一、毕业设计的目的

毕业设计是学生完成教学计划规定的全部课程后进行的最重要的也是最后的一个实践性教学环节。它可以使学生综合运用和深化所学的理论知识,将所学的专业知识应用于实际;培养学生独立分析和解决实际问题的能力,还能初步掌握专业工作奠定必要的基础。毕业设计又是以前各教学环节的继续、深化、总结与检验,其效果将直接影响毕业生的质量。

二、毕业设计的范围

小区及建筑给水排水工程毕业设计范围包括小区给水排水管网、给水泵站、热交换站、建筑给水排水管道设计等的方案选择、工艺设计(扩初设计)及部分施工图设计等。

三、毕业设计的基本要求

(一)开题报告(文献综述)

在调查研究、收集并阅读相关资料(规范、标准、方针、政策、中外文献等不少于20篇)的基础上撰写出设计专题的文献综述(不少于3.0千字),批准后方可进行下一步的工作。文献综述内容一般包括:

(1)前言:设计任务的来源、目的、意义和依据;工程概况(内容、规模、自然状况等);本项设计的工程范围及技术要求等。

(2)国内外小区及建筑给水排水工程技术综述:国内外小区及建筑给水排水工程技术应用概况,新理论、新技术、新产品、新工艺及工程存在问题的研究与探讨;结语(总结性评述)

(3)设计的基本原则和指导思想:阐明本项设计自始至终应遵循的原则和指导思想以及要解决的主要问题。

(4)方案技术经济比较与选择:小区及建筑给水排水工程各系统均应提出不少于两套相对经济、可行的工程方案;初步选定各方案中系统、设备、管道等的型式和主要设计参数;确定主要设备的类型和性能参数;应对方案从技术和经济两个方面进行评述(技术先进性、经济合理性、运行安全可靠性等),经过充分论证后,提出推荐的系统方案。

(5)推荐系统方案的工艺设计说明:简述各系统的主要原理、特点、功能和预期效果。

(二)方案选择

1.小区给水排水工程

根据设计任务及有关规范、标准,综合考虑小区给水、热水、消防、排水系统等的关系,经过方案比较最终确定,要求做到技术可行,经济合理。主要内容包括:

(1)小区给水系统

确定给水系统的布置形式,给水方式,管道的布置,管道的材料,阀门、升压与贮水等附属设备的设置。

(2)小区热水系统

确定热水系统的布置形式,给水方式,管道的布置,管道的材料,阀门、升压与贮水等附属设备的设置。

(3)小区消防给水系统

确定消防给水系统的布置形式,给水方式,管道的布置,室外消火栓的布置,升压、贮水等附属设备的设置。

(4)小区排水系统

排水体制的选择,管道的布置,检查井等附属设施的设置。

注意事项:

A 辖区给水尽可能利用市政管网提供的压力;

B 多层建筑居住小区应采用生活和消防共用的给水系统,高、多层混合居住小区应采用分压给水系统;

C 小区排水系统应采用分流制;

2.酒店(高层建筑)给水排水工程

根据设计任务及有关规范、标准及小区给水提供给排水工程情况,确定建筑给排水方案,并进行方案论证。主要内容包括:

(1)给水系统:供水方式的选择、管线的布置,阀门、计量、升压、贮水等附件和设备的设置。

(2)热水系统:供水方式的选择、管线的布置,阀门、计量、升压、贮水等附件和设备的设置。

(3)消防系统:室内消防给水方式的确定,管线的布置,阀门、消火栓,喷头、水泵接合器、升压、贮水设备等附件和设备的设置。

(4)排水系统:排水体制的确定,管线的布置及相应附件、设备的设置。

(三)设计计算

1.小区给水管网设计计算

(1)确定各设计管段的设计流量;

(2)确定个设计管段的管径、水头损失及泵站所需的扬程。小区给水管网关键管段按事故时供给100%的生活流量、其余管段一般按事故时供给70%的生活流量来确定管径。

2.小区消防给水管网计算和校核

(1)生活和消防共用的给水系统按生活给水流量与消防给水流量之和进行校核,管道的压力应保证灭火时最不利点的消火栓自由水压不低于10mH2O;并使供水水压满足用户接管点处服务水压的要求。

(2)如设置独立的消防给水系统,应按消防给水系统所需的流量和扬程进行设计计算。

3.小区热水管网设计计算

(1)确定各设计管段的设计流量;

(2)确定各设计管段的管径、水头损失。校核水泵扬程能否满足要求。

4.小区排水管网设计计算

(1)污水管网的设计计算:确定各设计管段负担的街坊面积、各设计管段的设计流量、管径、坡度及埋设深度;

(2)雨水管网的设计计算:确定小区的地面径流系数、雨水设计重现期、雨水地面径流时间、各设计管段的汇水面积、设计流量、管径、坡度及埋设深度。

5.给水泵站的工艺设计

(1)水泵的选择:根据流量和扬程进行选择;

(2)确定机组的基础尺寸;

(3)确定机组的管路布置形式;

(4)吸、压水管路直径的确定;

(5)确定泵房各部分尺寸和标高。

6.热交换站的设计

(1)确定小区的最大时耗热量;

(2)确定加热设备的热交换面积和贮热容积,进行加热设备的选型。

7. 酒店(高层建筑)给水排水系统设计

(1)给水系统

支管、立管、干管、引入管的水力计算,用水量的计算,升压、计量设备的计算与选型,贮水设备计算与选型。

(2)热水系统

支管、立管、干管、循环管的水力计算,用水量的计算,耗热量的计算,热媒的计算,升压、加热设备的计算与选型,贮水设备计算与选型。

(3)消防系统

a.消火栓灭火系统:支管、立管、干管的水力计算,消火栓的布置与计算,升压、减压、水泵接合器等设备与选型,贮水设备的计算与选型。

b.自动喷洒灭火系统:消火栓灭火系统:支管、立管、干管的水力计算、喷头的布置与计算,升压、减压、水泵接合器等设备的计算与选型。

(4)排水系统

支管、立管、通气管、横管、排出管的水力计算,提升设备的计算与选型。

(四)设计说明书

说明内容系统完整、阐述清楚、文理通顺,插图比例适当。排版及装订按学校统一要求执行。

1.前言

设计任务的来源、目的、意义和依据;工程概况(内容、规模、自然状况等);本项设计的工程范围及技术要求等。

2.概述

编制依据、城市性质及自然条件、工程规模、设计范围、设计目标、设计方案等。

3.工程设计

(1) 小区给水管道系统;

(2) 小区消防给水管道系统;

(3) 小区热水管道系统;

(4) 小区排水系统(污水管道系统;雨水管道系统等);

(5) 给水泵站、热交换站;

(6) 建筑给水系统(冷水、热水、消火栓及自动喷淋系统等);

(7) 建筑排水系统。

4.存在问题与建议

5.主要设备材料表

(五)设计计算书

计算内容系统完整,计算公式、计算方法及计算结果齐全,阐明设计依据、参考的文献,计算准确,文理通顺,插图比例适当。排版及装订按学校统一要求执行。

主要内容包括:

(1) 小区给水管道系统

(2) 小区消防给水管道系统

(3) 小区热水管道系统

(4) 小区排水系统(污水管道系统;雨水管道系统等)

(5) 给水泵站、热交换站

(6) 建筑给水系统(冷水、热水、消火栓及自动喷淋系统等)

(7) 建筑排水系统

(六)设计图纸

图纸数量应满足设计要求,使用AutoCAD进行绘制(其中要求手工绘图一张),提交相应比例和图幅的白纸图。图纸均应图面布局合理,表达准确,线条清晰,符合制图标准、专业规范及有关规定,用工程字注文。引用的标准图等,应在图纸中进行相关说明并在主要材料及设备一览表的备注栏中注明标准图号。

主要完成下列图纸:

1.图纸目录(A4)

2.图纸总说明、图例、主要设备材料统计表

3.小区给排水管道总布置图1:750

4.小区管道带状图(指定管道系统) 1:250

5.建筑一层给排水管道平面图1:100

6.建筑二层给排水管道平面图1:100

7.建筑三层给排水管道平面图1:100

8.建筑标准层给排水管道平面图1:100

9.建筑地下室给排水管道平面图1:100

10.建筑给水(冷、热水)系统图

11.建筑排水系统图

12.建筑消火栓给水系统图

13.建筑自动喷洒给水系统图

14.建筑卫生间大样图(比例自定)

15.泵站(或换热站)平、剖面图(比例自定)

上述图纸任选一张进行手工绘制。除以上规定的图纸必须完成外,其余图纸自定。

注意事项:

1.在小区给水排水平面图上,应表示出河流、学校、企业、住宅等位置,以明显的线条绘出各区给水、污水、雨水管道及相应附属设施(阀门井、检查井等),泵站、换热站平面位置,同时标明各计算管段的管径、管长、坡度等数据及主要控制点的坐标。还应绘出指北针及等高线(或地面及道路标高)等。

2.建筑给排水平面图上,采用二级标注,应标出建筑各房间跨度及总长度、总宽度;绘出立管位置及编号,消火栓位置及编号,横管位置及管径、管长,引入管位置及来自何处,排出管位置及去向,并绘出水泵接合器、水箱等;绘出指北针。

3.建筑给排水系统图上标明各楼层标高,立管编号,管径,横管标高、坡度、坡向。在图上表示出水池、水箱(或气压罐)、水泵、水泵接合器、屋顶消火栓、阀门、减压装置;通气管及排水系统检查口、清扫口等清通设备及附件。

四、主要参考文献

1.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(2006版)

2.《建筑设计防火规范》GB116-87(2006版)

3.《高层建筑设计防火规范》GB182(2006版)

4.《室外给水设计规范》GB 50013-2006

5.《室外排水设计规范》GB50014-2006

6.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98

7.《建筑中水设计规范》GB 50336-2002

8.《给水排水标准图集》1、2、3、4

9.《给水排水设计手册》1、2、3、10、11分册

10.《给水排水工程快速设计手册》1、4、5分册

11.《给水排水制图标准》GBJ106-87

12.《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009版)

13.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

14.其他现行标准、规范及相关国内外论文等文献。

以下教材也可作参考,但不列为参考文献

《给水工程》、《排水工程》、《建筑给水排水工程》、《水泵与水泵站》

五、毕业设计进度

设计进度由设计者自行安排,并在开题报告中给出。并可参考下表。

毕业设计进度表

内容时间(周)

毕业设计准备设计动员、准备设计资料、工程案例,完成开题报告(文

献综述)及外文翻译

1.0

一、方案、设计计算小

小区给水排水工程方案论证和管网布置 1.0 给水工程

给水管网水力计算(正常和事故) 0.5

消防给水系统计算和校核0.2

热水供应系统计算0.2

给水泵站0.3

清水池0.1

热交换站0.2 排水工程

污水排水系统0.3

雨水排水系统0.3

建筑给水排水工程方案论证和管线布置0.4 给水工程

冷水给水系统水力计算0.4

热水给水系统水力计算0.4

消火栓给水系统水力计算0.2

自动喷洒给水系统水力计算0.2 排水工程排水系统水力计算0.2

二、绘图 3.5

三、整理设计说明书、计算说明书,答辩 2.6

合计12.0 注:总设计时间为15周,其余时间为中期检查及修正中间成果、评阅成果时间。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

浅谈建筑给水排水工程设计与运用

浅谈建筑给水排水工程设计与运用 发表时间:2019-09-11T14:21:51.030Z 来源:《房地产世界》2019年6期作者:骆世鹏 [导读] 本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 骆世鹏 身份证号码:45068119901112xxxx 摘要:我国经济自改革开放以来取得了较快的发展,居民对建筑设计提出了更高的安全性和舒适性要求。目前我国水资源较为缺乏,建筑给排水设计工作也变得越来越重要,我国建筑给排水系统也得到快速的发展和应用。本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 关键词:建筑给水排水;工程设计;应用;优化;运用 一、分析建筑给排水设计工作体系的构建 1、吸取外国经验,构建合理的给排水设计体系 现阶段,随着建筑工程项目的增多,为给水排水工程的设计与应用方面提供了丰富的机遇,从而极大的提升了我国在给排水工程上设计的经验,避免了错误的出现。此外,加强对外国经验与技术方面的学习,并于我国实际给排水工程的实际应用情况相结合,从而帮助我国为健全给水排水设计体系奠定了坚实的基础,同时,也为我国建筑给水排水设计步骤与流程的规范起到积极的作用。除此之外,在建筑工程之中,给水排水工程与民众的实际生活与工作方面也有着紧密联系。所以,在设计建筑给排水工程时,除了要考虑建筑工程的属性外,还需将设计人员的理论知识与经验相结合,从而使给排水工程的设计更加合理、可靠,对完善建筑给水排水设计体系有着积极的帮助作用。 2、规范设计标准,确保建筑使用效果 近年来,我国在经济方面取得的成绩有目共睹,所以民众对于建筑工程的舒适程度也有着更加严格的要求。现阶段,智能化已经成为我国建筑设计主要的发展方向。在设计建筑,尤其是高层建筑过程中,消防系统的设计无疑是当中的关键环节,以此来避免火灾影响扩大化。所以,对于给排水工程的设计人员来讲,其必须严格遵从给排水设计标准或者规范中的要求来完成建筑给水排水工程设计,做好消防方面的设计工作,同时保证建筑的排水功能可以在有效发挥,对建筑安全与舒适程度的提高有着积极的作用。 二、建筑给水排水工程的设计与应用 给水与排水工程是整个建筑工程设计过程中非常重要的两部分,下面将依次对给水与排水工程设计方案的优化与应用方面进行分析: 1、建筑给水设计方案的优化与应用 一般来说,消防给水与给水管道等是给水系统设计的主要部分,其中,如果室内存在较大的使用面积,则通常会设置一个或者多个卫生间,同时也会将厨房与卫生间之间预留一定距离,所以会造成给水管道的长度显著增加。与此同时,当增加给水管道长度之后,则不可避免的会导致噪音在管线末端出现,从而会因此影响民众的日常生活,同时也会增加供水管道的压力,致使隐患问题在管道使用中出现。因此,在设计建筑给水系统时,需要对民众生活影响因素予以慎重考虑,注意给水管道的噪音问题,设置相对合理的管道长度,以免当中出现压力过大和与其相关的一系列问题。此外,在建筑工程给水系统中,消防给水设计也是当中重要的一环。通常来讲,在民用建筑中,消防给水系统会单独的予以设计,以保证在火灾出现后,可以将民用的生命以及财产损失控制在最小范围。另外,在设计建筑工程过程中,消防系统需要予以合理且人性化的设计,根据建筑工程本身的特点与用途,将一定规格的排水管与消防水泵等设置其中,方便消防系统可以更好的对火灾事故进行更有效的控制,同时也可将消防给水系统设计的经济性与合理性更好的表现出来。 2、建筑排水设计方案的优化与应用 通常来讲,排水管道与地漏等是建筑排水系统中主要的组成部分。在一些老旧建筑中,铸铁管道是当中排水系统主要使用的材质,但随意使用时间的增长,其难免会出现生锈腐蚀,致使漏水情况出现,对民众的生活有一定影响。然而,随着材料技术的不断发展,以塑料为主要材质的管道在排水工程中得到了更多的应用,其在耐用性方面有着极大的优势,而缺点则是噪音大,所以在布置管道时,要对其布置方式予以优化,降低噪音对民众的影响。另外,地漏通常会设置在排水量较大的厨房以及浴室等区域,如果地漏排水不畅,则会导致室内累积大量的水而无法有效排出,一旦渗漏到楼下,则会导致彼此出现一定程度的经济损失,所以保持地漏的通畅性是十分关键的。为此,在设计排水系统时,注意完善并优化地漏方面的设计,对地漏水封深度予以有效控制,增强防涸功能。同时,对于特殊地段来讲,例如,淋浴间,可在此设置更大规格的地漏,有助于增加排水量,避免积水过多问题的出现。最后,在设计排水管道时,要注意根据排水区域不同来合理的选择排水管道材质,有助于提高其使用年限,避免渗水问题的出现。同时,如条件允许,可增加隔音材料的使用,或者将减压阀门设置在管道中,有助于避免共振噪音的出现。 3、管道排水设计方案的优化与应用 建筑排水系统包括排水管道和地漏等。目前排水管道所选用的管道材质主要是铸铁,但铸铁排水管道的缺点是容易生锈,因此对居民生活产生影响。目前我国通常采用塑料排水管道,避免管道生锈的问题,这种新型排水管道目前应用较广泛。但这种管道的缺点是噪音较大,对居民生活产生影响;塑料管道跟其他管道相比更易产生噪音,因此设计人员应对塑料管道设置进行优化,再设计过程中尽可能将排水管道设计在距离卧室较远的位置,并安装消声装置降低噪声对居民的影响。有排水需要的房间应设置地漏,这种设施是为了防止用水量较大的厨房、浴室等发生流水故障给居民带来经济损失和不便,因此地漏的设置也应合理。建筑物设计需要优化地漏,按照建筑给排水设计规范合理设计。对于淋浴间建筑排水设计应采用特殊型号的地漏,提高美观的同时有效的控制水封深度。排水管材选择应符合实际情况,选择隔音材料和减压阀,防止共振噪声,保障居民日常休息不受影响。 4、节能设计的应用 建筑设计时应贯彻国家节能减排的战略目标,并严格遵守规范标准对建筑给排水系统设计。目前太阳能环保系统的应用增加了建筑设计的环保性,利用更加无污染、可再生的太阳能,有效降低了对环境的污染,并提高的经济效益。节能型设备的应用,不仅可以有效降低水资源的消耗,还极大的减少居民的经济支出。目前新建的住宅都安装了太阳能热水器。其工作原理是利用太阳能循环泵供水对贮水箱的

排水工程设计说明

排水工程设计说明 一、工程概况 凤岗河东路为北南西走向城市主干道,道路设计总长度为1384.350米,本次雨水排水设计长度为1155米,污水排水设计长度为1028米,路面宽度为20米。 二.工程范围及工程内容 本雨水工程范围为K0+180至K1+1335段;污水工程范围为K0+183至K1+211,主要内容为本工程范围内道路左侧沿线两侧布置雨、污水管道。 三.设计依据及参考资料 1.规划资料:抚州市主城区排水专项规划(2012-2020) 2.勘测资料:抚州市政1:1000航测地形图 3.《室外排水设计规范》GB50014-2006 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 6.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009) 7.《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》(CECS142-2002) 8.《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164-2004) 9.《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008) 10.《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 四.设计原则 1.排水体制服从城市总体规划要求,采用雨污分流制,排水管道设计符合国家相关的规范、法规和标准。 2.排水出路、遵循城市排水专项规划要求,分区排水,近远期结合。 3.排水管道结合道路工程设计及沿线地形、受纳水体情况,合理布置管道走向、管径,埋设深度,节约工程造价。 五.排水现状及地质情况 1、排水现状 沿线经过南门路,现状地基基本为水塘,在迎宾大道、南门路段有独立的排水管网。 2、地质情况 根据现状地质勘探可示,土质以残破积黄褐粘性土为主。 六、设计标准 1.雨水: 按满流设计,设计重现期P=1年,综合径流系数ψ=0.60,地面集水时间=10分钟, 采用抚州地区的暴雨强度公式: q=2890(1+0.55logP)/(t+8) 升/秒.公顷 2.污水:依据现有污水管网布置图设计。 七、排水设计 (一)雨水设计 1、雨水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②雨水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有雨水干管。 2、雨水管材、接口及基础 主雨水管及预留管采用二级钢筋砼管 雨水连接管采用PVC管,管材须符合《埋地聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》。 3、雨水口选用及材料 雨水口采用砖砌偏沟式双箅雨水口,铸铁井圈及箅子。 4、雨水检查井选用及材料 雨水检查井采用钢筋砼井,须符合国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3)。 井筒采用Φ700预制砼井筒,井盖选用Φ700重型球墨铸铁井盖及支座,设置标准见《市政排水 管道工程及附属设施》(06MS201-6、7)。 (二)污水设计 1、污水管线流向及排出 ①流向:雨水管道由南至北流。 ②污水排出口:雨水管道由南至北流入南门路现有污水干管。 2、污水管材、接口及基础

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

建筑给水排水工程设计

建筑给水排水工程设计

毕业设计 题目紫微住宅小区1号楼给排水工程设计专业给水排水工程 班级 XXXX 学生XXXX 指导教师XXXXXX XXXX 年

摘要 本设计的主要任务是进行西安市紫薇住宅小区的给水排水设计。这是一栋18层商住楼。本工程为本工程为二类高层住宅楼,,地下一层,地上十八层层,地下一层为丙类库房。主体部分一层为商业,二到十八层为住宅。总建筑面积为:6339.62,建筑高度:52.60m。屋面为不上人屋面。一层与地下室层高1m,2至18层层高2.9m。每层包括3户,每户设卫生间各一个,共有洗手盆1个,大便器1个,洗脸盆1个,洗衣机1个,洗涤盆1个。根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备系统。该大楼要求消防给水系统安全可靠,设置独立的消火栓系统以及自动喷水灭火系统,消防时直接启动消防泵。生活水泵可以根据用户需要自动启动,并且自动稳压。本设计说明书包含建筑工程设计中的生活给水,消防给水,雨水,生活污水等设计项目。主要内容包括生活给水系统的设计计算、消火栓给水系统的设计计算、喷淋系统的设计计算、生活污水排水系统的设计计算、屋面雨水排水系统的设计计算。 关键词:生活给水,消火栓给水,自动喷淋系统,建筑排水 1

Abstract The main task of this design is to be water supply and drainage design Xi'an Lagerstroemia residential district. This is a 18-storey commercial and residential. The project-oriented engineering as second-class high-rise residential buildings ,, basement, ground eighteen layers, Class C basement storeroom. The ground floor of the main business, two to eighteen floors for residential. The total construction area: 6339.62, building height: 52.60m. The roof is not accessible roof. Floor and basement floors 1m, 2 - 18 layers of high 2.9m. Each includes three, one each household toilet set, a total wash basin, a toilet, a wash basin, a washing machine, a washing basin. According to building nature, purpose and construction unit requirements, has improved the indoor water supply and drainage sanitation systems. The building requires fire water system is safe and reliable, set up a separate fire hydrant system and automatic sprinkler system, fire pump fire when started directly. Living water pump can be started automatically according to user needs, and automatic voltage regulator. The design manual contains architectural engineering design life, water supply, fire water, rainwater, sewage and other design projects. The main contents include domestic water supply system design calculations, design hydrant water supply system calculation, design sprinkler system calculation, design calculations 1

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

排水工程施工图设计说明文本资料讲解

排水工程施工图设计 说明文本

精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2 西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明 一、竣工依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料 2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院) 3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院) 4、场踏勘的实际情况 5、家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004) 《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。 6、工程的竣工原则是: 1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。 3)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。 4)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 5)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。 6)施工选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 二、工程概述: 本项目位于重庆市北碚区西南大学农林区校园内,道路起点位于西南大学3号门入口,连通现状天生路,道路向西北方向延伸与在建体育场后车行道出口相接,主路全长133.29m,设计车速20km/h,路幅宽度为20m,车行道宽12m,双侧人行道宽4m。 由于路幅宽度限制,本次综合管网横断面设计中各种管线均按照单侧敷设考虑。雨水管单侧布置在西南侧人行道下。 三、上阶段专家意见及执行情况:

建筑给水排水工程试题及答案

建筑给水排水工 程 一、填空题 1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对 _水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。 2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 8、疏水器 的作用是阻汽排水。 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 二、名词解释 1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损失时 的流量值。 2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 的水量穿过 38cm 圆圈为止 的一段射流长度。 90% 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。 2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 (×) (√) 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。 5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除( (√) (×) √)

最新建筑给水排水工程设计说明书精编版

2020年建筑给水排水工程设计说明书精编 版

建筑给水排水工程 设计说明书 一、工程概况

本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况

本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

一排水管网设计说明书1 1总论1 1.1 设计依据1 1.2 城市概况原始资料1 1.3 设计原则3 1.4 设计范围和任务3 2方案选择和确定4 2.1 排水体制的确定4 2.2 工业废水与城市排水系统的关系选择5 2.3 污水处理方式的选择5 3污水管网工程设计8 3.1 污水管网定线8 3.2 污水设计流量10 3.3 污水管道的水力计算13 3.4 污水管道水力计算成果19 3.5 污水管网工程量统计20 4雨水管网工程设计21 4.1 雨水管网定线21 4.2 雨水设计流量22 4.3 雨水管道的水力计算24 4.4 雨水管道水力计算成果26 4.5 雨水管道工程量统计27

5结论28 附:一张A3总平面布置图29 二排水管网设计计算书30 1污水管道设计计算30 1.1 污水设计流量公式30 1.2 计算举例32 1.3 街区编号及面积计算32 1.4 居住区生活污水设计流量计算33 1.5 工业污水设计流量和工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算34 1.6 污水管道水力计算35 1.7 污水厂规模的确定43 2 雨水管水力计算44 2.1 暴雨强度公式44 2.2 雨水管渠设计重现期44 2.3 雨水管渠的降雨历时44 2.4 径流系数45 2.5 雨水管道一般规定46 2.6 划分设计管段和汇水面积、汇水面积编号46 2.7 雨水管道设计流量和水力计算47 三个人体会50 四参考书籍52

一排水管网设计说明书 1总论 1.1设计依据 1.1.1主要规范 (1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部 (2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部 (3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部 1.1.2主要标准 (1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) 1.1.3参考书籍 (1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编 (2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年)中国建筑工业出版社 (3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年)中国建筑工业出版社 (4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年)中国建筑标准设计研究所 (5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编 (6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年)中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2城市概况原始资料 (1)城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

建筑给水排水工程 术语

术语、符号 . 术语 ..生活饮用水水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。 ..生活杂用水用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。 ..小时变化系数最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 ..最大时用水量最高日最大用水时段内的小时用水量。 . . 平均时用水量最高日用水时段内的平均小时用水量。 ..回流污染由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。 ..背压回流 给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。 ..虹吸回流 给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。 . .空气间隙 在给水系统中,管道出水口或水嘴口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。 ..溢流边缘指由此溢流的容器上边缘。 ..倒流防止器 一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。 ..真空破坏器 一种可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。 ..引入管 将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。 ..接户管 布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。 ..入户管(进户管) 住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。 ..竖向分区建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。 ..并联供水建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 ..串联供水 建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。 ..叠压供水 利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式。 ..明设室内管道明露布置的方法。 ..暗设, 室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。..分水器集中控制多支路供水的管道附件。 ..线胀系数温度每增加℃时,管线单位长度的增量。 ..卫生器具, 供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。

排水工程课程设计说明书

排水工程课程设计说明书 1. 设计原始材料-------------------------------------------------------2 2. 设计义务-----------------------------------------------------------3 3. 污水管道的设计-----------------------------------------------------3 3.1 在小区平面图上安排污水管道------------------------------------3 3.2 街区编号并计算其面积------------------------------------------3 3.3 划分设计管段,计算设计流量------------------------------------4 3.4 水力计算------------------------------------------------------5 3.5 留意事项------------------------------------------------------7 3.6 污水骨干管水力计算表------------------------------------------7 3.7 绘制管道平面图和纵剖面图--------------------------------------7 4. 雨水管道的设计-----------------------------------------------------7 4.1 划分排水流域和管道定线----------------------------------------7 4.2 划分并计算各设计管段的汇水面积--------------------------------8 4.3肯定各排水流域的平均径流系数、设计重现期P、地面集水时光以及折减 系数m--------------------------------------------------------8 -------------------------------------------9 4.4 求单位面积径流量q 4.5 列表进行雨水干管的设计流量和水力计算,以求得各管段的设计流量--9 4.6 绘制雨水管道平面图及纵剖面图----------------------------------9 4.7 留意事项------------------------------------------------------9 5. 设计小结-----------------------------------------------------------9 6. 参考文献----------------------------------------------------------10 7. 图纸部分

建筑给水排水工程期末复习题

建筑给水排水工程期末复习题 (2013?2014-1学期) 模拟试卷一 ―、填空题(每空1分,共30分) 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为() ()()三类。 2.进水管一般由侧壁距箱顶()mm处接入水箱。 3.自动喷水灭火系统水力计算的方法有()和( )两种。 4.热水供应系统可分为()、()和 ()三类。 5.室内给水施工图一般由设计施工说明、()、 ()、()等四部分组成。 6.给水引入管穿越()、墙体和楼板时,应及时配合土建做好孔 洞及()。 7地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。对有要求的建筑物,必须采用()。 8、蹲式大便器分为()、()和( ___________ )三种。 9、屋面雨水系统按设计流态可分为()、() 、()。 10自动喷水灭火系统水平敷设的管道应有()坡度,坡向泄水点。 11、室外排水管道多采用()或(),其接口方式有()和()两种形式。 12.建筑物中水水源可取()和()。 四、多项选择题(每小题2分,共20分,将正确的答案的序号填入括号内) 1.截止阀按连接方式分为()。 A.内(外)螺纹截止阀 B.承插连接截止阀 C法兰截止阀 D.卡套式截止阀 2.( )为喷头常闭的自动喷水灭火系统。 A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统 C预作用喷头灭火系统 D.雨淋灭火系统 3.下列说法正确的是()。 A.半容积式水加热器的供热量按设计秒流量计算; B.容积式水加热器的供热量按设计小时耗热量与容积式水加热器的设计小时供热量之差计算; C.快速式水加热器的供热量按设计秒流量计算; D.半即热式水加热器的供热量按设计小时耗热量计算。 4.开水集中制备分散供应系统对管道材质要求较高,常用的管材有 ()。 A.薄壁不锈钢管 B.塑料管 C.薄壁钢管 D.复合管

相关文档
相关文档 最新文档