低压电缆分支箱技术标准

1 范围

本技术标准适用于重庆供电局低压电缆分支箱的招标通用订货, 是相关设备通用订货合同的技术条款。

2 采用标准

GB 7251.1- 《低压成套开关设备和控制设备》第1 部分低压成套开关设备和控制设备第1部分: 型式试验和部分型式试验成套设备GB 7251.5- 《低压成套开关设备和控制设备》第5 部分对公用电网动力配电成套设备的特殊要求

GB 4208—93 《外壳防护等级(IP代码)》

GB 14048.1- 《低压开关设备和控制设备》第1部分总则

GB 14048.3- 《低压开关设备和控制设备》第3部分开关, 隔离器, 隔离开关及熔断器组合电器

GB 13539.1- 《低压熔断器》第1部分基本要求

GB 13539.2- 《低压熔断器》第2部分专职人员使用熔断器

在用户方同意时能够使用其它性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款, 供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时, 应以本技术条件为准。

3 设备规范

3.1 设备名称: 低压电缆分支箱

3.2 设备规格: 一进二出

3.3 使用环境条件

3.3.1 海拔高度: ≤1000m

3.3.2 环境温度: -25℃~+40℃

最高年平均气温20℃

最高日平均气温30℃

3.3.3 相对湿度: ≤90%( 25℃)

3.3.4 抗震能力: 地面水平加速度0.3g

地面垂直加速度0.15g

同时作用持续三个正弦波

安全系数1.67

3.3.5 最大日温差: 25℃

3.3.6 日照强度: 0.1W/cm2 ( 风速0.5m/s时) 3.3.7 最大覆冰厚度: 10mm

3.3.8 最大风速: ≤35m/s

3.3.9 安装位置: 户外

3.3.10 污染等级: 3级

3.4 使用运行条件

3.4.1 额定电压: 400V

3.4.2 额定绝缘电压: 660V

3.4.3 额定频率: 50Hz

3.4.4 防护等级: IP44

3.4.5 额定冲击耐受电压8000V

3.4.6 电气间距>10mm

3.4.7 爬电距离>12 .5mm

3.4.8 材料组别IIIa

3.4.9 触电防护类别: II

3.4.10 主母排( 水平母排) 额定电流630A。额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: 10KA/17KA;

3.5 熔断器式条形隔离开关主要技术要求

3.5.1 进线开关壳架等级额定电流: 630A

3.5.2 出线开关壳架等级额定电流: 250A

3.5.3 额定工作电压: 400V

3.5.4 额定绝缘电压: 1000V

3.5.5 额定冲击耐受电压: 1 V

3.5.6 额定短路耐受电流: 10KA, 1S

3.5.7 极数: 3极

3.5.8 极限分断能力: Ipk≥30kA

3.5.9 设计使用年限: 25年

3.5.10 安装方式: 固定式

3.5.11 低压电气元件生产厂必须经过国家”3C”强制性认证。

3.6 复合材料性能

3.6.1 材料名称: 选用无卤素, 无有害杂质高强度复合SMC材料,

3.6.2 符合国家有关标准

3.6.3 颜色:RAL 7035( pebble grey 卵石灰)

3.6.4 机械强度和热力性能等要求

3.6.

4.1 SMC物理性能指标及测试数据满足下面的要求:

3.6.

4.2 SMC模压单板机械化成型性能满足下列要求:

抗拉强度>59 MPa

巴氏硬度>30

弯曲强度>78 MPa

吸水率<1.0%

弯曲弹性模量5900 MPa

3.7 低压电缆分支箱成套设备主要元件技术要求

3.7.1 低压电缆分支箱应为元件模块组装、框架组装结构, 每路进线开关选用触刀, 实现隔离及负荷开关功能。每路出线熔断器隔离开关选用熔断器, 具有隔离,熔断保护和负荷开关功能。出线按照三熔断器配置( 熔断器额定电流默认值为250A,具体见订货要求) , 在母线上固定或搭挂。

3.7.2 母线选用便于安装模块式熔断器式隔离开关, 并绝缘封闭,防护等级

需达到IP20。柜内的母线起到固定作用,须用紫铜。相序的排列是从上到下A相、B相、C相, 并有相色标志。导体、主母线及支线均采用矩形母线。导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。母线与N线在深度方向经过专用的高强度绝缘支撑件分出前后顺序。并配置PE接线端子或母线。

3.7.3 所配竖排熔断器隔离开关

低压熔断器隔离开关选用欧式模块结构, 开关分开后,保证故障点完全从基体上脱开,具有明显断开点。:开关能够直接插拔或挂接在母排上,不需要在母排上打孔即可安装, 方便施工和维修。开关触头需要采用高性能材质, 开口采用高强度弹簧钢, 保证频繁操作的夹紧力及良好导电性能。

3.7.4 熔断器隔离开关需要实现带负荷测量功能, 方便维修, 故障排除。

3.7.5 熔断器开关所用复合材料要求使用高耐热性能, 阻燃型, 无卤素等有害杂质高性能材质。选用进口产品, 插拔式结构,可方便的在母排上增加或减少模块,以方便增容。

3.7.6 厂家配备电缆与条形开关连接的专用端子, 不需额外加装电缆端子即可与电缆连接,载流量不低于相应规格电缆载流量, 且满足动热稳定要求。分支箱底部应配置固定电缆卡具。

3.7.7 成套箱体底座配置应与现场施工配合。直埋底座(950mm)埋入地面的深度至少要在400mm以上。埋入地上部分需要能够前面板单独拆卸, 保证维修施工方便。底座侧向要有预留的封闭的侧出线口, 作为临时电源供电用或者维修用。底座内部要设计多个安装高度, 优先采用插槽结构,

满足不同电缆和电缆固定高度的需要。底座侧面需要预留有侧出线口, 方便临时侧出线需要。

3.7.8 箱体顶部要按照实际元件发热情况和安装场合在箱体顶盖位子增加隐避式散热孔, 并保证不降低成套设备的防护等级。

3.7.9 熔断器采用经过国家CCC认证的熔断器, 配置备品熔断器的数量和型号由需方提出, 商务合同确定。熔断器要求采用前面板带指示器的产品, 保证不分闸情况下能够直观判断熔断器的状态。

熔断器为NT标准gG系列熔断器, 额定电压500V, 要求保护动作误差在±10%以内。

3.7.10 低压电缆分支箱成套及主要元器件开关及熔断器均需要经过国家强制认证试验, 具有CCC资质, 产品本体上需要粘贴CCC认证标识。3.8 箱体部分主要技术要求

3.8.1 低压电缆分支箱尺寸为: 厚度320mm×宽度785 (590)mm×高度850mm( 基础层高度950mm) , 具体规格以商务合同为准。

3.8.2 分支箱地面安装, 单面操作, 进出线形式为下进下出的电缆接线形式, 一般接线形式为一进四出( 电缆截面70mm2、120 mm2 、185mm2 、240mm2 ) , ( 通用订货可根据商务合同确定) 每路开关下侧绝缘板正面, 注明其路名或编号。

3.8.3 箱体防护等级为IP34D, 底部用绝缘板封闭, 电缆孔带变径胶圈, 电缆由下部引入, 电缆室有足够的空间以便安装电缆。

3.8.4 箱壳材料采用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(SMC)或不锈钢, 不需喷涂, 箱体厚度采用1.5MM不锈钢板, 箱门厚度不超过2MM不锈钢板,

焊接应牢固、可靠, 焊缝无夹渣、咬边、气孔、夹渣等现象。箱体外观平整均匀、无明显缺陷。薄弱位置应增加加强筋, 箱壳应有足够的机械强度, 在起吊、运输、安装中不得变形或损伤。

3.8.5 箱顶盖应为屋脊式设计, 坡顶3度设计, 顶盖不应积水; 箱门应密封防水; 应设置不易被破坏、侵害的专用锁, 箱体外无外露可拆卸的螺栓; 门轴为暗装形式, 箱门打开后应能大于90度, 关好后, 门柄旋过死点, 锁舌同时上下插别。

3.8.6 箱体内部所有合成材料中金属嵌件轴向负荷的耐受能力需要经过强制认证试验, 满足足够安装强度。

3.8.7 生产厂提供直埋式底座( 无需水泥基础) ,整体高度950mm,方便现场安装和施工, 开关底座复合材料要求抗热变形>200℃。基座的机械强度需要经过国家实验室认证, 基座满足施加力后基座无断裂及防护等级符合要求;

3.8.8 箱体应有安全可靠的防护性能每侧箱门外应至少设置一处明显国家标准的警告标志”电力符号”及文字”止步, 有电危险”。每侧箱门外右上角喷涂”报修电话: 95598”, 明显易见。

3.8.9 箱门内侧应装有产品铭牌, 按标准表示出所规定的项目及制造厂售后服务电话号码。

3.8.10 低压电缆分支箱生产企业需要提供成套CCC证书, 有效试验报告, 实验报告中所列主要元气件需要与供货产品保持认证一致性。

4 试验

4.1 强制认证试验项目

依据GB7251.5- 《低压成套开关设备和控制设备》第1及第5部分, 试验项目包括:

4.2 出厂试验

每台配电箱出厂前均须经严格检查, 并应向用户提供出厂试验报告, 出厂试验应含以下项目:

( 1) 一般检查;

( 2) 机械、电气动作试验;

( 3) 介电强度试验;

( 4) 保护电路连续性检查;

( 5) 可移开式部件互换性检查;

( 6) 绝缘试验;

( 7) 工频耐压试验。

4.3 到货检测

4.3.1 甲方保留随时到厂抽检的权利;

4.3.2 到货后甲方到现场随机抽取到货设备, 按照国家检测标准和订货技术条件进行检验, 每批次每100台抽检1台( 不足100台时视同100台) 。

5 应提供技术文件

应随低压电缆分支装箱提供装箱文件包括, 但不但限于以下:

资料清单、出厂检验报告、产品合格证, 使用说明书( 含额定电气参数、使用条件、一次方案图、结构尺寸、安装尺寸及操作要求和维修要求等) 、电气原理图、接线图和专用工具清单、备品备件、随机附件。

成套产品及主要元件CCC认证数码标识需要粘贴于显著位置, 印刷在产品铭牌上需要提供国家认证产品模压批准证书。

6 包装运输要求

产品运输中不允许碰撞, 如附件零部件放入包装箱时, 应有相应的防潮措施, 不得在户外或阳光下存放。

0.4kV低压电缆配电箱技术条件.

0.4kV低压电缆分支箱通用技术条件 一、技术标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4208-93 外壳防护等级 (IP代码 ) GB7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB7251.5-2005 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备---动力配电网用电缆分线箱(CDC S)的特殊要求 二、使用环境条件 1.海拔高度:≤1000m。 2.年最高气温:+40℃(24h平均值不超过35℃)。 3.年最低气温:-25℃。 4.环境湿度:月相对湿度平均值不大于90%,日相对湿度平均值不大于95%。 5.污秽区: C级污秽区, 6.地震烈度: 7.5度,水平加速度0.15g。 7.风速 : 不超过34m/S。 8.安装地点/倾斜度:户外或户内 / 倾斜度不大于3℃。 9.日照强度:0.1W/cm2。 10.特殊情况另行议定。 三、技术要求 1、设备名称、规格 设备名称 :非金属外壳母线封闭型0.4kV配电箱。 设备规格 外壳采用SMC(玻璃纤维增强聚脂)环保绝缘材料。 环网型:主环网进、出线断路器及主母线长期工作电流≥400A,断路器2个 馈线断路器1-4个,产品序号按馈线断路器数量。 终端型:进线断路器及主母线长期工作电流(200-400)A,断路器1个

10kV户外电缆分支箱技术规范书(

10kV户外电缆分支箱订货 技术协议 (需方): (供方)

1.总则 2.遵循的主要标准 我方遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果我方有自已的标准或规范,提供标准代号及其有关内容,并经需方同意后采用,但原则上采用更高要求的标准。 我方提供的产品满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》 DL/T 791-2001 《户内交流充气式开关柜选用导则》 GB/T 12706.4-2002《额定电压1kV(Um=1.2kV)~35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘力电缆及 附件第4部分:额定6kV(Um=7.2kV) ~35kV(Um=40.5kV电力电缆 附件试验要求》 JB/T 8144.1-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB 3906-2004 《3.6~40kV交流金属封闭开关设备》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T 404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 IEC 298-1990 《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》3.主要技术条件 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度 最高温度:55℃ 最热月平均温度: 35℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.2海拔高度:≤2O00m 3.1.3 环境湿度 日平均相对湿度≤95%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度≤90% 月平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 3.1.4 地震烈度:8度 3.1.5安装场所:户外 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况 a. 系统额定电压:12kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 3.2.2 新建或扩建工程。 3.3 设备的主要参数 本次我方提供的电缆分支箱,其技术参数除满足遵循的主要标准外,还满足以下要求:

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分接箱 概况:低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。 主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列: 2.使用条件 海拔高度1000m 最高环境温度+45 最低环境温度-25 日照强度cm(风速:s) 最大日温差25K 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 最大风速35m/s 荷载同时有10mm覆冰和s的风速 3.产品描述 产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 产品符合标准: 安装类型:户外型; 主母线技术参数:In=600A~200A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V; 运行频率:50Hz; 防护等级:IP44; 1)产品型号及名称DFW 低压电缆分线箱 2)提供图纸及编号: 试样装配图 试样主电路图(需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格及材质)见下图 主要结构数据

a.开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) b.母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) c.结构特点: 样机结构特点描述:该产品由壳体、母排、熔断器式隔离开关、熔断器等组成。外壳采用厚玻璃纤维增强聚酯材料制成,防腐蚀性能高。箱壳分本体和底座两个部分,箱门开启角度大于90度,启闭灵活,门上有专用门锁,箱顶有防雨雨檐,箱门与箱体之间有防水胶条,防护等级高。熔断器式隔离开关操作手柄与带电部件隔离,操作安全。进出线方式为下进下出,水平母排位于箱体背部,N 和PE排位于箱体底部,电缆挂接方便。 样机操作方式:正面手动操作; 样机安装方式:垂直落地安装; 样机接线方式:固定连接; 保护接地措施:箱壳完全绝缘 样机外形尺寸:柜宽600mm ;柜深320mm,柜高1140mm ; 防腐蚀:该产品壳体、安装支架、安装底板和门铰链全部采用复合绝缘材料,母线采用铜镀锡。 母线绝缘支撑件之间最大距离:560mm 产品的设计和制造有各种质量体系保证,由国家指定机构进行产品试验,并出具权威证明。设备除满足本原则外,该产品还满足制造厂已经生产过一定数量的同类产品,且通过电力部门规定程序进行的运行鉴定,如高压电缆分支箱。 4电气间隙、爬电距离和间隔距离 电气间隙与爬电距离 第

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1 规范性引用文件........................................ 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求........................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数.......................................... 错误!未定义书签。 4 使用环境条件表........................................ 错误!未定义书签。 5 试验.................................................. 错误!未定义书签。

低压电缆分支箱技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2 技术参数及要求 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 通用要求 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。 母线系统 (1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T 中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N 相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。 (3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定; 表1 母线和导线的颜色及排列规定

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

10kV电缆分支箱技术规范书

技术规范书 1 范围 本技术规范规定了10kV电缆分接箱的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于江苏省电力公司所需的10kV电缆分接箱。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984 高压交流断路器 GB 1408.1 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208 外壳防护等级 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 11033.3额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 江苏省电力公司苏电生[2002]320号《电力设备交接和预防性试验规程》 江苏省电力公司《10kV配电设备技术规范》 3 使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 -25 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s)

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

低压电缆分支箱技术规范

概况:低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。 主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列: 2. 使用条件 海拔高度1000m 最高环境温度+45 最低环境温度-25 日照强度cm(风速:s) 最大日温差25K 户内相对湿度:日平均值w 95%月平均值W 90% 最大风速35m/s 荷载同时有10mn覆冰和s的风速 3. 产品描述产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 产品符合标准:安装类型:户外型; 主母线技术参数:In = 600A?200A, lew = 15kA; Ue= 380V, Ui= 660V; 运行频率:50Hz ; 防护等级:IP44 ; 1)产品型号及名称DFW 低压电缆分线箱 2)提供图纸及编号: 试样装配图 试样主电路图(需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格及材质)见下图

SI.3-630A ST.2-4OOA ST. 1-2 50 A SLI-250A ST. 1-2 50 A —TMY-l*6*40 一 TMY-1*6*40 主要结构数据 a.开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) 序号 元件名称 型号规格 制造商(生产厂) 1 塑壳断路器 NSX160N 3P 法国施耐德 2 隔离开关 DNH8-400A/3TM 浙江金莱勒 3 壳体(宽X 深X 高) 790*500*1150 南京自强 b.母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) 序号 元件名称 材料名称 型号规格 制造商(生产厂) 1 母线(A/B/C ) 铜排 TMY-60X 6 镇江大港通达 c.结构特点: 样机结构特点描述:该产品由壳体、母排、熔断器式隔离开关、熔断器等组 成。外壳采用厚玻璃纤维增强聚酯材料制成, 防腐蚀性能高。箱壳分本体和底座 两个部分,箱门开启角度大于 90度,启闭灵活,门上有专用门锁,箱顶有防雨 雨檐,箱门与箱体之间有防水胶条,防护等级 高。熔断器式隔离开关操作手柄与 带电部件隔离,操作安全。进出线方式为下进下出,水平母排位于箱体背部, N 和PE 排位于箱体底部,电缆挂接方便。 RT20-200A 出线龙 RT20-200A RT20-200A N E J E RT20-400A

高压电缆分支箱技术规范书

高压电缆分支箱技术规范书 1、概述: EY.DFW□-12型户外高压电缆分接箱是额定电压12kV,额定电流630A及以下的户外高压电器设备,广泛用于电力电缆的联接和分支。 2、适用场所: 本产品广泛应用于10kV及以下的电力系统中作电缆的联接和分支。其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。箱体为不锈钢结构,坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。如采用防洪可触摸型电缆头,还可以耐洪水侵泡,极大地提高了供电可靠性。 该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区、机场、铁道、风力发电站、开闭所和钢铁、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网。特别适合城市道路电网改造工程,可大大节省电气设备和电缆投资。提高供电可靠性。 3、正常使用条件: 3.1 海拔高度 2000 m 3.2 最高环境温度 + 55 ℃ 3.3 最低环境温度 -40 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s) 3.5 最大日温差 25K 3.6 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

3.7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 3.8 荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 3.9 耐地震能力水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。安全系数≥1.67。 3.10 系统额定频率: 50Hz 3.11 安装位置户外 4、型号含义: 5、EY.DFW□-12型电缆分支箱结构性能特点 电缆分接箱是户外高压开关设备,因此必须具备防雨、防锈、通风散热、防触电、防盗和安装维护方便等功能。 我公司生产的户外电缆分接箱,其箱体两 侧下部设有百叶窗(内焊Φ1钢丝网)进风口; 在箱体顶盖设有出风口,隐藏于顶檐下面,顶

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

014-低压电缆分支箱安装标准化作业指导书

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 Q/ 江苏省电力公司企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 低压电缆分支箱安装(更换)标准化作业指 导书 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (送审讨论稿) (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施 发布

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 作业前准备 (2) 现场勘察及手续办理 (2) 备品备件与材料 (2) 工器具及仪器仪表 (2) 技术资料 (3) 安装前设备设施状态 (3) 5 危险源点分析预控 (3) 6 作业流程图 (4) 7 作业阶段 (4) 开工 (4) 安装阶段 (5) 8 作业结束 (7) 收工会 (7) 安装记录 (7) 验收记录 (7) 附录A(规范性附录)低压电缆分支箱安装(更换)现场标准化作业指导卡 (8)

前言 本标准化作业指导书是为规范江苏省电力公司低压电缆分支箱安装(更换)安装现场标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是加强对低压电缆分支箱安装(更换)全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证现场作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。 本标准化作业指导书由江苏省电力公司标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由公司生产技术部负责起草。 主要起草人:高峰刘振江陈宇正王昊黄振勇徐亚军刘汉祥 审核人:吴浩然 批准人:薛祥 本标准化作业指导书由公司生产技术部归口并负责解释。

户外电缆分支箱技术规范书

户外电缆分支箱 技 术 规 范 书

1.总则 1.1 本技术规范书适用于 XXX 工程所需的12kV户外电缆分支箱的设备订货招标(附一次系统图)。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。1.3 本技术规范书所使用的标准及规定的条款如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.应遵循的标准 按本工程供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB4208-93 《外壳防护等级的分类(IP代码)》 IEC298 《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封开关设备和控制设备》 GB16926-1997 《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 GB3804-2004 《3.6kV~40.5kV交流高压负荷开关》 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 GB311-1997 《高压试验方法》 GB3906-2006 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T5582-1993 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GBl985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 GBl984-2003 《交流高压断路器》 GB/T12706.4-2002 《额定电压1kv(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力 电缆及附件第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)和35kV(Um =40.5kV)电力电缆附件试验要求》 GB/T 6388-1986 《运输包装收发货标志》 GBT17467-1998 《高压低压预装式变电站》 DL/T 538-2006 《高压带电显示装置》 3.使用环境条件 3.1 安装地点户外 3.2 海拔≤4000m 3.3 环境温度最低气温-40℃,最高气温+50℃,24h内平均气温不超过35℃ 3.4 最大风速不超过35 m/s

低压配电柜技术规范

唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目 低压开关柜采购技术规范

1.总的要求 1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。投标方如对本技术规范有异议,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件差异表中。如果投标方没有以书面对本招标文件的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。 1.5 供货范围及数量: GGD3型交流低压配电柜(含母线、电器元件、母线桥等)。 总计18台(详细配置附图) 2.设备标准规范及技术要求 2.1技术要求 IEC60439-1:1992低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 JB/T5877—2002低压固定封闭式成套开关设备 2.2 型号、数量及位置 次主接线图进行设计、核算配电柜。提供低压配电系统图,备用回路数量及容量按设计院提供图纸配置,低压电气元器件按本技术附件要求选型。其技术参数以图纸中标

D1-0.4kV低压开关柜技术规范书20160930最终版详解

低压开关柜技术规范书 批准: 审定: 会签: 审核: 校对: 编制:

目录 第一章总则.......................................................................................... - 1 -第二章引用技术规范.......................................................................... - 2 - 第三章工程概况和环境条件.............................................................. - 2 - 第四章技术规范.................................................................................. - 2 - 第五章供货范围................................................................................ - 11 -第六章技术资料和交付进度............................................................ - 12 -第七章交货进度................................................................................ - 14 -第八章监造、检验/试验和性能验收试验 ...................................... - 15 -第九章技术服务和设计联络............................................................ - 17 -附图站用电低压交流系统图................................. 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档