柴油发电机组主要的安装方案、实施方法;1)基础验收:

安装前根据柴油发电机组设计图纸、产品样本或柴油发电机组实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸。

2)设备开箱检验:

1.设备开箱点应有安装单位、供货单位、工程监理及业主代表共同进行,并做好记录;

2.依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂的试验记录;

2.1外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整;

2.2柴油发电机组及其附属设备符合设计要求。

3)机组主体的安装

1.如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在机组下面;

2.在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放下机组,最后拧紧螺栓。

3.用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。

4.释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。

5.燃料系统的安装

5.1排烟系统的安装

5.2通风系统的安装

5.3排风系统的安装

5.4冷却水系统的安装

5.5发电机现场试验及调试:

(5)电力监控设备安装、调试方案

1、电力监控系统设备集中安装在控制柜中,控制柜内设备安装、协议转换、程序下载、模拟调试

等在工厂中完成后发往现场。

2、控制柜安装就位后,用屏蔽双绞线以总线形式连接电力监控智能仪表和控制柜(SCADA

柜、电力监控箱)中通信管理机,用屏蔽双绞线连接带智能通信接口的设备和控制柜中通信管理机,所有连接都通过控制柜端子排转接,屏蔽双绞线屏蔽层接地。

3、由接线人自查接线、专人复查接线,正确无误后通电调试。

4、先对单个设备调试,然后进行子网调试,再接入整个系统调试。

5、计算机等设备的摆放易于使用。

6、线缆在线槽中布设,强弱电线缆分槽布设,尽量避免同槽布设。在同槽布设时,强、弱电

线缆靠线槽两侧分开绑扎,中间用金属板隔开,尽量减少交叉;如遇交叉则强电在下,弱电在上。

7、计算机等在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后运入监

控室。

8、监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。

9、监控室各设备接线应干净、整齐、有条理。设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持

静电地板的完好性。

(6)电缆桥架安装、调试方案

1)施工方法要点

1.桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫

米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。

2.桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。

3.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。

4.支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

5.桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100)

6.桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,桥架位置应符合下列规定,或采取相应措施。

6.1桥架应在具有腐蚀性液体管道上方

6.2桥架应在热力管道下方

6.3易燃易爆气体比空气重时,桥架应在管道上方

6.4易燃易爆气体比空气轻时,桥架应在管道下方

7.水平敷设的电缆,首尾、转弯及5-10米处桥架内设电缆卡子固定,敷设于垂直桥架内的电缆卡子固定点间距应为1米。

8.每节电缆桥架的连接处的金属部分应保持良好的电气通路,每隔20米左右与接地干线及接地引出板连接一次。

9.应详细填写隐蔽工程记录并归档。

柴油发电机组型号编制规则2011-05

江西泰豪电源技术有限公司 企业标准 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 柴油发电机组 机组型号编制规则 2011-04发布 2011-05实施江西泰豪电源技术有限公司发布

柴油发电机组型号编制规则 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 1 范围 本标准规定了柴油发电机组型号的编写方法。适用于本公司柴油发动机拖动的固定式发电机组、静音电源、车载电源、拖车电源。 2型号命名原则 产品型号是便于设计、制造、销售等部门进行业务上联系和为了简化技术文件中产品规格、型式等叙述而引入的一种代号,应遵循以下原则: 2.1产品型号应力求简明。 2.2产品的全型号,必须代表一种特定的产品,不应发生混淆与重复。 2.3产品的型号由大写字母及阿拉伯数字组成。 3柴油发电机组型号的命名 柴油发电机组全型号由企业代号、机组使用特征代号、发动机品牌代号、机组功率或容量、机组使用工况、发电机品牌代号、机组功能代号、控制器型号代号、机组频率代号、机组电压代号、机组主要附件代号、电机主要附件代号及设计序列代号十三部分组成,全代号示例: TH L P 500 P T - A C1 05 22 - 0 0 1 设计序列代号 电机主要附件代号 机组电压代号 控制器型号代号 机组功能代号 发电机品牌代号

4柴油发电机组型号中代号的含义 4.1 企业代号 TH为泰豪企业代号。 4.2 机组使用特征代号 按机组的功能特征划分,其代号含义见表1 表1功能代号含义 4.3 发动机品牌代号 按发动机品牌划分,其代号含义见表2 表2发动机品牌代号含义

4.4 机组功率或容量 机组功率用其实际功率表示,单位为千瓦(KW);或者用其实际容量表示,单位为千伏安(KVA)。 4.5 机组使用工况 P (Prime):主用功率; S (Standby):备用功率; KP: 主用容量; KS:备用容量; 4.6 发电机品牌代号 按发电机品牌划分,其代号含义见表3 表3发电机品牌代号含义 4.7 机组功能代号 按机组控制功能划分,其代号含义见表4 表4机组功能代号含义

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

柴油发电机操作流程图

发电机房管理制度 1.0 目的 确保发电机的正常运行,保证在停电时设施设备的正常运行。 2.0适用范围 适用于铭悦物业公司所管理辖区内发电机房的管理。 3.0职责 3.1当值变配电运行维护员负责发电机房的安全管理。 3.2设施设备维护主管负责监管发电机房的安全管理。 3.3工程管理部负责督促、指导管辖项目设备站房的安全管理工作。 4.0 制度要点 4.1 设施设备操作 4.1.1 柴油发电机房全部设施设备由当值变配电运行维护员负责操作和值班管理,当值变配电运行维护员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,非值班运行维护员禁止操作发电机。 4.2 安全技术措施 4.2.1 发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理。 4.2.2 发电机房内的设备安全技术措施齐备完善,照明设施及安全工具齐全完好,设备无跑、冒、滴、漏现象。 4.3 外来人员登记 4.3.1 发电机房在未经部门领导批准时,非工作人员严禁入内。经批准进出的外来人员应填写《机房外来人员进出登记表》。 4.4 清洁卫生 4.4.1 定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁、无杂物、灰尘。 4.5 通风设施 4.5.1 发电机房内应保持通风良好,温度和湿度适合发电机安全运行。每年

6月炎夏季节来临时实施设备房及设备通风散热检查,形成专项检查记录。严禁电气设备超负荷运行,防止电气设备过热运行引发事故。 4.6 消防设施 4.6.1 加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备,放置在发电机房门口易于取拿位置。 4.7 防小动物措施 4.7.1 发电机房内应设置防止小动物进出措施,避免小动物进入对设备造成损坏。 5.0 相关支持文件 《柴油发电机操作流程图》

汽油发电机的保养使用及维修方法

汽油发电机的保养使用及维修方法汽油发电机维修方法 汽油发电机有很多的优点,但是也会出故障,不少人都会问汽油发电机出了故障怎么办,汽油发电机维修方法是什么。 一、替换机油频率: 第一次替换机油首次运转20小时后替换,以后每运转50小时。 二、替换机油需注意事项: 1、替换机油时,先让发动机运行几分钟后再停止,扭松排油螺塞。 2、在加油前要再装上排油螺塞。 3、请使用厂家或供应商推荐使用的机油品牌。 4、要经常使用最高级和干净的机油。肮脏的机油、质量差的机油和缺少机油都会损伤发动机或缩短发动机的寿命。第一次替换机油过滤器要在运转20小时后进行。以后每200小进替换机油过滤器。替换新的机油过滤器时,要对换0形环涂上机油,把机油过滤器安装好。在0形环接触发动机的密封面时,用手或扳手转动机油过滤器2/3圈。运转发动机一分钟。然后停止发动机,检查在油滤器附近有无漏油,并再次检查油位。 三、注意:

为了防止受伤,在替换机油过滤器时,要注意滚热机油的溢出。 空气滤清器的维修肮脏的空气滤清器会使起动发生困难,引起功率损失,发动机会发生故障,并大大缩短发动机的寿命。 空气滤清器要不断保持清洁。在尘土较大的环境中,空气滤清器的滤芯要更频繁地替换。卸下旋塞和空气滤清器盖后,就能卸下空气滤清器纸内部元件和尿烷泡沫外部元件。安装时,把纸元件和尿烷泡沫放在空气滤清器底座上。检查衬垫是否在应有位置上,然后装上盖,并把旋塞拧紧。? 每50小时就要清扫或替换尿烷泡沫一次。(在尘土较大的环境里就要更频繁。)? 一、清洁滤芯,进行清扫时,轻轻地敲打滤芯以除去泥沙并用空气压缩机喷头把尘土吹掉。不可使用油。每50小时就要清扫或替换滤芯一次。每200小时或每年要替换滤芯一次。 二、清扫和调整火花塞 (a)拔下火花塞帽。 (b)使用配送的火花塞专用扳手和柄,以逆时针方向转动,直至将火花塞卸下来为止。 (c)清扫火花塞安装孔的四周。 (d)如果电极肮脏,就要进行清扫。间隙调整在0.7

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

小型物业公司发电机组操作流程

小型物业公司发电机组操作流程 1目的和范围 1.1目的 本作业指导书明确了YY物业管理公司各管理项目发电机组操作工作规程保证发电机操作的安全性和正确性,保障设备完好。 1.2适用范围 管理区域内柴油发电机组的操作,根据发电机的实际情况编制详细的操作规程。 2操作规程 2.1开机前的检查工作: 2.2检查水箱是否满水; 2.3检查机油是否在规定的油面位置; 2.4检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内无空气; 2.5检查柴油机各部分是否正常,机械上有无妨碍运转杂物; 2.6检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电; 2.7检查高压电房高压开关是否在分闸位置,低压电房市电进线开关是否在分闸位置 2.8低压电房发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷

是否都在分闸位置; 2.9检查柴油发电机各仪表初始值是否正常,锁匙开关转回至"运行"位置。 3开机步骤及运行: 3.1打开送风机; 3.2顺时针旋动锁匙开关至"起动"位置,同时按绿色起动按钮,柴油机立即起动,三秒钟后停止按绿色起动按钮,将锁匙开关转回至"运行"位置,机组即起动完成进入运行状态; 3.3机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常; 3.4机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷操作,首先合上发电机进线开关,然后再合上各分路负荷开关。 3.5发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行监视; 3.6为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于950C,发电机负荷电流应控制在1000A范围内运行; 3.7每隔半小时记录一次电机的电流、电压、频率以及柴油机的机油压力和冷却水出水温度值。 4停机步骤: 4.1当市电来电柴油发电机停车前,应首先通知各大型用电设备暂

汽油发电机操作流程

汽油发电机操作流 程

汽油发电机操作规程 一、操作前的准备 二、启动操作步骤 三、关闭操作步骤 四、养护说明

为保证发电机的安全、有效使用,在使用前对发电机进行安全检查和放置。

一、使用前检查项目 1、使用场所:仅在户外使用 发电机必须放置在坚实、平坦的表面,同时周围环境要清洁、干燥且通风良好区域放置使用。 2、操作条件 检查零部件是否松动或损坏,观察机油是否存在泄漏,或其它可能影响发电机正常运行的情况。及时修理或更换所有损坏的或有缺陷的零部件。 清除发电机表面特别是消声器和手拉启动器周围的污垢或异物。 发电机运行时禁止移动或翻倒。 3、部件认识 对发电机上的各种开关按钮进行了解。

正确的操作是保证发电机运行的基本保障。操作步骤如下: 一、加注发动机机油 水平放置发电机,并将电机处于关闭状态;取下机油尺并擦拭干净;将机油尺插入加注口内,并停留在加注口颈部位置,不要将机油尺旋入加注口内;再次将机油尺取出,观察机油尺刻度,并检查机油量。机油量应在机油刻度的上限和下限位置区间内,最后将机油尺旋紧。(5KW的加注量大约为1.1L) 二、加注发电机燃油 在发电机停止状态下,检查燃油量;使用新鲜、干净的无铅

汽油。 注:勿将汽油和燃油混合,勿将加注量超过加注标识上限,以便给汽油预留挥发空间。 禁止在室内或发电机正在运行时或处于高温状态时,向油箱内加注燃油,每次加注结束,都应擦尽溢出燃油。 三、电气设备 启动发电机前,断开与发电机连接的电气设备,关闭断路器。当连接有电气设备时,发电机的启动可能会比较困难。 连接的电气设备不能超出发电机的最大极限范围。 四、接地 发电机必须正确接地。 五、开关按钮操作 首先将发电机开关旋转至开;关闭交流断路保护器;将阻风门开关调至“关”位置;将燃油开关旋至“开”位置;手启动发电机;发电机运行平稳后,将阻风门开关调至“开”位置。 六、手启动 抓住启动器把手并缓慢拉动,直到有阻力感为止,并迅速拉动来启动。

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

汽油发电机操作规程

汽油发电机操作规程 一、操作前的准备: 1、发电机必须放置在坚实、平坦的表面,同时周围环境要清洁、干燥且通风良好区域放置使用。 2、检查零部件就是否松动或损坏,观察机油就是否存在泄漏,或其她可能影响发电机正常运行的情况。及时修理或更换所有损坏的或有缺陷的零部件。 3、清除发电机表面油污或异物。 4、发电机运行时禁止移动或翻倒。 5、对发电机上的各种开关按钮进行了解。

6、加注发动机机油: 水平放置发电机,并将电机处于关闭状态;取下机油尺并擦拭干净;将机油尺插入加注口内,并停留在加注口颈部位置,不要将机油尺旋入加注口内;再次将机油尺取出,观察机油尺刻度,并检查机油量。机油量应在机油刻度的上限与下限位置区间内,最后将机油尺旋紧。 7、加注发电机燃油 在发电机停止状态下,检查燃油量;使用新鲜、干净的无铅汽油。(注:勿将汽油与燃油混合,勿将加注量超过加注标识上限,以便给汽油预留挥发空间。禁止在室内或发电机正在运行时或处于高温状态时,向油箱内加注燃油,每次加注结束,都应擦尽溢出燃油。) 8、连接的电气设备功率不能超出发电机的最大极限范围。 9、发电机必须正确接地。 二、启动操作步骤: 1、断开与发电机连接的电气设备,关闭断路器。当连接有电气设

备时,发电机的启动可能会比较困难。 2、检查机油及汽油油位; 3、将燃油开关旋至“ON”位置; 4、将阻风门开关调至“关”位置; 5、把熄火开关置于“ON”位置; 6、拉出启动器手柄并缓慢拉动,直到有阻力感为止,然后迅速拉动来启动。放回手柄时慢慢放回,勿松开手柄使其自由弹回而损伤机器。 7、如果机器没有启动,打开阻风门重复上一步; 8、发电机运行平稳后,将阻风门开关调至“开”位置。 7、打开交流断路保护器开关。 三、停机步骤: 1、紧急情况:直接把熄火开关扳到“OFF”位置。 2、正常情况: ⑴将所有连接负载设备先进行断电; ⑵关闭交流断路保护器开关; ⑶让发电机在无负荷状态下运行几分钟,使发电机与发电机内部温度得到稳定;

柴油发电机组施工工艺流程上课讲义

7.3.1.13、柴油发电机组施工方案 安装流程图如下: 1.1 机组固定安装 机组设备安装前,建筑工程应具备下列条件:结束屋顶、楼板工作,不得有渗漏现象;由于机组自重较大,混凝土基础应按照厂家要求达到允许安装的强度;预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。发电机平移至设备基础后,采用四台15吨起道机提升至一定高度,将发电机组机架的安装孔与已经安装好的减震器的螺纹孔对正后,调节起道机将发电机组安放在减震器上。

1.2.1 排烟管道 本次施工按设计要求完成2台1000KW发电机组的排烟系统。 1.2.2 排烟管材 排烟管材为焊接管,应符合设计规定压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺、弯曲、锈蚀等现象。烟管弯头等连接件不得有砂眼、裂纹、和角度不准现象。安装前应按设计和施工规范规定进行强度和严密性试验。 1.2.3 排烟管道安装及保温做法 1000KW发电机组采用∮350焊接钢管,并且我们按图纸要求在排烟管道上设置膨胀节、消音器、滑动支架及固定支架。发电机与消音器及与膨胀节间的连接采用法兰连接,烟管之间采用焊接连接(见附图一)。 按施工图所示,在每一处的膨胀节的排烟方向设置固定支架,其余部位则设置滑动支架。滑动支架的做法采用弹簧减振器与吊杆连接,悬挂槽钢横担,烟管抱卡采用圆钢,并用螺栓与扁钢托架连接(详见附图三);而固定支架做法采用槽钢支架与结构楼板固定连接,悬挂槽钢横担,其扁钢托架与槽钢横担焊接连接(详见附图四)。排烟管道水平引至Cg-Ch/C8-C9之间的管井,经L4转井至Cb-Cc/ C9,垂直上引至宴会厅L6,水平引出幕墙外。 在竖直烟井敷设时,垂直管道在管井首层设置固定支架(详见附图二),其余楼层则设置滑动支架。管道支、吊架位置应正确,埋设应平整牢固;固定在建筑结构上的支吊架,不得影响结构安全。排烟管道安装前,应先清除管内的污物。管道安装位置、标高应正确。待管道安装完毕,进行管道压力试验合格后,用耐火材料填充紧密。 排烟管的保温做法:本次排烟管共10根,排烟管采用焊接钢管。排烟管道在室内部分用50mm岩棉保温,在室内水平明露部份外包0.8mm厚的铝皮。 烟管支架间距以栢诚最终批复图纸为准。

柴油发电机操作流程

发电机组操作流程 一、开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水,冬季检查防冻液是否加满;机油是否在规定的油面位置;柴油箱是否有充足柴油。 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否保持在24V—26V之间。 3、检查高压电室变压器开关是否已断开,低压配电室市电进线开关是否已断开。 4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。 5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态(黄、绿亮);主开关是否在自动位置。 二、自动开机及运行 1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视。 三、手动开机步骤及运行: 1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置,启动柴油发电机。 2、机组起动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。

4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视; 5、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在cm2,冷却水出水温度不得高于95 度,发电机负荷电流应控制在额定范围内; 四、停机步骤: 当市电来电柴油发电机停机前(注:航班结束后1小时后),应首先通知各主要用电部门经理,暂时停止工作,关闭柴油发电机,按照停送电流程进行市电供电,将柴油机控制器主开关打到自动位置。五、紧急状况停机: 如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);或者立刻停止供应柴油,并及时通知部门主管。

汽油发电机操作流程

汽油发电机操作规程 一、操作前的准备 二、启动操作步骤 三、关闭操作步骤 四、养护说明 一、使用前检查项目 1、使用场所:仅在户外使用 发电机必须放置在坚实、平坦的表面,同时周围环境要清洁、干燥且通风良好区域放置使用。 2、操作条件 检查零部件就是否松动或损坏,观察机油就是否存在泄漏,或其她可能影响发电机正常运行的情况。及时修理或更换所有损坏的或有缺陷的零部件。 清除发电机表面特别就是消声器与手拉启动器周围的污垢或异物。 发电机运行时禁止移动或翻倒。 3、部件认识 对发电机上的各种开关按钮进行了解。

文件名称启动操作步骤文件编号SWT-QP-002-2017编制部门质量管理起草人审核人 批准人批准日期生效日期 变更记录版本号 正确的操作就是保证发电机运行的基本保障。操作步骤如下: 一、加注发动机机油 水平放置发电机,并将电机处于关闭状态;取下机油尺并擦拭干净;将机油尺插入加注口内,并停留在加注口颈部位置,不要将机油尺旋入加注口内;再次将机油尺取出,观察机油尺刻 度,并检查机油量。机油量应在机油刻度的上限与下限位置区间内,最后将机油尺旋紧。(5KW 的加注量大约为1、1L) 二、加注发电机燃油

在发电机停止状态下,检查燃油量;使用新鲜、干净的无铅汽油。 注:勿将汽油与燃油混合,勿将加注量超过加注标识上限,以便给汽油预留挥发空间。 禁止在室内或发电机正在运行时或处于高温状态时,向油箱内加注燃油,每次加注结束,都应擦尽溢出燃油。 三、电气设备 启动发电机前,断开与发电机连接的电气设备,关闭断路器。当连接有电气设备时,发电机的启动可能会比较困难。 连接的电气设备不能超出发电机的最大极限范围。 四、接地 发电机必须正确接地。 五、开关按钮操作 首先将发电机开关旋转至开;关闭交流断路保护器;将阻风门开关调至“关”位置;将燃油开关旋至“开”位置;手启动发电机;发电机运行平稳后,将阻风门开关调至“开”位置。 六、手启动 抓住启动器把手并缓慢拉动,直到有阻力感为止,并迅速拉动来启动。 注:启动拉盘快速回退时会将手与手臂朝着发电机的方向拉动,速度比拉动时更快。如无防备,可能会导致意外伤害。 七、连接电气设备 1.使用前检查电源线就是否有损坏,发电机启动后,运行几分钟后使其温度上升,从而达到运行稳定状态。 2.确保电气设备都处于“关”状态,且负载电流不能超过单个插座的最大耐流值。 3.打开交流断路保护器开关。

【柴油发电机测试流程】

Source: Posted by: Click:2367 date: 2009-9-25 14:25:41 Keyword: 发电机检测规程,发电机检修,发电及维护 一、发电机组和配电板绝缘电阻测量 任何电气设备在通电以前,都要进行绝缘电阻的测量,这是人身安全和设备安全的根本保证,也是检验过程中的必检项目。绝缘电阻分为冷态绝缘电阻和热态绝缘电阻。冷态绝缘电阻是指试验前设备的绝缘电阻,这时设备处于自然状态,检验是设备安装情况。热态绝缘电阻是指设备运行一定时间,达到温升后的绝缘电阻,这时设备仍处于工作状态,是在动态和热态情况下,检验设备绝缘材料的绝缘性能变化情况。 (一)检验内容与条件 在进行冷态绝缘电阻测量前,应断开配电板上所有外部线路的开头,并且须将发电机组和配电板上所有半导体元件的线路断开,避免因电流过大而损坏半导体元件。发电机组和配电板绝缘电阻测量的内容包括:配电板汇流排对地的绝缘电阻;发电机电枢绕组对地的绝缘电阻;发电机励磁绕组对地的绝缘电阻;发电机空间加热器对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻。 (二)检验的实施和记录 在柴油发电机组和配电板试验之前,进行冷态绝缘电阻的测量。测量可用兆欧表进行,将兆欧表的一端接地,另一端接所要测量的部位。测量时要求验船师和船东在场。 对于柴油发电机和配电板的热态绝缘电阻,应该在设备试验后立即进行测量,测量方法与检验冷态绝缘电阻的方法相同。无论何种状态,其最低绝缘电阻值对于配电板长度小于或等于6m,应大于或等于1MΩ,配电板长度大于6m,应大于或等于1MΩ。记录表参见表10-8。表10-8 发电机及配电板绝缘电阻测量记录 序号项目相位冷态热态 A 1 配电板汇流排B C A 2 发电机电枢绕组B C 3 发电机励磁绕组 4 空间加热器 5 调速电动机 二、柴油发电机组起动试验

汽油发电机使用说明

汽油发电机使用说明 本说明将告诉您如何使用,保养发电机,请您详细阅读说明书内容,使您正确地使用发电机并延长发电机的寿命。 请您特别注意带警示语的词语。 危险:表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。 警告:表示若不遵守操作规定您将有潜在危险,有可能危及人身安全或严重设备损坏。 注意:表示如果不能避免,在操作过程中会有潜在危险,有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。 一. 安全注意事项 危险:本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。请在通风良好的场所使用。 危险:本机的燃油可燃性极高并具有毒性。 1. 注意在加油时,务必将发电机关闭。 2. 切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。 3. 注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。 4. 若吞喝汽油,吸入燃油废气或使其进入您的眼睛,务请立即求医救治。 5. 在操作或移动时,请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。 警告:发动机及消音器会发热 1. 请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。 2. 在发电机运行时,切勿在排气口附近放置任何可燃物品。 3. 本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上,否则,本发电机会产生过热现象。 4. 在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。 危险:防止触电 1. 切勿在雨中及雪天下使用本发电机 2. 切勿湿手触摸本机,会有触电危险。 注意:务必连接好通地的地线,地线选用4mm2 以上导线。 危险:接线注意事项 1. 禁止将本发电机连接在商用电源插孔上。 2. 禁止将本发电机与其他发电机进行连接。 3. 市电,发电,负载之间切换,应采用互锁开关来连接。 二. 使用前的准备和检查 1. 燃油:(油箱容积为21L) 必须使用(无铅)汽油90#以上。 取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,十分小心周围的烟火) 注意:

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机的安全操作流程

柴油发电机的安全操作流程 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 柴油发电机的安全操作流程 1(启动前的准备工作: (1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; (2)操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; (3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20?时,方可进行启动; (4)各系统管路闸门应处于工作位置; (5)传动机构的连接螺栓应紧固良好; (6)检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位; (7)置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀; (8)启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵,待循环水及油压符合要求时,一人操作,一人协助进行启动。 2(柴油机的启动和运行: (1)停车超过24小时,须打开试动阀,并启动润滑油泵,长久停用(一般为七天)的发电机,励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1,2圈,自由启动电机拖动柴油机空转数圈,以排出缸内的油和水,然后关闭试动阀,方合好前离合器; (2)启动燃油泵,放出管路中的空气,其油压应在规定范围内之间,方可进行正式启动; ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- (3)察看启动电源的电压是否正常后,按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时,停止启动滑油泵。并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器销钉; (4)不能启动时,应认真判明原因,原因不明,不应再次启动。连续起动不应超过三次,间隔时间不应少于2分钟,第三次仍不能起动时,应认真分析检查,确认排除故障后,允许第四次起动; (5)发电机启动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,严禁人体接触带电部分,如果需要带电作业,应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程; (6)在调整柴油机转速时,应注意发电机运转是否正常,滑环及整流子上的碳刷应无跳动,无冒火花现象,无异常声响,此外还要与电工人员配合。调整频率和电压,使之接近额定值; (7)当接到“准备并列”的信号后,发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等,电压一样,相位相同,相序一致方能进行并列工作。并列时,以同步表为准,进一步调整转速,调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时,其负载不宜过大,并随时监视有关工作参数。并列同步操作步骤如下:1)合上发电机出线的刀开关; 2)若是三相四线制供电的发电机,应合上中性点接地刀闸; ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

汽油发电机安全操作规范

汽油发电机安全操作规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

汽油发电机安全操作规范 为保证员工人身安全、基站设备安全、发电机安全,特按工作步骤制定本规范。要求发电人员、维护维修人员严格遵守。 注:由于各项目现多使用科勒(KOHLER)汽油发电机,故在本制度以该型号发电机为例进行说明。 一、发电前安全检查 1、检查机油油位是否符合规定要求:取出机油油位标尺,将油位标尺擦拭干净后插入油机机油箱,取出后确认油机机油量在油位标尺的下端位置之上。如需加机油,加至机油油位标尺上限。 2、检查进风、排风通道是否畅通,有无异物遮挡、堵塞。 3、检查油机控制面板、连接电缆及插座、插头是否良好,导线有无折裂和绝缘破损等,检查各桩头螺丝是否紧固。 4、检查燃油位、水位、启动电池电压以及是否存在漏水、漏电、漏油、漏气。 二、加油安全操作规范 1、必须在燃油阀关闭、发电机冷却后,才能进行加油操作。 2、加油时不得将燃油滤网取出,不要使尘埃、污垢、水份及其他外界杂物混入汽油中。 3、切勿在抽烟或在有火焰的地方加油。 4、必须使用90﹟以上无铅汽油,加油时要随时观察油位计,切勿使燃油溢出或撒漏在发动机及消音器上。如溢出或撒漏,应在启动发电机前,将汽油擦净。 5、加油后,要拧紧油箱盖。 三、连接启动电池安全操作规范 1、将红色端头接在启动电池的正极,黑色端头接启动电池的负极,并拧端子螺丝使之接触良好。 2、注意在连接电池线时,切勿因所用工具导致电池短路。 3、禁止将电池线正、负极与电池正、负极倒置,否则将损坏启动电机。 4、发电机在运转时禁止拔脱电池线,禁止电池线正极与负极连接,否则短路将造成电池和充电线圈损坏。 注意: 1、电池的电解液含有硫酸,避免与皮肤、眼睛及衣物接触。 2、电池会产生爆炸性的气体,务必使其远离闪电、火焰、香烟等。在狭窄的地方使用或充电时,务必保持通风;在要靠近电池时,要做好眼睛的保护。

柴油发电机组详细技术参数说明柴油发电机组机组尺寸mm

柴油发电机组详细技术参数说明 1、柴油发电机组 机组尺寸(mm):3600*1650*2100 机组重量(kg):4000 启动方式:电启动 蓄电池额定容量(AH):120AH 2个 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 额定电流(A):720 断路器额定容量(A):800 额定电压(V):400/230V 额定频率(HZ):50 稳态电压调整率:≤0.5% 稳态频率调整率:≤0.5% 瞬态电压调整率:≤15% 瞬态频率调整率:≤5% 电压波动率:≤0.5% 频率波动率:≤0.5% 电压稳定时间 : ≤3S 频率稳定时间 : ≤3S 接线方式:3相4线 起动成功率:100% 海拔高度:≤1000M 海拔功率衰减:每上升500M,1000M-3000M修正4%,3000M以上6% 相对湿度:≤90% 环境温度:≤40°C 噪音:空旷处7米≤102db 2、柴油机 主用功率(kW/KVA):450/562.5 备用功率(kW/KVA):510/637.5

缸径(mm)×行程(mm):135*150 转速(r/min):1500 气缸数量:12缸 气缸排列方式:V型 排量(L):26 排气温度(℃):485 冷却方式:全封闭式水循环强制风冷 冷却水容量(L):40 冷却水介质:软水、防冻液 冷却水泵流量(L/min):22 冷却水泵压力(bar): 1.25 允许冷却系统压力损失(bar):≤0.35 双节温器全开温度(℃):94/102 最高工作温度(℃):103 机油容量(L):60 机油等级:CD级 最低机油压力(bar)≥3 正常运行机油温度(℃)<130 额定燃油耗(g/kW.h):240 额定机油耗(g/kW.h)0.3 调速方式:电子调速 吸气方式:废气涡轮增压 旋转方向:逆时针 怠速(rpm):600±50 气缸点火顺序:1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 3、交流发电机 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 效率:97.8% 额定电压(V):400/230 电压输出范围:110V-690V可固定调整

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

柴油发电机操作细则

柴油发电机操作细则 1.0 目的: 为了设备管理规范,确保发电机正常运行。 2.0 适用范围: 适用于本公司发电机房。 3. 0 定义 3.0.1 本操作标准为公司发电机日常操作作业中应达到的要求。 3.0.2 部门根据其设备设施状况和项目特点,按此标准细则作业。 3.0.3以此作业标准为依据不断改善,以确保设备设施管理质量。 3.0.4 本作业标准未涉及到的按相关国家设备技术规范执行。 4.0 操作要点: 4.1 将启动开关转到停止位置。 4.2 将发电机输出电压开关转到“OFF”位置。 4.3 检查发电机的电瓶电压是否在24v±1v 范围,机油是否处在上下标刻度的2/3 处。水位是否处在用食指从水箱口触及到水面的位置。 4.4 检查发电机转动部位有无杂物,转动是否灵活,散热风机皮带是否完好。 4.5 检查各附件及线路接头是否连接牢固。 4.6 检查完毕一切正常。 4.7 将发电机启动开关转到“启动”位置,发电机运行。 5.0运行监控部位 5.1 当值变配电运行维护员采用看、闻、听、测等方法,每班按规定的频次对高压开关柜、变压器、配电柜、电容柜的运行数据,电缆的接头端子温度及桥架、电缆沟、配电柜内及公共区域箱盘柜内电缆运行状况进行监控。 5.2 在柴油发电机发电时,应密切监视柴油发电机的运行情况;巡视部位包括:柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜(箱)、储油箱、蓄电池、消音系统、电缆等。 5.3 柴油发电机发电时监控内容: 5.3.1 有无异常声响或大的振动; 5.3.2 有无异常气味; 5.3.3 排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; 5.3.4 机油压力、冷却水温是否正常; 5.3.5 频率偏差是否较大; 5.3.6 三相、单相电压是否正常,三相电流是否平衡、过载; 5.3.7 各信号灯指示是否正常; 5.3.8 检查蓄电池状况(温度不能超过45度,用半导体湿度计); 5.3.9 回风是否顺畅;