文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关设备管理规定

高压开关设备管理规定

高压开关设备管理规定
高压开关设备管理规定

高压开关设备管理规定

目录

1 总则

2 各级开关专责(职)人岗位职责

3 技术管理

4 备品备件管理

5 附则

附录A 高压开关设备评级标准

附录B 年度开关专业总结的主要内容和报表

高压开关设备管理规定

1 总则

1.1 高压开关设备是保证电力系统安全运行的重要控制和保护设备,它包括断路器、隔离开关、负荷开关、接触器、熔断器、重合器、分段器、高压开关柜、组合电器等。箱式变电站、防误操作连锁装置和直流电源装置等也归入该专业管理。为了加强电力系统高压开关设备的专业管理,特制订本规定。

1.2 高压开关设备应实行全过程管理。开关专责(职)人应参加有关电力工程中高压开关设备设计选型、工厂监造及交接验收,负责督促运行中高压开关设备的检修维护、缺陷分析和故障管理等各项工作。

1.3 高压开关设备的专业工作应实行分级、分工管理,设立开关专责(职)人员,建立各级岗位责任制。开关专责(职)人应具备一定的专业技术水平和工作经验,并保持相对稳定。1.4 国家电力公司发输电运营部为所辖电力系统内高压开关设备的专业归口管理单位,负责所辖范围内高压开关设备专业管理工作;中国电力科学研究院高压开关研究所为国家电力公司所辖电力系统内高压开关设备专业技术归口管理单位,协助国家电力公司进行本系统内高压开关设备的各项管理工作。

1.5 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司应在生产技术管理部门设立开关专责(职)人,归口管理所辖范围内发、供电单位的高压开关设备。

1.6 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司电力科学(试验)研究院(所)是所辖范围内高压开关设备专业技术归口管理单位,应设开关专责(职)人员或专业小组,协助电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司做好高压开关设备的各项管理工作。1.7 各供电企业、发电厂(公司)或检修公司应在生产技术部门设立开关专(职)人,工区、管理所或车间应设置相应的开关设备专业检修班组。

1.8 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司建立的SF6气体进行监督,提供全过程的技术服务,并实行分级管理。

1.9 各级高压开关设备专责(职)人,应对其管辖范围内的高压开关设备及时提出反事故技术措施。

1.10 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司、电力科学(试验)研究院(所)、供电(企业)、发电厂(公司)及专业检修公司的各级主管生产的领导和高压开关专责(职)人员均应熟悉本规定,并认真贯彻执行。

2 各级开关专责(职)人岗位职责

2.1 国家电力公司高压开关专责(职)人岗位职责

2.1.1 负责国家电力公司所辖范围内高压开关设备的专业管理工作。

2.1.2 组织或参与高压开关设备重大质量事故调查、分析,组织制订高压开关设备反事故技术措施及有关标准、规程。

2.1.3 协调所辖范围内高压开关设备使用中存在的重大技术问题。

2.1.4 协调或参与所辖范围内高压开关设备的选型、运行和制造质量的监督及解决安装、使用中的有关问题。

2.1.5 负责组织电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司和电力科学(试验)研究院(所)开关专责(职)人员的技术培训。

2.1.6 根据需要组织国家电力公司系统高压开关设备专业工作会议。

2.2 中国电力科学研究院高压开关专责(职)人岗位职责

2.2.1 协助国家电力公司做好所辖范围内高压开关设备的专业技术管理工作,并于每年上半年召集专业工作例会。

2.2.2 协助国家电力公司实施对所辖电网中高压开关设备的选型、运行和制造质量的监督,并提出年度总结和技术分析报告。

2.2.3 协调解决国家电力公司所辖范围内高压开关设备使用中存在的重大技术问题,参与高压开关设备重大质量事故的调查分析和高压开关设备标准、规程的制订。

2.2.4 负责全国高压开关设备技术信息的收集交流和《高压开关技术通讯》的编辑出版工作。

2.2.5 协助国家电力公司组织各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司和电力科学(试验)研究院(所)开关专责(职)人的技术培训。

2.2.6 协助国家电力公司开展进网高压开关设备产品质量监督管理工作。

2.3 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司开关专责(职)人岗位职责2.3.1 负责所辖范围内高压开关设备的专业管理工作,组织提出所辖范围内高压开关设备的反事故技术措施。

2.3.2 负责所辖范围内高压开关设备全过程管理,组织安排和实施为满足电网安全运行所必须的高压开关设备技术改进。

2.3.3 负责所辖范围内高压开关设备的选型、质量监督、运行管理及事故分析。2.3.4 负责组织各供电企业、发电厂(公司)及检修公司开关专责(职)人的技术培训。2.3.5 每年对所辖范围内高压开关设备运行、检修情况,设备事故率、障碍率、完好率等情况,按本规定附录B的要求进行全面分析,并编报总结。

2.4 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司电力科学(试验)研究院(所)开关专责(职)人岗位职责

2.4.1 协助电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司开关专责人做好高压开关设备的专业技术管理工作。

2.4.2 协助电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司实施对电网中高压开关设备的运行监督和事故分析,并提出技术分析报告。

2.4.3 负责解决所辖范围内高压开关设备运行中的关键技术问题。

2.4.4 负责所辖范围内高压开关设备技术信息的收集与交流工作。

2.4.5 协助电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司实施对各生产、施工、检修单位的高压开关专业技术培训工作。

2.4.6 协助电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司每年对所辖范围内高压开关设备运行、检修情况,设备事故率、障碍率、完好率等情况,按本规定附录B的要求进行全面分析,并编写总结。

2.5 供电企业、发电厂(公司)及专业检修公司开关专责(职)人岗位职责

2.5.1 负责本单位所辖范围内高压开关设备的专业管理工作。

2.5.2 负责安排所辖范围内高压开关设备的检修计划和重大缺陷处理。

2.5.3 负责所辖范围内高压开关设备的运行监督、事故分析、统计和专业工作总结。2.5.4 提出和安排实施高压开关设备的技术改进和反事故措施计划,并组织、督促完成。

2.5.5 负责组织各基层单位的技术培训。

2.5.6 每年对所辖范围内高压开关设备运行、检修情况,设备事故率、障碍率、完好率等情况进行全面分析,并编写总结。

2.6 基层单位高压开关专业工作人员岗位职责

2.6.1 负责所辖范围内高压开关设备的检修和维护工作。

2.6.2 及时处理高压开关设备的缺陷。

2.6.3 实施上级安排的高压开关设备技术改进及反事故措施计划。

2.6.4 搞好高压开关设备的技术管理。

2.6.5 负责组织班组人员的技术技能培训。

3 技术管理

3.1 高压开关设备选用及安装调试

3.1.1 开关专责(职)人应参加新建、扩建及改建工程高压开关设备的设计选型审查。工程中所选用的高压开关设备,必须符合国家、电力行业和国家电力公司现行的有关标准、规定及订货技术条件,并在有资质的试验单位通过相关的型式试验和按国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》进行的技术审查(鉴定)。

3.1.2 新产品必须按《高压开关设备质量监督管理办法》进行挂网试运行并通过试运行评价(鉴定)。

3.1.3 首次采用的新型高压开关设备,开关专责(职)人应会同基建部门组织运行、施工等单位参加调试检查(必要时进行解体检查),核对参数,摸清内部结构,掌握技术性能,并积极创造条件测试各种技术数据,进行全面的运行、检修、安装技术摸底。

3.2 基建投产前的交接验收

3.2.1 基建工程安装的高压开关设备,在竣工投产前,应有供电企业、发电厂(公司)或负责该设备检修维护的检修公司开关专责(职)人参加交接验收。

3.2.2 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司及电力科学(试验)研究院(所)的开关专责(职)人员,必要时应参加252kV及以上电压等级高压开关设备的交接验收。3.2.3 交接验收应按国家、电力行业和国家电力公司有关标准、规程和国家电力公司《高压开关设备反事故技术措施》的要求进行,不符合要求不予验收。

3.2.4 基建部门应按施工验收规范的有关规定向使用单位移交有关技术资料、专用工具和备品备件等。

3.3 运行管理

3.3.1 变电所、发电厂(公司)的运行人员应具备高压开关设备专业知识,做好运行中高压开关设备的技术管理,按规定进行各项操作,定期进行巡视检查,发现异常情况应及时记录并向上级或有关单位汇报。

3.3.2 电企业、发电厂(公司)及检修公司的各级开关专责(职)人,应按现场反映的异常现象,定期进行运行分析,针对存在的问题及时采取预防措施,确保安全运行。3.3.3 供电企业、发电厂(公司)的高压开关设备评级工作,由运行单位根据本规定“附录A”评级标准进行,每年不少于一次。

3.3.4 供电企业、发电厂(公司)及检修公司对运行中高压开关设备中存在的一般缺陷,有条件的要及时消除,不能及时消除的缺陷,要纳入检修计划,配合定期检修予以消除。3.3.5 各基层单位对严重威胁安全运行的设备缺陷应及时向上级部门的开关专职(职)人汇报,并采取有效措施进行处理,预防事故发生。

3.3.6 各级开关专责(职)人每年应根据高压开关设备的事故、障碍、运行和检修情况,以及断路器开断短路电流的核对验算结果,对照本单位的重点反事故技术措施和技术改进措施编制年度计划,并督促、组织实施。

3.3.7 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司开关专责(职)人应参与所辖范围内高压开关设备运行规程的编制工作。对本网的高压开关设备每年进行运行分析,并在国家电力公司召开的高压开关设备专业工作会议或专业工作例会上汇报。

3.3.8 供电企业、发电厂(公司)及检修公司的高压开关设备年度总结,应于次年一月底前报电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司,并抄送电力科学(试验)研究院(所)。3.3.9 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司电力科学(试验)研究院(所)的开关专责(职)人员,每年应对所辖范围内高压开关设备做出年度总结,经电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司审查后于四月底前报国家电力公司发输电运营部和中国电力科学研究院高压开关研究所。

3.3.10 中国电力科学研究院高压开关研究所应于六月底前完成全国高压开关工作总结和事故分析,报国家电力公司发输电运营部。

3.4 检修管理

3.4.1 在保证电力安全生产的基础上,为便于经济考核及降低生产成本,各单位应组织编制包括有检修项目、检修工期、工时和材料消耗等主要内容的高压开关设备检修定额、检修工艺等,并经批准后贯彻执行。

3.4.2 高压开关设备必须贯彻以“预防为主”的检修方针,各单位应严格执行检修工艺的规定,并做好以下工作:

a.切实抓好计划、准备、现场施工、交接验收、总结评价等五个环节;

b.大力推广经有资质单位组织鉴定认可的新技术、新工艺、新材料、新方法;

3.4.3 供电企业、发电厂(公司)及检修公司的开关专责(职)人应做到:

a.编制或掌握所辖范围内高压开关设备的年度大修计划;、

b.确定非标准检修项目及技术措施的实施,并深入现场协助解决关键技术问题;

c.掌握本单位高压开关设备检修计划的完成以及专用测量仪器的定期校验情况。3.4.4 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司及电力科学(试验)研究院(所)的开关专责(职)人应掌握252kV及以上电压等级高压开关设备的大修计划及其执行情况,并重点抽查、验收重大的非标准检修项目。

3.5 技术改进

3.5.1 电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司以及供电企业、发电厂(公司)及检修公司应根据运行或检修中发现的重点薄弱环节和关键技术问题,确定技术改进课题,组织攻关。

3.5.2 技术改进攻关取得的成果,必须经试验验证及试运行,并通过审查或评价(鉴定)后方能推广。对于重大技术改进项目,须报请上一级主管部门审查批准后方能推广。3.5.3 对于在电网中运行的性能不能满足要求的老旧高压开关设备应有计划地安排更换。3.6 专业检查

3.6.1 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司及电力科学(试验)研究院(所)的开关专责(职)人应对所辖范围内高压开关设备运行管理工作进行定期检查。

3.6.2 对专业检查中发现的问题,应认真研究并采取措施,及时组织力量处理。对于共性的问题,应及时发出通报,重大问题应向上一级主管部门汇报。

3.7 技术和管理标准、规程的执行

3.7.1 各级开关专责(职)人应组织和督促本单位认真贯彻执行高压开关设备技术和管理的有关标准、规程、检修工艺等,并组织制订所辖范围内高压开关设备的现场规程或实施细则。

3.7.2 各级开关专责(职)人应负责收集高压开关设备的标准、规程和检修工艺等在执行中发现的问题,并及时向上逐级反映,为下一步制定和修订提出意见和建议。

3.8 专业技术培训

3.8.1 中国电力科学研究院高压开关研究所受国家电力公司委托组织各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司高压开关专责(职)人员的专业技术培训。

3.8.2 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司开关专责(职)人组织所辖范围内各供电企业、发电厂(公司)及检修公司高压开关专责(职)人员的专业技术培训。3.8.3 供电企业、发电厂(公司)及检修公司开关专责(职)人组织所辖范围内高压开关专责(职)人员的专业技术培训。

3.8.4 高压开关设备的基层检修及运行人员的专业基础知识和应用技术培训,由工区、管理所、车间、分场或班组组织进行。

3.9 技术信息交流

3.9.1 国家电力公司系统高压开关设备的技术信息工作由中国电力科学研究院高压开关研究所归口,各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司高压开关设备中出现的重大问题、技术动态等应及时反映,择要在《高压开关技术通讯》中登载,向各地生产、建设单位通报。

3.9.2 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司及电力科学(试验)研究院(所)开关专责(职)人均为《高压开关技术通讯》的通讯员,应积极报导本地区高压开关设备使用动态。各电力科学(试验)研究所(所)高压开关专责(职)人还应做好国内、外高压开关设备技术动态的信息交流工作,及时收集、整理和分发有关技术资料。

3.9.3 各级开关专责(职)人应做好高压开关设备检修、运行及重大技术改进措施的专题总结,及时交流。

3.10 档案、资料管理

3.10.1 各级开关专责(职)人、各专业检修班组和变电所、发电厂升压站,均应按规定建立相应的高压开关设备技术档案,并应准确、齐全。

3.10.2 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司及电力科学(试验)研究院(所)应建立以下资料:

a.所辖范围内高压开关设备的种类、型号、台数及252kV及以上电压等级断路器的明细表(含生产厂、投运日期、技术参数等);

b.220kV及以上电压等级变电所、发电厂升压站断路器(包括发电机、调相机断路器)安装地点的各级电压母线历年系统最大短路电流及重大设备缺陷记录;

c.设备评级情况和重大事故及严重异常现象记录;

d.220kV及以上电压等级变电所断路器的合闸电源方式;

e.各种型号高压开关设备的技术资料,并按规定的内容和程序输入计算机。

3.10.3 供电企业、发电厂(公司)及检修公司应建立以下资料:

a.本单位所有高压开关设备的种类、型号、制造厂、台数的汇总表和明细表;

b.每台断路器安装地点的最大短路电流及重大设备缺陷记录;

c.高压开关设备评级情况;

d.运行中每台断路器事故跳闸次数、事故及障碍情况;

e.各变电所高压开关设备的合闸电源方式;

f.各类高压开关设备的产品使用说明书。

3.10.4 变电所、发电厂升压站(或分场)高压开关设备技术档案应包括以下内容:a.铭牌数据、安装竣工报告和图纸;

b.预防性试验报告、每次检修的调试记录及验收报告;

c.高压开关设备评级的详细记录;

d.断路器的操作和事故跳闸记录;

e.历年来安装地点的最大短路电流和断路器异动情况记录;

f.配电磁机构断路器在合闸过程中合闸线圈的端子电压;

g.断路器灭弧介质的化验报告;

h.事故、障碍以及运行、检修中异常现象的记录,正确动作率,年平均检修停运小时和平均事故停运小时。

所有资料必须有专人管理,并应与现场实际相符。

3.10.5 检修班组对检修的每台高压开关设备建立的技术档案应包括以下内容:

a.铭牌及设备安装图纸;

b.每次检修的记录卡片、试验报告、大修及改造后的验收报告;

c.高压开关设备评级情况记录,设备缺陷记录;

d.断路器的操作和故障跳闸次数记录;

e.高压开关设备事故及障碍记录,运行及检修中发现的异常情况处理和分析记录;

f.年平均计划检修时间及故障检修的停运时间;

g.产品使用说明书。

3.11 故障管理

3.11.1 为总结高压开关设备的事故教训,及时掌握运行状态和产品性能,各级开关专责(职)人应加强对高压开关设备的故障管理。

3.11.2 高压开关设备在运行或检修中发生了事故或障碍,供电企业、发电厂(公司)及检修公司的开关专责(职)人应深入现场参加调查分析,并做好记录。

3.11.3 高压开关设备发生损坏,各供电企业、发电厂(公司)及检修公司的开关专责(职)人应及时向上级主管部门及电力科学(试验)研究院(所)的开关专责(职)人汇报。3.11.4 发生了高压开关设备重大事故,电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司及电力科学(试验)研究院(所)的开关专责(职)人应参加现场调查、分析,必要时国家电力公司、中国电力科学研究院高压开关研究所专责(职)人应参与调查、分析。3.11.5 严重的高压开关设备损坏及拒动越级事故,在没有进行现场调查、弄清其基本情况之前,应保持事故现场及事故设备的原状。电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司或电力科学(试验)研究院(所)的开关专责(职)人应写出专题报告报国家电力公司发输电运营部和中国电力科学研究院高压开关研究所。

4 备品备件管理

4.1 高压开关设备的备品备件分为一类备品备件(即事故抢修备品备件)和二类备品备件(即易损和检修备品备件)。

4.2 高压开关设备的备品备件实行分级储备。

4.2.1 易损备品备件一般由高压开关设备专业检修班组保管。

4.2.2 检修备品备件和126kV及以上电压等级断路器的事故抢修备品备件一般由供电企业、发电厂(公司)或检修公司集中储备。

4.3 各级开关专责(职)人应按照《电力工业发供电设备的事故备品管理办法》的有关规定编制高压开关设备的事故备品备件定额。

4.4 高压开关设备的备品备件要定期进行检查、试验,以保证其经常处于完好状态,随时可以使用。

4.5 备用的SF6气体按照有关技术管理办法进行检测、管理。

5 附则

本规定由国家电力公司批准、解释,自公布之日起实施。原能源部《高压开关设备管理规定》同时废止。

附录A 高压开关设备评级标准

A1 一类设备

A1.1 开关设备铭牌完整、技术档案齐全。

A1.2 断路器本体(包括瓷套)、操动机构、开关油等的试验结果均应符合《电力设备预防性试验规程》和制造厂规定的各技术参数的要求。SF6气体质量应满足国家、电力行业和国家电力公司有关标准的规定。

A1.3 设备外观应整洁、无锈蚀、油漆完好。分、合闸指示器清晰、正确。各部件结构严密、不进水。SF6断路器运行气压、漏气量和含水量均应符合有关标准规定。油断路器不渗漏油。

A1.4 断路器各种油位(包括油缓冲器及液压机械油箱油位等)、SF6气体压力(密度)指示正常。辅助开关绝缘性能良好,动作可靠。

操动机构的加热器以及气压表、油压表、流量表均完好和准确。套管电流互感器的电流比、准确度级、绝缘状况均应满足断路器实际运行地点的要求。

设备本体传动机构、操动机构箱应密封良好,能有效地防潮、防尘、防小动物进入。端子排的标志明显、清晰。

开关设备场地应整洁,相别标志和编号名称齐全,保护接地牢固。对低型布置的断路器,遮栏应完整可靠。断路器本体及机构箱基础应符合设计要求,无变形下沉和剥露筋现象。

A1.5 开关设备应满足使用地点的环境要求。

A1.6 开关设备的额定电流应不小于负荷电流。当断路器实际短路开断电流小于安装地点的最大短路电流时,应在运行方式上采取限制措施(如分列运行,加装限流电抗器等),使运行中的最大短路电流小于断路器的实际短路开断电流。

A2 二类设备

凡不完全具备一类设备条件,但设备基本完好,能保证安全运行,且不存在三类设备缺陷者,均列为二类设备。

A3 三类设备

凡有重大缺陷,不能保证安全运行者,均为三类设备。停运的三类设备不得投运,运行中的三类设备必须限期处理。极特殊情况下要求三类设备临时投运时,须报请主管部门总工程师批准。

具有下列情况之一者,应评为三类设备:

A3.1 断路器本体的关键部件及性能,如套管、均压电容、合闸电阻、回路电阻、绝缘提升杆、绝缘油及不同期(三相不同期和每相各断口间不同期),分、合闸速度和时间等有一项与《电力设备预防性试验规程》及制造厂产品技术条件相比悬殊大者。

A3.2 操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,液压机构的油压超出闭锁限额、油断路器严重漏油,不能保证安全运行者。

A3.3 液压机构油泵启动次数超过制造厂规定值者。

A3.4 断路器短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流小于负荷电流者。

A3.5 操作次数、故障跳闸次数已超过规定,大修超周期末进行解体检修者。

A3.6 操动机构箱密封不严,又未采取防止小动物进入的措施,威胁安全运行者。

A3.7 SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限者。

附录B 年度开关专业总结的主要内容和报表

B1 主要工作简况:包括一年来检修、技术改进、反事故措施计划的完成情况、技术管理工作简况以及主要经验和存在问题。

B2 运行分析:包括一年来发生的开关事故、故障和运行检修中的重大异常现象、主要技术

原因和责任分析。按电压等级、开关设备型号、制造厂等项目统计上报开关事故率、障碍率和责任。运行分析要简明扼要,事故(障碍)记录分析及责任分析按表B1、表B2、表B3的要求填写。

B3 下一年度的工作计划:包括反措、技术改进项目及更换断路器的情况,攻关课题的安排意见和技术管理的重点,以及报请上级解决的问题。

开关的大修计划及完成情况,按上级主管部门要求报送。

B4 开关年事故率、障碍率和完好率按下列公式计算:

开关年事故率=(统计年度内开关事故台次/年底运行开关总台数)×100%

开关年障碍率=(统计年度内开关障碍台次/年底运行开关总台数)×100%

开关年完好率=(一、二类开关总台数/年底运行开关总台数)×100%

B5 附表说明

B5.1 高压开关事故和障碍的定义按照《电业生产事故调查规程》DL558—94规定,事故与障碍应分表填写并在表头注明。

B5.2 开关事故(障碍)的统计范围:开关本体、机构及柜体、操作箱,气动机构(包括压缩空气系统)。开关柜体、操作箱端子排以外的控制、保护回路或元件不包括在内,这些回路和元件故障造成的开关未能分、合闸或误分、合闸均不统计为开关拒动、误动,但作为开关合闸能源的操作电源(包括蓄电池、硅整流装置、电容蓄能装置等)故障造成的开关拒动、误动,则应统计并列入电源栏内。

B5.3 表B1中“事故(障碍)情况及原因摘要”一栏,应简明扼要地说明整个事故(障碍)发生的经过、现象、后果和造成事故的原因。如果开关事故是整个事故的一部分(例如造成事故扩大),则应着重将开关事故的原因和后果写清,必要时应包括环境条件、运行操作方式以及事故开关的技术状况。事故原因应尽可能查明,对于确实无法查明的事故,须经本单位总工程师同意并报电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司同意后,才能定为“原因不明”。

B5.4 表B2“事故类型”按事故性质归纳为拒分、拒合、开断与关合、绝缘、误动、载流、外力及其他七类,每类又按事故性质和现象分为若干细目。各单位可按表中事故(障碍)具体情况统计,如有表中未列出的情况,可以每类事故栏“其他”中列出。

B5.5 事故(障碍)的统计单位为台次。如果在一次事故中有两台开关发生事故则应统计为两台次。同一台开关在同一次事故中发生了两种或多种事故现象仍应算作一台次统计。例如:液压机构失压后,首先发生了慢分事故并导致灭弧室爆炸,则列入“慢分”细目中,填写1台次。

B5.6 拒分、拒合系指开关收到分、合闸命令后,由于开关本体或机构故障而使分合闸未动作(包括三相、两相或一相)的情况。

B5.7 绝缘事故(障碍)指开关高压绝缘部件,如瓷套、灭弧室、绝缘筒等(还包括开关内附电流互感器、均压电容、并联电阻等)发生的闪络、击穿等事故或障碍,二次回路绝缘损坏不包括在内,应另外列出。

B5.8 开断与关合事故(障碍)指开关接到分、合闸命令后在开断或关合(包括重合)短路电流和多种操作(如切合空载长线、切合空变、切合电抗器、切合电容器组、切合电动机、切近区故障和并联开断等)过程中发生的灭弧室和触头系统事故(障碍)。例如开断能力不够造成灭弧室爆炸,喷油喷火造成对地相间闪络,开断性能不良发生操作过电压造成事故(障碍)等,均应列入开断与关合一栏内。

B5.9 外力破坏事故(障碍)系指自然灾害(地震、冰雹、台风等)、小动物(如鸟、鼠等)、异常撞击等造成的开关事故和障碍,凡不能列入六种事故(障碍)的,可列为“其他”并注明具体原因。

B5.10 只有开关实际短路开断电流大于铭牌值或经试验正式核定的实际短路开断电流时,才能把事故列为开断电流不足,并在表B1摘要栏中写明其实际短路开断电流,否则应在摘要中做具体分析。

B5.11 表B3事故(障碍)责任分析表中,责任分类系指造成事故(障碍)应负责任的部门或人员,如开关失修造成的事故应列为检修责任,开关性能不良造成的事故应列为制造厂责任。事故的发生涉及一个以上部门时则在表B1中写明各单位应负的责任,而表B3中,有关责任单位均各统计一次。

表B1 高压开关设备事故(障碍)记录

见表

事故及障碍分表填写。

表B2 高压开关设备事故(障碍)统计分析表见表

表B3 高压开关事故(障碍)责任分析表

注:事故障碍分表填写。

高低压配电室管理制度最终版-e111

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装臵进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。 3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。 12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。

高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品;

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压配电柜介绍及综合保护

高压配电柜介绍及综合保护 1、高压保护的基本概念 高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。 继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。 高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。 断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。 高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。 保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。 2、综合保护继电器的名词解释: (1)电流保护一般分为三段: A、过流保护I>:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随 短路电流的增大而自动减小的保护。 B、延时速断I>>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是 其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。 C、速断保护I>>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K倍。(无选择性的瞬 时跳闸保护) (2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。 (3)后加速:指重合闸后加速保护。重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。 (4)前加速:指重合闸前加速保护。 (5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。 (6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。(利用前后级的电流差进行保护) (7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。 (8)方向保护:一般指用在发电机组并列运行,对两个不同方向电流差别的一种保护。 (9)低电流保护:采用定时限电流保护,欠电流功能用于检测负荷丢失,如排水泵或传输带。 (10)负序电流保护;任何不平衡的故障状态都会产生一定幅值的负序电流。因此,相间负序过电流保护元件能动作于相间故障和接地故障。 (11)热过负荷保护:根据正序电流和负序电流计算出等效电流,从而获得二者的热效应电流。 12)接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称零序保护。 (13)低电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路发生故障,电压低于这个定值的一种保护。 (14)过电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路在减少负荷的情况下,供电电压的幅度会增大。 使系统出现过电压的一种保护。 (15)零序电压保护:电压不平衡的一种保护。

高压开关设备适用标准探讨

高压开关设备适用标准探讨 概要:通过对高压开关设备标准进行分类、范围简介和标准的选择及应用,给高压开关设备业内技术人员使用标准指明了方向,为技术人员更准确地选用所属标准节约了时间,更好地为产品设计和产品试验带来质量的提升。 高压开关设备标准的种类繁多,已正式发布的国标34个,机械行业标准10个,标准号分布较分散,使用标准时查找困难;另外,还存在国家标准和行业标准规定的差异性,更增加了使用的难度。 本文对高压开关设备的适用标准做了详细的叙述和归纳,能有效地指导该行业技术人员更准确地使用标准。 1 高压开关设备标准的组成 高压开关设备标准按图1的类别进行归纳,基础类标准、产品类标准(包括:元件类产品标准、成套类产品标准、配套件标准和其它)、试验和方法标准按常用标准的顺序逐一进行分析阐述,为从业者学习和掌握高压开关设备标准提供了基础依据,按高压开关设备的使用范围对国家和行业标准进行分类,见图1。 2 高压开关设备基础类标准 基础类标准均是推荐性标准,包括:GB/T 2900.20-1994 和GB/T 11022-2011等。 《GB/T 2900.20-1994电工术语高压开关设备》是高压开关设备的分类标准,包括高压开关设备、开关部件、操作、特性参量、试验及试验设备等,适用于断路器、重合器、分段器、负荷开关、隔离开关、接地开关、接触器、起动器、气体绝缘金属封闭开关设备、金属封闭开关设备,不适用于熔断器。 《GB/T 11022-2011高压开关设备标准的共用技术要求》是高压开关设备的通用标准,除非在与特定类型开关设备有关的产品标准中另有规定,该标准适用于所有的高压开关设备。对设备型式试验:主回路及辅助和控制回路的绝缘试验、无线电干扰电压(r.i.v)试验、主回路电阻的测量、温升试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验、外壳防护等级验证、密封试验给出了规定。 3 高压开关设备产品类标准

高压开关设备运行管理规范

高压开关设备运行管理规范 国家电网公司 二○○五年三月

目录 第一章总则 (1) 第二章高压开关设备的验收和投运 (2) 第三章高压开关设备的运行维护 (2) 第四章高压开关设备的运行操作 (8) 第五章缺陷管理 (10) 第六章事故处理及预案 (13) 第七章技术管理 (16) 第八章技术培训 (17) 开关设备运行规范编制说明 (19)

第一章总则 第一条为了规范高压开关设备的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规范》,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对高压开关设备运行管理中的投产验收、运行维护、操作、缺陷管理、事故处理、技术培训等工作提出了具体要求。 第四条本规范适用于7.2kV及以上电压等级的运行或备用中的户内、外高压开关设备。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第六条引用标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB772-1997 高压电瓷瓷件技术条件 GB4025-2003 人-机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则GBJ147-1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 GB8287.1-1998 高压支柱绝缘子技术条件 GB/T5465.2-1996电气设备用图形符号 GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T603-1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 DL/T639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 国家电网公司《变电站管理规范(试行)》 国家电网公司预防高压开关设备事故措施 国家电网公司交流高压断路器技术标准 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、 分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出 或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转 运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接 地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态, 测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧 断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架 上。 5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左

高低压开关柜常用标准

A、高压部分 1、GB16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 2.GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 3.IEC60529:1989 《外壳防护等级(IP代码)》 4.GB/T7354-2003 《局部放电测量》 5.GB/T2900.20-1994 《电工术语高压开关设备》 6.GB/T2900.1-1992 《电工名词术语基本名词术语》 7.GB156-2003 《标准电压》 8.GB3906-2006 《3.6~40.5KV金属封闭开关设备和控制设备》 9.DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 10.DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 11.GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 12.IEC60694:1996 《高压开关设备和控制设备的通用技术要求》 13.GB/T3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》 14.JB/T3855-1996 《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》 15.DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 16.DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 17.GB1984-2003 《高压交流断路器》 18.DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》 19.JB/T9694-1999 《六氟化硫断路器通用技术条件》 20.GB3804-2004 《3.6~40.5KV高压交流负荷开关》 21.GB16926-1997 《交流高压负荷开关-----熔断器组合电器》 22.GB16926-1997 《高压交流开关-----熔断器组合电器》 23.GB1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 24.DL/T486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 25.GB15166.2-1994 《交流高压熔断器限流式熔断器》 26.JB/T8455-1996 《高压开关设备用机械锁通用技术条件》 27.SD/T318-1989 《高压开关柜闭锁装置条件》 28.GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 29.DL/T539-1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 30.GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》 31.DL/T537-2002 《高压/低压预装式变电站选用导则》 32.IEC61330:1995 《高压/低压预装式变电站》 B、低压部分: 1.GB/T14048.1-2000 《低压开关设备和控制设备总则》 2.GB14048.2-2001 《低压开关设备和控制设备低压断路器》 3.GB14048.3-1993 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 4.GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 5.GB/T10233-2005 《低压成套开关设备和控制设备基本试验方法》

高压开关设备运行管理规范

高压开关设备运行 管理规范 1

国家电网公司二○○五年三月 目录 第一章总则 1 第二章高压开关设备的验收和投运 2 第三章高压开关设备的运行维护 2 第四章高压开关设备的运行操作 8 第五章缺陷管理 11 第六章事故处理及预案 13 第七章技术管理 16 第八章技术培训 18 开关设备运行规范编制说明 19 第一章总则第一条为了规范高压开关设备的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度及<国家电网公司变电站管理规范>,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。第三条本规范对高压开关设备运行管理中的投产验收、运行维 2

护、操作、缺陷管理、事故处理、技术培训等工作提出了具体要求。第四条本规范适用于7.2kV及以上电压等级的运行或备用中的户内、外高压开关设备。第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。第六条引用标准下列文件中的条款经过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。GB772-1997 高压电瓷瓷件技术条件GB4025- 人-机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则GBJ147-1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范GB8287.1-1998 高压支柱绝缘子技术条件GB/T5465.2-1996电气设备用图形符号GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 3

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

高压开关设备管理规定详细版

文件编号:GD/FS-2558 (管理制度范本系列) 高压开关设备管理规定详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高压开关设备管理规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 总则 1.1 高压开关设备是保证电力系统安全运行的重要控制和保护设备,它包括断路器、隔离开关、负荷开关、接触器、熔断器、重合器、分段器、高压开关柜、组合电器等。箱式变电站、防误操作连锁装置和直流电源装置等也归入该专业管理。为了加强电力系统高压开关设备的专业管理,特制订本规定。 1.2 高压开关设备应实行全过程管理。开关专责(职)人应参加有关电力工程中高压开关设备设计选型、工厂监造及交接验收,负责督促运行中高压开关设备的检修维护、缺陷分析和故障管理等各项工作。

1.3 高压开关设备的专业工作应实行分级、分工管理,设立开关专责(职)人员,建立各级岗位责任制。开关专责(职)人应具备一定的专业技术水平和工作经验,并保持相对稳定。 1.4 国家电力公司发输电运营部为所辖电力系统内高压开关设备的专业归口管理单位,负责所辖范围内高压开关设备专业管理工作;中国电力科学研究院高压开关研究所为国家电力公司所辖电力系统内高压开关设备专业技术归口管理单位,协助国家电力公司进行本系统内高压开关设备的各项管理工作。 1.5 各电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司应在生产技术管理部门设立开关专责(职)人,归口管理所辖范围内发、供电单位的高压开关设备。 1.6 各电力集团公司、国家电力公司分公司、

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

高压开关设备质量监督管理办法实用版

YF-ED-J3923 可按资料类型定义编号 高压开关设备质量监督管理办法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压开关设备质量监督管理办法 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 总则 高压开关设备对保证电力系统安全运行发 挥着重要作用,为了加强电力系统入网运行高 压开关设备的质量监督管理,确保系统、人员 和设备的安全,特制定本办法,国家电力公司 系统各有关设计、基建、安装和运行单位均应 严格遵守。 2 范围 本办法适用于72.5kV及以上电压等级的高 压开关设备,即断路器、隔离开关、负荷开

关、接触器、熔断器、重合器、分段器、高压开关柜、组合电器以及箱式变电站、防误操作连锁装置和直流电源装置等。 3 产品入网技术审查和试运行评价(鉴定) 3.1 审批权限 3.1.1 凡12kV和40.5kV电压等级首次开发和72.5kV及以上电压等级的高压开关设备,由国家电力公司主管部门负责组织技术审查和试运行评价(鉴定)。 3.1.2 国家电力公司主管部门可视具体情况委托电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司主持产品的技术审查或试运行评价(鉴定),受委托的电力集团公司、国家电力公司分公司、省电力公司不得再向下属单

高压开关柜操作及保养规程

高压开关柜操作及保养规程 1、目的:确保高压环网正常运行。 2、范围:大厦(小区)业主产权范围内的高压开关柜(六化硫封闭 式组合开关柜、真空断路器开关柜) 3、内容: 3.1操作规程 1、基本要求 A、一切高压操作均需报告片区供电所批准。 B、一切操作任务(事故情况下除外)都应执行操作票制度 C、一切操作必须由两名正式值班电工(两证齐)来进行, 其中一人操作,另一人唱票及监视,并要穿、戴合格的防护 用具。 D、严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化,操 作完毕后,应在模拟板上正确反映出系统中各设备的运行状 态。 E、操作票须由主管人员进行审查签字后,方可执行。 F、环网进线柜、出线柜严禁操作,若供电局人员操作,须 核实其身份,并在操作票上签名。 2、停电的操作步骤 A、若本大厦(小区)变压器高压侧须停电,由班长填写操 作票,管理处由主管机电副主任审查,机电公司由主管工程师 审查。 B、操作人明确操作票内容,核对要停电的变压器及控制该

变压器的高压开关柜。 C、按操作票在监控下进行停电操作。 D、停电后进行验电,悬挂警告牌。 E、操作完毕向主管人员汇报。 3、送电的操作步骤 A、填写操作票,审查操作票。 B、明确操作票的内容,核对要送电的设备。 C、拆除停电警告牌。 D、在监护下按操作票进行合闸送电操作。 E、操作结束后,向主管人员汇报。 3.2高压开关柜的养护 A、检查高压柜接地是否良好、可靠。 B、检查高压电缆、电缆头有无老化、破损、放电现象,有无 异常声响。 C、检查六氟化硫压力是否正常,有电显示是否正常。 D、若无任何异常,清扫柜外壳灰尘。 E、检查高压开关操作机构电源是否正常。 F、若发现异常情况,及时报告,请电力局专业公司维修。 4、相关文件: 4.1《干式变压器的保养》 4.2《操作票》

10kV开闭站开关柜技术规范

10kV开闭站 户内高压开关柜订货技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对产品的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在―技术差异表‖中列出。 1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1投标人或制造商应提供产品资质证书(包括产品生产许可证、产品鉴定证书等);

1.2.2投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。 1.2.3投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。提供的产品应在电力系统的变电所运行过二年以上,且在近二年未发生严重质量事故。 1.2.4投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 1.2.5投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.6投标人或制造商应提供投标设备产品五年内有效的型式试验报告。 1.2.7投标人或制造商应提供的组件或附件如需向第三方外购时, 供方应对质量向需方负责,并提供清单及相应的出厂和验收证明。 1.2.8投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。 1.3适用范围及数量 本技术条件适用于10kV开闭站的10kV户内高压开关柜。 设备规范及数量: 名称:10kV户内高压开关柜 型号及数量:KYN28-12(Z)- 开闭站配电室10kV户内高压开关柜共面,(其中电缆进线开关 柜面;分段开关柜面;电缆出线柜面;变压器柜面;PT 柜面);数字型微机保护装置套;监控终端DTU柜 1 面;。 1.4应遵循的主要现行标准 开关柜标准:

kV高压开关柜运行规程(参考Word)

35kV高压开关柜运行规程 1 范围 本规程适用于中国水电顾问集团风电××有限公司××风电场升压变电站35kV高压开关柜的运行维护和事故处理。 2 引用标准 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 国家电网公司电力安全工作规程(线路部分) 生产厂家的有关技术资料。 3 相关技术参数 生产厂商:江苏大全长江电器股份有限公司 型式:真空断路器、六氟化硫断路器(无功补偿进线柜) 型号:真空断路器——ZN85-40.5(江苏大全) 六氟化硫断路器——HD4-40.5(厦门ABB) 额定电压:40.5kV 额定电流:1250A 额定短路开断电流:31.5kA 额定峰值耐受电流:80kA 额定短路关合电流:80kA 额定短时耐受电流:31.5kA 机械寿命:≧10000次 额定操作循环:分-0.3s-合、分-180s-合分 雷电全波冲击耐受电压:185kV 1min工频耐受电压:95kV 4 运行规定 4.1配电装置的间隔、门及设备本体应标明设备名称和编号; 4.2正常运行时,断路器应置远方控制; 4.3为防止断路器操作机构电动机过热,连续一小时内断路器分合闸操作一般不

允许超过10次

; 4.4断路器切断负荷电流距离上一次切断负荷电流的时间应尽量超过三分钟; 4.5断路器切断5次短路电流后应进行检修; 4.6断路器操作电源消失后,不允许运行人员强行分开断路器; 4.7发生短路事故时,断路器跳闸后,进入断路器现场应符合《安全规程》的有关规定。 5 运行操作与检查 5.1高压开关柜的投运 5.1.1新装或大修后的断路器,投运前必须验收合格才能施加运行电压; 5.1.2新装断路器的验收项目按《电气装置安装工程及施工验收规范》及有关规定,大修后的验收项目按大修报告执行; 5.1.3投入电网和处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查; 5.1.4巡视周期:每天当班人员巡视不少于一次。 5.2高压开关柜投运检查项目 5.2.1 电气连接应可靠且接触良好; 5.2.2 盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐; 5.2.3 盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固; 5.2.4 电缆头安全净距符合要求; 5.2.5 电缆头安全净距符合要求; 5.2.6 真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻;分、合闸指示正确;辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损; 5.2.7断路器灭弧室的真空度应符合产品的技术规定; 5.2.8绝缘部件、瓷件应完整无损; 5.2.9油漆应完整、相色标志正确,接地良好; 5.2.10操作及联动试验正确,符合设计要求; 5.2.11盘、柜及电缆管道安装完后,应作好封堵。柜门密封完好,可能结冰的地区还应有防止管内积水结冰的措施。 5.3 巡视时应按照设备巡视卡上对应的检查项目进行检查,发现设备缺陷需及时上报相关领导,并按缺陷管理制度的分类登入缺陷记录簿。 5.4高压开关柜的特殊巡视 5.4.1新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短。投运72h以后转入正常巡视。

高压开关柜技术标准

1总则 1. 1适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz 三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关 柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《?交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298 ( 1990)《额定电压1kV 以上50kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318- 89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 3. 1环境温度: 最高温度+400 C ,最低温度-40匕 日平均相对湿度W 95% 月平均相对湿度W 90% 1000m 地震烈度不超过8度。1. 2引用标准 1. 3使用环境条件 1. 1. 3. 2相对湿度: 1. 3. 3海拔高度: 1. 3. 4抗地震度:

1. 3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 3. 6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足 1 类要求。 3. 7在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于 70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m 的地方,按JB/Z102-71规定处理。 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 、、 1 2kV 。 50Hz (±)。 630A 、1250A 、1600A 、 2000A 、2500A 、3150A 。 630A 、1250A 、1600A 、 2000A 、2500A 、3150A 。 额定热稳定电流: 16kA 、20kA 、25kA 、、40kA 、50kA ; 持续时间 :4s 。 40kA 、50kA 、63kA 、80kA 、100kA 、125kA 。 1. 1. 1. 3. 8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1. 4 额定参数 1. 4. 1 额定电压: 1. 4. 2 额定频率: 1. 4. 3 断路器额定电流: 1. 4. 4 开关柜额定电流: 1. 4. 5 额定热稳定电流及其持续时间: 1. 4. 6 额定动稳定电流(峰值) :

相关文档