文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热流道温度控制卡操作说明书.

热流道温度控制卡操作说明书.

热流道温度控制卡操作说明书.
热流道温度控制卡操作说明书.

热流道温度控制卡

TanRex系列简介

感谢您选购本公司TanRex系列高品质的温控器。本控制器具有如下特点:

1、在现有的热流道控制系统相容性上可容易达到维修与互换。

2、可同时显示温度设定点与温度实际值,以及温度输出功率、百分比和电流值。

3、内建分析操作情况,错误时出现错误显示,以方便维修。

4、可提供安全的软启动模式,经由向量比例方式控制输出电压(安全开机)。

产品说明

本控制器是以微电脑控制的“HOT-Runner”(热流道)系统控制模组为架构,提供温度控制与操作界面程式,控制一个温度区域是藉由一个J或K型热电偶型感测器的检测。

本控制器操作界面输入是经由一组4个按键输入,显示是经由两组LCD的七段显示器,前一组显示为三个文字显示器(显示实际温度),后一组是4个文字显示器(显示温度设定值),另外还有三个分离型LED指示灯,显示系统运转模式。

本控制器是由控制板及显示板组成的控制系统,一个是主控制板,另一个是操作面板,它可以完全的相容并存在于其它品牌的热流道模温控制系统上。

本控制器适用于工业环境中,操作简单方便。

面板说明

电源开关

状态指令说明

拨码开关说明

异常状态说明

当本系统正常开机时会自动检测其周边设备,如有发现任何错误会出现错误信息提示以告知。 当正常运转时若有异常发生时,亦会出现错误讯息藉以告知。

1、 :TC Open 表示温度感测器是呈现断路的状态,或是根本就没有接上。

2、 :TC Reverse 表示温度感测器线接反了。

3、 :Heater Open 表示加热器是呈现断路的状态,或是根本没接上。

4、

:Traic Latch 表示Traic 呈现短路状态。

开关操作模式

1、当本系统开机时会自动以安全模式 运转,待温度上升到120oC 时或20分钟后,便

跳至自动模式 运转 。

2、本系统正常开机运转时,按住 键便跳至自动模式运转,按住 键便跳

至手动模式运转。

3、温度设定,当按 或 时,个位数安会开始闪烁,当重复按向上或

向下键时可速增或速减其数值,这时再按 可将数字移动到十位数及百位数,依

相同方法可改变其值,最后再按 以作确定。

4、当持续按住 3秒钟后会显示OP (OUTPUT )电压输出功率百分比,经过10

秒钟后会恢复原来状态。

5、当持续按住 3秒钟后会显示OP (OUTPUT )输出功率电流值,经过10秒钟

后会恢复原来状态。

6、当持续按住 1秒钟会转变为手动模式(MANUAL CONTROL MODE ),显

示OP (OUTPUT )电压输出百分比,操作者可以去设定输出百分比为0-99%。

PID 参数查看及设定

本系统运行时会自动整定PID 参数,一般情况下都可以准确地计算出负载所适合的控制参 数来加以控制。

1、当持续按住 3秒钟后,三位数码管显示 ,当该值为0时,系统处于

自整定控制状态,按 可以看到KP 、Ti 、Td 的值。

2、当需要手动设定参数时,先将 的值改位 1,然按 分别调出KP 、

Ti 、Td 的值加以修改。 如想改回自动整定控制,只需将 的值改回 0 即可。

3、一般情况下不主张手动调节参数,除非用户对控制方式非常熟悉。

接线说明

本温度控制器采用通行的金手指插接方式。

1 接地2、3 接AC220V电源4、5 接加热元件

6 不用7、8 接感温热电偶

规格Specifications

HOUTUR-TEMP-15A智能温控器说明书

HOUTUR热流道智能温控箱使用说明书 热流道温控箱控温原理 温控箱是一种持续保持所需温度值的设备,它主要通过表芯内智慧电脑晶片(MCU)探测发热流道温度,再经过智慧电脑内部资料处理,输出适当比例电流值,从而达到控温目的,温度控制的精确性稳定性主要取决下列几个重要因数: 1>温度测量: 取样周期参数,资料滤波处理决定温度,测量电路温度补偿等决定温度测量精度; 2>PID控制: 通过调控反映输出电流比例,相关参数有比例段,积分时间微分时间; 3> PIDD控制: 通过相角控制,相关参数有比例段,积分时间,微分时间; 4> 自动调节: 通过分析发热线的电容和模具的热常数,提供其主导因数的功能(具有潜热性和散热性)不管环境怎么变化它都有助于精确控制温度。 5> 输出模式: 根据环境可以改变 .PWM(PIDD)模式:可以达到精确的温度控制,但电源的噪音比SSR模式大得多。 .SSR(PID)模式:电流噪音小,但对特定温度的控制能力比PWM模式差 热流道温控箱表芯规格 .室内使用 .电源输入电压:AC180V-240V,50/60HZ,15A .载荷:15A,100W-3600W; .输出类型:PWM(移相脉宽调节).SSR(固态) .感温线类型:J或K型热电偶 .温度控制范围:50C-537C .温度稳定性:正负0.5% .温度控制类型:FUZZY+PIDD人工智慧+移相控制 .内部测量环路自动环境温度补偿 .软启动消除因潮湿引起的模具漏电功能 .F1/F2:250V-15A(特殊保险丝) .F3:250V-2A

一、面板指示说明: A.显示当前温度值参数模式;显示参数序列号 B. 报警指示灯 C.显示设定温度值; 参数模式:显示具体参,手动输出 模式;显示手动输出百分比及电流. D. 待机指示灯 E. 手动指示灯 F. 设定值调节功能键(上) G. 设定值调节功能键(下) H. 报警信息对照表 I. 加热指示灯 J.自动指示灯 K. 菜单功能设置键 L. 参数确认及转换键 M.电源开关 二、面板操作说明: (1)打开电源开关.进入厂商预设定工作状态. (2)按【▲】【▼】调节所需温度. (3)按【SET】查看输出百分比. (4)按【SET】查看输出电流 (5)按【MODE】键进行自动,手动,待机模式转换. (6)手动模式时按【▲】【▼】键调节输出百分比. (7)恢复出厂值设置:同时按住【MODE】及【SET】键关机,重新开机即可恢复出厂值设置。

加热炉出口温度控制系统设计

吉林建筑大学城建学院课程设计报告 题目名称加热炉出口温度控制系统设计院(系)电气工程及其自动化 课程名称过程控制工程课程设计 班级电气13-1 学号 学生姓名 指导教师 起止日期2016.6.20-2016.7.1 成绩

目录 摘要 (Ⅰ) ABSTRACT (Ⅱ) 第1章绪论 (1) 1.1 设计目的 (1) 1.2 设计任务 (1) 1.3加热炉温度控制系统简介 (1) 1.4加热炉温度控制系统的发展 (2) 第2章对象模型建立 (4) 2.1 建立数学模型 (4) 2.2控制系统分析 (5) 第3章系统设备选型 (6) 3.1 测量变送器和传感器的选择 (6) 3.2执行器的选择 (6) 3.3控制器的选择 (6) 第4章控制器参数整定及Simulink仿真 (9) 4.1控制器参数整定 (9) 4.2Simulink仿真 (11) 结论 (12) 致谢 (13) 参考文献 (14)

摘要 随着我国国民经济的快速发展,加热炉的使用范围越来越广泛。随着网络技术的发展和整个工厂完全实现两级自动化管理,在过程级上通过相应的终端了解任何一个设备或任何一个装置的控制情况以及生产情况。过程控制系统在加热炉系统中得到广泛的应用,它是加热炉控制系统的重要部分,是对以及控制系统的一个总领和扩充。现代加热炉的生产过程可以实现高度的过程控制,以保证在加热过程中温度的准确控制,这就为工业生产提供了有利条件。加热炉是工业生产中的一个重要装置,它的任务是把原料加热到一定温度,以保证下道工序的顺利进行。因此加热炉的温度控制起着举足轻重的作用。 关键词:加热炉;过程控制系统;温度控制

热流道的种类与应用

热流道的种类与应用 在应用热流道技术时,浇口型式的正确选择至关重要。浇口型式直接决定热流道系统元件的选用及模具的制造与使用。因而根据浇口型式的不同可将热流道系统分成三大类型,既(1)热尖式或称热针式(HOT TIP)热流道系统,(2)浇套式(SPRUE GATING)热流道系统及(3)阀式或称阀针式(VALVE GATING)热流道系统。每种类型的热流道系统都有其重要的τ锰氐阌胧视梅段АT谘∮媒娇谟肴攘鞯老低持掷嗍毙枰 悸呛芏嘁蛩亍?其中最重要的是塑料基体种类与添加剂,零件的重量与尺寸壁厚,零件质量要求,工具寿命及零件产量要求等。一、热尖式热流道系统 这是一种应用最为普遍广泛的热流道系统。各热流道供应商均提供这种系统。虽然来自不同厂家系统上的喷嘴及喷嘴镶件之形状与尺寸有所不同,但工作原理是非常一致的。这就是通过位于喷嘴前端的镶件HOT TIP与冷却系统相结合以对浇口处的塑料成型加工温度进行精确的调整和控制。因而喷嘴镶件HOT TIP的制造材料与形状设计非常重要。各热流道供应商均在HOT TIP的开发研究上投入很大力量。 热尖式(HOT TIP)热流道系统可以用于加工绝大多数结晶型和非结晶型塑料如PP,PE,PS,LCP,PA,PET,PBT,PEEK,POM,PEI,PMMA,ABSPVC,PC,PSU,TPU等。一般说来,热尖式浇口多用于中小尺寸零件的加工,尤其适用于微小零件的加工。浇口截面直径大多在0。5mm —2。0mm之间。浇口截面直径的确定主要由零件重量与壁厚决定,当然也要考虑材料与零件质量要求。若使用截面直径较小的浇口,注射充模阶段结束后浇口封闭的快,零件上浇口痕迹小,零件表面美观质量好。但浇口直径不可过小,否则塑料流经浇口时剪切速率过高,会严重损坏塑料溶体分子链结构或塑料中的添加材料,导致制品质量不合格无法满足使用要求。一个常用的经验做法是根据零件浇口处壁厚来初步确定浇口大小:浇口直径= (0。75 –1。0)零件浇口处壁厚。再结合考虑其他因素。如果是加工容易流动的塑料则可取较小値。如果是加工难流动的塑料或对剪切敏感的塑料则取较大値。还要考虑塑料种类与添加物等。在实际应用中有时需要实际试模来最后确定。热流道供应商应用工程师一个很重要的任务就是帮助用户确定最佳浇口直径。 用户可将热尖式浇口直接开在零件上,亦可将其开在冷浇道上,再将冷浇口开在零件上。这就是热流道与冷流道相结合的一种模具系统。在应用热尖式浇口制作塑料零件时,总会或多或少在零件上留下浇口痕迹。很多时侯浇口痕迹会高出零件表面,影响到零件的美观或影响到与其它零件的装配配合。所以在选择浇口位置时,应尽量将浇口放在零件上的凹进隐蔽处。对于零件美观或配合要求高的应用项目,有时产品设计师必须在零件上人为地设计出一个凹进处以便放置浇口。 一个成功的热尖式热流道系统应用的关键除了正确的浇口大小外,再就是浇口处塑料温度与模具温度的精确控制。在进行模具冷却系统设计时,需要围绕浇口设置独立的冷却回路,以满足对浇口处模具材料有效冷却的需要。对于许多生产项目,甚至需要采用一种专门的水冷浇口镶件以实现对浇口处进行超强冷却。如果浇口处塑料温度与模具温度控制的不好,就会出现两种常见的热尖式浇口的质量与生产障碍现象,既浇口痕迹过大或浇口塑料在开模后流淌(DROOLING)问题。 在应用热尖式浇口系统加工含有高比例玻璃纤维的塑料时,用户一定要选择具有高耐磨性的浇口镶件(HOT TIP)。许多热流道供应商提供用硬质耐磨材料做成的浇口HOT TIP镶件以提高模具使用寿命。 二、浇套式热流道系统 在浇套式热流道系统里,塑料经过畅通的流道(OPEN PIPE)进入模腔。浇口处塑料流动压

热流道技术协议范本1

技术协议 项目名称:甲方名称:瓶盖内塞注射模热流道系统模具厂商 乙方名称:热流道供应商 签订时间: __________ 签订地点:

模具厂商所在地

协议规定事项 一、本协议依法签订,经当事人双方盖章,法定代表或代理人签字,作 为合同不可分割得一部分,与合同具有同等法律效力,任何一方不按技术协议履行,应承担经济责任。 二、协议如因故需要修改,经双方当事人些协商一致后,可以订立补充 或修改的书面协议,双方签字盖章,作为本协议的补充文件,具有同等法律效力。 三、项目完成后,当事人双方按技术协议规定的技术标准和方法进行验 收。 四、本协议发生纠纷,经调解,协商不成,当事人双方可依法向相应仲 裁机构申请仲裁。 五、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份。

协议目录协议名称 二、协议的技术内容、范围及要求 三、协议履行的计划、进度与方式 四、热流道系统的验收 五、技术联络 六、其他事项

协议名称 (以下简称甲方)与 (以下简称乙方),就热流道系统的主要结构、热功率、导热性、制造工艺、使用可靠性、系统寿命、交货期等问题进行了磋商和确认。乙方应在收到甲方图纸资料后,对其成型工艺性、系统结构可靠性进行再确认,如有疑义应书面通知甲方,并以甲方书面答复为准,乙方不得单方面变更设计要求和技术条件。经协商,双方签订《热流道系统技术协议》 协议得技术内容、范围和要求 一>乙方承制的热流道系统是按甲方提供的图纸及技术说明 制造。该图纸为甲方独有的知识产权,乙方不得以任何形式向第三 方泄露。 二>热流道系统技术要求 1)模具正常使用情况下,热流道系统寿命不低于100 万次并交验合格后,在正常维护使用情况下,担保期3 年,第一年出现问题由乙方提供免费维修,在剩余担保期内,一般问题(如浇口被异物堵塞等)由甲方处理,若遇特殊问题(如分流板、分流体、喷嘴体变形、锈蚀、开裂和分流梭磨损、加热感温元件失效等问题),应由乙方负责免费更换; 2)热流道系统在制造时,应考虑安全、美观、便于维护保养和更换损坏的元件; 3)流道内壁光滑,应达到Ra0.8 ,流道在转弯处应以圆角过渡并保证无 死角; 4)如分流板采用加热棒方式,加热棒安装孔应光滑,应达到 Ra1.6,孔与加热棒双面间隙为0.08?0.1 ; 5)要求所有结构件的连接处密封性好,不得出现塑料泄露;

热流道系统的分类

热流道系统的分类 在应用热流道技术时,浇口型式的正确选择至关重要。浇口型式直接决定热流道系统元件的选用及模具的制造与使用。 1热尖式热流道系统 2浇套式热流道系统 3阀式热流道系统 每种类型的热流道系统都有其重要的应用特点与适用范围。在选用浇口与热流道系统种类时需要考虑很多因素,其中最重要的是塑料基体种类与添加剂、零件的重量与尺寸壁厚、零件的质量要求、工具寿命及零件产量要求等。

1、热尖式热流道系统(HOT TIP) 其工作原理就是通过位于喷嘴前端的镶件HOT TIP与冷却系统相结合,以对浇口处的塑料成型加工温度进行精确的调整和控制。因而喷嘴镶件HOT TIP的制造材料与形状设计非常重要。 热尖式(HOT TIP)热流道系统可以用于加工绝大多数结晶型和非结晶型塑料如PP、PE、PS、LCP、PA、PET、PBT、PEEK、POM、PEI、PMMA、ABSPVC、PC、PSU、TPU等。一般来说,热尖式浇口多用于中小尺寸零件的加工,尤其适用于微小零件的加工。浇口截面直径大多在0.5mm- 2.0mm之间。浇口截面直径的确定主要由零件重量与壁厚决定,当然也要考虑材料与零件质量要求。若使用截面直径较小的浇口,注射充模阶段结束后浇口封闭快、零件上浇口痕迹小、零件表面美观质量好。如果浇口直径过小,将导致塑料流经浇口时剪切速率过高,会严重损坏塑料熔体分子链结构或塑料中的添加材料,致使制品质量不合格无法满足使用要求。在对浇口尺寸的选择上一惯做法是根据零件浇口处壁厚来初步确定浇口大小:浇口直径=(0.75-1.0)零件浇口处壁厚。加工易流塑料取较小值,加工难流动的塑料或对剪切敏感的塑料则取较大值。 通常热尖式浇口直接开在零件上,亦可将其开在冷浇道上再将冷浇口开在零件上。这就是热流道与冷流道相结合的一种模具系统。在应用热尖式浇口制作塑料零件时,总会或多或少在零件上留下浇口痕迹。很多时侯浇口痕迹会高出

热流道系统的组成结构

热流道系统的组成结构 热流道浇注系统可理解为注射成型机械的延伸。热流道系统的功能是绝热地将热塑性熔体送到成型模具附近或直接送入模具。热流道能够独立地加热,而在注塑模具中热绝缘,这样能够单独补偿因为与“冷”模具接触而造成的热量损耗。热流道模具已被成功地用于加工各种塑料材料,可以用冷流道模具加工的塑料材料几乎都可以用热流道模具加工。其零件最小的在0.1克以下,最大的在30公斤以上。热流道模具在电子、汽车、医疗、日用品、玩具、包装、建筑、办公设备等领域都有着到广泛的应用。 一个成功的热流道模具应用项目需要多个环节予以保障。其中最重要的有两个技术因素:一是塑料温度的控制;二是塑料流动的控制。一个典型的热流道系统由如下几部分组成: ?热流道板(Manifolds) ?热喷嘴(Hot nozzles ) 内加热式Internal Heating 外加热式Exteral Heating 针阀式Needle Valve ?加热元件(Heating elements) ?热传感器(Sensors and thermal couples ) ?温度控制器(Temperature controllers) 一、热流道板 热流道板是整个热 流道的系统的核心元件, 其主要任务是恒温地将 熔体从主流道送入各个 单独喷嘴,在熔体传送过 程中,熔体的压力降尽可 能减小,并不允许材料降 解。常用热流道板的形式 有:一字型,H型,Y型, X字型;结构上有外加热 图1:热流道板 热流道板和内加热热流 道板两大类。

热流道系统一般按照热流导板的加热方式分为两大类。 1、隔热式 隔热流道模有由模板组成的过大的流道。对流道不加热,但流道的尺寸要足够大,采用在工作条件下由凝结在流道壁的塑料提供的隔热效果,与每一射出的热力相结合,来维持熔体在流道内的畅通。 这 种系统在两类之中早一些、简单一些,优点是设计不那么复杂,制造成本低。缺点是有时在浇口会形成凝结;为了维持熔融状态,需要很快的工作周期;为了达到稳 定的熔融温度,需要很长的准备时间。另一个主要问题是很难取得注塑的一致性,或者说无法保证。还有是因为系统内无加热,因此需要较高的注塑压力,这样经常 会造成腔板的变形或弯曲。 2、加热式 加热流道系统也有 两种设计:内加热流道和 外加热流道: ? 内加热流道:内 加热流道的特 点是采用内部 加热的环形流 道。加热由流道 内的探针和加 热梭 ( 也叫作 分配器管 ) 提供。这一系统利用熔融塑料的隔热效果来减少热的传递和在模内其他地方的损失。 尽管有分配器管内的环形加热器,在加热梭与流道壁之间还是会有材料的凝结出现。材料必须在隔热壁与加热梭之间不停的流动,这与年流量效果加在一起,会造成系统内的压力下降,因此平衡的重要性非常关键。 考虑到这一问题,内加热系统最适宜加工范围大的材料和到各浇口等距的平衡流道。这一系统不适宜于热敏感塑料的使用。 内加热相对于隔热系统提供改进的热分配,但系统的成本更高、设计更复杂。这种系统需要很仔细的平衡和复杂的热控制。 ? 外加热系统:热流道的另一种设计是外加热系统。这种设计由具有内部流道的环形加热集流管组成。集流管的设计具有与模具其他部位隔离的多种隔热构造。这一系统的优点是更好的温度控制,但成本也比较高、设备复杂。 图2:热流道板结构图(Ewikon HPS Ⅲ T 热流道板)

热交换器温度控制系统课程设计报告书

热交换器温度控制系统 一.控制系统组成 由换热器出口温度控制系统流程图1可以看出系统包括换热器、热水炉、控制冷流体的多级离心泵,变频器、涡轮流量传感器、温度传感器等设备。 图1换热器出口温度控制系统流程图 控制过程特点:换热器温度控制系统是由温度变送器、调节器、执行器和被控对象(出口温度)组成闭合回路。被调参数(换热器出口温度)经检验元件测量并由温度变送器转换处理获得测量信号c,测量值c与给定值r的差值e送入调节器,调节器对偏差信号e进行运算处理后输出控制作用u。 二、设计控制系统选取方案 根据控制系统的复杂程度,可以将其分为简单控制系统和复杂控制系统。其中在换热器上常用的复杂控制系统又包括串级控制系统和前馈控制系统。对于控制系统的选取,应当根据具体的控制对象、控制要求,经济指标等诸多因素,选用合适的控制系统。以下是通过对换热器过程控制系统的分析,确定合适的控制系统。

换热器的温度控制系统工艺流程图如图2所示,冷流体和热流体分别通过换热器的壳程和管程,通过热传导,从而使热流体的出口温度降低。热流体加热炉加热到某温度,通过循环泵流经换热器的管程,出口温度稳定在设定值附近。冷流体通过多级离心泵流经换热器的壳程,与热流体交换热后流回蓄电池,循环使用。在换热器的冷热流体进口处均设置一个调节阀,可以调节冷热流体的大小。在冷流体出口设置一个电功调节阀,可以根据输入信号自动调节冷流体流量的大小。多级离心泵的转速由便频器来控制。 换热器过程控制系统执行器的选择考虑到电动调节阀控制具有传递滞后大,反应迟缓等缺点,根具离心泵模型得到通过控制离心泵转速调节流量具有反应灵敏,滞后小等特点,而离心泵转速是通过变频器调节的,因此,本系统中采用变频器作为执行器。 图2换热器的温度控制系统工艺流程图 引起换热器出口温度变化的扰动因素有很多,简要概括起来主要有: (1)热流体的流量和温度的扰动,热流体的流量主要受到换热器入口阀门的开度和循环泵压头的影响。热流体的温度主要受到加热炉加热温度和管路散热的影响。 (2 )冷流体的流量和温度的扰动。冷流体的流量主要受到离心泵的压头、转速

换热器热流出口温度控制

毕业设计说明书 G RADUATE T HESIS 论文题目:换热器热流出口温度控制学院:电气工程学院

摘要 换热器作为一种标准工艺设备已经被广泛应用于动力工程领域和其他过程工业部门。以工业上常用的列管式换热器为例,热流体和冷流体通过对流热传导达到换热的目的,从而使换热器物料出口温度满足工业生产的需求。但由于目前制造工艺的限制,控制方式的单一性,换热器普遍存在控制效果差,换热效率低的现象,造成能源的浪费。如何提高换热器的控制效果,提高换热效率,对于缓解我国能源紧张的状况,具有长远的意义。 本课题来源于对SMPT—1000实验平台换热器的研究,对于换热器热流出口温度的控制,使用PID控制来进行调节,通过不断的调整其参数,确定一个比较准确的参数值,通过调整冷水阀的开度调整其流量来控制热流的出口温度。 本设计利用PCS7来完成整个系统自动控制,通过PCS7软件对系统进行硬件和软件组态,完成控制出口温度的编程,最后通过人机界面监控维护控制系统正常运行。 关键词换热器;温度;PID控制;PCS7

Abstract Heat exchanger as a standard process equipment has been widely used in the field of power engineering and other process industries. In the industry commonly used shell and tube heat exchanger, for example, the hot fluid and cold fluid heat transfer by convection heat transfer to achieve the purpose, so that the heat exchanger outlet temperature of the material to meet the needs of industrial production. However, as the manufacturing process constraints, control unity, common heat exchanger control is poor, the phenomenon of low heat transfer efficiency, resulting in waste of energy. How to improve the control performance of the heat exchanger to improve heat transfer efficiency, to ease China's energy shortage situation, have long-term significance. The design comes from the SMPT-1000 test platform research exchanger for heat exchanger outlet temperature control, the use of PID control to adjust, through continuous adjusting its parameters to determine a more accurate parameter values by adjusting opening of the cold water valve to control the flow of adjustment of the outlet temperature of the heat flow. This design uses PCS7 to complete the system of automatic control by PCS7 software on the system hardware and software configuration, complete control of the outlet temperature of the programming, the last operating normally by HMI monitoring and control system. Keywords Heat;temperature; PID control; PCS7

热流道常见问题以及解决方案

热流道系统的常见问题原因分析及解决 1 .热分流板达不到设定的温度 原因:热电偶接触不良或失效,加热丝短路,加热 丝接线太松或太短。 处理: 检查热电偶接触是否正常, 接线是否正确, 检查发热丝 回路。 2 . 热分流板升温太慢 原因: 某一根加热丝断路或接线太松, 热分流板空气空 隙不足, 隔热 垫片上过度冷却, 热电偶接触不良。 处理: 对所有加热丝进行检查, 增加空气间隙, 在定模固定板上增加 隔热板, 或降低对定模板固定板的冷却, 检查 热电偶接触是否 良好。

3 .热分流板温度不稳定 原因:热电偶接触不良。 处理:检查热电偶。 4 . 熔体中存在金属碎片 原因: 注塑机螺杆上的碎片, 注塑材料中的金属碎片。 处理:清除金属碎片,修补螺杆,过滤塑料中的杂质。 5 . 热分流板与热喷嘴结合面漏胶 原因: 膨胀量计算不对, 定模固定板材料太 软, 热分流板短时间温度 太 高, O 型密封圈的安装有问题。 处理: 重新计算并检 查膨胀量,更换有适当硬度的定模固定板,更换 已损坏的零部件各密封圈。

6 .型腔无填允 1 原因:熔化温度太低,注射压力太小,浇口太小,热喷嘴太小,模温 太低,熔胶筒的喷嘴口太小,热喷嘴堵塞。 处理:提高热喷嘴和分流板 的温度,提高注塑压力,扩大浇口,提高 模温,安装大规格喷嘴,加大熔胶口出料 口,清除堵塞物。 7 热喷嘴流延 原因:回抽(倒索)不够,熔化温度太高,浇口太大,浇口冷却不足, 运用了不正确的热喷嘴类型。 处理:加大回抽(倒索)量,降低热喷嘴 温度或模温,选用合适的嘴 头,加工正确的浇口尺寸。 8 . 热喷嘴不能正常工作 原因: 加热丝或热电偶有问题, 热喷嘴堵塞, 热喷嘴 膨胀量计算不对

过程控制课程设计 加热炉出口温度控制系统的设计解析

二○一三~二○一四学年第一学期信息科学与工程学院 课程设计报告书 课程名称:过程控制与集散系统课程设计班级:自动化2010级4班 学号:201004134140 姓名:肖翔 指导教师:万恒 二○一三年十一月

一.设计题目和设计要求; 设计题目:加热炉出口温度控制系统的设计 图1所示为某工业生产中的加热炉,其任务是将被加热物料加热到一定温度,然后送到下道工序进行加工。加热炉工艺过程为:被加热物料流过排列炉膛四周的管道后,加热到炉出口工艺所要求的温度。在加热用的燃料油管道上装有一个调节阀,用以控制燃料油流量,以达到控制出口温度的目的。 被加热物料 图1 加热炉出口温度系统 但是,由于炉子时间常数大,而且扰动的因素多,单回路反馈控制系统不能满足工艺对炉出口温度的要求。为了提高控制质量,采用串级控制系统,运用副回路的快速作用,有效地提高控制质量,满足生产要求。 设计要求: 1.绘制加热炉出口温度单回路反馈控制系统结构框图。 2.以加热炉出口温度为主变量,选择滞后较小的炉膛温度的副变量,构成炉出口温度对炉膛温度的串级控制系统,要求绘制该串级控制系统结构图。 3.假设主对象的传递函数为0140()(1)(2) G s s s =++,副对象的传递函数为02()(1) G s s =+40,主、副控制器的传递函数分别为s K s G c c 21)(11+=,22)(c c K s G =,1)()(21==s G s G m m , 请确定主、副控制器的参数(要求写出详细的参数估算过程)。 4.利用simulink 实现单回路系统仿真和串级系统仿真,分别给出系统输出 响应曲线。

热流道浇注系统

热流道浇注系统 (hot-runner/runnerless mold)
– 指在浇注系统中无流道凝料 – 为此需要在注射模中采用绝热或加热的方法, 使从注射机喷嘴到型腔入口这一段流道中的塑 料一直保持熔融状态,从而在开模时只需取出 塑件,而不必清理浇道凝料。

l
热流道技术是应用于塑料注射模浇注流道系统的一种先 进技术,是塑料注塑成型工艺发展的一个热点方向。
l
它于20世纪50年代问世,经历了一段较长时间地推广以 后,其市场占有率逐年上升。
l
80年代中期,美国的热流道模具占注射模具总数的 15%~17% ,欧洲为12%~15% ,日本约为10% 。
l
但到了90年代,美国生产的塑料注射模具中热流道模具 已占40%以上,在大型制品,特别是在成型盖罩、容器 和外壳等类制品的生产中,注射模具占90%以上,采用 热流道的达到80%。日本的热流道模具也在逐渐普及中。

l
目前,热流道加热装置在西方先进工业国已达到 作为标准件出售的程度。
l
现在我国热流道成型技术推广应用的程度越来越 高,是今后注射模具浇注系统的一个重要发展方 向。

1.热流道成型的优点 ① 基本可实现无废料加工,节约原料; ② 省去除料把、修整塑件、破碎回收料等工序, 因而节省人力,简化设备,缩短成型周期,提 高了生产率,降低成本; ③ 对针点浇口模具,可以避免采用三板式模具, 避免采用顺序分型脱模机构,操作简化,有利 于实现生产过程自动化。

2嘴开放式热流道系统使用说明书

开放式热流道使用说明书 基本信息: 品名:I型两嘴开放式热流道系统 牌子:HFT 型号:52047-07.13-131298 嘴数:2嘴 组成:1.热流道板(MANIFOLD)2.喷嘴(NOZZLE)3.温度控制器适用于汽车产品 原产国:德国 产品所使用的胶料:PA66 要求: 溶胶温度:270度,模具温度:70度温差:200度 原理与作用: 原理:在注塑模具中使用的,将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合。作用:在生产产品时减少物料浪费,降低注塑周期(提高单位时间产量),提升产品质量(包括外观和性能),改善产品尺寸波动(精度)等 安装流程: 1) 检查模具尺寸与设计图纸相符后依次将喷嘴封胶面与喷嘴安装基准托面喷上红丹,轻轻装入模具。确认热流道喷嘴装到位后,再将喷嘴取出,看喷嘴封胶面与托位面的配合是否到位。如配合不好或不到位找出原因,如配合完好再依次将喷嘴装入模具并确认装到位,然后用深度尺测量喷嘴高出模具 A 板的高度(一般的标准是10cm) 2) 插入中心定位销、止转定位销、中心垫块,然后将密封圈放入热流道的上端面“O”型环槽内。 3) 安装分流板、﹙用螺丝锁紧分流板﹚、上承压垫块、热流道分流板热电偶。 4) 为了便于配线,将各电源引出线、热流道热电偶引出线,用号码管进行编号。

5) 装配完毕后用深度尺测量分流板上承压垫块是否与分流板垫板的高度相同(一般的标准是上垫块高出模具垫板10~20 司),确认高度后盖好模具盖板并锁紧盖板螺丝。 6) 配线:把电源线放入出线槽并用压线板固定,确认后剪掉多余的线,嵌入φ2-3 接线头。确认接插件:HUIGER的标准为电源线接公芯接插件,热流道热电偶接母芯接插件。 7) 现场接线一般有两种情况:一种按照HUIGER的接线方式接入接插件。另一种按照客户提供的接线方式接入接插件。 8) 配线完毕后再将接插件装入接线盒并固定在模具上。 9) 装配完毕后用万用表检测(热流道加热器与热电偶)的电阻值与绝缘值是否正常。 注意事项: 1.摆好模具,放平上模,用风枪清理所有孔位及模板。 2.检查各孔位尺寸,重点检查深度。清除模板上的毛刺。同时查看锁分流板的螺孔,及 中心钉和防转销孔是否完成加工。这个地方第一次做热流道模具的师傅经常会漏做。 3.将热咀封胶位和上台阶位这两个与模具配合的部位扫红丹。 4.将热咀试装,然后拆出检查封胶位是否擦到红丹,台阶位是否碰到模具。如果没有,停止安装,检查误差原因进行调整。确保配合紧密不漏料。此过程注意不要碰伤咀尖。 5.将热咀全部装好,同时装好中心垫、中心销、防转销。并在其平面上扫红丹。 6.检查咀平面及中心垫高度,误差控制在0.05mm以内。 7.试装分流板。注意正式装分流板时不要漏装热咀密封圈。 8.检查分流板与热咀的配合,保证全部碰到红丹,确保不漏胶。 9.整理热咀走线,做到整齐美观,并将线路每组按顺序编号。将线接入插痤。 10。将分流板正式装入,锁紧分流板固定螺丝(注意一定要锁平衡,保持分流板的四角高度一致),控制分流板介子高于周边模框平面0.10-0.15mm,然后在分流板介子上扫红丹。

热交换器温度控制系统课程设计

热交换器温度控制系统课程设计

热交换器温度控制系统 一.控制系统组成 由换热器出口温度控制系统流程图1能够看出系统包括换热器、热水炉、控制冷流体的多级离心泵,变频器、涡轮流量传感器、温度传感器等设备。 图1换热器出口温度控制系统流程图 控制过程特点:换热器温度控制系统是由温度变送器、调节器、执行器和被控对象(出口温度)组成闭合回路。被调参数(换热器出口温度)经检验元件测量并由温度变送器转换处理获得测量信号c,测量值c与给定值r的差值e送入调节器,调节器对偏差信号e进行运算处理后输出控制作用u。 二、设计控制系统选取方案

根据控制系统的复杂程度,能够将其分为简单控制系统和复杂控制系统。其中在换热器上常见的复杂控制系统又包括串级控制系统和前馈控制系统。对于控制系统的选取,应当根据具体的控制对象、控制要求,经济指标等诸多因素,选用合适的控制系统。以下是经过对换热器过程控制系统的分析,确定合适的控制系统。 换热器的温度控制系统工艺流程图如图2所示,冷流体和热流体分别经过换热器的壳程和管程,经过热传导,从而使热流体的出口温度降低。热流体加热炉加热到某温度,经过循环泵流经换热器的管程,出口温度稳定在设定值附近。冷流体经过多级离心泵流经换热器的壳程,与热流体交换热后流回蓄电池,循环使用。在换热器的冷热流体进口处均设置一个调节阀,能够调节冷热流体的大小。在冷流体出口设置一个电功调节阀,能够根据输入信号自动调节冷流体流量的大小。多级离心泵的转速由便频器来控制。 换热器过程控制系统执行器的选择考虑到电动调节阀控制具有传递滞后大,反应迟缓等缺点,根具离心泵模型得到经过控制离心泵转速调节流量具有反应灵敏,滞后小等特点,而离心泵转速是经过变频器调节的,因此,本系统中采用变频器作为执行器。

热流道系统

热流道系统 一、概述: 热流道系统是塑胶模具生产设备中的重要组成部分,热流道系统一般由热喷嘴、分流板、温控箱和附件等几部分组成。配合使用于各种不同类型的塑胶零件成型,其工作原理是在注射模内装上分流板及热嘴,利用加热和温度控制的原理,使模具的流道部分保持熔融状态,制品的浇口如同直接接触到注塑机的射嘴一样,那么成品在脱模时就不会拖着一条或者多条胶口。一套完整的热流道系统是由平衡式分流板、热嘴、高精度温度控制器组成。伴随着模具行业的发展,热流道系统也日益发展起来。 温控箱包括主机、电缆、连接器和接线插座等。热流道附件通常包括加热器和热电偶、流道密封圈、接插件及接线盒等。 塑料温度的控制。在热流道模具应用中塑料温度的控制极为重要。许多生产过程中出现的加工及产品质量问题直接来源于热流道系统温度控制得不好。如使用热针式浇口方法注射成型时产品浇口质量差问题,多型腔模具中的零件填充时间及质量不一致问题等,如果可能应尽量选择具备多区域分别控温的热流道系统,以增加使用的灵活性及应变能力。 而且,随着目前模具要求变高,对温控要求提出更高的要求,目前在该领域能够投入研发生产的单位并不多,国内还在采用80年代初期从国外进口仿制产品。 二、4回路温控器的开发应用 厦门宇电自动化科技有限公司采用存储容量的单片CPU,大量采用SMD贴片工艺,仅用2片线路板,4层板技术。采用14位A/D转换器,0.2级精度。开发全新的4路PID温度调节工控D5模块,可安装在DIN导轨上,每个模块安装宽度仅为22.5mm,是目前全球同类产品中安装宽度最小的;且在22.5mm宽度内。该产品既可通过与计算机通讯来实现对仪表的各项操作及参数显示,也可采用1394连线外接宇电E8型专用显示器设置仪表内部全部参数,按照安装操作更灵活方便。AI-7048D5多回路温控系统图图1

热流道温控卡用户手册-2014-中性

热流道温控卡 用户手册 使用产品前,请仔细阅读本手册,以免在操作过程中出现失误

品质保证和责任声明 品质保证:a、产品自出厂后7天内如有生产质量问题,本公司提供免费调换服务; b、产品自出厂后18个月内,如有生产质量问题,本公司提供免费维 修服务; c、产品自出厂后,本公司提供终身维修服务,不在免费服务范围内的 项目,收取维修成本费用。 责任声明:a、尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施,使用者仍旧应该在控制器应用系统中设置适当的保护装置,充分考虑到由于控制器 的可靠性可能带来的损失; b、本公司声明,除了控制器本身,不承担任何由于控制器的可靠性或 者其他原因引发的人身、财产等一切损失的赔偿责任。 使用说明 1. 接线 2. 技术规格: z电源输入电压:AC85V~250V, 50/60Hz,20A z温度传感器类型:J或K或E型热电偶 z温度设定范围:0~450℃(32~842℉) z温度测量误差:±0.5% z温度控制类型:PID控制 z控制输出类型:可控硅调压(PWM) 可控硅调功(SSR) z输出负载能力:20A,50~2200W(110V) 100~4400W(220V) z使用环境温度:0~55℃(32~131℉)

3. 操作面板说明: ○1电源开关键:船型翘板式开关,开启或关闭控制器。 ○2主显示窗,有三种显示模式: A、测量模式:显示实时测量到的温度值。 B、参数模式:显示被设置的参数名称。 C、报警模式:当被测传感器出现故障时,显示对 应的故障代码;详情请看“故障代码注释”。 ○3副显示窗,共有四种显示模式: A、目标值模式:在正常测量且自动控制模式下, 显示受控的目标温度值。 B、参数模式:显示被设置的参数数值。 C、报警模式:当加热器出现故障时,显示对 应的故障代码;详情请看“故障代码注释”。 ○4显示温度单位:摄氏度(C)或华氏度(F)。 ○5设定值累减键:用于减小被设定的数值;连续按 住该键,每3秒累减速度加快一倍。 ○6设定值累加键:用于增大被设定的数值;连续按 住该键,每3秒累加速度加快一倍。 ○7设定键:用于进入参数设定模式,或保存前一个 参数并进入下一个参数设定状态。 ○8控制模式选择键:每次按下该键1秒,即切换到下 一个控制模式;控制模式分别为Normal (PID控制模式)、Standby(待机模式)、 Manual(人工控制模式)和AT(自整定模式)。 注:当切换到AT模式时,在3秒内按SET键确认,仪表进入自整定模式,否则仪表自动切换回Normal模式。 ○9显示模式选择键:每次按下该键1秒,即切换到下一个显示模式;显示模式分别为PV-SV(普通显示模式,显示测量值与设定值)、Por-u(功率显示模 式,显示测量值与输出功率百分比值)、LoK-oN(锁定模式,禁止控 制模式切换);在蜂鸣器报警状态下,短时间按下该键可静音3分钟。○10AT指示灯:控制器在At(自整定)状态运行时点亮。 ○11Manual指示灯:控制器在Manual(人工控制)状态运行时点亮。 ○12Standby指示灯:控制器在Standby(待机)状态运行时点亮。 ○13Normal指示灯:控制器在Normal(PID控制)状态运行时点亮。 ○14Soft指示灯:控制器在Soft(软启动)状态运行时点亮。 ○15安装固定孔。

Synventive 热流道使用手册(部分).pdf

Rev. 1.0 Page 51 of 56 二. 换色程序 1.Open gate。 1.1系统已启动且已加工某种颜色。 1.2用新颜色的料清理机筒。 1.3将热流道各个加热区再升温15-20℃以上(比生产温度)。 1.4注射10-15次。 1.5将注射单元后退,关闭热流道系统的加热元件。 1.6让热流道冷却,此方法可以使流道内的旧料因温度降低而收缩,与流道分离脱落,使新 旧材料可以混合。 1.7启动热流道温度,升温至生产温度。 1.8移回注射单元。 1.9提高注射速度,继续注塑直到制品的颜色可以接受为止。 1.10逐步恢复工艺的设置,使其注射速度和温度恢复为原来的生产工艺。 注意: 有些塑料会分解并释放一些对人体健康有害的气体,请参考塑料供应商的建议,技术资料及安全资料表(Safety Data Sheet),确保生产工作区域的通风良好。 2.Valve gate。 2.1系统已启动且已加工某种颜色。 2.2用新颜色的料清理机筒。 2.3注塑新颜色的原料,直至清除热流道系统中的大部分的旧颜色料。 2.4将注射单元后退,关闭热流道系统的加热元件。 注意: 除非热流道已达塑料的生产加工温度,否则在储料和清理机筒时不要动作阀针。若未遵守,可能会损坏热流道的阀针和浇口。 2.5让热流道冷却,此方法可以使流道内的旧料因温度降低而收缩,与流道分离脱落,使新旧材料可以混合。 2.6 启动热流道温度,升温至生产温度并开始注塑,直到制品的颜色可以接受为止。 3.拆解清除热流道中残留的杂色料。 检查注塑机射嘴和热流道浇口处是否有旧色残留,并且多次注射清洗无法清理,安热流道的拆装指导拆除热流道并清除热流道头部的杂色料。

热流道温度控制卡操作说明书.

热流道温度控制卡 操 作 说 明 书

TanRex系列简介 感谢您选购本公司TanRex系列高品质的温控器。本控制器具有如下特点: 1、在现有的热流道控制系统相容性上可容易达到维修与互换。 2、可同时显示温度设定点与温度实际值,以及温度输出功率、百分比和电流值。 3、内建分析操作情况,错误时出现错误显示,以方便维修。 4、可提供安全的软启动模式,经由向量比例方式控制输出电压(安全开机)。 产品说明 本控制器是以微电脑控制的“HOT-Runner”(热流道)系统控制模组为架构,提供温度控制与操作界面程式,控制一个温度区域是藉由一个J或K型热电偶型感测器的检测。 本控制器操作界面输入是经由一组4个按键输入,显示是经由两组LCD的七段显示器,前一组显示为三个文字显示器(显示实际温度),后一组是4个文字显示器(显示温度设定值),另外还有三个分离型LED指示灯,显示系统运转模式。 本控制器是由控制板及显示板组成的控制系统,一个是主控制板,另一个是操作面板,它可以完全的相容并存在于其它品牌的热流道模温控制系统上。 本控制器适用于工业环境中,操作简单方便。

面板说明 电源开关 状态指令说明

拨码开关说明 异常状态说明 当本系统正常开机时会自动检测其周边设备,如有发现任何错误会出现错误信息提示以告知。 当正常运转时若有异常发生时,亦会出现错误讯息藉以告知。 1、 :TC Open 表示温度感测器是呈现断路的状态,或是根本就没有接上。 2、 :TC Reverse 表示温度感测器线接反了。 3、 :Heater Open 表示加热器是呈现断路的状态,或是根本没接上。 4、 :Traic Latch 表示Traic 呈现短路状态。 开关操作模式 1、当本系统开机时会自动以安全模式 运转,待温度上升到120oC 时或20分钟后,便 跳至自动模式 运转 。 2、本系统正常开机运转时,按住 键便跳至自动模式运转,按住 键便跳 至手动模式运转。

加热炉出口温度控制系统的设计

二○一六~二○一七学年第一学期 信息科学与工程学院课程设计报告书 课程名称: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 二○一六年十月

1. 设计题目 加热炉出口温度控制系统的设计 2. 设计任务 图1所示为某工业生产中的加热炉,其任务是将被加热物料加热到一定温度,然后送到下道工序进行加工。加热炉工艺过程为:被加热物料流过排列炉膛四周的管道后,加热到炉出口工艺所要求的温度。在加热用的燃料油管道上装有一个调节阀,用以控制燃料油流量,以达到控制出口温度的目的。 被加热物料 图1 加热炉出口温度系统 但是,由于炉子时间常数大,而且扰动的因素多,单回路反馈控制系统不能满足工艺对炉出口温度的要求。为了提高控制质量,采用串级控制系统,运用副回路的快速作用,有效地提高控制质量,满足生产要求。 3. 设计要求 1)绘制加热炉出口温度单回路反馈控制系统结构框图。 2)以加热炉出口温度为主变量,选择滞后较小的炉膛温度的副变量,构成炉出口温度对炉膛温度的串级控制系统,要求绘制该串级控制系统结构图。 3)假设主对象的传递函数为) 2)(1(1)(01++=s s s G ,副对象的传递函数为) 1(1)(02+=s s G ,主、副控制器的传递函数分别为s K s G c c 21)(11+=,22)(c c K s G =,1)()(21==s G s G m m ,请确定主、副控制器的参数(要求写出详细的参数估算过程)。 4)利用simulink 实现单回路系统仿真和串级系统仿真,分别给出系统输出响应曲线。

一.单回路反馈控制系统的设计 单回路反馈控制系统结构框图 原料出口温度T受进入管式加热炉原料的初始温度和进入流量和燃烧值的影响。在原料流量一定的情况下,在燃料入口处安装一个调节阀,控制进入管式加热炉的燃料流量,调节阀的开度大小由原料出口温度值控制,构成管式加热炉的燃料流量,调节阀的开度大小由原料出口温度值控制,构成管式加热炉出口温度单回路反馈控制系统。 二.串级控制系统的设计 单回路控制系统的控制效果较差,很难达到满意的效果。采用串级控制系统,以加热炉出口温度为主变量,选择滞后较小的炉膛温度的副变量,构成炉出口温度对炉膛温度的串级控制系统。 串级控制系统回路的结构框图

相关文档