文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统自动化题库

电力系统自动化题库

电力系统自动化题库
电力系统自动化题库

目录

一、单选题 (3)

(一)、同步发电机的自动准同期 (3)

(二)、同步发电机的励磁自动控制 (4)

(三)、励磁自动控制系统的动态特性 (5)

(四)、电力系统自动调频 (6)

(五)、电力系统低频自动减负荷 (7)

(六)、电力系统调度自动化 (8)

二、多选题 (9)

(一)、同步发电机的自动准同期 (9)

(二)、同步发电机的励磁自动控制 (9)

(三)、励磁自动控制系统的动态特性 (10)

(四)、电力系统自动调频 (10)

(五)、电力系统低频自动减负荷 (11)

(六)、电力系统调度自动化 (11)

三、判断题 (12)

(一)、同步发电机的自动准同期 (12)

(二)、同步发电机的励磁自动控制 (12)

(三)、励磁自动控制系统的动态特性 (12)

(四)、电力系统自动调频 (13)

(五)、电力系统低频自动减负荷 (13)

(六)、电力系统调度自动化 (13)

四、填空题 (14)

(一)、同步发电机的自动准同期 (14)

(二)、同步发电机的励磁自动控制 (14)

(三)、励磁自动控制系统的动态特性 (15)

(四)、电力系统自动调频 (15)

(五)、电力系统低频自动减负荷 (15)

(六)、电力系统调度自动化 (16)

五、简答题 (17)

(一)、同步发电机的自动准同期 (17)

(二)、同步发电机的励磁自动控制 (17)

(三)、励磁自动控制系统的动态特性 (19)

(四)、电力系统自动调频 (19)

(五)、电力系统低频自动减负荷 (20)

(六)、电力系统调度自动化 (20)

六、论述题 (21)

(一)、同步发电机的自动准同期 (21)

(二)、同步发电机的励磁自动控制 (21)

(三)、励磁自动控制系统的动态特性 (22)

(四)、电力系统自动调频 (22)

(五)、电力系统低频自动减负荷 (22)

(六)、电力系统调度自动化 (23)

七、计算题 (24)

(一)、同步发电机的自动准同期 (24)

(二)、同步发电机的励磁自动控制 (24)

(三)、励磁自动控制系统的动态特性 (24)

(四)、电力系统自动调频 (27)

(五)、电力系统低频自动减负荷 (27)

(六)、电力系统调度自动化 (27)

一、单选题

(一)、同步发电机的自动准同期

1.自动准同期装置的功能不包括如下哪条:

A.调整待并发电机电压的频率

B.调整待并发电机电压的幅值

C.调整待并发电机电压的初相角

D.调整发变组变压器的分接头

答:D

2.同步发电机准同期并列操作的理想条件是:

A.待并发电机端电压的频率、幅值和相位都等于其他发电机

B.待并发电机端电压幅值等于其额定电压

C.待并发电机端电压的频率、幅值和相位等于同期点处系统电压

D.待并发电机端电压幅值等于同期点处系统电压幅值

答:C

3.自动准同期装置中当频率差值非常接近于零时:

A.此时合闸对待并发电机的有功冲击接近于零

B.此时合闸待并发电机能直接进入同步运行状态

C.此时应发增速信号,使频率差值稍微增大

D.此时应保持当前状况不变,等待合闸时机

答:C

4.当待并发电机端电压和系统电压幅值不相等时,并列断路器合闸瞬间待并发电机所受的

冲击为:

A. 有功冲击

B. 无功冲击

C. 有功冲击和无功冲击

答:B

5.自动准同期装置中关于线性整步电压有:

A. 线形整步电压的幅值与频率差值成正比

B. 线形整步电压的周期与频率差值成反比

C. 线形整步电压与频率差值无关

答:B

(二)、同步发电机的励磁自动控制

1.直流励磁机系统不能用在100MW以上发电机组上,为什么?

A.直流励磁机系统反应速度慢

B.直流励磁机系统不够安全可靠

C.直流励磁机系统容量不够

D.直流励磁机系统有可控硅整流,比较复杂

答:C

2.自励式和他励式励磁机系统的区别是:

A.自励式有副励磁机

B.他励式有副励磁机

C.自励式调整容量大

D.他励式调整容量大

答:B

3.电压响应比是下列那个工作过程的重要要指标:

A.灭磁过程

B.调速过程

C.强励过程

D.准同期过程

答:C

4.无刷励磁系统是如何实现消除电刷的?:

A.采用了发电机自励方式来提供励磁电流

B.副励磁机采用了先进的电力电子整流元件来提供励磁电流

C.主励磁机采用磁极静止、电枢旋转的结构

D.副励磁机采用磁极静止、电枢旋转的结构

答:C

5.两台并联运行的机组之间无功功率的增量按下列哪种规律分配?

A.与机组的容量成正比

B.与机组的容量成反比

C.与机组的原料消耗成反比

D.与机组的无功特性的调差系数成反比

答:A

6.具有自并励励磁系统的同步发电机灭磁方法是?

A.通过向转子绕组并联电阻来灭磁

B.通过向转子绕组串联快速灭磁开关来灭磁

C.利用可控硅整流桥的逆变工作方式来灭磁

D.通过向转子绕组串联电阻来灭磁

答:C

7.在微机型励磁调节器中,一般采用什么控制算法

A.比例控制

B.比例微分控制

C.比例积分控制

D.比例微分积分控制

答:D

8.同步发电机励磁控制系统的任务不包括:

A.提高同步发电机并联运行的稳定性

B.在某些事故发生时进行强行励磁

C.在某些事故发生时进行快速灭磁

D.保持电网频率的稳定

答:D

9.下列哪项不是发电机强行励磁的作用?

A.改善异步电动机的自启动条件

B.提高继电保护装置工作的正确性

C.避免发电机内部产生危险的过电压

D.提高发电机端电压

答:C

10.下列哪项是发电机快速灭磁的作用?

A.提高继电保护装置工作的正确性

B.改善异步电动机的自启动条件

C.避免发电机内部产生危险的过电压

D.提高发电机端电压

答:C

11.自励式和他励式励磁机系统的区别是:

A.自励式只能用于直流励磁机系统

B.他励式只能用于直流励磁机系统

C.自励式响应速度快

D.他励式响应速度快

答:D

(三)、励磁自动控制系统的动态特性

1.PSS的作用是:

A.使系统具有负阻尼

B.使系统具有正阻尼

C.提高暂态稳定

D.提高励磁速度

答:B

(四)、电力系统自动调频

1.发电厂内各调频机组间有功功率的经济分配原则是:

A.按机组容量成正比分配

B.按机组的功率调差系数成反比分配

C.按机组的损耗相等的原则分配

D.按机组的损耗微增率相等的原则分配

答:D

2.关于电网频率,下列说法正确的是:

A.调节频率等同于调节发电机组的转速

B.电网在稳态运行时各部分的频率之间有一定差异

C.电网频率的变化原因主要是汽轮机出力在变化

D.增加发电机励磁电流可以改变系统频率

答:A

3.由多个区域联合而成的电力系统调频时如何判断负荷的变动发生在哪个区域?

A.当频率偏差和联络线上功率的偏差同为正值或同为负值时,负荷变动发生

在本区域内

B.当频率偏差和联络线上功率的偏差同为正值或同为负值时,负荷变动发生

在外区域内

C.联络线上功率的偏差为正值时,负荷变动发生在外区域内

D.频率偏差为正值时,负荷变动发生在外区域内

答:A

4.负荷的频率调节效应是指

A.当频率上升时,负荷增大,起到了稳定频率的作用

B.当频率下降时,负荷增大,起到了稳定频率的作用

C.当频率变化时,负荷不变,起到了稳定频率的作用

D.当频率变化时,负荷变化不确定

答:A

5.下列各项哪个不是利用频率偏差的积分作为输入量来调频的方式的优点?

A.对频率的变化反应灵敏

B.多个发电厂可以同时开始调频

C.能够保持频率的积累误差很小

D.按比例分配有功负荷

答:A

6.调频与有功功率控制之间的关系是:

A.系统频率的变化是由于发电机的有功负荷功率与原动机输入功率之间失去

平衡所至

B.发电机转速越快,其输出的有功功率越多

C.保持频率不变的根本方法是合理分配有功功率

7.在调速器的调节作用下,发电机输出有功和频率之间的关系是:

A.频率下降时有功输出减小

B.频率下降时有功输出增大

C.有功输出增大时频率上升

D.有功输出改变时频率不变

答:B

8.由多个区域联合而成的电力系统根据什么量来调频?

A. 频率的偏差

B. 联络线上功率的偏差

C. 频率的偏差和联络线上功率的偏差

答:C

(五)、电力系统低频自动减负荷

1.低频减负荷装置特殊级的动作时限

A.大于系统频率时间常数

B.小于系统频率时间常数

C.等于系统频率时间常数

D.不确定

答:A

2.自动减负荷装置的工作原理是什么?

A.按频率分级切除负荷

B.按系统发生的功率缺额一次性切除负荷

C.按频率的下降速度分级切除负荷

D.按电压分级切除负荷

答:A

3.电力系统中,一般要求频率瞬时值不能低于

A.49Hz

B.47Hz

C.45Hz

D.44Hz

答:C

4.自动减载装置中特殊轮(后备轮)的作用是:

A. 当一些轮因各种干扰未正常启动时作为后备

B. 当系统频率逐渐稳定在较低频率而未达到正常轮启动条件时作为补充

C. 当频率下降过快时用来加速切除负荷的

答:B

5.自动减载装置中特殊轮(后备轮)与正常轮的区别是:

A. 特殊轮有时间延迟

B. 特殊轮动作频率较低

C. 特殊轮动作后所切除的负荷较大

(六)、电力系统调度自动化

1.SCADA的作用是:

A.实时运行数据的收集与处理

B.系统状态估计

C.潮流计算

D.稳定计算

答:A

2.电力系统调度采用的安全分析方法是:

A.预想事故分析

B.稳态分析

C.暂态分析

D.短路分析

答:A

3.等值网络法的作用是:

A.扩大网络模型的规模

B.考虑故障对所有网络的影响

C.增加变量的维数

D.减小维数,提高计算速度答:D

二、多选题

(一)、同步发电机的自动准同期

1.同步发电机组的并列操作的原则是:

A. 并列操作时间应尽量短

B. 并列断路器合闸时,对待并发电机组的冲击应尽量小

C. 机组并入系统后应能够迅速进入同步运行状态

答:B、C

2.自动准同期装置中恒定越前时间的大小与哪些因素有关?

A. 自动准同期装置的延迟时间

B. 同期断路器的合闸时间

C. 发电机的转速

答:A、B

3.自动准同期装置中线性整步电压与哪些因素有关?

A. 待并发电机端电压的频率

B. 待并发电机端电压的幅值

C. 待并发电机端电压的初相角

答:A、C

(二)、同步发电机的励磁自动控制

1.同步发电机励磁电流的变化影响下列哪些量的变化?

A.发电机的端电压

B.发电机的无功功率输出

C.发电机的有功功率输出

D.电力系统的频率

答:A、B

2.同步发电机励磁自动控制有哪些作用?

A.维持电网电压稳定

B.进行并联运行机组间无功功率的合理分配

C.维持电网频率稳定

D.进行并联运行机组间有功功率的合理分配

答:A、B

3.继电强励的主要指标是:

A.电压响应比

B.顶值电压

C.反应灵敏度

D.反应准确度

答:A、B

4.关于发电机无功调节特性,下列说法正确的是:

A.无功调节特性反映发电机端电压与输出无功电流的关系

B.无功调节特性反映发电机励磁电流与输出无功电流的关系

C.无功调节特性就是调压器的工作特性

D.无功调节特性是调压器、励磁机和发电机工作特性的合成

答:A、D

5.关于发电机无功调节特性,下列说法正确的是:

A.一般情况下,该特性对应一条下倾的直线

B.调差系数是该特性的重要表征参数

C.一般情况下,该特性对应一条水平的直线

D.调差系数是该特性的唯一表征参数

答:A、B

6.对发电机无功调节特性进行调整的目的是:

A.当发电机投入运行时,能平稳地改变无功负荷

B.调整并联发电机组之间无功负荷的分配

C.当发电机投入运行时,能平稳地改变有功负荷

D.调整并联发电机组之间有功负荷经济分配

答:A、B

(三)、励磁自动控制系统的动态特性

(四)、电力系统自动调频

1.自动调频的技术方案不能借鉴自动调压的技术方案的原因是:

A.调频与运行费用的关系非常密切,调频时要考虑经济性

B.调频必须集中进行,而不能在各发电厂各自进行

C.自动调压的技术方案不能满足调频的精度要求

答:A、B、C

2.关于调速器,下列说法正确的是:

A. 机械式调速器受磨擦力的影响,存在失灵区

B. 调速器能够将频率稳定在50Hz

C. 调速器不能将频率稳定在50Hz

D. 调速器对频率的调节称为一次调频

答:A、C、D

3.关于发电机的功率频率特性,下列说法正确的是:

A. 发电机的功率和频率特性指由于频率变化而引起发电机输出功率变化的

关系

B. 当仅考虑调速器的作用时,发电机功率频率特性可以用一条倾斜的直线来

表示

C. 该特性所对应的曲线的倾斜程度用功率调差系数来表征

答:A、B、C

4.调频系统的主要任务是:

A. 维持系统的频率在额定值

B. 将有功负荷在并联机组间进行经济分配

C. 将无功负荷在并联机组间进行经济分配

答:A、B

5.关于调频器,哪些说法正确?

A. 调频器独立于调速器,单独对频率进行调节

B. 调频器通过调整调速器的整定机构来实现对频率的调节

C. 当调频器动作时,发电机的功率频率特性曲线会发生相应的平移

D. 当调频器动作时,发电机的功率频率特性曲线的斜率会发生相应的改变答:B、C

6.关于调速器,下列说法正确的是:

A. 机械式调速器受磨擦力的影响,存在失灵区

B. 调速器能够将频率稳定在50Hz

C. 调速器不能将频率稳定在50Hz

D. 调速器对频率的调节称为一次调频

答:A、C、D

(五)、电力系统低频自动减负荷

1.低频减载装置中系统最大功率缺额是如何计算的?

A. 按系统中断开最大容量的机组来考虑

B. 按断开发电厂高压母线来考虑

C. 按系统解列后各区最大缺额之和来考虑

答:A、B、C

2.按频率自动减载装置的缺点是:

A. 当频率下降过快时,可能来不及制止频率的下降

B. 当发生不同的功率缺额时,不能保证每次都能将频率恢复到预定范围内

C. 由于各变电所离故障点距离不相等,频率下降的速度也不相等,从而分散

安装在各变电站里的减载装置的各轮不能严格按次序动作

答:A、C

(六)、电力系统调度自动化

三、判断题

(一)、同步发电机的自动准同期

1.自动准同期并列的特点是首先发电机投入电网,然后加励磁电流。

答:错

2.同步发电机准同期并列操作的理想条件是待并发电机端电压的频率、幅值和相位等于同

期点处系统电压

答:对

3.自动准同期装置检测到发电机频率加速度过大时将不发合闸信号。

答:对

(二)、同步发电机的励磁自动控制

1.交流励磁机系统中主励磁机的频率是50Hz

答:错

2.300MW以上发电机采用直流励磁

答:错

3.电压响应比用于描述励磁绕组磁场的建立速度

答:对

4.自并励励磁系统可以消除电刷的

答:错

5.应调节机组的调差特性,使两台并联运行的机组之间无功功率的增量与机组的容量成比答:对

6.具有自并励励磁系统的同步发电机灭磁方法是利用可控硅整流桥的逆变工作方式来灭磁答:对

7.在微机型励磁调节器中,一般采用比例微分积分控制控制算法

答:对

(三)、励磁自动控制系统的动态特性

1.PSS的作用是使系统具有正阻尼,防止系统出现低频振荡

答:对

(四)、电力系统自动调频

1.发电厂内各调频机组间有功功率的经济分配原则是按机组容量成正比分配

答:错

2.增加发电机励磁电流可以改变发电机发出的有功功率

答:错

3.当频率偏差和联络线上功率的偏差同为正值或同为负值时,负荷变动发生在本区域内

答:对

4.当频率上升时,发电机的有功功率减小,起到了稳定频率的作用

答:对

5.利用频率偏差的积分作为输入量来调频的方式能够对频率的变化反应灵敏

答:错

(五)、电力系统低频自动减负荷

1.低频减负荷装置特殊级的动作时限大于系统频率时间常数

答:对

2.自动减负荷装置能够按系统发生的功率缺额一次性切除负荷

答:错

(六)、电力系统调度自动化

1.SCADA的作用是实时运行数据的收集与处理

答:对

2.电力系统调度采用的安全分析方法是预想事故分析

答:对

3.等值网络法的作用是完全考虑故障对所有网络的影响,增加变量的维数

答:错

4.直流潮流的计算准确度高于PQ分解法

答:错

四、填空题

(一)、同步发电机的自动准同期

1.发电机的同期方式通常有两种,一种是 (1) ,其操作顺序是先 (2) ,后 (3) ,另一种是 (4) ,其操作顺序是先 (5) ,后 (6) ,正常情况下的发电机并网采用 (7) 方式,在事故情况下,为快速投入备用机组,常采用 (8) 方式,在操作正确的情况下, (9) 并网方式所产生的冲击电流小, (10) 并网方式机组会从系统吸收大量 (11) ,从而引起机组的振荡。

答:(1)准同期;(2)加励磁;(3)并入电网;(4)自同期;(5)并入电网;(6)加励磁;(7)准同期;

(8)自同期;(9)准同期;(10)自同期;(11)无功功率

2.在发电机自动准同期装置中,一般用获得 (1) 的方法来获得同期断路器的 (2) 。为完成该功能而采用的方法通常有 (3) 法和 (4) 法两种。假设断路器完成合闸动作需要的时间是0.1s ,0s 时发电机和系统电压相位差为ο2.7,0.04s 时相位差为ο2.6,发电机频率大于系统频率且滑差为匀速,则合闸时刻为 (5) s 。

答:(1)越前相角;(2)越前时间;(3)微分预报;(4)积分预报;(5)0.188

3.发电机自动准同期装置中常采用旋转灯光法表示发电机和系统电压间的 (1) 差, sys gen δδδ-=?,如果逆时针为正方向,现发现灯光顺时针方向旋转,此时同期装置面板上的 (2) 闭锁信号灯亮,表明此时发电机频率 (3) 系统频率,因此,同期装置会向发电机 (4) 系统发出 (5) 指令。

答:(1) 相位;(2) 频差;(3) 小于;(4) 调速 ;(5) 增速

4. 早期自动准同期装置中常采用整步电压作为 (1) 检测的手段,假设有如下整步电压波形,则该图说明了波形 (2) 对应的频差大。假设图示3个整步电压波形均满足同期条件,则波形 (3) 所对应的情况下,恒定越前相角最小。

答:(1) 压差和频差; (2) 1;(3)3

(二)、同步发电机的励磁自动控制

1 发电机励磁系统主要由 (1) 和 (2) 组成,前者按来源可分为 (3) 、 (4) 、 (5) 三种形式,后者正常运行时能够自动跟踪 (6) 的变化自动改变 (7) ,以维持机端或系统中某点电压不变。

答:(1)励磁单元;(2)励磁调节器;(3)直流励磁;(4)交流励磁;(5)自并励;(6)发电机电压;

(7)励磁电流

电力系统自动化实验报告

电力系统自动化报告 学院: 核技术与自动化学院 专业: 电气工程及其自动化 班级: 2011060505班 学号: 3201106050504 姓名: ~~~~~~ 指导老师: 顾民 完成时间: 2014年4月30日

电力系统自动化实验报告 实验一发电机组的启动与运转实验 一、实验目的: 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作。 二、原理说明: 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。 THLZD-2型电力系统综合自动化实验台输电线路的具体结构如下图所示: 调速系统的原理结构图:

励磁系统的原理结构示意图 三、 实验内容与步骤: 1.发电机组起励建压

接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。 ⑵将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。 ⑷按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“启动”键,此时,装置上的增速灯闪烁,表示发电机组正在启动。当发电机组转速上升到1500rpm 时,THLWT-3 型微机调速装置面板上的增速灯熄灭,启动完成。 ⑸当发电机转速接近或略超过1500rpm 时,可手动调整使转速为1500rpm,即:按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“手动”方式,此时“手动”指示灯会被点亮。按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“+”键或“-”键即可调整发电机转速。 ⑹发电机起励建压有三种方式,可根据实验要求选定。一是手动起励建压;一是常规起励建压;一是微机励磁。发电机建压后的值可由用户设置,此处设定为发电机额定电压400V,具体操作如下: ①手动起励建压 1) 选定“励磁调节方式”和“励磁电源”。将实验台上的“励磁调节方式”旋钮旋到“手动 调压”,“励磁电源”旋钮旋到“他励”。 2) 打开励磁电源。将控制柜上的“励磁电源”打到“开”。 3) 建压。调节实验台上的“手动调压”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压(线电压)达到设定的发电机电压。

《电力系统自动化》考试复习题及答案

《电力系统自动化》课程考试复习内容-答案 整理:史跃鹏2011.7.17 2011学年第二学期 说明:电气工程专业课为:《电力电子技术》《自动控制技术》《电力系统分析》,要求平均分大于75分才能获得学位。1.请简述电力系统的主要特点和运行的基本要求。 参考书:第1章“电力系统特点和基本要求” 答:特点: 1、与国民经济、人民日常生活联系紧密。 2、系统结构庞大复杂 3、各种暂态过程非常短促 4、电能不能大量储存 基本要求: 1、保证供电的可靠性 2、保证良好的电能质量 3、保证系统运行的经济性。 2.请简述电力系统自动化的主要研究内容。 参考书:第1章“电力系统自动化主要内容” 答:1、电力系统调度自动化 2、电厂动力机械自动化 3、变电站自动化 4、电力系统自动装置 3.准同期并列的三要素是什么? 参考书:第2章第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列的理想条件” 答: 1.并列开关两侧的电压相等, 2.并列开关两侧电源的频率相同, 3.并列开关两侧电压的相位角相同。

4.并列操作瞬间如果存在相位差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“同期并列误差对并列的影响”的“合闸相角差对并列的影响” 答:出现因相位不等的电压差,相位差180度时,电压差最大,冲击电流可以达到额定电流的20倍,可能损坏定子绕组端部,相位差在0-180度之间时,冲剂电流既有有功分量,也有无功分量,在发电机轴上产生冲击力矩。 5.并列操作瞬间如果存在频率差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸频率差对并列的影响” 答:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2Um 之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 6.并列操作瞬间如果存在电压幅值差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸电压幅值差对并列的影响” 答:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产生作用力。 7.已知发电机准同期并列允许压差为额定电压的5%,允许频差为额定频率的0.2%,当图1所示Ts 分别为9s 和11s 时,请分析正弦整步电压波形是否满足并列操作的压差和频差条件。 参考书:第2章 第2节“一、脉动电压” 答案:当Ts =9s 时,压差条件满足,频差条件不满足; 当Ts =11s 时,压差和频差条件均满足。 8.图2所示两种频差情况的U t.ad (恒定越前时间脉冲)与U δ.ad (恒定越前相角脉冲)关系波形图,通过比较U t.ad 与U δ.ad 顺序检查频差大小,请问哪种频差情 U 图1 正弦整步电压波形

电力系统自动化作业非常详细

电力系统自动化期末作业 题目:带励磁系统的自动发电控制(AGC)学号: P091812925 姓名:谢海波 同组人:马宁、马超、李维、谢海波、杨天曾专业班级: 09级电气工程及其自动化3班 学院:电气工程学院 指导教师:杨晶显老师

目录 目录 (1) 1 概述 (2) 1.1课题背景 (3) 1.2带励磁系统的同步发电机LFC和AVR控制示意图 (3) 2 发动机调速系统 (4) 2.1发电机模型 (4) 2.2负荷模型 (5) 2.3原动机模型 (6) 2.4调速器模型 (6) 3 发电机励磁系统 (7) 3.1励磁调节器的工作原理 (7) 3.2励磁方式 (7) 3.3励磁机的作用 (8) 4 励磁系统的自动发电控制(AGC) (8) 5 仿真结果分析 (12) 6 总结 (13) 参考文献 (13)

带励磁系统的自动发电控制(AGC) 摘要:随着电力系统自动化的高度发展,现代电网已发展成为在电力市场机制的基础上多控制区域的互联系统,自动发电控制(AGC)作为互联电网实现功率和频率控制的主要手段,其控制效果直接影响着电网品质。因此,跨大区互联电网通过什么样的标准对其控制质量进行评价,电网AGC采用什么样的控制方法是近年来调度自动化关注的一个热点问题。本论文紧紧围绕这一具有重要现实意义的课题展开了研究和讨论,介绍了带励磁系统的自动发电控制电网AGC技术的实现与发展,带励磁系统的同步发电机LFC和AVR控制方案,发电机的调速系统模型的基本组成及其设计和控制策略。最后通过一个孤立发电站的组合仿真框图及其技术参数,搭建混合SIMULINK仿真框图进行仿真,当励磁系统参数变化时求出其频率偏差和机端电压响应,通过仿真结果来分析频率控制和电压控制的关系。 关键词:励磁系统,自动发电控制,电力系统,频率,电压 1 概述 自动发电控制(Automatic Generation Control)简称AGC,作为现代电网控制的一项基本功能,它是通过控制发电机有功出力来跟踪电力系统的负荷变化,从而维持频率等于额定值,同时满足互联电力系统间按计划要求交换功率的一种控制技术。它的投入将提高电网频率质量,提高经济效益和管理水平。自动发电控制技术在“当今世界已是普遍应用的成熟技术,是一项综合技术”。自动发电控制在我国的研究和开发虽然起步较早,但真正在电网运行中发挥效能,还是在最近几年。原来我国几个主要电力系统都曾试验过自动频率调整(AFC),而直到改革开放以后,自动发电控制却还未能全部正常运行。近些年来,随着我国经济的高速发展,对安全、可靠、优质和经济运行,各大区电网都对频率的调整非常重视,并实行了严格的考核。为实现这一目标,全国各大电网均不同程度地采用了AGC技术。随着计算机技术、自动控制理论、网络通讯等技术的发展,电厂、电网自动化运行水平的不断提高,自动发电控制逐步得到广泛的应用。现代的AGC是一个闭环反馈控制系统,主要由两大部分构成,如图1-1所示:(1)负荷分配器:根据测得的发电机实际出力、频率偏差和其它有关信号,按一定的调节准则分配各机组应承担的机组有功出力设定值。该部分为传统的电网调度功能实现。 (2)机组控制器:根据负荷分配器设定的有功出力,使机组在额定频率下的实发功率与设定有功出力相一致。电厂具备AGC功能时该部分由机组协调控制系统CCS自动实现。

电力系统自动化试题

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1.5分,共15分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是 符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.衡量电能质量的重要指标是( C ) A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 2.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C ) A.方向继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 3.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( C ) A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B ) A. 3%,5% B. 5%,10% C. 10%,15% D. 15%,20% 5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A ) A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 6.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D ) A.不变 B.增大 C.以上两条都有可能 D.减小 7.励磁绕组上的瞬时过电压,会(C ) A.烧坏转子铁芯 B.危害系统运行的稳定性 C.危害励磁绕组绝缘 D.以上三项都有 8.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )

A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0 9.在励磁调节器中,若电压测量采用12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为 ( D )Hz A. 50 B. 300 C. 600 D. 1200 10.机端并联运行的各发电机组的调差特性( D ) A.可以为负 B.可以为零 C.必须为零 D.必须为正 第二部分非选择题 二、名词解释(本大题共7小题,每小题2分,共14分) 11.瞬时性故障 11.当故障线路由继电保护动作与电源断开后,如果故障点经过去游离,电弧熄灭,绝缘可以自动恢复, 故障随即自动消除,则称此类故障为瞬时性故障(或暂时性故障)。这时,如果重新使断路器合闸,往往能够 恢复供电。 12.准同步并列 12.在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时, 将发电机断路器合闸,完成并列操作,称这种并列为准同步并列。 13.正弦整步电压 13.滑差电压经整流滤波电路处理后得到的滑差电压包络线即正弦整步电压。 14.自并励

电力系统自动化参考试卷及答案

一、选择题: 1、联合运行电网中,各区域电网的功能可保证电网的稳定。 A.区域网内的频率 B. 区域电网间的交换功率 C.区域电网内频率和区域电网间交换功率 D.区域电网内的电压和频率 2、不良数据是指。 A.数据不确 B.数据丢失 C.数据错误 D.以上都是 3、随开关状态变化的电网模型是。 A.节点模型 B.物理模型 C.计算模型 D.网络模型 4、包括下面内容。 A.配电网 都是 5、理想灭磁时转子绕组电流是按衰减。 直线 B.指数曲线 C.先直线后指数曲线 D.先指数曲线后直线 6、适用于互联电力系统频率调节的方法。 A.主导发电机法 B.积差调频法 C.分区调频法 7.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。( C) A 异步运行,短 B 异步运行,长

C 同步运行,短 D 同步运行,长 8.并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B) A 有功电流分量,正比 B无功电流分量,正比 C 有功电流分量,反比 D 无功电流分量反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。(D) A进相运行B高频振荡C欠励状态D低频振荡 10.发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要为。( A ) A 有功电流分量 B 无功电流分量 C 空载电流分量 D 短路电流分量 11.励磁顶值电压越,允许强励时间越,对发电机运行越有利。(D) A 低,短 B 低,长 C 高,短 D高,长 二、填空题: 1静止_励磁系统又称_发电机自并励_系统,系统中发电机的励磁电源不用励磁机。 2.电力系统自动化主要包括_电力系统调度自动化_、_电厂动力机械自动化_、_变电站自动化_、和_电力系统装置自动化_等方面。 3.励磁顶值电压是励磁功率单元在_发电机电压过低(强励)_

电力系统自动化习题及答案..

第一章发电机的自动并列习题 1、同步发电机并网(列)方式有几种?在操作程序上有何区别?并网 效果上有何特点? 分类:准同期,自同期 程序:准:在待并发电机加励磁,调节其参数使之参数符合并网 条件,并入电网。 自:不在待并电机加励磁,当转速接近同步转速,并列断 路器合闸,之后加励磁,由系统拉入同步。 特点:准;冲击电流小,合闸后机组能迅速同步运行,对系统影 响最小 自:速度快,控制操作简单,但冲击电流大,从系统吸收 无功,导致系统电压短时下降。 2、同步发电机准同期并列的理想条件是什么?实际条件的允许差各是 多少? 理想条件:实际条件(待并发电机与系统)幅值相等:电压差不能超过额定电压的510% 频率相等:ωωX 频率差不超过额定的0.20.5% 相角相等:δ0(δδX)相位差接近,误差不大于5° 3、幅值和频率分别不满足准同期理想并列条件时对系统和发电机分别 有何影响? 幅值差:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产

生作用力。 频率差:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变 化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小 变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小 变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 4、何为正弦脉动电压?如何获得?包含合闸需要的哪些信息?如何从波形上获得? 5、何为线形整步电压?如何得到线形整步电压?线性整步电压的特点是什么? 6、线性整步电压形成电路由几部分组成?各部分的作用是什么?根据电网电压和发电机端电压波形绘制出各部分对应的波形图。 书上第13页,图1-12 组成:由整形电路,相敏电路,滤波电路组成 作用:整形电路:是将和的正弦波转变成与其频率和相位相同的一系列 方波,其幅值与和无关。 相敏电路:是在两个输出信号电平相同时输出高电平,两者不同时输出低电平。 滤波电路:有低通滤波器和射极跟随器组成,为获得线性整步电 压和的线性相关,采用滤波器使波形平滑 7、简述合闸条件的计算过程。 1:计算,如果≤转 2;否则调整G来改变

电力系统自动化-实验一 自动准同期并网实验

实验一自动准同期并网实验 1.本次实验的目的和要求 1)加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件。 2)掌握自动准同期装置的工作原理及使用方法。 3)熟悉同步发电机准同期并列过程。 2.实践内容或原理 自动准同期并列装置设置与半自动准同期并列装置相比,增加了频差调节和压差调节功能,自动化程度大大提高。 微机准同期装置的均频调节功能,主要实现滑差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机组的调速机构发出准确的调速信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。 微机准同期装置的均压调节功能,主要实现压差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机的励磁系统发出准确的调压信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。此过程中要考虑励磁系统的时间常数,电压升降平稳后,再进行一次均压控制,以使压差达到较小的数值,更有利于平稳地进行并列。 图1 自动准同期并列装置的原理框图 3.需用的仪器、试剂或材料等 THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台 4.实践步骤或环节 选定实验台上面板的旋钮开关的位置:将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置;将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;将“同期方式”旋钮开关打到“自动”位置。微机励磁装置设置为“恒U g”控制方式;“自动”方式。 1)发电机组起励建压,使n=1480rpm;U g=400V。(操作步骤见第一章) 2)查看微机准同期各整定项是否为附录八中表1的设置(出厂设置)。如果不符,则进行相关修改。然后,修改准同期装置中的整定项: “自动调频”:投入;“自动调压”:投入。

“自动合闸”:投入。 3)在自动准同期方式下,发电机组的并列运行操作 在这种情况下,要满足并列条件,需要微机准同期装置自动控制微机调速装置和微机励磁装置,调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,微机准同期装置控制合闸按钮进行合闸。 ⑴微机准同期装置的其他整定项(导前时间整定、允许频差、允许压差)分别按表1,2,3修改。 注:QF0合闸时间整定继电器设置为t d-(40~60ms)。t d为微机准同期装置的导前时间设置。微机准同期装置各整定项的设置方法可参考附录四(微机准同期装置使用说明)、实验三(压差、频差和相差闭锁与整定)等实验内容。 ⑵操作微机励磁装置上的增、减速键和微机励磁装置升、降压键,U g=410V,n=1515 rpm,待电机稳定后,按下微机准同期装置投入键。 观察微机准同期装置当“升速”或“降速”命令指示灯亮时,微机调速装置上有什么反应;当“升压”或“降压”命令指示灯亮时,微机励磁调节装置上有什么反应。 微机准同期装置“升压”、“降压”、“增速”、“减速”命令指示灯亮时,观察本记录旋转灯光整步表灯光的旋转方向、旋转速度,以及发出命令时对应的灯光的位置。 微机准同期装置压差、频差、相差闭锁与“升压”、“降压”、“增速”、“减速”灯的对应点亮关系,以及与旋转灯光整步表灯光的位置。 注:当一次合闸过程完毕,微机准同期装置会自动解除合闸命令,避免二次合闸。此时若要再进行微机准同期并网,须按下“复位”按钮。 4)发电机组的解列和停机。 5.教学方式 老师先进行实验原理及步骤的讲解,演示操作过程,并且提醒学生在实验过程当中的注意事项。同时,根据每个实验的不同,提出相关问题,激发学生的创新思维,提高学生解决实际问题的能力。 6.考核要求

电力系统自动化第一次作业

1、分析自动调节励磁系统对发电机静态稳定的提高 答: 1. 无旋转部件,结构简单,轴系短,稳定性好; 2. 励磁变压器的二次电压和容量可以根据电力系统稳定的要求而单独设计。 3. 响应速度快,调节性能好,有利于提高电力系统的静态稳定性和暂态稳定性。 自并励静止励磁系统的主要缺点是: 它的电压调节通道容易产生负阻尼作用,导致电力系统低频振荡的发生,降低了电力系统的动态稳定性。 通过引入附加励磁控制(即采用电力系统稳定器--PSS), 完全可以克服这一缺点。电力系统稳定器的正阻尼作用完全可以超过电压调节通道的负阻尼作用,从而提高电力系统的动态稳定性。这点,已经为国内外电力系统的实践所证明。 2、分析自动调节励磁系统对发电机暂态稳定的提高。 答1、提高励磁系统强励倍数可以提高电力系统暂态稳定。 2、励磁系统顶值电压响应比越大,励磁系统输出电压达到顶值的时间越短,对提高暂态稳定越有利。 3、充分利用励磁系统强励倍数,也是发挥励磁系统改善暂态稳定作用的一个重要因素。 分析证明,励磁控制系统中的自动电压调节作用,是造成电力系

统机电振荡阻尼变弱(甚至变负)的最重要的原因之一。在一定的运行方式及励磁系统参数下,电压调节作用,在维持发电机电压恒定的同时,将产生负的阻尼作用。 许多研究表明,在正常实用的范围内,励磁电压调节器的负阻尼作用会随着开环增益的增大而加强。因此提高电压调节精度的要求和提高动态稳定的要求是不兼容的。 解决这个不兼容性的办法有: 1、放弃调压精度要求,减少励磁控制系统的开环增益。这对静态稳定性和暂态稳定性均有不利的影响,是不可取的。 2、电压调节通道中,增加一个动态增益衰减环节。这种方法可以达到既保持电压调节精度,又可减少电压调压通道的负阻尼作用的两个目的。但是,这个环节使励磁电压响应比减少,不利于暂态稳定,也是不可取的。 3、在励磁控制系统中,增加附加励磁控制通道,即电力系统稳定器PSS。 电力系统稳定器即PSS是使用最广、最简单而有效的附加励磁控制。

电力系统自动化-实验一自动准同期并网实验

1.本次实验的目的和要求 1 )加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件。 2)掌握自动准同期装置的工作原理及使用方法。 3)熟悉同步发电机准同期并列过程。 2.实践内容或原理 自动准同期并列装置设置与半自动准同期并列装置相比,增加了频差调节和压差调节功能,自动化程度大大提高。 微机准同期装置的均频调节功能,主要实现滑差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机组的调速机构发出准确的调速信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。 微机准同期装置的均压调节功能,主要实现压差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机的励磁系统发出准确的调压信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。此过程中要考虑励磁系统的时间常数,电压升降平稳后,再进行一次均压控制,以使压差达到较小 的数值,更有利于平稳地进行并列。 3.需用的仪器、试剂或材料等 THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台 4.实践步骤或环节 选定实验台上面板的旋钮开关的位置:将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置; 将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;将“同期方式”旋钮开关打到“自动”位置。 微机励磁装置设置为“恒U g”控制方式;“自动”方式。 1)发电机组起励建压,使n=1480rpm ;U g=400V。(操作步骤见第一章) 2 )查看微机准同期各整定项是否为附录八中表1的设置(出厂设置)。如果不符,则 进行相关修改。然后,修改准同期装置中的整定项: “自动调频”:投入;“自动调压”:投入。 实验自动准同期并网实验 图1自动准同期并列装置的原理框图

“自动合闸”:投入。 3)在自动准同期方式下,发电机组的并列运行操作 在这种情况下,要满足并列条件,需要微机准同期装置自动控制微机调速装置和微机励磁装置,调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,微机准同期装置控制合闸按钮进行合闸。 ⑴微机准同期装置的其他整定项(导前时间整定、允许频差、允许压差)分别按表1,2,3修改。 注:QFO合闸时间整定继电器设置为t d- (40?60ms )。t d为微机准同期装置的导前时 间设置。微机准同期装置各整定项的设置方法可参考附录四(微机准同期装置使用说明) 、实验三(压差、频差和相差闭锁与整定)等实验内容。 ⑵ 操作微机励磁装置上的增、减速键和微机励磁装置升、降压键,U g=410V , n=1515 rpm,待电机稳定后,按下微机准同期装置投入键。 观察微机准同期装置当“升速”或“降速”命令指示灯亮时,微机调速装置上有什么反应;当“升压”或“降压”命令指示灯亮时,微机励磁调节装置上有什么反应。 微机准同期装置“升压”、“降压”、“增速”、“减速”命令指示灯亮时,观察本记录旋转 灯光整步表灯光的旋转方向、旋转速度,以及发出命令时对应的灯光的位置。 微机准同期装置压差、频差、相差闭锁与“升压”、“降压”、“增速”、“减速”灯的对应 点亮关系,以及与旋转灯光整步表灯光的位置。 注:当一次合闸过程完毕,微机准同期装置会自动解除合闸命令,避免二次合闸。此时若要再进行微机准同期并网,须按下“复位”按钮。 5.教学方式 老师先进行实验原理及步骤的讲解,演示操作过程,并且提醒学生在实验过程当中的注 意事项。同时,根据每个实验的不同,提出相关问题,激发学生的创新思维,提高学生 解决实际问题的能力。 6.考核要求学生根据实验要求和步骤完成实验任务,按照实验报告的要求和格式按成实验报

电力系统自动装置试题和答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。( C ) A 异步运行,短B异步运行,长 C 同步运行,短D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。( D ) A 防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C 防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。( C ) A 发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C 吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。( D ) A 转子电流B定子电流 C 转速D空载电动势 5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。( A ) A 整步电压B脉动电压 C 线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。( B )

A 静止励磁机系统B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。( C ) A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。( D ) A 进相运行B高频振荡 C 欠励状态 D 低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。( D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。( B ) A 功率特性B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性

电力系统自动化习题及答案word版本

1、电力系统自动化的发展经过了那几个阶段? (一)单一功能自动化阶段 (二)综合自动化阶段:特点是用一套自动化系统或装置来完成以往两套或多套分离的自动化系统或装置所完成的工作。 1.电能的生产有哪些主要特点?对电力系统运行的总体要求要求是什么? (1)1,结构复杂而庞大,2,电能不能储存,3,暂态过程非常迅速,4,特别重要 (2)安全,可靠,优质,经济,环保 2.电力系统有哪些运行状态?它们的主要特征是什么? 正常状态:满足等式和不等式约束,主要进行经济调度。 警戒状态:满足等式和不等式约束,但接近不等式约束上下限,主要进行预防性控制。 紧急状态:满足等式约束,不满足不等式约束,进行紧急控制。 系统崩溃:等式不等式约束均不满足,切机、切负荷、解列等控制,尽量挽救已经解列的各个子系统。 恢复状态:满足等式和不等式约束,采取预恢复控制措施,如并列、带负荷等控制,恢复对用户的供电。 3.电力系统自动化包括哪些主要内容? 第二章习题、思考题 1、电力系统调度自动化是如何实现的? 1,采集电力系统信息并将其传送到调度所;2,对远动装置传送的信息进行实时处理;3,做出调度决策;4,将调度决策送到电力系统区执行;5,人机联系 2、电力系统采用什么调度方式? 集中调度控制和分层调度控制 2.电网调度自动化系统的基本构成包括哪些主要的子系统?试给出其示意图。 (1)电力系统,远动系统,调度计算机和人机联系设备 (2) 3.电网调度自动化系统主要有哪些信息传输通道(信道)? 1,远动与载波通道复用电力载波通道,2,无线信道,3,光纤通信,4,架空明线或电缆传输远动通信4.电力系统常采用什么调度方式?分层调度有何主要优点?我国电网调度目前分为哪些层次? (1)分层调度控制:就是把全电力系统的监视控制任务分配给属于不同层次的调度中心,下一层调度完成本层次的调度控制任务外,还接受上一级调度组织的调度命令并向上层调度传递所需信息。 (2)优点:便于协调调度控制,提高系统可靠性,改善系统响应 (3)分为国家级,大区级,省级,地区级,县级

电子科大《电力系统自动化》作业一

1.同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是(B)。 (A) 方波(B) 正弦波(C) 正弦脉动波(D) 三角波 2.自动发电控制AGC功能可保证电网的(D) (A) 电流(B) 功率因数(C) 电压(D) 频率 3.电力线载波信道可同时传送(A)。 (A) 语音信号和远动信号(B) 视频信号和远动信号(C) 图像信号和远动信号 (D) 语音和图像信号 4.(15,7)循环码的全部许用码组有(D) (A) 256个(B) 129个(C) 127个(D) 128个 5.在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU,RTU接到询问后回答的方式属于(D)。 (A) 循环式通信规约(B) 主动式通信规约(C) 被动式通信规约(D) 问答式通信规约 6.发电机并列操作最终的执行机构是(D)。 (A) 重合器(B) 分段器(C) 隔离开关(D) 断路器 7.12位A/D芯片工作在交流采样方式时,被测量正最大值时补码形式的A/D结果为(D)? (A) 1.11111E+11 (B) 11111111110 (C) 101111111111 (D) 11111111111 8.数据传输系统中,若在发端进行检错应属(A) (A) 检错重发法(B) 循环检错法(C) 前向纠错法(D) 反馈校验法 9.厂站RTU向调度传送模拟量数值属于(B) (A) 遥信(B) 遥测(C) 遥控(D) 遥调 10.2000MHZ频率属(C) (A) .短波频段(B) 中波频段(C) 微波频段(D) 长波频段 11.异步通信方式的特点之一是(D) (A) 设备复杂(B) 时钟要求高(C) 传输效率高(D) 设备简单 12.我国循环式运动规约中规定的循环码是(D) (A) (7,4)循环码(B) 方阵码(C) (7,3)循环码(D) (48,40)循环码 13.地调中心可调整辖区的(A) (A) 电压和无功(B) 电压和频率(C) 无功和频率(D) 有功和频率 14.A/D转换器中的基准电压可产生按二进制权倍减的MSB→LSB的(B) (A) 电流最大值(B) 电压砝码(C) 电压最大值(D) 电流砝码 15.电力系统状态估计的量测量主要来自(D) (A) 调度人员(B) 值班人员(C) 主机(D) SCADA系统 16.调度员尽力维护各子系统发电,用电平衡时属(D) (A) 紧急状态(B) 正常状态(C) 恢复状态(D) 瓦解状态 17.星形结构计算机网的特点之一(C) (A) 可靠性(B) 建网难(C) 资源共享能力差(D) 资源共享能力强 18.一阶递归数字滤波器的输出y(n)表达式为(C) (A) a·x(n) (B) a·y(n-1) (C) a·x(n)+b·y(n-1) (D) a·x(n)+b x(n-1) 19.用数字量多路开关采集遥信信号时,欲使W=E14,数据选择端ABCD应为(D) (A) 1101 (B) 1110 (C) 1011 (D) 111 20.霍尔模块工作频率为50HZ时,精度(A) (A) 高于0.5% (B) 低于0.5% (C) 等于0.5%(D) 等于1%

电力系统自动化与继电保护综合实验

一、电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性:掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 ? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗? 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。 DY-20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。 D L-20c、D Y-20c系列继电器的内部接线图见图l-l。 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值:若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。

图1-3过电压继电器实验接线图 四、实验设备 序号设备名称使用仪器名称数量l ZBll DL-24C/6电流继电器l 2 ZBl5 DY-28C/160电压继电器 1 3 ZB35 交流电流表 1 4 ZB36 交流电压表l 5 DZB0l-l 单相自耦调压器l 交流器 1 触点通断指示灯 1 单相交流电源l 可调电阻Rl 6.3 Ω/10A l 6 1000伏兆欧表l l、绝缘测试 单个继电器在新安装投入使用前或经过解体检修后,必须进行绝缘测试,对于额定电压为100伏及以上者,应用1000伏兆欧表测定绝缘电阻:对于额定电压为100伏以下者,则应用500伏兆欧表测定绝缘电阻。测定绝缘电阻时,应根据继电器的具体接线情况,注意把不能承受高压的元

电力系统自动化试卷及思考题答案年华北电力大学精编版

电力系统自动化试卷及思考题答案年华北电力 大学精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

1.那些实验是在EMS平台下进行?那些实验是在DTS平台下进行? EMS:1)电力系统有功功率分布及分析;2)电力系统无功功率分布及分析;3)电力系统综合调压措施分析;4)电力系统有功-频率分布;5)电力系统潮流控制分析;6)电力系统对称故障计算及分析;7)电力系统不对称故障及计算分析DTS:1)电力系统继电保护动作特性分析;2)电力系统稳定性计算及分析;3)电力系统继电保护动作情况与系统稳定性关系分析 2.欲调节电压幅值,调有功P有效还是无功Q有效?为什么? 1)电压对无功变化更敏感,有功虽然对电压也有影响但是比较小 2)只考虑电压降落的纵分量:△U=(PR+QX)/U,从公式看出,电压降落跟有功P 和无功Q都有关系,只不过在高压输电系统中,电抗X>>R,这样,QX在△U的分量更大,调节电压幅值就是在调节无功。 3.重合闸有什么好处?若电气故障设为三相短路,故障分别持续t1和t2时长,则两个实验结果有什么不同? 重合闸好处:1)在线路发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而提高供电可靠性;2)对于有双侧电源的高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量;3)可以纠正由于断路器机构不良,或继电器误动作引起的误跳闸 故障延时长的接地距离一段动作次数,相间距离一段动作次数,三相跳开次数比故障延时短的多,开关三相跳开的次数多。 4,.以实验为例,举例说明继电保护对暂态稳定的影响? 实验八中,实验项目一体现出选保护具有选择性,当其故障范围内出现故障时,有相应的断路器动作跳闸。实验项目二体现出保护是相互配合的。当本段拒动时,由上一级出口动作跳闸。实验项目三做的是自动重合闸的“前加速”和“后加速”保护。继电保护快速切除故障和自动重合闸装置就是使故障对系统的影响降到最低,尽早的将故障切除能避免故障电流对设备的冲击减小对系统的扰动,有利于暂态稳定的实现。 5.·在电力系统潮流控制分析试验中,可以通过改变发电机的无功进行潮流调整,也可以通过改变发电机所连升压变压器的分接头进行潮流调整,实验过程中这两项调整对发电机的设置有何不同?为什么? 改变发电机无功:设置发电机无功时以10MVAR增长。不能保证发电机有功功率和发电机电压恒定,他们可能会随着无功功率的改变有微小的变化。 改变变压器分接头:设置此时发电机相当于一个PV节点,即恒定的有功P和不变的电压U。 原因:发电机是无功电源,也是有功电源,是电能发生元件;变压器是电能转换元件,不产生功率。 7在实验中考虑了哪些调压措施?若某节点电压(kv)/无功……电压升高3kv,则应补偿多少电容? 【实验】调节发电机端电压(调节有功,调节无功),调整变压器分接头 【百度】电力系统的调压措施主要有:1靠调节发电机机端电压调压2靠改变变压器分接头调压3靠无功补偿调压4靠线路串连电容改变线路参数调压 我的实验灵敏度系数为,所以若电压升高3kv,应补偿3/=40Mvar的电容

电力系统自动化作业

1.简述电力系统自动化的作用、发展阶段及特征 电力系统及其自动化对电网的作用:电网:在电力系统中, 联系发电和用电的设施和设备的统称。属于输送和分配电能的中间环节。通常,电力系统中电力网是由不同电压等级的电力线路和变电所组成。电力网简称电网。电力网按其供电范围的大小和电压等级的高低可分为地区电力网、区域电力网以及超高压远距离输电网络等类型。按电力网的功能又常常将其分为传输网和配电网。电力系统自动化对电网的作用: 1、对电网安全运行状态实现监控 电网正常运行时,通过调度人员监视和控制电网的周波、电 压、潮流、负荷与出力;主设备的位置状况及水、热能等方 面的工况指标,使之符合规定,保证电能质量和用户计划用 电、用水和用汽的要求。 2、对电网运行实现经济调度在对电网实现安全监控的基础上, 通过调度自动化的手段实现电网的经济调度,以达到降低损耗、节省能源,多发电、多供电的目的。

3、对电网运行实现安全分析和事故处理导致电网发生故障或异常运行的因素非常复杂,且过程十分迅速,如不能及时预测、判断或处理不当,不但可能危及人身和设备安全,甚至会使电网瓦解崩溃,造成大面积停电,给国民经济带来严重损失。为此,必须增强调度自动化手段,实现电网运行的安全分析,提供事故处理对策和相应的监控手段,防止事故发生以便及时处理事故,避免或减少事故造成的重大损失。 20世纪50年代以前,电力系统容量在几百万千瓦左右,单机容量不超过10万千瓦,电力系统自动化多限于单项自动装置,且以安全保护和过程自动调节为主。例如,电网和发电机的各种继电保护,汽轮机的危急保护器,锅炉的安全阀,汽轮机转速和发电机电压的自动调节,并网的自动同期装置等。50至60年代,电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。70至80年代,以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA)开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监控

( OA自动化)TDZII电力系统自动化实验培训系统实验指导书

(OA自动化)TDZII电力系统自动化实验培训系统实验 指导书

C HANG S HA T ONG Q ING E LECTRICALAN D I NFORMATION C O.LTD TQXDZ-II电力系统自动化实验培训系统 实验指导书 长沙同庆电气信息有限公司

目录 1.3.1发电机组及控制屏 (1) 1.3.2电力系统自动化实验培训系统 (8) 1.3.3组态接线屏 (13) 2.1.3.1机组启动和建压 (17) 2.1.3.1.3恒定越前时间测试 (18) 2.1.3.2手动准同期并列实验 (19) A.按准同期条件手动合闸 (19) B.偏离准同期并列条件合闸 (20) 2.1.3.5半自动准同期并列 (21) 2.1.3.6全自动准同期并列 (21) 2.1.3.7不同准同期条件对比实验 (22)

2.2.3.1不同Α角对应的励磁电压测试 (25) 2.2.3.2同步发电机起励 (26) A.恒机端电压方式起励 (26) B.恒励磁电流方式起励 (26) 2.2.3.3伏/赫限制实验 (27) 2.2.3.4调差特性实验 (28) 2.2.3.5强励实验 (30) 2.2.3.6欠励限制实验 (31) 2.2.3.7过励限制实验 (32) 3.1.3.1负荷调节实验 (35) 3.1.3.2单回路与双回路稳态对称运行比较实验 (35) A.单回路稳态对称运行实验 (35) B.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验 (36) 3.2.3.1原动机转速自动方式(自动调节)下负荷容量对发电机的电压,频率的影响.37 3.2.3.2原动机转速手动方式(无调节)下负荷容量对发电机的电压,频率的影响 (38)

电力系统自动化试题库

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.单相自动重合闸动作时间应比三相自动重合闸时间() A.长 B.短 C.相同 D.取决于合闸断路器的类型 2.同步发电机自同步并列方式中,并列合闸前瞬间,发电机机端电压() A.取决于励磁电流的大小 B.接近额定电压 C.接近系统电压 D.接近零 3.自动准同步合闸控制电路不包括() A.频差检查单元 B.电压差检查单元 C.导前时间形成单元 D.调差单元 4.AAT装置采用“慢速切换”模式时,厂用电母线失电时间为() A.1秒以内 B.1~1.5秒 C.2~2.5秒 D.3秒以上 5.具有正调差特性的发电机,其机端电压随输出无功功率的增加而() A.增加 B.降低 C.不变 D.不确定 6.欲平移同步发电机外特性曲线,需要改变() A.励磁调节器的基准电压 B.励磁调节器的放大倍数 C.励磁调节器调差系数 D.系统电压 7.三相半控整流桥励磁电路中,整流二极管的个数至少是() A.3 B.4 C.5 D.6 8.单机运行的同步发电机,若增加励磁电流则会使() A.输出无功功率增大 B.输出有功功率增大 C.机端电压升高 D.发电机频率升高 9.AAT装置应保证只动作一次,是为了防止() A.工作电源或设备无法断开 B.备用电源或设备提前投入 C.工作电源或设备多次受故障冲击 D.备用电源或设备多次受故障冲击 10.以高温高压火电厂为主的电力系统的自动低频减载装置的末级动作频率一般为() A.45~45.5Hz B.46~46.5Hz C.47~47.5Hz D.48~48.5Hz 11.不满足重合闸动作条件的是() A.保护跳闸 B.误碰断路器跳闸 C.用控制开关跳闸 D.控制开关与断路器位置不对应 12.当电力系统出现较小功率缺额时,负荷调节效应() A.可以使系统频率恢复到额定值 B.可以使系统频率稳定到高于额定值 C.可以使系统频率稳定到低于额定值 D.不起作用 13.当电力系统出现大量功率缺额时,为了及时有效地阻止系统频率的异常下降,需要 ()A.大量投入负荷 B.大量切除发电机 C.借助低频减负荷装置切除负荷 D.依赖负荷调节效应稳定频率 14.发电厂厂用电系统与电力系统解列的目的是() A.保证电厂的安全运行 B.解决系统功率缺额 C.防止系统频率下降 D.防止电力系统振荡 15.下列电力系统自动装置中属于电力系统安控装置的是() A.自动重合闸装置 B.自动准同步装置 C.励磁调节器 D.故障录波装置 二、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)

相关文档