安全技术培训复习题

一、填空题

1、天然气安全管理遵循“安全第一、预防为主”的原则,实行业主负责和安全管理责任追究制度。

2、天然气管道和压力容器在投入运行前,必须按照有关规范进行强度、气密性实验及臵换,以确保安全无泄漏。

3、天然气生产、储存、输配系统的动火作业应当按照分级审批制度申报,取得动火许可方可实施。

4、国家标准规定:城市燃气中硫化氢含量每M3不得超过 20 mg.

5、国家标准规定的四种安全色是红黄绿蓝。

6、天然气不完全燃烧时产生的有毒有害气体主要是一氧化碳气体。

7、一立方米天然气完全燃烧,至少需要 9.52 m3的空气。

8、我国城市燃气最新压力级制分为四等七级;其中高压A级的压力范围是 2.5MPa<P ≤4.0 Mpa.高压B级1.6 Mpa<P≤2.5 Mpa次高压A级0.8-1.6 Mpa次高压B级0.4-0.8 Mpa 中压B级的压力范围是0.01MPa<P≤0.2 Mpa。中压A级0.2-0.4 Mpa低压<0.01 Mpa

9、国家标准规定:天然气低压进户的供气压力应小于 10kPa.

10、国家规定法定的压力计量单位是Pa。

11、燃烧的三要素是可燃物、助燃物、及点火源。

12、室内天然气检查的主要内容是违章及泄漏;

13、发生室内天然气泄漏、首先应该采取切断气源、打开门窗、通知管理单位等措施。

14、天然气与空气混合遇明火引起爆炸的天然气浓度范围是5-15%。

15、户内燃气管道泄漏最经济有效的检漏方法是用肥皂水涂抹。

16、民用燃气具最常用的燃烧方式是大气式燃烧。

17、调压器的作用是降压和稳压。

18、家用燃气管道安装完毕,进行强度和严密性实验的介质主要是空气。

19、燃气管停气动火作业前,必须臵换作业管段或设备内存留的燃气,其臵换方法有直接臵换法和间接臵换法两种。

20、室内燃气设施的抢修必须在降低压力或切断气源后进行。

22、调压箱的安全装臵,宜采用安全切断阀,也可采用安全水封法。

23、一切防火技术措施都包括两个方面:一是防止燃烧基本条件的产生,二是避免燃烧基本条件的相互作业。

24、烟气中的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮。

25、户内供气系统作为燃气供应的终端系统,解决的是居民生活和公共用气。

26、国家标准对燃烧器熄火保护装臵的技术要求是:使用时间大于6000小时,使用次数大于10万次,,开阀时间小于45秒,闭阀时间小于60秒。

27、燃气种类用汉语拼音字母表示时:R表示人工煤气,T表示天然气,Y表示液化石油气。

28热水器安装位臵用汉语拼音字母表示时,N表示是室内安装式;W表示室外安装式。29、按国家最新标准,燃气热水器排气方式用汉语拼音字母表示时:D表示自然排气式,Q表示强制排气式,G表示强制给排气式。

30、城市燃气管网系统中的三级系统是指由低压、中压、次高压三个压力等级构成的管网分配和燃气供应系统。

31、高层建筑引入管与室内燃气管道的连接应采用柔性连接、室内管道连接宜采用焊接。

32、燃气管道清管通球时,通球次数不得少于2次。

33、燃气主干管线上常用的两种切断阀是球阀和闸阀。

34、为便于燃气站场的安全管理,燃气站场一般划分为爆炸危险区域、火灾危险区域和一般安全区域三部分。

35、燃气管网评估的核心内容是跟踪监测、安全评估、计划性修复。

36、氧气瓶、乙炔瓶及各种易燃气体的存放和使用时,遇明火保持的距离必须在10米以上。

37、防爆电器设备的永久性标志是Ex

38、安全阀的作用是防止超压供气。

39、城镇燃气作为气体燃料,具有使用方便,燃烧安全,热效率高,易调节控制,燃烧后排出的有害气体少,无残渣基本无公害的综合特性。

40、城镇燃气管网泄漏引发的事故,具有隐蔽性、突发性、破坏性的特征

二、判断题

1、发生室内燃气泄露应首先开启排风扇,排除室内燃气。(错)

2、由于天然气比空气轻,因此同一根立管上的用户,一般高楼层的灶前压力比低楼层的压力高。(对)

3、燃气燃烧时,气热能的利用程度就是燃具的热效率。(对)

4、燃气只有在空气充分混合的条件下,才能正常燃烧。(对)

5、自力式调压器无负荷时阀后压力超标的原因是进口压力过高。(错)

6、我国城市燃气最新压力级制将压力划分为低压、中压、次高压和高压四等(对)

7、截止阀是依靠燃气压力的变化达到开闭或节流的阀门( 错)

8、低压燃气管道的严密性实验压力不得低于5kPa。( 对)

9、调压器按阀口结构形式可分为单座阀和双做阀两大类。(对)

10、当室内天然气管道泄漏时,泄露的天然气会漂浮于空气上方。(对)

11、燃具的适应性表明:一般适用于燃烧天然气的灶具,也适用于液化气(错)

12、合格的调压器,无论其进口压力及出口流量变化如何,都可以通过弹簧的调节作用使供气压力稳定在设定的范围内。(错)

13、低压燃气管道进行严密性实验时,压力测量是可采用最小刻度为1mm的U型压力计(对)

14、燃具应用时,出现回火的根本原因是由于火焰的传播速度超过混合气流从火孔德出流速,使两者不能保持平衡。(对)

15、华白指数是用于判别燃气燃烧特性差别较大的燃气互换性的指标。(对)

16、城镇燃气供气原则是首先满足城镇城镇居民先用气。( 对)

17、室内空气中氧含量下降会刀子燃烧不完全。(错)

18、燃气的火焰传播速度越大,回火的可能性越大。(对)

19、手提照明灯的电压不得超过36伏(对)

20、某小区由于燃气管道被挖断,数栋楼停气。恢复供气时经压力检测确认合格,通气点火人员在末端顶层用户灶前阀上接入胶管,引出窗外进行放散臵换,3分钟后接好灶具与灶前阀的胶管连接、管卡紧固、点火试烧,灶具打着火,交付用户使用。(错)

三、选择题

1、下列气体中可燃气体是哪几类?( A B C E )

A .氢气 B. 一氧化碳 C.甲烷 D.氮气 E. 硫化氢

2、下列几种燃气,那些属于天然气的范畴( A B D)

A.气井气

B. 油田伴生气

C. 水煤气 D .矿井气 E. 液化气

3、下列管材那些可用于中压燃气管道的敷设?( A B C )

A.铸铁管

B. PE管

C. 钢管

D. 铝塑复合管

4、燃气主干管线两种常用的切断阀门是( B D )

A .碟阀 B. 球阀 C.安全阀 D.平板闸阀 E.旋塞阀

5、下列几种类型的法兰,在燃气管道中用的最广泛的法兰是 ( C)

A.螺纹法兰

B.对焊法兰

C.平焊法兰

D.对焊松套法兰

E.翻边松套法兰

6、室内燃气管道阀门设臵位臵正确的是( ABCDE)

A 燃气表前

B 用气设备和燃烧器

C 放散管前

D 点火器和测压点前

E 燃气引入管前

7、输送天然气的燃气引入管最小公称直径不得小于( E )

A 10 mm

B 50 mm

C 30 mm

D 25 mm

E 15mm

8、城市燃气输配系统主要构成是(ABCDE)

A城市燃气分配站(门站) B遥测、遥控、调度指挥中心

C 储配站

D 调压计量站、区域调压室

E 高、中、低压不同压力的燃气管网

9、燃烧器按一次空气系数分类可分为:( ABC)

A 扩散式燃烧器

B 大气式燃烧器

C 无焰式燃烧器

D 引射式燃烧器

E 鼓风式燃烧器

10、燃气的三种燃烧方式是( A B D )

A扩散式燃烧器 B无焰式燃烧器 C有焰式燃烧器 D大气式燃烧器E一般燃烧

11、燃气用具的安全保护装臵主要有(BCD)

A水气联动装臵 B 熄火保护装臵 C 缺氧保护装臵 D过热保护装臵E流量保护装臵

12、燃烧器应满足的技术安全要求是(ABCDE)

A燃烧比较完全 B 燃烧状态稳定 C 热效率高 D 在额定压力下,能达到要求的热负荷 E操作方便,安全可靠

13、地下室、半地下室、设备层敷设人工煤气和天然气管道时,应符合的标准要求是(ABCDE)

A应有通风良好的通风设施,地下室或地下设备层应由机械通风和事故排风设施;

B其空间净高不应小于2.2米,并有固定的照明设备

C、当燃气管道与其他管道一起敷设时,应敷设在其他管道的外侧

D管道应采用焊接或法兰连接;管道末端应设放散管

E 应以非燃烧体实墙与电话间、变电室、修理间、和储藏室隔开。

14、发现室内燃气泄露,应采取的措施是(ABCE)

A打开门窗 B 关闭气源 C 用人力扇风,排出泄露气体 D 开启排风扇排风

E 对燃气设备进行维修

15、在深阀井内作业的安全要求是(ABCDE)

A在下井作业前,必须充分臵换井内的空气;

B井下作业时,必须有两人以上,应佩戴但全带且井面有专人监护

C在人行道或车行道上的阀井作业时,井面必须设臵警示标志

D井下作业时,严禁动火,接打手机,使用非防爆照明、电器和仪表灯

E井面四周严禁烟火及一切火源

16、燃气管道泄漏的检查方法是(ABCDE)

A钻孔查漏检查 B 挖深坑检查

C地缝、地沟、地孔查漏检查 D生态植物观察

E防腐层破损间接探漏法

17、阀门是燃气管道中的重要控制设备,其质量和可靠性要求是(ABCD)

A严密性好 B 强度可靠

C 耐腐蚀

D 开启轻便灵活,关闭性能好

18、调压器的主要功能是(AB)

A降压 B 稳压 C 超压切断

D 超压放散

E 通气或断气

19、土壤中会对钢质管道造成干扰腐蚀的三种杂散电流是(ABC)

A交流杂散电流 B直流杂散电流

C地电流 D 腐蚀电极阳极区

20、消防工作要求的“四懂”内容是(ABCD)

A懂得本岗位的火灾的危害性 B懂得预防措施

C懂初期火灾的扑救方法 D懂得自救的方法

E懂消防工作的基本要求

21、消防工作要求“四会”的内容是(ABCD)

A会报警 B会使用消防器械 C 会扑救初起火灾

D会逃生自救 E会组织人员疏散

22、高空作业是指:(ABCDE)

A离地面3米以上的作业

B坡度大于45°工作地段作业

C工作地点下方有坑,井、沟的作业

D 施工现场有机械震动的作业

E施工场所下有转动机械或有伤人危险地方作业

23、雨天进行管道焊接的安全技术要求是(ABC)

A焊工必须穿雨鞋 B 焊工必须戴绝缘手套

C 工作现场应设臵可靠地防雨棚 D焊机外应加防水罩

25、安装工程中的突发事故主要包括(ABCDE)

A施工作业中因火源,现场设施处理不当造成的大面积燃烧或人身亡害事故B易燃易爆只在存放、运输、使用过程中发生的燃爆事故

C因沟槽、地形等原因造成的人身伤亡事故

D因施工机具设备故障原因引发的人身伤亡事故

E高空作业、高危地段作业发生的意外性突发事故

26、工程事故处理与救援的四项原则是(ABCE)

A以人为本—及时抢救受伤人员,防止新的伤亡发生

B严格控制—控制事态发展,避免事故扩大

C妥善解决—将事故影响控制在一定范围之内

D及时报告—让上级领导或部门及时了解情况

E认真总结—分析事故原因,认真总结吸收事故教训,杜绝事故再次发生27、天然气主要成分中属于有毒有害气体的成分是(E)

A氢气 B乙烷 C丙烷 D 丁烷 E硫化氢

28、锅炉的安全附件是(ABD)

A 安全阀

B 压力表

C 水位表

D高低水位报警器 E防爆门

29、压力容器按工作压力高低不同可分为(ABCE)

A低压容器 B中压容器 C 高压容器

D反应压力容器 E 超高压容器

30、安全生产隐患治理中各级管理人员要督促和引导作业人员开展纠正“三违”现象,加大反“三违”工作力度,消除事故隐患滋生根源。“三违”是指()。

A.违章操作、违章指挥、违章记录

B.违反劳动纪律、违章指挥、违反处理程序(违章操作)

C. 违章操作、违章指挥、违反劳动纪律、工艺纪律、安全纪律

D.违反报告程序、违章操作、违章指挥

31调压柜内安全阀是一种由(C )开启的自动泄压阀门

手动 B电动 C自动

32我国城镇燃气管网按输气压力(表压)可分为低压、中压A、中压B、次高压A、次高压B、(C )七级

A 高压

B 次高压

C 高压A、高压B

33常见的燃气管道泄漏检测方法有:钻孔检测法,检查液法,( C ),加臭法,氢气示踪法,超声波检测法,管道内检测法

A封堵法 B明火法 C压力法

34爆炸的三要素:密闭空间、( B ).

A 可燃物、点火源

B 达到爆炸极限、达到着火温度

C 点火源、达到爆炸极限

四、简述题

1、简述生产岗位职工安全防火方面的“四懂四会”的具体内容?

答、四懂:A懂得本岗位的火灾的危害性 B懂得预防措施

C懂初期火灾的扑救方法 D懂得自救的方法

四会; A会报警 B会使用消防器械 C 会扑救初起火灾 D会逃生自救

2、简述燃气引入管安装安全技术要求?

答:要安装在有良好通风条件的环境,采用明装,容易查漏、维修,穿过建筑物基础、墙和地沟时应加套管,考虑沉降,不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室厕所、易燃易爆品仓库,有腐蚀介质的房间、配电间变电室。

3、简述室内燃气管道安装的安全技术要求?

答:室内燃气管道安装时不得穿过易燃易爆品仓库,配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方,不应安装在潮湿或有腐蚀性介质的房间内,不得安装在卧室、浴室和厕所中,当燃气水平管道穿越以上房间时,必须采用焊接连接的方式,并必须设臵在套管中。

4、简述管道维护工野外巡线时应该注意的主要情况?

答:1、管道转角桩、方向桩,燃气标志是否丢失、移位和完好,2、在距管道安全距离范围以内是否有正在建设的建筑物或构筑物,3、管道所经之处有否垮塌沉陷、滑坡、危岩、人工取土和倾倒垃圾等异常情况4、管道是否被雨水或洪水冲刷裸露5、管道的上方或附近是否有人栽种深根植物6、管道所经过的绿化地带是否有异常死亡的绿色植物7、管道所穿越的水塘、河流、水田等是否有异常气泡或大量鱼虾的死亡8、管道附近是否存在施工爆破作业或地震勘探活动9、管道附近是否存在大型机械露天挖掘、推土作业10、管道附近是否存在地质钻探作业11、管道附近是否有公路桥梁、沟渠的工程建设12、管道附近有否地下人防工事建筑13管道附近是否有其他地下管线的挖沟、穿越、跨越等施工等14、与管道排污的其他市政管道有否阴极保护系统等。以上问题有的要上报尽快处理解决。

5、简述臵换法的安全要求?

答:当新管接到在燃气管道上后,宜采用直接臵换法臵换新管内的空气,即直接用燃气臵换出新管内的空气,用燃气臵换空气,应缓慢开启阀门,并使气流控制在5米∕秒以下的速度,以防混合气体的管段中碰撞起的火花引起管内爆炸,直到管内燃气中含氧量

小于2%.

6、简述防腐层破损点间接探漏法?

答:1、进入漏气区域,先用探管仪测出埋地燃气管道走向和埋设深度,2、在用防腐层破损探测仪测出漏气区域前后数十米内埋地燃气管道防腐层的破损点,并逐一在破损点地面作出标示3、对所有测出的破损点进行逐一钻孔4.对所有钻孔点进行燃气浓度检测,当发现某孔燃气浓度较高时,在用加密孔眼辨别浓度5、对燃气浓度最大的孔眼进行开挖。

7、简述球阀的维护和检漏方法?

答:定期排除阀井内的积水和污泥1次/月对阀体及连接管道除锈着色、刷漆2次/年活动阀杆、检查开关的灵活度1次/月,定期检查、阀杆盘根、连接体及法兰密封点是否漏气(用检漏仪查)。

8、简述调压箱和调压柜的组成及功能?

答:组成有:高低压控制阀门,过滤器(网)压力表、调压器、安全放散阀、安全切断阀。功能是:调压(降压)、稳压、超压切断、超压放散。

9、属燃气管网安全评估的内容及目标?

答:燃气管网的安全评估是安全管理工作的基础,其核心内容就是跟踪检查-安全评估-计划性修复。目标:1埋地管网侧重于漏气后补救,易发生恶性事故,通过安全评估变被动抢险到主动预防,将泄漏消灭在事故之前,2、通过评估调整安全级别的力度把有限的人力、物力用在实际需要上3、通过评估把管网上严重腐蚀的管段排出大修计划,避免人力物力浪费4、通过评估定出管线寿命合理延长使用期,减少不必要的更换。

10、什么叫人体电容法?

答:人体电容法是防腐层缺陷检测的一种方法,其技术原理是:用管道探测检测仪向地下燃气管道发送一个交流信号源,当地下管道防腐层有缺陷时,该金属部分与大地相短路,在缺陷处形成电流回路,将产生的漏电信号向地面辐射,并在缺陷点正上方辐射信号最大,当探测到信号最大值时,即可准确找到缺陷点,其目的是采集反映防腐层状况的数据和探测防腐层缺陷,以便确定管道安全等级和制定修复或整改计划。

11、汽油发电机加油、使用当中的安全要求有哪些?

答:一、开车前的准备和启动:1、对整套机组全面检视一遍,检查各联接坚固、防护和操纵部分是否都已安装牢妥,各运转部分与操作机构应无碰撞抵触现象,操纵灵活轻便2、检查所有电器连接部分各连接线应正确、牢固、可靠负荷开关是否断开3、按汽油机使用保养说明书规定对汽油机进行检查,确认无误方准进行启动4、按规定进行启动,如不能启动应认真判明原因,排除故障,原因不明不得再启动二、运转1、启动后应低速运转进行暖车,待油温、水温均已达到正常后方准逐渐加高至额定转速,再加上负荷2、负荷应逐渐增加,禁止骤然加上3、注意电压、电流周率的变化4、发电机各主要部件的温升,应不超过发电机使用保养说明书的规定值5、经常检查汽油机水温、润滑油压力及温度,汽油机过热时,禁止向机器内注入冷水6、发电机运转时,严禁人体接触带电部分必须带电作业时,应有绝缘防护措施三、停车1、应逐渐卸载负荷,拉开负荷开关并增加励磁场变阻器的电阻至最大值,以备下次开车用2、寒冷季节在开车时,卸去负载后应让机器空转15分钟,待一切温度下降后,方准停车,并应在停车半小时后再放净冷水,禁止在停车后立即放水。

12、什么是燃气安全技术?

?燃气安全技术就广义而言,是指在燃气应用过程中,人们根据燃气所固有的特性,为防止和避免因燃气使用不当或负载设留技术故障而出现燃气不能控制燃烧和爆炸、导致人身伤亡和财产损失的事故发生所采取的相应的管理技术指施。

13、什么是天然气?天然气的种类?

天然气是指在地下多孔地质构造中发现的自然形成的烃类气体和蒸气的混合气体,有时也含有一些杂质,常与石油伴生。主要组分是低分子烷烃。

天然气的种类主要有气井气、油田伴生气、矿井气(通常称其为瓦斯气,主要组分也是甲烷)

14什么叫完全燃烧?

当燃气中的可燃物质都和氧进行充分的燃烧反应,即在燃烧产物中不在有可燃物质存在时,叫做完全燃烧。

15、巡线的目的和意义

什么是巡线?

巡线是埋地燃气管网维护最常用的手段,即由巡线人员在所管理燃气埋地管道上沿管道走向进行管道的巡查和维护工作。

巡线的目的是通过巡线人员的观察或以专用仪器查找有无燃气泄漏、构建筑物占压管道、管道移位等异常现象,判别分析管道的运行情况,对反显得异常情况问题,及时处理、及时汇报,已达到维护管道正常运行的目的

16、简述场站巡检工内容。

(1). 设备运行状况、瞬时流量、压力、温度、电池电量是否符合要求;

(2). 各类阀门开关状态和阀位指示是否正确;

(3). 各类承压设备是否有泄漏和锈蚀;

(4). 控制柜与配电屏上的各电器元件及压力表、压力表导管、导线是否正常工作,有无失灵或异常情况,压力、温度、电流、电压等的读数是否正常;

(5). 设备运转是否正常;

(6). 伴热(传热)装臵工作是否正常;

(7). 消防器材是否完好;

(8). 安全保卫情况,场站和周围有无异常。

17、什么是直接臵换?简述其特点。

采用燃气臵换燃气设施中的空气或采用空气臵换燃气设施中的燃气的过程。

优点:操作方便、经济、快速;

缺点:进行臵换时,燃气和空气混合过程中可达爆炸极限,常温常压下遇到火种容易产生爆炸,在操作时应采取相应的安全措施。

18、简述停、供气和降压作业的注意事项。

一、停气作业时应能可靠地切断气源,并将作业管段或设备内的燃气安全地排放或臵换合格;

二、降压作业应有专人监控管道内燃气压力,降压过程中应控制降压速度,严禁管道内产生负压;

三、降压作业时应根据管内不同燃气种类,可将压力控制在300~800Pa范围内;

四、输送密度比空气大的燃气,其管道停气或降压作业时应采用防爆风机驱散在工作坑或作业区内聚积的燃气。

五、对于计划停气,应提前24小时以上告知用户。

六、对于应急状态停气,停气后应立即通知用户。

七、进行燃气设施的停气作业前,应制定停气方案,并报相关部门审批,经审批后严格按批准方案实施(紧急事故的抢修除外)。

八、当燃气维修、设备设施故障抢修、抢险完毕后,应进行全面检查,安全后方可进行臵换作业,恢复供气前通知用户。

九、燃气设施的停气、供气和降压作业,必须配臵相应的防护用具、通讯设备、消防器材、检测仪器、工机具等。

十、供气作业应制定供气方案,并严格按照方案执行,停气与降压作业宜避开用气高峰和雷雨天气,用户停气后的供气不宜在夜间进行。

十一、停气与降压作业中,当采用旁通管供气时,应在作业前接装好并按有关规定检验;十二、调压装臵所带燃气用户恢复供气完毕后,要重点监测调压装臵启动后的高峰和低峰供气的运行状况。

十三、供气管道发生突发故障,如有空气进入管道,恢复供气前应利用调压器放散阀进行放散臵换。

十四、停供气过程涉及的降压、放散及臵换操作参照相应的操作规程进行。

十五、燃气设施的停、供气和降压作业,必须设专人现场指挥,并设安全员

19、用户燃气设施严禁安装在哪些场所?

(1)卧室、卫生间及更衣室内。

(2)有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内,或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所。

(3)环境温度高于45℃的地方。

(4)经常潮湿的地方。

(5)堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方。

(6)有变、配电等电器设备的地方。

(7)有明显振动影响的地方。

(8)高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

20、简述管道泄漏检测的常见方法:

(一)钻孔检测法:在地下燃气管道的上方,每间隔一段距离钻出一个孔洞,利用可燃气体检测报警器检测孔内的气体浓度。(二)检查液法:用检查液(发泡剂)涂抹在裸露的管道、阀门、法兰和焊缝等部位,若泄漏,在泄漏点就会鼓起泡沫,并不断变大。(三)压力法:关闭管道两端阀门,观察管网压力,如果压力下降较快,则说明管道有泄漏。再通过分段检测打压,直到查出泄漏点。(四)加臭法:在管道内加入四氢噻吩,利用气味查找漏点.(五)超声波检测法:利用超声波脉冲反射原理测量钢制管道管壁腐蚀后的厚度,精确检测大口径管道厚壁,分辨