文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层写字楼电梯系统流量分析与选型

高层写字楼电梯系统流量分析与选型

高层写字楼电梯系统流量分析与选型
高层写字楼电梯系统流量分析与选型

高层写字楼电梯系统流量分析与选型

摘要:随着人们生活水平的提高,人们对写字楼品质的关注度日益提高,电梯交通流量是衡量一个写字楼品质的重要指标。本文以青岛天泰金融大厦电梯优化配置的设计实践为例,阐述了电梯的流量分析和选型,希望对大家有所帮助.

关键词:电梯系统流量分析选型

Abstract: with the improvement of people’s living standard, people to office building of growing concern about the quality, the elevator traffic flow is the measure of a office building quality important index. This paper to Qingdao day financial building’s elevator configuration optimization design practice as an example, this paper expounds the elevator traffic analysis and selection, hope to be helpful to you.

Keywords: elevator system flow analysis selection

以下结合青岛天泰金融大厦工程实践着重分析高层写字楼电梯系统优化配置的问题:

1工程概况

青岛天泰金融广场项目是一座高品质写字楼,设计为30层(地上层数),层高为3.6m,每层建筑面积为1800m²,地上总建筑面积为54000m²;

根据工程实际经验推算:以5000m²每台估算,可知每部核心筒电梯设计配置数量为11台,其中客梯10部,消防梯1部,分别均匀布置在核心筒内。

2流量分析

(1)电梯交通流量分析,首先做如下假设:

①办公楼为多租户,不固定上班时间;按照办公楼使用面积标准12-15平米每人计算;建筑使用系数为0.7,本工程使用面积15平方米一个人进行计算。

②出勤率(即平均每天使用电梯的人数占总人数的比例)为85% 。

⑧电梯负载因数0.8(额定人数在轿箱中一般没有满员);高峰期停站率80%。

④电梯加速度为0.8m/s² ;电梯损耗时间为运行一周时间的5%。

住宅电梯的配置和选择

住宅电梯的配置和选择 JG/T 5010—92 中华人民共和国建设部1992—11—06批准1993—05—01实施本标准等效采用国际标准ISO 4190/6—1984(E)《电梯与服务梯第6部分:安装在住宅建筑中的乘客电梯的规划与选择》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了住宅电梯的配置和选择方法。 本标准适用于安装在住宅中的乘客电梯。在建筑设计阶段,按本标准即能确定电梯的数量和它的主要规格。 2 引用标准 GB 7024.1 电梯名词术语 GB 7025 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB J96 住宅建筑设计规范 JG 5009 电梯操作装置、信号及附件 3 术语 3.1 主楼层main floor 通常乘客可以从街道上直接进入的楼层。如果一台电梯有几个不同的楼层都通向街道,则通向街道的最低的楼层为主楼层。 3.2 电梯在主楼层的间隔时间interval at the main floor 单台电梯轿厢在一天内相邻两次离开主楼层的时间间隔的平均值。 3.3 输送能力handling capacity 在给定的时间周期内,单梯或群梯能够运送的乘客数占该住宅内总人口的百分比。3.4 理论运行时间theoretical time of travel 轿厢在两个端站之间全行程运行所需的理论时间(行程除以额定速度)。 3.5 上行高峰期up-peak 一天内电梯主要用作从主楼层向以上各楼层运送乘客的时期。 4 一般规定 4.1 电梯运行级别 根据每台电梯在主楼层上的最大间隔时间,为电梯运行规定了60s、80s、100s三个级别,标记如下: ——级别60; ——级别80; ——级别100; 4.2 电梯规格与数量 4.2.1 住宅设置电梯的最低层数和高度,一般应符合GB J96中3.1.6条的规定。对于有特殊要求的住宅,其最高住户入口层楼面距离主楼层的高度超过8m时,也允许设置电梯。4.2.2 如果只装一台电梯,电梯的额定载重量不得小于630kg,额定速度不得低于0.63m /s。 4.2.3 在每一梯群中,所有电梯的额定速度均不得低于1 m/s,而且至少有一台电梯的额定载重量应是1 000kg。 4.2.4 电梯的规格和数量应符合附录A~F中各图表的规定。这些图表是根据一天内上行高峰期的交通需要和4.2.2、4.2.3条及表1~3中规定的指标制成的。

如何配置电梯数量

登录天涯 | 注册天涯 | 帮助 由于浏览器不支持或者禁用JavaScript ,您可能不能使用到本网站的所有功能。 参见如何启用JavaScript 脚本. 首页提问列表 如何配置电梯数量 [工程 技术] 悬赏点数 10 1个回答 443次浏览 0 湖北过客 2009-3-12 9:25:01 58.49.8.* 举 报 如何配置电梯数量 回答 登录并发表 取在谷歌搜索如何配置电

回答消梯数量 系统推荐答案 yanlei1212009-3-12 9:33:20 218.83.222.* 举报 可以依据<办公建筑设计规范>JGJ 67--2006 及防火规范的要求设置 4.1.4 电梯数量应满足使用要求,按办公建筑面积每5000m2至少设置1台。超高层办公建筑的乘客电梯应分层分区停靠。 条文说明(这里说的很详细):4.1.4 调查中,发现各地很多办公建筑的电梯数量严重不足,造成上、下班时间拥挤不堪,并影响办公工作效率。故对电梯的数量作了规定,根据2003年版《全国民用建筑工程设计技术措施》中对电梯数量的有关规定制定本条文见表1: 表1 电梯数量、主要技术参数表 标准数量额 定额定 载重量速度 建筑类别经济级常用级舒适级豪华 级(kg) (m/s) 按建筑面积6000 5000 4000 <400 0 m2/台 m2/台 m2/台 m2/ 台 630 0.63 办按办公有效3000 2500 2000 <20 00 800 1.00 使用面积m2/台 m2/台 m2/台 m2 /台 1000 1.60 按人数 350 300 250 <250

电梯交通流量分析的计算

电梯交通流量分析的计算步骤 第一步,估算建筑物的总人数 办公楼:8-12平方米/人;住宅楼:3.5人/户;医院住院大楼:3人/床;宾馆:1人/床(高档宾馆0.8人/床);学校:0.8-1.2平方米/人。 第二步,确定电梯的数量 住宅楼:50户/台;出租办公楼:2800-3400平方米/台;公司专用楼:2000-2600平方米/台;宾馆:100个房间/台。 第三步,确定电梯的服务方式 电梯的操纵控制方式有集选控制,并联控制,群控。目前,单梯一般采用微机集选控制,2-3台电梯采用并联,更多电梯时采用群控。 在电梯的操纵控制方面,一些标准的或可选的功能配置在特定的场合下有利用于提高电梯的输效率。电梯在线有专文介绍电梯的功能配置。 第四步,确定电梯载重量 对于一般民用建筑来说,国家标准针对电梯载重量的设定也有相关的要求。首先在设计时要考虑严格按照国家标准的规定进行。 一般来说,速度越高的电梯,要求选择的载重量越大。原则上速度设计在2-2.5米/秒之间的电梯,载重量宜≥1000kg;速度设计≥3米/秒的电梯,载重量宜≥1350kg。一般情况下,星级酒店和甲级办公楼的设计大多选用载重量 ≥1350kg的电梯,以便提高电梯的运载能力,突现建筑物的档次。 第五步,确定电梯的速度 一般情况下,设定15层以上的大楼电梯从基站直驶到最高服务层站所需的时间,最理想的应控制在30秒内,根据目前我国的情况,建议该时间宜控制在45秒内。 电梯速度选择的基准尺度。10层以下1.5m/s;10-20层1.75-2 m/s;20-30层2.5-3 m/s;30-40层4 m/s;40-50层5 m/s;50-60层6 m/s。 第六步,确定乘客候梯时间

电梯的选型配置中的几个主要参数参考文本

电梯的选型配置中的几个主要参数参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯的选型配置中的几个主要参数参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 先介绍电梯配置时常用的2个概念: (1)输送能力。在1个时间周期内,单梯或群梯能够 运送的乘客人数。 (2)平均运行间隔时间。对于1台电梯,一个轿厢相 邻2次离开主楼层的时间间隔平均值;对n台群控电梯, 该时间应除以n。 电梯选型配置中的主要参数有以下几项。

(1)电梯台数。需根据建筑物的用途和内部人员流量来计算,用最少的投资来满足合理的垂直运输要求。有的按每百人需要的电梯台数来计算,有的按建筑物的人均面积来计算,科学的方法是进行交通计算。 (2)额定载重量。电梯台数和额定载重量是互相影响,应合理搭配。选用大额定载重量可以减少电梯台数,节省建筑面积和电梯成本,但是会导致停层概率增加,乘客出入轿厢的时间长,电梯平均运行间隔时间增加;选用小额定载重量则需要增加电梯台数,占用的建筑面积和电梯成本增大,但平均运转间隔时间减少。根据额定载荷可确定轿厢有效面积。 (3)额定速度。选择额定速度时应考虑电梯的提升高度和客流量等因素。当电梯停站间隔较短时,片面地提高

电梯数量确定方法

电梯数量确定方法 一、一般指标 一般,决定电梯输送能力的主要参数为电梯数量、承载能力与额定速度。 1、输送能力能满足5分钟高峰期的乘梯要求,就可以认为电梯的选用是合理的。 2、电梯到达门厅的时间间隔不应太长,一般要求不应超过2-3分钟。简单的估算办法:电梯从底层直达顶层应不超过45—60s——同时符合了消防电梯要求。 3、候梯时间与乘梯时间应尽量缩短。这是为了满足乘客的心理要求。比较能接受的限度是:候梯时间不超过30s,乘梯时间不超过90s。 二、规范指标 《住宅设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对电梯的规定 4、《住宅设计规范》4.1.7 条规定,“十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯”;“4.1.9 候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50m。” 十二层及十二层以上的高层住宅,每栋设置电梯不应少于两台的规定,其根据: 《高层民用建筑设计防火规范》第6.3.1条规定,塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅中应设消防电梯。第6.3.2条规定,消防电梯可与客梯兼用;

高层住宅电梯宜每层设站是为了使用方便,但为了节约投资允许设站间层不超过两层。减少电梯设站有利于节约电梯造价,简化电梯管理及减少损坏率。 在《住宅设计规范》条文说明中解释:电梯设置台数的多少关系到住宅建筑的电梯服务水平和经济效益。目前基本有两种方法确定:一种按公式计算,另一种按经验确定。 关于电梯计算公式,国外的一般很复杂,有很多未知数需测定,即使按公式计算,也只是一个近似值。为简化设计、方便选用,北京、上海等地设计院大都根据各自的经验确定基本数据。最近,首规委住宅专家组讨论,认为一台电梯服务60~90户是适宜的。 5、《高层民用建筑设计防火规范》有关规定 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。 6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 6、根据国家标准《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(GB/T7025.1-7025.3-1997)的规定:“单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。……服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于1.50m”。该标准规定住宅电梯的主要参数和尺寸见表4.1.9。

TSETA-0001-2019上海市住宅电梯配置和选型要求

ICS 91.140.90 078 团体标准 T/SETA 0001—2019 上海市住宅电梯配置和选型要求 Planning and selection of residential elevators in Shanghai 2019- 01 -30 发布2019- 02 -01 实施

目次 前言 (2) 引言 (3) 1范围 (4) 2规范性引用文件 (4) 3术语和定义 (4) 4住宅电梯配置和选型要求 (4) 5土建设计要求 (7) 附录A(资料性附录)住宅电梯基本选型图 (11) 参考文献 (12)

前言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由上海市电梯行业协会标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:上海市电梯行业协会技术专业委员会、上海市联合电梯安全技术促进中心、同济建筑设计研究院(集团)有限公司、华东建筑设计研究院、上海市特种设备监督检验技术研究院、上海交通大学电梯检测中心、上海三菱电梯有限公司、迅达(中国)电梯有限公司、通力电梯有限公司、蒂森电梯有限公司、日立电梯(上海)有限公司、永大电梯设备(中国)有限公司、东芝电梯(中国)有限公司、富士达电梯上海有限公司、上海爱登堡电梯股份有限公司。 本标准主要起草人:朱昌明、丁毅敏、车学娅、张伯仑、任昭霖、张鹏、黄文和、王捷、卜灵伟、沈毅君、陈远锋、黄文山、蔡晓宏、赵建兵、黄磊、刘文卿、潘阿锁。 本标准于 2019 年首次发布。

引言 住宅电梯关系到城市居民的日常出行,合理配置和选型住宅电梯并使其安全运行,是提高城市居民居住与出行质量的重要部分,也是关系人民群众生活安全的大事。 上海市电梯协会在上海市市场监管局的指导下,组织电梯行业、建筑界等方面的企业与专家起草了《上海市住宅电梯配置和选型要求》。本标准给出了住宅电梯配置、选型和土建设计的相关要求,是对相关单位在住宅建设时的电梯配置选型给予规范性指导,推动本市电梯安全水平持续提升。

对高层建筑中消防电梯设置数量的探讨

对高层建筑中消防电梯设置数量的探讨xxxx时间: 2002年1月14日16:54 [摘要]本文对《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)中有关消防电梯设置数量的规定提出不同的看法。 [关键词]高层建筑消防电梯建筑面积 高层建筑的竖向高度大,一旦发生火灾,消防队员若通过楼梯到达着火层,会因体力不足和运送器材困难而贻误战机,影响扑救火灾及抢救伤员。 因此,《高层民用建筑设计防火规范》中规定: 高层建筑的一类公共建筑、塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过32米的其它二类公共建筑,应设消防电梯。消防电梯不仅本身有许多具体的特性及要求,而且它对建筑、电气、暖通以及给排水等专业也有许多相关的要求。它的综合造价远远高于普通电梯,因此一幢建筑物中消防电梯设置数量的多少,既要考虑保证消防的需要,也要考虑其本身的造价。本文拟就消防电梯的设置数量作一探讨。 消防电梯的设置数量,现行的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(以下简称新《高规》)和原《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45—82)(以下简称老《高规》)中的规定有所不同。老《高规》中规定: “设消防电梯的建筑物,其高层主体部分最大楼层的建筑面积不超过1500平方米时,应设1台;超过1500平方米但不超过4500平方米时,应设2台;超过4500平方米时,应设3台。消防电梯宜分设在不同的防火分区内。”新《高规》中规定: “高层建筑消防电梯的设置数量,应符合下列规定:1当每层建筑面积不大于1500平方米时,应设一台;2当大于1500平方米但不大于4500平方米时,应设2台;3当大于4500平方米时,应设3台。……消防电梯宜分别设在

大龙湖酒店电梯流量分析

大龙湖酒店项目 梯交通流量分析 通力电梯有限公司 2011 年11 月16 日 1项目介绍 大龙湖酒店项目定位为五星级酒店,地下-1层,1-5层为客房。

考虑到员工、消防电梯,4台电梯的用途及特殊性,此次流量分析未将消防电梯考虑在内。 下面我们根据建筑用途,对塔楼核心筒定位为五星级酒店已规划好的客用电梯做交通流量分析。 2上行高峰流量分析标准 根据酒店的设计参数,对其垂直交通状况进行分析计算,并推荐相应的电梯配置。在交通流量分析中,计算酒店的上行高峰状态。在此分析中,下表是对上行高峰时运载能力和平均间隔时间所做的建议。 根据表格,在酒店里,如果电梯在每5分钟内能运输大楼总人数的12%以上,这说明电梯的承载能力很好,一般情况下11%也是可以接受的。如果乘客候梯等候间 隔时间不超过50秒,从底层到顶层的运行时间能保留在40秒以下,那将是满意的运行状态。 3楼层信息 人数预估是基于如下假设: 酒店每层人数二每层的标准间数xl.5/人 ?电梯负载因数0.8 ; *电梯加速度为0.8m/s2;

?乘客进/出时间1.2s ; *每位乘客体重为75Kg ; ?电梯系统入口设在首层; 4部客梯为6层6站电梯,1 —5层每层50间客房,客人数最大100人,-1层有KTV,车库,估算人数100人,如下表 4电梯上行高峰性能分析结果 2011-11-16 Traffic intensity [% of population / 5 mn] 大龙湖酒店Copyright ?KONECorporation

2011-11-16 Group 电梯群组 Stops 停站 Numbe r of Cars 电梯数 量 Car Size/ Load 轿厢载重 persons/kg Speed 速度 m/s Handling Capacity 五分钟运输能力 %/ 5 min persons/5min Service Interval (s)间隔 时间 Travel Time (s)运行 时间 Populat ion 总岀勤 人数 大龙湖酒 店 -1 — 5 4 18/1800 1.6 31% =155perso ns 12.4 34.1 500 结论 由上表中可见,在酒店高峰时段,当选择所示方案的电梯数量、规格时: 其五分钟运载能力31 %达至国际推荐的优秀(Excellent )要求,同时乘客等候时 间间隔12.4s 也达到国际推荐标准中优秀(Excellent )的要求,总体看来,该项目 1.6速度电梯完全能够满足五星级酒店的要求。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的 好评和关注,我们将会做得更好】 60 NTT= 12.4 s, Fight Nominal travel time graph tme =15.0 s, v = 1.6 m/s, a =0.8 m/s? j=1.2 m/s? Total travel = 19.8 m 55 二二 Unsatsfactory 50 45 二 40-L 35 二 Satisfactory m 30 25 20 15 10 5 0 0.0 大龙湖酒店 od o G Exce l ent 0.5 1.0 Rated speed [m/s] 1.5 2.0 Copyright ?KONECorporati on o 丑 :器“器一:」":; = :;=: = .0

电梯现状

伴随经济的快速发展和城镇化进程的不断深入,我国的电梯行业也正经历着一个高速发展期。现对电梯行业现状分析如下: 随着电梯行业竞争的不断加剧,大型电梯企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的电梯生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的电梯品牌迅速崛起,逐渐成为电梯行业中的翘楚! 电梯配件及装潢行业存在问题分析 一、产品质量问题 由于激烈的市场竞争和原材料涨价的压力,使电梯及配件产品的整体质量水平有所下降。对于客梯和货梯而言,其故障率高、振动和噪声大、电梯关人、呼梯盒与楼层显示的一些质量问题,仍是用户抱怨的突出问题。扶梯和自动人行道的问题主要有:材料质量下降、零件更换率高、扶手带易磨损或开裂、做工粗糙等。 二、产品技术水平问题 产品质量问题在一定层面也反映了产品的技术水平问题。产品技术趋同,抗干扰能力差,节能不理想,运行效率低以及缺乏人性化设计是目前普遍存在的问题。一些企业只是单一的部件选用,缺乏系统性设计,实际上不是选配最好的电梯配套件就能制造出最好的电梯。在电梯配置选型与交通流量分析方面,我国还是个盲区。其实,在建筑设计时,大楼的电梯配置就开始进行了,建筑设计院是按楼层数量和建筑面积配置电梯,而电梯及配件企业的营业部门在此方面投入的技术力量较弱,都没有根据建筑物的特点和功能进行较系统的交通流量分析。微机处理技术相对落后,并联、群控原则设计不够完善,使得那边电梯空跑、这边候梯时间过长。 电梯业市场竞争趋势分析 一、产品竞争 不少企业追求“大而全”、“小而全”,不把鸡蛋放在一个篮子里似乎成了当时很多企业家的座右铭,其结果往往是企业不仅没能有效规避风险,反而因产品线

电梯数量估算

电梯数量计算(z) 2010-03-23 17:50:16 电梯数量估算法 一,高层办公楼按每3000-5000平米一部客梯进行估算,而服务梯(货梯,消防梯)按客梯数的1/3-1/4进行估算。 二,高层旅馆电梯数量估算一般取决于客房的数量,常按每100间标准间一部客梯进行估算,服务梯数按客梯总数的30%-40%进行估算。 三,高层住宅:18层以下的高层住宅或每层不超过6户的19层以上的住宅设2部电梯,其中一部兼做消防电梯,18层以上(高度100米以内)每层8户和8户以上的住宅设3部电梯,其中一部兼做消防电梯。 电梯交通数量计算 1)12~12层以上的高层住宅,电梯不能小于2台.每层住40人,层数为24层以上时,应设置3台. 每层住40人层数为35层以上时,应设置3台.单元式高层住宅每单元只设置一捕电梯时,采用联系通廊. 2)旅馆的工作/服务电梯台数等于0.3~0.4北客梯数.消防电梯要满足"高规"要求.住宅的消防电梯可与客梯合用.消防电梯的速度V>=H/60>=1.5M/S,容量R.=11人(800KG) 3)医院住院捕宜增设1~2台供医护人员专用的客梯,与病床电梯分开设置.>3层的门诊楼应社长1~2台电梯. a)计算所需要电梯的台数N=KPT/240R b)确定客梯集中率(每5分钟输送乘客率)K

办公楼(同时上班K=25%~16%)(不同时上班K=16%~12.5%) 旅馆(K=12.5%~5%) 住宅(K=5%)医院(K=22%) c)计算使用电梯的总人数P 办公楼(P=办公楼有效使用面积/10=0.55*总面积) 旅馆(P=床位+宴厅人数) 住宅(P=3.5*总户数) 医院(P=1.1床位数) d)计算往返一周总的运行时间T 办公楼T=2H/V+1.25(F+1)(V+3.5)+2R 旅馆住宅医院T=2H/V+1.25F(V+3.5)+3R e)确定电梯的速度V 办公楼旅馆V>=H/30或V=(0.1~0.125)n n:电梯行程总层数住宅医院V=1~2.5 f)计算每班电梯预计停站数F 公式比较复杂,我一般就采用n~0.9n g)确定电梯额定人数R (为了能消防共用条件,我一般选>11人) 嘿嘿~~这么麻烦就为了计算电梯所须台数 总结 电梯台数=乘客的集中率*电梯总人数*电梯往返一周所需要的时间/(240电梯的额定人数) 错别字比较多~~不敢恭维~ “单元式高层住宅每单元只设置一捕电梯时,采用联系通廊.”,更正:“部”

电梯交通流量分析的计算步骤完整版

电梯交通流量分析的计 算步骤 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电梯交通流量分析的计算步骤 第一步,估算建筑物的总人数 办公楼:8-12平方米/人;住宅楼:3.5人/户;医院住院大楼:3人/床;宾馆:1人/床(高档宾馆0.8人/床);学校:0.8-1.2平方米/人。 第二步,确定电梯的数量 住宅楼:50户/台;出租办公楼:2800-3400平方米/台;公司专用楼:2000-2600平方米/台;宾馆:100个房间/台。 第三步,确定电梯的服务方式 电梯的操纵控制方式有集选控制,并联控制,群控。目前,单梯一般采用微机集选控制,2-3台电梯采用并联,更多电梯时采用群控。 在电梯的操纵控制方面,一些标准的或可选的功能配置在特定的场合下有利用于提高电梯的输效率。电梯在线有专文介绍电梯的功能配置。 第四步,确定电梯载重量 对于一般民用建筑来说,国家标准针对电梯载重量的设定也有相关的要求。首先在设计时要考虑严格按照国家标准的规定进行。 一般来说,速度越高的电梯,要求选择的载重量越大。原则上速度设计在2-2.5米/秒之间的电梯,载重量宜≥1000kg;速度设计≥3米/秒的电梯,载重量宜≥1350kg。一般情况下,星级酒店和甲级办公楼的设计大多选用载重量≥1350kg的电梯,以便提高电梯的运载能力,突现建筑物的档次。 第五步,确定电梯的速度 一般情况下,设定15层以上的大楼电梯从基站直驶到最高服务层站所需的时间,最理想的应控制在30秒内,根据目前我国的情况,建议该时间宜控制在45秒内。 电梯速度选择的基准尺度。10层以下 1.5m/s;10-20层 1.75-2m/s;20-30层 2.5-3m/s;30-40层4m/s;40-50层5m/s;50-60层6m/s。 第六步,确定乘客候梯时间

基于51单片机的模拟电梯控制系统讲解

摘要 本文介绍了基于单片机的电梯控制系统,硬件部分主要由单片机最小系统模块、电梯内外电路按键模拟检测模块、电梯外请求发光管显示模块、楼层显示数码管模块、电梯上下行模块及模拟传感器模块等5部分组成。该系统采用单片机(AT89C51)作为控制核心,内外均使用按键按下与否引起的单片机相应端口电平变化的原理,作为用户请求信息发送到单片机,单片机根据判断的结果最终驱动步进电机做相应的运动,在运动的过程中,单片机依照请求信息通过模拟的传感器使步进电机停止运动,并利用彩灯作为上升和下降的状况显示,七段数码管实时显示当前楼层,完成整个请求和响应的过程。 软件部分使用汇编语言实现,利用查询方式来检测用户请求的按键信息。根据电梯运行到相应楼层时,模拟按键引起的电平变化,进行判断和执行实现电梯的控制,并且将程序模块化,方便了修改和调用。硬件设计简单可靠,结合软件,基本实现了四层电梯的模拟运行。 关键词:单片机,AT89C51,电梯控制,步进电机

目录 摘要.............................................................................. I 目录............................................................................. II 第1章绪论.. (1) 1.1电梯的研究背景及意义 (1) 1.2 电梯的国内外发展状况 (1) 第2章电梯设计任务与要求 (2) 2.1设计任务 (2) 2.2设计要求 (2) 第3章总体设计方案 (3) 3.1设计思路 (3) 3.2总体设计框图 (3) 第4章电梯控制系统 (4) 4.1电梯控制系统 (4) 4.2主要硬件设计器件介绍 (5) 4.3 软件设计 (9) 第5章个人心得体会 (12) 参考文献 (13) 致谢 (14) 附录I: (15) 附录II: (17)

电梯合理选型方法

电梯合理选型方法 一、规范要求 1.《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 规范正文: 4.1.7 十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯(认为一台电梯服务60-90户是适宜的)。 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 规范正文: 6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯: 6.3.1.1 一类公共建筑。 6.3.1.2 塔式住宅。 6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。 6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。 6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 二、电梯选型的步骤 1、计算建筑物交通规模。建筑物交通规模指建筑物内常有人数,对于办公大楼以每人占地面积(m2/人)来计算;对于住宅楼以每套居住人数(人/套)来计算。 2、初步确定电梯的型号和台数。我们依据建筑物的用途、高度、运输能力需求、周围环境等方面的因素,初步确定电梯的型号和数量。电梯的选型与配置选择需要有专业指导,品牌要精心挑选,还要兼顾运行效率与舒适程度。在台数估算时,根据类似工程的经验和运输能力的需求来定。 3、确定电梯服务方式。随着电梯技术的发展,现在的电梯运行方式多种多样,有集选、并联、群控等方式,还有分单双层、高低区服务方式,更发展到神经网络运行控制。合理地确定服务方式,有利于提高运行效率。例如满载直驶方式,可以节省无谓的开关门时间。 4、计算电梯运行周期。运用概率统计的方法,计算电梯运行一周时间。电梯在基站让乘客进入后,上、下运行服务完毕,又回到基层让乘客离去所经历的时间,称为往返一周时间。它包括了电梯实际运行时间、开关时间、乘客出入轿厢的时间和损失时间。 5、分析计算结果。分析计算出来的电梯输送能力是否符合建筑物中客流集中率的要求;平均运行间隔是否达到预定的服务质量要求。如果不符,应重新选定电梯的台数和规格,并再次进行计算和分析。 总之,电梯选型的总原则是经济、实用、可靠、先进。电梯造型与配置是技术与经济综合比较的结果,在具体选型与配置中应根据建筑物的实际用途、客流量、相关的安全技术参数、客户的资金状况等综合考虑。 三、电梯选型的方法

电梯配置和选型的传统计算方法

附录A 电梯配置和选型的传统计算方法 (规范性附录) A.1电梯数量和轿厢容量的选择,应满足5min客流高峰期输送能力的要求。5min客流高峰期输送能力的要求([HC])可由建设单位提出,但应满足本标准第5.2条的要求。 A.25min客流高峰期一般应采用一天内最繁忙5min上行高峰期,也可按照实际情况,采用一天内最繁忙5min下行高峰期或其它有代表性的客流高峰期。 (式A-1) (式A-2) (式A-3) (式A-4) 式中: N l—计算电梯组中的电梯总数; P—客流高峰期电梯平均乘客人数,取由轿厢面积确定额定乘客人数的80%; N p—电梯设计服务总人数; RTT—电梯往返一次运行时间(s)。电梯伸至地下室时,可根据电梯运行级别,每一层地下室增加15~30s。式A-3给出的是上行高峰期的RTT计算公式,对于下行高峰期及其它设计工况应根据具体情况,进行RTT计算; H—电梯平均最高返回层,见表A.1; t v—理论层间运行时间(s); S—平均停站数,见表A.1; T—从电梯门开始关闭到下一停层电梯门打开到800mm的时间(s),T是一个代表电梯自身性能的时间参数,由电梯供应商提供,初步设计阶段也可根据电梯运行级别按8s~12s取值;t p—每个乘客进(出)轿厢的平均时间,一般可取2.0s; d f—主楼层到最高层的平均层高(m); v—电梯额定速度(m/s)。 A.3H和S可分别按式(A-5)和式(A-6)计算,部分额定乘客人数和楼层数对应的H和S 值可查表A.1。 (式A-5) (式A-6)

式中: N f—主楼层以上电梯服务总层数。 A.4电梯数量和轿厢容量的选择,应考虑电梯分组分层或建筑服务分区。

基于Windows平台的网络流量统计及控制系统的设计与实现

基于Windows平台的网络流量统计及控制系统的设 计与实现 夏义三 北京邮电大学信息工程学院,北京(100876) E-mail:bupt.ip@https://www.wendangku.net/doc/5d8019899.html, 摘要:介绍了一种Windows平台下的针对个人微机的网络流量统计及控制系统的总体设计及各个功能模块的实现,给出了系统的架构、软硬件环境以及部分程序代码。 关键词:流量统计,流量控制,传输服务提供者 中图分类号:TP393 1. 引言 在网络管理过程中,网络流量监控是一个重要部分。有效的网络流量监控不仅能够让网络管理人员及时了解网络的运行状态,并且能够对网络出现的问题做出及时调整和排除。目前,绝大多数的网络流量监控系统都部署在一个网络的出口处,有串联和旁路两种方式,这是对全网流量进行统计和控制的常用方法。本文所讲的网络流量统计与控制系统立足于Windows平台的用户终端上,通过中央服务器进行控制,为企业网络管理员提供后台监控和保护敏感信息的手段,以便保障企业的网络运行和信息安全。本文对该系统的原理、设计进行了介绍和分析,并给出了一种切实可行的实现办法。 2. 系统的设计原理 在个人微机上实施网络流量统计与控制的方法有很多,可以在TCP/IP协议栈的多个层来实现。在各个层上实现的方法不同,实现的难度和执行情况也不同。本系统以COM技术为基础,综合运用了DOM,SPI等技术,采用插件式架构,具有低耦合,自更新的特点,适用于分布式网络。系统包括客户端和服务器两个部分,客户端实现流量统计和控制功能,服务器负责存储客户端上报的流量数据,以便管理员查询,管理员还可通过服务器下发具体的流量控制策略。 2. 1 客户端的设计原理 流量统计功能在TCP/IP协议栈的数据链路层实现,具体原理是建立一个原始套接字并将其绑定到网卡上,之后就可以通过该套接字的接收缓存获得经过网卡的数据包,从而进行流量的分析和统计工作。 流量控制功能在TCP/IP模型的应用层实现,具体原理是利用Windows系统的SPI(传输服务提供者接口)来截获上层应用程序所发的Winsock调用,Winsock调用包括WSPSocket、WSPCloseSocket、WSPBind、WSPAccept、WSPConnect、WSPSend、WSPSendTo、WSPRecv、WSPRecvFrom[1]。从这些Winsock调用中可以取得在该socket上进行发送和接收的数据,对这些数据进行分析处理,确定它们所属的业务类型及连接信息,将这些信息与从服务器端下发的流量控制策略匹配,得到控制动作,实施控制行为,从而实现流量控制的功能。

各类建筑中的电梯设置要求

总结: 各类建筑中的电梯设置要求 1.电梯设置 层数和使用功能 《住宅设计规范》4.1.6:七层及以上或入口屋距室外设计地面的高度超过16m以上必须设。注:室外设计地面起计,包括底层商店、空、跃层、中间层。 4.1.7:十二层以上不应少于2台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。 4.1.8:宜每层设站,不设站的层数不宜超过两层,塔式和通廊式宜成组集中,单元式高层住宅每单元只设一部电梯时,应采用联系廊联通。 4.1.9:侯梯厅深度不应小于多台梯中最大轿箱深度。 《老年人建筑设计规范》 4.1.4:四层及四层以上应设电梯。 4.4.6:轿厢沿周边离地0.90m和0.65 m高处设介助安全扶手。 *《综合医院建筑设计规范》3.1.4: 一、四及以上门诊、病房楼应设,且不少于2台,病房楼高度超过24m,应设污物梯; 二、供病人使用的电梯和污物梯,应采用病床梯。 三、电梯井道不得与主要用房贴邻。 *《综合医院建筑设计规范》3.1.6:三层以下无电梯的病房楼以及观察室与挽救室不在同一层又无电梯的急诊部均应设坡道其坡度不宜大

于1:10,防滑措施。 *《疗养院建筑设计规范》3.1.2超过四层应设置电梯。来源:https://www.wendangku.net/doc/5d8019899.html, 藏品库应设载货电梯。 4.2.10:二层及二层以上的书库应有提升设备,四层及四层以上提升设备宜不少于两套,六层及六层以上的书库宜另设专用电(货)梯。《图书馆建筑设计规范》4.1.4:四层及四层以上设有阅览室的图书馆宜设乘客电梯或落货两用梯。 《文化馆建筑设计规范》3.1.6:五层及五层以上设有群众活动、学习辅导用房的文化馆应设电梯。 《档案馆建筑设计规范》3.1.5:查阅档案、业务和技术用房设计为五层和五层以上时就设电梯,超过二层的档案库应设垂直运输设备。 *《办公建筑设计规范》3.1.3:六层及六层以上办公室应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。 *《宿舍建筑设计规范》3.5.3:居住层距入口层地面高度大于20m时,应设电梯。 消防电梯设置 《高层民用建筑设计防火规范》6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:一类公共建筑高度超过32m的其它二类建筑,塔式住宅十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊住宅。 《高层民用建筑设计防火规范》6.3.2:高层建筑每层消防电梯的设置数量:≤1500m2设1台≥1500 m2,≤4500 m2设2台>4500m2设

高层电梯配置标准

一、问题的提出 任何一个高层住宅项目都会遇到电梯的设置标准问题。在工作中经常要问:这栋楼应设置几台电梯?电梯的载重量多少?速度多少?怎样的配置才是与本楼最匹配的? 二、电梯选型的参考因素 电梯是高层住宅中极为重要的机电设备之一,它是高层住宅的主要垂直交通工具。电梯设备不但费用昂贵(约占建筑基建总投资的9%左右);而且电梯交通系统的设计是否合理还将直接影响建筑的使用安全和经营服务质量以及经济效益,因此,对电梯必须给予足够的重视。 在电梯设计中应该从建筑物和交通设施的关系、建筑物内人员分布、楼内相互间的客流情况和客流高峰期间的电梯使用状况等角度来考虑,并反复进行电梯运输系统的交通计算,根据建筑物的功能及等级来加以评价,从而得出最佳的结果,确定所需电梯的台数、配置方式、服务方式以及电梯的额定荷载、额定速度和控制方式等等。 三、电梯配置的相关规范规定 《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定:十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。认为一台电梯服务60-90户是适宜的。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定:消防电梯的载重量不应小于800k g,消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 《深圳市民用建筑设计技术要求与规定》规定:在方案阶段,住宅可按下表初步确定电梯数量、额定容量及速度。十二层及十二层以上的高层住宅,其电梯数不应少于2台。每层住40人、层数为24层以上时,应设3台电梯;每层住40人、层数为35层以上时,应设4台电梯。 在初步设计和施工图设计阶段,电梯数量应经计算确定。电梯的服务质量应满足以下要求:乘客平均等候时间不宜超过120秒,发梯间隔时间不宜超过60秒。 电梯数量、容量和速度表

关于电梯数量的相关设计规范

关于电梯数量的相关设计规范 一、民用建筑设计通则(GB 50352—2005) 6.8.1 电梯设置应符合下列规定: 1 电梯不得计作安全出口; 2 以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑和12层及12层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于2台; 3 建筑物每个服务区单侧排列的电梯不宜超过4台,双侧排列的电梯不宜超过2×4台;电梯不应在转角处贴邻布置; 二、高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95) 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 三、住宅设计规范(GB 50096-1999) 4.1.7(条文解释)电梯设置台数的多少关系到住宅建筑的电梯服务水平和经济效益。如何确定,目前基本有两种方法:一种按公式计算,另一种按经验确定。目前北京、上海大都采用后一种方法。关于电梯计算公式,国外的一般很复杂,有很多未知数需确定,国内从收集的资料来看,各种不同计算公式不下五、六种。由于研究角度不同,计算所规定的未知数亦不一样,而且不少系数是按经验或实测而定,因此即使按公式计算,也只是一个近似值。为简化设计,方便选用,北京、上海等地设计院大都根据各自的经验确定基本数据。如北京建筑设计研究院的资料表明:每台电梯的服务户数为,板式住宅在66~120之间;塔式住宅在56~84户之间,认为每台电梯服务100户是合理的。上海市的资料表明,在20层以下的高层住宅中,每台750 kg速度为1m/s的客梯可服务60~100户。最近,北京首规委住宅专家组讨论,认为一台电梯服务60~90户是适宜的。 总结:本项目保障房共161户,25层(含两层裙楼)。标准层面积389平方米,每层七户,使用两台电梯(其中一台为消防电梯),是满足设计要求的。 佛山市德富恒辉房地产开发有限公司 2014.8.25

电梯基本参数汇总

电梯原理结构 电梯的基本结构是:一条垂直的电梯井内,放置一个上下移动的轿箱(Cab)。电梯井壁装有导轨,与轿箱上的导靴限制轿箱的移动。轿箱的支撑及升降有两种方法:曳引式、液压式。 1.电梯参数 1)电梯的用途:客梯、货梯、消防梯等 2)载重(kg):400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500等。对于乘客电梯 常用乘客人数(一般按75kg/人)这一参数表示 3)速度(m/s):0.63、1.06、1.60、1.75、2.50、4.00m/s等 4)拖动方式:拽引式、液压式等 5)控制方式:群控、并联、单体集选等 6)轿厢尺寸(与载重、井道相关) 7)厅、轿门的型式:中分式、旁开式、直分式等,按功能分:普通门、消防门双折 门,按控制分:自动门、手动门 8)层站数:如电梯实际行程15层,有11个出入轿厢的层门,则为15层/11站 2.电梯的分类 1)按用途分:客梯、货梯、消防梯等 2)按速度分 3)按拖动方式分:直流、交流、液压、齿轮、螺杆、直线电机 4)按操纵控制方式分: 5)按有无司机分 6)按机房位置分 7)按曳引机结构分:有齿曳引电梯(有减速器)、无齿曳引电梯(没有减速器) 8)其它用途的特殊梯和自动扶梯、自动人行道 3.电梯的基本要求 1)安全可靠,方便舒适。 2)起、制动平稳,噪音低,故障率低。 3)操作方便,平层准确。 a)速度特性 ①电梯速度:当电源为额定频率和额定电压的情况下,轿厢在50%额定载荷时, 向下运行至行程中段时的速度,不得大于额定速度的105%,且不得小于额定速度 的92%。 ②加速度:起动和制动的加、减速度最大值不应大于1.5m/s2。当额定速度1.0m /s≤V≤2.0m/s时,平均加、减速度应不小于0.48m/s2;当额定速度为2.0m /s

电梯选型一般流程

电梯选型流程指引 一、流程指引: 1.有机房与无机房电梯的选择。 目前无机房电梯主要运用电梯停靠的层站数较少如2~24层的裙楼,或因种种原因无法设置机房的场合。无机房电梯的载重范围630~1600kg,速度1.0~1.75m/s,最高不超过24层/站,提升高度75米。建议如下: ①载重量:250~630kg,速度:1.0m/s,5层站以下,提升高度15米以下,选用 Gen2-comfort; ②载重量:630~1000kg,速度:1.0~1.75m/s,24层站以下,提升高度75米以内,适 用于中高档花园洋房,选用OH5000MRL; ③载重量:1150~1600kg,速度:1.0~1.75m/s,24层站以下,提升高度75米以内,适 用于高档花园洋房,选用Gen2; 有机房电梯技术较成熟,日后的维护成本低及零配件的选择空间余地大,覆盖范围630~1600,速度1.0~4.0m/s,最高层站可达到60层。建议如下: ①重量:630~1000kg,速度:1.0~1.75m/s,24层站以下,提升高度90米以内,选用 OH5200; ②重量:800~1000kg,速度:2.0~2.5m/s,24~40层站,提升高度125米以内,选用OH5100; ③重量:1150~1600kg,速度:2.0~2.5m/s,24~40层站,提升高度125米以内,选用 能源再生电梯Regen-M; ④重量:1000kg,速度:3.0m/s,35~50层站,提升高度150米以内,可选用能源再生 电梯Regen-M; ⑤重量:800~1600kg,速度:3.0~4.0m/s,35~55层站,提升高度200米以内,选用高 速电梯OH-8000; 货用电梯:型号 FOVF ,重量:630~5000kg,速度:0.25~1.0m/s,8层站以内,提升高度30米以内; 扶梯根据提升高度不同、使用场所的区别,选型基本按照如下原则: ①室内扶梯(提升高度《6米》),采用STAR; ②室内扶梯(6米〈提升高度〈8米),采用XO-508; ③室外扶梯,全部采用XO-508; ④8米〈提升高度〈13米,采用XO21NP,适用于室内室外;

相关文档