文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018消防工程师案例分析第五篇讲义(打印版)

2018消防工程师案例分析第五篇讲义(打印版)

2018消防案例分析报告模拟题

2018 注册消防工程师考试模拟试卷 案例分析(共 5 题,120 分) 第一题、东北地区某印刷厂,其印刷车间为砖木结构,地上五层、地下一层,层高6.0m,每 层建筑面积1500m2。屋顶承重构件为难燃木结构屋顶,耐火极限0.75h。厂房所有承重墙均为100mm 厚的加气混凝土砌块墙,水平承重梁耐火极限1.0h。厂房靠外墙设有两部能够自然通 风的敞开楼梯间,厂房地上一层南、北两侧外墙居中位置分别设置有一个疏散宽度符合要求的安全 出口,其中一个安全出口的门采用的是推拉门,另外一个采用卷帘门。厂房地下一层至地上四层为 装配车间,顶层为员工宿舍。厂房一层靠西侧外墙设有一排临时办公用房,办公室与装配车间之间 采用耐火极限 2.5h 的防火隔墙和1h 的楼板进行了分隔,所有办公室均采用乙级防火门与车间 相通。厂房地下一层设有一建筑面积20m2的洗涤剂中间仓库,储存2 昼夜用量的丙酮,中间 仓库使用防火墙及耐火极限 1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔。 该厂房根据相关消防设计规的要求设有室消火栓系统及预作用自动喷水灭火系统,消防水池 及水泵房设置在地下一层,消防水池共设一座,容积500m3。室外设计地面标高±0.00m,屋顶高位 消防水箱最低有效液位距地面32.5m,水箱设置了有效的保温措施。距厂房m 的交通主干道两 侧设有市政消火栓若干。该厂房室、外消火栓及自喷系统的设计流量分别为 30L/s、40L/s、40L/s。地下一层报警阀室设有一台预作用报警阀组,厂房设置了感温、感烟火灾 探测器组合控制预作用报警阀组的开启。系统安装ZSTX20-93(°C)喷头。某技术服务机构在对该厂房消防设施进行检测时发现,预作用系统末端快速排气阀处经常漏水,系统管网上设置的喷 头也有个别出现漏水现象,且喷淋泵经常误启动;检查报警阀组发现预作用报警阀组控制腔压力 表读数为0.1MPa,且报警阀室排水沟一直能够听到水流的声音。检查人员在报警阀试验管路处 开启试验阀放水,中控室值班人员反映并未收到喷淋泵启动的信号以及压力开关动作的报警信号,但水力警铃发出报警声,现场按规定方法进行测量,水力警铃声强60dB。测试人员到水泵房查看,发现喷淋泵已经正常启动。 根据题目描述回答下列问题:(每小题5分,共35分) (1)该建筑耐火等级及建筑构件的耐火性能上存在哪些问题? (2)该厂房安全疏散设计存在哪些问题?应如何改正? (3)该厂房平面布置上存在哪些问题?应采取何种解决措施? (4)该厂房消防给水设施是否存在问题?如存在问题应如何改正? (5)该厂房自动喷水灭火系统的设置上存在哪些问题? (6)在该厂房消防设施检测中,发现了哪些问题?分析出现这些问题的原因。 (7)该厂房应采用何种烟气控制措施?防烟分区划分时,应满足哪些要求?

2021第二篇 消防设施应用案例分析——案例18

第二篇消防设施应用案例分析——案例18 案例18丙类厂房建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某建筑面积为2000m2的单层制衣厂房,框架结构,建筑长度为50m,建筑宽度为40m,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙20m处各设室外地上式消火栓一个。在厂房内两个长边外墙上各设两个室内消火栓,消火栓间距为25m,距山墙12.50m,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.40m,距墙不大于1.70m。 室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓泵、喷洒泵各一组,每组供水泵均一用一备。并设500m3消防水池一座。该厂房内划分4个防烟分区,每个500m2。厂房建筑四面外墙上共设净面积为3m×2m且具备自然排烟条件的外窗50樘。在厂房疏散门上方设有“安全出口”灯光疏散指示标志;在每个消火栓处设置手提式MF/ABC4灭火器两具。 二、案例说明 本案例包含或涉及下列内容: 1)室内外消火栓给水系统的设置。 2)自动喷水灭火系统的设置。 3)排烟系统的设置。 4)火灾自动报警系统的设置。 5)消防应急照明和疏散指示标志的设置。 6)建筑灭火器的配置。 三、关键知识点和依据 (一)室外消火栓 与案例17的室外栓内容一致,不复述。 练习计算室外栓个数。 该建筑体积为50m×60m×6m=18000m3。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.3.2条的规定,丙类厂房在5000m3<建筑体积≤20000m3时,其室外消火栓设计流量≥25L/s,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第7.3.2条的规定,每个室外消火栓的出水量为10~15L/s,因此,在该厂房周围150m范围内设置两个室外消火栓符合规范要求。 (二)室内消火栓 1)哪里设的问题? 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)第8.2.1条的规定,建筑占地面积大于300m2的厂房应设置室内消火栓系统。 2)室内栓流量及参数要求的问题 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)3.5.2规定,建筑高度小于或等于24m且建筑体积大于5000m3的丙类厂房的室内消火栓设计流量不应小于20L/s,同时使用消防水枪数不应少于4支。室内消火栓应采用DN65室内消火栓,配置公称直径为65mm有内衬里且长度不宜小于(超过)25m的消防水带。 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,室内消火栓的布置间距(宜按直线距离计算)不应大于30m,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,消防水枪充实13m计算。室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;室内消火栓栓口距地面高度宜为1.1m,其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。 关于室内栓是否满足室内平面的要求,需要画图来验证。 该厂房内四个墙角处不能满足有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到的要求,应增设室内消火栓或

(完整版)2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总

2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总 ?考点烟控系统的设计及其量化指标诠释 1.烟控系统的设计目标:(1)为人员疏散提供一个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会受到火灾产生的烟气的伤害 (2)为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域,免受火灾的影响 (3)及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损伤 2.排烟量计算方法:(1)排烟量大于火灾时产生的烟气量 (2)排烟量等于火灾时产生的烟气量,且烟层的高度要大于一个临界高度,即保证人员安全的高度 (3)排烟量小于火灾时产生的烟气量,但是烟层的高度下降到临界高度时,人员已经疏散完毕 3.临界烟层计算:由于烟控系统的目的是防止人员受到火灾烟气的影响,因此烟控系统设计应使烟层维持在距离地面一定的高度以上,这个高度又称为临界烟层高度。(考试100友情提醒)临界烟层的计算公式如下: Hd=1.6+0.1(Hc-h) 式中Hd—烟层距离疏散地面的临界高度; Hc—空间顶棚距离火源位置的高度; h—疏散地面高于火源位置的高度 4.火灾中烟气运动的一般现象:燃烧产生热烟气,这些热烟气上升并在火焰上方形成烟羽流。烟羽流在上升的过程中不断卷吸空气,因此随着高度的增加烟羽流水平断面的直径和质量流量也逐渐增

加。这些热烟气在屋顶形成一个热烟层,并随着烟气的聚集,烟层高度逐渐下降。另外,对于空间形状复杂或情况特殊的排烟设计需要进行烟气运动的数值模拟分析 ?考点:疏散通道宽度 大量的火灾演练实验表明,人群的流动依赖于通道的有效宽度而不是通道实际宽度,也就是说在人群和侧墙之间存在一个边界层。对于一个楼梯间来说,每侧的边界层大约是0.15m。 如果墙壁表面是粗糙的,那么这个距离可能会再大一些。而如果在通道的侧面有数排座位,例如,在剧院或体育馆,这个边界层是可以忽略的。在工程计算中,应从实际通道宽度中减去边界层的厚度,采用得到的有效宽度进行计算 疏散通道或出口的净宽度应按下列要求计算: 典型通道的边界层厚度见下表(考试100) (1)对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离 (2)对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度 (3)对于门扇,为门在其开启状态时的实际通道宽度

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案

2018年注册消防工程师《案例分析》真题解析 案例一背景材料 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m, 室内消火栓水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分·少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A. 室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案ACE 解析:室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8. 3. 3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0. 5Mpa, 该室内消火栓水泵扬程为84m, 扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故C正确。 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( ) A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓

2018年一级消防师《消防安全案例分析》真题及答案解析

2018年《消防安全案例分析》真题及答案解析 (一)选择题,共36分 背景材料1: 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,—至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题: 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】A,C,E 【解析】 屋顶设有稳压泵,所以B错误,(水规)8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。所以D错误 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

2018消防技术实务部分高频考点汇总

2018一级消防工程师备考正在紧张进行中,一级消防工程师考试共分为三个科目:技术实务、综合能力和案例分析,每个科目消防工程师知识点约有几千个,大部分需要考生掌握了解。今天优路教育整理了技术实务的部分高频考点,供各位考生备考使用。 1.按设计情况分类:设计型干粉灭火系统,预制型干粉灭火系统。 2.按系统保护情况分类:组合分配系统,单元独立系统。 3.按驱动气体储存方式分类:储气式干粉灭火系统,储压式干粉灭火系统,燃气式干粉灭火系统。 4.干粉灭火器预制灭火装置应符合下列规定: ①灭火剂储存量不得大于150kg; ②管道长度不得大于20m; ③工作压力不得大于2.5MPa。 5.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级。 6.干粉灭火系统一个防火区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。(考试热度:★★★) 7.火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 8.区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

9.集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。 10.控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。(考试热度:★★★★★) 11.消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。 12.火灾自动报警系统形式的选择: ①仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; ②不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室; ③设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。 13.报警控制器的设计容量:任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情 2018年一级消防工程师考试时间为11月10-11日,距离考试还有三个多月的时间。因2018年一级注册消防工程师教材改动较大,所以很多考生表示复习备考很是吃力。一级消防工程师考试科目共有三科,今天优路教育整理了其中《消防安全案例分析》科目的新教材变化详情,帮助各位考生更好的备考2018一级消防工程师考试。 第一篇建筑防火案例分析 案例一 新教材:P3;旧教材:P2,(表格上面第五行)有扩充。 新增: 新教材:P4二甲苯(闪点17.4-25℃)旧教材:P3二甲苯(闪点为29℃) 新教材:P5(八)安全疏散,知识点新增最后一句话;旧教材:P4 新增:该厂房内人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限 新教材:P5(九)新增公式下面一段话;旧教材:P5。 新增: 案例二 新教材:P9(二)耐火等级和层数第三段;旧教材:P8 知识点整个调整,比旧教材解释详细 改为:

新教材:P9(四)消防车道;旧教材:P8 新增:消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m 新教材:P9知识点(五),;旧教材:P8 新增:该防火分隔区域的安全出口不宜少于2个,当其建筑面积不大于100㎡时,可设置1个 新教材:P10知识点(六),;旧教材:P8 新增:为降低一、二级……不裸露 新教材:P10知识点(八);旧教材:P9 新增:仓库的疏散门应采用……或卷帘门 新教材:P11;旧教材:P10 最后一段话比旧教材解释详细 改为:

案例三 新教材:p13知识点(二);旧教材:P11 新增:该商业中心的建筑高度应为22m 新教材:p13 知识点(三);旧教材:P11 新增:这里的厅、室是指……应划分防火分区 新教材:p14 (四)(2);旧教材:P11 增加:该建筑采用坡屋面,无法通向屋面疏散 新教材:p14 (8);旧教材:P12 删除:当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 新教材:p14 (9)(10)(13)(15)均有较大修改;旧教材:P12 (15)~(17)合并为(15) 改为:

一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版)

https://https://www.wendangku.net/doc/5a16380534.html,/一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版) 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE 【解析】B错,室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统,临时高压系统发生火灾时直接启动消防水泵向管网注水。D错,气压罐是满足静压不足的解决方式(文都建考),不设水锤消除设施错误,水锤是对管网不利的,应该消除 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 【解析】B错误,消防电梯前室应该设置室内(文都建考)消火栓;C错误,确保室内消火栓任意两支水枪到达最远点;D错误,室内消火栓均采用减压稳压消火栓,当动压大于0.5MPa 时采用减压稳压消火栓。 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置

2018一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题和答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的 23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的 18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题 2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0. 5分)

2018年消防案例真题解析

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934时,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411时,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20削1。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错1页,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(ACE) A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C室内外消火检系统分别设直独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 解析: 解析: 室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8.3. 3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0.5Mpa,该室内消火栓水泵扬程为84m,扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故G正确。 答案选【ACE】 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有(A CE) A.室内火栓检口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室木设直室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用压稳压泵消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间

2018消防工程师复习案例分析2

2018 年一级消防工程师《案例分析》习题训练(下) 第二篇 消防设施 案例六 知识点 1: 给水形式 6.2 分区供水 6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于 2.40MPa ; ② 消火栓栓口处静压大于 1.0MPa ; ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.60MPa 或喷头处的工作压力大于 1.20MPa 。 6.2.2 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并 行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于 2.4MPa 箱分区供水形式。 消防水泵并联分区

分区串联给水方式 6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定: ①消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求; ② 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%; ③ 每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀; ④ 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上; ⑤减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa 时,宜采用先导式减压阀; ⑥减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa; ⑦ 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。 6.2.5 采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定: ①减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格 ② 减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。 知识点2:消防水泵 5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定: ①单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压 力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置; ②消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4 级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;(2.33 倍) ③消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5 级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;(2.2 倍) ④每台消防水泵出水管上应设置DN65 的试水管,并应采取排水措施。知识 点3:控制与操作 11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

2018年注册消防工程师案例分析真题解析可复制.doc

2018年一级注册消防工程师考试《消防安全案例分析》 第一H 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345 m'。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 ml地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为 3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411 m%每层层高为5m-至五层为商场, 六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋而 0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MP& 每个市政消火栓的流星按WL/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A-室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 参考答案:ACDE 【解析】: 根据—《消水规》4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两 格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流童的要求。室内外消防水池采用了DN300管道连通,A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,B错误、E正确。

2018年消防安全技术综合能力重点笔记

消防安全技术综合能力 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第一节中华人民共和国消防法 ●对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; ●消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ●同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏 散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 ●建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公 安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止施工。建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用。 ●公安机关消防机构实施消防安全检查的时限和工作要求,规定公安机关消防机构应当自受理申请之日起 十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。 第二节相关法律 ●土地的划拨与出让必须取得规划许可证。同时,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在报送有 关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 ●《行政处罚法》规定的行政处罚种类有:警告;罚款;没收违法所得,没收非法财物;责令停产停业; 暂扣或吊销许可证,暂扣或吊销执照;行政拘留;以及法律、行政法规规定的其他行政处罚。 (1)失火罪,是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (2)消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (3)重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (4)强令违章冒险作业罪,是指强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (5)重大劳动安全事故罪,是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (6)大型群众性活动重大安全事故罪,是指举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (7)工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。 第三节部门规章 ●消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据 需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。 ★消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训;公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次;单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。四类人员应当接受消防安全专门培训。单位应当制定的灭火和应急疏散预案。其中,消防安全重点单位至少每半年按照预案进行一次演练;其他单位至少每年组织一次演练。 ★火灾事故调查一般由火灾发生地公安机关消防机构按照规定分工进行。 ★当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起十五日内,向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请;对省级人民政府公安机关消防机构作出的火灾事故认定有异议的,向省级人民政府公安机关提出书面复核申请。 ★消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。消防技术服务机构资质由省级公安机关消防机构审批;资质证书有效期为3年;有效期届满需要续期的,应当在有效期届满3个月前向原许可公安机关消防机构提出申请。 第二章注册消防工程师职业道德 ★注册消防工程师职业道德原则的特点:本质性、基准性、稳定性、独特性 ★注册消防工程师职业道德原则的作用:维护公共安全原则、诚实守信原则 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查

2018消防案例分析考点:歌舞厅防火

2018消防案例分析考点:歌舞厅防火 一级消防工程师提早预习可以为后续的系统学习和复习节省大量的时间,再配合习题进行巩固,打好基础。优路教育整理了消防工程师案例分析考点:歌舞厅防火,供考生备考。 一、情景描述 某商业中心地上4层、地下1层,建筑高度为20m,耐火等级一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的建筑面积均为3000m2,位于地下一层和地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。 二、分析要点 本案例主要分析下列内容: 分析情景描述中的歌舞厅如何按照相关国家工程建设消防技术标准的有关规定,落实有关楼层位置、厅室建筑面积,安全出口位置、数量和宽度,疏散楼梯和疏散门的设置,疏散距离和疏散走道的宽度,装修材料的燃烧性能等级,照明灯具及配电箱的防火隔热措施,建筑内部装修不能遮挡消防设施以及不能妨碍消防设施和疏散走道的正常使用等建筑防火技术措施。 三、关键知识点及依据 (一)平面布置 1)不应布置在地下二层及其以下层。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。 2)一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于1.00h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门。 3)应按《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)设置防烟与排烟设施。 (二)安全疏散 1)该歌舞厅内各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个。一个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m;但建筑面积不大于50m2的地上房间和建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的地下房间,均可设置1个疏散门。 2)该歌舞厅内位于两个安全出口之间的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离为40m;位于袋形走道两侧或尽端的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离,及房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,均不应大于22m;建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按上述规定增加25%。 3)该歌舞厅首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间;也可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间不大于15m处。 4)该歌舞厅内疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。 (三)室内装修 根据《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222--1995)的规定,该歌舞厅的室内装修应符合下列规定: 1)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 2)封闭楼梯问、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 3)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 4)建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。 5)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。 6)不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。

2018年《消防安全案例分析》考试真题

2018年《消防安全案例分析》考试真题 案例一 【背景材料】 华北地区的某高层公共建筑,地上7 层,地下 3 层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324 个;地下总面积41411 ㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条DN150 的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m 内,设有 3 个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20 次/h。 1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

【参考答案】:ACE 2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m 计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】:ADE 3 .该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【参考答案】:DE 4 .该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s 【参考答案】:ABCD