文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁施工质量通病及防治措施

地铁施工质量通病及防治措施

地铁施工质量通病及防治措施
地铁施工质量通病及防治措施

地铁施工质量通病及防治措施

目录

1、钻孔灌注桩

2、土方开挖及回填

3、钢筋工程

4、模板支架工程

5、混凝土结构

6、防水工程

7、盾构施工

8、暗挖工程

?钻孔灌注桩

钻孔灌注桩质量通病

1、偏孔

2、缩孔

3、钢筋笼上浮

4、断桩

?钻孔灌注桩

钻孔灌注桩质量通病成因分析及防治措施

1、偏孔

成因分析:

(1)施工场地不平整,不坚实。

(2)钻机部件磨损,接头松动,钻杆弯曲。

(3)钻头晃动偏离轴线,扩孔较大。

(4)遇有地下障碍物,把钻头挤向一侧。

防治措施:

(1)钻机就位时,应使转盘,底座水平,使天轮的轮缘、钻杆的卡盘和护筒的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防止位移。

(2)场地平整坚实,钻机就位后,校核钻杆垂直度。

(3)偏斜过大时,应回填强度高于障碍物的物体,待沉积密实后再钻。

?钻孔灌注桩

2、缩孔(孔径小于设计孔径)

成因分析:

(1)软土层受地下水位影响和周边车辆振动

(2)塑性土膨胀,造成缩孔

(3)钻锤磨损过甚,焊补不及时

防治措施:

(1)成孔时,应加大泵量,加快成孔速度,快速通过,在成孔一段时间,孔壁形成泥皮,孔壁不会渗水,亦不会引起膨胀

(2)及时焊补钻锤,并在软塑土地层采用失水率小的优质泥浆护壁

(3)采用上下反复扫孔的办法,以扩大孔径。

?钻孔灌注桩

3、钢筋笼上浮

成因分析

(1)砼在进入钢筋笼底部时浇筑速度太快。

(2)钢筋笼未采取固定措施。

(3)第一次浇筑砼方量不足

防治措施

(1)浇筑砼前,应将钢筋笼固定在孔位护筒上。

(2)当砼上升到接近钢筋笼下端时,应放慢浇筑速度,减小砼面上升的动能作用,以免钢筋笼顶被托而上浮。当钢筋笼被埋入砼中有一定深度大,再提升导管,减少导管埋入深度,使导管下端高出钢筋笼下端相当距离时再按正常速度浇筑。在通常情况下,可以防止钢筋笼上浮。

(3)当发现钢筋笼开始上浮时,应立即停止浇注,并准确计算导管埋深和已浇砼标高,提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消除。

?钻孔灌注桩

4、断桩

成因分析

(1)砼塌落度太小,骨料太大,运输距离过长,砼和易性差,致使导管堵塞,疏通堵管再浇筑砼时,中间就会形成夹泥层。

(2)计算导管埋深时出错,或盲目提升导管,使导管脱离砼面,再浇筑砼时,中间出现夹泥层。

(3)钢筋笼将导管卡住,强力拔管时,使泥浆进入砼中。

(4)灌注时间过长,上部砼已接近初凝,形成硬壳,而且随时间增长,泥浆中残渣将不断沉淀,从而加厚了积聚在砼表面的沉淀物,造成砼灌注极为困难,造成堵管与导管拔不上来,引发断桩事故。

(5)导管接头处渗漏,泥浆进入管内,混入砼中。

(6)砼供应中断,不能连续浇筑,中断时间长,造成堵管事故。

?钻孔灌注桩

防治措施

(1)砼配合比应严格按照有关水下砼的规范配置,并经常测试坍落度,防止导管堵塞。

(2)开始浇砼时尽量积累大量砼,产生极大的冲击力可以克服泥浆阻力。

(3)快速连续浇注,使砼和泥浆一直保持流动状态,可防导管堵塞。

(4)严禁不经测算盲目提拔导管,防止导管脱离砼面。

(5)钢筋笼主筋接头要焊平,以免提升导管时,法兰卡住钢筋笼。

(6)浇筑砼应使用经过检漏和耐压试验的导管。

(7)浇筑砼前应保证砼供应连续,至少可使用两家商砼以备应急之用。

?土方开挖及回填

土方开挖及回填质量通病

1、挖方边坡塌方

2、回填出现橡皮土

3、回填土下沉

?土方开挖及回填

1、挖方边坡塌方

通病及形成原因

挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。

(1)采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。

(2)在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。

(3)在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。

?土方开挖及回填

预防措施及处置

(1)开挖边坡时应遵循由上而下,分层开挖的顺序,合理放坡,不要过陡,同时避免切割坡脚,以防导致边坡失稳而造成塌方。

(2)在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排、降水措施,以拦截地表滞水和地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失稳。应降低地下水位,防止坡体发生侧移。

(3)施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料,并避免行驶机械设备和车辆振动,以减轻坡体负担,防止塌方。

?土方开挖及回填

2、土方出现橡皮土

通病及形成

填土受夯打(碾压)后,基土发生颤动,受夯击(碾压)处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有压缩,人踩上去有一种颤动的感觉。在人工夯土地基内,成片出现这种橡皮土(又称弹簧土),将使地基的承载力降低,变形加大,地基长时间不能得到稳定。

在含水量很大的粘土或粉质粘土、淤泥质土、腐殖土等原状土地基土进行回填,或采用这种土作土料进行回填时,由于原状土被扰动,颗粒之间的毛细孔遭到破坏,水分不易渗透和散发。当施工时气温较高,对其进行夯击或碾压。表面形成一层硬壳,更加阻止了水分的渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深,水分散发越慢,长时间不易消失。

?土方开挖及回填

预防措施及处置

(1)夯(压)实填土时,应适当控制填土的含水量,土的最优含水量可通过击实试验确定,工地简易的检验,一般以手握成团,落地开花为宜。

(2)避免在含水量过大的粘土、粉质粘土、淤泥质土、腐殖土等原状土上进行回填。

(3)填方区如有地表水时,应设排水沟排走。

(4)暂停一段时间回填,使橡皮土含水量降低。

(5)用干土、石灰粉、碎砖等吸水材料均匀掺入橡皮土中,吸收土中水分,降低土的含水量。将橡皮土翻松、晾晒、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。将橡皮土挖除,采取换土回填夯(压)实,或填以3:7灰土、级配砂石夯(压)实。

?土方开挖及回填

3、基坑回填土下沉

通病及形成

(1)回填土夯实未达到要求的密实度。

(2)回填土料中夹有大量干土块,受水浸泡产生沉陷;或采用含水

量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作土料,回填质量不合要求。

(3)回填土采用水泡法沉实,含水量大,密度达不到要求。

?土方开挖及回填

预防措施及处置

(1)回填土采取严格分层回填、夯实。每层虚铺厚度不得大于300mm。土料和含水量应符合规定。回填土密实度按规定抽样检查,使符合要求。

(2)回填土料中不得含有大于50mm直径的土块,不应有较多的干土块,急需进行下道工序时,宜用2:8或3:7灰土回填夯实。

(3)确保回填土含水量符合要求。

?钢筋工程

钢筋工程施工通病

通病及形成

1、钢筋原材或加工构件存储条件较差,严重锈蚀。

2、在加工过程中成型质量差:

(1)未统一下料,下料不准;

(2)对复杂节点未综合空间相交叉的关系放样;

(3)尺寸、角度差、不直不顺、弯点不准,弯钩偏短;(4)不同等级钢筋,不注意不同弯曲成型半径要求;

(5)运输堆放时变形未作修正。

?钢筋工程

3、施工过程通病

(1)钢筋接头错误;(2)搭接长度不足(3)锚固长度不足(4)焊接质量不符合要求(焊接长度、焊条规格)(5)洞口预埋件加固不足(6)二批筋长度不足(7)钢筋保护层厚度不符合设计要求

防治方法

1、对钢筋原材堆放场地做好防护,锈蚀严重的钢筋必须在送检合格后方

可使用。

2、严格按图纸要求进行统一下料,核对好尺寸、角度。

3、严格按图纸要求进行施工,加强检查发现不合格处立即返工。

?模板工程

通病及形成

(1)浇注混凝土过程跑模、漏浆

(2)模板接缝、尺寸偏差

预治措施及处置

(1)模型支架搭设须进行设计,并经受力检算合格后才能付诸实施,实施过程中须严格按设计要求施工,不得擅自更改降低标准,以免改变受力体系运行状况。

(2)模型安装须牢固可靠,板缝密贴,并确保几何尺寸及预留孔洞位置的准确性,避免在混凝土灌注过程中跑模,漏浆等质量通病出现。

(3)模型须经自检、复检、专检合格后方可进行混凝土灌注施工。混凝土灌注过程中,捣固器严禁直接接触模板,以免造成变形和漏浆,并设置专门的看模人员巡视模板支架情况,发现异常情况及时处理。

?模板工程

(4)在模板面板背后钉紧纵向次梁为100×100木方,沿结构横截面方向间距350mm布置,然后用横托对顶支撑,避免其在浇砼时因侧压力而跑模。

(5)工程中使用的模板表面平整,无翘曲,无损坏,每次拆模后必须清除模板表面垃圾,并涂刷脱模剂。使用过程中,损坏的模板须经修整达到要求后方可继续使用。

(6)挡头模板采用木模,设置时须满足施工缝中各种止水材料的设置位置,并保证其稳定、可靠、不变形、不漏浆。

?模板工程

?混凝土工程

(1)蜂窝

(2)麻面

(3)孔洞

(4)露筋

(5)混凝土表面不平整

(6)混凝土表面裂缝

(7)外观尺寸偏差

?混凝土工程

1、蜂窝

现象:混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。

产生的原因

(1)混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多;(2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;(3)下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析;(4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;(5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失;(6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;(7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。

?混凝土工程

防治的措施

(1)严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振,模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆。

(2)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。

?混凝土工程

2、麻面

现象:混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成租糙面,但无钢筋外露现象。

产生的原因:

(1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;

(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;

(3)摸板拼缝不严,局部漏浆;

(4)模扳隔离刑涂刷不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面;

(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。

?混凝土工程

防治措施

(1)模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇筑混凝土前,模板缝隙,应用胶带等封严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;

(2)在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。

?混凝土工程

3、孔洞

现象:混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。

产生的原因

(1)在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处,混凝上下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土;

(2)混凝上离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。

(3)混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞;

(4)混凝土内掉入具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。

?混凝土工程

防治措施

(1)在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,在模板内充满,认真分层振捣密实,预留孔洞,应两侧同时下料,侧面加开浇灌门,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混疑土内,应及时清除干净;

(2)将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。

?混凝土工程

4、露筋

现象:混凝土内部主筋、副筋或箍筋局裸露在结构构件表面。

产生原因

(1)混凝土振捣时钢筋垫块移位,或垫块太少,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋。

(2)钢筋混凝土构件断面小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处产生露筋。

(3)混凝土振捣时,振捣棒撞击钢筋,将钢筋振散发生移位,因而造成露筋。

(4)在浇筑完成后的外力破坏。

处理方法:

首先将外露钢筋上的混凝土渣子和铁锈清理干净,然后用水冲洗湿润,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整;如露筋较深,应将薄弱混凝土全部凿掉,冲刷干净润湿,用提高一级标号的细石混凝土捣实,认真养护。

?混凝土工程

5、混凝土板表面不平整

产生原因:

(1)模板支架未固定紧密,在浇筑过程中胀模。

(2)混凝土未达到一定强度就上人操作或运料,混凝土板表面出现凸凹不平的卸痕。

预防措施:

(1)模板支架应固定紧密。

(2)控制混凝土板浇灌厚度,振捣方向宜与浇灌方向垂直,使板面平整,厚度一致。

?混凝土工程

6、混凝土裂缝

现象:混凝土在施工过程中由于温度、湿度变化,混凝土徐变的影响,地基不均匀沉降,拆模过早,早期受振动等因素都有可能引起混凝土裂缝发生。

预防措施:

(1)加强混凝土早期养护,浇灌完的混凝土要及时养护,防止干缩,冬季施工期间要及时覆盖养护,防止冷缩裂缝产生。

(2)大体积现浇混凝土施工应合理设计浇筑方案,避免出现施工缝。

(3)加强施工管理,混凝土施工时应结合实际条件,采取有效措施,确保混凝土的配合比、塌落度等符合规定的要求并严格控制外加剂的使用,同时应避免混凝土早期受到冲击。

?混凝土工程

处理方法:

当裂缝较细,数量不多时,可将裂缝用水冲洗后,用水泥浆抹补;如裂缝开裂较大较深时,应沿裂缝凿去薄弱部分,并用水冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆抹补。此外,加压灌入不同稠度的改性环氧树脂溶液补缝,效果也较好。

?混凝土工程

7、外形尺寸偏差

现象:表面不平整,整体歪斜,轴线位移。

产生原因:

(1)模板自身变形,有孔洞,拼装不平整。

(2)模板体系的刚度、强度及稳定性不足,造成模板整体变形和位移。

(3)混凝土下料方式不当,冲击力过大,造成跑模或模板变形。

(4)振捣时振捣棒接触模板过度振捣。

(5)放线误差过大,结构构件支模时因检查核对不细致造成的外形尺寸误差。

?混凝土工程

处理方法:

(1)模板使用前要经修整和补洞,拼装严密平整。

(2)模板加固体系要经计算,保证刚度和强度;支撑体系也应经过计算设置,保证足够的整体稳定性。

(3)下料高度不大于2米。随时观察模板情况,发现变形和位移要停止下料进行修整加固。

(4)振捣时振捣棒避免接触模板。

(5)浇筑混凝土前,对结构构件的轴线和几何尺寸进行反复认真的检查核对。处理方法:无抹面的外露混凝土表面不平整,可增加一层同配比的砂浆抹面;整体歪斜、轴线位移偏差不大时,在不影响正常使用的情况下,可不进行处理;整体歪斜、轴线位移偏差较大时,需经有关部门检查认定,并共同研究处理方案。

?防水工程

卷材防水层褶皱、空鼓

现象铺贴后的卷材表面不平整,敲击表面有空鼓。

防治与治理措施

(1)防水粘贴前对基面进行处理,确保基面平整。

(2)阴阳角处理应注意圆滑过渡,阴角:采用1:2.5的水泥砂浆做成R≥50mm的圆弧或50x50mm的倒角;阳角:做成R≥20mm的圆弧或20x20mm 的倒角,圆滑过渡后铺设防水加强层。

?防水工程

混凝土施工缝渗漏水

现象施工缝处的混凝土松散,骨料集中,接搓明显,沿缝隙处渗漏水。

防治与治理措施

(1)混凝土浇筑时一定要按要求进行,加强施工缝处的混凝土振捣,保证捣固密实。

(2)施工缝留设时一定要注意打毛表面,当在留设的施工缝上继续施工时,一定要注意施工缝的清理,凿除表面松动的石子、浮粒及杂物,并用水冲洗干净,施工上层结构时在施工缝处先浇筑一层与混凝土灰砂比相同的水泥砂浆。若在留设施工缝时未打毛,在施工上部结构时一定要先打毛,然后根据施工缝的处理方法进行处理。

(3)确保预埋钢板位置准备,搭接焊接质量合格。

?盾构施工

(1)地表沉降、隆起

(2)盾尾密封装置泄漏

(3)同步注浆浆管堵塞

(4)管片拼装错台

(5)管片接缝渗漏

(6)管片破碎

?盾构施工

1、地表隆起、沉降

原因分析:

(1)推进过程中土压过大或过小未能平衡刀盘前土体土压,从而造成地表的隆起与沉降。

(2)在推进过程中同步注浆量较少或未及时同步注浆,未能有效填充管片外壁空隙而产生地表的沉降。

(3)盾尾密封效果不好,注浆压力又偏高,浆液从盾尾渗入隧道,造成有效注浆量不足:

(4)浆液质量不好,强度达不到要求,不能起到支护作用,造成地层变形量过大;

(5)注浆过程不均匀,推进过程中有时注浆压力大,注浆量足,有时注浆量少,甚至不注浆,造成对土体结构的扰动和破坏,使地层变形量过大。

?盾构施工

防治措施

(1)在推进过程中平稳推进减小对周围土体的扰动并保证适当的土压。

(2)注浆应均匀,根据推进速度的快慢适当地调整注浆的速率,尽量做到与推进速率相符;通过地面监测情况调整注浆量和注浆压力。

(3)提高拌浆的质量,保证压注的浆液的强度;

(4)推进时同时、均匀、经常地压注盾尾密封油脂,保证盾尾钢丝刷的使用功能。

?盾构施工

治理方法

(1)根据地面变形情况及时调整注浆量、注浆部位,对于沉降大的部位可采用补压浆的措施;

(2) 损坏的盾尾进行更换,或采用在盾尾内垫海绵的方法对盾尾进行堵漏;

(3) 注浆口离盾尾太近引起盾尾漏浆,可采用从管片上进行壁后注浆的方法,减少浆液的渗漏。

?盾构施工

2、盾尾密封装置泄漏

现象:地下水、泥及同步注浆浆液从盾尾的密封装置渗漏进入盾尾的盾壳和隧道内,严重影响工程进度和施工质量,甚至对工程安全带来灾难。

原因分析

(1)管片与盾尾不同心,使盾尾和管片间的空隙局部过大,超过密封装置的密封功能界限:

(2)密封装置受偏心的管片过度挤压后,产生塑性变形,失去弹性,密封性能下降;

(3)盾尾密封油脂压注不充分,盾尾钢刷内侵入了注浆的浆液并固结,盾尾刷的弹性丧失,密封性能下降;

(4)盾构后退,造成盾尾刷与管片间发生刷毛方向相反的运动,使

刷毛反卷,盾尾刷变形而密封性能下降,严重影响盾尾密封寿命;

(5)盾尾密封油脂的质量不好,对盾尾钢丝刷起不到保护的作用,或因油脂中含有杂质堵塞泵,使油脂压注量达不到要求。

?盾构施工

预防措施

(1)严格控制盾构推进的纠偏量,尽量使管片四周的盾尾空隙均匀一致,减少管片对盾尾密封刷的挤压程度;

(2)及时、保量、均匀地压注盾尾油脂;

(3)控制盾构姿态,避免盾构产生后退现象;

(4)采用优质的盾尾油脂,要求有足够的粘度、流动性、润滑性、密封性能。

治理方法

(1)对已经产生泄漏的部位集中压注盾尾油脂,恢复密封的性能;

(2)管片拼装时在管片背面塞人海绵,将泄漏部位堵住;

(3)有多道盾尾钢丝刷的盾构,可将最里面的一道盾尾刷更换,以保证盾尾刷的密封性;

(4)从盾尾内清除密封装置钢刷内杂物。

?盾构施工

3、同步注浆浆管堵塞

现象:采用单液浆注浆时浆管堵塞,无法注浆,甚至发生浆管爆裂的情况,严重影响施工质量和进度。

原因分析

(1) 停止注浆的时间太长,留在浆管中的浆液结硬,引起堵塞;

(2)浆液中的砂含量太高,沉淀在浆管中,使浆管通径逐渐减小,引起堵塞;

(3)浆管的三通部位在压浆过程中有浆液积存,时间长了就沉淀凝固。

预防措施

(1)停止推进时定时用浆液打循环回路,使管路中的浆液不产生沉淀。长期停止推进,应将管路清洗干净;

(2)拌浆时注意配比准确,搅拌充分;

(3) 定期清理浆管,清理后的第一个循环用膨润土泥浆压注,使注浆管路的管壁润滑良好;

(4) 经常维修注浆系统的阀门,使它们启闭灵活。治理方法将堵塞的管子拆下,将堵塞物清理干净后重新接好管路。

?盾构施工

4、管片拼装错台

现象:管片错台是拼装好的管片同一环各片,或者是管片与管片之间的内弧面不平整。管片的错台,一般是由于受力不均匀造成的,当某点的集中荷载超过了设计极限后,必然会导致管片的相对位移。

原因分析

(1)管片选型不当,管片拼装的中心与盾构机中心不同心,管片与盾尾相碰,为了安装管片,人为将管片径向偏移,造成错台。

(2)管片安装时,在盾尾残留的渣土未清理干净,尤其是底部,有时是盾尾漏泥沙,清理困难,在此位置的某片管片很难就位,甚至螺栓难以插入,造成错台。

(3)盾构机姿态调整不当,或者由于其它原因姿态不利控制时候,引起盾构机姿态大幅度改变。管片脱离管片时,受到盾构机壳体的挤压而造成管片错台。

?盾构施工

防治措施

(1)合理配置各种类型的管片,转弯管片的比例必需达到实际施工的需求,严格控制管片螺栓的质量。

(2)在施工过程中,依据实际施工情况,根据不同类型的管片设计参数,选择合理类型的管片,保证管片轴心与盾构机轴心一致.施工时主要以千斤顶形程差,和盾尾间隙等为依据。

(3)安装管片时,必须严格执行操作规范。

(4)不应对盾构机姿态过急的调整。

5、管片接缝渗漏

现象:地下水从已拼装完成管片的接缝中渗漏进入隧道。

原因分析

(1) 管片拼装的质量不好,接缝中有杂物,管片纵缝有内外张角、前后喇叭等,管片之间的缝隙不均匀,局部缝隙太大,使止水条无法满足密封的要求,周围的地下水就会渗漏进隧道;

(2)管片碎裂,破损范围达到粘贴止水条的止水槽时,尤其是管片角部碎裂,止水条与管片间不能密贴,水就从破损处渗漏进隧道;

(3)纠偏量太大,所贴的楔子垫块厚度超过止水条的有效作用范围;

(4)止水条粘贴质量不好,粘贴不牢固,使止水条在拼装时松脱或变形,无法起到止水作用;

(5) 止水条质量不符合质量标准,强度、硬度、遇水膨胀倍率等参数不符合要求,而使止水能力下降;

(6) 对已贴好止水条的管片保护不好,使止水条在拼装前已遇水膨胀,管片拼装困难且止水能力下降。

?盾构施工

防治措施

(1)提高管片的拼装质量,及时纠环面,拼装时保证管片的整圆度和止水条的正常工况,提高纵缝的拼装质量;

(2)对破损的管片尤其是管片角部及时进行修补,运输过程中造成的损坏应在贴止水条以前修补好。对于因为管片与盾壳相碰而在推进或拼装过程中被挤坏的管片,也应原地进行修补,以对止水条起保护作用;

(3)控制衬垫的厚度,在贴过较厚衬垫处的止水条上应按规定加贴一层遇水膨胀橡胶条;

(4)应严格按照粘贴止水条的规程进行操作,清理止水槽,胶水不流淌以后才能粘贴止水条:

(5)采购质量好的止水条产晶,在施工过程中定期抽检止水条的质量,产品须检验合格方能使用;

治理方法

(1)对渗漏部分的管片接缝进行注浆;

(2)利用水硬性材料在渗漏点附近进行壁后注浆;

(3)对管片的纵缝和环缝进行嵌缝,嵌缝一般采用遇水膨胀材料嵌入管片内侧预留的槽中,外面封以水泥砂浆以达到堵漏的目的。

?盾构施工

6、管片破碎

现象:管片承受压力过大造成管片崩角、崩边破损,短边通长破损和螺栓孔位置破损。

原因分析

(1)千斤顸撑靴损坏、重心偏位和碰撞造成破碎。

(2)盾构机在曲线段掘进时盾构机的姿态变化与管片的姿态变化不一致,盾尾密封刷挤压管片造成开裂。

(3)因注浆不均匀或漏浆而使管环在土体不均衡力作用下发生变形,垂直方向直径变小,两侧管片接缝处发生挤压,导致管片碎裂。

(4)螺栓孔碎裂的产生主要是因为管片上浮。

?盾构施工

治理方法

(1)检查千斤顶撑靴,出现损坏时应及时更换。

(2)盾构掘进时严格控制盾构机的姿态避免频繁的纠偏,特别在曲线段,盾构机应缓慢掘进以控制盾构机的每环纠偏量,防止盾构机轴线与隧道管片轴线间的夹角过大和管片四周盾尾间隙不均匀。

(3)对盾尾刷进行检查、更换,重新涂抹盾尾油脂,防止漏浆;加大注浆量,发现漏浆情况及时补浆,保证管片外与土体间的间隙填充饱满;检查盾尾油脂注入设备,并认真记录注入量,发现问题及时解决;选择注入率高、流动性好的油脂。

?暗挖工程

通病及形成

(1)喷锚暗挖施工开挖面不稳及地表沉降过大

(2)地下水影响衬砌施工

预治措施及处置

(1)喷锚暗挖施工必须配合开挖及时支护,保证施工安全。

(2)若围岩自稳时间短、不能保证安全地完成初次支护,为确保施工安全应采用辅助技术(喷射混凝土封开挖工作面、超前锚杆或超前小导管、管棚超前支护、设置临时仰拱等)进行加固处理,使开挖作业面围岩保持稳定。

(3)施工期间的防水措施主要是排和堵两类。施工前,根据资料预计可能出现的地下水情况,估计水量,选择防水方案。施工中要做好出水部位、水量等记录,按设计要求施作排水系统,确保防水效果。

(4)当采用降水方案不能满足要求时,应在开挖前进行帷幕预注浆。

地铁混凝土施工质量通病及防治措施

地铁砼施工 质量通病及防治措施 混凝土工程在施工过程中,经常发生一些质量通病,其在很大程度上影响了结构物的稳定和安全,也在一定程度上影响了结构物的外观质量;如何最大限度的消除其施工质量通病,保证工程结构稳定和安全,是砼施工过程中必须认真考虑的一个重要问题。由于水平有限,在这里,本人结合自己地铁施工方面的一些经验和工作实践,仅就主体工程砼施工中常见的一些质量通病和防治措施浅谈一些个人的观点。 地铁砼施工质量通病主要表现在以下几个方面:蜂窝;麻面;孔洞;露筋;夹层;裂纹;表面不平顺;强度不够,均质性差等。这些质量通病,不仅严重影响了整个隧道工程的总体施工质量,也严重影响了整个隧道衬砌的外观。接下来,分别就它们的产生原因及防治措施作几点浅析;或许会对后续的地铁主体工程砼施工提供些许可借鉴的东西。 一、蜂窝 蜂窝通常表现为混凝土结构局部出现酥松,砂浆少石子多,石子之间形成空隙,类似蜂窝状的窟窿。 1.1产生的原因 (1)混凝土配合比不当或砂子、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多; (2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实; (3)下料不当或下料过高,造成混凝土离析;

(4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够; (5)主体模板缝隙未堵严,水泥浆过度流失; (6)使用的石子粒径过大或坍落度过小; 1.2防治的措施。 认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽,浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密;浇灌中,应随时检查模板支撑及固接情况防止漏浆。 二、麻面 麻面表现为混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。 2.1产生的原因 (1)主体工程模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏或碰坏; (2)主体工程表面混凝土失水过多出现麻面; (3)摸板缝堵塞不严,局部漏浆; (4)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在衬砌模板表面形成麻面。 2.3防治的措施 确保主体工程模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用海绵条、油毡纸等堵严,模板脱模剂应选用长效、洁净无污染的,并涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至表面基本无气泡排除为止;

地铁施工电气质量通病

地铁电气施工应注意的质量通病 一、管路敷设 1、镀锌钢管连接没有使用通丝管箍,外露丝应多于2 扣,套丝处破坏的镀锌层,没有及时补刷防锈漆; 2、镀锌钢管有焊接现象,镀锌钢管不得焊接; 3、消防回路管路(含金属软管)防火涂料涂刷不均匀;厚度不符合要求; 4、墙体上开槽得过大、过深或过宽,圈梁钢筋有截断现象; 5、紧定式钢管在连接处没有涂电力复合脂,旋紧螺钉没有至螺帽脱落; 6、通过建筑物的伸缩缝、沉降缝时,没有做补偿处理; 7、管口入盒、箱,管口进入盒箱太长,应小于5mm或露出锁紧螺母 的丝扣为2?3扣,两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐; 8、暗配管出墙,明配管半明半暗,特别注意有吸音板的空调机房及送风道墙体有保温的部位; 9、管路固定间距不均匀、不统一,需要设计交底的时候在一个工程 中给一个具体数字;如:壁厚大于2mm勺15-20的导管固定最大间 距为1.5米,在终端、弯头处为150-500mm(这就需要给个具体是数据); 10、煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象; 11、金属软管过长,动力不大于0.8 米,照明不大于1.2 米; 12、金属软管没有使用专用锁头连接,区间使用防水锁母,潮湿场所地面配管引上进入设备采用防水弯头过渡; 13、在管路之间(90 度弯头处)使用金属软管过度;金属软管使用在与末

端设备相连或者使用在伸缩缝处; 14、管路切管处毛刺未处理,应把管口锉平齐,去掉毛刺再配管; 15、管路成品保护不到位,地面暗配管内有进水、裸露在排水沟内的现象(如空调机房、冷冻机房、南方城市的离壁墙排水沟)需要前 期与二次结构专业核对好水沟的位置及做法)。 16、站厅层地面配管与AFC地面线槽冲突;(需要与AFC专业核对 好地面线槽的厚度及装修专业核对好地面垫层的厚度) 17、机房配管支架有借吊现象,特别是借吊在风机支架上,风机运行振动后带动配管一起动,隐患较大; 18、安全门端门处地面上不得有配管,安全门专业上面不得有任何动力照明专业的支架、安全出口灯接吊在上面。 19、窜线缆前戴好与管径匹配的护口。 二、接线盒、开关、插座安装 1 、明配管使用暗装接线盒;设计交底到每一个人,明配管使用明装接线盒; 2、开关盒、插座盒标高不符合要求,主要是在有静电地板的房间等部位与二次结构施工标高没有确定清楚(需注意残疾人卫生间的开关、插座设计标高); 3、2个接线盒距离过近不能小于10mm (如果旁边有门禁出门按钮及空调就地控制器,还需要特别注意出门按钮和就地控制器面板的大小),否则会影响开关面板的安装,成排接线盒距离间距设计无要求时应不小于12mm标高

地铁项目质量通病防治方案

目录 一、工程概况 1… 1地理位置与环境.............................................................. 2工程规模................................................................... 2.. 2.1车站规模 .............................................................. 2. 2.2区间工程 .............................................................. 3. 二、............................................................. 质量通病及防治措施 4. 1钻孔灌注桩................................................................. 4.. 1.1 偏孔................................................................. 4.. 1.2缩孔(孔径小于设计孔径)............................................ 5. 1.3钢筋笼上浮 ........................................................... 5.. 1.4 断桩................................................................. 6.. 2高压旋喷桩................................................................. 6.. 2.1旋喷由于地质原因喷浆困难 ............................................. 6.

地铁车站装修质量缺陷及防治措施

目录 一. 工程概况 (2) 二建立质量保证体系 (2) 2.1 质量管理体系 (2) 2.2 建立质量通病治理控制体系 (5) 2.3 质量通病治理管理措施 (5) 1、事前控制阶段 (6) 2、事中控制阶段 (6) 3、事后控制阶段 (6) 三. 为确保质量所采取的检测试验手段及措施 (8) 四. 技术保证措施 (10) 4.1 组织保证、制度落实 (10) 4.2 做好技术交底工作 (10) 4.3 做好施工测量工作 (10) 五. 原材料质量保证措施 (11) 5.1 原材料的采购 (11) 5.2 原材料的运输、搬运和贮存 (11) 六. 主要分项工程质量通病及防治措施 (12) 1、混凝土垫层 (12) 2、花岗岩石材地面铺贴 (12) 3、砖地面铺贴 (14) 4、轻钢龙骨饰面板(铝板、圆通)吊顶 (15) 5、室内墙砖粘贴 (16) 6、金属饰面板安装 (17) 7、栏杆和扶手安装 (18) 七、质量保障制度 (20)

一. 工程概况 1.1 车站站厅层、车站站台层、通道公共区装饰装修。 其装饰装修工程主要内容如下:车站公共区(含运营开通后必须投入使用的公共通道)(墙、地、顶、柱)装修工程;光源及照明灯具;车站公共区卫生间装修工程、站内附属设施(地面疏散标识、垃圾桶、座椅等)采购与安装;各类型栏杆扶手、客服中心等的装修工程;车站公共区范围内的防火卷帘门、防盗卷帘门的电源排管布线及设备采购安装;广告灯箱(含广告 LED 屏)、导向标识、自助设备(ATM 机、广告查询机、图书机、安检设备、空气净化器、售货机)等的排管布线;与各系统专业的配合、开孔收口工程。。 1.2工程质量通病防治目标 本工程的施工质量按照国家现行技术标准和规范进行质量评定。工程质量一次交验合格,争取获得中国建筑工程装饰奖。 本工程的各分项工程质量缺陷通病治理目标见下表: 二建立质量保证体系 2.1 质量管理体系 根据质量管理体系标准,建立质量管理体系,项目经理部的各项质量管理活动均遵

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

无砟轨道施工质量通病及防治措施教学内容

无砟轨道施工质量通病及防治措施 第一章桥面处理验收 1、梁面平整度达不到设计要求 原因分析:简支梁施工在收面时没有满足设计要求 处理措施:梁厂人员采用水磨机打磨、修补砂浆进行修补。 2、修补区域有空鼓、脱落 原因分析:修补位置凿毛不完全;修补质量达不到要求;忽视了生产厂家提供的使用说明书;涂抹量过厚;没有进行足够的养护处理;底层没有预湿处理。 处理措施:在修补位置进行凿毛,形成新砂浆接触面后再进行修补砂浆的施工;严格按照生产厂家提供的使用说明书施工—检查梁面上是否存在空鼓—对空鼓进行填平—按照使用说明书重新使用修补砂浆填平表层并进行必要的养护处理。 预防措施:修补材料质量、性能应满足修补要求;修补区域边缘应切割处理,并有一定深度,使用合适的修补砂浆,涂抹时注意保持层后均匀;接触面应清理洁净;不宜用聚合物砂浆进行毫米级的找平,应选用环氧材料。 3、使用的修补砂浆得粒径不符合要求,层厚不均匀 原因分析:修补用砂粒径不符合要求或含有大颗粒。 处理措施:局部打磨或返工。 预防措施:使用合适的补修砂浆,涂抹时注意保持层后均匀。 4、梁面没有形成排水坡

原因分析:在简支梁施工时没有按照设计要求,形成梁面六面坡的排水体系。 处理措施:在梁面汇水槽周边根据设计要求,凿出排水坡度再用修补砂浆进行修补。 预防措施:强化箱梁预制时顶面质量控制,满足简支梁六面坡排水体系的设计要求。 5、粱端高差不满足设计要求 原因分析:架梁工程中存在的高程上的误差以及简支梁顶面高差的控制没有达到设计粱端高差±10mm的要求。 处理措施:高于设计要求的采用水磨机进行打磨、低于设计要求的凿毛处理后修补砂浆进行加高,但应注意挤塑板区域和加高台高度。 预防措施:制、架梁以及垫石施工时严格控制结构物外观尺寸和高程。 6、粱端1.45m的凹槽与加高平台边缘的立面没有达到设计垂直的要求,影响后期防水与挤塑板的施工。 原因分析:施工简支梁时粱端与加高平台的垂直度没有满足设计要求。 处理措施;采用角磨机对需满足垂直要求得位置进行打磨。 7、剪力齿槽有局部破损 原因分析:运梁车通过时没有对剪力齿槽进行保护;箱梁预制过程中没有对剪力齿槽部位进行特殊保护和养护。 处理措施:封盖剪力齿槽处现有螺纹连接套筒;去除已受损的剪

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治 措施

目录 第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 (1) 第二节质量通病防治的步骤 (1) 第三节质量通病防治措施 (3) 第二章建筑工程主要质量通病防治措施 第一节工程质量预控保证措施 (5) 第二节主要分部分项工程质量控制措施方案 (6) 施工质量验收单 (24)

第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的,普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此是对工程质量影响较大的质量问题,是我们施工质量管理中应控制的重要方面。质量通病是现场质量管理中的重点,从孤立地看其形成的质量问题好象不严重,但实际上因其在施工全过程发生的面广(各专业施工都存在有不同程度的质量通病)、频次高(不断地消除又不断地发生,有的是重复发生),可能发生在工程的任何部位,因此其造成的危害是很大的,降低了工程局部质量及影响了工程总体质量。消除已产生的质量问题需要时间,某部位或工序的质量问题可能会对后续工序的施工工期造成影响,因此影响了工期。 治理质量通病,使其发生被控制在最低程度,关键在于治理目标明确(即在分析各类质量通病对工程质量和企业形象影响程度的基础上,在分析自身薄弱环节的基础上明确要重点防治和加强防范的是哪些质量问题),防治措施可行及落实,监督人员落实及职责落实,同时还必须奖罚落实,治理质量通病,重点抓

“预防、控制”和“奖罚”,工程施工过程中,与质量有关的各项目部及施工人员认真按要求去做了,则通病的防治就会取得较好效果。 第二节质量通病防治的步骤 建立施工现场质量管理体系,并确保其真正的有效运行,有效运行的质量管理体系,能够确保产品质量和服务质量达到顾客满意。 从当前公司的现场(项目上)质量体系运行情况看,在管理上比前几年的确有了提高,全体项目部施工员和施工班组的认识也有了改变。 因此建立质量管理体系并有效地运行是工程质量和防治通病的基本保证。 (一)项目质量目标分解及落实质量责任 质量目标首先是制定项目质量目标,并层层分解到各分项工程和各最小作业单位,明确目标,确定每个单位,每个人的质量责任,是质量控制的基本要素。有目标无责任,有责任无目标,都会使质量失控,因此,这是预控措施的组成部分,也是质量通病防治的预控措施之一。操作人员有了质量责任,明确了工序质量要求,操作就会规范一些,精细一些,就能够减少质量通病及质量问题的发生,在上述质量目标分解的基础上,下一步就是制定质量通病的治理目标及其分解。 (二)质量通病治理目标的确定及分解

地铁机电安装工程质量通病防治方案

地铁机电安装工程质量通病防治方案(总76页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1. 工程概况 0 工程名称 0 工程简介 0 2. 编制依据 (1) 3. 质量通病防治手册 (2) 质量控制依据 (2) 质量控制措施 (3) 质量通病原因分析及管理对策 (4) 质量通病治理要点 (7) 具体治理项目及措施 (7) 进场原材料通病治理措施和实施方案 (7) 建筑与装饰装修质量问题治理重点 (8) 通风与空调系统质量通病及防治措施 (44) 给排水及消防系统质量通病及防治措施 (54) 8 动力照明系统质量通病及防治措施 (67) 隐蔽工程验收和检验批验收质量通病防及治措施 (75)

1.工程概况 工程名称 工程名称:苏州市轨道交通4号线及支线工程车站机电安装及装修施工项目SRT4-12-8标工程。 工程简介 苏州市轨道交通4号线主线连接了相城区、古城区、吴中区、吴江市松陵镇等重要组团,是苏州市南北方向的骨干线路。主线线路起于相城区“荷塘月色”主题公园南侧的苏虞张路站,途经相城北部新城、苏州火车站、北寺塔、观前商圈、南门商圈、吴中区中心城区、吴江市滨湖新城、吴江汽车站、通苏嘉城际铁路松陵站等客流集散点,止于吴江市同津大道。主线全长约,设车站31座,均为地下车站。 4号线支线是一条东西向交通引导型线路,它位于吴中经济开发区,初、近期与4号线主线在红庄站接轨贯通运营,将吴中区滨湖新城、越溪城市副中心和吴中区中心城区、古城区联系起来,远期拆解为8号线独立运营。支线长约,共设车站7座(不含接轨站),均为地下站。 溪秀路站位于吴中大道和溪秀路相交十字路口,沿吴中大道布置。车站为地下两层岛式站台车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层,车站总建筑面积2,车站主体建筑面积为㎡,附属建筑面积为㎡。 溪江路站位于塔韵路与溪江北路交叉口下,沿塔韵路南北向布置。车站为地下两层岛式站台车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层,车站总建筑面积12479m2,车站主体建筑面积为8620㎡,附属建筑面积为3859㎡。本站共设5个出入口,2组地面风亭。

常见质量通病及防治措施

常见质量通病及防治措施 在房屋装修中,因其工序多且复杂,多为手工操作,会出现很多质量通病,如厨卫渗漏、瓷砖脱落、饰面板开裂、墙面开裂、漆面效果不佳等,这些质量通病的存在不但会影响美观,而且会给房屋结构带来质量隐患,是一个不容忽视的质量问题。现结合本地多个装饰装修公司装修施工管理经验,浅谈一下装修工程的质量通病及其预防措施。 一、有防水要求的部位渗漏 (一)原因分析 1、装修时,因施工处理不当,破坏了原有楼地面的防水层,装修后出现楼地面渗漏现象; 2、施工中选用的防水材料不恰当,不按规范要求选料,排水坡度处理不恰当; 3、在厕所、厨房内,随意改动上下水管道、电气线路,剔除原用水设备等,导致排水不畅、管道穿楼板处渗漏水的现象。

(二)处理措施 1、地面砖破损、空鼓和接缝处渗漏的,应先将损坏的面砖拆除,对基层进行防水处理后,再采用聚合物水泥防水砂浆将面砖满浆粘贴牢固并勾缝严密。 2、墙面防水层破损渗漏的,应采用涂布防水涂料或抹压聚合物水泥防水砂浆进行处理;地面防水层破损渗漏的,应采用涂布防水涂料,且管根、地漏等部位应进行密封防水处理,修缮后,排水应顺畅;地面与墙面交接处防水层破损渗漏的,宜在缝隙处嵌填密封材料,并涂布防水涂料。 3、穿墙(地)管根渗漏的,宜嵌填密封材料,并涂布防水涂料。 二、抹灰层面出现空鼓、裂缝,阴阳角不垂直、不方正,装饰灰线不牢固、开裂、变形 (一)原因分析 1、基层清理不干净或处理不当;砖墙面浇水不透,抹灰砂

浆过快失水; 2、砂浆原材料及配比选用不当; 3、基层偏差较大,一次抹灰过厚,干缩率较大; 4、抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋、冲筋用材强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋离阴阳角距离较远,影响了阴阳角的方正。 (二)处理措施 1、须认真做好抹灰前的基层处理; 2、抹灰前墙面应先浇水,砖墙基层一般浇水两遍;加气混凝土表面应提前两天浇水;混凝土墙吸水率低,浇水可少些; 3、主体施工时宜建立质量控制点,严格控制墙面的垂直和平整; 4、抹灰前应按规矩找方、横线找平,竖线吊直,弹出准线和墙裙(或踢脚板)线;检查墙面平整度和垂直度,决定抹灰厚度。

地铁给排水施工质量通病及解决措施

地铁给排水施工质量通病及解决措施 摘要: 地铁具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点,为满足地铁的安全运营,地铁给排水设计应具有合理科学性。地铁给排水施工质量已经越来越重要。本文首先介绍地铁排水系统的构成及其重要性,任何重点介绍了地铁给排水施工质量的一些通病和的常见故障,提出了一些相关解决措施。 关键词:地铁;给排水系统;质量通病;解决措施 1 地铁给排水系统简介及重要性 地铁给排水系统是由给水系统、排水系统两大部分组成。 1.1给水系统 给水系统主要包括生产、生活给水和消防用水系统,应尽可能使用城市供水管网供水,保证水量、水质和水压。城市供水管主要包括:引入管、水表、止回阀、电动蝶阀、给水管道、用水设备;消防管网采用环状,生活管网采用枝状,直接从市政管网中引出;地下站主要生产用水,如空调冷水机组及冷却塔用水等,也是从生活管网上接至用水点;生活给水管材主要采用复合塑料管,消防给水管材主要采用镀锌钢管及球墨铸铁管,以增加耐腐蚀性。 1.2排水系统 排水系统主要包括地铁车站乘客用及站务人员卫生间的污水;地铁车站地面冲洗废水;区间隧道渗漏水;集中空调冷凝水;风亭、车站等出口雨水;消防灭火、管道破裂时的事故水等。排水系统应及时将消防废水、结构渗漏废水、车站冲洗废水、雨水、卫生间粪便污水、盥洗污水等进行处理,分别排入城市污、雨水管网系统。 1.3地铁给排水工程的重要性 给水系统的目的是为了地铁工作人员及乘客生活、清洁卫生、空调用水等的需要。由于地铁车站大部分为地下建筑,为了排除车站、区间隧道卫生间污水及冲洗、渗漏废水;开口部位的雨水等,设计了排水系统。同时,由于地铁作为一种公共设施,为保证地铁工作人员及乘客的安全,保护车站内的设备,地铁车站及区间内设计有水消防系统。地铁站由于建筑结构复杂、环境密封且人员密集,若发生火灾,人员疏散问题的压力大、扑救困难,如果不能有效进行消防救火,往往会造成重大的人员伤亡和财产损失。地铁运营期间,需对车站及轨行区积水进行定期排除,将污水、废水及时排入市政排水系统,特别是轨行区的积水如不能及时排除将会导致水淹道床,将直接导致列车停运。很多地铁在设计时由于排雨考虑得不全面而承受巨大损失,因此,初期的设计对于整个给排水系统来说至关重要,在起草设计稿之前要将排水所涉及的各个因素考虑进去,否则就会给后期地铁站的运营带来严重的后果,雨水废水处理非常关键。

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治措施 一、砼工程质量通病防治措施 砼工程质量通病及防治措施 (1)蜂窝(砼结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿) ①产生原因: a.砼配合比不当或砂、石子、水泥材料加水计量不准,造成砂浆少、石子多; b. 砼搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实; c.下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析; d.砼未分层下料,振捣不密实,或漏振,或振捣时间不够; e.模板缝隙未堵严,水泥浆流失; f.钢筋较密,使石子料径过大或坍落度过小; g.基础、柱、墙根部末稍加间歇就继续灌上层砼。 ②防治措施 认真设计、严格控制砼的配合比,经常检查,做到计量准确;砼搅拌均匀,坍落度适合;砼下料高度超过2m应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层捣固,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1—1.5h,沉实后再浇上部砼,避免出现“烂脖子”。 (2)麻面(砼局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点、形成粗糙面,但无钢筋外露现象)

①产生原因: a.模板面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时砼表面被粘坏; b.模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面砼水分被吸去,使砼失水过多出现麻面; c.模板拼缝不严,局部漏浆; d.模板隔离剂涂刷不均匀,或局部漏刷或失效,砼表面与模板粘结造成麻面; e.砼振捣不密实,气泡未排除,停在模板表面形成麻点。 ②防治措施 模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;浇灌砼前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严;模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;砼应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。 (3)孔洞(砼结构内部有较大的空隙,局部没有砼或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露) ①产生原因: a.在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处,砼下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层砼; b.砼离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣; c.砼下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞;

市政工程常见质量通病防治措施

第一节市政工程常见质量通病防治措施 一、关于检查井周边破损、沉陷、井盖位移、坠落的防治办法 (一)设计要求: 1、雨污水等各类管线检查井设置应尽量避开公交站台和路口曲化段. 2、检查井室基础应根据地基承载力、荷载等情况做出设计,检查井基础应与管道基础连成整体。 3、车行道检查井禁止使用砖砌筑,宜采用整体稳定性好,强度高、闭水性理想的现浇钢筋混凝土检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井、混凝土模块检查井或采用其它质量可靠、技术工艺先进的检查井。 4、井框盖宜采用防响、防滑、防盗、防坠落、防位移的多防功能的井框盖,质量指标应符合道路使用功能和规范要求。 5、井框与井壁调平层宜采用耐压、不变形材料,如小型铁件。 6、施工图设计应绘制检查井框安装大样图。 (二)施工要求: 1、施工前,须按设计图纸做好放样工作,检查井标高应准确。 2、施工单位应严格按照图纸施工,检查井周边填料与道路结构层同步填筑,并必须以小型压实设备同步碾压,压实度不小于结构层压实度要求。 3、采用反开槽处理检查井周边时,应以检查井为中心开挖一定环长和深度的基坑,宽度应满足小型机械压实的要求,填料应采用水硬性材料分层压实或采用水泥混

凝土,高度应与路面基层平齐。 4、严格控制井框盖标高和横坡度,确保路面与井框盖上表面平齐。 (三)监理要求 1、加强对检查井基础及井身施工质量的检查,加强井框盖质量的验收,检查井框盖与井身的联结是否稳定牢固。 2、加强对检查井周围填充料的密实度、管道与井室接口的密封性、预制块拼装后缝隙中灌注填充料密实性的检查。 3、井框周围沥青混凝土面层摊铺时,严格检查井室周围沥青混凝土压实度以及沥青混凝土面层是否与井框齐平。 4、做好检查井施工各道工序的验收记录。 二、关于桥台背后下沉、跳车的防治办法 (一)设计要求: 1、桥台背后为软土地基时应进行沉降计算,当沉降大于规范规定时,应针对沉降进行地基处理设计。 2、软土地基处理应根据地基情况、施工条件和国家规范选用相应方法处理,宜采用轻质材料,如粉煤灰掺快速增强固化剂、聚苯乙烯泡沫(EPS)等。并在桥台边缘与路堤坡角处加密处理。 3、台后填土应采用砂砾等透水性材料或石灰土,同时严格控制回填质量。 4、台后宜设置现浇钢筋混凝土搭板。

浅谈地铁建设质量提升

浅谈地铁建设质量控制措施 随着我国经济的飞速发展,建筑行业也进入了一个全新的时代。建筑行业的兴起,也从侧面说明了我国的经济进入了一个新的时期,并且说明了我国的城市化建设又向前推进了一步。随着地铁行业的兴起,地铁工程的质量好坏成了评价一个企业的主要标准,由于地铁工程与人民群众的生活息息相关,所以保证和提高地铁工程的施工质量,打造优质的地铁工程,是企业对社会和人民应付的责任。所以说我们要在重视地铁施工质量的前提下,不断从施工管理,施工技术等方面来提高地铁工程的质量。下面主要从地铁工程施工中存在的问题和提高施工质量的方法两方面谈起,提出几点建议。 一、影响地铁工程施工的几个主要问题 (一)施工材料问题 一个建筑工程的好坏首要决定因素就是施工材料的质量问题,所以说施工材料质量的好坏,直接影响着整个工程的质量。施工材料主要包括:原材料、成品、半成品、构配件等,质量过关的施工材料是保证施工质量的重要前提。所以说加强施工材料的质量,是提高整体地铁工程质量的重要前提之一。施工材料的质量问题主要表现在:①购入材料不合格,这个指材料在买入之前就存在质量问题,造成这个的原因主要是购买过程中检验不到位;②人为因素造成施工材料质量低下或不合格;③存放方法不当,导致施工材料失去应有功能。 (二)施工工艺问题

对于施工工艺的选择,要从实际出发,选择最适合本工程的施工工艺。每个工程项目的设计要求都不同,所以在施工工艺的选择也会有些不同,如果施工工艺选择不当或不完善,很容易影响施工质量,对地铁工程的整体质量产生不利因素。 (三)管理问题 地铁工程管理方面的问题也是影响施工质量的重要因素之一。管理人员的技术水平及管理水平会直接影响到施工的质量。对于施工管理人员来说,施工人员是整个施工项目方案的执行者,负责具体的施工,而管理者的主要任务是监督他们,并给予他们提供一定的技术支持。 (四)环境因素 环境作为一个复杂多变的因素,其中包括天气因素、季节因素、人为因素等等。其特点就是不会根据人的意志而改变,它对施工质量的影响也是不可忽视的。例如温度、湿度、酷暑、暴雨等都会对施工质量造成影响。所以说,要根据当地的具体气候条件,针对环境因素,选择最合适的施工方案,以保证地铁工程的施工质量。 二、提高地铁工程施工质量相关措施 (一)落实主体责任 严格落实建设、勘察、设计、施工和监理各参建单位主体的质量责任,严格落实人员特别是五方责任主体项目负责人的质量终身责任。参建各方严格执行工程建设相关法律法规和技术标准,完善质量保证体系,强化对项目的质量管理,开展

地铁车站装饰装修质量保障措施

地铁车站装饰装修质量保障措施 一、墙面涂料饰面防裂纹、起皮、开裂、脱落的措施 1、裂纹的预防措施 预防由于抹灰干缩产生的裂纹,抹灰材料应选用干缩性小的白灰砂浆、混合砂浆。如采用水泥砂浆,其配合宜大于1:3,严禁用素水泥浆压光,以减少裂纹产生。同时,无论选用何种材料,抹灰面不要在抹灰面干透后再进行涂料施工。 2、起皮、开裂、脱落的预防措施 内墙饰面选用不同的涂料时,有不同的施工要求,施工时温度不宜太低,一般在0℃以上,最好大于10℃,以保证乳液形成连续涂膜,不产生龟裂。根据不同使用场合及要求选择合适的颜基比,不能为降低成本而过多增加颜、填料用量,内墙涂料在出厂前已配制好,使用前不能随意加水,乳胶漆的加水量一般不宜超过漆重的20%。 根据墙体的具体情况以及所用涂料的品种,选择黏结强度好的腻子,特别是食堂、浴室、洗间等条件较为苛刻的场所,应选用耐水腻子。腻子层不可过厚,通常以找平墙体为准。基层应处理好,应将疏松层铲掉,脏污清理干净。对于过于光滑的基层表面,宜用砂纸打毛。旧涂层重新涂刷,要根据旧墙面所用涂料品种不同,进行同的处理后,方可使用新涂料。 涂料施工不宜在阴雨天、室内湿度过高的情况下进行。第一层涂料干燥后,方可涂刷第二层涂料。 二、地面工程质量缺陷及防治措施 A、板块地面空鼓 1、存在现象 板块铺设不牢固,用小锤敲击有空鼓声,人走动时板块有松动现象。 2、产生原因 ①基层表面清理不干净或浇水湿润不够,涂刷水泥浆结合层不均匀或涂刷时间过长,水泥浆风干结硬,不起粘结作用,造成板块与基层一起空鼓。 ②板块面层铺设前,背面浮灰没有刷净和浸水湿润,若在施工中直接将干燥的板块进行铺贴,水泥砂浆中的水分很快应被板块吸去,极易造成砂浆脱水而影响其凝结硬化,降低砂浆强度,影响砂浆与基层、砂浆与板块的粘结。 ③铺设砂浆应为干硬性水泥砂浆,如果加水较多或砂浆不振实、不平整、易造成板块

常见质量通病及防治措施

常见质量通病及防治措施 一、砖砌体常见质量通病及防治措施 .......................................................................................... - 2 - 二、钢筋工程常见质量通病及防治措施...................................................................................... - 6 - 三、钢筋混凝土现浇梁板裂缝防治措施...................................................................................... - 8 - 四、混凝土常见质量通病及防治措施 ........................................................................................ - 13 - 五、模板工程常见质量通病及防治措施.................................................................................... - 16 -

一、砖砌体常见质量通病及防治措施 (一)砖缝砂浆不饱满,砂浆与砖粘结不良 1.现象: 砌体水平灰缝饱满度低于80%,竖缝出现瞎缝。砖在砌筑前未浇水湿润,干砖上墙,或铺灰长度过长,致使砂浆与砖粘结不良。 2.原因分析 (1)低强度等级的砂浆,如使用水泥砂浆,因水泥砂浆和易性差,砌筑时挤浆费劲,操作者用大铲或瓦刀铺刮砂浆后,使底灰产生空穴,砂浆不饱满。 (2)用干砖砌墙,使砂浆早期脱水而降低强度,且与砖的粘结力下降,而干砖表面的粉屑又起了隔离作用,减弱了砖与砂浆层的粘结。 (3).用铺浆法砌筑,有时因铺浆过长,砌筑速度跟不上,砂浆中的水分被底砖吸收,使砌上的砖层与砂浆失去粘结。 3.预防措施 (1)改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满度和提高粘结强度的关键。 (2)改进砌筑方法,不宜采用铺浆法或摆砖砌筑,应推广:“三一砌砖法”即使用大铲,一块砖、一铲灰。一挤揉的砌筑方法。 (3)当采用铺浆法砌筑时,必须控制铺浆的长度,一般气温情况下不得超过750㎜,当施工气温超过30℃时,不得超过500㎜。 (4)煤矸石砌块严禁浇水,砌块含水率应控制在15%以,并进行干砌。 (二)墙体留槎形式不符合规定,接槎不严 1.现象: 砌筑时不按规定规执行,随意留直槎,且多留阴槎,槎口部位用砖渣填砌,留槎部位接槎砂浆不严,灰缝不顺直,使墙体拉结性能严重削弱。 2.原因分析 (1)操作人员对留槎形式与抗震性能的关系缺乏认识,习惯于留直槎,认为留斜槎费事,技术要求高,不如留直槎方便,而且多数留阴槎。 (2)施工组织不当,造成留槎过多。由于重视不够,留直槎时,漏放拉结筋。

轨道交通土建工程质量通病预防措施(咨询意见版)

目录 第一部分:地铁车站施工质量通病预防措施 (1) 一、车站围护结构施工 (1) 1.1钻孔灌注桩 (1) 1.1.1偏孔 (1) 1.1.2缩孔 (1) 1.1.3钢筋笼上浮 (1) 1.1.4断桩 (2) 1.2高压旋喷桩 (3) 二、土方开挖及回填工程质量通病及防治措施 (3) 2.1土方开挖工程质量通病及防治措施 (3) 2.2回填土主要工程质量通病防治措施 (5) 2.3基坑主要工程质量通病防治措施 (6) 三、混凝土工程 (7) 3.1蜂窝 (7) 3.2麻面 (8) 3.3孔洞 (8) 3.4露筋 (9) 3.5夹层 (10) 3.6裂纹 (10) 3.7表面不平顺 (11) 3.8强度不够,均质性差 (11) 四、地下防水工程 (12) 4.1混凝土施工缝渗漏水 (12) 4.2预埋件部位渗漏水 (13) 4.3水泥砂浆防水层施工缝漏水 (13) 4.4卷材防水层空鼓 (13) 五、钢筋工程 (13) 5.1钢筋加工工程质量通病防治措施 (13) 5.2钢筋连接工程质量通病防治措施 (15)

5.2.1、钢筋闪光对焊 (15) 5.2.2钢筋电渣压力焊 (17) 5.2.3钢筋套筒连接 (18) 5.3钢筋安装工程质量通病防治措施 (18) 第二部分:盾构施工质量通病预防措施 (20) 一、盾构出洞与进洞 (20) 1.1盾构基座变形 (20) 1.2盾构后靠支撑位移及变形 (20) 1.3凿除钢筋混凝土封门产生涌土 (21) 1.4盾构出洞段轴线偏离设计 (22) 1.5盾构进洞时姿态突变 (23) 1.6盾构进出洞土体大量流失 (23) 二、盾构掘进 (24) 2.1土压平衡式盾构正面阻力过大 (24) 2.2泥水加压平衡式盾构正面阻力过大 (25) 2.3土压平衡盾构正面平衡压力的过量波动 (26) 2.4土压平衡盾构螺旋机出土不畅 (26) 2.5盾构掘进轴线偏差 (27) 2.6盾构过量地自转 (28) 2.7盾构后退 (29) 2.8盾尾密封装置泄漏 (29) 2.9盾构切口前方地层过量变形 (30) 2.10运输过程中管片受损 (31) 三、盾构机械设备 (31) 3.1盾构刀盘轴承失效 (31) 3.2盾构推进压力低 (32) 3.3盾构推进系统无法动作 (32) 3.4液压系统漏油 (33) 3.5皮带运输机打滑 (34) 3.6千斤顶行程、速度无显示 (35)

常见质量通病及防治

长春地铁南环路车站及区间工程 质量通病防治措施 (混凝土、钢筋) 审批: 审核:编制: 中铁二十二局长春地铁南环路车站及区间工程项目部 二0一二年三月七日

一、指导原则 为提高工程质量和经济、社会效益,塑造我项目部在安全、质量、经济效率和社会效率各方面的良好信誉,认真贯彻执行国家标准、建设部有关标准和质量体系要求,确保施工项目达到各项技术规范要求,切实 做到“样板引路,规范施工,开工必优,一次成优,”,确保长春地铁1号线一期工程卫星广场站-南环路 车站(不含卫星广场站)及区间主体工程快速、有序、优质、高效的按计划完成,进一步强化工程质量管理,全面提高质量管理水平,正确处理好工程质量与进度的关系转变质量理念,加强质量管理,创新质量控制措施。坚持精益求精的质量追求,树立质量均衡提高的质量观。推动质量通病智力活动的全面、深入开展,促 进长春地铁南环路车站及区间工程质量全面提高。运用科学理论预测和总结质量通病、编制合理的施工方案 及制定相应的防治对策用以克服质量通病的产生、严细认真的工作态度有效指导施工生产。 二、工作目标 通过地铁工程质量通病的防范和治理,进一步提长春地铁南环路车站及区间工程各作业工区的质量意识,进一步营造强化质量管理的氛围,切实加强工程质量管理,逐步消除常见的质量问题,杜绝质量事故的发生,提高工程耐久性,促进长春地铁南环路车站及区间工程整体质量上一个新台阶,切实落实好“治理质量通病”活动。 三、组织机构 为切实推动治理活动扎实有效地开展,长春地铁南环路车站及区间工程质量通病治理活动工作领导小组: 组长:李同果 副组长:麻国臣张玉成朱成龙胡明林 成员:刘力军毛德勇何海涛高宏瑾徐炳华丁剑南黄艳春魏江李永军周昊 四、质量通病防治基本要求 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。治理质量通病要充分体现管理和技术的作用,从“管理”和“技术”上要效果,在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推 广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,限制和淘汰落后的工艺,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。参与工程建设的业主、施工、设计、监理各单位都是质量通病治理的主题,必须责任工单,在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成 合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式, 掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 6、项目部各技术人员要规范工作程序,明确责任,落实到人,全体监理人员按照职责规定,依据质量通病防治的具体措施,对工程质量进行严格把关,对涉及工程质量与安全的关键工艺、关键工序、关键部位必 须严格执行质量标准,加强动态监控,发现问题,及时要求整改。 五、质量通病具体防治措施

地铁工程砼外观质量通病防治指导书

地铁工程砼外观质量通病防治作业指导书(试行) 一、质量通病预防 (一)设计方面 设计时,应周全考虑结构施工条件,对施做困难的部位应做好结构形式调整,避免因模板支架搭设困难造成结构外观问题。 (二)材料方面 1、模板支架材料进场前应由专人进行材料验收,对不合格产品及时退货处理。 2、模架系统刚度、强度满足要求; 3、原材料的管控,尤其是混凝土水灰比、碎石级配等必须要严格按照经验证的配合比例拌制,坚决杜绝浇筑时加水稀释。 (三)工艺工法方面 1、模板施工质量管理 1)模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆或墙体烂根,形成蜂窝; 2)模板表面粗糙或清理不干净,沾有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被沾损,或模板接缝拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆,混凝土表面相应位置出现麻面;木模板在浇筑混凝土前没有浇水湿润或湿润不充分,浇筑混凝土时,与模板接触部分的混凝土,水分被模板吸去,致使混凝土表面失水过多,出现麻面;钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷,拆模时混凝土表面粘结模板,也易引起麻面; 3)模板加固不牢靠,或地基不牢,支撑不够,以致高空中混凝

土在自重作用下模板变形; 4)模板接缝不平整或不密贴,造成混凝土接缝错台或大小不一或漏浆,或模板使用时间过长,未及时更新,本身变形或缺棱少角,造成拆模后混凝土构件外形线条不明; 5)木模板在浇筑混凝土前未湿润或湿润不够,浇筑后混凝土养护不好,棱角处混凝土的水分被模板大量吸收,致使混凝土水化不好,强度降低。 2、混凝土浇筑质量管理 混凝土浇筑过程操作应严格符合规范要求,混凝土浇筑应振捣密实,避免漏振、振捣不够等情况,尤其是对称结构的浇筑过程中,应两边同时浇筑,不可单边浇筑造成支架体系受力不平衡,导致涨模、漏浆的情况。 3、拆模时机及拆模施工管理 1)拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模,使混凝土粘在模板上造成麻面、蜂窝或缺棱少角。 2)拆除钢筋混凝土结构侧面非承重模板时,混凝土应具有足够的强度(1.2MPa以上),表面及棱角才不会受到损坏。 3)拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板碰撞棱角。 4)加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的混凝土构件,拆模后要采取措施保护,以免碰损。 4、养护质量管理

相关文档
相关文档 最新文档