文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环网柜箱式变分接箱专项治理检查大纲

环网柜箱式变分接箱专项治理检查大纲

环网柜箱式变分接箱专项治理检查大纲
环网柜箱式变分接箱专项治理检查大纲

附件2:

环网柜箱式变分接箱专项治理检查大纲

序号整治

项目

整治依据检查方式验收内容自查结果备注

1 整治工

作开展

情况

国网公司及省公司的专项

治理工作方案

书面材料

1.检查是否针对本次整治强化组织领导,明确工

作任务,落实人员责任,制定详细的工作方案。

□是

□否

书面材料

2.检查各单位是否按照工作内容与工作目标的

要求,倒排进度与计划。

□是

□否

书面材料

3.检查各单位结合本单位实际,制定具体实施计

划,提出明确工作措施,加强协调配合,保证

资金支持,强化闭环管理,认真组织实施,做

到工作有计划、有布置、有落实、有反馈,确

保专项治理工作取得实效。

□是

□否

2规章

制度

1.按照囯网公司《城市配

电网技术导则》(Q/

GDW370-2009)、《配电网

运行规程》(Q/

GDW519-2010)、《电缆通

道管理规

范》(国家电网生〔2010〕

637号)等制度标准,结合

本单位实际情况,全面梳理

在环网柜、箱式变、分接箱

管理中存在的主要问题和

薄弱环节,制定完善本单位

配网设备管理规章制度和

实施细则并认真贯彻落实。

书面文件

检查、抽

4.是否制定相应的配电站房运行规程□是,文件号

□否

5.是否针对配电设备管理的隐患和漏洞,定期修

编完善规章制度

□是

□否

6.检查本单位设备命名规则,户外电气设备名称

和编号是否有本单位统一的命名规则,同一调

度权限范围内,设备名称及编号是否唯一。

□是,文件号

□否

7.检查本单位的环网柜、箱式变、分接箱五防管

理制度是否贯彻落实。

□是,文件号

□否

8.检查本单位的缺陷管理制度中环网柜、箱式

变、分接箱缺陷管理是否贯彻落实。□是,文件号

□否

2、是否针对环网柜、箱式

变、分接箱开展危险点分

析,深化和细化各项管理和

书面文件

检查、抽

9.针对全绝缘电缆头接地的技术措施不完善的

情况下,是否制定相应的组织措施,以防止误

操作发生。

□是

□否

序号

项目

整治依据检查方式验收内容自查结果备注

技术措施,落实人身和设备安全工作要求。书面文件

检查、抽

10.是否针对环网柜、箱式变、分接箱开展危险点

分析,深化和细化各项管理和技术措施,落实

人身和设备安全工作要求。

□是

□否书面文件

检查、抽

11.针对配网建设改造、验收、启动的工作,是否

制定明确的管理规定;抽查是否严格执行。

□是

□否书面文件

检查、抽

12.在美式箱变、分接箱等防止带电拔插电缆的技

术措施不完善的情况下,是否制定相应的组织

措施,以防止误操作发生。

□是

□否

3设备质

量和基

础管理

1.加强设备质量管理,梳

理检查环网柜、箱式变、分

接箱设备是否满足国家相

关技术要求及公司有关规

定,设备厂家在技术保障、

安全质量控制、技术支持及

服务改进等方面能否满足

现场实际的需求。

书面检

查、现场

抽查

13.查设备订货的技术协议,是否满足国家、囯网

公司及省公司相关要求和规定

□是

□否

针对近年来的工程进行检查

14.查设备厂家到货产品是否与技术协议相一致。□是

□否

15.设备厂家在技术保障、安全质量控制、技术支

持及服务改进等方面能否满足。

□是

□否,具体标明

针对近年采购的设备检查,并对运

行年限久的设备售后支持的情况进

行了解。

2.强化设备全过程技术监

督,按照公司生产环节资产

全寿命周期管理要求,梳理

检查环网柜、箱式变、分接

箱设备在安装调试、交接验

收、运行维护、检修试验,

退役管理等环节各项制度

标准的制定、执行及落实情

况。

书面材料

现场抽查

16.检查环网柜、箱式变、分接箱设备在安装调试、

交接验收等环节各项制度标准的制定、执行及

落实情况。

□是

□否,具体标明

17.检查环网柜、箱式变、分接箱设备在运行维护、

检修试验等环节各项制度标准的制定、执行及

落实情况。

□是

□否,具体标明

18.检查环网柜、箱式变、分接箱设备在退役管理

等环节各项制度标准的制定、执行及落实情

况。

□是

□否,具体标明

序号

项目

整治依据 检查方式

验收内容

自查结果 备注 3、加强设备基础资料管理,在生产管理系统中,建立完

善的设备基础台账和运行履历,确保设备各类检测试

验报告齐全、图纸资料完整、相关手续完备,准确反映设备历史运行情况、健康状况和存在的主要问题。 书面材料

现场抽查

19. 是否建立配电网设备档案资料,并指定专人管理。是否建立查阅、借用配电设备档案资料的登记管理制度 □是

□否

系统抽查 20. 检查GMPS 中环网柜、箱式变、电缆分接箱的基础台帐,是否齐全,是否与现场设备一致。 □是

□否 需提供针对所有设备的排查记录 系统抽查 21. 检查GMPS 中的检查GMPS 中环网柜、箱式变、电缆分接箱是否图实相。 □是 □否,有几处,整改了几处。 需提供针对所有设备的排查记录 系统抽查

22. 检查GMPS 中的检查GMPS 中环网柜、箱式变、电缆分接箱的实验报告是否齐全 □是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

4

设备运行和标准化管理 1.加强环网柜、箱式变、分接箱运行管理,落实设备

责任制,全面检查巡视、维

护、检修、试验、缺陷、故

障等记录是否满足公司运

行规程要求。 查阅文件

及相关记

23. 是否落实环网柜、箱式变、分接箱设备主人制度。 □是 □否

24. 是否按照规定开展定期巡视,巡视周期是否符

合本单位运行规程。

□是

□否

巡视记录

25. 检查GMPS 中环网柜、箱式变、电缆分接箱的巡视记录是否完整,巡视周期符合要求。 □是

□否

系统中的记录,统计数据 26. 检查GMPS 中环网柜、箱式变、电缆分接箱的缺陷记录是否完整,缺陷流程是否进行闭环管理。 □是 □否 系统中的记录,统计数据 27. 检查GMPS 中环网柜、箱式变、电缆分接箱的检修记录是否完整。 □是 □否

系统中的记录,统计数据

28. 是否针对环网柜、箱式变、分接箱进行配网故障分析 □是

□否 从固定资产报废记录、设备台账等检查,重点查原因分析及整改措施

29. 查设计单位新建设计图纸中是否与本次专项整治规定相违背的设计。 □是

□否

充分利用红外、局部放电等带电测试技术,加强设备带电检测,全面掌握设备实际运行状态。

查阅书面

文件,座

30. 检查是否利用红外、局部放电等带电测试技术,加强设备带电检测,全面掌握设备实际运行状态。

□是

□否

运行记录

序号

项目

整治依据 检查方式

验收内容

自查结果

备注

3.建立健全设备状态评价工作机制,认真组织开展设备状态评价,依据状态评价

结果,采取差异化巡视策略

和防范措施,实施设备状态

管理和状态检修。

查阅书面

文件,座

31. 检查是否建立健全设备状态评价工作机制,认

真组织开展设备状态评价

□是

□否

32. 依据状态评价结果,采取差异化巡视策略和防范措施,实施设备状态管理和状态检修。 □是 □否

4.设备外观标识应满足安全生产和《国家电网品牌标

识推广应用手册(第三版)》要求,总体效果应与周边环境相协调,并保持外观整

洁。 书面材料现场抽查。 33. 检查环网柜、箱式变、分接箱现场外观是否符

合《国家电网品牌标识推广应用手册(第三

版)》要求。

□是

□否 需提供针对所有设备的排查记录

34. 应有安全警示标识,警示标志按照《国家电网

公司安全设施标准》国家电网科〔2010〕362

号要求执行。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

35. 环网柜、箱式变、分接箱外观是否整洁,是否根据具体场合,选择有效的箱体外壳防粘贴、

防涂刷措施。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录 5.设备应满足外部运行环境要求,具备相应的防护能力,落实设备的防撞、防潮、防凝露、防小动物、防尘等措施。 书面材料现场抽查。 36. 环网柜、分支箱、箱式变基础底座应无裂缝,

所有电缆孔洞用水泥封堵并在底座填沙,回填

沙子不低于接近基础底座20厘米。 □是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

37. 环网柜、箱式变、分支箱基础底座应有防潮通

风有效措施。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

38. 环网柜、箱式变、分支箱基础底座应有防凝露

的有效措施。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

39. 环网柜、分支箱、箱式变封堵是否完好并具备

防止小动物的措施。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

40. 检查在路边或易受到撞击的环网柜、分支箱、

箱式变是否完好并具备防撞措施。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

序号

项目

整治依据检查方式验收内容自查结果备注

6、环网柜、箱式变、分接箱均应有设备双重编号(名称和编号),在同一调度权限范围内,应保持唯一。书面材料

现场抽

查。

41.现场抽查环网柜、箱式变高、低压电气设备、

分接箱是否都有双重名称,并保持唯一性。□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

7.环网柜、箱式变、分接

箱内的电气设备应设置防止误操作、误碰的提示性标志;应在明显位置设置准确的一次接线图和规范的操作程序。书面材料

现场抽

查。

42.检查现场是否有其它提示性标志用于设备有

特殊情况,易引起误解、判断错误而导致误操

作、误碰设备的不安全后果,提示操作、工作

人员应特别注意。(一般有:非标准设计和配

置,当同屏的开关、刀闸断开后,屏内(部分)

设备仍然有电。在电气接线图标明“为母线

PT!“为进线PT“等;母线避雷器;进线避雷器

等提示性标志应清楚、醒目,采用红色标志。)

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

43.现场抽查环网柜、箱式变、分接箱内是否配置

电气主接线模拟图板,并与现场一致。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

44.检查环网柜、箱式变的模拟接线是否标明,并

于现场设备一致。

需提供针对所有设备的排查记录

45.现场抽查环网柜、箱式变、分接箱内是否配置

规范的操作程序、说明。

□是

□否

需提供针对所有设备的排查记录

5 工作质

量和文

明生产

管理

1、建立环网柜、箱式

变、分接箱隐患排查治理常

态机制,加大隐患排查治理

力度,对危及设备安全运行

的缺陷和隐患立即进行整

改,及时消除安全隐患。

现场抽查

46.检查环网柜、箱式变、分接箱第47、48、49

项目缺陷记录,是否分类正确,是否及时进行

消缺。缺陷及隐患是否进行闭环管理,是否建

立常态机制。

□是

□否

书面材料

现场抽查

47.从隐患排查、治理、验收等各环节,检查责任

制是否落实、治理过程是否闭环、治理结果是

否取得实效。

□是,检查到几

处,整改几处。

□否

书面材料

现场抽查

48.检查户外设备的接地情况,接地电阻和接地点

应满足《电气装置安装工程接地装置施工及验

收规范》要求,户外配电设备接地干线应在不

同的两点及以上与接地网相连接。

□是,检查到几

处,整改几处。

□否

需提供针对所有设备的排查记录

书面材料

现场抽查

49.检查环网柜、箱式变的高压部分SF6充气开

关气压情况,对于气压不足、压力指示为零、

或存在漏气现象,应尽快进行修复。

□是,检查到几

处,整改几处。

□否

需提供针对所有设备的排查记录

序号

项目

整治依据 检查方式

验收内容

自查结果 备注

3.规范箱式变低压出线方式,治理不符合安全文明生产要求的低压接线。 现场抽查 50. 检查箱式变和低压电缆分接箱的出线方式是否均为电缆出线,严禁直接从箱式变的低压侧和电缆分接箱中直接出线。 □是,检查到几处,整改几处。 □否

需提供针对所有设备的排查记录 4.确保设备“五防”功

能完好,防误闭锁装置退出

应有严格规定,进线带电闭

锁装置运行应正常。箱式变

变压器箱门应采取防止人

员误入的安全措施。

书面材料现场抽 51. 箱式变、环网柜设备是否具有防误闭锁装置,带电显示装置应工作正常,防误闭锁装置不得随意退出运行,进线带闭锁装置运行正常。 □是,检查到几处,整改几处。 □否

需提供针对所有设备的排查记录

书面材料现场抽 52. 欧式箱式变中变压器的箱门应是否具备电闭锁功能,或其他闭锁装置。 □是,检查到几

处,整改几处。 □否

需提供针对所有设备的排查记录

53. 检查环网柜检修接地装置是否被解除。 □是,检查到几

处,整改几处。 □否

需提供针对所有设备的排查记录 书面材料现场抽 54. 检查环网柜、箱式变设备应有防误闭锁装置是否工作正常。带电显示装置应工作正常,防误闭锁装置不得随意退出运行,进线带闭锁装置运行正常。

□是

□否 需提供针对所有设备的排查记录

5.检查设备操作工具、门禁等管理是否规范,检查设备照明装置是否正常。 书面材料现场抽查 55. 检查环网柜、箱式变、分支箱绝缘操作手柄是否按照安规规定定期进行试验。

□是

□否 需提供针对所有设备的排查记录 书面材料现场抽查

56. 检查环网柜、箱式变、分支箱的钥匙管理制度是否执行到位。

□是

□否

现场抽查 57. 检查配备照明的环网柜、的照明装置是否正

常。

□是

□否

供配电 环网柜基本知识

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

环网柜施工方法.

(1)环网柜施工方法 1)施工工序 放线定位→基坑开挖→垫层施工→底板模板施工→底板浇筑→墙板模 板施工→墙板混凝土浇筑→模板拆除→抹灰→现场清理→环网柜安装→检 验调试→送电 2)施工方法 1在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: 操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹 时发生互相伤害事故。 开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 3在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。 4在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。 8按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹

环网柜基础知识

环网柜基础知识 基本概念及特点 10kV户外箱式环网柜,又称环网供电单元(简称环网柜),每个环网柜由3至6路开关共箱组成,接线方式灵活多样,可以满足不同配电网络节点的需求。开关装置和硬母线密闭在同一个不锈钢金属外壳内,采用SF6作为灭弧介质和绝缘介质,开关采用三相联动的负荷开关或断路器,其额定电流为630A,短时耐受电流可达20kA/3S。由于这种特殊的排列结构,环网柜具有如下特点: 户外型、全绝缘、全密封结构,能适应任何恶劣环境。 体积小、重量轻、结构紧凑,占地小。 安装简单,操作方便,安全可靠、免维护。 具有电动和手动操作机构,配FTU后即可实现配电自动化。 由于它体积小、技术指标高,完全可以取代常规的开关站,从而减少占地面积和缩短出线电缆长度,降低整体造价和维护费用,因而广泛应用于工业园区、街道、居民区、繁华商业中心等。 环网柜发展历史及现状 在这方面,德国制造厂家多,起步早,用量大。 德国Fritz?Driescher?公司于1978年率先研发出SF6环网供电单元(Minex型),接着西门子公司开发出8DJ10型和8DH10型环网供电单元,F&G公司的GA和GE型环网单元及AEG公司的F1型环网供电单元等 后期出现的厂家包括:ABB、施耐德、阿尔斯通(AREVA)、VEI、G&W以及欧马嘉宝和COPPER 等等。 韩国系列厂家包括:LG、新星、晓星、真光、英泰克、EN等等。 国产厂家在环网柜生产方面虽然起步较晚,但是发展相当迅速,特别是单元式的环网柜,可以说是遍地开花。 国产厂家在共箱式的环网柜的开发生产方面,由于技术方面的限制,发展比较缓慢,不过经过几年的积累,目前也如雨后春笋般涌现。这些代表性的厂家包括北京科锐公司、宁波天安公司、广州霍斯通、汕头华尔斯、汕头德通、北京双杰、北京科力恒久、北京

环网柜及电缆分支箱施工方法

环网柜及电缆分支箱施 工方法 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

环网柜及电缆分支箱基础施工方法 一、环网柜基础的施工方法: 1.施工工序: ○1放线定位——○2基坑开挖——○3垫层施工——○4底板模板施工——○5底板浇筑——○6墙板模板施工——○7墙板混凝土浇筑——○7模板拆除——○8抹灰——○9现场清理 2.施工方法: 1)在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2)在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: a、操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹时发生 互相伤害事故。 b、开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较 深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 c、在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小 铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 3)在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。

4)在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5)在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6)墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7)墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除,并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。 8)按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹灰,要注意抹灰的质量。 9)施工完成后,对施工现场进行清理,力争做到“工完、料尽、场地清”。 二、分支箱基础的施工方法: 1、施工工序: ○1放线定位——○2基坑开挖——○3垫层施工——○4墙体砌筑——○5压顶圈梁模板施工——○6圈梁浇筑——○7抹灰——○8现场清理 2、施工方法: 1)~3)同环网柜基础施工; 4)在垫层施工完成并达到一定强度后,用水将垫层表面的泥砂冲洗干净,略干后,用墨线在垫层上按图将墙体位置弹出,然后进行砌体砌筑作业,作业前应先用水湿润砖块,再行使用。 5)~6)在墙体砌筑到图纸标高时,用砂浆将面层砖缝勾勒灌满,以防止圈梁施工时产生漏浆,进行圈梁的模板制作和安装工作,同时由钢筋工进行配筋,经检查

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

10V配电环网柜

1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于 1000KVA,深圳地区可能是 1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于 630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于 630A(少数达到 1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于 125A,高档负荷开关的转移电流可以达到 2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 1.2分类 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。 1.2.1 美式环网柜 户外设计,体积小、免维护。 坚固的内壳体和外壳体,抗外力和防爆能力强,外壳采用不锈钢或绿色箱体。进出线电缆,通过全封闭预铸式电缆连接件,安装简单,连接可靠。电缆附件采用美式欧式均可。 美式传统共箱式设计,多路进出线在一个箱体中,结构紧凑,可靠性高。

环网柜施工方案

环网柜施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他 一、工程概况 工程概况 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司

工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 工程范围 工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 工程特点 工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺: 20天。 三、工程成本控制措施 、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识 The document was prepared on January 2, 2021

环网柜及电缆分支箱施工组织设计

环网柜及电缆分支箱基础施工方法 一、环网柜基础的施工方法: 1.施工工序: ○1放线定位——○2基坑开挖——○3垫层施工——○4底板模板施工——○5底板浇筑——○6墙板模板施工——○7墙板混凝土浇筑——○7模板拆除——○8抹灰——○9现场清理 2.施工方法: 1)在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2)在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: a、操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹 时发生互相伤害事故。 b、开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如 基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 c、在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥 土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 7)墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除,

模块检查井施工方案

忻州市城区电力基础设施工程 云中山路模块检查井施工专项方案 编制单位:山西建筑工程(集团)总公司编制日期:2012年6月2日

目录 一、工程概况: ··················································································- 1 - 二、混凝土模块及灌蕊混凝土的技术要求·················································- 1 - 三、施工管理机构 ···············································································- 2 - 四、混凝土模块检查井施工工艺流程·······················································- 2 - 五、施工工艺 ·····················································································- 2 - 六、检查井的组砌方法: ······································································- 3 -

忻州市城区市政电力管线工程 模块检查井施工专项方案 一、工程概况: 忻州市城区市政电力基础设施管线工程,属于忻州市城区建设“7451”工程的一部分,共有线路9条,为新建城市电力管线工程土建部分,其中云中山北路位于忻州市北部,东西贯通,东起云中山路,西至芦芽山路,新建道路路径长4500米。本期结合该路段道路新建,将道路两侧的高压及低压架空线路入地缆化新建电力管路,其中:人行道下设置12+2回砼包封海泡石排管,12+2回过路砼包封热浸塑钢管排管,8+1回过路砼包封热浸塑钢管排管17段,人行道至绿化带环网柜基础12+1回砼包封海泡石排管,设置直线检查井67座,十字检查井37座,设置二联式环网柜基础7座,三联式环网柜基础7座。 模块检查井的基本构造:底板为钢筋混凝土留集水坑,检查井墙壁为混凝土模块砌筑并用C25混凝土灌蕊,顶板为钢筋混凝土留检查孔。 与检查井相通的有12回泡石管或浸塑钢筋管。 二、混凝土模块及灌蕊混凝土的技术要求 1.选择配套模块。混凝土模块要及时备料,模块进入施工现场必须提供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。

环网柜施工方案

环网柜施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他 一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址

工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密

切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺: 20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降

环网柜施工方案

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他 一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验;

1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 四、施工现场组织机构 4.1 施工现场组织机构 4.1.1 组织机构关系图:

电缆井及环网柜基础施工

(1)电缆井及环网柜基础施工方案 1、施工时测量放线,严格控制标高。 2、放线后,组织基槽土方开挖。基槽士方开挖以机械为主,辅以人工修整。水位较高处在基槽内设置集水坑,加强抽水,保持干地施工。开挖机械选用小型挖掘机,在挖掘机开挖基槽土方时,沟底预留0.2~0.3米厚的土层暂不挖去,在下一道工序施工前用人工清理至设计标高,以保证不扰动原状士。 3、若地基土受扰动,或需换填地基土,一般可利用砂或石渣等按20cm为一层、分层洒水夯实。 4、土方开挖时将土弃于基槽两侧,弃土尽量远离沟槽口边缘(2m外,人工开挖的则不小于0.8m外),并控制一定高度(不超1.5m)。开挖时有意识地分开可利用料及不可利用料,对不可利用料,利用装载机装自卸车运至场外。 5、验收后,及时拼装模板,将加工好的钢筋进行绑扎安装,进行混凝士浇筑。混凝_士由搅拌站集中拌制,用手推车运输至施工现场后浇筑。 6、根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比,并申报监理工程师审批,监理工程师同意后使用,使用过程中,严格按该配合比执行。 7、严格控制混凝士的搅拌时间和运输时间,混凝士运抵现浇现场时检查混凝士的拌和质量,若运输过程中出现机械故障,运输时间超过规定的时间,此斗(或车)砼不用于结构砼的浇注。 8、现浇施工中,做坍落度试验,符合要求后浇注;若坍落度损失过大,试验人员可根据实际情况征得监理工程师同意后掺入适量水泥浆,以确保砼的水灰比不变的条件下调大砼坍落度。 9、砼浇注前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,并经监理工程师批准后开始浇注砼。 10、注施工需严格控制分浆厚度,最厚不超过45cm同时要严格控制砼自由下落高度,最高不能超过2m超过2m要使用串简或流槽,以免砼产生离析。 11、入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。 12、已过初凝期的砼表面浇注砼前,必须将其表而凿毛清洗干净,用水润湿后,并浇一层水泥浆以确保新旧砼之间的结合良好。 13、凝以后要及时采取适当的措施养生。 14、有砼的外露面的外形线型正确,顺畅、光洁,美观。

一二次融合技术(环网柜)

环网柜一二次融合技 术方案 二零一九年十二月

目录 1 前言 (3) 1.1 总体思路和目标 (3) 1.1.1 总体推进思路 (3) 1.1.2 总体目标 (3) 3 环网柜一二次成套技术方案 (4) 3.1 一二次成套化方案 (4) 3.2 一二次成套技术要求 (5) 3.2.1 开关柜典型分类和组成 (5) 3.2.2 成套设备应用技术要求 (6) 3.2.2.1 成套设备整体要求 (6) 3.2.2.2 抗凝露要求 (7) 3.2.3 开关柜技术要求 (7) 3.2.4 互感器及DTU技术要求 (9) 3.2.4.1 互感器技术要求 (9) 3.2.4.2 控制单元技术要求 (10) 3.2.5 接口要求 (12) 3.2.5.1 操作电源的配置 (12) 3.2.5.2 电缆及接线端子 (12) 3.2.6 通信 (13)

1 前言 1.1 总体思路和目标  1.1.1 总体推进思路  通过提高配电一、二次设备的标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率,满足线损管理的技术要求,服务配电网建设改造行动计划。  为了稳妥推进一、二次融合技术,协调传统成熟技术的可靠性与新技术不确定性之间矛盾,本技术方案分两个阶段推进:第一阶段为配电设备的一二次成套阶段,主要工作为将常规电磁式互感器(零序电压除外)与一次本体设备组合,并采用标准化航空插接头与终端设备进行测量、计量、控制信息交互,实现一二次成套设备招标采购与检测。第二阶段为配电设备的一二次融合阶段,结合一次设备标准化设计工作同步开展,主要工作为将一次本体设备、高精度传感器与二次终端设备融合,实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。  1.1.2 总体目标  (1)一二次成套阶段方案(第一阶段) 该阶段目标为实现一二次设备接口标准化和成套化招标采购与检测,满足线损采集、就地型馈线自动化、单相接地故障检测的要求。

箱式变电站安装施工方案

安哥拉共和国罗安达市 CACUACO新城(中心)项目 箱式变电站安装 施工方案 中铁四局集团安哥拉项目经理部电气化分部 2012年11月12日

箱式变电站施工方案 一、编制依据 1、住宅区室外/15/0.4kV箱式变电站施工图设计。 2、箱式变电站使用说明书。 3、《大型设备吊装施工工艺标准》SH/T3515-2003。 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303——2002 5、类似施工经验。 二、工程简介 1、变电所介绍及安装位置 15/0.4KV变电所所在位置仅7、9、11、12区块内,电源引自15KV 开闭所。变电所内高压柜采用SM6系列环网柜共144面、变压器采用干式变压器36台、低压柜采用GCK系列共216面。安装位置分布在NCC项目一期工程7、9、11、12区。高压环网柜提供厂家为江苏电科电气设备有限公司,变压器提供厂家为天津市特变电工变压器有限公司,低压柜提供厂家为上海宝临电气集团有限公司。 2、高压环网柜、变压器、低压柜技术参数 高压环网柜单件尺寸:1.58m*2.1m*2.9m 高压环网柜单件重量:1.3吨(含钢架结构包装) 高压环网柜型号及数量:36面SM6-IM,65面SM6-IMC,36面 SM6-QM,7面SM6 母线柜 变压器单件尺寸:2.82m*1.76m*2.66m

变压器单件重量:4.8吨(含钢架结构包装) 变压器型号及数量:34台1000kV A干式变压器、2台800kV A干式变压器 低压柜单件尺寸:基本上是1m*1.28m*2.45m 低压柜单件重量:0.3~1吨(含钢架结构包装) 低压柜型号及数量:216面GCK系列 3、箱变包装 箱式变电站包装后俯视图

电力工程施工方案

施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。

七、施工方案与技术措施 1、电缆沟开挖及电缆井砌筑 (1)管沟开挖前应根据设计要求,结合现场实际情况和业主要求,先用干石灰标出管沟实际位置,管沟应尽量取直。 (2)沟槽底净宽应按管材外径再加上400mm,管顶埋深不得小于0.7米;沟槽开挖时要根据土质情况应有不小于15°的放坡。 (3)沟槽侧临时堆土应放置有序,管沟在穿过道路处应搭设临时便桥,以方便车辆和行人通行,并及时将余土清理干净。 (4)沟槽开挖时应做好排水措施,沟底不得超挖或扰动原土层。(5)沟底应平整并夯实;一般土质须用细砂或素土垫层,厚度应为100 mm;如遇有尖硬的物体、石块等,则应向下挖100-200mm,再填补细砂或素土夯实;特殊地段可用沙浆混凝土做垫层,然后方可进行管道敷设。 (6)砌筑电缆井 按位置及高程人工开槽,井周每侧应多挖大于30cm,以利施工。计算和控制槽深、槽宽并清平、夯实,槽底严禁超挖。然后进行基础整平、夯实后进行混凝土地板浇筑、捣实、养护工作。养护达到一定强度后方可砌筑井壁。井壁砌筑时,在基础地板上铺砂浆一层(座浆)后可砌筑井壁,按图纸做井底并用水泥砂浆抹面,并检查边线。砌砖应做到井壁平直,边角整齐,符合图纸尺寸且砖面对齐吻合方可砌住,上下错缝内外搭接,砌砖砂浆要饱满,砖块砌筑前必须洒水浸湿。井壁砌到一定高度随砌随用水泥砂浆抹面。外墙用水泥砂浆搓缝,要随

环网柜施工方案模板

环网柜施工方案模 板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其它

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其它施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的

进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终经过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺: 20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、经过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构 4.1 施工现场组织机构

环网柜及电缆分支箱施工组织设计

环网柜及电缆分支箱施工组织设计环网柜及电缆分支箱基础施工方法 一、环网柜基础的施工方法: 1. 施工工序: 1放线定位——2基坑开挖——3垫层施工——4底板模板施工——5底?????板浇筑——6墙板模板施工——7墙板混凝土浇筑——7模板拆除——8????抹灰——9现场清理 ? 2. 施工方法: 1)在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在 图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2)在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位 置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。 3)在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完 成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。 4)在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,

应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土, 故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5)在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6)墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7)墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除, 并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。 8)按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行 抹灰,要注意抹灰的质量。 9)施工完成后,对施工现场进行清理,力争做到“工完、料尽、场地清”。 二、分支箱基础的施工方法: 1、施工工序: 1放线定位——2基坑开挖——3垫层施工——4墙体砌筑——5压顶圈?????梁模板施工——6圈梁浇筑——7抹灰——8现场清理 ??? 2、施工方法: 1)~3)同环网柜基础施工; 4)在垫层施工完成并达到一定强度后,用水将垫层表面的泥砂冲洗干净, 略干后,用墨线在垫层上按图将墙体位置弹出,然后进行砌体砌筑作业,作业前应先用水湿润砖块,再行使用。 5)~6)在墙体砌筑到图纸标高时,用砂浆将面层砖缝勾勒灌满,以防止 圈梁施工时产生漏浆,进行圈梁的模板制作和安装工作,同时由钢筋工进行配筋,经检查后,即可进行圈梁浇筑工作,施工方法同环网柜墙体混凝土施工。此项作业完成后应对墙外侧的土方进行回填并进行夯实。 7)按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行

环网柜基础知识修订稿

环网柜基础知识 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

 德国FritzDriescher公司于1978年率先研发出SF6环网供电单元(Minex 型),接着西门子公司开发出8DJ10型和8DH10型环网供电单元,F&G公司的GA和GE型环网单元及AEG公司的F1型环网供电单元等

后期出现的厂家包括:ABB、施耐德、阿尔斯通(AREVA)、VEI、G&W以及欧马嘉宝和COPPER等等。 韩国系列厂家包括:LG、新星、晓星、真光、英泰克、EN等等。 国产厂家在环网柜生产方面虽然起步较晚,但是发展相当迅速,特别是单元式的环网柜,可以说是遍地开花。 国产厂家在共箱式的环网柜的开发生产方面,由于技术方面的限制,发展比较缓慢,不过经过几年的积累,目前也如雨后春笋般涌现。这些代表性的厂家包括北京科锐公司、宁波天安公司、广州霍斯通、汕头华尔斯、汕头德通、北京双杰、北京科力恒久、北京合纵、北京维益埃、北京安瑞吉等等。 环网柜的分类 按照气箱结构划分 共箱式 单元式 按照整体结构划分 美式 欧式 按照主绝缘材料划分 空气绝缘式 SF6气体绝缘式 固体绝缘式

相关文档