哈密新风光发电有限公司35kV疆源兴民光伏一电站应急预案汇编

哈密新风光发电有限公司

2016年3月

一、总则

遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。

1、应急指挥机构及其职责

应急指挥领导小组

组长:场长

副组长:生产副厂长

成员:运检人员

应急指挥领导小组职责:

(1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急预案进行决策,全面指挥应急

处理工作。

(2)组织成立各个专业应急小组。

(3)在事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理, 组织现场抢救,使损失降到最

低限。

(4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况。

(5)根据设备、系统的变化及时对本方案的内容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

二、应急预案的内容

1.高空坠落人身伤、亡事故

一、危急事件的预防

1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防范,高空作业要

正确佩戴及正确使用安全带。

2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方

法。

3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。

4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。

5、易发生高空坠落的工作地点:箱变顶部的工作、线路杆塔上的工作、升

压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。

二、应急预案的启动

1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况

报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故

现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥

2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否

启动本预案。

三、应急事件的应对

1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括

总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫

工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,

减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急

送往医疗部门救治。

2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心

跳停止时,应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运

伤员、处理急救外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附

录七》紧急救护法及《电力设备典型消防规程》执行。

3、接到现场有关人员报告后,应立即报告有关领导和安监部门。

4、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有

关情况,然后协助救护人员进行抢救。

5、人身伤害事件的应急预案实施

1)、轻微伤:

a、停止伤者的工作

b、实施简易处置

c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医

院。或立即通知医院医生赶赴现场。

e、伤情难以确定时立即通知医院医生赶赴现场。

2)、轻伤

a、立即停止伤者工作。

b、实施简易处置。

c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医

院。或立即通知医院医生赶赴现场。

e、出现非重伤任一条件的骨折及器官、四肢伤害或伤情难以确定时,应

立即通知司机紧急出车必须在5分钟内赶到现场或应立即通知医院。

3)、人身重伤事件应急预案实施处置

a、救助伤者。

b、停止所有人员工作,保护事故现场,防止他人进入。

c、电话通知医院紧急派人赶赴事发地点实施紧急救治。

d、迅速向领导、安全负责人汇报,要求事故现场拍照和事故调查。

四、生产恢复方案

1、现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作,安全负责

人应做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。

2、现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理

工作属正常工作范围。

2.人身触电应急预案

一、危急事件的预防

1、危急事件产生的原因分析

没有严格执行工作票制度,存在有一下情况

a、不办理工作票就检修(除事故处理)

b、未经验电且工作地段两端未挂接地线就在高压设备上工作

c、无人监护的情况下,单人在高压设备上工作

d、约时停送电,停送电作业不模拟

e、未经考试的临时工、实习人员等非专业工作人员在高压设备上工作

2、没有严格执行操作票制度,存在有以下情况

a、不使用操作票进行倒闸操作(事故处理除外)

b、无人监护进行倒闸操作和保护投退

c、未经核对就盲目进行倒闸操作和保护投退

d、不按照操作票顺序进行倒闸操作

e、不按规定使用相应的安全工器具进行操作

f、未经核对设备名称就开始工作,走错间隔或走错工作地点

二、易于发生触电的工作:

线路、设备停送电;系统倒闸操作;雷雨天变电站巡视;高压试验;使用电动工器具;电气设备检修等。

三、易于发生触电的地点:

110 kV、35 kV升压站、35 kV线路、400 kV配电柜;电缆夹层;电气设备等

四、预防此类危急时间的措施

加强职工“安规”的学习,提高执行“两票”的认识,从思想上认识到触电事故带来的危害,防止触电事故的发生。

按“安规的要求,严格执行“两票”制度,杜绝触电事故的发生。

加强职工的紧急救护意识培训,进行预防触电的培训和触电紧急救护的

培训

五、应急预案的启动

1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况

报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故

现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥

2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否

启动本预案。

六、应急事件的应对

1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括总指

挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻

伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急送往

医疗部门救治。

2、发现有人触电,应立即断开有关电源,使触电者在脱离电源后在没有搬

移、不急于处理外伤的情况下,立即进行心肺复苏急救,并根据伤情迅

速联系医院救治。发现触电者呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢

救,用心肺复苏法支持呼吸循环,对脑、心脏供氧。

3、触电者在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及触电者。脱离电源要

把触电者接触的那部分带电设备的开关、刀闸或其它断路设备断开;或

用干燥的木棒设法将触电者与带电设备脱离。脱离电源中救护人员也要

注意保护自己。

4、如果触电者处于高处,为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施

5、触电者触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源

开关、刀闸,拔出电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、

绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的

衣物,将其脱开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露的身体;也

可以用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者也可以站在

绝缘垫上或干木板上进行救护。

6、触电者触及高压带电设备,救护人员应立即通知有关供电单位或用户停

电,带上绝缘手套穿上绝缘靴用适合该电压等级的绝缘工具按顺序拉开

开关和保险。抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开

电源。并使用绝缘棒解脱触电者,救护人员在抢救过程中应注意保持自

身与周围带电部分的安全距离

7、高处触电紧急救护:救护人员应在确认触电者已于电源脱离,且救护人

员本身所涉及环境安全距离危险电源是,方能接触伤员进行抢救,并应

注意防止高空坠落的可能性。如伤员停止呼吸,立即口对口(鼻)吹气

两次,再测试颈动脉,如有搏动,则每5秒继续吹一次,如颈动脉无搏

动时,可用空心拳叩击心前区域数次,促使心脏复跳。高处发生触电,

为使抢救更为有效,应及时将伤员送至地面,。在完成上述措施后,应立

即用绳索将伤员送至地面,或采取可能的迅速有效的措施送至平台触电

伤员送至地面后,应立即继续按心肺复苏坚持抢救。按心肺复苏支持生

命的三项措施:通畅气道,口对口(鼻)人工呼吸法,胸外按压

触电伤员停止呼吸,重要的始终确保起到畅通。如发现伤员口中有异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一个手指或两个手指交叉从口角插

入,取出异物,注意防止将异物推到咽喉深部。

在保持伤员气道畅通时救护人员用放在伤员额头上的手指捏住伤员鼻

翼,救护人员深呼吸后与伤员口对口紧合,再不漏气的情况下,先连续

大口吹起两次,每次1—1.5秒。如两次吹气后测试颈动脉仍无搏动,要

立即同时进行胸外按压。

初开始时大口吹气两次外,正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不宜过大,

以免引起胃膨胀,吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。

吹气时如有较大的阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。

触电伤员如牙关紧咬,可口对鼻人工呼吸,口对鼻人工呼吸吹气时,要

将伤员嘴紧闭,防止漏气。

七、生产恢复

1、现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作,安全人员

应做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作

2、现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理

工作属正常工作范围。

3.高温中暑应急预案

一、概况

1、先兆中暑:在高温环境下工作一定时间后,出现头昏、头疼、口渴、多

汗、全身疲乏,心悸、注意力不集中、动作不协调等症状、体温正常或

略有上升。级应急预案。

2、轻度中暑:除有先兆中暑的症状外,出现面色潮红、大量出汗、脉搏快

速等表现,体温升高到38.5度以上

3、重度中暑:

1)热射病:是因高温引起体温调节中枢功能障碍,热平衡失调使体内热蓄积,以高热、意思障碍、无汗为主要症状

2)热痉挛:是由于失水、失盐引起肌肉痉挛

二、热衰竭:主要因周围循环容量不足,引起虚脱和短暂易中暑的工作:

线路、箱变、逆变器机组及光伏组件处的工作,其他在露天高温下的工作。

三、危机事件的预防

1、广泛宣传中暑的防治工作,使所有人员掌握防暑降温的知识、常识

2、夏季前做好各生产场所、办公室、值班室的通风设备的维护,确保良好

的工作环境

3、在夏季高温作业中,做好防暑降温工作,可以调整主要时间,提供含盐

0.3%的清凉饮料、发放防暑降温的药品如人丹、藿香正气水‘

4、对患有心脏病、高血压、中枢神经器质性疾病、明显的呼吸、消化或内

分泌系统疾病和肝肾疾病患者应列为高温作业禁忌症

四、应急预案的启动

1、当在高温条件下,现场的工作人员如果发现有人出现先兆中暑或轻度中

暑症状时应迅速处理,立即采取急救,同时汇报应急预案指挥部。指挥

部人员接到通知后迅速赶到现场,启动应急预案

2、如果出现重度中暑、中暑人数较多或病情较重时,现场人员应立即迅速

处理,同时汇报应急预案指挥部,指挥部成员赶到现场,根据现场实际

情况启动应急预案

五、应急事件的应对

1、必要设施及物质准备

高温作业应在每次工作的危险点分析中体现,做好相应的措施。如发放

含盐0.3%的清凉的饮料、放防暑降温药品。

2、A级应急预案

1)迅速将中暑人员移至阴凉、通风的地方,同时垫高头部,解开衣裤,以利呼吸和散热。

2)用湿毛巾敷头部、腋窝、大腿根部等处。若中暑人员能饮水时,可给中暑人员大量饮水,可能的话水内加少量食盐。

3)中暑人员呼吸困难时,应进行口对口人工呼吸

4)暂时停止现场作业,采取防止中暑的有效措施

3、B级应急预案

1)、将所有中暑人员立即抬离工作现场,移至阴凉、通风的地方,边救

护边通知应急指挥部

2)中暑人员病情严重者立即联系车辆,必要时可拨打120急救,在医

务人员来到前其余工作人员不要停止救护工作。

六、恢复

1、作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作,安全人员应做

好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作

2、的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理工作

属正常工作范围。

4.大型机械事故处置应急预案

1总则

1.1编制目的

高效、有序地做好大型机械突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻大型机械突发事件造成的重大经济损失和政治影响,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。

1.2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第70号) 2002年11月1日

《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令第69号2007年11月1日

《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》(国发【2006】24号)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第599号)《电力生产事故调查暂行规定》国家电监

会第4号令《生产经营安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006

2应急处置基本原则

遵循科学发展、以人为本,“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应,最大限度的减少突发事件造成的损失。 3事故类型和危害程度分析 3.1事故风险的来源、特性

扩大。

6.3预警结束

应急领导小组根据事态的发展情况,确认无引发大型机械事故的可能性时解除预警状态,将预警解除信息通过广播、通信、信息网络等方式通知各应急处置组。

7信息报告

7.1当发生大型械事故时,获得信息人迅速、准确地向应急管理办公室报告事故现场的重要信息,应急管理办公室及时汇报应急领导小组,启动应急预案。

7.2应急处置组组长接到启动预案的命令后,立即召集所属应急处置组成员,及时到达事故现场待命或处理

7.3由应急领导小组向上级主管单位、当地政府安全监督部门、电监会派出机构汇报。

7.4报告内容主要包括:报告单位、报告人,联系人和联系方式,报告时间,事故发生的时间、地点和现场情况;事故的简要经过、人员伤亡和财产损失情况的初步估计;事故原因的初步分析;事故发生后已经采取的措施、效果及下一步工作方案;其他需要报告的事项。

8应急响应

8.1响应分级

按照设备事故的严重程度和影响范围,应急响应级别分为Ⅰ级 (特别重大)、Ⅱ级 (重大) 、Ⅲ级 (较大) 、Ⅳ级(一般) 四级。

8.1.1 Ⅰ级响应:由公司下达公司总经理组织启动响应,所有部门进行联动;8.1.2 Ⅱ级响应:由公司总经理组织启动响应,所有部门进行联动;

8.1.3 Ⅲ级响应:由副总经理组织启动响应;相关部门和电厂联动。

8.1.4 Ⅳ级响应:风电场场长组织启动响应。

8.2 响应程序

流程图附后

8.2.1 响应启动条件

Ⅰ级响应:

造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

Ⅱ级响应:

造成1000万元以下直接经济损失的事故。

Ⅲ级响应:

造成100万元以上300万元以下直接经济损失的事故。

Ⅳ级响应:

造成100万元以下直接经济损失的事故。

本条所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

8.3应急处置

(1)事故发现人首先切断设备电源,仔细检查故障设备情况,进行现场先期处理;

(2)在故障处理时,必须指定1名有经验的人员进行现场指挥,并采取警戒措施,防止故障扩大形成事故。

(3)当大型机械出现主要结构严重变形或歪斜、断裂、重心位移时,须组织专家和专业技术人员进行安全性评估并制定安全措施、技术方案后方可实施检修作业,防止发生大型机械坍塌事故。

(4)大型机械发生倒塌事故时,立即切断电源,防止发生人员触电的次生事故。确认事故现场是否有被困或受伤人员,并弄清被困或受伤人数、基本情况,当确认有被困或受伤人员后,由应急领导小组宣布启动《人身伤亡事故应急预案》,对事故现场进行安全评估,制定安全可行的救援方案,在确保救援人员自身安全的情况下,救出被困或受伤人员,拨打120电话、向急救中心求救,并派专人引导其快速进入事故现场进行抢险救护工作。

(5)组织技术及安监人员迅速查明故障部位及原因,维修人员进行故障排除并做好维修记录,以作为今后修订预案的依据。

8.4应急结束

当伤亡人员已送至医院得到救治和处理,事故现场已得到恢复,设备故障排除后没有次生事故发生的可能,由应急救援现场处置组人员报请应急指挥领导批准,应急管理办公室宣布本预案结束。

9后期处置

9.1后期处置内容

9.1.1各单位生产人员在大型机械事故发生后,在人身安全不受到威胁的情况下要坚守岗位,使生产、生活秩序正常进行。

9.1.2应急领导小组要布置好人力,做好事故后的安全保卫工作,保护好事故现场,以便事故调查。

9.2保险理赔

财务部负责核算事故发生应急救援所用的人员伤亡、设备损坏造成的经济损失费用及后期保险和理赔等工作。

9.3事故调查与应急评估

9.3.1发生大型机械事故后,按照国家法律、法规规定组成事故调查组进行事故调查。事故调查坚持实事求是、尊重科学的原则,客观、公正、准确、及时地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失、事故责任等,提出防范措施和事故责任处理意见。

9.3.2大型机械事故应急处置后,组织或聘请有关专家对事件应急处置过程进行评估,并形成评估报告。评估报告的内容应包括:事故发生的经过、现场调查结果;事故发生的主要原因分析、责任认定等结论性意见;事故处理结果或初步处理意见;事故的经验教训;存在的问题与困难;改进工作的建议和应对措施等。

9.4应急工作总结与评价

设备故障所涉及的相关单位应及时总结应急处置工作的经验和教训,对故障所做的技术分析以及各单位采取的整改措施开展技术交流,进一步完善和改进突发事件应急处置、应急救援、事故抢修等的保障体系,提高整体应急处置能力

10 应急保障

10.1应急队伍:包括运行人员、检修、维护人员、设备专业技术人员、安监人员、保安人员、通信人员等。

10.2应急物资与装备:应急装备包括通信工具、人员防护装备等,必备物资及专用工具等。各应急专业组在现场相关地点存放常用应急检修工具,与供应商建立协作关系保证应急物资质量、数量。

10.3通信与信息:建立应急领导小组及应急各部门领导、专业负责人等人员在内的通信录,并保证主管以上岗位人员手机24小时联系畅通。

10.4经费

应急救援的费用按照规定标准提取,在成本中列支,专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。保障应急状态时应急经费的及时到位。

11培训和演练

11.1为确保大型机械突发事件发生时相关人员能及时、正确应对,应加强员工教育,制定应急救援培训教育计划,提高员工对应急事件的认识、分析、判断、处理的能力,力求险情发生后在预案实施过程中各级人员各尽其责迅速投入到抢险工作中去,从而有效预防和减小影响和损失。

11.2应急领导小组、专业应急小组人员熟悉本预案内容,每年组织应急人员对本预案进行学习。

11.3演练要求:每年组织一次演练,按照应急预案要求,根据实际情况进行模拟。由应急领导小组布置,安保部组织,各相关部门具体实施。

5、生产调度通信系统故障现场处置预案

1 总则

1.1编制目的

为了高效、有序地处理疆源兴光伏一电站有限公司生产调度通信系统故障突发事件,避免或最大程度地减轻生产调度通信系统故障造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。

1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《电力企业专项应急处置方案编制导则》《电力系统通信管理规程》

《电力企业现场处置方案编制导则》

1.3适用范围

适用于本企业生产调度通信系统故障的应急处置和应急救援工作。

2 事件特征

生产调度通信系统故障包含系统调度通信系统故障、厂内生产调度通信系统故障、光传输设备及光纤线路故障。可能造成厂内生产调度电话中断以及与省调、地调通信中断——包括系统调度通道、远动数据网通道、电能计量通道、脱硫数据监测通道、调度生产信息网通道、电力行政程控通道、调度电视会议系统等故

障。

引发故障原因分为以下几种情况:

(1)发生自然灾害(如地震、洪水、雷击等)。

(2)调度通信机房的主要设备、线路或供电系统出现严重故障。(3)调度通信机房发生火灾。

3 应急指挥机构及职责

3.1成立应急救援指挥部

总指挥:谷岩

成员:刘斌、万宏宝、张建坤、别尔德汗、刘红斌

3.2职责

3.2.1运行组负责人的职责:负责汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置,指挥先期应急救援工作。

3.2.2技术组负责人的职责:负责组织本部门专业人员参加应急处置和救援工作。

3.2.3安全监督组负责人的职责:监督、协调解决事故处理中的安全问题。

3.2.4运行人员的职责:负责通信异常时做好运行方式的调整。

3.2.5通信专业人员的职责:负责检查通信通道及设备的连接运行情况,组织消缺;负责厂内通讯系统畅通;负责与省电力通信调度、公网服务商、设备厂家联系。

3.2.6安全监督人员的职责:监督事故处理期间安全措施到位,完成事故原因调查、事故责任分析、事故报告终结等工作以及善后处理。

4 应急处置

4.1现场应急处置程序

4.1.1报警:生产调度通信系统故障事件发生后,发现人员应立即汇报值长,值长应立即向指挥部汇报。

4.2.2响应:值长立即指挥值班人员采取相应措施,并通知技术组、安全监察组成员迅速进行处理。运行人员在值长的统一指挥下,按照规程进行操作处理。

4.2.3救援:技术组、安全监察组成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。通信人员立即进行检查和现场抢修。安全监督人员监督事故处理期间的安全。

扩大:异常事件进一步扩大时应启动《阜阳华润电力有限公司电力网络信息系统安全事故应急处置方案》。

4.2现场应急处置措施

4.2.1通信专业人员尽快到达现场,立即检查调度通信系统的运行情况。

4.2.2立即启动应急通信方式:系统调度通信故障时,值长使用值长台公网外线电话或移动电话与省电力调度及阜阳地调联系、汇报并通知现有联系方式;厂内生产调度通信故障时,使用厂内行政电话对厂内生产进行调度;厂内行政电话也故障时,使用移动电话或对讲机对厂内生产进行调度。

4.2.3通信负责人将异常情况向省电力通信调度汇报,通知现有联系方式,并请省通信调度及网管给予支持。

4.2.4在省电力通信调度的统一调度下,根据通信设备损坏程度,制定方案,组织好事故抢修工作。事故抢修工作遵循下列原则:先电力调度业务,后其它业务;

先省网,后地区网;先群路,后分支;先抢通,后修复的原则。尽可能采取措施迅速恢复系统调度电话和调度自动化通道。在事故抢修过程中应与省电力通信调度保持联系,汇报检修进展情况。

4.2.5根据现场设备故障情况联系设备厂家,取得技术支持。

4.2.6由于外部或内部的因素,管控中风险或隐患有可能出现的情况下(包括预报中的重大自然灾害、恶劣天气等),及时启动应急响应程序并向公司应急救援领导小组汇报。

4.2.7在移动信号中断的情况发生后,及时联系电信、联通及移动公司,恢复公司厂区内移动信号覆盖,以保证移动通信畅通;在公网通信通道中断时,及时联系电信公司恢复外线电话通道。

4.3事件报告流程

4.3.1值长向省电力调度汇报本厂的故障情况。通信负责人向省电力通信调度汇报通信系统情况。

4.3.2事件扩大后,由总经理决定向上级主管单位、电监会派出机构汇报事件信息。

4.3.3事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰;事件报告内容主要包括:事件发生时间、事件发生地点、事件性质、先期处理情况等。

5 应急通讯

疆源兴民光伏一电站管理人员:变电站控制室

6 注意事项

6.1应急处理过程中必须按照抢修方案和预控措施执行,使用合适的检修工具和防护用品。

6.2继电保护间和通信机房内禁止使用无线通讯设备。

6.3开展现场应急处理工作要有监护人,仔细核对设备名称、电路编号。

6.4电网调度通信操作,要严格按省电力通信调度指令执行每个操作程序。涉及电网调度通信故障的处置,必须征得省电力通信调度允许后方可进行操作。

6.5所有临时措施在故障排除后要及时复原,并及时做好故障经过记录。

7 附则

7.1应急处置方案备案

7.2应急处置方案修订

本应急处置方案应适时进行修订,最长期限不超过三年。

7.3制定与解释

本应急处置方案由安生部制定、归口并负责解释。

7.4应急处置方案实施

本应急处置方案自发布之日起执行。

6.机械伤害人身伤亡事故处置预案

物体打击伤亡事故应急处置方案

1 总则

1.1编制目的

为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在生产过程中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急

事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立应急处理机制为根本,提高快速反应和现场应急处理能力,减轻伤员痛苦,保障伤员生命,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度,特制定本应急处置方案。

1.2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《电力企业专项应急处置方案编制导则》

1.3适用范围

适用于本企业物体打击伤亡事故的应急处置和应急救援工作。

2 应急处置基本原则

遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合,坚持一保人身、二保设备的原则。依托政府、统一领导、分工负责、加强联动、快速响应,最大限度地减少突发事件造成的损失。

3 事件类型和危害程度分析

3.1危险性分析

物体打击是施工、检修作业时常见事故,特别在作业人员、施工机具、物料投入较多,交叉作业时常有出现。通过对施工、检修作业全过程危险因素的辨识和评价,物体打击事故发生几率较大,一旦物体打击事故发生,将造成人身伤害和财产损失。

3.2事故类型

依据物体打击事故对人体伤害的方式,物体打击事故类型大体有:在高空作业中,物体坠落伤人;人为抛掷杂物伤人;起重吊装、拆装、拆模时,物料掉落伤人;施工机具作业时引发物体飞出伤人、车辆运行过程中物体撒落伤人;爆破作业中飞石伤人;孤石及危石松动坠落伤人;张拉作业意外伤人等。

3.3事故发生的区域及地点

施工现场、爆破影响区域、生活区,临时设施及可能影响周边环境。

3.4事故发生的季节

该事故四季均有发生,尤其在雨雪季节、霜冻季节或炎热的夏季更应该引起重视。

3.5危害程度

发生物体打击会造成人员伤亡或财产损失。

3.6事故前可能出现的征兆

3.6.1施工作业人员未佩戴安全帽;

3.6.2高处作业人员未使用工具袋,乱扔乱抛物料(工具);

3.6.3临边、洞口等无防护或防护不可靠,隧道内及路基边坡危石清理不彻底; 3.6.4爆破作业未设警戒线;

3.6.5张拉作业人员、吊车作业人员、爆破作业人员无证上岗; 3.6.6架体未按设计方案搭设;

3.6.7物料堆放超过规定高度。

4 应急指挥机构及职责

4.1成立应急救援指挥部

总指挥:谷岩

成员:刘红斌、张建坤、刘斌、万宏宝、别尔德汗

4.2职责

4.2.1当班值班长负责事故发生时的生产指挥工作,采取紧急措施限制事故的扩大,负责组织指挥全班人员进行物体打击事故应急救援和现场处置,并作好物体打击事故发生时所可能造成的事故预想,以及物体打击事故发生后的汇报和物体打击事故升级扩大的报警。

4.2.2负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、发生的时间、发生的地点向应急指挥小组或应急办公室汇报,并根据指挥部命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

4.2.3加强与集控中心的调度联系,及时、准确汇报现场事故情况,并根据其调度指令严格执行有关操作。

4.2.4当班运行值班员负责根据当班值班长的指挥,进行正确有效的应急救援和相关设备的倒闸操作。

4.2.5全面记录事故发生和事故应急处理经过。

4.2.6组织现场恢复工作,尽快恢复受影设备正常运行。

4.2.7参与事故应急处置方案演练和应急处置方案的修订工作。

5 应急处置程序

5.1现场应急处置程序

任何人发现发生物体打击事故后,应立即向运行人员报警,运行当班值长接到报警,立即汇报厂应急救援指挥小组和应急办公室,并指派人员到现场核实,要求其反馈现场情况,根据实际情况作救援处置。待站急应救援指挥人员赶到现场后,应向急应救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

5.2现场应急处置措施

5.2.1发生物体打击事故后, 为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员在拨打报警电话后可以进行现场施救:

(1)受伤人员伤势较轻,创伤处用消毒纱布或干净的棉布覆盖;

(2)对有骨折或出血的受伤人员,做相应的包扎,固定处理,搬运伤员时应以不压迫创伤面和不引起呼吸困难为原则;

(3)对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏,人工呼吸,胸部外伤者不能用胸外心脏按压术;

(4)若受伤者呼吸短促或微弱,胸部无明显呼吸起伏,应立即给其作口对口人工呼吸,频率为每分钟14~16次;如脉搏微弱,应立即对其进行人工心脏按摩,在心脏部位不断按压、松开,频率为60次每分钟,帮助窒息者恢复心脏跳动;

(5)如有出血、立即止血包扎;

(6)抢救受伤较重的伤员,在抢救的同时,及时拨打急救中心电话,由医务人员救治伤员;

(7)如无能力救治,尽快将受伤人员送往医院救治;

(8)肢体骨折尽快固定伤肢,减少骨折断端对周围组织的进一步损伤,如没有任何物品可做固定器材,可使用伤者侧肢体,躯干与伤肢绑在一起,再送往医院。

5.3事件报告流程

5.3.1发生机械伤害伤亡事故后,现场人员立即向当班值长报警。 5.3.2当班值长接到报警立即汇报应急总指挥或应急办公室。

5.3.3若接到报警的部门不是运行人员,接到报警的部门必须立即告知报警人员向中控室运行人员再次报警,并同时发出求救信息。

5.3.4中控室24小时值班接警电话是:

5.3.5报警和接警时要清楚如下信息:

(1)事故的性质、发生的时间、发生的地点;

(2)人员受伤的程度,典型症状等,受困人情况、人数等;(3)已采取的控制措施及其它应对措措;(4)现场救治所需的专业人员及设备;(5)报警单位、联系人员及通讯方式。

6 应急通讯

疆源兴民光伏一电站管理人员:变电站控制室

哈密地区中心医院急诊:

红星二场医院:

7 注意事项

7.1若物体打击事故发生在生产或施工现场,进入现场的施救人员必须戴安全帽;

7.2现场施救时要将伤员移至安全的地方;

7.3现场施救要正确及时,严防造成伤员伤事扩大;

7.4联系医疗单位救治时必须以就近为原则;

7.5如伤者在不易救援的地方时,要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援,避免救援者发生事故;

7.6现场保卫组应保护好事故现场,设置警示标志,防止无关人员进入事故现场破坏事故现场,以便有关部门人员进行事故调查。

8 培训和演练

按照演练计划,本应急处置方案的演练在公司级及部门两个层面进行,公司级演习主要侧重于指挥与控制,部门级演习主要侧重于具体操作、应急救援抢险技术的应用、物资的调配等。

9 附则

9.1应急处置方案备案

本应急处置方案报电力运营部主管部门备案。

9.2应急处置方案修订

本应急处置方案应适时进行修订,最长期限不超过三年。

9.3制定与解释

本应急处置方案由安生部制定、归口并负责解释。

9.4应急处置方案实施

本应急处置方案自发布之日起执行。

7.电力二次系统安全防护应急预案

1、总则

编制目的

高效、有序地做好本企业全厂电力二次安全防护系统故障事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻电力二次安全防护系统故障事件造成的不良影响,保障二次系统的安全,保证全厂安全稳定的运行。

工作原则

遵循“安全第一,预防为主,综合治理”为方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。

编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号)

《中华人民共和国安全生产法》(主席令第七十号)

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

《电力生产事故调查规程》(DL588)

《电力生产事故调查暂行规定》(国家电监会4号令)

《电力企业专项应急预案编制导则》

适用范围

适用于本企业电力二次安全防护系统故障事件的应急处置和应急救援工作。

2、组织指挥体系及职责

应急指挥机构

应急指挥领导小组

组长:谷岩

成员:刘斌、万宏宝、张建坤、刘红斌、别尔德汗

应急指挥机构的职责

应急指挥领导小组职责

(1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急预案进行决策,全面指挥应急

处理工作。

(2)组织成立各个专业应急小组。

(3)在事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理, 组织现场抢救,使损失降到最

低限。

(4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况。

(5)根据设备、系统的变化及时对本方案的内容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

事件类型、影响范围及后果

电力二次系统的安全防护是电力系统安全的重要组成部分,抵御遭受黑客及恶意代码攻击;调度数据网络部分功能瘫痪或有异常;机组负荷AGC指令异常,以及其他非法操作,防止发电厂电力二次系统的瘫痪和失控,预防由此导致的发电厂一次系统事故。

a)预警与预防机制

信息监测与报告

信息监测的责任部门为安监部。

信息监测的信息主要收集人为安监部部相关负责人,主要收集方法为监督现场工作人员情况

信息监测所获得信息的报告程序:获得的信息人直接报告安监部主任,安监部主任按汇报程序通知本应急小组相关负责人。

发生电力二次安全防护系统故障事件时,值长立即汇报应急指挥领导小组。应急值班电话:159********

应急指挥领导小组接到值长“电力二次安全防护系统故障事件”的汇报后,宣布“启动电力二次系统安全防护预案”,并电话通知各应急处置组组长,要求所有应急处置组组长及时到达指定地点。

应急指挥领导小组成员到达现场了解故障情况后,由厂长向上级主管单位、电监会派出机构汇报事故信息,最迟不超过1小时

1)预警级别及发布

预警分级

预警的发布程序

应急指挥领导小组根据预测分析结果,对可能发生和可以预警的电力二次安全防护系统故障事件发布预警信息,预警信息包括继电保护和远动设备出现故障的装置、现场情况、设备运行情况等。

预警信息的发布、调整和解除由应急指挥领导小组通过广播、通信、信息网络等方式通知各应急处置组。

2)响应程序

该预案由厂长宣布启动。

迅速组织召集各应急处置组负责人,部署应急处置工作。派出前线指挥人员,由前线指挥人员负责协调各项应急处置工作的开展,合理调配应急资源。

各应急处置组负责人在接到应急预案启动命令后,立即召集全部应急处置组成员进入生产现场进行应急处理或待命,严格按照职责分工进行应急处理。

应急响应程序启动后,由前线指挥人员负责向上级主管单位、电监会派出机构汇报应急工作信息。

3)应急处置

在接到事故现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构领导小组成员(包括组长、副组长、成员)必须立即奔赴事故现场组织应急处理,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调查事故。电力二次安全防护系统故障事件发生后,当值值长组织运行人员检查设备,并向调度或其他电厂了解电网设备运行情况。

确认电网或电厂遭受黑客及恶意代码等对继电保护装置的攻击时,当值值长向调度申请断开调度数据网所有业务。

调度下令后,开始执行断网措施。(特殊情况下,值长可在调度不允许的情况下自行断网)

下令给通讯值班员,断开纵向加密的电源。

当值值长下令运行人员,断开继电保护故障信息远传装置的电源。

当值值长下令各机组退出远动装置功能,禁止远方调节。

并通知技术人员分析事故原因。针对现场可能发生的人身、电网、设备、火灾等具体情况,可参照其他处置预案执行。

当遭受黑客及恶意代码等对继电保护装置的攻击,电网或机组继电保护装置无故障原因接受到跳闸指令,造成机组跳闸全厂停电,或变电站设备跳闸对电网无法输出有功时,值长应当将事故情况向调度实时报告,同时立即将事故情况向公司主要负责人、相关部门主要负责人进行汇报,并根据现场情况启动发电厂全厂停电事故应急预案,检查有无人员伤亡和设备损坏情况。

遇有相关主管部门、新闻媒体等进行调查采访,应如实对事故进行说明,严禁发布不符合实际的的言论。

现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理工作属正常工作范围。

4)应急结束

事故处理完毕,安全隐患排除后由总经理宣布本预案结束。

后期处置

5)后期处置内容

检修人员在处理缺陷时要认真分析危险点,做到安全可靠。特别是二次回路、保护及自动装置上的工作,一定要做好安全防范措施。防止继电保护误动,造成机组、线路掉闸。

按“四不放过”原则,对本次事故进行认真调查,找出事故原因和责任者,做出相应的处理,并制订防止此类事故的防范措施以及组织相关人员进行学习。

6)保险理赔

财务部负责核算救灾发生的费用及后期保险和理赔等工作。

7)事故调查与应急评估

发生电力二次安全防护系统故障事件后,按照国家法律、法规规定组成事故调查组进行事故调查。事故调查坚持实事求是、尊重科学的原则,客观、公正、准确、及时地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事件损失、事件责任等,提出防范措施和事故责任处理意见。

电力二次安全防护系统故障事件应急处置后,组织或聘请有关专家对事件应急处置过程进行评估,并形成评估报告。评估报告的内容应包括:事故发生的经过、现场调查结果;事故发生的主要原因分析、责任认定等结论性意见;事故处理结果或初步处理意见;事故的经验教训;存在的问题与困难;改进工作的建议和应对措施等。

8)应急工作总结与评价。

电力二次安全防护系统故障事件应急处置完成后,应急指挥机构及时组织电力生产、运行、科研等有关部门联合攻关,研究事故发生机理,分析事故发展过程,吸取事故教训,提出具体措施,进一步完善和改进应急预案。

9)应急资源与装备保障

应急处置各有关部门在积极利用现有装备的基础上,根据应急工作需要,建立和完善救援装备数据库和调用制度,配备必要的应急救援装备。各应急指挥机构应掌握各专业的应急救援装备的储备情况,并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。

应急和救护设备的管理。

(1)所有应急设备、器材应有专人管理,保证完好、有效、随时可用。各应急处置组建立应急设备、器材台帐,记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限等,还应有管理人员姓名,联系电话。

(2)应随时更换失效、过期的药品、器材,并有相应的跟踪检查制度和措施。

(3)由物资保障工作组实施后勤保障应急行动,负责灭火器材、药品的补充、交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

10)技术储备与保障

应急队伍包括专业技术人员、值班人员及检修部和设备部人员等。

聘请由电力生产、管理、科研等各方面专家组成的电力应急专家组,调查和研究电力应急预案的制定、完善和落实情况,及时发现存在问题,提出改进工作的意见和建议,使之对本单位电力二次安全防护系统故障事件的应急处理更具有实效性。

加强作业人员安全知识教育、检修维护、生产管理、事故抢修的队伍建设和人员技能培训,通过模拟演练等手段提高各类人员的应急处理能力。

加强电力生产、电网运行和电力安全知识的科普宣传和教育,采用培训的方式宣传电力二次安全防护系统故障事件的重要性、正确处理方法和应对办法。

11)其他保障

安监部事前与消防中队联系,保证一联系消防车就能准时到达,定期检查完好,确保随时能用。

厂长工作部应将平时作为应急车辆,以保证医疗急救用。

厂长工作部负责组织、协调医疗救护队伍实施医疗救治,并根据发电企业事故造成人员伤亡特点,组织落实专用药品和器材。医疗救护人员在接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治。

治安保障。现场保卫处置工作组负责事故现场治安警戒和治安管理,加强对重要物资和设备的保护,维持现场秩序,必要时请求驻厂武警支队协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

预案中所列各专业应急处置组成员必须熟悉本预案的启动到终止的主要程序步骤。

每年定期至少组织2次各专业应急处置组对本预案进行分组训练演习,每年定期至少组织1次由应急救援指挥部负责组织联合演习。

预案演练要有科学性、真实性,真正达到演练目的。

8.电网稳定破坏现场处置预案

待修改,不符合现场实际

9.物体打击人身伤亡事故处置预案

1.总则

为了避免现场出现物体打击伤害时,由于现场处置不利造成人身及设备的事故扩大,保证生产现场安全稳定运行

1.2编制依椐:

1.2.1《电力企业现场处置方案编制导则》、

1.2.2《新风投资开发有限公司应急预案汇编》

2事故特征