1 编制目的

为了顺利完成孟庄热电工程2×300MW机组的试运,确保机组安全、稳定、高质量地投入生产,防止重大电气事故的发生,特编制本措施。

2 编制依据

2.1《反事故技术措施汇编》(1992-1996电力部安全监察及生产协调司编);

2.2《发电厂并网运行安全性评价办法》(国家电网安全委员会20xx年颁布试行)

2.3《电业生产事故调查规程(1992)》

2.4 孟庄热电工程2×300MW机组的设计、设备技术文件;

3 反事故措施

3.1防止火灾事故措施

3.1.1 对于重要回路如直流油泵、消防水泵及蓄电池直流电源线路等,应采用满足国标GB12666.6-90A类耐火强度试验条件的耐火型电缆。

3.1.2 设计方面应给出电缆防火封堵设计样图,控制电缆与动力电缆之间应设置层间耐火隔板。按规定位置装设适应现场环境条件的、性能可靠的火灾检测及报警装置。

3.1.3消防泵房应有备用动力,保证水泵在5分钟内启动供水。

3.1.4 统筹考虑380/220V低压厂用系统的保护配合,对电源线应适当配备二次保护以利于上下级之间的配合。

3.1.5施工方面应严格按照设计图纸和施工规范施工,编制电缆专项施工组织设计,电缆敷设、防火设施的施工以及电缆头的制作应按规范规定进行验收。

3.1.6 重视对6kV及380V高低压动力电缆的运

行管理,定期巡视检查,电缆夹层的防火设施完备并严格执行工作票制度。

3.1.7 运行值班室要配有一定数量的带压缩空气的呼吸防护装置,以备救火时急用。

3.1.8 配电室、控制室、继电器室、电子间的排烟风机可靠正常投用。

3.2 防止电气人身伤亡事故措施

3.2.1 发电机、变压器、母线等的高电压耐压试验接线完成后,试验负责人应重新检查接线的正确性并确认,安全员应在现场。

3.2.2 在带电设备上的工作和操作应严格执行“两票三制”。

3.2.3 现场工作人员必须经过安规考试并合格。

3.2.4 带电二次电流、电压回路上工作应有专人监护,严防开路和短路。

3.2.5 高压试验设备的外壳必须接地,接地线应使用截面不小于4mm2的多股软铜线,接地应可靠。

3.2.6 试验用电源应有断路明显的双刀开关和电

源指示灯,更改接线或试验结束时,应首先断开试验电源,有电容的设备应进行放电,并将升压设备的高压部分短路接地。

3.2.7 对电压互感器二次回路作通电试验时,一次回路必须与电压互感器断开,严防一次侧产生高压伤人,严禁将电压互感器二次侧短路。

3.2.8 做开关远方传动试验时,开关处应设专人监视,并应有就地可停的措施,远方和就地有通讯联系。

3.2.9 电气试验人员应严格执行《电力建设安全工作规程》中相应篇章。

3.2.10 现场工作时要注意周围环境条件不被他人伤害。

3.3防止电气误操作事故措施

3.3.1 防误系统和主设备同时投用。

3.3.2 严格执行“两票三制”。

3.3.3 操作人员必须经过岗前培训合格。

3.3.4 重要的试验操作,项目负责人除运行监护

之外亦应随同监护。

3.3.5 对所要操作的电器设备确认,应有操作人和监护人双方确认,严防走错间隔误操设备。

3.3.6 电气设备投入运行前运行人员应检查确认设备的名称标志清晰、牢固、正确,经有关单位验收合格。

3.4防止发电机损坏事故措施

3.4.1 增加发电机定子绕组端部手包绝缘试验。

3.4.2 增加发电机定子绕组局部放电试验。

3.4.3 加强定子绕组、铁芯和进、出风温度监视。

3.4.4 试运期间定子接地信号如不能确定为误发信号时应立即停机检查。

3.5防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故措施

3.5.1 启动变、主变增加局部放电试验项目。

3.5.2 第一次受电时调节有载调压分接开关的各抽头位置验证其正确性。

3.5.3 避免变压器在经历出口短路后未经任何试验和检查就试投。

3.5.4 防止水分及空气进入变压器:干燥剂应保持干燥,投运前要特别注意排除内部空气,如套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部等处都应多次排除残存气体,启动全部潜油泵将油循环,使残留气体逸出。

3.5.5防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器:变压器在安装时应进行吊罩或进入检查,彻底清除箱底杂物,油管道、冷却器、潜油泵、净油器安装前应彻底清除并正确安装。

3.5.6防止变压器绝缘受伤:变压器在吊检时应防止绝缘受伤,在安装变压器套管时应注意勿使引线扭结,勿过分用力吊拉引线而使引线根部和绕组绝缘损伤,应拧紧夹件的螺栓、压钉以及各绝缘支架的螺栓,防止在运行中受到电流冲击时发生变形和损坏。

3.5.7防止绕组温度过高,绝缘劣化或烧坏:变压器的冷却器故障时,容许的负荷和时间按厂家的规定运行,强油循环的冷却系统必须有两个可靠的电源并能自动切换,信号齐全可靠。

3.5.8防止工作电压下的击穿事故:220kV及以上变压器投运时,不宜启动多台冷却器,而应逐台启动,以免发生油流带电,运行中的变压器油色谱出现异常怀疑有放电故障时,应进行局部放电试验以进一步判断。

3.5.9防止保护装置误动、拒动:瓦斯保护应安装调整正确,保护电源可靠,某种保护停用时应有相应的措施。变压器发生出口或近区短路时应确保开关正确跳闸,以防短路时间过长损坏变压器。发生过出口、近区短路的变压器或运输冲撞时,应根据具体情况进行绕组状态的测试和检查,有条件时可进行绕组变形测量,以判明变压器中各部件有无变形和损坏。

3.5.10预防铁心多点接地和短路故障:吊检时应测试铁心绝缘,如有多点接地应查清并消除,注意检查中罩顶部与铁心上夹件的间隙及穿芯螺栓的绝缘应良好。

3.5.11预防套管闪络及爆炸事故:套管应保持清洁,防止污闪和大雨时的闪络。注意油纸电容式套管

发电机反事故措施

Q/HRHH-HP-310.007-2012 发电机反事故措施 2012-11-30批准2012-12-31实施

Q/HRHH-HP-310.007-2012 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 目的 (1) 4 职责 (1) 5 反事故措施内容 (2)

Q/HRHH-HP-310.007-2012 前言 为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善设备技术管理,推动公司安全生产,有目标、有重点的防止电力生产设备发生重大事故,针对机组设备的实际情况,并按照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,制定发电机反事故措施。 实践证明,设备事故不会自然消亡,这是安全生产不可逾越的客观现象,但通过加强管理和采取必要的技术措施,安全生产风险是可以控制而且能够控制的,一切责任事故也是可以避免的。维护安全生产持续稳定的良好局面,不可能一蹴而就。正所谓“不积跬步,无以至千里;不积细流,无以成江海”,它必然源自于我们脚踏实地、日积月累的执著坚持。 本反措由归口。 本反措由起草。 本反措的主要起草人: 本反措的审核人: 本反措的审定人: 本反措的批准人: 本反措由解释。

Q/HRHH-HP-310.007-2012

发电机反事故措施 1 范围 本反措规定了电站发电机组反措的目的、反措职责及反措工作内容等相关要求。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL/T 596—1996《电气设备交接和预防性试验标准》 GB/T8564-2003 《水轮发电机组安装技术规范》 ATS-18《中型立式水轮发电机安装规程》 《国家电网十八项电网重大反事故措施》 《SF70-36/8200水轮发电机安装说明书》 3 目的 3.1为杜绝发生发电机的重大恶性事故;避免发生其他重大人身和设备事故,编制本反措。 3.2 防止电力生产事故,编制我站电力生产发电机反事故措施,并在全过程中认真执行好反措,重视反措项目的贯彻和落实。 3.3 通过建立完善的发电机反措等手段,加强设备安装、检修管理,消除不安全因素。 3.4 通过技术进步和管理水平的提高,使反措工作的方式和手段方面不断完善,做到运行设备状况可控、在控。 4 职责 4.1 发电部职责 4.1.1 优化发电计划,掌握机组发电负荷-水头-振动曲线,避免机组在振动区发电运行。 4.1.2 负责统计、监视机组运行工况,针对机组检修提出合理化检修建议。 4.1.3 了解机组本身情况及运行状况,采用合理运行方式优化发电。 4.2 技术支持部职责 4.2.1 按照相关规程规定进行机组必要的检修,打造高质量检修工程。 4.2.2 遵守发电企业各项规章制度完成机组各项技术监督。 4.2.3 了解机组运行状况,针对有安全隐患的事项提出合理的技术方案。 5 反事故措施内容

电气反事故措施

编号:AQ-JS-06993 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气反事故措施 Electrical anti accident measures

电气反事故措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为彻落实部、局“防止电力生产重大事故的重点要求”,根据《电力技术法规》、《电业安全工作规程》及《电力生产安全工作规定》,并结合现场新设备投运、试运的特点,为防止人身伤事故,特制定如下措施: 1强化安全意识,严格执行《电业安全规程》 1.1在心中要时刻树立“安全第一、预防为主”的八字方针,防患于未然。 1.2在现场工作的所有人员坚持“安全工作规程”的学习。 1.3抓好现场工作人员的安全规程考试,严格执行考制度和补考制度,切实做到考试合格上岗。 2防止人身触电措施 2.1电气设备一经受电后,应督促运行人员对带电设备做好醒目、正确的带电标志,施工的设备与带电运行设备要做好安全隔离,

现场任何人员不得私自移动搬走这些安全措施。 2.2电气设备停电作业,必须严格按规程要求进行验电和装设短路接线,地线和接地端必须合格,严禁用缠绕法装设地线,严禁攀登设备构架或验电。 2.3在室内配电装置上工作,对可能脱落的母线侧刀闸或触头也要加装绝缘板,其他形式的电源侧刀闸或触头也要加装绝缘套或其他装置。 2.4发电厂和变电所配电装置的网门必须加锁。配电前后标志清楚,严禁单人开网门和装、拆地线工作。 2.5电气设备检修作业,必须严格危险点分析的规定。 2.6调试人员因工作需要,予合线路侧接地刀闸时,通知运行人员进行操作,验明无电后,方可合上接地刀闸。 2.7线路作业两端虽已装设地线,各工作位置必须装设临时小接地线。 2.8在配电变压器台上工作,高、低侧必须有明显的断开点,并设专人监护及保持足够的安全距离。操作跌落式保险,必须使用绝

风机着火反事故技术措施(新版)

风机着火反事故技术措施(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0248

风机着火反事故技术措施(新版) 1防止电气引发的火源 1.1每月巡检时,对发电机定子侧接线遥测绝缘; 1.2每月巡检时,检查发电机定子、转子接线有无松动、电缆绝缘层是否有褪色、失去弹性等老化现象,主控柜、变频器控制柜电气接线有无松动,如发现上述情况,应立刻断电并重新紧固; 1.3每月巡检时,检查主断路器灭弧室,并记录主断路器动作次数; 1.4每月巡检时,检查偏航舱电缆拉网和电缆下落处的电缆绝缘层是否有损伤; 1.5每月巡检时,检查电缆是否被油浸蚀,如发现被油侵蚀,应用绝缘清洗液擦拭干净; 1.6每月巡检时,检查副冷却系统水压是否正常,冷却水管接头

是否紧固; 1.7每月巡检时,检查叶片根部和轮毂内接地线,检查叶轮接地碳刷; 1.8每次为发电机前、后轴承填加油脂时,应打开放油口,放出费油脂; 1.9每次登机时,检查塔筒内电缆接头余温; 2防止机械摩擦引发火源 每月巡检时,检查高速刹车盘护罩螺栓是否紧固,如未紧固,应根据相应力矩值进行紧固; 3防止油品助燃 1每次处理漏油时,应防止油品漏在电气线路上; 2每次处理漏油后,应及时擦拭积油盘及地面上的全部漏油; 3每次处理漏油后,应及时将擦油布收集起来,统一处理,不得将其遗留在风机上; 4每月巡检时,检查并清理主冷却风扇电机上的主轴承油脂。 4加强消防检查

防止发电机损坏的反事故技术措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防止发电机损坏的反事故技术措 施(新编版)

防止发电机损坏的反事故技术措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为认真贯彻执行国家电力《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,确保电力安全生产,避免发生发电机损坏恶性事故的发生,特制定以下安全、检查措施: 1、防止发电机定子绕组端部松动引起相间短路。 主要检查定子绕组端部线圈的磨损、坚固情况,检查周期如下:1.1、第一次开机前进行检查,机电安装安装单位及电厂相关人员做好记录。 1.2、第一次开机后、过速试验后、保护动作后匀应做详细检查,并做好记录。 1.3、正常发电后按定期巡回检查制度实行。 2、防止发电机定子绕组相间短路。 1.1、详细对发电站过渡引线、鼻部手包绝缘,冷却水管路接头等处绝缘检查,按照《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,不合格的应及时消缺。

化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

发电机反事故技术措施示范文本

发电机反事故技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机反事故技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、发电机部分 1. 国产200MW发电机,定子端部采用18块压板固 定的机组,结合大修要进行补强加固工作。其他结构类型 的2OOMW机组,大修中也要仔绷检查端部有无松动部 件,必要时也需采取可靠措施加固,通过加固工作,必须 增强端部各部件整体性,提高抗振能力和抵御短路冲击的 能力。加固后应测量引线接头处的固有频率,所测值尽可 能远离100Hz。 2. 哈尔滨电机厂1987年以前出厂的200MW发电机 中,有一批产品在定子端部接头附近,存在着绝缘弱点。 制造厂已通知有关电厂处理。对这些机组应结合大修,对 端部绝缘弱点彻底消除。线棒主绝缘末端加包绝缘后伸入

绝缘盒内的长度不得少于3Omm,新装绝缘盒必3须填满环氧泥。 3. 对新安装的发电机要重视投产后的第一次大修。通过第一次大修,要尽可能把投运以来暴露的和同型号机组发生过的所有缺陷全部消除。转子氢内冷的发电机,第一次大修后必须进行温升试验,摸清转子温升裕度。以后每隔数年,还需进行温升试验一次,核查设备状况有无变化。 4. 为解决氢内冷侧面铣槽转子温升偏高的间题,应有计划地通过大修,在定子上加装风区气隙隔环,两端气隙隔板也从边段铁芯内侧移到铁芯外侧。加装前后应进行温升试验,比较核查。此外,对这种类型转子,运行中要注意监视,检修时要仔细检查,发现通风量降低,匝间短路或其他异状时应及时采取有效对策。 5. 1OOMW及以上容量的氢冷发电机应建立制度,每

中国南方电网公司反事故措施 版

公司反事故措施(2017年版) 1总则 公司设备反事故措施管理办法中明确,公司将定期归纳总结设备事故事件的经验教训,提炼相关技术性防范措施,作为公司反事故措施发文执行。每次反措发文过程中,公司各专业管理部门均需梳理上次反措条文的执行情况,当反措要求已执行完毕或相关要求已纳入到技术标准中时,该条反措即可作废,否则将继续实施执行。本次发文中时效性要求明确为“有效期至下次公司反措发布时”,是指该条文将长期实施执行,待下次反措发文时,通过评估条文实施执行情况,再次明确条文将继续实施执行或作废;时效性要求明确改造时间的,应在限期内完成改造。所有反措条文均适用于存量及增量设备。 公司反事故措施的实施执行应以防止电力生产安全事故事件的发生、保证电网及设备的安全稳定运行为原则,对可能导致电力安全事故事件后果较严重的,无论是否已签订合同或完成设计,都应执行反措进行整改,涉及合同或设计变更的,各单位应加强与供应商及设计单位的协调沟通,确保整改到位。 各单位在抓好本反事故措施落实的同时,要严格按照国家能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求,做好落实执行工作。 本反措自发文之日起实施,原则上“南方电网公司反事故措施(2015年版)”终止执行,但对于新接收的县级子公司新增资产尚未完成改造的,旧版反措应依然持续有效,各单位应根据自身实际情况,明确整改完成时间,并尽快完成整改。 2防止变电类设备事故 防止事故 变压器交接、大修和近区或出口短路造成变压器跳闸时应进行绕组变形试验,防止因变压器绕组变形累积造成的绝缘事故。禁止变压器出口短路后,未经绕组变形试验及其它检查试验就盲目将其投入运行。对判明线圈有严重变形并逐渐加重的变压器,应尽快吊罩检查和检修处理,防止因变压器线圈变形累积造成的绝缘事故。 级以上地震危险区域内的主变压器,要求各侧套管及中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线。 新建直流工程换流变压器投运前应逐台进行局放试验。

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

反事故技术措施总结

反事故技术措施总结 篇一:2009年反事故技术措施总结 呼和浩特供电局大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 二00九年十二月 大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 2009年结合我处实际工作情况,根据上级要求,对我处安全生产管理工作,进行了全面分析,查找了存在的问题,并制定了详细的反措管理措施,针对反措工作并把反措纳入到绩效考核当中,力争从各个方面不断完善我管理处反措管理工作,有效的保证了电网的安全运行,改善了职工劳动条件,有效的防止职业病的发生。从而使安措做到有预见、有重点、有计划地消灭人身事故和设备事故,消除电力生产中存在的各种不安全因素,保证安全生产;这就达到了我处全年安全工作的方向。我们主要从反措的两个大的方面进行总结,具体情况如下: 一、安全技术劳动保护措施方面: 1、1-3月落实了安全组织措施和技术措施,并完成了防止安全事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和即时组织安全日活动。

3、认真贯彻落实了国家电网公司、内蒙电力公司及呼市供电局的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了班组每月一次技术问答,每季度一次事故预想及应对方案。 5、严格按照“安规”执行落实了《两票管理制度》,有效的防止了人身伤亡事故等重要措施,确保了“两票”合格率。 6、及时整改了我部不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 7、即时检查了各班组所属库房、办公场所的防火措施。 8、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 9、按照要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,85%的员工已基本熟练掌握。 10、认真定期检查安全工用具并组织对其进行预防性试验。 11、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 二、反事故措施方面: 1、组织有关人员结合我部工作情况,制定了反事故措施管理制度。 2、即时组织安全员对各个班组职工进行了防止交通事故措施的学习,并不断的加大了监督检查力度。 3、即时的对所属的车辆进行了安全抽查,有效的防止了人员及

风电场二十六项反事故措施

风电场二十六项反事故措施 实施细则 批准: 审核: 编制: 2020年01月01日

目录 一、目的 ...................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 55 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -

汽轮机运行反事故措施(2021版)

汽轮机运行反事故措施(2021 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0486

汽轮机运行反事故措施(2021版) 1、编制目的 新疆天业120万吨化工项目配套自备电厂工程安装4台135MW 汽轮发电机组。为确保机组试运工作安全、顺利地进行,确保人身和设备的安全,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,特编制本措施。 2、编制依据 2.1《反事故技术措施汇编》 2.2《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T834-2003 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.4《电力建设安全施工管理规定》 2.5《质量、安全健康、环境管理手册》(湖南省火电建设公司) 3、调试质量目标

确保在调试工作中不发生人身及设备事故,确保整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故。 4、调试对象及简要特性介绍 4.1本措施主要针对汽轮机,对发电机组的事故预防进行阐述。 4.2该汽轮机组在设计上采取了多项保证机组安全运行的措施,主要有: 4.2.1汽轮机组采用DEH调节系统,并配有TSI监视系统及ETS 事故跳闸系统,一旦监测参数之一达到跳闸条件,ETS即指挥继电器动作实现汽轮机跳闸。该系统有多种管理功能,可实现协调控制,有很强的逻辑判断功能,而且有多种联锁保护功能。 4.2.2控制部套虽采用高压抗燃油,但如果泄漏至高温部件,也有失火的危险。 4.3尽管汽轮发电机组在设计制造中采取了多种保证安全运行的措施,但运行人员仍然要有高度责任心,把安全放在首位.在试运行阶段要以防止轴系失稳、大轴弯曲、断油烧瓦及非正常超速为重点,同时要防止火灾、防止设备及容器超压,防止爆炸,防止误

电气反事故技术措施

目录 1编制目的 (02) 2编制依据 (02) 3反事故措施 (02) 3.1防止火灾事故措施 (02) 3.2防止电气人身伤亡事故措施 (02) 3.3防止电气误操作事故措施 (03) 3.4防止发电机损坏事故措施 (03) 3.5防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故措施 (03) 3.6防止继电保护事故措施 (05) 3.7防止开关设备事故措施 (07) 3.8防止接地网事故措施 (07) 3.9防止全厂停电事故措施 (07) 3.10防止污闪事故措施 (07) 3.11防止非计划停运措施 (08)

1编制目的 为了顺利完成孟庄热电工程2×300MW机组的试运,确保机组安全、稳定、高质量地投入生产,防止重大电气事故的发生,特编制本措施。 2编制依据 《反事故技术措施汇编》(1992-1996电力部安全监察及生产协调司编); 《发电厂并网运行安全性评价办法》(国家电网安全委员会2000年颁布试行) 《电业生产事故调查规程(1992)》 孟庄热电工程2×300MW机组的设计、设备技术文件; 3反事故措施 防止火灾事故措施 3.1.1 对于重要回路如直流油泵、消防水泵及蓄电池直流电源线路等,应采用满足国标-90A类耐火强度试验条件的耐火型电缆。 3.1.6 重视对6kV及380V高低压动力电缆的运行管理,定期巡视检查,电缆夹层的防火设施完备并严格执行工作票制度。 3.1.7 运行值班室要配有一定数量的带压缩空气的呼吸防护装置,以备救火时急用。 3.1.8 配电室、控制室、继电器室、电子间的排烟风机可靠正常投用。 防止电气人身伤亡事故措施 3.2.1 发电机、变压器、母线等的高电压耐压试验接线完成后,试验负责人应重新检查接线的正确性并确认,安全员应在现场。 3.2.2 在带电设备上的工作和操作应严格执行“两票三制”。 3.2.3 现场工作人员必须经过安规考试并合格。

发电机反事故措施

发电机反事故措施 2012-11-30批准2012-12-31实施

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 目的 (1) 4 职责 (1) 5 反事故措施内容 (2)

前言 为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善设备技术管理,推动公司安全生产,有目标、有重点的防止电力生产设备发生重大事故,针对机组设备的实际情况,并按照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,制定发电机反事故措施。高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

电力系统反事故措施示范文本

电力系统反事故措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力系统反事故措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、通用部分(6条) 1、防止火灾事故 2、防止人员伤亡事故 3、防止交通事故 4、防止重大环境污染事故 5、防止压力容器爆破事故 6、防止垮坝、水淹厂房和厂房坍塌事故 二、电气部分(11条) 7、防止电气误操作事故 8、防止发电机损坏事故 9、防止继电保护事故 10、防止系统稳定破坏事故

11、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故 12、防止开关设备事故 13、防止接地网事故 14、防止污闪事故 15、防止倒杆塔和断线事故 16、防止全厂停电事故 17、防止枢纽变电所全停事故 三、汽机部分(2条) 18、防止汽轮机超速和轴承系统断裂事故 19、防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故 四、锅炉部分(5条) 20、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故 21、防止锅炉尾部再次燃烧事故 22、防止锅炉炉堂爆炸事故 23、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故

发电机反事故技术措施(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电机反事故技术措施(2021 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

发电机反事故技术措施(2021版) 一、发电机部分 1.国产200MW发电机,定子端部采用18块压板固定的机组,结合大修要进行补强加固工作。其他结构类型的2OOMW机组,大修中也要仔绷检查端部有无松动部件,必要时也需采取可靠措施加固,通过加固工作,必须增强端部各部件整体性,提高抗振能力和抵御短路冲击的能力。加固后应测量引线接头处的固有频率,所测值尽可能远离100Hz。 2.哈尔滨电机厂1987年以前出厂的200MW发电机中,有一批产品在定子端部接头附近,存在着绝缘弱点。制造厂已通知有关电厂处理。对这些机组应结合大修,对端部绝缘弱点彻底消除。线棒主绝缘末端加包绝缘后伸入绝缘盒内的长度不得少于3Omm,新装绝缘盒必3须填满环氧泥。

3.对新安装的发电机要重视投产后的第一次大修。通过第一次大修,要尽可能把投运以来暴露的和同型号机组发生过的所有缺陷全部消除。转子氢内冷的发电机,第一次大修后必须进行温升试验,摸清转子温升裕度。以后每隔数年,还需进行温升试验一次,核查设备状况有无变化。 4.为解决氢内冷侧面铣槽转子温升偏高的间题,应有计划地通过大修,在定子上加装风区气隙隔环,两端气隙隔板也从边段铁芯内侧移到铁芯外侧。加装前后应进行温升试验,比较核查。此外,对这种类型转子,运行中要注意监视,检修时要仔细检查,发现通风量降低,匝间短路或其他异状时应及时采取有效对策。 5.1OOMW及以上容量的氢冷发电机应建立制度,每月定期实测漏氢量一次,作为考核机组技术状况的依据。测量时应使用标准压力表,温度计需校核。漏氢量的计算,统一使用(88)电生火字第17号文附件2所列公式。 6.为降低氢气湿度,各厂应改进氢管路,控制氢温和内冷水温,严格限制补氢管路内氢气湿度,努力把机内氢气湿度降到15g/m'以

高压开关反事故技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压开关反事故技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7213-63 高压开关反事故技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 为提高故县水力发电厂高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,故县水电厂各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验人员均应认真执行。各运行单位亦应结合电厂具体情况和经验,制订适合高压开关设备的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 电厂各级部门要加强对开关设备安装、运行、

检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。 2. 6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

电气反事故措施示范文本

电气反事故措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气反事故措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为彻落实部、局“防止电力生产重大事故的重点要 求”,根据《电力技术法规》、《电业安全工作规程》及 《电力生产安全工作规定》,并结合现场新设备投运、试 运的特点,为防止人身伤事故,特制定如下措施: 1 强化安全意识,严格执行《电业安全规程》 1.1 在心中要时刻树立“安全第一、预防为主”的八字 方针,防患于未然。 1.2 在现场工作的所有人员坚持“安全工作规程”的学 习。 1.3 抓好现场工作人员的安全规程考试,严格执行考制 度和补考制度,切实做到考试合格上岗。 2 防止人身触电措施

2.1 电气设备一经受电后,应督促运行人员对带电设备做好醒目、正确的带电标志,施工的设备与带电运行设备要做好安全隔离,现场任何人员不得私自移动搬走这些安全措施。 2.2 电气设备停电作业,必须严格按规程要求进行验电和装设短路接线,地线和接地端必须合格,严禁用缠绕法装设地线,严禁攀登设备构架或验电。 2.3 在室内配电装置上工作,对可能脱落的母线侧刀闸或触头也要加装绝缘板,其他形式的电源侧刀闸或触头也要加装绝缘套或其他装置。 2.4 发电厂和变电所配电装置的网门必须加锁。配电前后标志清楚,严禁单人开网门和装、拆地线工作。 2.5 电气设备检修作业,必须严格危险点分析的规定。 2.6 调试人员因工作需要,予合线路侧接地刀闸时,通知运行人员进行操作,验明无电后,方可合上接地刀闸。