文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#塔吊天然基础计算(佳尔华)

1#塔吊天然基础计算(佳尔华)

1#塔吊天然基础计算(佳尔华)
1#塔吊天然基础计算(佳尔华)

华铃花园三期工程1#塔吊天然基础计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

一. 参数信息

二. 荷载计算

1. 自重荷载及起重荷载

1) 塔机自重标准值

F k1=569kN

2) 基础以及覆土自重标准值

G k=5.8×5.8×1.35×25=1135.35kN

承台受浮力:F lk=5.8×5.8×0.85×10=285.94kN

3) 起重荷载标准值

F qk=60kN

2. 风荷载计算

1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值

a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2)

=0.8×1.78×1.95×0.888×0.2=0.49kN/m2

=1.2×0.49×0.35×1.6=0.33kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

F vk =q

sk

×H=0.33×36=11.93kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

M sk=0.5F vk×H=0.5×11.93×36=214.75kN.m

2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值

a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.80kN/m2)

=0.8×1.91×1.95×0.888×0.8=2.12kN/m2

=1.2×2.12×0.35×1.6=1.42kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

F vk=q sk×H=1.42×36=51.21kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

M sk=0.5F vk×H=0.5×51.21×36=921.73kN.m

3. 塔机的倾覆力矩

工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

M k=-2665+0.9×(1248+214.75)=-1348.53kN.m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

M k=-2665+921.73=-1743.27kN.m

三. 地基承载力计算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

塔机工作状态下:

当轴心荷载作用时:

=(569+60+849.41)/(5.8×5.8)=43.95kN/m2

当偏心荷载作用时:

=(569+60+849.41)/(5.8×5.8)-2×(1348.53×1.414/2)/32.52

=-14.69kN/m2

由于 P kmin<0 所以按下式计算P kmax:

=(1348.53+11.93×1.35)/(569+60+849.41)=0.92m≤0.25b=1.45m工作状态地基承载力满足要求!

=2.9-0.65=2.25m

=(569+60+849.41)/(3×2.25×2.25)

=97.57kN/m2

塔机非工作状态下:

当轴心荷载作用时:

=(569+849.41)/(5.8×5.8)=50.66kN/m2

当偏心荷载作用时:

=(569+849.41)/(5.8×5.8)-2×(1743.27×1.414/2)/32.52

=-33.64kN/m2

由于 P kmin<0 所以按下式计算P kmax:

=(1743.27+51.21×1.35)/(569.00+849.41)=1.28m≤0.25b=1.45m非工作状态地基承载

力满足要求!

=2.9-0.90=2.00m

=(569+849.41)/(3×2.00×2.00)

=118.60kN/m2

四. 地基基础承载力验算

地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第5.2.3条。

计算公式如下:

其中 f a──修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

f ak──地基承载力特征值,取220.00kN/m2;

ξb──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30;

ξd──基础埋深地基承载力修正系数,取1.60;

γ──基础底面以下土的重度,取18.60kN/m3;

γm──基础底面以上土的重度,取18.95kN/m3;

b──基础底面宽度,取5.80m;(注:小于3m时按3m取值,大于6m时按6m取值,其他按实际取值。)

d──基础埋深度,取0.00m。

解得修正后的地基承载力特征值 f a=220.46kPa

实际计算取的地基承载力特征值为:f a=220.46kPa

轴心荷载作用:由于 f a≥P k=43.95kPa,所以满足要求!

偏心荷载作用:由于1.2×f a≥P kmax=118.60kPa,所以满足要求!

五. 承台配筋计算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.2条。

1. 抗弯计算,计算公式如下:

式中 a1──截面I-I至基底边缘的距离,取 a1=2.10m;

a'──截面I-I在基底的投影长度,取 a'=1.60m。

P──截面I-I处的基底反力;

工作状态下:

P=97.57×(32.25-2.10)/(3×2.25)=67.18kN/m2;

M=2.102×[(2×5.8+1.6)×(1.35×97.57+1.35×67.18-2×1.35×849.41/5.82)+(1.35×97.57-1.35×67.18)×5.8]/12

=835.63kN.m

非工作状态下:

P=118.60×(32.00-2.10)/(3×1.99661904749138)=77.02kN/m2;

M=2.102×[(2×5.8+1.6)×(1.35×118.60+1.35×77.02-2×1.35×849.41/5.82)+(1.35×118.60-1.35×77.02)×5.8]/12

=1098.35kN.m

2. 配筋面积计算,公式如下:

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

式中α1──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法确定;

f c──混凝土抗压强度设计值;

h0──承台的计算高度。

经过计算得:

αs=1098.35×106/(1.00×16.70×5.80×103×13002)=0.007

η=1-(1-2×0.007)0.5=0.007

γs=1-0.007/2=0.997

A s=1098.35×106/(0.997×1300×360.00)=2354.84mm2。

实际选用钢筋为:钢筋直径25.0mm,钢筋间距为180mm,

实际配筋面积为A s0 = 3.14×252/4 × Int(5800/180)=15708mm2

实际配筋面积大于计算需要配筋面积,满足要求!

推荐参考配筋方案为:钢筋直径为25.0mm,钢筋间距为200mm,配筋面积为14235mm2

六. 地基变形计算

规范规定:当地基主要受力层的承载力特征值(fak)不小于130kPa或小于130kPa但有地区经验,且黏性土的状态不低于可塑(液性指数IL不大于0.75)、砂土的密实度不低于稍密时,可不进行塔机基础的天然地基变形验算,其他塔机基础的天然地基均应进行变形验算。

塔吊计算满足要求!

塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算 余世章余婷媛 《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。 关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。 一、序言 随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输机械设备;塔机基础设计,在建筑行业中是属于重大危险源的范畴,正因为如此,塔机基础设计得到各使用单位的高度重视;本人通过网络查阅过许多塔机基础设计方案,除采用桩基外,塔基按独立基础所设计的方形基础,绝大部分都按厂家说明书所提供的基础尺寸进行配筋,按规范设计计算的为数不多,厂家所提供基础大小数据有些是不满足规范要求,而塔机基础配筋绝大多数情况是配筋过大,浪费较为严重;厂家说明书所提供数据表明,地基承载力特征值小的基础外形尺寸就较大,承载力特征值较大,基础尺寸就相应的小点,似乎看起来这种做法是正确的,其实并非如此。 塔机基础型式方形等截面最为普遍,下面通过一些规范限定的条件,对方形截面独立基础规范化的设计,很有参考和实用价值。下面举例采用中联重科的塔吊类型进行论述和阐明。 二、塔吊基础设计步骤 2.1、确定塔吊型号

首先根据施工总平面图,根据建筑物外形尺寸(长、宽、高)、及材料堆放场地和钢筋加工场地,根据塔机覆盖率情况,按塔机说明书中的主要参数确定塔机型号。 2.2、根据塔机型号确定荷载 厂家说明书中都有荷载说明,按塔吊自由独立高度条件提供两组数据(中联重科),一组为工作状态(工况)荷载,另一组为非工作状态(非工况)荷载,确定出一组最不利的工况荷载。 2.3、确定塔吊基础厚度h 根据说明书中塔机安装说明,基础固定塔基及有两种形式,一种是地脚螺栓,另一种是埋入固定支腿式;因此根据塔机地脚螺栓锚固长度和支腿的埋深,可以确定塔机基础厚度h。 2.4、基础外形尺寸的确定 根据荷载大小和基础厚度h,确定独立方形基础的边长尺寸。 2.5、基础配筋计算 求出内力进行基础配筋计算,并根据《规范》的构造要求进行配筋和验算。 2.6、基础冲切、螺杆(支腿)受拉或局部受压的验算 三、方形独立基础尺寸的确定 3.1方形基础宽度B的上限值 根据上面塔机基础计算步骤可以看出,塔机基础尺寸的确定是方形基础的计算关键。利用偏心距限定条件,可求出基础最小截面尺寸。根据偏心距e(荷载按标准组合):

塔吊基础计算书模板

假设塔吊型号:6010/23B,最大4绳起重荷载10t; 塔吊无附墙起重最大高度H=59.8m,塔身宽度B=2.0m; 承台基础混凝土强度:C35, 厚度Hc=1.35m,承台长度Lc或宽度Bc=6.25m; 承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm; 承台桩假设选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,已知每1根桩的承载力特征值为1700KN; 参考塔吊说明书可知: 塔吊处于工作状态(ES)时: 最大弯矩Mmax=2344.81KN·m 最大压力Pmax=749.9KN 塔吊处于非工作状态(HS)时: 最大弯矩Mmax=4646.86KN·m 最大压力Pmax=694.9KN 2、对塔吊基础抗倾覆弯矩的验算 取塔吊最大倾覆力矩,在工作状态(HS)时:Mmax=4646.86KN·m,计算简图如下:

2.1 x、y向,受力简图如下:

以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=2.125·R B M 2=M1 ·R B=4646.86 B=2097.9KN <2×1800=3600KN(满足要求) 2.2 z向,受力简图如下: 以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=3·R B

M R B=4646.86 <1800KN(满足要求) 3、承台桩基础设计 3.1 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 计算简图如下: 上图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 3.1.1 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条) 其中 n——单桩个数,n=4; F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,等同于前面塔吊说明书中的P;

QTZ40塔吊基础设计计算1

QTZ40塔吊基础设计计算 一、梁面积计算 由于QTZ40塔吊厂家要求塔基基础承载力P=200KPa ,而实际地基承载力小于本塔吊基础所要求的地基承载力,故做灰土换填处理。 灰土换填做法: 做3:7灰土处理,压实系数≥0.94。 3:7灰土换置深度为1m ,处理后承载力要求达到180 KP a 。 为安全起见,本设计3:7灰土处理后承载力按f a =160KP a 计算。 1、原梁长5.6米,梁宽1.0米,梁高1.2米,要求地基承载能力为200KPa 。基础总作用面积A 0=10.98 m 2≈11 m 2 总作用力F=20T/m 2×A 0=220T 2、实际地基承载力按f a =160KPa 计算,则需要面积 A ′= 2 /16m T F =13.75 m 2 3、原地基承载力200 KPa 变为160 KPa 后,面积需增加 A z =A ′-A 0=2.75 m 2 4、梁长增至6.2米,梁宽增至1.2米,梁高不变,增加后总作用面积A=14.656 m 2 A -A 0=14.656-11=3.656 m 2 >2.75 m 2 满足面积要求

二、稳定性验算 1、QTZ40塔吊厂家提供如下数据 基础所受的垂直荷载F k=28T 基础所受的水平荷载F vk=6.1T 基础所受倾翻力矩M k=62 T·m 基础所受的扭矩11 T·m 混凝土强度等级不小于C35,砼总重量不小于30吨。 计算简图 砼总重量为43.968T>30T,满足要求。 2、抗倾覆验算

偏心距e=' vk h G F M k ?+ = )28(2 .11.662' k G A A +?+ = 34.1)5.22.1656.1428(656 .1453 .1032 .69=??+m < 55.14 2.64==l m 3、持力层验算 平均压力 P K =A G F K K + = ()656 .145.22.1656.1428??+ =49.1KPa <160 KPa 最大压力值 a 32max L k b G P ‘= =) 2(2.13)(' 2e l G F A A K K -??+? =) 34.12 2.6(2.47 .512-??=163.17KPa <1.2f a =192KPa 4、下卧层地基承载力验算 验算天然地基下卧层承载力f a ′=120KP a 是否满足要求 P z = θ ztan 2b p b k +? = ? ??+?20tan 122.12 .11.49 =30.53KPa P C Z =Z γ=18.5×1=18.5 KPa P z + P C Z =49.03 KPa <120 KPa 满足要求

塔吊天然基础的计算书(pkpm计算)

塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=1274.21kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=5×5×(1.45×25+2×17)=1756.25kN 3) 起重荷载标准值 F qk=58.8kN 2. 风荷载计算

1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2 =1.2×0.55×0.35×1.6=0.37kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.37×135=49.60kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×49.60×135=3347.88kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2) =0.8×1.81×1.95×0.99×0.3=0.84kN/m2 =1.2×0.84×0.35×1.6=0.56kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.56×135=76.08kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×76.08×135=5135.31kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+0.9×(850.56+3347.88)=2226.60kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+5135.31=3583.31kN.m 三. 地基承载力计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

塔吊基础计算

塔吊基础方案 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表: 8、塔式起重机主要技术性能表 二、塔吊布置原则 本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

QTZ80塔吊天然基础的计算书

QTZ80塔吊天然基础的计算书 一)计算依据 1. 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008; 2. 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010); 3. 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012); 4. 《xxxxxX 技术学院北区实训楼工程勘察报告》; 5. 《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6. 建筑、结构设计图纸; 7. 《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号: QTZ80( TC6012A-6A ) 塔身宽度 B :1665mm 自重G: 596kN (包括平衡重) 最大起重荷载 Q :60kN 混凝土强度等级: C35 基础底面配筋直径: 25mm 公称定起重力矩Me 800kN ? m 标准节长度 b :2.80m 主弦杆材料:角 钢 / 方钢 所处城市:xx 省 xxx 基 地面粗糙度类D 类密集建筑群,房屋较咼,风荷载咼度变化系数 问 1.27 。 地基承载力特征值 f ak : 2000kPa 基础宽度修正系数n : 0.3 基础埋深修正系数n : 1.5 基础底面以下土重度Y 20kN/nf 基础底面以上土加权平均重度丫血 20kN/m 3 (三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊起升高度 H :40.00m 基础节埋深 d :0.00m 基础承台厚度 hc :1.00m 基础承台宽度 Bc :5.30m 钢筋级别: Q235A/HRB335 基础所受的水平力 P :80kN 宽度/直径c : 120mm 风压 30: 0.3kN/m 2

塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载: Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k= G+ Q= 596+ 60 = 656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001中风荷载体型系数:地处贵州省 贵阳市,基本风压为w0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数便=1.27; 挡风系数计算: 冋3B+2b+(4$+b2)1/2]c/(Bb)=[(3 X 1.665+2 X 5+(42拓0665< 0.12]/(1.665 X 5) =0.302 因为是角钢/方钢,体型系数临=2.402; 高度z处的风振系数取:皆1.0;所以风荷载设计值为: 3 =0.7 XX^s X zX(0=0.7 X 1.00 X 2.402 X 1.27 X 0.3=0%4kN/m 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M L=oX?X B X H X H X4).X=0.302 X 1.665 X 100X 100X 0.5=1609kN ? M max= Me^ M0+ P X h c= 800+ 1609+ 80 X 1.4 = 2521kN ? m (四)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e= M/ ( F k+G)w Bc/3 式中e ----- 偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k—作用在基础上的弯矩; F k——作用在基础上的垂直载荷; G k——混凝土基础重力,25 X 6.3 X 6.5 X 1.4=1479kN; Bc ------- 为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.3/3=2.2m ;基础抗倾覆稳定性满 足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算计算简 图: W-——

塔吊基础设计实例

塔吊基础设计实例 (一)、整体块式钢筋混凝土基础稳定和强度的计算依据 固定式塔吊的砼基础设计应同时满足抗倾翻稳定性和强度要求。与基础抗倾翻稳定性有关的规范及相关规定见下表: 注:1、从塔吊偏心压应力计算公式可知,偏心距大于b/6; 2、[P B ]、f a 属地基容许承载力,地基承载力设计值约等于地基容许承载力乘1.25; 3、偏心距为b/3时,基础受压宽度为b/2,也就是基础只有一半面积受压,因此宜按b/2计算地基承载力设计值; 4、塔吊基础属临时设施,按规范结构重要性系数γ0取0.9。 在上海地区的工程,应按上海市《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999进行基础抗倾翻稳定性验算。下面详细介绍主要计算内容: 1.采用土的抗剪强度指标计算地基承载力 按地质勘察报告上提供持力层的土的粘聚力标准值c k 和土的内摩擦角标准值φk ,计算地基承载力设计值f d : φd =0.7φk /1.3c d =0.7c k /2.0

f dh =0.5N γζγγb+N q ζq γ0d+N c ζc c d f d =γd f dh γd 、N γ、N q 、N c 均按查表φd 查表 ζγ=0.6ζq =1.0+sinφd ζc =1.2 2.基础抗倾翻稳定性验算 按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定,该荷载设计值可取为荷载标准值乘1.35。 地基土反力的偏心距e 应满足下列条件: e=(M d +F hd ×h)/((F dv +G d )≤b/3 地基土应力按下公式验算: P dmax =2γ0(F dv +G d )/3ba ≤1.2f d 式中: e —偏心距(m),为总的倾翻力矩(ΣM)除以作用在基础上的总垂直力(ΣN)之商,也等于地基土反力的合力到基础中心距离; M d —塔吊作用在基础顶面上的弯矩(KN ?m ) F vd —塔吊作用在基础顶面上的垂直力(KN ) F hd —塔吊作用在基础上顶面的水平力(KN ) G d —砼基础的重力(KN ) b —基础底板长度和宽度(m ) h —塔吊基础的高度(m )

学校塔吊基础方案(1)

塔吊基础施工方案靖江龙馨园学校 塔吊基础工程施工方案 二〇二〇年四月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、塔吊平面布置与选型 (2) 四、工程地质条件 (3) 五、基础选型及做法 (5) 六、塔吊基础施工 (5) 七、塔吊基础要求 (8) 八、检查验收 (9) 九、矩形板式桩基础计算书 (10)

1 工程名称靖江龙馨园学校 2 建设地址中圩东路南侧,姜八公路东侧,苏源热电路北侧,人民南路西侧。 3 建设单位龙信房地产(靖江)有限公司 4 设计单位南通市建筑设计研究院有限公司 5 勘察单位南京南大岩土工程技术有限公司 6 监理单位南通市泛华建设监理有限责任公司 7 总承包单位龙信建设集团有限公司 8 建筑规模总占地面积25027㎡ 9 总建面7246.65㎡ 本工程位于泰州市靖江市,中圩东路南侧,姜八公路东侧,苏源热电路北侧,人民南路西侧,工程总占地面积25027㎡,总建面7246.65㎡。 学校由小学A/B/C三部分及综合楼组成,由龙信房地产(靖江)有限公司投资开发。全为框架结构;外地坪设计标高为国家高程+4.000米。 拟建建筑物概况表 顺序号建筑物名称±0.0085高程基准(m)层数高度(m)结构类型地下室埋深 1 小学 4 3 15.8 框架 2 综合楼 4 3 14.1 框架 序号名称编号 1 设计施工图纸、施工合同、图纸会审 2 塔式起重机使用说明书 3 勘察报告 4 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 5 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 6 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7 《混凝土结构设计规范含条文说明》GB50010-2010

QTZ80(6013)塔吊基础天然基础计算书工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、塔吊概况 (1) 三、塔吊安装位置及基础型式选择 (1) 四、塔吊的使用与管理 (4) 五、塔吊基础 (4) 六、QTZ80(6013)塔吊天然基础的计算书 (5)

岗顶酒店工程塔吊基础施工方案 一、工程概况 二、塔吊概况 本工程施工计划设置塔吊1台,塔吊布设位置见平面布置图。采用QTZ80(6010)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为45米,(本工程实际使用搭设高度约40米),工作臂长60米,最大起重量6吨,公称起重力矩为800KN.m。 综合本工程地质条件及现场实际情况,参照《兰田岙造船基地扩建项目岩土工程勘察报告》及工程设计图纸,本塔吊基础采用天然地基基础。 三、塔吊安装位置及基础型式选择 (一)塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1.地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡;底面为6000×6000的正方形。 2.基础混凝土强度C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3.基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4.基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5.基础必须做好排水措施,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 6.基础受力要求:

H—基础所受水平力kN P V—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m M Z—扭矩kN.m 基础受力图(二)本工程塔吊安装位置详见下图:

按塔吊说明书要求,塔吊铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,根据本工程地质勘察报告及现场实际情况,塔吊基础位于4-2强风化砾岩层,该层土质的承载力达0.60MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在持力层土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

塔吊基础计算书

天然基础计算书 123工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 塔吊型号:QTZ50,塔吊起升高度H:32.00m, 塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:4.45m, 自重G:357.7kN,基础承台厚度hc:1.35m, 最大起重荷载Q:50kN,基础承台宽度Bc:5.50m, 混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB335, 基础底面配筋直径:18mm 地基承载力特征值f ak:140kPa, 基础宽度修正系数ηb:0.15,基础埋深修正系数ηd:1.4, 基础底面以下土重度γ:20kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3。 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=357.7kN; 塔吊最大起重荷载:Q=50kN; 作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=357.7+50=407.7kN; 2、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax=1335kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力,G k=25×5.5×5.5×1.35=1020.938kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=1335/(407.7+1020.938)=0.934m < 5.5/3=1.833m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! 四、地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:

塔吊基础设计计算书(桩基础)

塔吊基础设计计算书(桩基础) 编制依据 《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2002 ); 《建筑地基基础设计规范》( DBJ 15-31-2003 ); 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2001 ); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002 ); 《简明钢筋混凝土结构计算手册》; 《地基及基础》(高等学校教学用书)(第二版); 建筑、结构设计图纸; 塔式起重机使用说明书; 岩土工程勘察报告。 设计依据 塔吊资料 根据施工现场场地条件及周边环境情况,选用1台QTZ160自升塔式起重机。塔身自由高度56m,最大吊运高 度为203米,最大起重量为10t,塔身尺寸为1.70m x 1.70 m, 臂长65m。 岩土力学资料,(BZK8 孔) 塔吊基础受力情况

基础设计主要参数 4 ①800钻孔桩, 基础桩: 标高-2.90m ,桩长为15.96m ,桩端 桩顶 入微风化 0.5m 。 承台尺寸:平面 4.0 X 4.0 m,厚度 h=1.50m ,桩 与承台 中心距离为 1.20m ;桩身混凝土等级: C25。 承台混凝土等级: C35; 承台面标高:-1.50m (原地面标高 为-0.6m ,建筑物基 坑开挖深度 为-11.9m ) 比较桩基础塔吊基础的工作状态和非工作状态的受力 情况,桩基础按 非工作状态计算,受力如上图所示: Fk=850.0kN Gk=25X 4X 4X 1. 50=600kN Fk Fh M Mz 工作状态 950 30 2780 340 非工作状 态 850 70 3630 F k ----基础顶面所受垂直力 F h ----基础顶面所受水平力 M ----基础所受倾翻力矩 M----基础所受扭矩 Fh F k 塔吊基础受力示意图 Fk=8bOk \ =363%N.m 2430 =70kbL. 400C

60塔吊基础计算书1

QTZ63塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m,塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc ×Bc×D) =4012.50kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-882.00/(612.96+4012.50)=2.31m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(612.96+4012.50)/5.002+882.00/20.83=227.35kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(612.96+4012.50)/5.002-882.00/20.83=142.68kPa 有附着的压力设计值 P=(612.96+4012.50)/5.002=185.02kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(612.96+4012.50)/(3×5.00×2.31)=267.06kPa (四)地基基础承载力验算 地基承载力设计值为:fa=270.00kPa 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=227.35kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=267.06kPa,满足要求!据安徽省建设工程勘察设计院《岩土工程勘察报告》,Ⅰ#塔吊参227号孔,Ⅱ#塔吊参243号孔,Ⅲ#塔吊参212号孔,Ⅳ#塔吊参193号孔,Ⅵ#塔吊参118号孔,Ⅶ#塔吊参108号孔。 (五)受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下: 式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=0.95; ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.57kPa;

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

QTZ80塔吊基础天然基

QTZ80塔吊天然基础的计算书 (一)计算依据 1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 4.《南明区大健康欧美医药园项目岩土工程勘察报告》; 5.《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6.建筑、结构设计图纸; 7.《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号:QTZ80(6013)塔吊起升高度H:150.00m 塔身宽度B:1665mm 基础节埋深d:0.00m 自重G:596kN(包括平衡重)基础承台厚度hc:1.40m 最大起重荷载Q:60kN 基础承台宽度Bc:6.50m 混凝土强度等级:C35 钢筋级别:Q235A/HRB335 基础底面配筋直径:25mm 公称定起重力矩Me:800kN·m 基础所受的水平力P:80kN 标准节长度b:2.80m 主弦杆材料:角钢/方钢宽度/直径c:120mm 所处城市:贵州省贵阳市基本风压ω0:0.3kN/m2 地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz:1.27 。地基承载力特征值f ak:147kPa 基础宽度修正系数ηb:0.3 基础埋深修正系数ηd:1.5 基础底面以下土重度γ:20kN/m3基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3(三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载:Q=60kN;

作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=596+60=656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数: 地处贵州省贵阳市,基本风压为ω0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数μz=1.27; 挡风系数计算: φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.665+2×5+(4×1.6652+52)0.5)×0.12]/(1.665×5)=0.302因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.402; 高度z处的风振系数取:βz=1.0; 所以风荷载设计值为: ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.402×1.27×0.3=0.64kN/m2; 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.64×0.302×1.665×100×100×0.5=1609kN·m; M kmax=Me+Mω+P×h c=800+1609+80×1.4=2521kN·m; (四)塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力,G k=25×6.5×6.5×1.4=1479kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.5/3=2.2m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:

QTZ63塔吊基础计算书

合肥西湖花苑桂雨苑、南屏苑工程 塔吊基础方案 一、工程概况 合肥宋都西湖花苑工程位于安徽省合肥市政务文化新区习友路与怀宁路交叉口。本工程中桂雨苑共12幢住宅楼及地下车库,南屏苑共4幢住宅楼,框架异型柱结构6~18层,车库为地下一层。其中桂雨苑1~10#楼6层,总高度22.20米;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层,总高度38.80 米;南屏苑3#楼9层,总高度33.00 米;桂雨苑12#楼18层,总高度59.10 米。室内地面标高±0.000相当于黄海标高42.950米。 二、塔吊概况 本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。Ⅰ#、Ⅱ#塔吊采用浙江虎霸建设机械有限公司生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂长50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为63吨米,最大起重力矩为76吨米。Ⅲ#、Ⅳ#、Ⅵ#、Ⅶ#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂标准臂长45米,加长臂50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为760千牛米,最大起重力矩为860千牛米。Ⅴ#塔吊采用浙江省建筑机械公司生产的QTZ60型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40.1米,附着式起升高度达100米,工作臂长45米,额定起重力矩600千牛? 米(60吨?米),最大额定起重量6吨。 桂雨苑12#楼工程结构最大高度59.10米,Ⅶ#塔吊计划最大安装高度72米,中间考虑设2道附墙;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层工程结构最大高度38.80米,Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅶ#塔吊计划最大安装高度49米,中间考虑设1道附墙;桂雨苑1~10#楼楼工程结构最大高度22.20米,Ⅲ~Ⅴ#塔吊计划最大安装高度33米,中间不考虑设附墙。 三、塔吊基础选择 厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63型塔吊基础底面为5000×5000(QTZ60型塔吊基础底面为4820×4820)的正方形。 铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,本工程③2层粘土层的承载力达0.27MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

天然塔吊基础计算书

天然基础计算书 、参数信息 塔吊型号:QTZ63, 塔吊倾覆力矩M=630fkN.m 最大起重荷载F2=60fkN , 基础承台宽度Bc=5m 钢筋级别:I 级钢。 二、基础最小尺寸计算 1.最小厚度计算 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。 根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算: (7.7.1-2) 其中:F ——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范 n ----- 应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取 1.000 ; (7.7.1-2) (7.7.1-3) 塔身宽度B=1.6fm , 基础以上土的厚度D:=0m 自重 F1=450.8fkN , 基础承台厚度h=1.65m, 塔吊起升高度H=101m 混凝土强度等级:C35 ,

n 1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; n 2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数;B h--截面高度影响系数:当h< 800m时,取B h=1.0 ;当h> 2000m时,取B h=0.9 , 其间按线性内插法取用; ft-- 混凝土轴心抗拉强度设计值,取1.570MPa C pc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.000 ; u m--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边h o/2处板垂直截面 的最不利周长;这里取(塔身宽度+h o)x 4=9.600m; h 。--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值; B s--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值, B s不宜大于4;当B s<2时,取B s=2;当面积为圆形时,取B s=2;这里取B s=2; a s--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取a s=40;对边柱,取a s=30;对 角柱,取a s=20。塔吊计算都按照中性柱取值,取a s=40。 计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将h o1从0.8m开始,每增加0.01m,至到满足上式,解出一个h o1 ;当卩取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个h o2,最后h o1与h o2相加,得到最小厚度h e。经过计算得到: 塔吊基础对基脚的最大压力F=200.000kN时,得h o1=0.800m; 塔吊基础对基脚的最大拔力F=200.000kN时,得h o2=0.800m; 解得最小厚度H o=h o1+h o2+0.05=1.650m; 实际计算取厚度为:H o=1.650m。 2.最小宽度计算 建议保证基础的偏心矩小于Be/4,则用下面的公式计算:

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2场地概况 (1) 3.3机械概况 (2) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (9) 1、塔吊基础施工工艺 (9) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (11) 八、安全技术要求 (11)

附图一:塔吊平面布置图 (16)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况

2.2场地概况 拟建场地在勘探深度范围内,勘察期间测得场地静止水位埋深在现地表下7.5~8.4m左右, 近3~5年中较高水位为2.5m,历史最高水位为2.0m(标高76.5m);水位年变幅2.0m左右,15m(左右)以上的粉土、粉质粘土层为弱透水层,该含水层渗透系数为0.51m/d,下部砂层含水层渗透系数为4.75m/d。

塔吊天然基础的计算书

附件一 QTZ80(TC5610-6)塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 塔吊型号:QTZ80(TC5610-6)塔机自重标准值:Fk1=464.10kN 起重荷载标准值:Fqk=58.8kN塔吊最大起重力矩:M=1335kN.m 塔吊计算高度:H=45.9m塔身宽度:B=1.6m 承台混凝土等级:C30 非工作状态下塔身弯 矩:M=1552kN.m 钢筋级别:HRB400地基承载力特征值:350kPa 承台宽度:Bc=6m承台厚度:h=1.35m 计算简图: 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=464.1kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=6×6×1.35×25=1215kN 3) 起重荷载标准值

F qk=58.8kN 2. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.59×1.95×1.349×0.2=0.67kN/m2 =1.2×0.67×0.35×1.6=0.45kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.45×45.9=20.64kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×20.64×45.9=473.73kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.35kN/m2) =0.8×1.63×1.95×1.349×0.35=1.20kN/m2 =1.2×1.20×0.35×1.6=0.81kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.81×45.9=37.03kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×37.03×45.9=849.88kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=1552+0.9×(-1335+473.73)=776.85kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=1552+849.88=2401.88kN.m 三. 地基承载力计算

塔吊基础承载力计算书

塔吊基础承载力计算书 办公楼工程 塔吊基础承载力计算书 审定: 审核: 编制: XXXXX建筑工程公司 XXXX年X月XX日 依据塔吊说明书要求及现场实际情况,塔基承台设计为5200m5200m1.3m,根据地质报告可知,承台位置处于回填土上,地耐力为4T/m2,不能满足塔吊说明书要求的地耐力24T/m2。为了保证塔基承台的稳定性,打算设置四根人工挖孔桩。 地质报告中风化泥岩桩端承载力为P=220Kpa。按桩径r=1.2米,桩深h=9米,桩端置于中风化泥上(嵌入风化泥岩1米)进行桩基承载力的验算。 一、塔吊基础承载力验算 1、单桩桩端承载力为: F1=SP=r2P=0.62220=248.7KN=24.87T

2、四根桩端承载力为: 4F1=424.87=99.48T 3、塔吊重量51T(说明书中参数) 基础承台重量:5.25.21.32.2=77.33T 塔吊+基础承台总重量=51+77.33=128.33T 4、基础承台承受的荷载 F2=5.25.24.0=108.16T 5、桩基与承台共同受力=4F1+F1=99.48+108.16=207.64T塔吊基础总重量=128.33T 所以塔吊基础承载力满足承载要求。 二、钢筋验算 桩身混凝土取C30,桩配筋23根ф16,箍筋间距8@200。 验算要求轴向力设计值N0.9(fcAcor+fyAS+2xfyAsso) 必须成立。 Fc=14.3/mm2(砼轴心抗压强度设计值) Acor=r2/4(构件核心截面积) =11002/4=950332mm2 fy=300N/MM2(Ⅱ级钢筋抗压强度设计值) AS =23r2/4=23162/4 =4624mm2(全部纵向钢筋截面积) x=1.0(箍筋对砼约束的折减系数,50以下取1.0) fy=210N/mm2 (Ⅰ级钢筋抗拉强度设计值) dCor=1100mm (箍筋内表面间距离,即核心截面直径)

相关文档