C1 工作联系单工程名称:编号:

致: 事由: 内容:有关钢结构厂房工程质量问题的处理意见: 4#楼钢结构厂房现已基本结束,对存在的质量问题汇同业主、承包商三方商榷,实事求是的面对已发生的问题。为保证贵厂尽快将厂房投入使用,并满足市质监部门的验收要求,对存在的问题提出以下解决意见,以供参考: 1、组织一次有业主、设计,承包商和监理参加的会议,专题研究解决图纸会 审及变更的一系列问题。 2、业主请支持承包单位对各种主要规格的板材、螺栓进行试验,出示检测报 告。 3、对于防锈漆和喷砂除锈等问题,在甲方认可的情况下,可采取一些补救措 施解决。 4、对柱底键板厚度,柱间支撑直径不足,楔形垫块、焊条种类的使用等问题 可同设计部门协商解决。 5、连窗与地高度已成定局,是否可在满足业主生产工艺需要的前提下进行改 进。 6、工程资料(包括材料实验、检测)请施工方尽快补齐,以备工程竣工验收 用。 根据现场情况,需设计变更情况如下: 确1、钢柱底脚锚栓,原Ф25M24锚栓、错栓原Ф235BF为Ф235B。 2、钢柱根部抗剪键板原设计30,现改为20。 3、结施—19、—20图中各钢柱底法兰板厚应为25,实际为20。 4、檩条等支撑系统设计为E43焊条,现场使用J422焊条。 5、结施—18图中SC,ZSC支撑设计直径为Ф25,两端螺栓应为M24,而实际螺螺栓为M20。 6、结施—21图WLT(a、b)层面檩条设计为热浸镀锌处理,实际为普通防防锈漆面层。(共180支) 需办理检测检验情况如下: 1、M20高强螺栓,法兰连接幅(—20)钢柱、钢梁焊缝灭损探伤检测。 2、钢柱、钢梁、栓条、墙架主要构件中用板材检测。 单位 负责人 日期 签收人: 日期: