一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。

二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。

三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。

四、本章定额中,避雷针的安装已考虑了高空作业的因素。

五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。

六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。

工程量计算规则

一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。

三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨

接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。

五、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。

六、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

七、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。

八、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。

九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。

十、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。

十一、室内等电位以扁钢或其他导线作为接地体,可执行室内接

地母线敷设项目。

十二、基础钢筋套管跨接、混凝土底板钢筋焊接均以“10处”为计量单位。基础钢筋套管跨接定额中钢筋按照8mm考虑,与实际不同时可换算。

定额解释及说明

一、接地极

1.1接地极制作安装:定额套用2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块)

1.2说明:

接地极即接地体,

是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。

接地极的长度按设计度计算,设计无规定时,每根长度按2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。

二、接地母线

2.1接地母线敷设:定额套用2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设

2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采

用扁铁或圆钢,户外接

地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方量调整。

2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。

三、接地跨接

3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地

3.2说明:

接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。

3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。

3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环

敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)

3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

四、避雷针

4.1避雷针制作安装:定额套用2-704~2-740,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属容器壁上、装在构筑物上和独立避雷针安装

4.2避雷的制作不包括底座的加工,也未包括其本身的主材价格,计算主材费时要根据时常价格*损耗率。

4.3独立避雷小针安装不包括针体的制作,针体的加工制作按“一般铁构件制作”定额计算。

五、半导体

5.1半导体少长针消雷装置安装:定额套用2-741~2-743。

5.2半导体少长针消雷装置安装以套为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额,装置本身由设备制造厂成套供应。

六、避雷引下线

6.1避雷引下线敷设:定额套用2-744~2-747。避雷引下线敷设可分为利用金属构件引下、

沿建筑物构筑物引下、利用建筑物主筋引下和断接卡子制作、安装。

6.2如钢结构的厂房利用其的钢柱做引下线时应套用利用金属构件引下。

6.3沿建筑物构筑物引下一般是采用圆钢、扁铁沿建筑物和构筑物明敷引下的,

计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。但现在出现了很多的钢筋连接方法,一般已经不再使用绑扎和搭接焊了,不部分采用闪光对焊和锥螺纹接头连接,这些施工都是由钢筋工来完成的,闪光对焊可以说不需要电工再进行焊接了,锥螺纹接头一般来说也可以完成电气通路,但为了安全起见,这样的连接方式还需要进行跨接。所以我个人认为这个工程量不管是不是由钢筋工来完成还是有电工来完成,我们这个工程量还是应该计算的,最少在立柱钢筋的跨接还是由电工来完成的。

6.5电气设备接地引下线安装已包括在设备安装定额内了,不应重复计算。

6.6断接卡子是为了测试电阻值而做的一个测试点,一般是装在接线盒或箱内暗配,套用该定额时应根据设计和施工情况单独套用接线盒或接线箱定额。

七、避雷网

7.1避雷网安装:定额套2-748~2-252子目,可分为沿砼块敷设、沿折板支架敷设、砼块制作、均压环敷设和柱主筋与圈梁钢筋焊接

7.2沿砼块敷设就是把避雷网支架在砼块上面,砼块套砼块制作定额子目,定额的避雷网支架间距按1M考虑。沿墙板支架避雷网也执行该子目,但不计算砼块制作的工程量,支架以在定额内综合考虑了,不再计算。

7.3沿折板支架敷设(这个适用于折型的屋面。)

7.4砼块制作不再多说。

7.5均压环敷设这个一般出现在高层,用于防雷侧击的。可以沿外墙敷设也可以利用圈梁钢筋来敷设,外墙敷设的个人认为可以套避雷网子目,利用圈梁钢筋敷设套均压环敷设子目。

7.6柱主筋与圈梁钢筋焊接这个是当楼层有局部等电位箱时,在立柱的引下钢筋上和圈梁钢筋进行焊接,焊接按2根主筋考虑。基础梁和立柱钢筋焊接也可执行该子目。

防雷接地计算规则及解释说明word版本

一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。 六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 工程量计算规则 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨

接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。 六、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 七、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。 八、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、室内等电位以扁钢或其他导线作为接地体,可执行室内接

移动通信基站防雷与接地设计规范YD

移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则 1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。 对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。 1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。 1.0.4 移动通信基站的防雷与接地工程设计中采用有理论依据、经实践证明行之有效、并经部级主管部门鉴定合格的产品。 2 术语 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站房四周,接规定浓度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体)。 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 接地汇集线 引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线。 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连接。 2.0.6 接地系统 接地线、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。

3 移动通信基站的离雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式。 3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3.1.3 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。电力线应避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 3.1.4 当电力变压器设在站内时,其高大电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地。 3.1.5 移动通信箕站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护运载,应就近接地。出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器。 3.1.6 入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压电力电缆长度不限)。电力电缆在时入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地。 3.1.7 动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。 3.1.8 动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35~95㎜2,材料为我股铜线。 3.1.9 移动通信基站电源设备应满足相关标准、规范中关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。 3.1.10 电源避雷器和天馈线避雷器的耐雷电冲击指标等参数应符合相关标准、规范的规定。 3.2 铁塔的防雷与接地 3.2.1 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。

防雷接地设计说明(20200723202658)

雷接地设计说明 一、设计依据: 1、建筑概况。 2、本工程采用的主要标准及法规。 3、系统设计根据整个建筑物面积及高度(按最不利建筑物),及广东省佛山市的年平均雷暴日,计算的预计雷击次数为(见防雷计算参数表)依据《《建筑物防雷设计规范》》 (GB50057-2010),本工程按二类防雷建筑物设防。利用钢筋混凝土结构的钢筋焊接成笼,构成等电位法拉第笼,在屋面装设由接闪网(带)和接闪杆混合组成的接闪器;利用建筑物外廓剪力墙内相邻两条或立柱对角两条主钢筋作为防雷引下线;接地装置采用基础地梁及桩的钢筋焊接成闭合的接地网格,形成均衡电位的自然接地装置。强弱电系统及防雷共用接地装置,接地电阻要求不大于1 欧姆。强弱电分开接地干线。本工程电子信息系统雷电防护等级为D 级。 4、防雷计算参数。 二、防直击雷措施:1、 在天面女儿墙(檐口、屋角、屋脊等)内敷设接闪带,在整个屋面组成不大于10m*10m 或12m*8m 的网格;并在高出天面建筑物的阳角处装接闪杆,所有接闪杆与接闪带相互焊接连通。(1 )、接 闪带:采用直径10mm热镀锌圆钢明装,与所有引下线焊接连通,接闪带转角要圆滑,焊接不得用对焊,虚焊,要采用搭接焊,搭接长度不小于钢筋的6D,焊接要饱满。采用双面焊。如施工有难度采用单面焊,应不少于12D。明装接闪带规格:采 用直径10mm热镀锌圆钢。接闪带支持卡采用25*4mm的热镀锌扁钢,支高,支架间距,转

角处,接闪带支撑必须牢固可靠不得破坏建筑物防潮层。当建筑物高度超过45m 时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直 线上或其外 2)、接闪杆:采用直径12mm 热镀锌圆钢(接闪端做成半球状,其弯曲半径为 10mm),高出建筑物400mm。 2、突出屋面的金属设备、管道及建筑金属构件(如钢爬梯、放散管、风管、透气管 等)用直径12mm热镀锌圆钢,就近与接闪带焊接连通。 3、在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体装设接闪器,并和屋面接闪带焊接连 通。4、为防雷 电流反击,在低压电源引入的配电箱(柜)处装设过电压保护器;在变压器高、低压侧各相上装避雷器。5、当利用阳台 金属栏杆做接闪器时,栏杆的截面及壁厚均符合。 三、防侧雷击的措施:建筑物从第15层起每一层,将作为引下线的周边立柱对角两条主筋或剪力墙主筋与周边梁的两条主筋焊接,而且两条钢筋应焊接成环形电气通路,作为水平接闪带。每层外墙上的栏杆,厅阳台落地窗及厨房阳台平推门、幕墙骨架等金属构件的搭接板,均应与作为水平接闪带的周边梁筋引出预埋件(预埋件间距不大于18米),用直径10mm热镀锌圆钢或25*4热镀锌扁钢焊接不少于两点(若为合金门窗或合金骨架,可用经接头搪锡的25*4热镀锌扁钢用螺栓紧固,每一窗框焊接不小于两点)。本建筑物高于45m 的建筑物,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及突出的物业,按屋顶上的保护措施处理。 四、放闪电电涌侵入措施: 1 、进出建筑物的各类电缆铠装层,在入口处与接地装置做等电位连接,做法见标准图集《《建筑物防雷设施安装》》。 2、直接埋地的各类金属管道在进出本建筑物处就近接地装置做等电位连接,做发见标准图集

※防雷接地工程量计算(安装预算初学者必看)

※防雷接地工程量计算 MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。 一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过二根可按比例调整。 利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。 三、接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量。

防雷计算规则

防雷计算规则 避雷带(网):按米计算,包括项目有避雷带、和避雷带支撑卡组成。 避雷线:避雷线按100m为单位计算。 避雷针、带、网、线的支撑部件中有铁制构件、混凝土构件组成。 避雷接闪器支持部件工程由支撑杆及基础组成。其中支持部件一般为杆、塔等,基础部件为钢筋混凝土基础。在计算基础时首先要明确采用摸板的形式,摸板有组合摸板、复合木摸板、木摸板、定型钢摸板、砖地摸等;其次要明确采用摸板层高。在防雷工程中用到的摸板一般小于建筑工程的标准3.6m的基数,再次要明确钢筋加工方法,在基础的浇注中,钢筋均按手工绑扎、部分焊接和点焊接的方法,钢筋和铁件都会有损耗,现浇和预制构件钢筋为2%;预应力钢丝和钢丝束为9%;后张法预应力钢筋为13%;其它预应力钢筋为6%;铁件均为1%;钢筋搭接接头用量为2.5%。其混凝土的体积均按图示尺寸以m3为单位计算,不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。基础、地坪浇注时,混凝土的强度一般情况下基础采用大于C25,地坪C20的强度就可以了。 3.1.1.2引下线 引下线主要有引下线敷设、端接卡的制作和材料组成。敷设费用可在定额中查找,材料费用安实际市场价计算。 3.1.1.3屏蔽 3.1.1.4接地装置 接地装置的费用由开挖、回填、碾压、和材料等费用组成。施工中开挖的地沟或地槽长度均按施工图的图示尺寸净线长度计算。 接地装置的施工中存在人工挖土方,首先要明确土壤类别、明确土壤湿度。土壤类别不同,定额取费不同。土壤湿度对土方工程量计算和选套定额项目关系很大。建

筑工程预算定额规定:人工挖土方、基槽和基坑,均以干土为准;当人工挖湿土时,其所选套定额项目要乘以1.18系数;机械挖土方均以天然湿度(含水率在35%以内)为准;如果土壤含水率超过25%时,其人工和机械项目,均应乘以1.15系数;对于同一工程,如果其不同部位的土壤湿度不同时,也应按上述规定分别计算其工程量,并选套相应定额项目计算。 .1.1.4等电位连接 等电位连接网络工程量往往以米计算,需要区分接地母线的规格。等电位连接网络接地装置的调试以组或系统来区分,如果地网是室外接地网,主要由垂直接地极构成的,则按组计算工程量,如果是室内静电接地系统则按系统计算,即一个计算机网络系统为一个系统。 3.1.1.5浪涌保护器的安装 以台、组、套计算其中包括避雷器的价格、安装费用、材料费、机械费等组成。其中避雷器的价格可在设备中另行计算。 给你整个“防雷及接地装置”的计算规则看看 第2.9.1条接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 第2.9.2条接地母线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。 第2.9.3条接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

防雷接地的计算问题汇总

防雷接地的计算问题汇 总 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1.在工程中什么情况下需要设置跨接线,工程量怎么计算 ———跨接线,就是两个网或点之间的连接线。 要求是用40×4mm扁铁连接。如网的基础有伸缩缝就要设置跨接!! 工程量计算是论处的! 2.不是分户外和户内的吗怎么区分户外户内啊我看定额里面这两个差了很多钱纳我拿不准,还有就是均压环敷设利 用敷设具体怎么算啊依照什么为依据啊 ——建筑物分内外,按此分。是分户内、户外的,最简单的区别方法是:安装时是否挖土。均压环按图示意,按圈梁延米计算 1)、的室内室外是按照建筑物区分的,室内的多为明敷设,室外的多为暗敷设。 2)、均压环利用圈梁敷设是根据外围的圈梁长度计算的 3. ①利用主体结构作工程量计算: 计算利用主体结构作工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。 例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体作,每处要求利用两根主筋,试计算工程量: 工程量85×6=510m ②设计利用基础作网网,其工程量计算方法: 其工程量计算方法: ⑴、被利用主单根延长米L乘以设计要求利用基础根数n: L×n---------(a)全长 ⑵、被利用全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6--------(b)连接处 ⑶、被利用单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6--------(c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d)--------焊接处总量 注:以上式中6为建筑单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作网"网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:d=b+c=(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处) ③建筑物中设计的电阻测试断接板,可按跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。 ④调试工程量计算 根据规范: a.单组极,极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加极" target=_blank>极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。 b.网,网由多根极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,极无论多少,不再计算调试费用。网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。 例:某工程网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数: 网长(外围长度)=(30+90)×2=240m 试验单位=网长/50=240/50= 本工程网可按5个系统计算调试费用。

防雷与接地装置组价解析

防雷与接地装置组价解析 请问避雷引下线敷设断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线 1.避雷引下线,利用柱子主筋引下,定额是按照2根钢筋考虑的,如果设计只要求是利用2根筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数。 2.如果设计要求是4个钢筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数*2 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容是:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 计算规则规定引下线是按两根考虑的,也就是说算长度时只能按柱子的长度,不应再*2了。这个问题好多时候会混淆 利用柱子主筋作为避雷引下线,楼层中主筋的接头一般不需跨连接。利用建筑物主柱内的2根不小于16mm的钢筋作为避雷引下线时,这2根钢筋的中间接头一般都是采用焊接连接的,此时不需要进行跨接。现在工程中全部用焊接不存在跨界的 什么是避雷网安装均压环敷设(利用圈梁钢筋),如何算量,计算规则地圈梁 答:均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 通常来讲,就是两根16圆钢筋主筋或以上截面的。

防雷接地体设计

防雷接地体设计 Prepared on 24 November 2020

不同基础类型的防雷接地体设计1 筏板或箱形基础 为利于保证施工图质量和便于全国同行间进行交流,《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003为国内民用建筑工程建筑电气施工图的编制提供了示范画法,第13、41页和第68页对利用此种类型基础内钢筋网作接地体作了示范性设计说明。13页接地体施工设计说明:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。41页接地体作法:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网。第68页接地体作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环行,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。以上三种接地体作法都对该类型基础体具体利用基础中哪些钢筋,如何连接作了明确具体的说明。其共同点是利用了基础内上下两层钢筋中的两根主筋,即使基础中单根主筋直径达不到10mm,两根主筋通长及相互焊接既满足了《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第3.3.5条第四款或条第一款要求,又提高了连接的可靠性。其作法应该成为建筑电气设计人员进行接地体设计效仿的样板,不应弃之不顾。设计中具体利用的钢筋基础名称应与该工程结构设计相统一,以方便施工。 2 独立基础 对于独立基础,则应根据具体情况区别对待。这种情况取决于柱网间距,当柱网间距在6m以内时,基础底部一般为3~4 的方形或矩形独立基础或承台,两基础之间只有2~3m,为起到均压作用和方便金属管线的连接,用40*4的镀锌扁钢将独立基础内钢筋焊接连通,并施行总等电位联结。有时,即使柱网间距较大,如建筑的首层地面中附设有许多金属管线,仍可利用基础作为接地装置,将金属管线路与基础内钢筋连接成一

防雷接地规范标准

防 雷 接 地 规 范 标 准 目录 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (4) 第一节一般规定 (4) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (4) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (8) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15)

第四章装置 (16) 第一节接闪器 (16) 第二节引下线 (17) 第三节接地装置 (18) 第五章接闪器 (19) 第一节接闪器选择 (19) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20) 第一章总则 为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

避雷针计算方法

众所周知,雷是一种常见的自然现象。雷电击中物体会产生强烈的破坏作用。防雷是人类同自然斗争的一个重要课题。安装避雷针是人们行之有效的防雷措施之一。 避雷针由接受器、接地引下线和接地体(接地极)三部分串联组成。避雷针的接受器是指避雷针顶端部分的金属针头。接受器的位置都高于被保护的物体。接地引下线是避雷针的中间部分,是用来连接雷电接受器和接地体的。接地引下线的截面积不但应根据雷电流通过时的发热情况计算,使其不会因过热而熔化,而且还要有足够的机械强度。接地体是整个避雷针的最底下部分。它的作用不仅是安全地把雷电流由此导入地中,而且还要进一步使雷电流在流入大地时均匀地分散开去。 避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。 避雷针保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击是有一定范围的。这范围像一顶以避雷针为中心的圆锥形的帐篷,罩在帐篷里面空间的物体,可以免遭雷击,这就是避雷针的保护范围。 单支避雷针的保护范围如图1所示,它的具体计算通常采取下列方法(这种方法是从实验室用冲击电压发生器作模拟试验获得的)。 避雷针在地面上的保护半径为 r=1.5h。 式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap; rx=(1.5h-2hx)p。 式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米); hx—被保护物的高度(米); ha—避雷针的有效高度(米);

p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。 h≤30米时,p=1。 图1中顶角α称为避雷针的保护角.对于平原地区α取45°;对于山区,保护角缩小,α取37°。 我们通过一个具体例子来计算单支避雷针的保护范围。一座烟囱高hx=29m,避雷针尖端高出烟囱1m。那么避雷针高度=30m, 避雷针在地面上的保护半径 r=1.5h=1.5×30=45(m), 避雷针对烟囱顶部水平面的保护半径 rx=(h-hx)p=(30-29)×1=1(m)。 随着所要求保护的范围增大。单支避雷针的高度要升高,但如果所要求保护的范围比较狭长(如长方形),就不宜用太高的单支避雷针,这时可以采用两支较矮的避雷针。两支等高避雷针的保护范围如图2所示。 每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;两支避雷针中间的保护范围由通过两避雷针的顶点以及保护范围上部边缘的一最低点O作一圆弧来确定。这个最低点O离地面的高度为 式中h0——两避雷针之间保护范围上部边缘最低点的高度(m); h——避雷针的高度(m); D——两避雷针之间的距离(m); p——高度影响系数。 两避雷针之间高度为hx水平面上保护范围的一侧的最小宽度 bx=1.5(h0—hx).

防雷接地计算规则

防雷接地计算规则 一、防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m 计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均

压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。

防雷设计说明

八、防雷、接地及等电位联接措施 1.建筑物防雷措施 1)根据计算,本项目年预计雷击次数N<0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第三类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。1)根据计算,本项目年预计雷击次数N>0.05次/a,且属于人员密集的公共建筑,按第二类防雷建筑物设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及防雷电波的侵入,并设置总等电位联结。2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于20x20m(或24x16m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 2)接闪器:利用屋面金属构件及沿建筑物四周至屋顶的幕墙(带金属压顶)作为接闪器,沿主裙楼屋顶、女儿墙四周用D12镀锌圆钢敷设接闪带作接闪器。设置在屋面结构外侧的接闪带,均要求在该屋面结构的外墙外表面或屋檐边垂直面上安装。接闪带网格不大于10x10m(或12x8m)。屋面所有突出金属体(如金属通风管、金属桥架、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与接闪带可靠焊接)均与接闪带连接,有高出屋面接闪带的物体,还需另增设局部接闪带或避雷短杆加以保护。 3)接地装置:利用桩、基础承台及基础底板内内主钢筋焊接联通作接地装置,接地电阻应不大于1欧。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌扁钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 4)安装于水平面上的水平明敷设接闪导体(热镀锌圆钢)和引下线固定支架的间距应不大于500mm。 5)引下线:利用柱及剪力墙内2根大于D16的主钢筋作为引下线,引下线间距不大于18m;构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。经与结构专业协商,结构专业同意,本项目防雷接地引下线用的柱内主筋等,可采用焊接方式连接,将接闪器、引下线、接地装置三者焊成电气通路。部分引下线距室外地面上0.5m 处设测试点,详见接地平面。 6)防侧击雷:高层建筑物45m及以上部分应每层利用周边连通之圈梁钢筋作均压环,并与柱内引下线可靠焊接;将外墙上所有幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端,金属栏杆、门窗等通过D12钢筋与均压环焊接联通;建筑内各种竖向金属管,电梯钢轨等均与之相连。7)防雷电波入侵:进出建筑物的各种金属管道、电缆钢铠等均于入户处与防雷接地装置连接。 2.接地及等电位联接措施 1)本工程采用共用接地系统,即变压器中性点接地、保护接地及弱电系统接地等共用防雷接地装置。 2)为保护人身安全,采用如下防跨步电压措施,沿建筑物周边3m范围内铺设使地面电阻率不小于50kΩ×m的5cm厚沥青层。 3)本工程的电气线路采用TN-S接地系统,在低压配电柜中设PE线及N线,PE线与N线仅在变电所作一点电气联通,之后应严格分开,在电气竖井及电缆桥架内敷设一条40x4镀锌扁钢作专用接地干线(PE)与变压器中性点接地线相焊接。 4)在电气竖井、变电所内和每部电梯井道内设置接地点,用100x100x8的预埋钢板通过柱内主筋与基础钢筋连接,全楼实施等电位连接。在电源入户处设总等电位连接板,住户卫生间设局部等电位连接端子板。 5)在本建筑外廓和建筑物基础主钢筋、楼板主钢筋、柱和剪力墙主钢筋、圈梁主钢筋、进出建筑屋及室内的水暖气电等各类金属管道做总等电位联接,满足电气安全及电磁兼容的需要。 6)从各处配电箱引出保护接地支干线,凡用电设备的外露可导电部分、金属外壳、金属桥架、电源插座的接地孔、各种配电箱和控制箱的金属壳体都和保护接地线相连,且工作零线和保护接地线严格分开,以策安全。

防雷接地重点知识点总结

1、避雷带的计算:按照计算规则,(水平+垂直)*(1+%) 2、避雷带分为女儿墙敷设,混凝土块敷设,混凝土块单独计算,起始位置为50cm,间隔 为1m。 3、楼顶有栏杆的,可以用来代替避雷带,但是必须达到一定的壁厚,不然会被击穿。 4、引下线:第一种,利用柱子里边的钢筋做为引下线,定额默认为2根主筋,如果图纸给 出多根,需要按照比例调整。第二种,单独敷设金属构件作为引下线,计算工程量的时候,定额默认是一根,看清说明需要几根,进行调整。 5、测试电阻:第一种,断接卡子,适用于单独敷设的引下线,在室外地面上来做,用来测 试接地电阻。第二种:测试板,适用于利用钢筋作为引下线,这种情况在钢筋的下方链接一块测试板,方便测试电阻。两种情况外侧是否需要箱子,可以来定是否有测试箱。 注意:不是每条引下线,都需要做测试。 6、接地母线:可以理解为雷电流的通道,负责电流的传输,把电流引到各个接地极。接地 极:就是电流流向大地的通道。接地母线和接地极共同形成了一套接地装置,但是现在这种做法不多了。工程量的计算:接地母线计算长度,施工图工程量*(1+%)。接地极是按照根计算。 7、利用基础钢筋作为接地极:这是现在比较常用的做法,利用本身基础的钢筋作为自然接 地装置,不需要再单独敷设其他的东西了。工程量的计算:有相应定额的地区,是按照基础的面积计算。没有相应的定额的地方,可以按照焊接点来计算,参照“柱主筋与地圈梁的焊接”的定额。 8、均压环:作用是均压,将高压均匀的分布在物体的周围,保证环形各部位之间没有电位 差,从而达到均压的效果。做法一,利用圈梁的钢筋作为均压环。定额中有相应的定额可以选择。做法二,利用扁钢或者圆钢单独敷设均压环。定额中没有相应的定额,计算规则规定可以按照“户内接地母线”套取。计算时,按照圈梁中心线长度计算。设置:一类防雷建筑从30米以上每间隔6米一道,二类防雷建筑从45米开始每隔三层一道,三类防雷建筑从60米开始每隔三层一道。 9、柱主筋与圈梁焊接,是指作为引下线的柱子的主筋与圈梁进行焊接,发生的地方为引下 线与均压环的焊接。有的人认为,均压环的焊接已经包含了这个部分,所以不需要另做。 但是实际上,均压环的焊接是水平方向的,而这个柱主筋与圈梁的焊接,是垂直方向上的,两者并不冲突,按照道理应该是发生的。计算时,定额中是默认两根柱主筋与两根圈梁钢筋进行焊接为一处,如果钢筋根数增加,需要做相应比例调整。 10、接地跨接线:是指接地母线在遇到障碍物的时候需要进行跨接,一般像伸缩缝之类的都 需要做接地跨接线,计算时,每跨过一次为一处。 11、钢铝窗接地:按照计算规则,6层以上的钢铝窗需要进行接地的处理。 12、等电位联接:是指将建筑物、以及附近的所有金属物体,像钢筋、金属的水管等用电线 联接起来,达到一个没有电位差的环境,从而起到保护的作用。第一种,总等电位联接,一般情况一栋楼或者是一个单元只存在一个,在地下室或者是配电间内。是将进线的配电柜还有进户的水管,电梯等都联接起来。第二种,局部等电位联接,是在卫生间内对金属的构件进行联接,因为大部分为毛坯房,现在的做法,基本上都是做在卫生洁具所在的钢筋处。做法,利用电线穿管来做联接。计算时,总等电位和局部等电位需要计算箱子,管,线的工程量。 13、接地网调试,按照系统计算。

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准

目录 第一章总则 (3) 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (5) 第一节一般规定 (5) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (5) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (9) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15) 第四章装置 (17) 第一节接闪器 (17) 第二节引下线 (18) 第三节接地装置 (19) 第五章接闪器 (20) 第一节接闪器选择 (20) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20)

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。

防雷接地设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范. 第1.0. 2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计. 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计. 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置. 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定. 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类. 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物. 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物. 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物. 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物. 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和 人身伤亡者. 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者. 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物. 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐. 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 注,预计雷击次数应按本规范附录一计算; 第2.0.4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆. 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物. 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境.

关于防雷接地-跨接线

3.1接地线跨接线安装:定额套用 ,可分为接地跨接线、构架接 地和钢铝窗接地 3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地, 在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方, 都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰 盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。 3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨 接包括了4米以内的水平接地。 3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷 设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以 个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋 的跨接数量) 3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱 体再单独套定额,局部等电位箱 应套接线盒安装子目,总等电位箱套 接线箱安装子目。 接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩 缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为 接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。1、标准的楼 房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求 接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采 用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用 φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的 柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下 线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接 焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗 及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相 连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办 批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全 是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主 要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规 范确定,即按照施工图纸进行施工。

相关文档