文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场电缆着火应急预案

风电场电缆着火应急预案

风电场电缆着火应急预案
风电场电缆着火应急预案

风电场电缆着火应急预案

1 总则

1.1 为了应对电缆着火事故的发生,提高风电场各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。

1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及根据风电场的实际情况而制定。

1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。

1.4 一旦发生电缆着火事故,应做好现场火源控制,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门。

1.5 本预案报上级部门备案。

2 概况

2.1 电缆敷设方式

2.1.1 赛罕坝风电场动力电缆和信号电缆采用电缆沟内敷设;大黑山和道德、达里、东山、查干哈达风场采用地面电缆槽敷设,相同的是动力电缆和信号电缆均在同槽敷设。2.1.2 升压站运行时主变等设备的保护全部投入运行;

2.1.3 各风场电缆沟槽已全部使用防火材料进行封堵;

2.1.4 电缆夹层已按要求配置灭火器;大部分风场电缆桥架已安装感温感烟报警装置。

2.2 易着火部位

由于电缆桥架及电缆沟均设置有放火隔墙,因此,假设电缆着火仅烧损某一段。

2.3 事故现象

2.3.1电缆桥架的某一段着火视不同部位,可有:

设备保护信号消失或指示时常,有可能出现保护动作跳闸;

刀闸、开关等设备有可能出现设备操作失灵;

直流屏开关跳闸,直流电源消失,指示失灵或出现异常;

某台或几台主变压器出现保护动作跳闸;

风场照明或事故照明消失;

火灾消防报警系统发出警报;

2.4事故造成的后果

事故导致设备退出运行,事故后抢修非常困难。

2.5.1电缆桥架或电缆槽的某一段着火;

(1)变电站事故停运;

(2)电缆烧损;

(3)可造成对外少送电,严重时对内对外供电全停;

(4)有毒烟雾造成空气污染;

3 应急预案内容

3.1 应急指挥机构及其职责

3.1.1 应急指挥机构

组长:总经理

副组长:主管安全生产副总经理

成员:公司其他领导、各职能部门负责人、事故风场场长

3.1.2 成立各专业应急小组

(1)事故操作应急组:(由发生风机火灾的风场负责)(2)消防救援应急组:(由安全监察保卫部负责)

(3)电气专业应急组:(由生产技术部负责)

(4)通讯保障应急组:(由生产技术部负责)

(5)物资保障应急组:(由计划部负责)

(6)机械专业应急组:(由生产技术部负责)

(7)治安保卫应急组:(由安全监察保卫部负责)

(8)安全保障组:(由安全监察保卫部负责)

(9)后勤医疗保障组:(有总经部负责)

3.1.3 事故应急救援领导小组的职责:

(1)贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署;

(2)完善各项规章制度,加强公司安全生产管理,避免重大事故的发生;

(3)针对本风场各种设备危险因素,制定相应事故应急预案;

(4)根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练;

(5)指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作;

(6)负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况;

(7)事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处理过程的经验教训,并形成总结报告上报上级有关部门。

3.1.4事故操作应急组

事故操作应急组事故风场负责,生产技术部部长为事故应急操作组第一责任人,当班值班长为事故应急操作处理的第一指挥人。为防止事故扩大,当班值班长可以直接调度运行人员和专业应急组协同进行事故应急操作及处理。

3.1.5 事故操作应急组职责:

(1)认真开展设备巡回检查,及时发现设备隐患并采取措施予以消除;

(2)认真执行“两票”制度和设备操作监护工作,避免因操作不当造成事故;

(3)及时向事故应急救援领导小组报告重大事故隐患或事故情况,及时通知专业应急组和其它事故应急小组赶赴现场进行应急处理、救援;

(4)根据具体设备事故状况,及时主动采取对事故设备、场所的隔离操作等措施,防止事故进一步扩大;

(5)发生设备事故及事故应急处理期间,应同时密切注意监控其它在运行的设备状况,避免事故扩大;

(6)当有发生危及现场工作人员人身安全的可能情况时,应及时警告并疏散现场工作人员;

(7)根据事故现场情况,协助指挥开展其他应急处理救援工作;

(8)协助保安救援组做好事故现场的封锁和保护工作;

(9)协助现场恢复和事故调查工作。

3.1.6 专业应急组

专业应急组挂靠在生产技术部,各专业班长即为各专业应急组组长,成员为所有班队员。生产技术部部长为专业应急组的第一责任人,各班队长为各专业应急组的第一责任

人。

3.1.7 专业应急组的职责:

(1)根据预案规定的应急处理程序,进行事故应急处理;

(2)协助后勤医疗保障组进行现场受伤人员的救治和疏散工作;

(3)协助进行现场恢复以及事故分析、调查工作。3.1.8 消防救援组由义务消防队组成,当生产现场电缆发生火灾事故时,由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是:现场救火,人员及物资抢救、疏散。

3.1.9 物资保障应急组由计划部负责,其部门负责人为第一责任人,由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是为事故处理、救援提供车辆、抢险物资及备品备件保证,协助现场救护伤员。

3.1.10 后勤医疗保障组挂靠总经部,其部门负责人为第一责任人,由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是为事故处理、救援提供医疗及食品保证,现场救护伤员。

3.1.11保安救援组有安全监察保卫部负责,安全监察保卫部部长为第一责任人。其主要职责是负责事故现场及场区的保卫工作,确保事故现场不遭破坏。

3.1.12通讯保障组总经部,总经部部长为第一责任人。在事故发生后,通讯保障组全力确保生产、调度电话的畅通,确

保值长岗位全国直拨电话的畅通。

3.2 危急事件的预防

3.2.1 电缆桥架采取封、堵、涂、隔措施进行放火。

3.2.2 完善电缆的火灾报警系统,加强系统维护,保证系统的正常运行。

3.2.3 定期开展电缆的红外线成像检测工作,重点对电缆接头处进行监测,尤其在高温大负荷期间加强检测,发现问题及时处理。

3.2.4 按规程规定定期开展10kV和400V动力电缆的绝缘试验工作,发现问题及时更换。

3.2.5 对混敷部分电缆进行整理或改造。

3.2.6 定期对电缆沟道进行清理。

3.2.7 根据本事故的特点,应做好下列物资的准备。

3.2.7.1在电缆夹层和配电室、保护室内,配备一定数量的灭火器;

3.2.7.2在控制室、风场仓库配备一定数量的正压呼吸器和消防防护服;

3.2.8各有关部门加强对应急设备设施的维护,保证设备设施的正常完备。

3.2.9各部门应按照《风电场防止重大设备事故实施细则》规定,做好事故预防各项工作。

3.2.10风场应按规定定期对通信设备、消防报警系统、逃生

警报系统、正压呼吸器等设备进行检查维护,并形成记录。

3.2.11风场应定期对救援物资进行清点、核实,对过期的物资应及时处理并立即予以补充。

3.2.12安全监察保卫部应定期对生产场所消防器材进行检查、维护,及时清点补充过期、丢失、损坏的消防器材。3.2.13风场和各有关部门应定期组织进行事故应急预案的演练,检验并提高应急指挥体系和应急救援体系的快速反应能力和应急处理能力,增强各职能部门之间的相互协调与合作。通过事故预案演练,检验应急预案的科学性、合理性,并不断修改完善。

(1)公司每年至少组织一次应急预案联合演习,演习按照预案的有关规定和相关应急处理程序进行;

(2)各专业应急组每年应按预案规定的分工负责部分进行一次分部演练;

(3)生产技术部每年组织一次应急救援知识培训,以使应急救援人员具备相关的救援知识,熟练掌握应急救援器材和设备的使用,提高应急救援人员应急救援的能力。

3.3 应急预案的启动

(1)生产现场人员发现烟火或焦味后,应立即报告运行当班值班长;

(2)若当班值班长接到报告但未监视到异常信号的,应立即安排值班员到现场确认;

风电场防汛应急预案

风电场防汛应急预 案

X X X风电场防汛应急预案 批准: 编制: XXX风电场 年04月15 日

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 依据 (1) 1.4 专业术语定义 (1) 1.5 应急工作原则 (1) 2 危险分析 (1) 3 应急组织体系及职责 (1) 3.1 应急组织体系 (1) 3.2 职责 (3) 4 预防、预告 (5) 4.1 预防与技术措施 (5) 4.2 通告和报警 (6) 5 应急响应 (6) 5.1 应急资源 (6) 5.2 响应程序 (6) 6 后期处理与事故调查 (10) 7 培训与演练 (11) 8 检查和评价 (11)

9 反馈 (12) 10 附录 (12) 附录 1 应急救援通讯网 (13) 防汛应急预案 1 总则 1.1目的 为使XXX风电场顺利度过汛期,保证生产、施工人员和物资设备的安全及施工顺利进行,特制定XXX风电场防汛应急预案。 1.2 适用范围 本应急预案适用于XXX风电场生产及各委托管理单位、施工单位。委托管理单位应根据本预案制定切实可行的实施细则。 1.3 依据 根据《电力生产事故调查暂行规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》等法律、法规、规定制定。 1.4 专业术语定义 大雨、暴雨、洪水事故:本预案主要针对可能发生的大雨、大

雨、暴雨、洪水事故。 1.5 应急工作原则 1.5.1 以人为本,减少危害 切实履行风场的主体责任,把保障员工和人民群众生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少大雨、暴雨、洪水事故造成的人员伤亡和设备危害. 1.5.2 居安思危,预防为主 高度重视防汛工作,对防汛重点部位、防汛设施、隐患进行检查评估与治理,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对大雨、暴雨、洪水事件的各项准备。 1.5.3 统一领导、分级负责 在XXX风电场防汛工作领导小组统一领导下,统一指挥,统一调度。各单位必须从全风场利益出发,服从风电场的统一指挥调度。分级负责、条块分割、属地为主的应急管理机制,层层落实防汛责任制,切实履行相关人员的管理、监督、检查、协调的作用。 2 危险分析 2.1XXX风电场地处大河北围场县山地,属于寒温带大陆季风气候。每年7、8月份为雨季,易发季节性大雨,对生产、施工区域人员、设备存在严重威胁。 2.2 汛期暴雨来袭时存在线路跳闸危险,做好相应预防措施。 2.3污水排放系统、雨排水系统保持良好运行和备用状态,

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 1 总则 为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门。 本预案报上级部门备案。 2 概况 运行方式 2台发电机在运行,机组保护全投。 2台主变在运行,运行主变保护全投。 2.1.3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 6段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 4段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2.1.6 其他辅助设备按正常方式运行。 电缆布置 2.2.1 厂房0m、4.8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2.2.2 厂房至开关站电缆沟分布有开关站380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 易着火部位

电缆火灾事故现场处置方案示范文本

电缆火灾事故现场处置方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆火灾事故现场处置方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工 作,避免或最大限度地减轻火灾事故造成的损 失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳 定。。 1.2编制依据 电力企业现场处置方案编制导则 1××公司火灾事故专项应急预案-. 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处置和应急救 援工作。

2事件特征 2.1 事件类型及危险性分析 2.1.1 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内-对外供电全停。 2.1.3电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

电缆着火应急预案演练方案

电缆着火应急预案演练方案 一演练单位:华电国际坪石发电(B)厂有限公司二、演练总体思路: 三、活动主要目的: 、、

四、演练时间: 五、演练组织机构: 1、现场指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 主要职责: (1)根据应急指挥部的指示,组织实施各项应急措施; (2)根据演习人员汇报的情况决定应对措施,并将应急情况及时汇报华电国际坪石分公司应急指挥部 2、应急演练现场分组: (1)应急抢险小组(15人分2组):负责人×××

主要职责:负责《电缆着火紧急预案》的演练组织.协调.实施工作程序,以及突发异常时间的正确处理,并将实时情况想指挥部随时汇报处理情况同时进行事故处理后的检查工作。 (2)安全保障小组(5人):负责人××× 主要职责:负责交通疏导及人员消防器材清点以及现场抢险的安全保障工作。 (3)后勤保障应急小组(5人):负责人××× 主要职责:负责协调事故应急的医疗抢险工作;负责后勤保障(物质齐全,联系畅通等)及应急车辆的调度工作。负责增加演练人员的饮用水供应。 (4)灾后设备损坏情况调查小组(5人):负责人××× 主要职责:负责调查人员受伤情况及设备损坏情况,并进行统计汇报;负责联系检修人员指定抢修方案,进行抢修工作。 六、演练意外情况预想 如有人员在演练过程中受到伤害,立即向指挥部汇报,由后勤保障小组进行抢救,并拨打“120”急救电话,将伤员送往医院进行救治。 七、演练有关事项说明 1、所以演练的人员必须按规定时间到达演练现场,作好准备。特别应注意:10:00指挥部成员在部门会议事集合,总经理说明情况动员后,所以人员赶往相应演练地点,不得延误。 2、进入生产现场和参加演练的人员,必须正确佩带安全帽。 3、所以人员应听从指挥,按真实事故情况下的要求开展各项应急救援,自身保护等工作。

风电场防汛专项应急演练方案

风电场防汛专项应急演练方案

防汛专项应急演练方案 二零一七年 = 为确保汛期职工安全、电网安全、财产安全,减少灾害损

失,提高防汛抢险的反应能力,快速、高效、有序地实施救援工作,华能新华风电场特制订本次演练实施方案。 一、演练目的及方式 经过防汛演练,检验风电场防汛预案及各种应急措施的可操作性,进一步修改完善防汛预案,切实提高防汛抢险的能力,在遇到暴雨天气,汛情紧急的情况下,能够迅速、高效、有序的安全撤离受灾区域,做好防洪防汛和抢险救灾应急工作。经过这次演练,进一步提高应对汛情的应急反应能力,提高员工的防灾避灾意识,一旦临灾能够迅速有序安全撤离避让,最大限度地减轻水灾造成的损失,维护广大员工生命财产的安全。本次演练由新华风电场运检人员及三一、华仪、运达三家主机厂家现场服务人员共同参与进行实战模拟演练。 二、演练时间: 6月01日上午09:00 三、演练规则: 1.预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。 2.保护人员安全优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先。 3.统一指挥、分级分组负责。 4.不得破坏、侵占、损毁防汛设施设备、以及防汛备用的器材、物料等。 四、演练方案:

(一)应急预案演练背景 因连日暴雨,我场接到通榆县防汛指挥办发布的黄色预警,通榆县向海、兴隆、胜利三座水库蓄水量已达到上限;风机、箱变有积水可能;升压站院外水位急剧升高,水位有进入升压站院内开关厂、集控楼、生活楼的危险。 现场总指挥根据接收的各种信息,判断应急响应级别,立即向应急领导小组组长汇报,当达到本预案启动的条件时,由应急领导小组组长宣布启动预案。各应急处理工作组在接到应急预案启动命令后,迅速进入应急响应状态,听从指挥,严格按照职责分工进行应急处理工作。现场应急总指挥要求各演习工作组接到预警后,立即通知组员务必在10分钟内赶到集控楼前集合,准备进行抢险工作。 2、应急领导小组组长根据受灾情况,分别向通榆县防汛部门和华能新能源公司上报。 3、由各演习工作组组长对组员进行具体分工,布置工作任务。 (二)演练领导小组: 组长:= 成员:公司所属各部门、风电场主要负责人。 (三)现场指挥小组: 现场总指挥:= 副总指挥:=

控制室火灾应急预案

控制室火灾应急预案 1.1总则 1.1 为了及时而迅速地处理控制室着火事故,避免着火所造成的人身、设备事故,根据《电力设备典型消防规程》、《中华人民共和国消防法》、《XX公司重大突发事件(事故)应急管理办法》要求,制定本应急预案。 1.2 本预案适用于XX集团公司所属各企业,各企业应根据实际情况制定本企业预案。 1.2事故类型和危害程度分析 2.1 控制室火灾,多数是由于电气线路和电器设备出现故障起火引燃可燃物导致。 2.2由于隔音、防湿、防尘、保温等特殊要求,控制室采用了大量木材、塑料、合成纤维可燃装修材料,着火后释放出大量有害气体,产生大量浓烟,给救人、灭火及疏散贵重设备物资带来一定困难。 2.3控制室下方分布了大量控制电缆,一旦发生火灾,会引起控制系统故障,给设备的正常运行或顺利停运带来很大影响。 2.4 控制室发生火灾,由于浓烟、有害气体的扩散造成人员中毒、窒息导致人员伤亡。

1.3应急处置基本原则 3.1 参加灭火的人员在灭火时应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。 3.2 鉴于部分设备运行的重要性,有时需带电灭火,在保护设备同时,要搞好个人防护,采取绝缘措施,防止发生触电事故。 3.3 按照救人第一,保主设备的原则,确保安全停机,避免重大设备损坏事故,力争把火灾控制在最小范围内。 3.4 在保证安全的前提下,尽可能的维持设备运行。 1.4组织机构及职责 4.1 应急指挥小组 组长:厂长 副组长:党委书记、生产副厂长、总工程师 常务副组长:生产副厂长 成员:各部门第一负责人 4.2 应急指挥小组的职责 4.2.1 发生火灾事故后,应根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限度。

(精)风电场消防应急预案

风电场消防应急预案 风电场消防应急预案 发布时间:2020-05-24 消防应急预案,指的是为了做好消防工作,确保人身生命财产安全,落实消防工作“预防为主,防消结合”的基本原则,应对突发的火灾事故,制定的应急预案。下面是关于风电场消防应急预案的内容,欢迎阅读! 一、总则 (一)为做好升压站消防安全防范工作,建立建全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,部署消防重点部位的安全防范应急机制,防止火灾事故的发生,贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,明确“谁主管、谁负责”的原则,提高自防自救能力,遇有火灾事故发生,明确自己的职责和任务,并及时开展有效的扑救和救助工作,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响。特制订本预案。 (二)本预案依据有关法律法规制定,是升压站发生火灾事故时,组织扑救、救援、事故调查及事故处理所遵循的依据。 二、突发事件应急处理程序 场区一旦发生火情,在场安全人员及管理人员必须在第一时间赶到并奋力扑救,努力控制初起火源并及时报告总指挥部成员。如火势很大应急预案随即启动,值班人员要及时拨打119电话报警。 (一)、总指挥部应急程序和措施 一般火灾发生后(可控制),值班人员、保卫人员及相关管理员要全力进行现场扑救,根据火灾情况选用灭火工具尽量避免造成不必要的损失并及时向场领导汇报。 1、火灾事件发生后,总指挥部随即成立,所有成员要立即赶赴事发现场,总指挥不在时现场职务最高者即为总指挥。 2、根据火情发展调集各应急小组按照各自分工立即开展工作。 3、根据事态发展,命令启动应急广播、拨打报警电话119。 (二)、各小组应急程序和措施要求 1、火灾事故发生后,场领导、指挥部成员、相关部门人员均应立即赶到现场(包括夜间发生的突发事件)。 2、各组立即组织人员在接到火情命令后要就近提取灭火器材赶赴现场参加扑灭初起火源。

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 事故类型和危害程度分析1当发生电缆火灾事故时,与着火电缆相关设备停电,甚至发电机与系统解列。为保证电缆发生火灾事故后进行事故处理,同时有人员伤亡情况,在积极抢救伤亡人员的同时尽快抢修设备,恢复设备正常运行,确保机组安全运行,特编制本专项预案。 2 应急处置基本原则 2.1必须遵循“预防为主、快速反应、立足现场、迅速抢救”的原则,采取积极措施挽救伤员的生命,减轻伤员的伤情。切实履行企业的主体责任,把保障员工和人民群众生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少在型变压器火灾事故造成的人员伤亡和危害. 2.2 居安思危,预防为主 高度重视电缆火灾事故预防和抢修工作,对易造成变压器灾事故安全隐患进行检查评估与治理,坚持预防与治理相结合,常态与非常态相结合,做好电缆火灾事故各项准备。 2.3 统一领导、分级负责 在公司电缆火灾事故工作领导小组统一领导下,分级负责、条块分割、属地为主的应急管理机制,层层落实电缆火灾事故责任制,切实履行相关人员的管理、监督、检查、协调的作用。 3 组织机构体系及职责 3.1组织机构体系 挥部现急场指应办公室抢险救援组 电系治安管理组缆火灾救护组事故应后勤保障组急组织善后处理组体

信息新闻组 电缆火灾事故应急组织体系图3.1 图 3.2 应急组织机构 3.2.1应急现场指挥部 公司成立大型电缆火灾应急现场指挥部,由公司总经理任组长,成员由有关领导及相关部门负责人组成。当发生电缆火灾事故时,公司电缆火灾应急现场指挥部在应急指挥部的领导下全面组织指挥事故应急工作。 应急现场指挥部下设办公室(设在安全监察部),负责沟通情况和汇总信息,并及时向公司应急指挥部或企业领导小组汇报。 3.2.2抢险救援组 组长:湖南火电经理 副组长:各专业主管 组长职责:负责现场抢险、火灾灭火、抢救人员、抢修设备、供水供电、通讯联络、抢险物资运输等总体联络和协调工作。 锅炉专业职责:负责锅炉本体,锅炉侧主要辅机,除灰系统、脱硫系统区域的抢险工作。 汽机专业职责:负责汽机本体,汽机侧主要辅机,化学水处理系统区域的抢险工作。 电气专业职责:负责电缆沟、电缆半层、配电室、控制室、继电保护室电缆火灾事故设备的抢修,、发电机本体、升压站、主变、启备变、重要电机等的抢险工作。 热控专业职责:负责集控室、DCS电子设备间、所辖控制系统设备的抢险工作。输煤专业职责:负责输煤区域电缆沟、电缆半层、配电室、控制室重要电机等的抢险工作。 3.2.3治安管理组 组长:安全监察部主任 职责:负责现场警戒、维护秩序、疏导交通、疏散群众、以及紧急避险方法工作,确定伤亡人员姓名、身份并通知死者或伤员家属,防止和处理事故现场可能发生的刑事案件。 3.2.4 救护组 组长:生产技术部主任职责:负责现场伤员的抢救工作。 3.2.5后勤保 障组组长:综合部主任 职责:负责现场火灾抢救、设备抢修物资供应和其它后勤保障工作。 善后处理组3.2.6 组长:综合部主任职责:负责伤亡家属接待,处理善后 事宜。 3.2.7信息新闻组组长:综合部主任 职责:负责电缆火灾(险情)等情况资料的收集、整理、报告和新闻发布等。.3.3 应急组织职责 3.3.1公司电缆火灾应急救援指挥部及所属办公室、专业救援小组应按厂部相应应急救援预案要求,明确职责,履行责任。 3.3.2 生产值班人员要坚守岗位,精心操作,服从指挥,根据现场实际情况,在确保抢救人员人身安全的情况下尽快恢复系统运行,减少损失。 3.3.3 安全监察部应根据国家和地方政府有关火灾事故应急救援和处理的法律、法规及有关规定、要求,组织制定电缆火灾应急预案;根据事故情况分级发布事

风电场防汛管理制度(汇编)

防汛管理制度 1目的 防汛工作坚持以“全员防洪”为指导思想,“安全第一、预防为主、常备不懈、全力抢险、统一指挥、分级负责”的方针,做到防洪防汛有组织、预防有措施、抢险有能力,确保设备及职工生命财产的安全。为了加强华能陕西靖边电力有限公司汛期的防讯管理,明确防汛职责,规范防汛安全管理工作,避免防汛责任性事件发生,确保生产设施和工程建设安全 度汛。切实做到防讯工作可控、受控、在控,依据《中华人民共和国防洪法》和公司以及风电场现场实际条件,特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于=====公司及所属风电场生产和工程基建现场的防洪防汛管理工作。 3术语和定义 3.1公司: 3.2二级单位:公司各部门 3.3参建单位:监理公司、各施工单位。 3.4施工单位:参与基建工程土建、安装、吊装、调试等单位。 3.5汛前:指每年一月一日至六月三十日。 3.6汛期:指每年七月一日至十月三十一日。 3.7汛后:指每年十一月一日至十二月三十一日。 4组织机构 4.1决策机构

防汛领导小组 组长:防汛领导小组总经理 副组长:分管基建副总经理分管经营副总经理 成员:安生部主任工程部主任综合部主任综合部负责人计财部主任计财部副主任 公司防汛领导小组是公司防汛管理与应急处置的决策机构。下设防汛办公室设在安生 部、工程部,负责归口管理公司防汛日常工作和应急救援工作。防汛办公室主任由安生部主任、工程部主任分别兼任。 联系电话为: 4.2指挥机构 4.2.1生产防汛指挥机构 总指挥:分管副经理 副总指挥:安生部主任 成员:安生部主管、安生部一次专工、安生部二次专工、安生部运行专工、安生部库管员、安生部运行各班长、安生部维护班长、风机维护项目部负责人。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由安生部负责管理。 4.2.2工程建设防汛指挥机构 总指挥:分管基建副经理 副总指挥:工程部主任 成员:工程部安全专工、工程部电气专工、工程部土建专工,工程部计经专工、监理公司项目总监、各施工单位项目经理。 指挥机构日常工作和防汛应急救援工作由工程部负责管理。

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内容

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021风电场运行、检修和安全工 作的基本内容

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内 容 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。 风电场生产设备操作、参数调整。 风电场生产运行记录。 风电场运行数据备份、统计、分析和上报。 工作票、操作票、交接班、巡视检查、设备定期试验与轮换制度的执行。 风电场内生产设备的原始记录、图纸及资料管理。 风电场内房屋建筑、生活辅助设施的检查、维护和管理。

开展风电场安全运行的事故预想和对策。 应根据风电场安全运行需要,制定风电场各类突发事件应急预案。 生产设备在运行过程中发生异常或故障时,属于电网调管范围的设备,运行人员应立即报告电网调度;属于自身调管范围的设备,运行人员根据风电场规定执行。 2、系统运行 风电场变电站中属于电网直接调度管辖的设备,运行人员按照调度指令操作;属于电网调度许可范围内的设备,应提前向所属电网调度部门申请,得到同意后进行操作。 通过数据采集与监控系统监视风电机组、输电线路、升压变电站设备的各项参数变化情况,并做好相关运行记录。 分析生产设备各项参数变化情况,发现异常情况后应加强该设备监视,并根据变化情况做出必要处理。 对数据采集与监控系统、风电场功率预测系统的运行状况进行监视,发现异常情况后做出必要处理。 定期对生产设备进行巡视,发现缺陷及时处理。 进行电压和无功的监视、检查和调整,以防风电场母线电压或吸收电网无功超出允许范围。

电缆火灾事故处置方案

电缆火灾事故处置方案 1 总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处臵工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《电力企业现场处臵方案编制导则》、《长顺电站火灾事故应急预案》 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处臵和应急救援工作。 2 事件特征 2.1事件类型及危险性分析 2.1.1 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内对外供电全停。

2.1.3 电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.1 #1、#2、#3号机组电缆层、中控室电缆夹层、6KV段电缆夹层、机组出线电缆主桥架; 2.2.2 4号机组机组电子间、水轮机层电缆桥架、低压配电盘电缆夹层; 2.2.3 室外电缆沟、配电段、就地安装的配电柜。 2.3事前可能出现的征兆 2.3.1厂房火灾消防报警系统发出警报(电缆隧道内); 2.3.2部分设备误跳闸; 2.3.3部分设备操作失灵; 2.3.4部分通讯中断; 2.3.5保护装臵误动作。 3 应急组织及职责 3.1成立应急救援指挥部 总指挥:站长 副指挥:副站长 成员:运行部、检修部主任,值长、运行人员、检修人员、其他人员。 3.2指挥部人员的职责 3.1.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电缆着火应急预案 1 总则 1.1为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。 1.3本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门。 1.5 本预案报上级部门备案。 2 概况 2.1 运行方式 2.1.1 2台发电机在运行,机组保护全投。 2.1.2 2台主变在运行,运行主变保护全投。 2.1.3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 2.1.4 6段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 2.1.5 4段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2.1.6 其他辅助设备按正常方式运行。 2.2 电缆布置 2.2.1 厂房0m、4.8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。

风电防汛防风防雷三防专项应急预案

风电防汛防风防雷三防专项应急预案

风电场工程安装工程防洪防汛应急预案 施工单位(章) 年月日

批准: 年月日审核:年月日编写:年月日 目录

1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 适用范围 (1) 4 应急预案类别 (1) 5 应急工作原则 (1) 6 危险源与风险分析 (1) 7 组织机构及职责 (2) 8 预防与预警 (2) 9 应急准备 (3) 10 应急响应 (4) 11 应急结束 (5) 12 后期处理 (5) 13 演练 (6)

1 编制目的 在发生险情时能够及时落实相应的防范行动,迅速、有序的开展应急救援,减少事故危害,最大限度降低事故造成的损失,防止事故扩大或恶化,在事故影响得到控制后尽快使生产、工作恢复正常状态。 2 编制依据 1、《中华人民共和国防洪法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产条例》 4、《国家安全生产事故灾害应急预案》 3 适用范围 本《预案》适用于华能通榆新华1C标段风电工程汛期紧急情况,包括: (1)洪灾、强降雨、台风、雷电天气等自然灾害 (2)地质灾害对风机、箱变等设备的影响 (3)严重漏电 4 应急预案类别 本《预案》是针对预防特殊天气造成的灾害编制的专项预案 5 应急工作原则 (1)以人为本,安全第一。把保障人员生命安全和身体健康、

最大限度预防和减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损 失作为首要任务。 (2)统一领导,分级负责。在项目公司“安全生产委员会”的统一领导下,“安全监查工作组”、“应急领导小组” 各负其责。 6 危险源与风险分析 (1)雷雨天气 A风机遭到雷击后引起机舱及塔筒内电缆起火 B室外端子箱、断路器进雨水 C生活水泵房进水设备被淹 D起重机遭遇雷击 (2)大风天气 A刮起的外物击伤箱变 B刮起的外物搭落在线路上造成短路 C设备防雨帽、标牌等附件脱落 7 组织机构及职责 三防应急领导小组组织机构

发电厂电缆火灾应急预案-范文

发电厂电缆火灾应急预案

1 总则 1.1 为了应对电厂电缆火灾事故的发生,提高电厂各级人员对电缆火灾事故的应急处置能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害和损失,保障企业职工生命及财产安全,维护正常的生产和工作秩序,特编制本预案。 1.2 高度重视电力生产企业单位电缆火灾事故的特点和危害,坚持长效预防管理与应急处置相结合,做好应对各油系统火灾事故的各项准备和应急处置工作。1.3 本预案主要依据《中国华能集团公司防止发生电力生产事故重点要求》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》、《中国华能集团公司重特大火灾事故应急预案》以及发电企业的实际情况而编制。 1.4本预案原则上适用于集团公司下属电力生产企业单位发生电缆火灾事故的应急处置工作。 1.5 本预案着重于应急处置原则和应急响应,其他应急预案工作参照《中国华能集团公司重特大火灾事故应急预案》的相关要求执行。 2 事故类型和危害程度分析 电力生产企业的电缆层(间、隧道)的由于电缆长期过负荷、电缆绝缘老化和损伤、电缆接头缺陷、外界热源影响存在物理着火酿成火灾的可能。 电缆火灾事故会次生机组运行控制异常,殃及集控室、电子间等电厂的重点部位,极易衍生全厂停电事故; 电缆间、隧道等密闭场所发生火灾事故,通常由于通道狭窄,灭火施救难以展开;电缆火灾事故可能同时伴有人身伤亡、设备损坏和环境污染的发生。 3 应急处置基本原则 3.1运行当班和各级应急救援人员在未危及到人身安全的情况下,应坚守岗位,正确履行应急预案所赋的职责和执行事故应急现场指挥部下达的指令。 3.2快速切断火灾所涉电缆的电源和封堵通往集控室、电子间等重要部位的通道和孔洞,阻止火灾蔓延和危及人身安全,减小事故损失。 4 组织机构及职责 4.1组织机构 4.1.1 事故应急现场指挥部

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急 预案模板

电气火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处理基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(经过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线经

过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流经过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。另外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不但能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中经过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等

江苏海上龙源风力发电有限公司防台防汛应急预案台账制度方案企业安全细则生产规范化应急预案手册等

JSHSLY/AQ-T-2016-005  江苏海上龙源风力发电有限公司 防台防汛应急预案 预案版本:2016版 编制单位:江苏海上龙源风力发电有限公司 编制(修订)日期:2016年6月03日 发布单位:江苏海上龙源风力发电有限公司 发布日期:2016年6月03日

1、事故类型和危害程度分析 1.1 本预案所指自然灾害的主要类型 1.1.1 遇强台风袭击、直接威胁人身和设备安全。 1.1.2 遇灾害性天气,连续暴雨,汛情威胁风电场设备正常运行。 1.2 危害程度分析 1.2.1 公司风电场风机位于海堤外侧离岸1-10公里潮间带海域,风机抗风能力按50年一遇最大风力设计,在遇到特大台风的情况下,可能造成风机叶片折断、风机倒塔、水淹底层设备等。 1.2.2风电场变电站建在海堤岸边内侧,海堤是按百年防范标准新建,一般潮汛对发电生产无影响,只有在遇到超特大潮汛或海堤损坏的情况下,海水会侵入变电站流入电缆沟道,可能会引起以下后果:生产建筑物倒塌、倒塌、水淹、人员淹溺等,造成人员伤亡和财产损失;电缆层(沟)、电气开关室、排水系统等设备不能正常运行,造成电器设备故障、风电机组被迫停运等事故;220kV升压站电气设备、输电线路故障跳闸,造成电力供应中断。 2、应急处置基本原则 2.1指导原则 坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针;应急处置坚持“快速反应、统一指挥、分级响应、企业内部自救与社会救援相结合”的原则。 2.2总体思路 高度认识台风、汛情灾害可能带来的各种威胁和灾难,把预防和减少自然

灾害引发事故造成人员伤亡和危害,保障人员的生命安全和身体健康放在首位。消除各类自然灾害可能引发生产安全事故的隐患;加强预防、预报、预警工作;做好应对台风、汛情灾害可能引发其他事故的思想准备、组织准备、预案准备、技术准备、物资准备。建立和完善防台、防汛等天气应急管理工作机制,加强应急救援装备建设,提高防范和应急救援处置能力,确保科学、有效、有序施救,将损失减少到最低程度,同时防止发生施救过程造成人身伤害等次生事故的发生。 3、组织机构及职责 3.1应急组织体系 3.1.1我公司成立突发事件应急管理领导小组,是应急管理工作的领导机构,组长由公司总经理担任,副组长由公司领导班子担任,成员由各部门行政正职组成。   3.1.2应急管理领导小组下设应急办公室,是突发事件应急管理的办事机构,应急办公室主任由公司综合管理部主任担任,市场营销部、财务产权部、规划发展部、企业文化部、人力资源部、工程建设部、安全监督部、生产技术部负责人任副主任。 3.1.3突发事件发生时,成立现场应急指挥部,接受公司应急管理领导小组的领导,负责现场应急救援指挥工作,并根据现场需要成立现场综合协调工作组、专业协调工作组、安全保卫工作组、善后处理工作组、医疗救护工作组、物资

配电室电气设备及电缆沟 火灾事故现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室电气设备及电缆沟火灾事故现场处置方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2647-63 配电室电气设备及电缆沟火灾事故现场处置方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故风险描述 1.1事故类型 由于虚接、过流(超负荷)、短路、异常电压升高、雷击等原因导致配电室内配电柜等电气设备及电缆沟着火。 1.2事故区域 可能发生区域一般为:XX高压配电室、XX低压配电室、XX地至XX地电缆沟等。 [注:根据本公司实际进行描述,地点和位置尽量精确,包括电缆沟等,建议最好配有“电缆走线图”] 1.3事故的危害严重程度及其影响范围 夏季高温天气、雷雨天及异常气候条件下发生的可能性较大。

配电室电气设备着火后,会导致电力中断、火灾顺着电缆沟蔓延,烟气中的有毒有害气体和大量的碳(黑烟),会造成严重财产损失,及造成建筑物区域内未及时疏散人员的伤亡。 1.4事故前可能出现的征兆 (1)附近伴有轻微烟气、或出现明火。 (2)其它。 2应急机构及职责[注:各公司根据实际,言简意赅明确职责] 2.1应急处置小组 (1)指挥员:当值值长 (2)运行控制组:当值值班人员、安健环办公室(3)应急保障组:公司党政办、保卫人员 2.2 职责 (1)指挥员: 指挥员负责全面指挥电气火灾突发事件应急救援工作,运行值班组长负责通知相关人员,配合班组长协调现场救援工作。

电缆着火应急预案.DOC

电缆着火应急预案.DOC 1、1 为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 1、2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。 1、3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。 1、4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报 上级主管部门。 1、5 本预案报上级部门备案。2 概况 2、1 运行方式 2、1、12台发电机在运行,机组保护全投。 2、1、22台主变在运行,运行主变保护全投。

2、1、3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 2、1、46段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 2、1、54段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2、1、6 其他辅助设备按正常方式运行。 2、2 电缆布置 2、2、1 厂房0m、4、8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV 和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2、2、2 厂房至开关站电缆沟分布有开关站380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2、3 易着火部位由于电缆桥架及电缆沟均设置有放火隔墙,因此,假设电缆着火仅烧损某一段。 2、3、1 0m、4、8m层及除灰综合楼电缆桥架的某一段; 2、3、2 厂房至开关站电缆沟的某一段; 2、4 事故现象 2、4、1 0m、4、8m层电缆桥架的某一段着火视不同部位,可有:在正常巡视检查设备时闻到烟味或发现有冒烟、着火的地方;1台或2台机某段或两段6KV、380V电源消失,开关跳闸,或

高压电缆着火应急预案_1.doc

LOGO 高压电缆着火应急预案

1目的 高效、有序地处理本企业火灾伤亡突发事件,避免或最大程度地减轻火灾人身伤亡造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定,确保施工生产的顺利进行为了保障动力部各用电单位高压设备的正常进行,将在电气设备突然发生高压电缆着火事故时,造成的损失和影响减少到最低限度,根据现场的实际情况,制定本预案。 2 适用范围 本预案适用于动力部电气工段外线班,所属区域工作场所发生的高压电缆着火事故,承担对电缆着火实施抢修的责任和义务。 3. 应急工作的原则 早发现,早预防,先救火,后救物。迅速到现场,及时报告,正确指挥抢险,果断处理事故,工作成果有效。 4.职责 4.1综合应急组织保障 按照工段有关要求, 动力实业部电气工段采用组长负责制,班组紧密配合分级负责的原则。 4.2应急领导小组

组长: 副组长:成员: 4.3班组根据各班的所有区域成立抢险应急分队,在发生各种险情时负责应急处理救援,并听从工段办公室的统一指挥。班组应急分队组织机构 队长:班长副队长:副班长信息员:副班长 成员:班组其他成员确保本单位人员能随时调动。 5 应急预案 一、发现有高压电缆着火时,应立即组织抢修小组进行抢修方法如下: 1电缆着火燃烧时不论什么情况都应立即切断电源并认真检查和找出起火电缆的故障 点同时迅速组织人员进行扑救。2停下相关部位电气设备 3 当铺设在沟中的电缆发生燃烧时如果与其并排铺设的电缆有明显的燃烧可能也应将这些电缆的电源切断电缆若是分层排列的则首先应把起火电缆上面的受热电缆的电源切断然后把与起火电缆并排电缆的电源切断最后把起火电缆下面电缆的电源切断。 4在电缆起火时为了避免空气流通以利于迅速灭火应将电缆沟的隔火门关闭或将两端堵