素质? 10.你朋友们对你是怎么评价的? 11.你怎么看待大学生谈恋爱的问题? 12.你眼中的‘90后’是什么样的? 13.有想过在大学学习生活中创业吗? 14.你爱运动吗,都参加那些运动? 15.你怎样看待失败? 16.请你谈谈对友情、爱情、亲情的理解。 17.你在家里和爸爸关系好还是和妈妈关系好? 18.社会上人与人之间关系为什么会冷淡? 19.喜欢哪个明星,你怎样理解产品中的明星效应? 20.你常和父母沟通吗,你认为这个重要吗? 21.如果你是父母,你会怎样来教育自己的子女?

22.父亲和母亲哪个对你的影响比较大?为什么? 23.你的朋友一般怎么评价你? 24.蔬菜价格上涨超过肉类,怎么看这个现象? 25.怎样看教育多元化和教育公平的关系?、 26.你喜欢看什么电视节目? 27.你如何看待“穷二代”和“富二代” 28.你怎样看沉迷网络游戏的青少年? 29.眼下有很多中小学生上学带手机,你怎么看待这件事? 30.你怎样看到目前中国出现的食品安全问题。 31.谈谈互联网飞速发展的利与弊。 32.你对旷课的学生有什么看法? 33.有想过在大学学习生活中创业吗? 34.找工作时,看重薪水还是专业对口? 35.你平时是怎样学习的? 36.对大学有什么期望?如果发现不符合期望怎么办? 37.你怎么看待学历和能力? 38.你想象中的大学生活是怎样的? 39.你怎么看待大学生谈恋爱的问题? 40.谈谈雷锋精神的内涵理解,现在社会该不该提倡雷锋精神? 41.中国是否已步入高房价时代,你的观点是? 42.为什么选择报考我校? 42当你确信自己是正确的,但其他人却不赞同你,你会怎么做?

山东电力集团公司

附件: 山东电力集团公司 职工后续学历学位证书第八批认定名单 单位:集团公司总部35人 博士:1人 彭平 硕士:8人 张伟王永刚王兴照田迪徐中华姜永文毛育冬张健 硕士研究生:4人 刘清鑫张锦中张建一王科 学士:2人 张荣贵王雪婷 本科:11人 张荣贵王育生周延旭徐克铭杜军徐东刘乐陈敬红王秀梅潘兴强宋洪华 大专:8人 蒋德顺段培友张高峰刘秀栋张新民王秀梅谢卫星安强 中专:1人 王克生

单位:鲁能集团7人 博士:1人 蒋涛 硕士:2人 王绍灿杨爱东 本科:3人 关涛李云锋唐先勇 大专:1人 陈冬 单位:山东电力研究院11人 博士:2人 张志明邓化凌 硕士:7人 李树静刘正华安丰彩李晓哲韩冬王涛郭玉泉本科:1人 赵阳德 大专:1人 彭洪霞 单位:山东电力工程咨询院15人 硕士:7人 路岩崔宏伟刘瑾瑜雷鸣李玉萍常增亮姜海峰本科:5人

刘宾陈永红刘颖杨明贞唐霞 大专:3人 杨茂英郭锐唐凯 单位:临沂供电公司28人 硕士:4人 侯峰张岩李效忠刘超 学士:2人 邵群丁君伟 本科:6人 郁洪涛问志光侯君张连瑞赵善和李萍 大专:10人 王永军王建华刘建伟高学云孔祥彦庄乾祥赵善和刁文珍任冬苏玉梅 中专:6人 李守德丁守良田军张瑞平颜西民陈明 单位:泰安供电公司15人 硕士:2人 严莉李玮 本科:4人 张桂芹陈洁宗世源荻文新 大专:8人

王诗会陈雪峰禹伟张海峰杨启生马广强张建勋刘阳 中专:1人 韩瑞军 单位:青岛供电公司38人 硕士:2人 李建峰刘杰 本科:16人 秦正民刘沛张惠马鑫刘彦萍刘德胜殷光明张吉江相智才崔希伟付霞任国明崔伟王君张保民吴洪涛 大专:19人 闫志勇于新苑义炜法洪云胡小丽王伟迟蔚群王忠波张荣爱金青罗鲁东吴星原秦焕豹李妍兰泽龙王宇栋马磊孙刚魏东 中专:1人 王忠 单位:淄博供电公司24人 本科:8人 孙瑞红毕磊于红徐新民王志强齐程孙学峰姚兵 大专:16人

供电局入职考试题库

8. 安全(安规)试题 一、填空题 1. 各类作业人员应接受相应的 安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 2. 工作人员的劳动防护用品应 合格、 齐备。 3. 新参加电气工作人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经安全知识教育后,方可下现场参加 工作。 4. 各类作业人员有权 拒绝 5. 设备不停电时的安全距离: 220kV: 3m 因故间断电气工作连续 _ (三) 《变电安规:1.4.2》 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、 齐备 违章指挥和强令冒险作业。 6.. 7. 8. 9. 指定工作,并且不得 单独 10kV: 0.7m ;110kV: 1.5m _______ ; 35kV: 1m 个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 完成。答案:(程序操作)《变电安规:2.3.2》 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和 在电气设备上工作,保证安全的技术措施包括:停电;验电; __ 安规:4.1》 _________ 。 答案:(技术措施) ;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 答案: 《变电安规24.2》 答案:(接地)《变电 10. 一般安全措施要求,各生产场所应有逃生路线的 ________________ 。 答案:(标示)《变电安规:13.1.7》 11. ____________________________________ 遇有电气设备着火时,应立即将 的电源切断,然后进行救火。 答案:(有关设备)《变电安规 12. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿 _______________ ,并不准靠近避雷器和避雷针。 答案:(绝缘靴) 一、判断题 1. 高压电气设备是指电压等级在 1000伏以上者。(错) 2. 运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 答案:错误 《变电安规:1.8》 3. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产 的实际,制定电力安全工作规程。 答案:错误 《变电安规:1.1》 :13.3.3》 《变电安规:2.2.2》。 4. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。 答案:错误 《变电安规:2.3.6.12》 5. 各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导 (总工程师)批准后执行。 答案:正确 《变电 安规:1.8》 6. 潜水泵工作时,泵的周围 30m 以内水面不准有人进入。 答案:正确 7. 电动工具的电气部分经维修后,只进行绝缘耐压试验。 答案:错误 8. 电气工具和用具应由专人保管,每六个月应由电气试验单位进行定期检查。 9. 判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约 5s 。 答案: 1. 《变电安规:13.4.4.2》 《变电安规:13.4.2.9》 5s 。 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应 A.两年 B. 每年 C. 三年 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点 A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0 ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 A.交接班制度 B.工作票制度 C.操作票制度 使用电气工具时,应提着电气工具的 (A )部分。 A.把手(手柄) B. 转动C. 绝缘外壳 D. 5 ..作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、 规范的要求, A.穿戴 B.劳动防护用品 C.器材 D.工具 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、 的实际,制定电力安全工作规程。 答案:正确 《变电安规:13.4.2.1》 :正确 《紧急救护法:2.3.1.1》。选择题 (B )考试一次。 2. 3. 4. 6. 7. A.施工 B.电网 作业人员的基本条件之一:经 A.领导 B.医疗机构 (B )m 以内。 答案:B 《变电安规:3.1》 导线 工作人员的()应合格、齐备。 答案:B 《变电安规:1.2.1》 )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产 答案:B 《变电安规:1.1》 C.网络 D.电力 )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 C.医师 D.专业机构 ()m 以内。答案: 答案:C 《变电安规:1.3.1》 《变电安规:2.2.4》 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点 A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0 ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 答案:A A.工作监护制度 B.停役申请 C.交接班制度 10.所有工作人员(包括工作负责人)不许()进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A.多人 B.单独 C.随意 9. 《变电安规:3.1》 答案:B 《变电安规:3.4.2》

相关文档
相关文档 最新文档