烟道安装技术交底

精心整理 精心整理 烟道安装技术交底 1、范围 本工程室内厨房排烟道的安装施工。 2、施工准备 2.1.1.2技术要求: 厨房排烟道主要技术性能 3施工工艺 3.1工艺流程: 3.2在排气道相互垂直的两个侧面上,弹好中心线。 3.3检查排气道进气口位置及气流箭头方向,找正排气道的进气口左右位置。 3.4安装方法: 3.4.1排气道采用把安装的排气道送到每一层自下而上安装,将排风道上端以绳绕管四周捆好,穿入上方预留洞口内,从上一层起吊,由四人从下面抬起,将排风道套入上方预留洞内,在底层安装好支撑钢筋,然后将通风道落下。

精心整理 3.4.2将排气道上二个方向的中心线与楼板面上二个方向的中心线对好,用靠尺效正通风道的垂直位置,然后用木楔将排气道临时固定。 3.4.3.排气道承托方法:在管道根部留置Ф14~Ф18钢筋,支承在楼板基层上,钢筋搭于楼板长度≥50mm,遇混凝土墙位置采用植筋锚固,锚固深度≥50mm。具体见下图。 3.4.4做好管道端口密封及隔板端面,选用材料JP891水泥砂浆改性剂,细砂调制水泥砂浆配比为1:2:0.25-0.5比例混合搅拌均匀成水泥砂浆即可。 3.4.5板缝处理:采用C20细石混凝土二次浇灌将楼板预留洞封满。具体方法见下图。 4质量标准 4.1保证项目: 4.1.1厨房卫生间排烟道的各项技术指标必须满足有关标准所规定的要求。 检查方法:检查产品合格证。 高度不得超过6层,不得在管道上行走或堆放其它物品。 6.2排风道安装应在主体结构验收结束、工程管道安装完成后,楼地面、墙面装修前进行,由下向上逐层安装。出屋面的排风道安装应在屋面保温层、防水层施工之前进行。 6.3安装时必须严格按产品型号代号的标记,按顺序安装,安装时绝不能错装,通风道应进行编号,安装时严格按编号和表示气流方向的“↑”安装,绝不能上下颠倒。 6.4楼板必须满足通风道的荷载,首层安装时用1:2水泥砂浆找平,排风道端面采用对接连接的方法。上下管道的所有接缝处均应绝对密封,特别是管道孔内隔墙板之间、贴墙的管道壁之间的密封,否则,必然导致串烟串味。 精心整理

机制烟道安装技术交底

机制烟道安装技术交底 一、进场预制烟道构件质量要求: 1.烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; 2.外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑。端面平整无飞边。 3.尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 4. 排油烟气防火止回阀的外壳应采用不锈钢板或经防锈喷涂的Q235冷轧钢板制作,其他制作材料应符合《排油烟气防火止回阀》GA/T798的规定。 二、烟道施工安装要求 1.必须先做样板,然后再按要求进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边; 3.烟气道安装时与厨房、厕所内隔墙砌筑穿插进行,应加强对成品的保护,并注意烟道口的留置方向正确; 4.烟气道按照自下而上的顺序进行逐层安装; 5.烟道首层安装前必须用1:2水泥砂浆找平; 6.防火止回阀在安装时,与楼板以下间隔尺寸不应小于100mm,与吊顶上下间隔不应小于100mm。 三、注意事项: 安装前,对照设计平面位置图结合现场实际情况划好线,烟道就位要对准烟道中心线,就位准确无误后,用小木楔临时固定,检查上下两个烟道接头处的缝隙,挂线校直,上下烟道结合面满涂沥青防水油胶,再用C20细石混凝土在楼板与烟气道间的间隙支吊模填嵌密实平整,填嵌混凝土应高出地面50mm的防水反口。(顶部内部窝嵌C20细石混凝土宜在上一层烟道就位前完成)用相同的方法逐层向上安装,待混凝土完全凝固后,拔取临时固定木楔,再用C20细石混凝土嵌实,保证不漏气、不渗水,然后在烟道与墙面、楼面水平接触处用密封膏嵌实(烟气道下端部为了防止渗漏水,在靠墙部位的密封膏应嵌到踢脚线高度),待楼地面、墙面抹灰完毕,使烟道更为牢固、达到密封要求。烟气道施工安装过程中,为防止杂物掉入管道中,管口应采取遮盖措施。烟道进气口方向位置应正确; 施工安装的排烟气道楼层承托至少每三层一托。安装时,应在每层距顶板、楼地面100mm 处各设一道扁铁箍固定; 四、质量标准: 1.烟道中心线与楼板定位线位移不应大于3mm; 2.上下烟道接口处中心线位移不应大于2mm,每节烟道垂直度偏差不应大于2mm。 五、成品保护: 1.运输过程中,以两点托底搬运; 2.成品验收后应放在平坦场地上,整齐堆放,堆放高度不得超过6皮; 3.在搬运和安装时应轻抬轻放,不得碰撞、敲击,不得在管道上行走或堆放其他物品。4.注意与砌体工程施工的穿插作业,作好自身成品和他人成品的保护; 六、安全注意事项 1.严禁酒后上岗,严禁在楼层嬉戏、打闹; 2.夜间施工,要有照明设施,确保灯光照明正常;

排风烟道技术交底

混凝土路面技术交底 工程名称开阳化工公租房交底日期 施工单位贵州项目部分项工程名称排风烟道 交底提要排风烟道施工的准备工作、施工工艺、质量标准、安全文明施工交底内容: 一、施工准备 1、提前放出烟风道位置线、控制线,并检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。 2、准备好烟风道安装的工具,一般应备有绳索、抬杆、木楔、吊装葫芦、钢丝绳、托线板等工具。 3、提前组织烟风道进场,利用外用施工电梯将烟风道运送至各安装点。 二、烟风道安装 1、工艺流程: 洞口钢筋处理→安装首根烟风道→烟风道顶部结构卸荷→安装上部烟风道→烟风道接口处吊模、灌浆→检查与验收 2、原洞口结构的处理:在结构施工时,检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。注意:洞口上口封板需安装一层,处理一层,不得一次处理太多,若覆盖不到位则带来安全隐患。 3、安装首根烟风道` 1)首根风道安装前,将底部结构平台上烟风道位置线找出;对上下层结构板之间的垂直间距进行核查,首根烟风道上口标高要求与上层结构上口面标高平。烟风道首层安装时,地面必须用1:2水泥砂浆找平。 2)由于本工程选用的防火型烟风道规格较小,所以烟风道的竖起、安装采用直接用绳索于安装层顶板向上拉。注意事项;对于烟道洞的洞口方向要求严格按照图纸中要求进行施工。 3)烟风道吊装就位完毕,根据楼面烟风道位置线,将烟风道根部就位准确,利用线锤将烟风道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定烟风道时,不要楔得太紧,以免损坏烟风道。 4)烟风道卸荷做法:烟风道要求一层隔一层进行结构卸荷。具体的卸荷的方法是利用Ф14螺纹钢担在上层结构板面上,上部烟风道安装在此钢筋上,达到减卸上部荷载的目的。具体详见下图:

烟风道安装施工技术交底大全

交底容: 一、材料要求 1、水泥砂浆通风道:厨房通风道型号为400*500mm,卫生间通风道型号为250*320mm。 2、12钢筋。 3、聚合物水泥砂浆 二、主要机具 手推车、线坠等。 三、作业条件: 1、排风道分类挂牌堆放,堆放排风道的场地平整夯实,并采取排水措施,排风道水平分层堆放,堆放高度不超过1.5m,底层及层与层之间用垫木隔开,各层垫木的位置在一条垂直线上,垫木距排风道端部20-30cm。 2、施工前对产品的型号、规格、数量,层号预留孔的位置和产品标志详细检查,按图纸位置搬运到位。 3、掌握排风道安装朝向和位置,并弹出排风道的中心线。 4、检查楼板预留洞位置以及层高是否正确,上下楼板孔洞是否垂直对中,预留洞有无异物、钢筋等。及时修整预留洞口,清理洞杂物,并做好详细记录。校验无误后弹出排风道控制线。 5、根据产品品种和现场施工条件,采用逐层运送,由上向下吊通线,由下向上逐层安装。 6、排风道的安装应在厨房卫生间的管道立管安装完毕之后,隔断墙安装之前进行。 7、施工安装时,备有2米靠尺,线坠,羊角锤,冲击钻,手提切割机,照明灯具等机具设备,并应备有木楔子。 8、为了保证排风道安装尺寸和垂直度,必须首先弹出楼板预留洞口的中心线,以中心线为基准,进行安装。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

交底容: 四、操作工艺 1、排风道抬运:排风道运至现场,在现场抬运管体时,必须用双手兜底平抬,轻抬轻放,严禁碰撞,损坏制品,严禁人员在排风道上踩踏。 2、工艺流程见附图: 3、在安装底层第一根排风道之前,应首先按设计图纸放线定位,用C20混凝土垫层抹平找平,当混凝土强度达到设计强度的50%以后,方能进行上一层管道的安装。 4、管道安装中,二层及二层以上每层作一次承托处理,具体做法为:在墙体上打眼,孔径为14mm,深度为12cm,孔壁清理干净后,植筋:将结构胶灌入孔,注入深度一般为孔深的2/3,然后将钢筋插入孔,按一定方向旋转钢筋十几圈插入,使钢筋与结构胶、混凝土孔壁粘接密实。待结构胶完全固化后方可进行下道工序施工。在楼板侧一头的12钢筋使用1:3水泥砂浆座浆处理,待钢筋固定在楼板上后,将排风道承托住,座在楼板上,然后用细石混凝土浇注成八字型;每层做密封处理,在两根排风道管体结合部必须涂抹水泥砂浆压玻纤网,水泥砂浆用量不要放量过多,以不将水泥砂浆挤出为宜。 5、排风道固定后与楼板之间的空隙,需支吊模,然后用C20细石混凝土灌实,注意所灌混凝土不得高于风道管口凝土不得高于风道管口,待24小时后再将木楔抽出,再安装上一层排风道。 6、排风道施工安装过程中,为防止杂物掉进管道,管口应采取遮盖措施。 7、安装出屋面的排风道在屋面保温、防水施工前进行。 8、通风道管体立完后,在室进行装修之前,施工单位要安装导流装置,生产厂家以将倒流装置定位点打好眼,按照图集中要求将倒流装置安装固定好,待室装修后,再安装排气阀。 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

烟道施工技术交底复习过程

烟道施工技术交底

精品文档 一、工程概况 新都丽苑A区15#、16#楼厨房间烟道安装,厨房间共用排气烟道(A35,500×450×3000)。16#楼每层共三户,每户装一只;15#楼分两个单元,每单元分三户,每户装一只。 二、施工准备 1、材料及工具 (1)成品烟道进场,进入施工现场的烟道必须较光滑,边角楞应齐全,无残缺,无裂缝。烟道每节3米,应方正。几何尺寸误差应在2mm内。 (2)工具:5米钢卷尺、吊线坠、线绳、小推车、螺丝刀、锤子。 2、作业条件 (1)检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。 (2)检查通风管道的外观质量,内外表面不应有裸露纤维,塌陷等现象,内表面应光滑平整,主支隔板不应有破损现象。管道表面不允许有贯通性裂纹 三、工艺流程 洞口处理→安装首根烟风道→烟风道顶部结构卸荷→安装上部烟风道→烟风道接口处吊模、灌浆→检查与验收 四、烟风道施工 1、原洞口结构的处理:在结构施工时,检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。注意:洞口上口封板需安装一层,处理一层,不得一次处理太多,若覆盖不到位则带来安全隐患。 2、安装首根烟风道` (1)本工程厨房间排风烟道(A35)。首根风道安装前,将底部结构平台上烟风道位置线找出;对上下层结构板之间的垂直间距进行核查,首根烟风道上口标高要求与上层结构上口面标高平。烟风道首层安装时,地面必须用1:2水泥砂浆找平。 (2)由于本工程选用的防火型烟风道规格较小,所以烟风道的竖起、安装采用直接用绳索于安装层顶板向上拉。注意事项;对于烟道洞的洞口方向要求严格按照图纸中要求进行施工。 (3)烟风道吊装就位完毕,根据楼面烟风道位置线,将烟风道根部就位准确,利用线锤将烟风道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定烟风道时,不要楔得太紧,以免损坏烟风道,一次安装不得超过3节,3节上口必须加固锁口,焊接钢筋、水平力支撑高于烟道30mm砼抹水平口。 (4)烟道安装要求3节一设支撑,支撑用14-18钢筋现场制作,用作支撑的钢筋一端用电钻打孔植入墙体,植入墙体长度不小于5cm,一端支于楼面板上,支撑点剔凿2-3cm凹槽,支撑点钢筋超出洞口边缘8-10cm。支撑钢筋平行于烟道长边支撑于烟道壁处。具体详见下图。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

建筑通风排烟风管安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清 理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完 毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,设备连 接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施 工员的技术、质量、安全交底。 (二)材料要求 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测 报告等)和产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺 栓孔等缺陷。 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油 漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电 焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (三)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 (一)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

烟风道安装施工技术交底

烟风道安装施工技术交底 1技术交底范围 (1)厨房通风道及卫生间通风道。 2设计情况 (1)水泥砂浆通风道:厨房通风道型号为320*400mm,卫生间通风道型号为300*320mm。 (2)角钢:L30*30*3mm、Φ10钢质膨胀螺栓。 (3)聚合物水泥砂浆 3施工工艺流程 (1)工艺流程见附图: 4工艺操作要点和质量要求 (1)排风道抬运:排风道运至现场,在现场抬运管体时,必须用双手兜底平抬,轻抬轻放,严禁碰撞,损坏制品,严禁人员在排风道上踩踏。 (2)在安装底层第一根排风道之前,应首先按设计图纸放线定位,用C20混凝土垫层抹平找平,当混凝土强度达到设计强度的50%以后,方能进行上一层管道的安装。 (3)管道安装中,二层及二层以上每层作一次承托处理,用L30X30X3的角钢内角向里将排风道承托住,座在楼板上,然后用细石混凝土浇注成八字型;每层做密封处理,在两根排风道管体结合部必须涂抹水泥砂浆,水泥砂浆用量不要放量过多,以不将水泥砂浆挤出为宜。 (4)排风道固定后与楼板之间的空隙,需支吊模,然后用C20细石混凝土灌实,注意所灌混凝土不得高于风道管口凝土不得高于风道管口,待24小时后再将木楔抽出,再安装上一层排风道。 (5)排风道施工安装过程中,为防止杂物掉进管道内,管口应采取遮盖措施。 (6)安装出屋面的排风道在屋面保温、防水施工前进行。

(7)通风道管体立完后,在室内进行装修之前,施工单位要安装导流装置,生产厂家以将倒流装置定位点打好眼,按照图集中要求将倒流装置安装固定好,待室内装修后,再安装排气阀。 (8)排风道的止逆阀安装依照建筑风口方向留置。厨房风口留置高度以建筑1000mm线上返 1250mm为风口中心线,卫生间风口留置高度以建筑1000mm线上返1250mm为风口中心线。 (9)通风道安装大样图(见附图): (10)待通风道安装验收合格,室内装修基本完成后,项目通知,再开始安装止逆阀。5施工规范及验收标准 5.1施工规范 (1)排风道管体内外表面平整; (2)排气道采用钢丝焊网进行加强,壁厚为15厚; (3)排气道与墙体交接处的缝隙,用砂浆堵缝,外粘贴玻纤网格布; (4)样板先行:施工前完成工序样板审批和交底,施工初期要特别关注各施工队是否按工

烟道安装工程技术交底

交底内容

于安装层顶板向上拉。注意事项;对于烟道洞的洞口方向要求严格按照图纸中要求进行施工。 (3) 烟风道吊装就位完毕,根据楼面烟风道位置线,将烟风道根部就位准确,利用线锤 (5) 安装上部烟风道:同首根烟风道的吊装方法一样,就位时要注意对准下部烟风道的上 口,对于底部有卸荷钢筋的部位,要提前将烟道洞下口位置开好豁口 (距烟洞外壁过去大约30mm 的位置)开口正确并能使钢筋固定牢固,使上下层烟风道接口密实不产生错台现象并保证以后 灌浆时此接缝部位不漏浆。需要注意:下层烟风道安装校正完毕后,及时采取措施将烟风道上 口固定,然后卸下固定木楔,以方便上层烟风道的安装。出屋面烟风道应在屋面保温隔热层、 防水层施工前进行。 (6) 烟风道接口处吊模、灌灰:烟风道安装完毕,用聚合物砂浆将上下烟风道结合部位封 严,并及时将结构板上预留孔洞的缝隙进行灌灰封堵。封堵前将缝隙内垃圾、灰尘清理干净, 直接利用升降支撑支顶竹胶板条板,将底部封堵,采用与 C20细石混凝土分两次进行浇筑、振 捣密实平整(顶部、内部用防水密封胶嵌实)。注意在浇筑之前,要先将结构面适当打毛,对结 构混凝土面浇水湿润。在细石混凝土面上部采用防水油膏密封。 (7) 检查与验收 ?施工人员在安装操作中,随时对安装的烟风道进行检查校正,在接缝灌浆前,必须对该 烟风道的安装垂直度进行复查,若有偏差,及时处理。 ②烟风道安装完一层,组织现场监理工程师进行验收,合格后及时办理相关验收手续。 序号 项目 允许偏差(mr)i 检查方法 将烟风道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定烟风道时,不要楔得太紧, 3节,3节上口必须加固锁口,焊接钢筋、水平力支撑 一次安装不得超过 水平口。 !求常节一设支撑, 入墙体长度不:小于 以免损坏烟丿 高于烟道,30 (4)烟 钻打孔植入墙体,植 撑点钢筋超出洞口边缘8-iocm 「支撑钢筋平行于烟道长边支撑于烟道壁处。具体详见下图 f 风道, h mm 砼抹 道安装要卫 支撑用14-18钢筋现场制作,用作支撑的钢筋一端用电 5cm 一端支于楼面板上,支撑点剔凿 2-3cm 凹槽,支 戌羸帀孙吃游只孫T 祈 A — A 1.捣

风管安装技术交底

技术交底记录编号 工程名称浐灞自贸国际酒店项目分项工程名称风管安装 施工单位陕西建工第九建设集团有限公司交底日期2018年8月1日 交底提要风管安装 交底内容:风管安装工艺 风管及部件安装流程图 一、主要施工方法及技术要求 1 熟悉图纸 通风管道与部件加工制作之前首先熟悉施工图纸和有关技术文件,了解与通风空调系统在同一房间内的其它管道、生产工艺设备等的安装位置、标高以及有关土建图纸,如有图纸变更,结合变更图纸,绘制出风管加工制作图。 2 现场复测 按图施工,是施工人员必需遵守的准则。但是对于通风管道来说,由于其体积大,

4 通风管道与部件的加工制作 1)风管制作在干净、专门的预制场地内进行,风管预制车间地面敷设橡胶垫。 2)风管和部件的板材选用依据设计要求和《通风与空调工程施工及验收规范》和《全国通用通风管道配件图表》确定三通四通的高度及夹角,同时确定弯头角度和弯头的曲率半径。3)通风管道与部件的加工制作顺序为: 4)风管加工所用板材须有出厂证和材质分析报告,板材外观要求平整,厚度均匀,无腐蚀和镀锌层剥落现象;风管制作采用剪板机下料,折方机折方,咬口机咬口,压口机合缝,局部采用手工操作。 5)风管加工尺寸:矩形风管的制作尺寸以外边长为准;圆形风管尺寸以外径为准。6)风管的板材拼接采用单咬口;圆形风管的闭和缝采用单咬口,弯管的横向缝采用立咬口;矩形风管转角缝采用联合角咬口。 (1)单咬口(2)立咬口(3)联合角咬口 7)当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时,均应采取加固措施。风管的加固见下图: 8)风管的风量、风压测定孔在风管安装之前设于设计要求的部位。 9)法兰制作先核对几何尺寸,找好平整度,对于相同尺寸的法兰,统一制作,统一钻孔,保证法兰具有互换性。

烟道施工技术交底

烟道安装安全技术交底 工程名称:阳光幸福城H标段共4页第1 页 项目技术负责人:项目专业施工员:项目专业质检员: 专业班组长:交底时间:年月日交底地址:施工现场 交底提要: 1.工程概况 2.交底依据3.施工目标要求4.施工准备5.施工操作要点及质量要求 6.成品保护措施7.安全及文明施工 一、工程概况 本工程为阳光幸福城H标段5#6#楼,标准层高2.9M ,住宅厨房排烟道型号D-C3,厨房烟道设计尺寸400*300,结构预留洞口500*350。住宅卫生间排气道型号D-W,卫生间排气道设计尺寸250*250,结构预留洞口350*300。 二、交底依据 1、《国家建筑标准设计图集》 07J916-1 三、施工目标要求 1、质量目标及质量标准 质量目标确保达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的“合格”标准,同时满足招标文件、技术规范及图纸要求。 四、施工准备 1、作业面准备 4.1.1主体结构施工结束,并经验收合格。 4.1.2检查预留孔留置位置是否正确,偏差较大处适当凿除、修整。 4.1.3烟道成品生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。 2、中小型机具准备 铁锤、吊线锥、铁锹、斗车、切割机、5M钢卷尺、錾子等 3、劳动力准备 劳力配备8人以上 五、施工工艺流程及操作要点 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→两次C20砼填实预留孔→满挂钢丝网→抹灰→养护

2、操作要点 5.2.1烟道外观质量检查:烟气道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平、麻面、裂缝,拐角应倒圆。 5.2.2烟道尺寸允许偏差:烟气道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚≤±2mm,侧向弯曲≤4mm, 长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 5.2.3烟气道安装应在工程管道安装完毕之后,楼地面、墙面、平顶粉刷施工前进行。 5.2.4出屋面烟气道安装应在屋面保温隔热层、防水层施工之前进行。 5.2.5首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面 5.2.6安装烟气道应自下而上逐层安装,每安装好三层烟气道,在烟气道顶端管道长边两侧距边50 mm处各放一根Φ10钢筋,该钢筋长度应比预留孔长100 mm,两端有50 mm搁置在楼板上,然后在上一层烟气道管的底部下口,相应位置用老虎钳钳二个凹口,以便上下烟气道连接口之间紧密吻合。施工时搁置钢筋钢筋位置应剔凿凹口,可有效防止安装过程中,钢筋移动。详下图: 5.2.7安装烟气道前,应检查楼板预留孔及烟气道的安装方向位置,弹出中心线,然后在烟气道垂直面两侧也弹出中心线,将烟气道就位,周边用木楔固定,挂线校直。烟气道离墙面距离不大于2厘米。 5.2.8排气道安装就位后,上下烟气道结合面满涂沥青防水油膏,梁板洞口边应进行凿毛,再支底模用C20细石砼分两次将预留孔的缝振捣密实,并捣成高出楼面300 mm的防水反口。同时在排气道外壁满挂网(增强材料),两边墙体搭接长200mm,外抹M7.5水泥砂浆 5.2.9安装自控调压、侧开式防火止逆阀应与烟气道的连接应平整、密封、不漏气,并注意止逆阀高度是否正确。 5.2.10安装时,每层搁置钢筋必须设置到位,严禁遗漏。 5.2.11安装收工时必须将最上端烟道口覆盖,防止落入杂物。

烟风道安装安全技术交底

表C5-5 安全技术交底 施工单位:河北建设集团编号:工程名称廊坊市北环供热站工程施工部位或层次 施工内容及交底项目烟风道安装工程安全技 术交底 交底日期2012.10.13 交底内容: 廊坊市北环供热站工程,为安装与土建相结合的工程,安全施工显得尤为重要。现就各项安全施工技术作以下交底: 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。 2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。 3. 施焊现场的10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。 4. 保护开关,必须按建设部TN-S系统三相五线制标准设置,做到一机一箱一闸一保护,并有专职电工负责,严禁无证山岗。 5.各专业在吊装过程中,严禁在吊装物下方作业,交叉作业时,各班组要相互避,严禁在吊车作业半径内施工。 6.高空作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是在大风及雨后作业。 7.高空作业时,必须检查系好安全带,防止高空坠落。 8.在架子上工作,工具和材料要放置稳当,不许随便乱扔。 9.严格控制脚手架施工负载。 10.不准随意拆除、斩断脚手架硬拉结,不准随意拆除脚手架的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。 11.进入施工现场必须佩戴安全帽,人员在高空作业时必须戴安全带,安全帽和安全带的质量及佩戴方式必须按照国家标准佩带。 12.起重机行驶和工作的场地应平坦坚实,保证在工作时不沉陷,不得在倾斜的地面行驶和作业,视其土质的情况,起重机的作业位置应离沟渠,基坑有必要的安全距离; 13.全部伸出支腿(放支腿时,应先放后支腿,后放前支腿;收支腿时,应先收前支腿,后收后支腿)。在撑脚板下垫方木,调整机体,使回转支承面与地面的倾斜度在无负荷时,不大于1/1000,支腿有定位销的必需插上; 14.起重机变幅应平稳,严禁猛起猛落臂杆;

排烟道安装技术交底

技术交底记录 年月日 工程名称龙门西广场分部工 程 分项工程名称:排烟道及排气道安装 交底内容: 一、材料进场要求 1、材料进场需要晚上进场,进场之前需要踏勘现场。堆放的场地应当与栋号长协商确定。 2、材料进场检验主要外观检验。无破损、断裂现象。 2、材料进场之后应当下垫上盖。堆放高度不得超过2米。 3、由于现场场地有限该单位的材料进场之后及时上楼,遇到特殊情况应积极配合项目部工作,如若不配合周转场地,项目部进行移位周转需要扣除该班组费用。 二、现场安装要求 1、现场情况:现场一层需要19个排烟道及19个排气道。排烟道尺寸为200*500,200*320mm。现场留洞尺寸为240*560,240*360mm(本尺寸前期已将协商确定,如无法安装,安装人员自己负责调整)。 2、安装时管道应当紧紧靠墙及梁,保证垂直。原因:现场管道安装完成后需要砌筑100mm墙体。垂直及位置严格把控。 3、烟道安装及塞缝 (1)首层安装时底部应坐浆,采用水泥砂浆找平。 (2)烟道安装底部需要设至14mm钢筋2根进行支撑每层设置,钢筋的伸出长度不得超过墙体,收口及塞缝采用细石砼内参膨胀剂进行浇筑塞实。安装时注意垂直度及位置偏差。 (3)下部开孔较大安装时采用木楔进行顶紧安装防止倾倒。 (4)安装顺序:从下至上依次安装,最上一层安装完成之后应及时将烟道口覆盖避免杂物掉落和洞口隐患。 (5)安装节奏同主体结构施工,安装至拆模层的下一层。 4、样板确认 现场大面安装前优先安装样板,样板合格后确定安装定位尺寸及垂直偏

差范围。后续施工严格按照样板施工,如后期需要偏移纠正班组无偿配合。 5、排气孔的开洞 排气口的开洞的根据精装修要求进行开洞,目前先进行安装,开洞后期统一开洞。 三、安全文明施工要求 1、现场施工过程中排烟道及排气道防护均已封闭完成,在施工过程中不得提前拆除。防护的拆除随着安装同步进行。如果提前拆除一经发现需要及时恢复。 2、施工完成之后应当工完场清。 3、进入施工现场佩戴安全帽,正确佩戴劳保用品,临时用电应规范。 4、使用施工电梯等运输工具注意安全。 5、严禁大小便违者发现处于500元罚款。

(完整word版)风管安装及支吊架要求技术交底

技术交底记录编号 工程名称交底日期2011年10月31日 施工单位分项工程名称风管系统安装 交底提要风管安装 交底内容: 一、主要机具、工具: 机具:砂轮锯、电焊机、台钻等。 工具:圆丝板、手锯、手锤、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊设备等。 量具:钢卷尺、卡尺等。 二、风管安装: 交底内容: 1、风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时, 均要及时用塑料布封堵孔洞并做好看护。 2、风管位置、标高及走向必须按照施工图纸进行。 3、风管吊架安装时必须用红外线防线仪器防线,保证支吊架横平竖直。 4、风管安装法兰、横担、吊杆尺寸要求: 风管尺寸横担槽钢吊杆胀栓 横担水平间距(m) b≤630 30*3 / Φ8圆钢外胀M8 3 630<b<1000 40*4 6 Φ8圆钢外胀M8 2.5 1000≤b≤1500 40*4 6 Φ10圆钢外胀M8 2.5 1500<b<2400 50*5 6 Φ10圆钢外胀M10 2.5 2400≤b≤400050*5 8 Φ10圆钢外胀M10 2 5、明装风管(-2层风管)吊架与楼板的连接件可采用6.3#槽钢头,长度6CM,暗装风管可采用角钢头焊接连接件,连接件全部用外胀固定在楼板之上。同一条管道连接件朝向必须一致。 6、风管吊架示意图: ⑴不保温风管吊架⑵保温风管吊架

技术交底记录编号 工程名称交底日期2011年10月31日 施工单位分项工程名称风管系统安装 交底提要风管安装 7、螺栓安装使用要求:风管管段四角连接处螺栓必须使用镀锌螺栓,螺栓顺气流方向插入,连接法兰的螺栓螺母两侧加镀锌垫圈,螺母在法兰的同一侧;薄钢板法兰连接部分如下图所示:(其中弹簧夹长度150mm,间距150mm,保持同一管段弹簧夹位置在一条线上排列) 弹簧夹(板厚1.2) 8501胶带 8、风管连接垫料规定:通风以及空调风系统采用8501密封胶条,消防排烟系统采用石棉垫。 9、垫料不得凸入风管内,垫料使用在拐角处采用图示方法搭接: 10、风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 11、风管安装偏差应符合以下规定: (1)明装水平风管水平度偏差不得大于3mm/m,总偏差不得大于20mm; (2)明装垂直风管垂直度偏差不得大于2mm/m,总偏差不大得于20mm; (3)暗装风管位置应正确,无明显偏差。 12、风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处应设置柔性短管,其长度为150~300mm 或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管穿越结构变形缝处应设置的柔性短管,其长度应大于变形缝宽度100mm以上。 13、风管与建筑结构风道的连接接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。

烟道安装技术交底

烟道安装技术交底 一、进场预制烟道构件质量要求 1.烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; 2.外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑,端面平整无飞边。 3.尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 4.副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,副烟道尺寸应上下对齐。 承载力:轴心受压承载力设计值大于20KN,抗弯承载力设计值等于4KN,构件壁厚冲动力大于0.4N/mm. 烟道制品的耐火极限>1.0h,满足国家、行业的有关规定。 二、烟道施工安装要求 1.必须先做样板,然后再按要求进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边; 3.烟气道安装时与厨房内隔墙砌筑穿插进行,应加强对成品的保护,并注意烟道口的留置方向正确; 4.烟气道按照自下而上的顺序进行逐层安装; 5.烟道首层安装前必须用1:2水泥砂浆找平; 三、烟道安装施工注意事项 安装前,对照设计平面位置图结合现场实际情况划好线,烟道就位要对准烟道中心线,就位准确无误后,用小木楔临时固定,检查上下两个烟道接头处的缝隙,以及副烟道是否对准,挂线校直,上下烟道结合面满涂沥青防水油胶,再用C20细石混凝土在楼板与烟气道间的间隙支吊模填嵌密实平整,填嵌混凝土应高出地面30mm的防水反口。(顶部内部窝嵌C20细石混凝土宜在上一层烟道就位前完成)用相同的方法逐层向上安装,待混凝土完全凝固后,拔取临时固定木楔,再用C20细石混凝土嵌实,保证不漏气、不渗水,然后在烟道与墙面、楼面水平接触处用密封膏嵌实,待楼地面、前面抹灰完毕,使烟道更为牢固、达到密封要求。 烟气道施工安装过程中,为防止杂物掉入管道中,管口应采取遮盖措施。 烟道进气口方向位置应正确,对照建筑平面图,止回阀安装口应对准厨房灶台。 安装时,应在每层距顶板、楼地面100mm处各设一道扁铁箍固定。 四、安装质量标准 1.烟道中心线与楼板定位线位移不应大于3mm; 2.上下烟道接口处中心线位移不应大于2mm,每节烟道垂直度偏差不应大于2mm。 五、成品保护 1.运输过程中,以两点托底搬运; 2.成品验收后应放在平坦场地上,整齐堆放,堆放高度不得超过6皮; 3.在搬运和安装时应轻抬轻放,不得碰撞、敲击,不得在管道上行走或堆放其他物品。 4.注意与砌体工程施工的穿插作业,作好自身成品和他人成品的保护; 六、安全注意事项 1.严禁酒后上岗,严禁在楼层嬉戏、打闹; 2.夜间施工,要有照明设施,确保灯光照明正常; 3.安全用电,禁止私拉乱设,用电有电工专人接线,专人看护;

烟风道安装技术交底范本

烟风道安装技术交 底

验收→排气道接口处吊模、灌浆→安装止回阀→安装风帽 2、操作要点: 1)排风道抬运:排风道运至现场,在现场抬运管体时,必须用双手兜底平抬,轻抬轻放,严禁碰撞,损坏制品,严禁人员在排风道上踩踏。 2)7#楼、8#楼烟风道从首层开始安装,10#楼、11#楼从3层开始安装。首根风道安装前,将底部结构平台上排气道位置线找出,并用1:2水泥砂浆找平地面;对上下层结构板之间的垂直间距进行符合,首根排气道上口标高要求比上层结构面标高低30~50mm。 排气道在楼板上做法 由于本工程选用排气道规格较大,因此对排气道的竖起、安装就位的方法要细致安排、考虑周全。一般宜采用上层架设吊点,利用吊装绳将排气道从安装层顶板吊起。 排气道吊装就位完毕,根据楼面排气道位置线,将排气道根部就位准确,利用托线板将排气道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定排气道时,不要楔得太紧,以免损坏排气道。 3)烟风道顶部结构卸荷:排气道要求每层卸荷,植2根Ф10钢筋(厨房烟风道为3根),长度为排气道边长+140mm,设于排气道短边或长边。上部烟风道安装在支撑钢筋片上,达到减卸上部荷载的目的。 4)安装上部排气道:安装上部排气道:同首根排气道的吊装方法一样,就位时要注意对准下部排气道的上口,对于底部有卸荷钢筋的部位,要提前将排气道下口切出豁口,使上下层排气道接口密实保证以后灌浆时此接缝部位不漏浆。下层排气道安装校正完毕后,及时采取措施将排气道上口固定,然后卸下固定木楔,以方便上层排气道的安装。一般固定的方法为在卸荷部位能够在卸荷筋上焊接固定钢筋头。 5)排气道接口处吊模、灌浆:排气道安装完毕,及时将结构板上预留孔洞的缝隙进行封堵,并对称浇筑混凝土。封堵前将缝隙内垃圾、灰尘清理干净,直接利用吊模,将底部封堵,采用与结构同标号的细石抗渗混凝土进行浇筑、振捣密实。注意在浇筑之前,要先将结构面适当打毛,对结构混凝土面浇水湿润。 6)安装止回阀:本工程采用B型止回阀,B型射流引射接力装置(设有防火阀),均由厂家配置。

厨房卫生间烟道安装技术交底记录定稿版

厨房卫生间烟道安装技 术交底记录 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 4.副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,副烟道尺寸应上下对齐。 承载力:轴心受压承载力设计值大于25KN,抗弯承载力设计值等于40KN,排风道制品的耐火极限>1.0h,满足国家、行业的有关规定。 三、烟道施工安装要求 1.必须先做样板,然后再按要求进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边; 3.烟气道安装时与厨房、厕所内隔墙砌筑穿插进行,应加强对成品的保护,并注意烟道口的留置方向正确; 4.烟气道按照自下而上的顺序进行逐层安装; 5.烟道首层安装前必须用1:2水泥砂浆找平; 安装前,对照设计平面位置图结合现场实际情况划好线,烟道就位要对准烟道中心线,就位准确无误后,用小木楔临时固定,检查上下两个烟道接头处的缝隙,以及副烟道是否对准,挂线校直,上下烟道结合面满涂沥青防水油胶,再用C20细石混凝土在楼板与烟气道间的间隙支吊模填嵌密实平整,填嵌混凝土应高出地面30mm的防水反口。(顶部内部窝嵌C20细石混凝土宜在上一层烟道就位前完成)用相同的方法逐层向上安装,待混凝土完全凝固后,拔取临时固定木楔,再用C20细石混凝土嵌实,保证不漏气、不渗水,然后在烟道与墙面、楼面水平接触处用1:1水泥砂浆嵌实,待楼地面、前面抹灰完毕,使烟道更为牢固、达到密封要求。 6.烟气道施工安装过程中,为防止杂物掉入管道中,管口应采取遮盖措施。 7.烟道进气口方向位置应正确; 8.排烟气道采用每层承托。从第二层开始,每层排烟气道均应做承托处理,在下层管道安装完毕,并已做好填缝、防水后,在管道靠墙的适当位置打入不小于Φ16孔两个,

地下车库通风管道安装技术交底

地下车库通风管道安装技 术交底 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

一、施工准备 1、作业条件 地下车库通风及防排烟风管系统的安装,要在建筑物结构施工完成后墙面未装修前进行,且障碍物已经清理,地面无杂物,并应有明确的标高线,严格按照图纸要求进行施工。 1.2 检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 1.3 明装托、吊管道必须在车库的结构顶板完成后进行。管道的密封套管在土建模板 封闭前进行安装。 1.4 作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工 员的技术、质量、安全交底。 2、材料要求 各类板材、管材等应有质量证明文件(出厂合格证书、质量合格证明及检测报告)和产品清单。 风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 3、主要施工机具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊设备、扳手、改锤、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。二、质量要求

送、排风,防排烟系统质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。 1、主控项目 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度≥;风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 风管内严禁其他管线穿越。 风管安装必须符合下列规定: a 各类风管及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作; b 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入; c 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; d 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确;防火分区隔墙两侧的防火阀,距离墙表面距离≤200mm。 风管材料采用镀锌钢板制作,其设计要求厚度如下表1: 表1 表1-1 风管板材厚度规格(mm) 2、总工艺流程

风管安装技术交底

风管安装技术交底 1.适用范围 需要制作金属风管约70㎡。排风系统采用0.75厚镀锌钢板,采用法兰连接。采用换气扇机械排风。验收按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)的规定执行。 2.施工准备 2.1材料准备: 1.风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷;风管运抵现场之后,要逐一进行检查,发现有法兰变形或者密封胶开裂者要立即修复,经完全修复后方可使用。经检查修补后向现场监理报检,经批准后方可安装。 2.安装的自动换气扇,防雨百叶部件等符合设计以及相关的质量与验收规范要求。 3.安装使用的各类材料:型钢、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、膨胀螺栓等应符合产品质量与验收要求。 2.2工机具准备: 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、梯子、架子、大绳、尖冲、刷子等。 2.3施工条件: 1.排风系统安装要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2.检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm 。 3.作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。 3.施工工艺 3.1工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1确定标高 按照施工图纸和土建基准线找出风管标高。要注意此时室内地面不一定就是成形地面,因此,必须给土建给的标高基准线来确定标高,切不可将室内地面当做楼层正负零来推算标高。此外,确定标高之时需要与相关的吊顶施工沟通。 3.2.2制作吊架 (1)风管的标高确定位置后,按照系统所在的空间位置。确定风管支、吊架的形式。

厨房卫生间烟道安装技术交底记录

技术交底记录

三、烟道施工安装要求 1.必须先做样板,然后再按要求进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边; 3.烟气道安装时与厨房、厕所内隔墙砌筑穿插进行,应加强对成品的保护,并注意烟道口的留置方向正确; 4.烟气道按照自下而上的顺序进行逐层安装; 5.烟道首层安装前必须用1:2水泥砂浆找平; 安装前,对照设计平面位置图结合现场实际情况划好线,烟道就位要对准烟道中心线,就位准确无误后,用小木楔临时固定,检查上下两个烟道接头处的缝隙,以及副烟道是否对准,挂线校直,上下烟道结合面满涂沥青防水油胶,再用C20细石混凝土在楼板与烟气道间的间隙支吊模填嵌密实平整,填嵌混凝土应高出地面30mm的防水反口。(顶部内部窝嵌C20细石混凝土宜在上一层烟道就位前完成)用相同的方法逐层向上安装,待混凝土完全凝固后,拔取临时固定木楔,再用C20细石混凝土嵌实,保证不漏气、不渗水,然后在烟道与墙面、楼面水平接触处用1:1水泥砂浆嵌实,待楼地面、前面抹灰完毕,使烟道更为牢固、达到密封要求。 6.烟气道施工安装过程中,为防止杂物掉入管道中,管口应采取遮盖措施。 7.烟道进气口方向位置应正确; 8.排烟气道采用每层承托。从第二层开始,每层排烟气道均应做承托处理,在下层管道安装完毕,并已做好填缝、防水后,在管道靠墙的适当位置打入不小于Φ16孔两个,孔深90mm,将不小于Φ16的经过防锈

喷涂的钢筋的一端插入孔内80mm,另一端置于楼板上,应超出预留洞边80mm长固定。应先在上层管道下口距排气道外壁20~30mm处加凹口,使上下排气道紧密吻合,准备就绪后再安装上节管道。 四、质量标准 1.烟道中心线与楼板定位线位移不应大于3mm; 2.上下烟道接口处中心线位移不应大于2mm,每节烟道垂直度偏差不应大于2mm。 五、成品保护 1.运输过程中,以两点托底搬运; 2.成品验收后应放在平坦场地上,整齐堆放,堆放高度不得超过6皮; 3.在搬运和安装时应轻抬轻放,不得碰撞、敲击,不得在管道上行走或堆放其他物品。 4.注意与砌体工程施工的穿插作业,作好自身成品和他人成品的保护; 六、安全注意事项 1.严禁酒后上岗,严禁在楼层嬉戏、打闹; 2.夜间施工,要有照明设施,确保灯光照明正常; 3.安全用电,禁止私拉乱设,用电有电工专人接线,专人看护; 4.施工人员必须服从命令听指挥,加强纪律,按操作规程作业,出现违章事故,追查责任,赏罚严明; 5.进入现场必须戴好安全帽; 6.楼层严禁大小便,违者100元重罚;