文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 279.通风与空调试运转安全技术交底

279.通风与空调试运转安全技术交底

279.通风与空调试运转安全技术交底

通风与空调工程试运转安全技术交底

通风与空调施工技术交底

技术交底书 XXXX6XX19-02-XX-XX-0 第页/共页

通风及空调施工技术要求 为了保证施工质量,各施工班组要严格按施工规范要求、设计要求进行施工。 一、风管的加工制作 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。 2、矩形风管镀锌钢板选用规格、法兰规格及螺丝如下表 3、排烟风管板材厚度规格加大一级。 4、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 5、风管法兰的螺栓及铆钉空的孔距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角部位应设置 螺孔。 6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm且管段长度大于1250mm时应 采取加固措施。加固框与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm。 7、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm 时,为3mm;管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线不应大于3mm。 8、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm。 9、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象; 10、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开 裂与孔洞。 11、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。 12、与风管连接的柔性短管长度一般为150~300mm,连接牢固严密,进气口比出气口 要紧些。 13、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。

14、风口尺寸允许偏差mm 二、风管系统安装 1、风管安装严格按施工图纸中的标高要求、位置进行安装,并及时进行核对,发现 标高有冲突的地方及时上报。 2、风管支吊架规格 3、垂直安装的风管支吊架的间距不大于4米,至少有两个固定点。 4、消声器、静压箱单独设置支吊架,不得让风管承担其重量。 5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自动机构处、且相距风口等位置不小于 200mm。距风管端部的距离不应大于400mm, 6、水平管长度大于20米时,需设置固定点防止摆动,每个系统不少于1个固定点。 7、空调风管需要保温,复合铝箔贴面,有空调的房间保温厚度δ=30mm,无空调的房 间保温厚度δ=40mm。 8、抱箍支架折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。 9、公共区及设备房有吊顶的风口宜在装饰吊顶做好后开口安装,风管末端距离风口 为300mm。 10、风管穿越墙体或楼板时,应设防护套管,其钢板厚度为1.6mm,风管与防护套之间 用柔性不燃材料封堵。 11、法兰、支吊架、角钢防锈漆两遍,面漆一遍。 三、火可板风管制作安装 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。

空调工程技术交底

中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

通风及空调技术交底(大全)

通风空调工程施工方案 一、主要分项工程施工方法: (一)、风管系统制作安装 1、镀锌钢板法兰连接风管的制作安装 工艺流程: 下料→倒角→压口→组装→成型→铆接法兰→按系统编号→运至现场→确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→风管就位→找平找正 技术要求: (1)空调送回风系统和通风系统采用镀锌钢板风道,法兰连接。采用镀锌镙栓和螺母连接。 (2)风管道镀锌钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)要求进行, (3)风管连接板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 (4)送排风、空调系统风管法兰的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于150mm;正压送风法兰连接的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于100mm;风管法兰的四角部位要设有螺栓。 (5)送排风、空调系统镀锌钢板风管边长大于800mm,管段长度大于

1250mm或单边面积大于1.2m2,正压送风风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或单边面积大于1.0m2,均应采取加固措施。风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内外加固)、扁钢、加固及加固筋和管内支撑等形式。其加固要符合工程质量验收规范的要求。(6)风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致,折角平直,圆弧应均匀,两端面平行。风管无明显扭曲与翘角,表面平整,凹凸不大于10mm。 (7)风管外边长的允许偏差:当小于等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,风管两条对角线长度之差不大于3mm。 (8)风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满、无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,相同规格法兰的螺孔排列应一致,具有互换性。 (9)风管与法兰采用铆接连接,铆接要牢固,没有脱铆和漏铆情况;翻边平整、紧贴法兰,宽度一致,且不小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 (10)风管安装的位置、标高、走向应符合设计图纸要求,不得随意更改其有效截面积。 (11)在风管需要穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,要设预埋管或防护套管,钢板厚度不小于1.6mm。风管与防护套管之间,用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 (12)风管安装时管内严禁其他管线穿越,风管安装前,要清除内外杂物,并作好清洁和保护。 (13)连接法兰的螺栓均匀拧紧,螺母在同一侧。风管接口的连接严密、

通风与空调工程安装安全技术交底

编号:AQ-GL-06052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 通风与空调工程安装安全技术 交底 Technical disclosure on installation safety of ventilation and air conditioning engineering

通风与空调工程安装安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人 员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未 受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工 前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟 定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧 (袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得 太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰

到电线。 7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。 10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。 11.在平顶顶棚上安装通风管道、部件时,事先应检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 12.起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具,不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 13.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

通风与空调施工技术交底

通风与空调施工技术交 底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

技术交底书 XXXX6XX19-02-XX-XX-0 第页/共页保存部门:保管人: 通风及空调施工技术要求 为了保证施工质量,各施工班组要严格按施工规范要求、设计要求进行施工。

一、风管的加工制作 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。 2、矩形风管镀锌钢板选用规格、法兰规格及螺丝如下表 3、排烟风管板材厚度规格加大一级。 4、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 5、风管法兰的螺栓及铆钉空的孔距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角部位应设 置螺孔。 8、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为 2mm。 9、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象; 10、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有 开裂与孔洞。 11、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。 12、与风管连接的柔性短管长度一般为150~300mm,连接牢固严密,进气口比出气口 要紧些。 13、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。 14、风口尺寸允许偏差mm

通风施工安全技术交底大全

. . . 消防管道施工安全技术交底 工程名称福泉市体育馆、游泳馆及配套设施 建设工程分部分项工程消防水工程工种管道工

. . . 一、安全管理 1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。 1.2必须经过三级安全教育,经考核方可上岗作业。 1.3进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳保用品,严禁穿拖鞋、赤脚等进入施工现场。严禁酒后作业等违章违规操作。 1.4高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。 1.5在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 1.6各特种作业项目必须由本专业特种作业人员操作,严禁持假证上岗或跳岗作业。施工必须按操作规程及相关要求作业,特种作业人员证件必须交复印件到项目安全部备案。 1.7遇有恶劣天气(如台风瀑雨及国家规定中高温天气等)等不具备施工条件情况时,应立即停止施工。 1.8工人上下班过程中,要遵守交通规则,绿灯行、红灯停。 二、施工条件: 2.1结构施工完毕,现场已清理干净。 2.2安装所需要的基准线已标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.4安装管道所需要移动脚手架移动时,操作人员不得在上面,必须下到地面。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三、安装准备 3.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。 3.3检查预埋和预留洞是否准确。 3.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版)

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0292

通风与空调工程设备安装安全技术交底 (标准版) 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同

拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。 8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。 9.严禁在精加工面,传动轴上捆扎千斤或扛撬。 10.设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 11.设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 12.严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 13.擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 14.拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。

防排烟安全技术交底

精品文档 . 技术(安全)交底记录 -001 工程名称施工单位 分项工程名称防排烟系统交底日期 交底内容: 一、施工质量验收规范:《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)》; 二、施工依据: 三、设备及材料要求: 1. 通风与空调调试过程中所用材料,使用前一定要严格检查,确保合格。 2. 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。 四、施工设备: 1. 通风与空调工程系统调试应配置下列工机具: 温度计、湿度计、毕托管、微压计、声级计、热球风速仪、压力表、漏风量检测装置等。 2. 所使用的仪表设备应处于受控状态,进入施工现场的设备必须定期进行维护保养,定期进行检验,并建帐管理,对达不到使用要求的设备严禁使用。 3. 严禁使用非法定计量器具和计量单位,现场所使用的计量器具必须在有效的检定周期内。 五、施工工艺: 5.1 工艺流程 5.1.1 编制调试方案:通风空调系统调试方案由通风空调安装工程的总承包单位编制,分包单位配合;调试方案内容包括系统划分、设计功能介绍、各项设计参数、调试的目的要求、进度、程序、方法、安全措施、仪器仪表的配套、人员安排及注意事项等;调试方案要报送专业监理工程师审核批准,调试结束后,必须提供完整的调试资料。 5.1.2 调试的主要项目和程序: 系统调试可以按以下项目和程序进行试验和调整: (1) 系统风量的测定和调整; (2) 自动调节和监测系统的检验、调整和联动运行; (3) 防排烟系统的测定和调整。 5.2 操作工艺和调试要点 5.2.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出要正确。在调试前所有的阀门均应开启。 5.2.2 通风空调系统风量的测定与平衡调试 空调系统风量的测定内容包括:测定总送风量、新风量、回风量、排风量,以及各干、支风管 内风量和送(回)风口的风量等。 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

通风工安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风工安全技术交底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

通风工安全技术交底(标准版) 一、风管和部件制作: 1.裁剪下料的部位,不得闲人,防止要翻料或转身时,将人碰伤。 2.操作前应检查所有工具,特别对锤把进行检查是否牢靠,打大锤时不得戴手套,并注意周围环境有无阻碍物。 3.上刀架不准放置工具等物品。调整钢板,脚不能放在踏板上,剪切时手禁止伸入压板空隙中。 4.使用固定式振动剪,两手要扶稳钢板,用力适当,手指离刀口不得小于50mm,刀片破损,应及时停机更换。 5.使用切断机剪切钢板时,工件要压实。剪窄小钢板,要用工具卡牢,调换或校证刀具,必须停机。 6.折方时,应互相配合,并与折方机保持距离,防止被翻转的

钢板和配重击伤。 7.在风管内铆法兰及加固部件冲孔时,管外配合人员面部要避开冲孔。 8.组装风管,法兰孔应用尖冲撬正,严禁用手指触摸。 9.熔化锡锭时,不得淋溅雨水,防止气化爆炸。 10.稀释盐酸时,不得的将水倒入盐酸中,应将盐酸慢慢地倒入水中。 二、风管及部件安装: 1.风管及部件安装前,先检查支、吊、托架的固定是否牢固,有无脱落危 2.采用滑轮或倒链吊装风管及部件时,应将其绑扎在固定的采用滑轮或倒 链吊装风管及部件时,应将其绑扎在固定的结构上,不得受力而松动。 3.空作业的脚手架搭设必须符合架子工的技术安全要求,要牢固可靠,并在安装前进行严格的检查。

通风与空调工程安装安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 通风与空调工程安装安全技术交 底(标准版)

通风与空调工程安装安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。

 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

2021年通风工施工安全技术交底

2021年通风工施工安全技术交 底 Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0054

2021年通风工施工安全技术交底 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。 15.拆装配件时(如轴和精密工件)应用铜棒、木棒或橡皮锤,

空间安全技术交底

有限空间作业安全技术交底 1、在有限空间危险作业进行过程中,应加强通风换气,在氧气浓度、有害气体、 可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测。 2、作业时所用的一切电器设备,必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使 用安全矿灯或12伏以下的安全灯,使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 3、发现可能存在有害气体、可燃气体,检测人员应同时使用有害气体检测仪表、 可燃气体测试仪等设备进行检测。 4、检测人员必须佩戴隔离式呼吸器,严禁使用氧气呼吸器。 5、有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场,所有的检测仪器,电动工具,照明 灯具等,必须使用符合《爆破和火灾危险环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。 6、在危险作业场所,必须采取出充分的通风换气措施,严禁用纯氧进行通风换气。 7、对由于防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换 气的场所,作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。 8、进入有限空间危险作业场所作业,作业人员与监护人员应事先规定明确的联络 信号。 9、作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数。 10、当发现缺氧或检测仪器出现报警时,必须立即停止危险作业,作业点人员

应迅速离开作业场所。 11、如果作业场所的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时,应及时通 知这些场所的有关人员。 12、严禁无关人员进入有限空间危险作业场所,并在醒目处设置警示标志。 13、在有限空间危险作业场所,必须配备抢救器具,如:呼吸器具、梯子、缆 绳以及其他必要的器具和设备,以便在非常情况下抢救作业人员。 14、当发现有缺氧症时,作业人员应立即组织急救和联系医疗处理。 15、在密闭容器内使用二氧化碳或氮气进行焊接作业时,必须在作业过程中通 风换气,确保空气符合安全要求。 16、在通风条件差的作业场所,如地下室、船舱等,配置二氧化碳灭火器时, 应将灭火器放置牢固,禁止随便启动,防止二氧化碳意外泻出,并在放置灭火器的位置设置明显的标志。 17、当作业人员在特殊场所内部作业时,如果供作业人员出入的门或盖不能很 容易打开且无通讯、报警装置时,严禁关闭门或盖。 18、当作业人员在与输送管道连接的密闭设备内部作业时必须严密关闭阀门, 装好盲扳,并在醒目处设立禁止禁止启动的标志。 19、当作业人员在密闭设备内作业时,一般打开出入口的门或盖,如果设备与 正在抽气或已经处于负压的管路相通时,严禁关闭出入口的门或盖。 20、在地下进行压气作业时,应防止缺氧空气泄至作业场所,如与作业场所相 通的设施中存在缺氧空气,应直接排除,防止缺氧空气进入作业场所。 21、现场补充交底内容:

通风与空调施工技术交底

通风与空调施工技术交 底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

技术交底书 XXXX6XX19-02-XX-XX-0 第页/共页保存部门:保管人: 通风及空调施工技术要求 为了保证施工质量,各施工班组要严格按施工规范要求、设计要求进行施工。 一、风管的加工制作

1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。 2、矩形风管镀锌钢板选用规格、法兰规格及螺丝如下表 3、排烟风管板材厚度规格加大一级。 4、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 5、风管法兰的螺栓及铆钉空的孔距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角部位应 设置螺孔。 6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm且管段长度大于1250mm时 应采取加固措施。加固框与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于 220mm。 7、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于 300mm时,为3mm;管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线不应大于3mm。 8、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为 2mm。 9、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象; 10、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应 有开裂与孔洞。 11、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。 12、与风管连接的柔性短管长度一般为150~300mm,连接牢固严密,进气口比出气 口要紧些。 13、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。 14、风口尺寸允许偏差mm

通风空调技术交底实例

一、施工准备 (一)、作业条件 1、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。 (二)材质要求 1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷: 3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。 (三)工器具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 (一)送、排风,防排烟,除尘系统 1、主控项目 (1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 (2)风管安装必须符合下列规定: 1)风管内严禁其他管线穿越; 2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; 3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 (3)输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。 (4)风管部件安装必须符合下列规定: 1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作; 2)斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入; 3)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。 (5)防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 (6)手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。 (7)风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:1)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;

通风与空调技术交底

风管制作工程技术交底记录 一、施工工艺要求: ①根据设计要求、图纸会审纪要、施工规范等技术文件、结合现 场实测数据绘制成风管加工草图。 ②制作的材料应符合设计要求,并应具有出厂合格证或质量保证书,还应符合下列要求: 板材表面应平整、厚度应均匀,无凸凹及明显的压伤现象,并不得有裂纹,砂眼、结疤、刺边及锈蚀等。 型钢应等型、均匀、不得有裂纹、气泡、凹穴等缺陷。 ③按设计图纸要求的尺寸进行风管加工制作。 制作金属风管,板材的拼接咬口与园形风管的闭合咬口可采用单咬口。钢板厚度≤1、2mm时,采用咬接;>1、2mm时可用焊接; ④风管与配件表面应平整,园弧均匀,纵向接缝应错开;咬口缝应紧密,宽度均匀;焊缝应作外观检查,不应有气孔,砂眼、夹渣、裂纹等缺陷;严禁有烧穿、漏焊等缺陷。 ⑤制作金属风管与配件、外径或边长的允许偏差:≤300mm时为-1mm;>300mm时为-2mm。其中制作法兰,园形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为+2mm,不平度不应大于2mm。 ⑥风管法兰螺栓及铆钉的间距不应大于150mm。 ⑦矩形风管边长大于或等于630mm与保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1、2m以上均应采取加固措施。 ⑧风管上的测定孔应按设计要求的部位在风管安装前装好,结合处应 严密牢固。 交底人: 被交底人: 年月日年月日 风管部件制作工程技术交底记录 二、施工工艺要求:

①阀门的制作应牢固,调节与制动装置应准确、灵活、可靠,并标明阀门的启闭方向。 ②止回阀阀轴必须灵活,阀板关闭应严密,铰链与转动轴应采用不易锈蚀的材料制作。 ③防爆系统的部件必须严格按照设计要求制作,所用的材料,严禁代用。 ④罩类制作尺寸应准确,连接处应牢固,其外壳不应有尖锐的边缘。 ⑤风帽的形状应规整,旋转风帽重心应平衡。 ⑥制作柔性短管的材料应符合设计要求。柔性短管的长度一般为150至250mm,其接合缝应牢固严密,并不得作为异径管使用。 ⑦导流片尺寸及弧度应准确,不得扭斜,铆接叶片应牢固。 ⑧支、吊、托架应平整、焊缝应饱满、牢固,抱箍的圆弧应均匀。 交底人: 被交底人: 年月日年月日 风管及部件安装工程技术交底记录 三、施工工艺要求: ①按施工方案组织劳动力、搭好脚手架、准备好螺栓、垫片等安装辅助材料及安装新使用的工具。 ②支架敷设 支架应按照《全国通用采暖通风标准图集T616》进行制作。支、吊、托架间距应符合设计要求。支、吊、托架的固定一律采用膨胀螺丝进行固定; 风管转弯处两端加设支架; 风管穿楼板与穿屋面处,应加固定支架; 风管始端与通风机、空调器及其她振动连接的风管与设备的连接应设支(吊)架; 干管上有较长的支管时,则支管上必须设置支、吊、托架,以免干管承受支管的重量而造成破坏现象; 悬吊的风管应在适当处设置防止摆动的固定点;

通风工程的安全技术交底(新编版)

通风工程的安全技术交底(新 编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0569

通风工程的安全技术交底(新编版) 安全技术交底内容: 1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.在熔锡时,锡液不许着水,防止飞溅,盐酸要妥善保管。 3.在搬运大型是通风设备时,要步调一致,配合密切,防止砸伤。 4.在使用好酒精等易燃品后,要严格保管,以防发生火灾。 5.在潮湿地下室施工,应用36V以下低压灯泡。 6.在组装风管法兰孔时,应用尖冲撬正,严禁用手指触摸。 7.使用剪刀机,上刀架不准放置工具等物品,调整铁皮,脚不能放在踏板上,剪切时,手禁止伸入板空隙中。 8.使用固定式震动剪,两手要扶稳钢板,用力适当,手指离刀口不得小于5厘米。刀片破损应及时停机更换。

9.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 10.折方时,应互相配合,料与折方机保持距离,以免被翻转的钢板和配重击伤。 11.操作卷圆机、压缝机,手不得直接推送工件。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

通风与空调施工技术交底

技术交底书 工程名称XX地铁一号线风水电 安装及设备区装修X 标工程 编号 交底人日期2008.8交底内容:通风及空调施工技术规范 具体内容见附件。

XXXX6XX19-02-XX-XX-0 第页/共页保存部门:保管人:保存期:3年 通风及空调施工技术要求 为了保证施工质量,各施工班组要严格按施工规范要求、设计要求进行施工。 一、风管的加工制作 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。 3、排烟风管板材厚度规格加大一级。 4、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 5、风管法兰的螺栓及铆钉空的孔距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角 部位应设置螺孔。 6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm且管段长度大于 1250mm时应采取加固措施。加固框与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm。 7、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当 大于300mm时,为3mm;管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线不应大于3mm。 8、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允 许偏差为2mm。

9、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象; 10、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 11、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。 12、与风管连接的柔性短管长度一般为150~300mm,连接牢固严密,进气口比出气口要紧些。 13、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。 二、风管系统安装 1、风管安装严格按施工图纸中的标高要求、位置进行安装,并及时进行核对,发现标高有冲突的地方及时上报。 3、垂直安装的风管支吊架的间距不大于4米,至少有两个固定点。 4、消声器、静压箱单独设置支吊架,不得让风管承担其重量。 5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自动机构处、且相距风口等位置不小于200mm。距风管端部的距离不应大于400mm, 6、水平管长度大于20米时,需设置固定点防止摆动,每个系统不少于1个固定点。 7、空调风管需要保温,复合铝箔贴面,有空调的房间保温厚度δ=30mm,无空调的房间保温厚度δ=40mm。

通风安全技术交底

精心整理 分部工程安全技术交底 施工单位:中铁十一局电务公司沈阳地铁二号线一期风水电安装二标项目部 工程名称沈阳地铁二号线一期风水电安装二标分部工程名称通风、空调安装 风管及部件安装风机安装风管保温消声器安装防火阀安装风口安装空调机组安装冷水机组安装 作业内容 水泵安装冷冻水管安装保温及试压清洗 交底内容: 一、施工测量、打孔与预埋 1、每天出工前必须进行安全早点名,严格作业票制度,由施工负责人组织安全交底,根据作业票上的施 工内容把当天作业中可能出现的安全隐患对各个小队长进行交底,并作好安全防护措施。 2、进入施工场地时必须戴安全帽,穿好工作服,佩带上岗证,高空作业必须系好安全带。 3、施工前对当天的施工工器具进行检查,确保工器具处于良好状态。 4、用梯车作业时,每台梯车作业小组不能少于4人,上下梯车注意防滑,扶车人员不得少于2名,车上 作业人员不能超过2人,同时还要遵守梯车作业的其它相关安全规定。 5、用滑车作业时,上下滑车注意防滑,每台滑车不得少于1名扶车人员。 6、使用电气设备,电动工具要有可靠的保护接地措施,施工用的临时电源应带漏电保护装置,电器要由 专人负责;严禁私拉、私接电线,必要时必须由专业电工进行操作。 7、作业现场两端必须设置防护人员,防护人员和施工现场保持联络通畅,及时通报来车情况,以便施工 人员及时避让。 8、在车站区间作业时,若防护员告知有来车,施工人员应立即撤离线路,梯车或滑车、施工工器具、材 料等应撤离到线路限界以外,确保不侵限。 9、夜间、隧道及电缆通道内施工时必须保证足够照明,行走时注意孔洞和道钉。

10、站台层施工一定要注意自身安全,严禁行走在站台边沿,严禁大风天在站台层逗留。 11、要注意文明施工,施工完毕做到工完料净、场地清洁。 12、风管吊杆安装测量打孔时,要注意系好安全带、戴好安全帽,并系好帽绳,避免碰头,带防护眼镜、戴口罩。 二、电焊作业 1、操作时焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。 2、电焊严格遵守"十不烧"规程操作。 3、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地或接零,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。二次侧加装空载降压保护装置。 4、每台电焊机应采用自动空气开关。开关的保险丝容量为该机的1.5倍,严禁用其他金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。 5、电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。 6、清除焊渣时,面部不应正对焊缝,防止焊渣溅入眼内。 7、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线过轨时要从钢轨下穿过。 8、移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。 9、电源应使用自动开关,接线板应无损坏,有防护罩。一次线长度不超过5m,二次线长度不得超过30m。 10、焊接作业时严格遵守动火审批制度,并做好作业现场的安全监控和防护工作。 四、支架安装 1、风管支架不得侵入限界,未安装的支架等当天必须带出施工现场。 2、支架安装过程中,防止被支架刮伤、砸伤。

通风工程的安全技术交底

编号:AQ-GL-04569 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 通风工程的安全技术交底 Safety technical disclosure of ventilation engineering

通风工程的安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 安全技术交底内容: 1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 9.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线

应保持安全距离。 10.折方时,应互相配合,料与折方机保持距离,以免被翻转的钢板和配重击伤。 11.操作卷圆机、压缝机,手不得直接推送工件。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

相关文档
相关文档 最新文档