一施工技术方案

1.1 设计依据

本设计方案主要是针对监测站铁塔、机房防雷设计及施工的设计。本着用发展的眼光,从高标准、微机化角度出发,遵循“整体防御、综合治理、多重保护”的方针,厉行节约的原则,严格遵守国际、国家有关技术标准:

1、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

2、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

4、《计算机信息系统防雷保安器》GA 173-2002

5、《计算机信息系统实体安全技术要求》GA371-2001

6、《建筑物防雷》 IEC61024-1-2

7、《接至低压配电系统的浪涌保护器》IEC61643-1

8、《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001

9、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997

10、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997

11、《民用装置电气设计规范》JGJ/T16-92

12、《电子计算机房设计规范》GB50174-93

13、《计算站场地安全要求》GB 9361-1988

14、《建筑物防雷设施安装》99D562

15、《电子计算机场地通用规范》GB2887-2000

16、IEC1024-1:1993《Protection of Structures against Lightning》

17、IEC 1312-1-2-3:1995-02《Protection against lightning electromagnetic impulse》(雷电电磁脉冲的防护)

18、IEC 664-1:1992-10《Insulation coordination for equipment within low-voltage systems》

19、湖北省防雷的有关规定

1.2 设计方案

作为雷电过电压入侵建筑物内的机率,从现代防雷的理论和实践证明,雷击时造成建筑物内设备损坏,由电源线路引入占70%以上,因此电源系统的雷电防护是内部防雷的重点。

根据防雷分区和分级保护的原则,在配电线路上分级加装防浪涌保护器SPD,完备的保护应采用三级SPD,逐级分流和限制感应电压幅值。电源SPD接地线应与被保护设备的保护地相连接。第一级SPD安装设置由LPZ0进入LPZ1区,在LPZ1区内,通常紧贴墙壁的总配电柜。用来抑制及泄放雷电流引起的能量,重点是泄放破坏性雷电能量,不同于第二级、第三级、第四级SPD是限制浪涌过电压。

浪涌保护器的基本原理:在瞬态冲击过程中,在供电系统的配电线与地电位或等电位联结网络之间建立起一个等电位。

在一条线路的不同位置上配置几个特性不同的SPD时,就产生级间配合的问题。当SPD 间有足够的线路距离时,利用线路的自身电感的阻滞作用,就可使后级SPD较前级SPD的电流为小,以实现级间通流配合。一般情况下,当SPD1至SPD2的线路长度小于10m时,SPD2与SPD3的线路长度小于5m时,在SPD之间加装退耦装置(据GB50343—2004 第5.4.1条)。

1、电源线路防雷选型

根据IEC 防护规定,应在电子信息系统的供电线路上逐级保护。380V 供电系统共分为几路,不间断向用电设备供电,为保证后端设备的安全,应分别在母线上安装B 级电源防雷器。B 级电源防雷器应选用具有大通流能量特点,最大限度的泄放雷电流,可以将80%的雷电流泄放入地,达到限流的目地,同时将过电压箝制到一定程度;C 级防雷器采用具有较低残压的防雷器,可以将线路中剩余的雷电流泄放入地,达到限压的效果,使过电压减小到设备能耐受的水平。D 级防雷器采用具有更低残压的防雷器,对设备进行精保护。 (1)B 级电源过电压防护方案: 防护位置:机房交流配电箱交流输入端

选用型号:选用“RP ”系列RPM-80/1N+NPG 三相模块式防雷器,此防雷器最大通流容量为80KA 。 安装方式:并联安装。

安装位置:机房交流配电箱交流输入端。 安装数量:1套。

(2)C 级电源过电压防护方案: 防护位置:重要设备交流电源输入端

空气断路器;

隔离开关;

熔断器;

电涌保护器;

接地排

退耦器件

耐冲击电压类别及浪涌保护器分级(TN —S )示例图

选用型号:选用“RP”系列RPM-40/3N+NPG电源防雷器,此防雷器最大通流容量为40KA。安装方式:并联安装。

安装位置:重要机柜、精密空调等交流电源输入端。

安装数量: 1套

(3)D级电源过电压防护方案:

防护位置:机柜设备、交换机等终端设备交流电源输入端

选用型号:选用“RP”系列RPM-20/1N+NPG电源防雷器,此防雷器最大通流容量为20KA。安装方式:并联安装。

安装位置:重要机柜、精密空调等交流电源输入端。

安装数量: 8套

3、综合布线

瞬态过电压是一种传导式干扰,即它是沿着线路从源点流向侵害点的;防护装置是在瞬态源和设备之间形成了一个位垒来提供防护的。因此“脏的”入端线路或“脏的”的地线电缆都不能布置得太靠近“洁净的”出端线路是十分重要的;否则,瞬态过电压在防护装置以后的线路上也会形成二次侵入。(图十二显示了一些正确及错误的传统做法)当防护装置为组合方式安装时,应将相邻排的方向转动调整,以保证“洁净的”出端线路远离“脏的”入端线路,(如图十三)按照一般规定,“净线”与“脏线”之间的最小距离应保持在15cm以上。

电源线路和信号线路应当分开布线,不可以绑扎在一起,不然会在电源线和数据线之间形成较大的环形面积,从耦合感应的效果来说,它将会获得更多的雷电能量,因此应该尽量避免。为减小环形面积,电源、数据通信、信号或电话等线路应彼此隔离地并排铺设。电缆可分别放置于相邻的管道或内部有金属隔离的同一槽道内。

对于屏蔽间式的建筑物,尽管其内部电缆的布线与定位并不十分重要,然而,采取上述处理仍将是一种好的做法。对于采用非屏蔽材料构成的建筑物,为减少设备和数据的损失,上述处理原则是十分必要的。

对电缆施行屏蔽是另一种十分有效的做法,它将有助于减少电缆受到电磁辐射或对外产生电磁辐射。电力电缆可由金属管或电缆槽防护,而数据电缆通常采用外层有金属编制带屏蔽层的屏蔽电缆的方式。

屏蔽对于电场和磁场起到了类似屏蔽的作用,其效果取决于屏蔽的材料、结构及冲击电

磁波的频率。尽管在某些情况下,尤其是在仪器仪表系统中,为有助于减小环路的面积,往往会选择单端接地;但就瞬态过电压防护的效果来说,其屏蔽还是应该两端接地。

1.3产品特点

1.4 防雷器安装技术要求

施工质量应按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)的要求,主要设备、材料、成品、半成品检验应有记录,确定符合相关的国家标准,才能在施工中应用

1、 SPD安装

1)电源SPD第一级在配电柜内并联安装;第二、三级SPD在各单体配电柜(箱)或UPS电源、恒电位仪电源进线侧并联安装,为防止SPD故障短路,在SPD前端串联一断路器作为短路保护,各级SPD与电源系统的相线、地线连接应严格按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)要求执行。

2)信号SPD安装应根据信号类型的不同和安装位置的采取不同的安装方式,机房信号防雷器为串联式安装在各信号线路入设备前端,机架固定或者通过DIN滑轨固定。SPD与信号系统的连接采用网线或者电话线连接,接地线应采用BVR-1*6 mm2的绝缘双色线连接。

2、屏蔽与布线

信号及控制电缆与防雷引下线平行净距不小于1米,与水管平行净距不小于150mm,交叉净距不小于20 mm;与天然气管线平行净距不小于300 mm,交叉净距不小于20 mm;与电力电缆平行净距不小于300 mm。

1.5 等电位连接

1、从新建地网引入接地线至机房内均压环线采用70 mm2阻燃铜芯线(或者40×4mm热镀锌扁钢),根据现场情况,沿大楼竖井或者沿墙穿管敷设至四楼机房。约50米.

2、在机房静电地板下采用30mm×3mm的铜带沿墙敷设一圈均压环,视机房具体情况在其间做口字形网格;铜带间隔1-2米设置绝缘子固定,与墙面作绝缘处理。机房按22m×22m面积计算,在主要用电设备周围设置均压环,形成星形—网状混合型接地结构,共计约40米。均压环与新建地网作可靠电气连接,形成联合接地。

4、室内电源系统工作地接地线应采用15mm2多股铜芯线就近与均压环可靠电气连接。

5、室内保护接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地采用6mm2多股铜芯线就近与室内均压环做可靠电气连接。严禁接地线之间相互串接或相互压接在一点上。走线架除了一端必须接地,转弯处必须做跨接处理。

6、走线架上的电源线、信号线、天馈线、接地线等应按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2002中5.3屏蔽及布线的规定布线,严禁将不同导线互相绑扎或相互缠绕。

1.6 新建接地网

1.6.1 接地网设计

1、根据现场的施工地形与环境,在办公大楼征地范围内,选取合适位置敷设接地地网。水平接地极采用40*4铜带,尽量沿绿化带等方便施工的路面,开挖深度距地面0.8m以下,同时视现场情况呈一字、十字或环形布置。共计约100米;

2、垂直接地极采用75*5*2000热镀锌角钢以及接地模块,距地面0.8m以下,间距4米以上敷设,水平接地极采用40*4铜带共计100米,热镀锌角钢共计8根,接地模块共计30套;水平接地极与角钢与模块采用放热焊接。

3、在热镀锌角钢以及接地模块四周位置加入降阻剂材料,覆盖热镀锌角钢以及接地模块,

回填土壤并夯实即可。降阻剂共计10kg;

5、从新建地网引出两条40*4热镀锌扁钢至机房均压环。沿墙敷设(沿建筑物四周均匀或对称布置)或电缆竖井敷设。共计约4米

6、接地系统焊接要求:符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》表4.1.2的规定。

1.7 放热焊接

1、产品介绍

放热焊接是一种简单、高效率、高质量的金属连接方法、放热焊接是通过铝热反应所产生的高温使金属之间完全熔融,以达到高质量的熔接效果。这个反应是在耐高温的石墨模具内进行的,在正常的使用情况下,一个模具可焊接70个点以上。放热反应过程只需要短短的几秒时间即可完成。

2、放热焊接的优点

1)、操作安全、无需专业技术知识和特种防护,十分钟内学会。

2)、无需外接能源,工具携带方便,五分钟焊一个点。

3)、连接器为金属键形式连接,强度大于600N。

4)、连接器为纯度较高的金属铜(≥97%),耐腐蚀性强。

5)、连接器的载流能力大于导线的载流能力。

6)、应用范围广,可用于铜与铜、铜与钢、铜与镀锌扁钢等金属材料之间的焊接。7)、连接器能经受多次大浪涌电流冲击而不退化。

3、放热焊接的注意事项

1)、首先根据连接件形状尺寸,选择合适的模具,并选择相对应型号的焊粉。

2)、焊接前对连接件进行处理,除油、除污物及氧化层。人工处理,用钢刷。

3)、对模具进行充分加热,除去水气。

4)、安装好模具,检查后倒入焊粉并点燃反应。

5)、对模具进行除渣质,并进行再次焊接。

4、放热焊接使用方法

1.8 材料清单

二施工组织方案

2.1 施工进度计划

开工前七天:公司将本次工程所需防雷器、线缆、接地材料等材料运输至武汉物料中心。

开工前五天:对各技术负责人、施工队长、主要施工人员进行技术交底。

开工前两天:和建设方项目负责人及监理方沟通协调,做好开工前报审、进场准备工作。

开工前一天:对所有施工人员进行安全培训及文明施工培训。

为确保防雷接地工程按期完成,保证其运行,起到防雷建设的效果,我司特考虑将整个工期作如下具体安排:

工程时间:25天完成整个防雷接地施工及验收。

工程进度安排:

1、施工材料、设备、工具准备。根据建设单位书面通知,工作时间提前或延后。

2、完成接地网施工、防雷器、等电位安装等施工工作。

3、施工项目的检查和整改。

4、工程内部自检、整改、验收。

2.2 施工材料管理保证措施

1)目的

材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,特制定如下规定

2)适用范围

本制度适用于施工现场施工材料管理及采购

3)内容

(一)、材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后,应进行材料的验收。

(1)、材料保管员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查。

(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具《入库单》,在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码,以便甲方、监理复核,如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。

(3)、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,禁止估约。

(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔

进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因。

(5)、入库单应一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员,并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

(6)、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再行正式验收,必要时在出库中再行对照后验收。

(7)、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人员赔偿。

(二)、材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续)。

(1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。

(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度,施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。

(3)、领料人与保管员办理领料手续为:领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料,保管员开具相应材料出库单,双方在出库单上签字。

(4)、出库单一式三联:存根、财务(大项目应设置项目部财务科)、领料人各一联。(5)、保管员需做好材料台帐,日清月结,做到帐物相符,时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量,并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息,以便迅速采购补充,不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的,扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

(三)、材料归还与退库制度

(1)、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放,并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目,上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料,进而节约公司资金的投入与浪费。

(2)、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点,并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼,从而防止材料在工程结束时的流失。(3)、材料在办理退库时应填写材料退库单,详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕

后同材料人员办理材料的交接手续,存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然,以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

(四)、材料保管与盘点

(1)、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上,必须做到:合理堆码,物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放,采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度,大的五五成方,矮的五五成堆,小的五五成包(捆),物品带眼的五五成串,堆成各式各样的垛形。达到横看成行,竖看成线,左右对齐,方方定量,过目成数,整齐美观的五五要求。材料保管中,造成丢失的,由材料保管员赔偿。(2)、对材料仓库必须及时检查,有否渗漏,特别是易受潮产品,更要及时检查,掌握保质期时间,易燃易爆仓库,必须严禁烟火,确保安全。

(3)、做到日清、月结、季盘点,年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据;“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。

4)主要材料的验收保管

1. 专用回填料

A. 验收:

(1)车到现场时,材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收。

(2)上车清点一遍,并与随车码单核对无误后,允许卸车。

(3)旁站监督卸车入库,码垛整齐后,再逐袋分别清点一遍。

(4)对每车包装回填料进行重量抽磅,破袋的要灌袋记数并过磅。

(5)以上各步骤均点验无误,即由仓管员电脑制单(或填制验收入库单),且验收签字手续须齐全。

B. 保管

(1)专用回填料一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝,与四周墙面要有防潮措施,并离墙至少10㎝堆放,码垛时一般码放10包,最高不得超过12包。

(2)特殊情况,专用回填料需在露天临时存放时,必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。

2. 钢材

A. 验收

(1)车到现场,材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收。

(2)检验随车码单、质检报告。

(3)质量外观验收:由验收人员,通过眼看、手摸或使用简单工具,如钢刷等,检查钢材表面是否有缺陷,其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。(4)数量验收:线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅(或标准计量合格磅站)为准。

圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收:须有验收人员分别对同一批钢材进行点件(根)检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径,必须符合国家规定或合同要求,超出规范一律拒收;验收人员清点数与随车码单须吻合。

(5)所送材料必须是合同所指定的品牌,质保书必须与炉牌号一致,方可签收。

(6)以上各步骤均点验无误后,即由仓管员填制验收入库单。

B. 保管

(1)堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。

(2)分清品种、规格、材质,不混淆、标识清楚(分规格堆放)。

(3)钢材中优质钢材、小规格钢材,如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等,入库棚保管,若条件不允许,只能露天存放时,应做好苫垫,简易围护。

三图纸文件

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

弱电工程机房建设防雷接地系统施工方案【最新版】

弱电工程机房建设防雷接地系统施工方案正文: 先看一下《数据中心设计规范》GB50174-2017里面对于机房工程的防雷要求。

关于防雷接地这一部分介绍的比较少。让我们重点参考GB50343。 下面我们就重点介绍一下防雷接地知识 一、机房防雷接地系统简介 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。

二、机房防雷的必要性 雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。力争将其产生的危害降低到最低点。 三、机房防雷接地系统设计 (1)、防雷设计 防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。 目前大楼总配电室根据建筑物防雷设计规范,提供了第一级防雷,因此,在本工程网络中心机房市电配电柜前配置第二、三级复合防雷器。

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案 一、前言 网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。 二、设计依据 1.建筑物防雷设计规范GB50057-94 2.电子计算机房设计规范GB50174-93 3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89 4.计算机场站安全要求GB9361-88 5.计算站场地技术要求GB2887 6.电信专用房屋设计规范YD5003-94 7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 https://www.wendangku.net/doc/5d14852824.html,ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》 https://www.wendangku.net/doc/5d14852824.html,ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》 10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP 11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices 三、接地处理 利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。 机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安

机房防雷接地方案

保护地网安装工程技术方案

技术方案 一、设计依据 ?《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 ?《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 ?《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

小型机房防雷接地技术方案汇总

小型机房防雷实施方案 2013年10月

一、设计依据 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在做保护地网系统。因通信机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和地笼保护;地笼为600*600mm的网格。做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约3-4米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条35平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。因此在机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A 级防雷器(KA ),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B 级防雷器自制防雷箱,安装在机柜MW ,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS 防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C 级防雷器(20KA ),防雷器安装在UPS 输出端。使输出的箝位电压达到规定值,从而保护了设备,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。 电源防雷器 电源设备分类示意图如下:

机房工程与防雷接地等系统方案

机房工程及防雷接地等系统 12.1概述 XXXX大酒店弱电机房共有 2 个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为 80 平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、 UPS 机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙 江XXXX 大酒店的机房按照 C 类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS 系统的设臵,其中 UPS 系统是从五层 UPS 机房引出 5KW 作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统 一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为 80 平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、 UPS 间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中 UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。 UPS 间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进 出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方 1.2M 为轻钢龙骨石膏板)。 12.2设计原则 参照国家机房设计标准 C 级标准设计。 12.3设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

机房防雷接地系统设计方案

机房防雷接地系统方案 一、前言 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。 二、方案设计依据: 1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3.GB50054-95《低压配电设计规范》 4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》 6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》 7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 三、防雷设计思路 由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防

雷方案的设计。现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。(1)、直击雷的防护 如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。 (2)、电源系统的防护 统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。 (3)、信号系统的防护 尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的

机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1090 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

机房设备的防雷接地及环境要求措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广

播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 (二)供电系统避雷 1.交流变压器避雷 (1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 (2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2.电力电缆避雷 (1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线

应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。 (2)电力电缆金属护套两端应就近接地。 (3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 (4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。 3.电力设备避雷 (三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施 (四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

保护地网安装工程 技术方案 技术方案 一、设计依据 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。机房防雷接地系统施工工艺

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合 设计要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数 +2个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一 致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。

技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 表格0-1等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积

机房防雷与接地

机房防雷与接地 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

机房防雷与接地 摘要 伴随着我国经济建设与科技建设的高速发展,计算机产业和信息产业的快速普及,计算机机房得到了快速发展。机房接地系统涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。先进的电子设备耐受过电压、过电流的能力相对较低,缺乏必要的雷害防护技术措施,成为困扰广大电气设计人员的问题之一。 机房供电系统通常采用TN-S运行方式。工程上采用较为常见和经济的等电位连接做法,避免发生雷电反击而损耗设备。控制接地电阻小于1欧姆,就可以保证接地线不产生电位差,避免相互干扰,保证计算机设备及人员的安全运行要求。建筑物防雷作为一个综合系统工程,考虑不同的防雷分区在等电位连接的原则下以及根据不同电气设备耐压值等级等因素,对机房防雷按照外部防雷,内部防雷和电涌保护作为一个整体进行综合分析和设计。文章通过一个工程中的案例,详细剖析机房防雷和接地的具体做法。理论和机房实际运行经验表明,该方式是安全可靠的。 目录

绪论 随着计算机技术及网络技术的迅猛发展,特别是智能化大厦,智能化城市的出现,使人们对接地技术产生了新的关心。尤其在计算机机房、通讯机房的工程建设中,接地技术更是被提到了较高的高度。关于接地问题的争论,尤其是对电子设备、信息系统的接地问题的争论,在国内或者国外都屡屡发生。可以说,一个国家的接地标准及规程的配备情况代表了该国家的科技发展水平和社会基础设施的配备程度。随着国家标准的逐步完善,如《建筑物防雷设计规范》GB GB50057-94-2000的局部修改,和《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》GA267-2000的出台与实施,以及新的国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004和新的国家标准图集《电子信息系统机房工程设计与安装》 09DX009 P30-34的出台等,都标志着我国对接地和防雷的重视以及技术的进步。 如何更高效、更安全地管理这些服务器和计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课题。机房防雷与接地系统是机房建设中很重要的两个子系统,接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一;同时,先进的电子设备包括电子计算机耐受过电压、过电流的能力相对较低,缺乏必要的雷害防护技术措施,因此必须要引起足够的重视。 一、机房接地 防雷与接地需求分析 低压配电系统的接地方式直接关系到人身、设备安全及设备的正常运行。从机房建设来看,既需要建立可靠的接地系统,又需要建设完善的防雷系统,而接地系统和防雷系统二者之前存在着密不可分的关系。

通信基站防雷接地设计方案

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。 4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。

小型机房防雷接地技术方案

小型机房防雷 实施方案 2013年10月 一、设计依据 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 电源防雷器 电源设备分类示意图如下: 同一防雷区设备等 效图 设备 或 机房 电 源线 信号线

网络机房防雷施工方案

中心机房防雷设计方案 目录

No table of contents entries found. 第一章概述 随着现代电子技术的不断发展,各种高、精、尖的电子设备不断推广和普及应用,计算机网络系统也广泛应用于政府机关、学校、交通、公安、银行、证券、邮电等企事业单位中,由于这些网络系统的电子设备内部结构的高度集成化,耐过电压、耐过电流的水平极低,避雷针对这些电子设备的保护也无能为力,因而极易遭受雷电流的冲击而损坏,轻者使终端计算机和通信接口设备损坏、通信中断、各种信息无法传递;重者使网络主机损坏,致使网络瘫痪,工作无法进行。因此,为了使计算机网络系统正常运作,防止雷击而带惨重损失,有必要对计算网络系统进行综合雷电浪涌防护措施,除了要安装良好的避雷针、避雷带,还必须在电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护工作,并具备可靠的接地装置。 第二章雷电入侵计算机网络系统途径分析 雷电闪击时,雷电能量通过各种耦合机制(电流耦合、电感耦合、电容耦合)、电磁脉冲辐射及地电位反击等方式沿供电线路、通信线路、网络线路和金属管线进入计算机网络系统。 2.1雷电直接击中计算机网络物理线路 2.1.1 落雷点为电源高电压侧,雷电沿供电线路侵入到计算机网络系统供电部分,产生过电流与过电压造成网络供电系统的UPS电源损坏、断电、致使整个系统瘫痪。 2.1.2 雷电直击网络无线通信的天线、沿天馈进入计算机网络系统,造成通信接口、接收系统、室内单元、路由器等网络主要通信设备损坏。 2.1.3 雷击网络通信有线线路(如光缆、DDN、帧中继、X25专线、电话线),产生强大的机械力,猛烈的冲击波,炽热的高温使通信线路损坏;过电压过电流沿通信有线线路侵入到网络系统内,造成路由器、交换机及前端设备的损坏。 2.2 感应过电压 由于网络系统在建筑物内大量布设各种导体线路(如电源线、数据通信线、天馈线),这些线路、网络结构布局错综复杂,在建筑物内部的不同空间位置上构成许多回路,当建筑物遭雷击或邻近地区

机房防雷接地

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。

亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城市,互联网带宽的提升与推进提供助力。 公司的目标 追求品质可靠追求技术领先追求管理高效追求服务更好 亚太线缆— 机房接地方案探讨

当今社会互联网发展迅速,随着带宽需求的提升,网络的高效性、稳定性的要求就越来越迫切。在智能化系统中,防雷是必不可少的,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。现代防雷技术系统的防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面: 1、外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了幕确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。 机房防雷接地系统方案 一、前言 (4) 二、方案设计依据: (5) 三、防雷设计思路 (7) 四、电源防雷 (8) 五、接地系统 (9) (1)、计算机机房接地系统 (10)

机房防雷接地讲解

机房防雷接地讲解T^&chwin 计算机机房综合防雷设计方案

计算机机房综合防雷 设计方案 深圳市天盾雷电技术有限公司 Shenzhen Techwi n Li ght ni ng Technol ogi es Co. , Lt d. 2005年07月 计算机机房综合防雷工程

目录 1、公司概况 1.1公司介绍 1 1.2优质服务承诺 1 2、规划设计宗旨 2.1综述2 2.2雷电的分配模型及分类3 2.3规划设计依据5 2.4防雷器选用依据5 3、防雷方案设计思路 3.1直击雷的保护5 3.2感应雷的防护7 3.3接地的布置7 3.4等电位连接8 4、设计方案 4.1直击雷的保护8 4.2机房的系统防护8 4.3主要设备表11 5、服务承诺 5.1项目实施人员保证11 5.2项目进度安排12 6、设备主要参数 6.1交流电源防雷箱B100B3+N主要技术参数12 6.2交流电源防雷器M60B3+h主要技术参数12 6.3交流电源防雷器M40B1+h主要技术参数13

6.4D180R2主要技术参数 6.5D05J4-24主要技术参数 6.6D05J4主要技术参数 7、工程报价 计算机机房综合防雷工程 13 14 14 15

计算机机房综合防雷工程 1、公司概况 1.1公司介绍 深圳市天盾雷电技术有限公司是一家专业从事现代浪涌与防雷技术理论研究 和开发的高新技术企业。公司集防雷产品制造、防雷实验装置及雷电检控产品生产、防雷工程设计与施工的综合性防雷企业。公司集合了国内一批有丰富防雷理论知识和实践经验的高素质研发人员,专业从事各种防雷产品(包括雷电实验装置及雷电检控设备)的研发、设计、生产,并针对防雷产品在实际应用中出现的问题进行模拟试验,加以解决。及时有效地满足客户要求。我们坚持“以人为本”,公司拥有 一支充满活力、勇于创新、团结实干、追求卓越的团队。 公司的主要产品有:电源防雷箱、电源防雷器、信号防雷器、天馈防雷器以及 雷电监控等系列产品,同时为您打造专业级防雷实验室。产品已通过了信息产业部、公安部等相关部门的检测与认证。广泛应用于通信、电力、金融、铁路、交通、石化、安防监控及气象等领域。 深圳市天盾雷电技术有限公司本着“质量第一,客户为尊”的原则。始终把产 品的质量放在首位,全面执行ISO9000质量管理体系。所有产品严格遵照国际、国内防雷技术的相关标准生产和检测,以确保产品质量。同时,公司配备了完备的售后服务体系,秉承“服务社会,奉献社会”的经营理念,坚持“诚实守信”。服务 范围覆盖了全国各大城市。所有产品均办理了太平洋责任保险,确保用户满意和放心。通过不懈的努力,天盾产品已经得到了行业及客户的认可与好评。 天道酬勤,致远千里。我们天盾人一直在努力,不断开发新的防雷产品,满足 社会发展与进步的要求。更好地为社会和人民的生活、生产、安全服务。 1.2优质服务承诺 为了更好地满足贵单位的需求,达到优质服务的目的,我公司制订了如下售后服务细则: 计算机机房综合防雷工程

某小区智能化系统设计-防雷接地系统方案

防雷接地系统 16.1 防雷系统 各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机、UPS等等,建设防雷接地系统可以以较小投资在极大程度上保证设备的安全性和稳定性,有效的保护业主的设备投资。 本工程防雷系统有以下特点和需求: 所有智能化系统的接地与鄞和置业〃银河湾小区联合接地系统连接,接地电阻小于1欧姆,所有不带电的弱电金属管、线槽、分线箱均与电气接地系统等电位连接。 此次考虑二级、三级电源防雷,保护机房重要设备的电源防护。 室外进线(除光纤外)需安装信号保护器。 16.1.1 设计原则 a、室外引入的各种线缆(除光纤外),在其接入设备前安装浪涌保护器:如有线电视系统、广播系统等。 b、室内重要设备或高价值设备:如服务器、交换机、监控主机等安装保护器。 16.1.2 电源防雷 选用较小通流量的插座电源防雷器杭州鸿雁FRCZ-0,并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护,主要应用在各个机房重要设备的用电插座上。 在计算机网络系统中的各个楼栋交换机(IDF)的用电插座处安装插座型电源避雷器LT A6-420NS。 16.1.3 信号防雷 安防系统:安装视频信号避雷器(FRX-AS-BNC+DC12)和控制线保护器(FRX-AS-BNC+DCK);红外对射避雷器FRX-485 公共广播系统:广播进出线路安装FRX-485保护器。

16.2 接地系统 ①机房接地 机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接,此次宁波鄞和置业〃银河湾小区主要对物管机房实现局部等电位连接。具体施工方案如下:沿墙体四周分别均布安装环形接地母排,其截面为60mm×6mm的铜排母环,该接地母排距地面高约150-350mm,距墙800 mm,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10,且每隔1200mm用绝缘胶木板与地面实现绝缘可靠连接,并采用BVR16mm2将环形母排至少两处连接到机房局部等电位汇集点上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等接地直接连接到环形接地母排上。 ②弱电井设备接地 弱电井设备接地主要是指弱电井内IDF、汇集层交换机及其它中继设备的接地,主要措施是设备部分通过其供电插座内的PE线直接接地,机柜部分引出接地线到弱电接地干线上。 ③重要终端设备接地 重要终端设备主要指计算机终端设备、弱电主机等设备,其接地主要通过供电插座的PE线接地。 ④弱电接地干线 弱电接地干线是指安装在弱电井内的弱电接地引下线,如预埋的扁钢、BVR50线缆、40*4铜排等。本系统建议采用40*4镀锌扁钢。 ⑤弱电系统接地体 大多数建筑物采用联合接地系统,采用共地不共线原则,其弱电系统接地体就是大楼的基础接地体。 机房环形接地母排安装示意图: