文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > UPS电源管理若干规定(SB-24)

UPS电源管理若干规定(SB-24)

编码:UPS电源管理若干规定

版本:A页码:1/2

1 目的

不间断电源系统(Uninterrupt Power System, 简称UPS)是石化企业生产过程中确保装置安全运行,减少事故停车,避免因电网干扰引起控制系统波动的重要设备。随着生产过程的复杂程度及对连续化生产要求的提高,UPS在安全生产中的地位日益重要。为了加强对UPS的管理,提高装置运行可靠度,特制定本规定。

2 适用范围

本制度适用于化工厂生产装置及公用系统仪表电源用UPS的管理。主要包括UPS的设计选型、维护管理的要求。

3 职责

3.1各装置的UPS系统由设备部门归口管理,机安公司化工厂保运站电气车间负责日常运行与维护工作。主管电气(设备)的厂长和副总应随时掌握UPS运行情况,检查、督促有关部门抓好日常管理工作,确保UPS系统100%处于良好的工作和技术状态。

3.2应将UPS纳入正常的电气设备巡检范围内。对在运行中发现的问题,要采取积极有效的措施,制定整改方案,有计划地加以实施。

4 UPS的设计、选型

4.1 UPS的设计,应以在最大负载条件下满足稳定供电的要求为前提,按照稳妥可靠、操作方便、维护便利的原则进行。

4.2 UPS设备及附件选型工作应由设备管理部门组织,按照性能稳定,业绩突出,技术先进,价格合理的原则,拿出选型的书面依据,报请电气(设备)主管厂长批准。

4.3为防止品牌杂乱,有利于维护和服务,应在设备管理处会同物资装备部门在调研的基础上推荐2-3个品牌的基础上,选用UPS品牌。

4.4 UPS控制系统必须具有电池管理环节,能对单个电池性能进行在线监测和事故报警;事故报警应远传至DCS室或24小时有人值班的地方。

4.5通过功能参数设定,UPS具有自动旁路转换功能。切换功能要完善、合理、可靠。

4.6 UPS设备选型要充分考虑电气隔离和谐波污染等问题。

4.7对新安装的UPS系统,设备管理部应组织审定调试大纲,调试单位要按大纲逐一落实,并出具书面报告;生产厂有关人员要参与整个调试过程,并签字确认。

5 运行方式

5.1关键装置和要害部位的UPS其配置上应采用在线式,禁止采用后备式或在线互动式。对条件许可的,应采取主从热备方式或利用并机技术来提高供电可靠性,禁止由一套UPS给两套及两套以上控制系统供电。

5.2正常情况下,应以主电源通过整流和逆变后对外输出为主要供电方式;主电源故障时,自动切换到由电池通过逆变器对外输出的供电方式;当主电源(包括整流器和逆变器)和电池同时出现故障时,自动切换到旁路供电。