由新疆维吾尔自治区煤田地质局161煤田地质勘探队投资建设的“161队1-4#职工集资住宅楼工程”座落于乌鲁木齐市西山路63号的161煤田地质勘探队办公、家属区院内,是队领导改善职工住房的民心工程。总投资在9800万元以上(暂控),工期紧,任务重,参建施工单位多,构成了本工程特点。各单项工程之间存在着有机的联系,相互创造条件又相互制约而又必须按时完成,缺一不可,这相对地增加了监理工作的难度。在建设方、各参建施工方、设计、勘察单位、监理方的共同努力下,紧密配合,克服诸多因素造成的困难,达到了工程建设的目的—2012年11月20日进行了预验收,于2012年12月21日通过了竣工验收,本工程验收合格。

现将监理工作情况总结如下:

一、工程概况:

1、工程名称:新疆维吾尔自治区煤田地质局161煤田地质勘探队1-4# 职工集资住宅楼工程

2、建设单位:新疆维吾尔自治区煤田地质局161煤田地质勘探队

3、建设地点:乌鲁木齐市西山路63号

4、设计单位:上海创霖建筑规划设计研究院

5、地勘单位:新疆岩土勘察规划设计研究院

6、质量监督单位:乌鲁木齐市工程质量监督站

7、安全监督单位:乌鲁木齐市工程安全监督站

8、监理单位:新疆昆仑工程监理有限责任公司

9、施工单位:乌市建工(集团)有限公司

10、建筑概况:

(1)建筑面积:52940.72㎡

(2)建筑层数:1#、2#楼地上十二层,地下二层;3#、4#楼地上十八层,地下一层;

(3)建筑高度:1#、2#楼为39.0米;3#、4#楼为54.65米; 11、结构概况:

(1)结构类型:1#、2#楼为框剪结构,3#、4#楼为剪力墙结构;地耐力:250kpa ;基础结构:筏板基础;围护结构:陶粒混凝土空心砌块;屋面结构:刚性。

(2)抗震等级:二级,抗震设防烈度:8度

(3)耐火等级:地下一级,地上二级,防水等级:二级 (4)设计合理使用年限:50年 12、工程造价:9800万元(暂控) 13、质量标准:合格。

14、工 期:开工日期:2010年10月25日

竣工日期:2012年12月21日 总日历天数:785天

二、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 1、监理组织机构

监理组织机构采用矩阵模式如下图:

2、监理人员设置和人员变动情况

公司领导对自治区煤田地质局161煤田地质勘探队1-4# 职工集资住宅楼工程非常重视,针对工程子项较多,承建单位多,工程较为复杂等情况,在全公司范围内选派和聘用具有丰富经验、适合工程需要、专业对口的监理工程师组成监理班子,并决定本工程采用总监指导下的总监代表负责制,人员组成及分工情况见下表:

总监代表

土建专业监理工程师

水暖专业监理工程师

电气专业监理工程师

安全专业监理工程师

资专业

理工程

师 合同信息管理 旁站监理员 见证取样监理员 总监理工程师

序号姓名性别职务职称专业监理资质

1 李全鑫男总监理工程师工程师工民建国家注册

2 史欣桦女总监代表工程师工民建上岗培训

3 韩金福男土建监理工程师工程师工民建上岗培训

4 王庆利男土建监理工程师工程师工民建上岗培训

5 张珂男电气监理工程师工程师电气上岗培训

6 雷世禄男设备监理工程师工程师设备上岗培训

7 王新泉男监理员助理工程师工民建培训上岗

8 李强男监理员助理工程师工民建培训上岗

9 林淑军男见证取样助理工程师工民建培训上岗

注:上述人员是根据工程进展需要进入现场。

3、监理设施

公司给监理部配备了以下检测、办公设备:

序号设备名称规格性能进场时间用途

1 电子经纬仪DJD5-1G 完好开工前放样测量

2 自动安平

水准仪

AL20 完好开工前高程测量

3 回弹仪

非金属超声

检测分析仪

N-34

NM-3N型

完好开工前

测试砼强度砼内部缺陷与裂缝检

测、均质检测、厚度检测

4 检测器组合

工具

JZC-2型完好开工前外观检查

5 工程质量

检测器

JZC-2型完好开工前质量检查

6 卷尺30m 完好开工前量测尺寸

7 游标卡尺0~150mm 完好开工前测厚度、线径

8 千分尺0~25mm 完好开工后温暖管壁厚度

9 扭力矩扳手完好开工前检测力矩

10 智能钢筋保

护层测试仪

GBY-2 完好开工前检测钢筋砼保护层厚度

11 焊接检验尺60型完好开工前焊接检查

12 接地电阻

测试仪

ZC29B-1 完好开工前测接地电阻

13 钳式电流表400~

700A

完好开工后测低压线路电流

14 万用表数显完好开工前测电压、电流电阻

15 综合布线

测试仪

FLUKE

40000

完好

综合布线

开始时

布线检测

16 信号发生器XFG-7 完好开工后检测电气设备及线路的接地电阻

17 电子涂膜

测厚仪

完好开工后涂膜厚度检测

18 数码照相机柯达1台开工前办公

19 电脑联想1台开工前办公

20 打印机惠普良好开工前办公

21 施工规范本开工前办公

22 监理规范本开工前办公

上述设备在监理过程中发挥了重要作用。

三、施工过程简述:

本工程建筑面积为52940.72㎡,1-2#楼(地下二层,地上十二层)框剪结构,3-4#楼(地下一层地上十八层)剪力墙结构。由乌市建工(集团)有限公司承建,工程于2010年10月25日开工,基础及主体工程施工进展顺利,按实际进度于2011年11月21日前完成主体砼结构质量验收工作,进入冬休期。2012年3月27日工程复工,2012年6月4号完成主体验收,装修工程于2012年6月5日开始进行。由于设备采购及变更的影响,总进度目标未能按期完成,经过监理单位的协调,及时采取措施,2012年11月15日施工单位经自检、自验、自评和由监理组织预验收,2012年11月20日由建设单位组织的五方验收认为工程已完成了合同约定的内容,质量合格,同意竣工验收。质监站验收于2012年12月21日通过最终竣工验收,本工程验收合格。

四、监理合同履行情况

1、双方义务

接到中标通知书后,监理人非常重视,研究和确定总监人选,并与总监相商监理机构设置、主要监理人员配置、人员确定后遵照合同约定书面报送委托人,监理机构进入工地后随即报送了工程监理规划和适时编制报送监理细则,按规范规定的内容每月定期向委托人报送监理月报计24份。根据委托人要求还报送了有关工程质量、进度和工程协商等内容的报告7份,现场监理工程师在总监领导下,在履行本合同的义务期间,认真勤奋地工作,公正的处理了施工过程出现的问题,维护了各方面的合法权益。

委托人向监理人提供了监理工作所需要的工程技术资料,包括施工图(全套),详勘地质报告、提供了办公和休息场所并配置了办公桌椅。在施工过程中协调和处理外网管线的障碍物和相关单位的协调工作,使工程施工较为顺利地进行。

2、双方权利

在委托人的大力支持下,监理人通过洽商方式较好地履行了合同第十七条的(5)(6)(7)(8)所含内容。总监和专业监理工程师在召开第一次工地会议前就合同约定内容和监理规范要求,向承包单位

相关人员进行沟通,含需报监理审核的如:资质、施工组织设计、特殊项目施工方案、检验批划分计划和报验见证取样计划以及施工资料检验相关要求等进行洽商并取得共识,并洽商了旁站监理的安排和要求,总监就工地例会时间、地点、参加人员进行洽商后达成共识和取得支持,从而保证了监理工作顺利展开。

本工程总承包单位和设备安装单位、外网安装单位均由委托人采用招投标方式选定,工程所需设备、配件均由委托人与承包人协商解决订货和采购,设计变更由设计单位直接通知委托人经审定确认后通知监理执行。

本工程监理过程未发生总监理工程师或总监代表变更情况,也未发生因监理人员未按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失而被更换监理人员的情况。

3、双方责任

本工程在履行监理合同过程中发生工期延误情况分析原因主要是总包方与各分包商协调不到位,造成总包方与各分包方的工序衔接不上,经常处于停歇状态,以至于影响消防电梯设备的进度计划难以实施,设备供应滞后,加上政府煤改气工程,天然气项目滞后是自身原因,等一系列不能运行等因素,影响到整体进度。

4、其它条款

本工程在合同履行期间,未发生合同纠纷事件,工程变更由委托人审定签证,委托人委托的造价单位审定,监理方计量,实施后经检验签认后再由委托人签认后列入工程支付和进入决算。

监理人在工程竣工后收到最后一笔监理酬金,合同自然终止。

五、监理工作成效

监理工作成效主要体现在工程质量、工程投资、工程进度、工程安全四大控制目标的完成情况,也同时体现在监理人员的工作责任心、职业道德、监理管理水平等方面,本工程在各参建单位的共同努力下基本按期实现了上述目标控制。

1、质量目标

质量目标完成情况见下表:

序号工程项目合同目标自验预验组织验收备注

1 地基与基础合格合格合格合格

2 主体结构合格合格合格合格

3 装饰装修合格合格合格合格

4 屋面合格合格合格合格

5 给排水、采暖合格合格合格合格

6 电气合格合格合格合格

7 节能合格合格合格合格

8 电梯合格合格合格合格

为实现质量目标,项目监理部主要做了如下工作:

⑴、把好原材料、构配件、设备质量关,根据规范要求报验和进行抽样(含见证取样),经试验合格后方允许使用,不合格则限时清除场外。

⑵、认真抓好“四验”即检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的检验工作,要求施工单位必须在自检合格后再报验,经检验合格后方允许进入下道工序,使工程质量处于可控状况。

⑶、按《旁站监理管理办法》要求编制旁站方案,对于关键部位、关键工序实施旁站监理,有力地保证了施工过程质量。

⑷、对于装饰材料、带色彩材料、卫生洁具、灯具、电气设备、配电箱等都要求提供样品由建设方、设计方、监理方共同商议确定。坚持首件样品或样板间检验制,经检验合格后再批量生产和组织施工,从而提高了质量一次成功率。

⑸、通过多种途径进行质量控制。采取巡检、平行检与检查验收相结合,出现质量缺陷采取及时洽商与监理通知相结合,平时质量情况采取随时解决与例会集中解决相结合,使施工质量处于随时发现、及时处理,动态控制,不至于发生较大偏差。

2、进度目标

合同约定:1-4#住宅楼工程于2010年10月25日开工,2012年6月30日竣工,日历天数610天。但实际进度为2012年12月21日竣工,日历天数785天。在实现进度目标控制上监理作了如下工作:

⑴、审批施工单位编制的施工组织设计、施工总进度计划和月进度计划,结合工程需要提出修改意见。

⑵、对进度计划实施监督,定期检查实际进度是否按计划进行,如发现偏差,及时要求施工单位采取措施纠偏并督促检查执行。

⑶、采取洽商和例会方式做好协调工作,预防和排除对施工进度的干扰,要求互相创造条件,保证顺利施工。

⑷、根据工程进度需要及时提醒和督促材料、设备与机具按时进入场地,对于一些特殊项目提请建设单位进行决策和确定,使相关项目按计划顺利进行。

⑸、及时向建设单位汇报工程进度情况,通过月报和专题报告等方式,反映和商讨进度执行中存在的问题和采取应对措施,使步调一致,口径一致。

3、投资目标

根据合同约定,项目监理部对投资控制的内容主要是进行月进度报表的审核、工程支付申请审核、施工过程中工程变更增、减费用审核、工程索赔审核、参与决算等。在投资控制中我们的做法是:

⑴、设立专职投资控制监理工程师在总监领导下和各专业监理工程师协助下负责处理投资控制中的相关事宜。

⑵、认真审核各承包单位的月进度报表和工程支付申请表根据合同约定严格把关防止超支付,并就支付问题事前事中经常与建设单位沟通相关事宜。

⑶、在处理工程变更中,事前均征得建设单位的同意后再执行。

⑷、要求监理工程师在日常监理过程中注意记录相关数据和事件,以便提供索赔依据。

⑸、投资控制要与质量控制、进度控制、安全控制结合成整体相互制约、相互促进才能达到真正全过程、全方面的项目监理目标。

4、安全目标

本工程安全控制目标是:采取有效措施、预防为主、加强检查,发现安全问题和监督消除安全事故隐患,达到无重大安全责任事故。通过参建单位的共同努力,重视安全生产、重视安全监管、安全措施得力,整个施工过程未发生重大安全责任事故。

⑴、本工程安全监理的重点主要放在有重大危险源、基坑浅层地道和基坑开挖、脚手架工程、模板工程、高处作业、建筑机械使用、工地临时用电、起重吊装等八个分部(子分部)工程上,施工前要求施工单位编制包括有安全技术措施的施工方案、相关资质报审并按审批程序签认。

⑵、加强对承包单位防火、防水、防盗、防食物中毒、防环境污染的监督检查工作,发现问题或存在隐患及时通知限时整改。

⑶对施工现场有重大危险源和重点部位进行旁站监理。

⑷、安全和工程款挂钩,施工单位在施工过程中安全管理混乱,经指出不改正者,监理工程师有权停止签发施工单位部分或全部工程款。

⑸、明确总监、专业监理工程师、安全专业监理工程师、监理员在安全监管上的职责,使他们各负其责合力做好安全监理工作。

5、工程监理资料

根据监理规范和贯标文件要求公司对工程监理资料管理有一整套制度、方法、措施。因此本工程监理资料及时整理、真实完整、分类有序、方便查找,符合规范规定,我们主要抓了以下几个方面:

⑴、根据监理规范和贯标要求在工地第一次例会前就报审资料、资质、检验批、见证取样计划、旁站监理方案等与施工方项目经理和技术负责人进行沟通,为使资料工作顺利开展打下良好基础。

⑵、监理资料由总监负责,并设专职监理人员负责具体实施,及时整理分类归档及信息处理的工作,使监理资料管理有条不紊。

⑶、在监理工作中尽可能采用书面表达方式,明确责任有据可查,

对于指出存在问题要求整改和执行的监理通知均要求有回复并检查落实整改情况,使之完善。

⑷、总监定时对各专业监理工程师进行岗位职责检查,看其整理工作到位情况,要求对检验批签证不拖欠,结论正确,并经常征求建设单位和施工单位意见、了解职业道德履行情况,防止吃拿卡要等不良行为。

⑸、公司对项目监理部进行多次的检查使监理工作在标准化管理方面逐步完善,在规范监理资料整理、分类归档等方面,逐步达到贯标标准要求使监理资料管理日臻标准化。

六、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议:

1、施工过程中出现的问题及其处理情况

⑴、住宅楼在放线时,依据住宅楼总图尺寸确定位置,监理工程师在检查复核时发现住宅楼设计尺寸和标高与现场实际不符,若依据总图尺寸和标高放线开挖,则不能满足现场实际尺寸和标高,因此,监理工程师建议建设单位请设计负责人及相关人员到现场,经过对周边环境勘察后确定,重新调整确定设计方案,满足城市总体规划的要求。

⑵、本工程1-4#楼(电梯工程于2011年2月;消防安装工程于2011年5月)由建设单位进行招标,监理工程师在审查消防、电梯采购和安装合同时发现合同签订的相关条款明确,投标单位严格履行合同,消防、电梯设备到场后,监理工程师现场验收货物时发现消防、电梯设备的各项参数与投标文件相符,以确保满足使用及安全性要求。

2、建议

⑴、保温材料和设备定货要适时,并按时进入工地以保证安装周期和工程进度要求。本工程部分材料、设备定货滞后,对工程顺利施工产生一定影响。

⑵、适时选择材料、设备安装单位进入工地进行准备,按进度要求时间开展工作,确保总工期提前或按时完成。本工程部分材料、设备进场安装滞后,对工程顺利施工产生一定影响。

办公楼监理工作总结(20200509112939)

办公楼监理工作总结 篇一:监理工作总结 B10 工程 监理工作总结 日至年月日 监理单位(章): 总监理工程师: 法定代表人: 日期: 江苏省建设厅监制 兴业银行镇江分行办公楼装饰工程

监理工作总结 一、工程概况 项目名称:兴业银行镇江分行办公楼装饰工程 工程地点: 中山西路(镇江跃进机械厂) 建设单位: 兴业银行镇江分行筹建组 设计单位:江苏天威道建筑设计有限公司 装饰单位:江苏天威虎建筑装饰有限公司 弱电单位:南京恒特科技有限公司 空调单位:南京经纬电器安装工程有限公司 消防单位:江苏省钟星消防工程有限公司,

监理单位:镇江建科工程监理有限 公司 工程特点:本装修工程面积4005㎡,总工期2个月,工程量大、工期紧,各 施工单 位交叉作业频繁,施工协调难度大。 二、监理工作开展情况: 本工程于2012年10月1日开工,我公司受甲方委托,于2012年10月29日正式进 场,承担本工程装修施工监理工作,考虑到本工程的实际特点,公司领导高 度重视,科学制定监理规划,合理调配 人员成立项目监理机构,监理部人员分 工情况如下: 总监: 总监代表: 装饰专业监理:

水电监理: 安全监理: 资料文档管理: 在总监理工程师代表的带领下,各监理工程师团结协作、紧密配合,对项目的质量、进度、投资方面进行了严格地管理控制,加强合同、信息、安全方面的管理,认真组织协调施工各方的关系,确保了工程施工的顺利进行,从而保证了监理规划目标的实现。 三、监理合同履行情况 项目监理部实施驻地监理,根据监理合同、规范、设计文件,针对工程特点,认真 编制了监理规划,并在规划的指导下详细地编制了实施细则和旁站方案,精心管理,严格监理,认真全面履行监理合同,针对工程进度制定监理工作计划,加强对施工前及施工过程的质量控

工程项目监理部年度工作总结 范本

*******工程 2010年度项目监理部工作总结 2010年7月份,我监理部受公司委派至******项目开展工程监理工作。半年来,我监理部严格遵守国家法律、法规和各项制度,爱岗敬业,坚持为业主服务的思想意识,对工作认真负责,严格按照设计要求和有关标准、规范进行监理,监理工作成果做到了让业主满意、让公司放心,圆满的完成了本项目本年度的监理任务。 一、在监工程概况 1 、工程名称:******* 2 、工程类别:******* 3 、工程地址:******* 4 、建设单位:******* 5 、设计单位:******* 6 、施工承包单位:******* 7 、工程概况:******* 二、监理工作情况 在本项目的监理工作中,我监理部工作人员能够严格遵守国家法律、法规和各项制度,爱岗敬业,对工作认真负责,诚实守信。坚持为业主服务的思想意识,对工作认真负责,严格按照设计图纸和相关专业技术标准、规范进行监理,围绕“三控制三管理一协调”的工作方针,在建设单位的领导、施工单位的配合以及我公司领导的长期关注下,将工程质量作为监理工作的重中之重,认真抓好安全生产和文明施工,做好工程施工过程中各方的协调工作,圆满完成了本项目本年度的监理工作任务,基本情况如下: 1、质量控制方面:工程质量的监理为监理工作的重中之重。在日常的监理工作中,我项目部根据相关专业工程技术验收规范及设计图纸对工程质量进行了严格的监控。在具体操作时,对不符合要求的部位和工序,现场及时向施工单位提出整改意见,对重要部位和隐蔽工程的施工我监理人员按要求进行了旁站监理。自工程开工以来,未出现工程质量事故,保证了工程的质量。 2、进度控制方面:本工程正式开工时间为8月1日,自工程开工以来,我监理部即要求施工单位按照建设单位的进度要求及合同工

房建工程监理工作总结[1]

房建工程监理工作总结 一、工程概况 房建Ⅰ标:*综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积96.1平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积96.1平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建

筑面积96.1平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积2098平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.9米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积125平方米,为一层砖混结构,建筑物高度6.2米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *:综合楼建筑面积4003.8平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度15.00 m,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级为二级,框架抗震等级二级,丙类建筑。基础采用钢筋砼井桩基础。锅炉房建筑面积19604平方米,一层砖混结构。变电所建筑面积130平方米,一层砖混结构。公厕建筑面积 2 ×99平方米,一层砖混结构。洗车及修理建筑面积2×269平方米,一层砖混结构。 *:综合楼建筑面积2098平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.85米,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础形式为人工成孔钢筋混凝土灌注桩基础。锅炉房建筑面积109.6平方米,一层砖混结构。变电所建筑面积125平方米,一层砖混结构;养护工区综合楼建筑面积685平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度14.85米,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础形式为人工成孔钢筋混凝土灌注桩基础。锅炉房建筑面积60平方米,一层砖混结构,变电所建筑面积96平方

房建监理工作总结

房建监理工作总结 篇一:房建工程监理工作总结 房建工程监理工作总结 一、工程概况 房建Ⅰ标:*综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度

八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用人工成孔灌注桩基础。锅炉房建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积平方米,为一层砖混结构,建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积1200平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建 筑面积平方米,为一层砖混结构,

建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *综合楼建筑面积2098平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度米,设计耐久年限50年,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级,框架抗震等级二级,丙类建筑,基础采用钢筋混凝土柱下条形基础。锅炉房建筑面积平方米,一层砖混结构,建筑高度6米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。基础形式为墙下钢筋混凝土条形基础,地基处理为基础底3:7灰土夯实500mm。变电所建筑面积125平方米,为一层砖混结构,建筑物高度米,结构抗震设防烈度八度,结构等级二级。 *:综合楼建筑面积平方米,三层框架结构,局部四层,建筑高度m,设计耐久年限50年。结构抗震设防烈度八度,结构等级为二级,框架抗震等级二级,丙类建筑。基础采用钢筋砼井桩基础。锅炉房建筑面积19604平方米,一层砖混结构。变电所建筑面积130平方米,

华峰中心监理工作总结

浙江监理 合同编号:ZSB-NX-GCJSB-HT-017 页数:共16页 杭政储出[2009]18号地块商住楼 监理工作总结 编制: 审核: 浙江工程建设监理公司 二O一六年十一月

杭政储出[2009]18号地块商住楼 工程监理工作总结 一、工程概况: 华峰中心项目位于杭州钱江新城核心区(杭州市钱江新城D-01-1地块),新业路与四季路交叉口。功能为高档商务办公楼,地下3层,地上29层,建筑高度149.9米,裙房高度26.6m,±0.000m相当于绝对标高6.800m。用地面积8078平方米;总建筑面积74335.5㎡,其中地下49865㎡,现浇钢筋混凝土(钢骨)框架——核心筒结构体系,其中基础及12层以下框架柱设型钢混凝土劲性柱,裙房大厅上方为劲性砼框架梁并设一劲性砼空腹桁架,第15层为避难、设备层。建筑结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,按6度抗震设防,核心筒抗震等级为二级,框架抗震等级为三级。华峰中心和迪凯金座二个单体采用统一的整体三层地下室结构工程,以16轴为交界线以示华峰和迪凯的区分,迪凯金座与华峰中心地下室三层及裙房屋顶连通,地下室以地下通道的形式与周边地块相连接。消防类别Ⅰ类,设计使用年限50年,耐火等级Ⅰ级。抗震设防烈度6度,人防为甲核6级常6级,开挖深度基本为15.55米局部达21.2米;采用钻孔灌注桩基础;幕墙为玻璃幕墙及石材幕墙。 本工程楼面均为现浇钢筋混凝土梁板结构,楼梯均为现浇混凝土板式楼梯。主楼竖向构件1~6层为C60,7~12层为C55,13~17层为C50,18~屋面为C45~C35;裙楼竖向构件1~3层为C35;水平构件1~9层为C35,10~屋面为C30.填充墙采用A5.0B06级蒸压砂加气混凝土砌块,构造柱和圈梁按规范要求设置,现浇C20混凝土,根据国家建筑标准设计图集06CG01规定,构造柱与墙体用L型铁拉结,混凝土为平接。外帷幕墙为框架玻璃幕墙和石材幕墙,

监理项目部年度工作总结

监理项目部年度工作总结 监理项目部年度工作总结1 回首20XX年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的20XX年就要到来,现将本年度工作情况总结如下: 在这一年的时间里,我主要参与了圣光厂房二期扩建工程,宝棉厂房二期扩建工程。在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。作为一名监理人员,没有一份好的工总态度是不行的,工作上不容一点马虎,要注意细节,所谓失之毫厘差以千里。 工程质量方面,根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。我平时大部分时间都在工地现场,工程看似简单,但是工地范围很大,多点同时施工,必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范,在解决问题的同时,也填补了自己在该方面的知识空缺,下次再遇到类似情况就可以独立解决了。对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录,对要验收的隐蔽工程严格按照验收规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行施工下

道工序。对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明 文件进行检查和确认,对钢筋、联锁块等进行见证取样和平 行检测。对于有交叉作业的工程,现场协调各施工单位的施 工顺序,力求达到最优。每个月末将现场的施工情况与施工 计划进行核对,如果进度落后及时要求施工单位在保证质量 的前提下采取措施加快施工。 工程资料方面,每天根据工地现场情况写好监理日记,并将 当天的旁站记录等资料整理归档,督促施工单位上报相应的 工程资料。定期将见证取样、平行检测等资料整理归档,并 且将各项的台账做好,力求在工程结束时资料也备齐归档。通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有做到品 行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才 会赢得别人的尊重。在工地我接触到了很多新事物,在总监 的细心指导、帮助下我学到了很多新的理论知识和实践经验,拓宽了我的知识面。这一年的工作我收获很大,但是也存在 很多的不足,工作经验不足,面对强度较大工作的时候不够 细致,不够耐心,这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。社会在进步,时代在发展,不学习,不总结施工经验,就只有落后。在以后的工作中我会勤学习,做到在工作中学习,在学习中成长。不断总结经验,吸取教训,改正自己的 不足,争取做到扬长避短。 从事监理工作,懂得再多也嫌少,绝不能满足于现在,因此

工程项目监理个人工作总结

工程项目监理个人工作总结 工程项目监理个人工作总结(一) 时间一晃而过,如白隙之间,2020年已接近尾声,回顾自己在接触工程监理的这一年来的工作,在领导的悉心关怀和指导下,在同事的帮助和鼓励下,通过自身的不懈努力,掌握了一定的知识,但也存在了诸多不足。(]现就就本年工作总结汇报如下: 一、个人年度主要工作内容 在今年的工作中,我参与了丹东市新区医院工程的监理工作,在此期间我抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每一项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导和同事请教,一点一滴的积累工作经验。 工作质量方面,根据监理规范,工程图纸和监理细则严格监督。在新区医院工程,我大部分时间都是在工地现场,从去年的主体工程开始一直到现在的外墙装饰及内墙抹灰。在此期间发现自己很多不明白的地方,通过查阅规范等方式填补了自己在该方面的空缺,下次在遇到类似的情况就可以独立解决了。对于需要旁站的部位做好旁站记录,对于验收的隐蔽工程严格按照规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行下道工序作业,例如今年10月份B区和E区砌筑工程存在的构造柱和水平系梁钢筋绑扎和植筋质量缺陷问题,监理发现存在质量问题之后多次口头通知其进行整改,施工单位总是拖拖拉拉的想蒙混过关,我严格遵守规范及监理细则进行监理工作,对其存在的且拒不整改的问题下发了监理通知单,并通知施工单位项目经理关于工程存在的一些问题,并且对施工单位上报的砌筑工程报验资料严格审查,不合格或未整改的地方绝不签字。对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明文件进行检查和确认,对进场钢筋进行见证取样后跟随施工方送达质检站等一系列的跟踪工作。由于现场的建设单位的一些资金情况,导致施工进度情况与施工计划进行比较严重滞后,杜总和我也一直在中间协调建设单位按时拨付进度款,施工单位合理安排工序,即保证质量又保证工期。在这一年的学习和杜总的关照下,我严把质量关,对材料、验收批、分项、分部工程的验收必须做到亲自检查,结论和

2020年设计监理工作总结

设计监理工作总结 本页是最新发布的《设计监理工作总结》的详细范文参考文章,感觉很有用处,希望大家能有所收获。 本工程地点在xxxx省xxxx市鲅鱼圈区南部仙人岛港区南侧,是一个新建的天然气处理厂,设计天然气产量8 * 10?m?/a,占地面积20万平方米,主要建筑有办公楼、宿舍楼、消防泵房、给水泵房、配电室、维修车间、压缩机房和装置区及储罐区。本次施工的是一期工程。 我是在八月初匆忙由天津临港天碱白油工地抽调到这项设计监利工作中。接到公司 ___后连白油工地的行李都来不及带便赶到东营,然后便投入到这项工作之中。设计工作分为几个阶段,有方案设计、初步设计(基础设计)、扩大初步设计(详细设计),施工图设计等,我到之后进入的是初步设计阶段后期,主要负责建筑结构部分的设计审查工作。因图纸的设计工作量很大,光初步设计图就有厚厚五大册(3#图大),但字体很小,看图很费劲, 初步设计方案审查完成后,原计划十月底设计工作全部完成,由于设计工期拖后,业主同意计划延期到十一月中旬。十一月初扩大初步设计图纸陆续下发,由于工期比较紧,下发的扩大初步设计图纸没有经过设计内部程序审查,错漏之较多处,审图的工作量很

大,我由于有从事设计工作的经验,所以能够很顺利地胜任这项工作,但是由于年龄较大,因图纸的字体很小看图很吃力,核对图纸一天下来眼睛很疼,必须随时上眼药水,感觉还好一些。为了积极配合业主的工作,在要求的时间内完成审查图纸的任务,有时还要加班加点工作,不计报酬,时刻以公司的利益和集体利益为重。于十一月中旬完成了建筑结构详细设计B版图的图纸审查,较好的完成此次设计监理工作。 这是篇好范文参考内容,主要描述学生、技术、电工电子、设计、课程、教师、教学、工作,觉得好就按()收藏下。 模板,内容仅供参考

监理项目部年度工作总结

监理项目部年度工作总结 ——WORD文档,下载后可编辑修改—— 监理员是一份辛苦的同时也是非常锻炼人的工作,对于人的要求很高。下面小编给大家整理了监理项目部年度工作总结,希望对大家有所帮助。 监理项目部年度工作总结1 回首20XX年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的 20XX年就要到来,现将本年度工作情况总结如下: 在这一年的时间里,我主要参与了圣光厂房二期扩建工程,宝棉厂房二期扩建工程。在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。作为一名监理人员,没有一份好的工总态度是不行的,工作上不容一点马虎,要注意细节,所谓失之毫厘差以千里。 工程质量方面,根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。我平时大部分时间都在工地现场,工程看似简单,但是工地范围很大,多点同时施工,必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范,在解决问题的同时,也填补了自己在该方面的知识空缺,下次再遇到类似情况就可以独立解决了。对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录,对要验收的隐蔽工程严格按

照验收规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行施工下道工序。对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明文件进行检查和确认,对钢筋、联锁块等进行见证取样和平行检测。对于有交叉作业的工程,现场协调各施工单位的施工顺序,力求达到最优。每个月末将现场的施工情况与施工计划进行核对,如果进度落后及时要求施工单位在保证质量的前提下采取措施加快施工。 工程资料方面,每天根据工地现场情况写好监理日记,并将当天的旁站记录等资料整理归档,督促施工单位上报相应的工程资料。定期将见证取样、平行检测等资料整理归档,并且将各项的台账做好,力求在工程结束时资料也备齐归档。 通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有做到品行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢得别人的尊重。在工地我接触到了很多新事物,在总监的细心指导、帮助下我学到了很多新的理论知识和实践经验,拓宽了我的知识面。这一年的工作我收获很大,但是也存在很多的不足,工作经验不足,面对强度较大工作的时候不够细致,不够耐心,这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。社会在进步,时代在发展,不学习,不总结施工经验,就只有落后。在以后的工作中我会勤学习,做到在工作中学习,在学习中成长。不断总结经验,吸取教训,改正自己的不足,争取做到扬长避短。 从事监理工作,懂得再多也嫌少,绝不能满足于现在,因此明年我依然要多问、多学、多做,按照工作需要逐步深入的学习好各项专

监理个人工作总结

个人工作总结 时光飞逝,又是一年好光景,又是到了工作总结的时候,对09一年的工作便有了太多的回忆,回忆一年来的工作经历,总结一年的工作经验,更有高兴的喜悦,也有辛勤的汗水,下面分几个方面做工作总结: 一、基本工作情况 2009年初,新的监督方法与监督管理模式要求,监督行业实施“差别化”管理与“住宅工程分产”验收制度,我们在验收中对连续几年施工质量差的项目部及施工管理水平较低的建筑公司加强了监管力度,有效的提高了公司及项目部管理水平及施工质量,得到了业主的好评。对业主建设的住宅工程严格要求实行住宅工程分户验收要求,为主委员会参与五方责任主体的验收,我们监督部门认真审查分户验收各项内容的落实情况,确保百姓能够住上满意房、放心房。在工程验收中我们针对住宅工程易发多发的水暖电安装工程各分部工程施工进行专项检查,要求设备设计人员按照图纸对电器元件各项参数、配电系统回路及水暖回路,管线施工质量进行认真检查,发现施工不符合设计要求的坚决要求整改。同时强化监督检测,坚持用实际数据说话。我们在工程验收时明确重点检查的项目及具体要求,通过仪器检测,确定工程使用功能合格率,进行工程的实测实量,以确定建筑结构尺寸是否满足设计要求,克服以往用眼看的验收形式。提高监督验收的权威性、公正性,减少了监督工作的随意性与失误率,确保了监督验收工作效果,有效提高了我师各施工企业设备安装质量的整体水平。在监督工作中我们对工程检查后实行“告知”制度使用告知书对工程验收检查中发现的各项问题进行记录并发放给监督、施工单位,对所告知存在的问题狠抓落实,严格要求施工单位立即对告知内容进行回执,消除了以往问题落实不彻底,监理管理松懈的问题。 2009年,在新开工工程首次验收中我们按师市建设局文件的要求对今年重点整治及通病治理的方面进行了具体要求,在对门窗的软连接、幕墙安全玻璃、建筑组砌、窗型材检查、混凝土裂缝、建筑原材料检测、钢结构施工、保温节能施工各项要求进行了认真的监督交底,确保监理单位、施工尤其外来施工企业,针对以上问题进行强化管理,使上述问题在本年度验收中彻底消除以往存在的通病。在加强上述问题治理工作的同时加强了对幕墙施工、卫生间、屋面渗漏、水暖电器设备安装方面质量通病问题的治理。对新增的治理项目制定了具体落实措施,与日常监督管理工作有机的融合为一体,做到不顾此失彼,不前抓后弃。把质量通病列为监督交底的重要内容,坚持事前有交代、事中有检查、

监理工作总结的主要内容

监理工作总结的主要内容 篇一:监理工作总结的主要内容监理工作总结的主要内容 (1)向业主提交的监理工作总结,包括监理委托合同履行情况概述;监理任务或目标完 成情况的评价;业主提供的监理活动使用的办公用房、交通设备、实验设施等的清单;表明监理工作终结的说明。 (2)向社会监理单位提交的工作总结,包括监理工作的经验。可采用的某种技术方法或 经济组织措施的经验以及签订合同、协调关系的经验,监理工作中存在的问题及改进的建议等。 篇二:监理工作总结内容湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综合办公楼 (汇丰企业总部9 号综合办公楼—丰盛楼)装饰工程施工监理工作总结根据监理委托合同的内容,受业主湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处委托,对湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综合办公楼(汇丰企业总部9 号综合办公楼—丰盛楼装修工程)的施工过程和保修阶段实施工期控制、质量控制、投资控制和合同管理,并对该工程的施工阶段进行全过程监理。 一、工程基本概况 一)工程的各项参数以及基本状况 1、工程的各项参数

(1)工程名称:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综合办公楼(汇丰企业总部9 号综合办公楼—丰盛楼)装饰工程施工监理(2)建设单位:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处 (3)建设地点:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 71号 (4)建设规模:该项目为办公、多功能会议厅于一体的综合性办公楼,共六层楼,框架结构,工程总建筑面积约14000 平方米 2、工程的现场状况工程建设环境:拟建项目为丰盛楼装饰工程,由原桥口汉正街工 业园商品用房改建改造而成。建设地点位于武汉市桥口区古田二路南泥湾大道71 号。地理位置处于桥口区经济发展区核心地段,工业园外部环境,市政基础设施十分完善,十分有利于工程建设。 工程自然条件:按武汉市自然条件取值,基本风压值为 W =/M2(按50年重现期);地面粗糙度B类;基本雪压值S =/M2(按50年重现期)。雪荷载永久值系数分区为H类;抗震设防烈度 6 度(本工程抗震设防烈度为7 度)。本工程勘察资料揭示:本场地为H类建筑场地,属中软场地土,压缩系数高;场地水文地质条件赋存于浅表层的上层滞水在丰水季节水量较大,赋存于下部砂性土层中的微承压水,有一定水头压力及水量,对本工程中庭的新建基础施工均会产生一定不利影响。 随着本项目按预期目标完成,丰盛楼装饰工程将以新的形象展示在江城。使湖北省汉江崔家营航电枢纽建设处综合管理能力进一步增强,

2020监理项目年终工作总结范文(通用版)

2020监理项目年终工作总结 范文(通用版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020监理项目年终工作总结范文(通用版) 20XX年项目部全体监理人员在**公司及**分公司的正确领导下,紧紧围绕在以“工程质量、安全管理”为重点,严格过程控制,在计划的目标内将工程建成并投入使用为目的,坚持“守法、诚信、公正、科学”为准则,以有关“设计图纸、技术标准、建设工程合同”为依据,使工程质量、安全、进度基本达到了“业主持续满意”的服务宗旨。 一、监理工作成效 项目监理部在业主的大力支持下,与各参建设单位密切配合,坚持原则、事实求是、超前指导、严格控制、按规范规程办事、讲究科学态度,提供热请服务。在委托授权范围内公正、独立、自主的开展监理工作,在监理业务活动中即维护建设单位的合法权益时,又不损害承建单位的合法权益;对承建单位的不当

建设行为进行监督管理,对施工过程、施工工艺进行控制、检查、验收。同建设单位、设计单位、施工单位一起,努力做好项目的组织、协调、监督、管理工作。下大工夫,千方百计做好四大控制(质量、投资、进度、安全)。按国家的方针政策和业主的指令认真履行监理的义务,虚心接受各级领导的检查,定期向业主报告工作。并针对不同的情况,对各参建单位采用“促、激、监、保、帮”等不同形式,同他们一起随时认真分析研究在建设中的各种受控因素,提早采取措施,实现主动控制和被动控制相结合,加强科学管理和严格监督,处处事事坚持择优原则,努力使工程建设达到“两高一底”(高速度、高质量、低造价)。 二、20XX年的监理工作 **市会展中心项目自20XX年5月1日开工,20XX年8月30完成地下室封顶,预计20XX年12月底主体结束,地基与基础工程工程经验收合格。在结构施工中,监理部一直坚持“三控、三管、一协调”,始终树立“安全第一,质量第一”的思想,增加业主的满意度,按期完成业主确定的目标。

工程竣工验收监理工作总结

工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结 一、工程概况:

1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格17096756.6元 二、监理概况: 三、(一)项目监理部组织机构 四、依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下:

房建 监理工作总结

XXXXXXX建设项目 监 理 工 作 总 结 总监理工程师: XXXXXXXXXXX公司 XXXX年XX月XX日

XXXXXXX公司受XXXXXX的委托,对XXXXXXX工程项目实施施工阶段监理工作。本工程于XXXX年XX月XX日开工,XXXX年XX 月XX日初验,于XXXX年XX月XX日进行竣工验收。监理单位已完成委托监理合同中约定的工作内容,现对本工程的施工监理工作总结如下: 一、工程概况 (1)项目名称: (2)建设单位: (3)设计单位: (4)承包单位: (5)建设地点: (6)建筑面积: (7)建筑高度: (8)基础类型: (9)结构类型: (10)设计等级: 二、项目监理机构、监理人员组织 (1)为履行施工阶段的委托监理合同,完成监理工作任务,我公司在施工现场设立XXXX公司XXXX工程项目监理部,实行总监理工程师负责制,全面负责该项目监理部监理工作。 (2)项目监理机构由总监理工程师及各专业监理工程师组成,全面履行监理合同约定的监理业务工作。

三、监理工作情况 依据《委托监理合同》、国家《建设工程监理规范》和省、市有关建设工程监理法规要求,针对工程项目的实际情况制定了《监理规划》,确了项目监理机构的工作目标,确定了具体的监理工作制度、程序、方法和措施;根据《监理规划》的要求,针对各专业工程的特点,制定了各专业《监理实施细则》。同时,还建立了图纸会审、工程洽谈、分包单位资质审核、施工组织设计审核、工程报验、工程质量评估等各项管理制度。据此规范,有序地展开施工全过程的各项监理工作。现着重将工程质量、进度、投资控制、安全管理实施情况等,总结如下: 一、质量控制情况 (一)施工准备阶段 监理人员于施工准备阶段全部进入施工现场,对本工程项目监理工作进行了规划和准备;对施工承包单位开工前的施工准备工作质量进行了检查,主要进行了如下工作: 1、审查了施工单位及工程项目经理、项目技术负责人及主要管理人员的资质和资格; 2、检查了施工单位质量保证体系和质量管理体系的建立情况,现场管理制度和责任制度的建立和落实情况; 3、审查了施工单位报送的施工组织设计及专项施工方案; 4、检查了施工单位施工技术、施工机具、设备、物质、临时设施的准备情况; 5、参加了设计技术交底会议,并提出了建设性的意见和建议;

工程监理过程工作总结

工程监理过程工作总结 工程监理过程工作总结 额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙 方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。 希望贵公司能给我一个发展的平台,我会好好珍惜它,并全力以赴,为实现自己的人 生价值而奋斗,为贵公司的发展贡献力量。 在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用, 由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。 3月12日我应聘到常州市诚真建设工程监理公司工作,被安排在三个比较近的工地,担任土木建筑工程的监理工作,至今工作已三个月了,三个月来在公司领导和同志们的帮 助下,圆满的完成了相应的监理工作任务,得到了业主和承包商的承认与好评。在从事监 理工作期间,本人任劳任怨,兢兢业业,不敢倦怠,以良好的职业道德和较强的责任心认 真细致的进行工作,现就三个月来的工作情况和监理体会做如下汇报。 一、工作情况 经过近三年的工作时间,我对检修现场的运作越来越清晰,对仪器设备也越来越熟悉,与同事们也是越来越亲近。另外对检修工作的各个环节有了整体的认识,在了解的同时, 也在逐步的提高自身对仪器设备及理论的认识和学习,在工作的这段时间内我的个人工作 能力有了一定的提高,这和领导的关心以及身边同事的帮助是分不开的,在今后的工作中 我会继续努力,再接再厉,严格要求自己,不断求实创新,不断磨炼自己,尽我所能把工 作做好,争取取得更大的成绩。 初到工地,人地生疏,而本人面临着监理任务量大,监理区域广,监理工作人员少, 等客观不利因素,因此在实际监理工作中,确实遇到了一些困难,面对困难本人并未退缩,知难而进,在实际工作中,积极主动接近业主和承包商与他们沟通,协调各种关系,以便 尽快地开展监理工作,并抓紧时间熟悉施工图纸及有关设计说明资料,在最短的时间内了 解工地状况及施工队伍的情况,很快的进入了工地监理工程师的角色。 在监理实际工作中,本人要求施工单位推行全面质量管理,建立健全质量保证体系, 做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料、设备有试验,隐蔽工程 有记录,质量有质检、专检,交工有资料。 在工程质量控制方面,采取主动控制与被动控制相结合,监理工作主动进行,以预防 为主,对承包商资质进行审查,重点审查企业注册证明和技术等级,交验有关证件(复印件),了解技术力量简况,主要施工安装经历等,检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应 情况及砼、砂浆的配合比。

2020年度监理项目工作总结范文,年度工作总结

2020年度监理项目工作总结范文,年度工作总结 鸿业兴园二期工程项目由海建第四项目监理部负责施工阶段的工程监理工作,本工程项目建筑面积为250754㎡,由13座住宅楼及地下车库及小学、幼儿园及配套公建等20座建筑物组成。项目部在监理工作中做到责任明确到人、各负其责,分工不分家,互相配合、支持、团结协作,较好地完成了今年的项目监理工作,现项目已通过北京市长城杯检查验收,项目施工质量、安全、文明施工,在市区等多次检查中得到了好评,下面对一年中的主要工作总结如下: 一、严格质量标准,加强质量管理 本项目质量目标是结构长城杯,围绕这一质量目标,项目监理部在质量管理上首先组织监理人员认真熟悉图纸和各种规范、规程的要求,根据工程特点,制订具体的监理细则和质量控制计划,同时要求施工单位建立质量保证体系。在施工控制中,认真监理项目部工作总结审核施工单位报的施工方案和技术交底,在施工过程中,加强对工序和检验批施工质量的控制,做到及时发现问题及时采取措施处理。监理在质量控制中通过监理通知和工作联系单及巡检单,对施工中存在的问题提出要求,并督促施工单位限期完成整改并报监理复查。今年,共审批施工方案和技术交底114次;提出建议和要求59条;发出监理通知 49次;工作联系单和巡检单共216次;对检验批进行了17928次检查验收;同时监理进行了平行检验和检验批检收8225次;进行见证取样1511次,较好地保证了工程质量。 为确保施工质量,积极做好事前控制,及时发出提醒性的监理通知和工作联系单,提出质量要求和施工中应注意的事项,并对特殊部位和关键工序进行旁站监理。

在对分包队伍的管理上,要求队伍在进场前必须报送资质、施工方案,在施工前要进行技术交底、材料报验,并及时对分包队伍进行仔细考察,合格了才允许进场,今年先后考察13家分包队伍和材料供应厂家。为了确保工程质量,我们在监理工作中注意针对施工重点、难点,及时召开施工专题会议,有针对性地提出要求,加强质量意识和质量管理,使分包队伍明确难点,心中有数,较好地保证了施工质量。今年,先后召开专门的施工专题会议5次,有针对性、有重点地解决了相关问题。 二、做好安全文明施工管理工作 由于本工程项目同时开工面积大,施工分包队伍多,施工人员多,安全文明施工的管理工作难度大,我们在安全文明施工管理中主要做好以上几个方面的工作: 1、分工明确,责任到人,互相配合。各楼号监理工程师、各专业监理工程师是本楼号、本专业安全文明施工的第一责任人,日常的巡检中,安全文明施工是一项必查项目,发现问题及时指出,限期整改。 2、配备了专职的安全监理工程师,坚持日常巡检和每周、 每月一次安全检查相结合,发现安全隐患,及时通报,提出要求,限期完成整改前进行复查。

房建监理工作总结报告[1]

房建监理工作总结报告[1] 工作总结为大家整理的房建监理工作总结报告,供大家阅读参考。 各位董事、各位股东: 上半年,公司全体员工在公司董事会的正确领导下,在各股东的全力支持下,公司各项工作取得了较好的成绩。 现我代表经营班子向各位股东汇报监理公司的工作: 一、各项工作完成情况: ⒈公司资本结构方面:年初按照公司股东大会决议精神,顺利地完成了公司股份改制的各项工作,原始股东**管理局和上中游局的股份全部退出,公司管理层和员工受让的股份全额缴纳到账,完成了股份改制后工商局注册登记工作。 ⒉项目管理方面:为加强对监理项目的控制,积极探讨项目的管理办法,公司与各部门经理和各项目部总监签订了目标责任书,把岗位责任制落实到工程项目的每个环节,对各部门、项目部实行了成本核算;上半年公司主要业务集中在**堤防工程、小北干流放淤试验、水保生态工程建设河南四个项目区和委栋高层住宅楼建设等,目前工程总体进展顺利,监理工作成绩明显。月日,公司对各项目总监、监理工程师、监理员进行了中期考核,并签订了工程安全目标责任书。 ⒊人力资源管理方面:目前公司员工已达到多人,为公司长期健康稳定发展着想,公司已于月与×××人事厅签订了人事代理合同,在×××社保中心办理了社保体系账号,已经为名聘用员工购买了社会养老保

险;公司今年接受新毕业大中专学生名,为名大学生提供了实习机会。上半年公司人参加了国-家-安-全局举办的安全评价人员培训班,人参加了建设部监理员培训,人参加了水利部水利工程施工监理规范培训,人参加了水利部水利监理工程师培训,今年引进监理工程师以上的骨干人员人; ⒋资质方面:月份,公司顺利通过了质量体系认证复查工作;上半年,申报了水利部移民工程监理资质、水土保持生态建设监理资质、国-家-安-全生产监督局的安全评估资质和工程咨询资质;目前移民和水保资质已通过。国-家-安-全生产监督局专家对安全评估资质资料进行了审核并通过。工程咨询资质初审通过但终审没有通过。建设工程招标代理资质申报工作正在进行中。 ⒌安全生产方面:上半年无重大伤亡事故或同等责任的重大交通事故发生;员工无严重违纪现象发生;⒎主要经济指标:截至到月底今年新签合同个,其中水利工程个、水土保持生态建设工程个,信息系统工程项目个,公路工程,房屋建筑工程个,合同额万元。上半年完成产值万元,固定资产投入万元,利润万元。 二、存在问题处理情况: 公司在运作中,今年也出现一些问题,而且对公司产生较大的影响,现将处理的情况做简单汇报: ⒈处理长江项目监理人员弄虚作假问题 公司某年~某年共承担**长江干堤加固工程建设监理个标段,其中第五标段黄水套至**河头段护岸工程于某年月日开工,某年月日完

工程监理员工个人工作总结

工程监理员工个人工作总结 工程监理员工个人工作总结 工程监理员工个人工作总结范文一 时间一晃而过,如白隙之间,20xx年已接近尾声,回顾自己在接触工程监理的这一年来的工作,在领导的悉心关怀和指导下,在同事的帮助和鼓励下,通过自身的不懈努力,掌握了一定的知识,但也存在了诸多不足。现就就本年工作总结汇报如下: 一、个人年度主要工作内容 在今年的工作中,我参与了丹东市新区医院工程的监理工作,在此期间我抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每一项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导和同事请教,一点一滴的积累工作经验。 工作质量方面,根据监理规范,工程图纸和监理细则严格监督。在新区医院工程,我大部分时间都是在工地现场,从去年的主体工程开始一直到现在的外墙装饰及内墙抹灰。在此期间发现自己很多不明白的地方,通过查阅规范等方式填补了自己在该方面的空缺,下次在遇到类似的情况就可以独立解决了。对于需要旁站的部位做好旁站记录,对于验收的隐蔽工程严格按照规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行下道工序作业,例如今年10月份B区和E区砌筑工程存在的构造柱和水平系梁钢筋绑扎和植筋质量缺陷问题,监理发现存在质量问题之后多次口头通知其进行整改,施工单位总是拖拖拉拉的想

蒙混过关,我严格遵守规范及监理细则进行监理工作,对其存在的且拒不整改的问题下发了监理通知单,并通知施工单位项目经理关于工程存在的一些问题,并且对施工单位上报的砌筑工程报验资料严格审查,不合格或未整改的地方绝不签字。对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明文件进行检查和确认,对进场钢筋进行见证取样后跟随施工方送达质检站等一系列的跟踪工作。由于现场的建设单位的一些资金情况,导致施工进度情况与施工计划进行比较严重滞后,杜总和我也一直在中间协调建设单位按时拨付进度款,施工单位合理安排工序,即保证质量又保证工期。在这一年的学习和杜总的关照下,我严把质量关,对材料、验收批、分项、分部工程的验收必须做到亲自检查,结论和实物必须相符。对于工程的验收有过似是而非,检验不到位,走过场等情况的发生,杜总及时给予了指导和帮助,是我更加能够掌握工作的要点。 二、工作体会感受及不足 工作体会感受及不足,通过今年的监理工作,我感觉作为一名监理人员只有做到品行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢的别人的尊重。在工地我接触了很多新鲜的事物,在杜总的细心指导和帮助下我学到了很多新的理论和实践经验,不但充实了我在专业领域规范和图集中学不到的知识,更是拓宽了我在这个行业的知识面。这一年让我学会了不少专业技术知识和人际交往工作协调的能力,继续在社会脚踏实地的努力工作学习,摆正自己的心态,从初涉社会工作的被动状态转变到开始适应社会的主动状态,以放松

相关文档
相关文档 最新文档