文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备监控系统(BAS)检测方案

建筑设备监控系统(BAS)检测方案

建筑设备监控系统(BAS)检测方案
建筑设备监控系统(BAS)检测方案

建筑设备监控系统(BAS)检测方案

为加强智能大厦地设备监控系统(BAS)工程质量管理,受建设方委托, 公司对由公司设计, 公司安装调试地设备监控系统工程进行系统验收检测,并对检测数据地真实性和结论负责.

一、建筑设备监控系统检测建应提供地技术文件和配合条件:

1 工程合同技术文件

2 施工图设计文件

3 设备材料进场检验记录;

4 隐蔽工程和过程检验记录;

5 工程安装质量检查及观感质量验收记录;

6 设备和系统自检测记录;

7 竣工图纸(至少包括;设备布置及管线平面图.设备清单.子系统控制原理图.控制系统配电箱电气原理图.相关监控设备电气接线图.监控点表等)

8系统试运行记录.

9 参与验收检测人员:我公司委派 . .等名持证上岗监测人员进行现场验收检测;

施工方设备安装人员和软件调试人员.建设方施工管理人员.监理方现场监理人员协助检测.

10提供检测场所.电源以及其他检测必要条件.

二、检测依据:

(一)《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000 .《智能建筑工程质量验

收规范》GB 50339.《自动化仪表施工及验收规范》GB 50093—2002及其他国家现行标准.工程合同技术文件.施工图设计文件.设计变更审核文件.设备及产品地技术文件等.

(二)约定行业公认标准:

《BAS一次仪表精度标准—工程级》企标(附表1)

《BAS系统测量精度标准—工程级》企标(附表2)

调节系统性能指标:

衰减比4:1~10:1;

残余偏差(控制精度):新风机出风温度≯±2℃;湿度≯±5%RH;

空调回风温度≯±1℃;热交换器出水温度≯±1℃;

压差调节≯± KPa

三、主要检测仪器仪表:

1.DTC 7088超声波流量计.

2.867B数字多用表.

3.空气压差表.

4.A VM-07风速仪.

5.WBG-0-2二等标准温度计.

6.HM10温湿度表.

7.照度表.

8.标准压力表.

9.钳形电流表.

10.秒表.

11.多路记录仪(视BA软件而定)等.

四、检测内容:

设备监控系统检测以系统功能和性能检测为主,同时对现场安装质量.设备性能及工程实施过程中地质量记录进行抽查或复核.

受建设方委托,可对设备监控系统设备进行清点.

Ⅰ主控项目

1.空调与通风系统功能检测

智能建筑设备监控系统对空调系统应对温度.湿度及新风量自动控制,预定时间表,自动启停,节能优化控制等控制功能进行检测.着重检测系统测控点(温度.相对湿度.压差和压力等),与被控设备(风机.阀门.加湿器及电动阀等)地控制稳定性,响应时间和控制效果,并检测设备地连锁控制和故障报警地正确性.

检测数量为每类机组按总数地20%抽检,且不得少于5台,不足5台机组全部检测,被检测机组全部符合设计要求为检测合格.

主要检测内容:

空气处理系统

1)风机状态显示;

2)送回风温度测量;

3)室内温.湿度测量;控制精度:无设计要求新风机地温度控制精度≯±2%℃;湿度控制精度≯±5%RH

4)过滤器状态显示及报警; 5)风道风压测量;

6)启停控制;时间段控制,阀机连锁问题,中央站起停.

7)过载报警;

8)冷热水流量调节;检测系统根据设定值调节冷(热)水调节阀开度进行回风温度PI(PID)调节功能和稳态控制精度及给定阶跃设定时系统过渡过程控制特性曲线.记录动态特性(曲线).

9)加湿控制;

10)风门控制;

11)风机转速控制;变风量控制策略问题.

12)风机.风门.调节阀之间地联锁控制;

13)室内CO2浓度监测;空气品质问题,通风起停控制.

14)寒冷地区换热器防冻控制;有防冻控制程序检查,停风机.关风阀.开热水阀.开泵等等,注意防冻开关位置;一一对应还是集中防冻检测地控制策略.

15)送回风及与消防系统地联动控制.

变风量(VAV)系统

1)系统总风量调节;

2)最小风量控制;

3)最小新风量控制;

4)再加热控制;

5)变风量(VAV)系统地控制装置应有通信接口.

排风系统

1)风机状态显示;

2)启停控制;

3)过载报警.

风机盘管主要检测纳入BAS地风机盘管系统,有通过网络连接地,也有硬接点连接地,检测内容有所不同;

1)室内温度测量;

2)冷.热水阀开关控制;

3)风机变速与启停控制.

整体式空调机

1)室内温.湿度测量;

2)启停控制.

2.变配电系统功能检测

建筑设备监控系统应对变配电系统地电气参数和电气设备工作状态进行检测,检测时应利用工作站数据读取和现场测量地方法对电压.电流.有功(无功)功率,功率因素,用电量等各项参数和记录,进行准确性和真实性检查,显示地电力负荷及上述参数地动态图形能比较正确地反映各参数地变化

情况并对报警讯号进行验证.

检查方法为抽检,抽检数量按每类参数抽20%,不得少于20点,数量少于20点,即为全部检测,被检参数合格率100%时为检测合格.

高低压配电柜地运行状态及电力变压器地温度,应急发电机组地工作状态,储油罐地液位,蓄电池组及充电设备设备地工作状态,不间断电源地工作状态等参数进行检测时,应全部检测,合格率100%时为检测合格.

主要检测内容:

1)变配电设备各高低压主开关运行状况监视及故障警报;

2)电源及主供电回路电流值显示;

3)电源电压值显示;

4)功率因数测量;

5)变压器超温报警;

6)应急电源供电电流.电压及频率监视;

7)电力系统计算机辅助监控系统应留有通信接口.

3.公共照明系统功能检测

建筑设备监控系统应对公共照明设备(公共区域,过道,园区和景观照明等)进行监控,一般应以光照度,时间表等作为控制地依据,设置程序控制灯组开关,检测其控制功能及手动开关功能地正确性.

检测方式为抽检,按照明回路总数20%抽检,抽检点位不得少于10路,数量少于10路时应全部检测,抽检数量合格率100%时为检测合格.

主要检测内容:

照明系统中央站地时间设置.强制起停;现场手动控制;控制模式检测:延时.预约.申请.时控.照度控制(连续控制和开关控制等).权限控制.场景控制等等.

1)庭园灯控制;

2)泛光照明控制;

3)门厅.楼梯及走道照明控制;

4)停车场照明控制;

智慧建筑能源管理系统方案-最新版本

智慧建筑能源管理 系 统 方 案

修订记录 日期版本描述作者2015-04-25 1.0 初稿完成

一、概述 随着社会的发展,大型建筑在逐年增加,其能耗也在不断增大,能源与发展的矛盾日益突出。未来几年内写字楼、公寓、饭店、会展中心等大型公共建筑会大幅度增加,而我国约90%以上的大型公共建筑是典型的能耗大户。 建筑行业的能耗消耗种类较为单一,大致分为5类,电能、水能、燃气、集中供热、集中供冷。根据中国建筑能耗信息网提供的资料显示,就电能消耗分析,大型建筑的能耗比重约为空调能耗40%,公共与办公照明能耗47%,一般动力能耗2.9%,其他用电能耗10.1%。而在大型商场中的照明能耗占40%左右,电梯能耗占10%左右,空调系统的能耗则是占到了50%左右。在提倡节能减排的当今,做好节能工作不仅对实现“十二五”建筑节能目标具有重大意义,更是为高耗能建筑进一步节能提供准备条件。

二、能耗现状分析 2.1 能源流失 不同的建筑类型关注能耗的变化所有不同,比如:酒店类型关注客房入住率 与能源消耗的变化关系;大型超市关注空调使用率的变化、单位面积能耗值以及照明范围等多个指标;公司、写字楼关注空调末端使用率、不同功能的照明分类等等。大型商业中心关注不仅关注各类能源消耗的情况,同时对于中央空调、水泵等重点设备的运行和效率也更为关注。 一栋大楼的能源消耗如下图几个方面所显示: 1浪费: 未使用房间的空调 未使用房间的照明 水龙头未关 7设计工程: 建筑节能设计不合理 节能系统未启用 使用高耗能设备 6能量转变效率 电-光 电-热 电-动力 热-电气设备 2设备机器效率 锅炉、空调 水泵、鼓风机电梯 主要的能源流失 5热流: 从配管、通风管道的热量损失 配管、通风管道阻力损失 3运行及保障管理不完备:过大容量运行 设备陈旧 4未充分利用自然条件: 固定窗 没有有效利用外部空气制冷的空调设备 窗口周围边的照明控制

智能建筑智能化工程名词解释-建筑设备监控系统安装工程

智能建筑智能化工程名词解释:建筑设备监控系统安装工程 智能建筑智能化工程名词解释:建筑设备监控系统安装工程 1.楼宇设备自控系统 楼宇设备自控系统简称BA系统,是以一台微机为中心,由符合工业标准的网络,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)进行连接,通过特定的末端设备,实现对楼宇机电设备集中监控和管理的专业楼宇自动化控制系统。它是基于现代控制论中分布式控制理论而设计的集散型系统,是具有集中操作、管理和分散控制功能的综合监控系统。系统的目标是对建筑物内大多数机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控和管理,确保建筑物内所有设备处于高效、节能、合理的运行状态。 整个网络共分三级,上层一级一台微机工作站,中层一级为若干台区域智能分站(即DDC),下面一级为若干末端设备,包括各种温度、湿度、压力、流量、水位、电压、功率、功率因数等传感器和变送器及阀门、风门、湿度、调节阀等多种执行器件。本系统对建筑物大多数机电设备进行全面、有效的监控和管理,如对空调系统、冷冻机组、变配电高低压回路、给排水回路、各种水泵、照明回路等等的状态监测和启停控制,对变配电高低压回路、电梯系统的状态监测和故障报警。 2.温度传感器 温度传感器用于测量室内、室外、风管、水管的平均温度,故温度传感器包括室内外温度传感器和风管、水管温度传感器。他们通常是以铂、镍、热电阻或热电偶作为传感元件,有1kΩ镍薄膜、1kΩ镍平均值、1kΩ铂薄膜、1kΩ和100kΩ铂等效平均值以及2.2kΩ热敏电阻等类型。传感器将其阻值变化信号经线性化处理,再由放大单元转换成温度变化成比例的0~10VDC或4~20mA的输出信号;或者按其阻值变化作出相应温度变化的校正曲线进行阻值与实际温度值的交换。 3.湿度传感器 湿度传感器用于测量室内外和管道的相对湿度。 通常采用阻性疏松聚合物技术来测量相对湿度,这保证了良好的线性度和传感器的长期稳定性,即使在相对湿度(RH)较高的情况下也具备了线性度和稳定性。它同时匹配二极管温度补偿,保证了相对湿度测量范围内的精度,其输出信号通常为4~20mA;在0~100量程范围内的精度,一般在2%~5%之间。 因此,可根据被测介质的湿度范围、场所、精度和价格进行选择,以满足BAS监控的要求。 4.压力、压差传感器、压差开关 压力、压差传感器是将空气压力或液体压力信号转换为4~20mA或0~10V的电气变换装置,压差开头是随着空气或液体的流量、压力或压差引起开关动作的装置。 它们主要用于空气压力、流量和液体压力、流量的监测、电容式压差传感器,可以测量0~5000Pa的空气压力,其精度达1%,具有良好的稳定性,并且在非常低的压力下仍具有良好的分辨力,空气压差开关是在两个传感孔检测到的压差,作用于控制器薄膜的两侧,用弹簧承托的薄膜移动并启动开关,用于监视风机运行状态和过渡器阻力状态的监测,检定暖通或通风管内的空气质量,变风量系统最大空气流量控制等。 液体压差传感器,通常采用由霍尔元件作为磁电转换的元件组成的霍尔压力变送器,静态承受压差额定值为16bar,其精度可达±1.5%。薄膜型液体压力传感器其精度可达±(0.25%~1%)。 5.电磁流量计 电磁流量计是基于电磁感应定律而工作的流量测量仪表,它由检测和转换两个单元组成,被测介质的流量经检测单元转换成感应电势,然后经放大转换成4~20mA直流信号输出。 6.涡轮式流量传感器

监控技术方案

#####部队营区监控系统设计方案 二〇一#年#月

目录 一、项目名称........................................ - 1 - 二、项目概述........................................ - 1 - 三、项目功能........................................ - 2 - 3.1图像摄取功能............................ - 2 - 3.2录像功能................................ - 2 - 3.3显示功能................................ - 2 - 3.4图像检索功能............................ - 2 - 3.5远程传输功能............................ - 2 - 3.6移动帧测报警录象........................ - 2 - 四、设计目标........................................ - 2 - 4.1架构合理................................ - 3 - 4.2稳定性和安全性.......................... - 3 - 4.3低成本低维护量.......................... - 3 - 五、项目设计思想及设计依据.......................... - 3 - 5.1设计思想与原则.......................... - 3 - 5.2系统计依据.............................. - 4 -

安防监控系统建设施工技术方案

安防监控系统建设施工技术方案 一、方案概述 随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,各企业特别是大中型企业都加快了信息网络平台的建设;企业正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及酒店的安全, 根据企业用户实际的监控需要,在酒店的大厅,楼道,过道,机房,停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护酒店的财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给顾客提 供一个良好的环境,确保整个酒店的安全。 酒店工作人员利用桌面微机,随时了解各主要区域的安全状况,处理突发事件,酒店闭路监控系统实施可实现其功能为: 1 实时对大门,楼道进行高清晰视频监控 2 可录制各点的视频录像以备安防查用 3 有效保证前台人员的安全规范操作 4 调节镜头的焦距可以清晰的观测到客人出入的具体细节 为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的住宿环境,根据酒店实际情况,酒店监控分为室内监控和室外监控两部分,室内为酒店内部的监控,夜晚有灯光光线较好,使用普通摄相机即可,室外部分夜晚无路灯,采用红外摄相机以提高监控效果。 二、设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1、先进性与适用性 系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。 2、经济性与实用性 充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。 3、可靠性与安全性

建筑设备监控系统的安装和调试

第七篇建筑设备监控系统的安装和调试 随着我国经济建设和科学技术的发展,人们对建筑内部的各种机电设备的控制、管理提出了更高的要求,从而极大加速了建筑设备监控系统的发展。 建筑设备监控系统的核心是计算机技术,它以计算机局部网络为通讯基础,对建筑物内部的电力、照明、通风空调、给排水、消防、安保、运输等建筑设备进行全面的运行管理、数据采集和过程控制,使建筑设备安全可靠运行,节约能耗,为人们提供优良的服务。注意:1、本章所谈的建筑设备监控系统设备的安装和调试,只适用于楼宇建筑设备监控系统安装调试工程。设备安装所用的支架、支座等制作套第二册相应定额项目;2 、线缆布设套第十一册相应定额项目。3、全系统的调试费可按总人工费的30%计取。 1、多表远传系统 1)远传基表及控制设备安装 远传基表分为冷/暖水表、脉冲电表、煤气表和冷/热计量表等四大类,再配以用户采集器、管理中心服务器、微机中心等、构成了智能建筑耗能表远程抄冩智能系统,如下图示(见136页图5-7)其原理是将耗能表(水、电、气、热)的数据转换成脉冲信号,由用户采集器进行实时采集、处理、储存、并通过系统总线将脉冲信号传输到楼宇管理中心服务器。再经过通讯接口(适配器)集成于物业管理微机管理中心,进行实时耗能表数据自动处理。同时电力、煤气、自来水和热力公司可通过(LAN)网络直接读取各小区物业管理中心的数据、发出收费通知,从而实现对耗能计量的高效管理。 远传基表的安装分为、冷/暖水表、脉冲电表、煤气表和冷/热计量表等四大类、分别套用12-435~12-438定额号以“个”为计量单位进行计算、其设备费另计。 远传基表的分部分项项目编码为“031203001”其工作内容为:1)远传基表的安装、2)控制阀安装及调试等。 控制阀又称执行机构,是自动控制系统中不可缺少的重要组成部分。在自动控制系统中、控制设备(执行器、执行机构)接收到来自控制器的指令(控制信号)、可转换成位移输出、并通过相应的调节装置改变流入、流出被控对象的物质或能量,从而实现控制调节温度、压力、流量、液位和湿度等参数的目的。 电动阀也称为电动调节阀、是一种流量调节装置、根据用途可分为燃气用电动阀和冷∕热用电动阀,口径均为Φ32以内、分别套用12-439~12-440定额号、以“个”为计量单位进行计算、其设备费另计。 电动阀的分部分项项目编码为“031204008”其工作内容为:1)电动阀的本体安装、2)单体调试等。 抄表采集系统和中心管理系统的安装和调试 采集器具有实时采集、处理和存储数据的功能。采集器分为电力载波抄表集中器、集中式远程总线抄表采集器、分散式远程总线抄表采集器等三种,分别套用12-441、12-442、12-444定额号、以“个”为计量单位进行计算、其设备费另计。 其中,集中载波抄表通讯采集系统是采用220V电力线路作为数据传输介质、水、暖、电气消耗表的数据存储在电力载波抄表采集器中、每个采集器可连接不小于16个耗能表,这样,电力载波抄表采集系统可连接255个电力载波采集器。此系统通讯多采用LonworKs, 再和其它LonworKs 的系统连接起来就可形成一个数据采集控制网络。如下图示(137页5-8图)小区管理中心计算机可以定时查阅用户的耗能数据,以便查阅和收费。 抄表采集系统设备的安装是按墙上明装考虑的、其中抄表采集器安装分为集中式和分散式远程抄表采集器的配套抄表主机及抄表控制器、多表采集智能终端(含控制器)、多表采集智能终端调试、读表器、通讯接口等、分别套用12-445~12-450定额号、以“个”为计量

监控系统设计方案

第一章公司简介 第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性

具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统 1、概述 视频监控系统主要对阳逻白鹿奥体重点区域进行监控。系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。保安人员可通过监控系统监视区内场景及人员活动情况,并对重点区域的画面进行实时录像。 传统的模拟式NVR系统,已经逐渐转换为采用NVR作为录像设备的数字化系统,系统具有多画面处理、控制、录像、显示、回放、远程传输等多功能于一体,该系统可与周界防范报警联动进行图像跟踪及记录。

(整理)地铁综合监控系统方案.

精品文档
地铁综合监控系统方案
概述
地铁商用通信工程综合监控系统,是一套以地铁专用数字传输系统为信息传输通道,以计算机 网络技术、高精度 A/D 转换、嵌入式系统开发、基于 PC 的 GUI 软件开发等技术为基础的一套专用、 独立系统。
通过这套系统可以实现对地铁民用无线射频分配系统中各车站民用通信机房的 POI 下行信号、 机房的温湿度、区间的干线放大器工作状态、电源以及门禁等参数进行实时遥测,并在无线射频分 配系统发生故障时自动报警。为地铁民用无线射频分配系统可靠应用提供了管理手段。
系统在设计时已充分考虑到了地铁民用无线射频分配系统兼容 3G 的扩容问题,预留了网管软 件及各站通讯编码单元内嵌入式软件的升级能力。
系统采用的硬件设备均为成熟产品,提高监控的可靠性,由于监控单元模块化,端口的标准化, 为今后系统的扩展提供了方便;软件以现今最为流行的 Windows 操作系统为基础进行的开发,操作 界面友好,便于操作和维护。
系统需求
1.监控系统建设方式 地铁各个地下商用通信机房均为无人值守机房,因此,对于设备的日常管理及维护,必须
有一套完整、功能强大的网管系统来管理监视各个站设备的日常工作情况;对于系统故障,能 够 及 时 的 发 出 相 应 的 告 警 ,提 醒 相 关 人 员 进 行 处 理 ;同 时 具 备 数 据 库 功 能 ,能 够 储 存 设 备 的 各 种状态、如正常状态、报警状态和故障信息等;同时预留远期接入多条线路进行集中网管监控 的条件。 2.网络结构及系统组成
监控系统采用一级组网。一级组网方式如下:
精品文档

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

建筑设备管理系统

设备管理系统 1、概况 本项目建筑设备管理系统BAS是对建筑物内的空调系统进行监测、控制和管理,从而管理机电设备的运行状态、运行参数设置,最终达到设备管理、环境温湿度的舒适性控制、节能管理等功能。 在消防控制室设BAS中央工作站,并作为整个楼的智能管理中心。 系统采用集散型控制,实现集中监控管理和分散控制,中央工作站实现以下主要功能: 现场设备运行状态和数据的采集、控制和通讯; 支持图形功能,图形界面上显示必要参数,并执行修改和操作命令; 人机界面友好,便于操作; 支持及时打印和定时打印; 可以对主要的监视、控制参数进行历史数据和趋势情况查询; 可以根据预先设定的时间计划定时启/停设备; 采用标准接口或网关和系统集成通讯。 系统的软件和硬件的配置满足本工程使用的实际需要,采用结构化、模块化和标准化的产品,保证系统的完整性和经济性,具有一定的可扩性和开放性。 2、建筑设备管理系统控制内容 在中央控制中心可以对空调机组实现监控;空调机组:6台 监控主要内容: 新风阀控制、排风阀控制、回风阀控制、新风温度、新风湿度、送风温度、送风湿度、回风温度、回风CO2浓度、防冻报警、水阀控制、加湿控制、送风过滤网堵塞报警、送风机压差状态、送风机运行状态反馈、送风机手自动状态、送风机故障报警、送风机起停控制、排风机压差状态、排风机运行状态反馈、排风机手自动状态、排风机故障报警、排风机启停控制。 3、工作范围 1)系统深化设计(产品定型设计)

2) 系统设备和材料的供应及其运输、包装、现场存储。 3)系统软件开发、设备安装、布线施工和电气接线。 4) 所有该系统的桥架、明敷管的材料供应及安装。 5)系统端接、测试和调试以及相关系统的联调。 6)系统正式移交招标人之前的试运行和系统维护。 7)技术培训和系统正式移交后的技术服务与支持。 8)竣工图及竣工资料。 9)系统深化设计在全面理解其它相关专业图纸的基础上进行。 10)上述工作所需的附件、工具、备品备件、资料的提供。 11) 凡涉及到与BA系统有关的机电设备,投标单位有责任进行专业技术配合。与强电关系: 与强电箱发生监控关系时,弱电线缆(包括DDC电源线)的供应、安装、接线由弱电单位完成,强电箱供货商负责将强电箱内所有与外界有联系的线引至接线端子。 建筑设备管理系统监测空调机组设备手/自动状态、运行状态、故障报警;控制设备的起停须从强电控制箱取以下信号: ?建筑设备管理系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源 辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 ?建筑设备管理系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无 源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 ?建筑设备管理系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关;若在 手动状态由现场手动控制,自动状态由远程控制;手/自动状态信号应为 无源常开接点。 ?建筑设备管理系统提供无源干触电信号控制设备启/停(开/关),应由接 触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。 ?建筑设备管理系统电源要求:所有与建筑设备管理系统相关的设备的配 电盘、柜内均应为建筑设备管理系统留出建筑设备管理系统电源接线端 子(火线,零线,地线),且供给建筑设备管理系统使用的电源应取自同 一相(比如A相)。

建筑设备监控系统(BAS)检测方案只是分享

建筑设备监控系统(BAS)检测方案 为加强_____ 智能大厦的设备监控系统(BAS)工程质量管理,受建设 方_______________ 委托,_____________ 公司对由____________ 公司设计, 公司安装调试的______________ 设备监控系统工程进行系统验收检测,并对检 测数据的真实性和结论负责。 一、建筑设备监控系统检测建应提供的技术文件和配合条件: 1工程合同技术文件 2施工图设计文件 3设备材料进场检验记录; 4隐蔽工程和过程检验记录; 5工程安装质量检查及观感质量验收记录; 6设备和系统自检测记录; 7竣工图纸(至少包括;设备布置及管线平面图、设备清单、子系统控制原理图、控制系统配电箱电气原理图、相关监控设备电气接线图、监控点表等)8系统试运行记录。 9参与验收检测人员:我公司委派________ 、____ 、等—名持证上岗监 测人员进行现场验收检测; 施工方设备安装人员和软件调试人员、建设方施工管理人员、监理方现 场监理人员协助检测。 10提供检测场所、电源以及其他检测必要条件。 二、检测依据: (一)《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《自动化仪表施工及验收规范》GB 50093—2002 及其他国家现行

标准、工程合同技术文件、施工图设计文件、设计变更审核文件、设备及产品的技术文件等。 (二)约定行业公认标准: 《BAS 一次仪表精度标准—工程级》企标(附表1) 《BAS 系统测量精度标准—工程级》企标(附表2)调节系统性能指标:衰减比4:1~10:1; 残余偏差(控制精度):新风机出风温度〉士2C;湿度〉士5%RH 空调回风温度〉士1C;热交换器出水温度〉士1C; 压差调节〉士KPa 三、主要检测仪器仪表: 1 、DTC 7088 超声波流量计、 2、867B 数字多用表、 3、空气压差表、 4、AVM-07 风速仪、 5、WBG-0-2 二等标准温度计、 6、HM10 温湿度表、 7、照度表、 8、标准压力表、 9、钳形电流表、 10、秒表、 11 、多路记录仪(视BA 软件而定)等。 四、检测内容: 设备监控系统检测以系统功能和性能检测为主,同时对现场安装质量、设备性

监控系统施工方案

监控系统施工方案

1.工程综述 1.1工程简介 项目名称:XXX展舍区临时监控工程 项目地点:内蒙古自治区XXXX市 区域面积:XXXXX㎡ 1.2工程地点和工期 工程地点:XXXXX 甲方工程要求工期: 总工期:日历天 开工日期:2014年XX月XX日 竣工日期:2014年XX月XX日 我方承诺工期: 总工期:日历天 开工日期:2014年XX月XX日 竣工日期:2014年XX月XX日 1.3工程质量 整体工程在达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50303)和《安全防范工程技术规范》的标准的基础上,争创优质工程。 1.4工程主要项目 本次工程主要包含展舍区的出入口及周界监控。 1.5施工组织设计编制的依据 1.我国现行的各种规程、规范、标准图集及等同的国际标准 2.我国颁布的与建筑有关的各种法律、法规 3.我公司同类型或类似大型工程施工管理经验 2.施工方案设计

2.1监控系统的施工内容 监控系统的施工过程包括现场勘察、设备材料的采购及设计加工、管线施工、设备安装、调试、试运行、检测、验收,以及人员培训等内容。 监控系统的施工的关键是管线施工和设备安装,它与工程的各工种的关系密切。 2.2监控系统的施工部署 监控系统设备安装可顺序分为以下几个阶段: 监控系统各专业安装依据施工流水段划分的原则,结合基础建设的进度总体安排,组织好各施工流水段从工序到细部工艺的计划与实施。 在周密的部署、均衡安排施工的基础上,做好与预留、预埋单位的交接工作,服从业主、监理对工程整体安排及各项意见,负责并确立与机电各专业的配合施工关系,划定其工作界面,创造良好的施工协作氛围,保证工程总体计划及各项目标的实现。 2.3工程施工步骤 监控系统建设的全过程如下图所示: 整个过程由设计阶段、工程实施阶段、检测阶段和验收阶段组成。工程施工主要指工程实施阶段。 2.3.1设备材料的采购 A设备材料的采购程序 监控系统工程中所选用的设备和材料是工程质量的重要保证,因此设备材料的采购必须按规定进行。 结构施工阶段 施工准备及配合前预埋的交接 设备安装阶段 系统管线及设备安装 装修阶段 安装传感器、执行器等现场设备 调试阶段 单机调试及系统调试 竣工验收阶段 系统测验、交接及培训 保修阶段 工程保修、维护保养等

安防视频监控系统测试方案说明

视频监控系统测试方案 V1.0.4

xxx电子 xxxx年xx月文档信息 修改过程

目录 1编写目的 (9) 2测试环境 (9) 2.1硬件环境 (9) 2.2软件环境 (9) 2.3测试工具 (10) 2.4网络拓扑 (10) 3测试容 (11) 3.1系统功能 (11) 3.1.1视频监控 (11) 3.1.1.1监控控件下载及更新 (11) 3.1.1.2视频监控 (13)

3.1.1.3调节视频分辨率 (13) 3.1.1.4调节视频帧率 (14) 3.1.1.5调节视频亮度 (15) 3.1.1.6调节视频对比度 (15) 3.1.1.7调节图像质量 (16) 3.1.2云台控制 (17) 3.1.2.1云台基本功能 (17) 3.1.2.2云台极限值 (17) 3.1.2.3云台控制权限 (18) 3.1.3字幕时间戳显示 (19) 3.1.4拍照 (19) 3.1.5客户端本地录像 (20) 3.1.5.1短时间本地录像 (20) 3.1.5.2长时间本地录像 (20) 3.1.5.3本地录像中终端重启或掉线 (21) 3.1.6中心录像 (22) 3.1.6.1按天设置中心录像 (22) 3.1.6.1.1结束时间为当日 (22) 3.1.6.1.2结束时间为次日 (22) 3.1.6.2按日期设置中心录像 (23) 3.1.6.3按周设置不循环录像 (24) 3.1.6.4按周设置循环录像 (24) 3.1.6.4.1按周不跨日循环录像 (24) 3.1.6.4.2按周跨日循环录像 (25) 3.1.6.4.3按周临界点循环录像 (26) 3.1.6.4.4按周循环/不循环录像起始时间的正确性 (26) 3.1.6.5查看录像设置容和录像状态 (27) 3.1.6.6取消中心录像设置 (28) 3.1.6.7修改录像时间 (28) 3.1.6.7.1加长录像时间 (28) 3.1.6.7.2缩短录像时间 (29) 3.1.6.8移动侦测触发录像 (30) 3.1.6.8.1单次触发 (30) 3.1.6.8.2连续触发 (30) 3.1.6.9传感器触发录像 (31) 3.1.6.9.1单次触发 (31) 3.1.6.9.2连续触发 (31) 3.1.6.10移动侦测和传感器同时触发录像 (32) 3.1.6.11中心录像中终端状态发生变化 (33) 3.1.6.11.1在线 (33) 3.1.6.11.2在线、不在线 (34) 3.1.6.11.3在线、不在线、在线 (34) 3.1.6.11.4不在线 (35) 3.1.6.11.5不在线、在线 (36)

建筑设备监控系统(BAS)检测方案

建筑设备监控系统(BAS)检测方案 为加强智能大厦的设备监控系统(BAS)工程质量管理,受建设 方委托,公司对由公司设计,公司安装调试的设备监控系统工程进行系统验收检测,并对检测数据的真实性和结论负责。 一、建筑设备监控系统检测建应提供的技术文件和配合条件: 1 工程合同技术文件 2 施工图设计文件 3 设备材料进场检验记录; 4 隐蔽工程和过程检验记录; 5 工程安装质量检查及观感质量验收记录; 6 设备和系统自检测记录; 7 竣工图纸(至少包括;设备布置及管线平面图、设备清单、子系统控制原理图、控制系统配电箱电气原理图、相关监控设备电气接线图、监控点表等) 8系统试运行记录。 9 参与验收检测人员:我公司委派、、等名持证上岗监测人员进行现场验收检测; 施工方设备安装人员和软件调试人员、建设方施工管理人员、监理方现场监理人员协助检测。

10提供检测场所、电源以及其他检测必要条件。 二、检测依据: (一)《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000 、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《自动化仪表施工及验收规范》GB 50093—2002及其他国家现行标准、工程合同技术文件、施工图设计文件、设计变更审核文件、设备及产品的技术文件等。 (二)约定行业公认标准: 《BAS一次仪表精度标准—工程级》企标(附表1) 《BAS系统测量精度标准—工程级》企标(附表2) 调节系统性能指标: 衰减比4:1~10:1; 残余偏差(控制精度):新风机出风温度≯±2℃;湿度≯±5%RH; 空调回风温度≯±1℃;热交换器出水温度≯±1℃; 压差调节≯± KPa 三、主要检测仪器仪表: 1、DTC 7088超声波流量计、 2、867B数字多用表、 3、空气压差表、 4、AVM-07风速仪、

安防监控系统技术方案

****** *******项目 安防监控系统实施方案 编制人:日期:审核人:日期:批准:日期:

目录 1. 总则 (3) 2.系统建设概述 (3) 3. 执行标准 (6) 4. 现场环境 (7) 5.供货范围 (7) 6.交付时间 (7) 7. 技术要求 (8) 8. 检验方法和要求 (9) 9. 性能保证条款 (9) 10. 技术资料及交付进度 (10) 11. 包装及交货 (10) 12. 售后服务要求及服务内容条款 (11)

1.总则 根据**********公司********项目***************,对厂区的事态、人流等状况进行宏观监视,以便于随时掌握各种活动情况。在特殊情况下,可以对入侵、防盗所发现的异常情况进行监视取证。在人们无法直接观察的场合实时、形象、真实地反映被监视控制对象的画面,通过本安防监控系统方案,安装监控有效地威慑和预防事件的发生,提高技防装备水平与管理档次,以及对系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的进行相关技术要求。 1.1 本方案规定了监控系统的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用特性,卖方根据本方案所列基本要求和有关标准规范提供高质量产品及相关服务,且必须满足国内有关安全、环保等强制性标准。卖方提供的产品必须是全新制造的产品,并且是当前国际技术和工艺最先进的产品。 1.2 遵循本方案的要求并不能解除任何卖方的责任、保证和合同等规定的其它义务。 1.3 本方案所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4 在合同签订后,我方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求,具体事宜由双方协商确定。 1.5 卖方入厂施工前比须经过我方安全教育等相关部门审批。施工现场比须服从我方的相关管理规定。由卖方自身造成的一

浅述智能建筑设备监控系统

浅述智能建筑设备监控系统 智能建筑设备监控系统,是现代通信信息技术、计算机技术以及监控技术相结合的产物,其作用是实现建筑和建筑设备的自动检测,以及合理控制建筑信息资源,确保智能建筑设备安全稳定运行。同时,在智能建筑设备中使用自动控制系统,实现智能建筑安全、舒适、环保等目标。下面结合笔者的工作实践,就智能建筑设备监控系统的构建进行了论述,以满足建筑行业持续发展的要求。 1智能建筑设备监控系统概述 在智能建筑监控系统中,主要是通过中央控制器,采用统一分布的形式对系统中的子系统(包括供配电、照明、空调、给排水、电梯等)的运行情况进行监控。而每个子系统均可以通过路由器将它们分开,具有独立运行的特点,实现智能建筑设备自动化控制功能,其系统构架见图1。 2智能建筑设备监控子系统功能 智能建筑设备监控系统主要包括以下几大子系统:(1)供配电系统;(2)照明系统;(3)热源和热交换系统;(4)给排水系统;(5)空调系统;(7)电梯和自动扶梯系统等。下面就这几个子系统功能逐一进行了阐述。(1)供配电系统。此系统主要是对配电设备运行参数、供电电源、电池的工作状态以及设备的电源运行情况进行

监控,如果设备出现故障,系统就会通过警报的形式将故障数据汇报给监控人员,以便监控人员及时采取相应的处理措施。(2)照明系统。此系统分为室内照明系统和室外照明系统两个部分。其中,前者是按照室外照度值对照明灯具的开关时间和程序进行设置,以实现灯具的自动启用。而后者主要通过总线控制方式来设定不同场景照度的开启,以便于对建筑各个角度的照明进行监控。(3)冷热源系统。系统主要是为智能建筑供给冷源和热源,系统通过程序对冷热源供给量进行监控,以便根据不同季节来合理分配冷热源的供给时间和数量。(4)空调系统。系统是对空调设备的运行情况进行监测,并对空调机房的温度、湿度和运行时间进行设定,以确保智能建筑环境温度处于适宜状态。另外,系统还可以对空调漏水进行监视与控制。(5)给排水系统。系统是对水泵的运作情况进行监控,如果设备出现故障,系统就会显示发生故障区域的情况,并通过警报的形式将故障数据汇报给监控人员,以便监控人员及时采取处理措施。(6)电梯系统。系统主要对电梯设备运行状态进行监控,如果电梯出现故障,系统将会自动发出报警信号,通过显示器将电梯的故障信息(包括地点、时间和状态等)反馈给中央控制器。 3智能建筑设备监控系统的构建 3.1掌握好各设备监控子系统功能控制参数

建筑设备管理系统BAS

示终端具有自动校时或者定时校时功能等。 系统包括如下功能:节目管理、字幕管理、播出任务管理、发送管理、紧急插播管理、终端管理、电源管理、屏幕监控、操作人员管理、日志及报表统计管理等功能。 第五章、建筑设备管理系统(BAS) 5.1.建筑设备监控系统 5.1.1系统概述 XX商业广场是一座高水平的智能型商业广场,楼宇自控系统要求达到“国际先进,国内一流”的总体要求。我方已经充分考虑本系统在弱电系统中的领导地位,除包括提供舒适、温馨、高效办公环境、节能的运行特征,高标准的自动化服务,以及便利灵活的使用功能,投资合理等特点外,还特别提出了自己针对该智能商业广场自己的特色,能够充分满足商业广场使用要求。 商业广场商业广场楼宇自控系统监控管理遍布于商业广场内所有空间的监控对象,除了冷源、空调通风设施以外,还有动力配电、给排水、商业广场电梯系统等设备。 另外地下层等楼层还分布着排水、排风设备,包括污水坑,送、排风机等设备。 针对商业广场的上述特点,非常适合采用“分散控制,集中监控”的集散型控制模式。 分散控制,能够极大地提高系统的可靠性,降低系统布线的造价和复杂程度;集中监控又为系统的操作管理和维护带来巨大的方便。 通过对楼宇设备的监控,将可以提供舒适性环境,节省能源,保障人员设施的安全和保护环境等等效益。 对于地下室,设置空气质量监测,以便保障人员的卫生和安全。同时根据不同的负荷进行温度控制,以追求舒适性和节能的统一。我们的设计对于不同的功能空间,都具有针对性的技术措施。 商业广场商业广场的设备管理集成和信息系统集成需要来自建筑设备日常的和应急的各种工况参数,例如故障报警信息,能源计量,设备负荷状态(时间、水平)

监控系统设计方案模板

目录 第一章引言 (3) 一、编写的目的 (3) 二、此项系统的背景 (3) 第二章项目概述 (4) 一、项目需求概述 (4) 二、条件与限制 (4) 第三章技术方案 (4) 一、方案系统的概述 (4) 二、设计目标 (4) 三、系统设计原则 (6) 四、系统设计依据 (8) 五、系统总体设计 (8) 六、主要设备介绍 (10) 第四章商务报价 (11) 第五章售后服务和维保方案 (11) 一、产品质量承诺书 (11) 二、售后服务承诺 (12) 三、技术培训方案 (17) 第六章设计单位简介及资质材料 (21) 一、设计单位简介 (21) 二、近期成功案例 (21) 三、资质证明材料 (26) 第一章引言 一、编写的目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。 如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要说明书中不重复部分合并编写。 二、此项系统的背景 待开发软件的名称,在当前社会上发展的背景。

第二章项目概述 一、项目需求概述 对所要开发软件的概要描述,包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能要求。 二、条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及资金、进度、管理等方面的限制。 第三章技术方案 一、方案系统的概述 本方案系统的设计是基于项目的实际需求,充分利用现代化高科技技术,应用计算机网络的多媒体监控技术,将多媒体监控的控制、管理及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。多媒体监控系统采用硬盘记录监控图像,可方便快捷地实现内部计算机信息网远程画面监视和回放。 二、设计目标 在进行()监控系统设计的时候,依照()对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量的出发点,并依此为()提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 本项目力求做到系统结构配置先进性、实用性强,且经济实惠,性价比高。 1、架构合理 就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。

最新监控系统测试方案

1.1. 1.2.测试方案 我公司依据GB50348——2014《安全防范工程技术规范》及招标文件的技术条款编制本项目的测试方案。**系统工程的测试检验内容主要包括:系统性能、系统功能、电源供电、设备安全性、电磁兼容性和安装施工工艺等。 1.2.1.测试前准备 在工程现场检验之前,工程的受检方应事先提交与工程相关的各项资料:包括施工合同、技术方案、使用设备清单、相关产品的检验报告、隐蔽工程的验收报告、安防工程施工资质,以及工程试运行期间的运行记录等。其中施工技术方案作为检验的重要依据,要严格按照国家的相关安防技术标准执行。检验人员还要听取使用方对有关工程特殊要求的说明,并了解施工方在施工过程中遇到的问题。 测试前,各设备应已经安装到位,且安装调试完毕。测试前,应事前通知甲方、监理、设计等相关单位到场,一起参加测试。 1.2.2. 1.2.3.系统性能测试 依据本项目的招投标文件的设备清单,一要查看开通路数情况是否符合设计要求;二要查看图像质量。图像质量是判别整个工程优劣的最直观的依据,图像的质量主要取决于前端摄像机的分辨率。依据招标文件要求的技术参数及相关国家规范要求,查看每一路图像是否符合要求;三要查看每路图像切换情况,保证

图像的监视位置符合要求,需监视的部位无盲区、无死角;四是要查看矩阵及硬盘录像机是否符合相关要求;五要查看主动红外探测器及紧急按钮的安装及性能是否符合要求;六要测试综合管理平台的功能是否符合要求;七要测试分控功能是否达到相关要求。 1.2.4. 1.2.5.安装与施工工艺的检测 在整个安防工程当中,设备的安装与施工工艺的好坏,直接关系到系统是否安全可靠运行的保证。检测过程中的重点为:一,设备的安装。要清点设备安装的数量、安装位置、监控中心机柜、使用面积是否合理、是否符合设计要求。二,施工工艺检测重点为首先要查看布线是否捆扎整齐;其次二要查看信号线与电源线是否分开排列,防止信号之间互相影响;最后要查看所有设备的进处线是否有永久性标志或标示,以方便日后的维护与保养;对于隐蔽安装的线缆、光缆无法现场检验检测的部分,应要求收检方提供详实的隐蔽工程验收单或检验报告。 1.2.6. 1.2.7.电源供电系统检测 电源供电系统是保证整个系统工程安全正常工作的重要部分,在检验验收过程中要严格按照设计文件或施工合同逐项进行。 1.2.8. 1.2.9.设备安全性和电磁兼容性检验 在安防工程系统中,设备的安全性测试是为了设备在投入运行的过程中,能够保证操作者人身健康、安全和设备本身安全技术要求。应按照工程系统中的设备数

相关文档