文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑基坑边塔吊基础设计施工实例

建筑基坑边塔吊基础设计施工实例

建筑基坑边塔吊基础设计施工实例
建筑基坑边塔吊基础设计施工实例

塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算 余世章余婷媛 《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。 关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。 一、序言 随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输机械设备;塔机基础设计,在建筑行业中是属于重大危险源的范畴,正因为如此,塔机基础设计得到各使用单位的高度重视;本人通过网络查阅过许多塔机基础设计方案,除采用桩基外,塔基按独立基础所设计的方形基础,绝大部分都按厂家说明书所提供的基础尺寸进行配筋,按规范设计计算的为数不多,厂家所提供基础大小数据有些是不满足规范要求,而塔机基础配筋绝大多数情况是配筋过大,浪费较为严重;厂家说明书所提供数据表明,地基承载力特征值小的基础外形尺寸就较大,承载力特征值较大,基础尺寸就相应的小点,似乎看起来这种做法是正确的,其实并非如此。 塔机基础型式方形等截面最为普遍,下面通过一些规范限定的条件,对方形截面独立基础规范化的设计,很有参考和实用价值。下面举例采用中联重科的塔吊类型进行论述和阐明。 二、塔吊基础设计步骤 2.1、确定塔吊型号

首先根据施工总平面图,根据建筑物外形尺寸(长、宽、高)、及材料堆放场地和钢筋加工场地,根据塔机覆盖率情况,按塔机说明书中的主要参数确定塔机型号。 2.2、根据塔机型号确定荷载 厂家说明书中都有荷载说明,按塔吊自由独立高度条件提供两组数据(中联重科),一组为工作状态(工况)荷载,另一组为非工作状态(非工况)荷载,确定出一组最不利的工况荷载。 2.3、确定塔吊基础厚度h 根据说明书中塔机安装说明,基础固定塔基及有两种形式,一种是地脚螺栓,另一种是埋入固定支腿式;因此根据塔机地脚螺栓锚固长度和支腿的埋深,可以确定塔机基础厚度h。 2.4、基础外形尺寸的确定 根据荷载大小和基础厚度h,确定独立方形基础的边长尺寸。 2.5、基础配筋计算 求出内力进行基础配筋计算,并根据《规范》的构造要求进行配筋和验算。 2.6、基础冲切、螺杆(支腿)受拉或局部受压的验算 三、方形独立基础尺寸的确定 3.1方形基础宽度B的上限值 根据上面塔机基础计算步骤可以看出,塔机基础尺寸的确定是方形基础的计算关键。利用偏心距限定条件,可求出基础最小截面尺寸。根据偏心距e(荷载按标准组合):

塔吊布置原则

塔吊布置原则: 塔吊布置原则 1.资料管理 施工企业或塔机机主应将塔机的生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机操作证、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书(钢丝绳、高强连接螺栓、地脚螺栓及主要电气元件等)报给塔机检测中心,经塔机检测中心检测合格后,获得安全使用证,以及安装好以后同项目经理部的交接记录,同时在日常使用中要加强对塔机的动态跟踪管理,作好台班记录、检查记录和维修保养记录(包括小修、中修、大修)并有相关责任人签字,在维修的过程中所更换的材料及易损件要有合格证或质量保证书,并将上述材料及时整理归档,建立一机一档台帐。 2.拆装管理 塔机的拆装是事故的多发阶段。因拆装不当和安装质量不合格而引起的安全事故占有很大的比重。塔机拆装必须要具有资质的拆装单位进行作业,而且要在资质范围内从事安装拆卸。拆装人员要经过专门的业务培训,有一定的拆装经验并持证上岗,同时要各工种人员齐全,岗位明确,各司其职,听从统一指挥,在调试的过程中,专业电工的技术水平和责任心很重要,电工要持电工证和起重工证,我们通过对大量的塔机检测资料进行统计,发现我市某拆装单位今年到目前

一共安装54台塔机,而首检不合格47台,首检合格率仅为13%,其中大多是由于安装电工的安装技术水平较差,拆装单位疏于管理,安全意识尚有待进一步提高。因此,我们对该单位进行了加强业务培训的专项治理,并取得了良好的效果。另外还由于拆装市场拆装费用不按照预算价格,甚至出现400~500元安装一台塔机,这也导致安装质量下降的一个重要原因。拆装要编制专项的拆装方案,方案要有安装单位技术负责人审核签字,并向拆装单位参与拆装的警戒区和警戒线,安排专人指挥,无关人员禁止入场,严格按照拆装程序和说明书的要求进行作业,当遇风力超过4级要停止拆装,风力超过6级塔机要停止起重作业。特殊情况确实需要在夜间作业的要有足够的照明,特殊情况确实需要在夜间作业的要与汽车吊司机就有关拆装的程序和注意事项进行充分的协商并达成共识。 3.塔机基础 塔机基础是塔机的根本,实践证明有不少重大安全事故都是由于塔吊基础存在问题而引起的,它是影响塔吊整体稳定性的一个重要因素。有的事故是由于工地为了抢工期,在混凝土强度不够的情况下而草率安装,有的事故是由于地耐力不够,有的是由于在基础附近开挖而导致甚至滑坡产生位移,或是由于积水而产生不均匀的沉降等等,诸如此类,都会造成严重的安全事故。必须引起我们的高度重视,来不得半点含糊,塔吊的稳定性就是塔吊抗倾覆的能力,塔吊最大的事故就是倾翻倒塌。做塔吊基础的时候,一定要确保地耐力符合设计要求,钢筋混凝土的强度至少达到设计值的80%。有地下室工程的塔吊

7030塔吊机基础方案

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况及基础设计 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 基础设计 (3) 3 施工准备 (4) 3.1 技术准备 (4) 3.2 施工人员、材料、机具准备 (4) 3.3 现场准备 (5) 4.施工工艺流程及主要工序施工方法 (5) 4.1 施工工艺流程: (5) 4.2 主要工序施工方法 (5) 4.2.1 施工前测量放线 (5) 4.2.2 基础钢筋绑扎 (5) 4.2.3塔机固定支脚安装 (6) 4.2.4 模板支设 (6) 4.2.5 混凝土施工 (6) 5 质量、安全、文明措施 (7) 5.1 质量措施: (7) 5.2 安全施工措施 (7) 5.3 文明施工措施 (8) 6 附图 .............................................. 错误!未定义书签。

附图1:661、662塔机平面布置图 (10) 附图2:663、664塔机平面布置图 (11) 附图3:塔机钢筋混凝土基础图 (9) 附图4 塔机固定支脚安装地位施工示意图 (13) 附图5:塔机钢筋混凝土基础模板支设图 (11) 附件6:C7030塔吊基础说明书 (15)

1 编制依据 1.1 C7030塔机使用说明书 1.2 GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 1.3 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1.4 GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 1.5 《建筑施工手册》(第四版,缩印本) 2 工程概况及基础设计 2.1 工程概况 塔机基础为固定式钢筋混凝土基础,基础坐落在岩石地基之上,地基岩石为中风化岩石。 2.2 基础设计 现场塔吊的吊钩高度为24.7米,基岩的承载力为2.8Mpa,根据厂家提供的C7030塔机使用说明书,基础长宽均为6.45米,厚度为1.7米,基础下层配筋为双向B25@116mm 钢筋网片,上层配筋为双向B20@116mm钢筋网片,上下层钢筋之间的拉筋为双向B20@540mm ,混凝土强度等级为C30。详见附图3《塔机钢筋混凝土基础详图》。 2.3防雷接地 用4根2.5米长的接地棒埋于塔吊基础四角的旁边,用—40×4镀锌扁铁将四根接地棒焊接成一体,并在两个斜对角用—40×4镀锌扁铁将其与塔机基础节进行焊接。接地电阻不能大于4欧姆。

塔吊基础施工设计方案(TC6012)

页眉目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (3) 四、塔吊布置选型及基础设计 (7) 五、塔吊基础验算计算书 (16) 六、施工方案 (16) 七、防雷接地 (32) 八、塔吊基础质量要求 (32) 九、基础降排水 (32) 附图 塔吊平面布置图塔吊基础定位图

页脚 页眉 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 3、《QTZ80型(TC6012A)塔式起重机使用说明书》; 4、《锦城花园项目二期》施工图; 5、《锦城花园项目二期岩土工程勘察报告》 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 8、《塔式起重机》GB/T5031—2008 9、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 12、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 15、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

16、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《锦城国际花园项目二期》施工组织设计 17、《品茗安全计算软件》2013 二、工程概况 本工程位于广东省中山市石岐区兴利路一号。包括3、4、5、6、7、8、9、栋及商业4~9座。3、4、5、6、7、8、9、栋地上33层地下均为1层,总建筑面积约153160㎡,其中地库33809㎡,高层塔楼103812㎡,商业面积10843㎡。建筑高度为5.6-99.9米。 各栋号层数及高度如下表: 页脚 页眉 三、地质情况地质条件3.1 地层岩性3.1.17-7以及台塔吊布置的位置位于布置图的由场地勘探点平面位图可以看出53-3 图。和上的位置,具体土质3-37-7页脚

塔吊布置及群塔作业方案

xxxxxx定向安置房工程 塔吊布置及群塔作业方案 编制 审批 xxxxxxx公司 xxxx项目部 xxxx年xx月xx日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、群塔作业原则 (4) 四、塔吊的选择 (5) 五、群塔作业管理措施 (6) 六、安全保证措施 (7) 七、附件 (7)

一、编制依据 1. xxxxxxxxxxxxxx安置房工程图纸; 2.《xxxxxxxxxxxxx安置房施工组织设计》; 3.《建筑施工安全技术规范》; 4.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002); 5.《北京市建筑工程施工现场安全防护标准》; 二、工程概况 1、工程地理位置 xxxxxxxx安置工程(1#、2#、3#、18#、19#、21#楼及1#、2#地下车库)位于xxxxxxxxxxxxxxx0610地块,xxx路南侧,xxx路西侧,xxx北侧,xxx路东侧。 2、工程设计概况 工程占地总面积:44295.56m2,总建筑面积71961m2,其中1#楼面积为10069.2 m2,2#楼面积为10567.47 m2,3#楼面积为10272 m2,18#楼面积为10335.78m2,19#楼面积为9308.13 m2,21#楼面积为8452.87 m2,1#、2#地下车库11558.05m2。1#、2#、3#、18#、19#、21#楼地上9层(1#楼局部有7、8层,21#楼局部8层),首层2.9米,2-9层为标准层,层高2.8米(3#、18#、19#楼9层为2.7米),建筑高度26.05m(为室外地坪至檐口高度),屋顶设备层顶部高度为30.2米。地下2层,其中地下二层3.61米,地下一层2.19米。 各主楼地下二层为人防层,地下一层为设备层,地上为居住用途,均为剪力墙结构;1#、2#地下车库(仅地下一层),为框架剪力墙结构。各楼平面尺寸如下表:

施工现场总平面图及塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 本人投标总结--施工现场总平面图及塔吊的布置原则,希望鼓励和补充! 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入;10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范!! 塔机布置的5个基本原则 1、塔机的覆盖范围及起重能力施工现场塔机尽可能覆盖全部施工场地。为了施工方便,还要覆盖堆场、装卸及部分加工场地。对于使用大模板的项目,务必要求覆盖所有施工部位。由于塔机起重能力与距离有关,塔机布置定位还要考虑对应施工构件位置的起重能力。 2、塔机的基础条件塔机定位位置通常分为在建筑物内或外2种情况,在建筑物外塔机基础采用天然地基或者桩基;在建筑物内塔机位于基础底板或承重墙体上。通常塔机基础地基要求25t/m2,否则采购桩基。如果建筑物外基础薄弱,或者场地条件限制无法打桩,塔机往往被迫移位。塔机在建筑物内,还要考虑是否和底板等结构冲突。对于塔楼周边是裙楼的结构,塔机往往定位于基础筏板上,而上部结构休息相应的结构预留,待结构封顶后,再做封堵处理。 3、塔机位置与建筑物立面的相对关系,主要检查塔机是否和周边建筑物立面干涉,特别建筑物突出部位,比如阳台、屋面造型、空间造型等,尽可能避开冲突。如突出部分仅限于局部楼层,可以考虑结构预留。 4、塔机附着条件附着条件一般考虑附着距离及附着点的结构是否牢靠,一般附着点是框架柱、剪力墙、框架梁。按照各类塔机说明书,常见的标准附着一般在2-4m内。对于特殊情况,超远距离附着需要重新设计、定制加工。对于下部大而上部小的倾斜结构,是否有结构安装附着往往是决定塔机定位的关键因素。 5、塔机在安装拆除条件塔机安装必须依靠汽车起重机或其它已使用的塔机,需要一定拼装场地、交通运输通道及汽车起重机就位场地。对布置在建筑物内的塔机,要求在基础施工阶段,特别是土方开挖及总平面布置阶段,一定要协调好塔机安装方案并预留相应的施工通道。塔机拆除类似于塔机安装,在拆除阶段,建筑物已经建成,难度往往会更大。如果塔机

巧用地下室基础底板作为塔吊基础

巧用地下室基础底板作 为塔吊基础 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

巧用地下室基础底板作为塔吊基础 冯荣华 摘要:本文详细介绍了地下室基础底板作为塔吊基础的设计与施工,并以东航金叶苑2#地块工程为例,针对工程的特点,标段的划分,为塔吊基础设置于基础底板创造了条件,在施工时采用地下室底板钢筋贯穿塔吊基础承台,极大节省了材料费和人工费,促进了工程建设的可持续发展,采用塔吊基础承台与地下室基础连为一体,极大保证了塔吊的安全性与可靠性,本文献为分标段、分阶段施工的工程对于塔吊基础形式的选择提供参考和借鉴。 关键词:塔吊;基础;底板;留洞 一、工程概况 东航金叶苑2#地块工程由10幢21~24层住宅楼,及一个地下车库组成,该工程共划分为4个标段(地下车库标段+号房地上部分3个标段),由于该4个标段是分开招标的,在地下车库标段中标后,由于不明确后续标段是否中标的情况下,如何合理配置塔吊成为关键。 二、设计构想 由于目前中标的仅为地下车库标段,上部结构是否中标及开工日期均不明确,故考虑塔吊分地下、地上两个阶段布置,地下车库阶段塔吊待地下车库顶板完成后拆除。 塔吊分阶段布置目的: 1、分阶段布置塔吊可减少地下车库施工阶段塔吊数量,大幅减少塔吊租赁时间。 2、分阶段布置塔吊后,可在确保地下施工阶段材料运输的同时,为上部结构塔吊基础形式的优化提供可能,充分利用结构工程桩及结构底板作为塔吊基础,并考虑到后续施工单位使用不同型号塔吊而设置了二次浇筑区。

三、塔吊基础设计 设计原则:计算原设计底板结构在静荷载、动荷载和弯矩等作用下的强度、刚度和抗裂性能,当计算不满足时,对基础的宽度及厚度进行加强。 由于该塔吊仅供上部结构使用,地下室施工阶段不使用,根据现场的场地条件和《岩土工程勘察报告》,塔吊基础设置在基础底板上,为板式无桩承台基础;根据塔机埋脚深度,承台按板式考虑,承台总高度为1.6M(600mm为底板厚,1600mm为基础厚度),具体做法如下:后期塔吊锚脚位置预留深坑,待安装完锚脚后进行二次浇筑,基础承台范围宽6000mm,侧边与水平成60°,配筋按原底板上部配通长20@150mm,下部配通长 18@200mm(离板顶1m范围内2次浇捣区域同配通长18@200mm),在底板6000mm范围内配φ14mm@400mm的S型拉勾,梅花型布置(预留),考虑底板计算宽度为8400mm,底板下工程桩计算时暂不考虑。 按TC-6013塔吊参数进行计算,通过计算,满足要求。经委托设计部门重新计算负荷后,确定按以下基础详图施工: 四、塔吊基础施工 1、测量定位 锚脚定位,根据锚脚中心与周边轴线的关系定出锚脚的位置,同时将锚脚中心线相连接,复核交点中心线与周边轴线的关系。原则上锚脚中心连线平行或垂直支撑轴线。 测量精度的控制及误差范围: 测角:采用三测回,测角过程中误差控制在2"以内,总误差在5mm以内; 测弧:采用偏角法,测弧度误差控制在2"以内; 测距:采用往返测法,取平均值; 量距:用鉴定过的钢尺进行量测并进行温度修正。 2、承台钢筋施工

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

施工现场平面布置的原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范 13、布置区域要留有塔吊附墙位置;在有室内电梯的高层和超高层项目中,尽量避免将塔吊布置在电梯井内,以免今后塔吊拆除进度和室内电梯的安装进度发生冲突。 施工现场平面布置的原则 按施工图纸规划出《施工平面布置图》搭建各种临时设施。按安全文明施工方案的要求进行修整和装饰。临时施工用水、用电、道路按施工要求标准完成。为使现场使用合理,施工平面布置应有条理,尽量减少占用施工用地,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置推放。 塔吊距离拟建建筑物的最小距离是3米,其他的问题,是要经过计算的,原则是让塔吊的臂旋转范围内,将所建筑的工程覆盖,有的时候,也可一少让出些,这个要看实际的尺寸来定 谁知道建筑施工进场规划布置图怎么画?急!!! 1、分析施工管理需要:工人住宿、食堂、劳务管理人员住宿、办公室等 2、钢筋工棚、木工工棚、材料堆码(仓库)等现场生产需要的位置及数量和大小 3、临时用水用电的布置:供水、供电端的确定。然后布置管线到各个需要的终端 4、考虑安全文明施工的布置,消防、排水、污水处理、标示标牌安放位置、大门位置 5、施工机械安放,塔吊、提升架、混凝土泵 6、施工道路的调整,保证施工车辆的通畅 7、基坑维护措施的施工 第 1 页共1 页

塔吊基础种类与计算书

7 种塔吊基础计算 目录 一、单桩基础计算 二、十字交叉梁基础计算 三、附着计算 四、天然基础计算 五、三桩基础计算书 六、四桩基础计算书 七、塔吊附着计算

一、塔吊单桩基础计算书 一. 参数信息 塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.60m 混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,混凝土的弹性模量 Ec=14500.00N/mm2 桩直径或方桩边长 d=2.50m,地基土水平抗力系数 m=8.00MN/m4 桩顶面水平力 H0=100.00kN,保护层厚度:50mm 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F1=245.00kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=366.00kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.m 三. 桩身最大弯矩计算 计算简图: 1. 按照m法计算桩身最大弯矩: 计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.4.5条,并参考《桩基础的设计方法与施工技术》。 (1) 计算桩的水平变形系数(1/m): 其中 m──地基土水平抗力系数; b0──桩的计算宽度,b0=3.15m。 E──抗弯弹性模量,E=0.67Ec=9715.00N/mm2; I──截面惯性矩,I=1.92m4; 经计算得到桩的水平变形系数: =0.271/m (2) 计算 D v: D v=100.00/(0.27×840.00)=0.45 (3) 由 D v查表得:K m=1.21 (4) 计算 M max: 经计算得到桩的最大弯矩值: M max=840.00×1.21=1018.87kN.m。 由 D v查表得:最大弯矩深度 z=0.74/0.27=2.78m。

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

塔吊布置方案完整版

塔吊布置方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 4 附件: 1、润丰新城项目一期工程塔吊布置图 2、塔吊基础配筋图 第一章工程概况 第一节工程概况 润丰新城项目位于新郑市薛店镇岳庄旧村,紧邻京珠高速路出口。项目地块中心区域由京武高铁全线贯穿,周边京珠高速和 102省道交汇。占地面积亩,总建筑面积约万平米(其中:地上万平米、地下约万平米)。主楼范围以外地库为地下一层地库,建筑面积为万平米。目前施工的一期项目为1、2、3、11、12、13、15、16、17、25、26、27、28、29、30、38、39、40、41、42、43、45、46#楼及相邻车库。主楼分为商业和商务办公两种情况,为地下两层地上两层联排建筑,主楼范围以外为地下一层车库。 第二节塔吊选型

根据本项目各建筑物高度和平面尺寸,为了确保本工程施工中钢筋、周转材料、零星混凝土的运输,拟投入5台塔吊,具体塔吊布置及相关性能见下表。 第三节塔吊基础选型 根据化工部郑州地质工程勘察院提供的本工程地质报告,塔吊基础的持力层为第②层粉土夹粉砂层,地基承载力特征值不小于190KPa,决定直接采用天然地基。 第二章塔吊布置 根据现场建筑物布置及周边建筑物的情况,考虑塔臂的长度和拆除的需要,塔吊安装位置既要满足塔吊吊臂覆盖建筑范围,又要不受周边建筑物影响。从现场情况看吊臂有交叉,在施工过程中采取措施,确保安全。塔吊基础定位如下: 1#塔吊:塔吊中心位于1#楼A轴线下方4050mm,1轴左方3700mm。 2#塔吊:塔吊中心位于26#楼 G轴上方7000mm,13轴右方2100mm。 3#塔吊:塔吊中心位于17#楼9轴上,H轴上方5000mm。 4#塔吊:塔吊中心位于39#楼G轴下方7800mm,1轴左方5000mm。 5#塔吊:塔吊中心位于40#楼D轴下方2000mm,9轴右方3700mm。

塔吊基础设计及施工方案

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 本工程位于深圳市皇岗口岸商住区,用地现为非耕地,建设用地:18672.88M2;总建筑面积:75122.24M2;结构类型:桩基础、框支剪力墙,由两层地下室及上盖4栋25-28层的塔楼组成,首层为架空层花园。建筑高度约94.20m。 施工工期480天。采用QTZ80、QTZ63塔吊各一台,塔吊位置布置详(附图)。 二、塔吊基础设计 (一)、塔式起重机技术性能参数说明: 塔吊型号:QTZ80、QTZ63自升式塔式起重机技术性能参数

概况:本方案以QTZ80进行验算,本塔吊为上回转自升式,有重、中、轻三档,最大起升速度达80.0米/分钟,最大起重量为8.0T,最大幅度处起重量为1.30T,起重臂长为56.0米,平衡臂长为12.0米。本次安装高度为110.0米。本机具有起升、变幅、回转机构,有起升高度限位,最大和最小幅度限位,回转限位,重量限位,力矩限位。操作简单,视野开阔。 (二)、现场地质情况: 据野外钻探揭露,地质观察和室内土工试验结果分析、拟建场地揭露的岩土层有:第四纪人工填土层(Qml)、第四纪海相沉积层(Qm)、第四纪冲洪积层(Qal+pl)、第四纪残积层(Qel)、燕山期粗粒花岗岩(Y53(1)),现从上至下分述如下: 1、第四纪人工填土层(Qml) ○1杂填土:褐灰、淡灰、褐红色,湿,松散状,主要由残积粘性土、砖块、砼块和碎块回填而成,含少量砂和块石。本层场地内各孔均有钻遇,揭露层厚3.60~6.20M。2、第四纪海相沉积层(Qm) ○2淤泥质土:黑、深灰色,湿~饱各,软~可塑状,手捏细腻,味臭,污手,含少量贝壳、有机质和细砂,岩芯呈土柱状,本层场地内除ZK2、5、8、10、15、16、19、22

塔吊安装方案(详细版)

塔式起重机安装方案 安装单位:新来机械设备 资质证书号: B3174032011603 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 新来机械设备

一、工程概况: 塔吊平面布置图 见项目平面施工布置图 注:(1)按比例表明塔吊服务围。 (2)标明服务围障碍物。 (3)对自升式塔吊标明引进标准节平台的开口方向,各种类型的塔吊标明起重机臂放置的方向。 二、设备的主要技术参数 1、最大起重量 6T (四倍率); 2、最大幅度处额定起重量 1T ; 3、工作幅度 2.5M~56M ; 4、独立高度 40M (结构自重32.6T) 5、功率 32.8KW ; 6、工作温度 -20~40℃。 三、现场勘察 1、勘察时间:2015 年 8 月 20 日 2、勘察结论: (1)、施工现场到了畅通。 (2)、塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。(附平面布置图) (3)、塔吊基础下无沟、坑、管、线、可以浇注(铺设)基础。(如有应采取措施)(4)、塔吊回转半径无高压线、障碍物。(如有应采取措施) (5)、对工程竣工后可以拆卸退场。

四、准备工作 工具、吊具、索具及仪器 五、人员分工、职责: (一)、负责人:郭中来证号:建安A(2014)9992620 职责:(1)、是安装人员的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。 (2)、召开安装作业人员会议,认真进行安装前的技术交底,做到安全安装,文明施工。 (3)、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检查,提高安装质量。 (4)、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。 (5)、主持塔吊安装后的初验工作,严格把关,按标准执行 (二)、安全员:郭乃华证号:建安C(2013)1310447 (1)协助现场负责人,着重做好安全工作。 (2)检查督促安全技术措施交底的落实情况,监督施工现场的安全作业。 (3)、检查安装过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防措施。 (4)、督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作业。 (三)、电工:郭中来证号: F012013000640

关于塔吊的基础知识

塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备,以一节一节的接长(高),好像一个铁塔的形式,还叫塔式起重机,用来吊施工用得钢筋、木楞、脚手管等施工原材料的设备。是建筑施工一种必不可少的设备。 塔吊(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外,还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端,一则可发挥部分配重作用,二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离,以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系,而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重量相当可观,轻型塔机一般至少要3~4t,重型的要近30t。 塔吊分类 按变幅方式可分为:1.俯仰变幅式;2.小车变幅式。 按操作方式可分为:1.可自升式;2.不可自升式。 按转体方式可分为:1.动臂式;2.下部旋转式。 按固定方式可分为:1.轨道式;2.水母架式。 按塔尖结构可分为:1.平头式;2.尖头式。 按作业方式可分为:1.机械自动;2.人为控制。 一、按有无行走机构 可分为移动式塔式塔吊和固定式塔吊。 移动式塔式塔吊根据行走装置的不同又可分为轨道式、轮胎式、汽车式、履带式四种。

轨道式塔式塔吊塔身固定于行走底架上,可在专设的轨道上运行,稳定性好,能带负荷行走,工作效率高,因而广泛应用于建筑安装工程。轮胎式、汽车式和履带式塔式塔吊无轨道装置,移动方便,但不能带负荷行走、稳定性较差,目前已很少生产。 固定式塔式塔吊根据装设位置的不同,又分为附着自升式和内爬式两种,附着自升塔式塔吊能随建筑物升高而升高,适用于高层建筑,建筑结构仅承受由塔吊传来的水平载荷,附着方便,但占用结构用钢多;内爬式塔吊在建筑物内部(电梯井、楼梯间),借助一套托架和提升系统进行爬升,顶升较繁琐,但占用结构用钢少,不需要装设基础,全部自重及载荷均由建筑物承受. 二、起重臂的构造特点 可分为俯仰变幅起重臂(动臂)和小车变幅起重臂(平臂)塔式塔吊。 俯仰变幅起重臂塔式塔吊是靠起重臂升降未实现变幅的,其优点是:能充分发挥起重臂的有效高度,机构简单,缺点是最小幅度被限制在最大幅度的30%左右,不能完全靠近塔身,变幅时负荷随起重臂一起升降,不能带负荷变幅。 小车变幅起重臂塔式塔吊是靠水平起重臂轨道上安装的小车行走实现变幅的,其优点是:变幅范围大,载重小车可驶近塔身,能带负荷变幅,缺点是:起重臂受力情况复杂,对结构要求高,且起重臂和小车必须处于建筑物上部,塔尖安装高度比建筑物屋面要高出15-20米。 三、塔身结构回转方式 可分为下回转(塔身回转)和上回转(塔身不回转)塔式塔吊。 下回转塔式塔吊将回转支承、平衡重主要机构等均设置在下端,其优点是:塔式所受弯矩较少,重心低,稳定性好,安装维修方便,缺点是对回转支承要求较高,安装高度受到限制。

塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊得布置原则 1、确定垂直运输设备得位置(塔吊、井架、门架)她们得位置受现场工作面得限 2、多制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路得布置;? 层建筑施工中(3-7层)可以用轻型得塔吊,这类塔吊得位置可以移动,但就是按照建筑物得长边布置可以控制更加广阔得工作面,尽量得减少死角,材料与构件控制在塔吊得工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,她们得位置固定,具有较大得工作半径(30-60米),同时一般配置若干台得固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定得垂直运输设备布置在施工段得附近,当建筑物得高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口得地方,以避免墙体得留搓与拆除后得修补工作,固定得垂直运输设备中卷扬机得位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站得位置:尽量在起重机得半径范围之内,并且运输、 6、对于少量得、轻型材装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置得选择;? 料可以堆放得远一点,以不影响施工为宜、还有一个很重要得原则,就就是减少二次搬运!?7、现场布置在满足现场施工得前提之下,尽可能达到业主得要 8、满足施工需要与文明施工得前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时求;? 设施得投入; 10、现场交通运输通畅与满足施工材料要求得前提下,最大限度得减少场内得运输,特别就是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免与单位得相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求与防火规范!! 欢迎大家补充与完善 1、资料管理 施工企业或塔机机主应将塔机得生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机操作证、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书(钢丝绳、高强连接螺栓、地脚螺栓及主要电气元件等)报给塔机检测中心,经塔机检测中心检测合格后,获得

塔吊基础设计计算方案说明

塔吊基础设计计算方案

一、设计依据 1.《建筑桩基础技术规范》JGJ84—94 2.《混凝土结构设计规范》GB50040—2002 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 4.《建筑地基基础设计规范》DB33/1001—2003 5.《建筑机械使用安全规程》JGJ33—2001 6.《建筑结构荷载规范》GB50009—2002 7.本工程《岩石工程勘察报告》 8.施工图纸 9.简明施工计算手册 10.塔吊使用说明书 二、塔吊选型 本工程为框剪结构,地下一层,总建筑面积246389m2、本标段72500m2。地上18~32层,地下室Ⅱ区地面结构标高为-5.6m,地下室Ⅱ区顶板结构标高为-1.20m,板厚500mm,5#--6#楼建筑物高度最大为98.6m, 5#--6#楼构架顶标高105.3m,7#--9#楼建筑物高度最大为55.3m, 7#--9#楼构架顶标高62m。根据本工程特点、布局,拟选用4台浙江凯达电梯制造有限公司制造的QTZ63型液压自升塔式起重机(简称塔吊),其相关技术参数适用于本工程垂直运输需要。 三、塔吊位置的确定 为最大限度的满足施工需要,拟将塔吊位置作如下确定: 塔吊基础:5#塔吊设置在5#楼E—F轴/24—25轴,7#塔吊设置在7#楼E—F轴/8—6轴,8#塔吊设置在8#楼Q轴/8—9轴,9#塔吊设置在9#楼B1轴/13轴,具体详见塔吊平面布置图。 四、塔吊基础的确定 1.地质参数以本工程《岩石工程勘察报告》中有关资料为计算依据(以Z50孔为依据), 其主要设计参数(见土层设计计算参数表)。

2.塔吊基础受力情况(说明书提供) 3.所定的塔吊位根据建筑结构条件、地质条件以及塔吊各项技术参数确定:塔吊基础桩采 用机械钻孔混凝土灌注桩,桩径800,桩长38M(有效桩长),桩身混凝土C25,钢筋笼全长配筋16A20,A8@100/200(螺旋箍),附加箍筋A14@2000,桩顶3000内A8@100,钢筋伸入承台800,桩数4根。桩顶标高为-7.10(-7.25)m,桩位布置及基础承台平面尺寸详见附图。 4.采用钢筋混凝土承台,尺寸为4000×4000×1000mm,内配钢筋双层双向A20@200, 承台混凝土强度C30,承台顶标高-6.15(6.30)m,基础下100厚C15混凝土垫层。在塔吊承台位置地下室底板预留洞4000×4000,四周设一道止水板,与基础连接处用100厚泡沫板相隔并做防水处理。塔吊基础处后浇带处理方法同地下室后浇带。塔身穿楼板处,楼板预留洞四周比塔身外围大500mm(2600×2600),该处梁板后浇带处理方法同地下室顶板后浇带。 五、塔吊基础施工 塔吊基础混凝土机械钻孔桩,将由在现场施工工程桩的施工队伍施工,并按其专项施工方案进行操作。

塔吊选型及布置方案

编号:YJXB.QDZX-00 新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目塔吊选型及布置方案(综合楼、倒班楼) 二零一七年四月一日

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 2.1工程总体概况 0 2.2 结构设计概况 (1) 第三章施工部署 (1) 第四章施工进度安排 (1) 第五章塔吊选型和布置 (2) 5.1 垂直运输分析 (2) 5.2塔吊选型 (3) 5.3塔吊基础类型、选用 (4) 5.4塔吊的布置 (4) 5.5塔吊成本分析 (5) 第六章塔吊安装、拆除方案 (5) 第七章塔式起重机安全管理 (6) 7.1塔吊施工需要注意的问题 (6) 第八章附图 (6)

第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程总体概况 本项目位于陕西省渭南市开发区朝阳大街与秦裕路交叉处,包括车间厂房、停车库、污水处理站、固废站、综合楼、倒班楼等20个单体工程,总建筑面积为164268.76平方米,结构形式为框架结构与钢结构,基础形式为独立基础。 工程总体概况表

2.2 结构设计概况 第三章施工部署 因本项目工期较为紧张,存在多部位交叉作业,垂直运输方案选型直接影响后续施工进度,综合楼、倒班楼为多层框架结构,位置比较集中,计划两栋楼同时施工,拟在两建筑物中建位置设置钢筋加工区、木工加工区及材料堆放区,垂直运输能够兼顾综合楼与倒班楼,综合楼安装一台QTZ40塔吊,倒班楼安装一台QTZ63塔吊。 第四章施工进度安排 塔吊计划使用时间为基础开始至主体封顶,计划工期150天。

第五章塔吊选型和布置 5.1 垂直运输分析 计算公式注释说明 本项目综合楼为4层局部2层,建筑高度20.1m,倒班楼为5层局部3层,建筑高度18.95m,钢筋混凝土框架结构,垂直运输主要为钢筋、模板、木枋、钢管等。 综合楼建筑面积5371㎡,根据图纸计算工程量如下: 倒班楼建筑面积9242.23㎡,根据图纸计算工程量如下:

相关文档