文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南自后台修改

南自后台修改

南自后台修改
南自后台修改

系统备份:

1.监控备份:

将最后的工程完成后的在D盘下的EYEWIN20目录进行完整的备份就可以

了;

2.远动备份:

将最后的工程完成后的对应的目录下的*.psx文件备份一下,还有我们的配置

软件也备份一下;

监控系统增加装置说明:

数据库制作方法

1 从新安装EYEWIN2.0。

2 把图纸按照主变保护,主变测控,各电压等级从高到低按先保护后测控、公用测控排列,剔除电度表柜、PT切换柜等。

3 按2中顺序依次建入数据库。

4 设置各个RTU的通讯规约及IP地址。

5 设立虚拟站,并建立RTU为通讯监视:

在其下建立遥信子系统:

注意:虚拟站不选择规约类型,不设置IP地址。

6 遥信子系统的第一、二点分别为事故总、预告总;

从第三点开始将站内已建立的每一装置内选择一RTU,将其装置名称依次填入遥信子系统中的点名列。

7 在D:\EYEwin20\data\config中打开103.INI配置文件。

SignalAlarm。

9 在[CommState]中把在第6步中通讯监视RTU下的遥信子系统中选定的RTU的设备编号填入“=”左边。等号右边第一个数字同第8步中的“Signal”,第二个数字为第6步装置名称所在点的点号。

10 依次完成所有装置的通讯监视。如果是双网,还需设置[CommStateB],方法同A网的[CommState]的设置。

数据库定义说明:

一.增加一条220kV**线(开关编号***),(保护信号用硬接点方式接入测控装置):打开资源管理器,在D:\EYEWIN20\BIN目录下打开DbManager.exe(双击即可):

打开DbManager.exe之后:在站列表下增加一个分支:把该分支命名为所要增加的间

隔:(220kV**线保护柜),

把对应的保护装置定义到数据库:点击

在分支列表下增加一个RTU。设备编号采用系统弹出的默认值,根据装置内CPU型号选

择设备类型。设备名称输入用户要求的名称。(如220kV**(开关编号)线)

在站信息栏内选中刚刚定义的设备。在界面右边上面区可以看到站属性。设置规约为:

5-103-双网。设置通信地址为: 172.20.***.***:*$172.21(*号用实际地址代替)。依次把对应的保护装置定义到数据库;注意把IP地址设置对就可以了。

对应的测控柜的定义方法和保护屏类似,在定义好了所有的CPU后,具体的操作如下:

1.遥信:在对应的遥信子系统里把开入量定义进去,在点名中输入对应的遥信名称,在遥信子系统中的字符显示,开报警声,合报警声的设置可以参考原先有的设置进行设置即可。

需要进行遥信子系统设置的CPU类型有:PSR660-CPU ;PSR660-DI;

PSR660-DIO;PSR660-LDIO;PSR660-TDIO.

2.遥控:在对应的遥控子系统里把开出量定义进去,主要是开关和刀闸的遥控。

如果需要遥控确认,再在外挂插件中,双击遥控确认模块,在其后面把对应的遥控点选择出来,在遥控号中,加入此间隔的编号即可。

3.遥测:在对应的遥测子系统里把遥测量定义进去:

a.遥测系数的设置:CC2的计算方法:详见说明书;

b.遥测存储标记:在此项选择中选择15分钟,日最大值,日最小值,日平均

值,月最大值,月最小值,月平均值即可;

4.双位遥信及遥控关联:

a.在虚拟设备中的双位遥信中的遥信子系统中的最后面加上该线路的须做双

位遥信的开关和刀闸;

选分位置;再在合成遥信点中把合成的遥信点选入,最后点击合成即可。

对应的新增加的间隔点,在其遥控栏中关联对应的遥控即可;

二.对于其他的电压等级的线路和220kV的线路定义方法类似,只是在RTU的多少上有点区别;

三.通讯状态的定义:

1.在虚拟设备中的A网通讯状态中的遥信子系统中,加入保护和测控的通讯状态:记住对应的遥信子系统的点号!再打开D:\EYEWIN20\DATA\CONFIG\中的103.ini

文件,在[CommState]中加入

345=314,123

346=314,124

具体内容说明如下:

345=314,123 345为RTU在数据库中的编号,314表示A网通讯状态RTU

的设备编号,123表示A网通讯状态中的遥信子系统中表示该设备通讯状态的编号;

2.B网通讯状态做法与A网一致:区别在于D:\EYEWIN20\DATA\CONFIG\中的103.ini 中是[CommStateB]

345=338,123

346=338,124

画面编辑说明:

打开资源管理器,在D:\EYEWIN20\BIN目录下打开GraphTool.exe(双击即可):

1.打开主接线图,在主接线图中选中一条与要增加线路一致(或相近)的出线,用CTRL+C 和CTRL+V进行复制,把这个间隔放到它的正确位置,(需要的话简单修改)先把此间隔的所有的字符串改成现在(220kV**线),再把此间隔的刀闸和开关遥信关联到对应的间隔,修改完成后,保存即可。

2.打开日报表五画面,选中任一条线路,选中其所有的三列,用CTRL+C和CTRL+V进行复制,把复制的放到最右面,把里面的所有的历史量关联的数据属性中的S站中选好该间

隔就可以了。

3.分画面:打开同一电压等级的任一分画面,把该画面另存为220kV**线分画面,把该画面中的所有字符串都改成220kV**线对应的编号和名称,把遥信量和遥测量的数据属性中的S站中选好该间隔就可以了。

4.网络拓扑图:打开该画面后,复制一个单元的,粘贴到对应的交换机所在的总线上,把

通讯状态关联一下,再把对应的字符串中的名称和IP修改正确即可。

对于其他的电压等级的线路和220kV的线路定义方法类似;

VQC参数修改:

一.增加电容器:

1.数据库定义和画面编辑参照上面的定义方法:区别在于电容器一般为保护测控一体,其RTU只有一个;(57#电容器)

2.VQC定义:打开D:\EYEWIN20\BIN\VqcBDataSetup.exe,在运行中选择运行配置,把电容

器增加1台:(如#3电容器)

3.在#3电容器中把对应的参数填入对应的选项中:

将其修改结果保存即可。

二.定值修改(例如:时间段17:30-18:30 由

COSθ上限0.95下限0.90,改为COS

θ上限0.98下限0.95)。

在VQC的时段中把功率因数改了就可以了:

相关文档