一.编制依据

建设单位提供的联建还房土建、水电施工图全套。

施工图纸会审记要施工图要求的有关标准图集。

施工组织设计。

现行施工规范、

6.有关部门的相关规定、及国家法律、法规、本企业管理规定

7.当地天气预报资料。

二.工程概况

2.1.1本项目工程建设净用地面积为20686.91m2,场地内1#?3#楼,均立于地下室之上。地下

室共2层,平时地下室主要作为小汽车停车库。地下室总建筑面积为34027.46m2,负一层建筑面积16631.58m2;负二层建筑面积17395.88 m2,框剪结构;土0.000绝对标高的相对标高为496.85,负一层底板面标高为-5.5m,负二层底板面标高为-9.5m。

2.1.21#?3#楼为一类高层建筑, 框支剪结构, 地上33层,地下2层。1#楼建筑面积为16570.95 m2,, 2#、3#楼建筑面积均分别为13928.47m2。地下室总建筑面积为34027.46m2。建筑高度99.15m。地下室层高为4.0m ;住宅层高为3m。

2.1.3本工程建筑主体结构设计合理使用年限为50年,本工程结构安全等级为二级,建筑抗

震设防为丙类,屋面防水等级为n级。抗震设防烈度为7度;结构耐火等级为一级。地面以下部分

抗震等级:主楼以内剪力墙为二级、其余位置剪力墙为三级;负一层主楼以内及外一跨框架为一级、其余位置框架为三级。

2.1.4本工程主楼采用筏板基础(1700厚),无主体地下室采用抗水板(500厚)加柱下独立基础,

基础置于稍密卵石层上,持力层特征值Fak=300Kpa。基础垫层采用100厚C15混凝土,筏板、柱

基、抗水板采用C35防水混凝土、地下室外墙采用C40防水混凝土,抗渗等级S12。地下室顶板采用XD-F聚丙烯纤维防水混凝土,纤维抗拉强度不小于560Mpa,掺量0.9kg/m3,弹性模

量>15000Mpa,同时纤维应具有良好的分散性。柱基与筏板及抗水板连接角度为45 °,基坑与筏板

及抗水板的连接角度为60°。主楼范围内剪力墙、柱混凝土等级为C60。

三、冬期施工划分

按照国家有关规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入冬期施工;当室外日平均气

温连续5天稳定高于5C时解除冬期施工。冬季施工时环境的特点是:气温较低,西北风较大,雨雪较多。针对冬季施工,防止施工质量和施工安全防火事故的发生,特制定此方案。

四、冬季施工准备

4.1组织措施

进入冬期施工的分部分项工程在入冬前编制冬期施工方案,方案确定后,组织项目技术管理人员学习有关冬期施工的理论、规范、规定和施工技术,并向操作工人现场交底。进入冬施前,对现场操作工人组织业务培训,学习本工作范围内的有关工作知识。

4.2现场准备

工地的临时用水管线、做好保温防冻工作。各处施工通道上无积水、积雪、结冰层,无建材或建筑垃圾以确保通道的畅通,特别是保证消防道路的畅通。现场需准备好防冻材料。

4.3 安全与防火

冰霜天气出现后,要经常检查脚手架,如有松动现象,务必及时处理。施工使用电气焊作业,应严格遵守消防规定。电源开关、控制箱等要加锁,并由电工专门管理,防止漏电触电。易燃性材料及辅助材料库和现场严禁烟火并配备足够的灭火器。

4.4资源准备

4.4.1外加剂的准备

外加剂结合市场供应情况,砼采用复合型外加剂。

4.4.1.1外加剂用量计划

根据外加剂的使用工程部位,工程量,计算出需用量计划,报材料供应部门。

4.4.1.2 外加剂的复试

对于市场上销售外加剂,应事先做好复试工作,确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂,测定其有效成分的含量。

4.4.2 保温材料的准备

4.4.2.1保温材料的选择

混凝土表面覆盖保温:选用隔气性能好的塑料薄膜、稻草编制的草帘等。

4.4.3 各期施工仪器仪表准备

大气温度测试:最高最低温度计。

室内测温:干湿温度计。

五、分项工程施工措施

5.1模板工程

冬期浇筑混凝土前,认真检查模板,清理模板内的冰霜。模板在混凝土达到抗冻临界强度 (混凝土设计等级

的30%并不低于5MPa)并冷却到5 C后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20C时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却,以防出现温差裂缝。冬施过程中,

要注意及时清理模板上粘结的混凝土,浇完混凝土和拆模后的模板要保持干净,一定要随用随清理,以保证混凝土质量和增加模板周转使用次数。

5.2钢筋工程

在负温环境下,钢筋的力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。?钢筋冷拉与冷弯

负温冷拉后的钢筋,逐根检查其外观,表面不得有裂纹和局部颈缩。

钢筋焊接

在钢筋负温焊接施工中,从事钢筋焊接生产的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证。负温焊接时应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时,应采取挡风措施。

?电弧焊

根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径和焊接电流,焊接时,要防止焊后冷却速度过快,也要防止接头过热。。

? 注意事项

钢筋运至现场后,放置在钢筋架上,进行覆盖,避免钢筋受腐蚀。

5.3混凝土工程

混凝土冬季施工遵循《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 —2002)。混凝土中掺用

防冻剂的配置及掺量应符合现行国家标准的规定。

混凝土的材料要求水泥:选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。骨料:级配良好、质地坚硬。

拌合水:经化验合格的水。外加剂:选用通过技术鉴定、符合质量标准的外加剂。

?混凝土配合比根据试验室提供的混凝土配合比配制。根据气温的不同及时调整配合比,调整混凝土的初凝时间。混凝土中掺加抗冻早强剂,缩短混凝土的缓凝时间,以确保工程质量和施工进度。

?混凝土搅拌控制

冬期混凝土的搅拌时间取常温搅拌时间的 1.5倍,出机温度不宜低于10C,入模温度不得低于

5C。对混凝土的强度控制,以采取抗冻早强措施为主。要严格检查控制混凝土原材料及外加剂的质量,对使用的防冻剂要重点进行审查。

?混凝土的运输

混凝土拌和物出机后,应及时运到浇筑地点。混凝土的入模温度不得低于15C,出罐车时混凝土温度不得低于10C,入模时混凝土的温度不得低于5 C。在运输过程中,注意防止混凝土热量散失、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。

?混凝土的浇筑

①一般要求

混凝土浇筑时要保证砼的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置,拆模后砼表面平整、光洁。混凝土的浇筑连续进行,各工序紧凑协调,施工中要尽量集中和缩小工作面,严格控制浇筑顺序,浇筑完毕后用麻袋或草袋覆盖,防止混凝土过早受冻。

②砼浇筑

砼拌和物入模浇筑,必须经过振捣,使其内部密实,并能充分填满模板各个角落,制成符合设计要求的构件。冬期振捣砼采用机械振捣,振捣要快速,浇筑前应做好必要的准备工作,如模板、钢筋和预埋件检查,清除冰霜,浇筑使所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查,振捣机械和工具的准备等。浇筑砼时,一个施工段内应按由外向内对称的顺序浇筑,不要由一端向另一端推进,以防模板逐渐受推倾斜,造成误差积累而难以纠正。梁和板柱一般同时浇筑,从一端开始向前推进。

梁底与梁侧面要注意捣实,振捣器不要直接接触钢筋或预埋件。室外温度过低时,浇筑后的砼需及时铺盖保温层。

③混凝土的养护混凝土受冻前,抗压强度不得低于下列规定:普通水泥配置的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%。混凝土强度达到临界强度后方可拆除保温。

④混凝土拆模砼模板拆除的时间,应按结构特点、自然气温和砼所达到的强度来确定,一般以缓拆为宜。拆

除模板,砼强度必须满足要求。冬期拆除模板时,砼表面温度和自然气温之不应超过20 C。在拆除

模板过程中,如发现砼有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。对已拆除模板的砼,应采取保温材料予以保护。结构砼达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用,严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具。

⑤混凝土温度的测定混凝土冬期施工测温的项目及次数应符合下表规定:测温项目测温度次数,室气温及环境温度每昼夜不少于2 次,此外还需测最高、最低气温混凝土出罐、浇筑、入模温度每一工作班不少于

2 次,在超过养护期后,砼温度可以在气温发生大变化时抽测。

5.4装修及砌筑施工。

现场使用的沙石材料应用保温材料进行覆盖。砂浆使用时的温度应在5C以上,砖在负温条件

下得不浇水。粉刷作业必须在正温环境下进行,涂抹时砂浆的温度不宜低于5C。装饰工程完成后,七天内室内温度仍不应低于5 C。

5.5防水工程

卷材应尽量避免在气温低于0C下施工,如必须在负温下施工,应采取相应措施(如分段分层划分流水段施工,以及进行覆盖等),保证施工质量。屋面工程的冬期施工,应选择无风晴朗天气,充分利用日照条件提高面层温度。在施工前清扫基层伤的积雪、冰霜、杂物,所用材料不得含有冰

雪冰块。卷材防水可采用热熔法或冷粘法施工。采用热熔法施工时气温不应低于-10 C,采用冷粘法施工时气温不应低于-5 C。涂膜防水必须采用溶剂型涂料,施工时气温不应低于-5 C。

PHC管桩冬季施工方案

PHC管桩冬季施工方案 一、工程概况 工程名称:江苏华电句容煤炭储运工程。 工程地点:镇江市句容市华电路句容电厂内。 拟建镇江港高资港区江苏华电句容煤炭储运工程紧邻句容电厂,位于句容市北部,长江下游镇扬河段世业洲右汉口门的右岸、大道河口至虹桥口岸段。厂区地理坐标概位为119° 15’ E, 32° 12’ No厂区距句容约SOknir距镇江市约20knu 轨道基础下地基采JUeeOOPHC管桩(C型几桩顶标高4. SOm,桩底标高-31. 25in?33. 177m 不等。桩工程量约18000nb共480根,其中360根直桩.120根斜桩,斜桩斜率8:1。 拟建场地现状主要为空地,局部有施丄便道、堆上,除堆上外地势较平坦。中心地带日前已少量积水。 拟建场地位于江苏省镇江市句容市华电路属平原正常地带正常沉积地段,按地层沉积时代、成因类型及其物理力学性质指标的差异详见地勘报告。 桩端进入土层满足设计要求。 山于该工程合同工期紧,为满足业主的要求,不影响工期,必须在冬季困难能克服的悄况下需采取一定的措施,继续施工。 二.冬季施工的项目 PHC管桩的施工 三.PHC管桩冬季施工需解决的问题 PHC桩冬期施工过程中的焊接质量控制; 2、管桩桩机钢丝绳的养护: 3、机械设备的工作措施: 4、冬季施工人员的注意事项。 四、冬季施工注意事项 进入冬季施工阶段,也是安全生产事故高发阶段,施丄项U部必须高度巫视安全生产, 积极定期、定岗、定人检査施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 (一)PHC桩接头焊接的质量控制 1、PHC桩接头焊接过程中增大焊接电流,减低焊接速度; 2、桩焊口周围设置挡风圉挡; 3、当温度低于零下2摄氏度时,停止施丄。

桥面系冬期施工安全技术方案

桥面系冬期施工安全技 术方案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

杨林塘航道整治工程YLTTC-QL1标桥面系冬期施工安全、技术方案编制: 复核: 审核: 江苏省交通工程集团有限公司 杨林塘航道整治工程YLTTC-QL1标项目经理部 2015年11月 目录

桥面系冬期施工安全、技术方案 一、编制说明 按照既定施工计划,我部四座桥梁进入冬季仍继续施工,岳王大桥桥面系和沪浮璜公路桥东半幅桥面系施工工期处于冬季施工阶段。一旦太仓地区持续低温,连续5天室外最低日平均气温低于5℃,即进入冬季施工标准。 为加快施工进度,保证冬季施工工程质量,依据相关技术要求,结合现场实际情况对桥梁上部桥面系及附属工程构造物制定具体方案。具体施工措施包括:原材料保温及加热、砼运输过程中的保温、砼的养护措施等。冬季施工的混凝土拌制由拌合站统一供应,这就要求拌合站同时做好冬季施工准备。为此,我部编制冬季施工方案,并报请总监办审核。?二、工程概况 本标段合同范围包括:岳王大桥、岳王人行桥、牌楼杨林桥、沪浮璜公路桥四座桥梁的主桥、引桥工程、接线工程、桥位处100m航道工程、其他工程(含路面、交通安全设施)、为实施以上工程所必须的相关预埋件的预埋、临时工程的施工与缺陷修复工作以及7座老桥的拆除工程。 本标段工三座桥梁(岳王大桥、沪浮璜公路桥、牌楼杨林桥)存在桥面系施工,两座桥梁存在桥面系冬季施工情况。桥面系施工主要包括永久

支座安装、现浇中横梁、端横隔梁、湿接缝、桥面铺装、护栏、安装伸缩缝、防排水部分。 三、桥址气候情况 四座桥桥址所属地区均属于亚热带湿润性季风海洋性气候,具有季风显着,四季分明,雨量充沛等特点。沿线区域无霜期长,河流常年不冻结。年平均气温15.5℃,年极端最高气温39.2℃,夏季酷热,最高气温多出现在7-8月份。年极端最低气温-9.8℃,最低气温一般出现在1-2月份。由于受季风的影响,降水量年内分布很不均匀,5~9月份是主要的降雨季节,降水量约占全年总量的60~80%左右,其主要特征降雨量如下:平均年降雨量1140mm;最大年降雨量1555mm;最小年降雨量604mm;日最大降雨量343mm,环境类别为Ⅰ类。 四、工期计划安排 岳王大桥桥面系计划2015年10月25日开工,2016年5月1日完工,预计工期186天。 沪浮璜公路桥东半幅桥面系计划2015年12月25日开工,2016年4月5日完工,预计工期100天。 五、冬季施工人员组织及职责? 5.1.冬季施工领导小组 组长:薛翔? 副组长:陈阳?庄磊?? 组员:董功海?仇卫星?侯兵兵?陆苏成?孙少前?付鹏洁?卜川周鹏?冯云陈永强徐宜宝 5.2.组织机构框图

冬季施工方案及落实情况

江苏泗阳医院 冬季施工方案 冬季已经到来,工程施工将进入冬季施工,?冬季施工因施工分项工程不同, 要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5 C以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5°C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值, 这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。所有工程均应注意,各分项工程可按下列条件进行控制: 一、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不 仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术 要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工 造成的。 二、冬施规定: 砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5C,即进入冬季施工阶段。 砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5C或最低气温降低于0C或0C 以下时,砼施工进入冬季施工。 进入十一月份后,各单位都要随时注意收听当地的气象预报,?开始每天测温,并做好气温突然下降的防冻准备工作。 三、冬施准备工作 1、组织措施

①、进行冬季施工的工程项目,在入冬前组织了专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案包括以下内容:施工程序;?施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;?安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,?组织了有关人员学习,并向队组进行交底。 ②、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、?锅炉司炉工和火炉 管理人员,专门组织技术业务培训,?学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ③、与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,?防止寒流突然袭击。 ④、安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,?砂浆、砼的温度并作 好记录。 2、图纸准备 凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,?查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ①、根据实物工程量提前组织有关机具、?外加剂和保温材料进场。 ②、搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③、计算变压器容量,接通电源。 ④、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 ⑤、做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比. 4、安全与防火 ①、冬季施工时,要采取防滑措施。生活及施工道路、?架子、坡道经常清理 积水、积雪、结冰,斜跑道要有可靠的防滑条。 ②、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。

冬季施工方案方法

冬 季 施 工 方 案 本工程为跨年度工作,西安地区自11月18日开始至次年的3月9日为冬季施工季节,共计111天。本工程进入冬季施工时主要是钢筋、砼工程。根据公司及规范制定此方案。 一、准备工作 1、组织措施 (1)在入冬前组织专人编制冬季施工方案,确保工程质量,经济合理,确保能缩短工期。 (2)安排专人测量施工期间的室外气温、暖棚、砼的温度并做好记录。 (3)与当地气象台保持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 2、现场准备 (1)充分准备施工所需的机具:对所有机具进行检查和试运转,同时准备好应急方案,保证人、材、物均能满足浇筑速度的要求,保证水电的供应,防止意外发生。 (2)因为本工程全部采用商品砼,要求搅拌站事先提供水泥、砂石、外加剂的质量合格证和检测报告,并提供配合比报告。严格控制砼的出料温度。 (3)工地的临时水管用草绳包好以防止受冻。 二、安全与防火 (1) 冬期施工时要采取防滑措施。 (2)大雪过后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查架子是否松动、

下沉,如有松动、下沉及时处理。 (3)电源开关、控制箱等设施要加锁并设专人负责管理防止漏电、触电。 三、混凝土冬季施工的措施 1、进入冬季施工期间应密切关注气象预报,随时掌握天气变化和寒潮预报,避免寒流和大风天气施工。 2、冬季施工,砼的砂和石子中不得夹入冰块、积雪,搅拌出料后应尽量缩短入模时间,以减少热量损失;砼、砂浆宜采用外掺亚硝酸钠、硫酸钠、三乙醇胺等化学外加剂,其作用能使砼产生抗冻、早强、催化等效用,降低砼冰点等使之在常温下加速硬化,以达到要求的强度。 3、混凝土的温度降至0oC前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度。不得低于下列规定: (1) 普通水泥配制的混凝土,为设计混凝土强度标准值的30%。 (2)掺外加剂混凝土,其受冻前临界强度应大于或等于4.0Mpa。 4、冬期施工的混凝土,为了缩短养护时间,一般应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 5、为了减少冻害,应将配合比中的用水量降低至最低限底,办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。 6、混凝土蓄热保温:楼面混凝土浇捣后及时用彩条布加草包覆盖养护3-6天。 7、下雪时混凝土浇筑要有遮盖措施,防止模内积雪,否则严禁施工。 8、拌制掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取正常搅拌的1.5倍。

冬季施工专项方案

溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 江苏圣通建设集团有限公司 溪隐府项目部 二0一六年十二月

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修的施工,适用时间为无锡市宜兴的冬季(12月~2月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修施工图纸; (2) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修勘察报告(工程编号201105077-1); (3) 无锡市宜兴最近连续3年冬季气象资料; (4) 施工场地实际踏勘资料; (5)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》 104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》55204—2002 ;

《砌体工程施工质量验收规范》 50203-2002。 (6) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。 1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 本项目主要工程内容包括:D1`D3#、D5`D13#、D1523#、D2533#、D3539#别墅及警卫室框架结构。 二气候条件 无锡市宜兴属暖温带半湿润季风气候,气候温和,雨量适中,雨热同步,光照充足,四季分明,常年主导风向为东南风,无霜期较长,光、热资源比较丰富。年平均气温14.8℃,极端最高气温41.2℃,极端最低气温-24℃,年平均无霜期215天。多年平均降水量823.9毫米。常年主导风向为东南风。 三、冬季施工主要项目

沧州冬季施工方案

冬期施工方案 一、编制依据 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 1.3《混凝土结构施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程冬期施工规程》GJ104-97J 二、工程概况 1)沦州世茂国际购物中心位于沧州市步行街,东为马道街,距已建商场约42m,西为市场街,距已建建筑物约21m,南为步行街,距已建商场23m,北为中前街,距建筑物约24m。 (2)沦州世茂国际购物中心分为A、B、C三个区域,A区为框架结构,地上为十二层公寓房(其中底下三层为商场),地下室一层;B区为三层框架结构,三层商场,地下室一层;C区为二十九层商住楼(其中底下三层为商场)地下一层。该A、B、C三个区的地下室连成一体,均为地下一层停车场及设备用房。该工程建筑等级为一级,建筑总高度为91.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7级,C区人防一层地下室人防抗力等级为乙类常6级,耐火等级为一级,裙房耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为二级。 (3)沦州世茂国际购物中心由沦州世茂房地产开发有限公司投资建设。邢台市建筑设计院设计,中国化学工程第一岩土工程有限公司地质勘察,由沧州宏业监理有限公司监理,江苏兴港建设集团有限公司组织施工,由陆智军担任项目经理,耿福兴担任技术负责人。 三、冬施时间 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定:冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

冬季施工方案(江苏)

城北小区(北)安置小区 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 江苏万佳建筑安装工程有限公司编制日期: 2013年12月08日

目录 1. 概述 2.冬期施工项目简介 3. 冬期施工准备 3.1. 物资部门 3.2. 技术部门 3.3. 安全部门 3.4. 生产部门 4. 主要项目施工方法 4.1. 土方回填 4.2. 砌筑工程 4.3. 钢筋工程 4.4. 模板工程 4.5. 混凝土工程 5. 质量保证措施 6. 安全保证措施

1. 概述 根据历年江苏地区天气变化情况,预计今年将在12月下旬进入冬季,天气最冷时期将发生在元月底至2月中旬。为保证冬季期间施工生产活动顺利进行,保质保量地完成各项目节点目标,特编制本施工措施,请各项目组按本施工措施组织冬期施工。 冬期施工界定,当连接5天当日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,连接5天日平均气温稳定在5℃以上时,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。气温的测定以当地气象台发布的天气预报为主。 2. 冬期施工项目简介 根据我项目部在建工程实施进展情况,在冬期施工的主要分项工程项目有土方回填、钢筋加工、混凝土浇筑、砌筑、抹灰、防水、涂刷工程等。 3. 冬期施工准备 3.1. 物资部门 根据冬期施工的主要措施需求,做好保温防冻材料储备、供给工作。常用保温防冻物资有棉毛毯、塑料薄膜、外加剂。物资储备品种和数量以各项目组申报的品种和经核准的数量为准。 3.2. 技术部门 做好每日天气预报的收听和记录工作,并针对天气变化趋势做好相应的分项工程施工准备和专项技术、安全措施交底工作。在措施实施阶段认真进行记录和总结,根据天气变化及时调整措施内容。3.3. 安全部门 检查施工现场、生产生活临时设施供电、取暖设备和线路的供给

冬季施工施工方案

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、冬期施工部署 (4) 第四章、主要冬期施工技术措施 (9) 第五章、冬期施工安全技术措施: (15) 第六章、冬季施工消防措施 (16) 第七章、环境保护措施 (17) 第八章、管理保证措施 (17) 第九章、冬期施工混凝土养护计算 (18) 第十章、冬季施工应急预案 (25) 第十一章、附图 (28)

一、编制依据 二、工程概况 1、总体概况 吴江中南世纪城(南地块49-62#、北地块76#~83#85#86#楼及地库)工程位于苏州市吴江区,中山南路与长坂路西侧。建设单位为苏州中南世纪城房地产开发有限公司,施工承建单位为南通建筑工程总承包有限公司,监理单位为上海宝钢工程咨询有限公司。 本工程由北地块76~83、85、86号楼、地库约270000平方米,别墅约13000平米组成,建筑物设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度。基础为锤击桩+伐板基础。主楼高度为H=99.60m,地下二层,地上33层。首层高度为3.3m,2层往上为3m。 2、冬施期间本工程计划安排分项工程施工的项目 根据《钢筋混凝土结构施工及验收规范》及《建筑工程冬期施工规程》规定,第1.0.3条规定,“当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进行入冬期施工:当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工”。根据这一规定和苏州气象台统计资料,苏州市日平均气温稳定低于5℃的冬季施工期为当年的12月中旬日至次年的3月

中旬日,总计天数为100天左右。日极端最低气温为-3~-5℃左右,一般发生在一月份。 根据苏州市的气温特点把整个冬期分为三个阶段: 初冬期:当年的12月中旬至1月10日,大约30天可称为初冬期。这一阶段的日平均气温最低值一般在0℃以上,其特点是白天基本上处于正温(寒流降温天气除外),白天和夜间处于正负温交替,但其发展趋势是气温一天比一天低,寒流降温一般是以一周一至二次呈周期性变化。在此期间温度混凝土养护处在-2℃以上,可以采用调整防冻剂掺量及覆盖一层阻燃纤维保温被来对顶板混凝土进行养护,对于墙体,采用外围维护楼层内设炉子方法;初冬时要注意天气预报,避开寒流降温峰期施工,在寒流降温期间要采取保温措施。在日平均气温低于-2℃或日最低温度低于-5℃时,要采用对顶板增加覆盖保温被来对混凝土进行保温。 深冬期:当年的1月11日至次年的2月10日大约30天,可称为深冬期。这一阶段的日平均大都在-2℃左右,日最低气温在-5℃左右,日最高气温在2-3℃左右。而一月中旬至二月中旬,此时最易出现极端天气,而此时正值春节放假期间,因此本次冬施的在深冬期的时间比较短,但是不能麻痹大意,在此阶段的砼养护环境温度基本上处于负温,因此必须采取掺加防冻剂和加强覆盖保温的综合蓄热法施工。 而顶板必须覆盖二层阻燃纤维保温被来进行保温,如遇极端天气,必须增加保温被层数。 冬末阶段:次年的2月11日至3月中旬日大约在40天,气温特点基本上同初冬期,但气温的发展是一天比一天高呈转暖趋势。在此期间的砼施工,除了采用与初冬期同样的保温方式外,更应特别注意天气预报,注意寒流的变化,特别应防止思想上的麻痹,防止由人为的疏忽造成的冻害的发生。 上述三个阶段只是根据历年气象资料旬平均气温的变化大致划分的,气温的变化是一个渐变的过程,实际上三个阶段并不存在明显的界限。三个阶段的划分只是

冬季施工方案-徐州地铁

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (2) 三、编制依据 (2) 四、施工组织准备 (2) 五、主要施工工序冬施保护技术措施 (3) 六、施工技术准备要求 (5) 七、物资准备 (6) 八、冬季施工的安全措施 (6) 九、冬季施工质量控制措施 (7) 十、安全施工措施 (8)

冬季施工方案 一、工程概况 本标段为2号线一期土建工程05合同段,处于徐州市云龙区、泉山区,包含两站三区间,两站分别为建国路站、师范大学站;三区间分别为彭城广场站~建国路站~师范大学站~中心医院站区间。车站主体主要采用明挖法、盖挖法施工,车站附属主要采用明挖、暗挖、顶管法施工,区间为盾构法+矿山法施工。建国路站位于解放路与建国东路交叉口,沿解放路南北向设置;师范大学站位于解放路与和平路交叉口,沿解放路南北方向设置。本标段线路,线路全长约为2.5km。 1、冬季施工组织原则 本标段在保证工程质量与施工季度计划的原则下科学、合理、经济的组织2017年冬季施工,在现有大气污染防治措施基础上,执行更加严格的秋冬季节大气污染防治管控措施,确保PM2.5降幅达到国家考核要求,确保管控期间二级以上优良天数高于去年同期水平。 2、冬季施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 1)温度控制:根据《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-2011)的规定,当工地室外昼夜平均气温连续5天低于+5℃时,即按冬季施工办理,提前做好充分的准备,确保钢筋混凝土质量和施工生产的顺利进行。当室外日平均气温连续5d高于+5℃时,解除冬季施工。 2)时间控制:根据徐州地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行国家规范的具体规定外,更应注意国家规定时间范围之外的气温突降。 3、冬季施工期间主要施工部位 考虑冬季及冬季施工对不同工序、不同结构部位的影响,结合本工程情况及施工特点,根据总体进度安排及目前施工进度情况,本工程2017年度处于冬季施工的主要工序有:师范大学站钻孔灌注桩施工,建国路站钻孔灌注桩施工。 2016年11月至2月我项目进行了冬季钻孔灌注桩施工,根据去年的经验及天气情况采取不同控制标准和保温升温措施,施工混凝土时间尽量避免上述最低温度时间,选择温度符合浇筑条件的日期和时间段进行混凝土浇筑施工。

冬季施工方案及施工保证措施

泰楼路宅子至涝坡段大修工程一合同 冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14 时、及21时室外气温的平均值)连续5d低于5°C或最低气温低于-3 °C时,按冬期施工办理。按历年当地气象资料,冬期施工期为11月下旬至2月下旬。 一、工程概况 江苏省泰兴中学移址新建项目附属工程,占地面积16.96万平方米。包含内容:临建拆除、道路铺装、沥青路面、围墙、树穴、花坛、木栈桥、拱桥、长廊、车型坡道、景观座椅、土石方、绿化、雨污水、给水、电气、消防等。 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15 C时延长3倍,温度降到 0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%硬 化的砼结构将会遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易 引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、 表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

铁路施工冬季施工措施

铁路施工冬季施工措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

铁路施工冬季施工措施 1、江苏常熟发电有限公司位于江苏省常熟市东北24 公里的长江南岸,徐六泾河入长江口外的东侧、吴市境内。本期工程为2X 1000MV机组扩建工程。 2、冬季施工主要内容:基坑开挖、基础施工、沉井预制等。 3、冬期施工的起止时间:连续5天平均温度在5C以下,则这5 天的第一天为进入冬期施工的初日,当气温转暖,最后一段连续5天的气温稳定在5C以上,则这5天的最后一天为冬期施工的终日。1、《建筑施工手册》2、《电力建设施工验收技术规范建筑工程篇》(SDJ69-87)3、《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)DL5009.1-20024、 《土石方及爆破工程施工及验收规范》GBJ201-835《砼结构工程施工及质量验收规范》GB50204-20026《建筑地面工程施工及质量验收规范》 GB50209-20027《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-978、建标(2001)40 号《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分)9、建标(2006)102号《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)1、施工方案的编制: ( 1 )准备工作 进入冬期施工的工程,应进行全面的调查研究场内的实际情况(如 临时排水沟、临水管线等)及相关资料,同时掌握必要的数据,如冬期施工的面积、工程项目、工作量、施工部位及技术要求等。同时要对图纸进行全面复查,如有不适合冬期施工的工程项目和部位,应及时向业主及设计单位提出。

(2)施工方法的选择 选择冬期施工方法应考虑以下几个方面的问题: 1) 本地区冬期施工气温变化的规律 根据历年的气象资料显示, 常熟大部地区每年的12月15日至次年的3月15日为冬施阶段,12月底至次年2月中旬将频繁出现严寒天气。历年最低气温- 7.3 C (1977.01.31 )。 2) 结构类型和施工部位应注意的问题 ①地下工程:考虑防止地基受冻或因地基冻胀带来的危害,现浇钢筋混凝土的防冻,浇筑混凝土前消除雪冰等措施,深埋混凝土的养护方 ②地上结构工程:对于墙身、混凝土量大的构件,应考虑模板的保温及保温选材、混凝土外加剂以及养护方法的选择,如独立构件的现浇混凝土的养护方法;整体现浇钢筋混凝土结构中的混凝土保温、养护;应注意到冬期工程不同阶段和施工部位的变化和所采用的养护方法。③ 冬期施工的资源,充分考虑和认识冬季施工的特点,配备足够的资源。材料配备情况见下表: 材料名称规格单位数量土工布/只2000薄膜/ kg 100油布/ m2 200碘钨灯1kw只20电线3X 3.5+1 x 1m600取暖器2kw只8黄沙/T200灭火器/只12钢管/米1200石棉/M10封口胶带/卷6晴纶地毯/ m 1000 2、冬期施工人员的培训为了使施工生产从常温顺利的进入冬期施工, 在冬期施工前,项目部要做好冬期施工的培训工作。通过培训使全体施工管理人员了解本年的冬施任务、特点,应该注意和掌握的问题。培训的内容主

冬季施工方案

施工技术方案申报表 (南天[2017]技案009号) 合同名称:新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程指前镇综合配套整治工程二标段 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程指前镇综合配套整治工程二标段 冬 季 施 工 方 案 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 常州南天建设集团有限公司 二○一七年十一月二十八日

冬季施工方案 一、工程概况: 新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程白石港整治工程位于常州市金坛区指前镇。白石港底宽10.4m(口宽19.4m),白石港河底高程为0.50m。防洪标准50年一遇;工程等别Ⅲ等;河道及堤防级别3级,临时工程5级。西起丹金溧漕河,东入长荡湖至规划退圩环湖堤线,整治长度白石港为1.46km。堤顶高程:白石港7.2m;护岸结构主要为钢筋砼悬臂式挡墙。 本标段为施工二标白石港工程,包含河道和桥梁。河道主要包括河道土方工程,新建护岸,堤防工程,防汛道路等,桥梁工程包括新建自石港西桥主河桥梁一座,新建王家河桥支河一座。 本项目从2017年11月30日开工截止到2018年5月30日完工,工期:180日历天。 二、冬季施工措施 根据《水工混凝土施工规范》(SDJ-207-82)规定,凡工程所在地区气温处于下述规定范围,即进入冬季施工时期:1)寒冷地区的日平均气温稳定在5℃以下或最低气温稳定在-3℃以下时;2)温和地区的日平均气温稳定在3℃以下时。所谓“稳定”是指气温连续保持5天或5天以上。 针对不同分项工程编写好冬季施工方案及作好准备工作,明确不同项目的冬季施工主要措施,包括主要结构的养护、保温措施、外加剂的选用等。 三、施工现场准备 1、冬季施工现场的准备工作要求于春节前完成,并通过检查验收。 2、对运输道路路面采取防滑措施,确保运输畅通。 3、做好现场热源供应设施的安装与封闭。 4、做好现场上水的出水口、消火栓及露天水管的保温。 5、水源循环散热的露天设备(如机动车),要加防冻液或停机放水,有专人负责。 6、准备足够的保温材料、防冻液和外加剂。 7、购进安装各种加热采暖设备。 8、根据施工要求,购进外加剂、保温、测温器材和采暖燃料

冬季施工方案参考样本

冬季施工方案参考 样本

城北小区(北)安置小区 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 江苏万佳建筑安装工程有限公司 编制日期: 12月08日 目录 1. 概述 2.冬期施工项目简介 3. 冬期施工准备 3.1. 物资部门 3.2. 技术部门 3.3. 安全部门 3.4. 生产部门

4. 主要项目施工方法 4.1. 土方回填 4.2. 砌筑工程 4.3. 钢筋工程 4.4. 模板工程 4.5. 混凝土工程 5. 质量保证措施 6. 安全保证措施 1. 概述 根据历年江苏地区天气变化情况,预计今年将在12月下旬进入冬季,天气最冷时期将发生在元月底至2月中旬。为保证冬季期间施工生产活动顺利进行,保质保量地完成各项目节点目标,特编制本施工措施,请各项目组按本施工措施组织冬期施工。冬期施工界定,当连接5天当日平均气温稳定在5℃以下,则此5

天的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,连接5天日平均气温稳定在5℃以上时,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。气温的测定以当地气象台发布的天气预报为主。 2. 冬期施工项目简介根据我项目部在建工程实施进展情况,在冬期施工的主要分项工程项目有土方回填、钢筋加工、混凝土浇筑、砌筑、抹灰、防水、涂刷工程等。 3. 冬期施工准备3.1. 物资部门根据冬期施工的主要措施需求,做好保温防冻材料储备、供给工作。常见保温防冻物资有棉毛毯、塑料薄膜、外加剂。物资储备品种和数量以各项目组申报的品种和经核准的数量为准。 3.2. 技术部门做好每日天气预报的收听和记录工作,并针对天气变化趋势做好相应的分项工程施工准备和专项技术、安全措施交底工作。在措施实施阶段认真进行记录和总结,根据天气变化及时调整措施内容。 3.3. 安全部门检查施工现场、生产生活临时设施供电、取暖设备和线路的供给情况,在保证满足生产需要的情况下,尽可能减少明火用电设备的投入,减少火源。检查现场消防设施的完善情况,做好现场给水管线防冻保温防

牛首山河项目---冬季施工方案

牛首山河生态廊道景观改造工程 冬季施工方案 编制:______________ 审核:_______________ 批准:_______________ 中国十九冶集团有限公司 二O年十二月

目录 一、编制依据. (3) 二、工程概况. (4) 三、施工部署. (4) 四、施工准备. (5) 五、操作工艺及施工方法 (7) 六、安全保障措施. (12) 附录:热工计算. (13)

冬季施工方案 一、编制依据 1.1 建筑工程冬期施工规程( JGJ/T 104-2011 ) 1.2 本工程施工图纸 1.3 本工程施工组织设计 1.4 规范、规程 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-2005 《电力安全工作规程》GB26860-2011 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 ( GB50720-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300—2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015) 《砌体结构工程施工规范》 ( GB50924-2014) 《建筑地基基础工程施工规范》 (GB51004-2015) 《预拌砂浆应用技术规程》( JGJ/T223-2010) 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 工程建设标准强制性条文2011 年

二、工程概况 三、施工部署 3.1 进度安排根据总体工期网络控制计划,以及菏泽市常年进入冬期施工的日期 (约 在12 月中旬)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中,主要进行如下分部、分项工程的施工: 栈道基础及栈道桩基基础 3.2 组织机构项目部成立冬季施工领导小组,主管工程冬期施工的准备、实行、落实、检查等工作,具体人员组成及分工如下表:

施工现场冬季施工方案

施工现场冬季施工方案

目录 1、工程概况............................................................................................................. - 3 - 1.1参建单位..................................................................................................... - 3 - 1.2工程概况..................................................................................................... - 4 - 1.3 冬季施工时间............................................................................................. - 4 - 1.4冬季施工主要分项工程及部位................................................................. - 5 - 2、编制依据............................................................................................................. - 5 - 3、施工准备............................................................................................................. - 5 - 3.1 组织措施..................................................................................................... - 5 - 3.2 现场准备..................................................................................................... - 5 - 3.3 安全与防火................................................................................................. - 6 - 4、技术措施............................................................................................................. - 6 - 4.1土方工程..................................................................................................... - 6 - 4.2钢筋工程..................................................................................................... - 7 - 4.3模板工程..................................................................................................... - 7 - 4.4混凝土工程................................................................................................. - 8 - 4.5机电安装工程............................................................................................. - 8 - 4.6粗装修工程................................................................................................. - 9 - 4.6.1 抹灰工程 .......................................................................................... - 9 - 4.6.2 屋面工程 .......................................................................................... - 9 - 4.6.3 涂料工程 ........................................................................................ - 10 -

相关文档