第一章工程概况及特点

1.工程概况

1.1工程名称:沙依巴克区城市环境综合整治烟囱治理工程

1.2建设地点:乌鲁木齐市沙依巴克区

1.3要求工期:2016年09月02日开工,2016年09月26日竣工。

1.4要求质量标准:合格

2.工程拆除范围:拆除钢筋混凝土烟囱三座

2.1本工程是对乌鲁木齐市沙依巴克区钢筋混凝土烟囱拆除。

2.2炉院街需要人工拆除80m钢筋混凝土烟囱一座、奇台路需要人工拆除83m钢筋混凝土烟囱一座、南昌路需要人工拆除100m钢筋混凝土烟囱一座,拆除烟囱自身所有金属外挂、金属构件,拆除至地面。拆除完成后清运所拆除的垃圾。

3.建设地点特征

3.1建设工程地点:炉院街(第三机床厂)供热站、奇台路(市热力总公司)供热站、南昌路(新疆通达热力有限公司)。

3.2周围环境特征:

3.2.1炉院街(第三机床厂)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度80m,位于炉院街热力站内,与热力站施工同在一区域,存在交叉施工现象,互相影响。

3.2.2奇台路(市热力总公司)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度83m,贴近小区家属楼,通道比较窄,贴着烟囱有围墙和废弃设备,必须进行拆除清理,否则无法进行拆除施工。

3.2.3南昌路(新疆通达热力有限公司)钢筋混凝土烟囱拆除:高度100m,四周临近建筑物,南面堆放了生产机械设备,需要移动清理;

北面临近汽车维修站,距离约4m,停放较多车辆,需要清理;东面紧邻居民住宅楼,距离约2.5m。

3.3施工工期短,任务重

烟囱受环境限制,需采用人工自上而下进行拆除,砖砌烟囱工期定为20个工作日,钢筋混凝土烟囱工期定为60个工作日,从机械设备及人员调遣、四周围护到整个烟囱地面以上拆除建筑垃圾运清后为止,工期短,任务重。

第二章编制依据、拆除特点及措施

2.1编制依据

2.1.1业主提供的现场资料。

2.1.2现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。

2.1.3【2009】87号文《危险性较大分部分项工程安全管理办法》2.1.4住建部:《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

2.1.5《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98)

2.1.6市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》

2.1.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)2.1.8《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。

2.1.9《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2.1.10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2.1.11《钢管脚手架扣件标准》GB1583

2.1.12《中华人民共和国环境保护法》

2.1.13《固体废物污染环境防治法》

2.1.14《环境噪声污染防治法》

2.2拆除特点及措施:

2.2.1拆除烟囱高度达80—100米,筒身为砖砌结构、钢筋混凝土结构,结构坚固,采用人工自上而下进行拆除。搭设80—100米环形贴壁可移动工作平台,人工拆除采用的工具主要为风镐。用钢管搭设防护棚及安全通道,以确保行人、车辆及周边构筑物安全。

2.2.2拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用风镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。

2.2.3针对性措施:

(1)在环形贴壁可移动平台的外侧悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。采用水泵将水送至烟囱顶部,在顶部安装雾喷进行降尘。

(2)搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。

(3)5级风以上天气不施工包括搭拆脚手架。

第三章施工组织管理体系

根据本工程的特点和施工情况,我单位成立以项目经理为工

程总负责,技术负责人、安全负责人,以及各施工队设专职安全

员负责工程施工管理体系。从经理到班组,规定了各自的岗位和

职责,明确责任和义务,以确保施工安全和质量。

3.1工程施工管理体系机构图如下:

3.2项目管理组织机构及职责

3.2.1项目经理:项目质量第一负责人,具体负责项目质量的指定与贯彻实施,进行组织设置和质量职能分配,领导和组织项目编制设计、安全计划、质量管理文件,对工程符合设计要求、施工规范、验评标准负责,确保在合同工期内按合同规定的数量和质量标准完成项目的全部工作。

3.2.2技术负责人:配合项目经理的工作,对现场技术要求负全责,监督特殊过程、施工重难点及新技术的应用实施。按设计图纸、施工图、施工组织设计进行技术指导及监督工作。

3.2.3预算员:根据工程施工图纸,编制合理、科学的施工图预算、竣工结算,并按项目部要求按时上报每月的工程费用消耗情况及劳务支付情况。

3.2.4质检员:严格按照项目质量管理细则和质量评定标准,国家规范进行监督、检查,参加各自承建工程各工序质量的检查及质量等级核定,结合工程实际情况指定质量通病预防措施。

3.2.5材料员:对所有施工材料、原料进行检验,杜绝不合格品进场。施工中,保证所需材料及时、准确、足量到位,备用材料的保管、库存登记。

3.2.6安全员:定期检查机械设备、施工脚手架、安全防护等,监督参加施工的所有人员是否进行安全操作,杜绝事故发生,及时发现并排除人员、机械可能造成事故隐患,保证整个工程的圆满完成。

3.2.7施工员:协助项目经理,负责所承担作业范围内的施工组织安排和施工管理工作。进行现场技术交底,检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工工作。做好施工现场的安全生产,文明施工,负责对现场存在事故隐患和问题进行检验和整改落实。

3.2.8施工劳务班组:必须持证上岗,配合项目管理人员的派

遣工作,认真坚守各自岗位职责。作业前参加安全教育培训;各

工种间不得串岗作业,机械操作时严格按照规范操作,不得违章

作业。

第四章劳动力组织及安排、机械设备需用量计划

4.1劳动力组织:根据本工程的施工内容和结构特点,在劳动力组织上依据工期及工作面的要求,分别按工程配置各专业施工队。在劳动力组织上严格按分段要求,按时间和工序进入,保证每个分部分项工程及专业班组能够连续施工。

4.2劳动力需用计划表:

4.3机械设备需用量计划

4.3.1主要施工机具需用计划根据现场施工的实际情况,合理安排机械设备的投入使用保证现场的施工要求。机械设备在使用过程中,要求严格按照操作步骤使用,不得违规操作。

4.3.2机械设备的维修与保养:机械设备维修保养的管理按《机械设备维修、保养办法》的内容进行。小型机械设备由使用者负责维修保养;中型机械设备由公司专业技术人员负责维修保养,做好维修保养记录。

4.3.3机械设备需用量计划表如下:

第五章施工方案与技术措施

5.1施工顺序:

施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身垃圾清理→

拆除全部施工脚手架。

5.2施工方法及措施:

5.2.1搭设环形贴壁可移动平台,人工用风镐进行拆除;工作平台随施工面的降低同时降低,但工作平台必须始终保持高出施工面1米,可移动平台边搭设2m高的安全防护网,以防止拆除过程中渣块飞出脚手架防护层;

5.2.2人工拆除中,渣块大小不超过150cm*150cm,拆除的垃圾扔向烟囱内部,将通风口作为出渣口,采用小挖掘机或人工出渣。

5.2.3施工人员立在工作平台上,一根安全带系在钢筋上,另一根系在钢丝绳上,在烟囱外侧加固一道Φ16钢丝绳,用于系挂安全带;用风镐、手锤由外向内将筒体逐块拆除,使碴块全由筒体内部落下;

5.2.4晚上不进行烟囱拆除作业,只进行地面清渣外运,利于白天继续拆除。严禁拆除与清渣同时进行;

5.2.5拆除时的防震措施:

为避免拆除物的高空坠落引起的震动,影响生产设备的安全,应对相关设备做好防震保护,同时在烟囱内的拆除物坠落处,垫上减震物,如沙土、减震竹笆等。另随坠落物的高度增高、减少拆除卸落块的重量和大小。

5.2.6拆除物的清运:

5.2.

6.1组织专门清运班组,专人负责清运工作;

5.2.

6.2为防止交叉作业引起安全事故,清运和拆除应分开进行,白班为拆除时间,拆除物在晚间进行清运、清除,严禁拆除与清渣同时进行。

5.2.

6.3拆除物在烟囱底部设出渣口,采用小型挖掘机进行分渣。

5.2.

6.4清运的垃圾应得到地方相关部门的排放批准,并排放到指定位置或与相关行业联系,进行废物再用处理。

5.2.7防尘措施:

5.2.7.1拆除工程作业时,必须采取雾喷降尘措施。进行雾化喷洒,防止扬尘;不得随意凌空抛撒;如遇六级以上大风,对易产生扬尘的施工,应停止作业。

5.3安全防护棚及通道搭设步骤:

5.3.1采用扣件式钢管进行搭设,在搭设脚手架前,应做好以下准备工作:

5.3.1.1材料准备(1)脚手架所有钢管均采用φ48×3.5的钢管,重量控制在每根25kg以内,便于操作。

(2)所用钢管应表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、断面等的偏差均应符合规范要求。所用旧钢管表面锈蚀深度、弯曲变形程度应符合规范规定。所有钢管均应涂刷色标。

(3)所用扣件应使用正规厂家产品,扣件使用前应进行检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

(4)竹笆脚手板宜采用毛竹制作,竹笆应完好无破损。

(5)所有构配件应按品种、规格分类,推放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

(6)所有进场钢管、扣件、脚手板必须进行检查验收,不合格产品不得使用于本工程。

5.3.1.2搭设前进行安全技术交底。施工员应按施工方案有关脚手

架搭设的要求,逐级向架设和使用人员进安全技术交底。

5.3.1.3搭设前清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

5.3.2搭设做法

1、底座安放:

(1)按脚手架平面布置图要求进行放线、定位。

(2)根据现场情况,立杆底座采用12号槽钢直接仰铺在地坪上。(3)槽钢必须仰铺平稳,不得悬空。

(4)离地面20cm处,设置纵向横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆及小横杆相同,以固定立杆底部,约束立杆移位及沉陷。

2、杆件搭设脚手架搭设顺序如下:设置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙杆→栏杆→剪刀撑→脚手笆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

3、立杆搭设

(1)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离不宜小于500mm。立杆全高范围内垂直度偏差不得大于75mm。

(2)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(3)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

4、水平杆搭设

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

(2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接。对接扣件连接应交错布置,

两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步同跨内,且在水平方向错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于立杆纵距的1/3。

(3)在同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角步立杆固定,固定间距不大于6m。

(4)主节点处必须设置一根横向水平杆,并用直角扣件扣接且严禁拆除。

(5)横向水平杆靠墙端至墙的距离不宜大于200mm。

(6)横向水平杆的两端均应用直角扣件与立杆固定。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据脚手板的需要等距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

(7)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。扫地杆距垫块200mm。

5、剪刀撑、横向斜撑、连墙件搭设

(1)剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵横向水平杆等同步搭设,任何情况下不得滞后超过两步。剪刀撑应沿外侧立面整个长度和高度上连续设置。

(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角控制在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m。

(3)除在拐角处应设横向斜撑外,中间每隔6跨设置一道。横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈“之”型连续布置。

(4)剪刀撑连接统一采用搭接形式,搭接长度≥1000mm,且一个搭接接头上不得少于两个转向扣件连接;搭接部位必须与立杆有效连接。

(5)连接件的连接杆宜水平设置。当脚手架下部暂不能设连接件时可每隔10m设置抛撑搭设抛撑,抛撑必须与脚手架可靠连接,且应在连墙件搭设后方可拆除,确保已有脚手架的稳定和架上作业人员的安全。

(6)脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上,其上尚无连墙件时,必须用钢管将脚手架上端与结构柱临时拉结。

6、脚手板的铺设

(1)脚手板应满铺、铺稳,离开墙面120~150mm,作业层取150mm。采用对接平铺,四角采用直径1.2mm的镀锌钢丝牢靠固定在纵向水平杆上。

(2)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

(3)自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。

7、脚手架的拆除

(1)架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

(2)脚手架拆除前应检查其上杂物及地面障碍物是否清除干净。(3)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

(4)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(5)脚手架的拆除遵循“由上而下,先搭后拆,后搭先拆”的原则,

即按与搭设作业相反的程序进行拆除。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

(6)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

(7)连墙件应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应设置临时支撑,然后再拆抛撑。连墙件必须在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能松开拆除。

(8)在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

(9)在大片架子拆除前应将预留的斜道、上料平台、通道小飞跳等,先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

(10)拆除时如附近有外电线路,要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。

(11)拆下的材料,应用绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

(12)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

5.3.3由于防护棚顶部有双层防护木板,故只按照承载能力极限状态设计,不考虑正常使用极限状态。计算书中规定防护棚开间方向为

横向,进深方向为纵向,简图如下:

5.3.3.1构造参数:

1、立杆横距lb(m):1.8;

2、立杆纵距la(m):2.1;

3、防护棚高度H(m):5;

4、上下防护层间距h1(m):0.6;

5、立杆步距h(m):1.5;

6、斜撑与立杆连接点与地面的距离h2(m):1.6;

7、斜撑与立杆连接点到下防护层的距离h3(m): 1.5;

8、水平钢管搭设方式:钢管沿纵向搭设;

9、水平钢管间距a(m):0.3 ;

10、钢管类型(mm):Φ48 × 3.5 ;

11、扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑移承载力系数: 0.8 ;

5.3.3.2荷载参数:

1、高空坠落物最大荷载标准值N(kN):1 ;

2、脚手板自重(kN/m2):0.35 ;

3、栏杆及挡脚板自重(kN/m):0.15

5.3.4脚手架的安全措施

(1)参加搭设和拆除脚手架的施工人员必须持证上岗,对从事脚手架工作的施工人员要经常进行安全教育,并在施工前对其进行技术安全交底。

(2)脚手架搭设完成后必须按脚手架的验收标准组织有关人员进行验收,全部合格后并办妥验收程序以后方可使用。

(3)每天在使用脚手架之前和下班以后多必须由专人对脚手架进行例行保养和检查,隔一定的时间和恶劣天气前后作检查,所有检查保养要作好书面记录。

(4)脚手架上严禁堆荷超载材料;绝对禁止振动设备与脚手架联系;禁止任何支撑与脚手架有联系。

(5)在特殊气候条件下搭设和拆除脚手架,要有切实可靠的安全保证措施,雨雾天使用脚手架必须要有防滑措施。

(6)脚手架的拆除要遵循拆除工艺及施工方案。

(7)拆除人员到达岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送到地面,严禁高空抛掷。

5.4施工安全保证措施

5.4.1施工准备阶段

1、进行安全策划,编制安全保证计划,符合已有规定,满足部颁相关安全细则;

2、制定现场安全、劳动保护、文明施工和环保措施、编制临时用电方案;

3、施工区域及受其影响的区域内采取相应的保护措施;

4、落实施工时机械设备安全措施、设备及防护用品进场计划;

5、高空作业特种工持证上岗;

6、气割工持证上岗;

7、电焊工持证上岗;

8、线缆工持证上岗;

9、维护电工持证上岗;

10、架子工持证上岗;

11、相关施工人员相关安全细则施工前交底。

5.4.2施工过程中

1、上岗前对施工现场进行情况熟悉;

2、员工进入施工现场,必须佩带安全帽、防护眼镜、工作鞋,并穿着统一工作服,正确使用个人劳动防护用品;

3、各工种间不得串岗作业,机械操作时严格按照规范操作,不得违章作业;

4、施工现场临时用电,严格执行建设部颁发“JGJ46-88”规定,一律采用三相五线制,使用安全配电箱;高空作业衣着要轻便,禁止穿硬底和带钉的易滑的鞋;

5、做好验收排架工作,员工贴栏操作时必须系好安全带,并生根;

6、施工区域设置安全警戒标志,,并用红白带围拦施工危除区域,确保下卸砼及杂物不外泄;

7、气割钢筋时应严格按施工方案进行操作作业,不得擅自盲目施工;增强自我保护和相互保护的安全意识,不得在切割区交叉作业;

8、施工人员单位区域完工后要求落手清。经检查不留后续隐患,方能离开作业现场。

5.5临电敷设:现场施工照明采用36V低压照明

5.5.1电缆敷设方法:电缆由楼层总包配电箱引出,架空明敷,每一米做一固定点,固定支点必须绝缘。

5.5.2电器设备的设置应符合以下要求

(1)同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关的上侧。

(2)开关箱由分配电箱配电,开关箱内设一机一闸漏电,严禁一闸多用。

(3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,插座箱与其控制的用

电设备的水平距离不得超过3m。

(4)配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(5)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为 1.4m,移动配电箱下皮距地面为1.2m。配电箱体用1.5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体底面,进出线口处加护套。

(6)配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。配电箱的外壳均作保护接零

5.5.3安全用电

1、现场施工用电采用三相五线制;

2、配电箱设备总开关,同时做到一机一闸一漏电保护器;

3、照明与动力用电分开,插座上标明设备使用明称;

4、电缆线与及支线架空或埋地,架空敷设采用绝缘子,不直接绑扎在金属构架上,严禁用金属裸线绑扎;

5、凡是触及或接近带电体的地方,均采取决缘体保护以及安全距离等措施;

6、所有电气设备和金属外壳具有良好的接地和接零保护,所有的临时电源和移动电具装置的二级漏电保护开关;

5.6气焊作业防火措施:

5.6.1在使用电焊机前应注意以下几点:

1.使用电焊前,必须彻底清理作业场所的浮渣及杂物,以保证现场能安全灵活的操作。施工人员必须对现场安全确认,明确高温熔渣、火

星及其它火种可能或潜在喷溅的区域,该区域周围10米范围内严禁存放任何可燃品(化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等),确保动火区域保持整洁,无易燃可燃品。

2.电焊作业前应检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下,电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。

3.在不了解焊、割物体内部是否安全、是否对相邻部位有影响或存在危险因素,在未采取有效安全预防措施时,禁止焊、割明火作业。

4.作业前,事先将作业地点附近20米以内的易燃易爆物品清理干净,用防火棉将地面物品覆盖,且不断地洒水及扑灭焊花,并在施工地点用围挡将施工作业点遮挡起来,防止引燃可燃物。

5.进入施工现场电气操作人员必须进行安全三级教育;操作人员必须持有特殊工种上岗操作证,并确认安全后才能作业。

6. 焊接现场必须在配备灭火器材的情况下,方可在规定的焊接范围和限定的时间内进行焊接作业。

5.6.2在使用电焊施工中应注意以下几点:

1.进行焊接时,操作人员必须戴帆布手套,佩戴合格的专用防护眼镜。高空作业时应系保险带,保险带一根挂于钢丝绳,一根挂于环形贴壁脚手架的钢筋架体上。

2.在施工过程中,由施工现场专职安全技术负责人统一指挥,负责作业过程中的安全工作。并且随时将现场情况向有关技术负责人汇报。

烟囱人工拆除施工方案

烟囱人工拆除施工方案 一、编制依据: (1)甲方提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-—2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 木材所中试基地锅炉烟囱高度40m,底部直径3.67m,顶口直径1米,砖砌结构,因建设需要拟拆除。烟囱四周环境如下: 东边为中试基地围墙,烟囱距围墙约5米;西北边6m有彩钢棚及附属房;南边4m为锅炉房;。 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达40米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱内部搭施工脚手架。搭设38.5米落地式施工脚手架,

人工拆除采用的工具主要为大功率电镐。从地面施工用配电箱接入电源。 针对性措施: (1)施工脚手架高度达40米,采用落地式钢管脚手架。 (2)脚手架搭设地面需平整,并满足搭设承载要求。 2、拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用电镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。 针对性措施: 在烟囱外围30米的范围悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。 3、安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。 针对性措施: 搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。 脚手架搭设过程中增设避雷设施。 5级风以上天气不施工包括搭拆脚手架。 雷雨天不施工包括搭拆脚手架。 三、人工拆除方案 1、施工顺序: 施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身→逐层拆除施工脚手架→垃圾清理→拆除全部施工脚手架。

烟囱拆除工程施工方案及安全措施

烟囱拆除工程 施 工 方 案 及 安 全 措 施

一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高30米。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高30米烟囱拆除至道路地坪平。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 脚手架的具体搭设方案见后附脚手架搭设方案 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1)烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2)烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3)烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 4)下料:在烟囱内壁下料。 5)作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 2、施工员职责: 1)在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负

责。 2)对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。 3)参加施工阶段的安全、质量检查工作。 四、工期保证措施: 1、根据此工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下,提高工程的作业力度。 2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期完成。 五、施工组织与设计: 现场管理组织机构: 六、文明施工措施 1、文明施工及工地标准化管理

钢筋混泥土烟囱人工拆除施工方案(专家论证已通过)

人工拆除钢筋混凝土 烟囱 施工、安全方案 编制人: 审批人: 技术负责人: 新疆胜世达建筑安装有限责任公司

目录 第一章工程概况及特点 第二章编制依据、拆除特点及措施 第三章施工组织管理体系 第四章劳动力组织及安排、机械设备需用量计划 第五章施工方案与技术、安全措施 第六章安全通道搭设措施 第七章拆除现场平面布置图 第八章施工进度计划

第一章工程概况及特点 1.工程概况 1.1工程名称:沙依巴克区城市环境综合整治烟囱治理 工程 1.2建设地点:乌鲁木齐市沙依巴克区 1.3要求工期:2016年09月02日开工,2016年09月26日竣工。 1.4要求质量标准:合格 2.工程拆除范围:拆除钢筋混凝土烟囱三座 2.1本工程是对乌鲁木齐市沙依巴克区钢筋混凝土烟囱拆除。 2.2炉院街需要人工拆除80m钢筋混凝土烟囱一座、奇台路需要人工拆除83m钢筋混凝土烟囱一座、南昌路需要人工拆除100m钢筋混凝土烟囱一座,拆除烟囱自身所有金属外挂、金属构件,拆除至地面。拆除完成后清运所拆除的垃圾。 3.建设地点特征 3.1建设工程地点:炉院街(第三机床厂)供热站、奇台路(市热力总公司)供热站、南昌路(新疆通达热力有限公司)。 3.2周围环境特征: 3.2.1炉院街(第三机床厂)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度80m,位于炉院街热力站内,与热力站施工同在一区域,存在交叉施工现象,互相影响。 3.2.2奇台路(市热力总公司)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度83m,贴近小区家属楼,通道比较窄,贴着烟囱有围墙和废弃设备,必须进行拆除清理,否则无法进行拆除施工。 3.2.3南昌路(新疆通达热力有限公司)钢筋混凝土烟囱拆除:高度100m,四周临近建筑物,南面堆放了生产机械设备,需要移动清理;北面临近汽车维修站,距离约4m,停放较多车辆,需要清理;东面紧邻居民住宅楼,距离约2.5m。

烟囱拆除方案

砖烟囱拆除施工方案有哪些呢?如下: 1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 2、由于烟囱在施工期间不能停产,处于不停产状态下施工。 3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 4、首先将砖烟囱拆除上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道。 5、在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 6、制作三角支撑长80公分,其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好。 7、用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平,用绳索固定。 8、施工操作人员在身系安全带的前提下施工,安全带系牢在爬梯上,操作人员站在悬空脚手架上拆除。 9、拆除工具使用电镐、大锤、凿子等工具,二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱。

10、拆除废料,从空中直接落地。 11、从48m高度拆除至18m高度后,清理顶部,用水冲洗加高平面。 12、加高前首先浇筑内砼圈梁一道。 13、在砼圈梁上安插抗震竖向筋φ8,12根。 14、开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖,这样才能确保砖缝横竖缝隙的比例要求。 15、加高时每米加环向钢筋φ6.5抗震筋,抗震裂度按照7度设计要求。 16、砌筑砂浆按10M砂浆砌筑。 17、所用红砖必须提前一天饮足水饮够水,这样才能确保灰缝的粘结牢固强度。 18、避雷针、避雷线、爬梯等金属构件按原样安装。 19、砌筑完毕后,烟囱外避用15M水泥砂浆抹灰,厚度3公分,外表光滑、平整。

20、水泥砂浆抹完,加固包箍48道,竖筋8根,金属构件必须除锈防腐。 21、这样一个完整的2.3米口径的烟囱完成,达到厂方设计要求,为烟气排放量18万m3/h。 22、砖烟囱拆除原设计选用国标图集《00G211(三)》50/1.4-0.5-400 91页, 23、现加高按照国标图集《04G211-50/2.0-0.55-250》 24、砖烟囱拆除按照400度排气温度设计,现按图44页250度排气温度设计砌筑,所加高部位采用耐酸胶泥内壁防腐,达到大较功效既防腐,又耐温。25、烟囱下部18m部位待10月1日放假再次进行内壁耐酸胶泥防腐,与上部配套同步,达到防腐功效。 26、烟囱涂刷色环或厂标,与厂家协商,再行确定设计图案。 以上就是今天带给大家的简单分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一直以来的关注与支持!

烟囱人工拆除方案

湖南宜化老锅炉60m/2.5m烟囱拆除工程 施 工 方 案 编制单位:湖北金瑞建筑工程有限公司宜昌分公司编制日期:二0一四年八月一日

一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘查资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《建筑施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)《建筑施工现场文明卫生基本要求》 (6)《建筑物扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ-91 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 该烟囱的筒壁和内衬均为砖砌结构,高度为60米,内径2.5m。底部直径为6.3米,顶部直径2.8m。设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。 该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房,烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。 三、拆除方案的选择及确定: 1、拆除烟囱的方法及确定 目前烟囱的拆除方法有一下几种: (1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。应该考

虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。 (2)、机械拆除:可以使用诸如气锤、冲击锤、吊锤及液压臂等机械;要注意操作机械时的安全、操作时的空间、设备的能力和对操作手的保护。 (3)、爆破拆除:包括对建筑物进行预削弱,然后用爆破或缆绳拉倒来完成。使用爆炸物时,要考虑作业人员的资质、设备及爆炸物的存放、起爆保护、点火程序及使用防暴器。缆绳拉倒要考虑人员的专业要求、材料的选择及足够的作业空间。 (4)、整体放倒拆除:整体放倒拆除又名为烟囱整放,是在有场地优势的情况下对烟囱整体定向放倒的一种技术。 综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。 2、拆除工程的特点及针对性措施 (1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。 针对性措施: 分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护

拆除烟囱施工方案

80米高砼烟囱拆除、60米高 砖烟囱拆除施工方案及安全保证措施 第一章施工方案 一、施工前的准备 1、首先落实施工人员进场,安排住宿及值班场所,落实机械设备、工具及安全用品进厂,落实架子材料进场,落实项目部办公地点。 2、对工人进行安全教育和素质教育,并签定安全合同,对工人进行施工技术交底。 3、装设“三牌一涂”安全标识,落实工地水电及通讯设施到位,落实构筑物存放地点。 4、根据烟囱四周的环境,搭设安全通道。安全通道用建筑钢管搭设,上面铺设竹架子板。如烟囱爬梯护网平台腐蚀太严重,则必须进行加固。 二、施工工艺过程 从烟囱+0.000起搭设悬空操作平台到80米(或60米)高,利用平台由上至下进行拆除。拆除的工序为:先拆里面的耐火材料及保温材料,然后拆除外面的钢筋砼体(或砖体)。拆除物从烟囱里面自由落下,从烟囱底部出口将拆除物用人工倒出,然后用小车将拆除物运至垃圾点,集中外运。 三、主要施工方法 (一)、搭设施工操作平台。

1、用Φ76无缝钢管做成一头带套管的竖管,长度为2米一节,施工时有套管的一头朝上。 2、在烟囱壁上用电锤钻孔,用Φ18的膨胀螺栓将制作好的工凳铁板固定在烟囱壁上,用U型抱箍把竖管固定在工凳铁板上。需要40(或30)根2米竖管就能竖起80(或60)米高度。 3、沿烟囱外壁搭设所有竖管,竖管的间距在2-4米。 4、竖管搭完后,立即进行操作平台的搭设。操作平台四周用槽钢,中间连接用5#角钢,平台铺设15mm厚的钢板,钢板与槽钢采用焊接,操作平台临空一侧设防 1.5高的护栏杆,平台与烟囱接口处钢板封闭。 5、操作平台由下面的三角支架支撑,三角支架与竖管用U型抱箍固定,平台搭设完后,竖管之间用钢丝绳连接。 6、操作平台上下移动靠导链操作,导链一头固定在竖管的顶端,导链的下端固定在操作平台的钢丝绳上,做到双保险。每拆除2米烟囱,架子就拆下了2米,依次下移。 7、做好一些附属工作: 1.7.1 接上电源。主要用于焊割钢筋及照明等。用四芯电源线,配备专用配电柜。 1.7.2 大型空压机制气。配备3台储气罐,用1寸镀锌管引到操作平台上。 1.7.3 配备对讲机。便于上下联系。 1.7.4 安装卷扬机吊蓝。

烟囱拆除工程施工方案及安全措施(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 烟囱拆除工程施工方案及安全 措施(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

烟囱拆除工程施工方案及安全措施(2020 版) 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3 。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m3 烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,

在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1、烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm 左右。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 4、下料:在烟囱内壁下料。 5、作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 2、施工员职责: 1、在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。 2、对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。

米烟囱人工拆除拆除施工方案

120米烟囱人工拆除拆除施工方案 一、编制依据: (1)招标文件提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。(3)建筑部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130?—2001) (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 (10)沪建安质监(2002)第003号文件,“悬挑式脚手架安全管理细则”二、工程概况: 两座烟囱属**发电厂12、13号机组废旧物资处理项目(B)标段高耸构造物,混凝土结构,高度为120米,分AB两座,A烟囱位于13#机组北侧,B烟囱位于12#机组北侧,13#机组南侧,AB烟囱南北相距约100米,A烟囱拆除总体积1038.5立方米。 A烟囱四周环境如下: 东侧距保留建筑8米,距铁轨52米,距重点保护的220kV升压站69米;南侧距新建11#机组169米;西侧距保留建筑12米,距架空上通廊42米;北侧距厂房12米。烟囱的结构及强度: 烟囱内外径:底部外径D外=10.05m,顶端外径d外=6.39m;底部内径D内

=9.35m,顶端内径d内=5.93m; 烟囱壁厚:筒身为钢筋混凝土,内衬为粘土机制红砖,隔热层为封闭空气层。15米以下部分,钢筋混凝土筒身厚30cm,内衬厚24cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。15米以上部位,钢筋混凝土筒身厚25cm,内衬厚12cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。 +4.5~+8m处,正南方向有一个宽4.2m、高8m的进风口。 筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥。 筒身配筋情况: 纵向钢筋: 从+4.2至+10.5m,纵向钢筋为:外层φ20,249根;内层φ20间隔均布249根;从+30~+40m,外层为φ16,210根,内层为φ16,210根; 内外层的环向箍筋: 从+4.2至+10.5m,环向箍筋为:φ18@150; 从+30~+40m,环向箍筋为:φ16@200。 图2120米烟囱结构图 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达120米,筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱外围搭施工脚手架。搭设120米环形贴壁施工脚手架,如果全部采用落地式脚手架不能满足JGJ130-2001扣件式钢管脚手架的安全技术要求。人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。从地面直接供气,难度较大。针对性措施: 施工脚手架高度达120米,采用分段搭设,50米以下采用落地式钢管脚手架,以上

50米砖烟囱拆除施工方案

该烟囱的筒壁和内衬均为砖砲结构,高度为60米,内径2. 5m。底部直径为6. 3米,顶部直径2. 8m。设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。 该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房, 烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。 三、拆除方案的选择及确定: 1、拆除烟囱的方法及确定目前烟 囱的拆除方法有一下几种: (1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。应该考虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂?. 设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。 2、拆除工程的特点及针对性措施 (1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。 针对性措施: 分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护栏高1.0米,栏杆中部、顶部用018棕绳穿孔(O 22螺母孔)围成一个圆,每拆除完一段后下移操作平台,以此类推拆除至地面。将电线用塑料套管垂直固定在爬梯、操作平台上,这样可以解决人工拆除使用电镐的问题。 所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适合高空作业人员,不得上操作平台作业。搭(拆)操作平台必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。 利用烟囱原避雷带引至操作平台增设避雷设施,雷雨天、5级以上大风不施工,包括搭拆操作平台。 (2)、拆除烟囱时要尽量减少粉尘的影响,人工拆除是采用风(电)镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。针对性措施: 在操作平台的防护栏内侧悬挂绿色2000目/100c m2安全网,该安全网具有一定的强度,既可以减轻扬尘的影响还可遮挡碎渣。

拆除锅炉、烟囱施工方案

测井热力中心锅炉拆除工程 施 工 方 案 工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程 建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司施工单位:天津市津南机电设备安装公司 编制:杜晓鹏 审核: 王书文 批准:袁学仁

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工总体目标 (3) 第四章施工总体指导方案 (4) 第五章主要拆除工程施工方案 (7) 第六章安全管理及措施 (14) 第七章文明及环保施工措施 (18)

第一章工程概况 1、工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程 2、建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司 3、工程地点:测井热力中心 4、工作内容:4台10t的热水锅炉本体及部分附属设备拆除,包括:鼓、引风机,联合上煤设备,联合除渣机,抓渣机、水膜除尘,烟囱(一座高度为50米砖烟囱,2座高度为25米、直径为1.2米的铁烟囱)及部分管道等。 第二章编制依据 1、工程建设方提出的设备拆除要求 2、拆除工程安全技术规范 3、安全生产管理条例 4、其他有关安全及质量管理条例 第三章施工总体目标

1、安全生产目标:杜绝工伤事故,一般事故控制为0。 2、工程质量目标:保证工程质量等级为合格。 3、工程进度目标:确保工程按期完成业主确定的施工范围。 第四章施工总体指导方案 一、施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 2,制定安全事故应急救援预案。 3,对拆除施工人员进行安全技术交底。 4,为拆除作业的作业办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 5,拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 6,做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。

砖砌烟囱拆除方案

砖砌烟囱拆除方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

45米高砖烟囱人工拆除 施 工 方 案 广东万顺达市政工程有限公司 2018年10月03日 45米高砖烟囱拆除施工方案 一.工程概述: 根据协商,针对XXXX一座高度约为45米(口径约为2.0米左右)的砖烟囱,现需进行人工拆除。根据贵方技术人员情况的了解,特提出以下施工方案,请贵单位领导及技术人员参考。 二、施工工序: 施工前工作流程的熟悉→准备好工具和材料→施工中安全防护措施→烟囱人工拆除工艺→施工后清理现场 三、施工技术措施: 1、本工程采用人工机械拆除砖烟囱。

2、采用电动空压机和千斤顶及撬杠、大锤进行拆除砖烟囱。 四、施工要求与标准: 1、施工人员攀爬烟囱筒身外壁钢爬梯时,因烟囱长期没有维修和腐蚀,烟囱外壁钢爬梯腐蚀严重,攀爬时,施工人员必须带好安全带,对每个钢爬梯,先进行检查、摇动、试拉确定完好时,方可攀爬。施工人员爬到烟囱顶口时带好安全带,在烟囱顶口横放一块木板(模板长度伸出烟囱顶口10cm、宽度为30cm、厚度为4cm)。施工人员站在木板与顶口上,进行烟囱拆除。 2、烟囱上部钢爬梯腐蚀严重、及烟囱顶部裂缝严重时,在烟囱顶部竖一根φ8cm,长度为6m的钢管,其伸出烟囱顶口1.5~2m,钢管顶部焊接φ18元钢的S钩,钢管在烟囱外壁的钢爬梯上固定牢(固定钢管时、钢管在烟囱顶部外壁钢爬梯上,向下4~4.5m,分别在烟囱外壁钢爬梯上进行分点固定牢、确保固定点6~8点)。施工人员站在烟囱顶口上,同时把安全保险带牢固扣在钢管顶部S钩上,保险带长度在1.5m左右。戴好保险带后,进行烟囱拆除。 3、烟囱如有部位严重裂缝时(防止烟囱裂缝处向外崩裂或大块的向下倒塌等)。拆除前必须先进行在烟囱裂缝处加包箍,加几道包箍?要根据烟囱裂缝程度而定。包箍加固后,才能进行人工拆除烟囱,烟囱拆除到包箍处,把包箍取下,确保烟囱安全拆除。 4、拆除时,用电动空太机打开烟囱顶部的缺口,缺口的深度在40~50cm,打开缺口后,采用千斤顶进行外顶,直至烟囱顶动身为止,再用撬杠和大锤进行拆除。 5、为确保施工安全,根据烟囱现场,烟囱底部有障碍物(如房屋、机械设备等),先把房屋、设备进行防护(用竹篱笆或钢管、安全网之类的进行防护),防护好后、进行烟囱拆除、拆除时、把有房屋、机械设备的部位的砖块,下到烟囱筒壁内或移到其他方向下到地面、把大的砖块改成小的砖块,砖块最大不得超过15cm~20cm。(防止砖渣四处崩溅),在烟囱顶部处把砖渣下到烟囱筒壁内,烟囱拆除到20m时,砖渣才能从烟囱外壁下

烟囱人工拆除方案

襄樊市热电二厂烟囱人工拆除施工方案(2) 作者:admin 发表时间:2009-11-4 16:32:09 阅读:次三、烟囱人工拆除施工现场工艺流程: 1、烟囱人工拆除时要在水泥烟囱底部的四周搭建安全防护网,高空 悬挂拆除烟囱的作业人员在进行烟囱拆除时,所敲下的碎块为了保证下坠后不出现伤人的现象,尺寸要求最大不得超过12cm×12cm。2、在烟囱人工拆除遇到水泥烟囱上部内钢筋时,要先准备好空压机 对其进行局部的外围敲打,然后再用切割机将外露的钢筋进行切割, 然后进行拆除。 3、所有进行烟囱人工拆除作业的高空人员登高前一定要系双保险扣,和双保险带,在施工过程中始终将安全意识放在所有工作的第一位。 四、烟囱人工拆除工程工期的保证: 1、根据此烟囱人工拆除工程的实际情况制定目标,科学合理地安排 施工进度和材料人员的管理与运用;同时加强施工管理,确保工程能够在保持质量的前提下,提前竣工,为企业的生活生产创造有力条件。 2、按照烟囱人工拆除工序的有关标准和要求,认真把握烟囱人工拆 除工程中的疑问和难点等关键环节,认真按照合同约定的工期准时竣工。

一、工程概况: [ 中国高空工程作业网(商务专线:013905100498) ] 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: [ 中国高空工程作业网(商务专线:013905100498) ] 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m3烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身 为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下 围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全 网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1、烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。

烟囱电动提升系统拆除施工方案

1工程概况 1.1工程概况: 本工程为陕西国华锦界煤电工程#1、#2机组烟囱工程。#1、#2机组烟囱为套筒式烟囱,内筒为钢内筒,钢内筒直径为9.2m,顶标高为210m;外筒为钢筋混凝土结构,混凝土外筒高207m,出口处内直径为13m,0m 处内直径为20m。烟囱中心坐标为:A=669.04,B=1076.25。±0.00m相当于黄海高程1153.00m。 烟囱筒身于2005年8月11日结顶,现在电动提升系统具备拆除条件。 1.2 工程量

2施工应具备的条件 2.1烟囱筒身结顶,内衬施工完。 2.2烟囱爬梯平台安装完。 2.3烟囱照明避雷接地安装完。 2.4烟囱航标漆施工完。 2.5 以上四项均经过四级验收完。 2.6人员资质要求 对所有施工人员进行三级安全教育,并经过考试、体检合格;特殊工种经培训合格,持证上岗。 2.7场地及力能供应 必须将烟囱周围30m防护范围内进行临时隔离。 施工现场道路畅通,氧气、乙炔满足施工需要。 2.8机械准备 施工机械、机具均需要做到性能良好,安全可靠,在使用中按其性能特点进行保养,并按照安全操作规程使用。 施工机械、机具的操作规程固定在机械附近明显的地方,对于用电机械的漏电及接地试验调试后方可使用。

2.9施工技术准备 编制切实可行的施工方案、审批手齐全,并向管理层、操作层交底。3施工主要机具及材料 主要施工机具设备一览表 4施工方法、步骤及工期要求 4.1.拆除顺序及施工方法 4.1.1拆除顺序辐射梁落于筒首上1.5米进行临时加固→操作平台作临时栏杆→拆除马达、丝杆→拆除轨道模板、内补偿模板→拆除外操作架→拆除支、拆模平台→临时吊挂中心鼓圈→拆除拉索→拆除辐

烟囱拆除工程施工方案

烟囱拆除工程施工方案 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外,从而保护行人安全。3、参加施工阶段的安全、质量检查工作。 四、工期保证措施: 1、根据此工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下,提高工程的作业力度。 2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,使之拆之不扣,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在45个晴天结束。 五、施工组织与设计: 现场管理组织机构和劳力计划 六、工程质量保证措施及文明施工: 1、施工前有甲方配合组织施工人员安全学习及方案讨论,详细了明施工程序。 2、做好技术交底,按规定要求施工 3、施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相结合,确保工程安全。 4、甲方双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量,前道工序验收确认签字后方可进行下道工序的施工。 5、在施工中严格控制二次污染,保证施工设备的干净和整洁。 6、保持现场清洁卫生,及时处理施工垃圾做到工完场地清 7、严格执行其他文明规定。 七、施工安全措施: 1、安全施工措施: ①施工人员必须持证上岗(高空悬挂作业证)。 ②施工人员全部参加保险公司保险。

45米砖砌烟囱人工拆除施工方案

45米砖砌烟囱人工拆除施工方案 一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等资料; (2)现场勘察情况; (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (4)《建筑施工高处作业安全技术规范》 二、工程概况: 该烟囱高度45m,底部直径4.4m,砖砌结构计划采用人工拆除18米以上部分,18米以下部分采用本公司长臂钩机破除,烟囱四周环境及情况如下平、立面图: 三、拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达45米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱外围搭施工脚手架。搭设46米环形贴壁施工脚手架,人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。从地面直接供气,难度较大。 针对性措施: 施工脚手架高度达46米,采用落地式钢管脚手架。 将风管外包钢管垂直固定在施工脚手架上,这样可以保证供气压力,解决人工拆除的风镐使用问题。 2、拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用风镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。 针对性措施: 在施工脚手架的外侧悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。 3、安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。 针对性措施: 搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。 脚手架搭设过程中增设避雷设施。 5级风以上天气不施工包括搭拆脚手架。 雷雨天不施工,包括搭拆脚手架。 四、人工拆除方案 1、施工顺序: 施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身→垃圾清理→拆除全部施工脚手架。

砖烟囱拆除施工方案

砖烟囱拆除施工方案 一、工程概况: 1、砖烟囱拆除,由于生产的需要,砖烟囱拆除的口径已达不到需求,必须改进。为了能让砖烟囱拆除达到需求,将砖烟囱拆除,重新砌筑放大口径。 2、为了能让烟囱达到设计强度,加高完毕后,进行外壁抹灰,再进行加固,包括竖筋。 二、施工方案: 1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 2、由于烟囱在施工期间不能停产,处于不停产状态下施工。 3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 4、首先将砖烟囱拆除上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道。在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 5、制作三角支撑,其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好。用木板在三角支撑上辅平,用绳索固定。 6、施工操作人员在身系安全带的前提下施工,安全带系牢在爬梯上,操作人员站在悬空脚手架上拆除。拆除工具使用电镐、大锤、凿子等工具,二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱。拆除废料,从空中直接落地。从高度拆除后,清理顶部,用水冲洗加高平面。

7、加高前首先浇筑内砼圈梁一道。在砼圈梁上安插抗震竖向筋。 8、开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖,这样才能确保砖缝横竖缝隙的比例要求。加高时每米加环向钢筋抗震筋。 9、砌筑砂浆按10M砂浆砌筑。所用红砖必须提前一天饮足水饮够水,这样才能确保灰缝的粘结牢固强度。避雷针、避雷线、爬梯等金属构件按原样安装。 10、砌筑完毕后,烟囱外避用水泥砂浆抹灰,外表光滑、平整。水泥砂浆抹完,加固包箍和竖筋,金属构件必须除锈防腐。这样一个完整的烟囱完成。 11、砖烟囱拆除按照排气温度设计砌筑,所加高部位采用耐酸胶泥内壁防腐,达到大较功效既防腐,又耐温。 三、工程总量: 1、拆除烟囱指定高度并重新砌筑加高,安装避雷针。 2、砌筑墙体内使用抗震筋箍筋。浇筑水泥圈梁二道(开始砌筑部位和顶口部位),墙体内加抗震竖向钢筋。 3、重新安装避雷线,安装爬梯。烟囱外墙粉刷水泥砂浆。加固包箍扁铁,加固竖筋,内壁耐酸胶泥防腐。外壁涂刷色环或厂标。 四、安全措施: 1、施工安全防护措施必须认真贯彻:“预防为主”的方针,施工人员应根据现情况、严格执行如下规定。

烟囱拆除工程施工方案及安全措施(标准版)

烟囱拆除工程施工方案及安全 措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0249

烟囱拆除工程施工方案及安全措施(标准 版) 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3 。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5 米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。45米高砖烟囱人工拆除 施 工 方 案 广东万顺达市政工程有限公司 2018年10月03日

45米高砖烟囱拆除施工方案 一.工程概述: 根据协商,针对XXXX一座高度约为45米(口径约为2.0米左右)的砖烟囱,现需进行人工拆除。 2、烟囱上部钢爬梯腐蚀严重、及烟囱顶部裂缝严重时,在烟囱顶部竖一根φ8cm,长度为6m的钢管,其伸出烟囱顶口1.5~2m,钢管顶部焊接φ18元钢的S钩,钢管在烟囱外壁的钢爬梯上固定牢(固

定钢管时、钢管在烟囱顶部外壁钢爬梯上,向下4~4.5m,分别在烟囱外壁钢爬梯上进行分点固定牢、确保固定点6~8点)。(防止砖渣四处崩溅),在烟囱顶部处把砖渣下到烟囱筒壁内,烟囱拆除到20m时,砖渣才能从烟囱外壁下到地面(烟囱拆下来的废砖渣,下到地面,再下到地面时,首先看好下面障碍物和行人等。正常崩溅不超过烟囱周围3~5m ). 6、烟囱废砖渣运输:烟囱拆除到一半后,废砖渣进行外运,在旧砖渣外运时,为确保安全,施工人员必须停止烟囱拆除,防止烟囱

60米砖烟囱人工拆除施工方案

60米砖结构烟囱人工拆除工程 施 工 方 案

60米砖烟囱人工拆除施工方案 目录 一、编制依据: 二、工程概况: 三、人工拆除方案 四、施工安全保证措施 五、安全防护搭设

60米砖烟囱人工拆除施工方案及报价 一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等数据。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况: 该烟囱高度60m,顶口内直径3m,砖砌结构,因建设需要拟拆除。安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得高空作业。三、人工拆除方案 施工顺序: 施工前烟囱检查→人工拆除筒身→垃圾清理 施工方法: (1)人工拆除前,应对烟囱爬梯及稳定性进行操作前检查。 (3)施工人员站在烟囱上,安全带保险绳悬挂到位,用风镐、手锤由外向内将筒体逐块拆除、; (4)晚上严禁拆除作业,晚上可安排清渣,利于白天继续拆除。严禁拆除与清渣同时进行; (5)垃圾处理运输由甲方负责。 四、施工安全保证措施 施工准备阶段 1、进行安全策划,编制安全保证计划,符合已有规定,满足部颁相关安全细则; 2、制定现场安全、劳动保护、文明施工和环保措施、编制临时用电方案; 3、施工区域及受其影响的区域内采取相应的保护措施; 4、落实施工时机械设备安全措施、设备及防护用品进场计划;

烟囱人工拆除施工方案精选文档

烟囱人工拆除施工方案 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

烟囱人工拆除施工方案 ? 一、编制依据: (1)甲方提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-—2001) (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 木材所中试基地锅炉烟囱高度40m,底部直径,顶口直径1米,砖砌结构,因建设需要拟拆除。烟囱四周环境如下: 东边为中试基地围墙,烟囱距围墙约5米;西北边6m有彩钢棚及附属房;南边4m为锅炉房;。 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达40米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱内部搭施工脚手架。搭设米落地式施工脚手架,人工

拆除采用的工具主要为大功率电镐。