1-51在采暖居住建筑节能设计中,用于估算建筑物的耗热量指标的室内计算温度应采用()。 A.16℃ B.18℃ C.20℃ D.14℃

提示:根据《民用建筑节能设计标准》,用于估算建筑物的耗热量指标的室内计算温度应采用全部房间的平均室内计算温度16℃。答案:A

1-52在建筑节能设计中,( )措施是不正确的? A.建筑物的体形系数宜控制在O.30及O.30以下 B.采暖居住建筑的楼梯间应设置门窗 C.围护结构的热桥部位应采取保温措施

D.在-6.O℃以下地区,楼梯间可不采暖,但需要对楼梯间的隔墙和户门采取保温措施提示:根据《民用建筑节能设计标准》,在-6.0℃以下地区,楼梯间应该采暖。答案:D

1-53在《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95中,有关条文规定了建筑物体形系数的上限,其主要原因是:( )

A.体形系数过大,外立面凹凸就多,遮挡窗口的阳光

B.减小体形系数可以降低外围护结构的传热损失

C.体形系数越大,冷风渗漏越严重

D.体形系数过大,平面布局困难

提示:采暖地区的建筑采暖能耗,以温差传热损失为主,为降低外围护结构的传热损失,《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) 》JGJ26-95中,有关条文规定了建筑物体形系数的上限。答案:B

1-54在下列哪一个采暖期室外平均温度条件下,住宅人口处应设门斗?() A.-2.5℃ B.-4.O℃ C.-5.5℃ D.-7.O℃

提示:根据《民用建筑节能设计标准》,在-6.O℃以下地区,住宅入口处应设门斗。答案:D 1-55冬天在采暖房间内,哪个部位的空气相对湿度最大?( ) A.外窗玻璃内表面 B.外墙内表面 C.室内中部 D.内墙表面

提示:在采暖房间内,各处空气中的水蒸气含量差别不大(即水蒸气分压力P差别不大),因此各部位的相对湿度主要受该处温度的影响。由于外窗玻璃的传热阻最小,它的内表面温度最低,饱和蒸气压最小,根据相对湿度计算公式判断,外窗玻璃内表面的相对湿度最大。答案:A

1—56在采暖居住建筑节能设计中,室外计算温度应该按( )确定。 A.最冷月室外平均温度B.最冷月室外最低温度 C.采暖期室外平均温度D.采暖期室外最低温度

提示:根据《民用建筑节能设计标准》,室外计算温度应该取采暖期室外平均温度。答案:C 1—57某地区要求阳台门下部门肚板部分的传热系数应小于或等于1.35W/(m2·K), 则该地区为()。 A.严寒地区 B.寒冷地区 C.夏热冬冷地区D.夏热冬暖地区

提示:请查《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》的有关规定。答案:A

1-58采暖居住建筑围护结构热工设计要求窗户面积不宜过大,下列不同朝向的窗墙面积比,( )是违反规定的。

A.北朝向不应超过O.30

B.东朝向不应超过0.30

C.西朝向不应超过0.30

D.南朝向不应超过O.35

提示:请查《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》的要求。答案:A

l-59《民用建筑热工设计规范》规定用吸热指数B作为评价地面热工质量的指标, 并依据B 值大小将地面分为◇。

A.二类

B.三类

C.四类

D.五类提示:请参见《民用建筑热工设计规范》。答案:B

1-60对地面进行保温处理时,下面哪一种措施比较合理?() A.整个地面的保温层应该厚度相同 B.沿地面的周边作局部保温

C.地面中心部分的保温层应该比其他部分厚

D.更换地面的面层材料

提示:由于地面以下接触的是土壤层,热量通过地面的传热不属于一维传热,通过周边的土壤层薄,热阻小,热量损失多。因此,沿地面的周边作局部保温比较合理。答案:B

1-61在下图所示的情况下,为了防止保温层受潮,隔汽层应设置在何处?( ) A.石膏板与保温层的界面 B.保温层与混凝土的界面 C.混凝土与砂浆的界面 D.上述3个界面效果都一样

提示:隔汽层应设置在蒸气流人的一侧,对于采暖房屋应布置在保温层的内侧。答案:A

1-62关于围护结构中水蒸气渗透和传热,下面表述中正确的为()。 A.蒸汽渗透和传热都属于能量的传递

B.蒸汽渗透属于能量的传递,传热属于物质的迁移

C.蒸汽渗透和传热都属于物质的迁移

D.蒸汽渗透属于物质的迁移,传热属于能量的传递

提示:热传递是分子热运动的能量的传递,物质并不随热流迁移,而蒸气渗透时有水分子的迁移。答案:D

-63外侧有卷材防水层的平屋顶,在下列哪一个地区应进行屋顶内部冷凝受潮验算?() A.广州 B.长沙 C.杭州 D.长春

提示:《民用建筑热工设计规范》规定,采暖建筑外侧有卷材防水层的平屋顶要进行受潮验算。长春地区的建筑需要采暖,因此要进行受潮验算。答案:D

1-64下列常用隔汽材料中,哪一种蒸气渗透阻最大?() A.0.4mm厚石油沥青油纸 B.O.16mm厚聚乙烯薄膜 C.乳化沥青二道 D.4mm厚热沥青二道提示:请查有关建筑材料的热工指标资料。答案:B

1-65下面各层材料的厚度为d(mm),蒸气渗透系数为μ[g/(m·h·Pa)]。哪一个材料的蒸气渗透阻最大?( ) A.d=200, μ=0.0000158 B.d=250,μ=O.OOOOl88 C.d=240, μ=0.OOOOl20 D.d=50, μ=0.OOOO420 提示:代人蒸气渗透阻的计算公式H=d/μ计算。答案:C

1-66在北方寒冷地区,某建筑的干挂石材外墙如下图所示,建筑师让一部分石材与石材间的缝隙敞开着,不用密封胶堵严,其原因是()。

A.冬季室内的水蒸气可以通过石材间的缝隙散到室外避免结露

B.有利于石材的热胀冷

缩 C.加强空气层的保温作用

D.空气层和室外压力平衡,室外侧的水分不宜进入空气层

提示:石材间的缝隙使得墙体内的空气层与室外大气相通,从室内渗人到空气层的水蒸气能不断与室外空气交换的气流带出,对围护结构的保温层起风干作用。答案:A

1-67在下图所示的情况下,为了防止保温层受潮,隔汽层应设置在何处?( ) A.焦渣和混凝土的界面 B.混凝土与保温层的界面 C.保温层与吊顶层的界面 D.防水层与焦渣层的界面

提示:隔汽层应设置在蒸气流人的一侧,对于采暖房屋应布置在保温层的内侧。答案:C 1-68下述拟用于防止南方地区春夏之交地面泛潮,出现结露的措施中,不正确的为( )。 A.采用热阻大些的地面材料 B.采用蓄热系数小的表层地面材料 C.采用有一定吸湿作用的表层地面材料 D.采用导热系数大的地面材料

提示:南方春夏之交时,气温易突然升高,使空气中水蒸气含量大大增加,而地表温度因土壤的原因升高缓慢,使地面温度处于空气的露点温度以下,空气中的水蒸气在地面凝结出现泛潮。若采用导热系数大的地面材料,将使泛潮更严重。答案:D

1-69围护结构内部最易发生冷凝的界面是( )。 A.冷凝界面在密实材料内部

B.冷凝界面在内侧密实材料与保温层交界处

C.冷凝界面在外侧密实材料与保温层交界处

D.冷凝界面处水蒸气分压力大于室内空气的饱和分压力

提示:在蒸气渗透途径中,若材料蒸气渗透系数出现由大到小界面,最容易发生冷凝现象。答案:C

1-70作为保温材料,采暖期间水泥纤维板重量湿度的允许增量为( )%。 A.3 B.5 C.7 D.10

提示:请查阅建筑材料的热工指标有关资料。答案:B

1-71对采暖期间保温材料重量湿度允许增量,在热工设计时要控制在允许范围内, 下面表述中,不正确的为( )。

A.材料含湿量的增大使其导热系数增大而增加耗能

B.材料含湿量的增大可能凝结成水,腐蚀建筑内部

C.材料含湿量的增大使其重量加大,影响建筑物的承载能力

D.材料含湿量的增大可能冻结成冰,影响建筑物的质量

提示:保温材料含湿量的增大而引起的重量增加基本上不影响建筑物的承载能力。答案:C

1-72为了消除和减弱围护结构内部的冷凝现象,下列拟采取的措施中,不正确的为( )。 A.在保温层蒸气流人的一侧设置隔汽层 B.隔汽层应布置在采暖房屋保温层内侧 C.隔汽层应布置在冷库建筑的隔热层外侧 D.在保温层蒸气流出的一侧设置隔汽层

提示:采暖建筑冬季水蒸气从室内向室外渗透,为防止外围护结构产生冷凝,围护结构内部材料的层次应该尽量满足让水蒸气“进难出易”的原则,因此隔汽层应该放在蒸气流入的一侧。答案:D

1-73下列哪一种材料表面对太阳辐射吸收系数最大?( ) A.青灰色水泥墙面 B.白色大理石墙面 C.烧结普通砖墙面 D.灰色水刷石墙面

提示:请查《建筑设计资料集2》中材料对太阳辐射的吸收系数ρ值。答案:C

1-74在进行外围护结构的隔热设计时,要求( )。

A.围护结构内表面的最高温度不应高于夏季室外计算温度的最高值

B.室内空气的最高温度不高于室外空气的最高温度

C.围护结构内表面的最高温度不高于室外太阳辐射的当量温度

D.室内空气的最高温度不高于室外空气的平均温度

提示:根据《民用建筑热工设计规范》的隔热设计要求,围护结构内表面的最高温度不应高于夏季室外计算温度的最高值。答案:A

1-75室外综合温度主要考虑( )。

A.室外气温的平均值

B.太阳辐射热的作用和室外空气的传热

C.室外气温和室内气温的平均值

D.室外气温和室内气温之和

提示:夏季围护结构外表面受三种方式的热作用:①太阳辐射;②室外空气传热; ③围护结构外表面向外热辐射。第③种数值不大,对于墙体可忽略。答案:B

1-76下述夏天比冬天热的原因中,不正确的为( )。 A.夏天日照时间长,接受太阳热量多 B.夏天地球离太阳近,接受太阳热量多

C.夏天阳光与地平面夹角大,接受太阳热量多

D.夏天季风带来的热量多

提示:地球上季节变化的主要原因是地球的自转轴相对于地球公转轨道平面(黄道面)而言是倾斜的,因而在夏天阳光与地平面夹角大即直射强度大,接受太阳热多。同时夏天日长夜短,季风也主要为热风。至于地球与太阳之间距离的变化对地球季节的影响微乎其微。有趣的是,当北半球是夏天时,太阳离我们最远。答案:B

1-77在外围护结构的隔热设计中,考虑室外热作用时应该选的参考量是( )。 A.室外气温 B.室外综合温度

C.最热月室外最高气温

D.最热月室外平均气温

提示:夏季隔热设计时,不仅要考虑室外气温的热作用,还要考虑太阳辐射的热作用,应选室外综合温度。答案:B

1-78为了加强建筑物的夏季防热,以下哪条措施是不正确的?( ) A.加强夜间的自然通风 B.窗户遮阳

C.减小屋顶的热阻,使室内的热容易散发

D.墙面垂直绿化

提示:屋顶、东、西墙是隔热的关键部位,《民用建筑热工设计规范》对房间在自然通风情况

下,屋顶和东西外墙的内表面最高温度有规定。屋顶的热阻必须达到相应的规定。答案:C 1-79在进行外围护结构的隔热设计时,隔热处理的侧重点依次是()。 A.西墙、东墙、屋顶 B.南墙、西墙、屋顶 C.屋顶、西墙、东墙 D.西墙、屋顶、南墙

提示:根据不同朝向的室外综合温度的大小判断,综合温度由高至低的排列顺序为屋顶、西墙、东墙、南墙、北墙。答案:C

1-80在炎热的南方,以下哪条措施对减小房间的空调负荷作用最大?() A.在窗户外面设置有效的遮阳

B.用5mm厚的玻璃代替窗户上原来的3mm厚的玻璃

C.用中空玻璃代替窗户上原来的单层玻璃

D.加大窗户面积

提示:空调负荷主要是由于透过玻璃的太阳辐射造成,因此在窗户外面设置有效的遮阳是最有效的措施。

答案:A

1-81某建筑屋顶上有天窗,四面外墙上也有窗,夏季采取遮阳措施的先后顺序应该是()。 A.西向窗、东向窗、天窗、南向和北向的窗 B.南向窗、天窗、东向窗、西向窗、北向窗 C.西向窗、天窗、东向窗、南向和北向的窗 D.天窗、西向窗、东向窗、南向和北向的窗

提示:根据不同朝向的太阳辐射的大小判断,由高至低的排列顺序为天窗、西向窗、东向窗、南向窗、北向窗。答案:D

1-82南方某建筑的窗口要设置一个卷帘式的遮阳,下列哪条是正确的?( ) A.设置在窗的外侧遮阳效果好 B.设置在窗的内侧遮阳效果好

C.设置在外侧和内侧遮阳效果是一样的

D.要根据窗口的朝向而定设在哪一侧遮阳效果好提示:外遮阳的效果比内遮阳的效果好。答案:A

1-83垂直式遮阳主要适用于()窗口。

A.南向、北向

B.北向、东北向、西北向

C.东南向、西南向

D.东、西向

提示:根据太阳高度角和方位角判断太阳光线,垂直式遮阳主要适用于遮挡太阳高度角小、从窗口侧方来的阳光,所以适合北向、东北向、西北向窗口。答案:B

1-84夏热冬冷地区最适宜的屋顶隔热类型为( )。 A.屋顶加设保温隔热层 B.通风隔热屋顶 C.蓄水隔热屋顶 D.无土种植草被屋顶

提示:就热惰性、外表面最高温度、平均温度、温度波幅及气象情况等综合考虑,草被屋顶都有较好的性能。可参阅有关建筑物理书籍。答案:D

1-85广州某建筑西向的窗口上沿设置了水平遮阳板,能否有效地阻止阳光进人室内,其理由是:( ) A.能,因为西晒时太阳的高度角较小 B.不能,因为西晒时太阳的高度角较小 C.不能,因为西晒时太阳的高度角较大 D.能,因为西晒时太阳的高度角较大

提示:西晒时太阳的高度角较小,最有效的遮阳措施是在窗户外面设置挡板式遮阳。答

案:B

1-86《民用建筑热工设计规范》中,对自然通风的房间,建筑防热设计的主要控制参数为( )。 A.建筑物屋顶和东西外墙内表面最低温度 B.建筑物屋顶和东西外墙内表面最高温度 C.建筑物屋顶和东西外墙外表面最低温度 D.建筑物屋顶和东西外墙外表面最高温度提示:请参见《民用建筑热工设计规范》有关条文。答案:B

1-87对长江中下游地区,从通风的角度看,建筑群的布局一般不宜采用()。 A.行列式 B.错列式 C.斜列式 D.周边式

提示:周边式很难使风导人,这种布置只适于冬季寒冷的地区。答案:D

1-88当风向投射角加大时,建筑物后面的漩涡区()。 A.加大 B.变小

C.不变

D.可能加大也可能变小

提示:建筑物后面的旋涡区随风向投射角加大而变小。答案:B

1-89当气候条件相同时,下面表述中,不正确的为( )。 A.围护结构内外表面的温差反映了围护结构的隔热性能 B.围护结构内外表面的温差反映了围护结构的热阻大小 C.围护结构内外表面的温差反映了围护结构的热流强度 D.围护结构内外表面的温差反映了围护结构的材料厚度

提示:在相同的气候条件下,内外表面温差大,则表明围护结构的隔热性能好,热阻大,热流强度小,但当材料的导热系数不同时,其厚度将不同。只有用同一种材料时,热阻才与厚度成正比。答案:D

1-90在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ l34-2001)中,有条文规定了建筑物体形系数的上限,其主要原因是( )。

A.体形系数越大,外围护结构的传热损失就越大

B.体形系数越大,越不利于自然通风

C.体形系数越大,外立面凹凸就越多,相互遮挡视线

D.体形系数越大,平面布局就越困难提示:请参见《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2001)。答案:A

1-91夏热冬冷地区居住建筑的节能设计中,下列参量中,哪一个要符合规范的要求?( ) A.围护结构的传热阻 B.采暖和空调年耗电量之和 C.围护结构的热惰性指标 D.采暖和空调度日数

提示:请参见《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2001)。如冬季需设置采暖设备进行采暖,则建筑物耗热量指标应为与采暖度日数(HDDl8)对应的标准建筑物耗热量指标;对夏季需设置空调设备进行制冷的建筑,建筑物耗冷量指标应为与空调度日数(CDD26)对应的标准建筑物耗热量指标。答案:B

1-92在冬季室外平均风速大于或等于3.0m/s的地区,居住建筑和公共建筑窗户的气密性不应低于建筑外窗空气渗透性能的Ⅲ级水平,此规定适用于( )。

A.所有建筑

B.1~6层建筑

C.7~30层建筑

D.30层以上建筑提示:请查《民用建筑热工设计规范》有关规定。答案:B

1-93关于室外综合温度的表述中,不正确的为( )。 A.夏季室外综合温度以24h为周期波动 B.夏季室外综合温度随房屋的朝向不同而不同 C.夏季室外综合温度随建筑物的外饰面材料不同而不同 D.夏季室外综合温度随建筑物的高度不同而不同

提示:室外综合温度主要考虑太阳辐射和室外气温对建筑围护结构外表面的热作用,不同时间室外气温不同,不同时间、不同朝向太阳热辐射不同,外饰面材料不同对太阳辐射热的吸收也不同,而太阳辐射和气温在通常建筑物高度的范围内基本上不变化。答案:D

1-94在夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准中,在lOPa压差下,居住建筑1~9层的外窗的每小时每米缝隙的空气渗透量应不大于( )。

A. 1.5m3

B. 2.5m3

C. 3.5m3

D. 4.5m3

提示:请参见《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》。答案:B

1-95在我国第二阶段建筑节能目标中,新建住宅建筑的采暖能耗应在第一阶段节能基础上再降低()。 A.20% B.30% C.10% D.50%

提示:根据建设部“建筑节能九五计划和2010年规划”,我国第二阶段建筑节能的目标中,新建住宅建筑的采暖能耗应在第一阶段节能基础上再降低30%。答案:13

1-96在《夏热冬暖地区居住建筑节能议计标准》中规定.新建居住建筑全年采暖和空调总能耗与未采取节能措施前相比,应减少( )。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

提示:请参见《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》。答案:D

1-97夏至日中午12时,太阳的赤纬角和时角分别为( )。 A.0°和90° B.0°和180°C.-23°27’和90°D.23°27′和0°提示:夏至日中午12时,太阳的赤纬角和时角分别为23°27′和0°。答案:D

1-98应用棒影日照图不能解决的问题是( )。 A.求建筑物的日照时间 B.求建筑物室内H 照面积 C.选择建筑物朝向与间距 D.求建筑物室内温度

提示:棒影图主要是用作图的方法解决指定地区在指定时间时太阳光线相对于地平面的几何位置问题,因此不涉及太阳辐射照度。答案:D

1-99在天球坐标系中,下列表述,何者是正确的?( ) A.地球沿天球黄道周而复始绕太阳运行 B.地球沿天球赤道周而复始绕太阳运行 C.太阳沿天球黄道周而复始绕地球运行 D.太阳沿天球赤道周而复始绕地球运行提示:参考建筑物理等有关书籍中的内容。答案:A

建筑物理考试试卷B

建筑物理期末试卷二 一、选择题(20*2’) 1、在热量的传递过程中,物体温度不同部分相邻分子发生碰撞和自由电子迁移所引起的能量传递称为()。 A.辐射 B.对流 C.导热 D.传热 2、在稳定传热状态下当材料厚度为1m两表面的温差为1℃时,在一小时内通过1m2截面积的导热量,称为()。 A.热流密度 B.热流强度 C.传热量 D.导热系数 3、人感觉最适宜的相对湿度应为: A.30~70 % B.50~60% C.40~70% D.40~50% 4、下列哪些措施虽有利于隔热,但不利于保温()? A.采用带有封闭空气层的隔热屋顶 B.采用通风屋顶 C.采用蓄水屋顶隔热 D.采用屋顶植被隔热 5、下列()不是我国目前规定寒冷地区居住房间冬季的室内气候标准气温? A.18℃ B.17℃ C.16℃ D.15 ℃ 6、对建筑防热来说,是()天气作为设计的基本条件。 A.多云 B.阴天 C.晴天 D.无所谓 7、适用于东北、北和西北向附近的窗口遮阳的形式为()。 A.水平式 B.垂直式 C.综合式

D.挡板式 8.光源显色的优劣,用(C )来定量来评价 A、光源的色温 B、光源的亮度 C、光源的显色性 D、识别时间 9.在采光设计中为了降低作为展览墙的亮度,(C )是合理的。 A.降低墙面上的照度 B.提高墙面上的照度 C.降低墙面反光系数 D.提高墙面反光系数 10、为了防止直接眩光,应使眼睛与窗口,眼睛与画面边缘的连线所形成的夹角大于(A)。 A.14度 B.30度 C.60度 D.90度 11.采用天窗采光的美术馆,常采取措施降低展室中部观众区照度,其原因是(D )。 A、提高展览墙面照度 B、防止天窗产生直接眩光 C、消除一次反射眩光 D、消除二次反射眩光 12.在商店照明设计中,不宜采用(D ) A、白炽灯 B、卤钨灯 C、荧光灯 D、高压汞灯 13.有关光源色温的下列叙述中,(C)是正确的。 A、光源的色温是光源本身的温度 B、光源的色温是由光源的显色能决定的 C、光源的色温是由光源的光色决定的 D、白炽灯色温高于荧光高压汞灯 14. 在下列因素中,(B )与灯具的利用系数无关 A.灯具类型 B.灯泡电功率 C.房间尺寸 D房间表面反光系数.

新型建筑结构体系浅谈(一)

新型建筑结构体系浅谈(一) 【论文关键词】:建筑结构体系;钢一混凝土混合结构;张拉整体结构;膜结构【论文摘要】:随着科学技术、结构设计理论、高强材料的迅速发展,为建筑师们提供了丰富的想象空间,同时也为新颖结构体系自寺出现创造了条件。文章主要介绍近年来应用越来越多的几种新型建筑结构体系。 随着科学技术、结构设计理论、高强材料的迅速发展。人们对建筑造型、建筑设计和跨度的要求越来越高。对建筑结构的要求更高。为了解决这些问题,涌现出了一些新的结构体系。包括:钢一混凝土混合结构、巨型结构体系、张拉整体结构、膜结构等。 1.钢一混凝土混合结构 钢一混凝土混合结构是我国目前在高层建筑领域里应用较多的一种结构形式。钢结构和混凝土结构各有所长,前者具有重量轻、强度高、延性好、施工速度快、建筑物内部净空高度大等优点;而后者刚度大、耗钢量少、材料费省、防火性能好。综合利用这两种结构的优点为高层建筑的发展开辟了一条新途径。统计分析表明,高层建筑采用钢一混凝土混合结构的用钢量约为钢结构的70%,而施工速度与全钢结构相当,在综合考虑施工周期、结构占用使用面积等因索后。混合结构的综合经济指标优于全钢结构和混凝土结构的综合经济指标。钢一混凝土混合结构最早于1972年用于芝加哥的GatewayI]IBuilding(36层137m)。我国至20世纪80年代才将钢结构用于高层建筑,目前已建成或在建的高层建筑(约有40余幢)中.有一半以上采用的是钢一混凝土混合结构,其中的典型建筑是上海金茂大厦。钢一一混凝土混合结构在高层办公楼、学校、医院及住宅等建筑中将有更广泛的应用。 2.巨型结构体系 巨型结构是由大型构件(巨型梁、巨型柱和巨型支撑)组成的,主结构与常规结构构件组成的次结构共同工作的一种结构体系。 巨型结构按主要受力体系形式可分为巨型桁架结构、巨型框架结构、巨型悬挂结构和巨型分离式结构;按材料可分为巨型钢筋混凝土结构、巨型钢骨混凝土结构、巨型钢一钢筋混凝土混合结构及巨型钢结构。 巨型结构的特点:从平面整体上看。巨型结构的材料使用正好满足了尽量开展的原则,可以充分发挥材料性能;从结构角度看,巨型结构是一种超常规的具有巨大抗侧刚度及整体工作性能的大型结构,是一种非常合理的超高层结构形式;从建筑角度看。巨型结构可以满足许多具有特殊形态和使用功能的建筑平立面要求。使建筑师们的许多天才想象得以实施。 巨型结构作为高层或超高层建筑的一种崭新体系。由于其自身的优点及特点,已越来越被人们重视,并越来越多地应用于工程实际,是一种很有发展的结构形式。香港汇丰银行属于巨型钢结构体系。是诺尔曼·福尔特设计的。 3.膜结构 膜结构是张力结构体系的一种,它是用多种高强薄膜材料(常见的有PVC类、PTFE类及有机硅类)及辅助结构(常见的有钢索、钢桁架或钢柱等)通过一定的方式使其内部产生一定的预张应力。并形成应力控制下的某种空间形态。作为覆盖结构或建筑物主体,并具有足够的刚度以抵御外部荷载作用的一种空问结构形式。其中基材织物。主要决定膜材的力学性质。提供材料的抗拉强度、抗撕裂强度等;涂层。主要解决膜材的物理性质,提供材料的耐火、耐久性及防水、自洁性等。 膜结构具有如下特点:①多变的支撑结构和柔性膜材使建筑物造型更加多样化,新颖美观。同时体现结构之美。且色彩丰富;膜建筑屋面重量仅为常规钢屋面的1/30,这就降低了墙体和基础的造价,同时膜建筑奇特的造型和夜景效果有明显的"建筑可识性"和商业效应,其价格效益比更高;②膜工程中所有加工和制作依设计均可在工厂内完成,在现场只进行安装作业,与传统建筑的施工周期相比,它几乎要快一倍;③膜材有较高的反射性及较低的

建筑物理试题库+答案(17)

建筑环境物理试题(1)及答案 建筑热工部分(34分) 一、填空(每题3分,共12分) 1、空气的绝对湿度 b反映空气的潮湿程度。(a.能;b.不能) 2、下列各量的单位是:对流换热系数α b ;热阻R a (a.m2K/W;b.W/m2K) 3、太阳赤纬角的变化范围 c a.[0°,90°); b. [0°,90°]; c. [-23°27’, 23°27’] 4、人体正常热平衡是指对流换热约占25%~30%;辐射换热约占45%~50%, 蒸发散热约占25%~30% 二、回答问题(每题3分,共15分) 1、说明室外综合温度的意义 答:室外综合温度是由室外空气温度、太阳辐射当量温度和建筑外表面长波辐射温度三者叠加后综合效果的假想温度 2、说明最小总热阻的定义式中[Δt] 的意义和作用 答:[Δt]为室内空气温度和围护结构内表面间的允许温差。其值大小反映了围护结构保温要求的高低,按[Δt]设计的围护结构可保证内表面不结露,θi不会太低而产生冷辐射。 3、说明露点温度的定义 答:露点温度是空气中水蒸气开始出现凝结的温度 4、保温层放在承重层外有何优缺点? 答:优点:(1)大大降低承重层温度应力的影响 (2)对结构和房间的热稳定性有利 (3)防止保温层产生蒸气凝结 (4)防止产生热桥 (5)有利于旧房改造 缺点:(1)对于大空间和间歇采暖(空调)的建筑不宜 (2)对于保温效果好又有强度施工方便的保温材料难觅 5、说明四种遮阳形式适宜的朝向 答:水平遮阳适宜接近南向的窗口或北回归线以南低纬度地区的北向附近窗口 垂直遮阳主要适宜东北、北、西北附近窗口 综合遮阳主要适宜东南、西南附近窗口 挡板遮阳主要适宜东、南向附近窗口 建筑光学部分(33分) 一、术语解释,并按要求回答(每小题2分,共10分) 1、照度:被照面上某微元内光通量的面密度 2、写出光通量的常用单位与符号 光通量的常用单位:流明,lm (1分) 符号:φ(1分) 3、采光系数:室内某一点天空漫射光照度和同一时间的室外无遮挡水平面

2016最新版建筑结构试验02448复习资料

建筑结构试验02448 第一章结构试验概论 1.1 结构试验的任务 1.简述结构试验的任务 建筑结构试验的任务:在结构物或实验对象上以各种仪器设备为工具利用实验技术手段,在荷载作用下通过测试与结构工作性能有关的参数(变形挠度位移应变振幅频率),从强度刚度抗裂性和破坏形态判断实际工作性能,估计承载能力,确定结构对使用要求的符合程度,用来检验发展结构的计算理论。 2.剑术结构试验在科学发展中的作用和意义 以实验方式测试有关数据。反映结构构件的工作性能、承载能力、可靠度,为结构的安全使用、设计理论提供依据。 1.2 结构试验的目的 结构试验从目的出发分为生产性试验和科研型试验。 A.生产性试验 1.具有直接生产的目的,以实际建筑物或者构件为试验鉴定对象,通过试验对结构作出正确的技术结论。 2.生产性试验可以解决哪些问题? (1).综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量。 (2).鉴定预制构件的产品质量(比如生产的纲吉你混凝土预制构件出场或安装前必须用科学抽样试验的原则按照质量检验评定标准和试验规程推断其质量) (3).既有结构可靠性检验推断和估计结构剩余寿命(大多采用非破损检测试验法,采用与实际结构相符的分析模型和分析方法进行评判) (4).工程改建加固通过试验判断既有结构实际承载能力。 (5).处理受灾结构或者工程质量事故通过试验鉴定提供技术依据。 B.科研型试验 1.目的是验证结构设计计算的假定,通过制定各种设计规范发展新的设计理论并改进计算方法,为发展和推广新结构新材料新工艺提供理论依据和实践经验。 2.科研型试验可以解决哪些问题? (1).验证结构计算理论的假定(对结构构件的计算图示和本构关系作简化假定,动力和静力分析中,本构关系模型化也是试验确定) (2).为制定设计规范提供依据(钢混结构和砖石结构的计算理论全部以试验研究的直接结果为基础,题型了结构试验在发展设计理论和改进设计方法上的作用) (3).为发展和推广新结构新材料新工艺提供实践经验 1.3 结构试验的分类 一.按试验对象的尺寸分类 A.原型试验 1.对象:实际结构或者实际结构构件,一般用于生产性试验。 ①.实物试验:用于生产性试验(比如泰山核电站安全壳加压整体性能试验、工业厂房结构

建筑物理复习要点

1.建筑物理是研究建筑与环境中的声、光、热等物理现象以及这些物理现象与建筑相互作用的一门学科。 2.建筑热工学的主要任务是:通过建筑上的规划,有效的防护或利用室内外热作用,经济、合理地解决房屋的保温、防热、防潮、日照等问题。 3.处于室内人体的散热量取决于:室内空气温度、室内风速、围护结构内表面温度三个主要因素。 室内热湿环境影响人体舒适度的主要因素有:室内空气温度、空气湿度、气流速度以及人体与周围环境之间的辐射换热。 4.室内热湿环境影响人体舒适度的主要因素有:室内空气温度、湿度、气流速度和室内热辐射。适宜的室内热环境可以使人体易于保持热平衡从而感到舒适的室内环境条件。 5.一般情况下,人体正常散热的指标为:对流散热约占总散热量的25~30%,辐射散热约占45~50%,呼吸和无感觉蒸发散热约占25~30%。 6.在自然界中,只要存在温差就会有传热现象,热量能由高温部位传至低温部位,传热的方式有辐射、对流和导热三种形式,建筑物的传热大多是三种方式综合作用的结果。 7.影响湿空气物理性质的主要因素有:空气温度、水蒸气分压值、相对湿度、露点温度等。 8.结合建筑设计的需要,影响室外热气候的的五大要素:空气温度、太阳辐射、大气湿度、气压与风、凝结与降水。 9.太阳辐射是房屋外部的主要热源。影响太阳辐射强度的因素:太阳高度角、大气透明度、地理纬度、云量和海拔高度等。 10.简述城市小气候的特点 11.简述城市热岛的成因 12.简述玻璃温室效应的基本原理 13.通过维护结构的传热有3个基本过程,即:表面感热、构件传热、表面散热。14.材料对热辐射的吸收和反射性能,主要取决于表面的颜色、材料性质和光滑平整程度。(并能举例说明) 15.建筑围护结构传热设计计算中,常将传热过程简化为一维稳定传热,请说明一维稳定传热的概念和传热特征。 16.在空气间层中,热阻主要取决于间层的空气层厚度和间层中界面间的辐射换热强度。

最新建筑结构选型复习资料

考试题型 一、填空题(每小题1分,共20分) 二、单选题(每小题1分,共10分) 三、多选题(每小题2分,共20分) 四、判断题(每小题1分,共10分) 五、简答题(每小题4分,共16分) 六、作图题(每小题8分,共24分) 基础篇(第一~四章) 知识点一 1、为满足结构的可靠性,建筑结构不能超过承载能力极限状态和正常使用极限状态。 2、我国《工程结构可靠度设计统一标准》对结构的功能要求是安全性、适用性、耐久性。能确定结构构件应有足够的刚度,以免产生过大的振动和变形,是什么的要求。 3、按作用在结构上持续的时间,或分为永久作用、可变作用、偶然荷载。 4、具有最多数量的轴拉构件和较少轴压和受弯构件组成的结构体系是较节省材料和经济合理的体系。 5、我国使用的震级标准是国际上通用的里氏分组表,共分9个等级。一次地震只能出现一个震级。 6、我国地震烈度分为12个等级。进行建筑结构抗震设计时,需要依据当地的地震烈度而不是震级。应考虑抗震设计的烈度有6~9度。 7、承载能力极限状态主要考虑结构的安全性。正常使用极限状态主要考虑结构的适用性与耐久性。 8、按荷载作用范围可分为集中荷载与分布荷载。 知识点二 1、能确定哪些是属于承载能力极限状态,确定哪些是属于正常使用极限状态:如地基失稳、梁变形过大(或梁出现过大的挠度时)、板出现裂缝、桥梁振动 2、能确定哪些是属于活荷载,能确定哪些是属于恒荷载,那些不属于荷载: 隔墙门窗爆炸力家具人.梁自重地基不均匀沉降风夏季屋面板受过高的温度 3、轴心受拉构件、轴心受压构件、偏心受压构件、受弯构件中哪一个是不用考虑稳定性的影响的。同时哪种构件是受力理想的构件。 4、把握板与梁是属于什么受力构件。屋架下弦有节间荷载时,属于什么受力构件。屋架上弦有节间荷载时,属于什么受力构件。 4、拱、桁架、网架、索、薄膜构件主要随承受的是什么力(拉力、压力、剪力、弯矩)。 5、材料中抗拉性能最好的是什么? 6、建筑结构按材料可分为木结构、砌体结构(注意跟砖混结构的区别)、钢筋混凝土结构、钢结构。

2018一级注册建筑师《建筑物理与设备》试题答案含答案

2018一级注册建筑师《建筑物理与设备》试题答案含答案 1.高大空间的公共建筑如体育馆、影剧院等,宜采用下列中的哪种空调系统( ) A.全空气空调系统 B.风机盘管加新风空调系统 C.净化空调系统 D.分散空调系统 2.下列几条节能措施中,哪一条不正确( ) A.用传热阻值大的材料作外墙 B.用传热系数大的材料作外墙 C.用传热系数小的材料作外墙

D.用导热系数小的材料作外墙 3.房间较多月.各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用( ) A.全空气系统 B.风机盘管加新风系统 C.净化空调系统 D.恒温恒湿空调系统 4.法定热量单位为( ) A.W(瓦) B.kcal/h(千卡每小时)

C.RT(冷吨) D.℃(摄氏度) 5.高层建筑热水采暖系统,建筑高度超过多少m时竖向宜分区。 A.30 B.50 C.100 D.120 6.哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩( ) A.办公楼 B.高层住宅 C.学校

D.幼儿园 7.计算采暖热负荷时,围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分率确定,其南向修正率为( ) A.0~10% B.+15% C.-5% D.-15%~-30% 8.30万㎡居住小区,燃气锅炉房面积估算应为( ) A.100~120 B.300~600 C.800~1000 D.1200~1500

9.采暖建筑玻璃外窗的层数与下列哪个因素无关。 A.室外温度 B.室内外温度差 C.朝向 D.墙体材料 10.集中采暖系统中不包括下列中的哪一种采暖方式。 A.散热器 D.热风 C.热水辐射 D.通风

11.净化空调生产车间应保持( ) A.正压 B.负压 C.常压 D.无压 12.下列对空调机的描述,哪一条是正确的( ) A.只能降低室内空气温度 B.只能降低室内空气含湿量 C.能降低室内空气温度和含湿量 D.能减少室内空气异味 13.确定空调系统的新风量,下列哪一条因素不必考虑( )

建筑物理期末复习题

建筑热工学 1.为什么人达到热平衡并不一定舒适? 人体达到热平衡是达到热舒适的必要条件。△q=±qc±qr-qw 由于式中各项还受一些条件的影响,可在较大范围内变动,许多不同组合都可以满足热平衡方程,但人体的热感却可能有较大差异,从热体热舒适考虑,单纯达到热平衡是不够的,还应使人体与环境的各种方式换热限制在一定范围。 2.室内热环境有哪些因素?通过建筑设计能够最有效改善的是哪些因素? 室内热辐射,室内湿度,室内温度,室内气流。 能通过设计有效改善的是室内温度,室内气流,室内湿度。 3.室外气候因素通过哪些途径和方法影响室内环境?哪些情况有利?哪些不利? 辐射传热,对流传热,导热。 有利: 不利: 3.决定气候的因素有哪些?人类活动可以影响气候的哪些方面? 太阳辐射,大气环流,地理位置,人类活动--影响气温和降水—影响气候 4.为什么我国规定维护结构的传热阻,不得小于最小传热阻? 保证内表面不结露,即内表面温度不得低于室内空气的露点温度;同时还要满足一定的热舒适条件,限制内表面温度,以免产生过强的冷辐射效应。 5.详述外保温构造方法的优缺点. 优点: 1、使墙或屋顶的主要部分受到保护,大大降低温度应力的起伏,提高结构的 耐久性; 2、外保温对结构及房间的热稳定性有利; 3、外保温有利于防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结; 4、外保温法使热桥处的热损失减少,并能防止热桥内部表面局部结露 5、对于旧房的节能改造,外保温处理的效果最好。 缺点: 1、适用于规模不太大的建筑,才能准确判断外保温是否提高房间的热稳定性; 2、在构造上较复杂,必须有保护层; 3、由于要设保护层,所以造价要高. 6.在夏热冬冷地区,适宜采用哪些遮阳方式? 7.分别详述多层实体维护结构,有封闭空气层维护结构,带通风空气层围护结 构,制备覆盖围护结构的隔热机理及适应性。 1.多层实体结构的传热抓药是实体结构的导热,在进行隔热处理时可通过增 加实体结构的热阻,以降低结构的导热系数,从而增加隔热能力。

建筑物理试题库+答案(13)

浙江大学建筑学建筑物理历年试题 2000年 建筑热工部分 一名词解释 1最小传热阻:是设置集中采暖设备建筑围护结构保温性能的最低要求,能够保证在系统正常供热及室外实际空气不低于室外计算温度的前提下,围护结构内表面不致低于室内空气的露点温度。P56 2材料蓄热系数:在建筑热工学中,把无限厚的物体表面热流波动的振幅与温度波动振幅的比值称为物体在谐波作用下的“材料蓄热系数”。 P46 3露点温度:某一状态的空气,在含湿量不边的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度,为该状态的下空气的露点温度。 P77 4遮阳系数:是指在照射时间内,透过有遮阳窗口的太阳辐射量与透进无遮阳窗口的太阳辐射量的比值。P123 5热舒适必要条件:人体的新陈代谢产热量正好与人体所处环境的热交换量处于平衡状态。即人体的热平衡是达到人体热舒适的必要条件。(人体与环境的各种方式换热限制在一定范围内,对流换热约占总散热量的25%-30%,辐射散热量占45%-50%,呼吸和有感觉蒸发散热量占25%-30%时,这种适宜比例的环境便是人体热舒适的充分条件。)P6 二简答题 1稳态导热时,材料内部温度的分布直线的斜率与材料的导热系数成反比,对么?为什么。 P42-43 答:正确的,材料的导热系数越大,热阻越小,室内外表面的温差就越小,材料内部温度的分布直线的斜率就越小(斜率=温度变化/厚度)。所以成反比。 2简述用普通玻璃制成温室的原理 答:建筑中应用的普通玻璃对于可见光的透过率高达85%,其反射率仅为7%,显然是相当透明的一种材料,但对于红外线却几乎是非透明体。用这种玻璃制作的温室,能透入大量的太阳辐射热而阻止室内的长波辐射向外透射,这种现象称为温室效应。P30 3为了更好的组织自然通风,在建筑设计时应着重考虑哪些问题?

大学物理期末考试试卷(含答案)

《大学物理(下)》期末考试(A 卷) 一、选择题(共27分) 1. (本题3分) 距一根载有电流为3×104 A 的电线1 m 处的磁感强度的大小为 (A) 3×10-5 T . (B) 6×10-3 T . (C) 1.9×10-2T . (D) 0.6 T . (已知真空的磁导率μ0 =4π×10-7 T ·m/A) [ ] 2. (本题3分) 一电子以速度v 垂直地进入磁感强度为B 的均匀磁场中,此电子在磁场中运动轨道所围的面积内的磁通量将 (A) 正比于B ,反比于v 2. (B) 反比于B ,正比于v 2. (C) 正比于B ,反比于v . (D) 反比于B ,反比于v . [ ] 3. (本题3分) 有一矩形线圈AOCD ,通以如图示方向的电流I ,将它置于均匀磁场B 中,B 的方向与x 轴正方向一致,线圈平面与x 轴之间的夹角为α,α < 90°.若AO 边在y 轴上,且线圈可绕y 轴自由转动,则线圈将 (A) 转动使α 角减小. (B) 转动使α角增大. (C) 不会发生转动. (D) 如何转动尚不能判定. [ ] 4. (本题3分) 如图所示,M 、N 为水平面内两根平行金属导轨,ab 与cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线.外磁场垂直水平面向上.当外力使 ab 向右平移时,cd (A) 不动. (B) 转动. (C) 向左移动. (D) 向右移动.[ ] 5. (本题3分) 如图,长度为l 的直导线ab 在均匀磁场B 中以速度v 移动,直导线ab 中的电动势为 (A) Bl v . (B) Bl v sin α. (C) Bl v cos α. (D) 0. [ ] 6. (本题3分) 已知一螺绕环的自感系数为L .若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管,则两个半环螺线管的自感系数 c a b d N M B

最新建筑结构复习题(答案)

1.建筑结构作用力的类型有哪些?各举一些例子。 答:作用力与作用的关系:1.荷载:风荷载、重力荷载、活荷载 2.作用(效应):沉降作用、温差作用、地震作用 作用力与时间关系又分为三类:1.永久作用力:恒载 2 力:风荷载、温差 3.偶然作用力:地震、爆炸 2.什么是荷载的设计值,什么是荷载的标准值?两者间有何关系? 标准值:作用力在正常情况下可能出现的最大估值, 设计值:作用力在考虑必要的安全储备后的设计参数 作用力的设计值等于其标准值乘以分项系数 3.地震震级与地震烈度有何区别? 地震震级:地震的震级是地震的强烈级别,它是地震是时震源处释放能量的多少来确定的 地震烈度:地震烈度是指某一地区各类建筑物受到一次地震影响的强烈程度。地震烈度与震级、震源的深度、震中距、地质条件、建筑物类型等因素有关 小震不坏,中震可修,大震不倒。 4.影响风荷载大小的因素有哪些?各有何影响? 风速、建筑物体型及地面粗糙程度 5.影响地震荷载大小的因素有哪些?各有何影响? 1.建筑物总重力荷载(成正比) 2.建筑物所在地区的基本烈度(成正比) 3.建筑物动力特征,主要指它的基本周期T,周期与建筑高度成正比与宽度成反 比 4.建筑物所在场地上的类型(土地越硬越好) 6.如何降低风荷载? 选址、平面形状、立面减少竖向线条、重力锤 7.如何减小地震荷载? 选址、结构方案 8.除恒荷载、活荷载、风荷载及地震荷载外,还有哪些因素会在结构中产生内力?

温差内力效应、不同沉降 9.柱、墙竖向荷载的估算方法。 P33 10.结构设计的有哪两个极限状态? 正常使用极限状态,承载能力极限状态 11.建筑结构设计的三个基本要求是什么? 1.结构应能承受正常使用、正常施工时可能出现的荷载或内力,不致因承载力不足而破坏(包括因长细比过大而发生失稳破坏) 2.结构应能承受正常使用、正常施工时出现的荷载,不致因抗倾覆能力不足而倾倒 3.结构在正常使用时有很好的工作性能,不致产生使用所不允许的过大变形、过宽裂缝。 1与2是属于承载能力极限状态 12.什么是结构的倾覆?如何避免结构倾覆? 提高高宽比:H/D 13.什么是单向板?什么是双向板?通常如何区分? 力向一个方向传递叫做单向板,力向两个方向传递叫做双向板 14.楼面结构常用体系有哪些? 次主梁体系、曲梁体系、交叉梁体系、无梁体系 15.如何估算钢筋混凝土梁、板的尺寸? 16.结构的竖向体系有哪些?各自有何特点?适用范围? 柱体系(无梁):不合理排架结构体系(柱与梁铰接):有失稳的可能性,水平抵抗力比较小 框架结构体系(柱与梁刚接):墙体系(用一片墙代替一个柱) 筒体结构体系(四片墙围成一个封闭筒体) 17.高层建筑与多层建筑在结构设计时有何区别? 高层更多考虑水平力,而多层在水平力问题上不是那么突出。

2014一注建筑师物理试题整理版(求正解)

2014年一级注册建筑师物理与设备试题 1设计A计权网络的频率响应特性时,所参的的入耳等响曲线是: A. 响度级为85(方)的等响曲线 B. 响度级为70(方)的等响曲线 C. 响度级为55(方) 的等响曲线 D. 响度级为40(方)的等响曲线 解: 2. 在开阔的混凝土平面上有一声源向空中发出球面声波,声波从声源传播4m后,声 压级为65dB,声波再传播4m后,声压级是: A.65dB B.6ZdB C.59dB D.32 dB 3. 下列哪两个声音叠加后,声压级为60dB? A.54dB的声音与54dB的声音叠加 B. 57dB的声音与57dB的声音叠加 C. 54dB的声音与57dB的声音叠加 D. 30dB的声音与30dB的声音叠加 4.若5mm厚玻璃对400Hz声音的隔声量为24 dB,运用"质量定律",从理论上估计8mm厚玻璃对500Hz声音的隔声量是 A.26dB B.28 dB C. 30dB D. 32 dB 解: 5. 《民用建筑隔声设计规范》中住宅卧室楼板撞击声隔声的“低限标准”是: A. 80dB C. 70dB B. 75dB D. 65dB 解: 6. 在一房问的厚外墙上分别装以下四种窗,在房间外的声压级相同条件下,透过的声能最少的是: A.隔声量20dB、面积1m2的窗 C.隔声量23dB、面积3m2的窗 B.隔声量20dB、面积2m2的窗 D.隔声量23dB、面积4m2的窗 解: 7.如图所示,如果入射到建筑材料的声能为1J.被材料反射的声能为0.4J,透过材料的声能为0.5J,在材料内部损耗的声能为0.1J,则图中建筑材料的吸声系数是

建筑物理试卷及答案

一、单选题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共20分) 1.一般气象学上所指的气温是距离地面()m高处的空气温度。 A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.1.8 2.关于热量传递的说法不正确的是() A.存在着温度差的地方,就会发生热量的传递 B.两个相互不直接接触的物体间,不可能发生热量传递 C.对流传热发生在流体中 D.密实的固体中的热量传递只有传导一种方式 3.下列传热()是以导热为主。 A.有空气间层的墙体 B.有加气混凝土的墙体 C.钢筋混凝土复合材料的墙体 D.有空心砌块的墙体 4.以下四中建筑围护结构中,相对来说()的耐热性最差 A.屋面 B.墙体 C.窗户 D.钢筋混凝土住 5.人眼对()最敏感 A.红光 B.黄绿光 C.蓝绿光 D.紫光 6. 下列材料中,()不宜用作吸声材料。 A.超细玻璃棉 B.泡沫玻璃 C.泡沫塑料 D.海绵 7.采用天窗采光的美术馆,常采取措施降低展室中部观众区高度,其原因是() A.提高展览墙面照度 B.防止天窗产生直接眩光 C.消除一次反射眩光 D.消除二次反射眩光 8.就工作照明而言,光通利用率最高的是()灯具。 A.直接型 B.半直接型 C.半间接型 D.间接型 9.在下列物质中传播的声波,声速最快的是在()中。 A.钢筋混凝土 B.木材 C.水 D.空气 10.下面几种限制眩光的措施中,()有误。 A.应限制光源亮度,不宜过亮 B.消除镜面反射 C.采用适当的悬挂高度和必要的保护角 D.降低工作面照度 二、多选题(选对一个得一分,选错或多选不得分。每小题4分,共20分)

高一 物理上学期期末考试试题

高一物理上学期期末考试试题 一、选择题 1.下列物理量中,属于矢量的是() A.加速度B.质量C.路程D.时间 2.建筑工人用图示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为70.0kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20.0kg的建筑材料以0.500m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g取10m/s2.) A.510 N B.490 N C.890 N D.910 N 3.摩天轮一般出现在游乐园中,作为一种游乐场项目,与云霄飞车、旋转木马合称是“乐园三宝”.在中国南昌有我国第一高摩天轮﹣﹣南昌之星,总建设高度为160米,横跨直径为153米,如图所示.它一共悬挂有60个太空舱,每个太空舱上都配备了先进的电子设备,旋转一周的时间是30分钟,可同时容纳400人左右进行同时游览.若该摩天轮做匀速圆周运动,则乘客() A.速度始终恒定 B.加速度始终恒定 C.乘客对座椅的压力始终不变 D.乘客受到到合力不断改变 4.如图所示,竖直放置的玻璃管内放置着一片树叶和一个小石子,现将玻璃管迅速翻转180°,玻璃管内非真空,下列说法正确的是()

A.树叶和小石子同时落到底部 B.小石子在下落过程中,处于失重状态 C.树叶在下落过程中,处于超重状态 D.将玻璃管抽成真空,重复上述实验,在树叶和小石子下落过程中,树叶和小石子都处于超重状态 5.如图所示,位于斜面上的物块m在沿斜面向上的力F作用下,处于静止状态,则斜面作用于物块的静摩擦力说法错误的是( ) A.方向可能沿斜面向上 B.方向可能沿斜面向下 C.大小可能等于零 D.大小一定不等于零 6.下列关于弹力的说法中正确的是() A.直接接触的两个物体间必然有弹力存在 B.不接触的物体间也可能存在弹力 C.只要物体发生形变就一定有弹力 D.直接接触且发生弹性形变的物体间才产生弹力 7.金属小桶侧面有一小孔A,当桶内盛水时,水会从小孔A中流出.如果让装满水的小桶自由下落,不计空气阻力,则在小桶自由下落过程中() A.水继续以相同的速度从小孔中喷出 B.水不再从小孔喷出 C.水将以更大的速度喷出

2017最新电大建筑结构复习题及答案

1. D 2 . C 3. C 4 . A 5 .C 6. D 7 . C 8 . D9 . C 10 . B 11 . D 12 . C 13 . D 14 . A 15 . A 16 . D 17 . C 18 . C 19 . A 20 . C 21 .C 22 . C 23. B 24 . C 25 . B 26 . D 27 . C 28 . D 29 . A 30 . A 1 . X 2 . X 3. V 4. V 5. X 6 . X 7.V 8 . X 9.V 10 . X 11 . V 12 . V 13 . V 14 . X 15 . X 16 . V 17 . X 18 . V 19 . X 20 . X 建筑结构复习 、单项选择题 1 .我国混凝土结构设计规范规定:混凝土强度等级依据( )确定。 A .圆柱体拉压强度标准 B .轴心抗压强度标准值 C .棱柱体抗压强度标准值 D .立方体拉压强度标准值 2. 下列关于混凝土收缩变形的说法,正确的是( )。 A .与混凝土所受的应力大小有关 B .随水泥用量的增加而减小 C .随水灰比的增加而增大 D .与养护条件无关 3. 下列各项中,( )应按正常使用极限状态设计。 A .结构作为刚体失去平衡 B .因过度的塑性变形而不适于继续承载 C. 影响耐久性能的局部损坏 D. 构件丧失稳定 4. ( )是结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值,是现行国家标准《建筑结 构荷载规范》(GB 50009-2001 )中对各类荷载规定的设计取值 A .荷载标准值 B .荷载组合值 C .荷载频遇值 D .荷载准永久值 5. 双筋矩形截面梁正 截面承载力计算基本公式的第二个适用条件 x 场a '勺物理意义是 ( ) A .防止出现超筋破坏 B .防止出现少筋破坏 C .保证受压钢筋屈服 D .保证受拉钢筋屈服 6. 受弯构件斜截面承载力计算公式是以( )为 依据的。 A .斜拉破坏 B .斜弯破坏 C .斜压破坏 D .剪压破坏 7. 螺旋箍筋柱较普通箍筋柱承载力提高 的原因是( )。 9. 下列各项预应力损失类 A .螺旋筋使纵筋难以被压屈 C .螺旋筋约束了混凝土的横向变形 &钢 筋砼柱发生大偏压破坏的条件是( A. 偏心距较大 B .偏心距较大,且受拉钢筋配置较多 C .偏心距较大,且受压钢筋配置不过多 D .偏心距较大,且受拉钢筋配置不过多 B .螺旋筋的存在增加了总的配筋率 D .螺旋筋的弹簧作用 )。

完整word版建筑物理题库大全

建筑物理光学选择题60道 1. 在光亮环境中,辐射功率相等的单色光看起来(D )光最明亮。 A、700nm红光 B、510nm蓝绿光 C、580nm黄光 D、555nm黄绿光 2.关于光源的色表和显色性的说法,(B )是错误的? A、光源的色表和显色性都取决于光辐射的光谱组成 B、光源有相同的色表,尽管光谱组成不同,也会有完全相同显色性 C、光源有相同的色表,光谱组成不同,显色性有很大差异 D、色标有明显区别的两个光源,显色性不可能相等 3.下面关于光的阐述中,(C )是不正确的 A、光是以电磁波形式传播 B、可见光的波长范围为380~780 nm; C、红外线是人眼所能感觉到的 D、紫外线不是人眼所能感觉到的 4.下列(D )是亮度的单位 A、Ix B、Cd C 、Im D、Cd/m2 5.下列材料中(C )是漫反射材料 A、镜片 B、搪瓷 C、石膏 D、乳白玻璃 6. 关于漫反射材料特性叙述中,(D )是不正确的 A、受光照射时,它的发光强度最大值在表面的法线方向 B、受光照射时,从各个角度看,其亮度完全相同 C、受光照射时,看不见光源形象 D、受光照射时,它的发光强度在各方向上相同 7下列材料中,(C )是漫透射材料 A、透明平板玻璃 B、茶色平板玻璃 C、乳白玻璃 D、中空透明玻璃

8.光源显色的优劣,用(C )来定量来评价 A、光源的色温 B、光源的亮度 C、光源的显色性 D、识别时间 9.将一个灯由桌面竖直向上移动,在移动过程中,不发生变化的量是(A ) A、灯的光通量 B、灯落在桌面上的光通量 C、受光照射时,看不见光源形象 D、桌子表面亮 10、下列减少反射眩光措施的叙述中,(D )是错误的? A、尽量使视觉作业的表面为无光泽表面; B、使视觉作业避开照明光源同人眼形成的镜面反射区域; C、使用发光表面面积大、亮度低的光源; D、提高引起镜面反射的光源照度在总照度中的比例。 11、在照度为10lx的房间里,增加1lx的照度刚能察觉出变化;在另一个照度水平为500lx的房间里,需要增加(D )lx的照度才能刚刚察出有照度的变化。 A、2 B、5 C、10 D、50 12.关于直接眩光的叙述中,(B )是错误的 A、直接眩光是由视野中的高亮度或未曾充分遮蔽的光源引起的 B、直接眩光是由视野中的光泽表面反射所产生的 C、通过增大光源面积,降低亮度可以减轻直接眩光; D、通过增大光源的仰角,消除直接眩光。 13.下列A-D选项评价优良光环境的基本要素,(B )是不正确的? A、适当的照度水平 B、选用相关色温低于5000K的低温光源 C、宜人的光色,良好的显色性 D、避免眩光干扰 14.在下列措施中,(D )对提高视度是无益的。 A、增加照度 B、增大视角 C、提高视看对象与背景之间亮度之比 D、将识别物体时间提到5 min 以上。

建筑物理期末考试复习提纲

建筑物理(二)复习思考提纲 1、采光系数和采光系数标准值的概念(课本207-208页) (1)采光系数C 在全阴天空漫射光照射下,室内某一点给定平面上的天然光照度(En )和同一时间同一地点,在室外无遮挡水平面上的天空漫射光照度(Ew )的比值,即 %100?=Ew En C (2)采光系数标注值 室内天然采光照度等于采光标准规定的标准值时的室外照度称为“临界照度”, 用El 表示,即开始需要采用人工照明是的室外照度值。 确定临界照度值,可将室内天然光换算成采光系数。 采光标准规定我国Ⅲ类(广州属于Ⅲ类)光气候区的临界照度值为5000lx P208 表9-2中,表中的采光系数标准值适用于Ⅲ类光气候区,其他地区的采光 系数标准值=相应的光气候系数K*表9-2中所列的值(光气候系数表9-3可查, 表中默认识记Ⅲ类) 2、各种采光口的采光特性(课本207-208页) 采光口分类:侧窗、天窗、侧窗天窗混合 (1)侧窗:窗口形状结合房间形状而选择:窄而深选用竖长方形;宽而浅选用横长方形 特点:构造简单、布置方便、造价低廉 采光特点:照度沿进深下降很快,分布很不均匀 (2)天窗:① 矩形天窗:(纵向矩形天窗、横向矩形天窗、井式天窗) 采光特性与高侧窗相似:离窗口越远,照度越低,照度最高点也往下 移,照度变化趋于平缓。 ② 锯齿形天窗: 采光均与性较好,具有方向性较强的特点,可保证7%的平均采光系 数,满足精密工作车间的采光要求。 ③ 平天窗: 结构特点:降低建筑高度,简化结构,施工方便 采光特性:采光率高且布置灵活,易于达到均匀的照度。 3、天然采光设计的一般步骤(课本223-226页) (1) 搜集资料:

建筑结构题库新

荷 载 1、下列荷载中,哪一种是属于可变荷载?( ) A 、结构自重 B 、土压力 C 、预应力 D 、水压力 2、可变荷载标准值是指结构在使用期间可能出现的( )值。 A 、最小 B 、最大 C 、平均 D 、实际 3、可变荷载组合值为荷载标准值乘以( )的组合系数。 A 、小于1 B 、大于1 C 、等于1 D 、1.4 4、由永久荷载效应控制的组合时,永久荷载分项系数取( ) A 、1.2 B 、1.3 C 、1.35 D 、1.4 5、承载力计算时,采用荷载效应的( )组合。 A 、标准 B 、基本 C 、频遇 D 、准永久 6、已知可变荷载效应控制的组合设计值1S ,永久荷载效应控制的组合设计值2S (>1S )。按承载能力极限状态设计时荷载效应设计值应取( )。 A 、1S B 、2S C 、21S S + D 、2221S S + 7、已知永久荷载效应标准值m kN S G ?=100k ,可变荷载效应标准值m kN S Q ?=80k ,则可变荷载效应控制的组合值S 为( )m kN ?。 A 、213 B 、247 C 、232 D 、191 8、已知永久荷载效应标准值m kN S G ?=100k ,可变荷载效应标准值m kN S Q ?=80k ,则荷载效应标准组合值为( )m kN ?。 A 、180 B 、232 C 、247 D 、140 9、已知永久荷载效应标准值m kN S G ?=200k ,可变荷载效应标准值m kN S Q ?=180k ,准永久 值系数0.5,则准永久组合值为( )m kN ?。 A 、280 B 、380 C 、190 D 、290 10、结构的极限状态可理解为一种界限状态或( )状态。 A 、渐近 B 、特定 C 、超越 D 、特有 11、普通房屋和构筑物的实用年限为( ) A 、50年 B 、100年 C 、40年 D 、70年

建筑物理期末复习题

建筑物理17-18上复习资料 建筑热工学 1.构成室内热湿环境的要素:室内空气温度、空气湿度、气流速度、环境辐射温度。 2.欲保持人体稳定的体温,体内产热量应与环境失热量相平衡。 热平衡方程见教材 正常比例散热对流换热C占总散热量 25%~30% 辐射散热R占总散热量 45%~50% 呼吸和无感觉蒸发散热 25%~30% 3.湿空气的物理性质 (1)水蒸气分压力 根据道尔顿分压定律 Pw=Pd +P Pw湿空气总压力 Pd干空气总压力 P水蒸气分压力 饱和水蒸气压随温度升高增大 (2)空气湿度 绝对湿度单位体积空气中所含水蒸气的重量。 相对湿度相对湿度是指一定温度及大气压力下,空气的绝对湿度与同温同压下饱和蒸汽量的比值。相对湿度是判断空气潮湿程度的依据。 (3)露点温度 大气压力一定,空气含湿量不变的情况下,未饱和的空气因冷却而达到饱和状态时的温度。 4.室外热气候构成要素: 一个地区的气候状况是许多因素综合作用的结果,与建筑物密切相关的气候因素有:太阳辐射、室外空气温度、空气湿度、风、降水等。 5.建筑气候分区以及对建筑设计的基本要求 建筑热工设计分区及设计要求

全国建筑热工设计分区图 6.热量传递三种基本方式:导热、对流、辐射 (1)导热系数 影响因素:物质种类、结构成分、密度、湿度、压力、温度等。

金属的导热系数最大,非金属和液体次之,气体最小。 空气的导热系数很小,不流动的空气就是一种很好的绝热材料;故如果材料中有很多空隙,就会大大降低λ值。 (2)对流 分为自然对流和受迫对流。 主要是空气沿围护结构表面流动时,与壁面之间所产生的热交换过程。 一般情况下在壁面附近,存在着层流区、过渡区、紊流区三种流动情况。 (3)辐射 一般建筑材料看做灰体 黑体的定义见教材 (1)物体表面对外来辐射的吸收与反射特性 短波辐射,颜色起主导作用,白色对可见光反射能力最强 长波辐射,材性起主导作用 (2)物体之间的辐射换热 7.围护结构的传热过程 Absorption Conduction Emission 8. 一维稳定传热特征 平壁:当宽度与高度远远大于厚度时,则通过平壁的热流可视为只有沿厚度一个方向,即一维传热。当内外表面温度保持稳定时,则通过平壁的传热情况亦不会随时间变化9.单层平壁的导热和热阻 (1)单层匀质平壁的导热

建筑物理考试题A卷

广西科技大学2013 —2014 学年第1 学期课程考核试 题 考核课程建筑物理(A卷)考核班级建筑11级学生数 110 印数 120 考核方式闭卷考核时间 120 分钟 一、填空题(本大题共8小题,每空1分,共10分) 1、室内热湿环境的要素包括空气温度、空气湿度、、。 2、传热的基本方式包括、对流和辐射。 3、每立方米空气中所含水蒸气的重量叫。 4、工程上通常把导热系数小于的材料,作为保温材料。 5、在建筑热工学中,当空气沿围护结构流动时,空气与壁面同时进行着热对流和导热的综合过程,这种过程称为表面的。 6、遮阳板一般有水平式、垂直式、综合式和四种形式。 7、光气候就是当地天然光的平均状况,也就是由、和地面反射光形成的天然光平均状况。 8、房间的混响时间越,声学缺陷明显 二、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 1、冬季室内外墙内表面结露的原因是()。 A、室内温度低; B、室内相对湿度大; C、外墙的热阻小; D、墙体内表面温度低于露点温度 2、当空气中实际含湿量不变,即实际水蒸气分压力p不变,下列叙述错误的是()。 A、空气温度降低时,相对湿度将逐渐增高; B、空气温度降低时,相对湿度将逐渐降低; C、空气温度升高时,相对湿度将降低; D、空气温度降低时,相对湿度不变; 3、为增加封闭空气间层的热阻,以下措施哪项是可取的?() A、将封闭空气间层置于维护结构的高温侧;

B、在封闭空气间层壁面贴铝箔; C、大幅度增加空气间层的厚度; D、在封闭空气间层壁面涂贴反射系数小、辐射系数大的材料; 4、下列材料中哪项是漫反射材料?() A、镜片; B、搪瓷; C、石膏; D、乳白玻璃; 5、下列减少反射眩光措施的叙述中,哪项是错误的?() A、尽量使视觉作业的表面为无光泽表面; B、使视觉作业避开照明光源同人眼形成的镜面反射区域; C、使用发光表面面积大、亮度低的光源; D、提高引起镜面反射的光源照度在总照度中的比例; 6、为了降低窗户引起的眩光,下列措施中哪项是不合理的。() A、降低窗户亮度; B、增加窗间墙宽度; C、窗周围墙面采用浅色粉刷; D、不以窗口作为工作的视觉背景; 7、下列哪项措施虽有利于隔热,但不利于保温?() A、采用带有封闭空气层的隔热屋顶; B、采用通风屋顶; C、采用蓄水屋顶隔热; D、采用屋顶植被隔热; 8、常用来表示太阳位置的物理量是()。 A、太阳赤纬角、太阳方位角; B、太阳高度角、太阳方位角; C、太阳高度角、太阳赤纬角; D、地理纬度、时角; 9、开关频繁,要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用哪项?() A、白炽灯;

相关文档