文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 景观照明远程控制系统方案

景观照明远程控制系统方案

景观照明远程控制系统方案
景观照明远程控制系统方案

景观照明远程控制系统设计方案

北京世安开拓科技有限公司

2014年2月

目录

1.概述.................................................................. - 2 -2.设计说明.............................................................. - 3 -3.自控产品简介.......................................................... - 3 -4.照明远程控制系统...................................................... - 4 -

4.1总体设计思想............................................................................................................... - 4 -

4.2系统框图....................................................................................................................... - 4 -

4.3系统组成....................................................................................................................... - 5 -

4.4系统特点....................................................................................................................... - 6 -

4.5系统功能....................................................................................................................... - 8 -

4.5.1 遥测:即远程了解现场的实际情况.............................................................. - 8 -

4.5.2 遥控:即远程控制现场灯具的开关状态...................................................... - 8 -

4.5.3 遥信:即现场设备远程报警.......................................................................... - 8 -

4.5.4 遥调:即远程对现场设备参数调整、设置.................................................. - 8 -

1.概述

随着我国经济的高速发展和城市化进程的加快,城市照明变得越来越重要。城市照明一般分为道路照明和景观照明。景观照明一般用于美化城市、渲染城市气氛,常用于建筑外景、桥梁、广场、园林等。

景观照明灯具的数量越来越大,展示方式越来越丰富,照明灯具的管理复杂度就会越来越高。传统的人工管理路灯的方式,一般人工开关灯、人工巡视来检查灯具是否损坏,难以适应新的需要,同时需要花费大量的人力和物力。

景观照明同时还浪费大量的电能,在节能成为国家基本国策的今天,如何既保证城市美化,又做到节能,是对城市照明管理者提出的新要求。

通过最新的自控和通讯手段,能够实现对景观照明灯具的高效管理,主要功能包括:

●实现时控(定时开关灯)、光控(依据光线明暗开关灯)、远程手动开关

灯的功能。

●实现照明供电线路短路、断路故障、灯具损坏主动上报。

●自动切换展示模式。

●进行照明灯具的能耗统计。

●采用无线方式通讯,方便施工。

通过以上手段,能够实现对城市照明设备进行高效的管理,同时做到了节能和降低人工成本。

2.设计说明

每个建筑安装一套照明控制器,能控制1~4路回路的开关和监测,内置电源、控制器、通讯模块、电力测量模块、继电器。通讯模块采用无线GPRS通讯方式。控制器内置实时时钟,并存储多组时间表。能够实现自动开关灯、手动开关灯、电压电流监测、故障报警、能耗监测等。本项目配GPRS模块,每年需付通讯费。

监控中心机房采用服务器。用户通过软件能实时监测灯具状态,并随时进行参数修改。用户界面友好、方便,提供通过IE浏览器登录。提供完善的历史数据存储、统计、打印功能。支持多用户认证安全登录。监控中心需支持公网固定IP地址。

3.自控产品简介

本自控产品,采用开放性和模块化设计,支持多种通讯方式,如:以太网,RS485、无线GPRS、Internet等方式。同时,系统采用纯分布智能设计,现场控制器完全独立工作。包括以下产品:

●组态软件:实现用户通过电脑,采用图形化的方式对现场设备的远程监

测和控制。

●现场控制器:实现对被控设备的实时监测、控制,并提供多种通讯接口。

●GPRS通讯模块,实现基于Internet的远距离无线测控,系统正常使用

期间,有通讯月租费.

4.照明远程控制系统

4.1总体设计思想

系统采用分布智能设计,现场控制器实现对照明回路的控制和参数采集,控制模式支持时控、光控等。网络架构采用无线GPRS方式,实现最方便的施工、最可靠的控制和最高的性价比。监控中心软件采用图形方式,显示各照明灯具的开关状态和供电回路参数,并实现远程开关灯。

4.2系统框图

图1 系统框图

4.3系统组成

照明控制柜:

包括:照明控制器、GPRS模块、GPRS网络SIM卡、电计量模块、温度传感器和控制箱。

照明控制设备功能:

1)采用工业标准设计,适合室外高温、低温、高湿及雨雪天

气的恶劣环境。

2)纯分布智能设计,内置多种过滤算法、时钟、虚拟机、时间表、历史记录、

报警等高级功能,即使通讯中断,也不影响开关灯。

3)现场采集照明回路的电压、电流、耗电量、功率因数等信息,出现故障及时

报警。

4)控制器内部采用面向对象的软件架构,支持现场二次编程,满足客户个性化

要求。

5)支持照明节电装置接入系统。

6)可接入照度传感器,根据现场照度决定是否开灯。

7)支持多种模拟量、开关量输入和输出,同时支持RS232方式与现场照明设备

通讯。

8)从1路到4路,多种系列产品,方便用户选型和降低造价。

9)本项目控制器与服务器通讯方式主要采用GPRS方式。

照明控制器

服务器G P R S

中心控制室:

服务器(带显示器)、平台软件、短信猫、打印机。

4.4系统特点

●高度集成的模块化设备结构

系统采用了通用化、系统化、技术成熟可靠的标准软件、硬件模块化结构设计。可根据实际工程需求以最具经济性的配置实现系统功能集成,同时完全支持系统在多期建设时对功能和容量的扩充,具有足够的灵活性、开放性、兼容性和可靠性。

●可靠的远程无线通讯平台

本系统的远程无线通讯采用移动运营商(中国移动或中国联通)的GPRS 和短信SMS网络平台,具有以下优越性:

网络覆盖范围广。无论在城市的任何位置,都处于移动运营商提供的高质量无线通讯网络覆盖范围。即使处于两个城市,也可以通过

普通手机或监控中心软件监控照明设施,根本不用考虑网络覆盖范

围显示。

网络可靠性高。移动运营商提供的可靠通讯和强大的故障恢复处理能力是任何一个自建远程无线通讯平台所无法比拟的。

建设、运行费用低。利用成熟的移动运营商传输平台可不比建设造价高昂的专用无线输出设施,并且可得到自建无线通讯平台所无法

得到的高覆盖性和高可靠性。在获得优越性能的同时运行费用却十

分便宜,基本每个照明配电箱每月10-20元人民币通话费即可满足

应用。

●灵活的照明时段、场景设置

每个夜景照明载体在照明场景方案设计上基本按照重大节假日、一般节假日、平日等方式以达到不同的照明效果,这些照明效果的实现是通过开关不同的照明回路来实现的。本系统可以任意设置各组照明回路的开关,以达到实现设计上不同照明场景的需要。

本系统还可以根据需要预置不同时段进行不同照明场景的编程设置,并可随时进行调整。如可以设置2009年8月30日至2009年10月30日的19:00至23:00执行重大节假日照明场景;也可以设置每周五、周六的19:00至22:00执行一般节假日照明场景;还可以设置为随本地区日落时间开灯,以节约电能。

这些照明时段和场景的设置都可以通过远程无线方式统一进行,克服了普通时间继电器控制方式需要人工去逐个照明载体配电箱操作设定的不便。

充分体现了集中远程控制的便捷性。

●实时、详细的电气参数监测和告警

本系统专门针对夜景照明工程设计了电气参数监控模块,可实时监测无线模块的信号质量,配电箱当前温度,三相电压,三相电流,当前电量的电气参数。在控制的同时有电气参数的反馈,能更直观的掌握照明设施运行情况。

本系统可只能分析当前工作状态对应的正常电气参数,当照明设施电气参数不正常时(如某一照明回路跳闸,某一照明回路过电流等)及时告警。

可充分保证配电设备的安全运行,并可根据告警数据及时进行相应设备的维护,保证照明设施完好率。

●直观、便捷的中心监控软件

本系统采用了习惯于Windows风格的树状结构和拓扑结构的直观软件图形界面显示各照明载体的状态。将各照明载体关灯、临时开灯、定时开灯、定时关灯、告警及故障状态一目了然显示出来,操作管理人员可以直观的掌握当前整个系统的运行情况。

操作管理人员可快捷的通过定时界面对全部照明载体、某条街道的照明载体、某个照明载体进行统一快捷的远程照明场景和时段的设置。当操作管理人员不在监控中心时,也可通过手机进行以上的设置操作,强化了用户管理的时效性和便捷性。

4.5系统功能

4.5.1 遥测:即远程了解现场的实际情况

在监控中心通过软件,或通过过手机,实时了解现场照明设备开关状态。

●采集照明回路的电压、电流、功率、耗电量等信息。

●自动计算系统的亮灯率。

●采用先进的智能采集、自动上报的方式,提高了系统反应实时性,同时

降低了网络流量。

●监控中心服务器存储长期历史记录,供用户查询。

●内置能源管理模块,实现能源使用的精细计量、分析、预测,并结合当

地使用规律,得出优化后节能控制模式,实现系统节能。

4.5.2 遥控:即远程控制现场灯具的开关状态

●用户在监控中心可手工开关灯,可对照明模式进行切换。

●可采用时间表策略自动开关灯,支持周策略、假期策略等。

●可根据光照度自动开关灯。

●以上三种方式可组合使用,达到最优的控制效果和节能效果。

4.5.3 遥信:即现场设备远程报警

●设备故障自动报警。

●电压、电流超上下限报警。

●内置智能消抖算法,杜绝误报。

●故障发生后,主动向监控中心值班人员、手机等同时报警。

4.5.4 遥调:即远程对现场设备参数调整、设置

使用值班工作站可调整现场设备的所有参数,无需去现场,节约人力、物力,提高工作效率。

4.5.5 遥视:即远程视频监控系统:

●能在监控中心实时看到现场建筑和桥梁的亮灯视频效果。

●具有视频录像功能,可以对现场视频进行拍照录像

●当发生报警时可以自动对现场进行录像

●通过视频巡检,代替现场人工巡查。

●一个现场视频点可监测多个照明设备,同一照明设备可被多个视频点监测。

远程控制解决方案,也有软硬之分

远程控制解决方案,也有软硬之分 随着网络的普及和发展。远程控制被广泛应用。不过,你知道么,目前市面上远程控制功能的解决方案也分为硬件与软件两种。本文将从多方面比较软硬件之间的差异,帮你选择适合自己的方案。 硬件部分中有单纯提供一组被控制计算机的方案(如ATEN CN6000);也有整合KVM功能于一体的选择(如ATEN KN9116)。而软件部分主要分为两类:一类属于附带提供远程控制功能的软件,如MSN、Netmeeting,或是XP系统下所提供的“远程桌面”;另一类则是专门的远程控制软件,如PCAnywhere、Remote Administrator、VNC等。 使用环境差异 对于分散在各区的单一计算机而言,除却安全性管理功能,软硬两种方案所能提供的便利性相差不多。 但事实上,远程控制的强烈需求大部分来自机房。机房中的服务器多是集中成群的,因此在服务器内逐一安装软件并不是良好的选择。而硬件方案只需连接线材,无需逐一安装及设定。且通常KVM具备OSD工具,支持多种多计算机

管理功能。甚至如KN9116具备画面切割显示的功能(Panel Array),所以硬件方案在集群式服务器远程控制管理上有着绝佳的优势。 控制能力差异 使用硬件方案时,使用者可直接控制到BIOS级介面。不仅可对被控制端计算机执行开机功能,更可透过BIOS中WakeUP events的设定管理计算机的开机任务,百分之百操控远程计算机。甚至可搭配硬件的Power On the Net装置,从远程控制主机电源。而软件方案则需要等候操作系统启动登入后才能使用,且OS发生crash的状况时,软件方案无法正常运作。 使用便利性说明 软件方案通常需在控制与被控制两边安装软件,即使有些软件可通过浏览器介面来(如IE,Netscape)管理操作,但仍需在被控制端安装软件。而MSN,Netmeeting等需要在两边计算机使用者都上线的状态下才能操作,因此在控制端无人值守的情况下,远程控制功能无法启用。

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

远程视频监控系统设计方案

目录 1前言 (2) 2系统的组成 (3) 2.1前端设备 (3) 2.2图像的传输。 (3) 2.3控制中心 (4) 2.3.1图像的控制。 (4) 2.3.2图像的显示设备。 (4) 2.3.3图像的记录设备。 (4) 2.4系统结构图 (5) 3系统功能介绍 (6) 4系统配置 (10) 5费用说明 (11)

远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。 远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。

2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包括视频电缆、控制信号传输电缆、光缆等。如果采用数字摄像机,则需要利用互联网来传送信号,传输线路就是综合布线系统的双绞线。

景观照明项目施工组织方案

目录第一章、编制依据及说明 第二章、工程概况 1. 工程简介 2. 工程范围 第三章、施工组织方案及部署 1. 部署原则 2. 施工部署 3. 施工阶段的设置 4. 施工管理措施 5. 施工方案 5.1进场阶段 5.2主体阶段 5.3竣工验收 第四章、施工准备 1. 施工组织管理机构 2. 人力资源计划 3. 机械设备计划 4. 材料准备 5. 做好与设计的结合工作

第五章、现场平面布置计划 1. 平面布置原则 2. 临时设施需求计划 3. 临时设施平面布置图 第六章、与各单位施工协调配合 1. 工种之间的配合 2. 与监理单位的协调配合 3. 与设计单位及其他专业单位的配合 4. 与政府管理及市政部门的协调 第七章、专业施工方案与技术措施 1. 施工方案的编制和审批程序 2. 配电箱的安装 3. 主电缆沟挖填和电缆的敷设 4. 其它电气配管及管内穿线 5. 接地安装 6. 灯具安装 7. 电缆接地施工方法 8. 各种低压开关试验 9. 电缆试验 10. 避雷器试验 11. 接地电阻测量

第八章、本工程重点、难点及关键技术工艺解决方案第九章、冬季、雨季施工方案 1. 编制原则 2. 冬季施工特点 3. 冬季施工准备 4. 冬季施工措施 5. 安全与防火 6. 雨季施工措施 7. 雨期施工安全文明措施 第十章、项目部管理制度 1. 工程项目部各岗位职责 2. 合同管理 3. 文件和资料的管理 4. 成本管理 5. 工艺管理 6. 物资采购及管理 第十一章、施工进度计划及工期保证措施 1. 施工进度计划 2. 施工进度总体安排 3. 劳动力需用量计划 4. 工期保证措施

城市公共照明智能化节能减排改造方案

城市公共照明智能化节能减排改造方案 二0一三年三月

目录 一、项目概况 (4) 1.1项目描述 (4) 1.1.1项目背景信息 (4) 1.1.2项目概述 (5) 1.2节能改造目标 (5) 二、技术方案 (5) 2.1方案概述 (5) 2.2系统组成 (5) 2.2.1监控中心 (5) 2.2.2控制系统软件 (5) 2.2.3 集中监控器主机 (5) 2.2.4单灯通信模块 (5) 2.2.5数字镇流器 (5) 2.2.6高光效光源 (5) 2.3系统功能 (5) 2.3.1遥控功能 (5) 2.3.2遥测功能 (5) 2.3.3遥讯功能 (5) 2.3.4遥视功能 (5) 2.3.5遥调功能 (5) 2.3.6远程抄表功能 (5) 2.3.7 GPS卫星校时 (5) 2.3.8数据查询统计打印功能 (5) 2.3.9亮灯率统计 (5) 2.3.10系统扩容功能 (5) 2.3.11远程实时查询功能 (5)

2.3.12 GIS地理信息系统功能 (5) 2.3.13单灯实时控制功能 (5) 2.3.14报警处理功能 (5) 三、节能效益分析及系统优势 (5) 3.1系统比较优势 (5) 3.2项目改造投资预算 (5) 3.2.1项目投资设备费: (5) 3.2.2安装费 (5) 3.2.3系统运营费 (5) 3.3投资回收周期 (5) 四、系统实施方案 (5) 4.1监控中心建设 (5) 4.2系统改造施工 (5) 4.3项目施工技术支援 (5) 五、公司资质 (5)

一、项目概况 1.1项目描述 1.1.1项目背景信息 **区是规划建设的“城区面积100平方公里、。**拥有国家级森林公园、4A级景区野生动物世界、全国乡村旅游示范区,是全国优秀旅游城市。已建和在建五星级酒店达到4家,旅游接待能力第一。随着城市的发展,城市照明在城市建设中发挥着重要作用,如何有效地管理好城市路灯设施以及节能减排已成为目前城市管理中的重要任务。 近几年,党和政府密切重视节能减排工作的开展,相继推出了一系列促进节能减排的政策、规范和指导办法,节能减排已成为我国的一项基本国策。特别是2011年11月推出的《“十二五”城市绿色照明规划纲要》中,提出了城市绿色照明的发展目标,重点强调在保证照明质量的前提下,达到节能的目的。 目前**主城区共有可实施改造的路灯盏,周边城区共有盏,合计路灯数量为盏,其中250W钠灯数为盏,400W钠灯数为盏,路灯用电电费标准为0.55元/度,全区年路灯电费为万元。

远程控制方案

远程控制及视频监控方案 一、远程控制说明 远程监控系统分为2个,远程操作闸门启闭和远程视频监控,在控制室里 可以远程控制闸门的升降和监控闸门开度的位置图像和故障信息,摄像头主要 用来监视各个闸门的水位和启闭机工作状态,带360°旋转功能。监控室可以 控制旋转方向。 2台工控机1台为工程师站在台为远程站,网络交换机与远程现场3套控 制柜组成一个网络,每个站点设有闸门升降、停止按钮,闸门位置显示,闸门 行程图像状态,压力显示值,电机工作图像,都显示在一个画面,在操作画面里,每个PLC站点设有一个远程/本地切换开关,一个报警页面。 1台网络硬盘录像机监控,1台网络交换机,9个摄像头组成一个监控网络,显示器分9个摄像头画面,可以切换满屏图像画面,摄像头和录像机均采用网 络摄像头和网络硬盘录像机。每个闸门站点有3个摄像头,一个摄像头监控闸 门的上下游水位,2个摄像头分别监控左右启闭机的工作状态。 二、拓扑图说明 远程监控的电气工程是双臂启闭机,由3个闸门1个监控室组成,每个闸 门有2台启闭机,1台控制柜,每个控制柜装置单独的PLC控制器,每个PLC 控制2台启闭机,3个闸门用3个独立PLC控制6台启闭机。3台PLC和一个以太网交换机组成一个网络,由工控机进行远程监控。 每个启闭机设一台摄像头监视其工作状态,每个闸门设一台摄像头监视上 的水位。3个闸门共计9台摄像头、1台摄像头交换机、网络录像机组成一个摄像头监视网络。显示器共分为9个画面,可以满屏切换。 PLC交换机和摄像头交换机均集中在监控中心的网络柜里,最后通过2根 网线连接至工控机和录像机。 三、网络柜说明 网络的的高深宽为1000×600×600mm。PLC网络线和摄像头网络线均集中 进入网络柜,PLC网络交换机和摄像头交换机也集中放置网络柜内,网络柜背 部的墙体上安装2个86型插座。给网络柜供给电源。 四、PLC网络说明 闸门控制现场的3台PLC均采用标准网线连接置PLC交换机,网线全部走电缆桥架,监控中心从网络柜出来的网线走PVC线槽。不得有网线或电源线 外露。中途进入桥架的网线或电源线采用PVC电线管或波纹管连接,使用波纹 管的长度不得超过1.5米。波纹管PVC管接头处均要采用配套的管接头。 五、摄像头网络说明

道路照明工程施工组织方案设计

第一章项目简介 一、工程概况 本工程为XXX道路照明工程,道路总长度7.5km,隔离带和人行道各设两道高杆照明灯景观灯及西部路网部分路灯、箱式变压器。 二、工程围: 1、控制箱(含控制系统)、路灯和景观灯的采购与安装、电力 电缆敷设及箱式变压器等项目; 2、西部路网部分路灯采购、箱式变压器采购安装。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。

3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段 达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。

电力多级远程监控系统解决方案

项目背景 随着电力企业自动化建设和改造不断发展完善,电网企业大多已经实现了对远方变电站的遥测、遥信、遥控、遥调(四遥)功能。当前,各电力企业为了提高劳动生产率,增加经济效益,开始对其下属的各单位实施无人值守模式,图像监控系统是对以上管理手段的进一步补充和完善,称为遥视。建立远程视频监控系统,能够对各下属单位的现场环境、有关数据、环境参量、图像进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个下属单位的情况,并及时对发生的情况做出反应,这已经得到电力部门的广泛支持和应用。 电力远程联网监控系统结构图

系统描述 1. 所有监控点信息包括厂房、变电站、办公及住宅区域等场所的视频信息都通过前端视频服务器传输到监控中心并投影到电视墙上,领导们可以在自己的办公室方便地观看。 2. 在重点监控场所布置固定摄像机,可以根据安全生产及安全防的需要来分配,摄像机可以根据所需画面的质量来选择摄像机的型号、种类,当监控点是用来进行判断仪表读数及人员操作正误的时候,可能需要显示出高清晰的画面,此时就需要使用大倍数变焦镜头的摄像机。 3. 使用红外报警、烟雾探测、门磁开关、温度传感等相关报警器并将它们接入到视频服务器的报警端子,可以对生产时的异常情况进行严格的检测及报警,非常稳固地实现了安全生产。 4. 对非法闯入和造成的事故情况进行严格的监控。 5. 在意外事故发生时,系统具有报警联动录像功能,进行全程录像,并进行照片抓拍。 6. 利用视频服务器可以进行多功能的扩展,尤其,当电力系统需要将监控与其他自动化设备相连接时,可以利用RS485进行功能扩展。 7. 中心监控客户端管理所有监控摄像机和视频服务器,中心管理服务器负责用户和权限管理、数据转分发、集中存储,其他监控客户端在自己相应的权限围对相应的前端设备进行管理控制。 8.图像的存储采用灵活的、分布式的结构。各个监视点的图像可以前端存储,也可以存储在若干个存储服务器上,存储服务器可以部属

油井数据采集与远程控制系统设计方案

油井数据采集与远程控制系统设计方案 技 术 设 计 方 案 介 绍 公司简介 我公司专业从事数字网络视频监控系统、智能视频分析、机房动力环境监控、机房建设、雷达测速、闯红灯电子警察抓拍、电子治安卡口、智能控制等智能化系统开发的大型综合型企业,欢迎来电洽谈业务! 质量方针:以人为本、质量第一 公司成立至今,坚持以领先的技术、优良的商品、完善的售后服

务、微利提取的原则服务于社会。我公司为您提供的产品,关键设备采用高质量进口合格产品,一般设备及材料采用国内大型企业或合资企业的产品,各种产品企业都通过ISO9001国际质量体系认证。有一支精良的安防建设队伍,由专业技术人员为您设计,现场有专业技术人员带领施工,有良好职业道德施工人员。我公司用户拥有优质的设计施工质量和优质的售后服务保障。 客户哲学:全新理念、一流的技术、丰富的经验,开创数字新生活 专注——维护世界第一中小企业管理品牌、跟踪业界一流信息技术、传播经营管理理念是莱安永恒不变的追求,莱安坚持“全新的理念、一流的技术、丰富的经验、优质的服务”,专注于核心竞争力的建设是莱安取得今天成功的根本,也必将是莱安再创辉煌的基础! 分享——“道不同,不相谋”,莱安在公司团队之间以及与股东、渠道伙伴、客户之间均倡导平等、共赢、和谐、协同的合作文化,在迎接外部挑战的过程中,我们共同期待发展和超越,共同分享激情与快乐!“合作的智慧”是决定莱安青春永葆的最终动力! 客户服务:以高科技手段、专业化的服务为客户创造价值 分布于神州大地各行业中的800万中小企业是中国最具活力的经济力量,虽然没有强势的市场影响力和雄厚的资金储备,但无疑,个性张扬的他们最具上升的潜力,后WTO时代市场开放融合,残烈的竞争使他们的发展更加充满变数。基于以上认识,在智能化设备管理市场概念喧嚣的热潮中,独辟“实用主义”产品哲学,莱安将客户视

工业自动化数据采集远程控制系统解决方案

工业自动化监控系统解决 方案

目录 一、方案背景 (3) 二、方案简介 (3) 三、方案拓扑图 (3) 四、系统功能简述 (4) 4.1远程数据监控功能 (4) 4.2远程控制功能 (4) 4.3数据存储与分析处理功能 (5) 4.4报警功能 (7) 4.5视频监测功能 (9) 4.6事故追忆功能 (10) 五、方案优势 (10)

一、方案背景 科技发展融合了数字和实体世界,并已经发展成下一个以工业物联网或工业4.0著称的新工业革命。因此,如今工厂面临的是需要更智慧,互联化系统连接到云服务器,通过大数据资料分析驱动更高的生产效率、灵活性能和响应能力。 二、方案简介 中易云工业自动化系统解决方案可以大大降低复杂的工厂物联网系统部署产生的开发管理费用,除了便捷性的生产数据收集、处理、显示来灵活、有序进行生产管理进而提高生产效率外,还可以通过实时监控生产机器的状态以及设备、照明、空调设备的能源消耗,实现运营成本的降低。 三、方案拓扑图

四、系统功能简述 4.1远程数据监控功能 丰富的I/O连接选择,支持TCP、UDP;MQTT、OPC、ModBus等标准通讯协议,能从制造设备、空调设备、加热系统、照明器材以及多种传感器中收集重要数据,适合各种工业自动化领域。通过硬件设备采集到的温湿度、电流电压等数据,通过无线传输,传输到易云系统,完成远程数据的监控。 注:以化工流程自动化操作系统为例,为大家展示易云系统的各种功能和监控界面。便于大家更好的对工业自动化控制系统进行理解。 4.2远程控制功能 参数数据远传至易云系统,实现现场各个设备的数据实时监测,监控人员可以通过电脑网页或是手机app实时查看,还可以自由设置各个参数的标准值上下限,如果数据超限可以给相关的工作人员发送短信或是微信报警提醒,做到提前预警,避免造成不必要的损失,实现在远程就能值守现场设备。如果制造设备、空调设备、加热系统、照明器材等需要进行控制,则从易云系统发送数据指令,控制制造设备、空调设备、加热系统、照明器材的启停。

城市智能照明控制系统发展及实施方案

城市智能照明控制系统发展及实施方案 摘要:以前城市照明灯光所用的光源和控制大多还停留在以基础泛光照明、亮化灯饰点缀的基础需求状态,控制主要也是以时控、光感或远程开关为主要功能的状态。随着近十多年的迅速发展,城市景观亮化的表现形式上已从原来单一的泛光照明到现在大片区大规模的LED多媒体、灯光秀演绎。 甚至在局部区域增加了激光、3D以及全息投影等多形态的夜景展现,声光电的联动控制形态。从城市的生态文化建设和人文文明建设要求来看城市照明控制要求具有更加节能环保、降低城市光污染、大区域多场景联动等等的需求,特别是有着特殊功能的夜景灯光演绎区域,要求能够很人性、很和谐的融入城市。而这一切新的形势和新的需求都迫切需要更为智能化、精细化、局部个性化、整体联动化的新型控制系统的出现。除此之外,随着网络化及智能化的推进,新一代通信技术与灯光网络协议应用,城市夜景的表现载体多样化,特别是多媒体动态视频演绎,信息安全也凸显了出来,因此对城市景观亮化控制系统除对智能化控制、精细化管理有很高的要求以外,网络信息安全也是更为严苛的要求。 关健词:智能照明;智慧照明生态;城市照明控制;城市照明安全;精细化 一、目前城市照明的基本现状及存在的问题 纵观城市照明控制的发展轨迹,大体可以总结为三个大的阶段。 第一阶段,城市的亮化照明控制的主要特征是:以传统强电回路开关为执行效果、以单灯或局部区域的自动化控制为执行方式。主要代表方案以时钟定时开关控制、光感回路控制、PLC回路控制为主要标志。这些传统控制方式的控制缺陷是显而易见的,例如控制无法系统化、控制无法联动化、无法有效简约的实时操作,且一旦设定亮灯状态修改必须逐一操作,费时费力。另外现场照明设备的工作状态完全无法反馈,无法便捷有效监管; 为了克服上述问题,城市照明控制很快发展进入到了第二阶段,该阶段以远程控制为主要功能代表,通过末端照明设备的GPRS网络、3G网络、电力载波等媒介链接到互联网上,实现对末端照明设备的远程控制;这种控制很大程度上解决了城市亮化控制第一阶段较为凸显的问题,可以使的城市照明设备在最大限度减少人力巡查的情况下完成第一阶段的照明控制功能。此时所能实现的控制场景还比较单一,且场景内容本身的丰富性也较为苍白,该阶段的城市照明控制系统协议与接口没有统一的标准,建设也

远程门禁控制解决方案

远程门禁控制解决方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

远程门禁控制解决方案 前言 下班回家,忘带门禁卡和钥匙,打物业电话又一直通话中。被拒门外,懊恼不已!公司经常有客户或快递人员进出,门铃催促不断。没时间起身开门,没法专心工作。外卖小哥在楼下无法进入单元。。。许多无奈有个重要文件要进领导办公室拿,可领导又出差。怎么办 很大程度上提高了我们的日常安全管理工作,加强了出入管理的安全性。一张小小的卡片,代替了传统的钥匙功能,可应用于多种场合的权限管理中。但问题随之而来。如果忘带卡了呢如果管理员不在该怎么办手机门禁APP的推出,有效的解决了门禁管理中出现的这些问题。更主要的是老的小区改造还要家家户户的去打孔走线,而客户的房子又是精装修,不愿意改变。怎么办希安数码科技为您解决所为烦恼。 手机门禁APP,作为智能门禁管理系统中的手持终端部分,进行了物联网、云平台等相关技术整合。通过手机客户端对门禁系统发送指令,以远程开门为目的,轻松实现对门禁的智能操作和管理,减少物业的维修量,提高物业的管理水评。 手机APP门禁采用软硬件双重加密方式,有效提高门禁管理的安全性;软件简单易学,简洁大方的界面设计和便捷直观的操作,让用户轻松入门;功能实用,性能稳定,可有效应用于各种场合。多年技术沉淀,为门禁出入管理提供高品质的安全防护。

手机APP门禁的应用和推广,让门禁系统更加智能化。随时随地,掌控由你。 网络环境:WiFi模式需要手机WiFi网络和控制器在一个网络环境 3G/4G模式手机外网访问 第一步:安装手机门禁APP软件,设置登录密码。 下载手机门禁APP,安装应用。 设置密码,以保证手机门禁管理的安全性。 第二步:进入手机门禁管理界面,添加门禁控制器及门类别。登录管理软件,点击界面“+”进入添加界面。 WIFI模式下,通过软件自动搜索添加门禁控制器,同时可编辑控制器名称。管理员分享更多用户。用户无权修解设备名称和设备功能。 3G/4G开门模式下相关设置 3G/4G开门模式,即通过手机外网访问门禁控制器。首先需给门禁控制器分配所在网段固定的IP地址,客户可根据自身需要进行更改。其次,进入路由器设置界面,设置转发规则。选择虚拟服务器或端口映射,如:设置服务端口89对应的IP地址为。(门禁控制

景观照明专项工程施工方案

景观照明专项工程施工方案

五、施工组织设计第一章编制说明及编制依据 第二章工程概况及特点 第一节总述 第二节工程概况 第三节施工目标 第四节本工程的重点及难点 第三章项目组织管理机构 第四章施工进度计划表及劳动力安排 第五章工程施工方案及技术措施要求 第六章质量目标及保证措施 第七章安全文明目标及保证措施 第八章与总包及其他相关单位的协调配合措施第九章成品、半成品保护措施

第一章编制说明及编制依据 一、编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、本公司ISO9001质量手册、程序控制文件及作业指导书。 4、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 5、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 6、根据招标方提供的文件及相关图纸; 主要规程、规范: 《智能照明节电装置》 GB/T25125-2010 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T50300-2001 《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50208-2002 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-1993 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 二、编制说明 本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保 证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 我公司将按照甲方的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 按照甲方的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达

手机远程监控解决方案(无人值守站)

手机远程监控解决方案(无人值守站)1.概述 随着智能手机、智能平板电脑的普及,越来越多的移动终端参与到工业自动化、信息化和智能化的应用中来,由于移动终端具有移动化、网络化、智能化的优势,可以弥补工业自动化中移动互联和灵活面向管理者实时监控的缺陷,能够实现随时随地的参与到工业自动化和实时监控中来,提高效率。 2.用户需求 2.1维护人员:第一时间收到报警信息,随时随地拿出手机就能查看系统故障,及时做出相应的维护策略。 2.2工艺专家:不需要到现场,就可以随时随地查看现场实时数据,了解生产状态,第一时间发现问题,并可以及时调整工艺参数,同时通过历史数据分析,从而保证顺利生产,甚至优化生产。 2.3管理者(领导):可以第一时间了解产量,质量和材料消耗(电耗,水耗,气体消耗等等)就基本可以评估生产是否盈利等等。 3.核心产品--云屏/云盒子 3.1云平/云盒子简介 云屏/云盒子最大特点是自动生成APP,不需要专业程序员,不需要写代码,就可以实现手机APP开发,即工程师完成可视化监控,APP就自动生成。 ●实时数据采集(秒级刷新),采集各种智能仪表和PLC数据(AB PLC,西 门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC) ●图形化显示,按照实际工艺流程图,实时显示各设备状态,工艺参数,同 时支持报警,趋势,报表,摄像头等等 ●支持web发布,云屏/云盒子相当于一个网站服务器,局域网任何电脑均可 以通过IE浏览器(即网页)访问实时画面,即管理人员不需要到现场看屏 幕,通过电脑上的网页,在办公室就可以看到屏上实时信息。 ●支持app,只要云屏/云盒子可以上网,不管是通过4G上网,还是通过局 域网共享上网,在世界任何地方,通过手机就可以看到屏上的实时信息

景观照明施工工艺

景观照明工程 一、测量放线 1.作业条件: 1.1园路路基已完成,已无大型施工机械进入沟槽动土区域; 1.2确定好园路两侧绿化带及排水沟位置尺寸; 1.3已确定核实原有地下管网走向位置及将要施工各管网位置情况; 2.施工准备 2.1测量放线应由测量技术人员主持;测量仪器必须经法定计量部门校验合格且在有效期内使用。 2.2放线区段完整的施工走向图; 2.3符合要求的完好的测量仪器、木桩、标笔、白灰及定桩工具。 2.4测量放线的基准点是设计控制桩。依据线路平面进行测量放线。 2.5放线宜采用RTK、全站仪测量。 3.工艺流程: 清理除杂→线路测量放线→灯具基础及手孔井位置测量放线→沟槽开挖 4.施工工艺 4.1清理除杂 4.1.1清除施工区域内所有杂物,保证施工作业面清洁干净; 4.1.2根据业主单位提供的地下管网情况,在施工区域内进行位置辨识确定各管网位置并做好标记。 4.2线路测量放线 4.2.1所测线路应在原有地形上或已成型地形上,沿地形进行测量定位; 4.2.2测量线路参照电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,测量设置控制桩。 表3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

参照依据:《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

图3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距示意图4.2.3在线路的起点、终点、转折点、与其他管网、公路、园路交叉处及存在高差较大的点位必须测设控制桩,根据测量合格的控制桩测定管线中心线; 4.2.4在线路轴线上还应根据设计图纸要求设置纵向变坡桩、百米桩、曲线加密桩、标志桩等辅助控制桩,除按特殊要求标注外,并在桩上注明桩号、里程、回路编号、名称等。 1)纵向变坡桩: 设置纵向边坡桩应注明变坡点位置、角度、曲率半径; 2)轴线百米桩:线路直线段每100米设置一个百米桩; 3)穿越标志桩:根据设计图纸,应在铁路、公路、河流、地下障碍物穿越段的起止点以及线路站场、阀室的两端和防腐层等级分界处设置明显的标志桩,地下障碍物的标志桩应注明名称。 4)曲线加密桩:地势起伏较大的地段,要适当加密标志桩以便于进行弹性敷设施工,弯管、弯头处,采用偏角法测量放线,应在曲线的起点、中点、终点上设桩,并在曲线段中设置曲线加密桩,间隔不应大于10米。 4.2.4由于部分线路控制桩或转角桩的距离较远,需要布设二级附合导线,便于测量管路设施的坐标。 4.2.5二级附合导线的布设采用全站仪,与线路测量同时进行。 4.2.6二级附合导线的导线点选点要求: 1)导线点应选在管线附近,施工作业带之外。 2)在地势较高、视野开阔的地点,便于施测管线周围设施; 3)相邻两导线点见要互相通视,便于测量水平角; 4)导线边长要选得大致相等,相邻边长不应悬殊过大,边长在20m左右为宜; 5)导线点位须能安置仪器,点周围若有转角点或固定点,应选在转角点或固定点上联测。 6)导线控制点选定后,要用标志固定下来,将木桩打入土中与地面齐平或稍高,

远程手机APP综合监控系统解决设计方案

机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据 机房监控(机房动环系统)APP软件是怎样的,机房监控,机房动环系统 一、系统概述 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态的进行实时的视频监控,实现对机房远程监控与管理功能,通过手机APP可对上述全部监控对象进行可靠、准确的监控与控制。使机房无线远程监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 机房远程APP综合监控系统支持市面全系列安卓手机,手机终端可以通过4G/3G/GPRS/WIFI远程进行监控与控制,是目前无人值守管理人员最不可以缺少的系统组成部分之一,从而有效提高工作效率,保证机房系统运作的安全性与稳定性。 二、系统设计原则 系统设计坚持“技术先进、使用方便、经济合理、超前考虑”的原则,系统具有先进性、实用性、规范性、可靠性、开放性,同时为了保证整个系统稳定可靠,具备良好的整体升级、扩展能力和方便维护,符合机房间远程APP综合管理控制的需要,系统设备选型在符合系统功能要求的前提下,综合的考虑了性能指标、规格统一性及性能价格比。 可靠性 保证系统的高可靠性。即不会出现因为某一个设备发生故障而造成整个监控系统无法使用的现象。 系统的接入不会影响现有通信设备和网络的正常工作。 系统将正确反映监控内容的实际情况。 系统的运行和平均故障修复时间完全符合设计要求。 实时性 保证系统能实时的反映通信设备运行情况,一到那出现异常情况是能够及时报警。 安全性

商场大楼智能照明控制系统方案

商场大楼 智能照明控制系统建议方案
合肥爱默尔电子科技有限公司
1

1、系统概述
“节能、智能科技与美学,21 世纪建筑业的主题。” 现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达 35%,建筑界已经引入“绿色”照明 的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源、设置时钟自动控制、采用照度感应和动 静传感器等新技术。 同时,现代电子技术已为我们和生活方式带来无数的乐趣。如何让应用电子技术实 实在在的应用到我们的生活中?让我们的生活更轻松、多彩!让我们的建筑也会随心而 变——建筑是永恒的,音乐是流动的,灯光是多变的!让灯光自由组合,将大厦变得绚 丽多姿!
2

2、系统功能和优点
智能照明控制系统在商场中应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切 换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,上 午来临时,系统自动将灯调暗,而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。在靠 窗的区域,系统智能地利用室外自然光,当天气晴朗,室内灯会自动调暗;天气阴暗, 室内灯会自动调亮,以始终保持室内设定的亮度(按预设定要求的亮度)。 当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动地极其缓慢地调亮各区域 的灯光。 此外,还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的 场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使客人产生新颖的视觉效果。 随意改变各区域的光照度。 2、美化服务环境吸引宾客光临 好的灯光设计能营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力。顾客对商场的 第一印象是商场大厅区域,高雅别致的光环境可给予人员一种宾至如归的感觉,增添顾 客对商场的好感,亲切而又温馨。 商场大楼内包括大厅、专卖店、餐厅等,利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮 度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使人员有个舒适的居住环境, 而且还可以产生一种艺术欣赏感。 3、可观的节能效果 商场除了给顾客提供舒适的环境外,节约能源和降低运行费用是业主们关心的又一 个重要问题。由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按 照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉; 在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用 最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所 要求的亮度,从而大大降低了商场大楼的能耗。 4、延长灯具寿命 灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,
3

远程控制解决方案使用步骤.

南京富登投资担保信用有限公司 Altiris Carbon Copy(简称CC 一、 CC使用流程 安装Carbon Copy Solution 在安装有Altiris Agent客户端上启用 Carbon Copy 配置Carbon Copy 远程控制一台计算机 二、 Carbon Copy使用步骤 Carbon Copy Solution 步骤1 安装Carbon copy Solution和Altiris Agent 注:CC已经包括在CMS LV1中,安装LV1已经安装了CC。有关CC和agent安装请 参考Notification Server安装步骤文档。 步骤2 在Altiris Agent启用CC Agent的功能 1、打开Altiris Console控制台; 2、点击“配置?解决方案设置?事件管理?Carbon Copy转出?NoReboot Carbon Copy Agent Install”

3、在右侧点击“启用” 4、查看Altiris Agent客户端状态 在任务栏的Altiris图标上单击右键选择:

此图上表明客户端已经成功安装Carbon copy 代理并已经启动了CC Agent。步骤3 配置Carbon copy 1、打开Altiris console 2、点击“配置?解决方案设置?” 3、设置:启用远程控制连接需要接受

4、去除管理员身份验证 点击“验证”,去掉“验证连接”的选择,点击下面的“应用”按钮。

注意:修改了CC配置后,不会立即生效,客户端将在1个小时后生效!步骤4 使用标准的远程控制 1、打开altiris控制台 2、点击“资源?集合?所有32位的windows计算机” 3、选择一台计算机单击右键,选择“远程控制” 4、控制计算机第一步

景观照明工程施工详细方案70327

五、主要施工方法及技术措施 1. 电缆沟土方 1.1电缆沟开挖 电缆沟开挖采用人工开挖。沟槽开挖上口为400mm深度为700mm沟槽挖好 后及时埋管,待监理工程师验收合格后及时回填,避免影响建委和法院办公环境。挖大门口时先挖出马路宽的1/2,待管路敷设完回填后在施工剩余的1/2,保障大门口道路畅通。 1.2 土方回填 土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土厚度控制在180 mm内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行 行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。 2、线管安装 钢管明装工艺流程为:测定线盒位置一预制加工弯管及支吊架-盒箱固定一管 路连接-变形缝处理一跨接地线连接 2.1材料使用 2.1.1管材采用热镀锌钢管,钢管的壁厚均匀,无裂缝、棱刺和凹扁现象。镀锌管 外表完整无损现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。 2.1.2线管连接采用镀锌熟铁通丝管箍,管箍应无偏扣和乱扣现象。 2.1.3往灯具位置甩口的线盒采用86x 50mm明装钢制镀铝线盒,管路超过30m时采用钢制 接线盒。 2.1.4护口采用白色塑料护口,护口要完整无损。 2.2安装前预制 2.2.1线管安装前,根据图纸及实际现场情况,画出各段管路和线盒的位置,在实 际墙面上作好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在草图上,然后按 草图预制加工。

2.2.2管子切断采用手工钢锯,将管子固定在压力案上的压力钳内卡牢固,量准尺寸画好记号,双手推拉钢锯,用力均匀,锯口到底,不准折断,锯断的管口不得歪 斜,锯完后用圆挫把管口内壁的棱角挫去。 223 SC32和SC25的线管煨弯采用手动液压煨弯器冷煨弯,SC20镀锌线管采用 手扳煨弯器,煨弯不得过猛,逐步进行,弯曲半径不小于管子外径的6倍,弯扁程 度不大于管子外径的10% SC25弯曲大样SC20 弯曲大样SC32 弯曲大样2.2.4线盒和线箱开孔使用液压开孔器,所开孔的直径与管径规格吻合,一管一孔。不得使 用电气焊和开长孔。 2.2.5丝扣加工采用手动绞丝扳,套丝用力要均匀,保持丝扣光滑。 2.3线管敷设与连接 2.3.1墙上线管为明设,地面部分埋地暗敷设,线管与线管的连接采用熟铁通丝扣管箍,管箍两端采用卡扣式的跨接地线卡将线径为4mm双色的PE线连接做为跨接 地线。 2.3.2线管与线盒连接用用开孔器开孔,锁母固定,管入盒时一管一孔,并且孔径与管径相吻合管口入至盒内小于5mm露出锁紧螺母的丝扣为2s4扣,两根以上 管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐,其连接方法如下:

相关文档