三、板高支撑架计算书

(一)参数信息:

1.脚手架参数

横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):0.90;步距(m):1.50;

立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):6.00;采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;

扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80;

板底支撑连接方式:方木支撑;

2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):24.000;楼板浇筑厚度(m):0.200;倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000;

施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;

3.木方参数

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值

(N/mm2):13.000;

木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.300;木方的间隔距离(mm):300.000;木方的截面宽度(mm):80.00;木方的截面高度(mm):100.00;

图2 楼板支撑架荷载计算单元

(二)模板支撑方木的计算:

方木按照简支梁计算,方木的截面力学参数为

本算例中,方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=8.000×10.000×10.000/6 = 133.33 cm3;

I=8.000×10.000×10.000×10.000/12 = 666.67 cm4;

方木楞计算简图

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q1= 24.000×0.300×0.200 = 1.440 kN/m;

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2= 0.350×0.300 = 0.105 kN/m ;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):

p1 = (1.000+2.000)×0.900×0.300 = 0.810 kN;

2.强度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载q = 1.2×(1.440 + 0.105) = 1.854 kN/m;

集中荷载p = 1.4×0.810=1.134 kN;

最大弯距M = Pl/4 + ql2/8 = 1.134×0.900 /4 + 1.854×0.9002/8 = 0.443 kN.m;

最大支座力N = P/2 + ql/2 = 1.134/2 + 1.854×0.900/2 = 1.401 kN ;截面应力σ= M / w = 0.443×106/133.333×103 = 3.322 N/mm2;

方木的计算强度为3.322 小13.0 N/mm2,满足要求!

3.抗剪计算:

最大剪力的计算公式如下:

Q = ql/2 + P/2

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力: Q = 0.900×1.854/2+1.134/2 = 1.401 kN;

截面抗剪强度计算值T = 3 ×1401.300/(2 ×80.000 ×100.000) =

0.263 N/mm2;

截面抗剪强度设计值[T] = 1.300 N/mm2;

方木的抗剪强度为0.263小于1.300 ,满足要求!

4.挠度计算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:

均布荷载q = q1 + q2 = 1.440+0.105=1.545 kN/m;

集中荷载p = 0.810 kN;

最大变形V= 5×1.545×900.0004 /(384×9500.000×6666666.67) + 810.000×900.0003 /( 48×9500.000×6666666.67) = 0.403 mm;

方木的最大挠度0.403 小于900.000/250,满足要求!

(三)木方支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 1.854×0.900 + 1.134 = 2.803 kN;

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(kN.m)

支撑钢管计算剪力图(kN) 最大弯矩Mmax = 0.943 kN.m ;

最大变形Vmax = 2.412 mm ;

最大支座力Qmax = 10.192 kN ;

截面应力σ= 0.943×106/5080.000=185.715 N/mm2 ;支撑钢管的计算强度小于205.000 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1000.000/150与10 mm,满足要求! (四)扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,

按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值R= 10.192 kN;

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

(五)模板支架荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

NG1 = 0.129×6.000 = 0.775 kN;

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。

(2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.350×1.000×0.900 = 0.315 kN;(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 24.000×0.200×1.000×0.900 = 4.320 kN;

经计算得到,静荷载标准值NG = NG1+NG2+NG3 = 5.410 kN;

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值NQ = (1.000+2.000 ) ×1.000×0.900

= 2.700 kN;

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ = 10.272 kN;

(六)立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

其中N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 10.272 kN;

σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比lo/i 查表得到;

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.58 cm;

A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.89 cm2;

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5.08 cm3;

σ-------- 钢管立杆抗压强度计算值(N/mm2);

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.000 N/mm2;

Lo---- 计算长度(m);

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

lo = k1uh (1)

lo = (h+2a) (2) k1---- 计算长度附加系数,取值为1.155;

u ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.700;

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.100 m;

公式(1)的计算结果:

立杆计算长度Lo = k1uh = 1.155×1.700×1.500 = 2.945 m;

Lo/i = 2945.250 / 15.800 = 186.000 ;

由长细比Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.207 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=10271.520/(0.207×489.000)= 101.474 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 101.474 N/mm2 小于[f] = 205.000满足要求!

公式(2)的计算结果:

立杆计算长度Lo = h+2a = 1.500+0.100×2 = 1.700 m;

Lo/i = 1700.000 / 15.800 = 108.000 ;由长细比Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.530 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=10271.520/(0.530×489.000)= 39.632 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 39.632 N/mm2 小于[f] = 205.000满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

lo = k1k2(h+2a) (3)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.243;

k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 1.700 按照表2取值1.007 ;

公式(3)的计算结果:

立杆计算长度Lo = k1k2(h+2a) = 1.243×1.007×(1.500+0.100×2) = 2.128 m;

Lo/i = 2127.892 / 15.800 = 135.000 ;

由长细比Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.371 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=10271.520/(0.371×489.000)= 56.618 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 56.618 N/mm2 小于[f] = 205.000满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。

以上表参照杜荣军: 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。

四、梁支撑架计算书

(一)参数信息:

1.脚手架参数

立柱梁跨度方向间距l(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.30;

脚手架步距(m):1.00;脚手架搭设高度(m):6.00;

梁两侧立柱间距(m):1.20;承重架支设:无承重立杆,木方平行梁截面B;

2.荷载参数

模板与木块自重(kN/m2):0.350;梁截面宽度B(m):0.300;

混凝土和钢筋自重(kN/m3):25.000;梁截面高度D(m):0.550;

倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000;施工均布荷载标准值(kN/m2):2.000;

3.木方参数

木方弹性模量E(N/mm2):10000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;

木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.300;木方的间隔距离(mm):300.000;

木方的截面宽度(mm):80.00;木方的截面高度(mm):100.00;

4.其他

采用的钢管类型(mm):Φ48×3.5。

扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80;

图1 梁模板支撑架立面简图

(二)梁底支撑钢管的计算

作用于支撑钢管的荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等,通过方木的集中荷载传递。

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN):

q1= 25.000×0.300×0.550×0.300=1.238 kN;

(2)模板的自重荷载(kN):

q2 = 0.350×0.300×(2×0.550+0.300) =0.147 kN;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN):

经计算得到,活荷载标准值P1 = (2.000+2.000)×0.300×0.300=0.360 kN;

2.木方楞的传递均布荷载计算:

P = (1.2×(1.238×0.147)+1.4×0.360)/0.300=7.218 kN/m;3.支撑钢管的强度计算:

按照均布荷载作用下的简支梁计算

均布荷载,q=7.218 kN/m;

计算简图如下

支撑钢管按照简支梁的计算公式

M = 0.125qcl(2-c/l)

Q = 0.5qc

经过简支梁的计算得到:

钢管最大弯矩Mmax=0.125×7.218×0.300×1.200×(2-0.300/1.200)=0.568 kN.m;

截面应力σ=568417.500/5080.000=111.893 N/mm2;

水平钢管的计算强度小于205.0 N/mm2,满足要求!

钢管支座反力RA = RB=0.5×7.218×0.300=1.083 kN;(三)梁底纵向钢管计算

纵向钢管只起构造作用,通过扣件连接到立杆。

(四)扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群

主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,

按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤Rc

其中Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,R=1.08 kN

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

(五)立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式

其中N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括:

横杆的最大支座反力:N1 =1.083 kN ;

脚手架钢管的自重:N2 = 1.2×0.149×6.000=1.072 kN;

楼板的混凝土模板的自重:N3=0.720 kN;

N =1.083+1.072+0.720=2.875 kN;

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比lo/i 查表得到;

i -- 计算立杆的截面回转半径(cm):i = 1.58;

A -- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.89;

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 5.08;

σ -- 钢管立杆抗压强度计算值( N/mm2);

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.00 N/mm2;

lo -- 计算长度(m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式(1)或(2)计算

lo = k1uh (1)

lo = (h+2a) (2)

k1 -- 计算长度附加系数,按照表1取值为:1.185 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.700;

a -- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度:a =0.300 m;

公式(1)的计算结果:

立杆计算长度Lo = k1uh = 1.185×1.700×1.000 = 2.015 m;

Lo/i = 2014.500 / 15.800 = 128.000 ;

由长细比lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.406 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=2874.780/(0.406×489.000) = 14.480 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 14.480 N/mm2 小于[f] = 205.00满足要求!

立杆计算长度Lo = h+2a = 1.000+0.300×2 = 1.600 m;

Lo/i = 1600.000 / 15.800 = 101.000 ;

公式(2)的计算结果:

由长细比lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.580 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=2874.780/(0.580×489.000) = 10.136 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 10.136 N/mm2 小于[f] = 205.00满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

lo = k1k2(h+2a) (3)

k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 1.600 按照表2取值1.007 ;

公式(3)的计算结果:

立杆计算长度Lo = k1k2(h+2a) = 1.185×1.007×(1.000+0.300×2) = 1.909 m;

Lo/i = 1909.272 / 15.800 = 121.000 ;

由长细比lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.446 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ=2874.780/(0.446×489.000) = 13.181 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 13.181 N/mm2 小于[f] = 205.00满足要求!五、技术措施

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外,还要考虑以下内容

1.模板支架的构造要求:

a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆;

b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度;

c.梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2.立杆步距的设计:

a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置;

b.当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多;

c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜,不宜超过1.5m。

3.整体性构造层的设计:

a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时,需要设置整体性单或双水平加强层;

b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑,且须与立杆连接,设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3;

c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置,四周和中部每10--15m设竖向斜杆,使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层;

d.在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。

4.剪刀撑的设计:

a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑;

b.中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10--15m设置。

5.顶部支撑点的设计:

a.最好在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm;

b.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm;

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算,当设计荷载N≤12kN时,可用双扣件;大于12kN时应用顶托方式。

6.支撑架搭设的要求:

a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的;

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。

7.施工使用的要求:

a.精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式;

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢筋等材料不能在支架上方堆放;

c.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。

满堂脚手架搭设施工方案

和昌悦澜湾北苑B标段 满堂脚手架施工方案 编制: 审核: 审批:

平煤神马建工集团有限公司 二0一四年四月八日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、脚手架搭设施工方案及施工工艺 (5) 四、模板安装方案及工艺 (12) 五、扣件式钢管脚手架及模板安全计算 (16) 六、脚手架、模板支架安全检查 (22) 七、施工注意事项 (25) 八、泵送砼模板安全措施 (26) 九、脚手架平面图、立面图 (27)

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、业主组织的图纸会审会议纪要 3、和昌悦澜湾北苑B标段施工组织设计 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》--北京市建委、质监局 9、《扣件式钢管脚手架计算手册》--中国建筑工业出版社 10、《建筑施工安全计算》--中国建筑工业出版社 11、《建筑施工计算手册》--第二版 二、工程概况 本工程由河南创和置业有限公司开发、河南省建筑设计研究院有限公司勘探、河南省纺织建筑设计院有限公司设计、河南海华工程建设监理公司监理、平煤神马建工集团有限公司承建和昌悦澜湾北苑项目B标段,包含(2#、3#、5#、6#楼及相连商业、地下车库),占地总面积42520.23㎡。 和昌悦澜湾北苑项目B标段由2#、3#、5#、6#楼4栋高层住宅楼及相连商业、地下车库组成。主楼地下3层,车库部位地下2层,主要是作人防工程、车库及设备用房;主楼地上由2栋27层1栋26层及一栋21层的楼房组成;主楼地下部分为三层地下室,车库部分为地下两层。地下室外墙均为400mm/350mm/300mm厚钢筋混凝土墙。结构类型为:住宅楼范围内为剪力墙结构、CFG桩+筏板基础;住宅楼范围外为钢筋混凝土框架结构、CFG桩+筏板基础。本工程中,梁宽

桥满堂支架施工方案

新建泸县三星桥水库工程 桥梁满 堂架施 工方案四川天沛水利水电建设工程 有限公司新建三星桥水库工程项目部 二?一六年三月

目录 一、工程概况 1、概述 本工程为泸县太伏镇至石马段四级公路改建工程K0+ 处桥梁新建工程施工,建设地点位于泸州市泸县太伏镇,中心桩号为K0+ 处。建设规模桥全长米,桥宽米;为本公路重点建设项目。 下部构造:桥墩、桥台均米用桩基接盖梁形式。 上部构造:采用标准跨径13 米的钢筋砼空心板,空心板采用现浇形式,板高米,板顶宽米,板底宽6 米,两侧悬臂各为米。 附属构造:桥面铺装采用10? 15.5cm 厚C40 钢筋砼铺装层;支座采用 200X250x35mm 板式橡胶支座,垫石采用现浇C40 钢筋砼;桥台搭板设置于两侧桥台处,采用现浇C30 钢筋砼,纵向长5 米,横向宽5.7 米;伸缩缝采用CD-40 型桥梁伸缩缝,设置于两侧桥台处。 2、材料选用和质量要求 1) 本工程脚手架为 现浇空心板梁承重用,选用落地扣件式多排钢管脚手架, 现浇梁外模采用120cm x240cm x 优质竹胶板。 2) 钢管规格为? 48 X 。钢管的端部切口应平整,并在使用时在底部纵向加垫10x

10X 100cm 方木,横向加垫15X 15X 400cm 方木,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管,钢管应涂刷防锈漆作防腐处理。 3) 扣件应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB15831 )的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证, 当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB15831 )的规定抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形、锈

室内满堂脚手架施工方案44159

室内满堂脚手架施工方案 编制人: _____________ 李红战 ____________ 审核人: _________ 张晓峰________________ 河南豪瑞建设工程有限公司小杨营胡营小学综合楼项目部

二0—七年九月十五日 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (3) 4.施工准备 (4) 5.钢管脚手架搭设 (4) 6.钢管脚手架拆除 (5) 7?质量保证措施 (6) 8.安全保证措施 (6) 9.文明施工保证措施 (7) 10.满堂架验算 (7)

1.编制依据 2. 1.1邓州市小杨营乡胡营小学综合楼 3?1.2主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 邓州市小杨营乡胡营小学综合楼工程,位于邓州市小杨营乡胡营小学院内,建设地点地势平坦,交通便利。建筑面积221.5012,结构形式为框架结构,建筑总高度为4.6米。总工期为60天。 本工程由邓州市小杨营乡胡营小学综合楼投资建设,南阳市万格建筑设计有限公司,邓州市展望岩土工程勘察有限公司勘查,邓州市工程建设监理责任有限公司监理,河南豪瑞建设工程有限公司组织施工;由张晓峰担任项目经理,李红战担任技术负责人。 3?施工方法: 模板采用满橙内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距2.5米。

4.施工准备 4.2编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木桁、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止 使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5?2搭设顺序: 安放垫板一一安立杆一f安扫地杆一一安横杆一f铺临时脚手板一一安上层立杆一一安上层横杆一一逐层支设到楼板底 5.1.1地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳, 不 得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m 和1?8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头 交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开 的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cmo 5.2.3大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案 1、工程概况 大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。 2、编制依据: JGJ130—2017建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范 3、脚手架搭设技术与工序 3.1构配件材质 3.1.1规格:φ48.3×3.6mm; 3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A级钢。 3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。 3.1.4扣件: 3.1. 4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831) 3.1. 4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。 3.1. 4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.1.5脚手板 3.1.5.1竹笆: a、整齐完好 b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。 3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。 b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。

3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准; b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志; c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。 3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。 b、有生产许可证和产品合格证。 3.2搭设尺寸 3.2.1高度:H=9m 3.2.2纵距:la=1.5m; 3.2.3横距:lb=1.8m; 3.2.4步距:h=1.8m; 3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm; 3.2.6扫地杆高:20cm; 3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m; 3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600; 3.2.9扣件扭力矩:50N·m。 3.3搭设工序 3.3.1施工准备 3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。 3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。 3.3.2搭设 3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。

桥梁满堂支架专项技术方案.

铜梁县庆隆镇镜子滩大桥及引道工程项目经理部镜子滩大桥满堂支架专项施工方案 湖南对外建设集团有限公司 2015年1月20日

铜梁县镜子滩大桥满堂支架专项施工方案 一、工程概况 铜梁县庆隆镇镜子滩大桥及引道工程位于庆隆场西侧,连接石鱼—庆隆—浦吕三镇的交通要道。大桥以东600m接S207,是石鱼与庆隆两镇经浦吕互通上渝遂高速的快速通道,大桥以西4km接G319,是庆隆经石鱼镇到铜梁城区的必经之地,路线全长1.205km,长链4.294m,公路等级:二级公路;设计行车速度:60km,设计荷载:公路I级;桥梁桥宽13m,桩基为钻孔桩,桥台采用肋板台,上部为30+50+30预应力现浇变截面箱梁,结构设计年限为100年。 二、资源配备情况 1

三、施工方案 2.1箱梁概况 桥梁工程为30+50+30预应力现浇单箱双室变截面箱梁,梁高度为1.8m—3.3mm,桥梁宽为13m,采用边跨满堂支架搭设,中跨下部采用钢管桩贝雷梁,上部满堂支架搭设。 2.2预应力砼现浇箱梁的施工方法 1、地基处理 首先对支架布设范围内的表土、杂物及淤泥进行清除,并将桥下范围内泥浆池及基坑采取抽水排干后,用弃渣或砂石将泥浆池及基坑回填密实,以防止局部松软下陷。 将原地面进行整平(斜坡地段做成台阶),然后采用重型压路机碾压密实(压实度≥90%),达到要求后,再填筑50cm的弃渣或土石混碴,分层填筑,分层碾压,使压实度达到94%以上。 支架地基原地面整平及压实后,采用标准贯入试验,如粘质土N>7,则σ>190KPa;如砂类土(中、粗砂)N>15,则σ>250KPa,承载力可满足要求。地基基础换填土石混渣或隧道洞渣处理,并用压路机压实后检测压实度达到94%,则同样满足承载力。如巨粒土以及含有砖头、砼块、块石等的粘质土,不适应做标准贯入试验或对检测结果尚

室内满堂脚手架方案

综合业务楼地上部分等2项室内装修工程 一层大堂及多功能厅 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 上海羿富建设集团有限公司 2011-2-18

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (3) 4、施工部署 (4) 5、脚手架构造要求 (4) 6、脚手架搭设 (5) 7、设计计算 (6) 8、脚手架搭设的交底与验收 (9) 9、脚手架拆除 (10) 10、安全措施及成品保护 (10)

1、编制依据 1.1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 1.2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3、建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-2003) 1.4、本工程施工组织设计 1.5、本工程施工图图纸 2、工程概况 中国黄金集团公司综合办公楼项目精装修工程位于北京市东城区安定门外大街7号,工程面积为41056平米,其中地上28698平米,地下12358平米。 本工程地下3层地上12层,地下1层为餐厅及相关配套设施房间、地下2、3层为停车场、风机的设备室,地上1层为大堂、黄金博物馆、黄金展销厅,2-12层为办公楼,主要功能为领导办公室、休息室、敞开办公,多功能厅、会议室、贵宾厅等,相应的配套房间、公共走道和电梯厅装修、卫生间和楼梯间装修等。 本工程中一层大堂及多功能厅需要搭设满堂脚手架进行施工。大堂结构层高7M,顶棚装饰厚度约1M;多功能厅结构层高6M,装饰厚度约0.7M。本工程室内装修脚手架搭设的总体方案是:采用立杆间距1.5m,步距1.5m的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、4000mm长木脚手板。 3、施工准备 3.1、材料准备:φ48*3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安全网、大眼安全网等。 3.2、材料的质量要求 3.2.1、钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 3.2.2、扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 3.2.3、脚手板:脚手板采用木脚手板,用铁丝与钢管固定。 3.2.4、密目安全网及大眼安全网符合相关要求。

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

满堂脚手架工程施工方案

内 架 支 护 搭 拆 方 案 xxxx建筑工程有限责任公司 编制人:xxx 一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中,

内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展 本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法 我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上

部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图(如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带,并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地,做到文明施工。 xxxx建筑工程有限责任公司

满堂支架施工方案

xxxx机场高铁站至航站楼道路工程项目经理部 满堂支架施工方案 一、工程简介 机场连接线工程起点位于xx高铁机场站,经xxx,跨xx路,穿xxx镇,终点位于机场T2航站楼,建设里程3.783公里,工程内容包括:大桥1座(941.3M 三工区),互通立交桥2座(200M市政二工区20M一工区),通道2座,站前广场1处、道路、绿化、照明及交安工程。工程总占地350.34亩(其中机场内47.34亩,x县303亩),拆迁建筑物6117平方米。 起点至新城铺段,长2.433公里,路基宽度为22米,双向四车道。道路两侧设4米绿化带。为方便周边居民出行,道路两侧设5米辅道。新城铺至机场内部段,长1.35公里,分离路基宽度为12米,按单向双车道设置。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTJ001-97) 2、《公路桥涵通用规范》(JTJ021-97) 3、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTK024-85) 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 6、《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074-94) 7、《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91) 8、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(2004-09)

9、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 三、材料选用和质量检测 1)满堂支架用WDJ碗扣钢管支架,范本采用竹胶板,钢管48×2.4mm,48×0.9mm,48×0.6mm,48×0.3mm和竹胶板15×1220×2440两种,方木用10×10、15×15、10×5的方木三种。且有产品合格证。 2)本工程脚手架为桥梁顶板承重用,选用落地扣式多排钢管脚手架,现浇顶板外模采用60×150钢范本。 3)钢管端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管,钢管应涂刷防锈漆做防锈处理,并定期复涂以保持完好。 4)扣件应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸扣件严禁使用不合格的扣件,新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应执行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测,旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝变形、锈蚀的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换5)方木的质量必须符合质量要求,不得使用变形断裂弯曲的方木。 四、满堂支架搭设及预压 (一)地基处理 1、先用推土机将表层耕质土、有机土推平并压实;承台基坑清淤后采用分层回填亚粘土并整平压实。原有地基整平压实后,再在其上填筑大约30cm的黄土,并选择最佳含水量时用振动压路机进行辗压,辗压次数不少于3遍,如果发现弹簧土须及时清除,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实,然后在处理好的黄土层上铺设20cm石子,采用人工铺平,用YZ16吨振动压路机进行辗压。在石子层上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设枕木;为尽量

满堂脚手架施工方案整理

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工方法 (3) 五、验算: (6) 六、质量控制 (8) 七、支撑体系拆除方法 (9) 八、成品保护 (10) 九、安全文明施工 (10)

一、编制依据 1、工程施工图纸 2、《中华人民共和国建筑法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《建设工程安全生产管理条例》(2004.2.1施行) 5、《中华人民共和国安全生产法》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7、《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991) 9、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 11、《建筑施工手册》(缩印本) 12、企业相关文件及其他文件 二、工程概况 本工程4-1~4-7#楼地下室及地上主体结构形式均为现浇剪力墙结构,4-8、4-9#楼为现浇框架剪力墙结构。其中住宅楼地下室层高3.15m,地上部分层高2.9m,4-8#楼开闭所地下室层高2.1m,地上部分层高4m,4-9#楼车库地下二层高3.6m、地下一层高3.9m。模板支撑体系的选泽是关系到本工程的施工进度和质量目标实现的关键。因此,本工程顶板模板支撑体系形式:采用碗扣式满堂脚手架支撑体系,过程中采取有效的措施加以控制,确保质量目标的实现。

三、施工部署 1、依据结构形式和工程特点,结合总体施工部署,支撑体系工程施工的总体原则为: 1.1、质量第一:支撑体系必须达到安全使用标准要求。 1.2、技术先进:积极推广使用先进的施工工艺,对成熟体系方法进行优化,深入研究,不断创新。 1.3、安全可靠:强化细部设计,确保模板支撑体系安全可靠。 1.4、经济合理:尽量选用质量优良材料,充分考虑碗扣脚手架的可周转性。 1.5本工程顶板模板支设重点为地下车库顶板。对支撑体系的强度、刚度、稳定性和整体性要求高,支撑体系必须保质保量,达到脚手架施工规范和标准要求。 2、现场场地必须平整坚实,混凝土基层碗扣架立杆下必须通长铺设垫板。 3、碗扣架垂直、水平运输使用现场塔吊运至安装区。 4、原则上按照结构施工流水段进行搭设。 四、施工方法 1、采用碗扣架,一般按照层高度进行搭设。 2、按开间搭设,周边距墙体边(含电梯井)不得小于300mm。 3、立杆间距,根据房间,开间和进深尺寸,横拉杆选用900mm、1200m横拉杆进行连接,立杆长度根据楼层高度选用1500mm-1800mm调整使用。

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2 施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。 满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算:

室内满堂脚手架施工方案

word 红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 满 堂 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:云南荣泰建设工程有限公司 编制:方国栋 审核:瞿云春 审批:徐金洪 编制日期:2015年9月25日 目录 1.2 主要规程、规范规范一览表 (2) 2.施工方法: (2) 3.施工准备 (2) 6.钢管脚手架拆除 (3) 7.质量保证措施 (3) 8. 安全保证措施 (4) 9. 文明施工保证措施 (4)

word 1.编制依据 1.1红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 3.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上安装2.5m长立杆。横、纵向扫地杆扣入0.3m高处立杆上。 5.2.2立杆接头采用套筒连接。2.5m高上部立杆根据层高选用

桥梁满堂脚手架专项施工方案

*********公路项目沿线维修加固工程 满堂支架专项施工方案 单位:集团有限公司编制: 审核: 日期: 2018年8月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安全技术设计 四、施工要求 五、脚手架质量检查与验收 六、安全与日常维护管理 一、工程概况 1、猴子石桥 猴子石桥位于**大桥至土城公路,坐落于山体小沟洼槽处。该桥建于2002年,桥梁全长56m,净跨径1*30m空腹式石拱桥。桥梁净矢高为10.04m,净矢跨比1/3,主拱圈厚度为0.8m,宽度为9.5m。全桥共设6个腹拱,腹拱净跨径为2.6m,矢跨比为1/3,腹拱圈厚度为0.3m。全桥未设置人行道、伸缩缝。 2、狗狮子桥 狗狮子桥位于**大桥至**公路,坐落于山体小沟洼槽处。该桥建于2002年,为净跨径1*30m上承式空腹式拱桥。桥梁净矢高为6m,

净 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 施工组织设计及施工图纸。 三、安全技术设计 1 脚手架材料要求 1.1 脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆 2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂有防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 1.2 扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达

室内满堂脚手架施工方案77242

鹿邑建业城三期 室内满堂脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:林州金瑞建筑工程有限公司 2017年月日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (3) 4.施工准备 (4) 5.钢管脚手架搭设 (4) 6.钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (7) 10.满堂架验算 (8)

室内满堂脚手架施工方案 1.编制依据 1.1鹿邑建业城三期施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 本工程为鹿邑建业城三期共19栋多层洋房及和1个地下独立车库,位于建德路以东、志元大道以西、博泰路以南,由鹿邑县明道城投资建设有限公司建设、林州金瑞建筑工程有限公司施工、河南省建筑设计研究院有限公司设计、河南海华工程建设监理有限公司监理,工程等级为三级,建筑总面积为11.6万平方米,主体结构使用年限为50年,场地类型为三级,抗震设防类别为丙级。

3.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开

满堂脚手架设计详细计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(新) 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 同时施工1层,脚手板共铺设2层。 脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图 二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算: 纵向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

满堂脚手架施工方案

第一节、工程概况 一、工程概况 1、工程总体概况 南宁市五象湖小学工程,位于南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处,总建筑面积约为29147平方米,其中,教学综合楼6349 平方米,地下一层,地上五层;1#教学楼3741平方米,地上五层;2# 教学楼3322平方米,地上4层;食堂综合楼5307平方米,地上3层; 午托用房及教师管理用房4425平方米,地下一层,地上五层;门卫室 75平方米。本工程采用基础采用独立基础、筏板基础。总工期:500天。 1.工程名称:南宁市五象湖小学 2.建设地点:南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处 3.建设单位:南宁市教育局 4. 代建单位:南宁五象新区建设投资有限责任公司 5. 勘察单位:南宁市勘察测绘地理信息院 6.设计单位:南宁市建筑设计院 7.监理单位:山西省建设监理有限公司 8.施工单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司 2、工程模板概况(单位㎜) 梁截面:250×400、250×600、250×700、200×400、200×500、200×600、200×650、200×700、200×800、200×930、200×1000等; 柱截面:400×700、500×750、500×500、400×500、400×400、600×600、600×700、500×800、950×500、400×600、等; 墙截面: 300; 楼板厚: 100、120; 第二节、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003(2005) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《钢结构设计规范》GB 50017-2003

桥梁满堂支架工程施工方案

桥梁满堂支架工程 施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1 、概述 (1) 2、材料选用和质量要求 (1) 二、计算依据 (2) 三、计算原则 (2) 四、支架设计情况 (3) 1、地基处理 (3) 2 、现浇梁支架形式 (3) 五、满堂支架受力验算 (5) 1 、满堂支架受力验算 (5) 六、支架预压 (9) 七、钢管脚手架施工 (9) 1、测量放样 (9) 2、构架尺寸 (10) 3、搭设顺序及搭设方法 (10) 4、技术要求 (11) 5、脚手架使用规定 (12) 6、脚手架使用中应定期检查下列项目 (12) 7、拆除规定 (12) 8、脚手架安全措施 (13) 9、钢管脚手架的防电措施 (14) 10、钢管脚手架的维护与管理 (14) 八、环境保护与水土保持措施 (15) 1、环境保护措施 (15) 2、水土保持措施 (16)

一、工程概况 1 、概述 本工程为泸县太伏镇至石马段四级公路改建工程 K0+450.93 处桥梁新建工程施工,建设地点位于泸州市泸县太伏镇,中心桩号为 K0+450.93 处。建设规模桥全长 31.04 米,桥宽 6.5 米;为本公路重点建设项目。 下部构造:桥墩、桥台均采用桩基接盖梁形式。 上部构造:采用标准跨径 13 米的钢筋砼空心板,空心板采用现浇 形式,板高 0.6 米,板顶宽 6.5 米,板底宽6 米,两侧悬臂各为 0.25 米。 附属构造:桥面铺装采用 10 ~15.5cm 厚 C40 钢筋砼铺装层;支座采用 200 ×250 ×35mm 板式橡胶支座,垫石采用现浇 C40 钢筋砼;桥台搭板设置于两侧桥台处,采用现浇 C30 钢筋砼,纵向长 5 米,横向宽 5.7 米;伸缩缝采用 CD-40 型桥梁伸缩缝,设置于两侧桥台处。 2、材料选用和质量要求 1)本工程脚手架为现浇空心板梁承重用,选用落地扣件式多排钢管脚手架,现浇梁外模采用 120cm ×240cm ×1.0cm 优质竹胶板。 2)钢管规格为φ48×3.5mm 。钢管的端部切口应平整,并在使用

超高满堂脚手架搭设施工方案

钢结构工程 满 堂 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:_________________ .............建筑装饰有限公司 .................工程项目部 2014年12月20日

目录 第一章工程概况------------------------------------------------------------3 第二章编制依据------------------------------------------------------------4 第三章钢管脚手架设计范围及特点--------------------------------------------4 第四章施工部署------------------------------------------------------------5 第五章满堂脚手架的构造要求及措施------------------------------------------6 第六章安装满堂脚手架的施工管理--------------------------------------------8 第七章安全管理与维护措施--------------------------------------------------11 第八章应急预案------------------------------------------------------------16 第九章雨季施工措施--------------------------------------------------------17 第九章满堂脚手架安全性验算书----------------------------------------------18 附图: 附图一施工现场总平面布置图 (25)

满堂脚手架专项施工方案

XXX 脚手架施工方案

目录 一、工程概况????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 三、安全技术设计????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 四、施工要求??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23 五、脚手架质量检查与验收?????????????????????????????????????????????????????????26 六、安全与日常维护管理?????????????????????????????????????????????????????????????30

X 脚手架施工方案 一、工程概况 X 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 施工组织设计及施工图纸。 三、安全技术设计 3.1 脚手架材料要求 3.1.1 脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂有防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 3.1.2 扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴

相关文档
相关文档 最新文档