文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调箱的参数

空调箱的参数

空调箱的参数
空调箱的参数

机组整体说明:

产品:AHU 序号:001

机组型号:39G0811 机组名称:

送风机参数:回风机参数:

风量: m3/h 5000 风量: m3/h

机外余静压:Pa 200 机外余静压:

机组接管方向:左机组开门方向:左

机组面板外侧:机组面板内侧:

材质:彩钢板材质:镀锌钢板

颜色:白颜色:-

厚度:0.5mm 厚度:0.5mm

机组保温材料:PU发泡机组电源:380V-3Ph-50Hz

底座类型:标准底座

机组交货方式:分段(普通装箱)

装箱段:序号长(mm)宽(mm)高(mm)重量(kg)

包装方式:缠绕膜 1 2350 1150 950 452

2 1650 1150 950 313

3 1450 1150 950 243

按气流方向,机组包括如下功能段:

1)混合段:

混合形式:混回风段长:5M

总风量:m3/h 5000 新风量(新风比):m3/h 1500(30)

风口接件:风阀手动是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门上回风mm 976X323 上回风Nm 5

后回风mm 976X323 后回风Nm 5

空气阻力: Pa 11

空气参数:夏季

回风DB °C 26 新风DB °C 34 出风DB °C 28.4 回风WB/RH °C/% 18.7/50 新风WB/RH °C/% 28.2/65 出风WB/RH °C/% 22/57 空气参数:冬季

回风DB °C 26 新风DB °C -4 出风DB °C 17.1 回风WB/RH °C/% 18.7/50 新风WB/RH °C/% -7.1/30 出风WB/RH °C/% 12.9/62 2)综合过滤段:

过滤形式:板式+袋式段长:6M

风量:m3/h 5000

板式过滤效率:G4 板式过滤器参数:

初阻力:Pa 96 供应商:标准供应商

计算阻力:Pa 144 边框厚度:mm 50

终阻力:Pa 192

袋式过滤效率:F7 袋式过滤器参数:

初阻力:Pa 89 供应商:标准供应商

计算阻力:Pa 134 边框厚度:mm 50

终阻力:Pa 178

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

板式过滤器规格表:规格数量袋式过滤器规格表:规格数量

12X24 2 12X24 2

16X24 1 16X24 1

3)冷水盘管段:

盘管冷媒:100% 水段长:6M

风量:m3/h 5000 迎面风速:m/s 2.42

排数: 4 翅片类型:普通铝翅片

片距:FPI 10 联箱材质:钢

回路:FL全回路管接头:螺纹 2" x 2 MPT

挡水器:无挡水器水盘材质:不锈钢

挡水器阻力:Pa 0 水盘型式:平水盘

盘管框架材质:镀锌钢板盘管支架材质:镀锌钢板

空气参数:夏季水侧参数:夏季

进风DB:°C 28.4 冷量:kW 30

进风WB/RH:°C/% 22/57 显冷:kW 19

出风DB:°C 16.6 进水温度:°C 7

出风WB/RH:°C/% 16.1/96 水温升:°C 5

空气阻力:Pa 93 水流量:L/s 1.44

水阻力kPa 5

空气参数:冬季水侧参数:冬季

进风DB:°C 17.1 冷量:kW 33

进风WB/RH:°C/% 12.9/62 显热:kW 0

出风DB:°C 36.3 进水温度:°C 45

出风WB/RH:°C/% 0/-29 水温升:°C 5

空气阻力:Pa 86 水流量:L/s 1.58

水阻力kPa 6

4)湿膜加湿段:

加湿方式:直排水湿膜加湿段长:0M

风量:m3/h 5000 供应商型号:标准供应商

湿膜厚度:mm 100 水盘材质:不锈钢板

空气阻力:Pa 26 安装段:冷水盘管段

供水水质:自来水

空气参数:冬季加湿量:冬季Kg/h 22 进风DB:°C 36.3 出风DB:°C 27.1

进风WB/RH:°C/% 19.7/20 出风WB/RH:°C/% 19.6/50

5)空段:

功能:空段段长:6M

风量:m3/h 5000 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯) 空气阻力:Pa 1

6)电加热盘管段:

盘管热媒:电热段长:3M

风量:m3/h 5000 迎面风速:m/s 2.81

排数: 2 分组数: 1

空气阻力:Pa 36 盘管支架材质:镀锌钢板

盘管材质:不锈钢加热管

空气参数:夏季热量:夏季kW 16 进风DB:dC 16.6 出风DB:dC 26

进风WB/RH:dC/% 16.1/96 出风WB/RH:dC/% 19.3/54

7)送风机段:

风机型号: BC250K 322X322 段长: 7M

出风方向: THF 是否开门: 开门,无观察窗(无检修灯) 风机参数: 电机参数:

风量: m3/h 5000 轴功率: KW 2.70

机外余静压: Pa 200 电机功率: KW 4

系统静压: Pa 857 输入功率: KW 4.75

其他静压: Pa 0 级数: 2

全静压: Pa 1057 绝缘等级: B

全压: Pa 1163 防护等级: IP54

出口风速: m/s 13 机座号: Y112M

效率: % 60 电压: 380V-3Ph-50Hz

风机转速: rpm 3973 电机类型: 普通电机(效率84.2%) 带轮保护罩: 无启动柜型式: 无

防剪切减震器: 否备用电机:否

风机声功率级:dB(A) 95.9 感应声压级:dB(A) 87.9 频谱Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 风机声功率dB 95 98 95 94 90 86 82 75 感应声压级dB 88 91 88 87 83 79 75 68 减振器布置: 位置减振器位置减振器

A B

C D

E F

8)空段:

功能:空段段长:6M

风量:m3/h 5000 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

空气阻力:Pa 1

9)高效过滤段:

过滤形式:V型段长:9M

风量:m3/h 5000

过滤效率:H11 过滤器参数:

初阻力:Pa 270 标准供应商

计算阻力:Pa 405 边框厚度:mm 292mm

终阻力:Pa 500 镀锌

过滤器挡风板材质:镀锌钢板安装支架材质:镀锌钢板

过滤器规格表:规格数量规格数量

16X24 1 24X24 1

10)出风段:

出风形式:前出风段长:5M

风量:m3/h 5000 风口接件:风阀手动

空气阻力:Pa 6 是否开门:开门,无观察窗(无检修灯)

风阀材质:镀锌板开门方向:左侧开门前出风:mm 976X323 阀门扭矩:Nm 5

AHU 三视图序号001

格力空调技术参数文件

格力空调技术参数文件

格力空调Tops系列多联机组技术文件 格力电器

第一部分系统外机性能与规格 型号GMV-H 250W/ A GMV-H 300W/ A GMV-H3 50W/A GMV-H4 00W/A GMV-H45 0W/A 制冷量kw 25 30 35 40 45 制热量kw 28 33 39 45 50 IPLV W/w 6 6 5.9 5.8 5.7 电源380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 额定功率制冷kw 6.5 8.65 9.9 12.4 13.9 制热kw 7.2 9.1 10.1 12.9 14.2 噪音 dB (A ) 58 60 61 61 61 风量M311400 11400 11400 11400 11400 机外静压Pa 80 80 80 80 80 压缩机数量个 1 1 1 2 2 外形尺寸(长*宽*高)mm 930*7 65*16 05 930*7 65*16 05 1340*7 65*160 5 1340*7 65*160 5 1340*76 5*1605

防水等级IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 连接管气管mm Φ 15.9 Φ 22.2 Φ25.4 Φ25.4 Φ28.6 液管mm Φ 9.52 Φ 9.52 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 链接 方式 钎焊 连接 钎焊 连接 钎焊连 接 钎焊连 接 钎焊连 接 净重kg 225 225 285 345 345 最小线路电 流 A 23 23.0 27.1 36.4 38.3 最大熔丝电 流 A 25 25 32 40 40 1、本机组设计实行标准GB/T 18837-2002 2、以上冷量测试工况:室内干球/湿球温度(27/19℃),室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室内干球/湿球温度(20/15℃),室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。 制冷运行范围室外温度10℃~50℃ / 室内可调温度 16℃~30℃ 制热运行范围室外温度-20℃~24℃ / 室内可调温度 16℃~30℃ 3、系统外机安装注意事项 (1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。 (2)机组运行环境:安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃品、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小震动和噪音。

(一)-空调机组、新风机组技术规格及要求

技术规格及要求 一、本文件包含的服务范围 工作内容:新风机组制造、性能检测;运输供货;现场组装、定位及安装;调试及试运行;人员培训;售后服务。 为保证本项目的完整性,并满足使用要求,投标人应提供设备能正常有效使用而所必须的所有必要配件、设备及服务。 二、产品标准和规范 1 设备的材料、制造、试验等,应采用适用于该项目的相 应质量标准、试验规格和技术标准以及在本技术规格书中规定的任何其它标准。 2 本次招标采用如下规范及标准: 《组合式空气处理机组》GB/T14294-2008、AR1410标准、JISA标准、BS*EN1886-1998 《组合式空气处理机组安全要求》 GB/10080-2001( GB10891-89)《空调用通风机》GB/10080-88 《组合式空气处理机组噪声极限》GB/T13326-91 《空气冷却器与空气加热器》GB/T14296-93 《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T9064-1999 《整体式机电一体化空调机组》JB/T-8544-1997 三、项目概况 本工程位于北京市西城区人民大会堂内。

四、技术要求 1.新风机组质量要求: 1.1.箱体: 材质优良,坚固(有相当的强度、刚度和耐持久性)、保温(有防冷桥措施)、防潮(表面无凝露滴下)、耐腐蚀、气密性好,箱体装配形式灵活,可反复拆卸,不影响机组美观度。检修门严密、灵活、高强度,外开应有泄压装置,并能锁紧。安装拆卸方便,分段组装时厂方应提供密封垫料及连接夹件。 箱体必须设检修门,门扇整体发泡成型,且密封条整体发泡成型,保证密封效果,要求无变形、无漏点,检修门数量根据现场情况定。 检修门框架材质:铝合金型材或经防腐处理的钢质框架。 面板材质:三明治夹心式面板,内层面板为优质热镀锌钢板;外层为彩钢板/锌铝合金板;钢板厚度不小于0.5mm;中间为聚胺脂发泡保温材料,材料应无毒、无腐蚀、无异味、并具有难燃或自熄性和不易吸水特性。室内型机组壁板厚度不小于60mm,室外型应加厚到同样热工性能的尺寸。应具有优越的紧固、密封方式,确保面板和箱体框架紧密结合,气密性好,漏风率不大于1%。

空调室内设计参数

空调室内设计参数 室内设计参数与室内舒适标准及卫生要求有关,包括室内干球温度、相对湿度、新风量、流速、噪声和空气中含尘量六项指标。 1、室内干球温度: 夏季空调应采用22~28℃。高级民用建筑或人员停留时间较长的建筑可取低值,一般建筑或人员停留时间短的建筑应取高值。 冬季空调应采用18~24℃。高级民用建筑或人员停留时间较长的建筑可取高值,一般建筑或人员停留时间短的建筑应取低值。 2、室内相对湿度: 夏季空调应采用40%~65%,一般的或人员停留时间短的建筑可取偏高值。 冬季空调应采用30~60%。 商用中央空调系统一般用于高档公寓、别墅和面积较小的办公、商店、餐饮、娱乐等公共场所。对于业主来说,希望空调系统能提供舒适的室内环境,同时也希望空调系统的运行费用尽可能低。空调负荷计算表面,室内温度提高1℃,相对湿度提高5%,空调负荷将降低6%~8%,因此室内设计参数如温度、相对湿度的标准不应过高。 3、室内空气流速(人员活动区): 室内空气流速对人体的舒适也有一定的影响,夏季冷风或冬季热风流速过大,会有不舒适的吹风感。一般夏季空气流速要求不大于0.3m/s,冬季要求不大于 0.2m/s。 4、噪声: 噪声过大将有损于人体健康,因此噪声指标也是一个重要指标,空调设计人员应对空调系统的噪声进行有效控制。 5、洁净度: 对于民用建筑,对空气中含尘量的要求不高,一般在空调风系统中安装初效过滤器即可。对于要求较高的场合,可采用中效过滤器。 6、新风量: 一般住宅的层高较低(2.8m左右),新风处理设备(例如:新风机组)及新风管的布置将很困难,而且住宅建筑中,人员密度非常低,因此常依靠门窗渗透,或间歇开窗引入室内新风来稀释室内的二氧化碳浓度,从而保证人员卫生健康要求的

空调技术参数选购指引

空调技术参数选购指南 1.空调器一般都具有如下功能: (1)调节室内温度 一般情况下,人们居住或工作的环境,与外界的温差如能保持在5℃左右是比较适宜的。若温差过大,每当受到“热冲击”或“冷冲击”时,都会使人感到不舒服。因此,对大多数人来说,空调房间夏季保持在24-28℃、冬季保持在18-20℃是比较理想的。 (2)调节室内湿度 在过于潮湿或干燥的空气环境中,人们会感到不舒服,适合人们需要的相对湿度是在40-70%的范围内。空调器的湿度调节,是通过增加或减少空气中的潜热来实现的,夏季降温除湿,冬季升温加湿。 (3)调节室内气流速度 (4)人们处在适当低速流动的空气中要比处在静止的空气中感觉良好。 (4)净化室内空气 空气中一般都有悬浮状态的固体或液体微粒,它们很容易随着人们的呼吸进入气管、肺等器官,沾附在其上面,这些微尘还常常带有细菌,传染各种疾病,因此,无论是室外新风还是室内循环风,都要通过空调器上的空气过滤器将空气中灰尘等过滤掉,以保证室内空气的新鲜和清洁。 (5)定期更换室内空气 空调器为了节能运转,一般仅循环室内空气,但时间一长,室内空气的品质会因此而下降,这时可以打开新风门和排风门,吸入室外新鲜空气,排除室内污浊空气。 (6)调节送风方向 空调器出风口上设有水平格栅和垂直栅,水平格栅用来调节气流出口倾角。夏天进冷风时向斜上方送出,冬季送热风向斜下方送出。垂直格栅能左右调节,即调节气流在室内的扩散范围。 (7)控制房间温度波动 在15~30℃范围内,能自动调节室内温度,控制精度一般在±1℃或±2℃范围内。 2.空调主要有如下技术参数 空调技术参数: 空调规格额定制冷 量不低于制冷消耗 功率低于 能效比 不低于 额定制热 量不低于 制热消耗 功率低于 室内机噪 音低于 1P 2300W 700W 3.5 3400W 1500W 40DB 1.5P 3200W 900W 3.6 4500W 1700W 40DB 3P 7200W 2300W 3.1 10500W 5000W 48DB 5P 12000W 3800W 3.1 17000W 7500W 51DB (1)制冷量 空调器的名义制冷量是空调器的主要指标,它是指在国家有关标准规定的名义工况下,空调器应具有的制冷量,这需要经测试才能验证其是否符合指标。 (2)制热量 热泵型或电热型空调器主要性能指标,其含义与名义制冷量相似。

空调机组技术要求模板

空调机组技术要求 一、招标内容 11台组合式空调机组, 编号: K-1—K-11, 风量: 除K-4为60000m3/h外, 其余均为100000m3/h。 二、招标范围: 11台组合式空调机组的设计、制造、设备供货、现场安装、调试及验收工作。 三、工程设计概况: 1、空调服务区域包括: 制丝车间、原烟堆放间、储梗柜、储叶柜、储梗 丝柜、掺兑加香间、储丝房、卷接包车间。 2、空调冷热源由新厂动力中心提供, 其中冷冻水供回水温度为7℃ /12℃。空调加热和加湿采用0.2MPa饱和蒸汽。 3、室内空调设计参数为: 四、技术标准与规范: 投标人所提供的设备和系统应依据如下标准和规范进行设计、制造、安装和检验:

·《组合式空调机组》( GB/T 14294-1993) ·《卷烟厂空调机组》( YC24-95) ·《卷烟厂设计规范》( YC0009- ) ·《采暖通风与空气调节设计规范》( GB50019- ) ·《空气处理机组安全要求》( GB10891-89) ·《组合式空气处理机组噪音限值》( GB13326-91) ·《通风与空调工程施工质量验收规范》( GB50243- ) 以上标准和规范如与投标人所执行的标准不一致时, 应执行较高标准。 五、组合式空调机组技术要求: 1、总体要求 1.1本次招标所述的11台组合空气处理机组性能参数要求: 备注: 1、空调机组送、回风机均带为变频调速风机。 2、空调机组的表冷器在满足表中供冷量的基础上统一按排数进

行选型。 ***1.2 中标人须仔细阅读设计图纸, 保证所有空调机组外形尺寸不能大于设计尺寸。 1.2 投标人必须严格遵照国家和烟草行业现行的设计、制造标准和规范要求, 采用国内同行业中近年内的先进制造工艺、新材料及新技术, 以保证所提供的设备质量和性能达到国内领先水平。 1.3 投标人应充分考虑到烟草行业存在的烟碱腐蚀特性, 所提供的空调机组 无论是箱体结构、还是内部部件( 风机、过滤器、换热盘管、挡风板、加湿器、风阀等) 以及零配件均应选择防腐材料或表面进行防腐工艺处理, 以保证空调设备有足够的使用寿命( 十五年以上) 。 1.4 空调机组的各部件质量必须具备很高的可靠性, 尽量减少日常频繁的维 护保养工作, 以保证整机能稳定连续地工作, 适应卷烟厂生产的不间断性( 部分月份可能24小时连续工作) 。 1.5 空调机组在结构设计和部件选型上应充分考虑节能运行效果, 其中风机 电机应能适应变频调节。 1.6 中标人必须按本技术规范的要求完成设备的设计、制造、工厂检验、包 装运输、现场组装、调试及试运行、最终验收、技术培训、售后服务等工作, 并按上述顺序向买方移交所需的资料。 1.7 空调机组组装之前以及试运行后, 中标人应根据时间段完成每台空调机 组的换热盘管( 表冷、加热) 现场打压试验、风量、风压、噪声及漏风量等一系列证明设备性能的测试, 测试结果显示的各项指标均应符合或优于本技术规范、国家相应标准和规范的要求, 并附全部测试报告及出厂检验合格证。

空调参数及其型号

空调参数及其型号 商场里空调的价签上除了价格以外,往往还有一串数字和字母表示空调的型号。别小看这些数字和字母,某款空调是第几代产品,都有哪些功能,行家一眼就能看出来。下面我就给您说说这些数字和字母的含义。 空调型号的表示方法国家有统一的标准,基本格式为“①②③—④⑤⑥⑦⑧”。 处于①位置上的字母表示产品代号,如果为K,则表示是家用空调器。 处于②位置上的字母表示空调的结构形式,空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:F为分体式,C为窗式,Y为移动式。 ③表示功能代号(单冷型无此代号)。R为热泵型,Rd为热泵辅助电加热,D为电热型。 ④表示额定制冷量,用阿拉伯数字表示。 ⑤表示分体式室内机组结构代号,D为吊顶式、G为挂壁式、L为落地式、Q为嵌入式等。 ⑥表示分体式空调器室外机代号,W代表室外机。 ⑦表示改进型代号。分为A、B、C、D、E等,在字母前面加斜杠以区分。 ⑧表示工厂设计序号和特殊功能代号等,允许用汉语拼音大写字母或阿拉伯数字表示,如变频为BP,遥控为Y。 下面以格力空调几个型号作简单说明: KCD-46(4620):其中K表示房间空调器,C表示窗机,D表示电热型,46表示制冷量是4600瓦。 KFR-25GWE(2551):其中K表示房间空调器,F表示分体式,R表示热泵型,25表

示制冷量是2500瓦,G表示挂壁式,W表示室外机代号,E表示该型号为改进型产品,即冷静王系列产品。(晋平) 格力空调机型号中的N4、N5是表示能效比。能效比:N5-2.6以上,N4-2.8以上,N3-3.0以上,N2-3.2以上,N1-3.4以上,N后数字越小能效比越高,越省电。国家规定9月1日起能效比2.6以下的空调不能进入市场。格力为了方便区分,设了一个能源级别来明确标明,实际没标明的也和标明的是一样的机器,只是差了一个标识。 所谓能效比也称性能系数,即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为9 70W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。 附:国家新颁布的空调能效标准共分五级,能耗比是制冷量除以输出功率的比值,最低标准是一级2.6,按照新规定,能耗比低于2.6即为不合格产品。估计现在市场上还有3 0%的库存量达不到国家标准,所以厂商也在积极清库存。 级别能耗比级别能耗比 五 3.4二 2.8 四 3.2一 2.6 三 3.0 KFR-32GW和KFR-32GE4区别:前者是挂壁式的室外机,后者为挂壁式的改进E型;能效比为4级。 KFR-72LW与KFR-72GD5的区别:前者为落地式室外机,后者为挂壁式改进D型,能效比为5级。 二, KFRd-50LW/U(ZXF)

空调技术方案.doc

空调技术参数及要求 1、总则 此份技术规格书是投标文件的一部分,包括所有条款的具体说明及空调系统相应的制作要求,投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本空调系统工程全部项目进行投标报价。 1.1工作范围 (1)供货方须完成下列项目:系统方案设计、设备设计、制造、试验、供货、运输、吊装就位、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保证期内的维修及在开机时需要的润滑剂、制冷剂的初始运行充注。无论其是否被明细列在合同文件中。 ①系统设备安装 系统设备安装应包括但不仅限于以下: ●系统设备材料开箱,并吊置于正确位置; ●系统设备、材料安装,冷凝水管按设计图就近进排水口和业主指定位置; ●系统调试和试运行; ●提供特殊和专用工具; ●系统设备安装时与其它协作方合作; ●修复安装时被破坏的建筑和装修; ●消除安装工程过程中产生的垃圾。 1.2交货、完工时间 交货期:15日历天 工期:100日历天 2、总体要求 2.1工地条件 所有合同中提供的设备应能符合下列的工地条件,因此,选用设备时,已应考虑这些工地条件。 (1)室外气象参数 夏季:Tw=35.7℃,Twp=32.3℃,Ts=28.5℃ 冬季:-4℃ 冬季空调室外计算相对湿度(最冷月月平均相对湿度):62%

(2)电源 所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件,除非在其他章节另有说明。 电压:~380V,3相,5线制 ~220V,单相频率:50HZ 在不影响运行性能的前提下,所有电气设备应在以下工况条件下运行。 电压波动:±7% 接地电阻要求:≤4Ω 要求连续工作每天12小时,250天/年、特殊部位连续工作每天24小时。 2.2室内空气的空调设计参数 详见设计说明 2.3参照标准 系统设备的设计、加工制造、安装、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范,以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。 (1)如:GB50016-2006 建筑设计防火规范 GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 (2)普遍认可的国家标准和规范 (3)由招标人认可的其它国家的其它权威标准 (4)投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时,要求及时解释清楚。 2.4设计使用寿命 材料及设备应是全新的和一流的,并且应设计长期使用寿命周期,制造商应按技术规格书要求设计设备使买方(招标人)满意,此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。 除了像密封件、易损件等一类消耗类项目外,所有部件都应具有连续正常使用超过20年的寿命。 2.5资料要求 2.5.1基本要求 (a)所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。 (b)提交的图纸及文件应清楚、完整,否则,买方(招标人)将有权拒绝。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的供货方承担。 2.5.2 供货方提交的文件及资料 (1)详细说明★ ①压缩机性能特点说明;

空调设计参数(精)

顶棚散流器送风量 l/s 侧送风口的送风量 l/s 楼主 1.匹 1匹(HP=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER 计算出来的. 此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.

1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小, 这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了 所以 1匹=735*3.4=2499W 2.kj 和度这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位 度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. 1KWH=36000kj 能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal 1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的 3.冷吨一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨, 我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了. 1US.RT=3516.7W 那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些. 4.大卡设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W 大卡就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了 1Kcal/h(1千卡/时=1.163W 5.BTU/h, 这是个英制单位,国内用的很少的 1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的

厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位 空调水管管径采用的假定流速的方法,水管进出水管的流速度取值大根在什么范围,对于规范第 4.0.6条水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值: 一、吸水管: > 直径小于250毫米时,为1.0~1.2米/秒; > 直径在250至1000毫米时,为1.2~1.6米/秒; > 直径大于1000毫米时,为1.5~2.0米/秒。 > 二、出水管: > 直径小于250毫米时,为1.5~2.0米/秒; > 直径在250至1600毫米时,为2.0~2.5米/秒; > 直径大于1600毫米时,为2.0~3.0米/秒。 设计时流速需不需要设计的这么小呢?

空调技术规格书

新建西安至成都铁路客运专线(陕西段)建管甲供物资采购招标 招标编号:XCJGW2015-003 站房空调技术规格书 招标人:西成铁路客运专线陕西有限责任公司 2015年10 月

一、工程概述 阿房宫、佛坪、户县东、洋县西、城固北、宁强南等站房候车大厅、客服等空调采暖采用屋顶式热泵型空调机组,全空气空调系统。夏季制冷,冬季采暖;站房售票室、VIP候车室、辅助用房、管理办公用房等采用独立的变制冷剂流量多联分体空调系统,夏季制冷,冬季采暖;西安北动车运用所检查库信息机房、CIR检测及通信机械室等采用机房专用空调器制冷供热。 二、采用规范与标准 有关的技术、质量、试验、检验、验收和制造等应符合中国国家现行标准。 ——《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 ——《空气处理机组安全要求》GB10891-89 ——《空气冷却器与空气加热器》GB/T14296-93 ——《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-92 ——《工程机械涂装通用技术条件》JB/T5946-91 ——《涂装钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 ——《冷暖通风设备外观质量》JB/T7246-94 ——《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ——《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 ——《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 ——《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 ——《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 ——《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97 ——《多联式空调(热泵)机组》GB/T 18837-2002 ——《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T7778-2001 ——《包装储运图示标志》GB/T 191 ——《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997 ——《运输包装收发货标志》GB/T6388 ——《产品标牌》GB/T13306

组合式空调机组技术性能

4.1组合式空调器技术参数: 4.1.1组合式空调器为直流式机组; 4.1.2设计风量为60000m3/h,机外余压为800Pa; 4.1.3机组包含进风段、初效和中效过滤段、表冷段、加热段、消声段、送风段; 4.1.4尺寸不超过2800(w)×2500(h)×6300(l),机组为卧式落地安装。 4.1.5机组表冷段、加热段分开设置,空调机组冷负荷为880kW,冷冻水7/12℃;空调机组热负荷740kW,热水温度95/70℃。 4.1.6夏季空调室外干球温度34.8℃、湿球温度2 5.7℃,送风温度15℃、相对湿度95%,室内计算温度28℃,相对湿度60%;冬季室外计算温度- 6.2℃,松风温度23℃,室内计算温度20℃。 4.1.7空调机组室内安装,防护等级IP54。 4.1.8空调机组为左式机组(面向操作面,气流由左向右为右式,反之为左式)。 4.1.9电气控制要求包含:新风阀开关控制、过滤器阻力超限报警、冷水阀和热水阀开度调节、防冻报警、风机启停状态、风机故障报警、风机启停控制、送风温度显示、室内温度显示等。室内温度显示需要投标方在控制器上预留至少5个温度控制点接口。 4.1.10投标方需列明电气控制元件、阀门的规格型号、品牌、生产厂家。 4.1.11控制原理图如下:

4.2其他参数: 4.2.1设备外表面要求无划伤、锈斑、压痕,表面光洁、喷涂层均匀、色调一致、无流痕、气泡和剥落。 4.2.2组合式空调器框架及内部需要做防结露处理,处理方式需要在投标文件中注明。 4.2.3设备的框架结构要求进行整体防腐处理,要求机组强度高,在搬运及运输过程中不应发生变形。机组的漏风率应小于1%。 4.2.4组合式空调器的机壳面板在拆卸时要求简便,不能破坏机组结构上的完整性,机组应有防冷桥措施。 4.2.6设备的实际送风量、功率实测值、全压实测值、运行振动量应满足国家相关标准。 4.2.7设备的安全性能要求满足国家标准。

艾默生-PEX空调技术参数说明

投标货物型号及主要技术参数说明 一、前言 针对机房空调市场不断发展的现状,为了提高我司机房空调在市场上的竞 争能力,满足客户日益严格的性能要求,公司推出了 Liebert.PEX 系列机房空 调产品,该系列产品在高可靠性、灵活性、生命周期内节能等方面具有明显的 市场竞争优势。Liebert.PEX 系列产品是基于艾默生全球研发与设计平台的高 端机组,针对全球销售,全球同步上市。 二、 整机系统说明 Liebert.PEX 系列空调产品在送风方式上分为上出风和下出风两类产品, 在系统配置上分为风冷型、水冷型、乙二醇冷却、冷冻水型。 上送风机组外观 下送风机组外观 1、 容量说明 Liebert.PEX 系列机组增加了大容量机组,最大容量机组 P3100 制冷量达到 了 100kW (8.6 万大卡), 。 2、 制冷系统配置说明 为了加强 Liebert.PEX 机组在市场上的竞争能力,除了在大容量机组上采用双 压缩机制冷系统外,也推出了大容量单压缩机制冷系统的机组,单压缩机系统最 大制冷量达到了 53kW ,具有很强的市场竞争力。在产品性能方面 Liebert.PEX 机 组的单压缩机大容量系统 P2045 和 P2055 采用双风机双电机系统结构,使送风系 统的功能更强大,调节范围更宽。当机房有多台机组 同时使用时,单系统机组可以作为一个模块来应用,不会影响整个机房的整体性能。 关于压缩机、风机数量,以及结构、冷量、主机尺寸的描述见下表。下表中的冷量数据为风冷、水冷机组下送风机型的数据,除冷量数据外,其它数据与上

送风机型相同。 Liebert.PEX 系统描述简表 3、风机系统 机组送风机外余压可以根据用户要求进行非标调整,对于风帽送风机外余压标准为25Pa,地板下送风标准为75Pa,对于风道送风产品标准送风压力为100Pa,风压调整范围为25~200Pa。超过200Pa 的风压要求请提前向公司申请。 4、电加热器加热量标准为一级,在需要增加加热量时可以增加第二级加热器。

机房专用空调技术参数.doc

机房专用空调技术参数: 停电再启动机能 遇到停电的场合,无论多久,一旦电力恢复,空调机即以停电前模式自动恢复运转。 电压变动对应机能 +10%到-22%范围内正常运转,当电压抵于-22%时,空调自动保护停机,当电压恢复到-22%以上时,自动恢复运转。 室外机耐腐蚀处理 耐腐蚀处理热交换翅片,抵御酸雨、盐份的侵蚀,延长机器寿命。 长配管设计 冷媒配管长度最大可达50m,最大高低差可达30m。 全年制冷 室外温度即使降到-5℃,也可正常制冷运转。 长效过滤网 采用长效过滤网设计,只需每年清洗一次,大大减少了无人机站的日常维护量(尘埃浓度基准为0.15mg/m3,空气污染严重时清洁周期将随之缩短) 远程监控 空调通过改造,增配远程监控系统软件,可把空调的运转状况传送到远端的用户监控中心, 用户不仅可以实现对空调的远距离监视,还可实现空调的远距离控制操作。 空调参数 型号室内机 电源三相380V,50Hz 制冷量Kw 大于或等于12 制热量Kw 大于或等于14 尺寸(H×W×D) mm 1850×600×350 送风量(强/弱) m3/min 29/25 运转音(强/弱) dB(A) 48/44 重量kg 大于或等于50

室外机 电源三相380V,50Hz 尺寸(H×W×D) mm 1170×900×320 运转音(强/弱) dB(A) 56/54(H/L) 重量kg 大于或等于100 注:1.能力测定条件: ①.制冷能力基于室内温度27℃ CDB,19CWB,室外温度35℃ CDB.冷媒配管长度为5m. ②.制热能力基于室内温度20℃ CDB,室外温度7℃ CDB,6℃ CWB.冷媒配管长度为5m. 2.冷媒配管的允许长度:全长50M,高低差30M(全长超过5M时需另外充填冷媒). 机房专用空调服务要求: 机房专用空调保修期为2年。机房专用空调合同签订以后供货方应当运输到成都市区内指定地点和楼层,开箱验收合格后,需包安装调测合格。

空调机组技术规格书

目 录1. 1.1 概述 1.3 定义 1.4 设备技术要求 1.5 接口要求 1.6 安全装置 1.7 其它说明

1. 技术要求 1.1 概述 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 本线路途经丰台、朝阳、大兴、通州四个辖区和亦庄开发区,正线全长23.23km,地下线长约8.95km,高架线路13.95km,U型槽及路基段0.69km。宋家庄出入段线长1.38km,亦庄火车站出入段线0.77km。 全线共设车站14 座,其中地下车站6 座,高架车站8 座。全线换乘车站共5座,宋家庄站与M5、M10换乘,旧宫东站及荣京街站与L5换乘,经海路站与M12换乘,亦庄火车站与京津城际及S6线换乘。 为满足地铁乘客和运营人员的舒适性环境要求和满足运营车站各系统系统设备正常运转的工艺环境需要,提高服务水平,亦庄线设置通风空调系统。通风空调系统要保证地铁和列车内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心里条件要求和设备正常运转的需要。 北京地铁亦庄线工程通风空调系统制式采用闭式系统,开、闭式运行。空调通风系统由以下四部分组成:隧道通风系统、车站公共区通风空调系统(简称车站大系统)、车站设备管理用房通风空调系统(简称

空调常用参数

1 在循环工况下,经济性下降更多的原因是,由于存在怠速,加速,减速等工况,平均车速一般会低于60KM/h。在行驶相同距离的情况下,循环工况下的平均输出功率要小,导致空调功率占总功率的比重较大,因此经济性下降较多。 2 比容:单位质量的物质所占有的容积称为比容,用符号"V"表示,单位为"立方米/千克"。物质的比容与压力和温度有关,-般随压力增大而减小,随温度增大而增大。由于固体和液体是不可压缩的物质,它们的比容受压力和温度的影响比气体要小得多单位容积物质的质量称为密度,单位为"千克/立方米"。由定义可知,密度是比容的倒数。物质密度和比容一样,受温度和压力的影响,但影响方向相反。 3 熵(entropy)指的是体系的混乱的程度,物理学上指热能除以温度所得的商,标志热量转化为功的程度。熵的定义式是:dS=dQ/T,因此计算某一过程的熵变时,必须用与这个过程的始态和终态相同的过程的热效应dQ来计算。 4 比焓:定义:指空气中含有的总热量,简称焓。 1kg或者1mol工质的焓称为比焓,用h表示,即 对应的单位是J/kg 或者J/mol。78K时,h=6.02kj/kg。300K时,h=79.6kj/kg。5定义: 在工程热力学中,单位质量工质的熵,称为比熵。熵和比熵均为工质的热力学状态参数。工程热力学中规定:系统吸收热量的值为正,系统放出热量的值为负。

在可逆过程中,系统与外界交换的热量的计算公式与功的计算公式具有相同的形式。对于微元可逆过程,单位质量工质与外界交换的热量可以表示为 δq=Tds式中,s称为比熵,单位为J/ (kg·K) 或kJ/ (kg·K)。比熵的定义为 ds=δq/T即在微元可逆过程中工质比熵的增加等于单位质量工质所吸收的热量除以工质的热力学温度所得的商。 6 等熵压缩:等熵压缩就是绝热压缩,系统与外界无能量交换。在热力学中,可逆绝热压缩是等熵过程。这时对体系进行压缩所作的功等于体系内能的增加。据热力学第二定律,W+Q=△U(内能增量) 绝热——Q=0,膨胀W<0,△U<0——内能减少,温度降低 绝热——Q=0,压缩W>0,△U>0——内能增加,温度升高 7 空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。 8 对流热换热系数:流体与固体表面之间的换热能力,比如说,物体表面与附近空气温差1℃,单位时间单位面积上通过对流与附近空气交换的热量。单位为W/(m^2·℃)。表面对流换热系数的数值与换热过程中流体的物理性质、换热表面的形状、部位、表面与流体之间的温差以及流体的流速等都有密切关系。物体表面附近的流体的流速愈大,其表面对流换热系数也愈大。如人处在风速较大的环境中,由于皮肤表面的对流换热系数较大,其散热(或吸热)量也较大。对流换热系数可用经验公式计算,通常用巴兹公式计算。 9 导热系数:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/(米·度),w/(m·k)(W/m·K,此处的K可用℃代替)。 根据傅立叶定律,热导率的定义式为 其中,x为热流方向。 为该方向上的热流密度,W/m^2 为该方向上的温度梯度,单位是K/m 对于各向同性的材料来说,各个方向上的热导率是相同的。 10 导热和对流的区别在于:物体内部依靠微观粒子的热运动而产生的热量传递现象,称为导热;对流则是流体各部分之间发生宏观相对位移及冷热流体的相互掺混。联系是:在发生对流换热的同时必然伴生有导热。 导热、对流这两种热量传递方式,只有在物质存在的条件下才能实现,而辐射可以在真空中传播,辐射换热时不仅有能量的转移还伴有能量形式的转换 11 辐射换热:辐射是电磁波传递能量的现象。热辐射是由热运动产生的电磁波

空调器主要功能及技术参数

空调器主要功能及技术参数 1.空调器一般都具有如下功能: (1)调节室内温度 一般情况下,人们居住或工作的环境,与外界的温差如能保持在5℃左右是比较适宜的。若温差过大,每当受到“热冲击”或“冷冲击”时,都会使人感到不舒服。因此,对大多数人来说,空调房间夏季保持在24-28℃、冬季保持在18-20℃是比较理想的。 (2)调节室内湿度 在过于潮湿或干燥的空气环境中,人们会感到不舒服,适合人们需要的相对湿度是在40-70%的范围内。空调器的湿度调节,是通过增加或减少空气中的潜热来实现的,夏季降温除湿,冬季升温加湿。 (3)调节室内气流速度 人们处在适当低速流动的空气中要比处在静止的空气中感觉良好。 (4)净化室内空气 空气中一般都有悬浮状态的固体或液体微粒,它们很容易随着人们的呼吸进入气管、肺等器官,沾附在其上面,这些微尘还常常带有细菌,传染各种疾病,因此,无论是室外新风还是室内循环风,都要通过空调器上的空气过滤器将空气中灰尘等过滤掉,以保证室内空气的新鲜和清洁。 (5)定期更换室内空气 空调器为了节能运转,一般仅循环室内空气,但时间一长,室内空气的品质会因此而下降,这时可以打开新风门和排风门,吸入室外新鲜空气,排除室内污浊空气。 (6)调节送风方向 空调器出风口上设有水平格栅和垂直栅,水平格栅用来调节气流出口倾角。夏天进冷风时向斜上方送出,冬季送热风向斜下方送出。垂直格栅能左右调节,即调节气流在室内的扩散范围。 (7)控制房间温度波动 在15~30℃范围内,能自动调节室内温度,控制精度一般在±1℃或±2℃范围内。 2.空调主要有如下技术参数: (1)制冷量

空调器的名义制冷量是空调器的主要指标,它是指在国家有关标准规定的名义工况下,空 调器应具有的制冷量,这需要经测试才能验证其是否符合指标。 (2)制热量 热泵型或电热型空调器主要性能指标,其含义与名义制冷量相似。 (3)空调器功率 是指空调器在规定工况下性能测试时所测量出的空调器消耗总功率,它是空调器的实际消耗功率。在产品的铭牌或说明书上,应标明空调器的输入功率。 (4)噪声 空调器的噪声分为室内的蒸发机组噪声和室外的冷凝机组噪声,一般室内机组噪声比室外机组噪声低,因为室外机组噪声来源于压缩机和风机两种噪声,而室内组噪声来源于风机气流声和电机电磁噪声。国家对空调器的噪声有规定的指标,下表所示为房间空调器的噪声指标,该表的噪声值适用于制冷量在9000W下的种种结构形式空调器。 (5)能效比(COP,性能系数) 空调器的制冷量与所耗功率之比称为能效比,它是表示制冷效率的能耗指标,人们希望空调器的能效比愈大愈好。 (6)风量 空调器的风量是指室内蒸发器的循环风量,该指标由设计部门确定,国家标准没有具体规定,因风量与蒸发器面积有关,不同厂家生产的相同制冷量的空调器,其风量不一定相同。 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷暖型、电热冷暖型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用下式计算: Ne=Q/COP (W) 式中:Ne指空调器夏季用电功率,W;Q指空调器制冷量,Q;COP指制冷系数(性能系数),一般COP=2.5-2.8。

中央空调技术参数选编

中央空调技术参数选编 中央空调知识浩如烟海,本文将为您详细讲解中央空调技术参数常识: 中央空调技术参数:制冷量 中央空调所提供的冷量,即为常说的空调几匹(2500W=1匹),一般家用的为220W每平方米,例如:房间为12平方米,需要的制冷量为12㎡×220W/㎡=2640W≈1匹,即12平方米房间需要1匹的空调。 我爱舒适网:一定要按220W每平方配,有的不规范公司按小于220W的配置来获得低价的竞争力,到时候空调不够冷就麻烦了。 中央空调技术参数:输入功率 简单的说就是耗电多少,和制冷量是两个概念,输入功率可以看空调的铭牌。不过标称的是最大输入功率,也就是满负荷的耗电量。 我爱舒适网:有的公司也能会拿出产品册说最大耗电量就是压缩机的输入功率,其实在中央空调主机还有风扇也要耗电,如果是水系统还有水泵的耗电量,水泵和风扇的耗电量也是不小的数目了。 中央空调技术参数:能效比(COP)

常说的COP值,比如是3.7还是4.2,COP越高越节能,也就越贵。一般氟系统的COP比水系统要高,不过看谁耗电还得看输入功率,不是简单的标称COP高就省电。 我爱舒适网:有的商家可能给你说我的COP(能效比)有多少多少,实际他们也只是说最高COP值,实际达不到,而且COP还分为最高COP和平均COP,平均COP更接近于实际使用的情况。 中央空调技术参数:冷量配比 冷量配比是指室内末端与室外主机的的比值。例如:室内末端冷量总和为20KW,按同时开机率70%,即20KW×70%=14KW,再根据实际机型取大原则可能用上15KW或者16KW左右的室外主机,如果同时使用率达到80%-90%,就会配19KW左右的室外中央空调主机。 冷量配比一定要问清楚是按多少同时开机率算的,配小了到使用的时候也是很无语的。通过以上介绍,您是不是已经对上述中央空调技术参数有了一个明确的把握?

格力空调技术全参数文件资料

格力空调Tops系列多联机组技术文件 格力电器 第一部分系统外机性能与规格 型号GMV-H250W/A GMV-H300W/A GMV-H350W/A GMV-H400W/A GMV-H450W/A 制冷量kw 25 30 35 40 45 制热量kw 28 33 39 45 50 IPLV W/w 6 6 5.9 5.8 5.7 电源380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~50Hz

1、本机组设计实行标准GB/T 18837-2002 2、以上冷量测试工况:室干球/湿球温度(27/19℃).室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室干球/湿球温度(20/15℃).室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关.根据最小线路电流来选择电气配线规格。 3、系统外机安装注意事项 (1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构.应能承受机器的运行重量.并能隔音及震动.且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。 (2)机组运行环境:安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃品、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施.尽可能减小震动和噪音。 4、外机外形尺寸及安装维修空间 单位:mm

第二部分系统机性能与规格 1、机具体参数(黄色部分为本次方案使用机型)

1、本机组设计实行标准GB/T 18837-2002。 2、机组风量是子环境温度20℃/16℃、机最高风挡下测试。 3、额定测试条件: 制冷:室环境温度27℃(干球)/19℃(湿球)、室外环境温度35℃(干球)/24℃(湿球); 制热:室环境温度20℃(干球)/15℃(湿球)、室外环境温度7℃(干球)/6℃(湿球);. 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关.根据最小线路电流来选择电气配线规格。 2、室机安装注意事项 (1)机组安装基础:确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够强度来承受机组重量。 (2)安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气影响;应预留通风空间;应采取适当措施尽可能减小噪音和震动。 3、产品外形尺寸及安装维修空间

格力空调技术参数文件

精心整理 精心整理 格力空调Tops 系列多联机组技术文件 格力电器 第一部分系统外机性能与规格 1、产品性能参数(黄色部分为本次方案使用机型) 型号 GMV-H250W /A GMV-H300W /A GMV-H350W/A GMV-H400W/ A GMV-H450W/A 制冷量 kw 25 30 35 40 45 制热量 kw 28 33 39 45 50 IPLV W/w 6 6 5.9 5.8 5. 7 电源 380V3N ~ 50Hz 380V3N ~50Hz 380V3N ~50Hz 380V3N ~50Hz 380V3N ~50Hz 额定功率 制冷 kw 6.5 8.65 9.9 12.4 13.9 制热 kw 7.2 9.1 10.1 12.9 14.2 噪音 dB (A ) 58 60 61 61 61 风量 M3 11400 11400 11400 11400 11400 机外静压 Pa 80 80 80 80 80 压缩机数量 个 1 1 1 2 2 外形尺寸(长*宽*高) mm 930*765*1605 930*765*1605 1340*765*16 05 1340*765*1 605 1340*765*160 5 防水等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 连接管 气管 mm Φ15.9 Φ22.2 Φ25.4 Φ25.4 Φ28.6 液管 mm Φ9.52 Φ9.52 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 链接方式 钎焊连接 钎焊连接 钎焊连接 钎焊连接 钎焊连接 净重 kg 225 225 285 345 345 最小线路电流 A 23 23.0 27.1 36.4 38.3 最大熔丝电流 A 25 25 32 40 40 注: 1、本机组设计实行标准GB/T18837-2002 2、以上冷量测试工况:室内干球/湿球温度(27/19℃),室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室内干球/湿球温度(20/15℃),室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。 2、系统运行范围 制冷运行范围 室外温度10℃~50℃/室内可调温度16℃~30℃ 制热运行范围 室外温度-20℃~24℃/室内可调温度16℃~30℃ 3、系统外机安装注意事项 (1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平

相关文档