SEL-351A保护装置查看保护动作说明一、面板说明:

二、面板查看保护动作说明:

面板按键图示

1.按EVENTS(SELECT)键,就可以看到“1 2004/01/01”等字样,包含了保护动作的时间,按OTHER(?)查看这个时间保护动作时记录下来的三相电流值,因为是显示一次电流值,此处注意当设备是运行在I段时保护动作的,记录的就是I段的电流动作值;当设备是运行在I段时保护动作的,要经过换算才得出II段的电流动作值,具体是:应该将该电流值除以I段的CT变比,再乘以II段的CT变比才得到II段设备在运行时的一次电流值。

2.按CNTRL(▼)可以翻看最近20次保护动作的动作电流值,以时间标记为区分。

使用及维护说明书(电子版)

电动推杆安装、使用、维护说明书 北京金达凯诺传动设备有限公司 前言 本说明书与产品密不可分,内含有关推杆正确安装,使用以及维护的基本知识。 对于未按照技术目录上的说明对推杆进行的不正确操作而导致的直接或间接后果金达凯诺公司不承担任何责任。 不按照说明书的说明进行使用维护操作违反保修的条款,由此而引发的可能的人员伤亡或产品的损坏,金达凯诺公司不承担任何责任。 在产品选形以及产品设计过程中,金达凯诺公司以及它制定的代理商随时为您服务,并为你正确应用推杆提供所有的技术支持。 金达凯诺公司有权在不做任何通知的情况下,对产品及说明书进行完善和修改。 ?安装前详细阅读操作说明书 ?遵守相关的安全指示说明,说明如下: 总论 电动推杆是将电能转换为机械能,由电动机的旋转运动转换为直线推拉运动的一种电动执行机构。其工作情况类同于广泛应用的液压、气动执行机构。 电动推杆结构紧凑,性能可靠,体积小,重量轻,噪音低,安装调试、使用维修方便,还可以加装手动机构,便于安装调试。

电动推杆具有额定推力过载保护装置和行程调节机构。用户可在额定行程范围内任意调节工作行程。 一、电动推杆的形式 金达凯诺公司为用户提供了如下形式电动推杆 1、FD系列小型电动推杆 2、DL系列电动推杆 3、DG系列重型电动推杆 二、电动推杆的选择 1、电动推杆结构形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 2、电动推杆安装形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 3、电动推杆额定推力的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 4、电动推杆额定行程的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 5、电动推杆额定速度的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 三、电动推杆电器原理及接线图 1、接线盒中的接线 ——三相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定三角形或星形接法。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——单相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——制动电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式,或咨询金达凯诺技术部门。 2、电气线路的连接 下图为三相电机、单相电机和直流电机的电气线路连接:(参见图004、005、006) 三相交流电机的电气线路连接、单相交流电机的电气线路连接、直流电机的电气线路连接

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸 (按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能,可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉 便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”,电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机 也会自动解除锁定。 ●火锅煎炒烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水泡茶煮饭热奶暖酒煲汤煲粥蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状态无此作用。 ●增大减小调节定时、火力、温度的大小,但在自动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“”报警提示音,风扇旋转分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可 拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。 自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至-80℃后,维持该温度约秒进行巴氏灭菌,并自动转入保温,分钟后自动关机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。 4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。 4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使用过的电磁炉陶瓷板温度较高时,应冷却至常温再进行自动功能。 五、安全保护功能

阿特拉斯控制面板和大修内容

阿特拉斯空压机控制面板操作说明 (阿特拉斯空压机电脑板,阿特拉斯空压机控制面板) 1--启动按钮(此按钮可用来启动压缩机。指示灯(8)点亮,表示EⅡ电脑控制器正在运行。) 2—显示屏(显示有关压缩机的工作状况,保养及故障信息) 3—滚动键(此键可用向上或向下滚动显示屏) 4--制表位键TAB (按此键,可以选择水平箭头标示的参数,只能修改后面有水平箭头的参数.) 5—功能键(功能键可以用来控制和设定压缩机) 6--电源指示灯(指明已接通电源) 7—综合报警指示灯(如果存在报警,保养报警,则该指示灯会亮起) 8—自动运行指示灯(指明电脑控制器正在自动运行) 9---停机按钮(按下此按钮,可以停止运行压缩机.(8)会熄灭。在卸载情况下运行30秒后,压缩机将停止运行) S3—紧急停机按钮(按此按钮,可以在紧急情况下立即停止压缩机,排除故障后拔出按钮以解除锁定。) 开机前 1、检查油位。油位指针必须指在绿色区域的上部或高于该区域。 2、如果空气过滤器保养指示器的彩色部分完全显示出来,更换空气过滤器芯,参考使用说明书复位保养指示器和保养报警时钟。 开机 1、合上电源。检查电源指示灯(6)是否点亮。 2、打开空气出气阀。 3、关闭冷凝液排污阀。 4、按开机按钮I。空压机开始运行,自动运行指示灯(8)点亮,开机后10秒,空压机开始加载运行。 在运行中 1、经常检查油位,在加载中,指针必须位于绿色区域。

2、如果指示灯(8)点亮,电脑控制器正自动控制压缩机的加载,卸载,停机和重新启动。 3、经常检查显示屏(2):空压机的运行状态通过图标显示在显示屏上。 4、如果报警指示灯(7)点亮或闪烁,请排除故障,参考使用说明书。如果需保养,停机并执行保养措施,参考使用说明书。 5、停机 1、按停机按钮O。指示灯(8)熄灭。空压机大约卸载运行30秒后停机。 2、在紧急情况下停机,按控制面板旁的红色紧急停机按钮,报警指示灯(7)闪烁。在重新开机前拨出按钮并按重新设置键解除锁定。 3、关闭空气出气阀并切断电源。 4、打开冷凝液排污阀。润滑油 大修主机头的内容 大修主机及齿轮箱: 1、更换主机转子转动轴承 2、更换主机转子机械轴封、油封 3、更换主机转子调整垫 4、更换主机转子密封垫 5、更换主机转子组合垫 6、调整主机转子精密间隙 7、更换齿轮箱主/付转动轴承 8、更换齿轮箱机械轴封及油封 9、调整齿轮箱精密间隙 10、调整齿轮箱齿轮精密间隙 二、电机轴承加黄油 三、检查或更换联轴器 四、清洁保养空气冷却器 五、清洁保养油冷却器 六、检查或更换止油阀 七、检查或更换卸荷阀 八、清洁水气分离器 九、更换机油 十、清洁机组各散热面

TBS安装调试、使用、维护说明书

粗煤泥分选机安装调试操作与维护说明书 湖南长欣矿业工程技术有限公司

目录 前言---------------------------------------------------------------1 工作原理---------------------------------------------------------2 基本结构组成及作用------------------------------------------4 安装---------------------------------------------------------------8 调试---------------------------------------------------------------12 运行---------------------------------------------------------------15 启动/停车/待机------------------------------------------------16 维护与故障排除------------------------------------------------17 备件---------------------------------------------------------------19 操作规程、维护及保养---------------------------------------20 现场安装注意事项和要求------------------------------------21 附图

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可 开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开 始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码 后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

巴可放映机-巡检操作指导

巴可放映机-巡检操作指导 目的:为了更详细的了解放映机可能潜在的故障 整体巡检进度时间大约需要(I) 120分钟或(II)240分钟 巡检步骤如下: 一、检查影厅信息:5分钟 1、检查机房温度/湿度/通风/信息并记录入《巴可数字放映机现场检查维护报告》 2、询问影院方银幕的增益情况、银幕尺寸、投影距离、使用年限并记录入《巴可数字放映机现场检查维护报告》 3、主观的影像质量评价。发黄?发白?灰暗?是否需要进行光路清洁?与影院主管协商该事宜。 二、清洁:10分钟(注意不要用气泵清洁) 1、清洁整体机器外壳灰尘。用干净的抹布擦拭,如有难以擦拭的污渍请将抹布蘸清水进行擦拭。注意勿擦拭电路部分。 2、将机器外壳打开。清洁放映机自带的3片过滤网。S1如果HEPA 较黑(不透光)无法继续使用,建议用户购买更换(作标记)。S2可用毛刷将灰尘扫去,或用清水冲洗。注意:需要保证过滤网完全干燥后才能装入放映机。 3、检查各进风口情况。有灰尘的需要毛刷扫除用吸尘器将灰尘吸走,切记不能用高气压类气泵进行吹气。 4、将各电路板拔出,用毛刷将板卡上的灰尘扫去 5.。放映窗玻璃清洁。

三、光学部件: 光路I:20分钟,除引擎光管内部以外的光路 1、将镜头拔出,用镜头布清洁镜头内外面的灰尘。 2、打开光闸,用镜头布擦拭引擎出光口。 3、将灯箱拔出,用镜头布擦拭折射镜(Cold mirror),擦拭引擎光入口(integrator rod)。 4、将氙灯从灯箱内拿出,放置于安全的地方暂存。擦拭反光碗、滤光镜UV。如有污迹,需进行特殊清洁处理。光路II:120分钟,包括引擎光管内部全部光路 见引擎内部光路清洁 四、冷却系统:3分钟 1、检查排风机的风速。C系列需满足8-12米/秒。B系列需满足12-15米/秒。注意风扇状况。 2、检查液体压力。S1满足气压指针1-1.5pa值。S2液面高于MIN 低于MAX值。 五、氙灯/灯箱:3分钟 1、状况,观察氙灯运行情况。记录当前情况。稳定?闪烁?变黑?询问备用灯情况。 2、记录当前灯工作时的电流、功率(对应亮度测量值)。 3、记录当前灯使用寿命情况、点灯次数。记录该机器所使用最长/最短氙灯寿命。 4. 检查灯箱阳极支架(R863206K,R863207K)是否已更新(InfoT

控制面板按键操作及屏显功能说明精编版

控制面板按键操作及屏显功能说明

一、控制面板按键操作及屏显功能说明: ●开关开启及关闭电源,触摸(按)一次进入工作状 态,显示屏显示进入待机状态标志,再触摸(按)一次关闭电源。 ●功能功能选择键,触摸(按)一次选择一种功能, 可按顺序循环选择,当功能选定后,电磁炉便会自动默认工作。 ●童锁在选定某一功能进入工作后,触摸(按)“童锁”, 电磁炉便会锁定或解除工作状态,关机也会自动解除锁定。 ●火锅/煎炒/烧烤 按上述键进入相应功能工作状态,按“增大”或 “减小”键调节火力,按“定时”键进入时间设 定,按“增大”或“减小”键设定时间。 ●烧水/泡茶/煮饭/热奶/暖酒/煲汤/煲粥/蒸炖 按上述智能键进入相应自动功能工作状态,加热过程自动调节功率。 ●保温按此键进入自动保温状态。 ●快速加热/火力 按上述键进入快速加热状态,按“增大”或“减 小”键调节火力,按“定时”键进入时间设定, 按“增大”或“减小”键设定时间。 ●定时按此键,进入时间设定状态,但在自动功能状 态无此作用。 ●增大/减小调节定时、火力、温度的大小,但在自 动功能状态无此作用。 以上功能键在操作时均点亮相对应的指示灯,并且屏幕显示相应的动态数字。在每一个加热功能结束蜂鸣器有“DiDi”报警提示音,风扇旋转1-3分钟将机内余热吹散后停止转动。风扇停止转动后才可拔掉电源。 二、自动功能详叙 自动煮饭:首先以适当功率加热至60℃,恒温吸水,加热至水干后,进入焖饭。 自动煲汤:首先以适当功率加热,加热一段时间后,转入小功率慢炖。

自动烧水:以最大功率迅速将水煮开一段时间后,自动关机。 自动热奶:首先以适当功率加热至60-80℃后, 维持该温度约30秒进行巴氏灭菌, 并自动转入保温,10分钟后自动关 机。 三、准备工作 1.将电磁炉水平放置,每边与墙或其它物品要留10cm以上间隙。 2.将电源插头插入220V AC/10A以上的专用插座上,电磁炉进行自检,蜂鸣器报警一声,然后进入待机状态。 3.将盛有料理的专用锅具置于电磁炉面板中央。4.根据需要选择相应的功能进行操作。 四、操作使用技术说明 1.在最低的几个功率段,电磁炉会间断加热,属正常。 2.在定温时,因锅具材质、形状及环境温度不同,实际温度与设定温度会有一些差异。 3.本产品自动煮饭功能应使用复底不锈钢饭锅。4.因自动功能受机器的初始温度影响较大,若刚使

阿特拉斯空压机面板中英文对照表

. 精选范本 油过滤器压差 Dp Oil Filter 油分离器压差 Dp Oil Separator 主机喷油压力 Oil Injection Element 油压 Oil Pressure 空气过滤器压差 Dp Air Filter 主机1出口 Element 1 Outlet 压缩机出口 Compressor Outlet 紧急停机 Emergency Stop 远程起动/停机 Remote Start/Stop 远程加载/卸载 Remote Load/Unload 电机过载 Overload Motor 风扇电机过载 Overload Fanmotor 电机/风扇电机过载 Overload Motor/Fanmotor 起动器反馈触点 Starter Feedback Contact 压力带1开 / 压力带2关 PB1 open / PB2 closed 主机1电机过载 Overload Motor Element 1 远程加载/卸载2 Remote Load/Unload 2 电机正在运行 Motor Running 电机正在起动 Motor Starting 卸载/加载 Unloaded / Loaded 加载延时 Load Delay 报警 Warning 保养 Service 停机 Shutdown 远程启动 Remote Start 远程停止 Remote Stop 本地启动 Local Start 油过滤器 Oil Filter 油分离器 Oil Separator 空气过滤器 Air Filter 运行时间 Running Hours 加载时间 Loaded Hours 电机起动次数 Motor Starts 控制器运行时间 Module Hours 累计流量 Accumulated Volume 加载继电器 Load Relay 冷却介质 Cooling Medium 压缩机出口 Compressor Outlet 压缩机停 Compressor Off 电机已停止 Motor Stopped 自动卸载 Automatically Unloaded 自动加载 Automatically Loaded 手动卸载 Manually Unloaded 程序停机 Programmed Stop 起动过程 Startup Process 主页 Home page 停止 Stopped 卸载 Unloaded 运行/加载 Running/Loaded 维护状态 Service State 警告状态 Warning State 关机状态 Shutdown State 维护前警告 Pre-service Warning 维护警告 Service Warning 警告前 Pre-warning 警告 Warning 启动失败 Start Failure 关机 Shutdown 一切正常 No Problem 出口压力 Outlet Pressure 运行时间 Running Hours 密码 Password 压缩机控制模式 C.C.M. 时钟功能 Clock Function 本地通讯暂停 Communication Time-out 保护 Protection 维护保养 Service 起动失败 Start Failures 输入 Inputs 计划 Plan mm mm inch inch 预保养 Pre-Service 预报警 Pre-Warning 传感器故障 Sensor Error 压力单位 Pressure Unit bar bar psi psi MPa MPa kg/cm² kg/cm² 压缩机电机 Compressor Motor 风扇电机 Fan Motor 目录 List 取消 Cancel 程序 Program 限值 Limits 主显示屏 Mainscreen 菜单 Menu 显示更多 Show More 卸载 Unload 加载 Load 选择 Select 返回 Return 重置 Reset 修改 Modify 后退 Back 可以 OK 不可以 NOT OK 压缩机 Compressor 多机控制器 MCC

起亚狮跑使用维护说明书

起亚狮跑使用维护说明书

我们希望您能在驾驶中获得最大的乐趣,本车主手册可以在很多方面向您提供帮助。因此我们强烈建议您务必详细阅读本手册全部内容,尤其要认真阅读手册中的所有警告及注意事项,以最小化伤亡机率。 本手册中文字配合图片的补助说明有助于您更好的了解您的车辆,通读本手册,了解车辆的特性、重要安全信息及不同路况下的驾驶要领。在目录中,您可以看到整本手册的相关章节分配,您可以从中找到需要的资料。 章:本手册由八个章节加一个索引组成,每章开始时都附有简单的目录,便于您查找所需要的内容。 您会在本手册中看到很多警告、注意及参考标志。这些标志有助于提高人身及车辆安全。请认真阅读并遵守这些警告、注意及参考标志中提到的内容。

与这种车型的其它汽车一样,汽车操作不正确可能导致车辆失控、发生意外事故及翻车。 特殊的设计特性(较高离地间隙及轮距等)使本车辆相对于其它车型而言重心较高。换句话说,本车型的设计使它不能以与传统2轮驱动车辆同样的速度转弯。要避免急转弯或突然动作。再次强调,汽车操作不正确可能导致车辆失控、发生

意外事故或翻车。因此,请务必详细阅读本说明书第五章的“铺砌路面驾驶”与“野外驾驶”指南。并不需要专门“磨合”。但在最初的1,000公里内遵守下述建议,有利于车辆的性能发挥、经济运行并能延长使用寿命。 1 不要使发动机高速空转。 2 不论车速快慢都不要维持同一车速太久。处于磨合期的车辆,最好能经历各种发动机转速,以便充分磨合发动机。 3 除非是紧急情况,否则请尽量避免紧急制动,让制动装置正常地起作用。 4 避免节气门全开起动。

1.车门闭锁/开锁按钮 2.电动门窗开关 3.室外后视镜控制开关(如有配备) 4.发动机盖释放杆 5.仪表盘照明(如有配备) 6.牵引力控制系统(如有配备) 7.4WD LOCK按钮(如有配备) 8.方向盘倾斜

巴可面板操作说明

目录 一.Encore处理器的接口说明二.Encore控制面板的键位区说明三.Encore控制台菜单说明四.Encore的简易说明

一.Encore处理器介绍

二.面板介绍

三.Encore控制台菜单说明 Encore Controller菜单HOME(菜单首页) 这是LC(大型控制台)菜单,SC(小型控制台)不包括最后两项。(一)INPUT(输入)

要选择某个窗口后才能进入INPUT菜单,当前状态是所选窗口的属性,包括所在的1目的地(一台控制主机的情况下默认1,多台的时候根据情况调节)、2输入接口(可调,DVI、HD-15、BNC)、3信号格式(不可调,自动识别)、4输入类型(一般根据信号自动识别、不可调)、5空间颜色(RGB、SMPTE一般为RGB)、6取样模式(不可调自动识别)、7对比度(调节当前窗口信号,范围75%-125%)、8亮度(调节当前窗口信号,范围75%-125%)、9伽马值(调节当前窗口信号,范围1.0-3.0)、10输入同步类型(一般是自动识别,可调H/V、CSync、SOG、Auto)、11补偿(默认是off,除特殊情况一般不更改)、12部分同步(是调节模拟信号用,默认是160mv)、13锐度(-10-10)。 1.HOME(主菜单) 按下HOME返回主菜单 2.CFG(配置菜单) 按下CFG菜单显示的是当前窗口和SOURCE SELECTION里的键关联关系,例如1A对应1、SRC_3对应3。包括文件号码(不可选)、文件名(不可选)、删除申请到哪里。

A、B ACK(返回上一级菜单) B、SAVE(存储当前设置) C、D ELETE(删除当前设置) 3.AR(宽高比调整菜单) 按下AR菜单显示当前窗口的比例,包括模式(可手动调节16:9、4:3、5:4、3:2、1:1、Custom) 如果选择Custom,下面会出现Ratio,调节具体一个比例数值。 A、B ACK(返回上一级菜单) B、SAVE(存储当前设置) 4.SAVE(存储) 按下SAVE存储当前设置 5.APPLY FORMAT(应用格式)

次氯酸钠加药装置使用维护说明书

次氯酸钠加药装置使用维护说明书宜兴市华电环保设备有限公司

目录 catalog 1.设备名称及型号 Device name and type 2.用途及适用范围 Application and sphere of application 3.技术参数、结构形式及工作原理 Tech data, structural style and principle of work. 3.1、总体 main part 3.2、主要部件 major component 1 3.3、主要部件2 major component 2 4.设备的安装和调试 equipment installation and debugging 5.操作和使用 operation and use 6.维护保养与故障排除 maintaining and fault resolution 6.1设备的维护和保养equipment maintaining 6.1.1 日常维护和保养 maintenance overhaul 6.1.2 定期维护和保养 routine maintenance 7.2设备常见故障及处理办法equipment common fault and solution 7.2.1 机械元、部件常见故障common faults of mechanical element 7.2.2 电气元器件常见故障 common faults of electrical apparatus elements 7.2.3 液压元件常见故障 common faults of hydraulic element 8.附表 attachment 附表1 专用工具明细表 attachment 1 list for special purpose tools 附表2主要部件明细表 attachment 2 list for main parts 附表3备件、易损件明细表 attachment 3 list for spare parts and wearing parts

废气处理系统操作维护使用手册6

组合式生物除臭装置操作手册 第一章总述 1.1组合式生物除臭装置概况 国家环保局“九五一2010年科技发展框架”中明确提出要重点研究微生物工程处理技术以解决我国面临的许多环境问题。 生物工程在环境保护领域的应用研究已越来越深入,其中包括:高效的废物生物处理技术,污染事故的现场补救技术,污染事故现场修复技术及可降解材料的生物合成技术。 生物法净化废气技术是其中的一个方面。环境生物技术已成为一种经济效益和环境社会效益俱佳的,解决复杂环境污染问题的最有效的手段。 国家科委颁发的《中国技术政策》环境卷中,制定的环境技术政策是:采用符合我国国情和不同地区特点的先进技术,其中第7条是“积极开发高效废气净化新装备与材料,提高废气净化率,其中包括各类除尘设备和气态污染物的净化设备”。 该技术适用于石油化工,炼油,冶金,焦化,合成橡胶,合成纤维,合成塑料,农药,化肥,氯碱,硫酸,硝酸,涂料,染料,胶粘剂,溶剂,试剂,食品加工,感光材料和制药生产过程中产生的有机废气的净化处理。 针对中国神华煤制油有限公司煤直接液化项目污水处理场废气处理系统中臭气的组成成分复杂,有硫化氢、氨、挥发酚、烃等恶臭污染物,采用组合式生物除臭装置。 废气处理系统的作用是将污水处理场各种盖水池和设备内的废气收集处理后排入大气。含油污水调节罐、油水分离器、污油脱水罐、含油污水吸水池、油泥浮渣池、加压溶气气浮、涡凹气浮排出的废气主要含挥发烃、硫化和氨、其他排放点排出的废气主要含甲硫醇、硫化氢、苯系物等。A/O鼓风曝气池、加压溶气气浮、涡凹气浮所产废气主要来自鼓风曝气、气浮溶气和气浮装置诱导吸气,

废气气量大,污染物浓度较低;其他设施所产废气主要来自呼吸排气、挥发排气、气量小,污染物浓度高。 除臭设备的选型 1.2装置平面布置图(见附图) 1.3装置组成 ZH-14500组合式除臭装置为的系统组成如下: ·组合式除臭壳体,外行尺寸12800*3400*3800 (包括预处理段,硫生物处理段,烃生物处理段,离子氧处理段)·生物填料、填料支架及滤网、布气系统、除雾系统、喷淋增湿系统 ·仪表阀门(PH计、温度计、液位开关、流量计、电动阀等) ·耐腐蚀循环水泵、补水泵 ·循环液过滤装置 ·耐腐蚀风机 ·蒸汽加热保温系统及保温系统阀门配件 ·风管及管道附件 ·电气控制柜(含PLC、触摸频、电气设备控制回路) ·电控箱至设备的电缆 ·尾气排放系统 ·所有联接、固定附件、螺栓、螺母 ·质保期内备品备件及专用工具

巴可DLP大屏Encore控制台简单操作

巴可DLP大屏Encore控制台简单操作 1、背景设定 A、背景通道的选择 按下BGA或BGB键,在触摸屏上可选择背景的输入方式,选定按下FORCE ACQUIRE (强制识别),可以更改背景。(在按键闪烁并按键上方红灯熄灭时方可操作)。一般选择DVI输入(就是背景计算机) B、背景信号设定 所有需要通过背景计算机播放的文件,都要事先存储到背景计算机中。(最好两台都存储,保证一台出现问题也不影响播出) 图片格式、视频格式要是计算机能够识别的格式,每个栏目都可在计算机中存储自己的目录方便调用。 当我们以图片为背景时,选定图片点击右键将其设置成桌面背景。 当我们以图像为背景时,用计算机安装的KMPlayer播放,将播放器设置成全屏、循环播放。 根据背景墙的规模计算后的宽高比,编辑的图片和图像也要按照这个比例制作。例如背景墙显示分辨率为3072×1536,图片和图像的编辑最好能保持或者高于这个分辨率,这样能够显示更好的效果。 2、窗口设定 线路的通道 巴可控制器接口定义可能和控制台窗口调出键不一致,(控制器的1A,1B可能对应控制台的3A,3B。)所以信号源连接时要注意。 3、窗口信号的通道选择 按下窗口键(1A等),在触摸屏右边小键盘区按下Input键进入窗口通道选择界

面。在触摸屏上选择需要输入的通道,选定按下FORCE ACQUIRE(强制识别)。在这个界面我们可以对窗口中的图像进行亮度、对比度进行调整。(在按键闪烁并按键上方红灯熄灭时方可操作) 4、窗口的调整 按下窗口键(1A等),可以通过控制台右上角的操纵杆对其进行大小、区域的调节。(在按键闪烁并按键上方红灯熄灭时方可操作) 5、模式的存储 为方便使用,可根据不同的栏目分别设置不同的模式。巴可控制台的Preset Section(预存)区提供8页每页8个共64组存储模式。 存储的方法是先根据栏目的需要设置模式,然后按下Learn+要存的地方(如Learn+1,表示当前模式存储到预存区1里面)。 Delete+“?”表示要删除“?”这项。 Next、Previous是选择上一项和下一项。 Page+“?”表示要到第“?”页。红灯在数字上面亮起,就表示当前在红灯下面的数字显示的页。 6、巴可控制台抓帧的操作 背景层不能在背景墙上(主监上)(即BGA、BGB上方的红灯不能亮起)。 点开一个窗口或背景(按键闪烁,红灯熄灭)。 按下Frame Grab(如果是动态视频,先按下Freeze使图像静止)。进入FRAME GRAB 的菜单(在触摸屏上显示)。 按下触摸屏左下角的CAPTURE,显示capturing后,Name显示一个UNSAVE_FG_X (1-3)文件,Format显示截取图像的分辨率。 按下SAVE,进入FRAME SAVE菜单,在Save Location处选择存储位置(1-100),

阿特拉斯空压机控制面板操作说明

阿特拉斯空压机控制面板操作说明 1--启动按钮 (此按钮可用来启动压缩机。指示灯(8)点亮,表示EⅡ电脑控制器正在运行。) 2—显示屏 (显示有关压缩机的工作状况,保养及故障信息) 3—滚动键 (此键可用向上或向下滚动显示屏) 4--制表位键TAB (按此键,可以选择水平箭头标示的参数,只能修改后面有水平箭头的参数.) 5—功能键 (功能键可以用来控制和设定压缩机) 6--电源指示灯 (指明已接通电源) 7—综合报警指示灯(如果存在报警,保养报警,则该指示灯会亮起)

8—自动运行指示灯(指明电脑控制器正在自动运行) 9---停机按钮(按下此按钮,可以停止运行压缩机.(8)会熄灭。在卸载情况下运行30秒后,压缩机将停止运行) S3—紧急停机按钮(按此按钮,可以在紧急情况下立即停止压缩机,排除故障后拔出按钮以解除锁定。) 开机前 1、检查油位。油位指针必须指在绿色区域的上部或高于该区域。 2、如果空气过滤器保养指示器的彩色部分完全显示出来,更换空气过滤器芯,参考使用说明书复位保养指示器和保养报警时钟。 开机 1、合上电源。检查电源指示灯(6)是否点亮。 2、打开空气出气阀。 3、关闭冷凝液排污阀。 4、按开机按钮I。空压机开始运行,自动运行指示灯(8)点亮,开机后10秒,空压机开始加载运行。 在运行中 1、经常检查油位,在加载中,指针必须位于绿色区域。 2、如果指示灯(8)点亮,电脑控制器正自动控制压缩机的加载,卸载,停机和重新启动。 3、经常检查显示屏(2):空压机的运行状态通过图标显示 在显示屏上。 4、如果报警指示灯(7)点亮或闪烁,请排除故障,参考使用说明书。如果需保养,停机并执行保养措施,参考使用说明书。 停机 1、按停机按钮O。指示灯(8)熄灭。空压机大约卸载运行30秒后停机。 2、在紧急情况下停机,按控制面板旁的红色紧急停机按钮,报警指示灯(7)闪烁。在重新开机前拨出按钮并按重新设置键解除锁定。 3、关闭空气出气阀并切断电源。

反渗透设备操作维护使用说明书

反渗透设备操作维护使 用说明书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

反渗透装置说明书淄博汇邦环境工程有限公司

设备的安装条件 一、本系统内所有设备均由供方按规范要求安装及调试,需方需提供安装条 件并帮助大件设备的吊装及就位。 二、本系统内所有设备均无需基础预埋件,地面、排水沟、电源、水源均需 在设备进入前由需方按图纸要求完成 三、机房地面应硬化处理,地面及排水沟的排水坡度应符合要求,不存水。 排水沟上表面铺设防腐蓖子(盖板)。设备安装部位的基础承重能力不低于15T/m2。 四、机房净高度应不低于米,窗的面积与数量应便于通风及采光。 机房内应设有取暖及降温设施,冬季室内温度不低于15℃,夏季室内温度不高于35℃。 五、电源及水源由需方按设备平面布置图要求接至室内指定位置。进水管的 通径为D N80,进水压力应大于;电源为三相五线制,由需方接至控制室配电盘,配电容量不低于45K W。从控制室配电盘到系统内各用电设备之间的电缆电线由供方负责。

第二章设计依据及主要技术参数 一、主要技术参数: ①产水量:≧15m3/h②设计水温:17℃ ③水利用率:≧75%④消耗功率:≦≤40kw ⑤产水水质指标符合中华人民共和国2005版中国药典纯化水标准 二、主要设计依据: ①原水水质:软化水产水; ②设计内容:双级反渗透装置,P H调节装置及纯水后处理系统。 ③工程界线:从精滤器进水口至微滤器出水口。 三、执行标准: ①反渗透系统的设计符合美国海德能公司《反渗透系统设计导则》。 ②产水水质符合《中华人民共和国药典2005年版纯化水水质标准》。 ③所供设备及器材符合制药行业G M P验证规范要求。 ④预处理部分符合《J B/T2932-1999水处理设备技术条件》 ⑤进口设备的制造工艺和材料,符合美国机械工程师协会(A S M E)和 美国材料试验学会(A S T M)工业法规涉及的标准和相当标准。 四、系统对外界的要求: ①供配电:本系统用电设备供电方式为380/220V AC(三线五相制),其配 电容量不低于45k w。接地、防雷应遵循国家有关规定及规 范。 ②进水管:进入车间的原水管管径为D N80,在供水量为20m3/h时的供水 压力不低于。

巴可面板操作说明

一.En core处理器的接口说明 二.En core控制面板的键位区说明 三.En core控制台菜单说明 四.En core的简易说明

一.En core处理器介绍 Video 卩「口匚essor Rear Psnel The figure below illustrates the Video Processor rear panel: Figure 2-2. Video Processor Rear Panel 端口名称

面板介绍

Asped Ratio 伽fXJ IMt 11 Sizing Werau 「 HT皿 ■HR MWO W*wal VAjrf^w VPOWflM SAVE f FO?WE Md RE 三.En core控制台菜单说明 Encore Controller 菜单HOM(菜单首页) 这是LC (大型控制台)菜单,SC (小型控制台)不包括最后两项。(一)INPUT (输入) FORCE ACQUIRE Oversan pie SO「中尿j"」 ME暂 Tqp Edje cotaR BAL J MMC E RGB Cc^or Ba-anc? Menu Cot>r BaJante- ——[隠商赳L ??ICflrnFrt H?d由纳吠辭 Gffl Er^hntu Gnrtraa^

要选择某个窗口后才能进入 INPUT 菜单,当前状态是所选窗口的属性,包括所在的 1 目的地(一台控制主机的情况下默认 1,多台的时候根据情况调节)、2输入接口(可调, DVI 、HD — 15、BNC )、3信号格式(不可调,自动识别)、4输入类型(一般根据信号自动 识别、不可调)、5空间颜色(RGB 、SMPTE —般为RGB )、6取样模式(不可调自动识别)、 7对比度(调节当前窗口信号,范围 75 %— 125 %)、8亮度(调节当前窗口信号,范围 75 % —125 %)、9伽马值(调节当前窗口信号,范围 1.0— 3.0 )、10输入同步类型(一般是自动 识别,可调 H/V 、CSync 、SOG 、Auto )、11补偿(默认是of ,除特殊情况一般不更改)、 12部分同步(是调节模拟信号用,默认是 160mv )、13锐度(-10 — 10)。 1 . HOME (主菜单) 按下HOME 返回主菜单 2. CFG (配置菜单) 按下CFG 菜单显示的是当前窗口和 SOURCE SELECTION 里的键关联关系,例如1A 对 应1、SRC_3对应3。包括文件号码(不可选)、文件名(不可选)、删除申请到哪里。 「 APPLY FORMAT L_ J FORCE [ 曲 CQUIRF ___ _____> N A V A R SIZING COLOR RAI ANCE ADJ CFG SAVE

BARCO大屏幕显示系统软件applo简明使用手册

BARC O

BARCO大屏幕显示系统软件简明使用手册 Apollo控制软件 1. 简介 在现代应用的大屏幕显示墙上,应用窗口的大小,类型,数量,和位置均 没有限制,但这也会容易造成在大屏幕上产生混乱,例如重要的报警窗口被次要的视频窗口所覆盖。所以在任何情況下一個合适的大屏幕管理软件是不可缺少的,本项目配备了 BARCO 自行开发的Apollo 大屏幕管理软件,它可以: 将大屏幕分成不同的区域以达到整齐效果,设定布局 (layouts) 把窗口固定或限制窗口的位置来防止窗口重叠。 要显示特定的信息时会自动启动或停止应用程序及利用预先设定的布局排列窗 口将最重要的操作程序自动化,例如遇到紧急情況時切换到特定的显示布局。监控,安排,管理控制中心內的资源包括显示大屏幕及其他共享的设备。 所有大屏幕管理功能可通过安装在操作者的工作站或大屏幕控制器本身的简易 图像介面上选用,在Apollo 大屏幕管理软件中利用鼠标点击便能切换到预设的布局,內含已在布局编辑器中排列及储存的窗口。相应的应用程序也会自动被启动,这样可使操作者专注于他们日常的实际工作。显示中的窗口可以就预设的权限和区域被互动地移动或调整大小,但要注意的是操作大屏幕管理软件時并不会影响窗口显示中的內容或因操作一个窗口而影响別的窗口的显示质量。 投影机的参数也可由 Apollo 大屏幕管理软件控制,例如灯泡使用计数器,灯泡开关,状态信息,对比度和亮度都可互动地控制。Apollo 大屏幕管理软件不仅仅限于管理大屏幕,它也可控制其他外部设备装置,例如UPS,矩阵切换器等,将它们整合成一个操作系统。

如果操作者拥有权限,便可监控所有硬件的参数及作互动式操作,预设的权限防 止操作者进行错误或未经授权的操作以保障安全和有效的操作环境。 开放的 Apollo 应用程序介面接口 (API) 及指令介面接口 (command interfaces) 容许使用者简易地将大屏幕管理软件的功能和客戶的应用程序整 合使用,系统整合者可接触大屏幕管理的特点,容許他们自定义操作介面及操作 布局,为 Apollo 进行第二次开发。 本地网络通讯系统容许在大屏幕控制器中运行的大屏幕管理服务器和工作站中 的大屏幕管理客戶端使用本地网络进行通讯,容许操作者控制所有大屏幕功能,包括外部的网络设备装置如数据库服务器或SNMP服务器。在不会影响目前的配 置下也可加入更多的设备。在安装或需要修改配置时,可选用附带的互动式配置 工具软件,利用预定的图示来编辑整个大屏幕显示系统的结构。 2.使用 在完全使用巴可系统的时候,请确保项目所提供的所有软件都已安装。控制器系统启动后(在起动时APOLLO软件、鼠标上大屏软件会随 系统启动)开启服务PC(DELL)如果此机器没有关机可以直接使用APOLLO软件。打开服务PC里APOLLO软件的“资源管理器”(开始-程序-Barco Apollo-Explorer)。 可看到如下界面大屏幕预览桌面显示设定桌面

(完整版)阿特拉斯空压机操作说明

1 显示屏-键 1 典型显示图 显示器有四行:1 前三行:——显示屏显示传感器的名称和实际的读数。 ——测量值的单位和传感器的实际读数。 ——关于空压机运行的信息(空压机停机,等等),保养要求(比如油过滤 器和空气过滤器)或者是故障信息(比如故障停机)

2滚动键(↑↓):——这些滚动键标有垂直的箭头,允许滚动显示屏。 ——只要在显示屏的最右边的位置上有一个指向下面的箭头,其对 应的滚动键就可以用来查阅下面的内容 3 表格键( = ):该键标有两个水平箭头,允许操作者选择标有水平箭头的参数。只有 后面跟着指向右面的箭头的参数才可以修改, 3功能键(F1/F2/F3):——用于查阅或编制设定值, ——复位电机过载,故障停机或保养信息,或紧急停机, ——查看电脑控制器收集到的所有参数, ——(F1/F2/F3)所对应的功能根据显示的菜单变化而变化,它们的 实际功能显示在显示屏的底部,刚好在相应的功能键的上面。最常用的功能中英文对应如下: Automatically Loaded 自动加载 Automatic Operation 自行运行 matically Loaded 自动卸载 Locally controlled 本地控制 Remote controlled 遥控控制 Manual Operation 手动运行 Manual Unloaded 手动卸载 Unioad 卸载 Running hours 运行时间 Loading hours 加载时间 Main Screen 主显示屏 Shutdown 故障停机 Compressor Outlet 压缩机排气口 Show More 更多 Add 增加指令用来增加空压机的自动启动/停机(日期) Back 返回指令返回到的选择或菜单 Cancel 取消当设定参数有误时.用来取消已设定的数 dleete 删除用来删除空压机的自动启动/停机时间 Help 帮助帮助寻找Atlas Copco的内部地址 Limits 上下限显示允许设定的上下极限数据 Load 负载手动操作空压机负载 Main screen 回到主目录从任一画面回到主目录 Menu 菜单 Modify 修改修改设定参数 Status Data 状态参数 Shutdown 故障停机 Shutdown Warning 故障停机报警 Motor overload 电机过载 Running Hours 运行时间 Program 编写输入将新的设定数据编写输入 Reset 重新设定重新设定计时器及信息,定时器或复位 Rtrn 回归回归到前一页或前一目录 Maximum 最大值 Shutdown Maximum 故障停机最大设置值 Reset 复位