文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三菱变频器PID控制

三菱变频器PID控制

三菱变频器PID控制
三菱变频器PID控制

下面是三菱FR-A500型变频器的功能端子图以及PID参数的设置方法,和FR-A540变频器基本一样,可供你参考。

表1 I/O信号使用说明

表2 输入说明

表3 参数设定说明

根据上述表1、表2、表3的说明,我们可以选择PID的功能参数。

三个必设参数:

Pr183=14(变频器PID控制端子,RT闭合,变频器为PID控制,该端子任何变频器必须设置,否则变频器不能进入PID控制状态)

Pr73=2 (目标量给定电压为10V,该参数必须设置,Pr73的预置值见表2)Pr128=10 (压力控制,负反馈引入,该参数必须设置,Pr128的预置值见表3).

三个调整参数:

调整参数在工作中调整

Pr129=500 (P参数先预置为中间值,调整中修改)

Pr130=10 (I参数先设为10s,调整中修改)

Pr134=5 (D参数先设为9999,不起作用)

以上仅供参考,把你的工作单位告诉我。