目录

第一章、编制依据 (3)

第二章、工程概况 (3)

2.1、总体概况 (4)

2.2、建筑概况 (5)

第三章、施工总体部署 (5)

3.1、进度计划安排 (5)

3.2、施工现场安排 (6)

3.2、劳动力安排 (6)

第四章、施工准备 (6)

4.1、技术准备 (7)

4.2、机械、用具准备 (8)

4.3、材料准备 (8)

第五章、施工方法 (8)

5.1、总体施工顺序 (8)

5.2、测量放线 (9)

5.3、构造柱、水平系梁设置 (11)

5.4、过梁设置 (12)

5.5、植筋施工 (13)

5.6、蒸压加气混凝土砌块施工 (18)

5.7、二次结构混凝土施工 (19)

5.8、水、电施工处理 (19)

5.9、排风道施工 (21)

第六章、土建、安装配合 (21)

6.1、施工前的准备工作 (21)

6.2、预留洞(槽)砌筑施工 (22)

第七章、质量验收标准 (22)

7.1、砌体验收主控项目 (22)

7.2、砌体验收一般项目 (23)

7.3、排气道质量验收标准 (23)

第八章、成品保护 (23)

第九章、施工管理措施 (24)

9.1、质量管理保证措施 (24)

9.2、安全管理保证措施 (25)

9.3、施工进度保证措施 (25)

9.4、成品保护措施 (26)

9.5、消防、环境管理措施 (26)

第十章、安全文明施工 (26)

10.1施工安全管理 (27)

10.2文明施工管理 (27)

第一章、编制依据

1.1、中山市天宏绿茵豪庭一期工程设计施工图

1.2、中山市天宏绿茵豪庭一期工程总施工组织设计

1.3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)1.4、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)

1.5、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

1.6、《建筑物抗震构造详图》(03G329-2)

1.7、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)

1.9、《民用建筑规程室内室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)1.10、《建筑材料放射性核素限量》(GB6566)

1.11、《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08-206-2002)1.12、《居住建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ50-069-2007)1.13、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》(JGJ/T17-2008)

1.14、《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006)

1.15、《钢筋混凝土过梁》(03G322-1~4)

1.16、《住宅厨房、卫生间排风道》(05J904)

1.17、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

1.18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

1.19、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)

1.20、《墙体节能建筑构造》(06J123)

1.21、广东省蒸压加气混凝土砌块应用技术规程

1.22、现行相关规范及广东省广州市相关地方规定

第二章、工程概况

2.1、总体概况:

工程名称中山市天宏绿茵豪庭一期工程

工程地点中山市古镇镇曹一村西安里

建设单位中山市古镇曹一置业发展有限公司

设计单位深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司

勘察单位广东中山地质工程勘察院

监理单位广东中远建设投资管理有限公司

施工单位湖南万力建设集团有限公司质量目标合格建筑性质住宅设计使用年限50年建筑类别一类防水等级Ⅰ级

结构类型1#、4#~6#

剪力墙

结构

结构层数

1#:28层;2#、3#:31层;4#:30

层;5#、6#:32层。

每栋均有地下室两层

2#、3#楼

框支剪力墙

结构

建筑结构安全

等级二级

建筑物

抗震等级

1#、4#~6#楼:抗震等级二级(KZZ及KZL抗震等级一级);

2#、3#楼:底部加强区抗震等级为一级,非底部加强区

抗震等级为二级

抗震设防烈度7 耐火等级一级

人防工程登记抗力核六级,常六级防化丙级

人防地下室耐火等级一级防水等级一级

人防

室内

装修材料

全部A级

(不燃烧材料)

建筑面积166582.92m2建筑高度(m)1#:86.0;2#、3#:95.0;4#:95.3;5#、6#:98.0

2.2、建筑概况

2.2.1、本工程包括1#~6#楼共六栋,地下建筑层数:地下均为两层。地上建筑层数:1#:28层;2#、3#:31层;4#:30层;5#、6#:32层;建筑高度:1#:86.0m;2#、3#:95.0m;4#:95.3m;5#、6#:98.0m。一、二层为商业,三层及以上为住宅,其标准层层高为3米。

2.2.2、住宅部分(三层及三层以上):1#、5#和6#楼每层均为两个单元,每个单元为3家,每层为6家。1#楼每层建筑面积为85

3.36m2;5#楼每层建筑面积为866.52m2;6#楼每层建筑面积为892.89m2。2#、3#和4#楼每层均为1个单元,2#、3#楼均为3家,4#楼为2家。2#楼每层建筑面积为371.64m2;3#楼每层建筑面积为371.64m2;4#楼每层建筑面积为380.62m2;5#楼每层建筑面积为866.52m2;6#楼每层建筑面积为892.89m2。

2.2.3、外墙按施工图设空调板,凸窗设挑檐板、窗楣板;为了外立面效果,并在部分楼层设置大脚线板,阳台栏板两端位置设装饰墙等。

2.2.4、本工程的人防工程设在地下二层,为甲类核六级常六级人防物质库,防化级别为丙级,平时作为停车。设置各楼一个防护单元。

2.2.5、墙体工程情况:

位置地下室隔墙地上部分一般位置

砌块材料200厚蒸压加气混凝土

砌块

100、200、300厚蒸压加气混凝土砌块

砌块强度等级A5.0 A5.0

砂浆强度等级M5.0 M5.0

砂浆材料水泥砂浆混合砂浆

砌块容重725Kg/m3 725Kg/m3

(1)、承重钢筋混凝土墙体详见结施图,混合结构的承重砌体墙详见建施图。

(2)、非承重的外围护墙:采用200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,M5.0水泥混合砂浆砌筑。

(3)、建筑物的分户墙:采用200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,M5.0水泥混合砂浆砌筑。

(4)、户内隔墙:采用100厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,M5.0水泥混合砂浆砌筑。

(5)、卫生间隔墙:采用100厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,M5.0水泥混合砂浆砌筑。

(6)、地下内墙:采用200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,M5.0水泥混合砂浆砌筑。

(7)、无地下室的建筑物内地面以下外墙,采用200厚M7.5蒸压灰砂砖,M5.0水泥砂浆砌筑。

(8)、凡钢筋砼柱边及剪力墙边门垛尺寸小于100时,应采用砼与柱或剪力墙整体浇筑。

(9)、墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚聚合物水泥砂浆的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),室内地坪标高变化处应重复搭接,并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚1:2水泥砂浆垂直防潮层,如埋土一侧为室外,还应作防水或防潮处理。

第三章、施工总体部署

3.1、进度计划安排

根据施工总进度计划安排,当每栋楼的主体结构达到十层及以上时,插入二次结构的施工。根据目前施工完成情况,4#楼主体完成6层, 6#楼主体完成7层,计划6#楼在2015年10月30日插入二次结构施工。整个1#~6#楼一期工程二次结构的施工时间为2015年10月27日开始,2016年5月9日前完成。进行二次结构施工时,采用样板引路的方法,(样板间设在6#楼的四层),计划2015年10月25开始进行样板间的施工,样板间经验收合格,即组织人员进行大面积施工。

3.2、施工现场安排

(1)、砌体结构砌筑用砂浆均为M5.0水泥砂浆或水泥混合砂浆,采用现场设小型搅拌机配制搅拌

拌、小车水平运输的方法,垂直运输机械采用施工电梯及塔吊吊运配合施工;系梁、压梁及构造柱等用混凝土采用商混。搅拌机,施工电梯位置,现场水泥库,砌体材料、砂料堆放场地详见后附图。水泥、砂料、砌块等材料按施工进度分批进场,确保满足工程施工的进度需要。

(2)、施工电梯的安装、使用及塔吊的运行必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上)或使用快拆简易脚手架。

3.3、劳动力安排

二次结构的劳动力安排:刚开始时,二次结构工作面不是很大,这时投入的施工作业人员就不是很多,随着工作面的展开,施工作业人员逐渐增多,达到多层进行平行流水作业。为了便于管理,应采用综合作业队进行施工,以便统一领导,分工明确,密切配合,处理及时。

一个小组拟投入劳动力计划表

工种

分项名称

砌筑工钢筋工普工木工电焊工安装工架子工二次结构12 4 8 5 1 3 2 总计(人)35

第四章、施工准备

4.1、技术准备

4.1.1、当主体结构施工已完成十层以上,随砌筑进度要求的楼层柱、墙、顶板、梁模板已经拆除运走,所有房间、楼道清理冲洗干净,同时针对墙体部分熟读建筑施工图。根据设计图的要求、国家现行规范及工艺规程、地方标准或规定和该工程总施工组织设计等编制专项施工方案,并向施工班组进行技术交底,进行样板间带路的施工。

4.1.2、每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。样板间放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同洽商

后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。

4.1.3、由业主、监理、施工方共同做好砌体材料、排风道等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。

4.1.4、根据设计图纸要求,提前做好砂浆、混凝土各强度等级的试配工作。

4.1.5、做好材料试验工作:

(1)、蒸压加气混凝土砌块:

a.同一厂家、同品种、同规格、同等级的砌块以1万块为一批,不足1万块亦为一批。随机抽取50块砌块进行尺寸偏差、外观检验。砌块外观验收在交货地点进行,从尺寸偏差与外观检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作3组试件进行立方体抗压强度检验,制作3组试件做干体积密度检验。

b.其立方体抗压强度为A5.0,干密度级别为B07,出厂时应提供产品合格证。

(2)、钢材:

每批为同一牌号,同一规格的钢材组成,每批重量不大于60吨作为一批次取样。

(3)、水泥:

a.按同一个生产厂家、同一强度等级(标号)、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200吨为一批,散装水泥以不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。

b.随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。

(4)、砂:

a.以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。

b.取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。

(5)、通风道由生产厂家提供新产品合格证。

4.2、机械、用具准备

主要用具:

隔墙砌筑用具:磅秤、手推车、胶皮管、5mm筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨工具袋等。

主要施工机械设备需用量一览表

名称单位数量备注

搅拌机台 6 砂浆搅拌用

施工电梯台 6 人、料垂直运输

砂浆机台 6 备用

电焊机台10 拉接筋焊接用

4.3、材料准备

4.3.1、根据施工图纸进行工程量计算,确定材料种类及各阶段材料用量,进行定货采购,与厂家签定供货合同,确保工程施工顺利进行。

4.3.2、所用材料及构配件必须有出厂证明或试验单,普通硅酸盐水泥(P.O 32.5),砂:中砂,(含泥量不超过5%)。

4.3.3、蒸压加气混凝土砌块规格:600×200(100)×200(250、300)mm等;采用水泥陪砖规格:其规格为200×100×50mm,用于墙底部及墙顶斜砌和墙角、门洞口端头、墙角位置等砌体的砌筑及找零。外墙为A

5.0蒸压加气混凝土砌块,干密度725Kg/ m3,砂浆为M5.0水泥混合砂浆;内墙为A5.0蒸压加气砼砌块,容重725Kg/ m3,砂浆为M5.0水泥混合砂浆。蒸压加气混凝土砌块的干密度级别均采用B07的。

4.3.4、拉结钢筋:构造柱、过梁、拉接筋钢筋规格主要为HPB300φ8、HRB335Φ10、HRB335Φ12。钢筋固定方法采用植筋法,选用JGN型结构胶。

4.3.5、排风道:按照设计及甲方的要求采购合格品的成品。

第五章、施工方法

5.1、总体施工顺序

楼面测量放线→构造柱、抱框、水平系梁、墙体拉结筋固定→基座混凝土(卫生间)→排风道安装→洞口、隔墙及窗下墙体砌筑(水电管预埋)→构造柱、抱框、水平系梁、过梁及窗间窗台梁等的钢筋、支模安装→浇筑混凝土→拆模清理→质量验收。

5.2、测量放线

(1)、楼面隔墙测量放线时应按结构施工时主轴控制线进行,应保证各轴线间的水平距离相等且方正,结构洞口封闭砌筑与混凝土墙体顺直。

(2)、平面控制时应在楼面上弹出墙身线、构造柱位置线、抱框(门窗洞口)位置线、

墙面上水电预留洞口的位置线,相对应的构造柱与顶面梁板的位置采用挂垂直线的方法进行控制。

(3)、高度控制时应根据建筑标高0.5米或1.0米控制线进行控制,垂直墙或柱上应标注各道拉结筋、水平系梁、门窗过梁等的位置线,保证本单元标高一致。皮数杆上除此内容外,在各拉结筋位置线之间应标出砌块的皮数。

(4)、除设计注明洞口高度外,室内填充结构墙上门洞高度按砌体高度2100mm控制;设计门洞宽度也按砌体留洞宽度控制,砌体留洞不得小于设计洞口尺寸。

5.3、构造柱、水平系梁设置

(1)、砌体填充墙应沿柱或墙高设置2φ8@500或接近500mm高的砌块砌体模数的墙体拉结筋,拉结筋深入砌体墙内的长度,抗震设防烈度为6、7度时,不应小于墙长的1/5且不小于700。当砌体为抗震墙时,以此相同原则设置填充墙体拉结筋。

(2)、填充墙长度大于5米时,根据情况应尽量设置构造柱。此构造柱参照其他相关设置构造柱条款设置的构造柱。

(3)、墙高超过4m时,墙体半高(一般结合门窗洞口过梁位置)设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁)。截面为墙宽b×150,配纵筋4Φ12,箍筋φ6@200。柱(或抗震墙)施工时预埋4Φ12与水平系梁纵筋连接,水平系梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。

(4)、墙长超过层高2倍时,应在墙长度中部位置设置钢筋混凝土构造柱GZ-1(注:本工程除注明者外,构造柱均按GZ-1设置,截面为:墙宽×240,纵筋为4Φ12,箍筋为φ6@200);在上下楼层梁相应位置各预埋4Φ12与构造柱纵筋连接。构造柱与填充墙交接处,应设墙体按相应规定并结合砌块模数设置拉结筋,按下图十九施工。施工时,先砌墙后浇筑构造柱C25。

(5)、楼梯间填充墙拐角处未设柱时,应按一下图二十设置加强筋:

(6)、砌体洞宽不小于700时,应设置钢筋混凝土过梁。见二十一图:

(7)、当洞侧与柱、抗震墙距离小于过梁支撑长度a时,柱、墙应在相应位置预留连接钢筋。

(8)、凡钢筋混凝土柱边及剪力墙边门垛尺寸小于100时(应包括100),应采用混凝土与柱或剪力墙整体浇筑。

5.4、过梁设置

(1)、砌体填充墙门窗洞口应设置钢筋混凝土过梁(见下表),未注明的部分可根据建施图纸的洞口尺寸按《03G322钢筋混凝土过梁》选用,均为矩形截面,荷载等级为一级,支承长度为300mm,过梁宽同墙宽。当洞口紧贴柱或钢筋混凝土墙时,过梁改为现浇C25,施工主体结构时按相应的梁配筋,在柱(墙)内预留插筋,现浇过梁截面、配筋可按下表形式给出。

注:现浇过梁的长度=门、窗的洞口宽度B+2×250。

(2)、当过梁一端与砼柱或砼墙相交无法设砖砌体支座时,过梁主筋应在相应位置预留插筋,长度满足钢筋搭接及锚固长度要求。

(3)、未注明的部分可根据建施图纸的洞口尺寸按《03G022钢筋混凝土过梁》选用,均为矩形截面,支撑长度为250 mm,过梁宽同墙宽。当洞口紧贴柱或钢筋混凝土墙时,过梁改为现浇C25。

5.5、植筋施工

(1)、构造柱、水平系梁、墙体拉结筋与主体结构的拉结采用植筋做法如下:

材料选用JCT-1型植筋胶或JCT-5型注射式植筋胶,或JGN型植筋结构胶,并配备钻孔机械、清孔工具等。

(2)、植筋的施工温度范围:-150C~500C,本工程墙结构混凝土强度等级为C30、C35、C40、C45、C50等,主要植筋规格为φ6、Φ12、Φ14。

植筋主要技术参数如下表:

JCT植筋技术参数一览表

序号钢筋直径(mm)钻孔深度(mm)钻孔直径(mm)破坏力(KN )

1 φ6 90 10 ≥7

2 Φ12 120 14 ≥18

3 Φ1

4 150 16 ≥37 (3)、植筋的工艺流程:定位→清孔→钢材除锈→锚固胶配→植筋固化、保护→检验

(4)、主要施工方法:

a.定位:按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。

b.钻孔:锚固钢筋时,在基材上用电锤或其它钻孔设备钻出符合要求的孔径。

c.清孔:孔内粉尘用毛刷或风机反复清刷至少三遍以上,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封堵。若有废孔,清洁后用植筋胶填实。

d.钢筋除锈:钢筋锚固范围的铁锈、油污应清除干净。

e.锚固胶配制及注胶:将植筋胶中的A料、B料进行充分混合(100:1~100:2),宜采用机械搅拌。注入孔内,胶量应满足钢筋插入后孔内胶体填充饱满。

f.植筋固化、保护:将钢筋插入孔内(可用旋转或冲的方法),在植筋胶固化前禁止扰动钢筋,以免影响锚固效果。植筋胶有一个固化过程,日平均气温25℃左右,2天即可承受设计荷载;若固化温度在5℃左右,4天即可承受设计荷载,且锚固力随时间延长继续增长。

g.检验:植筋后3~4天可随机抽检,检验可用千斤顶、锚具、反力架组成的系统作抗拔试验。一般加载至钢材的设计力值,检测结果直观、可靠。

5.6、蒸压加气混凝土砌块施工

5.6.1、工艺流程

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌体施工工艺流程图

5.6.2、施工技术要求

(1)、砌块进场后由试验员按规定进行报验取样,同时检查外观、规格是否符合标准规定(尺寸偏差:长度、宽度、高度一等品时均为±2,长度、宽度、高度合格品时均为±3),合格后方可使用在工程上。现场砌块应按规格等级、质量等级分批码放整齐,地面平整,码放高度不得超过2m 。砌块用手推车水平运输,装卸砌块严禁碰撞、抛扔、应轻拿轻放,要排列整齐,堆放场地应有防雨、防潮及排水措施;砌块的龄期应达28天后才能上墙。

(2)、制备砂浆:砂浆的配合比应经试验确定。根据位置,采用M5.0水泥砂浆或M5.0混合砂浆砌筑。应采用重量比,水泥计量精确度控制在±2%以内,砂子计量精确度控制在±5%以内。砂浆搅拌时,先倒砂子、水泥,最后加水,搅拌时间以2分钟为宜。用灰槽存办理验收记录

留置试块 不合格 不合格 不合格 合格 合格 合格 合格 验线记录 不合格 合格 基层验收、墙体弹线 复验 见证取样、拌制(混凝土)砂浆 复试 砌筑坎台、排块撂底 检查 立杆挂线、砌墙 构造柱、拉筋、浇筑混凝土 检查 7d 塞缝、收尾 验收、养护并

转入下一循环

放砂浆,保证砂浆的和易性,砂浆稠度宜为60~80mm。砂浆应随拌随用,拌成后3小时内使用完毕,严禁使用过夜砂浆。

(3)、砌块施工前将楼面清理干净,剔除表面灰浆,每层楼层要在地面弹出墙身线,及门窗洞口位置线,经复核符合图纸要求后方可进行下道工序。砌筑隔墙时,按墙宽尺寸,砌块的规格尺寸进行排列摆块。不够整块的可以割锯成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。

(4)、厕、浴、厨房和有防水要求的房间四周墙体底部除门洞外,应做宽同墙厚的C25细石混凝土反坎,高度为200mm。施工时应将楼面上用水清理干净,根据墙身厚度线和标高线进行支模,校正后浇筑混凝土。所有填充墙下部砌筑时均应在砌体底砌筑200mm高(3线砖)实心水泥陪砖,但视排砖情况(墙体上部与梁底或板底预留200mm的斜砌空间)确定,同时保证蒸压加气混凝土砌块的完整性(不切割蒸压加气混凝土砌块)。水、电管井均设置C25混凝土200高门坎。

(5)、墙体留洞及封堵(设备管道):砌筑墙留洞待管道安装后,用C25细石混凝土填实;变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设导管;凡墙上预留有设备箱、柜等与墙体等宽时,粉刷前在箱体背面加铺一层镀锌钢丝网,周边宽出300。对蒸压加气混凝土外墙应采用聚合物水泥砂浆加耐碱纤维网或金属网满布墙面增强。

(6)、墙体定位如未注明,轴线均与墙中或与墙体一侧重合。未注明的墙垛均为100或50,结构柱出50墙垛为混凝土垛。

(7)、墙体砂浆:砌筑砂浆、抹灰中的打底砂浆,其强度等级均应>砌块强度等级。蒸压加气混凝土砌块采用专用配套砌筑砂浆,其粘接强度应≥0.2Mpa。砌体与混凝土梁、板、柱的联结应牢固,并应有防裂、防渗漏措施。门、窗洞口、过梁、配筋带、边框的设置应做出规定。

(8)、蒸压加气混凝土砌块的砌筑和抹灰,应根据蒸压加气混凝土砌块品种、密度、强度及施工条件等因素的影响,通过实验选择性能适宜的水泥砂浆或水泥混合砂浆。

(9)、受力构件不应直接与外墙砌块连接,严禁在蒸压加气混凝土砌块外墙墙体上直接吊挂较重的饰面。

(10)、砌筑时,必须将蒸压加气混凝土砌块表面浮灰清理干净。外墙抹灰层与砌体之间必须粘接牢固,不得有空鼓、脱落等有质量、安全隐患的缺陷。

5.6.3、墙体砌筑

(1)、砌体施工时应设置皮数杆,立皮数杆(采用30mm×40mm木料制作,一般距墙皮或墙角50mm放置为宜;皮数杆应垂直、牢固、标高一致)。皮数杆应确定混凝土及砖基座、拉结筋间距、门顶过梁、水平系梁、窗台、砌块皮数的高度。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。

(2)、结构及墙体植筋经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。

(3)、蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应在墙底部砌200mm高(一般为3线砖)及门窗洞口、墙角的位置砌筑烧结普通配砖或实心水泥配砖。

(4)、砌墙前先拉水平线,在放好墨线的位置上,从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑,砌块下应满铺砂浆。

(5)、砌筑时灰缝应横平竖直,砂浆饱满,均匀密实,随砌随用原浆钩缝。严禁出现瞎缝、透亮缝和用杂物塞缝。砂浆饱满度:水平缝不低于90%,竖直缝不低于80%。灰缝厚度均匀,砌筑灰缝控制在8~12mm,竖向灰缝应采用端面上灰法砌筑。砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,砌块上下皮搭接长度不应小于砌块长度的1/3,否则应在灰缝中设置φ4钢网片或2φ6拉结筋,长度宜为700mm,如下图所示。

蒸压加气混凝土砌块砌筑搭砌长度小于150mm时处理方法

(5)、铺设砌筑砂浆的长度一次不宜超过800mm。铺浆后应立即放置砌块,要求一次摆正放平,砌块砌筑后砂浆已凝固,如需移动时,应铲除原有砂浆重新铺设砂浆砌筑。

(6)、砌体转角及纵横交接处应咬槎砌筑。如采用不同材料或不同规格砌块接槎时,应沿墙高每500mm左右或符合砌块模数,用2φ8钢筋伸入墙内拉结,每边长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm。

(7)、砌体的转角和纵横墙交界处应同时砌筑,因特殊原因不能同时砌筑及其他需留置的临时间断处设置施工缝。施工缝应砌成斜槎,斜槎长度应不小于高度的2/3。如留斜槎确有困难时,除转角处或抗震设防地区的墙体外,也可砌成直槎,应沿墙高每隔3皮砌块或不超过600mm设置2φ8拉结筋,拉结筋每边伸入墙内不短于700mm。

(8)、砌筑端墙时,砌块必须与框架柱面、剪力墙面填满砂浆靠紧,并将结构(柱、墙)上植入的拉结钢筋展平,砌入水平灰缝中。

(9)、墙体日砌高度控制在1.4m以内为宜,雨天施工不宜超过1.2m。

(10)、距梁、板底部约200mm高的砌体,应至少隔7日后补砌。补砌采用辅助实心小砖块约60°斜砌挤紧,空隙处用砂浆填实。

(11)、砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使

横墙砌块隔皮断面露头。详见下图:

加气混凝土砌块转角砌法

(12)、应在砌筑当天对砌块的砌筑表面喷水湿润,砌块的相对含水率控制在40%~50%之间。砌筑时砌体上下错缝、咬槎、搭砌,严重掉角的砌块不宜使用。留槎时应留斜槎,留槎高度不得超过1.2m。砌块砖墙应拉通线砌筑,并应随砌随吊、靠,确保墙体垂直、平整。

(13)、砌筑时不得出现瞎缝、透明缝。每砌一皮砌块,就位校正后用砂浆灌垂直缝,随后进行刮缝勾缝,用直径15mm的PVC塑料管进行勾缝,缝深3~5mm,表面要光滑并形成圆弧状,然后用扫把将墙面清扫干净。

(15)、砌体收顶应预留离结构顶板或梁底高200的空隙暂时不砌,待下部砌体沉实后(至少间隔7天)方可进行留设空隙补砌。补砌采用水泥实心配砖按60°角斜砌的方式,砖块必须逐块敲紧挤实。

(16)、窗下砌体砌筑

当窗口有装饰腰线时,其压顶做法:空心砌块外墙窗台处,设置现浇钢筋混凝土带,

截面为墙厚×60,内配2Φ10,水平拉筋φ6@200,混凝土带两端各深入砌体内不小于300,

其强度为C25。 结构梁板

200高实心小砖

砌体蒸压加气混凝土

砌块砌体

构造柱

砌体墙拉结筋构造柱钢筋

砌体墙拉结筋

蒸压加气混凝土砌块填充墙构造柱

5.7、二次结构混凝土施工

5.7.1、钢筋绑扎

构造柱主筋一次制作成型,绑扎构造柱箍筋时,第一道箍筋距地面不得大于50mm ,且箍筋的弯钩必须达到 135°且两钩平行,平直部分长10d 且大于75mm ,严禁两钩长短不一,箍筋接头要沿竖筋相互错开。

5.7.2、构造柱模板施工

(1)、钢筋绑扎完成经验收合格后进行模板安装,构造柱、水平系梁模板均采用多层板、50×80枋木制作,用钢管、扣件加固牢固,柱箍间距≤600mm ,底部柱箍距底部150mm ,模板与砌体接茬贴10×9海绵条防止漏浆。模板上口一侧模板留200高豁口,以方便灌注混凝土。

(2)、过梁底模、侧模均采用多层板、枋木制作,过梁底用钢管或快拆件支撑,钢管或枋木加固,木楔子背紧,梁内设预制细石混凝土或砂浆顶棍以控制截面尺寸。

5.7.3、混凝土施工

(1)、混凝土采用商品混凝土。浇筑构造柱混凝土前,应将柱根处杂物清理干净,并

用压力水冲洗,然后才能浇筑混凝土。

(2)、构造柱、过梁混凝土由人工浇筑,振捣棒振捣,同时配以人工敲捣,门窗口抱框混凝土人工振捣时,不得用力夯击,防止模板移位。混凝土分层灌注,分层振捣,层间混凝土接茬处仔细振捣,保证混凝土接茬处振捣密实。混凝土施工完成、清理干净工作面,做到活完脚底清。用砂浆车运输混凝土,砂浆车封闭严密,不得漏浆,下班后将车清理干净,用水冲净。混凝土每层或每100m3取样一组,用于检验28天的混凝土强度。

(3)、凸出墙面的腰线、檐板、窗楣板均应做防水处理,并应设置不小于5%的向外排水坡。

(4)、女儿墙压顶应向内找坡,其坡度不小于6%。

(5)、穿过外墙防水层(空调)管道应采用套管,套管应向室外方向倾斜10%坡度。

5.8、水、电施工处理

水电留槽、留洞时,处理方法两种:

(1)、第一种处理方法是随砌筑工程同步进行管路安装;另一种处理方法是在砌筑工程完成之后,抹灰之前,进行立管剔槽处理,剔槽深30mm,宽60mm,用切割机进行切割剔槽。管路安装完毕后,用干硬性混凝土填实,外侧用L=20mm间距300圆钉钉牢100mm 宽钢板网,最后进行抹灰作业。本方案要求采用后一种方法施工。

(2)、墙体的线槽先用切割机将两侧切好,然后用钢钎进行剔凿,切割剔凿出的线槽要横平竖直,深度要基本一致。

5.9、排风道施工

5.9.1、排风道制作质量、搬运、堆放要求

(1)、排风道用水泥砂浆钢丝网或水泥砂浆玻纤网制作,厚度20mm,加工长度标准节为3000mm,截面尺寸:厨房间(550×550),卫生间按设计图尺寸安装。

(2)、通风道内端面平整且无毛边,尺寸准确。排风口根据设计要求设在短边或长边均可。

(3)、通风道进风口下方应标明产品标志、生产厂家及生产日期,标明表示气流方向的箭头“↑”朝上。

(4)、搬运排气道时,必须用双手兜底平抬,轻抬轻放,避免破坏,严禁操作人员在排气道上踩踏。

(5)、排气道运输途中应平放,堆放高度不应大于6层,每层之间应加垫木,垫木位置应符合要求。

(6)、在场内堆放排风道时,应选平坦坚实的场地,层层设垫木,高度一致,堆放高度不得超过6层,不得在管道上行走或堆放其它物品。

5.9.2、排风道施工技术要求

(1)、排风道安装应在主体结构验收结束、工程管道安装完成后,楼地面、墙面装修前进行,由下向上逐层安装。出屋面的排风道安装应在屋面保温层、防水层施工之前进行。

(2)、楼面预留排风道孔洞位置要准确,保证各层预留排风道孔洞上下垂直,否则要处理到符合要求后方可进行安装。安装前必须对通风道进行检查,并核对型号及层号,清除毛边。

(3)、安装时必须严格按产品型号代号的标记,按顺序安装,安装时绝不能错装,通风道应进行编号,安装时严格按编号和表示气流方向的“↑”安装,绝不能上下颠倒。

(4)、楼板必须满足通风道的荷载,首层安装时用1:2水泥砂浆找平,排风道端面采用对接连接的方法。上下管道的所有接缝处均应绝对密封,特别是管道孔内隔墙板之间、贴墙的管道壁之间的密封,否则,必然导致串烟串味。

(5)、排风道的连接做法如下图。

(6)、通风道安装过程中,为防止杂物掉入管内,管口应采取覆盖措施。

(7)、通风道安装后,管道与楼板预留洞口间隙用C20微膨胀细石混凝土灌实。

(8)、为规范和方便排风道的使用,管道生产厂家应提供通风道进风口用的脱卸式止回阀装置,在厨房、卫生间内抹灰时嵌埋。脱卸式止回阀与排风道的连接应平整、密封不漏气,厨卫设有吊顶时应在止回阀下部留有检查孔,以便于止回阀的脱卸和清洗。

(9)、出屋面的四面出气口应按风帽示意图要求留有足够的截面,否则,将导致烟气回灌。施工时不允许异物投入管道内。

5.9.3、排风道安装

5.9.3.1、安装前准备

(1)、施工前对产品的型号、规格数量、层号、箭头方向做详细检查,并应对在运输过程中造成缺陷的产品及工地现场造成缺陷进行及时修补,不符合要求的产品不得使用。

(2)、施工前熟悉厂家提供的管道安装系统图,排气道的型号标记和楼层的层号应一致(即按层号对号入座)。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

框架结构二次结构施工方案

通天河生物产业园配套 行政中心工程 二 次 结 构 工 程 施 工 方 案 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (4) 五、施工方法 (7) 六、质量标准 (11) 七、成品保护 (13) 八、质量通病及防范 (13) 九、安全注意事项 (14) 一、编制依据 1、主要规程、规范

2、本工程施工图纸、施工组织设计; 3、施工合同文件。 二、工程概况 本工程是保定市重点建设项目,位于保定市唐县石门乡,我公司参加的通天河生物产业园配套行政中心工程,结构形式为框架结构(基础部分为独立基础形式,上部结构框架结构),-0.100以下待建成及场地完成设计回填后为掩埋结构。地上围护结构墙体外墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU5(天然容重≤14.5KN/m3),内墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU3.5(天然容重≤9.0KN/m3),砌筑

砂浆采用M5水泥砂浆,本工程总建筑面积4304.89㎡。 本次招标活动实行土建总包、安装分包,基坑围护及部分土方开挖工程列入总包范围,并对各专业分包(钢木结构、所有门窗、玻璃栏杆、等室内二次精装饰)、安装等工程实行总包配合、管理,室外道路及管线工程、园林绿化不属于本次发包内容。 建设(招标)单位:河北未名生物技术有限公司 设计单位:重庆博建建筑规划设计有限公司(结构设计)监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司 三、施工准备 3.1质量目标 本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率100%。 3.2施工顺序 根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从上向下。 二次结构砌筑前先做样板墙及样板间,经建设、监理、施工单位三方验收合格后方可进行全面施工。 3.3施工准备工作任务划分 3. 3. 1管理人员 由现场经理进行总安排,测量人员及时放线、施工员现场监督、质检员做好质量检测、技术人员在看图纸根据现场施工及时准确做好问题处理。 3.3.2劳动力配置 劳动力均衡需求量如下:

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

最详细的二次结构施工方案

大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段 二次结构施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 日期: 中天建设集团有限公司河北分公司 大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段项目部

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2二次结构工程概况 (2) 3. 施工总体安排 (3) 3.1总体部署 (3) 3.2质量目标 (4) 3.3计划工期 (4) 3.4现场布置 (4) 4. 施工准备 (4) 4.1机械、工具准备 (4) 4.2人员准备 (4) 4.3技术准备 (5) 5. 主要施工方法 (5) 5.1施工范围的确定 (5) 5.2砌筑施工方法 (5) 5.4现浇混凝土构造模板施工方法 (12) 5.5脚手架 (13) 5.6线管开槽 (13) 6. 质量标准 (14) 7. 安全文明施工措施 (15) 7.1安全施工措施 (15) 7.2文明施工与环保措施 (16)

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2二次结构工程概况 建筑物±0.000以下采用小型混凝土空心砌块(其构造和技术要求见05J102-1),±0.000以上采用加气混凝土砌块(其构造和技术要求见05J3-4),厚度见施工图。 后砌填充墙重度不得大于7.5kN/m3,砌块强度等级为MU5,采用DM5混合砂浆砌筑。填充墙均应后砌,并与顶部梁板顶紧砌筑。室外部分地面以下砌体材料采用MU7.5实心砖,DM5水泥砂浆砌筑。

设计概况 3. 施工总体安排 3.1 总体部署 本工程由楼层划分流水段,先上而下独自进行流水作业。

3.2 质量目标 满足工程的总体质量目标 3.3 计划工期 计划工期共177d。其中3#计划工期80d,4#、7#计划工期132d,1#、2#计划工期144d。 3.4 现场布置 本工程采用商品DM5混合砂浆和DM5水泥砂浆砌筑。砂浆存储罐和砌块加工厂分别布置于2#楼东南角和3#楼南侧。半成品加工好后用手推车运至施工电梯,经施工电梯运至相应楼层后,再由手推车运至所需部位。 4. 施工准备 4.1 机械、工具准备 4.2 人员准备

框架二次结构施工方案

康泰博17#化学实验楼等3项 二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国新兴保信建设总公司五公司2013年10月19日

目录 第1章编制依据 (2) 第2章工程概况 (3) 2.1与二次结构混凝土有关的设计概况 (3) 2.2施工图 (3) 第3章施工安排 (4) 3.1施工部位及工期要求 (4) 3.2预拌混凝土 (4) 3.3砌块及砂浆 (5) 3.4劳动组织 (5) 第4章施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.2机具准备 (8) 4.3材料准备 (8) 第5章主要施工方法 (10) 5.1流水段划分 (10) 5.2二次结构砌筑施工 (10) 5.3二次结构混凝土施工 (21) 第6章成品保护要求 (24) 第7章质量要求 (25) 第8章安全注意事项 (28) 附图: (1)地下室二次结构构造柱位置示意图 (2)首层二次结构构造柱位置示意图 (3)标准层二次结构构造柱位置示意图

第1章编制依据

第2章工程概况 2.1 与二次结构混凝土有关的设计概况 表2.1 与混凝土有关的设计概况 2.2 施工图 (1)地下室构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地下室二次结构构造柱位置图。 (2)标准层构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地上首层、标准层的二次结构构造柱设置示意图。

第3章施工安排 3.1 施工部位及工期要求 表3.1 工期统计表 3.2 预拌混凝土 本工程混凝土全部采用北京市第五建筑工程有限公司混凝土分公司的预拌混凝土浇筑二次结构混凝土。商品砼搅拌站应提供下列资料: (1)随车提供预拌混凝土运输单、配合比通知单、混凝土氯化物和碱含量计算书。 (2)32天内提供预拌混凝土出厂合格证。 (3)商品砼搅拌站还应保证以下资料的可追溯性: 试配记录、水泥出厂合格证、水泥复试报告、砂子试验报告、碎(卵)石试验报告、轻集料试验报告、外加剂产品合格证、外加剂材料试验报告、掺合料试验报告、混凝土开盘鉴定(搅拌单位使用)、混凝土抗压强度报告、混凝土抗渗试验报告、混凝土坍落度测试记录(搅拌单位测试记录)、有害物检测报告。 按以下规定留置试块:每栋楼每次浇筑、每个部位、每种标号取样1次。砼试样应在砼浇筑地点随机抽取而不允许在泵车料斗内取样,每100m3的同配比砼取样一次,每次浇筑同配比砼不足100m3时仍应取样一次。 每次取样留置三组试件:一组标养、两种同条件(一组送试,一组备用),

钢结构网架翻新改造施工方案

钢结构网架 维修翻新油漆及更换屋面板施工方案 一、工程概况 本工程为就业局一层大厅网架翻新及更换改造屋面板工程,网架因使用多年,多处已出现腐蚀老化迹象,经检测后需要对网架下弦杆件节点处进行加焊处理及整体网架进行表面处理与防腐涂装。 屋面板因年久失修以及屋面檩条分布不合理,造成台风后屋面板多处损坏,需要将旧檩条及屋面板拆除后改造安装新屋面板。 本次维修改造施工屋面不计算悬挑屋檐及包边,长度92、1米,宽度36、6米,投影面积3370、86平方米,屋面高度约12米。本工程得工作内容如下: 1、网架下弦杆连接节点加焊处理; 2、网架整体表面清理及防腐涂装; 3、旧屋面檀条改造拆除及安装新檩条; 4、旧屋面板拆除及安装新屋面板; 二、施工技术方案 1、工艺流程:钢管架搭设→安全平台搭设→下弦杆件节点焊接加固→人工除锈(基面清理)→底漆涂装→面漆涂装→旧檩条及屋面拆除→新檩条安装→屋面板安装→检查验收。

1、1、钢管架操作平台搭设 因屋面空间高度较高,对网架杆接节点进行加固焊接,需要在网架下弦每个节点螺栓球处架设支撑,防止网架因焊接时高温变形,所以现场施工前须搭设钢管满堂脚手架。钢管架搭设采用Φ48×3、5mm 得脚手架钢管用扣件相扣接,台面满铺钢网脚手板。 1、2、下弦杆件节点焊接加固 下弦杆件节点焊接加固前应在焊接节点位置得螺栓球下方利用搭设好得脚手架安装钢支撑,钢支撑安装确认牢固后方可进行下一道工序,加焊前用打磨机对旧焊口进行打磨清理,将锈蚀处清理干净后重新对焊口进行焊接。 1、3、人工除锈(基面清理) 网架整体油漆涂刷前,应将需涂装部位得铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 为了保证涂装质量,根据本工程实际施工特点,选用人工除锈工艺。 基面清理除锈质量等级:St2 人工除锈,就是由人工用一些比较简单得工具在不适宜使用除锈机械得场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上得铁锈。 1、4、底漆涂装

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

二次结构施工方案

北外滩水城十六街区工程 二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 北外滩水城十六街区项目部 2015年7 月1日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2机械、用具准备 (5) 3.3材料准备 (5) 四、施工条件 (6) 五、后砌隔墙构造要求 (6) 六、施工工艺及方法 (8) 七、质量控制 (9) 八、半成品、成品保护 (12) 九、应注意的质量问题 (13) 十、机械安全操作规程及管理 (13) 十一、现场安全文明施工管理 (16)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸 2.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3.《砌体结构构造详图》02G01-1 4.《加气混凝土砌块墙》05J3-5 5.《建筑物抗震构造详图》11G329-2 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 8.《墙身-加气混凝土》08J2-3(2008) 9.《钢筋混凝土过梁》 03G322-1~4 10.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 二、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX 监理单位:XXX 基坑设计: XXX 主体设计:XXX 总承包单位:XXX 拟建的北外滩水城十六街区项目,33层高层住宅11栋(1-11#楼),4层社区服务用房1栋,3层幼儿园(9班)1栋;其中10#是沿街商业网点,11#楼下设置物业用房。高层住宅10#、11#楼为框架、剪力墙结构体系,1#~9#高层住宅为剪力墙结构,配套公建用房(社区服务用房、幼儿园等)和地下室为框架结构体系。 本工程二次结构实体要求:后浇过梁、构造柱等混凝土为C20;钢筋涉及HPB300、HPB400;±0.00以下采用填充墙采用200厚MU10.0灰砂砖,砌筑。内墙体选用A3.5蒸压加气混凝土砌块,M7.5专用干粉砂浆砌筑。±0.00以上外墙、卫生间、水电风管井采用MU7.5混凝土空心砌块M5.0混合砂浆砌筑,水电井等混凝土门槛、卫生间周边、

框架结构施工组织方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。 注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。 脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48钢管搭设而成。 本工程全高为17.4米,局部达到22.17米,所以用四根6米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm厚,300mm宽,长度不得小于1.5m的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m,内设杆距墙面的距离为20∽30cm,大小横杆的两端伸出构架10∽20cm,落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10#的镀锌9.1钢筋工程 钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。 钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。 钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135度/135度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135度/90度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90度弯钩扳成135度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。 钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm,无垫层时保护层是50 mm;柱梁的保护层均为25mm,板的保护层为15mm,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm和15mm,中间预埋1个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

二次结构施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1设计、技术文件 (2) 1.2主要规范、规程、标准、图集 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程主要简介 (2) 2.2二次结构概况 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2实验计划 (4) 3.3施工作业条件 (5) 4、施工安排 (5) 4.1施工任务划分 (5) 4.2施工总体安排 (5) 4.3施工现场布置 (5) 4.4样板计划 (5) 4.5施工管理组织及分工 (6) 5、主要施工方法和工艺 (6) 5.1二次结构放线 (6) 5.2钢筋植筋与绑扎 (7) 5.3蒸压加气混凝土砌块施工工艺 (10) 6、质量要求 (12) 6.1钢筋植筋与绑扎质量标准 (12) 6.2砌块砌筑质量标准 (13) 7、成品保护 (15) 8、安全、环保、文明措施 (15) 8.1安全保证措施 (15) 8.2环境保护措施 (16) 8.3文明施工措施 (16)

1、编制依据 1.1设计、技术文件 1.2主要规范、规程、标准、图集 2、工程概况 2.1工程主要简介 工程名称:凤祥铭居住宅小区二期工程 工程地点:连云港市凤凰新城学院路西、新建路北。

建设单位:连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司 监理单位:北京中景恒基工程管理有限公司 设计单位:江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 本工程基础采用预应力管桩+承台地梁+筏板,地下室为框架剪力墙结构,主楼部分为剪力墙。 2.2二次结构概况

3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1施工前,项目部技术质量科针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 3.1.2工长必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并组织技术人员对施工操作者进行现场技术交底工作。 3.1.3提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目及相应取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 3.1.4组织施工员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、圈梁的位置,做好砌筑质量的预控工作。 3.1.5工序施工前必须严格按照“样板先行制度”落实,并留存样板验收纪录,在样板验收纪录上,必须有关于此样板项的验收标准。 3.2实验计划 3.2.1加气混凝土砌块、混凝土空心砌块:以每次进场数量且不超过10000块为一验收批,不足10000块也按一批计。 3.2.2砂浆:同一砂浆强度等级,同配合比,同种原材料每一楼层为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。 3.2.3构造柱、圈梁等砼(本工程全部采用商品混凝土):计划每层浇筑1次,制作一组试块(每组3块)。 3.2.4钢筋原材:根据现场实际情况,每次进场的各种规格钢筋的吨位较难确定,为实现对钢筋的双控,钢筋进场后,按照每种规格不大于60吨取样1组,监理见证取样和送检次数达到100%。 3.2.5钢筋植筋拉拔试验:每种钢筋型号做一组拉拔试验,且植3000根钢筋做一组拉拔试验。 3.2.6试验员做好试件的制作、养护、送检工作,及时将试件资料整理完好,报送资料员归档。

最新中海花园二次砌体结构施工方案

中海花园二次砌体结构施工方案

精品好文档,推荐学习交流 中海花园一期项目工程 二 次 结 构 施 工 方 案 阳升集团有限公司盐城中海花园一期项目部

二次结构施工方案 一、工程概况 本工程位于盐城市城南新区,西临日月路,北靠世纪公园,紧邻盐都区行政中心,中海花园一期项目工程,由中海宏洋地产(盐城)有限公司开发,阳升集团有限公司承建,南京第一建设事务所有限责任公司监理,上海原构设计咨询有限公司设计,江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司质勘探。本工程一期项目分为别墅区与高层区,高层区为(10#、11#、12#楼)负下二层,地上三十四层,相对标高±0.00等于黄海高程3.75m,本工程基础及上部结构安全等级均为二级,地基基础设计等级为甲级,剪力墙抗震等级为二级,耐火等级为一级,防水等级为二级。建筑承包总面积90687.25 m2。

建筑设计概况

二、编制依据 三、施工安排 1、施工任务划分:本工程砌体分项工程计划分三个施工区域、安排三个劳务队伍进行施工。

2、总体施工安排:二次结构计划开始施工日期:2013年12月1日,计划结束日期:2014年7月5日。 3、现场施工布置:混凝土砌块砌筑砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置九台搅拌机;垂直运输:采用塔吊、人货电梯相结合的运输方式。 4、样板间计划:样板间准备设置在10#楼二层201室。 施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 劳动力计划:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在218人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

二次结构施工方案46034

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工安排 (2) 1、施工计划安排 (2) 2、施工现场安排 (3) 3、劳动力安排 (3) 四、施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、机械.用具准备 (5) 3、材料准备 (5) 五、主要施工方法和措施 (6) 1、施工顺序 (6) 2、植筋施工 (6) 3、过梁设置 (7) 4、抱框设置 (8) 5、拉结筋要求 (9) 6、砌体施工 (10) 7、混凝土施工 (14) 8、抹灰施工 (15) 9、排风道安装及要求 (16) 10、地面施工 (20) 11、屋面施工 (21) 六、施工管理措施 1、质量管理措施 (22) 2、安全管理措施 (22) 3、文明施工 (23) 4、成品保护措施 (24)

一、编制依据 1、本工程施工图纸 2、施工组织设计 3、《混凝土结构工种施工质量验收规范》 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5、《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145-2013 6、《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 7、《建筑物抗震构造详图》11G329 8、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 9、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 10、《砌体填充墙结构构造》06SG06141 11、《建设工程现场用电安全技术规范》(GB50194-94) 12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 14、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 15、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 16《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 17、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 二、工程概况 (一)、本工程位于xxxx路,x#楼建筑面积xxxxm2、x#楼均为地上x层,地下x层。地上x层为住宅,x层以上为电梯机房,本工程为剪力墙结构 (二)、二次结构概况 砌筑要求: 1、砌体要求:±0.00以下为250和200厚烧结粉煤灰实心砖轴线居中,±0.00以上砌体为加气混凝土砌块,墙厚200,管道井隔墙为100后实心砖,厨房间、卫生间隔墙为GSZ隔墙板。 2、砂浆要求:地下室砌体采用M7.5的水泥砂浆砌筑,±0.00以上采用M5混合砂浆砌筑(卫生间、厨房间采用M5水泥砂浆)。 3、混凝土要求:过梁、圈梁、构造柱C25砼,卫生间200高翻边C20砼。墙体粉刷要求:

砖砌体砌筑框架结构二次结构施工方案

xxxxx建筑工程施工 二 次 结 构 砌 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建筑工程有限公司年月日

目录 一、编制依据............................................................................................................................ - 2 - 二、工程概况.............................................................................................................................. - 2 - 三、施工准备.............................................................................................................................. - 2 - 四、施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 五、施工方法.............................................................................................................................. - 7 - 六、质量标准............................................................................................................................ - 10 - 七、成品保护............................................................................................................................ - 11 - 八、质量通病及防范................................................................................................................ - 12 - 九、安全注意事项.................................................................................................................... - 13 -

二次结构施工方案

六安中梁·香缇学府二标段工程 二次结构工程施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二○一七年十月 目录 一、工程概况........................................................ 二、编制依据:...................................................... 三、控制要点:...................................................... (一)构造柱、圈梁、过梁、配筋带:.............................. (三)窗台压顶.................................................. (四)放线预留洞口的封闭........................................ (五)植筋...................................................... (六)填充外墙:页岩模数砖砌筑.................................. (七)填充内墙:蒸压加气混凝土砌块砌筑.......................... 四、质量标准........................................................ 五、质量通病防治.................................................... 六、雨期施工措施.................................................... 七、水电管线的埋设.................................................. 二次结构专项施工方案 一、工程概况 六安中梁·国宾首府二标段项目,位于六安市皖西大道与安丰路交叉口处。总建筑面积10.7万平方,建筑特点为小高层、高层,层数为6~34层,结构形式分别为框架、框剪结构。 建设单位:六安中梁万筑置业有限公司 勘察单位:安徽省城建设计研究总院有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司

砌体结构专项施工方案(中建2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 砌 体 工 程 施 工 方 编制: _________________ 审核: _________________ 审批: _________________

贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 第四章总体施工安排 (4) 4.1植筋施工方法 (4) 4.2构造柱、圈梁、过梁施工 (7) 4.3加气混凝土砌块施工 (10) 第五章材料与质量控制 (12) 5.1 砌块 (12) 5.2构造柱 (14) 第六章质量保证措施及质量通病的分析与控制 (16) 6.1 质量保证措施 (16) 6.2质量通病的分析与控制 (17) 第七章成品保护 (17) 第八章安全文明施工措施 (18)

砌体结构工程专项施工方案 第一章工程概况 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为 50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 第二章编制依据

第三章施工部署 3.1施工准备 工序流程: 3.1.1技术准备 1)施工前应对图纸认真审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。 4)砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 5)试验用具的准备。 6)绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌快的方法和要求如下: (1)砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好地导墙、圈梁、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。 (2)砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的75%~85% (3)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。 (4)配制异形尺寸砌块。 7)按照主体放线十字控制线,上下进行十字控制线复核,墙上抄的建筑1000 m标高控制线,控制线复核正确无误进行施工; 8)水电、土建交圈审图:为避免专业之间不交圈出现的工程返工,装修前,由公司总工主持,公司及项目各专业人员参加,进行专业交圈审图,用计算机将在同一位置 的所有设备、洞口、装置等绘制在一张图纸上,如有不交圈现象,在施工前提前解决

二次结构施工方案

北流碧桂园六期A标段总承包工程北流碧桂园六期总承包工程 二次结构施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 电白二建集团有限公司 日期: 2016年7月10日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (4) 四、主要施工方法 (7) 五、质量标准和控制 (14) 六、成品保护措施 (18) 七、安全保障措施 (18) 八、环境保护措施 (18) 九、文明施工措施 (18)

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50010-2010 4、《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014 5、《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239-2014 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 7、《砌体填充墙结构构造》12G614-1 8、《混凝土后锚固技术规程》JGJ145-2013 9、《建筑施工安全检查标准》GJ59-2011 10、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 11、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 12、《建筑施工手册》第四版 13、北流碧桂园六期设计图纸 14、设计交底及图纸会审答疑 15、《广西区域结构图纸优化收集库》2016.7.06 二、工程概况 1、工程概况 本工程为北流碧桂园六期别墅区结构形式为框架结构,局部地下1层,地上3层;高层结构形式为剪力墙结构,地上18层,地下1层。室内地坪以下墙体、阳台砖砌拦河以及天面女儿墙砌体均采用MU15烧结页岩实心砖,M10水泥砂浆砌筑;室内地坪以上墙体采用A5.0级蒸压加气混凝土砌块(容重≤7.5kN/m 3 ),Ma5专用砂浆砌筑,砌体的施工质量控制等级为B级。框架柱(剪力墙)与填充墙之间的拉结筋、构造柱、门窗洞口边框钢筋均采用后植筋。 2、构造柱设置要求

二次结构砌体施工方案

二次结构砌体施工方案 一、工程概况 非承重内隔墙、外围护墙全部采用加气混凝土砌块砌筑,填充墙的厚度有250mm、200mm 等规格,其中250mm厚填充墙为外围护墙,200mm厚填充墙为内隔墙。填充墙依据图集砌筑,砌筑砂浆为M5水泥砂浆,砌块强度等级为MU3.5,密度≤600kg/m3,砌体底部及顶部斜砌使用的烧结页岩砖强度等级为MU10,砌体结构中圈梁、构造柱、配筋带、抱框柱混凝土强度等级为C20。 二、施工部署 1. 质量目标 本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率100%。 2. 施工顺序 根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从上向下,首先是五层砌筑,之后是四至一层砌筑。 二次结构砌筑前先做样板墙及样板间,经建设、监理、施工单位三方验收合格后方可进行全面施工。 3.施工准备工作任务划分 4.劳动力配置 劳动力均衡需求量如下: 5.机械配置

6.材料进场及存放 A. 所有材料按计划进场,材料股负责及时供应。材料进场后由工长、技术员、质检员同时验收,合格后方可使用,有复试要求的经试验合格后方可使用于工程中。 B. 水泥、砂、石、轻集料砌块等材料按现场平面布置图堆放。 7.施工现场平面布置 二次结构施工时应根据现场重新按照装修施工需要进行布置,但尽量利用现有的水、电、消防等设施及现场硬化路面。在主楼西侧中间位置设置一部物料提升架。 三、施工准备 1.技术准备工作 A. 专业技术人员熟悉图纸,对于图纸有问题的地方及时与设计联系解决。 B. 编制主要材料及机具的需用计划,物资设备部门按计划分批按时组织进场。 C. 专业技术人员编制分项工程技术交底,并及时向工长及施工人员进行图纸及分项工程技术交底。 E. 外管部门做好劳动力计划,并组织评审及选择工作。 2.施工准备工作 A. 现场临时用电 由甲方提供的变压器接入的现场总配电箱位于现场北侧,本工程采用TN~S三项五线制供电系统,各施工楼层设流动箱,以满足装修用电。为了保证物料提升机的正常使用,物料提升机用电采用独立电源供电。 四、加气混凝土砌块施工 1. 材料准备 A. 本工程所选用的砌块材料必须是优质产品,砌块龄期宜大于35d,并且不得小于28d。进场时必须提供材料的准用证、出厂合格证及检测报告,先进行严格仔细的外观检查,符合规范规定后才准入场。进场后,按规范规定进行现场取样,送到检测部门进行检测,检测合格达到设计或规范要求的指标,并报监理批准后方准使用。 B. 所用的水泥必须有出厂合格证和检测报告,经北京市建委备案,并要按规范要求进行进场复试,复试合格报监理批准后方可使用。施工中所用的砂浆必须按照设计要求进行配合比试配,按照试配的配合比进行搅拌,并留好试块,按规定送试。 2. 填充墙砌筑

相关文档
相关文档 最新文档