文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房精密空调方案及现场施工组织方案

机房精密空调方案及现场施工组织方案

机房精密空调方案及现场施工组织方案
机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案

设计时间: 2010年11月22日

机房精密空调方案

机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1 设计原则

机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:

实用性和先进性:

采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

安全可靠性:

为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。

灵活性与可扩展性:

中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

标准化:

在中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

可管理性:

由于中心机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

1.2工程和设备的技术标准

严格参照的基本文件

ISO,IEEE,IETF等

数据中心机房的系统需求

国际标准:

IEEE802.3 Ethernet

IEEE802.5 TokenRing

EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准

ANSI X3T9.5

FDDI

其他重要标准

建筑部分参照标准

国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)

一、设计概述

由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种网络设备和工作人员对温度、湿度、洁净度等要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房环境系统。

1.1 设计原则

中心机房是公司的重要设施,机房空调的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:实用性和先进性:

采用先进成熟的精密空调设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息中心的发展和技术升级的需要。

安全可靠性:

为保证各项业务应用,精密空调必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。在对数据中心机房精密空调的选择上应当尽量选择可靠性高的机组。

1.2项目需求分析

1.2.1工程简介

现有机房,面积约60平方米

1.2.2需求分析

中心机房精密空调的目标为:提高中心机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在22℃,相对湿度在50%。

1.2.3选型描述

估算机房负荷如下:

机房面积*平方系数

制冷量(KW)= -----------------------

860大卡

注:1、平方系数一般按350大卡/平方米计算

2、1KW=860大卡

60*350

所以:60m2的机房的制冷量为: ----------- =24.42KW

860

选型为:下送风, 上回风 2台(制冷量24KW)

二、精密空调系统说明

济南金泰精密空调介绍

(一)济南金泰公司简介

济南金泰公司为用户提供宽广的产品系列, 用以满足用户最高系统效益要求,并同时符合严格的环境保护要求。济南金泰精密空调产品的卓越性能已经成为了封闭式控制空调行业新的高质量标准。

济南金泰精密空调产品设计最高准则是系统的安全可靠运行,济南金泰公司只使用国际知名的高质量元件和最新的工艺设备以保证顶尖的效率和可靠性。兼容灵活性也是济南金泰空调的优良特点之一,用户可根据多种类的预选件轻易选定最合适的系统组合,从而有效避免系统现场改装。

保护生态环境是济南金泰公司的一贯要求,在产品的设计中充分考虑对环境的影响,在空调设备的高效能和保护生态环境中达到最佳平衡点。

济南金泰精密空调设计上既具有周全性又兼顾灵活性,省却了设备现场安装及系统维护管理的时间及成本。设备在安装工地,只需要比较简单的供水管道与供电线路的安装连接,就可以直接进行整个系统的

启动调试,轻易可完成整个的空调系统安装。

高科技的设备都需要合适的环境才能够发挥最高的系统效益。移动通信及互联网络的高速发展,导致移动通信基站、电信交换机房、数据中心(IDC)的大量的电子系统都设计的非常复杂紧凑;同时需要相当高的散热效益和精确控制的环境条件。济南金泰公司以高可靠的产品质量保证对高科技设备环境参数做到精确、可靠、安全、及长期运行的控制,从而为复杂先进的电子系统提供了高可靠的运行环境。济南金泰精密空调被广泛应用在电信、银行、博物馆、实验室、芯片生产车间、医院手术室等对环境温度、湿度、洁净度要求较高的特殊场合。

(二)济南金泰精密空调机组简介

济南金泰精密空调机组简介

高品质控制部件

严格遵循CE和IEC标准,先进的电控技术,可以在380V±20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护模块,可以在380V±50%的范围内选定保护值,当电压波动超出范围时自动保护机组,当电压恢复正常时,机组自动重新投入运行。

涡旋式压缩机

机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机,保证了机组高效率、低噪音、高寿命。

蒸发器

高效率的蒸发器,由优质的材料和先进专业工艺制做,具有较大换热面积,并且空气没有任何扰动流过机组。

室内风机

风机采用国际著名风机制造商EBM产品,采用带逆向叶片的径流式风扇及电子转向的直流电机,运行可靠、噪音低、能耗小。

膨胀阀

膨胀阀采用金泰专利技术的新式电子式膨胀阀,可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量,其专利号为:B02002A00588,保证了可靠性和高效率。

过滤器

金属柜架G4标准的过滤器可以反复冲洗,降低了运行成本。

加湿器

采用目前国内先进的电极式加湿系统,加湿量及进排水量均由电脑控制,加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率。

加热器

电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用,对于高寒地区小热负荷的基站机房,可以满足环境的要求。机柜

独特的边框设计,钢结构框架,彰显生产工艺的精湛及高贵。保证机组可以适合任何运输条件及工作环境。专业的设计,更加美观。

冷凝器

冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成,保证了使用寿命和美观。采用外置转子式轴流风机精心设计,噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的转速,保证良好运行效果和节能。

微处理器控制

机组控制系统采用先进的微处理器来实现,因而提供更加方便准确的系统监控及参数设定功能。在正常使用的温度及湿度范围内,温度控制精度达±1℃, 湿度控制精度达±5%

多种联网集中监控方式

通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控。该系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网络。

金泰精密空调产品型号的含义:

金泰精密空调送风方式:

三﹑施工方案

3.1 室内主机的安装

室内机的安装由公司项目经理专人负责现场指挥

a.机器的装卸由专业人员执行,并使用与机器的重量及尺寸相关的专用设备。在对机器的装卸操作时,机器必须保持竖放,防止压缩机的损坏。

B.机组的就位,机组应水平放至于安装基座上,在机组两侧预留1米的距离,方便以后的安装维护。

具体位置在东西两端的空调房间的旁边位置(见示意图)

3.2室外冷凝器的安装(风冷式)

冷凝器应安装于室外最安全而且易于维修的地方,避免放置于公共通道及有积水或积雪的地方。冷凝器排气方向可安装成垂直或水平方向。为保证足够风量,冷凝器安装的区域应是清洁的,要远离可能堵塞盘管的污物区或建筑物的排气区。冷凝器与管道接口处应用铜焊焊牢,以防止气体外泄。

3.3制冷管路的安装

所有的制冷管路均用至少1.0mm厚的铜管进行焊接,焊接必需保证铜管内壁是洁净的。其中液管管径为16mm,气管管径为19mm。室内机与室外风冷冷凝器在连接时必须考虑不影响大楼的整体视觉美观,这一点需要贵单位与我公司的现场项目人员共同配合合理选择管路路径。

室外机高于室内机不超过20M制冷管道总长不超过60M

3.4 加湿进水及排水管的安装

为了使用户便于安装及维护,加湿进水及排水管可从以前的管路中延伸过来,空调随机带有一对接口和一条软管,需用户提供一个进水管道接口,并在管路上安装阀门。用随机所带接口装在管道及加湿器底部进口处,中间用软管连接。为了防止漏水需加装漏夜报警器

3.5 空调的电路安装

空调的电路安装应参照当地接线标准,电源必须是380V、50Hz。为保证空调能正常的运行及维护,每台空调必须配有单独的空气开关,空开的容量为60A.电路上端接在空开上端,下端接入室内机。线路直径应参照空调负载电流值及现行接线标准算出。

3.6 机组的保压

为保证机组及制冷管路的密封良好,在完成室内机、室外机制冷管路的安装后,即可用干燥氮气保压,保压值18bar。观察24小时,保压压力降不大于0.2bar。

3.7 预计整个工期为天。

四、空调价格

售后服务及保障体系

金泰空调设备(成都)办事处

用户培训计划及维护保养方法

1.用户培训计划

金泰精密空调向用户提供的培训服务:

1.用户现场培训:

用户现场培训是免费培训,由现场服务工程师在开机验收现场行。其目的是通过现场培训使用户的操作人员掌握正确的操作步骤及方法,初步故障识别与描述及日常维护要点。

(一)工程概况 (15)

(二)工程质量保证体系及措施 (15)

(三)施工进度控制措施 (30)

(四)安全生产措施 (34)

(五)文明施工、环保保护、雨季施工措施 (39)

(六)管理人员及施工人员安排 (43)

(七)力能供应及临时设施 (44)

(八)施工中的配合 (45)

(九)验收项目及标准 (48)

机房精密空调现场施工组织方案

(一) 工程概况

1.概述

工程名称:

工程地点:北京市

工程概况:

工程范围:机房精密空调设备供货、运输、安装、调试和试运行。

2.工程质量目标

2.1确保本工程质量达到符合国家验收合格以上标准。

2.2在本工程的实施中,公司将充分发挥技术及工程上的综合优势,全力调动公司

资源,特别是技术及人力资源,组织好包括系统规划、总体设计、软件开发、

系统集成及施工管理、售后服务等方面的精干力量,根据ISO9001:2000各项

要求,和业主一起做好项目建设的各项工作。

2.3产品合格率100%,工程总承包合格率100%。

2.4安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标。

2.5加强质量体系运作,为用户提供满意产品和优质工程。

(二) 工程质量保证体系及措施

1.质量目标

1.1确保本工程质量达到符合国家验收合格以上标准。

1.2杜绝一切重大质量责任事故。

1.3杜绝一切隐蔽工程的潜在隐患。

2.质量保证组织体系

为保证工程质量达到要求,建立从上至下责权独立的质量管理系统,针对机房精密空

调组成以项目经理为中心,由技术负责人和专职质检员、班组长、兼职质检员组成的质

量管理体系,对工程施工质量进行管理。

3.质量保证体系职责

严格执行ISO9001:2000质量体系要求,保障合同范围内的所有物资、施工质量符合

国家、行业及地方标准要求。

工程执行标准:

《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326-2001

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002

《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-98;

《制冷设备、空气分离设备安装设备工程施工及验收规范》 GB50274-98;

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002;

《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98;

项目经理

技术负责人

质量负责人

现场联络负责人

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2001;

《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001;

4.施工质量保证措施

常见的施工质量通病:

A、施工准备不全面造成误工;

B、技术交底深度不够造成施工意图不统一;

导致的问题:

A、低温供冷保温不严格,造成冷量损失;

B、施工程序安排不当造成工序交接不严格,上道工序的遗留问题造成下道工序的

质量问题,诸如设备基础成形与设备安装,管道试压与保温等;

C、设备材料供应及保管造成的毛病,如铜管压瘪、管口变形、椭圆,管壁厚度不

够等。

为了防治以上工程通病,规范安装施工质量,严格进行质量过程控制,确保工程质量达到业主的要求,在本项目中通过质量主要保证措施和具体保证措施,来确保工程质量

4.1.质量保证主要措施

4.1.1.为了实现质量目标,实行施工全过程的质量控制。实行四检制,在工程开工前,确定关键工序停工检验点,一般工序实行工序交接检,上道工序不合格,不得转入下道工序;

4.1.2.配备必要的质检人员和检测手段,对参加项目全体人员进行质量教育,提高质量意识;

4.1.3.制定完善的施工方案及严格执行施工技术文件、质量管理标准、规范和工艺措施,做好施工前的技术交底及一切准备工作;

4.1.4.施工人员安排全部自有熟练工人,从事安装施工1年以上,具有熟练的技能和较高的技术领悟和协作能力;

4.1.

5.特殊工种必须执证上岗,组织各工种工程前的考核及交底,进一步提高施工人员的技术水平和质量意识,增强自身素质;

4.1.6.设备、材料按性能要求,分别妥善管理,严格执行发放制度;

4.1.7.施工中各工序都应执行自检和专检制度,关键地方,设专人检查,出现问题及时纠正,不得留隐患,上道工序不合格不得转入下道工序施工;

4.1.8.建立质量信息体制,随时收集反映质量情况,及时分析和处理质量问题,认真接受有关质量部门的质量监督;

4.1.9.根据施工及验收规范和基建工程档案的要求,使用专项工程质量检查表格。开工前必须进行技术、质量交底。质量验收标准、关键工艺技术措施要点及采用的质量验收表格都要作为交底内容。每个分项、分部工程都要求施工队、班组详细填写质量检查表,以保证施工原始记录的及时、完整和准确;

4.1.10.在施工工艺流程图中标出重点工序质量控制点,以要求和强调施工人员

及质检人员精心施工,重点检查,并进行质量预测;

4.1.11.隐蔽工程在隐蔽前,由专职质检员复检合格,报经业主或监理主管部门确认后方可进行隐蔽;

4.1.12.工程材料和产品的质量控制是工程质量的基础。应严格按质量标准订货、采购、保管、供应。坚持原材料、设备、器材入场检验制度。达不到标准不得入场、入库。未经查验合格证、材质证明,不得办理入库。保管中要防止损坏变质。建立物资追踪制度,物质供应部门做到:产地、厂家不明、不合格的原材料、器材,不采购、不验收、不发放。对于实施过程中出现的问题及时与顾客协商解决,进而保证履约和服务质量;

4.1.13.每周一次质量分析会,发现质量问题及时进行分析,并做出整改措施;

4.1.14.施工及检验用计量器具,必须严格按国家有关要求定期校验和核查,未经周检或过期、失准的计量器具严禁使用;

4.2.质量保证的具体实施措施

4.2.1施工准备质量保证措施

●工程开工前,施工人员应认真熟悉设计文件,参加建设单位组织的技术

交底和图纸会审,施工员依据施工图纸编制准确的施工预算;工程开工前及工程实施过程中,不断对项目部所有施工人员进行技术培训。组织施工人员学习图纸,进行技术交底,对工程中运用的新技术、新材料、新工艺、新设备及时组织学习、培训,并针对其施工特点制定相应的技术措施。对上岗人员进行质量宣传、质量标准的培训、考核,考核不合格者不得上岗。

●严格执行GB/T19000《质量管理与质量保证》标准的质量保证措施。

●认真贯彻执行《建设工程质量管理条例》和GB50300及专业施工质量验

收规范,使每个参加施工人员明确目标,确保达到质量目标。

●按照公司规定,各施工专业配备该项目所采用的施工验收规范、质量检

验评定标准和标准图等施工技术文件。并组织相应人员进行技术培训,系统学习

质量标准内容,使每位施工人员都灌输和提高质量意识。

●由项目技术负责人主持,各专业施工人员参加进行内部图纸会审和技术

交底,并依据质量计划明确施工的关键过程和质量控制点;开工前,由各专业施

工人员对施工班组做施工程序、施工方法、施工技术要求、施工质量要求等详细

的技术交底。特别是在本工程的技术要点上,让工人了解工程的设计意图,统一

施工目标,技术方面要考虑各系统配套,有机统一。

4.2.2施工过程质量保证措施

●工序质量控制

工序质量控制是控制工程质量的关键,对工序活动条件的质量(即:施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境)和工序活动效果的质量(即:符合质量检验评定标准程度),必须进行全过程有效控制;

施工人员应严格按照自己编制审定后的质量计划、施工方案或作业指导书要求施工,严格遵守相应的规范、标准、施工工艺要求施工,并及时作好施工记录;

各专业按照相应的施工程序,以公司相关文件规定要求,对质量特征的技术参数进行监控;

施工中应特别强调工程的前期配合和主体安装工作。对于孔洞的预留和预埋件埋设,在主体施工过程中,施工人员应密切配合土建施工单位,施工班组做到自检、施工人员进行复查,项目技术负责人核查无误后,才能进行毛坯安装到位。在器具安装中做到不污染墙面和地面;

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

最新-通风空调施工组织设计方案

通风空调工程施工组织设计方案 目录 一、施工组织方案 (02) 1、工程概况 (02) 2、施工总体布署计划 (03) 3、施工部署 (04) 4、劳动力计划 (09) 5、主要工程的施工方法 (10) 6、施工机具 (14) 二、施工进度计划 (16) 三、主要技术组织措施 (17) 1、保证质量的技术组织措施 (17) 2、保证进度的技术组织措施 (18) 3、保证安全及文明施工的技术组织措施 (21) 4、环境污染防治的技术组织措施 (24) 四、施工平面布置图 (25) 1、临时施工用水 (25) 2、临时用电 (25) 3、主要施工机械设备一览表 (26) 4、施工人员及其技术资格一览表 (27) 5、拟派项目经理一览表 (28) 五、保修服务计划 (30) 1、售后服务中心简介 (30) 2、售后服务承诺 (30) 3、售后服务时间安排 (30) 4、售后服务收费标准 (30) 5、维修技术人员情况一览表 (30)

一、施工组织方案 1、工程概况及设计标准和依据 ****有限公司机电设备工艺安装工程之通风空调是根据中国轻工业**设计工程有限公司的设计方案、施工图纸、有关资料及说明和通风空调设计施工规范为依据,结合现场实际情况而制定的施工方案。 1.1、工程概况: (1)工程名称:****有限公司机电设备工艺安装工程 (2)工程地点:**省**高新技术开发区**小区 (3)建设单位:**省**有限公司 (4)工程简介: ****有限公司机电设备工艺安装工程为**省**有限公司投资兴建的机电设备工艺安装工程(包括工艺管道及部分设备、动力、照明、给排水、空调通风、消防等工程安装),项目总用地面积约为77610m2,建筑面积约为29535 m2。 (5)通风空调工程项目范围(包括全厂范围内的所有通风空调设备): 1)钢结构天面风机设备及安装由建设单位提供,但线路及控制部分 在本工程内。 2)生产区空调系统的主机及其空气处理机组由建设单位提供,但冷 却塔及其泵组设备和整个系统的设备安装几调试在本工程内。 3)包括主办公室通风和空调安装,但须与二次装修公司配合。1.2施工设计规范和标准

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。

微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。 1.3. 控制键 1.3.1. 功能说明 微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。 控制键 各控制键的功能描述见表5-1。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏 控制键 开/关键 回车键退出键 下移键 上移键

机房改造工程施工组织方案

机房改造工程施工组织 方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

目录

第一部分设计依据 参照标准 《计算站场地技术要求》GB 2887-89 《计算站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房设计规范》GB 50174-93 《计算机机房活动地板技术条件》GB6650-86 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45 《建筑设计防火规范》GB 50222-95 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》

《火灾报警系统设计规范》GBJ116-88 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《低压配电设计规范》GB 50054-95 《建筑防雷》IEC1024-1:1990 《用户终端耐过电压和过电流能力》:1998 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94; 《民用建筑电气设计规范》JG5176-92 《安全防范工程设计程序要求》GA/T75-94 《工业企业通信接地设计规范》 《智能建筑设计技术》GBJ232-82等 第二部分工程概况及任务 长天科技有限公司原有计算机机房已经不能满足信息化建设发展的需要。现决定在中控楼二楼建设一个面积200平米的标准现代化机房。本工程项目包括旧装修拆除、建筑装修工程、配电工程、空调工程、核心机柜设计、安全工程、消防工程、门禁工程等八大部分。根据国家标准及行业标准进行设计和施工。 第三部分项目经理部的组成及施工进度计划 3.1 工程项目经理部人员组成 项目经理

机房工程施工组织设计

目录 第一章、施工总平面布置图 (6) 一、施工总平面图布置原则 (6) 二、总平面布置图 (6) 第二章、各分项工程主要施工方案 (6) 一、建筑装修工程施工方案 (6) 1.1、地板下防尘漆施工方案 (6) 1.2、抗静电地板施工方案 (7) 1.3、顶内刷防尘漆施工方案 (7) 1.4、彩钢板墙面施工方案 (8) 1.5、电气照明工程施工方案 (9) 1.5、开关、插座施工方案 (9) 1.6、管线敷设施工方案 (12) 1.7、电缆敷设施工方案 (18) 二、机房空气调节系统施工方案 (22) 2.1、新风系统施工方案 (22) 2.2、专用空调系统施工方案 (31) 三、综合布线系统施工方案 (32) 3.1、施工前的环境检查 (32) 3.2、器材检验一般要求 (32) 3.3、型材、管材与铁件的检验要求 (32) 3.4、机架安装 (32) 3.5、配线设备机架安装 (33) 3.6、各类接线模块安装 (33) 3.7、信息插座安装 (33) 3.8、电缆桥架及槽道安装 (33) 3.9、缆线的敷设 (33) 3.10、预埋线槽和暗管敷设缆线的规定 (34) 3.11、设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定 (34)

3.12、配线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (35) 3.13、干线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (36) 3.14、缆线终端的一般要求 (36) 3.15、对绞电缆芯线终端的要求 (36) 3.16、光缆芯线终端的要求 (37) 3.17、各类跳线的成端 (37) 三、消防系统施工方案 (37) 3.1、安装工程施工原则 (37) 3.2、消防系统配管安装 (37) 3.3、消防系统线路敷设 (38) 3.4、火灾探测器的安装 (38) 3.5、气体灭火控制器的安装。 (39) 3.6、系统接地装置的安装 (39) 四、供配电施工方案 (39) 4.1、工艺流程 (40) 4.2、配电柜(箱)安装前应具备的条件 (40) 4.3、配电柜(箱)的运输: (40) 4.4、设备开箱检验: (40) 4.5、设备的搬运 (41) 4.6、配电柜(箱)的安装 (41) 4.7、电缆的连接 (41) 4.8、送电试运行 (42) 五、机房安防系统施工方案 (42) 5.1、门禁系统施工方案 (42) 5.2、监控系统施工方案 (44) 5.3、报警系统施工方案 (44) 第三章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (45) 一、配置先进的、性能好且数量足的施工机械设备 (45) 二、拟投入的主要施工机械表 (45) 三、资源协调保证措施 (47)

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

多联机空调施工组织设计方案

施工组织设计方案 a、施工组织设计 一流的施工质量,来源于完美的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍! 一、编制依据 1、招标人发出的招标文件(包括图纸) 2、招标人所发出的其它相应书面文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《低压配电设计规范》GB50055-95 7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 二、施工前准备工作 1、施工安装队组织 本工程的安装、调试人员都经过海信日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚. 施工管理、质量体系见上表,职责如下: 项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检查、 工作协调。 技术负责人—-技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整理。 施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检. 施工人员—-具体工作的施工。 2、安装材料部分 关键在于冷媒管,大金所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管.

1。引用标准如下: GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》 GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》 2.现场检验标准如下: 管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷! 3.管材规格:(mm) 4.包装、运输、储存 每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。 产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次.运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。 产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。 3、施工方案及主要技术措施 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水管采用UPVC管引至卫生间或者室外排放。针对工 程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修以及其他专业交叉进行时期,我 们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,制定出了切实 可行的方法. 风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,针对这种情况,将专门组 织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格的风管,

精密空调安装施工方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (2) 1.4、气流组织方式 (3) 二、安装与调试 (3) 2.1、安装指导的内容 (3) 2.2、系统的调试 (4) 三、施工组织方案 (4) 3.1 、本空调工程概况 (4) 3.2、施工安装调试组织设计 (4) 3.3、工程界面综述 (6) 3.4、安装施工及调试验收方案 (6) 3.5、安装过程质量控制措施 (7) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (8) 3.7、布局 (9) 3.8、交付使用 (9)

、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》 (GBJ19-87) 2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 6.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》 (GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积40m2计算,应使用2 台12.5KW 风冷式机房精密空调,送风方式为上送风。 1.3、产品选用 根据现场考察, 我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

机房施工组织设计

施工组织设计及工程进度计划 目录 一、施工组织设计编制说明工程概况及人员组成 (3) 1.编制说明 (3) 1.1说明 (3) 1.2本施工组织设计编制依据 (4) 1.3 编制目的 (5) 1.4 适用范围 (5) 1.5 质量目标与工期目标 (5) 2、工程概况 (6) 3、人员组织 (8) 3.1施工管理及人员组织机构 (8) 3.1.1施工组织机构人员架构图 (9) 3.1.2主要施工管理人员表 (9) 3.1.3项目负责人的简历及业绩 (10) 3.1.4技术负责人的简历和业绩: (11) 3. 2现场施工人员安排计划 (11) 3. 3现场投入施工人员计划表 (12) 二、仪器及施工机械设备的准备情况 (13) 2.1 施工机械设备及仪器的配备情况说明 (13) 2.2投入本工程的主要仪器和施工机械设备表 (13) 三、工程总体进度计划 (14) 3.1 施工准备 (14) 3.2 施工进度保障的技术措施 (15) 3.3 材料供应计划 (16) 3.4 与建设方的配合协调和物质准备工作 (16) 3.5 工期保证措施 (17) 3.5.1制订完善的施工进度计划 (17) 3.5.2 材料组织 (18) 3.5.3 交叉施工 (18) 3.5.4 劳动力配置及灵活安排 (18) 3.5.5 充分利用本公司技术和人员优势 (18) 3.5.6、施工工期 (18)

3.5.7、工程总体进度计划表见附录 (19) 四、主要施工项目的施工方法 (20) 4.1、施工顺序及工艺安排 (20) 4.2、施工方法 (20) 4.3、定位放线技术及要求 (21) 4.4、砌砖墙体工艺技术及要求 (21) 4.5、防水技术及要求 (22) 4.6、龙骨条形铝扣板天花技术及要求 (23) 4.7、地板工程 (23) 4.8、板墙面工程 (24) 4.9、面饰ICI乳胶漆工艺技术及要求 (24) 4.10、木门施工技术要求 (26) 4.11、玻璃门安装施工方案 (27) 4.12、玻璃安装工艺技术及要求 (28) 4.13、主机房天花区域防渗漏水处理办法 (29) 4.14、照明器具安装 (30) 4.15、电路管线敷设的技术及要求 (30) 4.16、配电箱安装 (31) 4.17、配电工程 (31) 4.18、配线工程 (32) 4.19、防静电接地及防雷 (37) 5.20、机房精密空调的安装调试 (37) 4.21、综合布线系统 (42) 五、保证安全生产、文明施工等环境污染的措施 (45) 5.1 安全生产目标 (45) 5.2 安全生产管理措施 (45) 5.3 各级人员安全生产职责 (47) 5.4 安全防火措施 (49) 5.5 应急保证措施 (50) 5.6保证文明施工管理措施 (50) 5.7保证施工安全管理措施 (52) 5.8保证环境污染的措施 (60) 六、质量保障体系及消除通病的措施 (61) 6.1 工程质量总目标 (61)

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

机房工程施工组织计划

********机房装修工程建设 项 目 施 工 组 织 方 案

目录 一、项目管理概述 二、项目组织及人员介绍 三、项目计划进度安排与控制 四、项目具体管理措施 五、项目各实施阶段计划 六、总体施工进度及人员安排 七、售后服务 八、附件 附件一施工主要仪器设备工具 附件二施工进度计划表及人员安排计划表附件三分项工程施工方法及工艺要求 附件四安全文明施工管理条例

一、项目管理概述 1.1项目工程内容 A.建筑装饰部分 砌墙、圈梁工程; 瓷面抗静电地板的铺设; 铝合金微孔吸音天棚; 彩钢板墙柱面; 照明灯具的安装; 防火门窗安装; 吊顶上地板下防尘及保温处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房防雷系统的安装; 机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网; 精密空调、新风排风配电系统; 配电柜、配电箱安装; 各类用电设备安装; C、弱电管理系统 综合布线系统的安装及调试; 门禁系统的安装及调试; 温湿度传感设备的安装及调试; 漏水报警系统的安装; UPS、空调、配电柜等设备环境监控系统的安装及调试; 屏蔽机房安装及调试; D、网络设备安装调试 核心交换机设备安装调试 接入网设备安装调试

安全设备安装调试 服务器及软件安装调试 程控设备扩容调试 E、系统联合调试 网络交换机联合调试 服务器及软件联合调试 安全与网络设备联合调试 整体网络系统设备调试运行 1.2项目管理目标 1)实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保 质量、保交付。 2)建立强有力的项目领导班组,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施 工管理方法和施工技术。 3)实现安全生产和文明施工。 1.3项目管理办法 1) 项目分类计划和进度控制 为了实现管理目标,本项目将工作分为基础装饰工程和强弱电工程两大 类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设 置专门的统筹负责人;同时对各任务进度情况进行控制,从而可以保证 机房系统的工程进度。 3) 项目修改控制 项目中的工程修改控制由甲方提出,工程修改控制将包括具体图纸、工 程修改签证单(变更单)、审查、复核。 4) 质量监督管理控制 为了保证工程质量,项目组配备项目经理,按照ISO 9000质量管理的 目标、步骤、办法完成质量监督管理。

防辐射施工组织设计

附件六.施工组织计划及服务承诺 1.工程概况 一、项目概况 xx医院医疗机房防护及屏蔽工程项目防护区域建筑面积约4319.46㎡,包括医技楼首层的影像科、医技楼首层的核医学、医技楼首层的CT机房、医技楼三层的介入中心、医技楼四层的内镜手术室、医技楼四层的内镜ERCP、医技楼四层的牙科X光室、11#办公科研楼首层的体检中心、1#住院楼首层的X光机房、1#住院楼首层的CT机房、1#住院楼的直线加速机房(放疗中心)、1#住院楼地下一层的放疗科、4#5#楼首层的急诊、4#住院楼泌尿外科碎石机房、9#住院楼首层的感染科移动X光室;屏蔽区域建筑面积约1052.16㎡,包括医技楼首层的MR机房、医技楼二层的高频室、医技楼四层的高频室、医技楼四层的动态脑电图室、医技楼四层的视频脑电图室、医技楼四层的普通脑电图检查室、医技楼四层的听力学中心、1#住院楼首层的热疗机房。

2.施工及验收规范 以上所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际和国内最新标准时,承包人的系统设计、施工及选用的设备和材料需符合最新的国内、国际标准。

3. 完整的工程质量管理体系 1)我公司从1998年建立至今,一直从事医院项目建设,组织施工管理经验丰富、拥有一大批思想好、业务精的管理人才和施工技术人员与生产人员,届时选拔其中的富有施工经验的、各项素质较好—专多能的工程技术人员和能工巧匠进行项目实施,可为本项目顺利实施提供技术保障。 2)我公司不仅已形成独立的质量管理体系及科学的管理模式,且已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证,能确保本项目实施过程进行全程贯标。 3)我公司具有承接大型三甲医院的丰富经验,具有良好的市场信誉,且近期有过类似成套项目的成功施工经验,有能力有信心保质保量按时完成本项目的实施任务。 4)我司有自己大型加工厂及与多家设备厂家、材料供应商保持多年的友好合作关系,一旦我司中标,可以尽快地、有条不紊地组织各类物资,确保本工程在如期开工,认真组织流水作业,并认真计划并配足周转材料,精确划分施工阶段,保证施工现场既做到施工顺利,又不至于材料堆积。 5)我公司拥有一支正规、专业的保修队伍,为本项目竣工后的售后服务工作提供强有力的保证。

信息机房施工组织设计

信息机房施工组织设计

xxxx公司行政办公楼信息机房配套设施 建设工程 投标文件 工程名称: 投标人: (盖章) 投标文件内容:投标文件技术部分 法定代表人或其委托代理人: 日期:年月日

目录 一、企业概况 二、施工组织设计或施工方案 三、项目管理机构配备情况 四、投标总报价明细表

一、企业概况 二、施工组织设计 2.1、编制依据 2.1.1、施工组织设计的指导思想 “大唐清苑热电有限公司行政办公楼信息机房配套设施建设工程”施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年信息机房工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.1.2、编制范围及内容 2.1.2.1 本工程施工组织设计是严格按照信息机房工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2.1.2.2 我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 2.1.2.3 本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 2.1.3、施工组织设计编制技术依据

机房工程施工组织设计.

机房弱电工程 网络设备与机房装修项目 施 工 组 织 方 案

一、机房工程管理概述 1.1机房工程内容 A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 铝合金微孔吸音天棚; 彩钢板墙壁; 玻璃隔断; 照明灯具的安装; 防火门窗安装; 吊顶上地板下防尘及保温处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房防雷系统的安装; 机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网; 精密空调、新风排风配电系统; 配电柜、配电箱制作安装; 各类用电设备安装; 配电系统消防联动部分(强切); C.空调新风系统 吊顶内新风空调通道的安装; 新风系统的安装;

空调系统的安装; D、弱电管理系统 综合布线系统的安装及调试; 门禁系统的安装及调试; 温湿度传感设备的安装及调试; 漏水报警系统的安装; UPS、空调、配电柜、新风机等设备环境监控系统的安装及调试; 屏蔽机房安装及调试; E、网络设备安装调试 核心交换机设备安装调试 接入网设备安装调试 安全设备安装调试 服务器及软件安装调试 程控设备扩容调试 F、系统联合调试 网络交换机联合调试 服务器及软件联合调试 安全与网络设备联合调试 整体网络系统设备调试运行 1.2机房工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质 量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施 工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3机房工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制

通风与空调工程施工方案-通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 ** 本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; ** 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; ** 如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; ** 如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 ** 工程施工图纸; ** 工程现场勘察情况; ** 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; ** 企业标准、企业管理制度、项目管理制度; ** 以往类似工程项目的成功经验和技术; ** 现有施工力量和技术装备情况; ** 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行:二、工程概况

1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 ** 技术准备 ** 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 ** 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。 ** 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 ** 现场准备 ** 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 ** 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 ** 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关。 三、施工总体部署 1.施工组织机构 如我公司中标,我公司将迅速成立项目经理部,采用项目法施工,由项目经理代表企业法人全面履行,负责该工程过程中的组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着精干高效、结构合

云机房施工方案

第一章项目概况 1.1 项目内容 本项目为计算机教室拆除及新建,拆除原有机房内设备、搬运到学校指定位置;新建内容为:静电地板铺设,强弱电线缆敷设,网络点位:一个教师点位、60个学生点位,教室外电引入施工。 1.2 设计思想 计算机教室是校园网建设中最重要的一个组成部分。因此必须以系统科学的方法来进行设计和建设,为此,我们列出校园网总体建设思想,为学校以后建设校园网打下良好的基础。 总体规划分步实施: 受资金状况和技术应用的局限,很多学校还无法做到一步到位。或使安装了某些系统也利用不起来,因此要分步实施。但分步实施一定要在总体规划的前提下进行,如果缺乏了总体规划,系统将会陷入相互不兼容和前期投资极大浪费。 注重应用系统建设: 计算机网络要想发挥出它的作用,必须有建立在它之上的应用系统。软件的统一性在实际应用中更为重要,对于校内的资源合理利用,校际数据共享,信息的沟通起着不可忽视的作用。所以必须根据学校的实际情况,选择恰当的应用系统。 1.3 设计原则 近几年来,计算机技术发展十分迅速,新技术不断涌现,要准确预测今后几年内的计算机技术和对网络的需要,要保证网络设计永远具有先进性,是十分困难的。因此,我们在作网络技术及实施方案时充分考虑了计算机网络的高性能、可扩充性,以便支持以后网络分阶段升级的需要。根据设计目标和要求提出以下设计原则:先进性和实用性:

在进行网络设计时,我们采用国际上先进的技术和设备,使建成的网络具有良好的性能,不仅能满足当前教学系统及数据交换的需要,还要满足未来几年的先进性。对一些目前教学工作没有大的帮助的部分,则以经济实用为主,进行分步实施,但要为以后网络扩展打下基础。 较强的扩充性能: 网络技术目前更新很快,建成的网络应能与将来的先进技术相结合,保护现有投资,保证所建计算机教室及多媒体教室网络系统能随时加入设备,保证有关软件能顺利升级和扩充。在设备选型上应具有灵活性、扩展性、可靠性和可维护性,并易于向下一代技术平滑过渡。 第二章项目实施方案 2.1综合布线 2.1.1依据标准 项目招标文件 中国标准化协会标准 《电子计算机房设计规范》(GB5017-93); 《计算机场地技术条件》(GB2887); 《计算站场地安全要求》(GB9361-88); 《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86); 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-97); 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ 73-91); 《民用建筑电气设计规范》(JBJ/T16-92); 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83); 《供配电系统设计规范》(GB50045-92); 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》 《防静电工程技术规程》(J1011-2000) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95); 《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50116-92); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);

弱电机房完整施工方案

目录 一、工程主要施工程序 1.工程前期的准备工作 2.材料及设备的进场 3.管线的核实 4.进行管内穿线 5.设备的安装准备 6.设备调试 7.工程验收 8.竣工资料 二.施工组织机构及职能 1、施工组织机构 2、分工及责任 5 三.施工规范与标准 四.施工组织和部署 1.施工组织和措施 2.施工管理措施 3.组织部署及措施

4.工程质量和安全施工措施 5.文明措工、降低环境污染和噪音的措施 6.施工技术措施 五.施工进度计划编排 六.工程主要施工方法 七.施工组织计划内容 一、工程主要施工程序自我公司进入智能化安防行业以来,积累了丰厚的实际施工经验,根据我公司对安防系统工程的理解并结合雄厚的技术力量和功能设计,我们认为,中林所西南交易中心办公大楼的视频监控、背景音乐、综合布线、门禁考勤、入侵报警和视频会议工程主要安装内容将包括以下各项: 1.工程前期的准备工作施工人员现场准备工作(包括人员、材料堆放地);察看现场并确定桥架和预埋管的情况;购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材

料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作;按进度填写相应的工程报验单或隐蔽工程报验单,报送监理部门验收; 4.进行管内穿线购进确定的线,报送建设方和监理部门验收,验收完后进行管内敷设;在穿线过程中按图纸统一编号,做好线标;如图纸无编号,自行在图纸上做出预埋标记及线号,防止配线时发生混乱;布线报建设方验收; 5.设备的安装准备购进确定的设备,报送招标方和监理部门验收;如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可;设备安装完毕后报建设部门验收; 6.设备调试按照调试规范进行测试工作,在调试过程中对出现的错误进行改正,以保证调试通过;对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告;调试完毕,提交完工签收单,请建设部门签字认可; 7.工程验收根据招标方、监理部门及参加工程验收单位的要求,做好工程验收的准备,及时做好整改工作;验收合格后落实验收报告,并请招标方、施工方及有关单位做出工程评价;

XX数据中心机房施工组织设计

目录 第一章编制依据及原则 (10) 1.编制依据 (10) 1.1.招标文件 (10) 1.2.施工图纸设计 (10) 1.3.主要规范、规程和标准 (10) 1.4.国家及相关法律和法规 (11) 1.5.其它资料 (11) 2.编制原则 (11) 第二章工程概况 (13) 1.工程概况 (13) 2.工程范围 (13) 3.工程质量、工期及安全文明施工目标 (13) 第三章各系统施工方案 (14) 1.施工部署 (14) 2.施工阶段划分 (15) 2.1.施工准备阶段 (15) 2.2.项目施工阶段 (17) 2.3.项目收尾阶段 (26) 3.各分项工程主要施工方案 (28) 3.1.土建装修工程施工方案 (28) 3.1.1.地板下防尘漆施工方案 (28) 3.1.2.抗静电地板施工方案 (29) 3.1.3.花岗岩踏步施工方案 (29) 3.1.4.顶内刷防尘漆施工方案 (30) 3.1.5.铝合金吊顶施工方案 (30) 3.1.6.石膏板封窗施工方案 (31) 3.1.7.彩钢板墙面施工方案 (32) 3.2.电气工程施工方案 (33) 3.2.1.照明工程安装方案 (33) 3.2.2.开关、插座施工方案 (34)

3.2.3.管线敷设施工方案 (36) 3.2.4.电缆敷设施工方案 (42) 3.2.5.线槽敷设施工方案 (45) 3.2.6.配电设备施工方案 (46) 3.3.空调通风系统施工方案 (48) 3.3.1.新风系统施工方案 (48) 3.3.2.专用空调系统施工方案 (59) 3.4.综合布线系统施工方案 (60) 3.5.机房设备环境监控施工方案 (65) 第四章工程质量保证体系及措施 (68) 1.工程质量目标 (68) 2.工程质量特点 (68) 2.1.影响因素多 (68) 2.2.质量波动大 (68) 2.3.质量变异大 (68) 2.4.质量隐蔽性 (68) 2.5.意义重大 (68) 2.6.工程项目质量影响质量因素 (68) 2.7.工程项目质量管理原则 (69) 2.7.1.以顾客为中心 (69) 2.7.2.领导作用 (69) 2.7.3.全员参与 (69) 2.7.4.过程方法 (69) 2.7.5.管理系统方法 (69) 2.7.6.持续改进 (70) 2.7.7.基于事实的决策方法 (70) 2.7.8.互利的供方方案 (70) 2.8.质量控制和保证的指导原则 (70) 3.质量控制体系 (70) 4.质量控制流程 (72) 5.各岗位人员质量职责 (73)

相关文档