UPS电源管理若干规定(SB-24)

UPS电源管理若干规定(SB-24)
UPS电源管理若干规定(SB-24)

编码:UPS电源管理若干规定

版本:A页码:1/2

1 目的

不间断电源系统(Uninterrupt Power System, 简称UPS)是石化企业生产过程中确保装置安全运行,减少事故停车,避免因电网干扰引起控制系统波动的重要设备。随着生产过程的复杂程度及对连续化生产要求的提高,UPS在安全生产中的地位日益重要。为了加强对UPS的管理,提高装置运行可靠度,特制定本规定。

2 适用范围

本制度适用于化工厂生产装置及公用系统仪表电源用UPS的管理。主要包括UPS的设计选型、维护管理的要求。

3 职责

3.1各装置的UPS系统由设备部门归口管理,机安公司化工厂保运站电气车间负责日常运行与维护工作。主管电气(设备)的厂长和副总应随时掌握UPS运行情况,检查、督促有关部门抓好日常管理工作,确保UPS系统100%处于良好的工作和技术状态。

3.2应将UPS纳入正常的电气设备巡检范围内。对在运行中发现的问题,要采取积极有效的措施,制定整改方案,有计划地加以实施。

4 UPS的设计、选型

4.1 UPS的设计,应以在最大负载条件下满足稳定供电的要求为前提,按照稳妥可靠、操作方便、维护便利的原则进行。

4.2 UPS设备及附件选型工作应由设备管理部门组织,按照性能稳定,业绩突出,技术先进,价格合理的原则,拿出选型的书面依据,报请电气(设备)主管厂长批准。

4.3为防止品牌杂乱,有利于维护和服务,应在设备管理处会同物资装备部门在调研的基础上推荐2-3个品牌的基础上,选用UPS品牌。

4.4 UPS控制系统必须具有电池管理环节,能对单个电池性能进行在线监测和事故报警;事故报警应远传至DCS室或24小时有人值班的地方。

4.5通过功能参数设定,UPS具有自动旁路转换功能。切换功能要完善、合理、可靠。

4.6 UPS设备选型要充分考虑电气隔离和谐波污染等问题。

4.7对新安装的UPS系统,设备管理部应组织审定调试大纲,调试单位要按大纲逐一落实,并出具书面报告;生产厂有关人员要参与整个调试过程,并签字确认。

5 运行方式

5.1关键装置和要害部位的UPS其配置上应采用在线式,禁止采用后备式或在线互动式。对条件许可的,应采取主从热备方式或利用并机技术来提高供电可靠性,禁止由一套UPS给两套及两套以上控制系统供电。

5.2正常情况下,应以主电源通过整流和逆变后对外输出为主要供电方式;主电源故障时,自动切换到由电池通过逆变器对外输出的供电方式;当主电源(包括整流器和逆变器)和电池同时出现故障时,自动切换到旁路供电。

5.3 UPS监测系统记录要完整准确,运行状态、各种运行参数、手动/自动事件、事故情况都能自动记录。

5.4严禁UPS超负荷运行或在UPS负荷侧接临时电源。

5.5运行中的UPS系统禁止退出运行。如因设备故障确须退出运行的,要办理完整手续,主管电气和生产的厂长要签字认可。同时,要做好措施,严禁供电中断。

6 检修与维护

6.1维护人员要通过培训、学习等形式,熟悉和掌握辖区内UPS的性能、特点、供电方式以及负荷情况,经常组织事故预演。

6.2 UPS室内环境要保持洁净、干燥,室内温度要严格控制在正常范围内。

6.3接线方式、事故处理预案、监测和巡检内容要准确无误地挂在UPS室内。

6.4维护部门应对辖区内的UPS做到“三定”,即定期试验,定期检修,定期清扫,并严格执行操作票制度。

6.5电池作为UPS的重要组成部分,至少每半年进行一次充放电活化试验;严禁过度放电造成蓄电池损坏;电池的更换必须考虑参数性能的一致性,同一UPS内,禁止混用不同型号的电池。

6.6 UPS维护部门应建立UPS及电池的相关档案(台帐,试验及检修记录,电池寿命及充放电记录等)。

逆变器的选型

。 集中式逆变器和组串式逆变器选型的比较 国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8KW 以下可接入220V;8KW-400KW可接入380V;400KW-6MW可接入10KV。根据逆变器的特点,光伏 电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW 以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。对于MW级别的电站亦可选择380V或10KV方式并网。 逆变器方案对比: 集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结 构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。 组串式逆变器:功率小于30KW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用 DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。体积较小,可室外臂挂式安装。 系统主要器件对比: 集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电缆,直流汇流配电,直流电缆,逆变器,隔离变压器,交流配电,电网。 组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。 主要优缺点和适应场合: 1、集中式逆变器一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。 主要优势有: (1)逆变器数量少,便于管理; (2)逆变器元器件数量少,可靠性高; (3)谐波含量少,直流分量少电能质量高; (4)逆变器集成度高,功率密度大,成本低; (5)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高; (6)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。 主要缺点有: (1)直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。 (2)集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V,组件配置不灵活。在阴雨天,雾气多 的部区,发电时间短。 (3)逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。 (4)逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电,系统维护相对复杂。 (5)集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。 (6)集中式并网逆变系统中无冗余能力,如有发生故障停机,整个系统将停止发电。

UPS电池组维护保养

维护使用UPS电源中电池组的方法 后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。 1、注意充电器的选用 UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。 当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。 2、定期检查 定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30m Ω以下。 UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。 3、减少深度放电 电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。 实际过程如何减少电池被深度放电方法:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关才结束。 4、保证电源环境温度 电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。 5、重新浮充 UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。 UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增

Galaxy5500系列UPS产品介绍

MGE TM Galaxy TM 5500 系列UPS 为数据中心、电信和工业生产提供高可用性和可升级的最佳电力 保护 MGE TM Galaxy TM 5500系列UPS ?5种额定功率: 40 - 60 - 80 -100 - 120 kVA ?三相输入(不带中线),三相输出 ?并联多达6台UPS机组,即6 x 120 = 720 kVA ?双变换在线技术(VFI)提供了电压再生调整和 实现了与配电系统的隔离; ?静态旁路和手动旁路; ?采用集成六单元IGBT模块的PFC整流器避 免了上游畸变(上游THDI < 3%),且功率因 数接近1; ?集成六单元IGBT模块设计减少了连接线的 数量,性能更加可靠,结构更为紧凑,易于正 面维护; ?80kVA及以下额定功率均能在UPS机柜内 内置密封铅酸电池; ?后备时间从5分钟到8小时不等,快速充电 器保证了更安全的运行; ?从250到470V极宽的输入电压范围来应对 受到骚扰的配电系统; ?高过载能力和鉴别能力; ?发电机组起动时限制输入电流; ?多语言(含中文)、图形显示、高分辨率 QVGA屏幕; ?Digibat电池监视系统(计算真实的后备时间 和剩余使用寿命),以及逐只电池监测系统 (可选件); ?通过网络实现监视和通信以及进行预防性维 护的网页 (寿命周期监测); ?极佳的环保特性(线缆、保护装置、与发电 机组的兼容性)、占地面积小、效率高和采用 企业电源管理软件(EPM)监控多台UPS机组 实现了更低的总体拥有成本。 图 4.11:MGE TM Galaxy TM 5500 系列UPS 应用范围 MGE TM Galaxy TM 5500 系列UPS凭借其一系列独具的功能优势,将满足最敏感的应 用对高电力可用性、系统灵活性及对运营成本控制的诸多要求: ?数据中心 - 高质量及高可用性的电力,可轻松、完全安全和无需中断业务地从实 现从数十kVA到数百kVA功率增容的可能性; ?电信 - 冗余结构将确保关键业务每天24小时 / 全年365天不中断运行。通过计算 机网络或互联网持续监视电池及设备状态,从而确保更长的后备时间。这些系统提高 了可用性,并能够实现有计划的预防性维护; ?工业生产 - 其过硬的电气特性可应对受到骚扰的各类配电系统,加之多种选件和 功能(加强IP防护等级、镍镉电池、海洋应用型号等)将确保其可在各种苛刻环境 中运行无误。 颜色 ?RAL9023灰色。 介绍

EPL15K-220S380电力专用逆变电源说明书

EPL15K-220/380电力专用逆变电源 用户手册

一、安全事项 1.1 使用前务必阅读说明书,并理解全部内容。 1.2 机器搬运时应小心轻放,避免跌落碰撞。 1.3 电源施工请依照说明书操作。 1.4 机器必须安装在水平地面上,电源线必须坚固,并防止老鼠咬破。 1.5 安装请远离水、蒸汽和其它液体,远离易燃、易爆物质。 1.6 为避免触电造成人员伤害及机器损坏,请勿打开机盖(壳)。 1.7 开机运行,请勿带载启动。 二、机器运行状态与操作 3.1面板图 3.2本显示器采用单行16位字符式液晶显示器 同时面板设有:地址、循检、锁定、启动按键(按键功能出厂已设为循检)。 3.3循环显示四路参量: 3.3.1显示格式:直流电压 DC220V 调制度 DC0。0A 交流电压 AC220V (三相中显示最大一相电压) 交流电流 AC3。0A (三相中显示最大一相电流) 3.3.2状态信息显示: 3.3.2.1当逆变正常运行时,8、9两位显示OK 。 3.3.2.2当直流过压或欠压时,8、9、A 、B 四位显示为VERR 。 3.3.2.3当逆变运行故障时,8、9、A 三位显示为ERR 。 3.4 按键说明(此项为选项功能,部分机型已设为循检): 3. 4.1地址:显示本机号(多机通讯用) 说明:根据机内拨码开关设定,机号为01~FE (16进制数);00为保留代码,FF 为广播代码;按此键可用于机号的查询。

3.4.2循检:四路参量循环显示 说明:四路参量依据直流电压,调制度,交流电压,交流电流顺序循环显示,间隔为5秒。 3.4.3锁定:某路参量锁定显示 说明:将显示锁定为某一路参量,如直流电压,直到再次按下“循检”按键。 3.4.4启动:多功能键 说明:逆变器故障解除或遥控关机后,手动开机。 4、通讯演示界面操作 4. 1通讯协议 本通讯协议依据《邮电部技术规定》YDN023-1996:《通信电源和空调集中监控系统技术要求》A12通讯协议标准制订。 SQ001A通讯演示程序基于SQ001A通讯协议,演示SQ001A逆变器RS-232遥控、遥测通讯;串口设置 9600bps 8位数据位 1位停止位 操作系统 Windows9x/NT 4.2 操作说明 4.2.1操作步骤 第一步:选择串口 第二步:选择巡检方式,输入主、从机号 第三步:打开串口 第四步:选择命令字 4.2.2命令字及开、关机和发送按钮 手动发送状态巡检方式选择手动发送 开机逆变器遥控开机; 关机逆变器遥控关机; 发送发送所选命令字。 自动发送状态巡检方式选择2秒巡检 2秒/次发送所选命令字 5秒巡检 5秒/次发送所选命令字 10秒巡检 10秒/次发送所选命令字。 4.3 故障号说明(在最后一路ERR中显示故障号) 4.3.1 1#故障表示模块报警 4.3.2 3#故障表示逆变故障 4.3.2 5#故障表示直流电压异常

UPS电源维修实例

UPS电源维修实例 故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。 故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧坏,换上一个新的软启动块,接上电源,按ON开关,故障依旧,证明仍有短路故障存在。关掉电源,用万用表测量功放板输出电路部分的二极管Q13、Q14、Q19、Q20都正常,测MOS 大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23也正常,测另一臂的MOS大功率管Q5、Q17、Q18,发现Q17与Q18的D极与S极之间的电阻为0Ω,Q5未发现异常。因Q17、Q18两功率管的D极和S极是并联的,故把Q17、Q18焊下来单独测量,Q18正常,Q17的D极和S极确实已击穿短路。因市场上难买到YTFP250,查手册得知IRFP250的参数与YTFP250几乎一样。用一只IRFP250换上后,再用万用表测两臂的在线电阻值相等,接上电源后开机,按ON开关,逆变器能工作,但输出为230V左右,调节输出微调整电位器VR3,使输出为220V,用蜡或密封胶封住VR3,接上负载,开机后一切正常,故障排除。 故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机旁路工作正常,按ON开关,无反应,继电器没有闭合,逆变器不能工作。 故障分析与维修:根据故障现象,大致可判断故障在面板电路或继电器电路。打开机壳,拆下面板,用万用表先测量继电器,正常。由于按ON开关不起作用,怀疑ON开关损坏,用万用表红、黑两笔分别接在ON开关的两端,按下ON开关,电阻为0Ω,证明ON开关是好的。接上电源,用万用表直流电压档分别测量ON开关的两端对地直流电压,发现一端有电压,另一端无电压,而无电压端通过电阻R99与电阻R100相连接,再用万用表分别测R99两端对地电压,一端有电压,而与ON相连的一端无电压。关掉电源,测量R99在线电阻值为无穷大,而R99的电阻值应为100KΩ,换一只100KΩ的电阻,按上电源,按下ON开关,逆变器能工作,输出有220V交流电压,接上负载,能正常工作,故障排除。 故障现象:一台SANTAK 1000VA方波后备式电源,市电供电运行正常,逆变时,蜂鸣器长鸣,报警指示灯长亮,无输出。 故障分析与维修:用户反映该UPS送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。 打开机壳,在无市电空载的情况下开机,发现在打开开关的一瞬间,UPS有输出,风扇也转起来了(风扇使用UPS的输出电压220V)。大约2秒钟后,逆变无输出,出现上述故障现象,用万用表测量末级驱动电路,发现Q1~Q3己被击穿短路(Q1~Q3采用并联联接)。由此可知,故障发生前UPS在市电转逆变时发出的“呼噜呼噜”声音,是UPS的末级驱动电路的两臂输出极不平衡引起变压器声音异常,也就是Q1~Q3(或Q4~Q6)有部分损坏,由于没有及时维修,导致末级驱动电路的一臂Q1~Q3全部损坏,引起短路,从而使过流保护电路动作,封锁逆变工作脉冲输出,使逆变无输出。更换Q1~Q3,并测得其它元件无损坏后,开启电源开关,UPS逆变输出恢复正常,故障排除。 故障现象:一台SANTAK 600VA正弦波后备式电源,市电转逆变时无输出,蜂鸣器长鸣,LDE

泰坦电力通信专用不间断电源、逆变电源产品_使用说明书v1[1].0.1

一、概述 随着计算机、网络设备等电子信息化、自动化设备在电力、通信领域应用的不断增加,对其供电质量、可靠性提出了更高的要求,在电力行业中一般以配备蓄电池组的直流电源作为设备的工作电源,不能满足计算机、网络等设备的工作电源的要求。独立配备单独的不间断电源,不仅增加了电源系统投资,且不便于用户的维护管理。由于目前电力、通信直流电源普遍采用微机监控的高频开关电源技术,对蓄电池组的充电管理趋于最佳状态,故与电力、通信直流电源共用蓄电池组的电力专用不间断电源(UPS)、逆变电源(INV)正逐步大量的采用。 二、产品分类与型号命名 产品分类 专用不间断电源:一种在线式不间断电源,由整流器、逆变器、旁路转换开关及相关的控制保护电路组成,其直流后备电源由电力直流电源、通信直流电源提供。工作模式:交流输入正常时,由交流输入经整流、逆变后向负载供电;交流消失,直流输入经逆变向负载供电;当逆变输入异常或逆变部件故障时,由静态旁路开关转至交流旁路供电。 专用逆变电源:一种用以将电力直流电源、通信直流电源变换为符合要求的连续的正弦波交流电源的电源设备,由逆变器、旁路转换开关及相关的控制保护电路组成。工作模式:交流输入正常时,由交流输入经静态旁路开关向负载供电;交流消失,直流输入经逆变向负载供电;或正常工作时,由直流输入经逆变向负载供电,交流输入经静态旁路开关备用。 型号命名 说明:专用逆变电源,且工作模式为“直流逆变主用、交流旁路备用”时,选用的逆变电源额定容量不宜超过3KV A。 三、产品特点 采用先进的高频脉宽调制SPWM逆变技术,逐一脉冲过流检测,DSP全数字控制,纯正弦波输出,失真度THD≤5%;稳压、稳频精度≤±1%。 输入功率因数较正技术,输入功率因数≥0.95。 输出均具有工频隔离变压器,使逆变输出回路与负载端完全隔离,有效防止负载回路意外情况对逆变器件的损坏,同时改善了逆变输出波形,提高逆变输出过载能力,波峰系数达到3:1。 TUPS/TINV电源设备独立配置DSP单片机控制,LCD+LED参数、状态显示,具有标准RS232通信接口、告警/状态无源接点输出,SNMP网络通信接口卡可选。 TUPS系列专用不间断电源采用真在线双变换设计,交/直流供电转换时间0ms无间断。

UPS电源常见故障分析及维修技巧

U P S电源常见故障分析及 维修技巧 Last revision date: 13 December 2020.

UPS是Uninterruptible Power Supply的简称,也就是我们常说的UPS不间断电源。它是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而我们在使用UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS电源发生了故障,就无法我们负载提供保护功能。因此我们对UPS电源常见故障现象的分析处理进行介绍: 问题一:有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; 5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: 1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; 2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; 3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。 问题三:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: 1、检查充电电路输入输出电压是否正常; 2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;

山特ups电源故障维修

山特ups电源故障维修 学习共享2010-10-23 10:38:30 阅读316 评论0 字号:大中小订阅 UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kV A在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。 1性能参数与系统框图 (1) 性能参数 如表1所示,这里同时把该系列1kV A及2kV A产品的性能参数一并列出,供比较用。 表1 山特C1kV A/ C2kV A/ C3kV A性能参数:

(2) 系统框图 上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。 图2 充电器电路 2电路工作原理(以C3k为例) (1) 功率级电路工作原理 ①充电器电路 如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、VM208、U206、TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845 (即U206)控制,CPU通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。 ②开机电路 如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8的基极,使Q8导通,给工作电源的集成控制片U302送去工作电压,使U302开始工作,转换成多个直流电源,并用其中的+24V电源继续维持Q8的导通状态,开机动作完毕。 图3 开机电路 ③辅助电源电路 如图4所示,电池电压、充电电压由TX305第6脚输入,经由U302、VM3、TX305等所构

UPS产品应急预案

UPS紧急预案 、紧急故障应急处理方案:当UPS出现如下故障或紧急情况时,现场值班人员或厂家工程师应急处理方法如下: 1、UPS1入市电掉电,电池放电故障处理: 1)立即观察UPS是否进入电池放电,负载是否正常,量测电池组电压、放电电流、UPS俞出电压和频率等是否正常。 2)检查UPS俞入市电线电压、相电压、市电频率,确认是否市电异常; 3)若市电异常,及时将市电掉电故障通知客户值班人员,确认市电掉电原因,并配合客户检查俞入配电和配电开关状况。 4)在市电未恢复前,密切关注UPS面板显示电池剩余时间和电池组端电压,及时向客户通报;必要时,配合客户启动移动应急电源。 2、UPS整流器故障处理: 1)立即检查UPS整流器功率器件和板件指示状态。 2)确认UPS整流器故障后,立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,并维修更换相应整流功率器件和驱动板件; 具体转维修旁路的操作步骤参见以下第三大项“ UPS 逆变与维修旁路不间断切换操作步 骤” 。 3)维修完毕后,立即向客户和厂家技术主管汇报,将UPS正常从维修旁路恢复正常供电;并检测UPS运行状态与及电池充电状况。

3、UPS逆变器故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,量测UPS1出电压是否正常,负载是否有异常。 2)迅速打开UPS柜门,观察UPS内部逆变器部分的功率器件、逆变控制板件、输出滤波电容、直流母线电容、功率铜排是否有损坏、炸裂、拉弧打 火等异常情况。 3)立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令 情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,立即维修更换相应逆变功率器件、驱动板件 或电容器件。 4)维修过程中,密切关注市电情况,预防有断电、波动。 5)维修完毕后,立即向客户总负责人和厂家技术主管汇报,将UPS正 常从维修旁路恢复正常供电;并确认UPS运行状态正常,输出电压、频率和负载电流恢复正常。 4、UPS输出过载或短路故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,负载是否有中断情况;根据UPS历史告警和负载状况,迅速判断是负载过载、短路还是UPS系统有故障。 1)立即量测负载电流大小,若为负载真实过载,立即向客户总负责人汇报,降低部

逆变器的分类及选用和使用环境

逆变器的作用 简单地说,逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。 逆变器的分类 主要分两类,一类是正弦波逆变器,另一类是方波逆变器。正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,因为它不存在电网中的电磁污染。方波逆变器输出的则是质量较差的方波交流电,其正向最大值到负向最大值几乎在同时产生,这样,对负载和逆变器本身造成剧烈的不稳定影响。同时,其负载能力差,仅为额定负载的40-60%,不能带感性负载(详细解释见下条)。如所带的负载过大,方波电流中包含的三次谐波成分将使流入负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。针对上述缺点,近年来出现了准正弦波(或称改良正弦波、修正正弦波、模拟正弦波等等)逆变器,其输出波形从正向最大值到负向最大值之间有一个时间间隔,使用效果有所改善,但准正弦波的波形仍然是由折线组成,属于方波范畴,连续性不好。总括来说,正弦波逆变器提供高质量的交流电,能够带动任何种类的负载,但技术要求和成本均高。准正弦波逆变器可以满足我们大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价适中,因而成为市场中的主流产品。方波逆变器的制作采用简易的多谐振荡器,其技术属于50年代的水平,将逐渐退出市场。 逆变器根据发电源的不同,分为煤电逆变器,太阳能逆变器,风能逆变器,核能逆变器。根据用途不同,分为独立控制逆变器,并网逆变器。 目前国内市场逆变器的效率问题。 如同上文所述,逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力,因此,它的输入功率要大于它的输出功率。逆变器的效率即是逆变器输出功率与输入功率之比。如一台逆变器输入了100瓦的直流电,输出了90瓦的交流电,那么,它的效率就是90%。目前世界上太阳能逆变器,欧美效率较高,欧洲标准是97.2%,但价格较为昂贵,国内市场只有江苏艾索新能源股份有限公司销售部李先生最近接受采访时候自称旗下的TL系列太阳能光伏逆变器单项机最大效率可达到97.6%,国内其他的逆变器效率都在90%以下,但价格比进口要便宜很多.除了效率以为,选择逆变器的波形也非常重要。 如何选择逆变器 如何选购车载逆变器2010-05-06 15:42 逆变器是车上常用的设备,有了它,可以将电瓶出来的直流电转换成220V交流电。这样我们就能在车上使用一些常用的电器。如手机充电器,笔记本电脑,小冰箱等。做为越野车来说,逆变器更是必不可少的了。 作为一种在车上使用的电器,车载逆变器的安全性显得十分重要,因为产品的设计与使用合理与否,不仅关系着用电电器、整车线路的安全,从更高的角度上来说,还关系着车辆驾驶的行车安全和人身安全。下面我就从车载逆变器的设计与使用两个方面来谈谈安全性的问题。 一、设计上要考虑的安全性问题 1、必须选择金属外壳产品:车载逆变器由于功率较大,发热亦大,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则有产生火灾的危险。金属外壳,一方面具有良好的散热特性,另一方面也不会燃烧。塑胶外壳的产品,最好不要选用。市面上有些产品为了节约

UPS不间断电源常见故障维修方法2016-12-12

前言 目前所有的弱电工程都配备了UPS,那么UPS出现故障了,你会不会维修?如 果厂家不能及时到达现场解决问题,你是否可以进行简单的维修呢?本文重点 介绍一下UPS简单的故障处理方法 正文: UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通 过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、 不间断的电力供应。它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设 备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而在使用 UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障, 如果UPS电源发生了故障,就无法为负载提供保护功能。 在这篇文章里为大家介绍UPS电源常见故障现象的分析处理: 常出现的问题一: 有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ①检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是 蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 ②若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输 出正常,说明逆变器损坏。 ③若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ④若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而 封锁,若有则查明保护原因; ⑤若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说 明波形产生电路损坏 以上的排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障 常出现的问题二: 逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧 坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: ①过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; ②脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; ③功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经 输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

UPS电源维修

一、UPS电源维修方法: 有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM 控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; 5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM 波形输出则说明波形产生电路损坏。 以上的排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

电源配件、备板。现面对全国承接维修服务:UPS备有大量二、UPS电源维修现场: 电源维修步骤:三、UPS 四、UPS电源维修流程: 第1步:根据客户的故障现象描述,评估该产品的可修复性。

第2步:客户寄/送到我司,登记入库,等待检测。 第3步:工程师检测故障点,出具检测报告书,确定维修价格及维修周期。 第4步:维修报价,等待客户确认。同意则进行维修,不同意则原机返回。 第5步:维修ok,测试正常。 第6步:试机成功。 第7步:客户付款;登记出库。 第8步:交付客户使用。 第9步:贴心的跟踪服务。 五、代理销售UPS电源品牌: 、山特、三菱等品牌。APC科士达、台达、. 电源电源维修技术近二十年。长期承接UPSUPS金汇能是一家从事工控自动化产品维修服务的公司,从事业的检测设备和完善的维修管理体系,多位工控自动化产品维修工程师、电气工程师,一.维修业务!目前拥有专电源维修。UPS.直从事于芯片级维修技术理论研究和实践,掌握着丰富的技术和维修经验,精通各品牌

KOX逆变电源使用手册

(500VA~2000VA)

感谢您选择KOX电源! 尊敬的用户: 首先感谢您选用KOX系列正弦波逆变电源,从现在开始我们将成为朋友! 我们非常高兴向您提供这一系列逆变电源产品,希望它在未来的岁月里为您提供方便、可靠的服务,保证您的设备安全运作。 为了您的安全和更好的使用该系列逆变电源,请您在安装使用前务必仔细阅读此使用手册! 如果您对本手册的内容有疑问或不明确之处,请您在使用逆变电源产品前与我们联系。

目录 第一章序言 (4) 1.1注意事项 (4) 1.2 开箱检查 (4) 1.3储存环境 (5) 1.4 搬运 (5) 第二章产品简介 (5) 2.1 产品外观 (5) 2.2 型号说明 (6) 2.3 工作原理 (6) 2.4 主要技术参数 (9) 2.5 保护功能 (11) 第三章安装运行 (12) 3.1 工作环境 (12) 3.2 安装准备 (12) 3.3 安装位置 (13) 3.4 安装接线 (13) 3.5 控制面板说明 (14) 3.6 运行 (15) 第四章显示异常信息和报警信号 (16) 4.1 常见故障的原因及处理方法 (17) 第五章维护保养和售后服务 (17) 5.1 维护保养 (17) 5.2 售后服务 (17)

第一章序言 KOX系列正弦波逆变电源专为电力、通信系统设计,是一种将市电及电池的电能转化为不间断的、净化的交流电能的变换装置,用以给计算机和其他电气设备提供可使用的连续交流电源,以备市电的不稳定及断电。亦能防止公用电力的各种畸变,如供电电压下降、浪涌电压、尖峰电压及广播频率干扰。 KOX正弦波逆变电源技术特点: ●完全隔离型逆变技术,输出无噪音正弦交流电压 ●逆变单元采用先进的SPWM技术,波形纯净 ●独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行 ●过负载能力强,能承受计算机满负载开机 ●大功率旁路开关,过载时可由旁路供电 ●具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、短路等保护功能 ●逆变器前面板有LED显示方式,状态一目了然 ●可配RS232接口远程监视 1.1 注意事项: 本使用手册提供给用户安装调试、操作使用及故障诊断等有关注意事项,务请妥善保管,并请您在使用本产品前仔细阅读本使用手册。 ◆在仔细阅读理解本说明手册并能正确使用之前,请不要安装、操作、维护或检查逆变电源。 ◆遵从产品及附带的印刷品中标示的警告事项及说明。 ◆接线前必须先断开前级电源。 ◆逆变电源必须可靠接地,接地电缆尽量使用粗线,连接地点尽量靠近逆变电源,接地线尽量短。 ◆逆变电源在切断输入电源后,内部仍会有高压,切勿打开机箱触摸内部器件,以免对操作者和逆变电源 造成伤害。 ◆安装地点请远离水、蒸气和其它液体物质,远离易燃易爆物质。 ◆安装的电缆必须符合要求,请不要使用电缆线超载工作,避免火灾及电击事故发生。 1.2 开箱检查 本系列逆变电源产品在出厂前已经经过严格的检验,但在运输途中可能受损,因此,开箱后请先检查下列各项是否齐全,确认型号、容量、输入电压、输出电压等是否与订购时所指定的内容相符;如果出现异常或内容不符,请尽快与经销商联系。 ◎完整的逆变电源机体 ◎产品使用手册 ◎保修卡 ◎合格证 ◎产品配套的部件和订单规定的其它附件

UPS电源常见故障维修方法

目前很多弱电工程都配备了UPS,那么UPS出现故障了,如何维修?如果厂家不能及时到达现场解决问题,是否可以进行简单的维修呢?以下介绍UPS简单的故障处理方法。 UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而在使用UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS 电源发生了故障,就无法为负载提供保护功能。 UPS电源经常发生以下故障: 1 有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ①检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 ②若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ③若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ④若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ⑤若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏以上的排故顺序也可倒过来进行,有时能更快。 2 逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: ①过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;

逆变器国标

离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件 1范围 本部分规定了离网型风能、太阳能发电系统用逆变器的术语、基本参数及型号编制、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等内容。 本部分适用于离网型风能、太阳能发电系统用逆变器(以下简称逆变器)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB/T 20321的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T 2900.33电工术语电力电子技术(GB/T 2900.33-2004,IEC 60050-551:1998,IDT) GB/T 3859.3半导体变流器变压器和电抗器(GB/T 3859. 3-1993,eqv IEC 60146-1-3:1991) GB/T 4025人-机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则(GB/T 4025-2003,IEC 60073:1996,IDT) GB 7947导体的颜色或数字标识(GB 7947-1997,idt IEC 446:1989) GB/T 20321.1-2006离网型风能、太阳能发电系统用逆变器第2部分:试验方法 GB/T 4277—1996 电力半导体器件包装 3术语和定义 GB/T 2900.33和GB/T 3859.3中确立的术语和定义适用于本部分。 4逆变器基本参数和型号编制方法 4.1 逆变器的基本参数 逆变器的基本参数为: a) 额定输出参数:额定容量、交流电压、频率和波形应符合表1的有关规定。 b) 额定输入参数:逆变器的额定输入直流电压应按表2 的规定选择。 表1 额定输出参数 额定容量/频率/波形交流电压/备注

UPS不间断电源常见故障如何排除故障

UPS不间断电源常见故障及如何排除故障 1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 ——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: ——检查充电电路输入输出电压是否正常; ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。 3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。 4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。

UPS电源常见故障分析及维修技巧

UPS电源常见故障分析及维修技巧 UPS是Uninterruptible Power Supply的简称,也就是我们常说的UPS不间断电源。它是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而我们在使用UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS电源发生了故障,就无法我们负载提供保护功能。因此我们(索瑞德UPS电源解决方案专家)对UPS电源常见故障现象的分析处理进行介绍,通过以下参考能够帮助到一些广大朋友。 问题一:有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; 5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: 1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; 2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; 3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。 问题三:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: 1、检查充电电路输入输出电压是否正常; 2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障; 3、若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。 问题四:UPS电源开机后,面板上无任何显示,UPS电源不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: 1、检查市电输入保险丝是否烧毁; 2、若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; 3、若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且