关于几台变压器氢气单项异常增高的原因分析

摘要:本文通过介绍六台变压器氢气异常增高的现象,结合大量试验数据,分析了异常原因,并提出了几点建议。

关键词:变压器;氢气超标;原因分析

1 引言

近年来,某公司多台变压器出现了氢气含量单项迅速增高的异常现象。本文中笔者依据大量试验数据,重点对其产生原因进行了分析,并提出了几点建议。

2 异常现象

在2008年-2012年间,某公司共发现6台运行中的变压器自投运以来历次油色谱分析结果显示氢气单项含量逐年增高,甚至出现了超过注意值的异常情况。具体为:徐家川变1、2号主变2007年投运前分析和2008年周期分析,色谱数据正常。从2008年以后历次油色谱周期分析氢气含量明显升高,到2012年时达到最高值200μL/L,随后逐渐回落,其发展趋势详见表一。四龙变1号、2号主变、皋兰变2号主变、刘川变2号主变自投运初油色谱结果就存在氢气,运行一段时间后,氢气含量明显升高。以上4台变压器油中氢气含量也在2012年达到最高值,均超过行业标准DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》和国家电网企业标准Q/GDW168-2008《输变电设备状态检修试验规程》所规定的注意值。

为分析其变化趋势,试验人员缩短周期进行了跟踪测试,根据测试结果,对其异常原因进行分析。

3.1 进水受潮

氢气增高因首先判断变压器内部是否进水受潮。当变压器内部进水受潮时,油中水分和含湿杂质易形成”小桥”,或者绝缘油中含有气隙均能引起局部放电而产生氢气;水分在电场作用下产生电解反应,也可以产生大量的氢气。因此,试验人员在色谱跟踪的同时,对上述5台变压器同时进行了油简化分析,多次试验数据表明,绝缘油击穿电压较高,油介损值和绝缘油微水含量均较低,表二为2012年试验数据。因此,可以说明油中氢气含量的异常增高不是因为绝缘油本身的质量变化引起的,也可以排除变压器受潮和外部水分浸入等是造成的绝缘油中氢气含量较高的原因。

3.2 内部故障

根据近几年变压器油色谱跟踪分析结果,这6台变压器油中H2、CO和CO2三种气体的增长趋势明显,而烃类气体含量虽略有增加,但增速都相对缓慢,且