文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站测试操作手册

光伏电站测试操作手册

光伏电站测试操作手册
光伏电站测试操作手册

光伏电站测试操作手册

一、绝缘电阻测试

1、集线箱接地点绝缘测试

?测试方法:将绝缘电阻测试仪旋钮旋至“1000V”档,黑色COM表笔接到集线箱接地排上,正极红色表笔接到支架或者其他外部接地点,按住测试仪上的“测试”旋钮,当表上的数值变化率较小时,松开“测试”旋钮,记录测试结果。?测试要求:测试绝缘电阻为0MΩ。

2、浪涌保护器绝缘性测试

?测试方法:断开浪涌保护器正负极熔断器,将绝缘电阻测试仪旋钮旋至“1000V”档,黑色COM表笔接到集线箱接地排上,正极红色表笔分别接到浪涌保护器正负极,按住测试仪上的“测试”旋钮,当表上的数值变化率较小时,松开“测试”旋钮,记录测试结果。

?测试要求:在集线箱接地点绝缘电阻为0MΩ的前提下,测试绝缘电阻大于

1MΩ。

3、组串正负极对地绝缘电阻测试

?测试方法:断开光伏组串正负极熔断器,断开集线箱与汇线柜之间的直流断路器,将绝缘电阻测试仪旋钮旋至“1000V”档,黑色COM表笔接到集线箱接地排上,正极红色表笔分别接到各光伏组串正负极,按住测试仪上的“测试”旋钮,当表上的数值变化率较小时,松开“测试”旋钮,记录测试结果。

?测试要求:在集线箱接地点绝缘电阻为0MΩ的前提下,测试绝缘电阻大于

1MΩ。

★注意事项:

a) 应当测试所有集线箱。

b) 测试前如有降水现象,则应当于方阵场无明显积水或系统部件上无明显水珠、雾水后开始测试。

c) 组串正负极对地绝缘电阻测试应当在弱光条件下进行。

二、接地连接电阻测试

?测试方法:确认与待测接地点相关的电源断开。从待测点开始,每隔5至10米成一条直线将两个辅助测试接地极插入大地,将测试仪连接线绿色E极、黄色P极和红色C极分别与测试仪的E、P、C极对应连接好,同时E极接于待测点、P极接在靠近待测点的辅助测试接地极、C极接在远离待测点的辅助测试接地极。将测试仪旋钮旋至“EARTH VOLTAGE”档位,若显示电压超过10V,请再次确认断开测接地点相关的电源。在无电压值或者电压值小于10V的情况下,将旋钮旋至“2000Ω”档位,按下测试旋钮,LED指示灯亮,当接地电阻数值稳定后,记录数据。

?测试要求:接地电阻值小于10Ω或者达到要求。

三、开路电压及极性测试

?测试方法:断开正负极组串熔断器,断开集线箱与汇线柜断路器。将万用表或者钳形表旋钮旋至直流电压测试档位,红色正极表笔接依次在组串正极,同时黑色负极表笔对应的接在组串负极上,在辐照度大于700W/m2的条件下测试每个组串的开路电压及极性,记录开路电压值,做好极性标记。

?测试要求:开路电压值与设计相符,极性无错误。

免责申明:感谢您对TestPV的关注。本网站所发布的信息来源于网友投稿、转载或本站原创,不能保证其准确性和可靠性,仅供参考。如需转载请注明出处及

原作者,并请自行承担全部责任。如有版权冲突和其它问题,请及时联系本站进行处理。欢迎广大光伏企业和热爱光伏的人士进行投稿,投稿邮箱:info@https://www.wendangku.net/doc/5a15656439.html,。

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

光伏电站监控系统

光伏电站监控系统 PMU(Power Management Unit)是本公司自主开发的光伏监控产品,与本公司研发的逆变器连用,可以方 便用户记录光伏电站的发电量,运行状态,是否出现错误等信息。PMU广泛应用于发电厂、办公大楼、商 场酒店、生活小区等区域的太阳能发电设备的管理。 PMU的特点是结构简单、可靠性高、功能较强、维护方便。 PMU通过RS485总线与逆变器相连,并通过TCP/IP与PC机连接,同时,一台PMU可接多达10台光伏逆变器和多台PC机,组网监控,适用于中小型发电场所。 图1-1表明:PMU在光伏发电站中充当中位机(连接PC机和逆变器的桥梁),PMU通过RS485通讯总线与逆变器通讯,能获取并存储逆变器至少三年的数据,然后通过TCP/IP将数据传到PC机的AS Control软件上,用户可以坐在家里通过AS Control直接查看数据,而不用到光伏电站现场。图1-1 光伏发电系统客户终端示意图 1. 专用监控主板 2. 10/100M以太网卡控制器

3. 1G NandFlash存储容量 4. 丰富的外部接口(I/O): 一个RS485通讯口 一个网线口,10/100(BASE-T) 一个MiniUSB-B接口 5. 支持ACTIVESYNC同步通讯 PMU采用最新WINCE6.0系统,可以配合上位机程序AS Control使用,具体的AS Control的使用方法请参考AS Control的使用说明。 1.数据实时更新; 2.多用户同时监控多台逆变器; 3.高可靠性、低功耗; 4.接口丰富:RS485、USB、RJ45,扩展方便。 PMU只能安装在室内使用,若超出下列范围可能导致PMU的损坏。另外,过热,过冷,浸在水中或遇火, 强烈撞击都会损坏PMU。 存储容量:1GByte 输入电压:7.5VDC 输入电流:1A 机器功耗:1W o工作温度范围:-10 - +40C o存储温度范围:-20 - +60C 湿度范围:0% - 98% 连接时间与速度视网络状况,正常网络状态下:AS Control与PMU连接不超过3分钟,PMU与逆变器的连接也不超过3分钟(单台连接)。 通信接口连接方式限制距离 USB接口 MiniUSB_B MAX. 2 m Ethernet RJ45 MAX. 100 m RS485 RJ45 MAX. 300 m

光伏电站用户站电力监控系统安全防护方案

光伏电厂电力监控系统安全防护技术方案 编制: 审核: 批准: 单位名称(加盖公章) 2017 年6月22日

一、方案编制依据 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院1994年147号令(2011年修订) 《电力监控系统安全防护规定》中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年第14号令 《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕317号 《电力行业等级保护管理办法》国能安全〔2014〕318号 《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号 二、总体目标和原则 (一)总体目标 确保新特汇能电厂电力监控系统和电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止电力监控系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或大面积停电事故。 (二)总体原则 坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证电力生产控制系统及重要数据的安全。 三、安全防护方案 (一)电力监控系统概述 1.分散控制系统(DCS) 无 2.网络监控系统(SCADA) 本厂SCADA系统包括(2)台主机兼工作站、(4)台工作站,操作系统主要采用LINUX 系统,数据库主要采用MySQL数据库。系统外部通信接口如下,均采用TCP/IP协议进行数据通讯:

3.相量测量装置(PMU) 无。 4.电能量采集装置 本厂电能采集装置采用兰吉尔FFG_Plus,电能表通过RS485与电能采集装置进行数据传输,后经过采集装置通过TCP/IP协议进行数据通讯。 5.总体网络拓扑图 (二)安全分区 按照《电力监控系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度将生产控制大区划分为控制区(安全区Ⅰ)及非控制区(安全区Ⅱ),重点保护生产控制及直接影响机组运行的系统。 本厂安全分区如下: 安全Ⅰ区:光伏区环网、工作站、保护装置、直流系统、ups、站用变、站控设备组成的控制网络,与安全Ⅱ区通过防火墙实现硬件隔离。 安全Ⅱ区:电能采集、功率预测数据,安全Ⅱ区与安全Ⅲ区通过反向隔离装置实现硬件隔离。 安全Ⅲ区:MIS管理系统,此链路独立无其他连接,气象站通过反向隔离装置与安全Ⅱ区功率预测实现硬件隔离。 汇能库尔勒光伏一电站安全分区表

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

光伏电站EL检测设备操作流程及便携式EL测试仪详解

光伏电站EL检测设备操作流程及莱科斯便携式EL测试仪详解 据莱科斯了解到随着光伏电站的增多,随之而来的质量问题又再次困扰着大家,由于技术及其问题在厂家组件质量,运输组件是否损坏,安装施工是否出错之间相互推诿,究其原因在于缺乏一套规范的检测流程,EL测试常见缺陷分析也与时俱进在这里德威时将全面讲解组件检测全部流程,以及光伏电站组件EL检测仪测试方式说明。 光伏电站安装前的电池组件一般需要两个流程的检测检查 EL测试的过程即晶体硅太阳电池外加正向偏置电压,直流电源向晶体硅太阳电池注入大量非平衡载流子,太阳电池依靠从扩散区注入的大量非平衡载流子不断地复合发光,放出光子,也就是光伏效应的逆过程;再利用ccd相机捕捉到这些光子,通过计算机进行处理后以图像的形式显示出来,整个过程都在暗室中进行。 1》是光伏电池组件出厂前检测,目前光伏组件产线基本在装框后都有一次组件EL检测,此检测过程使用线上全自动EL检测仪进行测试,直接与流水线对接进行全检,以确保组件完好没有任何内部隐裂,或真的其不同内部缺陷情况进行等级划分再发送给电站。此过程中的组件质检全部由组件厂商负责,其必须要有电性能跟EL的全部检测报告。 2》是电站现场安装前的检测,在电站现场收到组件后,必须进行必要的组件EL内部缺陷检测,电性能检测并不是很标准,有的具有断栅,低效率片的组件,对其电性能检测并没有任何影响,但是此组件安装上支架后比如只有较短的发电寿命,且拉低整条串联方阵发电效率。故电站现场安装前EL检测非常必要,其能明确厂家组件是否具有内部缺陷,或者在运输过程中给组件造成的内部隐裂等,也可以在次过程中检测出来。此过程的EL检测仪设备是德威时户外便携式EL检测仪,此设备特点为方便携带,客户可直接带到厂商,仓库,电

光伏电站监控系统实施方案分析

光伏电站监控系统实施方案分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光伏电站监控系统分析 摘要:综合论述了目前国内具有实际工程意义的大型光伏电站及分布式光伏系统的几种监控系统方案。光伏监控系统采用的通讯手段主要包括:有线方式:工业RS485总线、PROFIBUS总线、工业以太网、CAN总线、Modern电话线;无线方式:ZIGBEE、GPRS、WIFI、BLUETEETH、IRDA红外。文中对各种通讯方式的构成、特点及应用作了简要阐述及对比。 引言 太阳能光伏发电项目随中国政府持续出台的支持光伏产业发展的政策不断增多[1],截至2012 年底,我国累计建设容量7.97 GW,其中大型光伏电站4.19 GW,分布式光伏系统3.78 GW [2]。国家能源局发布的《太阳能发电发展“十二五”规划》称,到2015 年底,太阳能发电装机容量达到2100万kW(即21 GW)以上,年发电量达到250 亿kWh。随着大型光伏电站及分布式光伏系统的建设和投运,业主及电网公司对设备的实时监控提出了更高的要求。 光伏监控系统需实现的功能有:1)汇流箱、逆变器、电池板、蓄电池组及其控制器(带储能功能的光伏系统)、环境温度等底层设备实时数据及状态的采集;2)底层设备故障报警;3)重要数据的历史存储;4)远方及本地对电站设备的必要操控。即集遥测、遥控、遥信、遥调功能为一体,且需具备高可靠性,全年不间断工作。目前具有实际工程意义的监控系统从物理实现方式上可分为有线及无线两种。有线方式主要包括:工业RS485总线、PROFIBUS现场总线、CAN 总线、Modem电话线、工业以太网;无线方式主要包括:ZIGBEE、GPRS、WIFI、BLUETEETH、IRDA红外。需根据实际工程要求及各种通讯方式的特点选择适合的监控方案。 1 基于现场总线的光伏监控系统 1.1 兆瓦级及以上并网光伏电站监控系统 兆瓦级及以上光伏电站占地面积广、设备数量及种类庞大、建设集中。目前最为广泛采用的是有线监控方式。整体架构包括:本地数据采集、数据传输、数据存储与处理三部分,如图1所示。

光伏电站集控中心监控系统

光伏电站集控中心监控系统(SPSIC-3000)简介 如今光伏电站分布地域广、运行管理人员少、运行管理工作量大。为了减少场站监管的工作量、实现不同类型各光伏电站的统一监管、多层监控、从而实现无人值班少人值守的运营模式,国能日新推出了光伏电站集控中心监控系统的解决方案。 光伏电站集控中心监控系统(SPSIC-3000)是在已有的各光伏电站监控的基础上建立统一的实时历史数据库平台以及集中监控平台来实现对光伏电站群的远程监控和管理的总体目标。集控系统将现有光伏电站本地的监控系统、功率预测系统等相关信息进行整合构建成统一的生产信息系统平台,实现各光伏电站监控系统和统一系统平台之间的数据交互,并能够向各个监控点提供统一的运行相关信息,实现新能源公司在监控层面上的一致性。因此,基于远程的集中监控系统平台能够实现对其区域内的光伏电站进行监控调度功能,实现对光伏电站群的集中运行管理、集中检修管理、集中经营管理和集中后勤管理,通过人力资源、工具和备件、资金和技术的合理调配与运用,达到人、财、物的高效运作和资源的优化利用,保障实现光伏电站群综合利用效益最大化。 集控系统充分总结了调度自动化系统的成功运行经验,涵盖了调度主站、变电站、集控中心站运行工作的各种业务需求,可以向用户提供各种规模的调度运行、集控中心、变电站的完整解决方案。系统采用模块化设计,基于厂站一体化综合信息平台,搭建站内各种应用子系统,各子系统相对独立;通过配置的方式改变运行方式,应用子系统可以合并到一台机器/嵌入式工控机上运行,也可以分散到多个机器上运行。在此背景上,紧密跟踪国际上电网调度自动化技术的最新发展,广泛吸取国内外的调度自动化系统的实际经验而产生的新一代平台系统。 光伏电站集控中心监控系统(SPSIC-3000)可实现如下功能: 1、升压站监控系统功能; 2、光功率预测系统; 3、电站视频/安防监控系统; 4、故障报警系统; 5、光伏电站生产运营分析系统; 6、能量综合管理子系统; 7、监控中心GPS; 国能日新24小时技术支持服务,为客户的利益保驾护航。

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日 1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

3.6《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为:

本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7.3低压柜

光伏电站并网调试方案

合肥中南光电1.5MWp光伏电站 并网调试方案 批准 审核 编制

1.编制依据: 为了使并网整套启动试验工作如期安全顺利进行,特编制此措施。本措施依据合肥重点光电1.5MWp电站提供的电气设计图纸和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《火并网逆变器厂家说明书》、《电业安全规程》及有关规程编制。 2.并网整套启动试验的范围: 本次并网整套启动试验的范围是逆变器到系统隔离变系统。 本次并网整套启动试验将带电的一次设备为逆变器交直流系统及其对应的隔离变低压侧等。 本次并网整套启动试验将带电的二次保护设备为逆变器相关的光电系统以及系统相应的机电联锁、信号、控制回路等。 本次将带电的二次装置为逆变器并网用同期装置、隔离变保护装置、电度表屏、二次监控设备。 3.并网整套启动试验前必须具备的条件: 3.1 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。3.2 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 3.3 与并网整套启动试验有关设备的继电保护,已按整定值要求调试整定完毕,并可投入运行。 3.4 与并网整套启动试验有关的各系统控制、保护、音响信号等二次回路均已逐项传动试验完毕,正确可靠,符合要求。 3.5 与并网整套启动试验有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮栏,并设警告标志牌。 3.6 与并网整套启动试验有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆沟

及管道沟盖板均应盖好。 3.7 与并网整套启动试验有关的设备编号清楚、着色正确。 3.8 PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备品。 3.9 所有一次设备的接地线要明显,并应和接地网可靠联接,接地网的接地电阻应合格。 3.6 所有电气一次、二次设备全部通过验收,并有验评表。 3.11 消防设施完善,逆变器室、变压器、10KV开关室等处应有足够的电气灭火器。 3.12 通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良好。 3.13 所有参加启动人员要持证才能进入现场,无关人员一律不准进入。 四、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状

光伏电站电力监控系统网络安全检查专项行动总结报告

光伏电站电力监控系统网络安全检查专项 行动总结报告 *** 年***月***日 一、组织开展情况 为全面落实************行动的通知内容要求,结合***活动发现的问题及整改情况,强化网络安全责任意识、风险意识,坚决消除各类安全问题隐患,切实保障电力监控系统和电网安全稳定运行,***站组织开展光伏电站电力监控系统网络安全检查专项行动,现将工作完成情况汇报如下: 为确保工作取得实效,现场成立“电力监控系统网络安全检查专项行动”活动小组。人员组成如下: 组长:*** 副组长:*** 成员:*** 组长职责:全面负责本次活动组织、开展工作。 副组长职责:负责将上级文件精神传达到全体人员,组织成员按照文件内容开展自查及整改工作,完成自查问题整改情况梳理及总结编制。 组员职责:认真学习、领悟上级公司下发的通知文件精神,按照安排开展自查整改工作。 检查内容:1、围绕基础设施安全,重点检查关键系统、关键设备、关键功能防护措施落实情况;2、围绕体系结构安全,重点检查安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证策略配置情况;3、围绕系统本体安全,重点检查操作系统、通用网络服务、空闲端口、口令设置管理到位情况;4、围绕全方位安全管理,重点检查队伍建设、制度建设、技术手段建设情况;5、加强问题整改闭环管控,重点核实历次安防检查、等保测评发现问题的整改落实情况。

本次检查共发现问题***项,整改完成***项,其他整改项按照整改计划有序开展中。 二、发现的主要问题 1、本站未制定机房消防预案; 2、未配置网络安全监测装置,无法对本站安防设备进行实施监控; 3、服务器防火墙策略不够细化; 4、工作站未部署防止恶意代码软件; 5、检查系统软件登录密码不符合要求,存在已调离人员账户; 6、未进行漏洞扫描测试工作; 7、继电保护室湿度35%,湿度偏低; 8、网络未部署IDS/IPS入侵检测/防御设备,无法对攻击行为进行监视; 9、隔离装置未开启日志功能; 10、工作站操作系统未遵循最小安装原则,存在多余的服务DHCP Client、DNS Client。 11、未开展网络信息安全事故应急演练工作。 三、问题整改情况 1、重新修编本站生产安全应急预案,增加机房消防现场处置方案,并报送***县应急管理局备案,并取得备案证明; 2、联系防火墙厂家,到站进行防火墙配置策略细化工作,并备份,截图形成整改报告; 3、工作站部署瑞星杀毒软件企业版,并升级病毒库; 4、更改系统软件登录密码,按照8位数字+大小写字母+特殊符号要求修改; 5、巡视过程中及时打开加湿装置,提高继电保护室湿度; 6、开启日志功能; 7、工作站操作系统遵循最小安装原则,关闭多余的服务DHCP Client、DNS Client。 四、下一步工作计划 1、计划***底前配置网络安全监测装置,对本站安防设备进行实施监控。

光伏电站并网调试方案

目录 一、并网准备 (1) 二、并网试运行步骤 (1) 三、并网检测 (2) 四. 安全措施 (5)

右玉县村级联村光伏扶贫电站项目工程 并网送电调试方案 一、并网准备 1、逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF 状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率

光伏电站电力监控系统

光伏电站电力监控系统 [ 编辑:admin | 时间:2012-12-21 16:54:19 | 浏览:77次 | 来源:[db:来源] | 作者: ] 1.1 概述 Acrel-3000 V8.0光伏发电监测系统是江苏安科瑞电器制造有限公司针对太阳能发电系统开发的软件平台,可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。 1.2 光伏发电监测系统组网示意图 1.3 软件功能 ●实时监测太阳能电池板的电压、电流及其运行状况 ●防雷器状态、断路器状态采集与显示 ●实时监控逆变器工作状态,监测其故障信息 ●系统详细运行参数显示 ●故障记录及报警 ●具有电量累计、系统分析、历史记录功能 ●简单易用的参数设置功能 ●系统输出电流、电压,瞬时发电功率、累计发电量,CO2、SO2减排量 1.4 软件界面

系统运行主画面 监控系统提供功能选择画面,并对光伏阵列现场环境进行实时监测与显示,如室外温度值、湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等; 汇流监测系统画面 监控系统可分区域实时监测各光伏阵列的充电电压及电流、蓄电池电压及温度等信息,并对故障点进行异常显示与报警提示; 逆变器监测画面 监控系统可绘制显示逆变器电压—时间曲线、功率—时间曲线等,直流侧输入电流实时曲线、交流侧逆变输出电流曲线,并采集与显示日发电量等电参量; 事件记录监测画面 监控系统可针对光伏发电现场的各种事件进行记录,如:通讯采集异常、开关变位、操作记录等,时间记录支持按类型查询,并可对越限报警进行更改设置; 曲线、棒图分析画面 监控系统对光伏发电的发电量可形成月棒图及年度棒图显示,并折算成二氧化碳、二氧化硫减排量值;并可查看太阳辐射强度趋势曲线、风速变化趋势曲线显示。 (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

光伏电站监控系统管理制度

编号:SM-ZD-57183 光伏电站监控系统管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

光伏电站监控系统管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、监控对象及外接系统 1.1、监控对象为光伏电站所属: 1.1.1、逆变器 1.1.2、箱变 1.1.3、其他辅助设备 1.1.4、升压站设备 1.2、主要外接系统: 1.2.1、上级管理部门,如省级调度系统 1.2.2、远程监控系统 2、系统构成 2.1、逆变器主控系统 并网逆变器是光伏电站中重要的电气设备,同时也是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。逆变器是进行能量转换的关键设备,其效率指标等电

气性能参数,将直接影响电站系统发电量。逆变器监控系统是将逆变器所有数据信号通过光缆传入光伏电站后台的监控系统。 2.2、升压站监控系统 变电站要求以计算机站控系统为核心,对整个变电站系统实现遥测,遥信,遥控,遥调功能。系统可以根据电网运行方式的要求,实现各种闭环控制功能。实现对全部的一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警功能,并与保护设备和远方控制中心通讯,实现变电站综合自动化。光伏电站通讯层采用工业光纤以太环网结构。综合自动化根据需要也可采用双网冗余结构。升压站通讯服务器负责与相关调度系统的信息交换。 2.3、箱变控制系统 光伏发电作为可再生能源的主要利用形式,所建成的光伏电站具有其自身的特殊性。最显著的就是发电单元布置较为分散且数量众多,距离集中升压变电所位置较远,需就地经升压变电站升压后传送至集中升压变电所。因此箱式变电站作为升压输电的重要设备,其安全可靠、节能环保、运行

光伏电站施工流程

一、熟悉设计 1、系统的容量; 2、电池板(类别、参数、数量等); 3、组串设计(初步估算箱体的尺寸); 4、汇流箱的数量、尺寸; 5、电缆型号、数量、大小; 6、逆变器型号、数量、尺寸; 7、并网柜数量、尺寸; 8、监控系统(有无大的液晶显示屏,考虑电源); 9、组件固定安装形式; 10、初步拟定的设备安装位置及设备安装数量 二、现场确认 1、确认安装场地尺寸(实际尺寸与图纸误差); 2、安装场地有无后增的设备影响施工。 3、确定集线箱的安装位置(综合考虑布线、固定、阴影、操作); 4、根据设备(有时包含监控电脑)数量、尺寸、摆放方式、间距要求选定配电房。 5、确定配电房的门是否够设备进入。 6、电缆走线,确认是否有现成管道或桥架能满足电缆布线 7、并网点具体位置确认(条件允许的话提供就近并网点) 8、大显示屏的安装位置确认; 9、电站接地位置确认

三、施工资料准备 1、根据已收集的资料,尽可能详细的绘制施工图。 施工图需特别注意业主的要求(例如技术协议等)。 2、根据施工图纸制作大料表。 大料表尽可能的与实际用量接近,并综合考虑合同中甲方对材料的要求。 3、根据施工图、技术协议编写《施工技术交底》。 4、根据《施工进度计划》绘制《材料进场计划》。 四、现场施工 依丽瀑能源工程技术(上海)有限公司所施工建设的项目图片为例,施工步骤如下: 1、现场弹线定位; 2、支架、埋件安装; 3、组件安装固定 4、线槽及走线 5、设备安装 6、设备接线

五、系统调试 1、查看并处理电池板阴影问题; 2、检查各箱体内部和电池板内的接线可靠性; 3、组串电压测量; 测量组串电压是否在合理范围内。 4、绝缘电阻测量; 相间、相对地≥Ω,二次回路大于1MΩ(测量采用兆欧表)。 5、接地电阻测量; 所有不同用途和不同电压的电气设备应使用一个总的接地体,接地电阻值≤4Ω(测量采用接地电阻测试仪)。 6、并网运行 观察设备运行正常与否(查看设备说明书),测量逆变器的输出电流和电压,确认逆变器显示数据的准确性。 7、监控软件调试 8、记录发电数据 六、人员培训及资料移交 人员培训 1、根据工程特点,编写《光伏监控系统操作手册》、《光伏系统操作手册》、《用户维护手册》。 2、准备好《逆变器说明书》、《光伏并网柜说明书》、《直流汇流柜说明书》、《气象站说明书》等工程涉及到的重要设备的说明书。 3、重点讲解光伏发电的简单原理、现场光伏组件分布情况、设备分布地点,操作过程中需注意的细节等。

光伏电站电力监控系统设计方案的实现

光伏电站电力监控系统设计方案的实现 1 概述 当今世界,煤炭、石油等化石能源频频告急,环境污染问题日益严峻。而太阳能作为最具潜力的可再生能源,因其储量的无限性、存在的普遍性、利用的清洁性以及实用的经济性,越来越被人们所青睐。大力发展光伏产业、积极开发太阳能,在全球范围得到了空前重视,已成为各国可持续发展战略的重要组成部分。光伏产业也称太阳能电池产业,即利用太阳能级半导体电子器件吸收太阳光辐射能,并使之转换为电能的产业。 光伏电站主要由光电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的高压交流直接并入电网。针对每个环节电力参数检测的需要,安科瑞公司推出了AGF系列光伏汇流采集装置、PZ系列直流检测仪表及ACR系列电力质量分析仪,分别应用于汇流箱、直流柜及交流柜中,并通过Acrel-3000 V8.0光伏电力监控系统实现后台集中监控。 Acrel-3000 V8.0光伏发电监测系统是上海安科瑞电气股份有限公司针对太阳能发电系统开发的软件平台,可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。 2 光伏电站电力监控表计 AGF系列光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出,带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。 PZ系列直流检测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。

太阳能光伏系统调试方案

太阳能光伏系统调试方案

太阳能光伏系统调试方案 北京市阳光校园金太阳整体工程项目 编制人: 审核人: 审批人: 公司名称:中节能唯绿(北京)建筑节能科技有限公司 时间:2015年2月20日

一、并网前准备要求 1、电气线路检查 1)光伏线槽、配管、穿线完成并进行监理验收通过; 2)光伏每组配线进行测量电压符合规范要求; 3)电缆(1KV)进行测量绝缘电阻不小于36.7MΩ.KM; 2、逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固; 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 3、周边设备的检查 汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压

光伏电站电力监控装置及系统

光伏电站电力监控装置及系统 1概述 太阳能光伏电站主要由光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的交流直接并入电网。针对每个环节电力参数检测的需要,安科瑞推出了AGF系列光伏汇流采集装置、AGF-D直流柜采集装置、PZ系列直流检测仪表、AMI微型逆变器及ACR系列电力质量分析仪,分别应用于汇流箱、直流防雷柜及交流柜中,并通过Acrel-2000 V8.0光伏发电监测系统实现后台集中监控。 2光伏电站电力监控装置 3APV-M系列光伏汇流箱 3.1概述 在光伏发电系统中,数量庞大的光伏电池组件进行串并组合达到需要的电压电流值,以使发电效率达到最佳。APV-M系列智能光伏汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流,用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时,还监测了光电池板运行状态,汇流后电流、电压、功率,防雷器状态、直流断路器状态采集,继电器接点输出等功能,并带有风速、温度、辐照仪等传感器接口功能供客户选择,装置标配有RS485接口,可以把测量和采集到的数据上传到监控系统。 3.2技术参数

3.3外形尺寸与结构

3.4 AGF系列导轨式智能光伏汇流采集装置 3.4.1概述 AGF光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光伏电池阵列中电池板运行状态,光伏电池电流测量,防雷器、直流断路器状态采集,继电器接点输出,带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。 3.4.2产品功能

3.4.3 技术参数

光伏电站用户站电力监控系统安全防护方案

光伏电站用户站电力监 控系统安全防护方案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

光伏电厂电力监控系统安全防护技术方案 编制: 审核: 批准: 单位名称(加盖公章) 2017 年6月22日

一、方案编制依据 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院1994年147号令(2011年修订) 《电力监控系统安全防护规定》中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年第14号令 《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕317号 《电力行业等级保护管理办法》国能安全〔2014〕318号 《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号 二、总体目标和原则 (一)总体目标 确保新特汇能电厂电力监控系统和电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止电力监控系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或大面积停电事故。 (二)总体原则 坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证电力生产控制系统及重要数据的安全。 三、安全防护方案 (一)电力监控系统概述 1.分散控制系统(DCS) 无 2.网络监控系统(SCADA) 本厂SCADA系统包括(2)台主机兼工作站、(4)台工作站,操作系统主要采用LINUX系统,数据库主要采用MySQL数据库。系统外部通信接口如下,均采用TCP/IP协议进行数据通讯:

3.相量测量装置(PMU) 无。 4.电能量采集装置 本厂电能采集装置采用兰吉尔FFG_Plus,电能表通过RS485与电能采集装置进行数据传输,后经过采集装置通过TCP/IP协议进行数据通讯。 5.总体网络拓扑图 (二)安全分区 按照《电力监控系统安全防护规定》,原则上将发电厂基于计算机及网络技术的业务系统划分为生产控制大区和管理信息大区,并根据业务系统的重要性和对一次系统的影响程度将生产控制大区划分为控制区(安全区Ⅰ)及非控制区(安全区Ⅱ),重点保护生产控制及直接影响机组运行的系统。 本厂安全分区如下: 安全Ⅰ区:光伏区环网、工作站、保护装置、直流系统、ups、站用变、站控设备组成的控制网络,与安全Ⅱ区通过防火墙实现硬件隔离。 安全Ⅱ区:电能采集、功率预测数据,安全Ⅱ区与安全Ⅲ区通过反向隔离装置实现硬件隔离。 安全Ⅲ区:MIS管理系统,此链路独立无其他连接,气象站通过反向隔离装置与安全Ⅱ区功率预测实现硬件隔离。 汇能库尔勒光伏一电站安全分区表

相关文档