一、填空:(每空2分,共30分)

1.一台单相变压器额定电压为380V/220V,额定频率为50HZ,如果误将低压侧接

到380V上,则此时Φm ,I0 ,Z m ,p Fe。(增加,减少或不变)

2.一台额定频率为50Hz的电力变压器接于60Hz,电压为此变压器的6/5倍额定

电压的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度,励磁电流,励磁电抗,漏电抗。

3.如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E= ,

U= ,空载电流将,空载损耗将。

4.一台变压器,原设计的频率为50Hz,现将它接到60Hz的电网上运行,额定电

压不变,励磁电流将,铁耗将。

5.变压器的副端是通过对原端进行作用的。

6.引起变压器电压变化率变化的原因是。

7.如将额定电压为220/110V的变压器的低压边误接到220V电压,则激磁电流

将,变压器将。

8.三相变压器组不宜采用Y/y联接组,主要是为了避免。

9.变压器副边的额定电压指。

10.为使电压波形不发生畸变,三相变压器应使一侧绕组。

二、选择(每题3分,共30分)

1.三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下,φ

cos越高,则。

A:副边电压变化率Δu越大,效率η越高,B:副边电压变化率Δu越大,效率η越低,

C:副边电压变化率Δu越大,效率η越低,D:副边电压变化率Δu越小,效率η越高。

2.一台三相电力变压器S

N =560kVA,U

1N

/U

2N

=10000/400(v), D/Δ接法,负载时忽

略励磁电流,低压边相电流为808.3A时,则高压边的相电流为。

A: 808.3A B: 56A C: 18.67A D: 32.33A

3.一台变比为k=10的变压器,从低压侧作空载实验,求得副边的励磁阻抗标幺

值为16,那末原边的励磁阻抗标幺值是。

A:16 B:1600 C:0.16

4.变压器的其它条件不变,外加电压增加10℅,则原边漏抗X1,副边漏抗X2和励

磁电抗X m将。

A:不变B:增加10% C:减少10% (分析时假设磁路不饱和)5.一相电力变压器磁势平衡方程为。

A:原,副边磁势的代数和等于合成磁势

B:原,副边磁势的时间向量和等于合成磁势

C:原,副边磁势算术差等于合成磁势

6.压与频率都增加5℅时,穿过铁芯线圈的主磁通。

A 增加

B 减少

C 基本不变

7.升压变压器,一次绕组的每匝电势二次绕组的每匝电势。

A 等于

B 大于

C 小于

8.三相变压器二次侧的额定电压是指原边加额定电压时二次侧的电压。

A 空载线

B 空载相

C 额定负载时的线

9.单相变压器通入正弦激磁电流,二次侧的空载电压波形为。

A 正弦波

B 尖顶波

C 平顶波

10.变压器的其它条件不变,若原副边的匝数同时减少10℅,则X1,X2及X m的大小将。

A:X1和X2同时减少10,X m增大 B:X1和X2同时减少到0.81倍, X m减少

C:X1和X2同时减少到0.81倍,X m增加 D:X1和X2同时减少10℅,X m减少

三、简答(共40分)

1.变压器原、副方额定电压的含义是什么?(10分)

2.试述变压器激磁电抗和漏抗的物理意义。它们分别对应什么磁通,对已制成的

变压器,它们是否是常数?(20分)

3.变压器空载时,一方加额定电压,虽然线圈(铜耗)电阻很小,电流仍然很小,

为什么?(10分)

一、填空

1、增大,增大,减小,增大。

2、不变,不变,增大,增大。

3、E近似等于U,U等于IR,空载电流很大,空载损耗很大。

4、减小,减小。

5、磁势平衡和电磁感应作用。

6、负载电流的变化。

7、增大很多倍,烧毁。

8、电压波形畸变。

9、原边为额定电压时副边的空载电压。10、采用 接。

二、DCAAB CAAAB

三、1、答:变压器一次额定电压U1N是指规定加到一次侧的电压,二次额定电压U2N是指变压器一次侧加额定电压,二次侧空载时的端电压。

2、答:激磁电抗是表征铁心磁化性能和铁心损耗的一个综合参数;漏电抗是表征绕组漏磁效应的一个参数。

激磁电抗对应于主磁通,漏电抗对应于漏磁通,对于制成的变压器,励磁电抗不是常数,它随磁路的饱和程度而变化,漏电抗在频率一定时是常数。

3、答:因为一方加压后在线圈中的电流产生磁场,使线圈有很大的自感电势(接近额定电压,比额定电压小),所以虽然线圈电阻很小,电流仍然很小。

全自动电机综合测试仪

Fully automatic comprehensive motor tester-RTMT-H全自动电机综合测试仪它将传统的电流、电压、功率表计完美的统一集成化、数字化、减少机械故障和读数误差的同时,提高了整体测试系统的准确度和适用性。使出厂试验更轻松、更快捷。 整系统全自动化、全微机化、高效率化,防误操作安全功能设计。WINDODWS中文界面操作,自动采集测量数据,自动计算结果,自动生成出厂试验报告并打印输出,测量控制系统采用PLC编程控制。 全套系统提供省级以上权威部门检定报告,包人员教育培训,提供随叫随到式24小时无忧服务。变压器电压等级:10KV、35KV、110KV、220KV及以上。

RTMT-H全自动电机综合测试仪产品特性 ●l 手动操作和自动操作方式并存,不便采用自动控制或微机出现故障,可以 采用手动操作进行试验 ●l 系统可用于不同规格、不同型号电机的出厂例行试验和形式试验; ●l 系统可用于不同规格、不同型号电机的检修试验; ●l 自动控制被试品的起停、自动采集测试数据,自动进行数据处理及参数; ●l 测量数据由计算机自动同步记录,保证测试数据的同时性,消除了人工读 表的不同步所引起的误差,大大提高试验的工作效率; ●l 试验软件自动将试验结果折算为标准数据,有利于试验结果的对比; ●l 系统可集成环境温度测量模块、工频耐压试验模块、匝间耐压试验模块、 三相功率测量模块、计算机接口与采集模块、自动控制模块、相关保护模块等,转子电阻测量模块等; ●l 系统模块功能可自由选配,也可根据用户需求定制产品功能; ●l 试验结果数据直接保存在试验工控机硬盘中,可以进行试验数据的本机查 询访问,设计有试验报告自动生成功能,可并提供多种输出打印功能; ●l 系统可完成电机空载试验、功率测量(有功,无功,功率因素)、观察三 相电流不平衡度、工频耐压试验、匝间绝缘耐压试验、定子对地绝缘测量、堵转试验、转子电阻测量等; ●l 测量准确度高,重复性好;

变压器特性综合测试台

变压器特性综合测试台 变压器特性综合测试台是什么?变压器特性综合测试台适用于电力变压器各主要电气性能的出厂检测和考核试验,出厂试验的主要项目,采用彩色显示器,操作全中文提示,实现了对试验全过程的实时监控。变压器特性综合测试台集试验一次接线显示,数据采集,分析处理,测量控制,保护于一体,试验全过程全部自动完成。下面小编给大家介绍一款拓普联合电力变压器电气特性综合测试台: RTBT-2000变压器电气特性综合测试台适用供配电系统,电力变压器制造厂,工矿等企业单位,能真实地判断电力变压器的空载电流,空载损耗,阻抗电压和负载损耗,准确的测量电力变压器直流电阻,变比,实施状态诊断,确保安全运行,为监测或制造变压器提供了可靠的数据。

变压器特性综合测试主要特点: ◆本综合台能完成5000kVA以下的空载试验,6300kVA以下的空负载试验、变比组别 试验、直流电阻试验、绝缘电阻试验、阻抗实验、三倍频感应耐压试验及交流耐压试验于一体。 ◆测量参数字显示,测量参数菜单显示,参数设置等。 ◆综合台上特别设计有日期、星期、时间、温度、湿度等功能,以备试验工作人员在测试 中填表(建档)专用。 ◆所有测试数据即能显示又将测试结果打印输出,消除人为的读数误差和节省大量的计算 时间。 ◆采用显示、操作分类设计,观查视角好,操作方便。 拓普联合电力企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求。

有源变压器容量-特性测试仪使用说明

我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);有些用户年偷电费额达数十万之多,电力部门苦于没有有效的控制手段。 有源变压器特性-容量综合测试仪是我公司针对这种问题专门开发、研制的专门用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。它自带高效能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量100台次;同时,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率;容量测试结果准确率达100%。它一种设备相当于二种设备:有源变压器容量测试仪+变压器损耗参数测试仪。它可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数可进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的首选产品。 一、功能特点 1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。 2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。 3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。 4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。 6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 8、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据。 二、技术指标 1、输入特性

变压器变比测试仪通用技术规范

变压器变比测试仪通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

变压器变比测试仪采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的项目单位技术差异表明确表示。 6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资格文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 技术资料 (1) 1.5 标准和规范 (1) 1.6 必须提交的技术数据和信息 (2) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (3) 5 验收及技术培训 (3) 6 技术服务 (3) 附录A 供货业绩 (4) 附录B 仪器配置表 (4)

3250综合测试仪操作说明

1、前言 1、1产品概说. 3259 变压器综合测试系统乃是一部全功能自动化测试的零件量测分析仪器, 本量测仪器 设计的主要宗旨为本着十多年来的经验与成果累积, 为解决目前日益蓬勃发展的电子业因人 工效率以及产品品质所带来之烦恼, 满足电子行业提高工作效率及提升产品之品质需要,其性能质量已达国际水准。 本测量仪器所包含之量测功能有电感、电容、交流电阻、阻抗 (L、C、R、Z), 直流电阻 (DCR), 变压器相位 (PH), 及圈数比 (Turn-Ratio), 漏电感(Lk), 脚位短路(PS), 平衡 (Balance) 等测试功能,为生产线及品管QC提供最完善的测试功能。 经由本量测仪器之内部控制之自动式及可程序之量测功能, 以提供在低成本下有高精度、便利、快速及可靠之测试, 其提供了上下界限比较及分组测试, 测试频率及测试电压之选择控制、加载校正(Load)、多频扫瞄测试功能、设定数据储存记忆功能、单机扫描测试功能、另外可藉由扫描控制器做全功能完全扫描测试, 内存扩充接口做数据存取控制, RS-232接口做数 据传输与统计分析功能, 打印机接口功能将测试结果打印, 藉由操纵接口HANDLER经由外部 触发仪器量测并可将此量测结果藉由此接口送至外部,做为反应零件处理设备. 本仪器亦有提供重迭电流(I≦1A)产生器, 可配合重迭电流产生器量测线圈重迭电流电感量。 多用途可变的测试装置, 人性化的键盘设计, 引导式的操作接口, 超大型液晶显示面板, 按键锁住和密码保护功能等等措施都使本仪器在操作上能方便容易的使用, 并有保护功能使 测试结果被清楚的显示于显示器上。 3259基本量测准确度为0.1%, 校正时以校正用之专属量测装置 (可选购) 并输入简单之量测参数. 使用者只需在程序中提供开路 (Open) 及短路 (Short) 的条件即可非常简单快速完成校正作业. 仪器随时需要外部测试或导线延伸测试时, 注意需使用正确的4接点连接测试. 且在高 频量测时需考虑测线的高频响应.

变压器容量的选型

功率的标称:以千瓦(kW)为单位的是有功功率,以千伏安(kVA)为单位的是视在功率。 变压器的额定容量均是以视在功率来做为功率标称的。 也就是说1kVA是变压器的额定容量,是以视在功率来做为功率标称的。 视在功率 交流电路中总电压与总电流有效值的乘积叫做视在功率,即:S=UI。 视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形。 电功率分为有功功率(P)和无功功率(Q),二者的向量和就是视在功率(S),其实就是三角函数的关系:S=根号(P的二次方+Q的二次方)。 变压器的视在功率就是指变压器传递的总功率,有功功率和无功功率是根据负荷的特性改变的。视在功率的单位是V A(付安),有功功率是W(瓦),无功功率是Var(乏)。 发电机和变压器的单位都可以是KW或KV A,KW和KV A表示的意义一样,都指“功率”。 而电力变压器常用KV A作容量的单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。 1KV A=1KW,物理课中应该学过功率P=U*I吧?P的单位是W,U的单位是V,I的单位是A,所以1W=1V*1A 在设备铭牌标示上,KV A用来表示实在功率,即设备的容量,KW用来表示有功功率,这是我们的习惯. 参: KW:有功功率(P)单位 KV A:视在功率(S)单位 V AR:无功功率Q S=(P平方+Q平方)的开方 P=S*cos(φ) φ是功率因数 S=UI=I^2│Z│,(Z为复数阻抗) 有功功率(单位KW)与视在功率(单位KV A)差一个cos(φ)

3250综合测试仪操作说明

3250综合测试仪操作说明 1、前言 1、1产品概说. 3259 变压器综合测试系统乃是一部全功能自动化测试的零件量测分析仪器, 本量测 仪器设计的主要宗旨为本着十多年来的经验与成果累积, 为解决目前日益蓬勃发展的电子 业因人工效率以及产品品质所带来之烦恼, 满足电子行业提高工作效率及提升产品之品质 需要,其性能质量已达国际水准。 本测量仪器所包含之量测功能有电感、电容、交流电阻、阻抗 (L、C 、R 、Z), 直 流电阻 (DCR), 变压器相位 (PH), 及圈数比 (Turn-Ratio), 漏电感(Lk), 脚位短路(PS), 平衡 (Balance)等测试功能, 为生产线及品管QC 提供最完善的测试功能。 经由本量测仪器之内部控制之自动式及可程序之量测功能, 以提供在低成本下有高精度、便利、快速及可靠之测试, 其提供了上下界限比较及分组测试, 测试频率及测试电压 之选择控制、加载校正(Load)、多频扫瞄测试功能、设定数据储存记忆功能、单机扫描测 试功能、另外可藉由扫描控制器做全功能完全扫描测试, 内存扩充接口做数据存取控制, RS-232接口做数据传输与统计分析功能, 打印机接口功能将测试结果打印, 藉由操纵接口HANDLER 经由外部触发仪器量测并可将此量测结果藉由此接口送至外部, 做为反应零件处 理设备. 本仪器亦有提供重迭电流(I≦1A) 产生器, 可配合重迭电流产生器量测线圈重迭 电流电感量。 多用途可变的测试装置, 人性化的键盘设计, 引导式的操作接口, 超大型液晶显示面板, 按键锁住和密码保护功能等等措施都使本仪器在操作上能方便容易的使用, 并有保护 功能使测试结果被清楚的显示于显示器上。 3259基本量测准确度为0.1%, 校正时以校正用之专属量测装置 (可选购) 并输入简 单之量测参数. 使用者只需在程序中提供开路 (Open) 及短路 (Short) 的条件即可非常 简单快速完成校正作业. 仪器随时需要外部测试或导线延伸测试时, 注意需使用正确的4接点连接测试. 且在 高频量测时需考虑测线的高频响应. 1.2规格摘要 测定参数 : 第一测试参数 -- L、C 、R 、|Z |、Y 、△、△%、DCR 、Turn-Ratio 第二测 试参数 -- Q、D 、R 、θ 基本精度测定范围 : Basic 0.1%(1kHz/ 1V rms) : L C R Q D

kV台架变压器施工方案

XX工程 10kV台架变压器施工方案 XX施工项目部 年月日 施工方案签名页 目录

一、编制依据.................................................................. . (x) 二、施工概况.................................................................. . (x) 三、施工内容.................................................................. . (x) 四、组织措施.................................................................. . (x) 五、现场勘查.................................................................. . (x) 六、计划工作时间.................................................................. .. (x) 七、施工前的准备.................................................................. .. (x) 八、安全技术措

施.................................................................. .. (x) 九、施工步骤.................................................................. . (x) 十、风险及预控措施.................................................................. . (x) 十一、施工质量控制及验收标准 (x) 十二、文明施工及环境保护措施 (x) 十三、应急准备及响应措施.................................................................. . (x) 十四、附件.................................................................. .. (x) 一、编制依据

RD9908变压器容量特性测试仪

RD9908变压器容量特性测试仪 第一章功能特点 1、可无源、准确测量各种配电变压器的容量。 2、可测量各种类型变压器的负载损耗、空载损耗、短路电压、空载电流等。 3、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数,仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 4、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。 5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度,不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 第二章技术指标 1、输入特性 有源部分:电压测量范围:0~10V 电流测量范围:0~10A 无源部分: 电压测量范围:0~750V 宽量限(可以外接电压互感器)。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程(可以外接电流互感器)。 2、准确度: 电压、电流、频率:±0.2% 功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02

变压器综合测试仪操作规程指导书

打开仪器电源按键显示屏出现如图测试界面 个软键:“测试设置”、“极限设置”、“测量显示”、“判别显示”、“用户校正”,如按相应软键分别进入相应设置页面 3.1.1TURN(匝数)测试参数设置 将光标利用方向键移动到‘TURN’域,将显示“内阻”、“显示”可用软键,使用软键切换到“内阻”、“显示”可进行相应参数设置 3.1.2测试参数设置

将光标利用方向键移动到‘Lx’域,将显示“内阻”、“模式”软键,使用软键切换到“内阻”、“模式”可进行相应参数设置 3.1.3频率、电平、开关设置 将光标利用方向键移动到‘频率’域、“电平”、“开关”相应域,使用数字键盘及确认键,完成相关参数的设置 3.1.4“变压器极限设置”界面 在“变压器测试设置”页面,按软键<极限设置>,进入变压器“变压器极限设置”界面如图 将极限参数模式设置为“ABS”,极限参数(标称、下限、上限),主要包括Np(主匝)、Ns(次匝)、Lx(主感)、Lk(漏感);使用数字键盘,按确认键或单位软键结束输入,完成相关参数设置输入;需要清除极限设置,将光标移动到“工具”域,使用清除列表 3.1.5“变压器测试显示”界面 进入变压器测试显示界面,页面各行显示变压器的各个参数测试结果,同时在此页面包含2个设定:1.触发(INT-内部触发仪器连续重复测试) 2.速度(选择慢速-测试结果稳定和准确) 3.1.6“变压器判别显示”界面如上图 在‘变压器测试’页面,按软键‘判别显示’,进入变压器判别显示界面,该页面内容为变压器各参数测试结果(H表示上超标,L表示下超标并用红色显示;所有参数都合格显示PASS,否则显示FAIL同时伴有蜂鸣器报警) 3.1.7“用户校正”页面 在‘变压器测试’页面,按软键‘用户校正’,进入“用户校正”页面,此界面可设置:

变压器介损测试仪

FS3001抗干扰高压介质损耗测试仪 一、产品简介: 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发 现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在 电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。 变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损 的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。 FS3001介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式, 采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自 动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、 测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用 大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压, 可提供最高1 0千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于 变电站等磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、现场试验注意事项 如果使用中出现测试数据明显不合理,请从以下方面查找原因: 1、搭钩接触不良 现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。 2、接地接触不良 接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地! 3、直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT

直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法。 用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量。 4、空气湿度过大 空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。 5、发电机供电 发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。 6、测试线 由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线; 测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度; 自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。 7、工作模式选择 接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。 8、试验方法影响 由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。 9、仪器故障 用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。 用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器没有问题; 拔下所有测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。 启动CVT测量后测量低压输出,应出现2~5V电压,否则仪器有故障。

变压器参数测试仪

FS20SN变压器参数测试仪 一、介绍 主要特点: ● 采用320×240点阵带背光液晶显示屏,同时显示单相或三相电压有效值、电压平均值、电流有效值、有功功率、功率因数和频率等18个电参量; ● 多屏菜单操作, 供用户选择, 操作方便, 并自动计算各参数, 如P0、I0、Pn、et、ek、Zk; ● 可自动对电压幅度、波形及温度进行校正; ● 可按键设定电压、电流互感器比率, 直接显示初级测量值。 ● 仪器自带一组200A高精度电流互感器; ● 可设置试验日期、变压器出厂编号, 并可断电锁存。 ● 可测量低功率因数范围的功率。 ● 配有打印接口和串行RS232计算机接口, 打印格式按照标准记录(汉字)格式要求。 ● 抗干扰性能强, 有过载报警指示功能, 并且有可靠的过压,过流保护,适用于现场校验环境下工作。 二、参数 1、输入特性 有源部分: 电压测量范围:0~10V 电流测量范围:0~10A 无源部分: 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压:±0.5%

电流:±0.5% 功率:±0.5%(CosΦ>0.2),±1.0%(0.02

htrl-v变压器特性测试仪

一、概述 我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);电力部门苦于没有有效的监管手段,有些用户年偷电费额惊人。 变压器特性测试仪是我公司专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即变压器容量测试仪+变压器特性参数测试仪。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、短路(负载)损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。 本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。 二、功能特性 1、可精确测量各种配电变压器的容量,方便、准确。

2、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线 简单。 3、所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校 正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正, 使测试结果准确度更高。 4、320×240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示 实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 5、面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。 三、主要技术指标 1、环境条件 温度:-5?C~40?C 相对湿度:<95%(25?C) 海拔高度:<2500m 外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 外部供电电源:220V±10%,45Hz~55Hz 2、测量范围 容量:30KVA~65000KVA

变压器容量测试仪使用说明

变压器容量测试仪使用说明 变压器容量测试仪有源容量与无源损耗使用方法及接线方式 以下将分为二部分来介绍:有源容量负载损耗、无源损耗测量部分。 (一).变压器容量测试仪有源变压器容量、负载损耗测量 1.基本概念 有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。 2、测试方法 容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图十九所示:变压器器容量测试仪接线图 图十九 接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置: 1、设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,最好以温度计的示值为准。 2、设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变压器是10KV/400V的配变,则将本项设置为10KV 3、设置变压器类型,通过上下键将手型指针指到‘变压器类型’选项,用左右键调节该选项,使之与铭牌相符。 4、设置分接档位,通过上下键将手型指针指到‘分接档位’选项,用左右键调节该选项,通常将分接打到2分接位置,如遇被测变压器分接在其他位置,则将该选项设置到正确位置。 5、通过上下键将手型指针指到‘被试品编号’选项,用左右键调节该选项为某个编号值。 6、按开始键进行测试,结果自动保留在液晶上 7、选择‘保存’可将结果保存到内部存储器中,如不需保存,则不选此项。 8、选择‘打印’可将测试结果打印出来。 有源负载试验的接线方法与容量测试完全相同,操作也同样简单,值得注意的是,有源负载试验的参数设置是用主界面中的第三项‘参数设置’,一定要正确设置。 (二).变压器容量测试仪外接电源变压器损耗测量部分 1.基本概念 空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。 短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。 2.测试方法 根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

变压器综合测试仪操作规程指导书样本

变压器综合参数测试仪操作规程 1.合用范畴: 本仪表ZX2789-20P是一种测试变压器综合参数测试仪,可以测试圈数或匝数比、电感、漏感、电容、交/直流电阻、阻抗、脚位短路及品质因数。 2.系统连接准备 2.1将仪器220V电源线插头接入仪器背面板电源插座中 2.2将变压器测试架“SCANNER”排线可靠接入仪器背面板“SCANNER”接口 2.3将测试端“UNKNOWN”四端同变压器测试架连接电缆接口对接牢固 2.4仪器电源线插头接上220V电,打开仪器电源按键,显示屏浮现如图测试界面 3.参数设立操作 3.1 变压器测试设立 按仪器面板“LCRZ”主键,进入变压器单机测试《变压器测试设立》画面。供涉及5个软键:“测试设立”、“极限设立”、“测量显示”、“鉴别显示”、“顾客校正”,如按相应软键分别进入相应设立页面

3.1.1TURN(匝数)测试参数设立 将光标运用方向键移动到‘TURN’域,将显示“内阻”、“显示”可用软键,使用软键切换到“内阻”、“显示”可进行相应参数设立 3.1.2测试参数设立 将光标运用方向键移动到‘Lx’域,将显示“内阻”、“模式”软键,使用软键切换到“内阻”、“模式”可进行相应参数设立 3.1.3频率、电平、开关设立 将光标运用方向键移动到‘频率’域、“电平”、“开关”相应域,使用数字键盘及确认键,完毕有关参数设立 3.1.4“变压器极限设立”界面 在“变压器测试设立”页面,按软键<极限设立>,进入变压器“变压器极限设立”界面如图 将极限参数模式设立为“ABS”,极限参数(标称、下限、上限),重要涉及Np(主匝)、Ns(次匝)、Lx(主感)、Lk(漏感);使用数字键盘,按确认键或单位软键结束输入,完毕有关参数设立输入;需要清除极限设立,将光标移动到“工具”域,使用清除列表

变压器的基础测试题目(附答案)

测试题 (变压器) 姓名:得分: 一、填空:(每空2分,共30分) 1.一台单相变压器额定电压为380V/220V,额定频率为50HZ,如果误将低压侧接 到380V上,则此时Φm ,I0 ,Z m ,p Fe。(增加,减少或不变) 2.一台额定频率为50Hz的电力变压器接于60Hz,电压为此变压器的6/5倍额定 电压的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度,励磁电流,励磁电抗,漏电抗。 3.如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E= , U= ,空载电流将,空载损耗将。 4.一台变压器,原设计的频率为50Hz,现将它接到60Hz的电网上运行,额定电 压不变,励磁电流将,铁耗将。 5.变压器的副端是通过对原端进行作用的。 6.引起变压器电压变化率变化的原因是。 7.如将额定电压为220/110V的变压器的低压边误接到220V电压,则激磁电流 将,变压器将。 8.三相变压器组不宜采用Y/y联接组,主要是为了避免。 9.变压器副边的额定电压指。 10.为使电压波形不发生畸变,三相变压器应使一侧绕组。 二、选择(每题3分,共30分) 1.三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下,φ cos越高,则。 A:副边电压变化率Δu越大,效率η越高,B:副边电压变化率Δu越大,效率η越低, C:副边电压变化率Δu越大,效率η越低,D:副边电压变化率Δu越小,效率η越高。 2.一台三相电力变压器S N =560kVA,U 1N /U 2N =10000/400(v), D/Δ接法,负载时忽 略励磁电流,低压边相电流为808.3A时,则高压边的相电流为。 A: 808.3A B: 56A C: 18.67A D: 32.33A 3.一台变比为k=10的变压器,从低压侧作空载实验,求得副边的励磁阻抗标幺 值为16,那末原边的励磁阻抗标幺值是。 A:16 B:1600 C:0.16 4.变压器的其它条件不变,外加电压增加10℅,则原边漏抗X1,副边漏抗X2和励 磁电抗X m将。 A:不变B:增加10% C:减少10% (分析时假设磁路不饱和)5.一相电力变压器磁势平衡方程为。 A:原,副边磁势的代数和等于合成磁势

变压器容量测试仪技术规范

变压器容量测试仪通用技术规范 变压器容量测试仪 通用技术规范

变压器容量测试仪通用技术规范 目次 变压器容量测试仪采购标准技术规范使用说明 (1) 1总则 (2) 1.1一般规定 (2) 1.2投标人应提供的资格文件 (2) 1.3工作范围和进度要求 (2) 1.4技术资料 (2) 1.5标准和规范 (2) 1.6必须提交的技术数据和信息 (3) 2性能要求 (3) 3主要技术参数 (3) 4外观和结构要求 (3) 5验收及技术培训 (3) 6技术服务 (3) 附录A供货业绩表 (3) 附录B仪器配置表 (3)

变压器容量测试仪通用技术规范 变压器容量测试仪采购标准 技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写项目单位通用部分条款变更表并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成项目单位通用部分条款变更表,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。标准技术参数表中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写项目单位技术差异表,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写投标人技术参数偏差表,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如与招标人要求有差异时,除填写技术偏差表外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的项目单位技术差异表明确表示。 6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

变压器预试方案

1、1#主变预试验1.1 工作内容

1.2 作业所需要的仪器仪表和工具 1)绝缘兆欧表、直流高压发生器、交流电桥、直流电阻测试仪、开关测试仪、试验变压器 2)电源线、万能表、地线、常用工具等 1.3 主要操作程序和注意事项 1) 在进行绝缘电阻及吸收比试验时,测量顺序应由低压到中高压,大型变压器的间隔放电时间不少于3min,测量极化的间隔放电时间不少于10min。 2) 当测量电容型套管绝缘电阻值低于1000ΜΩ时应测量末屏对地的介质损其值不大于2%。 3) 当单独测量电容型套管介质损时,高压引线应远离测量引线,以免带来误差。 4) 进行泄露电流测试时,被测泄露导体部分要远离接地部分,以免影响测量结果。 5) 当使用直流电阻测试仪测量绕组直流电阻时,在电源刀闸上挂“禁止拉闸”的标示牌,以防突然断电,损坏仪器。 6)各分接档按顺序切换,有异常情况记录下来,电动切换时就地操作,手动切换时33圈为一档,试验完毕后恢复档位。 7)测量绝缘电阻时,连接线与被试品断开时应放电后重新测量。 2、主变油设备现场取样预实验 2.1目的

为了对现场的充油设备中的绝缘油进行常规分析和油中水分和油中溶解气体的分析。 2.2范围 适用于现场各类充油设备的绝缘油常规分析和油中水分和油中溶解气体的分析。 2.3职责 1、正确进行现场设备绝缘油样品的采集。 2、所取样品应准确无误并具有代表性。 2.4作业要求 2.4.1人员技能 1)、需经公司三级培训考试合格,并取得安全资格证,熟悉现场充油电气设备的取样的工作程序 2)、熟悉现场充油电气设备的取样阀的开启方法,能熟练地进行现场充油设备绝缘油样品的采集,并明确分析项目对取样量及取样方法的要求。 2.4.2使用设备、工具及仪器 (100-500ml)磨口具塞玻璃瓶,玻璃注射器(200ml) 管钳及扳手放油接头胶管取样三通橡胶胶帽标签纸签字笔 2.4.3主要操作步骤及流程 充油设备放油阀的防尘罩,悬开放油螺丝让油徐徐流出,将放油接头安装于放油阀上,并使放油胶管(耐油)臵于放油接头的上部,排除接头内的空气,待油流出。将导管、三通、注射器(取样瓶)依次连接好后,排除放油的死油,并冲洗连接导管,旋转三通,利用油本身压力使油注入注射器(取样瓶),以便湿润和冲洗注射器(取样瓶),要冲洗2-3次,旋转三通与设备本体隔绝,推注射器芯子使其排空,旋转三通与大气隔绝,借设备油的自然压力使油缓缓进入注射器(取样瓶)中,当注射器(取样瓶)中油样达到所需毫升数时,立即旋转三通与本体隔绝,从注射器上拔下三通,在小胶帽内的空气被油臵换后,盖在注射器头部,将注射器臵于专用油样盒内,贴好样品标签。 2.4.4注意事项 1)、取样阀中的残存油应尽量排除,阀体周围污物擦拭干净 2)、取样连接方式可靠,连接系统无漏油漏气缺陷 3)、取样前设法将取样容器和连接系统的空气排尽 4)、取样过程中,油样应平缓流入容器,不产生冲击、飞溅、或起泡沫 5)、对设备在负压设备下取油样时,应防止负压进气 6)、注射器取样时,操作过程中应特别注意注射器芯干净,防止卡涩,注射芯应于注射器匹配,防止漏油 7)、注意取样的人身安全,特别是带电设备和从高处取样

变压器空载负载特性测试仪试验接线图

https://www.wendangku.net/doc/5515979457.html, 变压器空载负载特效测试 仪 变压器空载负载特性测试仪试验接线图 1)双表法空载试验接线图 空负载测试仪 调压器输出 三相变压器 A B C 低压侧连接本测试仪高压侧开路 A B C a b c I A I B I C U A U B U C 2)双表法负载试验接线图 空负载测试仪 三相变压器 高压侧连接本测试仪低压侧短接 A B C a b c 调压器输出 A B C I A I B I C U A U B U C 3)三表法空载试验接线图

https://www.wendangku.net/doc/5515979457.html, 变压器空载负载特效测试 仪 空负载测试仪 调压器输出 三相变压器 A B C 低压侧连接本测试仪高压侧开路 A B C a b c I A I B I C N U A U B U C 4)三表法负载试验接线图 空负载测试仪 调压器输出 三相变压器 A B C 高压侧连接本测试仪低压侧短接 A B C a b c I A I B I C N U A U B U C 5)单相变压器空载试验接线图 A X a x 单相变压器 低压侧连接本测试仪高压侧开路 空负载测试仪 调压器输出 L N I A I B I C U A U B U C 6)单相变压器负载试验接线图

https://www.wendangku.net/doc/5515979457.html, 变压器空载负载特效测试 仪 A X a x 单相变压器 高压侧连接本测试仪低压侧短接 空负载测试仪 调压器输出 L N I A I B I C U A U B U C 7)使用CT 时双表法空载试验接线图 A B C a b c 空负载测试仪 A B C I A I B I C U A U B U C * * * * 调压器输出 三相变压器 8)使用CT 时双表法负载试验接线图 A B C a b c 空负载测试仪 调压器输出 A B C I A I B I C U A U B U C * * * * 三相变压器 9)使用CT 时三表法空载试验接线图

变压器综合测试台

https://www.wendangku.net/doc/5515979457.html,变压器综合测试台 变压器综合测试台 HTBZ-H变压器综合测试台符合GB/T4776,GB/T5169,GB/4285 等相关国家标准。 该试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。 该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。 二、测试项目 三相电压有效值 三相电流有效值 三相有功损耗 三相无功损耗 三相平均值电压 三相电压平均值 三相电流平均值 总功率 空载电流百分比 阻抗电压百分比 频率 功率因数 倍频感应试验 工频耐压试验 变比组别测试 直流电阻测试

https://www.wendangku.net/doc/5515979457.html,变压器综合测试台 三、技术参数 项目测量范围相对误差 电压0.1~500V +(0.2%读数+0.1%量程) 电流0.1~5A +(0.2%读数+0.1%量程) 功率U*I +(0.2%读数+0.1%量程) 功率因数0.1~0.9999 + 3个字 电源AC220V+10% 50H Z+2% 使用环境工作温度范围0~40℃相对湿度30%~90% 四、面板及背板说明 1、操作台上面板说明 123456789101112 1415161718 13 1920 2122232425262728293031323334353637383940 1—输入电压2—输出电流A 3—输出电流C 4—输出电压 5—工频电压6—工频电流 7—倍频电压8—倍频电流A 9—倍频电流B 10—倍频电流C 11—频率表12—计时器

相关文档