文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架搭拆专项方案

外脚手架搭拆专项方案

外脚手架搭拆专项方案
外脚手架搭拆专项方案

. .

顾家荡路以南秋枫街以东A-1、A-2地块一期一标21#楼(天悦城

花园)

商品房项目

宝业建设集团

2015年6月

目录

一.工程概况 (2)

二.编制依据 (1)

三.落地脚手架施工方案 (1)

3.1使用材料及构造要求 (1)

3.2地基处理 (2)

3.3落地脚手架搭设拆除要求 (2)

四.悬挑脚手架施工方案 ................................................................. - 2 -

4.1悬挑脚手架材料选用 (2)

4.2悬挑脚手架搭设及构造要求 (2)

4.3悬挑脚手架设计要求 (3)

4.4悬挑搭设架体的要求 (4)

4.5悬挑架体搭设 (4)

4.6悬挑脚手架的使用要求 (5)

五.脚手架搭拆技术措施 ................................................................. - 6 -

5.1搭设技术措施 (6)

5.2拆除技术措施 (7)

六.架子的验收、使用及管理 (7)

6.1架子的验收、使用及管理 (7)

6.2人员素质要求 (8)

七.架子搭拆安全技术交底及其它针对性措施 (9)

7.1架子搭设安全技术交底 (9)

7.2架子拆除安全技术交底 (9)

附图:

附图1:挑脚手架悬挑梁布置图

附图2:脚手架平、立剖面图

计算书:

计算书1:落地式扣件钢管脚手架计算书

计算书2:悬挑钢管脚手架计算书

一.工程概况

本工程位于吴江区松陵镇,东至本项目一期二标、南至高新路、西至秋枫街、北至顾家荡路,总建筑面积:3171.37㎡。

结构层次:框架剪力墙结构7层。±0.000相当于绝对标高+4.00m,自然地面标高为3.55m。根据甲方要求21#楼为实体样板房,三层以下楼层需要在9月初进行精装修,我司为了满足甲方要求,赶进度。外架三层以下采用落地脚手架,四层面采用悬挑脚手架。三层以下完成外墙粉刷后拆除三层外架,地下室回土完成三层外架重新搭设。

二.编制依据

1、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规》(JGJ130-2011)

2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

3、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-99)

6、《钢结构设计规》(GB50017-2002)

7、《建筑结构荷载规》(GB50009-20012)

8、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010)

三.落地脚手架施工方案

3.1使用材料及构造要求

1)、钢管选用外径48mm,壁厚3.0m的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度1.2m。

2)、脚手板采用竹篱笆,用16#铁丝与脚手架绑扎。

3)、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭距达65N.m时,不得发生破坏。

4)、连墙件的材质应符合现行国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235钢的规定。

5)、安全网为满挂密目式安全网。

6)、本方案中21#楼三层以下为落地脚手架,三层顶为悬挑架。落地高度按12m 进行验算,悬挑架高度按16.2米高度计算满足要求(见计算书:脚手架计算书);

7)、本计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011;

8)、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件;剪刀撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的,剪刀撑和斜撑加强抵抗垂直和水平作用的能力,而连墙件则主要抵抗风荷载;扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。

9)、采用Φ48×3.0mm双排钢管脚手架搭设;立杆横距b=0.8m,主杆纵距L=1.5m,立杆距墙0.35m,步距1.8m,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.5米;施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层。

3.2地基处理

1)、地基做100mm厚C20混凝土硬化地坪,以保证地基不变形;

2)、立杆支承在地下车库顶板上及硬化地坪上;立杆下设置模板200*200mm。

3)、立杆基础外侧设置截面不小于200×200mm的排水沟,场地平整不得积水。

3.3落地脚手架搭设拆除要求

详见本方案第五章节脚手架搭拆技术措施

四.悬挑脚手架施工方案

4.1悬挑脚手架材料选用

1)吊环材料选择:本工程使用悬挑式脚手架吊环,为了提高安全保障力度故选用A20国家一级圆钢,进场后需要复试,复试结果应符合国家标准后方可使用,确保吊环在架体梁中所承受的拉力,才能确保架体稳固性可靠性及安全性。

2)挑梁材料选择:本工程使用的悬挑式脚手架挑梁材料通过计算需要,选用16#工字钢,工字钢的性能、强度必须符合国家建筑材料《GB708-2006》标准,不得使用严重锈蚀、弯曲的槽钢。购置槽钢时必须附上出厂质量保证单和检测报告。

3)悬挑脚手架钢管材料选用:外径不小于A48,壁厚为3.0mm,脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13739规定的Q235普通钢管;钢管钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235的规定,严禁使用锈蚀、裂缝、变形的钢管。购置钢管时必须有质保单。

4)搭设使用的钢管扣件:扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,严禁使用断裂、变形及不合格的扣件,新购得扣件需有检测报告、合格证、质保单。

5)架体密目式安全网的选用:安全网必须符合国家特种劳保用品《GB5725-2009》之规定,对密目式安全网使用前,应严格检查,严禁使用不合格产品。

4.2悬挑脚手架搭设及构造要求

1)为满足架体的稳固性安全需要,根据标准层平面图,通过计算,排列出16号工字钢挑梁位置型(见附图1布置),钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上圧环钢筋拉环与建筑结构梁板连接(连接方式见附图2),钢筋与板底钢筋绑扎或焊接牢固。吊环位置及间距,吊环的制作必须符合钢筋工程验收标准,预埋好后,有项目部质量员、安全员验收,并由安全员做好纪录。

2)木工在剪力墙封模板前根据各号房的楼层挑梁位置,根据平面布置图预设悬挑钢梁,钢梁的最大间距不得〉1.5m伸入里面按照1:1.25比例计算。

4)梁安装预埋后,经过校正,使每一根挑梁处在同一水平线上。梁与梁的间距保持在1.5m,校正后的每一根挑梁处端应略高于室角度不大于8度。

5)架体外端挑梁用A48x3.0mm钢管扣件连接一道扫平杆,外连接后,使挑梁位置固定,不易错位,而且能加强整体挑梁的稳定性。

6)据本工程21号房特点,悬挑梁挑出墙体为1.25m(除阳台、特转角外),架体立杆离墙面为0.35m,架体宽度为0.8m,挑梁顶端留0.1m。在转角处设置8#槽钢斜撑,角度为45°~60°。

7)架体杆件搭设,外力杆设在离挑梁顶端0.1m处挑梁平面上,从外力杆至力杆0.9m处分别采用A25x25cm长的钢筋冲焊在挑梁平面上,做立杆套管使用,使外立杆固定不滑移,确保立杆稳定。

8)确保挑架的稳固安全,从架体搭设后,每层楼面设一道硬拉接,水平间距不大于4.5m,为保证整体脚手架的安全及实用性,架体宽度为0.8m,步高为1.8m。悬挑为9步,16.2m。

4.3悬挑脚手架设计要求

悬挑架采用16#工字钢制作悬挑梁,将工字钢直接用Φ20预埋U型圆钢环固定在楼面上,悬挑5层,高度为16.2米。

本工程悬挑杆件共分成4种形式,分别如下:

1)、普通悬挑杆,悬挑长度为1.25m,锚固长度为1.75m,无拉杆与支撑,详见附图①号杆;

2)、立面大阳角转角处悬挑杆,该悬挑杆长度3m,锚固长度1.15m,悬挑长度为1.85m,采用一道8#槽钢底部支撑,详见附图③号杆;

4)、多排立杆处悬挑杆,该悬挑杆长度4.00m,悬挑长度为2.15m,锚固长度为1.85m,采用一道8#槽钢底部支撑,详见附图②号杆;

上述○1~③号杆长度均满足要求(详见○1~③杆各计算书)

所有悬挑杆的锚固段均采用Φ20的圆钢压环,具体设置详见附图2节点1。

架体采用钢管扣件搭设,立杆纵距不得大于1500mm,每步架体操作面铺设竹芭,外侧用≥2000目/d㎡的密目网封闭,施工作业层与结构层之间设置隔离网。

架体立杆插在悬挑工字钢的焊接钢筋上,架体立杆中心离墙距离350mm,架体共搭设9.5步,架体宽度0.8m,步距1.8m,连续布置剪刀撑,连墙杆拉结点纵距3m,上下1.8m。将架体立杆与结构同时拉结,以增强架体的稳定性及防止架体外倾。为便于架体搭设及增加架体的刚度,架体拐角处尽量搭设成直角,便于施工及安全。

4.4悬挑搭设架体的要求

(1)、架体立杆与横杆连接处必须牢固稳定;

(2)、架体中心用两根钢管填芯,并与小横杆连接牢固,用于铺设竹芭;

(3)、架体外侧设两道扶手,扶手杆中心离大横杆中心距离为60cm、120cm。

(4)、各层架体上必须满铺竹芭,架体外侧密目安全网封闭并扎牢;

(5)、工字钢端部采用Φ25钢筋固定焊接,长度250mm;

(6)、架体外立杆统一规格必须相互错开,以保证架体的刚性;

(7)、悬挑工字钢底层与墙面采用翻板封闭;

(8)、外剪刀撑的搭设长度为1m,二至三个转向扣件连接牢固,倾角45-60度,中间与支架连接不少于三个扣件。外剪刀撑搭至架体顶端。

(9)、工字钢安装在砼终凝后未达到设计强度70%前不得进行。

4.5悬挑架体搭设

(1)、按平面布置图将悬挑工字钢在安装平台上就位,然后开始搭设架体。架体立杆就位离外墙距离为350mm,其轴线方向应与建筑物外墙切线方向平行,离墙距离偏差小于±1%。

(2)、第一步架体的组装是整个架体安装质量的关键一步,必须严格控制水平度、垂直度和离墙距离。

(3)、相邻立杆接头错开,以保证支架整体刚度,立杆轴向最大偏差≤

20mm。

(4)、同一横杆两端高度差步超过5mm,相邻提升点处横杆累计高差不得超过20mm。

(5)、安装误差超过允许围时,应调整合格后才能组装下一步。

(6)、支架安装应与结构施工同步,支架始终高处施工楼面1.2-1.8m。

(7)、每搭设二步架后,必须将架体外立杆与结构拉结,保证架体整体性以及防止架体外倾。

(8)、架体外立面搭设剪刀撑,倾角45-60度剪刀撑水平投影应封闭。外排剪刀撑搭至架顶,排剪刀撑搭设至操作层。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或横杆扣紧外,在其中部还必须有扣接点。

4.6悬挑脚手架的使用要求

1、在一般状态下,主体结构只允许两个操作层施工,施工荷载为3KN/㎡;装修只允许有三个操作层同时施工,每层最大施工荷载为2KN/㎡。

2、当使用物料平台时,只需在架体上开口,留出相应尺寸,并在洞口上部用八字撑加固。同时物料平台的任何的任何御荷装置及物料平台本身不得与脚手架有任何连接,物料平台与主体结构单独受力。

3、架体不得超载使用,不得使用集中荷载。

4、架体只能作为操作架,不得作为外墙模板支撑架。

5、禁止下列违章作业:利用脚手架吊运重物;在脚手架上推车;在脚手架上拉结吊装缆绳;任意拆除脚手架任何部件;起吊构件时碰撞或扯动脚手架。

脚手架的搭设和拆除属于高空作业,因此搭设荷拆除必须严格按一定的顺序进行。杜绝因施工不当造成杆件传力不合理,留下安全隐患。搭、拆必须严格按照安全、方便的搭、拆步骤进行。不得随意改变。

施工用脚手架主要采用人工搭设荷拆除,施工荷载主要为操作人员、小型物件及自重小于200kg的堆物,悬挑施工脚手架主要供操作人员施工,及保证安全的防护,所以施工中严禁脚手架超载使用。特别是步允许将承重物件堆放在脚手架上。

架体四周有防雷接地,其接地电阻小于4欧姆。

五.脚手架搭拆技术措施

5.1 搭设技术措施

1)、脚手架搭设工艺流程:

立杆定位—→摆放扫地杆—→竖立杆并与扫地杆扣紧—→装扫地横向水平杆,并与立杆和扫地杆扣紧—→装第一步纵向水平杆并与各立杆扣紧—→安第一步横向水平杆—→安第二步纵向水平杆—→安第二步横向水平杆—→加设临时斜撑杆,上端与第二步纵向水平杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除) —→安第三、四步纵向水平杆和横向水平杆—→安装二层与柱拉杆—→接立杆—→加设剪力撑—→铺设脚手片,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

2)、立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

3)、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合以下要求:立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步不允许有二个接头。

4)、脚手架外侧设置2道护栏和挡脚板,栏杆高度大于1.2m并挂满密目安全网。外架必须随结构施工同步升高,并始终高出操作层一步架高。

5)、脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距地面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

6)、横向水平杆设于纵向水平杆之下,纵向水平杆在立杆侧,采用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆长度不宜小于3跨。

7)、纵向水平杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。

8)、脚手架的接地设置在建筑物四角或每隔30m距离,接地用的地极采用三根L50×5的角钢。L=1500 mm,埋入地下,接地用的地极用一根-40×4的镀锌扁钢引出与脚手架连接。外架上必须安装避雷装置,其接地电阻不大于4Ω。

9)、搭设中每一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

10)、剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

11)、用于纵向水平杆对接的扣件开口,应朝架子侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。

12)、外架施工层应满铺脚手片,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮高1.2m,挡脚板高不应小于180mm,刷黄白油漆,栏杆上立挂安全网。

13)、脚手架外侧水平每7根立杆设剪刀撑一组,剪刀撑与地面夹角在45°~60°之间,斜杆的水平投影宽度为3~4跨且不大于8m,斜杆与脚手架杆以扣件加以可靠联结,斜杆除两端外应在中间增设2~4个扣结点,相邻扣结点距离不得大于60d(即2.88m),以确保增加脚手架的稳定性。剪刀撑上刷黄白相间颜色。

14)、安全网为满挂密目安全网,并用16#铁丝绑扎。

5.2 拆除技术措施

脚手架拆除前应由项目经理召集有关人员对工程进行全面检查与签证,确认建筑物已施工完毕,确已不需要脚手架时,方可进行拆除。

脚手架拆除顺序为:脚手笆→栏杆→剪刀撑→搁栅→牵杠→横楞→立杆。

脚手架拆除按自上而下先装者后拆,后装者先拆逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业。

剪刀撑应先拆除中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下递送杆件。

拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解除与另一人有关的扣件时候,应先通知对方,防止坠落。

拆下的杆件与配件,应按类分堆,可采用人工搬运或吊车吊送,严禁高空抛掷,运至地面后,应随时按照品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

六.架子的验收、使用及管理

6.1架子的验收、使用及管理

1)把好验收关。搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用。架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作。

2)、架子搭好后要派专人管理,未经项目经理部安全员同意,不得改动,不得任意解掉架子与建筑物的连墙件。

3)、架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应及时清除。

4)、雨后要检查架子的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空要马上用木板将立杆楔紧。

5)、在六级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业,雨后上架前要防滑措施。

6)、外架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。

7)、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板、泵送混凝土输送管等支撑固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

6.2人员素质要求

1)、高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。

2)、责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。

3)、明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上处作业必须系好安全带,使用工具须放进工具袋。

4)、操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

七.架子搭拆安全技术交底及其它针对性措施

7.1架子搭设安全技术交底

1)、脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底。

2)、操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。

3)、架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩带安全带。安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。

4)、纵向水平杆应绑在立杆里边,绑第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,绑至四步时必须绑临时横向水平杆和临时十字盖。绑纵向水平杆时,必须2~3人配合操作,由中间一人结杆、放平,按顺序绑扎。

5)、递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外。

6)、所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。

7.2架子拆除安全技术交底

1)、外架拆除前,应对拆架施工人员进行书面安全技术交底工作。

2)、拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,没有监护人,没有安全员工长在场,外架不准拆除。

3)、架子拆除程序应由上而下,按层按步拆除。先清理架上杂物,如脚手板上的混凝土、砂浆块、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

4)、拆杆和放杆时必须由2~3人协同操作,拆纵向水平杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。

5)、拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业。

6)、拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。

7)、拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套。

8)、拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。

9)、拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。

10)、拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调合漆。弯管要调直,扣件要上油润滑。

11)、严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作。施工中存在问题的地方应及时与项目部联系,以便及时纠正。

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

外脚手架搭拆专项方案完整版

外脚手架搭拆专项方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

顾家荡路以南秋枫街以东A-1、A-2地块一期一标21#楼(天悦城花 园) 商品房项目 外 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 浙江宝业建设集团有限公司 2015年6月

目录 附图: 附图1:挑脚手架悬挑梁布置图 附图2:脚手架平、立剖面图 计算书: 计算书1:落地式扣件钢管脚手架计算书 计算书2:悬挑钢管脚手架计算书 一.工程概况 本工程位于苏州吴江区松陵镇,东至本项目一期二标、南至高新路、西至秋枫街、北至顾家荡路,总建筑面积:㎡。 结构层次:框架剪力墙结构7层。±相当于绝对标高+,自然地面标高为。根据甲方要求21#楼为实体样板房,三层以下楼层需要在9月初进行精装修,我司为了满足甲方要求,赶进度。外架三层以下采用落地脚手架,四层面采用悬挑脚手架。三层以下完成外墙粉刷后拆除三层外架,地下室回土完成三层外架重新搭设。

二.编制依据 1、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-99) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2002) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-20012) 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 三.落地脚手架施工方案 使用材料及构造要求 1)、钢管选用外径48mm,壁厚的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度。 2)、脚手板采用竹篱笆,用16#铁丝与脚手架绑扎。 3)、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭距达时,不得发生破坏。 4)、连墙件的材质应符合现行国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235钢的规定。 5)、安全网为满挂密目式安全网。 6)、本方案中21#楼三层以下为落地脚手架,三层顶为悬挑架。落地高度按12m 进行验算,悬挑架高度按米高度计算满足要求(见计算书:脚手架计算书); 7)、本计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 8)、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件;剪刀撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的,剪刀撑和斜撑加强抵抗垂直和水平作用的能力,而连墙件则主要抵抗风荷载;扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。 9)、采用Φ48×双排钢管脚手架搭设;立杆横距b=,主杆纵距L=,内立杆距墙,步距1.8m,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距米;施工均布荷载为m2,同时施工2层。

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设方案

锅炉房工程 脚手架施工方案 中煤第五建设公司 徐州建安分公司 2011年4月8日

一、搭设方案 本工程建筑面积1007.6M2,高度为19.8米,框架结构。根据本工程的特点,外墙脚手架采用双排落地式钢管脚手架。 二、脚手架配件的规定 1、钢管采用Ф48*3.5mm焊缝钢管,钢管材质使用Q235,用于立杆,剪刀撑和斜杆的长度为4—6.5米,用于小横杆的钢管长度为1.2—1.5米,所有钢管应统一规格,无弯曲裂缝,无严重锈蚀。 钢管使用前必须进行除锈防锈处理,内壁擦涂两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道后再涂黄色面漆两道,在脚手架使用一段时间后,防锈漆受损伤后要重新进行防锈。 2、扣件有直角型、旋转型、连接型三种。扣件与钢管的贴和面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应小于5 mm。扣件表面应进行防锈处理。 3、脚手板采用木板脚手板,厚度不小于5cm。 三、双排落地脚手架 1、立杆:横距1.2m,纵距1.5m,内立杆距墙0.2m,相邻立杆接头位置应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不要隔步设置或遗漏。立杆底部应夯实整平,并在立杆外1.8米处设排

水沟。立杆下垫宽≥200 mm,厚≥50 mm,长≥4m的木板,木板上设置钢板底座,外立杆距沟边不小于 1.5m。位于通道处的脚手架底部木板应低于两侧地面。立杆套于底座,底座用150*150*8mm的钢板制作,立杆地端距地200mm处连续设置纵横扫地杆,扫地杆与立杆扣紧。 2、大横杆:步距1.5m,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3,同一排大横杆的水平偏差不大于总长度的1/250,且不大于50mm,相邻步距的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧以减少立杆偏心受载情况。 3、小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,在相邻立杆之间加设一根。未拆除外脚手架之前,在任何情况下,均不得拆除小横杆。 4、剪刀撑:在脚手架外侧纵横墙连续设置,从两端至中间每4—5个立杆间距设置一组,斜杆与地面夹角为45°—60°;剪刀撑与斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中应增加2—4个扣结点。 5、连墙件:按两步三跨设置,拉结点竖向间距不大于4m,水平间距不大于6m,拉结采用钢管预埋在框架梁或楼板内的钢筋连结牢固。 6、在操作层的脚手架上满铺50mm的木板,其下支撑横杆间距不得大于2米,在脚手架外侧设置两道护栏和脚手板,上栏

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

外脚手架搭拆专项施工方案

钢管落地外脚手架搭拆专项施工方案 第一节工程性质 一、工程概况 1、工程名称:淮安绿地世纪城二期D区 2、建设单位:上海绿地集团淮安置业有限公司 3、设计单位:徐州市建筑设计研究院 4、监理单位:淮安市正中工程建设监理有限公司 5、施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 6、建筑面积:共6个单体80000平方米 7、工程地点:翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。 第二节工程地理位置及周围环境 1、地理位置:本工程位于淮安市翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。本工程±0.000相当于黄海高程11.70m,室内外高差0.3m,东西侧为1.60m。±0.000高程与自然地面高差实际测量为1.2m。 2、周围环境:根据由业主提供的地形图上得知,本工程附近无居民,场地较为空旷,临近区域翔宇大道阳光加油站西侧,云林路以南是绿地一期工程,交通便利。我项目部施工全过程中将充分考虑和保证对周边环境的维护。 第三节工程特点 本工程以高层为主,138#楼、139#楼、133#楼、130#楼、129#楼、128#楼项目共有建筑单体6个,有裙房、总建筑面积约80000㎡,为抗剪结构;平屋面,人防地下车库一层,建筑面积约18700㎡。建筑标准层高为2.900米,地下室自行车车库,层高为2.900米。

建筑层数为24、27层,建筑物138#楼、139#楼、133#楼地面以上27层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度83.7m。建筑物130#楼、129#楼、128#楼地面以上24层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度75m。建筑抗震设防裂度为7度,安全等级为一级,建筑类别为一类,耐火等级地上为一级,地下等级为一级。屋面及地下室防水均为二级,建筑场地为II类场地。建筑使用年限为50年,砼分C15、C25、C30、C35、C35-P6强度等级。防水卷材为高分子防水卷材,外墙上面部分及各楼层装饰面及线条喷外墙真石漆涂料,三层以下饰面贴外墙花岗岩石砖。塑钢门窗,SBS防水屋面。 二、编制依据 本工程由上海绿地集团淮安置业有限公司投资建设,徐州市建筑设计研究院设计,地质勘察,淮安市正中工程建设监理有限公司监理,上海绿地建筑工程有限公司组织施工;由胡斌、姜平担任项目经理,吴兴福担任技术负责人。 (一)扣件式钢管落地脚手架的计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 三、脚手架设置 1、脚手架从底层开始往上搭设,设计纵距为1.5米,横距为1.2米,步距为1.8米,脚手片每层满铺,外侧面设2根扶手栏杆,并用密目式安全网封闭,架体材料为ф48×3.5标准钢管,0.8×1.2脚手片,密目网。脚手架底座垫块本工程采用14#槽钢垫底,长度为 1.6m。 2、脚手架搭设场地平整,夯实,并浇捣C15混凝土基础,在基础外侧设置截面不小于20cm×20cm的排水沟,并在其外侧设800宽C15砼路面。 3、搭设前必须对现场的脚手架构配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的构配件。 4、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整,无锈蚀、裂缝分层、

钢管脚手架搭搭、拆施工方案

钢管脚手架搭、拆施工方案 一、工程概况 1.本工程为吴江市众业房产有限公司香江花园多层楼工程,框架层建筑,檐高为米。 脚手架搭设高度为米。 2.材料;本工程采用Φ48* 3.0厚钢管,搭设外张密目安全网。 3.人员:在项目部领导下,由施工员主抓,架子工负责搭拆。架子工为, 施工过程中安全员负责监督检查。 二、钢管脚手架搭、拆前的准备 基础工程经质监站验收合格后,就开始回填土,因考虑到室外四周土回填后要进行外脚手架的搭设。为了保证基础能够承受外架体的全部荷载,不使基础下沉,保证外架的安全,特制订以下施工方案: 1.回填土前必须把基底内的积水淤泥和杂物等清除干净。 2.检查回填土的质量,不能把带有腐蚀性的、带有杂草的土用于回填,验收合格后进行填土。 3.回填要先深后浅分层夯实,每层厚度不能超过30cm。 4.在夯实的土层上铺设50mm厚石子,后浇捣50mm厚C10混凝土捣实抹平。 5.按规定做好排水沟,放好坡度,以利于流水畅通。 三、钢管脚手架的搭设 1. 搭设脚手架时必须加设底座或基础,并作好地基的处理。本工程立杆直接撑在基础底板上或基坑底老土上,再加道木支座。基坑底老土面上铺设垫板必须平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 2. 钢管脚手架搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆,高度为20cm)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道墙杆后方可拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→安接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 3. 立杆的设置必须等距对直,其纵向间距不得大于1.8m。立杆的横向间距为1.0m,立杆距墙面为40cm。小横杆垂直间距(即脚手架步距)为1.8m,底层步距不得大于2m,小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm。脚手架外侧每隔9m必须设一道剪刀撑,与地面的夹角应控制在45°—60°间自上而下连续设置。 1.脚手架的立杆和大横杆的接长点必须错开,钢管剪刀撑的接长必须搭接,搭接长度不得小于40cm。脚手架杆件的连接必须严格按规程进行,脚手架扣件的扭力矩应控制在4.5~5kg/m间,每根顶撑和立杆的绑扎点不得少于3道。大横杆间应等距设置两根搁栅;底笆应满铺,不得留有空隙,底笆与大横杆的绑扎点不得小于4个,每点均须用18号铅丝

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架搭设专项安全施工方案 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版) 一、工程概况 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质

量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

钢管脚手架搭拆方案

落地式钢管脚手架 搭拆方案 一、工程概况 二、脚手架的材料要求 1、外架钢管采用国标Q235钢和技术要求,外径为48mm,壁厚不小于3.5mm,必须涂有防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。 2、扣件要有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。 3、密目式安全网应紧随外脚手架架体搭设高度满挂,密目式安全网的目数为在网上任意一处10cm×10cm=100cm2的面积上大于2000目。安全底网隔层满挂(首层满挂),使用的密目式安全网、安全底网须是建设部认证合格产品。 4、所有材料未经报审检验合格的均不得用于本脚手架工程中。 5、脚手板板采用5cm*20cm 以上宽木脚手板。 三、脚手架搭设的作业条件 1、首先脚手架搭设场地已平整、夯实,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,在木脚手板上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。 2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 m处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰ 3、11~13栋,16~18栋外架搭设要求地下室顶板砼强度达到设计强度的100% 四、脚手架的搭设方法。 1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定, 纵向水平杆应作为横向水平杆的支座)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N.m 力拧紧扣件螺栓,形成脚

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,夕卜径为48mm 壁厚3.2mm禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mn厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm x 30cm 的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一

般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架圭寸顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口 1.5m (前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口 1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到 1.5m,立杆柱子应跳过。超 过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆 步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90 x 1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接: 钢管脚手架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50% 5、剪刀撑的位置: 在每一面脚手架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端头第一根立杆底部开始设置剪刀撑,剪刀撑水平尺寸不可以超过9m确保剪刀撑尺寸均匀、受力 一致,立面美观。 剪刀撑件与地面夹角为45 ―― 60°,自下而上连续设置。接长搭

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

脚手架搭设施工方案

脚手架搭设施工方案一、工程概况: 海军指挥学院离退休干部经济适用房工程为4#、5#、6#楼,砖混六层,楼层总高度17.3米,4#、5#楼东西长84.34米,南北长15.44米,6#楼东西长80.14米,南北长15.44米。根据本工程特点及施工现场的要求,拟采用落地式双排钢管脚手架。 二、施工准备 1、本工程各级负责人应按本方案中的有关要求和安全规程的技术要求, 逐级向架设和使用人员进行技术交底。 2、应对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格的不使用, 经检查合格的结构配件,应按品种、规格分类堆放,场地不得有积水。 三、材料质量标准与检验: 1、直径48*3.5焊接钢管,应符合GB700-89中Q235A钢的规定。 2、扣件,应符合JGJ22-85的规定和相应的技术要求。 3、竹笆片脚手板,必须符合相应的质量要求。 4、密目阻燃安全网,必须符合相应的质量标准。 四、设计几何尺寸: 本工程脚手架总高度18米,拟设计参数如下:脚手架为双排钢管脚手架,排距为0.85米,内排距墙为0.2米,柱距为1.5米,步距为1.8米,每步栏杆高度为1.2米,剪刀撑倾角为45度,跨距4-5个柱距,连续设置,连墙体垂直距离3.6米,连墙水平距离4.5米,小横杆间距为0.75米。五、钢管脚手架的搭设要求:

1、搭设形式:根据工程特点,本工程采用双排钢管脚手架。因建筑物南 北有挑出的阳台和飘窗,对阳台和飘窗之间距离大于2米的部位,采用按房屋形式,沿房屋搭设,对不足2米的部位,按沿窗台外边进行搭设,部分采用增加一排钢管立柱的方法。 2、脚手架的组成:直径48、壁厚3.5的钢管搭设,脚手架由主杆、大横 杆、小横杆、斜撑、剪刀撑、连接杆及扫地杆和拦腰杆组成。 (1)主杆脚手架的竖向承重杆件,是决定其承载力的主要受力杆件,故必选用无裂缝及腹焊的钢管,立杆纵向排距为1.5~1.8米,脚手架宽度为1米,靠墙立杆距外墙面200MM,立杆下部设置钢管柱基,并加垫木块。四面必须设有接地装置,立杆下部必须设有扫地杆。 (2)大横杆是连系纵向各主杆、平行于墙面的水平杆件,也是脚手架的纵向承重和连系杆件,材料的选用同主杆,间距即脚手架的每步高度选用1.8米。 (3)小横杆是与大横杆相交,并扣接在内外主杆上的水平杆件,也是承受横向荷载的主要杆件,同时也是支撑脚手板的横梁,设置为主杆和大横杆的相交处。 (4)脚手架的斜撑扣在外侧,与地面成45度角,是加强脚手架的纵向整体刚度。设置间距为9米,剪刀撑的连接形式采用搭接,搭接长度不小于0.4米,采用2个扣件均匀设置加以固定。连墙杆是与墙体或梁柱直接连接的杆件,是稳定和承受水平荷载的杆件。 (5)连接杆可单独设置也可采用横向水平杆件作连接件。详见附图。(6)门洞两侧的立柱予以加强(双柱),并在门洞两侧和洞顶处增设斜撑杆

脚手架搭设拆除施工安全方案

脚手架搭设、拆除施工安全方案 一、编制依据 《铁路工程施工安全技术规程(上、下册)》; 《施工图设计文件》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 J48—2001 二、编制目的 明确桥梁临时脚手架搭设、拆除安全操作规程,预防事故发生。 三、使用范围 适用桥梁脚手架搭设、拆除施工。 四、施工过程中存在的安全隐患 脚手架的搭设和拆除: 1)高处坠落。 2)架子倒塌伤人,砸物。 3)平台不平稳,施工作业面小,碰人事故。 4)拆除时,悬挂警示标志,并按规定的拆模程序进行 五、脚手架搭设、拆除 (一)脚手架地基与基础处理 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度、搭设场地地质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)有关规定进行。 2、脚手架基础应牢固可靠,清除障碍物,平整地面,枕木按上部脚手架排列通长铺设。脚手架底面高出自然地坪50㎜。经做地基承载力试验,验收合格后搭设。 (二)脚手架施工要求

本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,主要为桥涵施工中的模板工程、钢筋工程、混凝土工程的施工提供操作平台。 1、脚手架的搭设和拆除 搭设顺序为: 做好搭设的准备工作→地基处理→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑→第三、四步大横杆和小横杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网。 拆除顺序为: 安全网→护身栏杆→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→纵向支撑。 2、脚手架的施工要求 1)大横杆与立杆的交点必须设置小横杆并与大横杆卡牢。 2)脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头错位不小于500mm,且不能在同一步内。 3)操作层脚手板的铺设要满铺、铺稳,离开桥墩120~150mm。脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm。 4)操作层必须设有180mm高的挡脚板和高度 1.2m的护身栏杆。 5)建筑材料分散搁置,每一操作层每平方米不得大于 2.7KN

相关文档