企业是选择自建机房还是外包服务呢?

内容摘要:很多企业在选择自建双线机房或者外包服务的时候,往往有一个担心——外包的可靠性。这包括安全性、保密性、稳定性、可控性等等。这可能与我国IDC服务提供商发展现状有关。

企业是选择自建IDC机房还是外包服务呢?首先我们弄明白标题概念,什么是自建IDC 机房和外包?

自建IDC机房直白点说就是自己投资大量金钱、技术、人工管理的IDC机房就是自建机房;外包就是自己投资少量金钱和专业的IDC机房进行网络托管服务的合作。

建一个IDC机房,还是买台服务器和自建机房进行网络托管合作,其行为本质没有太多区别。都是通过购买行为解决自身的某种需求。建设本身是另一种形式的购买,这一点上建设一个IDC机房跟买台服务器进行托管没有本质上的不同。不同的是服务器没几个钱,即使没用或不合用,大可放在一边。而IDC机房则不同,不仅需要的投入巨大,而且需要不停的更新、维护。所以考虑自建机房还是外包服务的第一个考虑就是是否真的需要一个自建IDC机房或者自建双线机房。

如果确实需要一个自建IDC机房,那么第二个要考虑的是业务量。换句话说就是你要这个机房做什么?做多少事情?现在建设好了还要考虑到今后的业务拓展。建设一个机房空着一大半是一种浪费;建好机房没多久就不敷使用更是一种浪费。一旦机房建成,就需要不断的投入、维护、升级、扩容……顺便说一句,按照今天互联网技术和网络应用的发展速度,做出一个正确的冗余判断相当有难度。这也是为什么很多大企业(包括很多知名互联网企业),在拥有自己的双线机房后,还要大批量的进行外包租用。

第三个要考虑的是机房建设过程与设备选型。这就比较复杂了,包括了基建工程、各类电器设备选择、机房的结构、供电、供风、布线、计算机设备选型等各类繁琐的工作。当然这些工作会有专门的人去做,会有大量的分析、报表、方案提供出来,而决策者要考虑的是涉及到上述每一个内容的先进性、冗余性和实用性。

第四个是考虑机房建成后的运维。包括运行和维护两大类。运行又要考虑从软件配置到硬件调试等很多细节。维护则要考虑从日常值班、数据安全到紧急情况处理等诸多问题。

按照上面一个又一个圈画下来,可能给人以繁琐和不可控的感觉。的确,一个IDC机房如果保持良好运营状态,就是要面对繁琐的细节与大量不可控因素。即使是专业的IDC 服务提供商,这也是一个管理上的难点。而作为企业机房还要面对业务发展、设备淘汰、应用需求、安全灾备等更多的难以确定因素。消费是为了解决一个需求,而不是制造更多的需求。因此,从需求角度而言,如非特殊情况必须拥有自建机房(如公安、安全等),外包可以满足各类的企业需求。

自建IDC机房-企业真的准备好了吗?

进行了很多事务(工作)上的分析,不妨在进行一下成本上的讨论。首先说明,这个讨论

不是锱铢必较的算细账,因为地域、需求、规模等各种因素不同,这种细账没有很实际的意义。

假定企业可以很好的解决上述事务上的问题。接下来就要考虑企业是否有实力建设并维护一个IDC机房的正常工作。要强调的一点是,实力不仅仅是指财力。还包括了技术力量、应用开发能力以及管理能力。

技术力量自然是指机房的运维、设备调试、安全保障等各类与机房运行相关的技术。应用开发指的是针对企业自身的应用,定制化的进行应用设计;同时要根据互联网的发展和应用需求进行系统从软件研发到硬件配置。例如CDN应用。管理能力就无需多说了,但是要注意,这是对机房及其应用进行管理,不同于管理企业的其它部门机构。既不能削足适履的要求机房完全按照其它部门的规则运作(例如关键设备购买上的预算管理、节假日的工作安排等);也不能因噎废食地因为技术难度或者研发困难,而调整公司业务信息化步伐。

除去机房中IT设备,机房的建设成本主要由三个方面构成:土地、土建、机电设备。粗略估算,如果机房面积只有几百平米,那么每平米建设成本可能高达数万元甚至更高,而如果面积达到上万平米,则可以享受到规模效益带来的单位面积成本的降低。其它方面的资金投入也大体是这个情况。

基础建设完成后就要考虑IT设备购买和资源购买。资源购买的概念主要是指带宽资源、专线建设。IT设备主要包括机柜、服务器、交换机、路由器、入侵检测设备、硬件防火墙、存储备份系统等。

最后是机房的日常运营成本,主要包括人力成本、资源开销(如带宽、电力)、后续维护升级等,其中电力资源的开销大约占总运营成本的50%,不过这一比例会随机房IT设备的密度有所变化。一般来讲,数据中心每平米耗电约为800瓦到1千瓦,而对于一个普通写字楼,通常情况下,每平米耗电仅为100瓦。

即使是一个财力强大的企业,即使钱能够解决上述所有问题。但是,这些资金是否用到了企业的核心建设之上了(也就是企业的核心竞争力)?这些资金的投入又会为企业带来多少管理难点?多少潜在隐患?多少成本压力?又有多少资金因为这笔资金投入而不得不继续投进来?前文曾经谈到,消费是为了解决一个需求,而不是制造更多的需求。用通俗的话说,那是花钱买罪受。

很多企业在选择自建双线机房或者外包服务的时候,往往有一个担心——外包的可靠性。这包括安全性、保密性、稳定性、可控性等等。这可能与我国IDC服务提供商发展现状有关。据统计,目前国内IDC服务提供商有1200家之多。其中相当一部分不具备从业资质或持续健康经营企业的能力。这就是大家从媒体中了解到的类似“中索”事件出现的根源。但是,还是有相当的企业具有很好的服务能力,尤其是在电信标准服务之外(例如专线接入、带宽销售)的增值服务。

以广州信息港机房为例,该数据中心是华南地区最大的第三方数据中心之一,首期机房工投资1500万,机房总面积1500多平米,储备机柜达200多个,机房地理位置优越,目前广州信息港内已经进驻机构有中国国际电子商务中心、网易总部、加拿大北电集团亚洲区总

部、联想华南区总部邓大型IT类企业;公司是广州市知名的服务外包企业,为华南地区逾千家企业客户和部份政府机构提供ITO信息技术外包服务。与这样的数据中心进行外包合作难道还不能让您放心?

服务外包,真正意义是对于企业非核心事务的进一步压缩,利用专业化分工,以更低的价格与综合成本。得到更为专业和灵活的数据中心应用与维护服务。外包能让企业利用社会资源补充自身的短处;为企业提供持续稳定的支撑;从而以更多的精力投入到企业的经营主业中去。

社会分工的不断细化,外包对于企业业务需求是挺好的选择!

IDC机房建设要求

一.物理要求: 1.根据功能的不同,IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。 主机房区包括:服务器机房、网络机房、存储机房等。支持区包括:高低压变配电房、发电机房、UPS 电池电力室、空调机房、设备监控机房、接入室和消防控制中心等。辅助区包括:客户接待区、客户操作区、监控室、大客户休息区、会议室等,可根据实际功能需要进行选择性设置。 2.IDC 机楼天面应做一级防水,地下室防水等级应为一级。 3.机房净高一般在~;计算机机房楼板荷载:A级>500kg/m2 B 级>300kg/m2空调机房、供电设备用房>1000kg/m2 4.架空地板的高度应通过计算确定,确保地板下断面风速控制在~s, 单机架功率不小于时,活动地板高度不宜小于500mm;单机架功率不小于4kW 时,活动地板高度不宜小于600mm;单机架功率不小于时,活动地板高度不宜小于700mm。 5.为合理规划机房内气流组织,建议机房内机架统一按面对面、背 靠背方式排列,即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。其中冷通道应不少于1000mm,热通道应不少于700mm。 6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。主体结构宜采用 大空间及大跨度柱网,大型IDC 柱网宜大于米,中小型柱网不应小于米。有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。二.关于电源和UPS

1.按照电信相关规定,供电电源应符合下列规定:A、B 级IDC 应由 两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏;C 级IDC 应由两回线路供电。 2.除由市电电源供电外,应配置可靠的备用发电机作为应急电源, 发电机组应具有快速自动启动、自动切换、自动停机和遥测、遥信功能。市电电源与发电机后备电源的切换应采用具有旁路隔离功能的自动转换装置;自动转换装置检修时,不应影响电源的切换。 3.企业的数据中心需要采用发电机阵列,其可以提供数据中心正常 运行所必要的电力。例如谷歌就已经在其位于爱荷华州的数据中心安装了30多台发电机。 4.柴油发电机房的确定:考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟 等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑功能较复杂,对面积的利用率要高,因此,一般把发电机房设在地下室的地下一层,不宜设在地下二层及以下。这时,解决好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振就显得非常重要,在设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点:不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道伸出室外创造有利条件;尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排烟、排风对其造成影响;注意噪音对环境的影响;宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理;不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方和贴邻。

软件项目外包

为了降低成本,或者是解决自身无法完成的技术性问题,企业通常都会选择外包,尤其以软件项目较为常见。本文就相关内容,给大家作出详细介绍。 我国现状 一些发达国家将他们的一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源成本相对较低的国家,以达到降低成本的目的。众所周知,其中70%是人力资源成本,所以,降低人力资源成本将有效地降低开发的成本。同时为人力资源成本相对较低的中国带来了新的发展机会。通过发展软件外包产业,中国的软件产业将逐渐地告别手工作坊式的开发时代,进入工程化、规模化的开发领域。 软件外包有这样两种形式:1、总包,2、分包。基于软件的特殊性,我想一个企业不会将一个软件项目分开分别发包给几个软件公司各自来开发的,如果直接从发包的企业外包软件的话,应当可以总包的。从大量的报道来看,我们国家的软件公司基本是从其他软件企业分包而来的业务,这也就使国人产生了软件外包就是从软件企业分包业务的错觉。 从软件外包的内容看,凡是被分包出去的,都是软件系统非核心的内容。核

心内容和技术都被总包的大型软件开发商牢牢控制着。做软件分包,为国外大型软件企业提供软件外包服务,就像民工为包工头做工一样,只是在做软件外包底层部分的编码工作。如果一直做软件外包中的分包,对产品不能拥有任何知识产权,也始终没有任何技术竞争力。 BPO BPO包括人力资源、采购、财会、客户中心、后勤、研发、营销、工厂运作、培训,这些大类还可以进一步细分。不仅IT行业需要BPO,而且BPO的每项业务都离不开IT业务的支持,从而产生IT外包机会。 一个软件开发项目通常要经历需求分析、设计、编码、测试等几个大的阶段。其中设计又包括整体设计、系统设计(把整体架构变成一块块系统)、详细设计几个环节。详细设计之后软件就变成了一块块模块,这以后才进入编码。到了编码阶段时,最后就剩下软件蓝领为模块的Coding工作。 软件最后的测试又是一个复杂过程——有单元测试(小模块测试)、系统测试(块与块的联系整合)、总体功能测试。期间由测试编程工程师编写测试工具,制定测试规则,其难度不亚于系统框架的制定。最后才由测试工程师完成测试的任务。 软件服务 服务外包和软件产业是信息产业的核心,是信息社会的基础性、战略性产业。服务外包和软件产业不仅能创造十分可观的经济效益,而且由于其强大的渗透和辐射作用,对经济结构的调整优化、传统产业的改造提升和建设小康社会起到重要的推动作用,是国民经济和社会发展的倍增器。 软件项目外包很有必要,且需求量逐步增长,专业外包选北京中软国际信息

服务器网络机房建设方案

服务器网络机房建设方案 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。国家关于计算机机房建设有一个最新的国家级标准,即GB50174-93《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》。目前,这个标准就是计算机机房建设的主要依据。计算机机房建设是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合工程。新建、改建和扩建的计算机机房,在具体施工建设中都有许多技术性的问题要解决。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业。 此外,随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课

题。在这里,讯达科技将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、消防与安全等的机房装修方案。 第一章:装饰工程方案 1-1功能区 本工程总建筑面积约400平方米,机房分成以下几个功能区: 1、主机房 2、 UPS电源设备室 3、消防气瓶室 4、电脑室 注:实际面积以现场施工尺寸计算,其中电脑室同其它功能区间标准装修,不用按机房标准装饰。 1-2 净空 本机房梁下高度为 mm,天花安装平面高度为 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度 mm,装修完成后地板面到天花净空高度 mm,符合“计算站场地”要求。 1-3天花吊顶 机房、UPS 电源室、消防气瓶室均采用铝合金微孔吸音天花吊顶,材料采用国产装饰材料厂暗骨吊顶,天花规格600*600*8mm. 装饰材料厂生产的铝合金微孔吸音天花系列,天花基板采用铝合金喷塑板面,加覆吸声薄膜(效率达到),配合暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。 该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有

软件项目外包合同范本

软件项目外包合同 合同号: 合同名称: 乙方:(公司名称)甲方: 地址:地址: 邮编:邮编: 联系人:联系人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行: 帐号: 总则第一条阶甲方选择乙方为其开发软件系统,乙方将在甲方规定的时间内,根据甲方要求分1)软件系统。段为甲方开发 2)甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》等有关法规,就乙方承担甲方阶段系统开发的合同书。信息系统开发项目事宜,达成以下协议条款。本合同为第 3) 本合同中所用术语的定义如下:4) 由乙方提供的项目管理、需求分析、软件开发、测试,以及咨询、计划、实服务 施、培训、安装、调试、维护、升级等服务。由乙方向甲方提供的系统说明文件、使用手册等。资料规范信息系统在功能、操作、环境及性能等方面要求的周密而完整的说明。为完成“合同范围”所述服务而进行的相关活动。任务第二条第三条合同范围 乙方按照《用户需求书》的要求,向甲方提供在《工作说明书》中所列明的服务。. 第四条 第五条价格及付款方式 1)合同总金额为RMB¥万元,计人民币圆整,作为系统的开发费用。 2) 3)甲方分期向乙方支付以下款项: (1) (2)本合同签订后日内,甲方向乙方支付合同金额的%,计人民币圆整; (3) (4)软件需求开发说明书确认后日内,甲方向乙方支付合同金额的%, 计人民币圆整; (5)软件按合同规定的标准验收合格之后日内,甲方向乙方支付合同金额的%, 计人民币圆整; (6)剩余合同金额的%,计人民币圆整,作为软件质量保证金,于软件验收 合格之后日内支付。 (7)甲方向乙方支付的费用,除另有规定外,所有费用的支付币种为人民币(¥),由甲方按本合同规定的付款方式以电汇或支票划入乙方指定的开户银行帐户中。 (8)双方同意各自分别支付因执行本合同而发生的有关税费。

网络中心机房建设标准

网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设

备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统 机房防雷接地系统是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。 (6)机房环境监控系统 机房环境监控系统保障机房的安全可靠,实现机房控制的高度自动化,它要

软件项目外包合同范本

软件项目开发(委托)合同 合同编号: 合同名称: 甲方: 乙方: 年月日

第一条总则 1)甲方选择乙方为其开发软件系统,乙方将在甲方规定的时间内,根据甲方要求 分阶段为甲方开发软件系统。 2)甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》等有关法规,就乙方 承担甲方信息系统开发项目事宜,达成以下协议条款。本合同为第阶段系统开发的合同书。 3)本合同中所用术语的定义如下: 服务由乙方提供的项目管理、需求分析、软件开发、测试,以及咨询、计划、实施、培训、安装、调试、维护、升级等服务。 资料由乙方向甲方提供的系统说明文件、使用手册等。 规范信息系统在功能、操作、环境及性能等方面要求的周密而完整的说明。 任务为完成“合同范围”所述服务而进行的相关活动。 软件甲方委托乙方开发的软件产品。 第二条合同范围 1)依据本合同约定,甲方委托乙方开发的软件产品为: 系统。 2)乙方按照《用户需求书》和《工作说明书》的要求负责完成软件的设计开发、 交付、培训及相关其他服务工作,并保证该软件满足甲方的要求,且不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。 3)乙方承诺,为完成本合同约定事项,乙方已取得为开发本软件所需的其它软件 的许可使用权,并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本软件,且该授权长期合法有效。 4)未经甲方书面同意,乙方不得将合同标的分包或转包给第三方。在向甲方交付 软件产品之前,乙方不得自行将软件转让给第三人或交第三人使用。 第三条开发进度及软件成果交付 1)自签定本合同起日内,乙方完成软件的需求分析、设计、编码、测试 工作,并交付甲方使用。 2)软件产品交付地点为,交付内容包括但不限于全部源代码、安装盘、 技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。 第四条付款结算方式 1)合同总金额为RMB¥万元,计人民币圆整,费用包括: 完整的软件交付成果、技术文件开发费用;乙方应承担的提供技术服务及技术支持的费用;其他软件的全部接口费用;税费;技术培训费用(包括教材、课程费等);以及乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用。

IDC机房建设要求

IDC机房建设要求 一.物理要求: 1.根据功能的不同,IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。 3.机房净高一般在2.5m~3.2m;计算机机房楼板荷载:A级>500kg/m2 B级>300kg/m2空调机房、供电设备用房>1000kg/m2 4.架空地板的高度应通过计算确定,确保地板下断面风速控制在 1.5~ 2.5m/s,单机架功率不小于 3.2kW 时,活动地板高度不宜小 于500mm;单机架功率不小于4kW 时,活动地板高度不宜小于600mm; 单机架功率不小于4.8kW 时,活动地板高度不宜小于700mm。 5.为合理规划机房内气流组织,建议机房内机架统一按面对面、背 靠背方式排列,即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。其中冷通道应不少于1000mm,热通道应不少于700mm。 6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。主体结构宜采用 大空间及大跨度柱网,大型IDC 柱网宜大于7.2 米,中小型柱网

不应小于6.0 米。有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。 二.关于电源和UPS 1.按照电信相关规定,供电电源应符合下列规定:A、B 级IDC 应由 两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏;C 级IDC 应由两回线路供电。机房选址时应注意以下几点:不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道伸出室外创造有利条件;尽量避

IT机房建设标准

I T机房建设标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

IT机房建设标准 一、基本配置设备 门禁系统:监控及门禁; 通风制冷:新风机、、排烟机; 供配电:UPS、; 环境监测设备:探测/检测器; 核心业务:服务器、防火墙、交换机等 二、配置要求 核心设备考虑高可用,核心交换、供电、空调、通讯链路均考虑一主一备。 三、具体标准细则 1、机房选址 机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 2、机房装修 吊顶:机房应采用金属天花板吊顶,梁、顶应做防尘处理。 墙体:墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理,墙面刷高档防火乳胶漆。 地面:机房地面必须平整。并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板,高度为15cm至35cm之间。

门窗:在IT机房进出口应安装防火防盗门,机房窗户应安装防盗防护窗,同时外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入,窗帘采用双层结构,外层应采用防光隔热窗帘材料,避免阳光直接照射。 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统

软件项目外包开发合同模板

技术资料 { 外包项目名称 } 外包开发合同 机构公开信息

目录 1. 合同介绍 (3) 2. 术语、关键词解释 (3) 3. 外包开发内容 (4) 4. 乙方开发计划 (4) 5. 甲方监控计划 (4) 6. 甲方验收计划 (5) 7. 乙方维护计划 (6) 8. 禁止转委托开发 (6) 9. 保密 (6) 10. 知识产权归属 (7) 11. 第三方知识产权 (7) 12. 风险责任的承担 (7) 13. 报酬及支付方式 (8) 14. 违约与赔偿 (8) 15. 不可抗力 (9) 16. 解除合同 (9) 17. 争议解决 (9) 18. 一般条款 (10) 19. 合同确认 (11) 附件 (11)

1. 合同介绍 1.1 甲方 1.2 乙方 1.3合同目的 鉴于,甲方是中国著名的电信技术领域的高新技术企业,在电信设备的生产、销售和开发等方面处于国内领先地位,在商誉、技术、管理、市场、人才和资金方面具有很大的优势。 鉴于,乙方是一家的高科技公司。提示:简单介绍乙方背景。 现就甲方委托乙方研究开发以及由此产生的权利和义务的有关事宜,经双方友好协商达成本合同内容。 2. 术语、关键词解释

3. 外包开发内容 3.1 开发内容 提示:此处扼要地阐述外包开发内容,详细内容可以放在附件中。如果已经存在独立的外包说明书,请指明出处。 3.2 技术指标和质量要求 3.3 应当遵循的标准和规范 4. 乙方开发计划 4.1 开发期限和开发地点 本项目的开发期限为__个月,自____年__月__日至____年__月__日为止。 本项目的开发地点是。 4.2 任务与进度 提示: (1)乙方和甲方共同协商开发计划,此处的计划是高层描述,仅用于合同。用Microsoft Project制作进度表(Gantt Chart),插入此处或作为附件 (2)乙方项目小组应当撰写更加详细的《项目计划》以指导项目开发。该《项目计划》不得与本合同抵触,须通过甲方外包管理小组的审批。(甲方是乙方的客户) 5. 甲方监控计划 5.1 项目进展检查计划 提示:甲方外包管理小组周期性地检查项目进展情况

弱电智能化机房建设要求参考

弱电智能化机房建设要求 参考 The pony was revised in January 2021

弱电智能化机房建设要求(参考) 一、机房选址: 1、机房尽量避免设在建筑的高层(特别是顶层)和地下室、以及卫生间、茶水间的隔壁或者下层位置。 2、尽量要避开强电配电房,因为强电会对机房设备产生影响。 3、尽量选离弱电井较近的房间,缩短主干到弱电的距离。 4、机房有安全要求,尽量选择走廊的一端,靠近机房的房间尽量作为机房管理人员的办公室。这样可以方便机房区域与普通办公区域进行隔开。 5、选择没有水管通过的房间,如果实在有必须设置套管等多重保护。 6、有适合放精密空调外机的位置。 7、机房整个房间尽量选择周正的房间,对后期整个设备摆放整洁比较重要。 8、机房用电要与普通用电分开,条件允许可以准备多路电源。一般是市电与发电机供电。 9、机房最好在有承重墙的位置,以便于ups电池的摆放。 10、机房面积尽可能预留大一点的房间,便于机器的散热与扩展、维护等。 二、机房建设的需求

首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不 间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑 机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因 此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑 装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的 照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 三、机房房间的设置及面积要求 1、IT数据网络机房一般设有服务器区、终端区、设备区、人员值守区,总面积 应不小于60平方米。 指挥中 心设备 机房一 般设有 服务器 区、监 控值守 区、设 备区、屏幕显示区,总面积应不小于80平方米。

软件外包项目开发流程

软件外包项目开发流程 (本文有大大神朱顾问整理自网络)、 软件开发的标准过程包括六个阶段,而六个阶段需要编写的各类文件达14种之多。 1.可行性与计划研究阶段 可行性研究报告:在可行性研究与计划阶段内,要确定该软件的开发目标和总的要求,要进行可行性分析、投资一收益分析、制订开发计划,并完成应编制的文件。 项目开发计划:编制项目开发计划的目的是用文件的形式,把对于在开发过程中各项工作的负责人员、开发进度、所需经费预算、所需软、硬件条件等问题作出的安排记载下来,以便根据本计划开展和检查本项目的开发工作。 2.需求分析阶段 软件需求说明书:软件需求说明书的编制是为了使用户和软件开发者双方对该软件的初始规定有一个共同的理解,使之成为整个开发工作的基础。内容包括对功能的规定对性能的规定等。 数据要求说明书:数据要求说明书的编制目的是为了向整个开发时期提供关于被处理数据的描述和数据采集要求的技术信息。 初步的用户手册:用户手册的编制是要使用非专门术语的语言,充分地描述该软件系统所具有的功能及基本的使用方法。使用户(或潜在用户)通过本手册能够了解该软件的用途,并且能够确定在什么情况下,如何使用它。 3.设计阶段 概要设计说明书:概要设计说明书又可称系统设计说明书,这里所说的系统是指程序系统。编制的目的是说明对程序系统的设计考虑,包括程序系统的基本处理流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计。运行设计、数据结构设计和出错处理设计等,为程序的详细设计提供基础。 详细设计说明书:详细设计说明书又可称程序设计说明书。编制目的是说明一个软件系统各个层次中的每一个程序(每个模块或子程序)的设计考虑,如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,有关内容合并入概要设计说明书。 数据库设计说明书:数据库设计说明书的编制目的是对于设计中的数据库的所有标识、逻辑结构和物理结构作出具体的设计规定。 测试计划初稿:这里所说的测试,主要是指整个程序系统的组装测试和确认测试。本文件的编制是为了提供一个对该软件的测试计划,包括对每项测试活动的内容、进度安排、设计考虑、测试数据的整理方法及评价准则。 4.实现阶段 模块开发卷宗(开始编写):模块开发卷宗是在模块开发过程中逐步编写出来的,每完成一个模块或一组密切相关的模块的复审时编写一份,应该把所有的模块开发卷宗汇集在一起。编写的目的是记录和汇总低层次开发的进度和结果,以便于对整个模块开发工作的管理和复审,并为将来的维护提供非常有用的技术信息。用户手册完工 操作手册:操作手册的编制是为了向操作人员提供该软件每一个运行的具体过程和有关知识,包括操作方法的细节。 5.测试阶段 测试分析报告:测试分析报告的编写是为了把组装测试和确认测试的结果、发现及分析写成文件加以记载。 项目开发总结报告:项目开发总结报告的编制是为了总结本项目开发工作的经验,说明实际取得的开发结果以及对整个开发工作的各个方面的评价。 大大神

服务器机房建设要求

服务器机房建设要求 一、计算机机房选址: 1、机房要求设在办公区内,晚上闭店后便于工作人员进出; 2、远离大负荷用电设备、远离强震源与强噪声源; 3、要考虑便于安装空调外挂机。 二、机房房间得设置及面积要求: 计算机机房一般设有服务器室、终端室、设备,总面积应不小于35平方米。 要求服务器室与设备间要相邻,服务器室与终端室间采用玻璃割断。各房间得面积可根据实际需要确定。 服务器室内通道与设备间得距离应符合下列规定: 1、两相对机柜正面之间得距离不应小于1、5m; 2、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0、5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1、2m; 3、走道净宽不应小于1、2m. 服务器室净高,应按机柜高度与通风要求确定,宜为2、4~3、0m。 三、服务器室得基本要求: 服务器室就是机房系统中得核心部分,对环境得要求较高.对施工得具体要求有: ①、地面要铺设防静电地板,防静电地板要有可靠得接地措施;

②、有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施; ③、静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽; ④、墙壁上要均布足够得10A得三孔插座,地板下要设有若干个10A 得三孔插座,均由UPS供电。另外在墙壁上再设一个非UPS插座。这些线路在控制柜中都要有独立得开关. ⑤、要采用单独得空调系统,要有新风装置; ⑥、不宜设采暖散热器.如设散热器必须采取严格得防漏措施. ⑦、有必要得消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 ⑧、服务器室得上层地面要采取防水措施. 四、服务器室得环境要求: ①、工作环境温度范围:18~25℃. ②、工作环境湿度范围:45%~65%. ③、温度变化率:<5℃/h不得凝露。 ④、电源电压范围:220V±10V. ⑤、电源频率范围:50Hz±0、5Hz. ⑥、固定网络设备得机架应有良好得通风,保持机架内温(湿)度符合工作环境温(湿)度范围得要求。 ⑦、有必要得防尘措施,符合国际B级,粒径≥0、5μm其个数≤18000/dm3。 五、设备间得要求: ①、要按照建筑单位提供得楼板承重要求,要解决电池组得承重问题. ②、地面要铺设防静电地板.

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

数据中心机房建设要求

数据中心机房建设要求 一、机房选址: 1、机房要求设在办公区内,要便于工作人进出维护、调试。 2、远离大负荷用电设备、远离强震源和强噪声源。 3、要考虑便于安装空调外挂机。 二、机房房间的设置及面积要求: 机房一般设有服务器室、设备间,总面积应不小于20平方米。 要求服务器室与设备间要相邻,服务器室与终端室间采用玻璃隔断。 服务器室内通道与设备间的距离应符合下列规定: ①.两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m; ②.机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小 于1.2m; ③.走道净宽不应小于1.2m。 服务器室净高,应按机柜高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0m。 三、服务器室的基本要求: 服务器室是机房系统中的核心部分,对环境的要求较高。对施工的具体要求有: ①. 地面要铺设防静电地板, 防静电地板要有可靠的接地措施 ②. 要有静电泄放措施 ③. 要采用单独的精密空调系统 ④. 不宜设采暖散热器。如设散热器必须采取严格的防漏措施 ⑤. 有必要的消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火 ⑥. 静电地板下要分别设有强电线槽、弱电线槽

⑦. 墙壁上要均布足够的10A的UPS供电三孔插座,地板下要设有若干个10A的UPS 供电三孔插座,这些线路在控制柜中都要有独立的开关 ⑧. 服务器室的上层地面要采取防水措施 ⑨. 要按照建筑单位提供的楼板承重要求,解决UPS电源电池组的承重问题 四、服务器室的环境要求: ①. 工作环境温度范围:夏季23±2℃,冬季20±2℃。 ②. 工作环境湿度范围:45%~65%。 ③. 温度变化率:<5℃/h 不得凝露。 ④. 电源电压范围:220V±10V。 ⑤. 电源频率范围:50Hz±0.5Hz。 ⑥. 固定网络设备的机架应有良好的通风,保持机架内温(湿)度符合工作环境温(湿) 度范围的要求。 ⑦. 有必要的防尘措施,符合国际B级,粒径≥0.5μm其个数≤18000/dm3。 五、防静电地板的高度: 服务器室、设备间防静电地板的高度一般为300mm,具体高度要根据空调的通风方式来确定。若在铺设地板时通风方式仍未确定,可按高度为300mm。 七、UPS电源系统: UPS电源的设备和电池组一般放置在服务器室或设备室,由于电池组的重量较大,需要对建筑要采取楼板承重加固措施,或按照建筑单位提供的楼板承重要求,对电池柜放置 位置进行必要的加固处理。 八、空调系统: 由于服务器室对环境要求较高,需安装使用精密空调系统(建议采用下送风、上回风方式),如无法安装精密空调系统,则至少根据房间大小安装相应壁挂式空调,并确保空 调排水置于机房外。其他房间使用大厦统一的空调系统,要有新风和回风装置。 九、消防系统: 服务器室必须且只能采用气体灭火系统,系统由店铺消防部门统一控制,并在服务期室外设立单独控制开关。其他房间使用店铺统一的消防系统。 十、上、下水管线: 在设备间的精密空调机旁提供上、下水(精密空调专用)。 十一、接地系统: 要有可靠的接地线,接地电阻应小于4欧姆。

机房建设标准

 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面0.3m处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的1.5倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于0.6m(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统 布线:应采用综合布线系统,包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统布线,线

计算机机房建设要求

信息中心计算机机房建设要求 一、计算机机房选址: 1、机房要求设在办公区内,晚上下班后便于工作人员进出。 2、远离大负荷用电设备、远离强震源和强噪声源。 3、要考虑便于安装空调外挂机。 二、机房建设的需求 首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 三、机房房间的设置及面积要求 计算机机房一般设有服务器室、终端室、设备室、人员值守室,总面积应不小于60平方米。

要求服务器室与设备间要相邻,服务器室与终端室间采用玻璃割断。各房间的面积可根据实际需要确定。 服务器室内通道与设备间的距离应符合下列规定: 1、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m; 2、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m; 3、走道净宽不应小于1.2m。 服务器室净高,应按机柜高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0m。 四、服务器室的基本要求: 服务器室是机房系统中的核心部分,对环境的要求较高。对施工的具体要求有: ①、地面要进行防尘处理并铺设防静电地板,防静电地板要有可靠的接地措施; ②、有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施; ③、静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽。 ④、墙壁上要均布足够的10A的三孔插座,地板下要设有若干个10A 的三孔插座,均由UPS供电。另外在墙壁上再设一个非UPS插座。这些线路在控制柜中都要有独立的开关。 ⑤、要采用单独的精密空调系统,要有新风装置; ⑥、不宜设采暖散热器。如设散热器必须采取严格的防漏措施。 ⑦、有必要的消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 ⑧、服务器室的上层地面要采取防水措施。

软件项目外包合同范本

软件项目外包合同范本文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

软件项目外包合同合同号: 合同名称: 甲方: 乙 方: (公司名称)地址:地址: 邮编:邮编: 联系人:联系人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行: 帐号: 第一条总则 1)甲方选择乙方为其开发软件系统,乙方将在甲方规定的时间内,根据 甲方要求分阶段为甲方开发软件系统。 2)甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》等有关法 规,就乙方承担甲方信息系统开发项目事宜,达成以下协议条款。第二条合同范围 乙方按照《用户需求书》的要求,向甲方提供在《工作说明书》中所列明的服务。 第三条价格及付款方式 1)合同总金额为RMB¥万元,计人民币圆整,作为 系统的开发费用。 2)甲方分期向乙方支付以下款项: (1)本合同签订后日内,甲方向乙方支付合同金额的 %,计人民币 圆整; (2)软件需求开发说明书确认后日内,甲方向乙方支付合同金额 的 %,计人民币圆整; (3)软件按合同规定的标准验收合格之后日内,甲方向乙方支付合 同金额的 %,计人民币圆整; (4)剩余合同金额的 %,计人民币圆整,作为软件质量保 证金,于软件验收合格之后日内支付。 (5)甲方向乙方支付的费用,除另有规定外,所有费用的支付币种为人民 币(¥),由甲方按本合同规定的付款方式以电汇或支票划入乙方指定的开户银行帐户中。 (6)双方同意各自分别支付因执行本合同而发生的有关税费。

IDC机房建设要求

Idc机房建设要求 一、计算机机房选址: 1、机房要求设在办公区内,晚上闭店后便于工作人员进出 2、远离大负荷用电设备、远离强震源和强噪声源。 3、要考虑便于安装空调外挂机。 二、机房房间的设置及面积要求: 计算机机房一般设有服务器室、终端室、设备,总面积应不小于35平方米。对施工的具体要求 有: ①、地面要铺设防静电地板,防静电地板要有可靠的接地措施; ②、有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施; ③、静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽。 ④、墙壁上要均布足够的10A的三孔插座,地板下要设有若干个10A的 三孔插座,均由UPS供电。另外在墙壁上再设一个非UPS插座。这 些线路在控制柜中都要有独立的开关。

⑤、要采用单独的空调系统,要有新风装置; ⑥、不宜设采暖散热器。如设散热器必须采取严格的防漏措施。 ⑦、有必要的消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 ⑧、服务器室的上层地面要采取防水措施。 四、服务器室的环境要求: ①、工作环境温度范围:18~25℃。 ②、工作环境湿度范围:45%~65%。 ③、温度变化率:<5℃/h 不得凝露。 ④、电源电压范围:220V±10V。 ⑤、电源频率范围:50Hz±0.5Hz。 ⑥、固定网络设备的机架应有良好的通风,保持机架内温(湿)度符合工作 环境温(湿)度范围的要求。 ⑦、有必要的防尘措施,符合国际B级,粒径≥0.5μm其个数≤18000/dm3。 五、设备间的要求: ①、要按照建筑单位提供的楼板承重要求,要解决电池组的承重问题。 ②、地面要铺设防静电地板。 六、防静电地板的高度: 服务器室、设备间防静电地板的高度一般为200至300mm,具体高度要根据空调的通风方式来确定。若在铺设地板时通风方式仍未确定,可按高度为300mm。 七、UPS电源系统: UPS电源的设备和电池组都放置在设备间里。由于电池组的重量较大(例:按20KW-4小时计算,电池组的重量约为2080公斤。),一般对建筑要采取加固措施。 八、空调系统: 由于服务器室对环境要求较高,需安装使用单独空调系统。其他房间使用大厦统一的空调系统,要有新风和回风装置。 九、消防系统: 要设有由消防中心统一控制的自动火灾报警器,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 十、接地系统: 要有可靠的接地线,接地电阻应小于4欧姆。 十一、防雷要求: 机房内所有的设备进线要求都要有防雷措施。防雷的具体措施应遵循相关的国家标准。

服务器机房建设要求

服务器机房建设要求 一、计算机机房选址: 1、机房要求设在办公区内,晚上闭店后便于工作人员进出; 2、远离大负荷用电设备、远离强震源和强噪声源; 3、要考虑便于安装空调外挂机。①、地面要铺设防静电地板,防静电地板要有可靠的接地措施; ②、有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施; ③、静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽; ④、墙壁上要均布足够的10A的三孔插座,地板下要设有若干个10A 的三孔插座,均由UPS供电。 ③、温度变化率:<5℃/h不得凝露。 ④、电源电压范围:220V±10V。 ⑤、电源频率范围:50Hz±0.5Hz。 ⑥、固定网络设备的机架应有良好的通风,保持机架内温(湿)度符合工作环境温(湿)度范围的要求。 ⑦、有必要的防尘措施,符合国际B级,粒径≥0.5μm其个数≤18000/dm3。 五、设备间的要求: ①、要按照建筑单位提供的楼板承重要求,要解决电池组的承重问题。