文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑架

悬挑架

悬挑脚手架怎么挑?

2018-01-10建筑工程规范图集库

1 型钢悬挑脚手架技术参数

案例工程采用悬挑式脚手架,其搭设技术参数如下表所示。

件的受力支点为锚固支座,悬挑长度应以锚固支座向外计算1.25倍悬挑长度。悬挑件不得作为受力支点和稳固点。

结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度时,在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设一200mm×200mm×10mm钢板,所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于8mm,且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象,如下图所示。

2.3 悬挑梁的锚固

悬挑梁尾端应在2处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。型钢悬挑梁固定端应采用2个预埋锚栓与建筑结构梁板固定,锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固锚固,钢筋直径为20mm ,如下图所示。

2.4 钢丝绳和花篮螺栓

工字钢悬挑端设置1道Φ14(6×19)的斜拉钢丝绳,钢丝绳与建筑结构拉结的吊环采用直径为20㎜的HPB235 级圆钢筋。工字钢与钢丝绳拉结的下部应焊接防滑构件,防止钢丝绳的滑动。其大样图如下图所示。

钢丝绳的受力卡扣应等距布设3个或以上,间距钢丝绳直径6倍,第4个卡扣为保险卡扣。钢丝绳卡扣螺丝应全部拧紧,不允许松动,绳的末端应形成一个安全弯,以检视绳受力时有无末端滑移的现象。其大样图如下图所示。

2.5 基础

根据相关规范及我司的经验,在悬挑梁上设置立杆固定脚,采用DN25钢筋头与钢梁满焊。

2.6 立杆设置

1)立杆直接立在悬挑梁上,外端立杆距悬挑梁端不应小于100mm,挑梁悬挑端焊接200mm 高直径25mm的钢筋,用于固定钢管,防止方管的滑动。

2)立杆采用对接接头连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,2个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm ;各接头中心距主节点的距离不大于60cm 。立杆与立杆采用对接扣件连接,接头位置距离主节点不超过1/3步距。3)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

2.7 纵向水平杆

纵向水平杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,其长度大于三跨,同一步纵向水平杆四周交圈。脚手架立杆横距1m宽度范围内共设置4根纵向水平杆,两侧的纵向水平杆直接用扣件连接到立杆,中间的纵向水平杆均匀布置。纵向水平杆采用对接扣件连接,接头交错布置,接头不在同步、同跨内,相邻接头水平距离不小于50cm,各接头与立杆距离不大于50cm。

2.8 小横杆

每根立杆与纵向水平杆相交连接处必须设置1根小横杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆轴线偏离主节点距离不大于15cm,小横杆间距应与立杆纵距相同,根据作业层脚手板搭设的需要,在两纵向水平杆之间等距离设置2根横杆。小横杆伸出外排纵向水平杆边缘距离不小于10cm,伸出里排纵向水平杆25cm,距结构外边缘10cm。上、下小横杆在立杆处交错布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置,如下图所示。

2.9 纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座下皮200mm处的立杆上,横向扫地杆紧靠纵向扫地杆下方用直角扣件固定在立杆上,立杆底座存在高差处,将高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。

1)大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm左右。

2)外架按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

3)脚手架外侧立面的两端向里全立面设置剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。剪刀撑搭设角度为45~60度之间。

2.10 脚手板的铺设

1)首层隔离层和施工操作层满铺钢笆片脚手板,做到严密、牢固、铺平、铺稳,不得超过50mm 的间隙。

2)架体上满铺钢笆,钢笆外形尺寸为1000mm×700mm,Φ6@80,钢笆点焊必须牢靠,外涂防锈油漆。钢笆应铺满、铺设平稳,用扎丝与钢管扣牢。

3)架体与主体结构的间距超过300mm时,每层须满铺钢笆,防止物体坠落,铺设时不得有超过50mm的间隙,同时严禁留有探头长度大于150mm的探头板。

4)钢笆片要垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,4个角用直径1.2mm的镀锌钢丝固定。

1——立杆;2——纵向水平杆;3——横向水平杆;4——竹笆脚手板;5——其它脚手板2.11 安全防护

1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

2)选用塑料扣或尼龙绳张挂安全网,要求严密、平整;作业层下用安全平网严密防护,施工层以下每隔10m以内封闭一次。

3)脚手架外侧必须设1.2m 高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.6m和1.2m。

4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm 高踢脚杆。

5)脚手架上门洞、出入口构造如下图所示。

6)安全通道口、电梯进出口、卸料平台出入口等主要出入口需要在架体设计和施工时准确定位具体位置,必须按部位设置架体分离(包括埋件、型钢、大横杆、立杆、小横杆、连墙件等等),以便后步出入口的施工。

连墙件布置原则

考虑脚手架的整体稳定性,均采用2步3跨的形式,即横向间距不得大于3m,纵向间距不得大于3.6m,所有连墙件采用双扣件连接。局部高支模范围通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米,具体应根据受力点的分布位置综合

考虑。连墙件的布置应靠近主节点设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。

连墙点的位置要求

在与立杆和大横杆相交的接点处,离节点的间距不宜大于300mm。连墙杆必须从底部第一根大横杆处开始设置,沿整片脚手架错开均匀布置。在脚手架周边的端头(包括顶端)以及转角处,要加密连墙杆。拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角lm以内范围按垂直方向每3.0m 设一拉结点。

刚性连墙杆采用如下做法

1)现浇混凝土的梁板上预埋竖向短钢管,然后用连接短钢管一端与预埋竖向短钢管用直角扣件连接,另一端用直角扣件与立杆连接,并增加Φ12的钢筋软拉和钢管顶件。

2)短钢管、扣件与钢筋混凝土柱连接,如图所示。

3)架体与剪力墙连接处,采用止水螺杆外套钢管与架体连接,如下图所示。

4)施工过程中当个别连墙杆被拆除后在相当一段时期内难于补上时,应采取在附近添设一个临时的连墙杆,限制施工荷载或加强横向刚度等。

每搭完一步脚手架后,按规定要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠、有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠。

2.12 外脚手架的防护

在铺设脚手板的作业层脚手架外立杆的内侧绑两道牢固的护身栏杆和挡脚板。2道护身栏杆离脚手架的高度分别为0.6m和1.2m,紧贴外立杆内侧安设2道水平钢管。挡脚板宽度在180mm 左右。架体须超过施工操作层1.5~1.8m高,中间须加防护栏杆。

架体搭设高度满挂绿色密目式安全网;使用的密目式安全网必须是建设部认证产品。为保证密目式安全网的稳定性,在满挂安全网时,纵横双向间距750mm处用塑料打包带固定(严禁使用铁丝固定安全网),使安全网固定点密集,并增强观感。

相关文档