文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阀门

阀门

阀门
阀门

闸阀特性很不好记:把下面的图看懂就记住了,容易混的就是以下五类阀门第一:密封性好,流阻小的有:闸阀、柱塞阀、球阀、蝶阀

第二:启门灵活的有:柱塞阀、球阀、蝶阀

第三:结构简单的有:球阀、蝶阀;结构紧密的有:柱塞阀(向蝶阀的箭头表示和蝶阀相比柱塞阀结构紧密)

第四:维修容易的有:截止阀、柱寒阀

第五:价格高寿命长的:柱塞阀;价格低的:截止阀

第六:全启全闭的有:闸阀、蝶阀

结构紧密

第七:截止阀基本上与闸阀对着干:闸阀加工复杂不易维修;截止阀维修容易 闸阀安装长度小;截止阀安装长度大;闸阀流阻小;截止阀流阻大

闸阀密封性好,截止阀密封性差;闸阀无方向性,截止阀有方向性(从下向上) 因此,闸阀的特性记住了截止阀的就记住了。

综合起来就是下面的图,记住就都有了:(还有少数其它特性如图)

球阀作快速切断用,因

此不能作流量调节。其

它可以作流量调节。 好像都有

阀门设置统一规定

阀门的设置 1一般设置规定 1.1概述 本规定适用于化工工艺系统专业。所提及的阀门不包括安全阀、蒸汽疏水阀、取样阀和减压阀等,但包括限流孔板、盲板等与阀门有类似作用的管件的设置,以切断阀作为这些阀件的总称。切断阀的作用是用来隔断流体或使流体改变流向,要根据生产(包括正常生产、开停工及特殊工况)、维修和安全的要求而设置,同时也要考虑经济上的合理性。 阀门设置和选择合适类别(不是型号)。阀门是工艺系统专业人员在编制PI 图时的一项重要工作,本规定所述的内容考虑了生产和安全的一般要求。系统专业在参照本规定进行工程设计时,应结合该工程项目的具体情况、当地气象条件、厂际协作关系、装置操作要求、流体特性、用户的特殊要求及经济性等进行取舍。 1.1.1工程设计中的阀门类别选用 1.1.1.1选用时须考虑的因素 选择阀门是根据操作和安全及经济的合理性,综合平衡比较的经验结果。在选择阀门之前必须提出下述原始条件: 一. 物性 (1) 物料状态 a.气体物料的物料状态包括有关物性数据,纯气体还是混合物,是否有液滴或固体微粒,是否有易凝结的成份。 b.液体物料的物料状态包括:有关物性数据,纯组份或混合物是否含易挥发组份或溶解有气体(压力降低时可析出形成二相流),是否含固体悬浮物,以及液体的粘稠度、凝固点或倾点等。 (2) 其它性质;包括腐蚀性、毒性、对阀门结构材料的溶解性,是否易燃易爆等性能。这些性能有时不只影响材质,还会引起结构上的特殊要求,或需要提高管道等级。 二. 操作状态下的工作条件 (1) 按正常工作条件下的温度和压力,还需结合开停工或再生时的工作条件。 a.泵出口阀应考虑泵的最大关闭压力等。

阀门基础知识性能及其有关标准

阀门基础知识性能及其有关标准 一、阀门分类 1.通用分类法 这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。 2.按用途和作用分类 调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 止回阀类——用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 分流阀类——用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。安全阀类——用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 截断阀类——主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 3.按压力分类 真空阀——工作压力低于标准大气压的阀门。 低压阀——公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。 中压阀——公称压力PN 2.5-6.4MPa的阀门。 高压阀——公称压力PN10.0-80.0MPa的阀门。 超高压阀——公称压力PN大于100MPa的阀门。 4.按介质温度分类 高温阀——t 大于450℃的阀门。 中温阀—120℃小于 t 小于450℃的阀门。 常温阀——40℃小于 t 小于120℃的阀门。 低温阀——100℃小于 t 小于-40℃的阀门。 超低温阀——t 小于-100℃的阀门。 5.按阀体材料分类 金属阀体衬里阀门—:衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。 非金属材料阀门——如:陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。 金属材料阀门——如:铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门、铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 二、阀门的主要技术性能

阀门学习

阀门基本知识 阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途: 1.1 截断阀类:接通或截断管路中各段中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。 1.2 调节阀类:调节管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。 1.3 分流阀类:改变管路中介质的流动方向,用于分配、分离或混合介质。如分配阀、三通旋塞阀、三通或四通球阀、疏水阀等。 其一般分为:闸阀、截止阀、节流阀、减压阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀和底阀、隔膜阀、排污阀、疏水阀、柱塞阀、调节阀。 闸阀 闸阀是指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门。 闸阀在管路中主要作切断用。 闸阀是使用很广的一种阀门,一般口径DN≥50mm的切断装置都选用它,有时口径很小的切断装置也选用闸阀,闸阀有以下优点: ①流体阻力小。 ②开闭所需外力较小。 ③介质的流向不受限制。 ④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。 ⑤体形比较简单,铸造工艺性较好。 闸阀也有不足之处: ①外形尺寸和开启高度都较大。安装所需空间较大。 ②开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤现象。 ③闸阀一般都有两个密封面,给加工、研磨和维修增加一些困难。 一、闸阀的种类 1.按闸板的构造可分 1)平行式闸阀:密封面与垂直中心线平行,即两个密封面互相平行的闸阀。如图2—12所示。

图2-12 图2-13 在平行式闸阀中,以带推力楔块的结构最常为常见,既在两闸板中间有双面推力楔块,这种闸阀适用于低压中小口径(DN40—300mm)闸阀。也有在两闸板间带有弹簧的,弹簧能产生予紧力,有利于闸板的密封。 2)楔式闸阀:密封面与垂直中心线成某种角度,即两个密封面成楔形的闸阀如图2—13所示。 密封面的倾斜角度一般有2°52′,3°30′,5°,8°,10°等,角度的大小主要取决于介质温度的高低。一般工作温度愈高,所取角度应愈大,以减小温度变化时发生楔住的可能性。 在楔式闸阀中,又有单闸板,双闸板和弹性闸板之分。单闸板楔式闸阀,结构简单,使用可靠,但对密封面角度的精度要求较高,加工和维修较困难,温度变化时楔住的可能性很大。双闸板楔式闸阀在水和蒸气介质管路中使用较多。它的优点是:对密封面角度的精度要求较低,温度变化不易引起楔住的现象,密封面磨损时,可以加垫片补偿。但这种结构零件较多,在粘性介质中易粘结,影响密封。更主要是上、下挡板长期使用易产生锈蚀,闸板容易脱落。弹性闸板楔式闸阀,它具有单闸板楔式闸阀结构简单,使用可靠的优点,又能产生微量的弹性变形弥补密封面角度加工过程中产生的偏差,改善工艺性,现已被大量采用。 2.按阀杆的构造闸阀又可分为 1)明杆闸阀:阀杆螺母在阀盖或支架上,开闭闸板时,用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降。 如图2—12所示。这种结构对阀杆的润滑有利,开闭程度明显,因此被广泛采用。 2)暗杆闸阀:阀杆螺母在阀体内,与介质直接接触。开闭闸板时,用旋转阀杆来实现。如图2—14所示。这种结构的优点是:闸阀的高度总保持不变,因此安装空间小,适用于大口径或对安装空间受限制的闸阀。此种结构要装有开闭指示器,以指示开闭程度。这 种结构的缺点是:阀杆螺纹不仅无法润滑,而且直接接受介质侵蚀,容易损坏。 图2-14 图2-15 二、闸阀的通径收缩 如果一个阀体内的通道直径不一样(往往都是阀座处的通径小于法兰连接处的通径),称为通径收缩。如图2—15所示。 通径收缩能使零件尺寸缩小,开、闭所需力相应减小,同时可扩大零部件的应用范围。 但通径收缩后。流体阻力损失增大。 在某些部门的某些工作条件下(如石油部门的输油管线),不允许采用通径收缩的阀门。 这一方面是为了减小管线的阻力损失,另一方面是为了避免通径收缩后给机械清扫管线造成障碍。

阀门技术性能说明

阀门技术性能说明 一、闸阀技术性能详细说明 1、用途和性能规范 1)用途 a、本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭装置,接通或截断介质流,不适用于调节介质流量。具有流阻小,启闭速度快等优点。 b、适用范围:石油、石化等相关工业。 2)性能规范 2、采用标准 设计制造标准:API 600、API602、ASME B16.34(美标阀门) GB/T 12234、GB/T 12224、JB/T 7746(国标阀门) 结构长度标准:ASME B16.10(美标阀门) GB/T 12221(国标阀门) 法兰端标准:ASME B16.5(DN≤600)、ASME B16.47B(DN≥650)(美标阀门)GB/T 9113或HG/T 20592或JB 79等(国标阀门)

螺纹端标准:ASME B1.20.1(美标阀门) GB/T 12716(国标阀门) 承插焊端标准:ASME B16.11(美标阀门) JB/T 1751(国标阀门) 对焊端标准:ASME B16.25(美标阀门) GB/T 12224(国标阀门) 检验试验标准:API 598(美标阀门); JB/T 9092、GB/T 13927(国标阀门) 3、闸阀外型结构图 锻钢闸阀外型图锻钢闸阀结构图

DN15~50 CL150~900(PN1.0~16.0 Mpa) 铸钢闸阀外型图铸钢闸阀结构图 DN50~800 CL150~900(PN1.0~16.0 Mpa) 4、结构特点 1)、闸阀结构为刚性(锻钢闸阀)或弹性(铸钢闸阀)楔式单闸板,法兰连接阀盖,明杆(升降杆)带支架结构。 2)、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。美标闸阀设计制造符合API 602、API600标准,国标闸阀设计制造符合JB/T 7746、GB/T 12234标准。 3)、全通径设计,流通性能好,流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。 4)、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。 5)、阀体为直通式铸造结构,形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。6)、阀盖为整体结构(DN≤200),或阀盖与支架分开铸造螺栓连接结构(DN≥250),工艺性可靠、成熟。 7)、阀座密封面采用堆焊或整体加工而成。对于碳钢或合金钢阀门采用单独加工后的阀座,用螺纹或焊接连接到阀体上,对于奥氏体阀门采用阀体直接加工或表面堆焊STL后加工而成。

【阀门】给排阀门出场实验、相关规范

【阀门】给排阀门出场实验、相关规范 阀门用于市政、建筑给水排水管道系统,用于控制介质的流量、压力和流向。随着城市化的大发展,供水范围日益扩大,专用阀门的开发以及科技的不断进步,用户对阀门质量的要求越来越高,阀门的用量也越来越大,仅在我国城市近30万km的管网中就有约60万台阀门在使用。随着管网长度的逐年增长,阀门的数量也会随之增加。为了促进科技发展,保证阀门的技术质量,规范市场秩序,为用户配置优质的阀门产品,标准化工作显得十分重要。 1 阀门标准现状 目前,我国有关阀门的国家标准(GB)近60个,主要以机械行业为主,数量占绝大多数的机械联合会行业标准(JB)约200个。住房与城乡建设部(以下简称“住建部”)在2002年前编制的阀门、闸门行业标准(CJ)不足10个。由于GB 、JB基本属于通用,因此,在工业阀门标准中除公称尺寸、公称压力、结构长度、法兰、压力试验等标准外,其他标准已不能完全满足给排水阀门的技术要求,特别是专用阀门的性能要求。在国外,先进工业国家如美国、日本、欧盟也都有给排水阀门专用的标准,如:美国水道协会编写的《供水系统用薄壁软密封闸阀》(ANSI/AWWAC515),《给水用软密封闸阀》(JWWA B120),《给水管道用蝶阀》(JWWA B2064)等。为此,住建部于2004年后积极地开展标准化工作,组织编制了10余个常用的、重要的给排水阀门行业标准,在阀门的主要技术性能和质量上接近或达到了国际先进水平,并逐步对规范阀门市场起到促进作用。 2 给排水阀门行业标准 住建部城镇建设产品行业标准的代号是CJ,归口单位为建设部给排水产品标准化技术委员会,挂靠在住建部标准定额研究所。 (1)2002年前编制的行业标准主要有: 《供水排水用铸铁闸门》(CJ/T 3006—1992), 《可调式堰门》(CJ/T 3029—1994), 《城镇给水用铁制阀门通用技术要求》(CJ/T3049—1995), 《液压水位控制阀》(CJ/T 3067—1997)等 。 (2)2004年后编制的行业标准主要有: 《给排水用软密封闸阀》(CJ/T 216—2005), 《分体先导式减压稳压阀》(CJ/T 256—2007), 《导流式速闭止回阀》(CJ/T 255—2007), 《蝶形缓闭止回阀》(CJ/T282—2008), 《双止回阀倒流防止器》(CJ/T 160—2009)等。 3 阀门行业标准重点技术要求 我国的给排水阀门产品在技术和质量方面已取得了长足进步,少数阀门制造公司的某些产品,已接近或达到国际先进水平。目前,阀门生产厂家有3000多个,生产的阀门有3000多个型号,30000多个规格,如球铁蝶阀口径近3000mm,软密封闸阀公称尺寸达800mm。但阀门的质量良莠不齐,阀门市场比较混乱,不少产品的质量虽然不符合标准要求,但仍充斥着市场,因而,阀门的质量问题仍是造成市政、建筑行业事故多发的原因之一。2005年,在住建部委托中国水协编制《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》时调查发现,阀门质量存在诸多问题,因此对阀门技术的严格要求,显得尤为重要。现将几种常用的给排水阀门的技术要点说明如下: 3.1 型式检验(设计验证) 阀门生产厂家除应有正规的生产资质外, 所生产的阀门产品必须经过权威部门确认的型式试验。那种抄袭模仿、未经型式试验的产品应该补做, 否则视为不合格产品。对于试验项目内容和重点启闭循环次数试验, 不同的阀门有不同的要求。 3.2 出厂检验 (1)强度试验。每台阀门出厂前都应进行阀体强度试验。1.5倍公称压力的阀体强度试验压力和持压时间,应符合《工业阀门 压力试验》(GB/T 13927—2008)的规定,无可见渗漏、冒汗、可见变形,以及铸造缺陷的不允许用浸渗、锤击、补焊等方法修补。 (2)密封试验。每台阀门出厂前都应进行密封性能水压试验。1.1倍公称压力的密封试验的试验压力、持压时间和允许的泄漏率,应符合《通用阀门 压力试验》(GB/T 13927—1992)的规定。GB/T 13927—2008规定对于公称通径>D N100、公称压力≤P N100的闸阀、蝶阀和固定球球阀增加了气体低压密封试验,所谓“低压”即为用0.6M P a的气体进行试验,但当公称压力<PN10时,仍按公称压力的1.1倍进行气体压力试验。对于低压密封试验,DIN 3230、BS 6755、API 598、JIS B 2003等工业阀门标准中也都有类似规定。但有关给排水用阀门的中外标准中,尚未见有对气体密封试验的规定要求。 (3)阀门蜗轮箱的密封要求。蜗轮蜗杆应按自锁设计,在有可能浸水或非管网用阀门短时被水淹没时,防护等级按IP68要求,满足水深3m,3h不能进水的试验要求。净水厂滤池所用阀门的电动驱动装置不宜低于IP67。 3.3 操作扭矩 阀门的操作性能和密封试验都应在规定的操作扭矩或操作力下进行。如蝶阀用手轮操作时,初开启和终点关闭瞬时操作力最大不应超过400N。用传动帽操作时,操作扭矩不应超过200N·m。操作扭矩属功能试验扭矩,而强度试验扭矩应为3倍的功能试验扭矩。 3.4 材料检验 (1)给水用阀门的阀体材料,选用球墨铸铁,牌号为QT450-10和QT500-7,优选QT450-10。 (2)不锈钢材料常用在阀轴、阀座、螺栓等零件上,重要的问题是要分清是用马氏体不锈钢还是奥氏体不锈钢。阀座必须用奥氏体不锈钢,阀轴不能用含铬量低于13%的钢材。 (3)铜合金常用于做滑动轴承等的材料,含锌量应小于16%,含铅量不应大于8%,铜阀出口产品,要求铅量极低,近为零。验收时应提供材料化学成份报告,必要时还需现场分析。 (4)阀门橡胶密封件目前尚无GB和CJ,可用《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》(GB/T 21873—2008)作基础,参考日本《水道设施橡胶材料》(JWWA K156—2004)标准。 3.5 涂装检验 防腐蚀涂装一般采用环氧树脂粉末热喷涂工艺,检验项目可根据阀门使用工况确定,主要有:涂层厚度、涂层硬度、抗冲击试验、涂层绝缘性能试验、附着力。 3.6 几种常用的专用阀门技术要点 (1)复合式高速进排气阀。国产排气阀因为实验设备复杂大都未经型式试验,笔者了解,只有编写《给水管道复合式高速进排气阀》(CJ/T217—2005)标准的三家生产厂家做过系统、完整的型式试验,对未进行过型式试验的产品,原则上是不合格的产品,需做同口径

阀门选用标准和材质

碳刚: 1,WCB(A105),使用温度在-29℃~427℃,主要适用介质有水、蒸汽、空气,以及石油产品等。 合金钢: 1,WC1(F1),使用温度在-29℃~454℃,主要适用介质有蒸汽、石油产品等(主要用于高温高压阀)。 2,C5(F5),使用温度在-29℃~650℃,主要适用介质有蒸汽、石油产品等(主要用于高温高压阀)。 3,WC6(F11),使用温度在-29℃~552℃,主要适用介质有蒸汽、石油产品等(主要用于高温高压阀)。 4,WC9(F22),使用温度在-29℃~595℃,主要适用介质有蒸汽、石油产品等(主要用于高温高压阀)。 不锈钢: 1,CF8(304),使用温度在-196℃~800℃,主要适用介质有硝酸类等腐蚀性介质。 2,CF8M(316),使用温度在-196℃~800℃,主要适用介质有醋酸类及尿素等腐蚀性介质。3,CF3(304L),使用温度在-196℃~425℃,主要适用介质有硝酸类等腐蚀性介质 4,CF3M(316L),使用温度在-196℃~455℃,主要适用介质有醋酸类及尿素等腐蚀性介质 低温用碳素钢: 1,LCB(LF1),使用温度在-46℃~345℃,主要适用介质有蒸汽、石油产品等(主要用于低温阀)。 还有20号合金钢和蒙奈尔合金钢等材质。 标准标准名称 GB12220-89 通用阀门标志 GB12221-89 法兰连接金属阀门结构长度 GB12222-89 多回转阀门驱动装置的连接 GB12223-89 部分回转阀门驱动装置的连接 GB12224-89 钢制阀门一般要求 GB12225-89 通用阀门铜合金铸件技术条件 GB12226-89 通用阀门灰铸铁件技术条件

阀门选择、设置部位

阀门专题——选择、设置部位及优缺点比较 一、阀门的选择及设置部位: (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。 (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门: 1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。 5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。 6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点在3个及3个以上时设置。

7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。 8、水箱的进、出水管、泄水管。 9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。 10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。 11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等。 12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。 (三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素来选择: 1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。(四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀: 引入管上;密闭的水加热器或用水设备的进水管上;水泵出水管上;进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。 注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。 (五)、给水管道的下列部位应设置排气装置: 1、间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。 2、给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。

小知识——阀门性能

小知识——阀门性能 作者:罗盛来,2005-1-17 19:58:00发表于:《流体控制论坛》 密封性能 阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能。 流动介质 介质流过阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从节约能源上考虑,设计和制造阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力。 启闭力和启闭力矩 启闭力和启闭力矩是指阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭阀门时,需要使启闭件与发座两密封面间形成一定的密封比压,同时还要克服阀杆与填料之间、阀杆与螺母的螺纹之间、阀杆端部支承处及其他磨擦部位的摩擦力,因而必须施加一定的关闭力和关闭力矩,阀门在启闭过程中,所需要的启闭力和启闭力矩是变化的,其最大值是在关闭的最终瞬时或开启的最初瞬时。设计和制造阀门时应力求降低其关闭力和关闭力矩。 启闭速度 启闭速度是用阀门完成一次开启或关闭动作所需的时间来表示。一般对阀门的启闭速度无严格要求,但有些工况对启闭速度有特殊要求,如有的要求迅速开启或关闭,以防发生事故,有的要求缓慢关闭,以防产生水击等,这在选用阀门类型时应加以考虑。 动作灵敏度和可靠性 这是指阀门对于介质参数变化,做出相应反应的敏感程度。对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门来说,其功能灵敏度与可靠性是十分重要的技术性能指标。 使用寿命 它表示阀门的耐用程度,是阀门的重要性能指标,并具有很大的经济意义。通常以能保证密封要求的启闭次数来表示,也可以用使用时间来表示。

阀门执行机构相关知识

1.执行机构选择的主要考虑因素: 执行机构选择的主要考虑因素是:①可靠性;②经济性;③动作平稳、足够的输出力矩;④结构简单、维护方便。 2.电动执行机构与气动执行机构的选择比较 (1)气动执行机构简单可靠;老式电动执行机构可靠性差是它过去的一贯弱点,然而在90 年代电子式执行机构的发展彻底解决了这一问题,可以在5~10年内免维修,它的可靠性甚至超过了气动执行机构。 (2)驱动源气动执行机构的最大不足就是需别设置气源站,增加了费用;电动阀的驱动源随地可取。 (3)价格方面气动执行机构必须附加阀门定位器,再加上气源,其费用与电动阀不相上下(进口电气阀门定位器与进口电子式执行机构价格相当;国产定位器与国产电动执行器不相上下)。 (4)推力和刚度:两者相当。 (5)防火防爆:“气动执行机构+ 电气阀门定位器”略好于电动执行机构。 3.推荐意见 (1)在可能的情况下,建议选用进口电子式执行机构配国产阀,以用于国产化场合、新建项目等。 (2)薄膜执行机构虽存在推力不够、刚度小、尺寸大的缺陷,但其结构简单,所以,目前仍是使用最多的执行机构。但这里我们强调的是最好选用ZHA 、ZHB 型的精小型薄膜执行机构去代替ZMA 、ZMB 型的老式薄膜执行机构,以获得更轻的重量、更小的尺寸和大的输出力。 (3)活塞执行机构选择注意方面: ①气动薄膜执行机构推力不够时,选用活塞执行机构来提高输出力;对大压差的调节阀(如中压蒸汽切断),当DN≥200 时,甚至要选双层活塞执行机构;

②对普通调节阀,还可选用活塞执行机构去代替薄膜执行机构,使执行机构的尺寸大大减小,就此观点而言,气动活塞调节阀使用会更多; ③对角行程类调节阀,其角行程执行机构,典型的结构是双活齿轮齿条转动式。值得强调的是,传统的“直行程活塞执行机构+ 角铁+ 曲柄连杆”方式。 2、电动执行机构和气动执行机构的比较 过载能力和使用寿命:电动执行器只能用于间断性操作,因此不适用于持续的闭环操作。而气动执行器具有抗过载能力且在其整个使用寿命中是免维护的。不需要换油也不需要其它润滑。其标准使用寿命多达一百万次开关循环,所以气动执行器比其它阀执行器优越。 安全:气动执行器可用于有潜在爆炸危险的场合,特别是碰到下列情况:需要防爆阀(如带合适线圈的Namur阀);阀或阀岛需安装在爆炸区域外,在爆炸区域使用的气动执行器要通过气管驱动;电动执行器不易在有潜在爆炸危险的场合中使用且成本高。 抗过载能力:在需要增加扭矩或对作用力有特殊要求的情况下,电动执行器将很快地达到扭矩极限。尤其是在不定期开启或长时间关闭阀执行器的情况下,气动执行器抗过载能力的优点就显而易见了,因为沉积物或烧结物会加大起动扭矩。使用气动元件,可以很容易地增加工作压力以及作用力或扭矩。 经济性:在水和污水处理技术中大多数阀执行器都是以开/关的模式进行操作或者甚至设计成手动操作形式,因此气动元件开创了合理化的重要前景。与气动执行器相比,如果使用电动执行器,则监测功能如过温监测、扭矩监测、转换频率、维修保养周期都必须设计在控制和测试系统中,这就导致了大量的线路输入和输出。除了终端位置感测和气源处理,气动执行器不需要任何监测和控制功能。气动执行器成本很低,所以更加应该使手动阀执行器自动化。 装配简单:气动技术非常简单。可以很容易地实现气动执行器在阀驱动头上的安装以及气源处理装置的连接和驱动,另外气动执行器的免维护设计确保了方便易用的即装即运行。

阀门的主要性能参数 公称通径 公称压力 工作压力和工作温度

阀门主要参数:公称通径,公称压力,工作压力,工作 温度 阀门的主要性能参数:公称通径、公称压力、工作压力和工作温度 表示阀门的主要性能参数为公称通径、公称压力、工作压力和工作温度等。 一、公称通径 公称通径DN是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,以区别用螺纹或外径表示的那些零件。公称通径是用作参考的经过圆整的数字,与加工尺寸数值上不完全等同。 公称通径是用字母“DN”后紧跟一个数字标志。如公称通径250mm应标志为DN250。 二、公称压力 公称压力PN是一个用数字表示的与压力有关的标示代号,是供参考 用的方便的圆整数。同一公称压力PN值所标示的同一公称通径!" 的所有管路附件具有与端部连接型式相适应的同一连接尺寸。 在我国,涉及公称压力时,为了明确起见,通常给出计量单位,以“MPA”表示。在英、美等国家中,尽管目前在有关标准中已列入了公称压力的概念,但实际使用中仍采用英制单位Class。由于公称压力和压力级的温度基准不同,因此两者没有严格的对应关系。两者间大致的对应关系参见表。 日本标准中有一种“K”级制,例如10K、20K、40K等。这种压力级的概念与英制单位中的压力级制相同,但计量单位采用米制。 三、压力—温度额定值 阀门的压力—温度额定值,是在指定温度下用表压表示的最大允许工作压力。当温度升高时,最大允许工作压力随之降低。压力—温度额定值数据是在不同工作温度和工作压力下正确选用法兰、阀门及管件的主要依据,也是工程设计和生产制造中的基本参数。 各种材料的压力—温度额定值、数据见第4章,许多国家都制订了阀门、管件、法兰的压力——温度额定值标准。 1、美国标准

阀门执行标准大全

阀门执行标准大全 标准号标准: GB12220-89《通用阀门标志》GB12245-89《减压阀性能试验方法》 GB12221-89《法兰连接金属阀门的结构长度》GB12246-89《先导式减压阀》 GB12222-89《多回转阀门驱动装置的连接》GB12247-89《蒸汽疏水阀分类》 GB12223-89《部分回转阀门驱动装置的连接》GB12248-89《蒸汽疏水阀术语》 GB12224-89《钢制阀门一般要求》GB12249-89《蒸汽疏水阀标志》 GB12225-89《通用阀门铜合金铸件技术条件》GB12250-89《蒸汽疏水阀结构长度》 GB12226-89《通用阀门灰铸铁件技术条件》GB12251-89《蒸汽疏水阀试验方法》 GB12227-89《通用阀门球墨铸铁件技术条件》GB10868-89《电站减温减压阀技术条件》 GB12228-89《通用阀门碳素钢锻件技术条件》GB10869-89《电站调节阀技术条件》 GB12229-89《通用阀门碳素钢铸件技术条件》GB1348-88《球墨铸铁件》 GB12230-89《通用阀门奥氏体钢铸件技术条件》GB11352-89《铸钢件技术条件》 GB12231-89《阀门铸件外观质量要求》GB596-83《船用外螺纹青铜截止止回阀》 GB12232-89《通用阀门法兰连接铁质闸阀》GB597-83《船用外螺纹青铜止回阀》 GB12233-89《通用阀门铁质截止阀与升降式止回阀》GB1047-70《管子和管路附件的公称通径》 GB12234-89《通用阀门法兰、对焊连接钢制闸阀》GB1048-90《管道元件公称压力》 GB12235-89《通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀》GB1851-84《船用PN160外螺纹青铜空气截止阀》 GB12236-89《通用阀门钢制旋启式止回阀》GB4213-84《气动调节阀通用技术条件》 GB12237-89《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》GB8464-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件》

阀门的设置

阀门的设置HG/T 20570.18—95

1 应用范围 1.0.1本规定适用于化工工艺系统专业。所提及的阀门不包括安全阀、蒸汽疏水阀、取样阀和减压阀等,但包括限流孔板、盲板等与阀门有类似作用的管件的设置,以切断阀作为这些阀件的总称。切断阀的作用是用来隔断流体或使流体改变流向,要根据生产(包括正常生产、开停工及特殊工况)、维修和安全的要求而设置,同时也要考虑经济上的合理性。 1.0.2阀门设置和选择合适类别(不是型号)。阀门是工艺系统专业人员在编制PI图时的一项重要工作,本规定所述的内容考虑了生产和安全的一般要求。系统专业在参照本规定进行工程设计时,应结合该工程项目的具体情况、当地气象条件、厂际协作关系、装置操作要求、流体特性、用户的特殊要求及经济性等进行取舍。 1.0.3本规定综合概括地介绍了所列情况的阀门设置,各类化工单元的详细要求,见相应单元的PI图基本单元模式。 1.0.4本规定还介绍了一般工业阀门的特点和在工程设计中选用阀门需考虑的因素。

2 阀门设置 2.0.1边界处阀门设置 2.0.1.1 工艺物料和公用物料管道在装置边界处(通常在装置界区内侧)应设切断阀,下列几种情况例外: (1)排气系统。 (2)紧急排放槽设于边界外时的泄放管;这两种情况如必须设阀门时,亦需铅封开启(C.S.O)。 (3)不会引起串料和事故的物料管。 (4)不需计量的物料管。

2.0.1.2边界处阀门设置见图2.0.1所示的几种方式。其中(1)适用于一般物料的切断;当串料可能引起爆炸、着火等安全事故或重要产品质量事故的地方,为防止阀门内漏,采用图2.0.1中(2)、(4)、(5)加盲板;图2.0.1中(3)和(5)适于送料后需向上游或下游扫线的情况,阀C可兼作吹扫、排净、检查泄漏之用,也可将检测计量仪表装在串联的两个阀门之间。图2.0.1中(5)适用于压力变化可能较大之处,止回阀可起瞬间的切断作用。 2.0.2根部阀的设置 2.0.2.1 一种介质需输送至多个用户时,为了便于检修或节能、防冻,除在设备附近装有切断阀外,在分支管上紧靠总管处加装一个切断阀叫根部阀。通常用于公用物料系统(如蒸汽、压缩空气、氮气等)。当一种工艺物料通向多个用户时(例如溶剂),需作同样设置。图2.O.2中所示阀门即为根部阀。在有节能防冻等要求时,根部阀与主管的距离应尽量小。 2.0.2.2 化工装置内所有的公用物料管道分支管上都应装根部阀,以免由于个别阀门损坏引起装置或全厂停车。 2.0.2.3蒸汽和架空的水管道。即使只通向一个装置或一台设备,当支管超过一定长度时也需加根部阀以减少死区,降低能耗,防止冻结。 2.0.2.4 两台以上互为备用的用汽设备应根据在生产中的重要程度确定是否分别设分支管根部阀。 2.0.2.5 公用物料分支管的根部阀由管道专业在管道布置设计时设置,工艺系统专业需复核分支是否恰当,并将根部阀表示在公用物料PI图(分配图)上。

阀门的安装要求

阀门的安装要求 阀门安装的质量好坏,直接影响以后阀门的使用,因此,应引进施工单位及生产单位的高度重视 ◆阀门的安装应按照阀门使用说明书和有关规定进行。施工过程中要认真检查,精心施工。阀门安装前,应试压合格后才进行安装,仔细检查阀门的规格、型号是否与图纸相符,检查阀门各零件是否完好,启闭阀门是否转动灵活自如,密封面有无损伤等,确认无误后,即可进行安装。 阀门安装时,阀门的操作机构离操作地面最宜在1.2m左右,将与胸口相齐。当阀门的中心与手轮离操作地面超过1.8m时,应对操作较多的阀门和安全阀设置操作平台。阀门较多的管道,阀门尽量集中在平台上,以便操作。 对超过1.8m并且不经常操作的单个阀门,可采用链轮、延伸杆、活动平台以及活动梯等设备。当阀门安装在操作面以下时,应设置伸长杆,地阀应设置地井,为安全起见,地井应加盖 水平管道上的阀门的阀杆,最好垂直向上,不宜将阀杆向下安装。阀杆向下安装,不便操作,不便维修,还容易腐蚀阀门出事故。落地阀门不要歪斜安装,以免操作不方便。 并排管线上的阀门,应有操作、维修、拆装的空位,其手轮间净距不小于100mm,如管距较窄,应将阀门错开摆列。 对开启力大,强度较低、脆性大和重量较大的阀门,安装前要设置阀架支承阀门,减少启动应力。 ◆安装阀门时,靠近阀门的管子使用管钳,而阀门本身则要使用普通扳手。同时,安装时,要使阀门处于半闭状态,防止阀门发生转动和变形。 ◆阀门正确安装应使内部结构形式符合介质的流向,安装形式符合阀门结构的特殊要求和操作要求。特殊是要注意有介质流向要求的阀门应按工艺管道的要求安装。阀门的布置要方便合理,操作人员容易接近阀门,对于升降阀杆式阀门,要留出操作空间所有阀门的阀杆要尽量朝上安装并垂直于管道。 阀门连接面的安装 ◆安装端部采用螺纹连接的阀门,应使螺纹拧入阀门的深浅适宜,螺纹拧入过深压紧阀座,将影响阀座和闸板的良好配合,拧入过浅,将影响接头的密封可靠性,容易引进泄漏。同时螺纹密封材料应采用要四氟乙烯生胶带货密封胶,注意不要把密封材料给到阀门内腔。 ◆对于法兰端部连接的阀门,首先要找正法兰的连接面,封面垂直于管线,且螺栓孔要对正。阀门法兰应与管道法兰平行,法兰间隙适中,不应出现错口、倾斜等现象,法兰间心垫片应放置正中,不能偏斜,螺栓应对称均匀拧紧。防止在阀门安装时强制连接拧紧,产生一个附加残余力。 ◆安装前要彻底清除管子内壁及外部螺纹的污物;清除有碍介质流动和可能影响设备运转的毛刺、异物等,在管子连接前吹净管道中的污垢、渣及其他杂物。防止损伤阀门的密封面或堵塞阀门。 ◆安装焊接端部连接阀门,应先组对点焊后阀门两端焊口,开启阀门,然后按焊接工艺卡施焊焊缝,焊后对焊缝外观及内在焊缝质量进行检查,确保无气孔、夹渣、裂纹等,需要时应对焊缝进行射线或超控检查 较重阀门的安装 安装较重的阀门时(DN>100),应用起吊工具或设备,起吊绳索应系在阀门的法兰或支架上,不应系在阀门的手柄式阀杆上,以免损坏阀门 阀门安装的一般要求是什么? 答:阀门安装的一般要求、最适宜的安装高度、水平管道上阀门、阀杆方向如下:

阀门选用标准及要求

阀门选用标准及要求 一般要求: 根据我集团各产品生产工艺的特点,针对各种介质,作阀门选用的一般要求如下: 第一条:阀门选用的第一原则是阀门的密封性能要符合介质的要求。即内漏要符合标准GB /T13927-1992《通用阀门压力试验》,外漏则是根本不允许的。 第二条:正确选择阀门的类型。阀门类型的正确选择是以选用者对整个生产工艺流程需要的综合估计为先决条件的,在选择阀门类型的同时,选用者应首先了解每种阀门的结构特点和性能。一般阀门的类型选择如中低压蒸汽选用铜密封面的截止阀,DN200以上的蒸汽用闸阀;循环水总管上用蝶阀,支管上用衬胶闸阀;低压空气总管上用蝶阀,支管上用截止阀;一般液态物料用球阀等。 第三条:确定阀门的端部连接。在螺纹连接、法兰连接、焊接端部连接中,前两种最常用,其中螺纹连接形式的价格比法兰连接形式低得多,一般为较小口径阀门,应首先选用。 第四条:阀门主要零件材质的选择。选择阀门主要零件的材质,首先应考虑到工作介质的物理性能(温度、压力)和化学性能(腐蚀性)等。同时还应了解介质的清洁程度(有无固体颗粒)。除此之外,还要参照国家和使用部门的有关规定的要求。正确合理地选择阀门的材料可以获得阀门最经济的使用寿命和最佳的性能。(附表1-1、1-2、1-3) 阀体材料选用顺序大致按照铸铁-碳钢-不锈钢,密封圈材料选用顺序:橡胶-铜-合金钢-F4。 第五条:确定流经阀门的流量。 第六条:压力等级选用按照由低到高顺序。 附表1-1阀门壳体常用材质

附表1-2阀门内件常用材质 附表1-3阀门密封面常用材料及适用温度 各种类型阀门的选用标准及要求如下:

闸阀 特点:密封性能好,流体阻力小,且有一定的调节性能;但尺寸大、结构复杂,加工困难、密封面易磨损,不易维修,启闭时间长。适合制成大口径的阀门,除适用于蒸汽、油品等介质外,还适用于含有粒状固体及粘度较大的介质,并适用于作放空和低真空系统的阀门。 选用标准: 一、平板闸阀 1、适用介质范围:水、蒸汽、油品、氧化性腐蚀介质(Z42W-16Ti)、酸、碱类 烟道气等。 2、性闸阀适用于蒸汽、高温油品及油气等介质,及开关频繁的部位,不宜用于易 结焦的介质; 3、城市煤气输送管线选用单闸板或双闸板软密封明杆平板闸阀; 4、城市自来水工程,选用单闸板或双闸板无导流孔明杆平板闸阀; 5、带有悬浮颗粒介质的管道,选用刀形平板闸阀; 二、楔式闸阀 1、一般只适用于全开或全闭,不能作调节和节流使用; 2、一般用在对阀门的外形尺寸没有严格要求,而且使用条件又比较苛刻的场合。 如高温高压的工作介质,要求关闭件要保证长期密封的情况下等等; 3、通常,使用条件或要求密封性能可靠,高压、高压截止、低压截止、低噪音、 有气穴和汽化现象、高温介质、低温深冷时,推荐使用楔式闸阀。如石化石油、城市建设中的自来水工程和污水处理工程,化工等领域中应用较多; 4、在要求流阻小、流通能力强、流量特性好、密封严格的工况选用; 5、在高温、高压介质上选用楔式闸阀;如高温蒸汽、高温高压油品。 6、低温、深冷介质如:液氨、液氢、液氧等选用楔式闸阀; 7、低压大口径,如自来水工程、污水处理工程选用楔式闸阀; 8、当高度受限制时选用暗杆式,当安装高度不受限制时用明杆闸阀; 9、在开启和关闭频率较低的场合下,宜选用楔式闸阀;

阀门种类简介

阀门按用途可分为以下几类: (1)关断类。这类阀门只用来截断或接通流体,如截止阀、闸阀、球阀等。(2)调节类。这类阀门用来调节流体的流量或压力,如调节阀、减压阀和节流阀等。 (3)保护门类。这类阀门用来起某种保护作用,如安全阀、逆止阀及快速关闭门等。 阀门按压力可分为: (1)低压阀,Pg≤1.6MPa(16千克/厘米2); (2)中压阀,Pg=2.5~6.4MPa(25~64千克/厘米2); (3)高压阀,Pg=10~80MPa(100~800千克/厘米2); (4)超高压阀,Pg≥100 MPa(1000千克/厘米2); (5)真空阀,Pg低于大气压力。 阀门按工作温度可分为:低温阀:t<-30℃;中温阀:120℃≤t≤450℃;高温阀:t>450℃;常温阀:-30℃≤t<120℃。 阀门按驱动方式可分为:手动阀、电动阀、气动阀、液动阀等。 电厂化学系统的常用的阀门主要有:蝶阀(包括手动蝶阀、气动蝶阀、电动蝶阀)、衬胶隔膜阀(手动、气动)、截止阀、闸阀、球阀、止回阀、减压阀、安全阀等。 一、蝶阀 蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板作启闭件,以实现启闭动作的阀门。蝶阀主要作截断阀使用,亦可设计成具有调节或截断兼调节的功能。蝶阀主要用于低压大中口径管道上。 蝶阀的主要优点: (1)结构简单、长度短,体积小、质量轻,与闸阀相比质量可减轻一半,对夹式蝶阀该优点尤其显著。 (2)流体阻力小。中大口径的蝶阀,全开时的有效流通面积较大。 (3)启闭方便迅速而且比较省力。蝶阀旋转90°即可完成启闭。由于转轴两侧蝶板受介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相 反,因而启闭力矩较小。

(4)低压下可实现良好的密封。大多蝶阀采用橡胶密封圈,故密封性能良好。 (5)调节性能良好。通过改变蝶板的旋转角度可以较好的控制介质的流量。 蝶阀的主要缺点:受密封圈材料的限制,蝶阀的使用压力和工作温度范围较小,大部分蝶阀采用橡胶密封圈,工作温度受到橡胶材料的限制。随着密封材料的发展及金属密封蝶阀的开发,蝶阀的工作温度及使用压力的范围已有所扩大。 二、闸阀 闸阀也叫闸板阀,它是依靠闸板密封面高度光洁、平整与一致,相互贴合来阻止介质流过,并依靠顶楔来增加密封效果。其关闭件沿阀座中心线垂直方向作直线升降运动以接通或截切断管路中的介质。 闸阀的主要优点: (1)流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变流动方向,因而流动阻力较小。 (2)启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。 (3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。 (4)便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。 闸阀的主要缺点: (1)高度大,启闭时间长,由于开启时需将闸板完全提升到阀座通道上方,关闭时又需将闸板全部落下挡住阀座通道,所以闸板的启闭行程很 大,起高度也相应增大,启闭时间较长。 (2)密封面易产生擦伤。启闭时闸板与阀座相接触的两密封面之间有相对滑动,在介质作用下易产生擦伤,从而破坏密封性能,影响使用寿命。 三、隔膜阀 隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,其内部结构与其他阀门的主要区别在于无填料函,其启闭件是一块采用强度较高或耐磨的材料制成的隔膜,它将阀体内腔与阀盖内腔隔开,从而消除了阀门的驱动部件易受介质侵蚀造成外泄的隐患。隔

阀门学习报告

《阀门设计基础》学习报告 姓名: 班级: 学号: 2013年6月6日

《阀门设计基础》学习报告 摘要 阀门是流体输送机械中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域,是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。对于学习过程装备与控制工程专业的我们了解阀门技术及国内外阀门行业行情就更显必要,在这里,我也对国内阀门行业存在的问题和未来阀门发展前景做一下简单的分析。 1.一、世界阀门行情 随着世界经济的发展,全球阀门需求量越来越大,例如我国2011年,阀门的制造业销售收入总额达到1843.678亿元,同比增长26.86%;利润总额达到137.634亿元,同比增长32.00%。2012年以来,中国阀门行业持续平稳增长的良好发展态势,2012年1-9月,阀门和旋塞的制造业销售收入总额达到1501.285亿元,同比增长16.83%;利润总额达到97.472亿元,同比增长13.32%。因此我国对阀门的需求量是很大的。再看世界十大阀门消费国排行榜: 2012年世界十大阀门消费国(亿美元)

二、由此可见阀门市场的竞争激烈就不言而喻,但随着发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制,阀门全球的制造基地正不断向亚洲等发展中国家转移。受经济快速发展、政策鼓励及较低的原材料和劳动力成本等因素的影响,近几年中国等发展中国家阀门行业发展迅猛,产品出口及市场占有率不断扩大,并且不断取代欧美日等国家和地区,成为行业的重要生产基地和主产品销售市场。因此在这种经济形势和行业行情下,正是我国阀门行业崛起的最佳时机。 (一)二、国内阀门行情与存在的问题 随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进,通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。阀门产品市场的强劲需求,国有经济持续稳定发展,固定资产投资逐步扩大。尤其是几项世纪工程“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产品配套。另外,我国正面临着工业化时代的到来,石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。虽然我国阀门行业虽发展步伐较快,但出现的问题也较多,行业发展水平低,产品技术含量低,控制阀好多产品还是低档的多。如世界十大阀门品牌: 1、美国FISHER费希尔 2、美国Masoneilan梅索尼兰 3、日本kitz北泽阀门 4、德国HANK汉克阀门 5、法国OTTO阀门 6、德国KSB阀门 7、德国莱克LIK阀门 8、德国艾瑞ARI 9、英国斯派莎克SpiraxSarco阀门 10、台湾東光阀门 中国内地却无一入列,因此不难看出由于我国阀门行业起步晚,目前还处于发展阶段,阀门设计、制造、生产和试验能力低于国外先进水平,好多关键阀门还依赖进口,许多阀门没有核心技术,加上自动化控制水平的限制,在高端阀门技术方面与发达国家相比有一定差距,出现这些问题的根本原因是什么呢?经过网上查阅资料分析,我认为国内阀门存在以下的问题: