《电气识图》
一、判断题
1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。(√)3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。(×)8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。(×)11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。(×)12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。(×)13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。(×)17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。(√)19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。(×)20.TN-S系统中工作零线和保护零线共用一根导线。(×)23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm,厚度为10mm。(√)24.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。(√)26.低配电系统图可采用位置布局法或功能布局法绘出。(√)27.变压器的差动保护可以保护变压器的短路事故。(√)28.电流互感器在线路中的作用是供电气测量用。(×)29.放射式供电线路,可靠性好,当某一条线路发生故障,不会影响其它供电线路。(√)30.地坪内配线使用Φ20的塑料管穿线暗敷的英文代号为PC20-FC。(√)31.照明平面图中灯具和导线是按比例来绘制的。(×)32.CMC-400A表示插接式母线槽,额定电流400A。(√)33.BV-4×16+PE16-MR200×100,表示5根16mm2塑料铜芯线,敷设在200×100的金属线槽内。(√)35.动力平面图要有电气系统图方能表达清楚。(√)36.接地装置是指埋入土中的金属导体。(×)37.设备安装施工中的接线图主要是指单元接线图。(×)38.消防泵启动线路,采用消火栓按钮箱中常开触点串联接法,可靠性好。(√)40.LGJ-3×50+1×25表示钢芯铝绞线,3根50mm2,1根25mm2。(√)43.在电气平面图中-×-×-表示避雷带,为-25×4镀锌扁钢。(√)44.在TN供电系统中,将配电箱的金属外壳接地可称为保护接地。(×)45.建筑物的共用接地装置,表示大楼中只有一套接地线和接地体。(×)
二、单项选择题
1.电气工程图的图幅规格分5类,为A0~A4,其中A2图纸的图幅尺寸为__C__。
A. 841×1189
B. 594×841
C. 420×594
D. 297×420
3.选定建筑物室内一层地坪为±0.00而确定的高度尺寸,称为___B____。
A. 绝对标高
B. 相对标高
C. 敷设标高
D. 安装标高
4.___D_____一般不代表独立的设备,器件,是用来说明某些功能,特征和作用。
A. 方框符号
B. 符号要素
C. 一般符号
D. 限定符号
6.双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与一个表示功能的字母组成,如__C__表示断路器。
A. QA
B. QS
C. QF
D. QM
7.用以识别项目类别的代号成为__C__。
A. 项目代号
B. 高层代号
C. 种类代号
D. 名称代号
8.__B_____是用图形符号,文字符号、安装代号绘制的图。
A. 三视图
B. 简图
C. 表图
D. 布置图
9.___A____是表现各种电气设备和线路安装与敷设的图纸。
A. 电气平面图
B. 电气系统图
C. 安装接线图
D. 电气原理图10.采用__B_____绘制的电气系统图,简单,明了,能清楚地注明导线型号、规格、配线方法,给工程量计算带来方便。
A. 多线法
B. 单线法
C. 中断法
D. 相对编号法
11.建筑物中的供电系统采用____C____供电的安全性,可靠性最好。
A. TT系统
B. TN-C系统
C. TN-S系统
D. TN-C-S系统12.__B___是表示电气装置,设备或元件的连接关系,是进行配线、接线、调试不可缺少的图纸。
A. 电气系统图
B. 电气接线图
C. 电气原理图
D. 电气布置图
16.电气平面图是按简图形式绘制的,平面图中的设备和线路的安装及敷设可用____B____。
A. 图形符号,文字符号,项目代号
B. 图形符号,文字符号,安装代号
C. 图形符号,位置代号,敷设代号
D. 图形符号,种类代号,安装代号
17.一个电气系统可有二、三个甚至更多的电气控制箱和电气设备组成,为了施工方便,可绘制__C____来说明各电气设备之间的接线关系。
A. 电气原理图
B. 单元接线图
C. 互连接线图
D. 电气系统图
18.照明平面图是一种简图,一般用___C__绘出。
A. 功能布局法
B. 系统布局法
C. 位置布局法
D. 逻辑布局法
21.__B_____表示为交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,内钢带铠装电力电缆,3芯240mm 2。
A. YJV 20-3×240
B. YJV 22-3×240
C. VV 22-3×240
D. VV 20-3×240
22.____B____表示空气断路器,三极,主触头额定电流100A ,复式脱扣器并带分励脱扣器。
A. TG -100/3300
B. TG-100/3340
C. NC100H/3P
D. ZD 10-100/330
23.电压互感器在系统图中文字符号为___B_____。
A. TV
B. TA
C. TB
D. TC
28.___B____原理图是将电器的各个元件分别绘制在所属的电路中,并按回路的作用组成各
个环节。
A. 集中式
B. 展开式
C. 单体式
D. 分别式
30.Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷设代号(英文含义)为___C___。
A. PC25—FC
B. TC25—FC
C. SC25—FC
D. AC25—FC
31.双管荧光灯离地2.6m ,灯管40W ,链吊,其图形符号和安装代号为___B___。
33._____A_____表示金属线槽,宽200mm ,高100mm 。
A. MR —200X100
B. MR —100X200
C. PR —200X100
D. CT —200X100
35.___D___位于电力架空线的直线段上,能承受导线的垂直荷重和一侧导线的拉力,当短线
时将故障范围缩小,同时给分段施工带来了方便。
A. 终编杆
B. 直线杆
C. 分支杆
D. 耐张杆
36.在TN —C —S 系统中,将进户配电箱的金属外壳接地,称为____D_____。
A. 工作接地
B. 保护接地
C. 防雷接地
D. 重复接地
三、多项选择题
1.在电气平面图中,电气设备和线路的安装高度可用_____B D____来表示。
A. 绝对标高
B. 相对标高
C. 尺寸标高
D. 敷设标高
E. 楼层标高
2.在电气工程图中常用的图幅尺寸有_____ABCDE_____。
A. A0 841×1189
B. A1 594×481
C. A2 420×594
D. A3 297×420
E. A4 210×297
3.绘制电气图所用的线条称为图线,用图线加上____B C___可组成专用图线。
CH
6
.240
2?.
A CH 6
.240
2?.
B CH
6
.240
2?.
C L
6
.240
2?D
A. 一般符号
B. 限定符号
C. 文字符号
D. 安装代号
E. 项目代号5.一完整的项目代号由4个代号段组成,即___A C D E___。
A. 高层代号
B. 中层代号
C. 位置代号
D. 种类代号
E. 端子代号7.电气设备之间的连结线可用__A B C___表示。
A. 多线法
B.单线法
C. 中断法
D. 连接法
E. 分开法
8.电气原理图中用于元件的表示___A C__。
A. 集中表示法
B. 上下表示法
C. 分开表示法
D. 水平表示法
E. 图示表示法
10.建筑电气工程图是表示信息的一种技术文件,一般可分为___B C D E____。
A. 三视图
B. 电气系统图
C. 电气平面图
D. 电气原理图
E. 安装接线图
12.电气照明工程图一般由____A E___组成。
A. 照明平面图
B. 照明布置图
C. 照明原理图
D. 照明接线图
E. 照明系统图
16.建筑物必须设置避雷装置,防止雷击,避雷装置一般由__ADE___组成。
A. 接闪器
B. 避雷带
C. 避雷针
D. 引下线
E. 接地体17.在低压配电系统中,为了保证人身安全,防止触电,可采用___ACD___。
A. 保护接地
B. 工作接地
C. 保护接零
D. 重复接地
E. 屏蔽接地18.高层建筑物的共用接地体可由:_____AB______组成。
A. 工程桩
B. 底板钢筋
C. 柱内主筋
D. 梁内主筋
E. 楼板内钢筋19.在现代化房屋建筑中常用的配线有__AD___。
A. 管线配线
B. 卡钉配线
C. 钢索配线
D. 线槽配线
E. 瓷瓶配线23.电力电缆的敷设方式较多,室外常用的敷设方法有___ABD__。
A. 直埋地敷设
B. 排管敷设
C. 桥架敷设
D. 电缆沟敷设
E. 支架敷设24.拉线是用来平衡电线杆各方面的拉力,防止电线杆倾倒,常用的拉线有___ABDE____。
A. 尽头拉线
B. 人字拉线
C. 分支拉线
D. 高桩拉线
E. 自身拉线31.电气图用图形符号由___DE___组成。
A. 方框符号
B. 元件符号
C.符号要素
D. 一般符号
E. 限定符号32.电气工程图中的文字符号一般由_____BC______组成。
A. 普通文字符号
B. 基本文字符号
C. 辅助文字符号
D. 数字符号
E. 一般文字符号
33.复合式开关具有多个触点,多个操作位置,可以实现多路控制,在电气图中可采用_______BC_____表示。
A. 触点法
B. 图形符号法
C. 图表法
D. 电路法
E. 符号法
四、绘题
1.下图为某教学楼一层电气照明布置图,试在图中绘出配电线路,导线型号、规格、根数,并标出灯具安装代号。瓷瓶配线进户,进线为16mm2塑铜线,保护形式为TT系统,用G50、-40×4、-25×4镀锌钢管、扁钢作接地装置。室内用2.5mm2塑铜线,穿PVC塑料管暗敷。AM照明配电箱有6个回路,N1、N2为照明回路,M3为单相插座回路,N4、N5、N6为三相插座回路。日光灯40w,离地2.6m链吊;防水防尘灯60w,离地2.6m管吊,花灯5×40w白炽灯、吸顶安装,吸顶灯60w,安全灯60w,离地2.6m,管吊。
5.下图为三室一厅电气布置图,MX为住户开关箱,7个回路,n1为灯具回路,n2为厨房、卫生间插座,n3为卧室、厅插座,n4、n5、n6、n7为空调插座,配电线路均采用2.5mm2塑料铜芯线,PVC20塑料管沿墙暗敷。灯具全部吸顶安装,厅内花灯为7×40w,卧室内花灯为5×40w(白炽灯),吸顶灯为13w节能灯,灯筒为13w节能灯,壁灯为100w丝光灯,离地2M,排风机80w。试绘出配电线路,导线的根数,标出灯具的安装代号。