文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 云南电网公司电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏业务指导书(2014版)

云南电网公司电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏业务指导书(2014版)

云南电网公司电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏业务指导书(2014版)
云南电网公司电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏业务指导书(2014版)

Q/CSG 云南电网公司作业标准

Q/CSG-YNPG410007-2014

云南电网公司电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏业务指导书

(2014版)

2014-04-01发布2014-06-01实施

前言.............................................................................................................................................. II

1 业务说明 (3)

2 适用范围 (3)

3 引用文件 (3)

4 术语和定义 (3)

5 管理要点 (4)

6 管理要求 (4)

7 附录 (14)

附录A(资料性附录)设备不停电时的安全距离 (14)

附录B(资料性附录)人员工作中与设备带电部分的安全距离 (14)

附录C(资料性附录)在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离 (14)

附录D(规范性附录)变电接地开关合(分)、接地线装拆记录表 (14)

附录E(规范性附录)线路工作接地线装拆记录表 (14)

附录F(规范性附录)个人保安线装拆记录表 (14)

附录G(资料性附录)接地开关管理示意图 (14)

前言

为进一步规范云南电网公司(以下简称“公司”)电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏的实施,切实保证员工在生产中的安全和健康。根据现行国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,结合公司电力生产实际和实践经验,制定本指导书。本指导书发布执行后,原《云南电网公司装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)实施细则(试行)》(QG/YW-AJ-02-2009)予以废止。

本指导书由云南电网公司安全监管部提出并归口。

本指导书由云南电网公司企业管理部易志生统一编号。

本指导书起草部门:云南电网公司安全监管部。

本指导书主要起草人:王科鹏、李宏杰、缪良交。

本指导书主要审核人:刘兴明、姜洪东、周丹、孟凡强、王纪渝、宣磊、肖庆初、张毅、陈柏希、谭海波、袁俊、罗明昌、杨伟红、缪雱、李明山、吕剑飞、胡鹏、苏荣奎、张显俊、马永波、黄涛、卯卫斌、杨昌、陈延海、李红昆。

本指导书由薛武批准。

本指导书由云南电网公司安全监管部负责解释。

云南电网公司电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏业务指导书

1 业务说明

为进一步规范公司电力生产场所接地、悬挂标示牌和装设遮栏的实施,切实保证员工在生产中的安全和健康。根据现行国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,结合公司电力生产实际和实践经验,制定本指导书。

2 适用范围

2.1 本指导书适用于公司系统内电气设备的运行维护、检修、试验及改扩建等工作。

2.2 公司所属电厂电气设备的工作视为变电站工作,应严格按本指导书执行。

2.3 公司系统人员在用户电气设备上从事非电力营销工作参照本指导书并结合用户单位有关规定执行。

3 引用文件

下列标准所包含的条款通过本指导书的引用而成为本指导书的部分条款或内容。凡是注明日期的引用文件,其随后的所有修改单或修订版本均不适应于本指导书。凡是不注明日期的引用文件,其新版适用于本指导书。

《电力安全工作规程》电力线路部分(GB 26859-2011)

《电力安全工作规程》发电厂和变电站电气部分(GB 26860-2011)

《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分(DL 408-91)

《电业安全工作规程》电力线路部分(DL 409-91)

《云南电网公司配电网电气安全工作规程》(Q/CSG-YNPG-1-10-01-2011)《云南电网公司电气工作票实施细则》(QB/YW206-01-2008)

《云南电网公司变电站电气操作票实施细则》(QG/YW-SJ-27-2008)

《云南电网公司配电网电气工作票实施细则》(Q/CSG-YNPG-1-11-02-2011)《云南电网公司配电网电气操作票实施细则》(Q/CSG-YNPG-1-11-01-2012)4 术语和定义

4.1 公司:云南电网公司的简称。

4.2 公司系统:指与公司有产权关系和管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系。管理关系包括直属、代管关系。

4.3 接地:指装设接地线或合上接地开关。

4.4 标示牌:指在电力安全生产活动中起禁止、警告、指令、提示作用的标志。

4.5 遮栏:指用于设置明显的安全作业区域,隔离危险区域,防止作业人员超越安全作业区、误入危险区域的围栏、绝缘隔板等。围栏包括网状围栏、安全警示带和红色三角小旗围栏绳等。

4.6 个人保安线:指现场已按电气工作票所列安全措施要求装设完接地线并许可工作后,用于保护作业人员防止感应电伤害且由作业人员自行保管及自装自拆的接地线。个人保安线应由有透明护套的多股软铜线(截面积不应小于16mm2)和专用线夹组成,并有绝缘手柄或绝缘部件。

5 管理要点

5.1 “接地、悬挂标示牌和装设遮栏”作为保证安全的技术措施之一,各单位领导、管理人员和电气工作人员必须严格执行,并应将本指导书的规定纳入到“安规”考试内容范畴。

5.2 工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员应在整个作业过程中认真履行各自的安全责任,任何人员发现工作过程中存在安全隐患,危及人身和设备安全,应立即制止,并终止工作。

5.3 各级安全监管部门要严格监督本指导书的贯彻执行,及时纠正和分析执行过程中存在的问题。

6 管理要求

6.1 变电部分

6.1.1 接地

6.1.1.1 装、拆接地线(或合上、拉开接地开关)不应单人进行。当运行人员装、拆接地线确有困难时,可委托变电或线路检修人员按操作票配合执行装、拆工作,运行人员监护,操作票“操作人、监护人”签名处填写变电站“操作人、监护人”的名字。

6.1.1.2 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前要逐相充分放电(不合接地开关不能打开网门的电容器除外),星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

6.1.1.3 对于可能送电至停电设备(包括配电网的配电设备)的各侧和停电设备可能产生感应电压的都应接地。已装设的接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。禁止在变电站、开关站、配电站内使用个人保安线。

(1)110kV及以上电压等级的设备检修,检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分(如分段母线以隔离开关或断路器隔开分成几段),则各段应分别验电接地短路。

(2)变电站全部停电或110kV以下电压等级的设备检修,应将各个可能来电侧和可能残留剩余电荷(如电容器、变压器、电抗器、电缆、油断路器、电容式互感器等设备)的部分接地短路,其余部分可不必每段都接地。

6.1.1.4 接地线、接地开关与检修设备之间不应连有断路器或熔断器。若由于设备原因,接地开关与检修设备之间连有断路器,在接地开关和断路器合上后,应有保证断路器不会分闸的措施。

6.1.1.5 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线数量。检修10 m及以下的母线,可以只装设一组接地线。在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地开关的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

6.1.1.6 在配电装置上,接地线装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆必须刮去。所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端或使用已短路连接的接地体。

6.1.1.7 装设接地线时,应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。装、拆接地线应戴绝缘手套和使用对应电压等级的绝缘棒,人体不应碰触接地线或未接地的导线(导体),以防止触电。带接地线装拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。

6.1.1.8 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,线夹卡口大小应适宜,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。禁止使用其他导线作接地线或短路线。

6.1.1.9 严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行的工作(如测量母线和电缆的绝缘电阻,测量线路参数,检查断路器触头是否同时接触),应征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可),方可拆除接地线。工作完毕后应征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可),立即恢复。拆除全部或一部分接地线的情况主要有:

(1) 拆除一相接地线;

(2) 拆除接地端,保留短路线;

(3) 将接地线全部拆除或拉开接地开关。

6.1.1.10 在10kV线路电缆零序电流互感器、电缆头、出线隔离开关和35kV及以上电压等级的线路电压抽取装置(YDR)二次回路上的工作以及线路耦合电容器(OY)、电压抽取装置(YDR)、避雷器、阻波器等工作时,如本侧需要停电作业,对侧线路(及有关支线)应接地。

6.1.1.11 接地开关的管理

(1) 线路侧的接地开关由管辖调度机构值班调度员(以下简称调度员)直接下令操作管理,并在调度操作指令票操作项目中反映。

(2) 线路隔离开关以外,若线路有多组接地开关,线路接地开关均由管辖调度直接下令操作。

(3) 500kV高压并联电抗器的接地开关由调度员直接下令操作。

(4) 除线路侧的接地开关及500kV高压并联电抗器的接地开关外,厂、站内设备(主要包括断路器、母线、主变等)的接地开关由厂站运行值班人员负责操作及管理,调度员许可设备状态变更(运行、热备用、冷备用、检修)。即调度员下令将站内设备操作至冷备用后,经调度员许可设备转检修时,现场运行人员根据工作票内容要求,合上相应的接地开关,将该设备操作至检修状态,待相关工作结束后,现场运行人员应将所合的接地开关拉开,将设备恢复至调度员许可前的状态。调度员不直接下令到接地开关的编号。

(5)厂站变压器中性点接地方式由管辖调度机构确定,调度员只下令厂站的中性点的接地数目,变压器中性点接地开关由厂站值班人员负责操作及管理。

(6) 除调度员直接下令操作的接地开关(或代替线路接地开关功能的线路

侧接地线)外,其余一次设备,调度只负责设备状态的变更(运行、热备用、冷备用、检修),现场在向调度汇报设备处于“热备用”及“冷备用”两种状态时,应确实检查该设备已无任何接地安全措施。

接地开关管理示意图见附录G。

6.1.1.12 接地线的管理

(1)每组接地线应有唯一编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。接地线编号不分电压等级,编号在各所队(分局)内部不允许重复,编号牌悬挂于接地端。接地线为三相短路式可作为一组编号,编号从“01”起顺序编号;若为分相式则应三相单独编号,编号从“1-1、1-2、1-3”起顺序编号。

(2)线路隔离开关以外、但属厂站围墙内的停电线路上所装设的接地线由厂站负责操作及管理。线路转检修时,若线路侧无接地开关或接地开关因检修或“合不到位”等原因,而在厂站内线路侧装设的代替线路侧接地开关功能的接地线由管辖调度直接下令操作及管理。

(3)线路隔离开关以内,在厂、站内停电设备(主要包括已处冷备用或检修的断路器、母线、主变等)上装设的接地线由厂站运行值班人员负责操作及管理。即设备停电后,经调度员许可设备转检修时,现场运行人员根据工作票内容要求装设接地线,待相关工作结束后,现场运行人员应将装设的接地线拆除,将设备恢复至调度员许可前的状态。

6.1.1.13 装、拆接地线或合上、拉开接地开关,应填写“变电接地开关合(分)、接地线装拆记录表”(见附录D),交接班时应交接清楚,送电操作前要认真核对记录。“变电接地开关合(分)、接地线装拆记录表”内“装设人”、“监护人”、“拆除人”栏应由本人签名确认。

6.1.2 悬挂标示牌和装设遮栏

6.1.2.1 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及电压互感器二次空气开关的操作把手上,悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。对同时能进行远方和就地操作的隔离开关,则还应在隔离开关就地操作把手上悬挂此项标示牌。

如果线路转检修状态,运行人员在一经合闸即可送电到线路上的线路侧隔离

开关(断路器)、旁路隔离开关、电压互感器二次空气开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。其他情况应按调度员的命令执行。

6.1.2.2 对于远方操作的断路器和隔离开关,应在计算机显示屏上的操作处设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

变电站全部停电检修时,应在各个可能来电侧的隔离开关上,悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌,其余部分可不必悬挂此项标示牌。

6.1.2.3 部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合附录A规定时,应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合附录B的规定。临时遮栏不得使用金属遮栏,应使用有一定绝缘性能的材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。

35kV 及以下设备,如因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的绝缘隔板,绝缘隔板应具有高度的绝缘性能,并在试验周期内且试验合格。

安全距离大于附录A 时,不对临时遮栏的材料作限定。

6.1.2.4 高压开关柜内手车断路器拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,若无此挡板时,应临时采用绝缘隔板将触头封隔,并设置“止步,高压危险”标示牌。绝缘隔板应具有高度的绝缘性能,并在试验周期内且试验合格。当临时安全措施无法实施时,应将开关柜内的静触头所连接的母线转为检修状态。

6.1.2.5 在室内高压电气设备上工作,应在工作地点两旁、对面运行设备间隔以及禁止通行的过道装设遮栏,在遮栏上悬挂“止步,高压危险”标示牌。

6.1.2.6 在室外高压电气设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出”标示牌。工作地点四周遮栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险”标示牌,标示牌必须朝向遮栏里面。若室外大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险”标示牌,标示牌必须朝向遮栏外面。

进行改、扩建施工项目时,运行人员应用遮栏将施工区域与相邻带电部分隔离,并悬挂适当数量的“止步,高压危险”标示牌,标示牌应朝向施工区域。遮栏的出入口要围至邻近道路旁边,并设有“从此进出”标示牌。外单位担任工作负责人的工作,运行人员应在工作人员进出施工区域的通道上装设遮栏。

严禁任何人员跨越、穿越遮栏。

6.1.2.7 在工作地点设置“在此工作”标示牌。标示牌应悬挂在停电检修设备的本体或构支架上(不能悬挂时,可放置在工作地点处);工作地点四周装设有遮栏的工作,只需在遮栏内明显位置设置一块标示牌;安装有围网的成组设备(如电容器组),只需在网门上悬挂一块标示牌。以下工作可不悬挂“在此工作”标示牌和装设遮栏:

(1)查找直流接地等不确定工作地点的工作;

(2)小母线安装、搭接及拆除的工作;

(3)工作涉及三个及以上地点,且为依次进行不停电的同一类型的工作(如接地导通测量等工作);

(4)在电缆沟展放电缆的工作;

(5)工作地点为“全站”同类型的工作;

(6)全站停电检修。

6.1.2.8 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁或地线支架上,悬挂“止步,高压危险”标示牌,标示牌应朝向工作地点。在工作人员上下铁架或梯子上,应设置“从此上下”标示牌。在邻近其他可能误登的带电设备架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌。

(1)隔离开关一端带电,进行隔离开关辅助接点调整等工作,应在隔离开关支架上悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌;

(2)当其他班组涉及到同一隔离开关设置遮栏或悬挂不同标示牌时,工作许可人应在两联工作票“需补充或调整的安全措施”或“备注栏”内对有调整的遮栏、标示牌注明情况;

(3)在门形架上进行工作,可不装设遮栏,但应在工作地点相邻横梁或地线支架上悬挂“止步,高压危险”标示牌。此项标示牌在运行人员的监护下,由施工、检修单位的人员悬挂。

6.1.2.9 在进行高压试验时,应在试验现场和禁止通行的过道上装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险”标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一点时,另一端还应派人看守。

6.1.2.10 在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时,工作场所周围

应装设遮栏,并在相应部位装设警示牌。

6.1.2.11 严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏、标示牌。工作人员因工作需要须变动遮栏时,应征得工作许可人的同意,在完成工作后,应立即恢复到原来状态并报告工作许可人。运行人员因工作需要,如进行操作、巡视等,可临时变动遮栏,但必须有监护人在场,通过后,应立即恢复到原来状态。

6.1.2.12 在控制室或保护室进行屏上设备工作时,运行人员应用红布帘、封条、“运行设备”警示牌等将工作设备与相邻运行设备隔开,相邻(前后左右)运行中的屏(柜)应挂红布帘或“运行设备”警示牌。几套保护、自动装置共用一面屏时,当检验其中一套装置时,运行人员应用封条、二次装置安全防护隔离罩、绝缘胶布等将该屏内其它运行装置的面板、连接片、切换开关、二次空气开关及二次接线端子封住;如屏(柜)内同一侧仍保留有运行端子,应将运行端子全部用绝缘胶布粘贴隔离,仅保留检修部分,另一侧全部运行的端子可用红布帘隔离。若仍然有误碰可能时,必须用绝缘胶布粘贴隔离。必要时,由施工、检修单位保护专业人员配合完成。

6.1.2.13 现场运行人员可在停电操作前做好以下标示牌和遮栏的设置:

(1)装设遮栏、红布帘;

(2)悬挂“止步,高压危险”、“禁止攀登,高压危险”标示牌;

(3)装设“运行设备”标示牌。

6.2 电力线路部分

6.2.1 装设接地线、个人保安线

6.2.1.1装、拆接地线应在有人监护下进行。

6.2.1.2 线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并三相短路,并遵守下列要求:

(1)各工作班组工作地段各端以及可能送电到停电线路工作地段的分支线(包括用户)都应装设接地线。

(2)电缆接地前应逐项充分放电。

(3)不涉及落线、解引流等工作的配合停电线路可以只在工作地点附近装设一组接地线。

(4)作业现场装设的接地线必须全部列入工作票,由施工、检修单位的人

员装、拆,工作负责人(小组负责人)具体组织实施及管理。装、拆记录须填写在“线路工作接地线装拆记录表”(见附录E)内,并作为工作负责人所执工作票的附件保存,“装设人”、“监护人”、“拆除人”栏在相关接地线装、拆后由本人签名确认,其它栏由工作负责人(小组负责人)填写。

停电线路装设接地线的位置,工作负责人应结合具体工作和现场实际情况而定,可装设在工作地段起、止杆塔号的前一号杆塔、后一号杆塔,也可装设在工作地段起、止杆塔号的小号侧、大号侧(但应采取措施防止碰落接地线)。工作人员必须在所装设接地线的有效保护范围之内。

6.2.1.3 工作负责人须办理完工作票(含配合停电线路单独办理的工作票)工作许可手续,在工作地段各端装设好接地线或合上接地开关,实施完现场其他所需安全措施后,方可开始工作。

工作地段分多区段工作时,在其中一个作业区段的各端(包括作业区段内的分支线)装设好接地线或合上接地开关,实施完现场其他所需安全措施,得到工作负责人同意后该区段可开始工作。

6.2.1.4 接地线、接地开关与检修设备之间不应连有断路器或熔断器。若由于设备原因,接地开关与检修设备之间连有断路器,在接地开关和断路器合上后,应有保证断路器不会分闸的措施。

6.2.1.5 严禁工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。以下工作除外:

(1)填用连续停电、多天有效的第一种工作票,收工时若将工作地点的接地线拆除,次日开工前工作负责人必须重新组织验电、装设接地线,方可开始工作。

(2)填用多天有效的第一种工作票,线路(包括配合停电的线路)需“白停晚送”时,需办理工作间断手续。期间收工时须将工作地点的接地线拆除,次日开工前工作负责人必须在得到工作许可人的许可后,重新组织验电、装设接地线,方可开始工作。

(3)多天有效的第一种工作票,工作过程中,工作地点(地段)接地线的装设、拆除须填写在“线路工作接地线装拆记录表”中;若为多小组作业,应分别填写,小组负责人应将执行结果向工作负责人汇报。

6.2.1.6 同杆塔架设的多回线路上装设接地线时,应先装设低压、后装设高压,

先装设下层、后装设上层,先装设近侧、后装设远侧。拆除时顺序相反。

6.2.1.7 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。接地线应使用专用的线夹固定在接地体和导体上,线夹卡口大小应适宜,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。禁止使用其他导线作接地线或短路线。

6.2.1.8 工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,需要接触或接近停电线路的导线工作时,应装设接地线或使用个人保安线。

6.2.1.9 个人保安线应在接触或接近导线前装设,作业结束,人体脱离导线后拆除。严禁用个人保安线代替接地线。

个人保安线由施工、检修单位的人员装、拆,工作负责人(小组负责人)具体组织实施及管理。装、拆记录须填写在“个人保安线装拆记录表”内(见附录F),并作为工作负责人(小组负责人)所执工作票(电力线路分组工作派工单)的附件保存。“装设人”、“监护人”、“拆除人”栏在相关接地线装、拆后由本人签名确认,其它栏由工作负责人(小组负责人)填写。

6.2.1.10 装设接地线、个人保安线时,应先接接地端,后接导体端,接地线、个人保安线应接触良好、连接可靠。拆接地线、个人保安线的顺序与此相反。装、拆接地线应戴绝缘手套和使用对应电压等级的绝缘棒或专用的绝缘绳,人体不应碰触接地线或未接地的导线。

6.2.1.11 在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线或个人保安线时,接地线或个人保安线可单独或合并后接到杆塔上。杆塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。

6.2.1.12 在无接地引下线的杆塔上装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2(如ф16圆钢)。临时接地体埋深不应小于0.6m。土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。

6.2.1.13 在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时,应采取防止接地线摆动的措施,并满足安全距离的要求。

6.2.1.14 凡属线路检修工作人员在厂站围墙外已停电线路上装设的接地线,由现场工作负责人负责实施及管理。即线路停电后,经调度员许可,线路工

作负责人根据工作票内容要求装设接地线,待相关工作结束后,现场负责人应将装设的接地线拆除,将设备恢复至调度员许可前的状态,同时汇报调度:“所做的安全措施全部拆除,工作人员全部撤离现场,工作范围具备复电条件”。

6.2.1.15 绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m。若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

若为耐张杆塔,则应在耐张绝缘子串两侧分别装设接地线或个人保安线后方能工作。

6.2.1.16 放紧线、附件安装时的接地要求:

(1)张牵设备应可靠接地,放落和架设过程中的导线亦应接地。牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上应安装接地滑车。

(2)放线跨越不停电线路时,两侧杆塔的放线滑车应接地。

(3)耐张塔挂线前,应用接地线将耐张绝缘子串短接。

(4)附件安装作业区间两端应装设个人保安线。施工的线路上有感应电时,应在作业点两端加装个人保安线。

(5)避雷线附件安装前,应采取接地措施。

6.2.1.17 停电断开引流线前,应先将引流线的两侧接地。导地线更换、牵引、升空或降落等作业时,线路工作地点的接地线无法可靠连接时,应在工作地点前后相邻杆塔上装设接地线。

6.2.1.18 每组接地线、个人保安线应有唯一编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。接地线、个人保安线为三相短路式可作为一组编号,若为分相式则应三相单独编号。

6.2.2 悬挂标示牌和装设遮栏

6.2.2.1 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关、负荷开关、跌落式熔断器和电压互感器二次空气开关的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。对于柱上开关设备,标示牌可装设在开关设备所在杆塔上(但应采取措施防止他人移动)。

6.2.2.2 配电设备部分停电工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合附录A 规定时,应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合附录B的规定。临时遮栏

应用干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。35kV 及以下设备,如因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的绝缘隔板,绝缘隔板应具有高度的绝缘性能,并在试验周期内且试验合格。

6.2.2.3 高压耐压试验时在设备周围设遮栏,遮栏上应装设适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌朝向遮栏外面。禁止工作人员在工作中移动或拆除遮栏和标示牌。

6.2.2.4 在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时,工作场所周围应装设遮栏,并在相应部位装设交通警示牌。

7 附录

附录A(资料性附录)设备不停电时的安全距离

附录B(资料性附录)人员工作中与设备带电部分的安全距离

附录C(资料性附录)在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离

附录D(规范性附录)变电接地开关合(分)、接地线装拆记录表

附录E(规范性附录)线路工作接地线装拆记录表

附录F(规范性附录)个人保安线装拆记录表

附录G(资料性附录)接地开关管理示意图

附录A

(资料性附录)

设备不停电时的安全距离

附录B

(资料性附录)

人员工作中与设备带电部分的安全距离

附录C

(资料性附录)

在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离

附录D (规范性附录)

附录E

(规范性附录)

线路工作接地线装拆记录表

工作负责人(小组负责人): 工作票(或电力线路分组工作派工单)编号:

附录F

(规范性附录)

个人保安线装拆记录表

工作负责人(小组负责人): 工作票(或电力线路分组工作派工单)编号:

附录G

(资料性附录)

接地开关管理示意图

云南事业单位综合基础知识真题(精品推荐)

严格依据云南省事业单位招聘考试大纲编写 云南省事业单位公开招聘工作人员考试专用教 材 综合基础知识 历年真题+ 全真模拟预测试 卷

北京窑广州窑上海窑西安

图书在版编目渊悦陨孕冤数据 综合基础知识历年真题+全真模拟预测试卷/ 李永新编. 要北京院世界图书出版公司北京公司袁2013.9渊2014.10 重印冤 云南省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材 I S B N978-7-5100-6519-4 玉. 淤综噎域. 淤李噎芋. 淤行政事业单位原招聘- 考试- 中国- 习题集郁. 淤D630.3-44 中国版本图书馆悦陨孕数据核字渊圆园员3冤第 226280 号 云南省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材窑综合基础知识窑历年真题+全真模拟预测试卷 主编院李永新 责任编辑院夏丹赵瑜 装帧设计院中公教育图书设计中心 出版院世界图书出版公司北京公司 出版人院张跃明 发行院世界图书出版公司北京公司 渊地址院北京朝内大街137 号邮编院100010 电话院64077922冤 销售院各地新华书店 印刷院三河市宇通印刷有限公司 开本院787 mm伊1092 mm 1/16 印张院14 字数院336 千 版次院2013 年9 月第1 版2014 年10 月第2 次印刷 I S B N978-7-5100-6519-4 定 价院30.00 元 版权所有翻印必究

中公教育核心研发团队 李永新中公教育首席研究与辅导专家 毕业于北京大学政府管理学院袁具有深厚的公务员考试核心理论专业背景袁具有十多年公务员考试辅导与实战经验袁对中央国家机关和地方各级公务员招考有博大精深的研究袁主持研发了引领公考领域行业标准的深度辅导尧专项突破等全系列教材和辅导课程袁讲课系统尧全面尧有效袁备受考生欢迎和推崇袁是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者遥 张永生中公教育首席研究与辅导专家 中公教育资深专家袁顶级辅导教师遥多年来潜心致力于公务员考试的教学研究袁参与编撰了中央国家机关及各省公务员录用考试专用教材袁实践中充分体现了培训针对性强尧真题命中率高的特点遥成为深受考生信赖的实力派讲师遥 邓湘树中公教育首席研究与辅导专家 北京大学政府管理学博士袁曾在组织部门工作多年袁熟悉公务员考试录用工作袁对中央国家机关和各省公务员考试有博大精深的研究袁具有丰富的公务员考试面试经验遥辅导课程思路清晰袁条理清楚袁深入浅出袁幽默生动袁深受广大学员欢迎遥 李琳中公教育首席研究与辅导专家 中公教育研发团队核心成员袁对行政职业能力测验有着系统深入的研究袁对公务员考试命题趋势把握极其准确遥在授课过程中袁兼顾解题方法技巧的传授和学员基础能力的提升袁帮助无数考生在短期内大幅提升了考试成绩袁于众多竞争者中脱颖而出遥 张红军中公教育首席研究与辅导专家 北京大学政府管理学院博士袁具有深厚的公务员考试核心理论专业背景袁对中央国家机关和地方公务员考 试有深入的研究袁讲授深刻尧系统尧精彩袁深受考生欢迎遥 刘辉籍中公教育首席研究与辅导专家 中公教育研发团队核心成员遥全国特级教师尧教授袁享受国务院特殊津贴袁从事教学及教育管理工作多年遥曾长期担任国家公务员职务尧市级公务员招考面试考官袁深入研究公务员面试考试袁对面试教学作出重大革新袁其先进的教学思想和丰富的教学经验深受广大学员欢迎遥 王学永中公教育首席研究与辅导专家 北京大学政府管理学院公共管理硕士袁理论基础扎实遥有着丰富的备考经验和技巧袁特别是对公务员考试的难点渊演绎推理部分冤有深入的研究袁将理论与实战很好地结合起来袁形成了最新成果袁能让学员在备考过程中得到显著提高遥 史广帅中公教育资深研究与辅导专家 对各省公共基础知识的考试特点有深入的研究遥在教学实践中袁善于从小角度切入理论核心袁使学生能够快速掌握理论核心和框架袁洞悉考试规律袁并给学生制定个性化的提高方案遥 易琨中公教育首席研究与辅导专家 高校从教多年袁授课思路清晰袁逻辑严谨袁具有深厚的公共基础知识功底袁擅长利用有限时间快速突破公共基础知识及公务员考试中常识部分的学习瓶颈遥对于面试也有深入研究袁授课针对性强袁命中率高袁复习方法简单实用袁深受学员喜爱遥 赵金川中公教育资深研究与辅导专家 对公务员考试行政职业能力测验部分有深入而透彻的研究袁教学经验极其丰富袁授课极具特色袁讲解清晰 明了袁对待学员耐心细致袁广受学员欢迎遥 李晓中公教育资深研究与辅导专家 毕业于中国政法大学袁对行政职业能力测验和教资综合素质有着深入的研究袁能够透彻逻辑清晰的讲解考试整体脉络和知识点遥课堂气氛活跃尧亲和力强袁重视师生互动袁使学员在愉悦的氛围里掌握相对枯燥的理论知识遥卢志喜中公教育资深研究与辅导专家 长期从事公务员行政职业能力测验考试研究工作袁对公务员和事业单位行测考试有系统深入的研究袁对行政职业能力测验中数量关系和资料分析有独到见解曰多年潜心研究行测方向的相关政策和考试真题袁对各省考试特点和命题趋势有较深入的研究遥 中公教育研发团队其他成员介绍详见 yn.燥枣枣糟灶援糟燥皂

国家电网公司企业标准

国家电网公司企业标准1 国家电网公司企业标准 SG/T XXXXX.XX 电网企业门户系统认证 设计和管理规范 Portal authentication for electric grid enterprise Design and management specifications (初稿) YYYY-MM-DD发布YYYY-MM-DD实施国家电力公司信息化工作办公室发布 SG/T XXXXX.X 2 目次 1范围(5) 2规范性引用文件(5) 3术语和定义(5) 4电网企业门户系统认证框架(7) 4.1认证的概念(7)

4.2认证的方式方法(8) 4.2.1故障转移cookie (8) 4.2.2CDSSO 标识标记(8) 4.2.3客户机端证书(9) 4.2.4表单认证(用户名和密码)(9) 4.2.5SPNEGO(Kerberos)(9) 4.2.6基本认证(用户名和密码)(9) 4.2.7HTTP 头(9) 4.2.8IP 地址(10) 4.3电网企业认证的范围(10) 4.4电网企业认证实施的步骤(11) 5认证标准的具体内容(11) 5.1用户安全域体系的建立(11) 5.2用户身份的统一管理(12) 5.3统一的身份认证和授权(12) 5.4用户身份ID编码规则(13) 5.4.1定义原则:(13)

5.4.2用户ID编码遵循以下原则:(13) 5.5用户身份认证技术规范(13) 5.5.1认证过程简介(13) 5.5.2认证过程概述(14) 5.5.3受支持的会话数据类型(14) 5.5.4受支持的认证方法(14) 5.5.5HTTP头认证管理(15) 5.5.6数字证书认证管理(16) 5.6用户管理流程(16) 5.6.1总体流程(17) 5.6.2添加用户(17) 5.6.3删除用户(19) 5.6.4信息变动—不跨域(19) 5.6.5信息变动—跨域调动(19) 5.6.6管理员变更――超级管理员变更(20) 5.7统一域名管理(20) 5.8附录(21)

云南电网公司建设项目档案管理工作指南试行

云南电网公司建设项目档 案管理工作指南试行 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

附件1: 云南电网公司 建设项目档案管理工作指南 (试行) 云南电网公司办公室

目录 一、国家、行业关于建设项目档案工作依据性文件 (1) 二、建设项目档案工作组织建设 (1) 三、建设项目档案工作业务建设 (1) (一)电网工程项目文件形成流向 (1) (二)电网工程项目档案工作流程 (3) (三)工作流程的7个环节及其具体内容 (3) A、项目文件管理前期工作………………………………………… 3 1. 明确合同条款 (3) 2. 项目文件现场保管条件 (4) 3. 档案工作交底记录 (4) 4. 业务培训 (8) B、收集归档 (8) 1. 收集原则 (8) 2. 收集要求 (8) 3. 收集对象 (8) 4. 收集方法 (9) 5.工程项目文件归档范围、分类、保管期限参照表 (10) C、整理组卷的要求 (43) 1. 组卷原则与要求 (44)

2.组卷方法 (44) 3. 卷内文件排列 (45) 4. 案卷的编目 (45) 5. 案卷的装订 (48) 6. 装具规格及制成材料 (48) 7.声像档案组卷 (49) 8. 电子项目文件的管理 (49) D、中间检查 (56) 1. 主要内容 (56) 2. 检查形式及对象 (56) 3. 检查反馈意见内容及格式 (56) 4. 检查次数及时间 (59) E、移交 (60) 1. 移交阶段的划分 (60) 2. 移交程序 (61) F、审查验收 (64) 1. 提出验收申请 (64) 2. 组织验收 (64) G、档案接收 (64) 1. 依据文件 (64) 2. 清点核对工作 (64) 附录A云南电网公司建设项目档案管理流程 (65)

中国南方电网有限责任公司设备管理规定

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 设备管理规定

Q/CSG 210019-2014 目次 1总则 (2) 2规范性引用文件 (2) 3术语和定义 (2) 4职责 (3) 5管理内容与方法 (4) 6附则 (10)

·中国南方电网有限责任公司设备管理规定 1总则 1.1 为加强和规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)电力设备(以下简称设备)管理工作,提升设备管理水平,保障设备安全、可靠、经济运行,实现设备全生命周期管理,特制定本规定。 1.2 本规定对设备从选型、采购、安装、运维、检修、退役处置的全生命周期管理提出了规范性要求,适用于公司总部和所属发电、输电、供电企业。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 《中华人民共和国电力法》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国档案法》(中华人民共和国主席令〔1996〕第71号修正)《中华人民共和国产品质量法》(主席令7届第71号) 3术语和定义 3.1公司 是指中国南方电网有限责任公司。 3.2分子公司 是指超高压公司、调峰调频发电公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局等。 3.3基层单位 是指超高压局、调峰调频发电厂、地市供电局、县级供电企业、直属机构(电科院、运检中心、计量中心等)。 3.4设备管理部门 是指公司各级设备管理归口部门。 3.5设备专业管理部门 是指公司所属负责发电、输电、变电、配电、计量等生产设备日常管理的职能部门,如生产设备管理部、系统运行部、市场营销部等。

云南事业单位招聘考试真题及答案

2016年云南省事业单位招聘考试真题及答案 一、单项选择题:(第1~60题的四个备选项中,只有一个是最符合题意,请将你认为正确选项前的字母在答题卡上涂黑。每小题0、5分,共30分) 1、当前我国事业单位的举办主体主要是( )。 A、企业 B、政府 C、个人 D、民间组织 2、教育事业单位所提供的公共服务主要是( )。 A、为社会培养高素质的劳动者和各方面所需人才 B、提高全民族的道德水平和文化修养 C、保障公民的生活质量 D、揭示自然和社会规律,促进生产力发展 3、下列属于准公共事业单位所提供的产品或服务的是( )。 A、公共图书馆 B、群众文化事业 C、普通高中教育 D、科技开发类研究 A、多元化的投资和经营补偿制度 B、科学民主的领导制度 C、完善的具体运作制度 D、健全的事业单位法人制度 7、现代事业制度的核心是( )。 A、现代事业组织 B、政府组织 C、多样化的组织模式 D、健全的事业单位法人制度 8、在改革传统事业单位管理体制的过程中,其最大的阻力来自于( )。 A、对利益关系的调整 B、传统观念 C、人们的心理承受能力 D、社会舆论

9、事业单位变更登记主要体现了事业单位管理的( )。 A、灵活性原则 B、动态性原则 C、全程性原则 D、追踪性原则 10、要实现事业单位用人机制的转变,实现事业单位人事管理有身份管理向岗位管理转变的关键是建立和推行( )。 A、考核制度 B、聘用制度 C、职称制度 D、工资制度 11、我们制定路线、方针、政策的根本出发点是( )。 A、社会主义初级阶段 B、党的思想路线 C、党的基本路线 D、社会主义本质 12、邓小平理论首要的、基本的理论问题是( )。 A、什么是社会主义、怎样建设社会主义 B、社会主义初级阶段理论 C、什么是市场经济、怎样建立社会主义市场经济体制 D、解放思想,实事求是 13、衡量生产力发展的最终决定因素是( )。 A、社会财富极大丰富 B、社会文化的极大繁荣 C、人的全面发展和进步 D、政治的高度民主 14、第一次明确提出“建设社会主义新农村”的中央“一号文件”发布于( )。 A、2004年 B、2005年 C、2006年 D、2007年 15、十七大报告指出,当前时代精神的核心是( )。 A、改革创新 B、爱国主义 C、集体主义 D、中华文化 16、市场机制的核心是( )。 A、竞争机制 B、价格机制 C、供求机制 D、风险机制

(电力行业}电力设备交接和预防性试验规程(广西电网公司版)

(电力行业)电力设备交接和预防性试验规程(广西电 网公司版)

电力设备交接和预防性试验规程

2009-06-25发布2009-08-01实施 广西电网公司发布

目次 目次............................................................................................................................................................................... I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 定义、符号 (2) 4 总则 (3) 5 电力变压器及电抗器类 (4) 5.1 油浸式电力变压器(35kV以上主变压器) (4) 5.2干式变压器 (13) 5.3 SF6气体绝缘变压器 (16) 5.4 变电所所用变压器、接地变压器和变压器中性点高阻装置 (21) 5.5 配电网箱式变压器和10kV变压器 (23) 5.6油浸式电抗器(500kV) (25) 5.7油浸式串联和并联电抗器(35kV及以下) (29) 5.8干式电抗器、阻波器及干式消弧线圈 (30) 5.9油浸式消弧线圈 (32) 5.10 判断故障时可供选用的试验项目 (33) 6 互感器 (34) 6.1 油浸式电流互感器 (34) 6.2 SF6电流互感器 (36) 6.3 干式(固体绝缘和绝缘绕包干式)电流互感器 (37) 6.4电磁式电压互感器 (40) 6.5电容式电压互感器 (47) 6.6 放电线圈 (48) 7 开关设备 (49) 7.1 SF6断路器和金属封闭组合电器(含GIS、H-GIS) (49) 7.2 低压断路器和自动灭磁开关 (55) 7.3 户内真空断路器 (55) 7.4 户外柱上真空断路器和重合器(包括以油、真空及SF6气体为绝缘介质的各种12kV重合器) (59) 7.5分界智能开关和分段器(包括以油、真空及SF6气体为绝缘介质的各种12kV分段器) (60) 7.6 隔离开关 (62) 7.7 高压开关柜 (63) 8 套管 (65) 9 支柱绝缘子和悬式绝缘子、合成绝缘子 (68) 9.1 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (68)

国家电网公司使命 宗旨 愿景 企业精神 核心价值观

企业文化 企业理念 坚持“以人为本、忠诚企业和奉献社会”的企业理念,将公司使命、宗旨、愿景、企业精神和核心价值观,贯穿到公司各层级、各单位,形成共同的思想认识和一致的价值取向。 企业使命 “奉献清洁能源,建设和谐社会”的企业使命是公司生存发展的根本意义,是公司事业的战略定位,是公司工作的深刻内涵和价值体现。 作为国家能源战略布局的重要组成部分和能源产业链的重要环节,国家电网公司在中国能源的优化配置中扮演着重要角色。坚强的智能电网不仅是连接电源和用户的电力输送载体,更是具有网络市场功能的能源资源优化配置载体。充分发挥电网功能,保障更安全、更经济、更清洁和可持续的电力供应,“促使发展更加健康、社会更加和谐和生活更加美好”是国家电网公司的神圣使命。 公司宗旨 “服务党和国家工作大局、服务电力客户、服务发电企业和服务经济社会发展”的企业宗旨体现了公司政治责任、经济责任和社会责任的统一,是公司一切工作的出发点和落脚点。 “服务党和国家工作大局”是指公司作为关系国家能源安全、国民经济命脉的国有重要骨干企业,承担着确保国有资产保值增值,增强国家经济实力和产业竞争力的重要责任。公司坚持局部利益服从全局利益,把维护党和国家的利益作为检验工作成效和企业业绩的根本标准。 “服务电力客户”是指公司作为经营范围遍及全国26个省、自治区和直辖市,供电人口超过10亿的电网企业,承担着为电力客户提供安全、可靠、清洁的电力供应和优质服务的基本职责。公司坚持服务至上,以客户为中心,不断深化优质服务,持续为客户创造价值。 “服务发电企业”是指公司作为电力行业中落实国家能源政策、联系发电企业和客户和发挥桥梁作用的经营性企业,承担着开放透明、依法经营的责任。公司遵循电力工业发展规律,科学规划建设电网,严格执行“公开、公平、公正”调度,与合作伙伴共同创造广阔发展空间。 “服务经济社会发展”是指公司作为国家能源战略的实施主体之一,承担着优化能源资源配置,满足经济社会快速增长对电力需求的责任。公司坚持经济责任与社会责任相统一,保障电力安全可靠供应,服务清洁能源开发,推进节能降耗,保护生态环境,履行社会责任和服务社会主义和谐社会建设。 企业精神

精编【电力行业】云南电网公司电力远程图像监控系统

【电力行业】云南电网公司电力远程图像监控系统 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

云南电网公司电力远程图像监控系统 配置技术原则 (试行)

二○○六年九月 目录 前言 1 范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 总则 (2) 4 系统建设目标 (2) 5 系统建设规模 (2) 6 系统网络通信要求 (4) 7 系统功能要求 (3) 7.1远程图像监控中心功能要求 (4) 7.1.1实时图像监控 (5) 7.1.2语音功能 (5) 7.1.3远程控制 (5) 7.1.4告警管理 (6) 7.1.5图像管理 (6) 7.1.6安全管理 (6) 7.1.7系统管理 (7) 7.1.8网络浏览 (7) 7.2变电站端图像监控系统功能要求 (8) 7.2.1实时图像监控 (8) 7.2.2报警功能 (8) 7.2.3控制功能 (9)

7.2.4图像录像管理 (9) 8 系统设备技术条件要求 (9) 8.1系统设备环境条件要求 (9) 8.2系统设备先进性和可靠性要求 (10) 8.2.1系统设备先进性要求 (10) 8.2.2系统设备可靠性要求 (10) 9 系统视音频图像技术要求 (9) 9.1视频信号制式 (11) 9.2视音频编解码标准 (11) 9.3音频压缩标准 (11) 9.4图像质量 (11) 10 系统结构要求 (9) 10.1系统结构要求 (11) 10.2系统扩展技术要求 (12) 11 系统设备配置要求 (13) 11.1站端设备配置要求 (12) 11.1.1机柜 (12) 11.1.2站端视频处理单元 (12) 11.1.3数字硬盘录像机 (13) 11.1.4电源13 11.1.5外围监控设备 (13) 11.1.6站端系统网络接口 (16) 11.2远程图像监控中心设备配置要求 (16) 11.2.1网络接口设备 (16) 11.2.2远程图像监控中心值班员工作站 (16) 11.2.3系统服务器 (17) 11.2.4其他设备 (17) 12 系统软件要求 (17) 12.1总体要求 (17) 12.2应用软件要求 (17) 13 系统主要性能指标要求 (18)

云南事业单位招聘考试真题及答案精选文档

云南事业单位招聘考试 真题及答案精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

2016年云南省事业单位招聘考试真题及答案 一、单项选择题:(第1~60题的四个备选项中,只有一个是最符合题意,请将你认为正确选项前的字母在答题卡上涂黑。每小题0、5分,共30分) 1、当前我国事业单位的举办主体主要是()。 A、企业 B、政府 C、个人 D、民间组织 2、教育事业单位所提供的公共服务主要是()。 A、为社会培养高素质的劳动者和各方面所需人才 B、提高全民族的道德水平和文化修养 C、保障公民的生活质量 D、揭示自然和社会规律,促进生产力发展 3、下列属于准公共事业单位所提供的产品或服务的是()。 A、公共图书馆 B、群众文化事业 C、普通高中教育

D、科技开发类研究 A、多元化的投资和经营补偿制度 B、科学民主的领导制度 C、完善的具体运作制度 D、健全的事业单位法人制度 7、现代事业制度的核心是()。 A、现代事业组织 B、政府组织 C、多样化的组织模式 D、健全的事业单位法人制度 8、在改革传统事业单位管理体制的过程中,其最大的阻力来自于()。 A、对利益关系的调整 B、传统观念 C、人们的心理承受能力 D、社会舆论

9、事业单位变更登记主要体现了事业单位管理的()。 A、灵活性原则 B、动态性原则 C、全程性原则 D、追踪性原则 10、要实现事业单位用人机制的转变,实现事业单位人事管理有身份管理向岗位管理转变的关键是建立和推行()。 A、考核制度 B、聘用制度 C、职称制度 D、工资制度 11、我们制定路线、方针、政策的根本出发点是()。 A、社会主义初级阶段 B、党的思想路线 C、党的基本路线 D、社会主义本质 12、邓小平理论首要的、基本的理论问题是()。 A、什么是社会主义、怎样建设社会主义 B、社会主义初级阶段理论

广西电网有限责任公司招标管理实施细则

Q/CSG 广西电网有限责任公司企业管理制度 Q/CSG-GXPG217006-2014 广西电网有限责任公司招标管理实施细则 2014-9-30 发布 2014-9-30 实施

目次 第一章总则 (1) 第二章组织机构和职责 (2) 第三章招标管理内容 (6) 第一节招标范围 (6) 第二节公开招标 (7) 第三节邀请招标 (11) 第四节投标 (13) 第五节开标评标 (14) 第六节定标和签订合同 (17) 第七节组织纪律 (19) 第八节罚则 (21) 第四章附则 (22)

广西电网有限责任公司招标管理实施细则 第一章总则 第一条为规范广西电网有限责任公司(以下简称“公司”)招标活动,保证招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益、保证招标质量,依据国家有关招投标的法律、法规和中国南方电网有限责任公司(以下简称“南网公司”)有关规定,制定本细则。规范性引用文件如下: (一)《中华人民共和国招标投标法》(中华人民共和国主席令九届第21号); (二)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号); (三)《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委27号令); (四)《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委30号令); (五)《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发展计划委员会第3号令); (六)《评标委员会和评标方法暂行规定》(发改委12 号令); (七)《中国南方电网有限责任公司招标管理规定》(QCSG217007-2014)。

第二条本细则适用于公司本部各部门和所属各单位的所有招标活动。公司控股单位招标活动可参照本细则执行。 第三条公司招标活动必须遵守国家有关法律、法规以及南网公司的有关规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,严格遵守各项保密制度。 第四条公司按照南网公司建立网、省两级招投标管理体系的要求,对公司的招标采购活动实行统一归口管理,所有招标采购活动均纳入两级招投标管理体系统一实施。公司招标采购活动实行统一的招标平台和统一的评标专家管理。 第五条公司所属各单位应根据南网公司发布的典型业务指导书进行本地化,并落实本细则要求。供电局负责统一管理和实施所辖县级供电企业的招标工作。 第六条公司所属各单位设立的招标领导、管理机构以及本地化的招标采购业务指导书须报公司物资部备案。 第七条南网公司电子商务平台网站和招评标信息系统是公司招标工作的信息化支撑,招标工作实行在线监督和阳光采购。 第二章组织机构和职责 第八条公司成立招标领导小组。领导小组是公司招标工作的最高领导和决策机构,由公司主要领导任组长。主要职责是: (一)贯彻落实国家有关招投标的法律、法规和南网公司有关招投标的规章制度;

云南2020年事业单位招聘考试大纲

云南2020年事业单位招聘考试大纲 云南2018年事业单位招聘考试大纲 1.考试类别设置 基于事业单位不同招聘岗位对人的能力素质有不同要求,事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试分为综合管理类(A类)、社会科 学专技类(B类)、自然科学专技类(C类)、中小学教师类(D类)和医 疗卫生类(E类)五个类别。 ?综合管理类(A类) 主要适用于事业单位中以行政性、事务性和业务管理为主的岗位。 ?社会科学专技类(B类) 主要适用于事业单位人文社科类专业技术岗位。 ?自然科学专技类(C类) 主要适用于事业单位自然科学类专业技术岗位。 ?中小学教师类(D类) 主要适用于中小学和中专等教育机构的教师岗位。 ?医疗卫生类(E类) 主要适用于医疗卫生机构的专业技术岗位。 2.公共科目设置及测评内容 2.1公共科目名称 综合管理类、社会科学专技类、自然科学专技类、中小学教师类和医疗卫生类五个类别笔试的公共科目均为《职业能力倾向测验》 和《综合应用能力》。 2.2考试时间及分值

?《职业能力倾向测验》考试时限为90分钟,满分为150分。 ?《综合应用能力》考试时限为120分钟,满分为150分。 2.3测评内容 事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试属于职位竞争性考试,根据不同类别的评价需求确定试卷的测评内容,主要测查工作岗位所需要的基本能力和综合应用能力。 3.类别确定 公开招聘岗位对应的考试类别,原则上由用人单位和招聘主管部门确定,并在招聘公告中标明。报考人员依据报考职位标定的考试类别参加公共科目笔试。 4.成绩使用 招聘综合管理部门和主管部门可根据报考资格限定情况、专业考试设置情况以及其他具体情况,自行研究确定公共科目笔试成绩使用的方式方法。 5.公共科目分类考试大纲 5.1综合管理类(A类) 5.1.1《职业能力倾向测验(A类)》 5.1.1.1考试性质和目标 《职业能力倾向测验(A类)》是针对事业单位管理岗位公开招聘工作人员而设置的考试科目,主要测查应试人员从事管理工作密切相关的、适合通过客观化纸笔测验方式进行考查的基本素质和能力要素,包括常识判断、言语理解与表达、数量关系、判断推理和资料分析等部分。 5.1.1.2考试内容与题型介绍 ⑴常识判断

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

广西电网工程建设预算编制与计算标准实施细则(2013年版)

广西电网工程建设预算编制与计算标准实 施细则(2013年版) 第一章总则 第一条为加强广西电网工程建设预算管理,统一建设预算的编制和计算规则,合理确定工程造价,根据国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)(以下简称《预规》),结合广西电网有限责任公司(以下简称公司)具体情况,制定本细则。 第二条本细则适用于各种投资渠道建设的35kV~1000kV 交流输变电(串联补偿)工程、±800kV及以下直流输电工程、换流站工程以及系统通信工程的新建、扩建和改建工程。 第三条变电站扩建和改建工程按变电站的高压侧电压等级执行相关费用标准。 第四条本细则与《预规》配套使用,本细则未提及部分费用计算标准按《预规》有关规定执行。 第五条《预规》及本实施细则作为电网工程投资估算、初步设计概算、施工图预算和工程量清单报价(以下简称预算)的编制和费用计算依据,应与电力建设工程投资估算指标、概算定额、预算定额和工程量清单计价规范配套使用。

第二章建筑安装工程费 第六条人工费 1、人工工日单价按照2013年电力行业定额基准工日单价执行,各册定额基准工日单价标准为:普工34元/工日,建筑技工48元/工日,安装技工53元/工日,输电技工55元/工日,调试技工75 元/工日。 2、人工费价格水平调整,根据电力工程造价与定额管理总站《关于颁布〈电力建设工程概预算定额价格水平调整办法〉的通知》(定额[2014]13号)规定执行,按照编制当期颁布的综合系数进行调整。编制预算时,人工费调整金额汇入“编制基准期价差”,只计取税金,作为建筑安装工程费的组成内容。 第七条材料费 电网工程建设预算中的材料费包括消耗性材料费和装置性材料费两部分。 1、消耗性材料费 消耗性材料在建设预算定额中已经计价,消耗性材料价格水平调整,根据电力工程造价与定额管理总站文件《关于颁布〈电力建设工程概预算定额价格水平调整办法〉的通知》(定额[2014]13号)规定执行。变电站建筑工程定额材料费用调整采用典型材料品种直接调整方式,根据《建筑工程材料价差调整表》规定的材料品种,按工程合同价、指导价以及工程所在地(市)造价管理部门发布的材料现行市场信息价格计算价差;送变电安

国家电网公司企业标准QGDW XXX-20XX智能变电站技术导则

ICS Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW XXX-20XX 智能变电站技术导则 Technical guide for smart substation (报批稿) 20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施国家电网公司发布 目次 前言II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 2 4 技术原则 3 5 体系结构 3 6 设备层功能要求 4 7 系统层功能要求 5

8 辅助设施功能要求7 9 变电站设计7 10 调试与验收8 11 运行维护8 12 检测评估8 附录A 10 前言 智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支撑。为按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,指导智能变电站建设,国家电网公司组织编写了《智能变电站技术导则》。在本导则的编写过程中,积极创新变电站建设理念,着力推广新技术,探索新型运维管理模式,广泛征求了调度、生产、基建、科研等多方意见,力求充分展现智能变电站技术前瞻、经济合理、环境友好、资源节约等先进理念,引领智能变电站技术发展。 本导则是智能变电站建设的技术指导性文件,对于实际工程实施,应在参考本导则的基础上,另行制定新建智能变电站相关设计规范,及在运变电站的智能化改造指导原则。 智能变电站技术条件及功能要求应参照已颁发的与变电站相关的技术标准和规程;本导则描述的内容如与已颁发的变电站相关技术标准和规程相抵触,应尽可能考虑采用本导则的可能性。 本导则的附录A为规范性附录。 本导则由国家电网公司智能电网部提出并解释。 本导则由国家电网公司科技部归口。 本导则主要起草单位: 本导则主要参加单位: 本部分主要起草人: 智能变电站技术导则 1 范围 本导则作为智能变电站建设与在运变电站智能化改造的指导性规范,规定了智能变电站的相关术语和定义,明确了智能变电站的技术原则和体系结构,提出了设备层、系统层及辅助设施的技术要求,并对智能变电站的设计、调试验收、运行维护、检测评估等环节作出了规定。本导则适用于110 kV(包括66 kV)及以上电压等级智能变电站。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 2900.50 电工术语发电、输电及配电通用术语 GB/T 2900.57 电工术语发电、输电和配电运行 GB/T 13729 远动终端设备 GB 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 448 电能计量装置技术管理规程

云南省2008年事业单位招聘考试真题一

云南省2008年事业单位招聘考试真题一 一、本试卷分第1卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题),卷面总分100分,总时限150分钟。 二、请使用黑色钢笔或碳素笔在试卷和答题卡上严格按照要求填写好自己的姓名、身份证号、报考部门(岗位代码)、准考证号等。三、请仔细阅读下面的注意事项,这对你获得成功非常重要:1.题目应在答题卡上的对应位臵作答,不要在题本上作任何记号。2.监考人员宣布考试开始时,你才可以开始答题。3.考生应按题目要求作答。若不按要求作答,答题无效,成绩以零分计。 4.监考人员宣布考试结束时,你应立即放下笔,将试卷和答题卡都留在桌上,待监考人员清点无误后离开。如果你违反了以上任何一项要求,都将影响你的成绩。四、在本试卷中,可能有一些试题较难,因此你不要在一道题上思考时间太久,遇到不会答的题目,可先跳过去,如果有时间再去思考。否则,你可能没有时间完成后面的题目。五、试题答错不倒扣分。六、特别提醒你注意,涂写答案时一定要认准题号。严禁折叠、损毁、带走试卷和答题卡。 第1卷选择题 第一部分 基础知识 一、单项选择题(本大题共30个小题,每小题的选项中只有一项是最符合题意的。每小题1分,共30分。) 1.哲学的基本问题是:( ) A.物质和运动的关系问题 B.辩证法和形而上学的关系问题 C.理论和实践的关系问题 D.思维和存在的关系问题 2.先设计,后施工,才能建成楼房,这一事实说明:( ) A.物质决定意识,意识具有能动作用 B.意识对物质有决定作用 C.先有意识,后有物质 D.设计构思是工程师头脑自身的 3.理性认识的三种形式是( )。 A.感觉、知觉、表象 B.概念、判断、推理 C.实践、认识、再实践 D.抽象、具体、再抽象 4.社会经济的发展引起教育事业的发展,而教育事业的发展大大提高了劳动者的素质,反过来进一步推动经济增长。从因果关系来看,这属于( )。 A.原因和结果的相互区别 B.原因和结果的相互依存 C.原因和结果的相互融合 D.原因和结果的相互作用 B.上层建筑的进步可以解决经济基础发展的根本方向 C.经济基础发展的总趋势是由上层建筑决定的

云南电网公司配网台架变标准施工规范试行

云南电网公司 配网台架变标准施工规范(试行) 2014年03月

目录 第一章配网台架变施工基本工序 (1) 第二章配网台架变电施工工艺质量规 (2) 第三章配网台架变施工作业指导书、WHS、验评标准索引 (25) 第四章配网台架变施工作业指导书小看板 (26)

第一章配网台架变施工基本工序

第二章配网台架变施工工艺质量规范 目录 一、基础施工 (3) (一)分坑定位测量 (3) (二)电杆基础施工 (3) (三)接地施工 (4) (四)拉线施工 (6) 二、电杆组立 (8) 三、铁附件安装 (11) 四、设备安装 (13) (一)跌落熔断器安装 (13) (二)高压避雷器安装 (15) (三)变压器安装 (16) (四)JP柜安装 (18) 五、标识标牌装设 (20) 六、文明施工要求 (24)

一、基础施工 (一)分坑定位测量 1、采用全站仪、经纬仪等测量工具,对双杆中心桩、电杆桩、拉线桩、接地沟等进行分坑、定位。 2、开挖完成后,检查是否满足设计要求。 (二)电杆基础施工 1、双杆为直线杆、直线终端杆时,垂直线路方向不应超过50mm。 2、台架双杆根开为2.5m(2.0m),两杆中心的根开误差不应超过±30mm。 3、12m、15m电杆坑深度分别为2.0m、2.5m。两杆坑深度差不应超过20mm。台架杆作为顺线路方向终端杆时,前杆的埋深分别为2.3m、2.8m。 4、基础的坑深以设计基面为基准,杆坑开挖前按设计要求处理施工基面。 5、开挖时,根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm。样洞直径宜比设计的基础尺寸

≤30~50mm。样洞挖好后应复测根开、位移等尺寸,符合设计要求后方能继续开挖。采用抱杆方式立杆时,开挖前应划出立杆马道方向、开挖尺寸才能进行开挖。 6、如遇特殊地质时,应根据现场地质情况增设底盘、卡盘。增设底盘时,杆坑深度按底盘厚度增加。增设卡盘时,卡盘埋设在受力侧,卡盘上口距地面不应小于500mm。 (三)接地施工 1、台架变接地体按设计要求进行敷设,接地体包含3部分,角钢垂直接地体、圆钢水平接地体、扁钢接地引出线。接地体均应热镀锌。 2、接地网敷设深度不小于600mm,在耕地内应不小于800mm。

33-《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》

《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》 为规范公司供电系统的安全生产管理,营造和建立科学、规范、清晰、安全的工作氛围与环境,树立广西电网公司安健环管理新形象,保障人身和设备安全,确保电网安全稳定运行,依据中国南方电网公司2004年6月1日颁布实施的《变电站安健环设施标准》要求,结合公司实际,特制定《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》。 一、安全标志牌的要求 (一)按照统一标准,制作规范,标志清晰,美观实用,安装统一,确保安全的原则,变电站中220kV、110kV、35kV高压设备区以及电容器、电抗器等户外电气设备标志牌可采用亚光不锈钢、铝反光、铝合金、铝烂光、不锈钢、喷漆或反光纸材等材料制作。 (二)设备和设施标志的分类及标准 1、高压设备的相序标志牌 相序标志牌的基本形式为方形边框及相应字母,标准色:A相为黄色—M100M20,B相为绿色—C100Y100,C相为红色—M100Y100;35~110kV 母线相序尺寸为160×200毫米,220~500kV母线相序尺寸为300×340毫米,户外高压设备相序尺寸为120×180毫米。 2、变压器类标志牌 变压器标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色——M100Y100,其尺寸有甲、乙、丙三种规格,甲类规格为300×220毫米;乙类规格为400×300毫米;丙类规格为500×400毫米。为了统一,公司推荐采用乙类规格。 3、户外断路器类及隔离开关类标志牌 (1)户外断路器、隔离开关户外电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器、控制箱、端子箱标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色—M100Y100,尺寸为220×320毫米。 (2)户外接地刀闸标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为黑色,尺寸为220×320毫米。 4、GIS设备的隔离开关和接地刀闸的标志牌的基本形式为方形边框及

2020云南事业单位招聘考试综合基础知识:经济全球化

2020云南事业单位招聘考试综合基础知识:经济全球 化 看云淡风轻,望远山一片深绿,盈一怀风香满袖,吟一阕秋水长天。转眼间2019云南事业单位招聘已接近尾声,转而进入了2020云南事业单位招聘考试备考阶段;在此,呈贡中公教育和各位备考的小伙伴普及点经济全球化的相关知识点,希望大家可以多多掌握,以防2020事业单位考试考到! 中国不断扩大对外开放,助推全球化发展,不仅改变了自己的面貌与命运,也通过改变自身而深刻地影响和造福了世界。特别是加入世贸组织以来,中国积极参与做大全球经济贸易“蛋糕”,切实推动贸易便利化,支持完善全球自由贸易体系。 坚持与全球贸易伙伴互利发展,相互成就,不仅成为“世界工厂”,更是全球最具潜力的巨大市场和全球创新合作的重要参与方,为全球经济的稳定和健康发展作出重要贡献。 目前,中国已是全球最大商品贸易出口国、第二大外资流入国和第三大对外投资国,是世界上120多个国家的最大贸易伙伴。 中国所倡导的“一带一路”倡议、共商共建共享的全球治理观和人类命运共同体等价值理念对矫正既有全球化的不足,构筑开放、包容、普惠、平衡、共赢的新型全球化发挥着引领作用。

具体来说,推进经济全球化的措施有以下几点: 1、坚定推动公平发展。 在当前的全球经济治理体系中,有必要进一步地提高包括中国在内的发展中国家的地位。尽管国际货币基金组织(IMF)的份额改革使中国、印度等发展中国家的话语权得以提高,但是与这些国家的经济总量和人口规模相比,当前的份额还略显不足。 发展中国家要进一步地提升在世界经济体系中的地位,就不能对发达国家的金融和经济政策亦步亦趋,需要进一步携手共进,建立多种全球多边机制,努力寻求自身发展。发达国家也应接受发展中国家的进一步发展,采纳合理的建议和方案,在全球经济事务中与发展中国家积极合作。 2、延续和深化全球合作。 坚持开放政策,巩固并扩大以自贸区为主体的全球化合作。在维护WTO“非歧视性原则”“公平贸易原则”和“透明度原则”的基础上,采用多种机制,推进不同国家、经济体之间的自由贸易区建设,形成大规模、多层次、有深度的合作,比如中印自贸区和中日韩自贸区等。 3、为经济全球化提供智力保障。