文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程质量通病纠正和预防措施

建筑工程质量通病纠正和预防措施

建筑工程质量通病纠正和预防措施
建筑工程质量通病纠正和预防措施

建筑工程质量通病纠正和预防措施

竖向钢筋位移

1、

原因分析:1、对竖向钢筋未采取固定措施;2、浇筑时受到砼侧向挤压力的作用;

3、砼浇筑后未将竖向钢筋校正。

预防措施:1、对墙、柱竖向钢筋采用定型钢筋卡定位,上口对称设置垫块;

2、施工方案中预先考虑竖向钢筋受砼侧压作用,可能造成的竖向钢筋偏

位的部位采取胛骨措施;3、砼浇筑后,立即按基线检查、校正、固

定,防止偏位,特别对柱中大直径钢筋,更应严格检查,发现问题,及

时纠正。

2、大模板涨模

原因分析:1、螺母与螺杆配合不佳,振捣时螺母外移;2、局部螺栓未上紧;

3、截面较大的柱未设对拉螺栓。

预防措施:1、选用螺母与螺杆配合好的,对螺母与螺杆配合较松的不宜使用,如使用设双螺母;2、尽量使用锥型插片式螺杆;3、加强对大模板加固情

况的检查,防止漏螺栓或未将螺栓上紧现象发生;4、板与板、板与角

模连接处设计的螺栓孔应将螺栓全部上齐、拧紧;5、对于截面三1200

的柱应设对拉螺杆。

3、门窗框模变位、变形

原因分析: 1 、未设限位条;2、框的刚度不够;3、砼浇筑时,未对称布料。

预防措施: 1 、用钢筋焊限位条,立框每边设2-3 道;上角限位条与竖筋相焊,以免浇筑砼时造成框模密实;2、框内水平支撑和斜向支撑必须满足

刚度要求。

4、 砼蜂 窝、孔洞

原因分析: 1、模板表面不光滑; 2、木模板在砼 入模前没有充分湿润; 3、钢 预防措

施:

模脱模剂涂刷不 均匀; 4、缝不严, 浇筑的砼跑浆; 5、砼拌合物粗 细骨料级配不当 ,以及砼配合比失控,水灰比过大,造成砼离析; 6、振捣不当; 7、浇筑高度超过规定 1、模板表面应平整光滑、洁净,不得粘有干硬水泥浆块等杂物;模 板拼接要严密, 木模板在浇筑砼前要充分湿润;钢模板应用脱模剂 涂刷均匀; 2、钢筋过密部位应采用同强度等级细石砼分层浇筑,认 真振捣,确保成 型后的砼表面光滑密实; 3、拆模应 严格控制砼强度, 严禁过早拆模。 侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损 时方可拆除,而 底模则应在砼符合设计要求或规范规定后,方可拆 除。 5、 露主

筋 原因分

析:

1、竖向结构的浇筑高度不合适,又未采取相应措施;

2、钢筋成型 组装未设置保护 层垫块;或垫块设置少,与主筋绑扎不牢固、松动, 导致主筋失去保 护层;

3、砼入模后 由于振捣操作失误,钢筋产生位 移; 预防措

施: 1、保护层垫块一般每隔1m 设置1块,且应与主筋固定牢固,严防 松动或位移;2、浇筑砼高度应控制在2m 左右,超过时应设串筒或

设低于2m 的浇筑孑L 等;3、砼入模后,必须认真振捣;振捣要点是:

上下垂直,布点均匀,层层搭扣;严防碰撞钢筋,以免钢筋位移而破坏

保护层。

6、水泥地面空鼓

原因分析:1、垫层(或基层)表面清理不干净,有浮灰、垃圾或其他污物,影响与地面的结合;2、水泥砂浆铺设时,垫层表面不浇水湿润或浇水不足,

过早干燥。铺设后,水泥砂浆中的水分很快别垫层吸收,造成砂浆水分

散失过快,面层粘结不牢;3、基层过于潮湿,表面有积水,特别在

有积水部位,水泥砂浆的水灰比增大,影响上下层之间的粘结,容易使

面层空鼓;4、管道沟上表面和门口处砖层过高或砖层潮湿不够,使

面层砂浆过薄以及干燥过快,也会造成面层开裂、空鼓。

预防措施:1、面层铺设前,必须认真清理垫层(或基层)表面的浮灰、垃圾;2、垫层(或基层)表面过于光滑应凿毛,门口处垫层或基层凹凸过大,应

凿毛处理,尽量使面层砂浆铺设厚薄一致;3、面层施工前一天,应对

基层进行浇水湿润,面层施工时要认真涂刷水泥浆,并严格做大随刷随

铺设面层水泥砂浆。

7、磨石地面空鼓

原因分析:1、垫层(或基层)表面清理不干净,过于干燥或浇水湿润不够, 水泥浆结合层涂刷不均匀或清刷时间过长, 风干结硬, 造成面层与垫层粘

结不牢固;2、垫层(或基层)内有积水,铺设面层时从中间向分格条

方向摊铺, 造成分格条两边与十字交叉处水泥石子浆水比突然增大,

影响面层与基层的粘结。

预防措施:1、水泥石子浆铺设前,应认真做好垫层(或基层)的清理工作,并冲洗干净;2 、铺设前,垫层(或基层)要充分浇水湿润涂刷水泥浆, 并

做到随刷随铺设水磨石拌合料;3、分格条框的积水要清除, 铺设面

层拌合料应从分格条向中间铺设。

8、板块地面空鼓

原因分

析:1、基层表面清理不干净或浇水湿润不够,涂刷水泥浆结合层不均匀或涂刷时间过长,水泥浆风干结硬,不起粘结作用,造成板块空鼓;2、板

块面层铺设前,背面浮灰没有刷净和浸水湿润,直接干燥的板块进行铺

贴,水泥砂浆中的水分很快被板块吸收,造成砂浆脱水而影响其凝结硬

化,降低了砂浆的强度,影响砂浆与基层、砂浆与板块的粘结;3、铺

设砂浆应为干硬性砂浆,如果加水过多或砂浆不振动,不平整,易造成

板块空鼓。

预防措

1、基层表面必须清扫干净,并浇水湿润不得有积水,一保证垫层与基层施:

结合良好。基层表面应均匀涂刷纯水泥浆,并做到随刷随铺设水泥砂浆

结合层;2、板块面层在铺设前,浸水湿润,并将板背面浮灰杂物清扫

干净;3、结合层为干硬性水泥砂浆,配合比通常用1:2-1 :3(水

泥:砂),水泥采用不低于32.5 级普通硅酸盐水泥,砂应采用中粗

砂,含泥量不大于3%,过筛筛去有机杂物,水泥塌落度以2-4 为宜。

干硬水泥砂浆虚铺厚度眼控制好(一般以 2.5-3cm)。试铺位置上的板

块对好纵横缝后,用皮锤轻轻敲击板块中间,使砂浆振捣密实,锤到铺

贴高度。板块试铺合格后,先将板块移开,抹一层水灰比为1:2 的水

泥砂浆,再用板块放回原位,然后用橡皮锤

轻轻敲击,随即用水平尺找平

9、板块面层拱起

原因分析:1、板块面层与找平层粘结不牢固,经过一段时间的胀缩、振动等引起空鼓;2、板块面层铺设时过于紧凑、密实,由于使用环境的不断变化,

干湿,冷热胀缩,基层与板块面层胀缩性能不同,板块面层无法自由伸

缩,只能往上部无约束方向拱起,从而因变形导致地面空鼓开裂;3、

某些板块面层表面密实,透气性较低,使基层水分无法排除,由于蒸发

引起膨胀而起拱。

预防措施:1、板块面层铺设前,把基层表面凿毛并清理干净,铺贴时,满刷一道108胶的素水泥,且要随铺随刷胶浆;2、在铺贴时,用1:2 水泥砂

浆作结合层,并要求饱满。块与块之间按规范要求留设缝隙。在铺贴

完,水泥砂浆初凝后,用铲车把板缝内的水泥砂浆清楚,并将块料表面

擦洗干净;3、待养护3天(冬季7天)后,用水泥干粉填满缝隙,再

用湿拖把拖一遍,使缝隙表面水泥干粉边层一层水泥砂浆,第二天再

把板块表面湿布擦干净;4、施工时尚应采取如下措施:5、靠墙边、

柱边的部位均应留5mn缝隙,此缝隙可用踢脚线掩盖,不影响使用和美

观;6、地面砖铺贴前,提前浸水,待表面凉干后使用;7、常温施工

时,板块表面铺贴后5天内禁止在上面行走或堆物。

10、外墙抹灰空鼓、开裂

原因分析:1、隔墙或填充强在与砼交接处未按图纸和规范要求拉结钢筋,沿

交接处出现裂缝;2、后砌墙体出现裂缝带动抹灰层出现裂缝;3、

基层处理不当或未清理干净;4、基层浇水不足,抹灰砂浆脱水,影

响粘结力;5、未按操作分遍抹灰,为图快“一气呵成”,造成每遍灰

的收缩变形集中到面层,加大了几倍的变形力量;6、原材料质量不

好;7、砂浆配置不好,使用不当;8、水泥砂浆抹在石灰或混合砂浆

上。

预防措施:1、墙体与砼交接处应严格按照图纸和规范要求预埋拉结钢筋,发现遗漏拉结钢筋时应与设计部门研究加强措施;2、砼表面的油污、油漆、隔

离剂等,均应在抹灰前清理干净。在光滑的砼表面抹灰时,其表面应用

截面处理剂或凿毛处理,当抹水泥砂浆时,应用斩斧密斩。当抹黄砂石

灰砂浆时,可星点斩毛,即斩痕间距30m左右,痕深3-5mm对凹凸不平

处应事先剔平或用1: 3水泥砂浆分层补平,当抹灰厚度大于40mn时,

应采取技术措施在抹灰层中间加钢板网或钢丝网加射钉绷紧,钢筋网

片必须放在超厚抹灰层中间;3、抹灰前墙面应浇水,在常温下一般隔

夜进行浇水二遍即可,对气候和操作环境变化大的,应根据实际情况酌

情掌握;4、水泥、砂、石灰、外加剂等原材料符合质量要求。严禁使

用强度及安定性不合格的水泥,细砂和特细砂以及冻过的石灰膏;5、

严格控制砂浆配合比。抹灰砂浆必须具有良好的和易性和保水性能,

水泥砂浆保水性能差时,可掺入石灰膏、粉煤灰或塑化剂等调整好配合

比,以改善其保水性。常用抹灰砂浆塌落度控制如下:底层抹灰砂浆为

10- 12cm,中层抹灰砂浆为7-8cm,面层抹灰砂浆为10cm 6、当抹灰基

层不平整时,中间抹灰应分层抹平,每层抹灰厚度控制在7-

10mm水泥砂浆、混合砂浆应待前一层抹灰凝固后,再抹后一层,

一般宜隔夜进行,石灰砂浆应待前一层发白后,再抹后一层。若几层连

续涂抹,应湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,造成砂浆收缩绿过大而

空鼓、裂缝;7、水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上;8、预

防女儿墙根部以及楼两端的顶层两间外纵墙裂缝的出现,应在开工前会

审图纸时研究如何加强砌体构造措施;9、预防双阳

台分隔处的栏板竖向裂缝可采取预留两条竖向分隔条,缝内嵌填耐候

胶。

11、墙面抹灰空鼓、裂缝

原因分析:1、基层没有处理好,清扫不干净,没按不同基层情况浇水;2、墙面不平,偏差较大,一次找平过厚;3、砂浆和易性、保水性较差,硬化

收缩大,粘结强度低;4、各层抹灰层砂浆配合比强度相差大;5、操作

不当,没有分层抹灰;6、施工过人洞处接搓开裂;7、电气线路暗敷

管埋设过浅且未做固定,嵌填砂浆一次与砖墙抹平,导致埋线开裂。预防措施:1、基层太光滑,应用界面处理剂处理或1:1 砂浆加环保型胶先薄薄刷一层;2、抹灰前对凹凸不平的强面必须剔凿平整,凹处用

1 :3 水泥砂浆分层填实找平;3、基层表面污垢、隔离剂等必须清除

干净;4、墙面脚手架孔和其他洞,应在抹灰前填堵抹平;5、基层抹

灰前要先浇水湿润,砖基层应浇水两遍以上;6、砂浆和易性、保水性

差时,可掺入适量的石灰膏或外加剂,调整袄配合比;7、加气砼基层

面抹灰,砂浆强度等级不应过高;8、水泥砂浆、混合

砂浆及石灰膏等不能前后交叉涂抹;9、应分层抹灰,层间间隔时

间同外墙抹灰;10、不同基层材料交汇处宜铺订钢丝网,每边搭接长

度100-150mm;11、过人洞处必须分层抹灰,且留在洞口的大面积

灰接搓,宽度不小于50mm;12、电气线路暗缚管埋设深度必须保证

管面离墙面10-15mm暗管要做好固定,不得松动,嵌填的砂浆用1:

3 水泥砂浆分遍嵌实,认真养护。大面积抹灰前应检查是否存在空

鼓,否则不得进行下一道工序的施工。

12、外饰面涂料起鼓、起皮、脱落

原因分

1 、基层强度低,潮湿或有空鼓、气壳、开裂;2、基层表面有油污、析:

粉尘;3、基层表面太光滑,腻子强度低且未用防水腻子,粘结不

牢,使涂膜起皮脱落;

预防措

1、凡外墙刷涂料的工程,在抹灰交底时应按抹清水水泥面的要求要施:

求交底;2、墙面及基层的养护应符合要求,及时将抹灰层的空鼓、

气壳、开裂修补平整;3、基层要光洁、平整,不得有油污、浮灰

等,同时基层应干燥,含水率不得大于10%或按材质对基层含水率的

要求控制;4、基层表面的小孔洞、麻面等缺陷的修补采用环保型胶

加适量的水调成的防水腻子批平,理成毛面纹路。

13、墙体与木门窗框交接处抹灰层空鼓、裂缝脱落

原因分

析: 1 、基层处理不当;2、操作违规,预埋木砖(件)位置不当,数量不足,造成门窗安装不牢固松动,挤动抹灰层脱落;3、砂浆品种选

择不当;4、护角抹灰太紧挨门框,当门框稍有变形,挤压护角灰造

成空鼓、开裂。

预防措

施:1、不同材料交汇处宜铺订钢丝网,每边搭接长度100-150mm;2、后塞口门洞每侧墙体内预埋预制块不少于 3 块,砼预制块尺寸宜为

标准砖2皮厚,预埋位置正确;3、加气砼砌块墙与门窗框框联结

时,宜采用砼预制块,随加气砼块同时砌入,每侧不少于 3 块;

4、固定后塞口木门框应采用连接铁片,两侧用射钉固定在砼预制块

上;5、门窗框塞缝宜采用混合砂浆,塞缝前先浇水湿润,缝隙过

大时,应分层多次填嵌,砂浆不宜太稀;6、护角抹灰宽度不宜

过宽,50mm即可,避免水泥砂浆紧挨门框。

14、木门扇框变形扭曲

原因分

析:1、木门扇框产生变形和翘曲的原因是制作时所用木材的含水率超过规定含水率值,制作后因干缩产生变形,导致开启不灵或关上后拉

不开,影响使用,甚至无法使用;2、木门扇框制作加工时不太

注意木材的纹理,推刨进不操作要领,刨光时未用净刨,导致粗

糙;3、木门扇串角,相应的对角线不相等,造成变挺和冒头不能相

互垂直;4、裁口、起线不顺直,榫接不严密,胶合材料不耐水,

受潮后脱胶和翘曲;5、框与墙体的结合棉纱涂刷的防腐涂料膜不

预防措施:

1、制作木门扇框时选用木料的树种、材质必须符合规范中的规定,其木材的含水率不应大于12%,且不应大于当地的平衡含水率,严格控制木材的应力变化,加强对窑干末期的终了处理,消除残余应力,防止受木材内部应力作用造成木制构件的变形翘曲;

2、木门扇的制作应注意下料的断面尺寸和长度符合设计要求,选材使要是木材纹理适合于从端头向中间推刨。制作时应严禁戗搓推刨,并应

先用粗刨刨平后用细刨净光,多次成活。成品表面应光滑平顺、洁

净,我戗搓、刨痕、毛刺、锤印和却棱角掉角;3、扇框应严防串

角。制作时下料应严格控制几何尺寸,制作榫槽应能嵌合严密、规

方、胶楔牢固,并注意成品保护,严禁碰撞;4、木门扇框应用防

腐、防虫剂出来后方可使用。框与墙体的结合面应涂刷防腐涂料。15、门窗开关不灵、自行开关原因分析:1、门窗上下两副合页的轴不在一个垂直线上,致使门窗开关费力;

2、安合页的一边门框立挺不垂直,往开启方向倾斜,扇扇就自动打

开,往关闭方向倾斜,扇就自动关闭;3、合页进框较多,扇和梗

发生碰撞,门窗关时就被顶回来了;有时螺丝帽大,不能全部拧进螺

丝窝内,或倾斜在螺丝窝内也易发生此种现象。

预防措施:1、验扇前应检查框的立挺是够垂直,如有偏差,待休整后再安装;2、安装合页,应保证合页的进出、深浅一致;上下合页的轴保持在一个垂

直线上;3、选用五金要配套,螺丝帽要平卧到螺丝窝内。

16、铝合金门窗渗漏

原因分析:1、铝合金窗框直接埋入墙体,经撞击或温度影响,铝合金型材砂浆接触界面产生裂缝,形成渗水通道;2、门窗框同墙体连接处内外未注密

封胶,或注胶不当;3、组合门窗的组合杆件,未采用套插或搭接连

接,且无密封措施;4、外露的连接螺丝未做密封处理;5、窗下孔

未开设排水孔,或排水孔堵塞,槽口内积水不能及时排出。

预防措施:1、铝合金门窗框同墙体应做弹性连接,框外侧应留设5*8mm(f 口,

防止水泥砂浆同铝合金窗框直接接触,槽口内注密封胶至槽口平齐。

注胶前应仔细清除砂浆颗粒、木屑及浮灰,保证密封胶粘结牢固,

注胶应自下而上连续进行。注胶后应检查是否有遗漏、脱胶、粘结不牢

等情况;2、组合门窗的竖向或横向组合杆件,不得采用平面同平面的

组合的做法,应采用套搭搭接形成曲面组合,搭接长度应大

于10mm连接处应用密圭寸胶做可靠的密圭寸处理;3、尽量减少外露

的连接螺钉,如有外露连接螺钉时,应用密封材料掩埋密封;4、铝合

金推拉窗下滑槽距两端头约80mn处开设排水孔,排水孔尺寸宜为

4*30mm间距500-600mm安装时应检查排水孔有无砂浆等杂物堵塞,确保

排水顺畅。

17、门窗框周边裂缝渗水

原因分析:1、塑料异型材的膨胀系数大,在温度影响下,门窗框同墙体接触界面出现裂缝,且未用密圭材料嵌填,形成渗水通道;2、窗框同拼* 料

之间的紧固连接间距偏大,紧固螺丝松紧不一,使同拼樘料之间

的连接不紧密,形成缝隙,且未用密圭材料密圭;3、推拉窗下滑槽未

开设排水孔,或排水孔被砂浆等堵塞。

预防措施:1、塑料型材的线膨胀系数较大,因温度造成的胀缩值最大可达到10mm为了保证塑料门窗安装后能自由胀缩,在窗框同墙体的缝隙

内应填嵌弹性材料,如闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等,形成伸缩

缝。同时门窗框内外侧若单同水泥砂浆圭闭,因两种材料的膨胀系

数不一,日久会产生裂缝,影响窗的水密性、气密性和隔声性能,

故应在窗框的内外侧用密封材料填嵌;2、在窗框四周的侧边应留设

槽口,槽口内嵌注密封膏进行密封处理。嵌注密封材料时,应注意

清除浮灰砂浆等,使密封材料同窗框、墙体粘结牢固,同时要检查

密封材料是否连续,有无缺漏等情况;3、窗框同拼樘料应卡接,再

用螺栓双向拧紧,其间距应小于或等于600mm拧紧程度要基本保

持一致,避免框体翘曲变形产生缝隙,拼接处及紧固螺栓应用密封材料

做可靠的封闭;4、窗下档等推拉窗的下滑槽必须开设排水孔。

排水孔设在距离框拐角20-140mm处,孔为4mm*35m,m间距宜为

60mm开孔时应注意避开忽视有增强型钢的型钢。安装后应检查排

气孔时候有堵塞的情况,保证槽口内的积水能顺畅排出。

18、柜、盘、安装质量通病

原因分析:1、柜、盘组立垂直度,水平度超标准。2、接地线(PE和零线

(N)压接不规范、多根导线压在一起不牢固接触不好。3、配电箱:

N线和PE线端子拥挤,操作不方便。4、配电柜、盘、动力照明配电箱

表面油漆碰坏、脱落。

预防措施:1、柜、盘安装应找正、找平。2、接地排。零排不够应增设汇流排,多股线应加接线端子。压接时应加平垫和弹簧垫。3、箱间应有配

线间距。满足规范要求。4、移动时注意保护油漆;严禁电焊、气焊

开孔。

19、桥架安装、质量通病

原因分析:1、吊、支架安装不牢;间距过大,造成电缆桥架弯度过大。2、镀锌桥架使用连接板作跨接地线,无防松措施。3、穿防火墙及楼板

时。未做防火封 堵处理。4、桥架敷 设过长,未按规定安装伸缩节。 预防措

施:

1、采用合理相应的固定方法。

2、紧 固时必须有防松垫圈

3、必须 按设计要求进行 封堵。

4、每 40 米应装设伸缩节。

20、 开关、插座安装质量通 病

预防措施: 1、安装时严格注意标高。 2、安装后 用专用插座调试,调好

21、明配、暗敷管路质量通病 原因分

析:

1、管煨弯处出现凹凸过大,弯曲半径达不到要求。

2、跨接地线卡 不牢。

3、暗敷管路外露。

4、明配管支架不牢管路不平整。 预防措

施: 1、管煨弯时应采用配套的弯管器。 2、跨接地线与接地卡应配套使 用,螺丝拧紧并 应配有防松垫圈。 3、暗配官保护层小于

15MM4、明配管时支架安装牢固,拉线配管。

22、避雷引下线、接地干线安装质量通病

原因分

析:

1 、避雷引下线支持卡子和接地干线距墙面距离不一致。 2、焊接时 有夹渣、气孔、 结瘤、咬肉等。 预防措

施:

1 、安装时应挂线。 2、焊接时经常检查,随时把药渣敲净,以便查 看。

23、室内给水隐蔽管道漏水或断裂

原因分析:

1、是水压试验不严格;

2、是管材、 管件有裂缝或砂眼以及接口处 渗漏;

3、是管道支墩位置位移,受力不均匀,造成接口处断裂;

4、是冬季施工水压试验完毕后管道内水没有排干净,造成管道或 管件冻裂;

5、是管道埋土未夯实,造成管道接口处受力过大,接 口处

渗漏。

预防措施:1、要在施工前严格检查管材、管件的产品质量,严格按施工工艺要求进行水压试验。2、管道严禁敷设在冻土或未经夯实的松土上,

管道支墩要按规定设置;冬季进行水压试验后要用空压机吹洗干净;

管道埋土要分层夯实,避免管道局部受力过大,接口处渗漏。

24、塑料给水管漏水

原因分析;1、未按规定进行水压试验;热熔或电熔温度过大和过小,没按规定施工;2、是管材管件本身产品质量不好。

预防措施:1、要把好材料进场关,不合格产品不准使用。2、要严格按施工工艺进行水压试验。

25、管道结露

原因分析;1、管道没有防结露保温措施;保温不严密,保温厚度不够;2、保温材料材料不合格。

预防措施:1、按设计要求选择保温材料。2、认真检查保温质量,确保保温层

厚度和严密性。当设计无要求时施工单位及时向设计单位提出设计变

更。

26、塑料排水管道穿楼板处漏水

防治措施:1、易产生积水的房间应设置地漏。2、地坪应严格找坡,坡向地漏,坡度以1%为宜。2、排水塑料管穿楼板处在管外壁粘贴与管道同材质的止

水环,与细石混凝土接触的管外壁可涂刷胶粘剂再涂抹细沙,模板支设

要牢固,与楼板接触紧密、无缝隙,浇掏细石混凝土分两

次进行,细心掏实。

27、排水管道堵塞

防治措施:1、及时封堵管道甩口,防止杂物掉进关管内。2、管道安装时,应对管道对光检查,是否有异物。3、卫生器具安装前认真检查管道甩口,并

清理管内杂物。4、保持管道坡度顺直,不得有倒坡。5、合理使用管

件,埋地管道应使用Y型三通,立管底部应使用两个45度弯头,以便

流水通畅。6、验收前应做管道通球和通水试验检查。

28、排水管道甩口不准

防治措施:1、预留孔洞时应掌握卫生器具的安装尺寸,套管绑扎要牢固。2、立管安装前应对照图纸对预留的孔洞进行修正,必要时应做样板。

29、大便器与排水管连接处漏水

防治措施:1、安装大便器排水管时,甩口高度必须高出地面10mm坐标应正确。2、安装大便器时,铸铁排水管承口应选用大口径管或塑料管箍,

以保证蹲便器插口插入的深度,大便器排出口应对准承口中心,四周

的油泥应均匀、密实,经坚持合格后再进行隐蔽。3、大便器

安装应稳固、牢靠,严禁出现松动或位移。

30、蹲便器皮碗处漏水

防治措施:1、大便器安装前先检查冲水口是否光滑,选用相应的胶皮碗,不得使用再生胶制作的产品,绑扎皮碗时应注意不要划伤皮碗。2、冲洗管

应与冲水口对正,胶皮碗不得扭曲,用 1 4号铜丝正反方向绑扎两

道。3、冲洗管与大便器连接处,经通水试验检查无渗漏后,填沙防

护,再进行抹面或镶贴面层。

31、盥洗槽、池排水拴或地漏周围漏水

防治措施:1、排水拴或地漏安装,应在抹面或镶贴面层之前进行安装

2、安

装后应对孔洞周边进行清理,应支设模板,将孔洞浇水湿润,用不低

于C20混凝土分两次进行浇灌、并捣实。

32、坐便器安装不牢固

防治措施:1、埋设地角螺栓时,应认真清理孔洞并浇水湿润,待水泥砂浆达到强度后,再安装大便器。2、安装大便器时,大便器底部应使用沙白灰

填充,大便器稳固后,不得随意晃动。3、地角螺栓紧固后,应对大

便器底部挤出的余灰进行清理,待干燥后,使用防水密封胶对大便器

周围进行封闭。

33、采暖干管坡度不符合要求

防治措施:1、管段焊接或丝接后,应对管段进行调直后再进行安装。2、管道支、托架间距应严格按要求敷设。3、管道穿墙处堵洞时,要检查坡

度是否符合要求。

34、散热器支管坡度过大或倒坡

防治措施:1、测量立管长度应在土建地面施工完毕或找平层完成后进行。2、测量立管长度时应考虑散热器支管的长度加1%坡度,来计算散热器接

口与供、回水三通之间的间距。3、测量立管时应使用钢尺,尽量不

使用皮尺。每支立管和每节立管应编号记录。

35、管道堵塞

防治措施:1、管材锯断后的管口,应认真清理毛刺。2、使用管材时,应对管材进行敲打和对光检查。3、管道中断安装时,管口应临时封闭严密。

4、系统安装完毕,按要求对管道系统进行清洗。

36、管道保温外观粗糙

防治措施:1、保温材料应选用质量合格的产品。2、岩棉管壳缠玻璃丝布时,松紧应适度。聚胺脂瓦块接缝应平整,不平整的部位经修补后再缠玻璃丝

布。涂刷保护层时应顺玻璃丝布的压茬方向涂刷。3、选择

工作认真有经验的人员操作,加强管理,认真检查。4、做好成品保护

工作。

37、散热器安装不牢固

防治措施:1、轻质墙体和空心墙体,应在散热器托钩部位砌筑实心材料,托钩和拉杆埋设后,须经过24h 养护后才能挂装散热器。2、托钩安

装前,应对托钩进行整形,与散热器颈部相吻合。3、落地安装的

散热器,当地面不平和散热器支腿不平时,不得使用木垫,应使用铅

垫。

38、铸铁散热器漏水

防治措施:1、散热器组对后和整组出厂的散热器,安装前应进行水压试验,试验时间不小于3min。2、选用质量合格的耐热橡胶垫。3、试压

后的散热器往楼上搬运时应立放搬运,不得平放搬运,以免对丝接口处

松动渗漏。

39、管道面漆色泽不一致

防治措施:1、要由有经验的人员调配银粉漆,调配后应先试刷。2、涂刷第二道面漆时,应使用同一批调配的银粉漆。3、涂刷同一根管道或同一

室内的散热器,涂刷不能中断,刷子拉动要均匀不漏刷。有漏刷

的部位不能找补,要整根管重新刷一遍。

相关文档