一.名词解释(30分)

防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。

雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。

电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。

浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。

1残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子

间出现的电压峰值。

2.信息系统:建筑物内电子装置的总称。

信息系统:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。

3.滚球法:以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到了接闪器的保护。

滚球法:是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动

当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部位

就得到接闪器的保护的计算方法。

4.雷电感应:闪电放电时在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。

5.雷电防护区:根据被保护设备做在位置,所能耐受的电磁强度

及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。

6.雷电电磁脉冲:是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装

置和建筑物附近说引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰。如:雷电流或部分雷电流被雷击击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。

雷击电磁脉冲:雷电直接击在建筑物防雷装置或建筑物附近时,引起

的电磁效应。

7.共用接地系统:将防雷装置,建筑物主要金属构件,低压配电

保护线(PE)设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等相互连接到一个或多个导通的接地装置的金属装置。

8.接地基准点:一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。

9.等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来一减小雷电流在它们之间产生电位差。

直击雷:闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械效应。

防雷装置:接闪器,引下线,接地装置,电涌保护器及其它连接导体的总合。

信息系统:建筑物内部许多类型的电子装置,包括计算机,通信设备,控制装置等的统称。雷击点:雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点。

雷电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生电火花。

接闪器:直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。

多雷区:年平均雷暴日大于等于40天的日数。

共用接地系统:一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。

电磁兼容:设备或系统具有在电磁环境中能正常工作,且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

残压:在放电电流流过SPD期间或放电电流通过后的瞬间端子间出现的电压峰值。

浪涌保护器:具有非线性特点的、用以限制线路中传导瞬态过电压和引起电涌电流、且具有非线性特点的一种器件。

保护接地:将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。

工作接地:将电气装置导电部分任何一点(通常是电源的中性点)的接地,称为工作接地。

二.填空(30分)

1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为

45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。

2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、

控制装备等的统称。

3、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。

4、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力

熄灭在电流通过后产生的工频续流。

5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外

部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。

6、信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是:① s 型等电位连接网;②

m 型等电位连接网。

7、防雷产品的使用,应当接受省、自治区直辖市气象主管机构的监督检查,禁止使用未

经任可的防雷产品。

8、《中华人民共和国气象法》规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的

组织管理。安装的雷电灾害防御装置应当符合国务院主管机构规定的使用要求。

9、国家鼓励和支持雷电减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高

防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。

10、防雷工程专业设计,施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙,乙,

甲三级。

1、外部防雷保护系统主要由接闪器、引下线、接地装置组成。

2、内部防雷保护系统主要由电磁屏蔽、等电位连接、共用接地和安装SPD 组成。

3、高层建筑的防雷接地原则上应采用共用接地系统为主。

5、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为

45 m;三类建筑物为60 m。一类建筑物避雷网格 5 m X 5 m

或 6 m X 4 m;二类建筑物避雷网格10 m X 10 m或12 m X 8 m;

三类建筑物避雷网格20 m X 20 m或24 m X 16 m。

6、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、

控制装备等的统称。

7、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。

8、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力

熄灭在电流通过后产生的工频续流。

9、防雷区界面处的最大电涌电压,即SPD的最大箝压加上其两端引线的感应电压

应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电压

足够低,其两端的引线应做到最。宜为0.5 m。

10、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外

部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。

11、请写出图一中雷电流的分配比例:分配在信号线、各种管线上和电力线上的雷电流总和

的50 %;分配在接地装置上的雷电流为50 %。

12、请注明信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法。如上图二中,①是 S

型等电位连接网;②是M 型等电位连接网。

13、屏蔽层仅一端做等电位联结,另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁

场强度变化所感应的电压。

14、防雷产品的使用,应当接受的监督检查,禁止使用未经任可

的防雷产品。

15、等电位连接的目的减少设备之间或设备与其它金属导体之间的电位差。

16、电磁屏蔽的目的减少电磁干扰。

17、第一类、第二类、第三类防雷建筑物首次雷击雷电流幅值分别为200 KA、150 KA、

100 KA。雷电流陡度di/dt分别为20 KA/μs、15 KA/μs、10 KA/μs。

后续雷击雷电流幅值分别为50 KA、37.5 KA、25 KA。雷电流陡度di/dt分

别为200 KA/μs、150 KA/μs、100 KA/μs。

18、GB50057-1994规范(2000版)第六章 6.3.4条上规定,要子各防雷区界面处做

电位连接。

19、环行接地体和内部环行导体应连接到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔 5

m连接一次。

20、利用混凝土柱内二根对角线主钢筋作为引下线时,其直径不应小于10 毫米。

21、内部防雷的主要手段是等电位连接、屏蔽和安装SPD 。

22、电子计算机房应采用下列四种接地方式:交流工作接地、安全保护接地,直流工作接

地、和防雷接地。

23、引下线是连接接闪器与接地体的金属导体;接地装置是引下线

和接地体的总合。

24、电子计算机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施,电子计

算机房电源进线应采用地下电缆进线。当不得不采用架空线时,在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处应装设低压避雷器。

25、中国气象局3号令《防雷减灾管理办法》第十一条规定,防雷装置的设计审核由当地

气象主管机构授权的单位承担。

26、建筑物防雷设计,应在认真调查地理、土壤、气象环境等条件和雷电活动

规律以及被保护物的特点的基础上,详细研究防雷装置的形及其布置。

27、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和雷网的各支架处应至少设 1 根引下线。对

用金属制成或有焊接、捆扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。

28、进出建筑物的各种金属管道及电器设备的装置,应在进出处与防雷装置连接。

29、计算机房的安全分为 A 类、 B 类、 C 类三个基本类别。

30、采用多根引下线时,为了便于测量接地电阻,以及检验引下线接地的连接状况,宜在各

引下线距地面的1.8米处设置断接卡卡。在易受机械损坏的地方,地上的1.8

米至地下0.5 米的一段接地线(引下线)加保护措施。

31、雷击在输电线路上感应出的雷电侵入波过电压能够沿线路进入建筑物,危及建

筑物内的信息系统和电气设备。为了保证信息系统与电气设备

的安全,需要在在输电线路上装设过电压的拟制设备,这类设备就是避雷器。

32、防雷建筑物的分类是根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性

和后果,按防雷要求分为三类。

33、在GB50057-94中规定,装设在建筑物顶上避雷网的尺寸要求是:第一类防雷建筑物

(m),第二类防雷建筑物(m),第三类防雷建筑物(m)。

34、接地按作用分为两类:保护性接地和功能性接地。保护性接地又分为如下四种:即

保护接地、防静电接地、防雷接地和放电蚀接地,功能性接地也可为四种即工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。

三.判断题(15分)

1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会

第十二次会议通过,自2000年1月1日起施行。(k )

2、防雷减灾工作实行预防为主、防治结合的方针。(k )

3、外国组织和个人在中华人民共和国管辖的其他海域从事防雷减灾活动,可以不经国务院

气象主管机构的批准。(x )4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业

设计或者施工。(x )5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单

位进行初审。(x )6、等电位连接网络的主要任务是消除建筑物上及建筑物内所有设备间危险的电位差并减小

建筑物内部的磁场强度。(x )

7、接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那一个连接点。

( k )

8、GB50057-94(2000版)“建筑物防雷设计规范”适用于天线塔、共用天线电视接受系统、

油罐、化工户外装置的防雷设计。 ( x )

9、第三类防雷建筑物周长不超过25米,且高度不超过40米,可只设一根引下线。

( k )

10、所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ 1与LPZ 2区的界面外做等电位连接。( k )

11、接地不过是以地电位作为参考电位的一种等电位连接。 ( x )

12、S 型等电位连接网络可用于较大的机房,M 型等电位连接网络可用于较小大的机房。

( x )

13、为了更保险更安全,应在总配、分配负载前安装同一品牌,同一型号、同一参数的SPD 。

( x )

14、雷击电磁脉冲是一种干扰源,绝大多数是通过连接导体的干扰。 ( k )

15、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可从事所有防雷工程的专业设

计或者施工。

4、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可以从事一切防雷工程的专业

设计或者施工。 ( X )

5、省、自治区、直辖市气象主管机构不负责对申请防雷工程专业设计、施工甲级资质的单

位进行初审。 ( X ) 6 防雷工程专业设计、施工乙、丙级资质审批合格后须报国务院气象主管机构复审。(K )

7、防雷工程专业设计、施工资质证在有效期内应当接受年度检查。 ( K )

8、直接从事产品生产、经销的单位,不得申请防雷工程专业设计资质。 ( K )

9、防雷工程的施工单位应当按照经审核批准的设计文件进行施工。 ( K )

10、经计算后,建(构)筑物符合确定的防雷等级要求,其中(构)筑物在接闪器的保护范

围以内,该建(构)筑物不会遭受直击雷袭击 ( X )

11、等电位连接网络的主要任务是消除建筑物上及建筑物内所有设备间危险的电位差并减小

建筑物内部的磁场强度。 ( X )

12、接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那一个连接点。

( K )

13、GB50057-94(2000版)“建筑物防雷设计规范”适用于天线塔、共用天线电视接受系统、

油罐、化工户外装置的防雷设计。 (X )

14、在独立避雷针、架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接受天线及

低压架空线。 ( K )

15、双支等高避雷针的保护范围在避雷针高度h 小于或等于hr 时的情况下,当两支避雷针

的距离D 大于或等于)2(2h h h r 时 ( K )

16、移动通信基站的供电系统,应采用三相四线制供电方式。 ( X )

17、为确定各部分空间的不同的雷击电磁脉冲的严重程度和明确等电位连接位置,将雷电区

划分为三级。 ( X )

18、防雷区的划分是以建筑物室外和室内作为划分标准。(X )

19、侧击雷实质上是直击雷的一种。(K )

20、避雷带支架间距应不小于3米。()

21、第三类防雷建筑物周长不超过25米,且高度不超过40米,可只设一根引下线。

(K )

22、所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ1与LPZ2区的界面外做等电位连接。(K )

23、接地不过是以地电位作为参考电位的一种等电位连接。(X )

24、S型等电位连接网络可用于较大的机房,M型等电位连接网络可用于较小大的机房。

(X )25、为了更保险更安全,应在总配、分配负载前安装同一品牌,同一型号、同一参数的SPD。

(X )

26、雷击电磁脉冲是一种干扰源,绝大多数是通过连接导体的干扰。(K )

27、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可从事所有防雷工程的专业设

计或者施工。(X )28、根据《中华人民共和国安全生产法》的规定,建设项目的安全设施必须与主体工程同时

设计、同时施工、同时投入生产和使用。(K )

(x )

四.选择题(有一个或多个正确答案)(15分)

1、预计雷击次数大于或等于几次/a,且小于或等于几次/a的住宅办公楼等一般性民用建

筑物应划为第三类防雷建筑物?( D )

A N>0.6次/a; B. N>0.3次/a; C. 0.012次/a≤N≤ 0.6次/a;

D. 0.06次/a≤N≤ 0.36次/a。

2、避雷针及其衍生的各种室外避雷系统实际上是一种(c )。

A 防雷系统

B 避雷系统

C 引雷系统

D 消雷系统

E 避雷针系统

3、测量接地电阻时,为保证有零电位区间,应使电流回路的两极有足够大的间距,一般

为( b )米。

A 20m

B 40m

C 60m

4、LPZ1( b )

A 不可遭到直接雷击,本区电磁场得到衰减。

B 不可遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减,这取决于屏蔽措施。

C 可能遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减。

5、等电位联接带之间和等电位联接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%

总雷电流的等电位联接导体,则采用(a)mm2的铜线;内部金属装置与等电位联接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用(d )mm2的铜线。

A 16;

B 25;

C 50;

D 6;

E 10;

F 20

6、为减少电磁干扰的感应效应,应采取的基本措施是(abd )。

A 建筑物或房间的外部屏蔽措施

B 设备屏蔽

C 静电屏蔽

D 以合适的路径敷设线路,线路屏蔽

7、用滚球法确定防雷装置的保护范围,需要了解(abcd )数据。

A 建筑物的防雷类别

B 防雷装置的高度

C 被保护物的高度

D 被保护物至防雷装置的水平距离

8、雷电过电压波是持续时间极短的(c )。

A 方波

B 正弦波

C 脉冲波

D 谐波

9、对从事防雷装置检测、防雷工程专业设计或施工的单位实行:( b )

A资格管理制度

B资质管理制度

四.多项选择题(有一个或多个正确答案)

1、预计雷击次数大于或等于几次/a,且小于或等于几次/a的住宅办公楼等一般性民用

建筑物应划为第三类防雷建筑物?( D )

A N>0.6次/a; B. N>0.3次/a; C. 0.012次/a≤N≤ 0.6次/a;

D. 0.06次/a≤N≤ 0.3次/a。

2、避雷针及其衍生的各种室外避雷系统实际上是一种(C )。

A 防雷系统

B 避雷系统

C 引雷系统

D 消雷系统

E 避雷针系统

3、测量接地电阻时,为保证有零电位区间,应使电流回路的两极有足够大的间距,一般为( B )米。

A 20m

B 40m

C 60m

4、LPZ1(B )

A 不可遭到直接雷击,本区电磁场得到衰减。

B 不可遭到直接雷击,本区电磁场可

能得到衰减,这取决于屏蔽措施。 C 可能遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减。

5、等电位联接带之间和等电位联接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%总

雷电流的等电位联接导体,则采用(A)mm2的铜线;内部金属装置与等电位联接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用(D )mm2的铜线。

A 16;

B 25;

C 50;

D 6;

E 10;

F 20

6、对低电压电涌保护器的使用,当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始

引出配电线路和分支线路必须采用(E)系统。

A TT;

B IT;

C TN-C;

D TN-C-S;

E TN-S;

7、在TT系统中,U C不应小于( C );在TN和TT系统中U C不应小于( E );在IT

系统中U C不应小于( G )。

A 1.8U O;

B 1.5U O;

C 1.55U O;

D 1.45U O;

E 1.15U O;

F 1.25U O;

G 1.15U(U O =220V U为线间电压)

8、一般情况下,当在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与无限压型SPD之间的线

路长度不宜小于(D ),限压型SPD之间的线路长度不宜小于(B )。

A 3m;

B 5m;

C 6m;

D 10m;

E 15m;

F 20m;

9、第二类防雷建筑物每根防雷引下线的冲击接地电阻不应大于( A )欧姆。

A 10;

B 20;

C 30;

D 40;

10、当第一类防雷建筑物所具有的长金属的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于时( B )时,连接处应用金属线跨接。

A 0.05欧姆;

B 0.03欧姆;

C 0.1欧姆;

D 0.3欧姆;

11、为减少电磁干扰的感应效应,应采取的基本措施是(ABD )。

A 建筑物或房间的外部屏蔽措施

B 设备屏蔽

C 静电屏蔽

D 以合适的路径敷设线路,线路屏蔽

12、用滚球法确定防雷装置的保护范围,需要了解(ABCD )数据。

A 建筑物的防雷类别

B 防雷装置的高度

C 被保护物的高度

D 被保护物至防雷装置的水平距离

13、接闪器可采用下列材料制成(ABCD )。

A 避雷针长1-2m时,圆钢直径为12mm,钢管直径20mm,

B 避雷带(网)用圆钢不小于8mm,扁钢截面不小于48mm2,厚度不小于4mm,

C 架空避雷线用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线

D 钢管壁厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险

时,其壁厚不小于4mm。

14、雷电过电压波是持续时间极短的(C )。

A 方波

B 正弦波

C 脉冲波

D 谐波

15、某证券公司设在一般建筑物内,直击雷情况下,可能造成的后果是(ABCD)。

A 消防系统故障导致灭火工作的延误。

B 电气设施的损坏,很可能引起恐慌。

C 由于通信中断造成混乱。

D 计算机故障及数据的丢失造成损坏。

16、建筑物防雷设计接闪器的保护范围的计算方法是(BD)。

A保护角法B滚球法C折线法D避雷网格

17、在SPD的安装中,()。

A 电源SPD一般并接在线路中。

B 信号SPD一般串接在线路中。

C SPD尽量靠近被保护的设备。

D SPD连线要粗,连线较长时,可打成环形圈以备后用。

18、安装的雷电灾害防护装置应当符合(C )规定的使用要求。

A 各级气象主管机构

B 省级气象主管机构

C 国务院气象主管机构

D 地方级气象主管机构

19、对从事防雷装置检测、防雷工程专业设计或施工的单位实行:(B )

A资格管理制度

B资质管理制度

20、防雷减灾是防御和减轻雷电的活动,包括对雷电灾害的:(ABCD )

A研究

B监测

C预警

D防御

E工程设计

21、防雷工程专业设计、施工的范围包括:(ABC )

A直击雷防护工程

B感应雷防护工程

C综合防雷工程

22、下类人员必须经省级气象主管机构或相应的组织进行专业培训和考核,取得相应的资格

证书:(ABC )

A防雷工程专业设计人员

B防雷装置检测人员

C防雷工程专业施工人员

23、应当安装防雷装置的范围:(ABCD )

A建筑物防雷设计范围规定的一、二、三类防雷建(构)筑物

B石油、化工生产或者储存场所

C电力生产设施和输配电系统

D邮电通信、交通运输、广播电视、医疗卫生、金融证券、计算机信息等社会公共服务系统的主要设施

E按照法律、法规、规章和有关技术规定。应当安装防雷装置的其他场所和设施。24、防雷工程专业设计、施工资质证的有效期为:(B )

A一年

B三年

C五年

25、防雷工程专业设计、施工资质证由下列单位统一制作和发放:(A )

A国务院气象主管机构

B省级气象主管机构

C市级气象主管机构

26、防雷工程专业设计、施工乙级资质单位可以从事以下防雷工程专业的设计或者施工:

(AB )

A无线寻呼台感应雷防护工程

B闭路电视监控系统感应雷防护工程

C机场、码头防雷工程

D化学品仓库防雷工程

27、防雷工程专业设计、施工丙级资质单位可以从事以下防雷工程专业的设计或者施工:

(AB )

A短波通讯站感应雷防护工程

B卫星电视地球接受站感应雷防护工程

C无线寻呼台感应雷防护工程

D油、气库防雷工程

28、对不符合防雷标准、规范防雷工程专业设计方案,以下单位应当按照审核结论进行修改

并重新报批。(B )

A建设单位

B防雷工程专业设计单位

C工程施工单位

29、甲级资质单位的高级技术职称人员,不应少于:( B )

A一名

B三名

C五名

30、乙级资质单位的企业注册资金,不应少于:(C )

A10万元

B30万元

C50万元

31、报审信息系统防雷工程设计方案时应提供:(ABC )

A设计资质

B施工资质

C防雷工程方案

D防雷产品销售许可证

32、环行接地体和内部环行导体应连接到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔( C )

m连接一次。

A 3

B 10

C 5

D 8

五.简答题(40分)

1.何谓接地?接地的作用是什么?接地装置由哪几部分组成?

[答] 将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极上,称为接地。

电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点。电气装置的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。

为了安全保护的需要,把不属于电气装置的导体(也可称为电气装置外的导体),例如水管、风管、输油管及建筑物的金属构件和接地基相连,称为接地;幕墙玻璃的金属立柱等和接地基相连,也称接地。

接地的作用主要是防止人身受到电击、保证电力系统的正常运行、保护线路和设备免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击和防止静电损害。

接地装置是由接地极和接地线的总称。

接地极是埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。接地极分为自然接地极和人工接地极两类。

自然接地极有以下几种:地下金属水管系统,建筑物的金属结构和钢筋混凝土结构。

人工接地极宜采用水平敷设的圆钢、扁钢、金属接地板,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢等。为了降低接地电阻和增加抗腐蚀能力,工程中也采用铜包钢、铝包钢接地极。

2.利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网时,为什么要将电气部分的接地和防雷接地连成一体,即采取共同接地方式?

[答] 当防雷装置受到雷击时,在接闪器,引下线和接地极上都会产生很高的

电位,如果建筑物内的电气设备、电线和其他金属管线与防雷装置的距离不够时,它们之间会产生放电。这种现象称称之为反击,其结果可能引起电气设备绝缘破坏,金属管道烧穿,从而引起火灾、爆炸及电击等事故。

为了防止发生反击,建筑物的防雷装置须与建筑物内的电气设备及其他接地导体之间保持一定的距离,但在工程中往往存在许多困难而无法做到。当利用钢筋混凝土建筑物的结构钢筋作暗装防雷网和引下线时,就更难做到,如电气配管无法与结构钢筋分开到足够的绝缘距离。

当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,使其电位相等就不会受到反击。

3.什么叫直击雷过电压?

[答] 直击雷过电压就是雷电直接击中房屋、避雷针、杆塔、树木等物体时,强大的雷电流在该物体的阻抗及接地电阻上的电压降。

直击雷过电压的产生过程如图所示。如果一支具有高度为h的避雷针,其冲击接地电阻为R,避雷针单位长度的电感为L,那么雷击避雷针后,其顶端的电位U将由以下两部分组成:一部分是通过避雷针的电流I 流过R 时的电压降IR ;另一部分是通过避雷针本身的电感形成的,即Lh(dI/dt)(式中dI/dt 为雷电流的上升梯度)。所以避雷针顶端的电位为U=IR+Lh(dI/dt),由此可以看出,雷击避雷针以后,其顶端电位U 的大小就是直击雷过电压的数值。

[例题]设避雷针高度h=30m,I=100kA,R=10Ω,雷电流上升梯度dI/dt=32KA/μs,L=1.5μH,求雷击避雷针后顶端的直击雷过电压为多少伏?

解:将已知数据代入上式得:U=(100×10+1.5×10×30×32)KV=2440Kv,就是说,雷击避雷针以后,其顶端的直击雷过电压为2440kV。

4.避雷器的工作原理是什么?避雷器有哪几种类型?使用范围是什么?

[答] 避雷器的工作原理简单的讲,就是这种装置设置在线路或电气设备上,当工作电压正常时,装置与地是绝缘的,当雷电侵入或电压增高,装置与地由绝缘变成导通并击穿放电,将雷电流或过电压引入到大地,限制电压或电流,起保护作用。雷电或过电压过后,迅速恢复原来对地绝缘的状态,准备再次起保护作用。

避雷器一般分四种类型。

(1)保护间隙结构简单,价格低廉,便于自制,但性能较差,一般常用于电压不高且不太重要的线路上或农村线路上。

(2)管型避雷器结构较复杂,常用于10kV配电线路,作为变压器、开关、电容

器、电缆头、套管等电气设备的防雷保护。适用于工频电网容量小、线路长、短路电流不大而雷电活动又很强且频繁的农村或山区。

(3)阀型避雷器结构复杂,常用于3 ~ 550kV电气线路、变配电设备、电动机、开关等的防雷保护。适用于交直流电网,不受容量、线路长短、短路电流的限制,工业系统中的变配电所、电气设备及线路都能使用。

(4)氧化锌避雷器是一种新型避雷器,无放电延时,大气过电压作用后无工频续流,可经受多重雷击,残压低,通流容量大,体积小,重量轻,使用寿命长,运行维护简单,常用于0.25 ~ 50kV电气系统及电气设备的防雷及过电压保护,也适用于低压侧的过电压保护。

5、什么叫等电位连接?信息系统等电位连接的基本方法有几种?并画图说明.

[答] 将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器(SPD)连接起来,以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

信息系统等电位连接的基本方法有S型和M型

四.多项选择题(有一个或多个正确答案)

2、预计雷击次数大于或等于几次/a,且小于或等于几次/a的住宅办公楼等一般性民用

B 防雷工程专业设计单位

C 工程施工单位

29、甲级资质单位的高级技术职称人员,不应少于:( B )

A 一名

B 三名

C 五名

30、乙级资质单位的企业注册资金,不应少于:( C )

A10万元

B30万元

C50万元

31、报审信息系统防雷工程设计方案时应提供:(ABC )

A 设计资质

B 施工资质

C 防雷工程方案

D 防雷产品销售许可证

32、环行接地体和内部环行导体应连接到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔( C )

m 连接一次。

A 3

B 10

C 5

D 8

六.计算(20分)

1、 某市平均雷暴日为40天,市区有一建筑物高28m ,顶部长50m ,宽10m ,女儿墙

高1m ,在其顶上安装一支8m 高的避雷针,不设避雷网、避雷带,预计这座建筑物每年可能遭受的雷击次数是多少?能否得到安全保护?

解:e g A kN N =

63

.110)200()200()(2[024.0-?-+-?++==H H H H W L LW A T N e d g π

次a N N A g e /(07.0024.0903.21903

.240024.0024

.010)]28200(2814.3)28200(28)1050(21050[3.16=??==?==?-?+-++?=- 又根据 )2()2(x r x r x h h h h h h r ---=

)(24.4)28602(28)36602(36m r x =-?--?=

答预计这座建筑物每年可能遭受的雷击次数是007次/a ,在其顶上安装一支8m 高的避雷针不能安全保护该建筑物。

2、某山区工厂,工厂所在地土壤电阻率ρ=1000Ω·m ,用接地电阻表测得接闪器工频

接地电阻为17.5Ω,引下线接地点到标地体最远端长度为25.3m,计算其冲击接地电阻是否符合规范要求(规定其冲击接地电阻为R i ≤10Ω)?

解:根据ρ2=e L

R ~=AR i

)(25.6310002m L e ==

L/L e =25.3/63.25=0.4

查表得A=1.8

R i =17.5/1.8=9.7(Ω)

答冲击接地电阻是9.7Ω,符合规范要求

二.填空(30分)

1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为 30 m ;二类建筑物为 45 m ;三类建筑物为 60 m 。一类建筑物避雷网格 5x5 m 或 6x4 m ; 二类建筑物避雷网格 10x10 m 或 12x8 m ;三类建筑物避雷网格 20x20 m 或 24x16

m 。

2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括 计算机 、 通信设备 、

控制装备 等的统称。

3、屏蔽是减少 电磁干扰 的基本措施。

4、对SPD 的基本要求:能承受预期通过的电流 ; 通过电流时的最大箝压 和 有能力

熄灭在电流通过后产生的工频续流 。

5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物 和 房间 的外

部设屏蔽措施,以 合适 的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。

6、信息系统接至共用接地系统的等电位连接的基本方法是:① s 型等电位连接网;②

m 型等电位连接网。

7、防雷产品的使用,应当接受 省、自治区直辖市气象主管机构的 监督检查,禁止使用未

经任可的防雷产品。

8、《中华人民共和国气象法》规定,各级 气象 主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理。安装的雷电灾害防御装置应当符合 国务院 主管机构规定的使用要求。

9、国家鼓励和支持雷电减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,提高 防雷技术 水平,开展 防雷减灾 科普宣传,增强 全民 防雷减灾意识。

10、防雷工程专业设计,施工资质实行等级管理制度,资质等级分为丙 , 乙 , 甲 三级。

三.判断题(15分)

1、《中华人民共和国气象法》于1999年10月31日由第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,自2000年1月1日起施行。 ( k )

(x )7、接地基准点是系统的等电位连接网络与公共接地系统之间唯一的那一个连接点。

(k )8、GB50057-94(2000版)“建筑物防雷设计规范”适用于天线塔、共用天线电视接受系统、

油罐、化工户外装置的防雷设计。(x )9、第三类防雷建筑物周长不超过25米,且高度不超过40米,可只设一根引下线。

(k )

10、所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ1与LPZ2区的界面外做等电位连接。(k )

11、接地不过是以地电位作为参考电位的一种等电位连接。(x )

12、S型等电位连接网络可用于较大的机房,M型等电位连接网络可用于较小大的机房。

(x )13、为了更保险更安全,应在总配、分配负载前安装同一品牌,同一型号、同一参数的SPD。

(x )

14、雷击电磁脉冲是一种干扰源,绝大多数是通过连接导体的干扰。(k )

15、防雷工程专业设计、施工单位按规定取得资质证书后,即可从事所有防雷工程的专业设

计或者施工。(x )四.选择题(有一个或多个正确答案)(15分)

3.何谓接地?接地的作用是什么?接地装置由哪几部分组成?

4.利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网时,为什么要将电气部分的接地和防雷接地连成一体,即采取共同接地方式?

[答] 当防雷装置受到雷击时,在接闪器,引下线和接地极上都会产生很高的电位,如果建筑物内的电气设备、电线和其他金属管线与防雷装置的距离不够时,它们之间会产生放电。(2)管型避雷器结构较复杂,常用于10kV配电线路,作为变压器、开关、电容器、电缆头、套管等电气设备的防雷保护。适用于工频电网容量小、线路长、短路电流不大而雷电活动又很强且频繁的农村或山区。

(3)阀型避雷器结构复杂,常用于3 ~ 550kV电气线路、变配电设备、电动机、开

关等的防雷保护。适用于交直流电网,不受容量、线路长短、短路电流的限制,工业系统中的变配电所、电气设备及线路都能使用。

(4)氧化锌避雷器 是一种新型避雷器,无放电延时,大气过电压作用后无工频续 流,可经受多重雷击,残压低,通流容量大,体积小,重量轻,使用寿命长,运行维护简单,常用于0.25 ~ 50kV 电气系统及电气设备的防雷及过电压保护,也适用于低压侧的过电压保护。

5、什么叫等电位连接?信息系统等电位连接的基本方法有几种?并画图说明.

[答] 将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器(SPD )连接起来,以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

信息系统等电位连接的基本方法有S 型和M 型

六.计算(20分)

2、 某市平均雷暴日为40天,市区有一建筑物高28m ,顶部长50m ,宽10m ,女儿墙

.240024.0024.010)]28200(2814.3)28200(28)1050(21050[3.16=??==?==?-?+-++?=- 又根据 )2()2(x r x r x h h h h h h r ---=

防雷检测防雷检测技术方案

一、检测组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分

防雷接地装置安装施工方案

目录 一、工程内容 0 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 0 二、编制依据与相关文件 0 三、作业进度、劳动力安排 0 四、作业的准备工作及条件 (1) 五、施工方法、步骤及作业程序 (2) 六、作业的质量要求 (4) 七、作业的环境要求 (7) 八、作业的安全要求 (9)

一、工程内容 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2014年01月17日,完工为2014年6月8日。 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——1人,电工——1人, 力工——1人。 3.3 作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求: 4.2.1电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 4.3作业技术交底的安排

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

建筑物防雷工程施工常见问题

建筑物防雷工程施工常见问题 在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证最后的工程质量。 建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。 1防雷工程施工常见问题 通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,

片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB.七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。 2防雷工程项目施工质量控制的主要措施 加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。 2.1严格审查设计图纸 一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接

防雷检测技术方案 (2)

一、施工组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。 2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀1/3以上。检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯,卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

工地防雷安全技术范本

解决方案编号:LX-FS-A43108 工地防雷安全技术范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工地防雷安全技术范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 雷电是一种破坏力、危害性极大的自然现象,要想消除它是不可能的,但消除其危害却是可能的。即可通过设置一种装置,人为控制和限制雷电发生的位置,并使其不至危害到需要保护的人、设备或设施。这种装置称作防雷装置或避雷装置。 防雷部位的确定: 参照现行国家标准《建筑物防雷设计规范》,施工现场需要考虑防直击雷的部位主要是塔式起重机、物料提升机、外用电梯等高大机械设备及钢脚手架、在建工程金属结构等高架设施,并且其防雷等级可按三类防雷对待。防感应雷的部位则是设置现场变电所

防雷检测技术方案

一、 二、 三、施工组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的

应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m,弯曲部分0.3m-0.5m的要求,每个固

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

防雷装置检测方案

防雷检测方案 一、概述 随着我国国民经济的迅速发展,智能设备及电子信息系统的广泛应用对雷击灾害的 预防越来越严苛,雷电灾害的发生往往对此类场所造成及其严重后果。为把雷电灾害减 少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识,防雷装置安全检测尤其值得我们重视。 现代建构筑物综合防雷包括了直击雷、雷电感应、雷电波侵入防护三大部分。一套 完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。因此,建筑物防雷设施应包括接闪器、引下线、接地装置、屏蔽、等电位连接、合理布线、浪涌保护等技术环节。 检测工作应根据建构筑物防雷措施的实际情况及设计图纸,依照不同防雷措施的特 点全面、有序的开展工作,同时注重重点场所,重点部位的雷电防护安全性能的检测工作,真实反应建筑物综合防雷系统安全性能的实际状况。 二、检测依据 1、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 2、《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第 1 部分常规测量》GB/T 3、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 4、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 5、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2015 三、检测内容 1、接闪器检测 检查屋面设备、设施应处于直击雷保护范围内,并应符合下列规定: (1)没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不过以下数值时,可不要求附

加的保护措施: 1)高出屋顶平面不超过m。 2)上层表面总面积不超过m2。 3)上层表面的长度不超过m。 (2)不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

防雷接地工程技术方案

防雷接地工程技术 方案

防雷接地工程 技 术 方 案

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。在气象学中,常见雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。另外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。中国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。中国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 a.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25— 30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。一般雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。 3)静电感应雷:带有大量负电荷的雷云所产生的电场将会在金属导线上感 应出被电场束缚的正 电荷。当雷云对地放电或云间放电时,云层中的负电荷在一瞬间消失了(严格说是大大减弱),那么在线 路上感应出的这些被束缚的正电荷也就在一瞬间失去了束缚,在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路产生大电流冲击。 4)电磁感应雷:雷击发生在供电线路附近,或击在避雷针上会产生强大的交变电磁场,此交变电磁场的能量将感应于线路并最终作用到设备上。由于避雷针的存在,建筑物上落雷机会反倒增加,内部设备遭感应雷危害的机会和程度一般来说是增加了,对用电设备造成极大危害。因此,避雷针引下线通体要有良好的导电性,接地体一定要处于低阻抗状态。 5)雷电波引入的破坏:当雷电接近架空管线时,高压冲击波会沿架空管线侵入室内,造成高电流引入,这样可能引起设备损坏或人身伤亡事故。 附图:某烟厂配电柜及设备被雷击损坏

防雷接地施工的8个技术要点

防雷接地施工的8个技术要点 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。 解析8个技术要点: 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 3、引下线与梁钢筋跨接。 4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。 5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。 6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。 7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。 8、防雷电阻测试,不得大于10Ω。 防雷接地施工常见问题:

防雷接地测试技术方案(2018年)

批准: 审核: 复审: 初审: 编制: 安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日

一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015 《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB/T17949.1—20.00 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 《防雷减灾管理办法》 五、主要测试内容 1、厂区内独立避雷针接地电阻测试。 2、厂区内生产设备或装置接地电阻测试。

3、厂区内建(构)筑特防雷接地测试。 4、厂区内易燃、易爆场所防雷接地测试。 六、技术要求 1、测量工作应在雷雨季节前进行,避免雨后进行测量。 2、所使用的检测装置应经过校验并有检验合格证及检验报告。 3、测量前应对防雷装置外观进行检查,其连接应符合规范要求。 4、独立避雷针接地电阻值应小于10Ω。 5、生产设备或装置接地电阻值应符合设计或规范要求。 6、建(构)筑物防雷接地电阻应不大于10Ω。 7、易燃、易爆储罐及其管道接地电阻值不应大于30Ω。 8、其它特殊部位或装置接地电阻值应符合设计规范要求。 9、测量工作应由我厂专业人员负责监护,检测人员应遵守我厂相关安全规定。 七、ZC-8型接地电阻表使用方法 7.1接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 7.2将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 7.3将两个接地探针沿接地体敷设方向分别插入距接地体20m、40m 的地下插入深度为400mm。 7.4将仪表放置水平位置,并接线:将C2、P2短接后用5m线连接接地体;C1接40m线、P1接20m线。

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

建筑防雷工程(综合版)

防雷工程全套资料目录 一、防雷工程开工资料目录 1、施工现场质量管理检查记录 2、特种作业人员资格报审 3、施工组织设计(方案)报审 4、工程材料/构配件/设备报审 5、分项工程质量技术交底 6、单位开工报告 二、防雷工程施工资料目录 A、基础 1、报验申请表 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 3、防雷引下线连接记录 4、隐蔽工程验收记录接地装置 B、首层和标准层 1、报验申请表 2、避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表 3、建筑物等电位联结检验批质量验收记录表 4、防雷引下线连接记录 5、防雷隐蔽工程质量验收记录 C、天面 1、避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表 2、接闪器安装检验批质量验收记录表 3、防雷引下线连接记录 4、防雷隐蔽工程质量验收记录 三、防雷工程竣工资料目录 1、工程竣工验收申请表 2、防雷及接地装置安装分部(子分部)工程验收记录 3、分项工程质量验收记录(接地装置) 4、分项工程质量验收记录(避雷引下线) 5、分项工程质量验收记录(建筑物等电位装置安装) 6、分项工程质量验收记录(接闪器安装) 7、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 8、单位(子单位)工程安全和功能检验治疗核查及主要功能抽查记录 9、单位(子单位)工程观感质量检查记

10、电气接地电阻测试记录 11、防雷及接地装置子分部工程质量验收申请表 12、防雷及接地装置安装子分部工程质量验收纪要 13、工程总结 14、卷内目录 施工现场质量管理检查纪录 GD2201001□□ 开工日期:年月日 特种作业人员资格报审表 工程名称:编号:

防雷工程技术交底

技术交底 工程名称TESCO沈阳北海分部分项工程名称接地装置安装分项工程 施工部位接受交底单位大连建工劳 务有限公司 接受日期 交底人:技术负责人:接收人: 内容交底内容: 一、本工程系利用独立柱基础内四根以上≥?16的主钢筋作共用接地装置。柱子内或混凝土墙内引下线应与独立柱基础内不少于二根≥?16的主钢筋相互连通,并利用地下三层底板内主轴线上、下二层各两根?25的主钢筋作为共用接地装置水平连接线。用作引下线的柱子或混凝土墙内的主钢筋应与作接地极的基础内主钢筋连续焊接成一个接地网。 (一)利用底板钢筋做接地体如图1:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。底板主筋焊接时用?10镀锌圆钢焊接,搭接长度不小于6d(主筋),双面施焊。 图1 (二)基础接地网钢筋与引下线连接做法:如图2 利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m 处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。

技术交底 工程名称TESCO沈阳北海分部分项工程名称接地装置安装分项工程 施工部位地下三层底板 L-P、1-14轴 接受交底单位 大连建工劳 务有限公司 接受日期 交底人:技术负责人:接收人:内 容 图2 二、本工程采用等电位联结系统,所有进出本建筑物的金属管道及电气设备的金属外壳、构件等均需妥善就近就地与等电位预埋件或端子箱联结,安装须与土建密切配合。等电位联结预埋件做法见图3。MEB联结线均采用40x4(mm)镀锌扁钢在墙内或地面内暗敷设。 图3 三、材料要求:所有接地材料均为镀锌件。接地材料包括:用做主筋连接镀锌圆钢、镀锌扁钢、等电位预埋件、等电位连接端子板等。

防雷技术施工方案

防雷技术施工方案 一、施工工艺及方法 本工程按二类防雷建筑设计。本工程采用接零保护,电器设备的不带电金属外壳及插座专用接零孔应可靠进行等电位连接,采用专用线路做保护接零保护线,凡穿线用金属线管及金属线槽均应可靠接零。 本工程系统的工作接地,保护接地和防雷接地采用联合接地方式,由二部分组成:即利用大楼基础钢筋和围绕建筑物四周敷设的环形接地体相互焊接组成的一个整体。 留四个或按图接地螺栓供引出接线用,并应与大楼进行等电位联结。 天面防直击雷措施:沿周边设避雷带,用Ф12镀锌圆钢、带高0.15m,用Ф10支持卡加以焊接或峁接固定,凡屋面有金属栏杆的利用其做避雷带并应保证其相互电气连通,与避雷带引下线焊接连通。 避雷带引下线引用钢柱或柱内两对角主筋,被利用主筋要求自下到上焊接,一直连接到天面。 利用天面板筋组成网格,最好充分利用全部板筋效果更好,被利用板筋应互焊连通并与避雷带引下线焊接连通。 利用承台,地梁内二条主筋作为水平接地体,要求把垂直、水平接地体连通,并在-0.5m处组成环形接地体,利用钢柱或柱内引下线的二条对角主筋作为垂直接体。 采用联合接地体(利用基础钢筋),要求接地电阻R不大于1欧姆。实测达不到要求值,应增加人工接地地极装置。凡天面的金属物均应与避雷带连接,连接处不少于两处,用电设备的金属外壳应采用单点接地,通过保

护线(PE)与接地点连接,本大楼整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的,避雷器接地端与变压器的外壳零线就近接在一起后与接地体连接。凡通信设备配电箱及办公层插座配电箱均应加装浪涌吸收装置,配电箱应留有安装位置。 本工程采用等电位联结各安全措施,从共用接地装置的不同点焊接引出接地干线到等电位联结板。等电位联络线必须与下列导电部分互相连接:1)保护线干线;2)接地干线,引建筑物的输送管道及类似的金属件,如水管等;3)系统的升压管;4)建筑物金属构件等导电体。 防雷接地焊接搭接焊,属园钢材质,其搭接长度应不小于材料直径的6倍。引下线采用结构柱内对角的两根钢筋,施工时需对角跨接,结构梁钢筋属直搭接时,需按跨接搭焊,跨接钢筋直径不应小于Φ12,跨接的弯曲半径不应小于钢筋直径的10倍,双边搭接长度为6倍。 避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,且与避雷引下线连接可靠。避雷线应平直,弯曲处不得小于90·,弯曲半径不得小于圆钢10倍。 二、售后服务及质量保证 1、由本公司施工的工程,降低雷击率90%以上。 2、本工程中所使用的防雷器件,从工程验收合格之日起一年内免费保 修,超过保修期两年内维修只收取工本费。 3、防雷系统工程实施后,提供“一年免费现场技术支持、免费技术咨 询”。 4、防雷工程验收合格后两年内,将定期于每年免费上门检测一次,以确 保防雷系统处于正常工作状态。 5、保修期内,若防雷系统出现故障,公司技术人员在接到通知后的24 小时内赶到现场。

相关文档